文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 植筋技术相关规范及规定

植筋技术相关规范及规定

植筋技术相关规范及规定
植筋技术相关规范及规定

植筋技术相关规范及规定

该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于“植筋技术”并无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006(以下简称GB50367-2006)所替代,GB50367-2006第12章“植筋技术”对植筋提出了更具体的要求。与植筋验收关系更大的标准应该是《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004(以下简称JGJ145-2004),同时不同地区还有地方标准,比如重庆市地方标准《混凝土无机锚固材料植筋施工及验收规程》

DBJ/T50-032-2004(以下简称DBJ/T50-032-2004)。

JGJ145-2004第2.1.5条的术语:化学植筋—以化学粘结剂(锚固胶),将带肋钢筋及长螺杆等胶结固定于混凝土基材锚孔中的一种后锚固生根钢筋;GB50367-2006第2.1.10条的术语:植筋—以专用的结构胶粘剂将带肋钢筋或全螺纹螺杆锚固于基材混凝土中。这两个关于什么叫“植筋”的术语中限定了植筋所用钢筋的种类:带肋钢筋或全螺纹螺杆。带肋钢筋的横肋能够使植筋胶体在锚固段形成与钢筋横肋相咬合的肋体,这些肋体是保证所植钢筋长期锚固性能的机械牙键,牙键太浅不能形成与钢筋横肋的有效咬合,牙键太深则不能抵抗与钢筋横肋咬合作用的剪切,GB50367-2006第12.1.4条规定带

肋钢筋的相对肋面积应满足0.055≤Ar≤0.08,就是为了控制牙键的深浅。冷轧扭钢筋的外形不但不能形成机械牙键,还会使胶体局部过厚导致较大收缩影响锚固效果,而且还使锚固段胶体厚薄相差较大,胶体越厚在钢筋受力后的剪切作用下剪切变形就越大,剪切应力相应变小,而胶体较薄的位置剪切应力相应增大,从而导致钢筋与胶体之间的粘结剪切应力不均匀而影响植筋效果。所以该工程屋面板设计植筋用冷轧扭钢筋是不恰当的!

植筋不能使用冷轧扭钢筋,能使用光圆钢筋吗?笔者曾经在某工程中看到用直径8mm的Ⅰ级钢筋运用于剪力墙竖向分布钢筋植筋锚固的实例。对于Ⅰ级钢能否用于“植筋”,目前业界争议较大。JGJ145-2004和GB50367-2006规定不使用光圆钢筋,原因在于光圆钢筋不能形成机械牙键,所植钢筋长期锚固性能不能得到保障。DBJ/T50-032-2004第3.0.1条规定:混凝土植筋技术不适用于各种轻质混凝土结构、砌体结构以及采用圆钢作为植入钢筋的承重结构,对非承重结构的拉接构造的植筋施工可参照本规程执行。根据这个规定区分结构构件的重要性,框架结构填充墙拉结筋如果设计光圆钢筋采用植筋方式施工应该允许,而运用Ⅰ级钢筋剪力墙竖向分布筋植筋锚固则不太恰当。应该注意的是,地方标准西南05G701系列图集中的填充墙拉结筋推荐了三种做法,第一种是预留拉结筋法,第二种是预埋铁件法,最后一种是才是植筋法。然而在其后颁发的国家标准

最新植筋工程施工方案

最新植筋工程施工方案 砌 体 工 程 植 筋 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 重庆凤山建筑工程公司 2015年10月6日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、植筋胶技术指标 (4) 四、施工准备 (5)

五、工艺流程及施工操作要点 (5) 六、注意事项 (8) 七、质量要求 (9) 八、安全环保措施和文明施工 (10) 九、成品保护 (10)

一、工程概况 1.1工程名称:桐梓县马鞍山片区棚户区改造安置还房项目A7#号楼 1.2建设地点:贵州省桐梓县 1.3本工程A7#楼地上31F,建筑高度93.30M 1.4建筑结构形式:框架剪力墙结构,建组结构类别为丙类,使用年限50年,非抗震设防。 1.5耐火等级为地上一级,地下一级。 (1)植筋工程概况 本工程砌体结构工程与主体墙、柱的拉结,以及构造柱、圈梁等受力钢筋与主体的连接均采用后植筋方式。需植筋的部位主要有: 1.地下室外围增加混凝土挡土墙围蔽。 2.电梯井道增加混凝土底板及砼墙。 3.填充墙体与主体墙、柱的拉结:200厚墙体为竖向每400mm设置一道2φ6钢 筋,120厚墙为竖向每400mm设置一道1φ6钢筋;如墙体砌体材料规格有变,则拉筋间距应符合砌体材料模数。 4.墙体构造柱:构造柱受力主筋为4Φ12(螺纹)钢筋,截面为200*200。 5.紧靠墙、柱边的门窗洞过梁:过梁受力主筋筋根据门窗洞口宽度,按设计总 说明选用。 6.其他结构设计增加梁、柱、板、墙等构件的部位;结构设计更改主体结构的 部位等 7.其他有植筋需要的施工部位。 二、编制依据 1.B3701A04地块建筑、结构施工图纸,相关设计变更、联系单等技术文件 2.工程应用的主要规程、规范、标准 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-200 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》 06SG614-1 《建筑物抗震构造详图》 03G329-1 《施工手册》(第四版) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)

化学植筋方案(已审批)

目录 一、编制说明 (1) 二、工程概况 (2) 三、钢筋植筋介绍 (3) 四、钢筋植筋允许偏差及注意问题 (3) 五、化学植筋的施工工艺 (3) 六、施工中需注意的事项 (5) 七、化学植筋的质量检查与验收 (6) 八、化学植筋锚固承载力的现场检验方法 (6) 九、钢筋植筋技术总结 (8) 十、安全防护措施 (10) 一、编制说明

1、编制依据 1.1、施工图纸 1.2、已经审批的施工组织设计 2.1、主要应用规范、规程、标准 2.1.1、《混凝土结构加固设计规范》GB56367-2006 2.1.2、《建筑工程施工质量检验统一标准》GB50300-2001; 2.1.3、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011; 2.1.4、《工程测量规范》GB50026-2007; 2.1.5、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003; 2.1.6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2.1.7、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 3.1、主要应用法规 3.1.1、《中华人民共和国建筑法》1997年主席第91号令; 3.1.2、《建设工程质量管理条例》国务院279号令; 2、编制原则 2.1、质量目标、工期目标、环境安全及施工安全目标明确; 2.2、结合工程实际使施工方案合理并科学优化。 二、工程概况 盛世家园19#楼总建筑面积共约为38182.04㎡(含地下室),地上18层,地下一层,地下层为车库,地面为绿化及高层住宅。。结构类型:框剪—剪力墙结构,基础:主楼内基础形式为桩基础,主楼外为独立柱基础。

三、钢筋植筋介绍 1、植筋新技术是运用高强度的化学粘合剂在钢混凝土结构上钻孔,采用结构胶将一定长度的钢筋(或螺栓)锚固在结构孔内的工艺(如同预埋效果),使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到预留效果。施工后产生高负荷承载力,不易产生移位、拔出,并且密着性能良好,无需作任何防水处理。由于其通过化学粘合固定,不但对基材不会产生膨胀破坏,而且对结构有补强作用。施工简便迅速,安全并符合环保要求。是建筑工程中钢筋混凝土结构变更、追加、加固的最有效的方法。 2、本工程植筋主要用于钢筋混凝土构件与砌体结构竖向交接部位Φ6的拉结钢筋及Φ12以下小型过梁构件钢筋。 四、钢筋植筋允许偏差及注意问题 1、钢筋植筋允许偏差 锚孔深度允许偏差0~20mm,垂直度允许偏差5°,位置允许偏差5mm。 2、钢筋植筋需要注意问题 化学植筋的焊接,应考虑焊接高温对胶的不良影响,采取有效的降温措施,离开基面的钢筋预留长度应不小于20d,且不小于200mm。化学植筋置入锚孔后,在固化完成之前,应按照厂家所提供的养生条件进行固化养生,固化期间禁止扰动。 五、化学植筋的施工工艺 化学植筋的施工工艺顺序:定位→钻孔→清孔→钢筋除锈→锚固胶配置→植筋→固化、养护→检验

结构植筋施工方案

柳津桥·国际城结构植筋工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 四川省建筑新技术工程公司 2015年8月1日 目录

第一章.编制依据 第二章.工程概况 建筑概况 本工程位于四川省巴中市巴州区柳津桥。 植筋要求 本工程由于主体结构已完工,需增设梁板结构与原主体结构可靠连接,因原主体结构未进行钢筋预留。为保证施工质量,我公司按设计及规范要求,现进行结构植筋。 本工程采用三级钢筋。设计植筋深度为板25D、梁柱30D,采用A级植筋胶进行施工。 第三章.施工部署 人员及机械 劳动力分配表 植筋项目主要设备机具表 第四章.施工准备 技术准备 现场准备

A级植筋胶按计划分批进场。 第五章.结构植筋 施工要求: (1)植筋胶满足国家A级胶标准,且必须满足《混凝土结构加固技术规范》相关要求,粘结剂必须在工厂添加,严禁掺合挥发性有害溶剂及非反应性稀释剂。 (2)所用的植筋胶必须具备齐全的厂家报验单等质量证明文件。 (3)当遇雨雪天,或环境温度低于-20℃时,不得进行植筋施工。 施工准备: (1)场地清理:清理植筋作业、材料配制作业现场上的障碍物。 (2)电力和照明设备安装:绝缘动力电线与电源可靠连接,并通过架设和支架引入作业区内与电闸箱相联。电源闸箱与操作平台作业工人的直线距离,应满足电工设备的安全距离要求。现场照明设备,应满足正常作业时的可视亮度和照度要求(包括通道区段的照明要求)。 (3)定位、放线和检查:按照施工图和施工组织设计的要求,放线、定位,确定植筋的准确位置。施工工艺: 定位放线→钻孔→孔洞清理→钢筋除锈→填胶→植筋→固化养护、试验检测 (1)放线: 按照图纸要求的钢筋间距、位置,用墨斗或红色铅笔划出纵横线条,交点为植筋设计位置,施工时应尽量符合图纸固定的间距,但由于为了避开与原钢筋混凝土维护桩内钢筋相碰,允许微量移位,现场视具体情况商定; (2)钻孔: a.本工程采用冲击电锤进行钻孔。按照放线定位的位置稳固好钻机,准确地进行钻孔;孔径、孔深符合设计要求。 b.钻孔垂直度偏差<5°;钻孔深度负偏差<5mm。 c.钢筋直径、等级,钻孔直径和埋深如下表所示:

植筋定义及工艺规范(精)

植筋(植筋工艺及锚固长度) 植筋就是种植钢筋,为了加固建筑物或是续建,在原建筑上钻孔,插入钢筋,用特用胶水灌缝,使钢筋锚固在其中,钢筋和原建筑将成为一体。 1.植筋技术 你想在两根未预留锚筋的柱子上,浇筑一根新的混凝土梁吗?这在以前是不可想象的事,但现在已变成了现实,“植筋”技术可以完成这一任务。“植筋”技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术;可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。 2.植筋的工艺流程 (1)混凝土梁浇筑工艺:弹线定位→钻孔→洗孔→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验(抽检)→绑筋浇混凝土。 (2)砖砌体工艺:弹线定位→钻孔→洗孔→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验(抽检)→砖砌体砌筑施工。 3.施工操作 3.1 弹线定位

根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构钢筋位置,标注出植筋位置。请有关部门验线,合格后就可钻孔。 3.2 钻孔 用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大5mm左右,钢筋选用首钢生产的φ25钢筋,钻头选用φ30的合金钢钻头。孔深大小 15d(375mm,实际钻深400mm.钻孔时,钻头始终与柱面保持垂直。 3.3 洗孔 洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用喜得利毛刷(这种毛刷不掉毛),套上加长棒,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘、碎渣带出,再用压缩空气,吹出孔内浮尘。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔内壁。但不能用水擦洗,因酒精和丙酮易挥发,水不易挥发。用水擦洗后孔内不会很快干燥。钻孔清洗完后要请设计等有关单位验收,合格后方可注胶。 3.4 注胶 惠鱼牌强力植筋胶是双组分专用成品,取一组强力植筋胶,装进套筒内,安置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机,排出铂包口处较稀的胶液废弃不用,然后将螺旋混合嘴伸入孔底,如长度不够可用塑料管加长,然后扣动板机,板机孔动一次注射器后退一下,这样能排出孔内空气。为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋。

建筑工程植筋施工方案

植筋施工方案 一、施工准备 1. 劳动力及施工机具的配置要根据工期要求进行,以保证工期和质量要求为宗旨,并根据现场情况及时调整。 2. 施工用水、电、及材料机械到位。 3. 落实剔凿、拆除等工作量。 二、施工部署 1 施工组织:根据可施工作业面的大小和工期要求合理组织施工人员及机具材料。 2. 施工顺序:根据合同要求进行施工。 3. 工期安排:根据合同要求的工期进行施工。 三、施工方法 1.放线: 开始钻孔施工前,必须要将结构面清理干净,由技术人员放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置查标明后由现场负责人验线。 2.钻孔: 钻孔时严格按设计要求施工,钻孔时要尽量避开原结构钢筋。钻孔周围灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,清刷完毕后,要使孔洞内最终达到清洁干燥。 3.清孔: 用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。 4.钢筋清理: 1) 锚固用钢筋必须做好除锈清理,除锈长度大于锚固长度5㎝左右,锚固用钢筋的型号、规格要严格按图纸设计要求选用。 2) 用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打打磨出光泽。 3) 将所有处理完的钢筋码放整齐,现场负责人检查清理工作,请监理验收。 5.锚固: 将注胶枪嘴插入孔内,缓慢将胶注入孔内,注胶量以钢筋插入后锚固胶将孔内填满,锚固胶从孔内溢出为准。根据植入深度(12d~15d,d为钢筋的直径)在处理好的钢筋除锈端做明显标记,然后插向孔洞,一边插一边向同一方向缓慢旋转,直至到过孔洞底部为止,此时应有锚固胶从孔洞内溢出。 6.成品保护: 对埋植好的钢筋应做好保护工作,以防在锚固用胶固化时间内,钢筋被摇摆或碰撞。 7.验收: 埋植工作完成后,现场负责人按部位请甲方、监理、设计及政府质检相关部门对植筋质量进行检查验收,按照1‰的抽检率随机对植筋进行拉拔试验,并做好拉拔试验记录,填写《分项工程报验单》。 四、质量保证措施 1) 严格按照有关规范的质量要求及设计的要求进行施工。 2) 钻孔位置线放完后,报请有关单位验线。 3) 钻孔完成后,必须将孔清理干净,做到孔内清洁干燥,基本无粉尘,埋植用钢筋必须清理,打磨出光泽,清孔和钢筋清理完成后,报监理验收,做好隐检记录。 4) 锚固用胶需有产品合格证,各项技术指标应达到规范定的数值,锚固用胶必须严格按产品说明配制使用。 5) 钢筋锚固工作完成后,经自检合格后,报请有关单位验收,按照1‰的抽检率随机对植筋进行拉拔试验,并做好拉拔试验记录,并填写分项工程报验单。 五.注意事项 5.1.结构胶添加了纳米防沉材料,但每次使用前检查包装桶内胶有无沉淀是良好的习惯,若有沉淀,用细棍重新搅拌均匀即可。

化学植筋(高奇军)

化学植筋技术总结 1、概述 南水北调温博三标工程包括幸福河,大沙河俩座渠道倒虹吸。在倒虹吸进出口闸室水工混凝土中预埋的上部闸房框架柱的钢筋等级,数量均与框架结构设计的框架柱钢筋不同,经与设计,监理,业主协商,割除前期预埋钢筋,统一采用化学植筋技术。 2、植筋技术要求 根据设计通知单【温(沁)设-2010-01】及《混凝土结构加固设计规范》植筋锚固施工是在按照要求已凿毛的混凝土上用金刚石钻机、电锤、风钻等机械设备,按照选定的参数成孔,并对孔壁进行处理后,注入配制的结构胶,然后植入准备好的钢筋,固话后达到植筋的要求,植筋用的胶粘剂必须采用改性环氧类或改性乙烯基脂类胶粘剂,当植筋的直径大于22mm时应采用A级胶。植筋锚固长度不低于1200mm。根据设计通知单植筋固话后采用拉拔技术试验拉拔力为每根钢筋强度设计值得80%,《混凝土结构加固设计规范》规定钢筋拉拔力为设计的90%。 3、植筋施工工艺 定位放线→钻孔→清孔→钢筋加工→注胶→植筋→固化养护→验收 (1)定位放线 根据变更设计图纸的钢筋数量及位置,标注出植筋位置。经验收,位置符合 设计要求后才可以钻孔。(在定位放线 前首先的凿毛钢筋混凝土施工缝) (2)钻孔

在所标注位置进行钻孔,在钻孔过程中如遇到原混凝土构件主筋须避开,勿将原主筋切断。钻头直径应比钢筋直径大4~8mm 左右,钻孔直径依据表1,钻孔深度根据植筋技术要求不小于1200mm 。 根据《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)12.3.1,最小锚固深度: min l =max{0.6ls ;10d ;100mm},又根据本规范12.2.3,植筋基本锚固长 度公式: 0.2/spt y bd ls df f =α ls —植筋的基本锚固深度; spt α—为防止混凝土劈裂引用的计算系数,根据本规范表12.2.3,取1.0; d —植筋公称直径; y f —植筋用钢筋的抗拉强度设计值; bd f —植筋用胶粘结强度设计值,根据本规范表12.2.4,采用3.4。 计算得,基本锚固深度ls 约等于12d ,该工程需要植筋的钢筋植筋为22mm 和25mm 俩种规格,实际钻孔1200mm 远远大于基本锚固深度,故实际钻孔深度符合要求。 植筋直径与对应的钻孔直径设计值 钢筋直径d (mm ) 钻孔直径设计值d (mm ) 12 15 14 18 16 22 18 25 22 28 25 32 (3)清孔

植筋规范标准

植筋规范标准(2009-03-14 11:38:33) 植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋规范植筋施工方案植筋施工方案植筋施工方案<<植筋施工方案工艺>> 植筋是指在混凝土.墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,再插入钢筋或型材,胶固后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑技术. 工艺流程:定位→钻孔→清孔→钢材除锈→锚固胶配制→植筋→固化、保护→检验1.定位 1.1.按设计要求标示钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。2.钻孔 2.1.钻孔宜用电锤或风钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。如采用钻石钻孔机成孔,钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净,并晾晒至干燥。 2.2.钻孔孔径d+4∽8mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d为钢筋、螺栓直径)。 2.3.当基材强度等级不低于C20,对HRB335(Ⅱ级)、HRB400、RRB400(Ⅲ级)级螺纹钢筋,Q235、Q345级螺栓和5.6级螺杆,钻孔孔深15d,锚固力一般即可大于钢材屈服值。对无螺纹(即光圆)钢筋或螺杆,钻孔深度宜再增加5d。经过深固加固技术系统试验证明:小直径圆钢植筋,端头推荐采用带弯钩样式,锚固综合性能最好。此时钻孔孔径宜比端头尺寸大1∽2mm。 2.4.实际钻孔深度可参考15d的基准,根据实际所需锚固力大小,并考虑构造要求,现场拉拔试验或按照有关规范计算确定。2.5. 当基材强度等级低于C20,或在素混凝土(或岩石)上植筋,应适当增加锚固深度。 2.6. 当实际所需锚固力较小时(如用螺栓固定器具、管线、支架等),可按螺栓长度确定钻孔深度,但深度不宜小于5d。2.7.钻孔有效深度自构件表面坚实的混凝土算起。2.8.钻孔不应设置于构件的保护层或装饰层内。2.9.所用主要器具:电锤或风镐。 3.清孔 3.1.钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3∽5次,直至孔内无灰尘碎屑,最后用棉布蘸丙酮拭净孔壁,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填实。3.2.钻孔孔内应保持干燥。 3.3.所用主要器具:空压机、毛刷。 4.钢材除锈 4.1.钢材锚固长度范围的铁锈、油污应清除干净(新钢筋、螺栓的青色氧化外皮也应除去),并打磨出金属光泽,采用角磨机和钢丝轮片速度较快。 4.2.所用主要器具:角磨机、钢丝轮片。 5.锚固胶配制 5.1. 植筋胶为A、B两组份,配胶宜采用机械搅拌,搅拌器可由电锤和搅拌齿组成,搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。少量可用细钢筋棍人工搅拌。 5.2.取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按配合比混合,并用搅拌器搅拌10分钟左右至A、B组份混合均匀为止。搅拌时最好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。5.3.胶应现配现用,每次配胶量不宜大于5公斤。5.3.所用主要器具:搅拌器、容器、衡器、腻刀、手套。 6.植筋 6.1垂直孔植筋将胶直接流、捣进孔中即可 6.2.水平孔植筋可用Φ6细钢筋配合托胶板(干净木板)往孔内捣胶,也可让施工人员戴好皮手套,将配好的胶成团塞、捣进孔内。 6.3.倒垂孔植筋请选用高触变型植筋胶,该胶不流淌,可成团塞、捣入孔。 6.4.钢筋、螺栓可采用旋转或手锤击打方式入孔,手锤击打时,一手应扶住钢筋或螺栓,以保证对中并避免回弹。若先将一较短电锤钻头端部焊接6mm厚小铁板,然后将电锤功能调为冲击状态,利用电锤的持续冲击力,可克服植筋胶的阻力,快速无回弹地将钢筋送至孔底。大量或大直径植筋推荐采用此方式。6.5.锚固胶填充量应保证插入

钢筋植筋技术-《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006

钢筋植筋技术-《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006 时间::2011-03-13 栏目: 钢筋与结构编辑: 建筑质检员点击: 18540 次标签: 植筋技术植筋要求 现场施工中难免碰上需要植筋的时候,比如柱子钢筋漏掉了、二次结构没有预留钢筋等,这个时候就需要植筋处理。 植筋重点是植筋深度和植筋间距的问题,这个工地上有个模糊的概念,就是15d,但是这个是错误的。应该套用混凝土结构加固设计规范要求进行计算,根据计算结果确定植筋深度。 《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006第77页有专门讲“植筋技术”的一篇,对植筋的构造要求和植筋深度的计算有详细的说明。当然,自己来算有点麻烦,网上有热心人做了这个小软件——“植筋锚固长度计算软件”。就在附件里面。 =========================================================== 刚才在网上看到这篇文章,是别人讲植筋技术的论坛,哎,一看就是为了应付评职称发表的,有点水啊,不过还可以参考参考了。 [关键词] 植筋技术;非破损检验;破坏性检验赵刚(重庆华宇物业集团有限公司) 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在通过整理植筋技术相关规范规定,来纠正植筋工程管理中的不规范行为! 某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧的入口门厅拆除,将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块长跨6.9m、短跨4.5m的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板配筋一样的冷轧扭钢筋,分别有一条短边和两条长边需要植筋;新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。该植筋工程施工方案中部分文字内容如下: 1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ8 φ18 φ22 φ25 植筋数量(根)366 116 48 106 钻孔深度(mm)120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。 4、钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的检测单位,在监理见证下随机抽样进行现场抗拔抽检,每种规格钢筋现场抗拔数量不得少于壹组,经检测合格后,才能进行钢筋连接和安装绑扎等后序工作。 5、现场检测抗拔力,当钢筋为Ⅲ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥360MPa;当钢筋为Ⅱ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须≥210MPa。 二、植筋技术相关规范及规定 该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于“植筋技术”并无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混

填充墙植拉结筋的技术规范要求

关于对混凝土结构砌体填充墙后植拉结筋的 管理要求 近年来植筋的应用越来越多,目前公司很多在建工程对混凝土框架结构砌体填充墙大都采用了后植拉结筋的方法,最近通过工程质量检查发现,植筋普遍存在质量通病,部分植筋完成后通过检查、试验发现有50%以上不符合要求,这将会造成墙体与混凝土框架结构之间裂缝的产生。 一、问题分析 1、从拔出钢筋的状况和对施工管理人员的调查发现。工程植筋施工时由于施工人员认为是墙体拉结筋,非主要结构构件,未要求有专业资质的单位进行施工,施工时未能按技术要领进行操作,造成植筋不满足设计要求,直接拔出。 2、钻孔深度未达到结构胶性能所需的锚固长度。 3、钻孔后未清扫干净,孔壁尚留有灰粉,影响孔壁与结构胶的粘结力。 4、施工中不是往孔内先注胶,后插筋,而是将结构胶抹在钢筋表面,再随便插入孔内,导致植筋孔内结构胶不密实而影响其粘结力。 5、植入孔内的钢筋未按规定时间养护,而已经砌筑墙体,致使已植钢筋松动,影响其粘结力。 二、管理要求 1、对混凝土结构砌体填充墙拉结筋优先采用预埋法留置,后植拉结筋应请具有相关资质的专业单位施工,施工前应根据砌体模数要求在需植筋部位做好标志,防止拉结筋折弯压入砖缝。 2、专业队伍施工中,要求项目部根据施工技术控制要点(详附件)进行检查、督促,保证其植筋质量满足设计要求。植筋施工与填充墙砌筑时

间应保证7天以上,且应留有的检验、检测和养护期。 3、专业队伍完成后,要求其进行采用拉拔仪自行检测,合格后再委托第三方检测。 4、项目部应做好墙体拉结筋的隐蔽验收记录(包括柱与墙拉结筋数量、长度、规格及设置情况)。 5、要加强对植筋工艺的严格检查,并认真执行集团公司《质量管理条例》,分公司应对所属工程的墙体拉结筋进行检查,并做好相应记录。凡在已砌筑填充墙时集团公司或分公司部位检查发现植筋不牢固,应立即停止施工,并按《质量管理条例》规定作相应处罚,直至整改完毕复验合格后方能继续施工。 6、此管理要求自发文之日起执行。 附件:施工技术控制要点 植筋施工工艺在设计、材料、施工、验收等环节上尚未制定有关的技术标准,通过对上述问题分析总结,植筋的施工质量控制有以下方面: 1、钻孔:按照设计、规范要求确定钻孔的位置,孔径和深度,外侧孔壁与钢筋混凝土构件边缘间的宽度≥5mm以上,钻孔后的孔壁完好无裂缝和蜂窝等。其质量控制关键是钻孔孔经应比植入钢筋直经大4-6mm,

建筑植筋施工方案

万盛西城花园工程(一期) 植 筋 施 工 方 案 编制: 审核: 审定: 编制单位:重庆长坪建设集团有限公司 二零一六年三月二十八日

目录 建设单位:重庆华莱房地产开发有限公司 (2) 设计单位:中国★重庆市设计院 (2) 监理单位:重庆海发工程建设监理有限公司 (2) 勘察单位:中国市政工程东兆设计研究总院 (2) 施工单位:重庆长坪建设集团有限公司 (2) 一、编制依据 (1)万盛西城花园(一期)工程施工图纸。 (2)《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和构造详图》11G101-1 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (5)《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ3-91 (6)《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004 (7)《混凝土结构加固技术规程》CECS25-90 二、工程概况 (1) 本工程位于万盛经开区六井村,由重庆华莱房地产开发有限公司开发的一期项目,1~3#楼高层住宅及裙房和附属车库部分。1#、2#、3#楼为A级高

度高层建筑,剪力墙结构,总建筑面积92923.45 m2,地上建筑面积85718.22 m2,地下建筑面积:7185.23 m2。建筑总高度约为99.000m,机房顶女儿墙105.900米,地上33层,地下1层。1#楼±0.000=(黄海高程)绝对标高316.400米,2#楼±0.000=(黄海高程)绝对标高316.000,地下2层,地上33层.地下二层高度为5.0m,地上为99m.地下室负二层高为5.0m,负一层为夹层层高2.0米。3#楼±0.000=(黄海高程)绝对标高319.00。 建设单位:重庆华莱房地产开发有限公司 设计单位:中国★重庆市设计院 监理单位:重庆海发工程建设监理有限公司 勘察单位:中国市政工程东兆设计研究总院 施工单位:重庆长坪建设集团有限公司 (2)各部位后植钢筋具体情况 主体相应楼层结构混凝土已经浇筑完毕,在混凝土剪力墙面、柱面及楼面 种植钢筋为:门窗洞口过梁圈梁Φ12钢筋、构造柱顶部梁底处种植Φ12钢筋, 墙体拉结筋种植Φ6(Ⅰ级)钢筋。 三、施工部署 (1)施工进度 2014年5月8日开始施工,2016年2月20日主体后植钢筋施工完毕。 (2)劳动组织 2016年1月10日持证上岗工人进入现场做准备工作,1月30日上岗作业. (3)工序安排 根据施工工序及工期安排,在砌体砌筑前开始种植钢筋工作。 (4)后植钢筋要求 ①钢筋锚入混凝土长度100mm。 ②墙厚为200mm、100 mm时,水平系梁种植2Φ6(Ⅰ级)钢筋。墙体种植 Φ6(Ⅰ级)拉结钢筋高度间距600mm,锚入墙体长度为1000 mm,墙内 钢筋端部应弯成90度直钩。 ③构造柱竖向种植4Φ 12(III级)钢筋,外露长度为搭接长度500 mm。

化学植筋技术交底

砼结构后锚固(化学植筋)技术交底 为了确保工程质量,提高作业人员的专业操作水平,使砼结构后锚固连接施工做到技术先进、安全可靠、经济合理,进行技术交底如下: 一、材料要求: 〈一〉混凝土基材 1、混凝土基材应坚实,且有较大体量,能承担对被连接件的锚固和全部附加荷载。 2、风化混凝土、严重裂损混凝土、不密实混凝土、结构抹灰层、装饰层等,均不得作为锚固基材。 3、基材混凝土强度等级不应低于C20。 〈二〉锚栓 化学植筋的钢筋及螺杆,应采用HRB400级和HRB335级带肋钢筋及Q235和Q345钢螺杆。钢筋的强度指标按国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定采用。 〈三〉锚固胶 1、植筋所用锚固胶的锚固性能应通过专门的试验确定。对获准使用的锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的掺和剂﹙填料)外,现场施工中不宜随意增添掺料。

2、锚固胶按使用形态的不同分为管装式、机械注入式和现场配制式,应根据使用对象的特征和现场条件合理选用。 3、我国目前使用最广的锚固胶是环氧基锚固胶,其性能指标参见JGJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》表3.3.3。 二、设计基本规定 〈一〉满足锚固深度要求的化学植筋及螺杆,可应用于抗震设防烈度不大于8度之受拉、边缘受剪、拉剪复合受力之结构构件及非结构构件的后锚固连接。〈二〉未经有资质的技术鉴定或设计许可,不得改变后锚固连接的用途和使用环境。 〈三〉对于受拉、边缘受剪、拉剪组合之结构构件及生命线工程非结构构件的锚固连接,应控制为锚栓或植筋钢材破坏;对于满足锚固深度要求的化学植筋及长螺杆,不应产生混凝土基材破坏及拔出破坏(包括沿胶筋界面破坏和胶混界面破坏)。 1、化学植筋受拉时,沿胶粘剂与钢筋界面之拔出破坏形式,称为胶筋界面破坏。胶筋界面破坏多发生在粘结剂强度较低,基材混凝土强度较高,锚固区配筋较多,钢筋表面较为光滑(如光圆钢筋)等情况。 2、化学植筋受拉时,沿胶粘剂与混凝土孔壁界面之拔

植筋施工工程工艺样本

静安寺交通枢纽及商业开发工程 植筋 施 工 方 案 上海希德建筑工程有限公司 二00九年七月二十六日 施工组织办法及施工方案 第一章编制根据及工程概况

第二章施工方案总体布置 第三章施工组织机构 1、人员组织机构 2、设备机械组织机构 第四章植筋施工工程工艺 第五章质量保证办法 第六章工期保证办法 第七章现场成品保护办法 第八章安全生产保护办法 第九章文明施工办法 第一章编制根据及工程概况 一、综合阐明: 植筋办法即采用专用构造胶,将钢筋插入混凝土中,以达到原预埋钢筋效果一种钢筋后补办法。

咱们认真学习了本工程关于工程图纸等资料,结合实际状况,并经仔细踏勘施工现场,理解了如下几项状况: 1、本工程施工组织设计编制范畴为施工承包范畴内工程施工,以及对工期、质量、安全、文明施工管理办法。 2、本施工组织设计编制依照当前由业主提供安全性检测报告为重要根据,在这基本上进一步进一步完善施工方案,补充各分某些项工程施工中细节问题,形成一份具备技术先进性、科学合理性、经济实用性、安全可靠性、操作简易性正式施工组织设计,同步认真接受业主及关于单位指引和审查,经批准后正式投入施工。 3、工程规定早日竣工投入使用; 4、工程质量应达到优良原则; 5、工程施工中应保证安全文明施工办法; 6、施工安全围护办法应特别考虑。 二、编制根据 1、上海市建设委员会颁发关于建筑规范、安全、质量文献等; 2、建设单位提供关于该工程施工图及关于文献; 3、建设单位对该工程提出施工工期、质量规定; 三、引用原则: 1、《施工现场暂时用电安全技术规范》(JGJ46-); 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 3、《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-); 4、《混凝土构造加固设计规范》(GB50367-); 5、《混凝土构造设计规范》(GB50010-);

植筋施工工程工艺

静安寺交通枢纽及商业开发工程植筋 施 工 方 案 上海希德建筑工程有限公司 二00九年七月二十六日

施工组织措施及施工方案 第一章编制依据及工程概况 第二章施工方案的总体部署 第三章施工组织机构 1、人员组织机构 2、设备机械组织机构 第四章植筋施工工程工艺 第五章质量保证措施 第六章工期保证措施 第七章现场成品保护措施 第八章安全生产保护措施 第九章文明施工措施

第一章编制依据及工程概况 一、综合说明: 植筋方法即采用专用结构胶,将钢筋插入混凝土中,以达到原预埋钢筋效果的一种钢筋后补措施。 我们认真学习了本工程有关工程图纸等资料,结合实际情况,并经仔细踏勘施工现场,了解了以下几项情况: 1、本工程施工组织设计编制范围为施工承包范围内工程施工,以及对工期、质量、安全、文明施工的管理措施。 2、本施工组织设计的编制根据目前由业主提供的安全性检测报告为主要依据,在这基础上进一步深入完善施工方案,补充各分部分项工程施工中的细节问题,形成一份具有技术先进性、科学合理性、经济实用性、安全可靠性、操作简易性的正式施工组织设计,同时认真接收业主及有关单位的指导和审查,经同意后正式投入施工。 3、工程要求早日竣工投入使用; 4、工程质量应达到优良标准; 5、工程施工中应确保安全文明施工措施; 6、施工安全围护措施应特别考虑。 二、编制依据 1、上海市建设委员会颁发的有关建筑规范、安全、质量的文件等; 2、建设单位提供的有关该工程施工图及有关文件; 3、建设单位对该工程提出的施工工期、质量的要求; 三、引用标准: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);

植筋方案施工技术要求

淄博周村发展大厦改建工程植筋施工方案 编制: 审核: 批准: 山东淄建集团有限公司第六项目分公司二○一一年二月二十日

目录 1.编制依据 (3) 1.1施工图纸 (3) 1.2规范规程 (3) 2.工程概况 (3) 2.1工程简介 (4) 2.2地理概况 (4) 2.3建筑概况 (4) 3.施工计划及安排 (4) 4.施工准备 (5) 4.1技术准备 (5) 4.2机具准备 (5) 4.3材料准备 (5) 4.4生产准备 (6) 4.5作业条件 (6) 5.植筋技术 (7) 5.1原理 (7) 5.2优点 (7) 5.3影响因素 (8) 5.4施工中应注意的问题 (8) 5.5植筋胶合材料 (8) 5.6应用优点 (9) 6.主要施工工艺 (9) 6.1施工程序 (9) 6.2钢筋的加工 (9) 6.3钢筋加工的检查与验收 (9) 6.4植筋施工 (10) 6.5钢筋的检查验收 (10) 7.质量标准及采取的措施 (11) 7.1质量要求及标准 (11) 7.2保证质量措施 (12) 8.施工现场安全、环境及成品保护 (12) 8.1安全文明施工 (12) 8.2成品保护 (13) 9.施工试验计划 (14)

1.编制依据 1.1施工图纸 三林基地E1-2地块幼儿园工程结构施工图和建筑施工图。 1.2规范规程 2.工程概况 1、工程基本情况 工程名称:三林基地E1-2地块幼儿园工程 建设单位:上海住宅建设发展中心 设计单位:上海现代建设设计研究院 勘察单位:上海地质勘测研究院 质检单位:上海浦东新区质量监督站

施工单位:上海星宇建设集团有限公司 监理单位:上海市工程建设集团有限公司 合同范围:图纸设计中所有建筑结构,内外装饰,给排水,电气安装,水暖通风。 2、地理概况: 本工程项目位于上海市浦东新区三林镇中心,西至阳光大道,东和南至E1-3地块,北至E1-1地块, 3、建筑概况: 本工程为三林镇保障性住房建设项目,属于保障性建筑,工程总用地面积6500.02 ㎡,幼儿园总建筑面积5525㎡,门卫及垃圾房总建筑面积为24m2幼儿园地上三层建筑总高度14.4m,基础形式:承台梁基础。结构形式:框架结构。 本工程±0.00m相当于绝对高程5.600m,室内外高差30m, 3.施工计划及安排 植筋根据工程进度,穿叉作业,进行砌体工程。根据工程进度情况,进行穿叉砌体和植筋。 植筋的部位主要有:柱子侧面植筋 植筋时,从下往上,按照规范的要求间距为500,长为1000,同时根据砌块的尺寸进行排列植筋。植筋的长度和孔深根据有关规范要求进行施工,在下面也会介绍有关孔深和植筋锚固长度。 3.1项目部植筋施工组织 项目经理:姚中标 生产经理:何杰军 技术总工:陈舜桥 技术员:赵浩根 质检员:杭伟夫 施工员:王小祥 安全员:傅文灿 资料员:朱浩杰

化学植筋方案(已审批)

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (2) 三、钢筋植筋介绍 (3) 四、钢筋植筋允许偏差及注意问题 (3) 五、化学植筋的施工工艺 (5) 六、施工中需注意的事项 (7) 七、化学植筋的质量检查与验收 (7) 八、化学植筋锚固承载力的现场检验方法 (8) 九、钢筋植筋技术总结 (9) 十、安全防护措施 (10)

一、编制说明 1、编制依据 1.1、施工图纸 1.2、已经审批的施工组织设计 2.1、主要应用规、规程、标准 2.1.1、《混凝土结构加固设计规》GB56367-2006 2.1.2、《建筑工程施工质量检验统一标准》GB50300-2001; 2.1.3、《砼结构工程施工质量验收规》GB50204-2011; 2.1.4、《工程测量规》GB50026-2007; 2.1.5、《钢筋焊接及验收规》JGJ18-2003; 2.1.6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 2.1.7、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 3.1、主要应用法规 3.1.1、《中华人民国建筑法》1997年主席第91号令; 3.1.2、《建设工程质量管理条例》国务院279号令; 2、编制原则 2.1、质量目标、工期目标、环境安全及施工安全目标明确; 2.2、结合工程实际使施工方案合理并科学优化。 二、工程概况

盛世家园19#楼总建筑面积共约为38182.04㎡(含地下室),地上18层,地下一层,地下层为车库,地面为绿化及高层住宅。。结构类型:框剪—剪力墙结构,基础:主楼基础形式为桩基础,主楼外为独立柱基础。 三、钢筋植筋介绍 1、植筋新技术是运用高强度的化学粘合剂在钢混凝土结构上钻孔,采用结构胶将一定长度的钢筋(或螺栓)锚固在结构孔的工艺(如同预埋效果),使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到预留效果。施工后产生高负荷承载力,不易产生移位、拔出,并且密着性能良好,无需作任何防水处理。由于其通过化学粘合固定,不但对基材不会产生膨胀破坏,而且对结构有补强作用。施工简便迅速,安全并符合环保要求。是建筑工程中钢筋混凝土结构变更、追加、加固的最有效的方法。 2、本工程植筋主要用于钢筋混凝土构件与砌体结构竖向交接部位Φ6的拉结钢筋及Φ12以下小型过梁构件钢筋。 四、钢筋植筋允许偏差及注意问题 1、钢筋植筋允许偏差 锚孔深度允许偏差0~20mm,垂直度允许偏差5°,位置允许偏差5mm。 2、钢筋植筋需要注意问题

植筋技术规范03

植筋技术规范 [关键词] 植筋技术;非破损检验;破坏性检验 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在通过整理植筋技术相关规范规定,来纠正植筋工程管理中的不规范行为! 某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧的入口门厅拆除,将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块长跨6.9m、短跨4.5m的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板配筋一样的冷轧扭钢筋,分别有一条短边和两条长边需要植筋;新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。该植筋工程施工方案中部分文字内容如下: 1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm) φ8 φ18 φ22 φ25 植筋数量(根) 366 116 48 106 钻孔深度(mm) 120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。 4、钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的检测单位,在监理见证下随机抽样进行现场抗拔抽检,每种规格钢筋现场抗拔数量不得少于壹组,经检测合格后,才能进行钢筋连接和安装绑扎等后序工作。 5、现场检测抗拔力,当钢筋为Ⅲ级螺纹钢时抗拔力要求必须 ≥360MPa;当钢筋为Ⅱ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须≥210MPa。

植筋工程施工方案

桐梓县马鞍山片区棚户区改造安置 还房项目A7#号楼 砌 体 工 程 植 筋 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 重庆凤山建筑工程公司 2015年10月6日 目录 一、工程概况.......................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据.......................................................................... 错误!未定义书签。

三、植筋胶技术指标.............................................................. 错误!未定义书签。 四、施工准备.......................................................................... 错误!未定义书签。 五、工艺流程及施工操作要点.............................................. 错误!未定义书签。 六、注意事项.......................................................................... 错误!未定义书签。 七、质量要求.......................................................................... 错误!未定义书签。 八、安全环保措施和文明施工.............................................. 错误!未定义书签。 九、成品保护.......................................................................... 错误!未定义书签。

植筋施工方案

中铁南方总部大厦植筋施工方案 1、编制依据 (1)中铁南方总部大厦基坑支护设计图纸及工程桩基图纸第三版(2012年02月中国铁道科学研究院深圳研究设计院); (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006); (4)《混凝土结构后锚固技术规程》(JGB 145-2004) (5)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (6)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); (8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (9)《混凝土结构加固工程质量验收规范》(GB50550-2010); (10)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); (11)我公司管理文件(中铁建工集团ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康与安全管理体系。项目施工管理文件); (12)我公司多年类似工程施工经验、设备装备、技术能力及现场实际情况。 2、施工中的难点、重点施工总体部署 2.1、施工现场场地狭小,与其他工种交叉作业的协调工作量大。 2.2、施工工期短,植筋量大,工作相当紧迫。各工序衔接紧密,必须保证植筋阶段按时完成。 2.3、钻孔深度深,需要达到25D,需用加长钻头作业。 针对上述重点和难点部位,我们借鉴以往工程类似施工经验,采用新工艺、新技术,精心组织施工确保工程优质、高效地完成。 3、施工部署 本工程植筋的量较大,主要规格有Φ16、Φ22、Φ25、Φ28等,各类规格共需植筋约3000余根。第一道支撑植筋规格主要是Φ22、Φ25、Φ28;腰梁与

相关文档