文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能站考试题库大全

智能站考试题库大全

姓名
技术支持部关于智能变电站知识考试第一期试题考试时间90分钟
分数
一、 名词解释每题3分共5题
1、 SV采样值。基于发布/订阅机制交换采样数据集中的采样值的相关模型对象和
服务以及这些模型对象和服务到ISO/IEC8802-3帧之间的映射。
2、 智能终端一种智能组件。与一次设备采用电缆连接与保护、测控等二次设备采
用光纤连接实现对一次设备如断路器、刀闸、主变压器等的测量、控制等功能。
3、智能化高压设备由高压设备本体和智能组件组成具有测量数字化、控制网络化、
状态可视化、功能一体化和信息互动化特征的高压设备是高压设备智能化的简称
4、电子式互感器 electronicinstrumenttransformer
一种装置 由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流或电压传感器组成 用
于传输正比于被测量的量以供给测量仪器、 仪表和继电保护或控制装置。
5、 顺控控制
发出整批指令由系统根据设备状态信息变化情况判断每步操作是否到位确认到位后
自动执行下一指令直至执行完所有指令。
二、单选题每题1分共15题
1、一个油浸式变压器应有____A___个智能组件。
A、1B、2C、3D、按侧配置。
2、智能变电站配置的公用时间同步系统同步方式优先采用___B____。
A、GPS系统B、北斗系统C、格罗纳斯系统D、伽利略系统。
3、GOOSE报文可以在_____D___层传输。
A、站控层B、间隔层C、过程层D、以上三者。
4、SV报文可以在____C_____层传输。
A、站控层B、间隔层C、过程层D、以上三者。
5、MMS报文可以在____D___层传输。
A、站控层B、间隔层C、过程层D、站控层和间隔层。
6、智能变电站全站通信网络采用____A___。
A、以太网B、lonworks网C、FT3D、232串口。
7、除检修压板外下面哪个装置可以设置硬压板___B____
A、保护装置B、智能终端C、合并单元D、测控装置。
8、二次装置失电告警信息应通过___A____方式发送测控装置。
A、硬接点B、GOOSEC、SVD、MMS。
9、3/2 接线型式其线路 EVT 应置于 B 
A母线侧 B线路侧 C母线或线路侧 D其他
10、母线差动保护、 变压器差动保护、 高抗差动保护用电子式电流互感器相关特性( A 
A宜相同 B不必相同。 C没有要求 D其他
11、配置母线电压合并单元。 母线电压合并单元可接收至少 ( B )组电压互感器数据
A1 B2 C3 D4
12、

每段母线配置合并单元 母线电压由母线电压合并单元 A 通过线路电 压
合并单元转接
A点对点 B网络 C点对点或网络 D其他
13、双母线接线两段母线按双重化配置 B 合并单元。
A1 B2 C3 D4 14、采用 DL/T860.92  IEC61850-9-2 协议传输SV报文时传输值是( A )
A 一次值 B二次值 C一次值或二次值 D其他
15、GOOSE报文中SqNum和StNum的初始值在装置重启后为 B 
A1,0 B1,1 C0,0 D:0,1
三、判断题每题1分共10题
1、 110kV及以下电压等级宜采用保护测控一体化设备 √ 
2、 两套保护的电压电流采样值可以取自同一个MU × 
3、 变压器保护由于涉及到多个间隔可以采用网络方式跳闸 × 
4、 网络交换机采用直流、无风扇型 √ 
5、 智能组件中的IED设备集成的功能越多越好 × 
6、 智能组件中的所有IED都属于过程层设备所以不能和站控层通讯 × 
7、 南网过程层保护的GOOSE通讯可采用网络的方式不同于国网的点对点。 √ 
8、 一致性测试应由通过 ISO9001 验证的组织或系统集成者进行。 √ 
9、 保护装置应依赖于外部对时系统实现其保护功能。 × 
10、每套完整、 独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。 两套保护之间
不应有任何电气联系当一套保护异常或退出时不应影响另一套保护的运行。 √ 
四、填空题每题2分共10题
1、 MU采样值发送间隔离散值应小于 10μS 
2、继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采用 GOOSE 点对点 通信方式
继电保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用GOOSE 网络 传输方式
3、电子式互感器内应由_两 _路独立的采样系统进行采集每路采样系统应采用
A/D系统接入MU
4、智能化高压设备的基本技术特征有 测量数字化、控制网络化、状态可视化、功能一
体化 和 信息互动化。
5、 110kV 及以上电压等级的过程层( GOOSE )网络、 过程层( SV )网络、 站
控层 ( MMS ) 网络应完全独立.
6、站控层与间隔层网络主要传输MMS和 GOOSE 两类信号。
7、测控装置应支持通过 GOOSE 协议 实现间隔层五防功能。
8、合并单元的 采样通道的含义和次序由合并单元 ICD 模型文件中的采样发送数据
集 决定。
9、变电站配置信息应包括 ICD 文件、 SSD 文件、 SCD 文件和 CID  文件。
10、母线保护直接 采样 、 直接 跳闸 当接入元件数较多时可


用分布式母线保护。

五、简答题每题10分共4题
1、画出智能站中双母线配置的220kV线路保护的单套典型配置图涉及到保护 装
置、智能终端、合并单元以及对应的过程层网络。
2、简述ICD SCD CID 三个文件之间的关系。
ICD 文件为IED 能力描述文件。由装置厂商提供给系统集成厂商该文件描述 IED 提
供的基本数据模型及服务但不包含 IED 实例名称和通信参数。
SCD 为文件全站系统配置文件应全站唯一 该文件描述所有 IED 的实例配置和通信
参数、 IED 之间的通信配置以及变电站一次系统结构 由系统集成厂商根据ICD完成。
CID 为IED 实例配置文件每个装置有一个由装置厂商根据 SCD 文件中本 IED 相关
配置生成。 3、智能变电站主要包含哪些高级应用功能
答
7.2.1 设备状态可视化
应采集主要一次设备变压器、断路器等状态信息进行状态可视化展示并发送到上
级系统为实现优化电网运行和设备运行管理提供基础数据支撑。7.2.2 智能告警及分
析决策
应建立变电站故障信息的逻辑和推理模型实现对故障告警信息的分类和过滤对变电
站的运行状态进行在线实时分析和推理自动报告变电站异常并提出故障处理指导意
见。可根据主站需求为主站提供分层分类的故障告警信息。
7.2.3 故障信息综合分析决策
宜在故障情况下对包括事件顺序记录信号及保护装置、相量测量、故障录波等数据进行
数据挖掘、多专业综合分析并将变电站故障分析结果以简洁明了的可视化界面综合展
示。
7.2.4 支撑经济运行与优化控制
应综合利用变压器自动调压、无功补偿设备自动调节等手段支持变电站及智能电网调
度技术支持系统安全经济运行及优化控制。
7.2.5 站域控制
利用对站内信息的集中处理、判断实现站内自动控制装置如备自投、母线分合运行
的协调工作适应系统运行方式的要求。
7.2.6 与外部系统交互信息
宜具备与大用户及各类电源等外部系统进行信息交换的功能。
4、国网公司对智能变电站网络构建提出什么原则
答6.2.2网络结构
a) 变电站网络结构应符合 DL/T 860 标准。
b) 过程层网络宜按电压等级分别组网。
c) 双重化配置的保护及安全自动装置应分别接入不同的过程层网络单套配置的保护
及安全自动装置、测控装置宜同时接入两套不同的过程层网络应采用相互独立的数据
接口控制器。
d) 站控层网络含 MMS、GOOSE
1)通过相关网络设备与站控层其他设备通信与间隔层网络通信
2)可传输 MMS 报文和 GOOSE 报文


3)220kV 及以上变电站站控层网络宜采用双重化星形以太网络110kV66kV变电站
站控层网络宜采用单星形以太网络。
e) 间隔层网络含 MMS、GOOSE
1)通过相关网络设备与本间隔其他设备通信、与其他间隔设备通信、与站控层设备通信
2)可传输 MMS 报文和 GOOSE 报文
3)220kV 及以上变电站间隔层网络宜采用双重化星形以太网络110kV66kV变电站
间隔层网络宜采用单星形以太网络。
f)过程层网络含 GOOSE 和 SV 网络
1)通过相关网络设备完成间隔层与过程层设备、间隔层设备之间以及过程层设备之间的
数据通信
2)可传输 GOOSE 报文和 SV 报文
3)220kV 及以上电压等级宜按电压等级配置 GOOSE 和 SV 网络网络宜采用星形双网
结构 4)220kV 变 电 站 及 110kV(66kV) 电 压 等 级 采 用 单 母 线 或 双 母 线 接
线 的110kV(66kV)变电站110kV 过程层 GOOSE 报文宜采用网络方式传输GOOSE 网
络宜采用星形双网结构110kV 每个间隔除应直采的保护及安全自动装置外有 3 个及
以上装置需接收 SV 报文时宜配置 SV 网络SV 网络宜采用星形单网结构
5)采用桥式接线、线变组接线的 110kV(66kV)变电站GOOSE 报文及 SV 报文可采用点
对点方式传输
6)35kV10kV电压等级不宜配置独立的过程层网络GOOSE 报文通过站控层网络传输。
考试题
一 判断题
1 智能变电站继电保护装置除检修采用硬压板外其余均采用软压板。对
2、智能变电站和常规变电电站相比可以节省大量电缆。对
3、IEC61850标准的推出很好的解决了原来各厂家产品通信规约不一致互操作性差
的问题。对
4、状态检修根据具体设备的实际情况来确定检修周期和检修内容的维修机制
5、MMS报文用于过程层状态信息的交换错
6、GOOSE报文用于过程层采样信息的交换错
7WXH-803BG是许继公司智能变线路保护产品对
8智能变电站当采用直采模式时是不需要合并器的错
9GOOSE变位时为实现可靠传输采用连续多次传送的方式对
10跳合闸信息、断路器位置信息都可以通过GOOSE传递对
11. SV传输基于广播机制错
12 《智能变电站继电保护技术规范》规定SV采样值应遵循GB/T 20840.8IEC60044-8
或 DL/T860.92IEC61850-9-2标准对
13.SV传输标准IEC61850-9-1可以用于网络传输采样值错
14.SV传输标准IEC61850-9-2只能用于网络传输采样值错
IEC 60044-7/8又称为FT3互感器标准一般用于互感器和采集器的数据接口标准。对
SV传输标准IEC61850-9-2自由定义通道数目最多可配置22个通道对

智能变电站必须采用电子式互感器错
智能变电站母线保护不需要设置失灵开入软压板错
对于采样值网络每个交换机端口与装置之间的流量不宜大于40Mbps。对
20 、合并单元采样值发送间隔离散值应小于20μS从而满足继电保护的要求。错
二 选择题
1.智能变电站的基本要求 ABC
A 全站信息数字化、
B 通信平台网络化、
C 信息共享标准化
C 保护测控一体化
2.传统变电站二次电缆实际造成变电站安全运行的主要隐患原因(ABCD)
A电磁干扰和一次设备传输过电压可能引起二次设备运行异常
B二次回路两点接地对继电保护产生不良影响
C电缆较长时存在电磁耦合可能造成继电保护的误动作
D电缆较长时常规互感器存在二次负载问题。

3. IEC61850解决的主要问题 (ABC) A网络通信
B变电站内信息共享和互操作
C变电站的集成与工程实施
D继电保护原理问题
4. 根据QGDW 441-2010 《智能变电站继电保护技术规范》规定SV采样值应遵循下
列那几种标准(AB)
A GB/T 20840.8IEC60044-8标准
B DL/T860.92IEC61850-9-2标准
C IEC60870-5-103标准
D IEC60870-5-101/4标准
5、许继WMH-801BG 型号的装置为D
A、 合并单元 B、线路保护 C、主变保护 D、母线保护
6、许继WXH-803BG 线路保护主保护是光纤差动保护A
A.光纤差动保护
B.距离保护
C.零序保护
D.过流保护
7.提高网络通信可靠性主要途径ABCD
A 预估计算各种通信数据的流量和收发传递的装置对象及之间的途径
B合理设计组网结构模式
C采用VLAN技术
D 冗余双网技术。
9.《 智能变电站继电保护技术规范》要求电子式互感器含 MU应能真实地反映一次
电流或电压额定延时时间不大于D
A 250us
B 500us
C 1ms
D 2ms
10.《 智能变电站继电保护技术规范》要求继电保护装置可以采用硬压板的是A
A 检修压板
B 出口压板
C 功能压板
D 接收压板
11.常见的几种对时方式Abcd
A SNTP对时
B B码对时
C 1588对时
D PPS、PPM
智能一次设备主要由三部分组成abc
A) 高压设备
B) 传感器或/和执行器内置或外置于高压设备或其部件
C智能组件通过传感器或/和执行器。
D低压设备
13.智能一次设备的技术特征ABCD A测量数字化、
B控制网络化、
C状态可视化、
C功能一体化及信息互动化
14.请问下列哪一种不是常用的光纤接口( B )
A.LC B.PC C.SC D.ST
15.下列哪些不属于电子式互感器的优点D
A.高、低压完全隔离具有优良的绝缘性能 B.不含铁芯消除了磁饱和及铁磁

谐振
等问题
C.动态范围大频率范围宽测量精度高 D.造价低
16 下列开入类型在GOOSE开入检修不一致时应做无效处理的是ABC
A 远跳开入
B 闭重开入、
C 启失灵开入
D 断路器位置和刀闸位置
17 下列开入类型应在接收端设置开入压板的是B
A 闭重开入、
B 启失灵开入
C 断路器位置
D 刀闸位置
18 GOOSE的APPID地址范围(C)
A 1001-1FFF、
B 1001-2FFF
C 1001-3FFF
D 1001-4FFF
19 智能变电站国网组网方案。A
A保护采用直采直跳母差宜采用直采直跳可采用直采网跳模式测控采集和跳闸走
网络。
B. SV采用点对点模式GOOSE 单独组网
C. SV和GOOSE组网
D: SV、IEEE1588 和GOOSE 三网合一。
20.智能变电站中继保装置投上检修压板后描述正确的是ABC
A 发送GOOSE报文中“test位”置位
B MMS报文中“test位”置位
C 检测接收GOOSE检修不一致
D 退出全部保护
三 填空题
1、GOOSE 是一种面向通用对象的变电站事件。主要用于实现在多 IED 之间的信息
传递包括传输跳合闸信号命令具有高传输成功概率。
2、智能变电站按分层分布式结构配置三层结构分为过程层、间隔层和站
控层。
3、智能变电站按通信网络划分可以划分成两层通信网络分别是过程层网络、和
站控层网络。
4、合并单元是用以对来自二次转换器的电流和/或电压数据进行时间相关组合的物理单元。
5、SV 信息基于发布/订阅机制交换采样数据集中的采样值的相关模型对象和服
务以及这些模型对象和服务到 ISO/IEC8802-3 帧之间的映射。
6、国网智能变电站继电保护技术规范要求的直采直跳具体是指继电保护装置直接
采样直接跳闸。
7、智能变电站IEC 61850 模型相关的配置文件主要有ICD、CID、SCD、SSD。
8、CID 文件称之为装置实例配置文件每个装置对应有一个实例配置文件描述
了实际装置的通信配置、数据模型以及GOOSE、SMV 等装置间通信配置。通常由 SCD
文件直接导出。
9、智能终端与一次设备采用电缆连接与保护、测控等二次设备采用光纤连
接实现对一次设备的测量、控制等功能。
10 .光纤的类型主要分为两种单模多模
四 简答题
简述智能变电站模拟量传输规约及其特点。
答智能变电站模拟量传输规约为60044-8FT3、IEC 61850-9-1、IEC 61850-9-2。
60044-8FT3特点使用串行口带宽较低 FT3传输延时确定通道固定扩展不易
硬件调试较困难。
IEC 61850-

9-1特点物理接口标准以太网接口可灵活选择点对点及组网模式通道个数
固定通道延时不固定组网时需要外接同步源。
IEC 61850-9-2特点物理接口标准以太网接口可灵活选择点对点及组网模式通道
可灵活扩展通道延时不固定组网时需要外接同步源。
2.请列举出至少3种SV品质异常的原因
1SV原始无效
2SV丢点
3SV双AD异常
4SV时标超限
5SV脉冲失步
3.请列举出许继产品中对GOOSE异常的几种检测简述检测方法
1) GOOSE通链路监视 连续接收不到GOOSE信息超过2倍T0时间判断为GOOSE链路
中断告警。
2)GOOSE接收不匹配:接收到的GOOSE数据标识和保护装置配置中的
AppID,GocbRef,DataSet,GoID及GOOSE类型、DA个数不相同则发GOOSE接收不匹配
报文告警。
3)检修状态不一致: 装置检修状态和GOOSE接收数据品质中的“test位”不相同则发
GOOSE检修不一致报文告警。
4.请列举智能变电站一体化监控系统的几种高级应用
1变电站运行控制
顺序控制
智能告警
源端维护
支撑电网经济运行与优化控制
2变电站设备维护状态可视化
故障信息综合分析决策
简述现阶段智能变电站建设的主要技术特点 (1)采用“一次设备+智能终端+传感器”的模式实现一次设备智能化实现对一次设备
的在线监测和状态检修
(2)采用“常规互感器+合并单元”模式实现信息采集数字化部分变电站采用了电子式
互感器
(3)变电站自动化系统采用“三层两网”结构采用直采直跳方案
(4)对少量二次设备进行优化整合如在110kV电压等级采用保护测控一体化集成装置
(5)配置顺序控制、智能告警与分析等高级应用功能。
长园深瑞培训试题
一、判断题
1、合并单元和保护装置检修压板不一致时保护依然可以动作。错
2、“直采直跳”也称做“点对点”模式。对
3、CID文件应完整描述全站IED之间的逻辑关系应采用模块化设计包含版本信息。
错SCD文件
4、智能终端和保护装置检修压板不一致时保护装置依然可以发送保护动作GOOSE报
文但智能终端无法出口。对
5、支柱式的电子式电流互感器供能方式是双路直流电源。错激光电源+线路取能
6、做为系统集成商在配置变电站SCD文件时需要相关厂家提供的文件是CID文件。
错ICD文件
7、我们经常所说的智能变电站“三层两网”结构中“两网”指的是站控层网络、过程
层网络。对
8、主变保护装置相关电流通道同步异常闭锁差动保护其原则为延时闭锁

延时返回。
错瞬时闭锁延时返回
9、某智能变电站里有两台完全相同的保护装置两台保护装置提供两个不同的ICD文
件但使用相同的CID文件。错两台保护装置提供一个ICD文件但使用不同的CID
文件
10、智能变电站的电网运行状态信息主要通过测控装置采集信息源为一次设备辅助接
点通过电缆直接接入测控装置或智能终端。智能终端以GOOSE报文格式传输。对
11、当前工程应用中合并单元、智能终端同步、校时方式主要有光B码和1588.对
12、合并单元目前普遍使用的采样频率为1000Hz。错4000Hz
13、GOOSE中文描述是面向通用对象的变电站事件。对
14、IEC 61850-9-2报文中包含采样通信中断状态标志。错不包含
15、当前建设智能化变电站常采用ST接口的跳纤。对
16、“直跳”是指智能电子设备间不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式并用
GOOSE进行跳合闸信号的传输。对
17、非电量保护采用就地直接电缆跳闸信息通过本体智能终端上送至过程层GOOSE网
络再经测控装置上送至站控层MMS网络。非电量保护和本体智能终端分别配置。对
18、当采用常规互感器时合并单元应集中组屏安装。错在就地智能柜
19、除检修压板可采用硬压板外保护装置应采用软压板。对
20、站控层网络可传输MMS及GOOSE报文。对
二、单选题
智能变电站中用于进行跳闸控制的报文是________。答案C
A 、MMS B、GSGE C、GOOSE D、SV
智能变电站全站系统配置文件是________。答案A
A 、SCD文件 B、 ICD文件 C、CID文件 D、 SSD文件 3、智能变电站的________ 功能是在满足操作条件和操作顺序的前提下自动完成一
系列控制功能。 答案B
A 、五防控制 B、 顺序控制 C、调度控制 D、 智能控制
4、相比于智能变电站常规变电站有哪些不足下面说法不正确的是________。答案
D
A 、信息难以共享 B、 设备之间不具备互操作性 C、系统可扩展性
差 D、 系统可靠性不受二次电缆影响
5、在智能变电站一体化监控系统中GOOSE网应用于________。答案A
A、间隔层和过程层之间的数据交换 B、变电站层和过程层之间的数据交换
C、间隔层和变电站层之间的数据交换 D、间隔层和间隔层之间的数据交换
6、以下属于变电站时间同步技术的是________。答案C
A、非同步脉冲方式 B、 复杂网络始终协议方式 C、IEC 61588精准时间协
议 D、 以上都是
7、________及以上电压等级的继电保护及与之相关的

设备、网络等应按照双重化原则
进行配置。答案B
A 、110kV B、 220kV C、66kV D、 500kV
8、以下不属于智能化高压设备技术特征的是________。答案C
A 、测量数字化 B、 控制网络化 C、共享标准化 D、 信息互动化
9、国网智能变电站保护多采用________方式。答案D
A 、网采网调 B、网采直跳 C、直采网调 D、 直采直跳
10、智能变电站自动化系统体系结构简称为________。答案A
A 、三层两网 B、两层两网 C、三层一网 D、一层两网
11、以下不属于智能变电站自动化系统通常采用的网络结构是________。答案D
A 、总线型 B、 环型 C、星型 D、 放射型
12、坚强智能电网的三个基本技术特征是________。答案C
A、信息化、自动化、可视化 B、专业化、自动化、可视化
C、信息化、自动化、互动化 D、数字化、集成化、互动化
13、用于检同期的母线电压由母线合并单元________通过间隔合并单元转接给各间隔保
护装置。答案A
A 、点对点 B、 SV网络 C、SV和GOOSE共网 D、其他
14、对于220kV及以上变电站宜按________和网络配置故障录波装置和网络报文记录
分析装置.。答案A
A、电压等级 B、 功能 C、间隔 D、其他
15、当继电保护设备检修压板投入时上送报文中信号的品质q的“________”应置位。
答案B
A、无效位 B、Test位 C、取代位 D、溢出位
16、智能变电站三网合一技术是指GOOSE、________和1588等三个技术融合在一个共
享的以太网中。答案D
A、MMS B、WebServers C、NTP D、SV
17、智能变电站中故障录波器产生的告警信息上送报文是________。答案A
A、MMS B、 GSGE C、GOOSE D、SV
18、当合并单元检修压板投入后 SV9-2报文中的哪个状态标志应变位。答案A
A、测试 B、无效 C、同步 D、唤醒
19、智能变电站的信息模型标准是________。答案A A、IEC61850 B、 IEC61970 C、IEC60870 D、 IEC62320
20、智能变电站装置通讯能力描述文件是________。答案B
A、SCD B、ICD C、CID D、IED
二、多选题
1、智能变电站中关于直采直跳描述正确的是________。答案ABC
A 、“直采直跳”也称做“点对点”模式 B、“直采”就是智能电子设备不经过以太
网交换机而以点对点光纤直联方式进行采样值SV的数字化采样传输 C、“直跳”
是指智能电子设备间不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式并用GOOSE进行跳合
闸信号的传输 D、以上都不正确
智能变

电站中常用的对时方式有________。答案BCD
A 、脉冲 B、SNTP C、IRIG-B D、IEC1588
3、下面哪些是智能变电站主要辅助功能________。 答案ABCD
A 、视频监控 B、安防系统 C、照明系统 D、站用电源系统
4、智能终端基本功能________。答案ABC
A 、执行GOOSE控制或跳闸命令 B、上送GOOS遥信 C、环境温湿度采集并GOOSE
上送 D、 交流采样
5、智能终端的检修压板投入时________。答案AC
A、发出的GOOSE品质位为检修 B、发出的GOOSE品质位为非检修
C、只响应品质位为检修的命令 D、只响应品质位为非检修的命令
6、主变本体智能终端接收主变档位信息可以采用________。答案AB
A、档位直接开入方式 B、档位BCD编码开入方式 C、报文方式 D、图像识别方式
7、智能变电站中的哪些设备任一个元件损坏除出口继电器外装置不应误动作跳闸。
答案ABCD
A 、合并单元 B、电子式互感器的二次转换器A/D采样回路
C、智能终端 D、 过程层网络交换机
8、我们经常所说的智能变电站“三层两网”结构中“三层”指的是________。答案ABC
A 、站控层 B、间隔层 C、过程层 D、 设备层
9、在使用GOOSE跳闸的智能变电站中以下哪些情况可能导致保护动作但开关未跳闸
________。答案ABCD
A 、智能终端检修压板投入保护装置检修压板未投入 B、保护装置GOOSE出口压
板未投入 C、智能终端出口压板未投入 D、保护到智能终端的直跳光纤损坏
10、智能变电站配置文件包括________。答案ABCD
A 、SCD文件 B、 ICD文件 C、CID文件 D、 SSD文件
11、在智能变电站过程层中使用到的网络有________。答案BC
A 、MMS网 B、 GOOSE网 C、SV网 D、 SNTP网
12、当前工程应用中合并单元、智能终端同步、校时方式主要有_______。答案AC
A、光B码 B、电B码 C、1588 D、SNTP
13、国网三压板指_______。答案ABC
A 、远方修改定值 B、 远方控制压板 C、远方切换定值区 D、检修压

14、某间隔MU检修压板与母线保护检修压板母线保护间隔投入压板以下说法正确的
是_______。答案ABCD
A、间隔压板投入检修状态不一致告警闭锁保护 B、间隔压板投入检修压板
一致不告警不闭锁保护 C、间隔压板退出检修不一致不告警不闭锁保护 D、间隔压板退出检修一致不告警不闭锁保护
15、智能站线路保护接收合并器的两路AD采样数据以下哪种方式下保护需要闭锁出
口_______。答案ABC
A、第一路AD

采样数据达到启动值第二路AD采样数据未达到启动值 B、第一路
AD采样数据未达到启动值第二路AD采样数据达到启动值 C、两路AD采样数据均
达到启动值两者数值差异很大 D、两路AD采样数据均达到启动值两者数值差异
很小
16、合并单元与保护间采用点对点9-2传输采样的优势包括_______。答案AB
A、保护的工作不依赖交换机 B、差动保护不受外同步时钟源影响 C、简化光纤
连接 D、提高采样传输速率
17、合并单元采样输出应满足以下哪些专业要求________。答案ABCD
A、保护 B、测控 C、计量 D、录波
18、IEC 61850-9-2报文中包含哪些采样状态标志________。答案ABD
A、同步 B、测试 C、通信中断 D、数据无效
19、智能变电站相比于传统变电站其主要特点包括________。答案CD
A、 通讯网络化 B、 保护设备数字化 C、二次功能组件化 D、 一次设备
智能化
20、智能变电站的基本要求是________。答案ABC
A、全站信息数字化 B、通信平台网络化 C、信息共享标准化 D、保护装置采用
统一的平台
四、填空题
1、智能化变电站使用的光纤是________模光纤。答案多
2、智能化变电站按照层次划分可以分为________、________、________三层。答案
站控层、间隔层、过程层
3、智能化变电站中“三层两网”的两网是指_______、________。答案站控层网络、
过程层网络
4、智能变电站中装置的模型文件的缩写为_______。ICD
5、现智能化变电站中的采样报文采用的协议为_______。61850-9-2或9-2
6、合并单元按照输入的类型可以分为_______、_______。MU和DAU
7、数字化保护装置的保护校验采用的设备为_______。数字化继电保护测试仪
8、智能化变电站中站控层采用_______协议报文。MMS
9、_______是全站系统配置文件全站唯一。(SCD)
10、电子式互感器按照供能方式分为_______、_______。有源、无源
五、简答题
1、智能变电站中关于直采直跳是指什么
答“直采直跳”也称做“点对点”模式直采”就是智能电子设备不经过以太网交换
机而以点对点光纤直联方式进行采样值SV的数字化采样传输“直跳”是指智能电
子设备间不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式并用GOOSE进行跳合闸信号的传
输。
智能化变电站的概念是指什么
答采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备以全站信息数字化、通讯平台网
络化、信息共享标准化为基本要求自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监
控等基本

功能并根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协调互
动等高级功能的变电站。 MU性能测试一般包括
答采样精度测试比差、角差、同步精度测试、采样率测试接收、发送、通道合
并功能测试、MU输出接口测试、信号告警测试。
智能变电站按照过程层的组网方式可以分为哪三类
答直采直跳方案、直采网跳方案、网采网跳方案。
智能化变电站中使用的电子式互感器的优点
答高低压完全隔离绝缘结构简单不含铁芯消除了磁饱和及铁磁谐振等问题抗
电磁干扰性能好低压侧无开路高压危险动态范围大测量精度高频率响应范围宽
数据传输抗干扰能力强没有因充油而潜在存在的污染及易燃、易爆等危险体积小、
重量轻。
智能变电站试题南瑞继保

单选题
1 A 属于电子互感器标准其传输方式为点对点串行通讯优点是收发实时性高
传输时延一致。
A、IEC60044-8 B、IEC61850-9-1 C、IEC61850-9-2 D、IEC1588
2变电站内的组网方式宜采用的形式为BA总线结构 B星型结构 C环型结构 D树型
结构
3对空芯线圈的描述下面不正确的是D。
A空芯线圈是一种密绕于非磁性骨架上的螺线管 B空芯线圈不含铁芯 C空芯线圈不含
铁芯不会发生饱和 精度很高D主要用于传感测量电流
4根据QGDW 441智能变电站单间隔保护配置要求为A。
A 直采直跳
B 网采直跳
C 直采网跳
D 网采网跳
5 合并单元的守时精度要求10分钟小于(A)
A±4μs B±2μs C±1μs D±1ms
6当GOOSE有且仅发生一次变位时(A)
A装置连发5帧间隔为2,2,4,8ms B装置连发5帧间隔为2,2,4,4ms C装置连发5
帧间隔为2,2,2,2ms D装置连发5帧间隔为2,4,6,8ms
7采用点对点9-2的智能站若合并单元失步对主变保护保护产生何种影响假定主变
为两圈变保护主变保护仅与高低侧合并单元通信(C)
A差动保护闭锁后备保护开放 B所有保护闭锁 C所有保护开放 D差动保护开放后
备保护闭锁
多选题
下列哪种说法是正确的( AB )
A 空芯线圈的的输出信号较小需要就近处理
B 空芯线圈的输出信号需要进行积分变换
C 空芯线圈的输出信号与被测电流成正比
D 空芯线圈的骨架通常采用纳米晶
对于220kV线路保护下述说法正确的是ABCD。
A 应按照双重化配置原则
B 线路保护直接采样直接跳断路器 C 经GOOSE网络启动断路器失灵、重合闸
D 过电压及远跳就地判别功能应集成在线路保护装置其它装置启动远跳经GOOSE网
络启动
对于

变压器保护配置下述说法正确的是ACD。
A 110kV变压器电量保护宜按双套配置双套配置时应采用主、后备保护一体化配置
B 变压器非电量保护应采用GOOSE光缆直接跳闸
C 变压器保护直接采样直接跳各侧断路器
D 变压器保护跳母联、分段断路器及闭锁备自投、启动失灵等可采用GOOSE网络传输
4关于检修GOOSE和SMV的逻辑下述说法正确的有ABCDA检修压板一致时对SMV
来说保护认为合并单元的采样是可用的 B检修压板一致时对GOOSE来说保护跳闸后
智能终端能出口跳闸 C检修压板不一致时对SMV来说保护认为合并单元的采样不可用
D检修压板不一致时对GOOSE来说保护跳闸后智能终端不出口
5变电站的数据文件SCD文件包含的文件信息有ABCD。
A 变电站一次系统配置含一二次关联信息配置
B 二次设备信号描述配置
C GOOSE信号连接配置
D 通讯网络及参数的配置
6合并单元需接入多个电子式互感器或传统互感器的信号必须考虑各接入量的采样同
步问题主要有ABCD。
A三相电流、电压采样必须同步B对于变压器保护各侧的模拟量采样必须同步C对于
母线保护所有支路的电流量采集必须同步
D两侧都是电子式互感器的线路纵差保护两侧的模拟量必须同步
7关于智能终端下述说法正确的有ABCDA采用先进的GOOSE通信技术 B可完成传
统操作箱所具有的断路器操作功能 C能够完成隔离刀闸、接地刀闸的分合及闭锁操作 D
能够就地采集包括断路器和刀闸在内的一次设备的状态量
判断题
“远方修改定值”、“远方切换定值区”、“远方控制压板”只能在装置就地修改当某
个远方软压板投入时装置相应操作只能在远方进行不能在就地进行。×
保护装置GOOSE中断后保护装置将闭锁。×
根据IEC61850标准定值激活定值区从0开始。×
用于标识GOOSE控制块的appID必须全站唯一√
合并单元失去同步时采样值报文中的样本计数可超过采样率范围。×
当外部同步信号失去时合并单元输出的采样值报文中的同步标识位“SmpSynch”应立
即变为0。×
IEC61850规范中SV报文的APPID范围应在4000~7FFF。√
MU采样值发送间隔离散值应小于10μS智能终端的动作时间应不大于10ms。×
GOOSE通信是通过重发相同数据来获得额外的可靠性。√
快速重发机制目的保证GOOSE报文传输的可靠性。√
简答题
1合并单元的主要功能是什么
对采样值进行合并 对采样值进行同步 采样值数据的

分发 。
2 何为GOOSE链路中断
根据GOOSE报文中的允许生存时间TATL来检测链路中断 两倍的报文允许生存时间TATL
内没有收到正确的GOOSE报文就认为链路中断 智能变电站知识试题
一单选题
1. 国网智能变电站保护采用 组网方式
A.网采网调 B.网采直跳
C.直采网调 D.直采直跳
3. PSIU 600系列智能终端是给 或变压器提供数字化变电站接口
A.传统的断路器
B.传统的互感器
C.保护装置
D.测控装置
4.智能变电站自动化系统体系结构简称为( )
A.三层两网
B.两层两网
C.三层一网
D.一层两网
5.用于变电站的系统配置文件为( )
A.SCD
B.ICD
C.CID
D.SSD
6. 220kV电压等级及以上的电压切换是在上完成。
A.间隔MU
B.母线MU
C.PSIU602
D.PSIU601
7. 国网IEC61850-9-2标准采用 采样率
A.48点/周波
B.80点/周波
C.192点/周波
D.200点/周波
8.做为系统集成商在配置变电站SCD文件时需要相关厂家提供的文件是 
A.CID
B.ICD
C.CFG
D.GSE.XML
9. 不能做为同步方案的是 
A.1PPS
B.光纤B码
C.1588同步
D.SNTP
10.智能变电站过程层目前采用的最常用的对时方案为( )
A)脉冲同步 B)插值同步 C)1588对时 D)B码对时
二多选题
1. 智能变电站结构分为  A.间隔层 B.过程层
C.站控层 D.电缆层
2. 属于过程层的设备有 
A. 测控装置 B.合并单元
C.智能终端 D.电子式互感器
3. 高级功能随着智能电网的发展目前阶段实施其功能主要包括 
A.顺序控制
B.设备状态可视化
C.智能告警及分析决策
D.源端维护
E.站域控制
4. 智能单元配置原则( )
A.220kV及以上的断路器间隔配置双重化的分相智能单元
B.220kV以下的断路器间隔配置双重化的三相智能单元
C.主变各侧的配置双重化的智能单元
D.主变本体配置单台智能单元
5.在智能变电站以下装置存在( )同步问题
A.智能终端
B.变压器差动保护
C.母线差动保护
三问答题
1、简述数字化保护装置与传统保护装置的区别。
回答1传统保护只需支持传统的5A/100V的模拟量接口数字化保护需支持GOOSE
和SV点对点模式、组网模式等多种接口接口方式多样
传统保护为103规约数字化保护需支持IEC 61850规约。
2、智能变电站的基本特征是什么
回答全站信息数字化、通讯平台网络化、信息共享标准化、高级应用互动化、一次设
备智能化。