文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《江苏省住宅工程质量分户验收规则》

《江苏省住宅工程质量分户验收规则》

《江苏省住宅工程质量分户验收规则》
《江苏省住宅工程质量分户验收规则》

《江苏省住宅工程质量分户验收规则》

江苏省住宅工程质量分户验收规则

Acceptance specification for unit quality of housing engineering of jiangsu province 目录

总则

术语

基本规定

室内地面

4.1普通水泥楼地面(水泥混凝土、水泥砂浆楼地面)

4.2板块楼地面面层

4.3室内楼梯

5、室内墙面、顶棚抹灰工程

5.1室内墙面

5.2室内顶棚抹灰

6、空间尺寸

7、门窗、护栏和扶手、玻璃安装工程

7.1门窗工程

7.2护栏和扶手工程

7.3玻璃安装工程

8、防水工程

8.1外墙

8.2外窗

8.3楼地面

8.4屋面

9、安装工程

9.1给水管道安装工程

9.2排水管道安装工程

9.3室内采暖系统安装

9.4卫生器具安装工程

9.5电气工程

9.6智能建筑

10、公共部位及其他

10.1楼梯

10.2地下室

10.3其他

11、分户验收的组织及程序

12、条文说明

1总则

1.0.1为加强住宅工程质量管理,保证住宅观感质量和使用功能,维护住户的合法权益,根据《建设工程质量管理条例》及国家工程质量验收规范等,结合本省实际,制定本规则。

1.0.2本规则适用于江苏省行政区域内住宅工程的质量分户验收及其监督管理。

1.0.3住宅工程质量分户验收及监督管理工作,除执行本规则的规定外,尚应符合相关法律法规和强制性标准的规定。

2术语

2.0.1住宅工程质量分户验收

施工单位提交竣工报告后,单位工程竣工验收前,建设单位按照本规则的要求,组织对住宅工程的每一户及公共部位,涉及主要使用功能和观感质量进行的专门验收。

2.0.2推算值

根据设计文件,由设计层高、轴线等尺寸减去结构实体和装修层等尺寸计算得出的数值。

2.0.3偏差

实测值与设计值或推算值之差。

2.0.4极差

实测值中最大值与最小值之差。

2.0.5分户验收检查单元

分户验收过程中划分的最小检查单位,包括:室内检查单元。

2.0.6空间尺寸

住宅工程室内具有独立使用功能的自然间内部净空尺寸,主要包括净开间、进深和净高。

2.0.7屋面积水

屋面排水后深度超过5mm的积水。

2.0.8多媒体箱(集中配线箱)

设置有线电视、通讯、网络、安全监控等集中布线于一体箱内的智能接线分配箱。

3基本规定

3.0.1分户验收的条件:

1工程已完成设计和合同约定的工程量

2所含(子)分部工程的质量均验收合格

3工程质量控制资料完整

4主要功能项目的抽查结果均符合要求

5有关安全和功能的检测资料应完整

6施工单位已提交工程竣工报告

3.0.2分户验收前的准备工作:

1根据工程特点制定分户验收方案,对验收人员进行培训交底

2配备好分户验收所需的检测仪器和工具

3做好屋面蓄(淋)水、卫生间等有防水要求房间的蓄水、外窗淋水实验的准备工作

4在室内地面上表识好暗埋水、电管线的走向和室内空间尺寸测量的控制点、线;配电控制箱内电气回路标识清楚

5确定检查单元

6建筑物外墙的显著部位镶刻工程铭牌

3.0.3分户验收人员应具备相应资格

建设单位参验人员应为项目负责人、专业技术人员;施工单位参验人员应具备建造师、质量检查员、施工员等执叶资格;监理单位参验人员应为相关专业的监理工程师

3.0.4分户验收人员所使用的仪器和计量工具应经计算检定合格

3.0.5精装修住宅工程质量分户验收,应由建设单位会同监理、施工单位在分户验收前针对工程特点,参照本规则,制定本规则,制定专项验收方案,建设单位审核后抱质量监督机构备案。

3.0.6住宅工程分户验收应符合下列规定:

1检查项目应符合本规则的规定。

2每一检查单元计量检查的项目中有90%及以上检查点在允许偏差范围内,最大偏差不超过允许偏差的1.2倍。

3分户验收记录完整

3.0.7分户验收时应形成下列资料:

1验收过程中应按附录A填写《住宅工程质量分户验收记录表》;

2分户验收结束后应按附录B填写《住宅工程质量分户验收汇总表》

分户验收质量应整理、组卷,由建设单位归档专项保存,存档期限不应少于5年

3.0.8住宅工程质量分户验收不符合要求时,应按下列规定进行处理:

1由建设单位组织监理、施工单位制订处理方案,对不符合要求的部位进行返修和返工 2处理完成后,应对返修或返工部位重新组织验收,直至全部符合要求

3当返修或返工确有困难而造成质量缺陷时,设计单位认可在不影响工程结构安全和使用功能的情况下,建设单位应将分户验收不符合本规则情况书面告知当地工程质量监督站,工程质量监督站应根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条规定监督该工程的验收。

4室内地面

4.1普通水泥楼地面(水泥混凝土、水泥砂浆楼地面)

4.1.1水泥楼地面面层粘结质量

1验收内容:水泥楼地面面层粘结质量。

2质量要求:面层与基层应结合牢固,无空鼓。

3检验方法:用小锤轻击,沿自然间进深和开间两个方向,均匀布点,逐点敲击。

注:空鼓面积不大于400mm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。

4检查数量:对所有布点全数检查

4.1.2外观质量

1验收内容:面层观感质量

2质量要求:水泥楼地面工程面层不应有裂缝、脱皮、起砂等缺陷。

3检验方法:以目测高度为1.5M左右,俯视地坪观察检查。

4检查数量:逐间检查

4.2板块楼地面面层

4.2.1外观质量

1验收内容:板块楼地面面层外观质量。

2质量要求:板块面层表面应洁净、平整,无明显色差,接缝均匀,板块无裂缝、掉角、缺棱等缺陷。

3检验方法:检查板块面层外观质量缺陷,以目测高度为1.5M左右,俯视地坪。

4检查数量:全数检查。

4.2.2板块楼地面面层粘结

1验收内容:板块面层粘贴质量

2质量要求:板块面层上下层应结合牢固,无空鼓。

3检验方法:用小锤轻击检查。

4检查数量:对每一个自然间板块地坪按梅花型布点进行敲击,板块阳角处应全数检查。注:单块板块局部空鼓,面积不大于单块板材面积的20%,且每自然间(标准间)不超过总数的5%可不计。

4.3室内楼梯

1验收内容:楼梯踏步尺寸。

2质量要求:室内楼梯踏步的宽度、高度应符合设计要求,相邻踏步高差、踏步两端高差、踏步两端宽度差不应大于10mm。

3检验方法:尺量检查。

4检查数量:全数检查。

5室内墙面、顶棚抹灰工程

5.1室内墙面

5.1.1室内墙面

1验收内容:室内墙面外观质量。

2质量要求:室内墙面不应有爆灰、裂缝、阴阳角应顺直。

3检验方法:距墙800mm-1000mm处观察检查。

4检查数量:全数检查。

5.1.2室内墙面面层与基层之间应粘结质量。

1验收内容:室内墙面面层与基层粘结质量。

2质量要求:室内墙面面层与基层之间应粘结牢固,不应有脱层、空鼓等缺陷。

3检验方法:在可击内用小锤轻击,均匀布点,逐点敲击。

注:空鼓面积不大于400cm2,且每自然间(标准间)不多于2处可不计。

4检查数量:全数检查。

5.2室内顶棚粘结质量

室内顶棚宜采用免粉刷工艺,当采用顶棚砂浆抹灰时,需检查顶棚抹灰层与基层的粘结质量。1验收内容:顶棚抹灰与基层的粘结质量。

2质量要求:顶棚抹灰与基层之间必须粘结牢固,无空鼓。

3检验方法:观察检查,当发现顶棚抹灰有起鼓、裂缝时,采用小锤轻击检查。

4检查数量:全数检查。

5.2.2顶棚抹灰观感质量

1验收内容:顶棚抹灰观感。

2质量要求:顶棚抹灰应光滑、洁净、面层无爆灰和裂缝。

3检验方法:观察检查。

4检查数量:全数检查。

6空间尺寸

6.0.1验收内容:净开间、进深和净高的测量:空间尺寸偏差和极差。

6.0.2质量要求:空间尺寸的允许偏差值和允许极差值应符合表6.0.2的规定。

表6.0.2空间尺寸的允许偏差值和允许极差值

项目允许偏差极差检查方法

净开间、进深+-15 18 用激光侧距仪辅以钢卷尺检查

净高度-15 20

6.0.3检查方法:

1空间尺寸检查前应根据户型特点确定测量方案,并按设计要求和施工情况确定空间尺寸的推算值。

2空间尺寸测量宜按下列程序进行:

1)在分户验收记录所附的套型图上标明房间编号。

2)净开间、进深尺寸每个房间各测量不少于2处,测量部位宜在距墙角(纵横墙交界处)500mm处及房间几何中心处。

3)每户检查时应按附录A进行记录,检查完毕检查人员应及时签字。

3特殊形状的自然间可单独制定测量方法。

6.0.4检查数量:自然间全数检查。

7门窗、护拦和扶手、玻璃安装工程

7.1门窗工程

7.1.1门窗开启性能

1验收内容:门窗开关使用性能。

2质量要求:门窗应开关灵活、关闭严密,无倒翘。

3检查方法:观察、手板检查:开启和关闭检查。

4检查数量:全数检查。

7.1.2门窗配件

1验收内容:门窗配件规格、数量、位置。

2质量要求:门窗配件的规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。配件应采用不锈钢、铜等材料,或有可靠的防锈措施。

3检查方法:观察、手板检查;开启和关闭检查。

4检查数量:全数检查。

7.1.3门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条

1验收内容:金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条

2质量要求:金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不应脱槽。铝合金门窗的

橡胶密封条应在转角应在转角处断开,并用密封胶在转角处固定。

3检查方法:方法:观察、手板检查。

4检查数量:全数检查。

7.1.4门窗的排水

1验收内容:门窗的排水孔、窗台流水坡度、滴水线。

2质量要求:有排水孔的门窗,排水孔应畅通,位置数量应满足排水要求。窗台流水坡度、滴水线、鹰嘴设置位置合理到位。

3检查方法:观察、手板检查。

4检查数量:全数检查。

7.1.5进户门数量

1验收内容:进户门、特种门种类、位置。

2质量要求:进户门种类应符合设计要求,若设计进户门非防盗门,应在进户门洞口室外一侧预留安装防盗门的位置。

3检查方法:观察;开启检查。

4检查数量:全数。

7.2护栏和扶手工程

7.2.1护栏和扶手的造型、尺寸、高度、栏杆间距和安装位置

1验收内容:护栏和扶手的造型、尺寸、高度、栏杆间距和安装位置。

2质量要求:护栏和扶手的造型、尺寸、高度、栏杆间距和安装位置应符合规范要求,并应符合下列规定:

1)阳台、外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆高度不应小于1.05M,中高层、高层建筑的栏杆高度不应低于1.10M。

2)栏杆应采用不宜攀登的构造,栏杆各杆件须尽量向室内一侧设置。

3)楼梯扶手高度不应小于0.9M,水平杆件长度大于0.5M时,其扶手高度不应小于1.05 M。

4)栏杆垂直杆件的净距不应大于0.11M.

5)外窗台低于0.9M,应有防护措施.

6)护栏玻璃应使用公称厚度不小于12MM的钢化玻璃或钢化夹层玻璃.当护栏一侧距楼地面高度5M及以上时,应使用钢化夹层玻璃.

当设计文件规定室内楼梯栏杆由住户自理时,应设置安全防护.

3检验方法:观察、尺寸检查:手板检查.

4检查数量:全数检查.

7.3玻璃安装工程

7.3.1玻璃的品种

1验收的内容:玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向.

2质量要求:玻璃的质量应符合设计和相应标准的要求.

3检查方法:观察、尺量检查;检查玻璃标记.

4检查数量:全数检查.

7.3.2落地门窗、玻璃隔断的安全措施

1验收内容: 落地门窗、玻璃隔断等的醒目标志和护栏.

2质量要求: 落地门窗、玻璃隔断等易受人体或物体碰撞的玻璃应在视线高度设置醒目标志或护栏,碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的部位,必须设置可靠的栏杆.

3检查方法:观察检查

4检查数量:全数检查

7.3.3玻璃观感质量

1验收内容:门窗玻璃安装,表面观感.

2质量要求:安装后的玻璃应牢固,不应有裂缝、损伤和松动.中空玻璃内外表面应洁净,玻璃中空层内不应有灰尘和水蒸气.

3检验方法:尺量、观察检查.

4检查数量:全数检查.

8防水工程

8.1外墙

8.1.1外墙防水

1验收内容:外墙面的防渗漏功能.

2质量要求:工程竣工时,墙面不应留有渗漏、开裂等缺陷.

3检查方法:

1) 进户目测观察检查,对户内外墙体发现有渗漏水、渗湿、印水现象的部位作醒目标记,查明渗漏原因,并将检查情况做详细书面记录.

2) 在按8.2.1做外窗淋水后进户目测观察检查.

4检查数量:逐户全数检查.

8.2外窗

8.2.1外窗防水

1验收内容:住宅外窗的防水性能.

2质量要求:

1) 建筑外窗金属窗、塑料窗应由经备案的检测单位对气密性、水密性及抗风压进行现场抽检合格.

2) 门窗框与墙体之间采用密封胶密封.

9安装工程

10公共部位及其他

11分户验收的组织及程序

附表一:A-1

室内地面、墙面、顶棚抹灰、门窗工程质量分户验收记录表单位工程名称验收部位(户号)

现场检查项目质量要求质量验收记录

普通水泥楼地面1、水泥楼地面面层粘结质量第4.1.1条2、外观质量第 4.2.1条

板块楼地面面层1、外观质量第 4.2.1条

2、板块楼地面面层粘贴第 4.2.2条

3、室内楼梯尺寸第 4.3.1条

室内墙面1、室内墙面第 5.1.1条

2、室内墙面面层粘贴第 5.1.2条

室内顶棚1、顶棚室内粘结第 5.2.1条

2、顶棚抹灰观感第 5.2.2条

门窗1、门窗开启性能第 7.1.1条

门窗2、门窗配件第 7.1.2条

3、门窗密封第 7.1.3条

4、门窗的排水第 7.1.4条

5、进户门质量第 7.1.5条

验收意见:建设单位(项目)负责人:

年月日监理单位总监理工程师:

年月日施工单位建造师:

质量检查员:

年月日

A-2室内空间尺寸、护栏、玻璃质量分户验收记录表

单位工程名称验收部位(户号)

房间

编号净高推算值(mm) 实测值(mm) 计算值(mm)

H H1 H2 H3 H4 H5 L1-1 L1-2 L2-1 L2-2 净高净开间

最大偏差极差最大偏差极差

室内净空尺寸测量示意图

套型图贴图区

现场检查项目质量要求质量验收记录

护栏和扶手护栏和扶手的造型、尺寸、高度、栏杆第7.2.1条玻璃1、玻璃的品种第7.3.1条

2、落地门窗、玻璃隔断的安全措施第7.3.2条

3、玻璃观感质量第7.3.3条

验收意见:

测点合格率:建设单位(项目)负责人:

年月日监理单位总监理工程师:

年月日施工单位建造师:

质量检查员:

年月日

A-3防水工程、公共部位分户验收质量记录表单位工程名称验收部位(户号)

现场检查项目质量要求质量验收记录

外墙防水外墙渗漏检查第 8.1.1条

淋水试验情况不渗水

外窗防水1、现场抽检报告合格

2、淋水试验不渗漏

防排水楼地面1、面层坡度第 8.3.1条

2、防水效果第 8.3.1条

屋面防水屋面防水第 8.4.1条

公共部位1、楼层梯段踏步第 10.1.1条

2、楼梯护栏第 10.1.2条

地下室地下室防水第 10.2.1条

地下室通道第 10.2.2条

其它烟道、透气孔第 10.3.1条

通风道第 10.3.2条

验收意见:

建设单位(项目)负责人:

年月日

监理单位总监理工程师:

年月日

施工单位建造师:

质量检查员:

年月日

A-4安装工程分户验收质量记录表

单位工程名称验收部位(户号)

现场检查项目质量要求质量验收记录

给水管道系统安装工程1、给水管道及配件安装第 9.1.1条

2、功能试验第 9.1.2条

排水管道安装工程1、排水管道安装第 9.2.1条

2、排水管道配件安装第 9.2.2条

3、功能试验第 9.2.3条

室内采暖系统管道及配件第 9.3.1条

入户装置第 9.3.2条

分、集水器第 9.3.3条

散热器第 9.3.4条

卫生器具1、卫生器具安装第 9.4.1条

2、功能试验第 9.4.2条

电气工程1、配电箱安装第 9.5.1条

2、开关插座安装第 9.5.2条

3、导线连接第 9.5.3条

4、等电位联结第 9.5.4条

智能建筑多媒体箱安装第 9.6.1条

信息插座面板安装第 9.6.2条

访客对讲系统安装第 9.6.3条

验收意见:建设单位(项目)负责人:

年月日监理单位总监理工程师:

年月日施工单位建造师:

质量检查员:

年月日

附表二:

住宅工程质量分户验收汇总表

工程名称结构层数面积M2

建设单位监理单位总户数

施工单位开竣工日期200 年月日—200 年月日

内容验收情况:

验收时间根据《江苏省住宅工程质量分户验收规则》要求,于200 年月日— 20

0 年月日对本工程进行了分户验收。

验收户数

本工程共户

共验收户

验收合格户

验收不合格户,已整改至合格户

不符合《江苏省住宅工程质量分户验收规则》,但不影响结构安全和使用功能户

不符合《江苏省住宅工程质量分户验收规则》,但不影响结构安全和使用功能户号为:

验收结论

建设单位(项目)负责人:

年月日监理单位总监理工程师:

年月日施工单位建造师:

质量检查员:

年月日

附表三:

住宅工程竣工验收复核单元、户号抽签记录表

工程名称:监督注册号

工程概况验收时间总户数

单元号户号

抽签情况

抽签单元:

抽签户号:

抽取户数:抽签日期:

抽签人:见证人:

附表四:

住宅单位工程验收问题记录表

工程名称:监督注册号:

注:备注栏中填写存在问题所违反的验收依据

建设单位:监理单位:

施工单位:监督人员:

验收时间:

单元房号存在问题备注

外窗(墙)淋水试验方法

1、宜选择镀锌钢管或PPR管等具有较好刚度的材料制作引水和淋水管件,引水管从外窗引出,并做好有效固定和保证淋水管不变形(每2米设置不少于1个引水管或固定管);

2、淋水管管径宜为15~20mm,,距窗(墙)表面距离宜为100~150mm,喷水孔可用手枪钻等工具加工,喷水孔成直线均匀分布,喷水方向与水平方向角度宜为30o左右,孔径4~5m m,孔间距100~150mm,水量为自来水正常水压下最大量或采用增压取水,确保在外窗(墙)表面形成水幕(图C);

3、淋水1小时后拆除至下一个淋水层,并记录该淋水带范围内外窗(墙)及周边的渗漏情况。]

图C略

附表五

住宅工程质量分户验收合格证

工程名称楼单元室

完工日期年月日设计使用年限:

该户已按《江苏省住宅工程质量分户验收规则》要求进行验收验收结论为

合格

验收人员建设单位监理单位

施工单位

分户验收日期:年月日(建设单位章)

备注:

注:1、该合格证一份置于室内醒目位置。

2、如存在不影响结构安全和使用功能又无法整改的缺陷在备注栏中说明。

3、房屋交付时向住户提供本证。

条文说明

目次

1、总则

2、术语

3、基本规定