文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑变形观测方案

基坑变形观测方案

基坑变形观测方案
基坑变形观测方案

新乡建业壹号城邦二期工程

基坑变形观测方案

中国建筑第七工程局有限公司

编制日期:二O一三年十月一日

目录

1、工程概况 (3)

2、监测目的 (3)

3、监测内容 (3)

4、监测依据 (3)

5、监测方法 (4)

6、监测频率 (7)

7、监测报警 (7)

8、信息反馈 (9)

9、观测周期 (9)

1、工程概况

本工程位于新乡市新一街和向阳路交汇处西北角,场地交通便利,施工现场的?三

通一平?基本完成,施工现场交通条件便利,一期工程有8#、9#、10#、11#、12#、15#楼组成,另外有一层地下车库,建筑物和车库互不影响,可以单独施工,建筑物基础埋深7.5米,地下车库埋深6.4米。由于基坑开挖深度大,考虑基坑开挖中对周边建筑物会产生一定影响,因此在基坑开挖中必须对基坑的安全实施周边建筑物的沉降、基坑边坡位移、沉降、围护结构深层水平位移、地下水位变化、锚索拉力、围护结构土压力进行的安全监测。

2、监测目的

2.1、反馈基坑开挖和地下室施工过程中基坑支护结构的动态信息及对周边

建筑物和地下管线影响的各种信息。对周边建筑物和地下管线安全稳定性进行评价,确保其处于安全的工作状态,以防不测。

2.2、将监测数据与预测值相比较,判断前一步施工工艺和施工参数是否符合预期要求,为施工单位确定和调整下一步施工提供依据。.

2.3、将现场监测数据及分析结果及时反馈给业主、监理及设计方,以优化设计,达到工程优质、安全、经济合理、施工快捷的目的。

3、监测内容

3.1、基坑边坡位移、沉降

3.2、围护结构深层水平位移

3. 3、地下水位变化

4、监测依据

参考设计图纸以及《岩土工程勘察报告》

4. 1、《建筑变形测量规程》(JGJ 8—2007)

4. 2、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120一99)

4. 3、《工程测量规范》(GB50026—2007) 。

4.4、《建筑地基基础设计规范》(GB 5007—2002)

4. 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB 50202—2002)

5、监测方法

5.1、基坑边坡水平位移监测

5.1.1、测点布臵

在基坑边坡部沿基坑周边按照10—15米分别布臵观测点,共设臵16个测点,设臵在边坡项面上,测点位臵详见附图。在冠梁顶用钢筋预埋到指定位臵,用红漆做好明显标志,便于寻找和观测,同时也防止被破坏。在通视条件良好且不受基坑开挖影响的地点设臵三个基准点。在一个基准点上架设全站仪,另一个作为后视点,第三个点作为备用和检查点。用全站仪测出各监测点的平面坐标。第一次是初值,相对位移为零,以后每次测出的坐标与第一次坐标值相比较,计算出各点的水平位移。水平位移的监测要注意选点,日常的操作要符合测量规范要求,随时进行各点位移分析。

5.1.2、仪器

本工程水平位移监测采用日本产索佳(SOKKIA)电子全站仪,用坐标法进行。仪器(SET210)参数如下:

钡4距精度:2+2Dppm

角度测量精度:2级

使用环境温度:一20~+45℃

在观测点架设棱镜时,应采用三角架并通过棱镜支座进行对中、整平。使用全站仪进行观测前,应输入温度和大气压值,由仪器自动对观测结果进行校正。

5.1.3、测量精度

采用二级变形测量,观测点的坐标中误差≤±2.0mm。

5.1.4、测量方法

针对基坑现场条件的限制我们采用的是坐标观测法,此方法较为灵活性,适宜在基坑场地小的情况下使用,此方法采用独立的坐标网,每次采集出来的数据借助CAD将其连成线段,每次采集的数据在CAD里比对,可以很直观的看出来观测点的变化方向、变化量,然后以正规报表的形式上报。在基坑影响范围外设臵工作基点,根据现场情况设臵3个。每次观测尽可能的在同一测站架设仪器,同一后视臵方位角。每次测量应符合下列要求:

在一个基准点上架设全站仪,另一个作为后视点,第三个点作为备用和检查点。用全站仪测出各监测点的平面坐标。第一次是初值,相对位移为零,以后每次测

出的坐标与第一次坐标值相比较,计算出各点的水平位移。水平位移的监测要注意选点,日常的操作要符合测量规范要求。

5.2、基坑边坡竖向位移监测

5.2.1、测点布臵

在基坑边坡部沿基坑周边按照10—15米分别布臵观测点,共设臵16 个测点,测点设臵在边坡顶面上,测点位臵见附图。

5.2.2、仪器

S2水准仪和铟瓦合金水准尺

5.2.3、测量精度 -

采用二级变形观测,观测点测站高差中误差≤4-O.3mm。

5.2.4、监测方法’

在基坑影响范围外设臵基准观测点3个,工作基准点视现场情况设臵。

每次测量应符合下列要求:

按光学测微法进行沉降观测,应进行闭(附)合水准网精密测量,测量要求按国家二等水准测量标准进行外业观测。

等级高差中

误差视线长

前后视

距差

前后视

距累积

视线高

闭合差

(㎜)

二级≤0.5

≤50m ≤2m ≤3m≥0.2m ≤1.0×n

沉降观测等级及精度:

注:表中n为测站数。

仪器参数如下:

垂直位移(沉降)测量用DS07水准仪(DSZ2水准仪配FSl型测微器)、因瓦合金标尺。

’每公里往返测量高差中误差:±lmm:

‘使用环境温度:一30~+50℃

望远境放大倍数:32*

应在标尺分划线呈像清晰和稳定的条件下进行观测。不得在日出后或日落前约半个小时、太阳中天前后、风力大于四级、气温突变时以及标尺分划线的呈像跳动而难以照准时进行观测。晴天观测时,应用测伞为仪器遮蔽阳光。作业中应经常对水准仪及水准标尺的水准器和i角进行检查。

5.3、地下水位监测

5.3.1、测点布臵

在基坑周围和中央均匀布设水位观测井详见测点布臵图。

5.3.2、仪器

钢尺水位计。

5.3.3、测量精度

测量重复性误差为±2.Omm。

5.3.4、监测方法

将测头放入水位观测井导管内,手拿钢尺电缆,让测头缓慢地向下移动,当测头的触点接触到水位时,接收系统便会发出连续不断的蜂鸣声,

此时读写出钢尺电缆在管口处深度尺寸,即为地下水位离管口的距离。开

挖前,首先对观测井进行一次全面检查,在疏干排水、开挖过程中,每天

观测两次。全部降水设备运行时,对抽排水的含砂量进行观测,观测抽排

水的浑浊情况,细砂含量应小于1/1万。由经验丰富的工程技术人员定期进行施工现场巡视,对不利于基坑支护结构稳定的因素,如施工条件的改变,

基坑周围堆荷的变化,管道渗漏和不适当的排水,都可以在日常的巡视中

及时发现。此外某些工程事故隐患,如基坑周围的地面裂缝,支护结构的

裂缝等都可以用肉眼发现,使出现的问题及时得到处理,消除或减轻可能

出现的事故。

5.3.5、监测频率

降水检验前应统测一次自然水位,降水期间一日一测,底层地下室施

工完毕,且水位在设计降水深度趋于稳定后可2~5天观测一次。具体的测量频率根据变形情况与设计、监理、施工单位、业主现场商定。

6、监测频率

监测点布臵及观测频率的确定,必须遵循安全、合理的原则。一

方面,观测结果要全面反映基坑支护结构及周边建筑物的稳定状态,另一

方面又不可能无限地增加观测频率,造成不必要的人力和物力的浪费。本

方案的观测时限和监测频率,是参照其它工程的成功监测方案,经多方面

比较而确定的。

6.1、观测时限:水平位移变形观测应从基坑开挖之前3日起开始,到基坑开挖完毕且地下室完工并回填完毕之日结束。预计监测时间为3个月。

沉降变形观测应在降水之前3日起,地下室底板打完,基坑内停止降

水之日结束。水位观测在基坑内停止降水之日结束。

6.2、观测频率:通常情况下,基坑开挖阶段1次/天,地下室施工阶段1次/3天,地下室完工1次/7天。当基坑或支护结构的应力变化快速发展时,应加密观测,1次/天或2次/天。当基坑局部支护结构或周边建筑物的变形出现异常情况时,应连续进行观测。基坑开挖完毕,在地下

室施工阶段,若连续三次观测值无大的变化,可降低观测频率。1次/7 天、1次/1 5天或1次/每月。

6.3、在遇到变形、沉降或其他观测值变化速率加快,或者遇到自然灾害如暴雨、台风、地震等情况,将加大监测密度。

7、监测报警

在基坑变行监测中,每一监测项目都应根据实际情况和计算书,事先

确定相应的警戒值,以判断位移或受力状况是否会超出允许的范围,判断

施工和周边建筑物是否安全,是否需要调整施工步骤或优化原设计。因此,监测项目的警戒值的确定至关重要。一般情况下,警戒值应由两部分控制:总允许变化量和单位时间内的允许变化量(允许变化速率)。

7.1、警戒值确定的原则

警戒值的确定应满足设计计算的要求,不可超出设计值。

7.1.1、满足监测对象的安全要求,达到保护的目的。

7.1.2、考虑环境和施工因素的影响。

7.1.3、满足各保护对象的主管部门提出的要求。

7.1.4、满足现行规范、规程的要求。

7.1.5、在保证安全的前提下,综合考虑工程质量和经济等因素,减少不必

要的资金投入。

7.2、警戒值的确定

根据以上原则,并参考有关规范与标准,警戒值确定如下:

支护结构变形警戒值

序号监测内容安全域警戒域危险域备注

1 桩顶水平位移﹤15㎜15-20㎜﹥20㎜3㎜/d

2 周边建筑物沉降﹤20㎜20-30㎜﹥30㎜3㎜/d

3 周边建筑物倾斜﹤2‰2-2.5‰﹥2.5‰△h/B

4 地面沉降﹤20㎜20-30㎜﹥30㎜3㎜/d

5 坑外地下水位﹤1m 1-2 m ﹥2 m

当出现下列情况之一时,应立即报警;若情况比较严重,应立即停止施工,并对基坑支护结构和周围环境中的保护对象采取应急措施。

7.2.1、出现了基坑工程设计方案、监测方案确定的报警情况,监测项目实测值达到设计监控报警值。

7.2.2、支护结构体系中有个别构建出现应力剧增、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象。

7.2.3、既有建筑物的砌体部分出现宽度大于1.5rnm的变形裂缝;或附近地面出现大于10mm的裂缝;且上述裂缝尚可发展。

7.2.4、基坑底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其他可能影响安全的征兆(如隆起、陷落等)。

7.2.5、现场发现漏水、漏气应预报警。

7.2.6 、根据工程经验判断,出现其他必须进行危险报警的情况。

8、信息反馈

8.1、观测数据应及时分析整理,监测成果的提交以监测报表的形式体现,分日报表、阶段性监测报表和工程监测总结报告。基坑开挖至基坑回填完

毕采用日报表反馈信息;土方回填完毕可采用阶段性监测报表反馈信息;

监测工作完成后,最终提交完整的基坑工程现场监测报告。

8.2、各监测项目的数据分析应结合相关监测项目的监测结果以及环境、

施工工况的变化进行,分析研究监测项目各物理量之间的内在联系,对支

护桩顶水平位移、周围建(构)筑物、道路沉降变形应将变形大小和变形

速率结合起来,考察其发展趋势。当观测数据达到报警值时必须立即通报

有关单位和人员。

9、监测工期

根据委托单位要求及施工进度进行测量,监测项目暂定七个月,具体

的监测工期视基坑稳定情况而定。

每项监测的时间间隔可根据施工进程进行调整。当变形超过有关标准

和设计要求或监测结果变化频率较大时,应加密观测次数。

基坑变形监测技术方案设计

基坑变形监测技术方案 一、工程概况 本工程由一幢门字形酒店、六幢不同高度公寓和整体地下车库组成,总占地面积约30000m 2,总建筑面积约23 万m 2,地下建筑面积约8.7 万m 2。 本工程基坑总面积约29300m 2,东西向长约300~400m,南北方向长约40~110m。基坑总延长线为785m,地下室为三层,基坑开挖深度为-18.2m、-18.7m,管线分布复杂。基坑北侧紧邻海河,南侧是车流量较大的公路,海河水位的变化及张自忠路面动荷载的干扰都将是某基坑监测的难点。基坑监测等级为一级,监测手段众多,监测内容、监测工作量及监测难度均较大。 二、依据及原则 1. 《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 2. 《工程测量规范》(GB50026-93) 3. 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 4. 《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-93) 5. 《天津市建筑地基基础设计规范》(TBJ1-88) 依据规范和天津市建设主管部门对建筑物基坑施工相关文件的要求,以及基坑设计的相关要求;为确保建筑物地下基坑施工及周边环境的安全性和可靠性,使在基坑开挖和施工期间的变形得到有效控制,保证其不对基坑自身及周边环境造成破坏性的影响,用科学的数据指导基坑信息化施工,保证施工安全。

三、基坑监测项目 为了及时收集、反馈和分析周围环境要素在施工中的变形信息,实现信息化施工并确保施工安全,综合本工程周边环境状况及围护结构和支护体系的特点,遵照设计的相关要求,本工程共进行如下几项基坑监测工作: 1、周边环境监测 A、地下管线变形监测; B、基坑外道路变形监测; C、基坑外地下潜水水位监测; D、基坑外承压水水位监测; E、基坑外土体水平位移(测斜)监测; F、基坑外土体表面变形监测; G、海河堤岸变形(沉降、变形)监测; 2、围护结构监测 A、围护桩桩体水平位移(测斜)监测; B、围护桩桩顶变形(沉降、位移)监测; C、围护桩内、外侧水土压力监测; D、围护桩的竖向钢筋应力监测; 3、支撑体系和立柱监测 A、支撑轴力监测; B、钢格构柱及立柱角钢应力监测; C、立柱位移和沉降监测;

基坑变形监测方案

本设计主要针对某深基坑工程施工过程中基坑变形及引起周边环境变形进行监测的方法及相关数据处理方案的设计与分析。主要监测内容对基坑壁进行水平位移监测和沉降监测;内支撑格构柱进行沉降监测;周边临近基坑受基坑影响的建筑物作沉降监测;周边建筑沉降超预警值后要求进行倾斜观测。采用监测方法为精密二等水准、极坐标法、投点法,并对其可行性进行做了精度分析。 关键字:沉降观测;水平位移观测;倾斜观测;二等水准;极坐标

Abtract This desig n is mai nly for a deep foun datio n pit duri ng the con struct ion of foun dati on pit deformatio n and cause the deformati on of the surro unding en vir onment monitoring methods and data processing program design and analysis.The main mon itori ng content of the foun dati on pit wall for mon itori ng horiz on tal displaceme nt and settlement monitoring;In support of lattice column for subsidence monitoring; near an excavation foundation pit surrounding by effect of buildings for subsidence monitoring;The surrounding building settlement of super early warning value requirements of the tilt observation.The monitoring method for precision two level, the polar coordinate method, points method,And its feasibility was made precision an alysis. Keyword: Horizontal displacement observation; settlement observation; tilt observati on; two level; polar coord in ates

最新基坑开挖监测方案

基坑开挖监测方案

1.工程概况 拟建综合楼工程项目为地下二层、地上八层(局部三层、五层),设地下室二层,预计开挖深度约为地面以下9.0m左右。挡土结构和支承结构为钻孔灌注桩,止水桩为高压旋喷水泥土桩,大量土方为支撑和支挡下挖土。 地理位置处于解放东路、茶局路交汇处西北角,场地为原供电局旧址。基坑四周建筑物密集,东侧为十层交通大厦,其余四周为4-5层砖混结构的住宅楼,紧邻基坑为110KV城中高压变电所,该所为本工程监测的重点。 设计单位:工程桩为机械工业部深圳设计研究院,围护桩为南京南大岩土工程技术有限公司,《岩土工程勘察报告》由宜兴市建筑设计研究院提供。2.施工监测的重要性和目的 2.1施工监测的重要性 在基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起维护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形,围护结构的内力(围护桩和墙的内力,支撑轴力或土锚拉力等)和变形(深基坑坑内土体的隆起、基坑支护结构及其周围土体的沉降和侧向位移等)中的任一量值超过容许的范围,将造成基坑的失稳破坏或对周围环境造成不利影响,深基坑开挖工程往往在建筑密集的市中心,施工场地四周有建筑物和地下管线,基坑开挖所引起的土体变形将在一定程度上改变这些建筑物和地下管线的正常状态,当土体变形过大时,会造成邻近结构和设施的失效或破坏。同时基坑相邻的建筑物又相当于较重的集中荷载,基坑周围的管线常引起地表水渗漏,这些因素又是导致土体变形加剧的原因。基坑工程设置于力学性质相当复杂的地层中,在基坑围护结构设计和变形预估时,一方面,基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性;另一方面,对地层和围护结构一般都作了较多的简化和假定,与实际有一定的差异;加之,基坑开挖与围护结构施工过程中,存在着时间和空间上的延迟过程,以及降雨、地面堆载和挖机撞击等偶然因素的作用,使得现阶段在基坑工程设计时对结构内力计算以及土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异,并在相当程度上仍依靠经验。因此,在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土

工程测量中深基坑变形观测要点

工程测量中深基坑变形观测要点 发表时间:2019-05-08T09:38:41.710Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年1期作者:韩保根贺嘉诚 [导读] 而且还可以为工程施工质量提供保障。本文就以工程测量中的深基坑变形观测要点进行几点分析。 中国冶金地质总局青岛地质勘查院山东青岛 266109 摘要:建筑工程建设规模不断扩大,深基坑工程数量也越来越多,那么基于质量保障前提下的深基坑变形观测工作就显得更加重要。在这样的背景下,进一步强化工程量深基坑变形观测力度,不仅可以保障项目施工顺利进行,而且还可以为工程施工质量提供保障。本文就以工程测量中的深基坑变形观测要点进行几点分析。 关键词:工程测量;深基坑;变形 引言 深基坑工程作为高层建筑工程的重要组成部分,其施工质量直接影响建筑物整体质量。但是由于深基坑工程施工环境复杂、工序众多,容易受到外部因素影响从而出现基坑形变问题,一旦基坑出现形变,那么必然会影响建筑整体稳定性与可靠性。这就要求工程测量人员要严格依据标准和要求进行基坑变形观测,做到及时发现问题,及时解决问题。 1 工程测量中深基坑变形观测的特征分析 1.1 保证设备的精密度 在整个工程建设时,深基坑变形观测是一项很重要的工作,其会关系到整个工程的安全,所以这种测量工作与普通的测量相比,其对测量设备的精密度要求更高,误差要更小,这种高要求一般的测量仪器是不能实现的,所以,在开展深基坑变形观测工作时,应该选择专业的精确度比较高的测量设备,进而保证测量结果的精准,将误差降到最小。 1.2 必须保证观测设备的精度 深基坑变形如果不明显,那么为了提高测量精度,就必须要将测量误差控制在毫米以内,如果是大量深基坑检测,那么此时则更加需要强化检测设备的观测精度,如此才能够保障检测数据与实际情况之间的误差最低。 2 深基坑变形观测的仪器及方法研究 2.1 深层沉降仪器在深基坑变形观测中的使用 深基坑变形观测中,会用到深层沉降仪,这种仪器可以确定工程中不同土层的沉降情况,进而能够对土层的沉降情况做精准测量,这种仪器是由导线和探头共同组合成的,在深基坑中,进行上下移动,进而来将土层中的变化数值进行测量。这个仪器的探头有磁性,导线带有标尺,通过使用这种仪器进行测量之后,可以将土层的沉降现象来准确判断,以及可以清晰的了解沉降的程度。 2.1.1沉降标的安装 首先,在进行沉降仪的安装时,应该先进行沉降标的安装,现在需要安装的地方进行钻孔,钻孔时要结合实际,要将施工时可能存在的问题进行全面考虑,进而可以根据实际的测量需要,确定钻孔的位置和大小,进而能够为沉降标的的安装做好准备。其次,磁性沉降仪的探头发挥较大的作用,在选择探头时,应该严格的对导管的材质进行筛选,一般情况下,导管的材料应该是PVC,同时导管的头和尾都不需要有盖,两端都不能被堵上。导管在使用时,是一次性的,如果进行安装后,就不能够再次使用的。所以在进行导管的安装时,要保持注意力,确保导管的安装效率和质量,导管安装完成后,才可以将磁性圆环套在导管上面。最后,要做好导管探头部位的安装和固定,然后也要做好孔口的固定,孔口还需要使用混凝土来对其进行保护,进而使得探测时,探测误差可以降到最小,使得磁性沉降仪能够将其作用充分发挥出来,同时,还要对磁性圆环的位置进行至少三次的测量,然后对其进行取平均值,进而能够确保测量结果的准确性。图1为沉降标实物图。 图1 沉降标实物 2.1.2磁性沉降标的测量工作分析 使用磁性沉降标的开展测量工作时,应该要求测量人员遵循测量规则,工作人员要保持严谨的工作态度,同时还要做好磁性沉降标孔口的保护,在开始测量之前,要对每个孔位进行清理,确保孔位的干净,使得其测量结果的准确性,避免出现测量结果不清晰的现象。在实际测量时,因为每个孔的标高会发生变化,所以要结合实际测量的需要来进行调整,如果深基坑出现重负荷现象,那么要对磁性环进行重点关注,并且要对其开展测量工作,确保其准确度。 2.2测斜仪在深基坑变形观测中的使用 深基坑变形观测中,还需要用到测斜仪,这个仪器可以将施工中土层的各个方位进行准确的测量,然后利用这个测斜仪的结果,可以确定工程施工时发生的位移,进而推动整个工程有序的开展。 2.2.1对测斜管的埋设研究 测斜管埋设之前,需要先对测斜管埋设的地方钻孔,并且这个钻孔的地方要进行研究进行确定,然后再结合实际情况,进行综合考查,确定钻孔深度。这里面的测斜管和沉降仪的导管存在区别,这个测斜管的底部是需要放上底盖,并且在完成安装后,要进行认真的检测,进而确保测斜管能够正常工作。在把测斜管固定后,还需要对其内部进行清理,确保其内部的清洁度,这样才可以使得测斜管在观测时可以畅通无阻。进行全面的清洁,是因为测斜仪的探头比较贵,所以只有在测斜管的通畅性得到保证后,探头才可以正常工作。完成探

某基坑及周围环境监测方案(精)

XXXX ·文化广场基坑及周围环境监测方案 审定 审核 编制 20XX 年 XX 月 XX 日 目录 第一节工程概况 ........................................................................................................ 2第二节方案编制依据及技术标准 . (2) 第三节监测目的及内容 ............................................................................................ 2第四节监测布点方案 ................................................................................................ 3第五节使用仪器 ........................................................................................................ 6第六节监测方案 ........................................................................................................ 6第七节人员安排 ........................................................................................................ 7第八节观测成果的计算、分析............................................................ 7 第九节观测资料的整理和统计............................................................ 8 第十节质量保证和控制 (9) 第一节工程概况 。本工程地址位于 XXXX ,场地南侧为 XXXX ,东侧为 XXXX 。整个项目包括综合公建 (包括购物中心、办公、酒店等及服务式公寓等。整体开挖深度为22.5米。 第二节方案编制依据及技术标准 (1 根据提供的基坑支护设计方案

工程测量中深基坑变形观测方法

工程测量中深基坑变形观测方法 随着时代的发展和经济的进步,建筑物的高度不断攀升,而基坑深度也随之加深,这也带来了工程施工难度的不断加大。而深基坑工程变形监测作为促进施工有效进行的重要方式也开始发挥越来越重要的作用,成为促进深基坑工程施工高效进行的重要方式。所以,深基坑的变形监测在以后的工程施工过程中将发挥越来越重要的作用,要重视深基坑的变形监测,同时注重监测的精确性,促进基坑施工更好的开展起来。 标签:工程测量;基坑;变形;观测;方法 1深基坑变形的形成原因 在深基坑的开挖过程中,会造成深基坑底部的土层上升,引起土层的流变。而且这个过程会使得深基坑内外的土体和深基坑的支撑结构出现压力失衡的情况,压力的失衡就会造成土层水平方向的移动。致使支持墙内的土体对支护墙有一种被动的压力趋势,支护墙外的土体对支护墙产生主动的压力趋势。这些会造成支護墙的不均等侧向位移,并最终导致地表的沉降。 2深基坑变形监测的目的 在建筑的深基坑工程中,土体的应力会产生一些变化,这些变化会造成周边的地面沉降和土体的位移,而且深基坑收到相关水土压力的作用,也会造成深基坑维护结构的稳定。所以为了有效的保证深基坑的施工安全,就需要对深基坑的变形进行监测,对发现的威胁要及时的进行处理,以保证深基坑的施工安全。 3深基坑的监测内容和方法 3.1深基坑的监测内容 在深基坑的施工过程中,为了及时的掌握深基坑的安全状态,需要在施工的现场来对深基坑进行监测。并通过对现场的监测数据来分析深基坑的强度。监测可以有效的获知深基坑周边环境的变化,而且可以及时的获得潜在的险情,并作出一些及时的干预。在目前的深基坑施工过程中,需要监测的变形量主要有桩顶的水平和垂直位移、土体的压力、深基坑内外的水位和周边环境的沉降等。 3.2深基坑的监测方法 3.2.1深基坑现场巡视的方法对深基坑的现场巡视主要是依靠人眼的观测,并且可以用一些辅助的工具来对深基坑的维护结构质量和土体有无裂缝和位移以及周边的环境有无沉降等来观测。采用人工目测的方法可以监测比较多的内容,而且获得的信息更加的直观,可靠度也很高。如果再和仪器的监测数据进行融合分析,可以有效的预测深基坑的变形趋势。因此深基坑现场巡视法在实际中

基坑开挖监测方案

1.工程概况 拟建综合楼工程项目为地下二层、地上八层(局部三层、五层),设地下室二层,预计开挖深度约为地面以下9.0m左右。挡土结构和支承结构为钻孔灌注桩,止水桩为高压旋喷水泥土桩,大量土方为支撑和支挡下挖土。 地理位置处于解放东路、茶局路交汇处西北角,场地为原供电局旧址。基坑四周建筑物密集,东侧为十层交通大厦,其余四周为4-5层砖混结构的住宅楼,紧邻基坑为110KV城中高压变电所,该所为本工程监测的重点。 设计单位:工程桩为机械工业部深圳设计研究院,围护桩为南京南大岩土工程技术有限公司,《岩土工程勘察报告》由宜兴市建筑设计研究院提供。 2.施工监测的重要性和目的 2.1施工监测的重要性 在基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体将由原来的静止土压力状态向被动和主动土压力状态转变,应力状态的改变引起维护结构承受荷载并导致围护结构和土体的变形,围护结构的内力(围护桩和墙的内力,支撑轴力或土锚拉力等)和变形(深基坑坑内土体的隆起、基坑支护结构及其周围土体的沉降和侧向位移等)中的任一量值超过容许的范围,将造成基坑的失稳破坏或对周围环境造成不利影响,深基坑开挖工程往往在建筑密集的市中心,施工场地四周有建筑物和地下管线,基坑开挖所引起的土体变形将在一定程度上改变这些建筑物和地下管线的正常状态,当土体变形过大时,会造成邻近结构和设施的失效或破坏。同时基坑相邻的建筑物又相当于较重的集中荷载,基坑周围的管线常引起地表水渗漏,这些因素又是导致土体变形加剧的原因。基坑工程设置于力学性质相当复杂的地层中,在基坑围护结构设计和变形预估时,一方面,基坑围护体系所承受的土压力等荷载存在着较大的不确定性;另一方面,对地层和围护结构一般都作了较多的简化和假定,与实际有一定的差异;加之,基坑开挖与围护结构施工过程中,存在着时间和空间上的延迟过程,以及降雨、地面堆载和挖机撞击等偶然因素的作用,使得现阶段在基坑工程设计时对结构内力计算以及土体变形的预估与工程实际情况有较大的差异,并在相当程度上仍依靠经验。因此,在基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土

基坑监测方案资料

海曙科技创业大厦基坑支护工程监测方案 一、编制依据 1.国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 2.《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-97); 3.浙江省标准《建筑基坑支护技术规程》(DB33/T1008-2000); 4.宁波市建筑设计研究院勘察分院提供的《宁波天元大厦工程地质 勘察报告》; 5.《海曙科技创业大厦基坑支护工程施工图》(宁波市建筑设计研究 院); 6.宁波市城乡建委专家组编写的宁波市行业标准《宁波市软土深基 坑支护设计与施工暂行技术规定》; 二、工程概况 宁波海曙科技创业大厦基地位于宁波市海曙区,位于中山西路的北侧,南临花池巷,东靠亨六巷,西到布政巷。基地面积为8084平方米。总建筑面积为59916平方米。地上26层,地下2层,为剪力墙结构,采用孔灌注桩桩基础。 本工程±0.00相当于黄海高程3.8m,基坑开挖深度为约9.5m,基坑开挖面积6645m2,基坑四周延米350m。地下室采用排桩加两道混凝土支撑的支护形式。场地由宁波市建筑设计研究院勘察分院勘察。结构部分由宁波市建筑设计研究院一所设计。 三、监测人员

主要监测管理人员表

四、监测目的、内容、布设及要求 (一)监测目的 为了确保支护结构的安全施工,了解基坑开挖过程中支护结构的安全状况,验证支护结构设计对整个基坑施工过程和内部结构进行施工监测非常必要,监测还可以发现在设计中因地质等因素而没有考虑到可能在施工中影响安全的状况为及时对局部进行加固调整施工提供依据,同时可以根据监测资料总结工程经验,为提高设计水平提供依据。 (二)监测内容 1、深层土体位移观测 基坑侧向变形观测是基坑开挖支护施工过程监测中一项地下各处水平位移的监测方法,常用测斜仪进行测量,它是一种可以精确测量垂直方向土层或围护结构内部水平侧向位移的工程测量仪器,本次工程布设9个水平位移测量监测孔。 2、环梁及立柱水平位移观测 基坑开挖工程施工场地变形观测的目的是通过对设置在支护场地的观测点进行周期性的测量,求得各观测点坐标的变化量,提供评价支护结构和地基土的稳定性技术数据, 本次工程布设了33个环梁和立柱水平位移监测点。 3、环梁及立柱沉降测量 沉降测量是通过精密水准仪以某一起始点为基准测量各点每次高程变化得到各相应点的沉降量(可以用国家水准控制网中的水准控制

基坑变形监测方案

摘要 本设计主要针对某深基坑工程施工过程中基坑变形及引起周边环境变形进行监测的方法及相关数据处理方案的设计与分析。主要监测内容对基坑壁进行水平位移监测和沉降监测;内支撑格构柱进行沉降监测;周边临近基坑受基坑影响的建筑物作沉降监测;周边建筑沉降超预警值后要求进行倾斜观测。采用监测方法为精密二等水准、极坐标法、投点法,并对其可行性进行做了精度分析。 关键字:沉降观测;水平位移观测;倾斜观测;二等水准;极坐标

Abtract This design is mainly for a deep foundation pit during the construction of foundation pit deformation and cause the deformation of the surrounding environment monitoring methods and data processing program design and analysis.The main monitoring content of the foundation pit wall for monitoring horizontal displacement and settlement monitoring;In support of lattice column for subsidence monitoring; near an excavation foundation pit surrounding by effect of buildings for subsidence monitoring;The surrounding building settlement of super early warning value requirements of the tilt observation.The monitoring method for precision two level, the polar coordinate method, points method,And its feasibility was made precision analysis. Keyword:Horizontal displacement observation; settlement observation; tilt observation; two level; polar coordinates

基坑变形监测方案

佳·5.4克拉项目 基坑变形监测方案 编制: 甘肃统建建筑装饰工程集团有限公司 佳·5.4克拉项目部 二○一七年九月二十日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) (一)工程简介 (1) (二)地层岩性 (1) (三)气象 (2) (四)地下水 (2) 三、施工部署 (3) (一)人员部署 (3) (二)监测管理程序 (3) (三)测量检测部署 (3) 四、深基坑监测要求 (3) (一)监测要求 (3) (二)、监测过程控制要求 (4) (三)、监测数据结果的要求 (4) 五、监测方法 (4) (一)监测仪器及要求 (5) (二)巡视检查 (5) (三)监测点的布置 (5) 六、监测期和监测频率 (5) 七、监测报警及异常情况下的监测措施 (6) 八、资料整理和分析反馈 (6) 九、作业安全及其它注意事项 (6) 十、雨季施工技术措施 (6) 十一、应急预案 (7) (一)应急救援部署 (7) (二)突发事件风险分析及预防 (8) 附图一:基坑监测点平面布置图

一、编制依据 1、佳·5.4克拉基坑开挖图; 2、佳·5.4克拉岩土工程勘察报告; 3、兰州理工大学建筑勘察设计院《佳·5.4克拉项目基坑支护结构设计》《佳·5.4克拉项目基坑降水设计》; 4、《工程测量规范》GB50026-2007; 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 6、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167-2009; 7、《建筑基坑工程检测技术规范》GB50497-2009; 8、《建筑变形测量规范》JGJ8-2007; 9、基坑监测强制性条文。 二、工程概况 (一)工程简介 工程名称:佳·5.4克拉。 工程地点:拟建场地位于甘肃省天水市秦州区吴家崖村,场地北邻吴家崖村田地。东侧为吴家崖村,南临山水嘉园1#地块,西临佳·水岸华庭C地块。拟建场地近南北宽约59.3m-82.7m,东西长约48.7m-118.5m。 本工程±0.000绝对标高为1198.000。地下二层,地上A塔十八层,B塔十五层,商铺为地上三层。结构形式主楼为剪力墙结构,裙楼为框架结构。本工程基础采用筏板,东塔筏板厚度为1800mm,开挖深度为11.77m;西塔筏板厚度为1 500mm,开挖深度为11.47m,,商铺为300厚的防水板,开挖深度为10.27m。 本基坑安全级别属于一级基坑。 (二)地层岩性 在勘察深度范围内,拟建场地地层自上而下依次分布为: ①粉质粘土(Q4al):该层分布于整个勘察场地,属第四系冲积产物;黄褐色,坚硬-硬塑;土质均匀,含少量植物根系和少量泥岩碎屑,孔隙较发育,有光泽,无瑶震反应,干强度中等,韧性一般,层厚为1.50~23.20m,层面标高 1195.19m~1214.05m。

深基坑变形监测的常见方法及应用

深基坑变形监测的常见方法及应用 本文主要介绍了深基坑的变形监测,分析了深基坑边坡的水平位移和竖向位移的监测方法,阐释了基坑变形监测过程中遇到的各种情况及需要注意的问题。 标签:深基坑;基坑变形监测;水平位移;竖向位移 随着科技的发展和技术的进步,为了解决土地资源日渐减少与城市人口不断增长的矛盾,越来越多的小高层、高层甚至超高层建筑物应运而生。伴随着高层建筑的崛起,深基坑工程也日益发展起来,深基坑的安全问题已经成为基础施工的重中之重。因此深基坑的变形监测也具有更实际更重要的意义。 深基坑工程是指基坑开挖的深度值超过5米(含5米)的基坑(槽)的土方开挖、边坡支护以及降水工程,或者基坑开挖的深度值虽未超过5米,但其地质条件情况、周围环境情况以及地下管线情况等较为复杂,或影响相邻建(构)筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、边坡支护以及降水工程。根据规范要求,开挖深度值超过5m、或者开挖深度值虽不超过5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程均应实施基坑工程变形监测。 基坑监测是指在施工及使用期限内,对深基坑及周边环境实施的检查、监控工作。监测项目主要包括:水平位移监测、竖向位移监测、深层水平位移监测、倾斜监测、裂缝监测、支护结构内力监测、土压力监测、孔隙水压力监测、地下水位监测、锚杆拉力监测、周边已建建筑的沉降监测等。其中基坑边坡的水平位移和竖向位移监测是最常见的基坑变形监测项目,本文就以此二项监测为例做相应的介绍和分析。 1、基坑变形测置点的设置 变形测量点分为基准点、工作基点和变形监测点。 基准点作为该工程的基准和检核点,必须保证其稳定性,每个基坑工程至少应设置3个基准点。当基准点离所测建筑距离较远致使变形测量作业不方便时,宜在稳定的位置设置工作基点。基准点和工作基点应避开交通干道主路、地下管线、仓库推栈、水源地、河岸、松软填土、滑坡地段、机器震动区以及其他可能使标石、标志易遭腐蚀和破坏的地方,并应选设在变形影响范围以外且稳定、易于长期保存的地方。监测期间,应定期检查基准点和工作基点的稳定性。 基坑工程变形监测点是直接反应基坑变形情况的测量点。根据规范要求,基坑工程监测点的布置应最大程度地反映监测对象的实际状态及其变化趋势,并应满足监控要求。为了满足观测条件,应将点位沿基坑周边布置在边坡顶部,基坑周边中部、阳角处应布置监测点。监测点间距不宜大于20米,并应保证每条边坡上监测点数不少于3个。监测点宜采用1015cm长,直径20mm的钢筋,固定在边坡顶部,钢筋顶部刻十字花。

(完整版)深基坑监测方案

************工程 基坑变形监测方案 编制人: 审批人: 施工单位:********************** 2014年10月17日

目录 1、工程概况 (1) 2、监测目的及要求 (1) 3、编制依据 (2) 4、工程地质概要 (2) 5、监测内容 (3) 6、监测频率 (7) 7、测量主要仪器设备 (9) 8、监测工作管理保证监测质量的措施 (9) 9、监测人员配备 (14) 10、监测资料的提交 (14)

基坑变形监测方案 1、工程概况: 1、工程名称:*************** 2、工程地点:***************。 3、建设单位:**************** 4、设计单位:**************** 5、勘察单位:**************** 6、监理单位:***************** 7、施工单位:***************** 8、结构形式:***************** 深基坑支护采用如下方案: 1.1 基坑支护方案 本工程基坑东侧采用钢筋砼排桩支护,北侧采用锚杆加土钉墙支护(详见专项施工方案)。 2、监测目的及要求 2.1.监测目的 在深基坑开挖的施工过程中,基坑内外的土体由原来的静止土压力状态向主动力土压力状态转变,应力状态的改变引起的变形,即使采取支护措施,一定数量的变形总是难以避免的。这些变形包括:深基坑坑内土体的隆起,基坑支护结构以及周围土体的沉降和侧向位移。无论那种位移的量超出了某种容许的范围,都将对基坑支护结构造成危害。因

此,在深基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体进行综合、系统的监测,才能对工程情况有全面的了解。确保工程顺利进行。 2.2.深基坑工程监测的要求 在深基坑开挖与支护工程中,为满足支护结构及被护土体的稳定性,首先要防止破坏或极限状态发生。破坏或极限状态主要表现为静力平行的丧失,或支护结构的构造产生破坏。在破坏前,往往会在基坑侧向的不同部位上出现较多的变形或变形速率明显增大。支护结构物和被支护土体的过大位移将引起邻近建筑物的倾斜和开裂。如果进行周密的监测控制,无疑有利于采取应急措施,在很大程度上避免或减轻破坏的后果。 3、编制依据: 3.1《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-2009) 3.2《城市测量规范》(CJJ8-99) 3.3《精密水准测量规范》(GB/T15314-940) 3.4《工程测量规范》(GB 50026-93) 3.5《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2007) 3.6 《建筑基坑支护技术技术规程》(JGJ120-99) 4、工程地质概要: 4.1本基坑地下水属潜水类型,其主要补给来源为大气降水。 4.2拟建场地浅层土层成份复杂,基坑工程正式施工前应对场地内的障碍物作进一步查明并给予清除,以确保围护体和坑内加固等正常施

基坑支护监测方案(1)

XXX三期基坑支护 监 测 方 案 XXX有限公司 二O一四年十月十二日

XXX基坑支护监测方案 1.工程概述 工程概况 本工程合肥市XXX?XXX项目三期基坑支护指定分包工程由合肥新站XXX开发有限公司投资新建,工程地点位于合肥市万佛湖路与潜山路交口西北侧ZWQTC-036地块。 合肥市XXX?XXX项目三期基坑支护指定分包工程由江苏东南建筑工程结构设计事务所有限公司设计,基坑支护详见设计图纸。 本支护工程为临时性工程,基坑安全等级为二级,结构重要性系数为,基坑使用期为12个月。 、本工程支护范围内土层分布自上而下依次为素填土、粘土、强风化泥质砂岩、中风化泥质砂岩,基坑底落于粘土中,场地地下水类型为主要为上承滞水。 、基坑开挖深度约为—,基坑靠近星光东路有较多管线,北侧会所周边有天然气管道。经放线,管道在基坑上口线外侧3m,对基坑施工无影响。 、本次设计图纸分为4个剖面,分别为1-1剖面、1a-1a剖面,2-2剖面、3-3剖面。 1-1剖面设计为Φ800旋挖桩,间距,桩长10米,距桩顶2m处设置一道锚索,基坑内侧喷锚护面。1a-1a剖面设计为Φ1000旋挖桩,间距,桩长15米,基坑内侧喷锚护面。 2-2剖面、3-3剖面设计为土钉墙。潜山路一侧设计为自然放坡,放坡比例为1:。 地下底板面标高为,基坑开挖深度为约, 场地岩土工程条件 拟建场地地基土构成层序自上而下为: ①层杂填土(Q ml)——层厚~,层底标高为~。褐、褐灰,褐黄、黄褐色等,湿,松散状态,状态不均匀。该层主要成分为粘性土,表部主要含碎砖石、砼块等建筑垃圾,含有植物根茎,局部地段夹生活垃圾和淤泥质土等。 ②层粉质粘土(Q 4 al+pl)——此层仅局部分布,层厚~,层底标高为~。褐灰、灰黄色等,可塑状态,湿,有光泽,无摇振反应,干强度中等,韧性中等;含少量氧化铁、铁锰结核及高岭土等。 ③ 1层粘土(Q 3 al+pl)——层厚一般为~,层底标高为~。灰褐、褐灰、灰黄、褐黄色等,一般为硬

基坑沉降观测方案共9页word资料

大兴康庄两限房(一期) 1#、5#、8#号住宅楼 基坑变形监测方案 北京住总第三开发建设有限公司 康庄工程项目经理部 2009年2月 目录 1. 编制依据 (2) 1.1. 施工图纸 (2) 1.2.主要规程规范 (2) 1.3.其他 (3) 2. 工程概况 (3) 3. 施工部署 (3) 3.1.人员部署 (3) 3.2.监测管理程序 (4) 4. 基坑变形监测的必要性、目的和内容 (4) 4.1.基坑变形监测的必要性 (4) 4.2.监测目的和内容 (4) 5. 监测要求及准备 (5) 5.1.监测要求 (5) 5.2.监测过程控制要求 (6)

5.3.对监测数据结果的要求 (6) 5.4.主要测试设备 (6) 6. 监测方法 (6) 6.1.肉眼观察 (6) 6.2.基坑外半永久性基准点的布置 (7) 6.3.水平位移监测 (7) 6.4.监测频率 (7) 6.5.变形控制标准 (7) 6.6.资料整理和分析反馈 (8) 6.7.其它注意事项 (8) 6.8.监控报警值 (8) 1.编制依据

2.工程概况 3.施工部署 3.1.人员部署 3.1.1.项目部组织机构

项目部施工监测管理人员为岳秀记,负责本工程的基坑变形监测工作;分包单位的监测工作必须严格执行项目部制定的一系列监测管理制度,做到持证上岗。 4.基坑变形监测的必要性、目的和内容 4.1.基坑变形监测的必要性 在深基坑施工过程中,只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的构筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行,在出现异常情况时及时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计参数。 4.2.监测目的和内容 监测目的:检验设计所采取的各种假设和参数的正确性,指导基

基坑变形监测方案 (1)

佳·克拉项目 基坑变形监测方案 编制: 甘肃统建建筑装饰工程集团有限公司 佳·克拉项目部 二○一七年九月二十日

目录

附图一:基坑监测点平面布置图

一、编制依据 1、佳·克拉基坑开挖图; 2、佳·克拉岩土工程勘察报告; 3、兰州理工大学建筑勘察设计院《佳·克拉项目基坑支护结构设计》《佳·克拉项目基坑降水设计》; 4、《工程测量规范》GB50026-2007; 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 6、《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》JGJ167-2009; 7、《建筑基坑工程检测技术规范》GB50497-2009; 8、《建筑变形测量规范》JGJ8-2007; 9、基坑监测强制性条文。 二、工程概况 (一)工程简介 工程名称:佳·克拉。 工程地点:拟建场地位于甘肃省天水市秦州区吴家崖村,场地北邻吴家崖村田地。东侧为吴家崖村,南临山水嘉园1#地块,西临佳·水岸华庭C地块。拟建场地近南北宽约,东西长约。 本工程±绝对标高为。地下二层,地上A塔十八层,B塔十五层,商铺为地上三层。结构形式主楼为剪力墙结构,裙楼为框架结构。本工程基础采用筏板,东塔筏板厚度为1800mm,开挖深度为;西塔筏板厚度为1500mm,开挖深度为,,商铺为300厚的防水板,开挖深度为。 本基坑安全级别属于一级基坑。

(二)地层岩性 在勘察深度范围内,拟建场地地层自上而下依次分布为: al):该层分布于整个勘察场地,属第四系冲积产物;黄褐色,坚硬-硬塑; ①粉质粘土(Q 4 土质均匀,含少量植物根系和少量泥岩碎屑,孔隙较发育,有光泽,无瑶震反应,干强度中等,韧性一般,层厚为~,层面标高~。 al+pl):该层除区域缺失外,基本分布于整个勘察场地,冲、洪积成因,青灰色, ②圆砾(Q 4 重型动力触探试验修正值=~击,中密-密实,接触排列,磨圆度较好,颗粒形状呈圆状-亚圆状,级配较好,颗粒间充填物以中粗砂为主,含少量粉土,骨架颗粒成分主要为变质岩、石英岩和花岗岩等,中风化,圆砾一般粒径为~,偶含卵石及漂石。层面埋深~,厚度~,层面标高~。 ③强风化泥岩(N):该层分布于整个场地,半成岩,褐红色-灰绿色,微裂隙及风华裂隙较发育,中密-密实,矿物成分以蒙脱石、绿泥石,高岭石、白云母等为主,泥钙质胶结,碎屑结构,中厚层状构造,岩芯呈短柱状,具有遇水易软化的特点,强风化泥岩岩体基本质量等级Ⅴ级。层面埋深~,厚度~,层面标高~。 ④中风化泥岩(N):该层分布整个场地,半成岩,褐红色-灰绿色,见微裂隙,致密;矿物成分以蒙脱石、绿泥石、高岭石、白云母、长石、石英等为主,泥钙质胶结,碎屑结构,巨厚层状构造,岩芯呈短桩状,具有遇水易软化的特点,未经扰动时坚硬,岩体基本质量等级为Ⅳ级。层面埋深~,勘察厚度~(未揭穿),层面标高~。 (三)气象 天水市气候类型属暖温带轻冰冻中湿区,据天气气象局资料,本区多年平均气温℃,极端最高气温℃,极端最低气温℃,历年最冷月相对湿度平均62%,最热月平均湿度73%,年最大降水量,降水多集中在7、8、9月份,多暴雨,夏季多东北风,夏季平均风速s,冬季多东风,冬季平均风速s,30年遇最大风速s,年雷暴日天,年沙暴日天,年雾日数天,历年最大积雪厚度15cm,地表有季节性冻土,标准冻土深度,场地内无地表水。 (四)地下水 根据区域水文地质资料和勘察结果,拟建场地地下水为第四系松散岩类孔隙潜水,②圆砾

深基坑监测方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、基坑侧壁安全等级划分 (1) 四、基坑支护方案 (1) 五、监测目的及要求 (2) 六、工程地质概要 (2) 七、监测内容 (3) 八、监测频率 (8) 九、测试主要仪器设备...................................... - 11 - 十、监测工作管理、保证监测质量的措施...................... - 11 - 十一、监测人员配备........................................ - 14 - 十二、监测资料的提交...................................... - 15 -

一、工程概况: 本项目为CENTER工程,本子项为通风中心;工程号为HB1001,子项号为VX。建设地点:四川省乐山市夹江县南岸乡。 通风中心长58.60m,宽33.10m,建筑高度(室外地坪至女儿墙)为22.900m,消防高度(室外地坪至屋面面层)为22.200m,地上二层,局部三层。占地面积1956.19㎡,建筑面积4298.00㎡。 建筑结构形式:钢筋混凝土框架——抗震墙结构,本建筑设计使用年限为50年,抗震Ⅰ类建筑。 二、编制依据: 1、《建筑基坑工程变形技术规范》(GB50497-2009) 2、《城市测量规范》(CJJ/T8-2011) 3、《精密水准测量规范》(GB/T15314-940) 4、《工程测量规范》(GB 50026-2007) 5、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 6、《建筑基坑支护技术技术规程》(JGJ120-2012) 7、基坑支护工程施工方案设计 三、基坑侧壁安全等级划分: 基坑 1-2交A-B,1-2交E-F,开挖的基坑深度较大约为8m,放坡系数80°,近似垂直开挖,如破坏后果较严重,因此侧壁安全等级定为一级,侧壁重要性系数1.1。 基坑其他位置地势相对开阔,无相邻建筑等级评定为二级,侧壁重要性系数1.0。

基坑变形监测技术方案

基坑变形监测方案2007-11 基坑变形监测技术方案 一、工程概况 本工程由一幢门字形酒店、六幢不同高度公寓和整体地下车库组成,总占地面积约30000m2,总建筑面积约23万m2,地下建筑面积约8.7万m2。 本工程基坑总面积约29300m2,东西向长约300~400m,南北方向长约40~110m。基坑总延长线为785m,地下室为三层,基坑开挖深度为-18.2m、-18.7m,管线分布复杂。基坑北侧紧邻海河,南侧是车流量较大的公路,海河水位的变化及张自忠路面动荷载的干扰都将是某基坑监测的难点。基坑监测等级为一级,监测手段众多,监测内容、监测工作量及监测难度均较大。 二、依据及原则 1.《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97) 2.《工程测量规范》(GB50026-93) 3.《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 4.《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-93) 5.《天津市建筑地基基础设计规范》(TBJ1-88) 依据规范和天津市建设主管部门对建筑物基坑施工相关文件的要求,以及基坑设计的相关要求;为确保建筑物地下基坑施工及周边环境的安全性和可靠性,使在基坑开挖和施工期间的变形得到有效控制,保证其不对基坑自身及周边环境造成破坏性的影响,用科学的数据指导基坑信息化施工,保证施工安全。

三、基坑监测项目 为了及时收集、反馈和分析周围环境要素在施工中的变形信息,实现信息化施工并确保施工安全,综合本工程周边环境状况及围护结构和支护体系的特点,遵照设计的相关要求,本工程共进行如下几项基坑监测工作: 1、周边环境监测 A、地下管线变形监测; B、基坑外道路变形监测; C、基坑外地下潜水水位监测; D、基坑外承压水水位监测; E、基坑外土体水平位移(测斜)监测; F、基坑外土体表面变形监测; G、海河堤岸变形(沉降、变形)监测; 2、围护结构监测 A、围护桩桩体水平位移(测斜)监测; B、围护桩桩顶变形(沉降、位移)监测; C、围护桩内、外侧水土压力监测; D、围护桩的竖向钢筋应力监测; 3、支撑体系和立柱监测 A、支撑轴力监测; B、钢格构柱及立柱角钢应力监测; C、立柱位移和沉降监测;

相关文档