文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天津市某百货商店施工组织设计24页

天津市某百货商店施工组织设计24页

天津市某百货商店施工组织设计24页
天津市某百货商店施工组织设计24页

天津市某百货商店施工组织设计

一、工程概况

1、建筑、结构概况

(1)建筑设计特点

本工程为天津市某小型百货商店,建筑面积为2658.10m2,底层层高为5.10m,二、三层层高为4.8m,建筑物总高为15.90m,总长为40.34m,总宽为27.14m,柱网尺寸为6.6m×6.6m。

(2)结构设计特点

本工程结构采用内框架结构,柱截面350mm×350mm,主梁为300mm×650mm,次梁为200mm×450mm,现浇楼屋面板厚度为80mm,按单向板布置。

外墙采用红砖砌筑,砖强度等级MUl0,混合砂浆M5。

外墙按抗震设防烈度为7度近震进行构造设计,每层设圈梁,并设构造柱。

基础采用墙下条形毛石基础和柱下独立基础,基础埋深为-2.25m,室外设计地坪标高为-0.45m,墙下基础宽度为 1.5m,柱下独立基础尺寸为2.4m×2.4m。

本设计混凝土采用C20,钢筋采用HPB235级、HPB335级。

2、屋面、装饰工程概况

本工程采用铝合金门窗,室内天棚轻钢龙骨吊顶,水磨石地面层,预制水磨石窗台板。室外贴白色面砖,蓝色玻璃幕墙。

屋面采用1:3水泥砂浆找平,涂配套防水涂料,沥青珍珠岩保温层最薄为150mm厚,三元乙丙防水卷材。

3、施工条件

(1)工期:

本工程定于8月1日开工,要求在第二年1月31日竣工。限定工期为6个月,日立工期为184天。

(2)自然条件:

施工期间各月平均气温为:8月,≈26℃;9月,≈22.5℃;10月,≈14.5℃;11月,≈6℃;12月,≈-1℃;1月,≈-3℃。

雨季为7、8月份,冬季为12月份到第二年的2月份。

(3)地质条件:

土壤为多年素填土,地下水位为-1.5m。本地区土壤最大冻结深度0.6m。

(4)风向:

该地区常年主导风向为西南风。

4、技术经济条件

工程所在位置,地形不太复杂,南侧为市区街道,施工中所用建筑材料可经公路直接运到工地。

施工中所用各种建筑材料由公司材料科按需要计划供用。

施工中所用机械设备类型不受限制,可任意选择。

施工中用水、用电,均可以从附近已有的电路、水管网接人现场。施工中所需劳动力满足要求。

5、主要项目实物工程量

主要项目实物工程量

三、施工方案

1、施工段及流水方向的确定

本工程施工根据工程量分为四个阶段:基础工程阶段、主体结构工程阶段、屋面工程阶段和装饰工程阶段。

(1)施工段划分:基础工程按沉降缝的设置划分为两个施工段,其它工程按层数划分为三个施工段。

(2)确定施工起点流向:施工起点流向决定了施工段的施工顺序,对于基础应按先独立基础后毛石基础的顺序确定开始部位;结构施工阶段中柱子的施工先承重柱再砌墙后构造柱;屋面防水层施工应按先低后高方向施工;外墙装饰装修应自中而下然后自上而中的顺序进行施工。

2、施工准备

(一)施工现场准备

(1)建立测量控制网点。按照总平面图要求布置测量点,设置永久件的经纬坐标桩及水平桩、组成测量控制网。

(2)搞好“三通一平”。修通场区主要运输干道,接通地上用电线路,布置生产生活供水管网和现场排水系统。按总平面图确定的标高组织土方工程的挖填、找平工作等。

(3)修建临时设施。包括各种附属加工厂、仓库、食堂、职工宿舍、办公楼等。

(二)技术准备

(1)由项目部按总体进度计划分解工程进度计划目标,编制施工作业计划,落实施工资源供应计划,做好组织协调工作,采取有效控制措施,以施工网络计划为主导,合理、有序的组织施工,以确保工程进度控制目标的实现。

(2)熟悉施工图纸、组织图纸预审、会审,在遵循施工组织设计原则的基础上,详细编制各分部分项的施工方案,在结构施工阶段特别应细化模板、钢筋、脚手架等分部分项工程的施工方案,绘制各部位模板组装图,进行支撑体系设计,架子工程设计等,并编写详细的作业指导书。

(3)组织本工程拟采用的新材料试验工作和新技术、新工艺的培训准备工作。

(4)在遵守国家和天津市质量标准及要求的前提下,健全质量保证体系,编制质量创优计划,制定本工程质量管理程序。按质量计划对分部分项工程提供质量要求,并对分项工程质量目标进行分解,确定分项工程关键工序,并严格加以控制,制定相应的质量控制措施及实施办法,保证工程质量控制目标。

(5)逐级进行技术交底,做好有关技术资料的准备工作及原材料的检验实验和各种配合比试验,选择好试验室。

(6)做好测量计量工作所用的仪器、工具的配备、检修、标定工作。

(7)做好特殊工种的上岗认证、考核和测试工作。

(三)物资准备

(1)做好建筑材料需要量计划和货源安排。对国家调拨材料都统配物资应及早办理计划指标的申请,对地方材料要落实货源办理订购手续,对特殊材料要组织人员提早采购。

(2)对钢筋混凝土预制构件、钢构件、铁件、门窗邓做好加工委托或生产安排。

(3)做好施工机械和机具的准备、对已有的机械机具做好维修工作,对尚缺的机械机具要安排好订购、租赁工作。

(四)人员准备

(1)按照所确定的项目经理部主要成员,建立健全组织机构,若主要人员与投标安排有所变动时,依据合同要求应提请甲方和监理认可。

(2)根据不同施工阶段劳动力数量的需求,提前做好劳动力的组织和工种配套计划,安排好进场时间。

(3)根据施工组织设计不同阶段劳动力的技术要求,通过考核择优确定劳务人员。

(五)外部条件准备

协助业主办理《施工许可证》,开工前积极与市政、环卫、城管、劳动等部门联系办理相关证件,为顺利开工创造良好条件。

3、确定施工机械

主要施工机械:①垂直运输设备:采用1台塔吊作为材料的垂直运输。

②砼机械:本工程使用商品砼,在施工过程中使用插入式振动器4台,平板振动器2台。填充墙砌筑和装饰阶段在现场设立2台和灰机,负责砂浆搅拌。③钢筋加工机械:钢筋加工车间配钢筋加工机械1套,包括:对焊机1台,切断机2台,调直机1台,弯曲机1台等,现场设交流电焊机2台,电渣压力焊机具2套,备用发电机组(125kw)1台。④木工及其它机械:设木工加工机械一套(平刨、锯台),气割设备一套。

4、确定施工方案:

(1)模板的选择

本工程均采用定型组合钢模板。根据各个共建的截面尺寸依次选模为主梁选750mm * 1200mm ; 300mm * 1200mm

次梁选450mm * 1200mm ; 200mm * 1200mm

柱选350mm * 1200mm

楼屋面板选500mm * 1200mm

(2)模板支撑体系的选择

梁模板支撑体系应用顶撑,并在顶撑底加铺垫板。

柱模板支撑可直接采用组合钢模板,并用斜撑支牢固定。

楼板模板用φ48*35脚手钢管搭设排架,排架上铺设间距为400mm 左右的50mm * l00mm 的枋作为板下的楞木。

(3)梁、板、柱混凝土的选择

本工程宜采用C25 商品混凝土

5、脚手架的选择

外墙砌筑脚手架用多立杆扣件式钢管外脚手架

内墙砌筑脚手架用单排脚手架

外檐抹灰脚手架的选择为双排外脚手架

双排外脚手架施工要点:

①构造和技术要求

②脚手架地基应平整夯实,立杆直接落在回填土之上时,回填土必须分层夯实,加设底座和垫板(垫木),厚度不小于50毫米,地基应有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基。

脚手钢管采用中φ48*3.5钢管,外脚手架采用双排,构造要点如下:立杆:横距为1.0米,纵距1.5~2.0米,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一,立杆与大横杆之间必须用直角扣件扣紧,不得隔步设五或遗漏.立杆的垂直偏差不大于架高的1 / 200 。内立杆距外墙皮0.40米。

大横杆:步距为1.2~1.8米,上下横杆接长位置应错开布置在不同的

立杆纵距内,与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一,同一大横杆水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/300,且不大于50厘米,相邻步架大横杆应错开布置在立杆内侧和外侧,以减少立杆的偏心受载情况。

小横杆:贴近立杆布置,搭于横杆之上、并用直角扣件扣紧。小横杆间距0.75米。

剪刀撑:设置在两端,中间每隔12~15米设一道,用旋转扣件联系3~4 根立杆、斜杆与地面夹角45度~60度。

连墙杆、水平斜拉杆:连墙杆垂直距离每层设一点,水平距离每跨设一点,每点位置由结构中甩出长两根长约600,直径6的钢筋,设置点以位于梁外边上口为宜,连墙杆,水平斜拉杆设置在连墙杆的步架平面内,以加强脚手架的横向刚度。

③防护要求

脚手架平面范围内满铺竹、木脚手板,作业层不超过三层。

④搭设顺序

摆放扫地杆(贴近地地面的大横杆)→逐根树立立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安第一步小横杆→第二步大横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧,在装设两道连墙杆后可拆除)→第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑。

6、主要部分的施工方法和技术措施

(一)、主体钢筋混凝土施工

(1)模板工程

为保证工期、质量,模板施工中柱模、梁模采用组合钢模板,楼板采用清水竹胶模板,达到清水不抹灰标准,以减少抹灰工作量,提高功效。

1、柱模板施工方法:先采用定型组合钢模板进行支设,在柱模板顶部开设与梁模板连接的梁缺口,底部开设清理孔。由于本建筑楼层高超过三米,应沿高度方向每隔2m 左右开设混凝土砌筑孔,以防混凝土产生分层离析。并校正其相邻两个侧面的垂直度,检查无误后,即用斜撑支牢固定。

2、梁模板施工方法:先用定型组合钢模板进行支设,在梁底模板下每隔一定间距(800~1200mm ) 用顶撑顶住。为使顶撑传下来的荷载均匀地传给地面,在顶撑底加铺垫板。并使上、下层顶撑在同一竖向直线上。侧模板底用夹木固定,上部由斜撑和水平拉条固定。使公众额模板不应伸到柱模板的开口内,由于梁跨大于4m ,应将钢模起拱高度为全跨度的1%~2%。

3、楼板模板施工方法:在支设梁模板后支楼板的横楞,在依次支设下面的横杠和支柱,楼板底模板铺在横楞上,采用钢管脚手做支撑下设木垫块。

4、楼梯模板施工方法:先铺设平台梁和平台板模板,采用斜支撑。梯段板的模板由底模板、踏步侧板、边板、横档板和反三角板组成,将其依次铺设。并结合前面两种模板做混合支撑,另外在斜楞上面铺钉楼梯底模。

5、模板的拆除

(1)柱模板拆除,先拆除拉杆或斜支撑,然后依次拆除柱箍、墙箍、

穿墙螺栓及楔型插销,再用钢钎或撬棍轻轻撬动模板,使模板与混凝土脱离,再将模板逐块拆下并堆放整齐。

(2)楼板、梁模板拆除

A.先将门式架支顶上的可调上托松下,使龙门架与模板分离,并让龙门架降下,用钢钎撬动模板,使模板块降下。拿下模板和龙骨,然后拆除水平拉杆、斜面撑和支柱。

B.拆除模板时,操作人员应站在安全的地方。

C.拆除跨度较大的梁下支顶时,应先从跨中开始,分别向两面三刀端拆除(跨度大于8米及悬臂大梁,砼强度等级须达到设计强度的100%方可拆除)。

(2)钢筋工程

钢筋加工均在现场进行,所有进场钢筋必须有出场合格证,并经试验室及时取样复试合格后方可使用,否则该批钢筋不得使用。

1、柱钢筋施工方法:柱钢筋采用Ⅱ级钢筋做受力筋,其他箍筋、架立筋等用Ⅲ级钢筋,根据施工图,分别计算构件各钢筋下料长度、根数重量进行加工,从而选取适状钢筋进行现场绑扎和焊接。并与模板安装相配合。一般模板安装前进行,柱钢筋采用预制安装时,可先安装钢筋骨架,然后安装柱模板。

2、梁板钢筋施工方法:选择合适的钢筋,梁的钢筋一般在梁模板安装后再进行安装或绑扎。在本工程中可留一侧面模,带钢筋安装或绑扎完后再钉。楼板钢筋绑扎应在楼板模板安装后进行,并按设计先画线,然后摆料、绑扎。

3、钢筋的连接:有绑扎连接、焊接连接和机械连接。

4、钢筋的验收:纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置是否正确,特别是要注意检查负筋的位置;钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率是否符合规定;箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量及间距等;预埋件的规格、数量及位置等。检查钢筋绑扎是否牢固、有无形变、松脱和开焊。

钢筋安装位置的允许偏差和检验方法

(3)混凝土工程

本工程采用商品混凝土,浇筑混凝土前,由测量员在框架柱钢筋上抄500线位置线,浇筑混凝土时500下为砼面。浇筑前必须对模板及其支架、

天津市某百货商店施工组织设计

天津市某百货商店施工组织设计 一、工程概况 1、建筑、结构概况 (1)建筑设计特点 本工程为天津市某小型百货商店,建筑面积为2658.10m l,底层层高为5.10m, 二、三层层高为4.8m,建筑物总高为15.90m,总长为40.34m,总宽为27.14m, 柱网尺寸为6.6m x6.6m。 (2)结构设计特点 本工程结构采用内框架结构,柱截面350mM 350mm主梁为300m材650mm 次梁为200mr K 450mm现浇楼屋面板厚度为80mn,按单向板布置。 外墙采用红砖砌筑,砖强度等级MUI0,混合砂浆M5 外墙按抗震设防烈度为7 度近震进行构造设计,每层设圈梁,并设构造柱。基础采用墙下条形毛石基础和柱下独立基础, 基础埋深为-2.25m ,室外设计地坪标高为-0.45m,墙下基础宽度为1.5m,柱下独立基础尺寸为2.4m X 2.4m。 本设计混凝土采用C20,钢筋采用HPB235级、HPB335级。 2、屋面、装饰工程概况 本工程采用铝合金门窗, 室内天棚轻钢龙骨吊顶, 水磨石地面层, 预制水磨石窗台板。室外贴白色面砖,蓝色玻璃幕墙。 屋面采用1:3水泥砂浆找平,涂配套防水涂料,沥青珍珠岩保温层最薄为150mn厚,三元乙丙防水卷材。 3、施工条件 (1)工期: 本工程定于8 月1 日开工,要求在第二年1 月31 日竣工。限定工期为6 个月,日立工期为184天。 (2)自然条件: 施工期间各月平均气温为:8月,?26C;9月,?22.5C;10月,?145C;11 月,"6C;12 月,"-1C; 1 月,"-3C。 雨季为7、8月份,冬季为1 2月份到第二年的2月份。

百货商店施工组织设计

某百货商店施工组织设计 第1章、工程概况 1 建筑结构、概况 (1)建筑设计特点 本工程为某城镇区级小型百货商店,建筑面积为2658.10m2,共三层,底层层高为5.10m,二、三层层高为4.8m,建筑物总高为15.90m,总长为40.34m,总宽为27.14m,柱网尺寸为6.6m*6.6m。 (2)结构设计特点 本工程结构采用内框架结构,柱截面350mm*350mm,主梁为300mm*650mm,次梁为200mm*450mm,现浇楼屋面板厚度为80mm,按单向板设置。 外墙采用红砖砌筑,砖强度等级MU10,混合砂浆M5。 外强按抗震设防烈度为6度进行构造设计,每层设圈梁,并设构造柱。 基础采用墙下条型毛石基础和柱下独立基础,基础埋深为-2.25m,室外设计地坪标高为-0.45m,墙下基础宽度为1.5m,柱下独立基础尺寸为2.4m*2.4m。 本设计混凝土采用C20,钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级。 2 屋面、装饰工程概况 本工程采用铝合金门窗,室内天棚轻龙骨吊顶,水磨石地面面层,预制水磨石窗台板。室外贴白色面砖,蓝色玻璃幕墙。 屋面采用1:3水泥砂浆找平,涂配套防水涂料,沥青珍珠岩保温层最薄为150mm厚,三元乙丙防水卷材。 3 施工条件 (1)工期:5月~10月。 (2)自然条件:施工期间各月平均气温为:5月,约14℃;6月,约20℃;7月,约28℃;8月,约23℃;9月,约14℃;10月,约5℃。 (3)土质:为多年素填土,地下水位为-3.25m。 (4)风向:该地区常年主导风向为西南风。 4 技术经济条件 工程所在位置,地形不太复杂,南侧为市区街道,施工中所用建筑材料可经公路直接运到工地。 施工中所用机械设备类型不受限制,可任意选择。 施工中所用各种建筑材料由公司材料科按需要计划供应。 施工中用水、用电,均可以从附近已有的电路、水管网接入现场。施工中所需劳动力满足要求。现场已实现“三通一平”。 第2章、施工组织与部署 2.1施工顺序的确定 (1)整体建筑物的施工顺序:“先地下,后地上”、“先土建后设备安装”、“先主体结构后围护”、“先结构后装饰”;合理安排土建施工与设备安装的施工顺序。(2)基础施工顺序:挖土——做垫层——柱下独立基础绑筋——支模板——浇混凝土——养护——砌条形毛石基础——独立基础拆模——整体做防潮层——回填土 (3)框架结构施工顺序:绑扎柱钢筋——支柱模板——浇柱混凝土——支梁板模板——绑扎梁板钢筋——浇梁、板混凝土——养护——拆模

农贸市场施工组织设计

锦西奥林(营门口广场)农贸市场工程施工组织设计 第三节工程施工环境及地质气候条件................................. 第四节工程重、难点............................................... 第三章施工部署.................................................... 第一节部署的原则.................................................

第二节施工顺序................................................... 第三节施工总体部署............................................... 第四节主要材料进场部署........................................... 第五节主要机械设备部署........................................... 第八章施工进度计划及工期保证措施................................... 第一节工程开、竣工日期及施工进度计划.............................. 第二节工期保证措施................................................

第九章主要工程项目的施工方法...................................... 第一节施工测量................................................... 第二节基础工程................................................... 第三节主体分部工程............................................... 第一节组织管理措施............................................... 第二节技术保证措施............................................... 第三节职业健康保证措施...........................................

某百货商店施工组织设计

某百货商店施工组织设计

某百货商店施工组织设计 目录 第一章工程概况 (3) 第一节建筑结构概况 (3) 1. 建筑设计特点 (3) 2. 结构设计特点 (3) 第二节屋面、装饰工程概况 (3) 第三节施工条件 .............................. 错误!未定义书签。 第四节技术经济条件............................ 错误!未定义书签。第二章施工组织与部署.. (3) 第一节施工顺序的确定.......................... 错误!未定义书签。 第二节现场施工准备 (3) 第三节主要施工阶段的安排 (4) 第四节施工起点流向和施工段划分 (5) 第三章主要施工方法及技术措施 (5) 第一节施工测量 (5) 第二节脚手架工程 (6) 第三节施工方法选择 (7) 1. 施工测量 (7) 2. 钢筋工程......... 错误!未定义书签。 3. 混凝土工程 (8) 4. 砌筑工程 (9) 第四节屋面防水工程 (9) 第五节装饰工程 (11) 1. 内外墙抹灰工程 (11)

2. 外墙贴面砖 (12) 3.乳胶漆涂料施工 (13) 第六节楼地面工程 (13) 第七节铝合金门窗工程 (15) 第八节消防工程 (15) 1. 管道安装 (15) 2. 消防自控 (15) 第九节电气工程 (15) 1. 预埋配合土建主体施工进行 (15) 2. 安装 (16) 3. 调试 (16) 第十节给排水工程 (16) 第十一节雨期、夏季施工措施 (16) 第四章施工进度计划及保证措施 (17) 第一节确定施工工期 (17) 第二节保证工期措施 (17) 第五章劳动力安排及保证措施错误!未定义书签。 第一节劳动力安排计划表........................ 错误!未定义书签。 第二节劳动力保证措施.......................... 错误!未定义书签。第六章主要机具使用计划 ... 错误!未定义书签。 第一节主要机具使用计划....................... 错误!未定义书签。第七章现场文明施工措施 ... 错误!未定义书签。 第一节场容场貌 ........................................... - 46 - 第二节治安管理 ............................... 错误!未定义书签。 第三节进场材料堆放规范化...................... 错误!未定义书签。 第四节生产区文明施工管理...................... 错误!未定义书签。

上海万达商业广场工程临时用电施工组织设计大全

上海市万达商业广场 施工临时用电方案 中国建筑第二工程局(沪)万达项目经理部 20XX年X月X日

目录 第一章工程概况及特点 (2) 1、工程概况 (2) 1.1工程名称及地址 (2) 1.2工程概况 (2) 第二章方案编制的目的及依据 (3) 2.1编制目的 (3) 2.2编制依据 (3) 第三章方案编制的内容 (4) 3.1施工用电负荷计算 (4) 3.1.1施工用电总负荷(包括施工现场、生活区用电)计算 4 3.2施工现场及生活区临时用电平面布置 (4) 3.2.1用电平面布置 (7) 3.2.2施工现场总平面布置图说明 (7) 3.3现场临电必须注意的问题 (16) 3.4导线选型 (17) 3.4.1配电线路的导线选型依据 (17) 3.5配电箱选择 (20) 第四章施工现场安全用电技术措施及电器防火技术措施 (21) 4.1安全用电技术措施 (21) 4.2电器防火技术措施 (22)

第五章施工现场安全用电管理规定 (23) 第六章用电CI形象要求 (24) 第一章工程概况及特点 1、工程概况 1.1 工程名称及地址 工程名称:上海万达商业广场工程 工程地址:上海市杨浦区五角场,政通路南侧、淞沪路西侧、邯郸路北侧和规划路东侧。 建设单位:大连万达集团上海万达商业广场置业有限公司 设计单位:中国建筑东北设计研究院 上海房屋建筑设计院(基坑围护设计) 监理单位:上海三凯建设建监理有限公司 施工单位:中国建筑第二工程局 1.2 工程概况 拟建上海万达商业广场项目是大连万达集团在全国10多个大中型城市兴建的大型现代化购物中心之一,是江湾五角场市级副中心率先启动的骨干项目,对推动整个上海东北部地区的功能提升起先导作用。本工程占地6万平方米,有3幢22—25层的写字楼、5幢4—7层的多层购物商场及纵横相交的商场步行街组成,总建筑面积33万

长城工程施工组织设计方案

长城施工组织设计方案 第一章工程概况 一、工程简介 长城科技科研生产基地位于深圳市南山科技工业园,由长城科技股份有限公司开发兴建,总投资约 2.2亿元。该工程是2000年度深圳市重点工程之一。 长城科技科研生产基地由1#厂房、2#科研中心、3#食堂三大建筑构成,总建筑面积约86000m2。1#厂房地上四层,地下一层;2#科研中心地上十六层,地下一层;3#食堂地上六层。 建设单位:长城科技股份有限公司 设计单位:深圳市电子院设计有限公司 质监单位:深圳市工程质量监督检验总站 安监单位:深圳市施工安全监督站 监理单位:深圳市竣迪监理工程师事务所 投标单位:深圳捷星工程实业有限公司

二、工程范围 1、本工程是指长城科技科研基地项目消防工程招标书所限定的工程范围,具体内容包括: (1)、水消防系统(消火栓系统、自动喷淋系统) (2)、防排烟系统 (3)、二氧化碳灭火系统 (4)、电消防系统(火灾自动报警系统、联动控制系统、紧急广播及消防电话系统) 2、承包方式:就招标书限定的工程范围实行大包干(包人工、包材料、包质量、包设计完善、包安全、包文明施工) 三、工期要求 长城科技科研生产基地项目部要求本部分工程与土建总包单位工期相同,如果统筹协调得当,工期还是切实可行的。 四、工程特点 1、由于未来使用单位是大型外资企业,而国际标准相对国内规范要求更高、更严,故建设单位要求该工程上档次,

上级别,与国际标准接轨。 2、应用美国FMG保险公司验收标准,就深圳地区而言,尚属首例。 3、1#厂房设计不详,需要完善。 4、二氧化碳气体消防未设计。 5、厂房跨度大,火灾报警系统回路需调整。 6、工期与土建同步,如果土建不能及时提供工作面,工期就很紧张。 五、施工现场情况 1、长城科技科研基地南侧紧靠深南大道,西边又有科苑路,现场有两个进出口,交通便利,施工场地宽阔。 2、施工现场临水临电均已接通。 3、施工现场干净、整洁,地下室已在紧张施工。 第二章设计补充、设备材料建议 长城科技科研生产基地建成后供外资企业使用,其消防

施工组织课程设计任务书含横道图

施工组织课程设计任务书含横道图

施工组织设计任务书 学校天津商业大学 班级工程管理1401姓名 学号

施工组织设计任务书 1、设计题目 天津市某百货商店(单位工程)施工组织设计。 2、设计条件 (1)建筑、结构概况 1)建筑设计特点 本工程为天津市某小型百货商店,建筑面积为2 658.10m2,底层层高为 5.40m,二、三层层高为 4.8m,建筑物总高为15.90m,总长为40.34m,总宽为27.14m,柱网尺寸为6.6m×6.6m。总平面图及建筑施工图见附图1~图7。 2)结构设计特点 本工程结构采用内框架结构,柱截面350mm×350mm,主梁为300mm×650mm,次梁为200mm×450mm,现浇楼屋面板厚度为80mm,按单向板布置。 外墙采用红砖砌筑,砖强度等级MUl0,混合砂浆M5。 外墙按抗震设防烈度为7度近震进行构造设计,每层设圈梁,并设构造柱。 基础采用墙下条形毛石基础和柱下独立基础,基础埋深为-2.25m,室外设计地坪标高为-0.45m,墙下基础宽度为1.5m,柱下独立基础尺寸为2.4m×2.4m。 本设计混凝土采用C20,钢筋采用HPB 235级、HRB 335级。

(2)屋面、装饰工程概况 本工程采用铝合金门窗,室内天棚轻钢龙骨吊顶,水磨石地面层,预制水磨石窗台板。室外贴白色面砖,蓝色玻璃幕墙。 屋面采用1:3水泥砂浆找平,涂配套防水涂料,沥青珍珠岩保温层最薄为150mm厚,聚氯乙烯防水卷材。 (3)施工条件 1)工期: 本工程定于8月1日开工,要求在第二年1月31日竣工。限定工期为6个月,日立工期为184天。 2)自然条件: 施工期间各月平均气温为:8月,≈26℃;9月,≈22.5℃;10月,≈14.5℃;11月,≈6℃;12月,≈-1℃;1月,≈-3℃。 雨季为7、8月份,冬季为12月份到第二年的2月份。 3)地质条件: 土壤为多年素填土,地下水位为-1.5m。本地区土壤最大冻结深度0.6m。 4)风向: 该地区常年主导风向为西南风。 (4)技术经济条件 工程所在位置,地形不太复杂,南侧为市区街道,施工中所用建筑材料可经公路直接运到工地。

施工组织设计说明书

一、工程概况 1、建筑、结构概况 (1)、建筑设计特点 本工程为某城镇区及小型百货商店,建筑面积为2625.10m2,共三层,底层层高为5.1m,二,三层层高为4..8m,建筑物总高度为15.90m,总长为40.34m,总宽为27.14m,柱网尺寸为6.6m×6.6m。 (2)结构设计特点 本工程结构采用内框架结构,柱截面350mm×350mm,主梁为300mm ×650mm,次梁为200mm×450mm,现浇楼屋面板厚度为80mm,按单向板布置。 外墙采用红砖砌筑,砖强度等级MU10,混合砂浆M5。外墙:37墙;内墙:24墙。 外墙按抗震设防烈度为7度进行构造设计,每层设圈梁,并设构造柱。基础采用墙下条形毛石基础和柱下独立基础,基础埋深为-2.25m,室外设计地坪标高为-0.45m,墙下基础宽度为1.5m,柱下独立基础尺寸为2.4m×2.4m。 本设计砼采用C20,钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级。 2、屋面、装饰工程概况 本工程采用铝合金门窗,室内天棚轻型钢龙骨吊顶,水磨石地面面层,预制水磨石面面层,预制水磨石窗台板。室外贴白色面砖,蓝色玻璃幕墙。 屋面采用1:3水泥砂浆找平,图配套防水涂料,沥青珍珠岩保温层最

薄为150mm厚,三元乙丙防水卷材。 3、施工条件 (1)、工期:5月~10月。 (2)、自然条件:施工期间个月平均气温为:5月,约14℃;6月,约20℃;7月,约28℃;8月,约23℃;9月,约14℃;10月,约5℃。 (3)、土质:为多年素填土,地下水位为-3.25m。 (4)、风向:该地区常年主导风向为西南风。 4、技术经济条件 工程所在位置,地形不太复杂,南侧为市区街道,施工中所用建筑材料可经公路直接运到工地。 施工中所用各种建筑材料由公司材料科按需要计划供用。 施工中用水、用电,均可从附近已有的电路、水管网接入现场。施工中所需劳动力满足要求。现场已实现“三通一平”。 二、施工方案 本工程可分为四个阶段:基础工程阶段、主体工程阶段、屋面工程阶段和装修装饰工程阶段 三、设计任务 1、工程施工区域的划分 本工程由四大部分组成。根据设计图纸资料,以及施工中采用的施工工艺,确定整个工程划分为两个施工区域即以4轴为界限左、右两个,两区平行施工,形成两条独立的流水线。

活动方案之商场装修整改方案

商场装修整改方案 【篇一:商场装修安全专项方案】 目录 工程概况????????????????????????2 编制依据????????????????????????2 安全生产总目标?????????????????????3 安全保障体系??????????????????????4 安全管理办法??????????????????????5 安全检查的形式及作业标准化???????????????13 工程概况 “新都汇”室内装饰装修工程,位于河南新乡胜利中街与金穗路交叉路口,本装饰工程为商业中心广场室内装饰,主要包括商业中心公共部分走廊、电梯间、中庭装饰。共6层,建筑面积约42000平方米,装修面积约为16000平方米。 编制依据 《施工企业安全生产管理规范》gb50656-2011 《建筑施工安全检查标准》jgj59-2011 《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》jgj/t2011 《建筑施工组织设计规范》gb/t50520-2009 《施工企业安全生产评价标准》jgj/t77-2010 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》jgj184-2009 《建设工程施工现场供电安全规范》gb50194-1993 《建筑基坑工程检测技术规范》gb50497-2009 《建设工程施工现场消防安全技术规范》gb50720-2011 《安全帽》gb2118-2007 《塔式起重机安全规程》gb5144-2006 《安全网》gb5725-2009 《起重机械安全规程》gb6067.1-2010 《安全带》gb6095-2009 《施工升降机》gb/t10054-2005 《施工升降机安全规程》gb10055-2007 《建筑机械使用安全技术规程》jgj33-2012 安全生产总目标

百货商店设计

某百货商店施工组织设计 一、工程概况 1.建筑、结构概况 (1)建筑、结构特点 本工程为某城镇区级小型百货商店,建筑面积为2658m2,共三层,底层层高为5.1m,二、三层层高为4.8m,建筑物总高为15.9m,总长为40.34m,总宽为27.14m,柱网尺寸为6.6*6.6m。 (2)结构设计特点 本工程结构采用框架结构,柱截面350mm*350mm,主梁为300mm*650mm,次梁为200mm*450mm,现浇楼屋面板厚度为80mm。 外墙采用红砖砌筑一砖半墙,内墙为一砖墙。 基础采用墙下条型基础和柱下独立基础,基础埋深为-2.25m,室外设计地坪标高为-0.45m,墙下基础宽度为1.5m,柱下独立基础尺寸为2.4m*2.4m。 本设计混凝土采用C20,钢筋采用Ⅰ、Ⅱ级。 2.屋面、装饰工程概况 本工程采用铝合金门窗,室内天棚轻龙骨吊顶,水磨石地面面层,预制水磨石窗台板。室外贴白色面砖。 屋面采用1:3水泥砂浆找平,沥青珍珠岩保温层最薄为150mm,4mmSBS防水卷材。 3.施工条件

本工程定于2015年4月1日开工,要求在第二年2015年11月1日竣工,限定工期为8个月,日立工期244天 (2)自然条件 施工期间各月平均气温为;4月,≈15℃;五月,≈20℃;6月,≈26℃;7月,≈29℃;8月,≈28℃;9月,≈23℃;十月,≈15℃;11月,≈2℃ 雨季为7,8月份,冬季为12月份到第二年2月份。 (3)地质条件 土壤为多年素填土,地下水位为-1.5m。本地区土壤最大冻结深度0.6m。 (4)风向 该地区常年主导风向为西南风。 4,技术经济条件 工程所在位置,地形不复杂,南侧为市区街道,施工中所用建筑材料可经公路直接运到工地。 施工中所用各种建筑材料由公司材料按需要计划供用。 施工中所用机械设备类型不受限制,可任意选择。 施工中用水,用电,均可以从附近已有的电路,水管网接人现场。施工中所需劳动满足要求

土木工程新乡市百货大楼毕业设计开题报告

探※※※※※※※※ 次2016届学生次 毕业设计(论文)材料 崗方城京呼忆 学生毕业设计(论文) 开题报告书 课题名称新乡市百货大楼 姓名袁媛 学号1203310-49 学院土木工程学院 专业土木工程专业(建筑工程方向) 指导教师谭德喜高级工程师

2016年01月27日

行熟悉。在中小城市,对中型商场的设计比较千篇一律,设计不是很合理。对于商场设计要综合考虑如下问题:空间布局(柱距、层高、空间分割)。要考虑各种设备的安装空间;涉及建筑方案的合理性和经济性问题;楼梯、疏散口的设置,是否满足消防疏散要求;布置的间距是否满足相关的规范规定;消防分区问题;空间的有效利用问题;结构形式的选取。涉及结构方案的经济性;建筑在一定程度上是时代的代表 物,为了弘扬一个城市的文明,应该表现在方方面面,在今天这样一个社会发展不断快速的在发展,建筑行业也不例外。作为学这个专业的当代应届毕业生我们有责任大胆地利用当代所有的新的建筑材料创新,设计出具有时代赋予的新的理念的商场建筑。 在常规设计的基础上,进行一些新理念的尝试:在建筑设计方面进行多功能、景观设计等,有利于更好地满足人们日益增长的物质需求、美观需求和舒适度需求;在结构设计方面采用传统的框架结构,但可以采用一些新型材料,如轻骨料混凝土、新型保温隔热材料等,有利于推广应用环保节能材料维持可持续发展和更新施工技术;在施工组织设计方面,配合新材料使用更加先进科学的施工方式,有利于减轻工人的劳动强度和增加施工的技术含量。 百货大楼是一个比较考验设计者思维考虑周详与否的设计课题。因为其中要考虑的因素很多,规范要求的限制也很多,所以在结合实际的同时,又要能跳出一些束缚,设计出别具一格的成果是比较困难的。但是,这是一种难得的考验和一次创新的机会,我想在综合考虑以上内容一定会有不错的成果。 3?国内外研究现状及发展趋势(含文献总述): 随着经济的迅速发展,刺激了人们的消费需求和消费升级。现代百货以全新的姿态展现在消费者面前,无论从视觉的冲击还是触觉的体验,都让消费者充分地享受着购物的乐趣。百货商场为了全面满足消费者的需求,逐步地集购物、餐饮、娱乐于一体,在店面设计和布局上花费了很大的心思。为了总结大学期间所学的专业基础理论知识,对其进行系统的梳理和总结,并进一步巩固和提高,进行此次题为框架结构商场的毕业设计。在设计之前,对现代商业建筑的设计特色、要求、现状、水平以及发展趋势做一个全面的了解;并从设计方面加以分析,对包括总体要求以及规模、选址、立面、平面布置、交通组织等的具体要求及达到这些要求的方法和商场建筑的组成及 其设计要求进行熟悉。随后就进行商场的建筑设计和结构设计。商场的选址,主要是根据方便顾

房地产项目施工组织设计方案

房地产项目施工组织设计方案 第一章工程概况 扬州生活广场由扬州生活置业有限公司开发,开发有限公司投资兴建。商场顾问为股份有限公司(台北)物业顾问(上海)有限公司,建筑设计为扬州市建筑设计院,建筑顾问群有:国际规划设计顾问股份有限公司,建筑师事务所,咨询(上海)有限公司。结构顾问为工程顾问有限公司,机电设计顾问为机电工程股份有限公司,灯光顾问为设计顾问有限公司,外墙顾问为工程顾问股份有限公司,室外景观顾问为规划设计有限公司,室内景观顾问为设计有限公司。本工程位于,总建筑面积为平方米。本工程属于一类(商业)建筑,地下二层,主要为超市、办公及车库层;地上五层,主要为商业和餐饮。 第一节给排水工程概况 给排水工程范围包括:生活给水系统、美食间洗碗间局部热水系统、生活污水系统、生活废水系统、雨水系统、空调补水系统。

一、给水系统 本建筑给水水源采用城市自来水,从孙庄路及规划道路城市干管,引两根DN250给水干管进入本建筑,并在室外形成环状供水管网,供水水压为0.30MPa 本建筑地下二层,地上五层,故本工程给水系统在竖向上分成两个区,即低区与高区。低区:B2F-2F,由市政管网直接供水;高区,3F-5F由生活变频供水设备加压供水。本建筑平面占地很大,故生活给水平面上按功能布置分成六个区,其中主体建筑分成四个区,小沈式街廊两个区;主体建筑中,地下仓储式超市独立供水;小沈式街廊三层,均由市政管网单独供水。为保证市政管网停水时,不影响整个商业广场营业运行,B2F-2F可通过临时切换接至变频加压供水系统,保证短时停水时,营业场所正常工作。地下二层各区及超市均设有贮水箱(不锈钢拼装)及变频加压供水设备,每个区生活贮水池均能保证本区正常生活用水。 高区变频调速泵组设有四台泵,一台隔膜气压罐;四台泵三用一备,由远传压力表(设在泵房内)将管网压力信号反馈至变频柜控制水泵的运行。管网最高恒定压力为0.55MPa。 空调补水系统:本工程在地下二层雨淋与水喷雾水泵房设有专供屋顶冷却塔补水用变频调速供水装置一套,专用补水管补水至屋顶除地下超市外的所有冷却塔及膨胀水箱。地下超市冷却塔由设于超市泵房内的专用变频调速装置单独供给。 各层餐厅厨房给水均预留厨房给水接管接口,内部管道由装修

聚富城三期工程实施阶段施工组织设计方案

第一章编制说明 一、编制依据: 1、重庆聚富城三期工程招标文件; 2、重庆聚富城三期工程施工设计图; 3、重庆聚富城三期工程招标答疑书及图纸会审纪要; 4、施工现场踏勘场地情况; 5、国家及省、市现行施工质量验收规范、规程、标准; 6、建筑工程施工操作规程、工艺标准及施工工法; 7、本公司按ISO9001:2000编制的《质量手册》、《程序文件》及《作业指导书》。 8、本公司施工技术力量、机械装备实力及领导层运作机制的应变能力。 二、采用的规范、标准: 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002 屋面工程质量验收规范 GB50207-2002 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 混凝土强度检验评定标准 GBJ107一87

建筑桩基技术规范 JGJ94-94 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-96 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 玻璃幕墙工程技术规范 JG102-96 地下防水工程质量验收规范 GB50208-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-96 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002 电梯工程施工质量验收规范 GB50310-2002 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-98 工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-97 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-98 建筑施工安全检查标准 JGJ59-99

景观施工组织设计

1.项目背景 1.1项目缘起 沧州市是京津冀地区重要的交通枢纽城市,御河路是贯穿沧州市东西方面主要道路之一。2010年03月经沧州市城乡规范局委托,沧州市规划设计研究院承担了御河路沿线景观环境整治规划工作。 本次规划御河路范围为迎宾大道至朝阳街一段,规划路段全长2.3公里。 1.2现状综述 1.2.1区位 沧州市地处东经115o06′至117o08′,北伟37o04′至38o09′之间,东濒渤海,北依京津,具有环京津、环渤海的双重区位优势。沧州具有得天独厚的交通条件,京沪铁路、京九铁路和京沪高速公路、104、106、205国道横贯东西,京沪高速铁路即将竣工,作为两环节点城市,区域协同开发将给沧州市带来新的机遇。 1.2.2自然地理 沧州市地势平坦、低洼,南运河、京沪铁路把主城区分为河西、河东、道东三部分。沧州市主要岩土层为第四纪冲积层,大部分为粘土和砂粘土,承载力一般为150-180Kpa。旧区多为人工填土约为2-3米厚。年平均气温13.4℃,极端最低温度-20.6℃(1968年),度0.52米(1958年)。年平

均降水630毫米,主导风向为西南风。 1.2.3历史沿革 沧州历史悠久,始建于北魏熙平二年(公元517年),因沧海而得名,州冶饶安(今盐山千童),辖三郡:浮阳,东陈,安德,境达四、五百里。隋唐时期开凿的大南运河从域内南北穿过,使沧州历史上就成为水早码头、商贾云集之地。北周大象二年(公元580年)置长芦县,县治即今沧州市所辖地,明天顺五年(公元1964年)修建城池,属河间府,清雍正九年(公元1731年)属天津府。民国二年(公元1913年),划为直隶省渤海辖。建国后为沧州行署驻地,1949年6月设立沧州市,1953年改为县辖镇,1961年恢复沧州市,1983年升为省辖市,1993年7月沧州地区撤销,其行政区并入沧州市。 2.场地分析 2.1区位 御河路是沧州市西部联系运河的一条重要道路,是连接西部行政中心与旧城区行政办公的一条重要通道。 2.2土地利用 御河路沿线现状土地利用情况较为简单。①最西段自迎宾大道至贻成道为行政办公用地;贻成道至开元大道为居住用地,其中万泰豪景已经建成,金鼎领域正在建设中;②开

广东某项目岩土工程勘察施工组织设计-secret

目录 a 1.前言 2.编制依据及原则 3.已有地质资料概述 4.勘察需解决的问题 5.勘察手段及施工工艺 6.勘察工作布置及应注意的问题 7.勘察工作内容、目的及技术要求 8.勘察进度计划 9.勘察成果资料整理 10.质量保证措施 11.健康、安全和环保计划总纲

广东番禺PVC项目 岩土工程勘察施工组织设计 1前言 1.1工程概况 受(广州)化工有限公司的委托,我公司为其PVC项目进行岩土工程勘察。 本工程主要装置有VCM罐区、锅炉、及配电室等,对沉降变形及不均匀沉降变形要求严格;辅助设施对地基强度和不均匀沉降变形要求也较高。本工程VCM 罐区、聚气和脱气工序、干燥工序、包装工序、单体回收工序、锅炉、成品站及配电室等装置拟采用桩基;循环冷却水站、除盐水站、冷却水站、空压站、氮气站、消防水站、维修设施、办公楼、控制室及原料配置等装置拟采用复合地基。拟建建(构)筑物的结构形式主要为框架结构。 1.2勘察技术要求. 本工程由五环科技股份有限公司负责设计,并对其初步勘察和详细勘察分别提出了详细的岩土工程勘察技术要求,具体内容如下: 1.2.1初步勘察技术要求 1)工程名称:广东乙烯项目 2)工程地点:广东省小虎石化工业区 3)岩土工程勘察阶段和等级:初步勘察、乙级. 4)采用的规范: a.《岩土工程勘察规范》 GB50021-2001 b.《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 c.《建筑地基处理技术规范》 JGJ79-2002 d.《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 5)岩土工程详细勘察应按不同建筑物或建筑群提出详细的岩土工程资料和设计所需的岩土技术参数;对建筑地基应作出岩土工程分析评价,并应对基础设计,地基处理,不良地质现象的防治等具体方案作出论证和建议,主要应进行下列工作:

相关文档