PKPM人防地下室结构的设计

PKPM人防地下室结构的设计
PKPM人防地下室结构的设计

第五章人防地下室结构的设计

一、概述

人防荷载需要在PMCAD的“建筑模型与荷载输入”菜单里的“荷载输入—人防荷载”子菜单中输入,输入的是作用在有人防要求的楼面上的人防荷载。在此项子菜单里,设计人员可以对不同房间的人防荷载进行修改,也可以只在局部平面的房间布置人防。

人防工程的梁、柱、墙、临空墙的内力和配筋计算可以在SATWE 、PMSAP 、SPAS-SATWE、TAT软件中进行。

人防顶板的内力和配筋计算可以在PMCAD“画结构平面图”里完成。

人防基础的设计需要在JCCAD软件中进行,在JCCAD软件的“基础人机交互”菜单里输入人防顶板和人防底板荷载,在“基础梁板弹性地基梁法”和“桩筏筏板有限元”菜单中进行人防基础的内力和配筋计算。

在JCCAD软件的“工具箱”里可以进行单元隔墙、门框墙和窗井墙的计算。此外,基础“工具箱”还根据《人民防空地下室设计规范GB50038-2005》(以下简称《人防规范》)的要求进行人防荷载和人防构件的计算与校核,内容十分丰富。

在SPAS-SATWE软件里可以直接导入PMCAD模型和相应的人防荷载,并进行人防构件的设计。

二、人防荷载组合与效应

根据《人防规范》的相关规定,对于甲类防空地下室,人防荷载主要包括常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载,对于乙类防空地下室,人防荷载主要包括常规武器爆炸动荷载。对于常规和核爆炸两种武器产生的动荷载的确定,《人防规范》提供了两种方法,一种是按照动荷载的相关公式确定,另一种是按照等效静荷载确定。在目前的PKPM 系列软件中,在PMCAD里输入的人防荷载是按照等效静荷载输入的,在JCCAD软件的基础“工具箱”里,设计人员可以根据需要选择按“公式法”还是按等效静荷载方法计算人防荷载。

1、人防荷载组合应注意的问题

在采用SATWE软件进行人防工程设计前,必须在PMCAD软件中定义活荷载。08版已经要求用户必须将活荷载单独当作一个荷载工况来处理,同时,对于需要计算人防设计的房间楼板,其上必须布置有活荷载的均布面荷载值,不能为0,哪怕是一个很小的数值。这是程序设计的要求,因为程序将地下室顶板的竖向等效均布荷载Q e1的导荷计算与楼面均布活荷载密切相关,如果不输入楼面均布活荷载,则程序无法进行人防荷

载的组合。当导算到梁柱墙构件上的活荷载为0时,该构件的第(7)工况(人防荷载工况)的内力标准值也将为0。(以下工程算例一取消)

工程算例一

某工程,带一层人防地下室,人防等级为6级,人防顶板、外墙等效静荷载标准值如图1所示,其人防地下室平面图如图2所示:

图1 人防顶板、外墙等效静荷载标准值

房间1

梁2

梁1

图2 人防地下室平面图

在PMCAD分别输入活荷载2.0Kn/m2和0.0 Kn/m2,采用SATWE软件进行人防工程

计算,梁1的计算结果如下:

荷载工况 M-I M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-J N V-I V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 V-J T

(1) -5.7 -4.2 -2.7 -1.2 0.4 1.9 3.4 4.9 6.5 0.0

1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0.2

(2) 9.1 6.9 4.6 2.4 0.2 -2.1 -4.3 -6.5 -8.8 0.0

-2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -2.6 -0.0

(3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(5) -79.0 -29.1 11.8 38.3 45.7 32.2 -0.6 -47.5 -103.6 -0.0

61.1 53.6 40.1 20.5 -3.6 -27.7 -47.2 -60.7 -68.3 -0.4

(6) -30.5 -11.7 4.6 15.8 19.4 14.5 2.1 -15.4 -35.5 -0.0

22.4 20.9 16.4 9.0 -0.7 -10.4 -17.9 -22.3 -23.8 -0.1

(7) -911.3 -374.8 91.1 415.9 532.9 417.4 94.1 -370.4 -905.5 0.0

635.7 594.8 472.0 267.5 0.9 -265.8 -470.3 -593.1 -634.0 -3.7

(8) -35.2 -14.8 -3.1 -2.7 -2.7 -2.7 -3.0 -14.9 -35.2 0.0

-1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -10.7 -18.1 -22.6 -24.1 0.0

(9) 2.0 1.2 6.4 17.8 22.1 17.9 6.5 1.5 2.4 0.0

24.1 22.6 18.1 10.7 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0

活荷载为2.0 Kn/m2时梁1的内力标准值

荷载工况 M-I M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-J N V-I V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 V-J T (1) -5.1 -3.7 -2.4 -1.0 0.3 1.7 3.0 4.4 5.7 -0.0

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.2

(2) 8.2 6.2 4.2 2.2 0.2 -1.8 -3.9 -5.9 -7.9 -0.0

-2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -0.0

(3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (5) -79.0 -29.1 11.8 38.3 45.7 32.2 -0.6 -47.5 -103.6 -0.0 61.1 53.6 40.1 20.5 -3.6 -27.7 -47.2 -60.7 -68.3 -0.4 (6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (7) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

活荷载为0.0 Kn/m2时梁1的内力标准值

注:荷载工况 = (1)---X方向地震作用下的标准内力

荷载工况 = (2)---Y方向地震作用下的标准内力

荷载工况 = (3)---X向风力的工况号

荷载工况 = (4)---Y向风力的工况号

荷载工况 = (5)---恒载作用下的标准内力

荷载工况 = (6)---活载作用下的标准内力

荷载工况 = (7)---人防荷载作用的工况号

荷载工况 = (8)---梁荷载不利布置力作用下的负内力包络

荷载工况 = (9)---梁荷载不利布置力作用下的正内力包络

M --- 表示梁各截面上的弯矩

V --- 表示梁各截面上的剪力

N --- 表示该梁主平面内各截面上的轴力最大值

T --- 表示该梁主平面内各截面上的扭矩最大值

-I-,-1-,-2-,-3-,-4-,-5-,-6-,-7-,-J-表示截面号

通过比较可知,当活荷载为2.0Kn/m2时,第(7)工况(人防荷载工况)输出了梁1的内力标准值,而当活荷载为0.0Kn/m2时,第(7)工况(人防荷载工况)输出的梁1的内力标准值均为0。

2、人防设计荷载与作用效应分析

(1)人防设计荷载

地下室人防设计计算考虑的荷载,除常规考虑的恒载、活载、风荷、地震作用等外,还有地下室顶板的竖向等效均布静荷载Q e1、外墙的水平等效均布静荷载Q e2和临空墙的水平等效均布静荷载Q c,对于一个二层地下室的结构,若二层地下室都考虑人防荷载作用,相应的人防荷载加载简图如下图3a所示,若只有最下面的一层考虑人防荷载作用,

则相应的加载简图如下图3b所示(图中Q w为地下水对地下室外墙的侧压力,Q s为回填土对地下室外墙的侧压力)。

3a 3b

图3 人防荷载加载简图

(2)人防作用效应分析

人防作用效应按等效静荷载法计算,计及上部建筑物的影响,进行三维线弹性有限元分析,求得相应各构件的人防作用效应。地下室外墙平面外弯矩按一端嵌固、一端弹性约束的单向板计算。

(3)人防作用效应组合

地下室构件的截面验算,除考虑恒、活、风、地震作用效应组合外,根据《人民防空地下室设计规范(GB50038-2005)》第4.10.2条(以下省略规范名称,只列出条款)要求,对于考虑人防地下室的普通构件(如梁柱墙等),程序中考虑了两组人防作用效应组合:

①1.0 S GK+1.0 S QK ②1.2 S GK+1.0 S QK

其中,S GK为恒载作用效应,S QK为相应于Q e1 的人防设计荷载作用效应;对于临空墙,考虑的人防作用效应组合同上,其中S QK为相应于Q e1 和Q c的人防设计荷载作用效应,截面验算内容包括墙平面内强度验算和平面外强度验算;对于地下室外墙,考虑的人防作用效应组合有:

③ 1.0 S GK +1.0 S EK+1.0 S QK ④ 1.2*(S GK + S EK)+1.0 S QK

其中,S EK为地下室外墙的侧向土、水压力作用效应,S QK为相应于Q e1 和Q e2的人防设计荷载作用效应,截面验算内容包括墙平面内强度验算和平面外强度验算。

由此可见,尽管在PMCAD里输入了活荷载,但程序在进行人防作用效应组合时并没有将输入的活荷载考虑进去。SATWE软件在“自定义组合工况”菜单里缺省的人防荷载组合系数如图4中黑色方框所示:

图4 “自定义组合工况”中缺省的人防荷载组合系数

(4)多层人防时的荷载处理

当有多层人防时,整体计算时Q e1施加在人防最顶层,以此计算柱、墙的人防内力和人防最顶层梁的内力。其余楼层人防梁的内力通过局部施加Q e1获得。这是程序的缺省计算方法。实际情况当中,不同的人防单元荷载可能有变化,与程序的缺省方式不同,这时可以在PMCAD “人防荷载修改”中对人防荷载进行逐层、逐房间修改,对于不需要设计人防荷载的楼板房间,将相应房间上的人防荷载输入为0。程序计算时,将自动取用修改后的人防荷载(如图5所示)。(可以将荷载改为0)

图5a 修改人防荷载对话框

图5b 局部修改人防荷载

三、材料强度的调整

1、材料强度综合调整系数的调整

当构件的内力计算由人防荷载控制时,SATWE软件能够按照《人防规范》第4.2.3条的规定自动考虑材料强度综合调整系数。

2、材料动力系数的调整

人防工程的顶、底板和外墙的动力系数K d按第4.6.3~4.6.7条的相关规定取值。

3、混凝土强度的修正

①进行梁、柱斜截面承载力验算时,混凝土的动力强度设计值乘以折减系数0.8(见4.10.6条)。

②进行墙、柱受压构件正截面承载力验算时,混凝土轴心抗压动力强度设计值乘以折减系数0.8(见4.10.5条)。

4、钢筋砼构件纵向钢筋的最小配筋率

钢筋混凝土构件纵向钢筋的配筋率最小值按4.11.7表取值(见4.11.7条)。

例如工程算例一中的梁2, SATWE软件显示的基本信息如下:

1. 构件材料信息(Ma): 砼

2. 构件两端约束标志(IE):两端刚接

3. 构件属性信息(KE):主梁,普通梁

4. 长度(m) DL = 6.90

5. 截面类型号Kind = 1

6. 截面参数(m) B*H = 0.300*1.000

7. 保护层厚度(mm) Cov = 30.0

8. 箍筋间距(mm) SS = 100.0

9. 混凝土强度等级RC = 30.0

10. 主筋强度(N/mm2) FYI = 300.0

考虑人防荷载组合时,其配筋计算结果如下:

-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-

-M(kNm) -981. -356. 0. 0. 0. 0. 0. -481. -1144. LoadCase (36) (36) (0) (0) (0) (0) (0) (37) (36) TopAst 2671. 960. 900. 900. 900. 900. 900. 1297. 3254. %Steel 0.93 0.33 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.45 1.16 +M(kNm) 0. 0. 181. 547. 665. 507. 100. 0. 0. LoadCase (0) (0) (36) (36) (36) (36) (36) (0) (0) BtmAst 1050. 900. 900. 1477. 1796. 1367. 900. 900. 1050.

%Steel 0.35 0.30 0.30 0.51 0.63 0.48 0.30 0.30 0.35 Shear 747. 692. 542. 296. -24. -339. -584. -735. -790. LoadCase (36) (36) (36) (36) (37) (36) (36) (36) (36) Asv 107. 92. 57. 57. 57. 57. 63. 103. 118. Rsv 0.36 0.31 0.19 0.19 0.19 0.19 0.21 0.34 0.39

现以I节点所对应的梁端弯矩M=-981Kn.m为例,第(36)组合为1.2 S GK+1.0 S QK,其配筋面积为2671mm2,若以相同的弯矩按不考虑人防组合下材料强度综合调整系数计算,则按照GJ软件计算的配筋面积为4151.54mm2,可见两种计算结果存在明显的差异。

5、其他构件验算

SATWE软件的地下室人防设计功能不仅仅适用于钢筋混凝土结构,也适用于钢结构和钢与混凝土混合结构,其中,钢构件、钢骨构件和钢管砼构件的截面验算,均取用砼、钢筋和钢材的动力设计强度,采用相应规范的计算公式进行验算。

四、局部人防地下室的计算

对于局部人防地下室的结构设计,设计人员可以通过在需要计算人防工程的地方施加人防荷载,不需要计算人防工程的地方(即不需要计算人防的房间)令人防荷载为零来实现。这样程序在进行构件设计时,当该构件为人防荷载组合控制,则自动按《人防规范》的相关规定进行设计,当该构件为非人防荷载控制,则自动按照非人防荷载组合进行构件的设计,材料强度综合调整系数也同时不考虑了。

工程算例二

某工程算例如图6所示,楼面恒载为15Kn/m2,活载为2Kn/m2,1~6轴没有布置人防荷载,6~11轴布置人防顶板荷载55Kn/m2,梁1~梁4人防荷载作用下弯矩图如图7所示。

图6 结构平面布置图

图7 梁1~梁4人防荷载作用下弯矩图

由图7可见,梁4所在房间布置了人防荷载,其梁端在人防荷载作用下的弯矩值很大,梁1~梁3没有布置人防荷载,可是由于受到梁4弯矩传递的影响,其端部会产生由人防荷载引起的弯矩,但弯矩从梁3右端的-57.2Kn.m到梁1左端弯矩为0,衰减得很快。

梁4、梁2、梁3的配筋计算结果如下:

-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-

-M(kNm) -761. -276. 0. 0. 0. 0. 0. -314. -812. LoadCase (36) (36) (0) (0) (0) (0) (0) (36) (36) TopAst 3839. 1323. 450. 1044. 1588. 980. 450. 1589. 4095. %Steel 2.88 0.95 0.30 0.78 1.19 0.74 0.30 1.19 3.08 +M(kNm) 0. 60. 112. 440. 548. 427. 112. 60. 0. LoadCase (0) (0) (0) (36) (36) (36) (0) (0) (0) BtmAst 2661. 450. 704. 2222. 2765. 2158. 704. 450. 2918. %Steel 2.00 0.30 0.51 1.67 2.08 1.62 0.51 0.30 2.19 Shear 662. 618. 491. 283. -9. -299. -508. -634. -679. LoadCase (36) (36) (36) (36) (37) (36) (36) (36) (36) Asv 239. 219. 161. 66. 48. 74. 169. 227. 247. Rsv 0.96 0.88 0.65 0.27 0.19 0.30 0.68 0.91 0.99

梁4配筋计算结果

-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-

-M(kNm) -219. -64. 0. 0. 0. 0. 0. -107. -233. LoadCase (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (36) (1)

TopAst 1475. 450. 450. 450. 450. 450. 450. 514. 1681. %Steel 1.06 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.37 1.26 +M(kNm) 0. 60. 112. 164. 198. 161. 112. 60. 0. LoadCase (0) (0) (0) (1) (1) (1) (0) (0) (0)

BtmAst 525. 450. 704. 1069. 1316. 1044. 704. 450. 525. %Steel 0.35 0.30 0.51 0.77 0.94 0.75 0.51 0.30 0.35 Shear 185. 170. 135. 89. -16. -94. -139. -175. -218. LoadCase (29) (29) (29) (1) (36) (1) (28) (28) (1) Asv 50. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 54. Rsv 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.21

梁3配筋计算结果

-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-

-M(kNm) -226. -69. 0. 0. 0. 0. 0. -69. -226. LoadCase (1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (1) (1) TopAst 1624. 450. 450. 450. 450. 450. 450. 450. 1619. %Steel 1.22 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 1.22 +M(kNm) 0. 60. 112. 163. 199. 163. 112. 60. 0. LoadCase (0) (0) (0) (1) (1) (1) (0) (0) (0) BtmAst 525. 450. 704. 1058. 1319. 1059. 704. 450. 525. %Steel 0.35 0.30 0.51 0.76 0.95 0.76 0.51 0.30 0.35 Shear 216. 173. 137. 92. 1. -92. -137. -173. -215. LoadCase (1) (29) (29) (1) (29) (1) (28) (28) (1) Asv 52. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 48. 52. Rsv 0.21 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.21

梁2配筋计算结果

注:1、梁2、梁3、梁4的截面信息如下:(这段可以省略)

(1).构件材料信息(Ma): 砼

(2). 长度(m) DL = 6.00

(3). 截面参数 (m) B*H = 0.250*0.600

(4). 保护层厚度(mm) Cov = 30.0

(5). 混凝土强度等级RC = 30.0

(6). 主筋强度(N/mm2) FYI = 300.0

(7). 抗震等级NF = 2

2、(36)为1.2恒+1.0人防荷载组合;

3、(37)为1.0恒+1.0人防荷载组合;

4、(1)为1.35恒+0.98活组合;

5、(28)、(29)均为恒+活+地震组合。

比较梁2~梁4的计算结果可知,梁4主要是人防荷载控制,梁3只有个别截面是人

防荷载控制,而梁2则完全由非人防荷载控制,当为非人防荷载控制时,程序自动不考

虑材料强度综合调整系数。

细心的读者会发现,梁3的7号截面负弯矩控制工况为(36),即人防荷载控制,J

号截面的控制工况为(1),即1.35恒+0.98活组合,这似乎与经验不符,其原因如下:梁3的标准内力值计算结果如下:

荷载工况 M-I M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-J N V-I V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 V-J T

(1) 1.0 0.8 0.5 0.3 0.0 -0.2 -0.5 -0.7 -1.0 -0.0

-0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.0

(2) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.0

0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0

(3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0

-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0

(4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0

-0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0

(5) -174.3 -69.2 21.1 84.0 106.8 81.1 15.3 -77.9 -185.9 -0.0 144.3 133.1 104.9 59.9 -1.9 -63.8 -108.8 -136.9 -148.2 -0.0 (6) -21.8 -8.8 2.6 10.6 13.5 10.2 1.9 -9.8 -23.2 -0.0

17.8 16.6 13.3 7.6 -0.2 -8.1 -13.7 -17.1 -18.2 -0.0 (7) 24.7 14.4 4.2 -6.0 -16.2 -26.5 -36.7 -46.9 -57.2 0.0

-13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 -13.6 0.0 (8) -23.2 -9.7 -1.4 -1.2 -1.1 -1.1 -1.2 -10.0 -23.7 0.0

-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6 -8.5 -14.1 -17.5 -18.6 0.0 (9) 0.9 0.6 3.7 11.6 14.6 11.4 3.3 0.6 1.0 0.0

18.4 17.3 13.9 8.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0

注:荷载工况 = (1)---X方向地震作用下的标准内力

荷载工况 = (2)---Y方向地震作用下的标准内力

荷载工况 = (3)---X向风力的工况号

荷载工况 = (4)---Y向风力的工况号

荷载工况 = (5)---恒载作用下的标准内力

荷载工况 = (6)---活载作用下的标准内力

荷载工况 = (7)---人防荷载作用的工况号

荷载工况 = (8)---梁荷载不利布置力作用下的负内力包络

荷载工况 = (9)---梁荷载不利布置力作用下的正内力包络

通过对内力标准值的分析可以看出,对于J节点,第(36)组合工况的内力值为1.2

×(-185.9)×0.85+1.0×(-57.2)=246.8Kn/m2,第(1)组合工况的内力值为[1.35×(-185.9)+0.98×(-23.7)]×0.85=233Kn/m2(0.85为梁端负弯矩调幅系数),显然第(36)组合工况计算的内力值大于第(1)组合工况计算的内力值。但程序仍然显示J节点的弯矩值是第(1)组合工况,其原因是第(36)组合工况虽然弯矩大,但由于要考虑材料强度综合调整系数及动力强度系数等各种因素,其计算的配筋值反而比第(1)组合工况计算的配筋值小。采用GJ软件计算,第(36)组合工况计算的配筋值为1188.54 Kn/m2,第(1)组合工况计算的配筋值为1680.6 Kn/m2(与SATWE软件计算结果相符),显然J节点所对应的最不利组合工况为第(1)组合工况。而7号截面恰好为人防荷载控制,所以第(36)组合工况为最不利组合。

五、人防顶板的设计

人防顶板的配筋计算设计人员可以在PMCAD的“画结构平面图”菜单里完成,输入人防荷载后,程序自动按照《人防规范》的相关要求进行设计。现以工程算例一中的房间1为例,其基本信息如下:

砼板厚:250mm

钢筋强度等级:Ⅱ级

砼强度等级:C30

房间长×宽:5700×6900mm

均布恒载标准值:S GK =7.42Kn/m2

人防等效静载标准值:S QK =55 Kn/m2

人防荷载组合为:1.2 S GK+1.0 S QK

PMCAD软件计算结果:X、Y向弯矩设计值分别为59.8 Kn/m2和41.9 Kn/m2,JCCAD 软件基础工具箱中对此人防顶板的计算结果为:X=59.32 Kn/m2,Y=39.98 Kn/m2。可见计算结果基本接近。

六、基础设计软件JCCAD中考虑人防荷载的设计

人防基础的设计可以在JCCAD软件里完成。点击进入JCCAD软件的“基础人机交互输入”菜单,在【基本参数】中输入人防底板等效静荷载、人防顶板等效静荷载(如图8所示),则程序自动按照《人防规范》的相关要求进行设计。

图8 JCCAD软件中人防荷载的输入

在JCCAD的“基础梁板弹性地基梁法计算”和“桩筏筏板有限元”菜单下可以做基础人防的设计计算。程序可将用户输入的‘顶板等效静荷载’作荷载导算,即将其作为作用在与基础相连的第一层楼面上的房间均布面荷载,通过楼面荷载导算将人防荷载作用在第一层的柱或墙构件上,基础计算时可以读取这些柱或墙构件上的人防荷载。同时,程序将用户输入的‘底板等效静荷载’反向作用在基础底面。如图11所示。

注:1.N、q 均为人防顶板荷载导算到竖向构件上的荷载

1

2.q 为输入的人防底板荷载

2

图11 “桩筏筏板有限元”人防荷载导算示意图

如果没有布置基础底板,用户输入的‘底板等效静荷载’将不起作用。

输入人防荷载后,程序可以给出人防荷载图和其作用下的弯矩图(如图9,图10所示)。如果在构件截面设计时为人防荷载控制,则在配筋计算时按照《人防规范》要求进行配筋计算。(图9、图10可以省略)

图9 1.2恒+1.0人防等效静荷载图

图10 1.2恒+1.0人防等效静荷载作用下的地基梁弯矩图

在“桩筏筏板有限元”设计时,程序除了可以按照以上方式导算人防荷载外,还提供了直接读取SATWE计算的人防荷载效应的方式,在该菜单下有一个转换开关由用户选择。这种方式下,由程序自动读取SATWE软件导算下来的人防荷载,然后再与人防底板荷载共同作用进行配筋计算。对于局部人防地下室结构时,应采用这种方式计算。但是对于考虑多层人防下的基础设计,SATWE软件导算下来的人防荷载是多层人防荷载同时作用下的效应,与实际要求偏大。

在“桩筏筏板有限元”的后处理中,程序没有单独输出人防荷载及其相应弯矩图的选项,但在配筋计算中会自动考虑人防荷载组合。

七、临空墙及其它人防构件的设计

1、临空墙的设计

SATWE软件可以进行人防地下室的临空墙的计算,但需要在“特殊构件补充定义”

人工定义“临空墙”,定义过的临空墙以红色显示(如图12所示)。

图12 临空墙定义

以下是SATWE软件计算的某结构临空墙的计算结果:

RLIVE= 1.00 混凝土墙临空墙

( 28)M= 113. V= 43. 剪跨比RMD= 0.467

Nu= -892. Uc= 0.04

( 1)M= -38. N= -1021. As= 0.

( 1)V= 0. N= -1021. Ash= 93.8 Rsh= 0.25

Asv 为在侧向爆炸压力下, 临空墙每延米竖向分布筋的全截面面积(可配成双排) 竖向力PN= -275. 面外水平压力PL= 110. 最大弯矩Mv=125. Asv= 4031.9(mm2/M) 抗剪承载力,X向: WS_XF = 1432.5 WS_YF = 0.0注:临空墙1的基本信息如下:(1). 长度(m) DL = 3.30

(2). 截面参数 (m) (m) B*H = 0.250*6.000

(3). 墙分布筋间距 (mm) SW = 150.0

(4). 混凝土强度等级RC = 30.0

(5). 主筋强度 (N/mm2) FYI = 300.0

(6). 分布筋强度(N/mm2) FYJ = 210.0

(7). 抗震等级NF = 3

需要指出,目前SATWE程序只能考虑《人防规范》表4.8.8中“顶板荷载考虑上部建筑影响的室内出入口”这一种临空墙荷载,而表中其它情况下的临空墙荷载暂没考虑。

2、单元隔墙、窗井墙和门框墙的设计

目前的SATWE软件无法对这三种人防构件进行设计,但设计人员可以在JCCAD软件中的“工具箱”里进行构件设计(如图13所示)。

图13a 基础“工具箱”中单元隔墙的设计

图13b 基础“工具箱”中窗井墙的设计

图13c 基础“工具箱”中门框墙的设计

八、SPASCAD中人防荷载的导入

SPASCAD软件可以直接读取在PMCAD软件中输入的人防荷载,并接SATWE软件或PMSAP软件进行人防工程的计算,省去在SPASCAD中重新布置人防荷载的工作。

(以下了以省略)

例如工程算例一,在PMCAD里建立的模型转入到SPASCAD后,在SPASCAD软件的

“文字查询”里可以显示相应的人防荷载(如图14所示)。

图14 SPASCAD软件里显示的人防荷载

人民防空地下室设计规范

人民防空地下室设计规范 1 总则 1.0.1 为在人民防空地下室(以下简称防空地下室)设计中正确贯彻“长期坚持、平战结合、全面规划、重点建设”的建设方针,使设计符合战时及平时的要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建或改建的4级、4B级、5级和6级的各类防空地下室设 计。 1.0.3 防空地下室设计应符合人防建设与城市建设相结合的原则。在平面布 置、结构选型、通风防潮、采光照明和给水排水等方面,应采取使其充分发挥战备效 益、社会效益和经济效益的相应措施。 1.0.4 防空地下室设计除应执行本规范外,尚应遵守国家现行有关标准和规范 的规定。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 平时peacetime 和平时期的简称。国家或地区既无战争又无明显战争威协的时期。 2.1. 2 战时wartime 战争时期的简称。国家或地区自开始转入战争状态直至战争结束的时期。 2.1.3 临战时imminenceofwar

临战时期的简称。国家或地区自明确进入战前准备状态直至战争开始之前的时期。 2.1.4 冲击波shockwave 空气冲击波的简称。核爆炸在空气中形成的具有空气参数强间断面的纵波。 2.1.5 冲击波超压positivepressureofshockwave 冲击波压缩区内超过周围大气压的压力值。 2.1.6 地面超压surfacepositivepressure 防空地下室室外地面的冲击波超压峰值。 2.1.7 土中压缩波compressivewaveinsoil 核爆炸作用下,在土中传播并使其受到压缩的波。 2.1.8 核爆动荷载dynamicloadofnuclearblast 核爆炸产生的冲击波和土中压缩波对防空地下室结构形成的动荷载。 2.1.9 主体mainpart 防空地下室中,能满足战时防护及其主要功能要求的部分。如有防毒要求的防空地下室中的最后一道密闭门以内部分。 2.1.10 清洁区(密闭区)airtightspace 防空地下室中能满足防毒要求的区域。

【地下车库+人防】设计要点+方法

一、地下车库设计要点 人防结合 地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有。 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。 车库规模 通常我们设计的车库属于“中型”(51~300辆),有时也会有大型(301~500辆)的地下汽车库,即:停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。 汽车坡道 进入地下汽车库需要有坡道,坡道可以是直线的、曲线的或二者的结合。坡道设计的重点是确定坡道的位置,数量。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个。即:一般设计两个出入口就够了。汽车库的汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.50m,双车行驶时不宜小于6.00m。但两个出入口距离不可过近(各汽车出入口之间的净距应大于15m)。规范又规定:汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m,因此干脆汽车坡道就设计为4米或7米。 常规数据 汽车转弯半径按6米设计,此为小型车转弯半径。汽车库室内最小净高 应:>2.20米(微型车、小型车)。我们通常的车库以微型、小型车库。 防火设计 汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积,地下汽车库为2000平方米。如果设有自动喷水灭火系统则可翻倍。

人民防空地下室施工图设计文件审查要点

《人民防空地下室施工图设计文件审查要点》3.1强制性条件《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005中第4.1.3、4.1.7、4.9.1、4.11.7、4.11.17条,具体条文从略。 3.2 基本规定 3.2.1 施工图设计文件编制深度 1.施工图设计文件的编制深度应符合建筑部《建筑工程设计文件编制深度规定》的相关规定,并应满足国家建筑标准设计图集《防空地下室施工图设计深度要求及图样》08FJ06的要求;图纸表达应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001和《建筑结构制图标准》GB/T50105的规定。 2.战时各出入口、连通口、通风口,宜有比例不小于1:50的结构详图,主要表示防护密闭们、密闭门、防爆波活门门框墙位置及配筋,以及扩散室、临空墙、防护单元间隔墙等配筋。 3.采用平站转换设计的防空地下室,应提供转换部位、方法及具体实施措施的施工详图。 4.设计文件应提供本要点附录A中底A.2节规定的内容。 3.2.2 设计依据 1.防空地下室的防护类别、抗力级别等应与当地人防行政主管部门的批文一致。 设计采用的工程建设标准和设计中引用的其他标准(含国家2. 建筑标准设计)应为有效版本。

3.设计采用的地基土的物理力学指标、抗浮设计水位等应与审查合格的《岩土工程勘察报告》一致。 结构设计总说明3.2.3 每一项工程应编写一份结构设计总说明,对多子项工程宜编写统一的结构施工图设计总说明。若防空地下室与其上部的地面建筑为同一个子项,可与地面建筑的结构设计总说明合写,也可专门列一小节,说明地面建筑设计总说明中未包含人防设计的内容。 申报防空地下室施工图设计文件技术性审查时,宜提供供审查使用的防空地下室结构设计总说明。防空地下室结构设计总说明应包括以下内容。 1、工程概况,包括防空地下室的平时功能、战时功能,防护单元划分及各防护单元的抗力级别等。 2、防空地下室结构设计的主要依据,包括防空地下室结构的安全等级、设计使用年限,遵循的标准、规范,工程地质、水文地质条件, 以及地面建筑抗震设计条件等。 3、各结构构件采用的战时等效静荷载标准值,包括防空地下室的顶板、底板、外墙、临空墙、防护密闭门门框墙、防倒塌棚架等。 4、防空地下室所有结构材料的品种、规格、性能及相应的产品标准, 有防水、密闭要求的结构构件的抗渗等级等。 5、当为钢筋混凝土结构时,应说明受力钢筋的保护层厚度、锚固长度、搭接长度、接长方法、并对某些构件或部位的材料提出特殊要求。 6、设计±0.000标高所对应的绝对标高值及图纸中的标高、尺寸的

人防地下室结构设计软件ADABS简介

专业软件讲座建筑结构?技术通讯 2007年7月人防地下室结构设计软件知识选讲(一 软件简介 沈万湘王佳 (中国建筑标准设计研究院北京金土木软件技术有限公司 100044 1 概述 继中文版、2000中文版结构分析与设计软件推出之后,在新版《人民防空地下室设计规范》(50038—2005推出之际,由中国建筑标准设计研究院(人防规范主编单位与北京金土木软件技术有限公司共同推出人防地下室结构设计软件。 图1 操作界面 基于新版人民防空地下室规范编制,集实用性与全面性于一身。系统本身自带三维建模操作功能,兼具与结构分析软件、的数据共享功能;能够对防空地下室结构进行整体分析计算,同时具有单个人防构件设计工具箱;自动计算战时核武器和常规武器荷载、对构件按战时和平时状态包络进行设计、同时给出结构整体以及构件计算书和相应图形文件,是一套全面的、适用性强、易掌握的人防地下室结构设计系统。

以三维建模与菜单式操作相结合,达到程序的灵活性与智能化的平衡,是一种全新的操作方式。计算过程透明度高,分析过程参数可以由工程师控制,并辅以规范条款及使用说明,简单易用。 2 主要功能 能够对人防地下室结构进行整体建模设计,同时具有对单个构件设计的功能。操作方式延续了的特点。主要功能特点包括:具有整体三维建模功能,包括坡面建模等空间对象以及强大的模型编辑处理功能;自带中国规范标准混凝土、钢材料。同时可以自定义各种类型、任意数量的材料属性;可以定义多种形状的框架截面属性以及可调用丰富的截面库;具有静力荷载工况定义以及战时荷载定义功能。战时荷载定义包括查表法和公式法两种定义方式。自带规范文本,方便定义战时荷载参考;程序自动根据规范生成荷载组合,工程师也可以自定义荷载组合;具有针对点、线、面对象的编辑操作。多种特殊指定以及荷载指定;人防构件通过指定方式定义;模型整体弹性分析,人防构件弹性/塑性设计功能;数据的多种结果显示方式;构件交互式 设计功能;人防构件设计工具箱,针对单个构件设计及冲切验算,并可打印出计算报告书;与其他结构软件的数据交互。 3 根据人民防空地下室设计规范50038—2005开发 针对新版人民防空地下室设计规范的特点以及较之旧版规范调整内容在开发过程中考虑了如下技术要点以及使用特点: 3.1 防空地下室分类防空地下室分为甲类和乙类。区别在于甲类防空地下室结构应承受常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载的分别作用,乙类防空地下室结构应承受常规武器爆炸动荷载的作用。对常规武器爆炸动荷载和核武器爆炸动荷载,设计时均按一次作用。 3.2 人民防空地下室等级划分程序中人民防空地下室等级分为:核5级、核6级、核6B级、常5级、常6级。3.3 材料在动荷载和静荷载同时作用或动荷载单 独作用下,材料强度设计值乘以综合调整系数。混凝土的弹性模量取静荷载作用时

地下室人防设计要点与审图问题汇总

地下室人防设计要点与审图问题汇总 电源:按《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-2005)要求,防空地下室的电力负荷,其基本通信、报警设备,应急通信设备,柴油电站配套的附属设备以及应急照明等为一级负荷;重要的风机、水泵,电动密闭门,正常照明、区域水源的用电设备、三种通风方式装置系统,洗消用的电加热淋浴器等为二级负荷;其余负荷为三级负荷。而按照《汽车库、泊车库、泊车场设计防火规范》(GB50067-97)规定,地下车库的消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标记等消防用电按车库类别为一、二级负荷。由上可见,对于平时车库或战时人防,均须具备两个电源。平时电源由电力系统引来;而战时则考虑一路从电力系统引来,另一路内部电源由邻近的区域电源引来。区域电源一般指人防区域性地下柴油发电站,可由人防部门结合整个地区的人防状况统一进行规划设计。应当注重的是人防建筑面积之和大于5000平方米的,则应在人防内部设柴油电站。当然,对于战时一级负荷仅有供给急照明和少量通信报警设备的防空地下室,也可设置蓄电池组作内部电源,其连续供电时间应与隔绝防护时间相同意。 供配电系统:在平战结合人防电气设计中,供电系统的的确定是最为重要的。国标图集《人民防空地下室设计规范》(05SFD10)中按照不同情况提供了各种供电系统方案。在人防电气方案的选用中,我们既要考虑到满足平时与战时人防要求,又要考虑到平战转换时的便利、迅速、快捷。从实际设计情况看,战时不必再考虑照明与动力分别计量的问题。采纳图集(GB-50038-2005)-3-18页方案2的方式简洁易行,清楚明瞭,故笔者推举一般人防均采纳此种配电系统。此外,按照新的人防规范(GB-50038-2005)及国标图集(05SFD10)的要求。对于含两个以上防护单元的人防工程,宜按电力电源及内部电源分别在人防内部设一总的人防电源配电箱(柜)。各防护单元的电源均从此引出,并彼此独立。具体要求及图示可参见国标图集(05SFD10)-5-8页。 平面设计:对于战时人防配电,照明与动力不需分箱,可集中与同一配电箱(柜)内。再分路配出。要注重照度是否满足规范要求,战时照明及动力回路应尽可能利用平时回路。灯具选择应注重不能吸顶。此外,防爆波电缆井,防护密闭办法等也是设计重点。 对于近几年图纸送审时常见问题,笔者归纳如下:以提请各位设计同仁注重: 1.水泵和风机不宜共箱操纵。 注:水泵与风机最好分箱操纵,以免误操作。 2.人员掩蔽所内照度不满足GB50038-2005第7.5.7条照度标准。 注:一般照度要按75LX考虑。 3.防化通讯值班室插座设置不符合GB50038-2005第7.5.12条要求。 注:应按国标图集05SFD10第69页预留插座箱。 4.各防护单元之间的连通口门框墙上未预留备用管。(GB50038-2005第7.4.5条规定) 注:其它口部备用管一般不会忘记,而连通口部极易疏漏,应注重。 5.口部染毒污水泵操纵箱宜设置在清洁区内。 注:按人防规范(GB50038-2005第7.3.5及7.3.6条规定)要求水泵等操纵箱现场安装,清洁区内设操纵装置。此条是审图人员仍按老规范执行,但对新规范此条要求应注重。

人防地下室结构设计经验总结 人防地下室结构设计规范

人防地下室结构设计经验总结人防地下室结构设计规范广东建材2009年第11期建筑设计与装饰 人防地下室结构设计经验 卓毅刚 摘 (广州市人防建筑设计研究院有限公司) 要:本文较系统的结合规范介绍了人防地下事结构设计特点和设计原则,对人防地下室结构设 计中的主要构件进行了设计分析,并对设计中应注意的几个问题进行了探讨,供同行参考。 关键词:人防地下室;结构设计;经验;经济性 随着经济建设的迅速发展,高层、超高层建筑在全国各大中等城市拔地而起,地下停车库、地下商场等地下建筑物的大量兴建,人防工程建设逐步走向与城市建设相结合的道路。特别在经济发达的地区

和城市,繁华的商业地段成为地下空间开发的热点和焦点,其地下空间的利用离不了以防灾救灾为目的的人防工程。本文就人防工程中最常见的低抗力等级人防地下室(核5,常5级以下)为例子,进行结构设计经验总结。 1材料 人防地下室在有人防荷载参与结构计算过程中,应注意乘以材料强度综合调整系数Yd。详见GB50038-2005《人民防空地下室设计规范》(以下简称《人防规范》)4.2条。 1.1混凝土 人防地下室选用混凝土的强度等级一般为C30C35。笔者不建议选用C40以上的混凝土,原因有二:(1)C40--一C55混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.3,而C25~C35混凝土中受拉钢筋的最小配筋率为0.25。由于人防地下室考虑防辐射及密闭防毒作用,墙体及顶板较厚,所以对于低抗力等级的人防地下室,结构设计计算中会出现较多构造钢筋就能满足受力要求的情况。故在抗力等级及平时荷载不大的情况下,采用强度等级低于C40的混凝土,可降低工程的含钢量,其经济性是显而易见的。(2)人防

人防地下室专项施工方案

人防地下室工程施工方案 一、建筑概况 本工程地下室人防工程按平战结合设计,抗力等级核6级,战时功能为二等人员掩蔽所。整个人防地下室由抗爆A单元、抗爆B单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为结构自防水混凝土,抗渗等级S6,商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用40×80mm的楞木。 三、施工方案 (一)地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用40×80mm的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

人民防空地下室结构设计计算方法

人民防空地下室结构设计计算方法随着建筑结构新规范全面颁布,新规范在工程设计中已全面开始,这对于如何在工程设计中正确应用理解规范条文,正确选择设计软件及合理选取设计参数显得优为重要。大家知道:各新规范都明确要求结构设计必须对结构分析软件的计算结果进行分析判断,确认其合理有效后方可作为工程设计依据。如何判断?当然只能依靠概念设计来判断;另外大家一定要注意,编程序的人一再讲“设计者采用他们的程序计算,出了问题他们并不负责,仍然由设计者负责”;另外施工图审查单位只承担相应的技术审查失察责任,主要的质量责任还由设计者负责(在合理使用年限内负终身责任)。 一、上部结构与防空地下室分析模型 上部结构与防空地下室组成一个承力体系,具有共同的位移场,相互协调变形。地下室外的回填土对结构侧向有一定的约束作用,地下室楼层侧移刚度通常较大。 上部结构与防空地下室分析模型可简化为:①分离模型(有条件的):将上部结构与地下室分开,分别设计计算,按规范确定嵌固层作为二者分界;②共同工作分析(无条件的):将上部结构与地下室作为一个整体,考虑共同作用,采用如下两种方式之一来考虑地下室外回填土对结构的约束作用。方法1:地下室水平位移的侧向嵌固(-K 法)。方法2:地下室水平位移的有限(弹簧)约束(K法)。 地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,对于半

地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位,结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。 上部结构固定端,当高层建筑仅设单层地下室且底板采用天然地基筏板基础或桩一筏基础时,通常选择基础底板而非首层作为结构嵌固端,这有利于充分利用其基础的“无限”刚度,为首层楼面的灵活结构选型创造条件,即使是首层楼面留有大孔洞,或选用无梁楼盖结构,都不会有什么影响。此外,规范规定地下一层的抗震等级与上部结构必须一致,以基础底板作为嵌固端不会造成地下室结构造价的提高,反而可能取得较好的经济效益。即使单层地下室底板是以桩为基础的普通梁板结构,一般情况下仍然取底板处为结构嵌固端,唯一例外的是地下室作为抗爆级别较高的防空地下室时,其顶板通常具有作为结构嵌固端的刚度,因此可取其作顶板为上部结构的嵌固端。二、可用于人防地下室结构设计设计软件 可用于人防地下室结构设计软件有:1、理正人防设计软件包,只能计算顶、底板,外墙、临空墙、内隔墙,门框墙等构件,不能进行整体结构计算。2、PKPM软件包中的一个SATWE模块可算高层

人防地下室给排水设计注意事项

人防地下室给排水设计 浙江晟元建筑设计有限公司 王忠举 摘要介绍了人防地下室工程中给水系统、排水系统、洗消系统以及发电机房的设计要点,同时对平战转换的措施进行了比较明确的阐述。 关键词平战结合人防工程给排水设计防护洗消 前言为落实城市建设兼顾人民防空的指导思想和设防原则,全国各地特别是沿海发达地区出现了大量平战结合的人防地下室,如何做好这些人防地下室的给水排水工程的设计工作引起了越来越多的专业设计工作者的重视。 一给排水系统的防护设计 人防工程给排水系统的防护主要是水源和管道的防护,以及防止核爆炸冲击波、放射性物质、化学毒剂、生物战剂,通过给排水管道进入人防工程内部破坏内部给排水设备、危害人员健康。 1. 1与防空地下室无关管道的处置 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,为此,在设计中应尽量把专供上部建筑平时使用的设备间,设置在防空地下室的防护范围之外。上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室,这是由于将上部建筑的生活污水管道引入防空地下室,目前还没有可靠的临战封堵转换措施。 为避免建筑上部的排水管道穿过人防顶板,一般考虑适当提高首层层高, 将排水管在首层顶板下集中后设置管道井,并将其置于防护范围以外的办法来处理。当不能布置在人防地下室的防护区外时,可采取地下室顶板降板的方式处理。当上部为功能较简单的办公等建筑,卫生设施相对集中,管道相对较少,可采取地下室局部顶板降板或管沟的方式处理。当上部为功能较复杂的宾馆、商住楼等建筑,特别是底部带商业网点的住宅楼,商铺往往要求设卫生间,这种情况下,底层卫生设施比较分散,排水管道相对较多,可采取地下室顶板全部降板的方式处理。降板的深度一般为450~600mm。当底层卫生设施排出管放坡仍不够时,可考虑部分卫生间再垫高。 1. 2与防空地下室相关的管道的设计 穿过人防围护结构的管道,其公称直径不宜大于150mm;穿过人防围护结构的管道,均应采取以下防护密闭措施: 1)设置刚性防水套管:当管径≤DN150mm应设置刚性防水套管;当管径>DN150mm或管道穿过核4级、核4B级的甲类防空地下室临空墙时应设置 外侧加防护挡板的刚性防水套管。 2)设置防护阀门:防空地下室的给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在墙两侧的管道上设置。考虑到市场

人防地下室电气施工图设计.

平战结合人防电气设计要点 随着目前国际局势的日益复杂化,随着国防建设的日益加强,国家对于人民防空地下室的重视程度也越来越高。民用建筑中附设式及独立式的平战结合人防工程日益增多,面积也越来越大。其中尤以平时为汽车库,战时为二等人员掩蔽所的情况为多。针对最近几年人防电气专业设计、审查中所遇到的问题及要点,笔者在此作一总结,以与各位设计同行同飨。 电源:按《人民防空地下室设计规范》(GB-50038-2005)要求,防空地下室的电力负荷,其基本通信、报警设备,应急通信设备,柴油电站配套的附属设备以及应急照明等为一级负荷;重要的风机、水泵,电动密闭门,正常照明、区域水源的用电设备、三种通风方式装置系统,洗消用的电加热淋浴器等为二级负荷;其余负荷为三级负荷。而按照《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》 (GB50067-97)规定,地下车库的消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟设备、火灾应急照明、疏散指示标志等消防用电按车库类别为一、二级负荷。由上可见,对于平时车库或战时人防,均须具备两个电源。平时电源由电力系统引来;而战时则考虑一路从电力系统引来,另一路内部电源由邻近的区域电源引来。区域电源一般指“人防区域性地下柴油发电站”,可由人防部门结合整个地区的人防状况统一进行规划设计。应当注意的是人防建筑面积之和大于5000平方米的,则应在人防内部设柴油电站。当然,对于战时一级负荷仅有供应急照明和少量通信报警设备的防空地下室,也可设置蓄电池组作内部电源,其连续供电时间应与隔绝防护时间相一致。

供配电系统:在平战结合人防电气设计中,供电系统的的确定是最为重要的。国标图集《人民防空地下室设计规范》(05SFD10)中根据不同情况提供了各种供电系统方案。在人防电气方案的选用中,我们既要考虑到满足平时与战时人防要求,又要考虑到平战转换时的方便、迅速、快捷。从实际设计情况看,战时不必再考虑照明与动力分别计量的问题。采用图集(GB-50038-2005)-3-18页方案2的方式简洁易行,清晰明瞭,故笔者推荐一般人防均采用此种配电系统。此外,根据新的人防规范(GB-50038-2005)及国标图集(05SFD10)的要求。对于含两个以上防护单元的人防工程,宜按电力电源及内部电源分别在人防内部设一总的人防电源配电箱(柜)。各防护单元的电源均从此引出,并相互独立。具体要求及图示可参见国标图集(05SFD10)-5-8页。 平面设计:对于战时人防配电,照明与动力不需分箱,可集中与同一配电箱(柜)内。再分路配出。要注意照度是否满足规范要求,战时照明及动力回路应尽可能利用平时回路。灯具选择应注意不能吸顶。此外,防爆波电缆井,防护密闭措施等也是设计重点。

浅论人民防空地下室结构设计计算方法

人民防空地下室结构设计计算方法 随着建筑结构新规范全面颁布,新规范在工程设计中已全面开始,这对于如何在工程设计中正确应用理解规范条文,正确选择设计软件及合理选取设计参数显得优为重要。大家知道:各新规范都明确要求结构设计必须对结构分析软件的计算结果,进行分析判断,确认其合理,有效后方可作为工程设计依据。如何判断:当然只能依靠概念设计来判断;另外大家一定要注意,编程序的人以再讲“设计者采用他们的程序计算,出了问题他们并不负责,仍然由设计者负责”;另外施工图审查单位只承担相应的技术审查失察责任,主要的质量责任还由设计者负责(在合理使用年限内负终身责任)。 一、上部结构与防空地下室分析模型 上部结构与防空地下室组成一个承力体系,具有共同的位移场,相互协调变形。地下室外的回填土对结构侧向有一定的约束作用。地下室楼层侧移刚度通常较大。 上部结构与防空地下室分析模型可简化为①分离模型(有条件的):将上部结构与地下室分开,分别设计计算。按规范确定嵌固层作为二者分界。②共同工作分析(无条件的):将上部结构与地下室作为一个整体,考虑共同作用,采用如下两种方式之一来考虑地下室外回填土对结构的约束作用。方法1:地下室水平位移的侧向嵌固(-K法)。方法2:地下室水平位移的有限(弹簧)约束(K 法)。 地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。 上部结构固定端,当高层建筑仅设单层地下室且底板采用天然地基筏板基础或桩一筏基础时,通常选择基础底板而非首层作为结构嵌固端,这有利于充分利用其基础的“无限”刚度,为首层楼面的灵活结构选型创造条件,即使是首层楼面留有大孔洞,或选用无梁楼盖结构,都不会有什么影响。此外,规范规定地下室负一层的抗震等级与上部结构必须一致,以基础底板作为嵌固端不会造成地下室结构造价的提高,反而可能取得较好的经济效益。即使单层地下室底板是以桩为基础的普通梁板结构,一般情况下仍然取底板处为结构嵌固端,唯一例外的是地下室作为抗爆级别较高的防空地下室时,其顶板通常具有作为结构嵌固端的刚度,因此可取其作为上部结构的嵌固端。 二、可用于人防地下室结构设计设计软件 可用于人防地下室结构设计软件有:1、理正人防设计软件包,只能计算顶、

人民防空地下室结构设计方法

人民防空地下室结构设计方法 摘要:随着我国经济发展水平的不断提高,国家对人民防空事业的发展更加重视,要求更加严格,思路更加拓宽,与时俱进,其中加强建设“平战结合”的人民防空地下室重要指导方针。本文根据《人民防空地下室设计规范》并结合设计实 的。 般原则:①根据防空地下室的分类和分级,确定等效人防静荷载取值。新人防规范中的人防工程按照防御的武器可分为甲类和乙类防空工程。甲类工程要求满足其预定的战时对核武器、常规武器和生化武器的各项防护要求;乙类工程要求满足其预定的战时对常规武器、生化武器的各项防护要求。结构设计时,只考虑常规武器和核武器爆炸所产生的冲击波作用。同时,新规范根据抗力分级又可分为:常5级、

常6级、核4级、核4B级、核5级、核6级和核6B级。结构的顶板、底板及外墙分别根据防护能力的要求选取计算控制作用的人防荷载来计算结构构件。同时,和平时组合进行比较取控制结果来设计结构构件。一般情况下,结构的顶板和浅埋的外墙基本上都由战时荷载控制,而深埋外墙和底板则因地下室的结构形式的不同而由实际情况确定,一般由平时荷载控制。②只进行强度的验算,由于在核爆动荷载 这种土体的压缩状态由上向下逐层传播过程称为土中压缩波的传播,当遇到侧壁或底板的阻挡后,则会产生超压、动压和负压作用,这就是侧壁和底板需考虑的问题。 首先,确定防空地下室的防护等级(级别的确定是根据国家制订的《人民防空工程战术技术要求》确定的,是由人防部门确定后发文给设计单位),再根据防护等级确定人防荷载。以常6级核6级甲类防空地下室为例,《某小区防空地下室》

在建中。工程概况:该工程平时为地下汽车库,战时为二等人员掩蔽所,单建部分顶板覆土为0.6m,附建部分顶板覆土为1.2m,柱距为5.8m*7.2m,防护等级为常6级核6级,框架结构,顶板厚250mm,外墙厚300mm,临空墙厚度300mm。其各部位等效静荷载取值分别为:顶板首层外墙为180mm实心砖填充墙,且墙面开孔面积大于50%,故不计上部建筑物对地面空气冲击波超压作用的影响;根据《人民防空地下室 4.8.2 4.7.4 6 先分别查出对应的常6级及核6级的门框墙荷载,在比较大小,确定主控荷载为270KN/m2。依工程实际情况,临空墙的分布位置根据规范中规定常规武器和核武器的荷载进行选取,并比较其大小,选取主控荷载为160KN/m2、130KN/m2。其它各种防护密闭门、防爆波活门的设计可根据图集来选择。 计算防空地下室结构构件内力的荷载应包括核爆动荷载、上部建筑物自重、

关于人防地下室顶板结构设计多方案比选探析

关于人防地下室顶板结构设计多方案比选探析 摘要:现阶段,随着国民经济的快速发展,城市建设与人防建设之间也在逐渐 结合。由于我国房地产行业的进一步发展,让住宅区地下室的面积不断的扩大, 而随着房地产市场竞争越来越激烈,让成本控制成为了房地产企业的重要工作, 也是设计质量的主要参考指标。 关键词:人防地下室;经济指标;顶板方案 依靠工程项目,来给人防地下室顶板制定出多种设计方案,然后再设计完善 的施工图,并对工程量以及经济指标进行运算;对地下室净高,经济指标以及施工 状况等方面采取全面的研究,掌握其中所存在的优点和缺点,这样就能够从中挑 选出最为完善的人防地下室顶板结构设计方案。 而在对人防地下室顶板结构进行设计的时候,具有以下几点问题:一,承受 的载荷力大;二,由于设备专业空间的局限性,对地下室层高提出了更高的要求, 这就造成在对地下室进行设计的时候,地下室顶板造价非常高,所以通常情况下,在还没有对地下室顶板进行设计的时候,房地产企业就要让相关人员制定出很多 的方案,并通过认真的研究和对比,从中挑选出最为完善的设计方案。 1、人防地下室结构设计特点 (1)在对人防地下室进行设计的时候,要让其具有充足的抗震性,而且人 防地下室里的有关构件的质量要达到规定要求,这样就能够防止土层传送进来的 冲击波荷载对其所造成的破坏。 (2)能够采用加强材料硬度值的方式来设计。通过对材料的测试能够了解到,加载速度快的话,材料的硬度就好。如果发生地震,给建筑构件造成冲击的话,结构构建会遭到的是毫米级程度的变形,和标准的力学静载测试比较的话能 够发现,结构构件要更快,材料的力学方面的情况就是其硬度的加强。 2、研究方案制定 2.1方案的基本情况 我们下面通过一个实际工程,来创建具体的方案。只有一层地下室层数,高 度是3.6m,标准网尺寸是7.8m×8.0m,东西向长、南北向长分别为139m以及98.5m,属于六甲级全人放地下室,主要用于地下停车场,总面积为11960m2, 高层住户以剪力墙为主,而所创建的主体结构,使用时间能够达到50年。地下 室顶板覆土要达到1.5m的厚度,恒载取值是27kN/m2;在活荷载方面,最好倾向 于消防车荷载,而且在选用厚覆土的时候,厚度要达到1.5m,在采取折减的时候,要根据所制定好的相关规定;人防荷载值通常是70kN/m2。该工程属于标准设防类,抗震强度是6度,地震加速度一般是0.05g,在这次设计当中,周期是Tg=0.04, 水平地震影响系数则是amax=0.04;在主楼,抗震等级是三级,通过相关检测能够 了解到,抗风压是0.35kN/m2,抗雪压是0.45kN/m2。 2.2方案的制定和重要的构建参数 2.2.1方案的拟定 在地下室当中,标准网通常为7.8m×8.0m,在对六甲级人防地下室顶板进行 设计的时候,一共制定了4个方面的地下室顶板的做法,分别为: 1.创建框架主梁的大板设计计划; 2.创建框架主梁的设计计划; 3.创建框架主梁 设计计划;4.创建框架主梁的设计计划;

浅谈人民防空地下室结构设计

浅谈人民防空地下室结构设计 浅谈人民防空地下室结构设计 摘要:人防建设是现代城市建设的基本内容。城市建设与人防建设相结合,可以提高城市的总体防护功能;可以增强地面建筑的抗震抗毁能力,减轻灾害破坏程度;可以缓解城市人口密集,地面交通拥挤的矛盾;可以开发利用地下空间,节省城市土地资源,保护生态环境。因此,在加快实施“城市推进”战略的过程中,必须充分考虑战备安全因素,坚持一手抓城市现代化建设,一手抓城市防御能力的建设,做到城市建设与人防建设同步规划、同步设计、同步实施。 关键词:防空地下室、设计软件、构件的计算 中图分类号:S611文献标识码: A 上部结构与防空地下室组成一个承力体系,具有共同的位移场,相互协调变形。地下室外的回填土对结构侧向有一定的约束作用。地下室楼层侧移刚度通常较大。 一、常用人防地下室结构设计设计软件 可用于人防地下室结构设计软件有:1、理正人防设计软件包,只能计算顶、底板,外墙、临空墙、内隔墙,门框墙等构件,不能进行整体结构计算。2、pkpm软件包中的一个SATWE模块可算高层下的人防地下室顶板和顶板梁,但对临空墙、门框墙等构件及底板不能计算。box模块也可算人防地下室,并可计算底板,可惜BOX只能用于箱形基础。 目前,设计人员习惯使用的方法,一是将整个人防结构拆成多个结构构件,使用“理正人防工程结构设计软件”进行设计计算;二是将“理正人防工程结构设计软件”配合“pkpm软件包”中的一个“SATWE模块”一起使用。即用“pkpm软件”设计计算顶板和顶板梁,用“理正人防工程结构设计软件” 设计计算外墙、临空墙、内隔墙、门框墙、柱和底板。 新版PKPM能计算人防顶板梁和板筋了,底板通常拿出来另外算,把人防荷载反过来输入算的,新版的PKPM里有定义人防荷载的,在

人防设计要求、人防设计知识要点

欢迎阅读人防建筑设计流程及要求 根据<人民防空法>:一般民用建筑,除工业生产厂房及其配套设施以外的所有非生产性建筑均应建人防地下室。 全埋条件:所在人防地下室层顶板标高低于周围地面及周边市政道路标高。 征询单:人防办根据甲方提供的项目方案文本批该项目的应建人防面积及类型。 1、人防应建面积估算: 5、人防布局的设计: a、人防区设有若干防护单元:物资库防护单元≤4000m2,物资库抗爆单元≤2000m2;人员掩蔽所防护单元≤2000m2。人员掩蔽所抗爆单元≤500。(防护单元面积X0.75=掩蔽面积,掩蔽人数1人1 m2,疏散宽度100人0.3m,每个门最多疏散700人) b、人防面积大于5000m2,需设一个区域电站,一般300至500m2,区域电站净高应大于4米,净高不够就考虑降板。 c、一般人防选在最底下一层,这样一般才满足人防顶板全埋要求;

d、一般人防布置在剪力墙多、不规则平面角落上,这样才不破坏地下车库的利用;划分单元分区时,尽量不穿车道,减少车道人防门数量; e、应提前考虑人员掩蔽所和物资库疏散问题,一般人员掩藏所应布置在疏散楼梯或坡道多的地方,以满足人员疏散宽度要求; f、如果地下室为多层地下室,并满足全埋条件要求,一般首先应考虑做多层人防地下室,上一层作为物资库,底下一层为人员掩蔽所作为一个大防护单元,减少人防分区及主要出入口数量; g、应结合首层平面图、总平面图、地下其它层平面图来布置人防主要出入口、风井等,一般在人防层平面画PL线楼梯或风井的大小,复制到其它层地下室平面图、首层平面图、总平面图来复核此楼梯或风井能否出到地面,是否穿过其它 不小于15米; f、战时进风系统布置应结合直通室外的次要出入口布置,物资库可以结合风井布置,但需另加密闭通道; g、防护单元间应加双向开门的连通口,不同防护类型的单元也要加,如人员掩蔽和物资库间; h、计算防护单元面积时,注意汽车坡道区域的划分,如果人防处于地下室最底下一层,汽车坡道底下净高大于2米的区域应划分为防护单元面积,汽车坡道区域面积是否要划入到人防区,应看人防是否多层人防设计,如果不是,就尽量不要划到人防区;

人民防空地下室设计规范GB-50038—2005

人民防空地下室设计规范GB 50038—2005 施行日期:2006年3月1日 建设部关于发布国家标准《人民防空地下室设计规范》的公告现批准《人民防空地下室设计规范》为国家标准,编号为GB 50038—2005,自2O06年3月1日起实施。其中,第3.1.3、 3.2.13、 3.2.15、 3.3.1(1)、 3.3.6 (1、2)、 3.3.18、 3.3.26、 3.6.6 (2、3)、 3.7.2、 4.1.3、 4.1.7、 4.9.1、4.11.7、 4.11.17、 5.2.16、 5.3.3、 5.4.1、 6.2.6、 6.2.13 ( 1、2、3)、 6.5.9、 7.2.9、 7.2.10、 7.2.11、 7.3.4、 7.6.6条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《人民防空地下室设计规范》GB 50038—94同时废止。 1 总则 1.0.1 为使人民防空地下室(以下简称防空地下室)设计符合战时及平时的功能要求,做到安全、适用、经济、合理,依据现行的《人民防空工程战术技术要求》制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建或改建的属于下列抗力级别范围内的甲、乙类防空地下室以及居住小区内的结合民用建筑易地修建的甲、乙类单建掘开式人防工程设计。 1 防常规武器抗力级别5级和6级(以下分别简称为常5级和常6级); 2 防核武器抗力级别4级、4B级、5级、6级和6B级(以下分别简称为核4级、核4B级、核5级、核6级和核6B级)。 注:本规范中对“防空地下室”的各项要求和规定,除注明者外均适用于居住小区内的结合民用建筑易地修建的单建掘开式人防工程。 1.0.3 防空地下室设计必须贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的方针,并应坚持人防建设与经济建设协调发展、与城市建设相结合的原则。在平面布置、结构选型、通风防潮、给水排水和供电照明等方面,应采取相应措施使其在确保战备效益的前提下,充分发挥社会效益和经济效益。 1.0.4 甲类防空地下室设计必须满足其预定的战时对核武器、常规武器和生化武器的各项防护要求。乙类防空地下室设计必须满足其预定的战时对常规武器和生化武器的各项防护要求。 1.0.5 防空地下室设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语和符号 2. 1 术语 精选

地下室人防预留预埋施工要点及控制点

地下室人防预留预埋施工要点及控制点 ----福州世欧王庄城项目戴孟云 【摘要】人民防空建设是国防的重要组成部分。目前,在建设工程中,有人防要求的工程越来越多。本文将从施工准备阶段、预留预埋等方面论述人防工程机电安装施工的质量控制要点、重点。 【关键词】人防工程机电安装质量控制 一、引言 人民防空建设是国防的重要组成部分。国家根据国防需要,动员和组织人民群众采取防护措施,在未来战争中,防范和减轻空袭危害,以达到保护人民生命财产安全的目的。 上世纪九十年代以来,世界上发动的几场高技术条件下局部战争表明,战争形态由机械化战争变为信息化战争。人民防空建设对赢得战争胜利具有至关重要的作用。加强人们防空建设是增强城市防空抗毁能力的必然要求,我们要使人防工程建设以最小的投资,产生出最大的防护效能,适应战争形态变革。当前,我国经济和社会发展的总体形态很好,城市现代化进程速度的加快,是实现人防建设特别是人防工程建设数量实现跨越式发展的战略机遇期,我们一方面要积极应对新的军事变革的挑战,一方面要坚持科学发展观。人防工程建设队伍必须及时

掌握新动态、新标准、新技术。参与人防工程建设的单位更好的掌握相关施工质量技术要点,从而不断提高工程实物的质量。施工单位从业人员全面了解人民防空地下室工程建设基本知识,掌握人防工程质量控制要点,对人防工程的施工质量尤为重要。 二、人防工程的概念 防空地下室指具有预定战时防空功能的地下室。在房屋中室内地坪面低于室外地平面的高度超过该房间净高1/2的为地下室。人员隐蔽工程应与住宅建筑和城市公共建筑布置基本一致,其中主要形式是防空地下室,重点假设是人口密集区。其出入口应按所隐蔽人员听到报警后十分钟内步行进入工程为标准。服务半径距离不宜大于200m,距生产储存易燃易爆物品厂房库房距离不应小于50m,距有害液体、重毒气体的储罐不应小于100m。人防地下室工程的防护功能人防工程建设应适应高新技术条件下局部战争的需要,能防预定的常规武器,核武器和生化武器的袭击以及城市次生灾害。 防空地下室划分为甲、乙两类。甲类防空地下室战时需防核武器,防常规武器,防生化武器,以“核X”级标注;乙类防空地下室不考虑防核武器,只防常规武器和生化武器,以“常X”级标注。增加了新的抵抗力级别——甲类防空地下室核6B级,乙类增加了防空地下室常5级、常6级。 三、施工准备阶段的质量预控 1、开工前,熟悉图纸,参与设计交底,了解工程特点以及关键部位(特别

人防设计要求、人防设计知识要点

人防建筑设计流程及要求 根据<人民防空法>:一般民用建筑,除工业生产厂房及其配套设施以外的所有非生产性建筑均应建人防地下室。 全埋条件:所在人防地下室层顶板标高低于周围地面及周边市政道路标高。 征询单:人防办根据甲方提供的项目方案文本批该项目的应建人防面积及类型。 1、人防应建面积估算: 根据甲方提供的项目方案的地下室平面图、首层平面图的计容建筑面积(含核增、核减)指标估算: 一般地下室功能为停车库,此时为不计容建筑面积,但如果作为商业、办公等用途,则应算入计容建筑面积,此时,首层计容建筑面积与地下计容建筑面积进行比较,取大者为应建人防建筑面积,如首层计容建筑面积为4700平方米,地下一层计容建筑面积为5500平方米,故应建人防建筑面积按5500平方米设计。 2、应建人防面积: 新建十层(含十层)以上或者基础埋深超过三米(含三米)的九层以下民用建筑,不低于地面首层建筑面积; 新建基础埋深小于三米的九层以下民用建筑,不低于地面以上总建筑面积的百分之五; 建筑面积大于八百平方米的地下空间开发项目,不低于地下总建筑面积的百分之五十。 3、人防主要出入口: 深圳市,人防主要出入口在首层位置,应在建筑投影轮廓线外,即主要出入口顶板上无任何建筑物包括挑板等。,离建筑外墙小于5米时,应设防倒塌棚架或临战安装钢结构防倒塌棚架,大于5米时,可不设防倒塌棚架; 人防主要出入口可以在下沉广场出来,但下沉广场应有直接疏散至地面的台阶; 为了减少人防主要出入口的数量,两个人防单元可以合用一个剪刀梯作为两个主要出入口; 4、人防通风的三种形式:清洁通风(即平时)、隔绝通风(即战时物资库或刚战时短暂时间)、滤毒通风(处于战时需要通风)。 5、人防布局的设计: a、人防区设有若干防护单元:物资库防护单元≤4000m2,物资库抗爆单元≤2000m2;人员掩蔽所防护单元≤2000m2。人员掩蔽所抗爆单元≤500。(防护单元面积X0.75=掩蔽面积,掩蔽人数1人1m2,疏散宽度100人0.3m,每个门最多疏散700人) b、人防面积大于5000m2,需设一个区域电站,一般300至500m2,区域电站净高应大于4米,净高不够就考虑降板。 c、一般人防选在最底下一层,这样一般才满足人防顶板全埋要求; d、一般人防布置在剪力墙多、不规则平面角落上,这样才不破坏地下车库的利用;划分

相关文档
相关文档 最新文档