文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一体化设备专项施工方案设计

一体化设备专项施工方案设计

一体化设备专项施工方案设计
一体化设备专项施工方案设计

宜昌市点军区水污染防治综合治理

工程(一期)

编制单位:深圳市深港产学研环保工程技术股份

有限公司

编制人:

审核人:

审批人:

日期:

一体化污水处理设备安装专项施工方案

一、工程概况

本污水处理系统污水来源为生活污水,生活污水如果直接排放会污染周边环境,因此必须对排放的污水进行处理,使处理后的排放水达标排放。

1、工程名称:宜昌市点军区水污染防治综合治理工程(一期)

2、承揽内容:10组一体化污水处理设备,其中CRI-5型3组,CRI-10型5组,CRI-30型1组,CRI-50型1组

3、建设地点:宜昌市点军区

二、编制依据

1、签署的施工合同

2、施工图纸

3、设备安装工程施工及验收国家规范

三、施工计划

1、施工布置总体方针

1)在业主及总包指定的区域施工,严格遵守其关于现场管理的各项制度,落实现场场容管理的各项要求,做到现场整洁、干净、节约、安全、施工秩序良好,现场道路必须保持畅通无阻,保证物质材料顺利进退场,场地应整洁,无施工垃圾,场地及道路定期洒水,降

低灰尘对环境的污染。

2)积极遵守政府对夜间施工的有关规定,尽量减少夜间施工。若为加快施工进度或其它原因必须安排夜间施工的,则必须先办理“夜间施工许可证”后进行施工,并采取有效措施尽量减少噪声污染。

2、现场材料及机械管理

1)严格按照总包单位的工程现场平面布置图要求堆放原材料、半成品、成品及料具。

2)施工废料及时回收,妥善处理。工人在完成一天的工作时,应及时清理施工现场,做到工完场清。余料统一堆放,以保证现场整洁。

3)现场使用的机械设备,要按平面固定点存放,机械的标记、编号明显,安全装置可靠。经常保持机身等周围环境的清洁。

4)认真做好机械设备保养及维修工作,并认真做好记录。设置专职机械管理人员,负责现场机械管理工作。

四、劳动力及材料投入计划及保障措施

1、劳动力投入保证措施

针对本工程的特点及施工范围,我公司经过培训教育,经考核合格后,派入施工现场,进行施工。根据建设单位的指令及劳动力使用计划调配人员,安排劳动力进场,并对准备进场的劳动力进行安全教育;对工程所需的各技术工种进行培训教育,取得有关上岗证、资格证后方许其进场从事相应的工作,劳动力及技术工种人员,进场后,

定期对其进行劳动安全教育及施工技术总结及文明施工教育,以加强工人的劳动安全意识,不断提高施工技术,以满足工程施工进度安排的要求,后备人员要留足。

2、劳动力拟投入计划表

3、材料投入保证措施

1)现场的设备、材料、加工件派专人负责按生产进度、计划编制进行收、管、发的工作。

2)为现场文明施工的需要,应配备适当数量的人员做材料搬运与整理工作及废料回收工作。

3)重要设备进货应进行出厂测试,取得设备出厂合格证、产品说明书、产品质量保证书,以及附件备件标准的证明文件,确认符合设计的各项技术标准,方可进货验收。

4)设备和材料在安装前按规范要求采取检验和测试,如阀门安装前的密封检查。设备安装完后按规范要求进行相应的测试如设备的

绝缘测试等。绝缘测试合格后进行单机和联动调试检测设备性能。

5)到达现场的设备和材料均须有合格证书和检测证书,业主项目监理、施工单位、供货方一起对设备及材料进行开箱检查或验收,对不合格的或有缺损的立即运走,予以更换,并有相应四方会签的记录,并及时对所供材料向项目监理报验。

4、机械拟投入计划表

五、施工工艺技术

1、一体化设备安装

1)施工前的准备

熟悉设备安装施工图及施工验收规范,确定设备位号、安装标高、方位、以及安装技术要求。

2)设备开箱验收

(1)设备出库验收,分外观检查与开箱检查:

①裸装设备的外观检查,按照所需出库的设备明细表会同建设单位查对设备编号、规格、数量、及设备外观无缺陷等,并与建设单位办理出库手续和填写设备检查记录。

②设备的开箱检查在工地进行。箱装设备出库后,根据设备的安装图和设备明细表等,会同建设单位仔细清点和检查设备零、部件的数量和质量,并认真填写“设备开箱检查记录”。

(2)易丢失、易损坏的零部件,在设备试运转前安装,且安装部位的孔洞应及时暂予以密封,不得进入灰尘和杂物。

(3)出库后对加工零件及附件等设备件上有防护物的,不准过早拆除,如有损坏应及时修补防护,以免备件受损。

3)设备的起重和搬运

一体化设备现置临时货场,安装之前需用吊车配合平板汽车运输至施工区域内。

(1)检查所有起重搬运机具、钢丝绳和滑轮等,证明确实可靠后使用。

(2)操作起重机械,严格按照安全操作规程及有关施工安全规定。

(3)设备搬运、吊装准备工作

①摸清设备装卸的场地、道路、设备的安装位置、方向及设备搬运的先后次序。

②找好设备吊装位置时,确定受力部位。

(4)吊装时,在吊装绳与设备加工面或棱角处垫以木板、胶皮等物。

4)设备就位

将设备吊装在其对应施工部位上方,调整好设备方位,并设备底

座中心线对正施工部位上的安装基准线,然后设备徐徐坐落在安装部位上,防止震动和磕碰。

2、管道安装

1)施工工序

开挖管槽—安装UPVC管道—灌水试验--覆土回填

2)注意事项

(1)管道安装完毕后进行管道系统水泄漏试验,测定渗水量,检查管道安装质量。试验合格后,对管道进行空气吹扫,清水冲洗。

(2)管道标高及回填必须严格按照规范和施工图技术要求确定,确保管道在使用过程中不会出现下撕下挠现象。

(3)管道安装采用粘接后焊接的连接方式,所使用的粘接剂为

PVC专用粘接剂。粘接时,先将欲胶合部分擦洗清洁,涂上胶合剂,待溶剂挥发粘度增强时施时胶合,粘接时按规范标准要求进行作业。

六、安全文明施工措施

1、安全培训教育

定期对作业队人员分批、分步进行安全生产教育。专项技能培训和精神文明及法制教育。

2、安全要求

1)贯彻“安全第一,预防为主”的方针,搞好安全生产教育,定期进行安全生产检查。

2)对职工进行安全教育,订立安全合同,确保安全生产。

3)实施安全管理标准化:

①坚持“五同时”、“三不放过”制度。

②坚持工前安全交底,工中检查,工后讲评制度。

③坚持定期安全检查制度,对存在的安全隐患及时整改。

④施工现场危险部位要设立醒目的安全警示牌,做好“四口”和基坑周围的防护工作。

⑤特殊工种必须持证上岗并挂牌作业。

⑥进入施工现场必须戴安全帽,高空作业挂带,不得穿拖鞋及硬底鞋施工作业。

⑦施工临时用电必须符合JGJ59-99《施工现场临时用电安全技术范》要求。

4)定期检查设备的安全运转情况,不可带病和安全隐患工作。

5)现场作业区、仓库、生活区、木工棚及配电房等重要位要配备消防材料,发现火灾及时扑救。

6)现场材料要按施工平面图堆放整齐,不占用道路,保证道路畅通。

7)夜间施工要有良好的照明,并保证使用安全。

8)认真做好施工现场的防火、防爆、防冻防滑、防中毒“五防”工作。

3、现场文明施工

1)在施工区域或危险区域必须设立醒目的警示标志,并采取警戒措施。

2)施工现场醒目处应设置五牌一图。

3)按照施工总平面布置图设置临时设施,做到材料堆放整齐,场地平整,道路通畅;临时设施摆放有序、安全可靠、不影响施工。材料、成品和机具设备不得侵占施工道路及安全防护等设施。

4)施工机械应按施工总平面图规定的位置和线路设置,不能侵占场内道路,施工机械进场必须经过安全检查,合格后方可使用。施工机械操作人员必须经过培训合格后持证上岗。

5)严格执行“门前三包”制度,在三包范围内,派专人维持清扫卫生,经常保持整洁、清爽。

6)施工过程中,严格执行各项卫生制度,包括工地保洁、操作地点清洁、场容检查等。保持工地环境的整洁,应设置足够的垃圾池

和垃圾桶,定期清理垃圾,建筑垃圾必须集中堆放并及时清运,做到工完场清。

7)落实各项除害措施,严格控制“四害”孳生,经常喷洒除害药水和投放除害药物。

8)经常对工人进行文明教育,严禁在施工现场进行任何非法活动,施工现场所有人员都应遵守公民道德规范,遵纪守法,举止文明,自觉维护施工现场工作秩序及自身形象。

9)认真执行国家安全生产和劳动保护法规,建立安全生产责任制,加强规范管理,进行安全交底,严格执行安全技术方案,施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,必须定期检查维护,及时消除隐患,保证其安全有效。

10)做好施工现场安全保卫工作,必须采取防盗措施,在施工现场设立维护设施,非施工人员不得擅自进入施工现场。

11)施工现场建立防火管理制度,设置符合消防要求的设施,保持完好的备用状态。

大型设备基础专项施工方案

大型设备基础施工方案 一、编制依据 1、施工组织总设计; 2、施工蓝图。 二、工程概况及特点 水泥厂建设工程属于大型工业建筑,大型设备比较多,因此大型基础也比较多。见下表: 工程特点:1)工程量大,工序多,工期长; 2)体积、面积大、造型复杂; 3)预留预埋种类多,数量大; 4)施工精度要求高,质量要求严。

三、施工准备及施工顺序 1、施工准备 ①技术准备熟悉图纸、施工组织设计、专项方案。 ②施工机具的准备:大小型机具(搅拌机、托式泵、塔吊、翻斗车等)、手持工具的准备。 ③各种加工场地的准备(钢筋场地、木工场地等)。 ④劳力组织与特殊工种的培训。 2、施工顺序 一般单个独立的大型设备基础的基本作业程序:放线定位、人工降水→开挖基础土方→浇筑混凝垫层→基础外模板安装→绑扎底板钢筋→安装预留预埋固定架→绑扎(安装)侧向钢筋→预留预埋铁活、水电→安装内模板→安装(绑扎)顶面钢筋→二次预留预埋→保温、养护→回填土 四、主要施工方法 1、测量控制 ①设备基础大多是有一个生产中心线连贯成组的基础群,对设备安装的连续性和精度要求较高,单个设备基础本身螺栓的位置、标高,基础与基础之间的位置、距离和标高,都必须十分精确。 1)校对图纸、设备基础平面与断面图、螺栓平面布置图 2)绘制地脚螺栓实测图 3)校对测量仪器、工具 4)制定测量方案 5)检测已知控制点 6)准备实测工具材料 地脚螺栓顺序号及坐标系统表

②设备基础控制中心线的测量 由于设备基础分布基础长度大,一般选定基础主要纵、横中心线作为该基础的主控制线(主控线),以控制全区。当基础上设有多台设备,或基础上螺栓作较多时,应再以主纵、横周围依据,适当增设纵横中心线(分轴线)作为辅助分控制线,以供基础各分布支模、地脚螺栓安装的定位,并便于直接投点,使量距缩短,减少累计误差,保证相对间距的准确,且螺栓安装后,拉线检查校对方便。控制线的两端设控制标桩。 地脚螺栓固定架和地脚螺栓的定位放线 ③为保证能准确的安装地脚螺栓,并保证施工中不发生位移、歪斜,一般采用施工辅助装置地脚螺栓固定架进行固定。地脚螺栓固定架的定位是在基础混凝土垫层浇筑后用经纬仪定出基础控制中心线,然后据此并按固定架的平面布置尺寸,定出每一固定架立柱角钢的安装位置。 2、模板工程 a)模板的选择:设备基础种类比较多,地下部分多用砖 模、组合模,个别基础外漏地上部分也较多(窑中的三个墩及磨基础),室外地坪以下用组合钢模,地上部分用胶合板模板,模板制作要根据设计图纸进行详细的配板设计,模板及支撑需经计算。模板的最大侧压力见下式:

泵站设备安装施工专项方案(DOC)

雨水泵站设备安装及调试 专项施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ 天津武清开发区基础设施总承包部 O 一O年七月

1?工程简介.......................................................... 1.. 1.1工程概况..................................................... 1.2工程量.................................................... 1.. 2施工布置 ......................................................... 1.. 2.1施工道路..................................................... 2.2施工用电..................................................... 3.进度计划 ........................................................ 2.. 4.设备安装及调试施工措施........................................... 2. 4.1闸门安装.................................................... 2. 4.2拦污栅加工与安装 (2) 4.3水泵安装.................................................... 3. 4.4设备调试.................................................... 3. 5.资源配置 ........................................................ 5.. 5.1劳动力配置.................................................. 5. 5.2机械配置计划................................................ 5. 6.质量、安全、环保措施............................................. 6. 6.1质量保证措施................................................ 6. 6.2安全施工要求................................................ 6. 6.3文明施工要求................................................ Z.

一体化设备施工安装方案

一体化设备施工安装方案 一、项目概况 目名称:生活垃圾填埋场渗滤液处理工程。 项目地址:。。。。。 处理规模:200m3/d。 二、编制依据 1、签署的施工合同。 2、XX有限公司提供的土建、安装施工图纸。 3、设备安装工程施工及验收规范GB50274-98 三、施工平面布置和临时设施布置 现场文明施工、环境保护工作是各项管理工作的综合反映,代表了我们的形象和精神面貌。其目的是创造一个良好的工作环境和生活环境,而良好的环境是提高工程质量、加快工程进度、进行安全施工的基本保证,也是维护市容观瞻、保持城市正常秩序的基本要求。在本工程施工中,我们将严格执行国家《建筑施工安全检查标准》中有关文明施工的条款。

1、现场布置及厂容要求 (1)为使施工人员时刻铭记本工程的各项管理要求,施工现场设置醒目标牌和彩图,即质量方针、质量目标、项目管理机构及职责、施工进度网络计划、文明施工管理细则、质量管理机构、安全生产责任制、施工平面布置图、文明施工分片包干区域图。 (2)在业主及总包指定的区域施工,严格遵守其关于现场管理的各项制度,落实现场场容管理的各项要求,做到现场整洁、干净、节约、安全、施工秩序良好,现场道路必须保持畅通无阻,保证物质材料顺利进退场,场地应整洁,无施工垃圾,场地及道路定期洒水,降低灰尘对环境的污染。 (3)积极遵守政府对夜间施工的有关规定,尽量减少夜间施工。若为加快施工进度或其 它原因必须安排夜间施工的,则必须先办理“夜间施工许可证”后进行施工,并采取有效 措施尽量减少噪声污染。 (4)现场设置生活及施工垃圾场,垃圾分类堆放,经处理后方可运至环卫部门指定的垃圾 堆放点。 (5)办公区域按总包要求布置,办公区公共清洁派专人打扫,各办公室设轮流清洁值班表,并定期组织检查评比。 (6)围绕文明施工总体目标,并结合现场实际及环境,在项目班子内部组建现场安全文明施工领导小组及现场执行小组,确定现场安

设备基础专项施工方案

设备基础深基坑 专 项 施 工 方 案

一、编制依据: 1.1、工程招标文件。 1.2、工程设计图纸。 1.3 、现行的国家已实施的《中华人民共和国建筑法》及相关规范、 标准、规程和相关的法律法规。 1.4、省、市及其他施工技术、质量安全检查、监督、预算定额等有关规定。 1.5、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 1.6、《建设部推广应用和限制禁止使用技术》 1.7、《重庆市建设工程质量通病治理措施》 1.8、我公司施工类似建筑施工经验。 1.9、施工现场的实际情况。 二、工程概况: 1#生产联合厂房为单层钢结构工业厂房,南北方向跨度为24米,东西方向跨度为7.5米。总建筑面积共9940.45㎡,其中9--22轴/A、B、C轴间设有大体积钢筋砼设备基础。坑深4.5米,底板厚为500mm,底板下设100mm厚C15砼垫层,其余砼均为C30,抗渗等级为P6。混凝土保护层厚度:顶板为20mm,侧壁为30mm,底板上层为30mm,底板下层为40mm,梁为25mm,钢筋采用HPB330级钢,HRB400级钢。 三、施工布署: 1、尽快熟悉图纸和相关标准、规范,熟悉施工现场情况,了解水文

地质情况和当地天气变化情况。精心组织,合理安排施工工序,准确测量定位,严格控制施工质量。 2、积极组织材料、设备货源,早联系早准备。根据施工进度计划,现场所需的各种材料、成品、半成品、周转料具、机械设备等及时到位。 3、合理组织劳动力,安排好劳动力进场的时间、顺序和生活设施。 4、根据施工现场情况,合理布置水、电、道路系统。 5、平整施工场地,清除现场障碍物。土方开挖范围内的各种电缆、配电箱、水管、以及其它设备、设施、材料要由各相关单位清理干净。 6、根据降水方案,对于须井点降水的基础提前进行降水工作。 7、制定安全、质量、文明施工措施。对进场人员进行培训教育。 8、作好测量控制网。挖土范围内原有的控制桩要引测到基坑范围以外,同时根据工程需要,作好新的控制网,以便控制基线、轴线、标高控制点,并校核无误。 9、搅拌站一定要满足现场要求,作好搅拌站的各种设备、泵罐车的维修工作、保养工作。 10、施工顺序: 底板与池壁的施工缝在底板顶面以上500mm处;池壁浇筑完后浇筑池底设备基础 定位放线→挖土石方→池垫层→池底板模→钢筋→池底板→底板砼→池墙壁→砼浇筑→设备基础钢筋→设备基础模板→预留孔模→浇设备基础砼→养生→回填土

深层气浮一体化设备技术方案(最终).

气浮沉淀一体化设备设计方案 1.1项目概况 广西中粮生物质能源有限公司污水处理系统技术改造,是针对目前生产工艺水质中SS较高,厌氧反应器容积负荷高,影响后续好氧装置运行,以及在原深度处理过程中运行费用过高的问题。工艺改造分为预处理、厌氧系统及深度处理系统三个部分。 预处理系统主要是考虑增加冷却塔对清液进行降温,提高废水中SS去除效率。 厌氧处理系统主要是考虑厌氧反应器容积负荷(控制在15-17kgcod/m3.d),采用深层气浮沉淀装置去除厌氧出水的TSS。 深度处理装置,主要是降低深度处理费用,达到国家污水综合排放一级标准。 1.2设计范围 针对预处理系统提高废水中SS的去除率,加设一套气浮沉淀一体化设备。 1.3设计依据、标准 GB3096 城市区域环境噪声标准 GB8978 污水综合排放标准 GB12801 生产过程安全卫生要求总则 GB18599 一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准 GB50013-2006 室外给水设计规范 GB50014-2006 室外排水设计规范 GB50268 给水排水管道工程施工及验收规范 给水排水工程设计手册

1.4设计进出水指标 项目设计范围进水设计值出水设计值 水量m3/d 5760 5760 5760 CODcr,mg/l 2400-3400 3000 2400 TSS,mg/l 2400-3200 3200 800 PH 7.2-7.5 7.2-7.5 大于7.0 温度℃36-38 36-38 1.5设计理念 将深层气浮与沉淀工艺有机结合,一方面降低投资和运行成本,另一方面两种工艺有机结合与一套设备内比单纯的把两种工艺并列存在更节省空间而且效果更好。 1.6设计意图及目标 深层气浮是处理悬浮颗粒及油类,斜管沉淀能处理可沉降的或经絮凝后可沉降的颗粒物,将深层气浮与斜管沉淀有机结合,这样对水中SS的处理更全面,大大提升处理效率,常规气浮对TSS的处理率在60%左右,经过这样的改良后处理效果超过了65%。 1.7工艺设计工艺流程

大型设备基础施工方案

大型设备基础施工方案 Large equipme nt in stallati on pla n 一、钢筋绑扎 1. Rein force bar coligatio n 1. 大型设备基础造型复杂,内埋设有大量的地脚螺栓、水、电、风、油管 道,工序繁多,配套复杂。钢筋安装的程序是:安装管桩锚固钢筋;砼垫 层;底板钢筋在侧模支设前进行安装;外侧钢筋在外壁模板安装好后安 装;基础内侧钢筋在内模支设前安装或穿插进;对埋设在基础内的各种 水、通风、油管、电缆管道等在钢筋安装前进行安装。 1.1 2. 安装时钢筋逐根清点,根据钢筋绑扎的先后,按图纸编号、位置顺序、水平分散绑扎。 3. 为使绑扎后钢筋网格方正划一,间距、尺寸正确,采取在垫层上弹线控制的方法。 4. 采用同基础砼标号的水泥砂等制成带铁丝的预制垫块,在钢筋底部或立壁钢筋侧面按一定距离绑扎垫块,以控制钢筋的保护层。 5. 基础上层水平钢筋网高度在1m以内时采用“二形钢筋马橙支承固定层次和位置,当高度在2m以上时采用型钢焊制的支架或利用基础内钢管脚支架来支承上层钢筋网片的重量和上部操作平台的施工荷载。支架之间设置斜向支撑。 6. 对基础受动力荷载很大的部位,基础顶部设置多层钢筋网片,上下层网片 孔格要求对齐,施工时如要开上下人孔或放置串筒浇灌孔,其位置选择在钢筋受 力的次要部位,浇注砼至底部时,再补钢筋修复,其搭接长度不少于35d。 7. 钢筋安装完后,将底板及钢筋上杂物、泥渣清理干净,提出自检记录,经专检后,办理隐蔽手续后进行下一道工序。 二、大体积砼基础浇筑 1. 大体积砼基础的整体性要求较高,一般要求砼连续浇筑,一气呵成。施工工艺上应做到分层浇筑,分层捣实,但又必须保证上下层砼在初凝之前结合好,不致形成施工缝。 2. 浇筑方案根据整体性要求,结构大小、钢筋疏密、砼供应等具体情况选择分层方式: a)全面分层 b)分段分层 c)斜面分层 分层的厚度,要根据砼的供应量大小和可能浇注量的多少而定,一般可取 30cm。 3. 浇筑砼所采用的方法,为了使使砼在浇筑时不发生离析现象。砼自高处自由 倾落高度超过2m时,应沿串桶、溜槽、溜管等下落。 串桶的布置不大于3m方式为行列式或交错式。 4. 筑设备基础时 a)地脚螺栓:较小的地脚螺栓可利用木(钢)横梁固定在模板上口。较大 的地脚螺栓可采用单层和双层钢定板,并在螺栓下端和结构钢筋焊接在一起,浇筑时要控制砼的上升速度,使两边均匀上升,不使模板上口位移,以免造成螺栓位

厂房及配套设施设备基础施工方案

武汉****机械第三生产基地 立 式 连 铸 设 备 基 础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2008年3月5日

1.工程概况 立式连铸设备基础位于第三生产基地材料车间~/~(1)区域,结构平面长12m,宽8.8m。整个基础由两个部分组成:设备区12m长,5m宽,底板底标高-2.3m,顶标高为+0.84m;水泵井长12m,宽4m,底板底标高-8.6m,顶标高为+0.00m。其中设备区(-2.3m区域)/除设有一结构承重柱,承台顶标高与设备基础底板顶标高相同,底板上部至-0.55m为钢筋砼框架柱,伸出基础顶板部分为钢结构承重柱。整个设备基础砼标号为C25,抗渗等级S8,并掺入外加济,掺量8%。水泵井、设备区均含有专用设备基础如工频炉台等,并设有预留孔。 设备基础所在地域岩土概况:约地下4.7m深度区域为2层土-回填土,约地下4.7~5.7m为层土-粉质粘土,地下5.7m以下为粉砂层,本基础持力层为粉砂层。 2.工程特点 该设备基础水泵井部分占地面积仅48m2,实际施工开挖深度约8.8m,结构底板设有专用基础且内部钢筋锚入底板;-4m位置设有结构楼板。专用设备基础需与底板一次浇筑成型,整个结构需分三次浇筑成型,所处地势较深地下水较多、不能一次成型且其间吊模工程量及模板加固较困难,预留孔洞及定位较多要求精度较高。结构无外防水。 3.主要分项工程施工方法 3.1土方开挖 1)由于设备基础所在区域回填土层厚度为4.7m,下部为粉质砂层该土层稳定性较好,故本工程采取分两层开挖方法进行;选用反铲挖土机(斗容1.0m3)挖土,人工清槽,自卸汽车运输; 2)基坑开挖流程:测量放线→第一层开挖→修坡→修水沟排降水→二次放线→第二层开挖→修坡→修水沟→清理机槽。 3)基坑开挖,先进行测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块挖土。本工程基坑按垫层外800预留操作面,考虑厂房空间及周边墩基稳定性不受影响以1:0.5放坡机械开挖。 4)机械开挖基坑,为避免破坏基底土,在基底标高以上预留300由人工挖掘修整。 5)基坑开挖时,对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。 6)第一层土方由水泵井处开挖,首先挖至设备区成型基槽标高,然后退挖至设备区后,在边线端部设置4m宽斜坡道供机械车辆行走,第二层土方仍由水泵井上方开挖,沿控制边线及标高留置水泵井中间操作平台后,直接挖至水泵井基槽成型标高,基坑开挖示意图

机电设备安装-工程施工方案

机电设备安装工程施工方案 21.1 机电安装工程合同范围 (1)按合同条件、工料规定及图纸所示,深化设计、供应、安装、调试、保修及保养本项目的强电、空调、采暖与通风系统(VRV除外)与给排水系统。 (2)按经发包方批准的综合管线图,完成弱电系统、消防系统及燃气系 统所需的电线管、桥架的安装(包括供应及安装支架)接线盒、预留电线管内的 钢丝及预留所有孔洞、预埋套管、管道与孔洞及管道与管道之间缝隙的封堵。 (3)指定分包工程包括:电梯工程、VRV系统、消防系统、弱电工程。 (4)独立工程:通信市政配套工程、有线电视市政配套工程、室外给水、消防管网及市政配套、高低压变配电系统、燃气市政配套工程。 21.2 机电安装工程系统概况 21.2.1 给排水系统 (1) 地下室由市政给水管网直接供水,三层及以上由变频水泵供水至屋顶水 箱供水,地下三层水泵房内设供一、二层变频供水装置一套、及供屋顶生活水箱泵二台。 (2) 室内排水采用雨、污分流,污废分流,屋面雨水经基地雨水管网排入银 城北路雨水管网。污废水经基地污水管网排入银城北路市政污水管网。 (3) 室内消火栓及喷淋系统采用临时高压系统,地下室发电机房设置水喷雾 系统。 21.2.2 电气系统 (1) 本工程从不同区域变电站分别引入一路10KV专线电源,两路10KV电源同时工作,互为备用,两路10KV电源从建筑物东侧埋地引入地下室电缆分界室。 应急电源采用一台1500KVA柴油发电机组。 (2) 消防设备、应急照明及疏散照明、电动防火门窗为一级负荷;生活水泵 公共照明、通讯用电、电梯、重要插座为二级负荷;其余为三级负荷。 (3) 低压配电系统采用220/380树干式与放射式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电,对于照明及一般负荷采用树干式与放

th一体化生活污水处理设计方案

广州奥特富新型建材有限公司 H一体化污水处理装置 方案设计及报价 广州奥特富新型建材有限公司 一体化污水处理装置 一、概述 广州奥特富新型建材有限公司位于广州市增城区宁西镇宁西工业园 ,为了进一步保护环境,公司将员工生活废水收集经治理后排放,其生活废水总排放量约60m3/d,设计采用一体化污水处理装置,使生活废水全部达标排放。 ) 二、废水水质水量及处理要求工作介限 1、污水处理量 设计水量为h 2、原水水质(按常规设定) BOD5120~150 COD Cr350~500 SS 80~250 PH 6 ~9 ; 动物油10~15 3、设计出水水质

处理后出水达到《广州市污水排放执行标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准。 植物油类<15 COD Cr<80 BOD5<30 SS <70 NH3-H <10 ) 4、工作介限从收集池进水口到一体化水处理设备(达标排放)的出水口止。 三、工艺流程 1、工艺流程原理及说明 整体式生活污水处理装置主要用来处理低浓度的有机废水,为减少占地面积,要求设备的体积小,在工艺流程的设计上的好氧处理作为主要处理单元,反应器设计上选用体积小的高效反应器。本方案采用厌氧和氧化两相的交替操作达到处理目的工艺,简称A/O法。 生活污水属于低浓度的有机废水,其可生化性好而且各种营养元素比较全,同时受重金属离子污染的可能性比较小,为了减少设备总体体积,调节池一般不包含在一体化的设备中。调节池起调节水量作用,调节池的有效停留时间一般为3~6小时。生化反应池采用接触氧化池,厌氧池停留1~2小时,氧化池停留8~10小时。填料采用无堵塞型、易结膜、高比面积(25㎡/v3)的填料。在接触氧化过程中采用三级接触氧化即能确保废水的排放,可有效地节省能源。二沉池为竖流式结构,上升流速为~s,沉降

屋面设备基础施工方案

中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案-北京昌平大型旅游商业文化综合体酒店 目录 一、工程概况 (1) 二、施工依据: (1) 三、施工任务: (1) 四、施工准备 (2) 五、主要施工方案 (2) 六、质量保证措施 (7) 七、安全施工保证措施 (9) 八、现场文明施工措施 (10) 1 中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案北京昌平大型旅游商业文化综合体-酒店 一、工程概况

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》、建施设计变更及业主下发的变更图纸2.:、建施、建施建施-51B-54B-55B 此图纸施工前还需与设备安装单位中建三局核对无-59B、建施-56B、建施 -60B( 误后方可进行施工) 3.酒店施工组织设计三、施工任务:日接到业主下发的设备基础平面图,要求我司组织人10年 2015月22 员进 行上述设备基础施工。1 中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案北京昌平大型旅游商业文化综合体-酒店 施工难度:由于酒店屋面已完成施工,屋面设备基础施工时需破开防水,重新进行搭接,现场施工材料模板及钢筋均需人工进行搬运,混凝土浇筑时均需人工使小推车运输。即:设备基础施工全部需要人工倒运,因人工倒运导致施工降效非常明显。 四、施工准备 1、技术准备 在开工前及时做好各种技术资料,包括施工图、施工组织设计和预算、材料工本分析或成本分析等前期准备工作。组织落实作业人员进行施工图熟悉,施工图会审及技术交底工作,讨论施工部署,安排出分段分期的计划目标和措拖。 2、现场准备 2.1组织部分管理人员和劳动力按需分批进场,组织临时水电管线埋设,并进行施工现场总平面布置。 2.2就绪施工用各种机具设备,按需用顺序分批调度进场,并接通施工用电。 3、材料及施工机械准备 计划主材来源,经监理单位及建设单位考察确认后,速办订货供料合同和手续,并按施工进度计划提前进料供货,按指定地点堆放或进入仓库。 五、主要施工方案 (一)施工工艺 测量放线→切割破碎→基础范围外200mm以内剔凿砼露出钢筋及屋面防水→切割钢筋→垃圾清运→植筋打孔→孔内清理→注胶→植筋→拉拔试验→设备基础钢筋绑扎→设备基础模板→设备基础砼浇筑→砼养护→拆模→设备基础阴角抹10mm厚小圆弧阳角用角磨机磨出10mm小圆弧→卷材搭接→闭水试验→钢筋帮条焊焊接→防水保护层浇筑及养护→设备安装

设备基础施工方案设计

鹤壁煤电煤化有限公司年产60万吨甲醇项目 空分装置工程 设 备 基 础 施 工 方 案 河南省第二建设集团有限公司 鹤壁煤化工工程项目部 2009年10月16日

1.编制依据 1.1鹤壁煤电煤化有限公司年产60万吨甲醇工程空分装置基础施工图(01000-ST40)及图纸会审纪要。 1.2《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1—2005)。 1.3《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2003)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003)。 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 2.工程概况 2.1空分装置室外基础包括主冷箱、板式冷箱平面板式基础及空气纯化气、空冷塔、氮水塔、液氩贮槽、液氧贮槽、液氮贮槽等平面圆形设备基础。 2.2空分装置冷箱基础为整体承台基础,形状不规则。主体平面尺寸为32.1m×18.8m,高度2.0m、 3.15m。基础底标高-3.00m。混凝土等级C40,防渗等级S6,抗冻等级F200。 2.3空气纯化气和氮水塔基础直径6.2m、底板厚度1.2m底标高-2.5m,环壁高1.32m。空冷塔基础直径7.5m,底板厚度1.5m底标高-2.5m,环壁高1.02m。混凝土等级C30,垫层C10,混凝土保护层厚度:承台底为140,其他部位为30。 2.4液氩贮槽基础直径18.5m、液氧贮槽基础直径24.7m、液氮贮槽基础直径22.0m。底板厚度均为1.5m,底标高-2.5m。顶板为八边形厚度0.9m标高 3.97m,底板与顶板之间有8道0.4m宽净高 4.07m辐射状钢筋砼墙。混凝土等级C30,垫层C10,混凝土保护层厚度:承台底为100,其他部位为40,板20。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1认真审查图纸并进行图纸会审。施工技术人员必须认真熟悉图纸、熟悉图纸会审纪要、领会设计意图,掌握工程的要点及难点,明确施工工艺和技术质量要求,认真做好技术交底。 3.1.2根据工程特点认真编制施工方案,认真编排施工计划。 3.1.3测量定位放线:设置至少两个坐标点以便定位测量。依据轴线定位坐标,在基坑上面确定轴线位置并设置轴线控制桩,并在控制桩周围浇筑砼加以围护。 3.1.4在D轴北侧10m以外设定高程控制桩并加以保护措施。

设备安装施工方案

设备安装施工方案 1、设备安装工艺流程图 2、设备安装过程简述 (1)施工准备 a技术准备:施工预算、施工方案、技术交底齐备;熟悉相关图纸、资料、规范标准; b资源准备:劳动力、材料、机具准备满足工程需要; c 现场条件:道路通畅,场地满足要去,临时水、电、气、接通。 (2)设备开箱检查 a时间:即装即开; b地点:先开箱再搬运进洞(大部分设备如此),或先进洞后开箱(精密设备、重心高的设备);

c组织:业主、监理、施工方(必要时生产厂家代表)的相关人员共同参加; d检查确认:设备型号、规格、数量符合性;与基础结合的相关尺寸相符性;有没有质量缺陷、外观缺陷等;有否缺件等;确认无误后填写相关记录并签证; e保管:待装的零部件应妥善保管。 (3)基础复验与划线 a复验:业主、监理单位、施工人员。复验内容主要是外观达标、预埋件、预留孔正确,坐标位置、标高正确。复验确认后填表、会签; b划线:划出基础的纵横向中心线,标高基准点。对有联动要求的基础,应按联动要求进行划线,划线标识应清晰; c处理:表面粉层应敲去并有一定麻面,放置垫铁处应处理成麻面并平整,清除预埋孔内和预埋板表面的垃圾。 (4)设备就位 a方法选择:根据具体情况,选择直接吊装就位还是拖运就位; b条件:对拖拉线路或吊机站位必要时进行清理平整或加固。应根据图纸要求确定安装的位置和方位; c拖拉就位:拖拉作业中,应保持平稳行进,下坡行进中应加尾绳;拖拉重心较高设备时,应有预防倾斜措施。拖拉到位后,可利用千金顶、起重机、三角架等工具顶(吊)空压,抽去道木、走板、托架,穿上地脚螺栓,使设备平稳定位。 (5)找正初平

一体化设备专项施工方案(汇编)

宜昌市点军区水污染防治综合治理 工程(一期) 专 项 施 工 方 案 编制单位:深圳市深港产学研环保工程技术股份 有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一体化污水处理设备安装专项施工方案 一、工程概况 本污水处理系统污水来源为生活污水,生活污水如果直接排放会污染周边环境,因此必须对排放的污水进行处理,使处理后的排放水达标排放。 1、工程名称:宜昌市点军区水污染防治综合治理工程(一期) 2、承揽内容:10组一体化污水处理设备,其中CRI-5型3组,CRI-10型5组,CRI-30型1组,CRI-50型1组 3、建设地点:宜昌市点军区 二、编制依据 1、签署的施工合同 2、施工图纸 3、设备安装工程施工及验收国家规范 三、施工计划 1、施工布置总体方针 1)在业主及总包指定的区域施工,严格遵守其关于现场管理的各项制度,落实现场场容管理的各项要求,做到现场整洁、干净、节约、安全、施工秩序良好,现场道路必须保持畅通无阻,保证物质材料顺利进退场,场地应整洁,无施工垃圾,场地及道路定期洒水,降

低灰尘对环境的污染。 2)积极遵守政府对夜间施工的有关规定,尽量减少夜间施工。 若为加快施工进度或其它原因必须安排夜间施工的,则必须先办理“夜间施工许可证”后进行施工,并采取有效措施尽量减少噪声污染。 2、现场材料及机械管理 1)严格按照总包单位的工程现场平面布置图要求堆放原材料、 半成品、成品及料具。 2)施工废料及时回收,妥善处理。工人在完成一天的工作时, 应及时清理施工现场,做到工完场清。余料统一堆放,以保证现场整洁。 3)现场使用的机械设备,要按平面固定点存放,机械的标记、 编号明显,安全装置可靠。经常保持机身等周围环境的清洁。 4)认真做好机械设备保养及维修工作,并认真做好记录。设置 专职机械管理人员,负责现场机械管理工作。 四、劳动力及材料投入计划及保障措施 1、劳动力投入保证措施 针对本工程的特点及施工范围,我公司经过培训教育,经考核合格后,派入施工现场,进行施工。根据建设单位的指令及劳动力使用计划调配人员,安排劳动力进场,并对准备进场的劳动力进行安全教育;对工程所需的各技术工种进行培训教育,取得有关上岗证、资格证后方许其进场从事相应的工作,劳动力及技术工种人员,进场后,

大体积混凝土设备基础施工方案

大体积混凝土设备基础施工方案 一、工程概况: 设备基础位高8.37米,长15.2 米,宽7.6米,基础是典型的大体积混凝土。标高变化较多,埋件数量多,螺栓安装精度要求高,施工难度较大。 二、编制依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)《建筑施工手册》(第四版) 《工程测量规范》(GB50026-93) 三、施工部署与进度计划: 1、此设备基础在工程总部署上是敞开式施工,为保证这一总体部署实现,与设备基础有关工程采取以下程序施工: (1)与设备基础相临近的柱基采取同时开挖和施工,以避免二次土方挖填和降水。(2)穿过基础的各种管道和设备基础相近,相连的沟道,与设备基础同时施工,避 免重复挖填土方。 2、施工顺序: 基础放线定位-开挖基础土方.地基处理-浇筑砼垫层和造型砼-安装部分基础外模板-安 装基础底板钢筋-安设地脚螺栓固定架?吊装地脚螺栓-安 装剩余外模板-埋设水电管道-安装内部模板、沟道模板和预埋件及剩余的水电管等-调整、校正、固定地脚螺栓安装基础顶面

钢筋及其余模板T浇筑基础砼插二次灌浆预留插筋T养护拆模T基础面打毛清理刷纯水泥浆T二次浇灌砼T拆模养护处理对拉螺栓防腐处理T回填 土。 以上仅是工序作业的先后顺序,施工时还可根据大型设备基础体型复杂,工作面大的特点,将整个基础按其交叉作业,基础所有工作面及到充分利用,以加速工程进度。 3、工程进度计划(参附图一) 四、施工准备: 1、组织图纸学习,自审与各专业图纸会审,进行细致的设计交底和施工技术交底。 2、对已进厂设备进行图纸校对,特别是螺栓位置、标高,防止设计图纸与实际设备尺寸出现矛盾、差错,造成设备安装不上。 3、编制施工图预算及具体分部分项工程作业设计或工艺。 4、准备工程和施工用料,包括钢材、木材,订货或催运进场,和联系好砼的货源、施工周转材料模板、脚手杆、脚手板购置并运进现场。 5、对模板进行配板设计,绘制配板图,对螺栓埋设进行固定架设计、配料 6、设备基础测量控制网和水准基点,对工程进行测量定位、放线。 7、通过制作、设计熟悉图纸,及早发现设计图纸问题,同时便于掌握施工重点和关键部位,指导施工,增强施工人员的直观立体概念,避免减少差错。 五、主要施工项目: 5.1 深基础:G/14、15、16 为大型柱基础。是典型的大体积砼。控制砼的水化热释放速度,加强保温。是保障砼合格的关键。 5.1.1 原材料控制:我们选用低热矿渣水泥作为胶凝材料。骨料的含泥量控制在砂3%以内、碎石1%以内。考虑到六月份正是气温较高的季节。我们准备给原材料搭设凉棚或覆盖彩条布。以控制原材料搅拌前温度。并掺加缓凝剂。减缓水化热的释放速度。

设备基础施工方案

主变压器设备基础施工专项施工方案 一、编制依据 1.《工程测量规》GB50026—2007 2.《地基与基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 3.《混凝土结构工程施工质量验收规》GB250204-2002 4.《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002) 5.《建筑地面工程施工质量验收规》--- GB 50209—2010 6.、省、有关建筑工程施工管理的法律、法规及其它规定; 7.《电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2014) 8.《电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2014) 9.《电网公司输变电工程标准工艺管理办法》(国网(基建/3)-2014); 10.电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管 理办法 国网(基建/3)176-2014 11.《110kV~1000kV变电站(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1183-2012) 12.关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量2010-322号) 13.白家冲220kV变电站增容改造工程项目管理实施规划 14.白家冲220kV变电站增容改造工程安全管理及风险控制方案 15白家冲220kV变电站增容改造工程输变电工程施工强制性条文实施计划》 16.白家冲220kV变电站增容改造工程通病防治措施 17.白家冲220kV变电站增容改造工程专项应急预案 二、工程概况: 白家冲220kV变电站增容改造的三类设备基础体面积较大,一次浇筑混凝土量较大,施工中按大体积混凝土施工要求进行控制,确保设备基础施工质量。 主变压器设备基础:基础平面呈矩形,共2个,每个基础平面尺

一体化净水设备设计方案

20吨/小时水处理 设 计 方 案 四川省翰克环保设备有限公司

目录 目录 第一部分系统说明书 (3) 一.总则 (3) 二.设计基础 (3) 三.工艺流程及说明 (4) 第二部分设备规范和销售服务 (7) 一、设备规范 (7) 二.报价 (8) 三.供货范围及要求: (8) 四.工作范围及技术服务 (8) 五.售后技术服务 (10) 六.包装、运输和储存 (10)

第一部分系统说明书 一.总则 (一)本方案是用于XX生活饮用水处理设备项目。它提出了该系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。(二)本方案符合需方提出的技术要求,引用了有关标准和规范的条文,供方提供的产品为符合方案和有关工业标准的优质产品。(三)本方案经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 二.设计基础 (一)原水水质 1.水源:地下水水源,甲方口头提供说铁锰超标,泥沙较多,但没有具体报告和数据。 (二)设计依据 1.设备制造及设计标准: 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 2. 当上述规范或标准对某些专用材料不适时,则可采用材料生产厂的标准。 (三)设计要求 1. 产水用途:非饮用净水,仅用于其他生活用水。 2. 设计要求:饮用进水系统进水量≥20m3/h,进水压力:0.2-0.4MPa

3. 系统出力:水≥20m3/h(水温25℃) 4. 出水水质:生活饮用水标准。 三.工艺流程及说明 (一)工艺系统流程: 根据我公司多年经验,设计工艺流程如下: 絮凝剂 1.技术保证 1.1 一体化净水系统:产水量:20m 3/h 2.公用工程条件 2.1 供水系统:水量20m 3/h 2.2 供电系统:380v/50hz/3φ,±10%, (根据乙方统计的容量,由甲方提供动力电源送至乙方的动力配电盘上) (二)产品说明书及产品性能说明 1.工艺说明 本系统是根据用户提供的原水水质报告及对产水水质要求而设计。系统的配置和设置完全能够满足在进水条件下的要求,以自动、节能、操作简单、环保及安全为原则,并保证系统能长期稳定运行。 2.工艺介绍: 水库水源 一体化净水器(含水箱) 管道混合器 初沉池

大型设备基础专项工程施工设计方案

大型设备基础施工方案 、编制依据 1、施工组织总设计; 2、施工蓝图。 二、工程概况及特点 水泥厂建设工程属于大型工业建筑,大型设备比较多,因此大型基 础也比较多。见下表: 工程特点:1)工程量大,工序多,工期长; 2)体积、面积大、造型复杂; 3)预留预埋种类多,数量大; 4)施工精度要求高,质量要求严。 三、施工准备及施工顺序 1、施工准备 ①技术准备熟悉图纸、施工组织设计、专项方案。 ②施工机具的准备:大小型机具(搅拌机、托式泵、塔吊、翻斗车等)、手持工具的准备

③各种加工场地的准备(钢筋场地、木工场地等)。 ④劳力组织与特殊工种的培训。 2、施工顺序 一般单个独立的大型设备基础的基本作业程序:放线定位、人 工降水-开挖基础土方-浇筑混凝垫层-基础外模板安装-绑扎底板钢筋—安装预留预埋固定架—绑扎(安装)侧向钢筋—预留预埋铁活、水电-安装内模板-安装(绑扎)顶面钢筋-二次预留预埋—保温、养护—回填土 四、主要施工方法 1、测量控制 ①设备基础大多 是有一个生产中心线连贯成组的基础群,对设 备安装的连续性和精度要求较高,单个设备基础本身螺栓的位 置、标高,基础与基础之间的位置、距离和标高,都必须十分精确。 1)校对图纸、设备基础平面与断面图、螺栓平面布置图 2)绘制地脚螺栓实测图 3)校对测量仪器、工具 4)制定测量方案 5)检测已知控制点 6)准备实测工具材料 地脚螺栓顺序号及坐标系统表 ②设备基础控制中心线的测量

由于设备基础分布基础长度大,一般选定基础主要纵、横中心 线作为该基础的主控制线(主控线),以控制全区。当基础上设 有多台设备,或基础上螺栓作较多时,应再以主纵、横周围依 据,适当增设纵横中心线(分轴线)作为辅助分控制线,以供基础各分布支模、地脚螺栓安装的定位,并便于直接投点,使量距缩短,减少累计误差,保证相对间距的准确,且螺栓安装后,拉线检查校对方便。控制线的两端设控制标桩。 地脚螺栓固定架和地脚螺栓的定位放线 ③为保证能准确的安装地脚螺栓,并保证施工中不发生位移、 歪斜,一般采用施工辅助装置地脚螺栓固定架进行固定。地脚螺 栓固定架的定位是在基础混凝土垫层浇筑后用经纬仪定出基础控 制中心线,然后据此并按固定架的平面布置尺寸,定出每一固定 架立柱角钢的安装位置。 2、模板工程 a)模板的选择:设备基础种类比较多,地下部分多用砖模、组合模,个别基础外漏地上部分也较多(窑中的三个墩及磨基础),室外地坪以下用组合钢模,地上部分用胶合板模板,模板制作要根据设计图纸进行详细的配板设计 ,模板及支撑需经 计算。模板的最大侧压力见下式: 丄 ① F 0.22 c t o i 甘 ② F 屮 二者取最小值一一(1) 注:作用范围在有效压头高度以内。((1)、(2)叠加后作为均 布荷载对侧模进行计算。) (2)见下页

设备基础施工方案

一、编制依据 1.1设备基础图纸 1.2《质量、环境、职业健康管理规定》 1.3主要采用规程、规范和标准 《工程测量规范》GB50026-93 《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 二、工程概况 本工程处于张煤机西山产业园区一期工程的西北角,西侧为厂区正在处理的边坡,北侧为场区的主要施工道路,东侧为场内施工主干道,东侧为正在施工的铸造分厂。建筑工程安全等级为二级,场地类别为Ⅱ类,设计使用年限50年,防火类别为丁类生产厂房,耐火等级为二级,抗震设防烈度为7度,±0.000相当于绝对标高784.5m。 本工程大型设备基础主要有B-E轴的400KJ对击锤、125KJ模锻锤、80KJ 模锻锤、新增80 KJ模锻锤、25 KJ模锻锤;H-L轴的10T自由锻锤、5T自由锻锤、30KJ自由锻锤。其中10T自由锻锤平面尺寸为13.2m*10.2m,标高:-8.15m;5T自由锻锤平面尺寸为11 m*8m,标高:-6.44 m;400KJ对击锤平面尺寸为8.3m*8.2m,标高:-5.05m;125KJ模锻锤平面尺寸为5.9m*5.75m,标高:-3.8m。所有基础坑采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为P8,钢筋强度等级为HRB400。 本工程设备基础施工的重点及难点为:大体积混凝土施工;大构件模板的支设;预埋件及预留孔的留置。 三、施工部署 3.1施工原则:本着先施工深基础、后施工浅基础的原则,先施工10T自由锻锤、5T自由锻锤、400KJ对击锤、125KJ模锻锤;后施工其余较小的设备基础。 3.2从南向北施工,为以后地面工程的施工创造条件,先进行深基础的基础墙施工,后连续进行周围设备基础施工。

强烈推荐一体化污水处理设计方案.doc

一体化污水处理装置 方 案 设 计 及 报 价 2018年5月7日

一体化污水处理装置 一、概述 一体化污水处理装置在中小型生活污水处理独有成就。近年来使用在高速公司服务区、生活小区、医院、电厂等公共场所,使用效果显著,全部达标排放。 本次方案按照200人的生产清洁用水处理进行设计。 二、废水水质水量及处理要求工作介限 1、污水处理量: 设计人数200人,生产废水产生量1023.7t/年。 2、设计出水水质 处理后出水达到《污水排放执行标准》(GB8978-1996)中的二级排放标准。 植物油类<15 COD Cr<150 BOD5<30 SS <150 NH3-H <25 3、工作介限从收集池进水口到一体化水处理设备(达标排放)的出水口止。 三、工艺流程 1、工艺流程原理及说明 整体式生活污水处理装置主要用来处理地面清洗废水,为减少占

地面积,要求设备的体积小,在工艺流程的设计上一体化废水处理装置经隔油化学絮凝处理后进入化肥池。 整体式生活污水处理设备一般有如下优点: 1、占地面积小。 2、净化程度高,整套系统污泥产生量低。 3、自动化程度高,能耗低,管理方便,不需要专人管理。 4、产生的噪音低,异味少,对周围的环境影响小。 2、工艺流程图 3、构筑物 (1)综合化粪池 综合化粪池在设备外,起到调节水质水量的目的,池材质为砖混结构,上面有池盖,设检查孔一个500mm×500mm×600mm。 综合化粪池的详细尺寸见结构参数表。 (2)A/O池 生物接触氧化池,A/O二段联合法。该生物接触氧化工艺是介于活性污泥法的一种,且兼有生物滤池两者兼优的生物膜法。 A/O法处理技术,其特点是利用厌氧和氧化两相交替,A池停留1~2小时,而大部分有机物已均在A池被微生物吸附,剩余BOD和吸附在微生物体内的有机物在O池内被氧化分解。COD脱除率大于80%,采用A/O法工艺运行稳定可靠,耐冲击负荷便于管理,无污泥膨胀现象,A池有效容积10m3,停留1~2小时,O池有效容积为40m3,停留6~8小时,气水比为20:1,设计COD去除率80%。