建筑设备作业1

填空题1.建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置、给水管网、和附件。2.水泵的基本性能有:流量、扬程、功率、效率、速度、允许吸上真空高度等。3.变频调速给水设备系统组成包括:主工作泵、小泵、小气压罐、及变频控制柜等。4.气压给水装置可分为变压式和定压式两种。5.管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。6.管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上给式、中分式。7.给水管道的敷设有明敷设和暗敷设两种形式。8.建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及水帘水幕灭火装置等。9.建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成。10.消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。

11.为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米。12.高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系系统。13.湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水设施等组成。14.热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三种方式。

15.热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方式。16.水的加热方法有直接加热和间接加热两种。

17.采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。18.输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。19.根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统。20.自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助设备和部件所组成。21.机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。22.自动火灾报警系统由火灾探测器、区域火灾自动报警器、集中报警器等三部分组成。23.根据散热器材质的不同,主要分为铸铁、钢制两大类。24.室内供暖管路敷设方式有明装、暗装两种。25.室内燃气供应系统是由用户引入管、室内燃气管网、燃气计量表、燃气用具等组成。26.按照通风动力可将通风划分为:自然通风、机械通风两种。27.按照通风作用范围可将通风划分为:全面通风和局部通风两种。28.进风系统一般包括:进风百叶窗、空气过滤器、通风机(离心式、轴流式、贯流式)、风道以及送风口等。29.排风系统一般包括:排风口、风道、过滤器(除尘器、空气净化器)、风机、风帽等。30.局部通风分为局部送风和局部排风两种。31.空气幕根据空气分布器的安装位置分为侧送式、上送式和下送式三种。

32.离心式通风机主要由叶轮、机壳、机轴、吸气口、排气口以及轴承、底座等组成

33.空气参数有温度、相对湿度、空气流速、空气的洁净度、细菌及有害气体浓度等。34.局部空调机组有窗式空调机、壁挂式空调机、立柜式空调机及恒温恒湿机组等。35.天然冷源主要是地道风和深井水。36.按空调冷源的布置方式划分,空调水系统有开式和闭式系统两类。37.按空调冷源的流程调节方式划分,空调水系统有定流量和变流量两种方式。38.目前用户所使用的三相变压器高压侧一般为10kV,低压侧一般为400V。

39.变电所主要由三部分组成,即高压配电室、变压器室和低压配电室。40.在我国习惯上将电压为330KV及330KV的称超高压,1KV 至330KV的称高压,1KV以下的称低压。41.按变压的性质和作用,变电所又可分为升压变电所和降压变电所两种。42.小型工业与民用建筑供电系统,电源进线电压通常为10KV,经降压变压器,将电压降到380/220V,再经低压配电线路向动力用电设备和照明用电设备供电。43.中型工业与民用建筑供电系统,电源进线电压一般为10KV,经高压配电所、高压配电线路,将电能送到各车间和建筑物变电所,再由变压器将电压降为380/220V,通过低压配电线路向用电设备供电。44.光在空间以电磁波的形式传播,可见光只是电磁波中很小的一部分,波长范围约在380~780(纳米)。45.波长小于380nm的称为380nm,大于780nm称为红外线,这两部分虽不能引起视觉,但与可见光有相似特性。46.电光源按发光原理可划分为两大类:热辐

射光源和气体放电光源。47.光源的色温小于3300K,给人暖的感觉,故又称为暖色光;大于5000K时,给人冷的感觉,称为冷色光。48.灯具按配光曲线分类,一般分为直接配光、半直接配光、均匀扩散配光、半间接配光、间接直接配光。

49.开关安装方式有明装和暗装两种。50.干线是总照明配电盘到分配电盘的线路,它通常有放射式、树干式和链式三种形式。51.支线的供电范围,单相支线不超过20~30m;三相支线不超过60~80m,其每相电流以不超过15A为宜。52.火灾探测器主要有感烟式、感温式和感光式等三种。53.研究表明:频率为50~60Hz的工频电流对人是最危险的。54.当电气设备采用了超过24V的安全电压时,必须采取防直接接触带电体的措施。55.电话通信系统由三个部分组成:电话交换设备、传输系统、用户终端设备

1.流体的主要特性?

2.答:流体中由于各质点之间的内聚力极小,不能承受拉力,静止

流体也不能承受剪切力。流体具有较大的流动性,且不能形成固定的形状。流体在密闭状态下却能承受较大的压力。2.什么是流体粘滞性?答:流体在运动时,由于内摩擦力的作用,使流体具有抵抗相对变形(运动)的性质,称为流体的粘滞性。3.流体的压缩性和热胀性?答:流体的压强增大,体积缩小,密度增大的性质,称为流体的压缩性。流体温度升高,体积增大,密度减小的性质,

称为流体的热胀性。4.保温隔热材料能够保温的原因?答:骨架间的空隙和孔腔内含有导热系数较小的介质(空气等),而且这些介质在保温材料中很少流动或不流动。5.水箱的作用和结构特点?水箱具有贮备水量、稳定水压、控制水泵工作和保证供水的作用。水箱一般用钢板或钢筋混凝土制作。其外形有圆形和矩形两种,圆形水箱结构上较为经济,矩形水箱便于布置。6.变频调速供水设备的主要优点效率高、耗能低;运行稳定可靠,自动化程度高设备紧凑,占地面积少对管网系统中用水量变化适应能力强;适用于不便设置其他水量调节设备给水系统;。但造价高,所需管理水平亦高,且要求电源可靠。7.气压给水设备的特点?气压给水设备是利用密闭贮罐内被水泵间接压缩的空气作媒介,向给水系统压送水量的一种给水装置。它既可以调节水量、贮存水量,又可以保持系统所需水压,其作用相当于高位水箱或水塔。8.给水管道明装敷设的特点?明装即管道外露,其优点是安装维修方便,造价低。外露的管道影响美观,表面易结露、积尘。明装一般用于对卫生、美观没有特殊要求的建筑。9.贮水池的用途?贮水池是贮存和调节水量的构筑物。当一幢(特别是高层建筑)或数幢相邻建筑所需的水量、水压明显不足,或者用水量很不均匀(在短时间内特别大),城市供水管网难以满足时,应当设置贮水池。10.贮水池设置?一般设置在建筑物的室外,埋地设置,此时应注意与排水管道的间距及与化粪池的净距不得小于10m。贮水池也可设置在地下室,或设在底层。11.使用消火栓设备的注意事项?在同一建筑物内应

采用同一规格的消火栓、水龙带和水枪,以便于维护保养和互换使用。消火栓、水龙带和水枪一起放置在带玻璃门的消防箱内,并应设置直接启动水泵的按钮,按钮应设保护设施。消防箱可以明装、半明装或暗装在墙上。暗装时如果箱门镶嵌和所在墙面同一装饰材料,则应在门上醒目地标出 消火栓 三个红色大字。消火栓出口中心距地面的安装高度为1.2m,消防箱内的水龙带平时应存放整齐,以便于灭火时迅速展开使用。12.目前高层建筑常用的消防灭火设备主要有哪三种?消火栓消防设备自动喷水灭火设备二氧化碳气体灭火设备13.自动喷淋消防给水系统及应用范围?自动喷淋消防给水系统是在火灾发生时,能自动喷水并发出火警信号的灭火系统,其控火灭火成功率高。目前广泛应用于一些重要的、火灾危险性大的及发生火灾后损失严重的工业与民用建筑中。14.热水供应系统概念及分类?建筑内部的热水供应是满足建筑内人们在生产或生活中对热水的需求。分类:热水供应系统按热水供应的范围大小,可分为局部热水供应系统,集中热水供应系统,区域性热水供应系统。15.局部热水供应系统的特点?局部热水供应系统供水范围小,热水分散制备。一般在用水点附近设置小型加热设备供一个或几个配水点一同使用;热水管路短,热损失小,使用灵活;该系统适用于热水用水量较小且较分散的建筑,如单元式住宅、医院、诊所和布置较分散的车间、卫生间等建筑。16.集中热水供应系统的特点?集中热水供应系统供水范围大,热水在锅炉房或热交换站集中制备,用管网输送到一幢或

几幢建筑使用;

水管网较复杂,设备较多,一次性投资大;该系统适用于使用要求高,耗热量大,用水点多且比较集中的建筑,如高级居住建筑、旅馆、医院、疗养院、体育馆等公共建筑。17.给水管道与建筑的配合的一般原则。给水管道可明装可暗装。明装时管道走向应尽可能沿墙、梁、柱、楼面下或楼面上平行敷设,使管道安装尽可能美观。管道暗装时,应在墙面预留管槽,卫生器具给水管的暗装预留尺寸国家有相关规定。18.建筑内部排水系统的任务?建筑内部排水系统的任务是把建筑内的生活污水、工业废水和屋面雨雪水收集起来,及时有组织地、畅通排至室外排水管网、处理构筑物或水体。19.建筑排水系统的分类?粪便污水排水系统生活废水排水系统生活污水排水系统生产污水排水系统生产废水排水系统屋面雨水排水系统20.卫生器具的概念?卫生器具是建筑内部排水系统的起点,用以满足人们日常生活或生产过程中各种卫生要求,并收集和排出污废水的设备。21.通气管道的作用?建筑内部排水系统是水气两相流动,当卫生器具排水时,需向排水管道内补给空气,以减小气压变化,防止卫生器具水封破坏,使水流通畅。同时也需将排水管道内的有毒有害气体排放到大气中去,补充新鲜空气,缓金属管道的腐蚀。22.排水设备的作用?排水设备即卫生器具是建筑内部给排水系统的重要组成部分,是用来满足日常生活中各种卫生要求、收集和排除生活及生产中产生的污水、废水的设备。23.排水管道布置四点要求?满足最佳排水水力条件;满足美观要求及便于维护管理;保证生产和使用安全;保护管道

不易受到损坏。24.集中供热系统?由一个热源向一个大地区或一个大的工业企业供热叫做集中供热系统,它的热源可以是区域锅炉房或热电厂。它的用户可以是采暖、通风、生产、生活等用户。25.机械循环热水供暖系统的特点和适用范围?机械循环热水供暖系统的作用压力比自然循环热水系统的作用压力大很多。热水在管路中的流速较大,管径较小,启动容易,供暖方式较多,应用范围较广。26.机械循环热水供暖系统主要方式有几种?上供下回式单管和双管供暖系统下供下回式供暖系统中供式热水供暖系统下供上回式热水供暖系统27.上供下回式单管和双管热水供暖系统的特点?供水干管位于顶层散热器之上,回水干管位于底层散热器之下,通常敷设于地下室或地沟中。上供下回式系统管道布置合理,是最常用的一种布置形式

28.蒸汽供暖系统的特点?散热器面积少具有不良效果热惰性很小使用年限较短高层建筑应用广泛热损失大29.蒸汽供暖系统按系统起始压力的大小可分哪三类?高压蒸汽供暖系统(系统起始压力大于0.7 105Pa)低压蒸汽供暖系统(系统起始压力等于或低于0.7 105Pa)真空蒸汽供暖系统(系统起始压力低于大气压力)。30.热风供暖系统的原理?在热风供暖系统中,首先对空气进行加热处理,然后送入供暖房间放热,从而达到维持或提高室温的目的。31.冷风侵入耗热量?在冬季,受风压、热压等因素影响,会有大量冷空气由开启的门、孔洞从室外或相邻房间侵入室内,把这部分冷空气加热到

室内温度所消耗的热量称为冷风侵入耗热量。32.散热器的功能?在供暖系统中,具有一定温度的热媒所携带的热量通过散热器不断传给室内空气和物体,热量通过散热器壁表面以对流、辐射方式传递给室内,补偿房间的热损耗,达到供暖的目的。33.供暖管网布置的一般要求有哪些?布置供暖管网时,管路沿墙、梁、柱平行敷设,力求布置合理;安装、维护方便;有利于排气

水力条件良好;不影响室内美观。34.热压的概念?冬季,建筑物内外空气温度不同。由于空气的密度差,室外空气不断从下部楼层的外门、窗进入,通过建筑物内竖直通道如楼梯间、电梯间向上升,最后通过上部楼层的外门、窗等缝隙渗出室外。这种引起空气流动的压力差称为热压。35.建筑通风的主要任务?建筑通风的主要任务是控制生产过程中产生的粉尘、有害气体、高温、高湿、控制室内有害物量不超过卫生标准,创造良好的生产、生活环境、保护大气环境。

36.排风与进风的概念?整个建筑物或局部地方不符合卫生标准的污浊空气排出室外,把新鲜空气或经过净化处理符合卫生标准的空气送入室内,前者我们称之为排风,后者称之为进风。37.工业粉尘的危害有哪些?最大的危害是人体吸入一定量粉尘后,可能引起各种尘肺病,同时粉尘的产生也加速了机器的磨损,影响生产设备的寿命;粉尘排至大气,不仅危害居民健康,严重的还会危害农作物的生长。38.变压器型号SL1—500/10的含义?三相油浸自冷式铝线电力变压器,额定容量为500kV A,高压线圈电压为10kV,第一次系列设计。39.配电变压器选择安装地点的一般原则?高压进线方便,尽量靠近高压

电源;尽量设在负荷中心,以节省导线,减少线路功率损耗;选择无腐蚀性气体,运输方便,易于安装的地方;避开交通和人畜活动中心,以确保用电安全

配电电压为380V时,其供电半径不超过700m。40.电力的特点有哪些?电力是现代工业的主要动力。它具有来源广泛、价格低廉、传输简单、便于自动化控制和测量等优点。电力在工农业生产和整个国民经济领域中得到了广泛的应用。41.变电所?变电所是接受电能、变换电压和分配电能的场所。它是由电力变压器和配电装置组成。按变压的性质和作用又可分为升压变电所和降压变电所两种。42.图示说明小型工业与民用建筑供电系统?43.雷击的危害?雷击的破坏作用主要是雷电引起的。它的危害可以分成两种类型,一是雷直接击在建筑物上发生的热效应和电动力作用;二是雷电的二次作用,即雷电流产生的静电感应作用和电磁感应作用。44.光强的概念?光源在某一特定方向上单位立体角内的光通量,称为光源在该方向上的发光强度45.额定电压、额定电流和额定功率?额定电压是指电光源的规定工作电压,在额定电压下流过电光源的电流称为额定电流。电光源在额定工作条件下所消耗的有功电功率叫额定功率。46.有效寿命和平均寿命?是指电光源的发光效率下降到初始值的70%时为止的使用时间;是每批抽样试品有效寿命的平均值。通常所指的寿命为平均寿命

建筑设备作业3

填空题1.配水管网是负责向用户供水的管道,它有两种布置形式,分别是树状、环状。2.消防水箱的消防贮备水量,一类高层民用建筑中的住宅不小于12m3,公共建筑不小于18m3,二类高层民用建筑中的住宅不小于6m3。3.利用太阳能加热水是一种简单、经济的热水方法,常用的有管板式、真空管式等加热器,其中以真空管式加热器效果最佳。4.建筑排水按照污水和废水产生的来源分为三大类,分别是生活污水排水、工业废水排水、雨水排水。5.将雨水与城市污水(包括生活污水和工业废水)分开排放,称为分流制排水系统。6.叶轮泵按照其工作原理的不同分为离心泵、轴流泵、混流泵三种。7.高层建筑热水采暖系统可分为分区式、双线式和单双管混合式系统。8.一个完整的机械通风系统一般包括有害物收集、净化除尘设备、风道、通风机、排风口。9.集中式空调系统处理的空气来源一般一部分是室外空气,一部分是循环空气。10.吸收式制冷目前常有的有两种工质,一种是溴化锂-水溶液,其中水是制冷剂,溴化锂为吸收剂,制冷温度在0℃以上;另一种为氨-水溶液,其中水是制冷剂,氨是吸收剂。

11.电能的质量指标主要有电压和频率两项指标。12.常用的光学计量

单位有米、千克、秒、安培。13.防雷设施主要包括避雷针、避雷网、避雷带、避雷线、避雷器及其连接导线。二、问答题1.建筑给水系统由哪些组成,分析建筑物所需供水水压计算公式。答:建筑给水系统由引入管、水表节点、管道系统、用水设备、给水附件、升压和贮水设备、消防给水设备组成。计算公式:H=H1+H2+H3+H4,H室内给水管网所需的水压kPa,H1引入管起点至最不利配水点位置高度所需要的静水压kPa,H3水表的水头损失kPa,H4最不利配水点所需流出水头kPa。2.叙述水雾灭火系统的组成,基本原理和适用条件。答:水雾灭火系统主要由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,其原理是水雾喷头在一定水压下,利用离心或撞击原理将水分解成细小滴,向保护对象喷射水雾灭火或起防护冷却作用。适用条件:单台容量在40MW及以上的厂矿企业可燃油油浸电变器,单台容量在90MW及以上可燃油油浸电厂电力变压器或单台容量在125MW及以上的独立变压所可燃油油浸电力变压器和飞机发动机试车台的试车部位,高层建筑内的燃油、燃气锅炉房、可燃油浸电力变压器室,充可燃油的高压电容器和多油开关室,自备发电机房

3.热水管道在敷设中应注意的问题。答:上行下给式系统配水干管

在最高点应设排气装置,下行上给式系统,应利用最高配水点放气,在这两种系统的最低点,均应装设泄水装置或利用最低配水点泄水,热水横管得坡度不应小于0.003,便于放气和泄水。热水供应管道系统应有补偿管道伸缩的措施,当立管与水平干管连接

时,应设 乙 字弯,已防止管道热胀冷缩应力的影响。热水管穿越建筑物顶棚、楼板、墙壁时,应加套管,以防止管道热胀冷缩破坏建筑结构。为了便于检修,在配水点和回水环形管网的分水干管处、配水管和立管的端点以及配水的支管的始端应设阀门。

4.辐射采暖定义和特点。答:辐射采暖是利用建筑物内部顶棚、墙面、地面或其它表面进行供暖的系统。其特点是人或物体受到辐射照度和环境物温度的综合作用,人体感受的实感温度可比室内实际环境温度高2-3℃左右。人体和物体直接接受辐射热,减少了人体向外界的辐射散热量。

5.压缩式制冷机由哪些部件组成,其各部件的作用是什么?答:压缩式制冷机由压缩机、制冷换热器、膨胀机或节流机构和一些辅助设备组成。作用:压缩机生成高温高压气体,冷凝机生产高温高压液体,蒸发器生成低温低压气体,膨胀机向外输出机械功使气体温度降低。6.低压配电系统的防触电保护措施有哪些?答:直接接触保护、间接接触保护和直接接触及间接接触兼顾的保护。

大连理工大学《建筑设备工程》20秋在线作业1答案

1.消防水泵应保证在火警()内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。 A.1min B.3min C.5min D.10min 答案:C 2.常用()表示单吸多级离心泵。 A.BA B.SH C.SA D.DA 答案:D 3.层流的沿程水头损失与速度的()成比例。 A.0.5次方 B.0.75次方 C.1次方 D.1.75-2次方 答案:C 4.排水的工程设计是以()作为理论基础的。 A.理论力学 B.材料力学 C.结构力学 D.流体力学 答案:D 5.在建筑设备中,()作为增压设备得到广泛的应用。 A.变频调速给水设备 B.水箱 C.水泵 D.气压给水设备

6.给水系统中最低处卫生器具所受的最大静水压力,不允许超过()。 A.0.3MPa B.0.4MPa C.0.5MPa D.0.6MPa 答案:D 7.小型水泵的效率一般为()。 A.20%~30% B.30%~40% C.40%~50% D.50%~60% 答案:D 8.消防给水管网的水力计算方法与普通给水管网的水力计算方法相同。() A.正确 B.错误 答案:A 9.流体的静压强垂直指向受压面。() A.正确 B.错误 答案:A 10.当高层建筑超过一定高度时,其给水系统必须进行竖向分区。() A.正确 B.错误 答案:A 11.旋翼式水表的翼轮转轴与水流方向垂直,宜用于测量较小的流量。()

B.错误 答案:A 12.流线可以相交或折曲。() A.正确 B.错误 答案:B 13.流体内任意一点的静压强与受作用面方位有关。() A.正确 B.错误 答案:B 14.直接抽水这一水泵抽水方式,适用于高层民用建筑、大型公共建筑及由城市管 网供水的工业企业。() A.正确 B.错误 答案:B 15.气体的运动粘滞性系数随温度提高而减小。() A.正确 B.错误 答案:B 16.当室外管网的水压经常或周期性不能满足室内消防要求时,要设消防水箱。() A.正确 B.错误 答案:A 17.尽管工业种类、生产工艺各异,但是它们对水量、水压及水质的需要是相同的。()

《建筑设备》作业(一)答案

《建筑设备》作业(一)答案 一、单项选择题(每小题2分,共40分) 1、消防给水对( A )无特殊要求。 A.水质 B.水量 C.水压 2、引入管又称( C )。 A.水平干管 B.主干管 C.进户管 3、生活给水系统中,最低卫生器具配水点处的静水压强不宜大于( B )。 A. 0.4 MPa B.0.45 MPa C. 0.5 MPa 4、高层建筑是指10层及以上的住宅建筑或建筑高度超过( A )的其他民用建筑等。 A. 24m B. 26m C. 28m 5、埋地生活饮用水贮水池与化粪池的净距,不得小于( C )。 A.6m B. 8m C. 10m 6、生活给水管管径小于或等于 C 时,应采用镀锌焊接钢管。 A. 75㎜ B. 100㎜ C. 150㎜ 7、管径大于或等于 C 的埋地生活给水管道宜采用给水铸铁管。 A. 75㎜ B. 100㎜ C. 150㎜ 8、普通焊接钢管用于工作压力≤( A )的管道系统。 A. 1.0MPa B. 1.6MPa C. 2.0MPa 9、加厚焊接钢管用于工作压力≤( B )的管道系统。 A. 1.0MPa B. 1.6MPa C. 2.0MPa 10、PP管是 C 。 A. 聚氯乙稀管 B. 聚乙稀管 C. 聚丙稀管 11、PE管是 B 。 A. 聚氯乙稀管 B. 聚乙稀管 C. 聚丙稀管 12、PVC管是 A 。 A. 聚氯乙稀管 B. 聚乙稀管 C. 聚丙稀管 13、由室外环网同侧引人时,两条引入管的间距不得小于( A )。 A.10m B. 15m C. 20m 14、生活給水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不宜小于( A )。 A.1.0m B. 1.1m C. 1.2m 15、室内给水管道与排水管道平行埋设时,管外壁的最小距离为 A 。 A. 0.5m B. 0.3m C. 0.15m 16、室内给水管道与排水管道交叉埋设时,管外壁的最小距离为 C 。

建筑设备工程作业期末复习题及答案教学文案

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题: 1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。 2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。 3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。 4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。 5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。 6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。 7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。 8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。 9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。 10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。 11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应 12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式 13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式 14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。 15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管

16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。 17.钢管分为镀锌管和非镀锌管 18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度 19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接 20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接 21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接 22.铸铁管采用承插连接 23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。 24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。 25.在双向流道上宜采用闸阀 26.在经常启闭的管段,宜采用截止阀 27.配水点处不宜使用旋塞阀 28.螺翼式水表与阀门应有不小于300毫米的管段上。 29.水泵的类型有离心泵轴流泵活塞泵水轮泵等。 30.大中型泵的基础厚0.25~0.3米 31.水箱的外形有圆形和方形两种。 32.储水池应设置水位控制阀溢流管排水管等。 33.气压给水设备有定压式变压式 34.引入管应敷设在冰冻线以下200毫米处。 35.引入管穿越基础和承重墙时要有预留洞 36.给水管的敷设有明设和暗设两种。 37.凡穿越楼板和墙体的管道,必须设套管 38.室内消火栓给水系统由消防箱、消火栓、消防管道、水源组成。

《建筑设备工程》试卷

《建筑设备工程》试卷

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( C 卷) 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间:2009-2010学年第1学期;考核形式:考试/考查; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 专业:班级:姓名:学号:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、给水系统按用途可分为、和消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用,。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水, 送至生活、生产和消防用水设备,并满足各用水点对水量、和的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括,两方面内容。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类、、

。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因是。 7、城镇燃气主要气源: 、和。 8、低压配电线路布置形式:、树干式和。 9、建筑防雷接闪系统组成:、和。 10、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:。 11、举出两种常用的开关设备:和。 12、安全电流: 。安全电压等级: 、24V和36V。 13、水封的作用 是 。 14、建筑自然通风所利用的自然压力是 与。 15、按照回水动力的不同,蒸汽供暖系统可分为 和__ __两种型式。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( ) 2、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。( ) 3、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。( ) 4、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。( )

吉大19春学期《建筑设备工程》在线作业一

(单选题)1: 对于消防水箱的贮水量,一类建筑(住宅除外)不应少于()。A: 6m3 B: 12 m3 C: 18 m3 D: 24 m3 正确答案: (单选题)2: 关于排水管道的特点的描述,不正确的一项是() A: 排水管道所排泄的水,—般是使用后受污染的水,含有大量的悬浮物 B: 排水管一般比较粗大 C: 排水管不可使用铸铁管 D: 排水管可以使用硬质塑料管 正确答案: (单选题)3: 下列哪种方式不是室内给水管道的布置() A: 下行上给式 B: 上行下给式 C: 上行上给式 D: 环状式 正确答案: (单选题)4: 关于通风的描述中,正确的一项是() A: 据通风的工作动力不同,建筑通风可分为自然通风相机械通风两种 B: 通风与空气调节是相同的 C: 通风量不受建筑结构的控制 D: 机械通风与自然通风相同,也受自然条件的限制 正确答案: (单选题)5: 水箱上哪种管不得装阀门?() A: 进水管 B: 出水管 C: 溢流管 D: 泄水管 正确答案: (多选题)6: 按照锅炉供热热媒种类分,锅炉类型可分为()。 A: 热水锅炉 B: 蒸汽锅炉 C: 燃油锅炉 D: 燃气锅炉 正确答案: (多选题)7: 高层建筑供暖负荷的特点()。 A: 围护结构传热系数增大

B: 夜间辐射增大 C: 热压和风压引起的冷空气渗透减少 D: 室内负荷的变化性 正确答案: (多选题)8: 供热水方式按照加热方式分,可以分为() A: 直接加热方式 B: 间接加热方式 C: 连续加热 D: 非连续加热 正确答案: (多选题)9: 目前国内高层建筑供暖系统可分为()。 A: 分层式供暖系统 B: 双线式系统 C: 单、双管混合式系统 D: 机械循环热水供暖系统 正确答案: (多选题)10: 按照污水和废水的产生来源,可将建筑排水分为()类A: 生活污水 B: 生产废水 C: 雨水和雪水 D: 粪便污水 正确答案: (多选题)11: 常用的排水系统可以分为()类 A: 粪便污水排水系统 B: 生活废水排水系统 C: 工业废水排水系统 D: 雨水雪水排水系统 正确答案: (多选题)12: 对于消除建筑结构传递的噪声的理解,正确的是()A: 主要方法是消除及其与基础之间的刚性连接 B: 在振源和基础之间安装减震构件 C: 风机、水泵、压缩机的进出口应装有软接头 D: 安装减振构件可以完全消除振源传到基础的振动 正确答案: (多选题)13: 根据消声原理不同,消声器可以分为() A: 阻性消声器 B: 共振性消声器 C: 抗性消声器

《建筑设备工程》试卷(含答案).

《建筑设备工程》(课程代码:试卷( B 卷 一、填空题(每空1分,共30分 1、从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于流动、具有粘滞性、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 2、以当地大气压强为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又称表压。 3、建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的最不利配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的流出水头。 4、热水供应系统按是否设置循环管分为全循坏、半循坏和非循坏三种。 5、水箱上设的溢流管是用以控制水箱的最高水位的。 6、屋面排水方式可分为外排式和内排式两种,一般尽量采用外排式。 7、对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与温度有关。 8、配电线路由配电装置(配电盘及配电线路(干线及分支线组成。配电方式有放射式、树干式、混合式。 9、设备容量是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 10、建筑工程中常用的火灾探测器有感烟式、感光式和感温式三类。 11、水的粘度随温度的升高而减小,空气的粘度随温度的升高而增大。 12、以流体边界的性质对流体来说可分为有压流和无压流两类。 13、给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量 0.2L/s 为一个给水当量进行折算的;排水当量是以 0.33L/s 为一个排水当量进行折算的。

14、水表结点是由水表、阀门和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设旁通管。 15、室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室内,使进风量大于排风量,室内压力大于室外大气压,保证室内处于正压状态。 二、判断题(每题1分,共10分 1、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。( √ 2、民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 ( × 3、沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头,称为局部水头损失。( × 4、民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的,工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。( √ 5、送风口位置应使新鲜空气直接送到人的工作地点或洁净区域;排风口一般设在室内有害物浓度最大地点。( √ 6、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。( × 7、最基本的电路是由电源、负载和导线组成。( √ 8、导线截面的选择必须按发热条件选择,它是导线必须保障的安全条件。 ( × 9、感温探测器可作为前期报警、早期报警,适用要求火灾损失小的重要地方。( × 10、提高功率因数能充分利用发电设备和提高输电效率。提高功率因数的常用方法是并联电力电容器。( √

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

建筑设备网上形考作业答案

第一次作业 单选题。(共20道试题,每题4分) 1、太阳能热水器就是一种把太阳光得辐射能转为来加热冷水得装置. A、动能 B、辐射能 C、光能 D、热能 单选题。(共20道试题,每题4分) 2、在排水立管上每层设一个检查口,且间距不宜大于l0m,但在最底层与有卫生设备得最高层必须设置。 A、1 B、2 C、3 D、4 单选题.(共20道试题,每题4分) 3、普通焊接钢管出厂试验水压力为,用于工作压力得管道系统。 A、 B、 C、 D、 单选题。(共20道试题,每题4分) 4、沟槽式管接头得凸缘与管端沟槽全圆周啮合,使用二只高强度螺栓紧紧锁定接头,一般可以保证管路工作压力达。 A、2、5 B、3、0 C、3、5

D、4、0 单选题。(共20道试题,每题4分) 5、塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级得管材与管件;热水管道应采用公称压力不低于等级得管材与管件。 A、0、5 B、1、0 C、1、5 D、2、0 单选题。(共20道试题,每题4分) 6、就是为保证电力系统与设备达到正常工作要求而进行得一种接地 A、工作接地 B、保护接地 C、重复接地 D、接零 单选题.(共20道试题,每题4分) 7、对室外管网水压经常不足,不宜设置高位水箱或设置高位水箱确有困难得建筑可采用得给水方式. A、设水泵、水箱 B、直接给水 C、单设水箱 D、设气压给水设备 单选题。(共20道试题,每题4分) 8、伸顶通气管应高出屋面以上,且应大于最大积雪厚度,以防止积雪盖住通气口. A、 0、3 m B、0、6m C、0、7m D、2m

9、人眼对不同波长得可见光具有不同得敏感程度。测量表明,正常人眼对波长为555nm得最为敏感. A、白光 B、蓝紫光 C、红光 D、黄绿光 单选题。(共20道试题,每题4分) 10、由一般照明与局部照明组成得照明方式,称为。?项 A、混合照明 B、事故照明 C、正常照明 D、区域照明 单选题。(共20道试题,每题4分) 11、就是带电云层与雷电流对其附近得建筑物产生得电磁感应作用所导致得高压放电过程. A、直击雷 B、感应雷 C、雷电波侵入 D、地滚雷 单选题。(共20道试题,每题4分) 12、当进、排风塔都设在屋顶上时,为了避免进气口吸入污浊空气,它们之间得距离应尽可能远些,通常进排风塔得水平距离为。 A、>4m B、〉6m C、>7m D、>8m E、〉10m

大工20秋《建筑设备工程》在线作业2

大工20秋《建筑设备工程》在线作业2 1:在机械循环热水供暖系统中,为了顺利的排除系统中的空气,供水干管应沿水流方向有( )的坡度。 A、向上0.003 B、向上0.005 C、向下0.003 D、向下0.005 答案:A 2:与一个排水当量相当的排水量为()。 A、0.33L/s B、0.5L/s C、0.66L/s D、1.0L/s 答案:A 3:排水立管穿越楼层时,预留孔洞的尺寸一般较通过的立管管径大( )。 A、20~50mm B、50~100mm C、100~150mm D、150~200mm 答案:B 4:一般地说,设置煤气热水器的浴室,房间体积应不小于( )立方米。 A、8 B、10

D、15 答案:C 5:高层建筑热水供暖系统底层散热器承受的压力随着高层建筑楼层增多而()。 A、增大 B、减小 C、保持不变 D、以上答案都不对 答案:A 6:锅炉房的地面至少应高出室外地面()。 A、100mm B、150mm C、200mm D、250mm 答案:B 7:庭院煤气管道距树木应保持()的水平距离。 A、1.0m B、1.2m C、1.5m D、2.0m 答案:B 8:建在不避风的高地、海岸、旷野上的建筑物以及城镇、厂区内特别高的建筑物不必考虑平行外围护结构的风力附加耗热量。

F、错 答案:F 9:建筑物的耗热量仅指通过围护结构由室内传到室外的热量。 T、对 F、错 答案:F 10:根据建筑物结构形式、气候条件及生产使用要求,在技术经济合理的情况下,屋面雨水应尽量使用内排水。 T、对 F、错 答案:F 11:自然循环热水供暖双管系统的垂直失调随着楼层数目增多而减弱。 T、对 F、错 答案:F 12:烟囱越高抽力越大。 T、对 F、错 答案:T 13:一般高压蒸汽供暖均用双管上供下回式系统。 T、对

《建筑设备工程》试卷A

《建筑设备工程》试卷A

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( A 卷) 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间:2009-2010学年第1学期;考核形式:考试/考查; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 专业:班级:姓名:学号:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、1、流体的是流体的最基本特征,主要是由其决定的。 2、给水水源一般分为两大类,分别是和。 3、现代污水处理技术,按作用分为、和。 4、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其深度成。 5、室内给水系统按供水对象及其用途可分为、和。 6、为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫

生器具下面必须设。 7、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。8、室外采暖管道的敷设形式,可分为、和三种。 9、自然通风主要是依靠和来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。10、利用物体被加热而辐射发光的原理所制造的光源为辐射光源,如和等。 11、蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为和两类。 12、是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 13、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、、、四个主要热力过程。 14、三相负载的接法有和二种。 15、引下线的作用是将承受的雷电流顺利的引到。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( ) 2、清水池只能对一级泵站的供水和送水起调节作用。( ) 3、给水管道应与污水管道平面间距不小于3m。( ) 4、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。( ) 5、当每支水枪最小流量小于5L/S时选用直径50mm消火栓。 ( ) 6、水温越高,水的密度越大,比热越小,溶于水中的

建筑设备工程试题及答案

建筑设备工程试题及答案(一) 时间:2012-07-31 21:50来源:阳光大学生网作者: admin 点击: 2730次 标签: 《建筑设备工程练习册答案》练习一一、填空题1 、建筑给水系统按用途可分为(生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统)系统。(教材P 23 )2 、同一建筑的共用系统给水系统主要有(生活- 生产- 消防共用系统生活- 消防共用系统生产- 消防共 《建筑设备工程练习册答案》 练习一 一、填空题 1、建筑给水系统按用途可分为(生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统)系统。(教材P23) 2、同一建筑的共用系统给水系统主要有(生活-生产-消防共用系统生活-消防共用系统生产-消防共用系统)共用系统。(教材P23) 3、建筑内部给水系统的给水方式就是(给水系统的供水)方案。(教材P24) 4、室外管网提供的压力经常不足,且不宜设置高位水箱的建筑。可以考虑采取(设置气压给水设备)的给水方式。(教材P25) 5、高层建筑的分区给水方式的分区形式有(串联式、并联式和减压式)等。(教材P26) 二、判断题 1、当室外给水管网提供的水压、水量和水质都能满足建筑要求时,可采用直接给水方式供水。()(教材P24) 2、当室外给水管网供应的水压大部分时间能满足室内需要,仅在用水高峰出现不足时,应

采用单设水箱的给水方式。()(教材P24) 3、当室外给水管网水压经常性不足时,可采用单设水箱的给水方式。()(教材P24) 4、采用设气压给水设备的给水方式可以满足不宜设置高位水箱的建筑的供水需要。()(教材P25) 5、高层建筑的升压和贮水设备可采用水泵、水箱、水泵气压给水方式。()(教材P26) 三、简答题 1、什么情况下采用设置水泵、水箱的给水方式(教材P25) 当室外管网的水压经常不足,且室内用水量变化较大时,可采用设置水泵、水箱的联合给水方式。 2、建筑内部给水系统一般有哪些部分组成(教材P24) (1)引入管(2)水表节点(3)水表节点(4)室内消防设备(5)给水附件 (6)增压和贮水设备 四、绘图题 1、绘制设置水箱、水泵联合给水方式的简图P25 教材P25图3-5。 2、绘制单设水泵给水方式的简图P25 教材P25图3-4。 练习二 一、填空题 1、建筑给水系统常用管材有(钢管、铸铁管、塑料管及铝塑复合管)等。(教材P27) 2、钢管连接的方法有(螺纹连接、焊接和法兰连接)。(教材P27) 3、给水塑料管的连接方式有(承插连接、粘接和螺纹连接)。(教材P28)

《建筑设备工程》期末试卷套含标准答案

《建筑设备工程》期末试卷套含答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《建筑设备工程》期末试卷A 题号一二三四总分得分 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

建筑设备作业题参考答案20110425

东北农业大学网络教育学院 建筑设备作业题(一) 一、填空题) 1.给水系统按用途可分为__________________;__________________;__________________。2.蒸汽供暖系统中疏水器作用___________________;___________________。 3.室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水, 送至生活、生产和消防用水设备,并满 足各用水点对_________________;___________________;___________________;要求的冷水供应系统。 4.建筑耗热量计算包括_________________________;________________________________;两方面内容。 5.照明方式,根据灯具的布置方式分类:_________________;___________________; ___________________。 6.集中热水供应系统设置循环管道的原因_____________________________。 二、名词解释 1.最大流量(Q MAX) 2供水压力 3.管内流速

4.冷负荷 5.组合式空气处理室 6.建筑通风的意义 7.制冷的定义 8. 膨胀型消声器 三、简答题 1.简述钢管的分类、优缺点及连接方式。2.用水定额的计算方法。

3. 热水供应系统的分类及特点。 4. 室内排水系统的分类及用途。 5. 简述供热工程的概念及组成。 6. 自然通风的概念及分类、特点。

四、计算题 某一宾馆,建筑面积为5000m2, 客房总床位数为300个,热水供应时间为24小时,用水 定额为200 L/d·床(60℃)。其它设计资料为:热媒为蒸汽(表压P=0.2Mpa),汽化热为2167KJ/Kg,间接加热的换热器出口设计水温为70℃,冷水水温为10℃,热水时变化系数为5.61,热媒与被加热水计算温差Δtj为93℃,铜换热盘管传热系数K为3140KJ/m2·h·℃、ε=0.75。 计算:1.最大时热水用量; 2.小时耗热量; 3.蒸汽用量; 4.换热面积; 建筑设备作业题(二) 一、填空题

《建筑设备工程》期末试卷2套含答案

《建筑设备工程》期末试卷A 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

建筑设备网上形考作业答案样本

第一次作业 单选题。(共20道试题,每题4分)0 1、太阳能热水器是一种把太阳光辐射能转为来加热冷水装置。 A.动能 B.辐射能 C.光能 D.热能 单选题。(共20道试题,每题4分)0 2、在排水立管上每层设一种检查口,且间距不适当不不大于l0m,但在最底层和有卫生设备最高层必要设立。 A.1 B.2 C.3 D.4 单选题。(共20道试题,每题4分)0 3、普通焊接钢管出厂实验水压力为,用于工作压力管道系统。 A. B.

C. D. 单选题。(共20道试题,每题4分)0 4、沟槽式管接头凸缘与管端沟槽全圆周啮合,使用二只高强度螺栓紧紧锁定接头,普通可以保证管路工作压力达。 A.2.5 B.3.0 C.3.5 D.4.0 单选题。(共20道试题,每题4分)0 5、塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于级别管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于级别管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0 单选题。(共20道试题,每题4分)0 6、是为保证电力系统和设备达到正常工作规定而进行一种接地

A.工作接地 B.保护接地 C. 重复接地 D.接零 单选题。(共20道试题,每题4 7、对室外管网水压经常局限性,不适当设立高位水箱或设立高位水箱确有困难建筑可采用给水方式。 A.设水泵、水箱 B.直接给水 C.单设水箱 D.设气压给水设备 单选题。(共20道试题,每题4 8、伸顶通气管应高出屋面以上,且应不不大于最大积雪厚度,以防止积雪盖住通气口。 A. 0.3 m B.0.6m C.0.7m D.2m 单选题。(共20道试题,每题4

《建筑设备工程》作业考核试题

----------------------------------单选题---------------------------------- 1. 辐射空调系统特点描述不正确的是() . 无吹风感 . 热舒适好 . 单位面积换热量大 . 可供冷、供热两用 正确答案: 2. 以下对流体的基本的基本特征,描述错误的是() . 流体质点之间内聚力极小,不能承受拉力 . 静止流体可以承受剪切力 . 液体在密闭状态下可以承受较大压力 . 气体的状态受到温度和压力的变化影响显著 正确答案: 3. 压缩式制冷机基本部件为() . 压缩机、发生器、吸收器和膨胀阀 . 压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器 . 压缩机、制冷剂、载冷剂和冷却剂 . 压缩机、冷却塔、冷冻器和制冷剂 正确答案: 4. 以下对于水的传热学相关性质描述错误的是:() . 水的压缩性很小可以忽略,但是其膨胀性却不可忽视 . 水的热容较大,常用于供热或冷却的热媒 . 水的沸点是100℃,水带冰点会随着压力的增加而降低 . 水的粘性岁温度的增高而降低,摩擦力也相应减小 正确答案: 5. 自然通风主要依靠()来实现的 . 风压和热压 . 对流和导热 . 流和辐射 . 气压和风压 正确答案: 6. 按消防给水压力将室内消火栓给水系统分为()

. 低层建筑消防给水系统和高层建筑消防给水系统 . 消火栓系统和自动喷水灭火系统 . 高压、临时高压和低压消防给水系统 . 独立消防给水系统和区域集中消防给水系统 正确答案: 7. 在以下影响空调房间气流组织形式的因素中,最重要的因素是() . 送回风口的形式和位置 . 室内空气温度、湿度和速度 . 建筑物结构特点 . 送风口性能和送风参数 正确答案: 8. 空调系统设计冷负荷的计算有两种,一种是理论计算法、一种是单位面积估算法,目前我国办公楼冷负荷估算指标为()W/m2 . 100-200 . 200-250 . 85-100 . 30-45 正确答案: 9. 以下对于水的传热学相关性质描述错误的是:() . 水的压缩性很小可以忽略,但是其膨胀性却不可忽视 . 水的热容较大,常用于供热或冷却的热媒 . 水的沸点是100℃,水带冰点会随着压力的增加而降低 . 水的粘性岁温度的增高而降低,摩擦力也相应减小 正确答案: 10. 以下关于流体粘滞性的描述,错误的是() . 流体各层流速的不同在相邻层产生相互的剪切力,这个剪切力称为粘滞力 . 流体在粘滞力的作用下,具有抵抗流体的相对运动(或者变形)的能力 . 对于静止的流体,粘性可以显现出来 . 粘性作用产生的内摩擦力将不断损耗流体运动的能量 正确答案: 11. 蒸汽供暖系统中要尽量减少水击现象,以下方法中不能起作用的是() . 及时排除沿途凝水 . 提高蒸汽压力

建筑设备工程_作业

建筑设备工程 1.热水供暖系统应注意哪几个关键问题它们产生的原因,危害和问题解决的措施 答:(1)水的膨胀问题。 产生的原因,危害:热水采暖系统正在工作时,系统中的水在加热过程中会发生体积膨胀。措施:溢流管要引至锅炉房,系统充水时检查系统是否满灌;在系统的最高点设置膨胀水箱用以收贮这些膨胀水量;膨胀水箱要与回水管连接,在膨胀水箱下部接检察官引至锅炉房,以便检查水箱内是否有水。 (2)排气问题。 危害:如果空气积聚在管中就可能形成空气塞,堵塞管道,影响水循环,造成局部不热;在热水采暖系统中,如果有空气积聚在散热器内,将减少散热器有效散热面;空气与钢管内表面接触会引起锈蚀,缩短管道寿命。措施:为了及时排除系统中的空气,供热干管应按水流方向设置上升坡度,使气泡沿水流方向汇集到系统最高点的集气罐,再经自动排气阀将空气排出系统。 (3)水泵连接点的问题。 产生原因:这种连接系统内供水处于高压状态,热水不会因为压力过低而汽化有利于系统的正常工作。措施:循环水泵装在回水总管上,降低其工作温度,延长水泵的使用寿命。2.膨胀水箱的作用及其有效容积的计算,膨胀水箱上应设哪些管道及各自的作用 答:(1)膨胀水箱的主要作用是容纳系统中受热后膨胀的水量,并可作为小型热水网路的定压装置。对自然循环采暖系统,还可以起排气作用。 (2)有效容积的计算: V=a.△(L) 对于,90/70℃的采暖系统,将a、△t(95-20=75)带入上式,则可简化为 V= (L) 对于,110/70℃的采暖系统,将a、△t(110-20=90)带入上式,则可简化为 V= (L) (3)应设信号管,用于观察膨胀水箱是否有水,可接到值班房间的污水盆中或工作人员易观察的地方。泄水管,供清洗或泄空水箱时使用,可与溢水管一并接到排水系统中。溢水

建筑设备工程试题(一)

设建筑备工程试题(一) 一、填空题 1.水的粘度随温度的升高而减小,空气的粘度随温度的升高而增大。 2.以流体边界的性质对流体来说可分为有压流和无压流两类。 3.给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量0.2L/s为一个给水当量进行折算的;排水当量是以0.33L/s为一个排水当量进行折算的。 4.水表结点是由水表、阀门和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设旁通管。 5.为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫生器具下面必须设存水弯。 6.排水制度按汇集方式可分为合流制和分流制两种类型。 7.一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为通气管。8.自然通风中形成热压的条件是:①室内外必须有温差;②窗孔间必须有高差。 9.自然循环热水供暖系统是靠水的密度差形成压力差的使水在系统中循环的。 10.要使全面通风效果好,不仅需要足够的通风量,而且要合理的气流组织。 11.中断供电将造成人身伤亡、重大经济损失或将造成公共场所秩序严重混乱的负荷属于一般负荷。 二、判断题 1.(√)仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。 2.(x)民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 3.(x)沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头,称为局部水头损失。4.(√)民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的,工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。 5.(√)送风口位置应使新鲜空气直接送到人的工作地点或洁净区域;排风口一般设在室内有害物浓度最大地点。 6.(x)制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。 7.(√)最基本的电路是由电源、负载和导线组成。 8.(x)导线截面的选择必须按发热条件选择,它是导线必须保障的安全条件。 9.(x)感温探测器可作为前期报警、早期报警,适用要求火灾损失小的重要地方。 10.(√)提高功率因数能充分利用发电设备和提高输电效率。提高功率因数的常用方法是并联电力电容器。 三、单项选择题 1.在能量方程式中表示单位重量流体动能的项,它的几何意义是(平均流速水头)。 2.当水在管中流动时发生流速突然变化,会使水流突然受到很大的正负压力的作用,称为(水锤现象)。 3.生活给水管道的水流速度,不宜大于(2m/s)。 4.排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于(四倍)管径的90°弯头。 5.自然循环热水供暖系统中,供水干管必须有向膨胀水箱方向(上升)的坡向。 6.手术室净化空调应保持(正压) 7.空调风管穿过空调机房围护结构处,其孔洞四周的缝隙应填充密实。原因是:(隔绝噪声)8.(TN)电力系统有一点直接接地,装置的“外露可导电部分”用保护线与该点连接。 四、多项选择题 1. 排水横管处于非满流,上部留有一定的空间的作用是(ABCD)。 A.排除污水中有害气体 B.容纳水受热后而增加的体积 C.调节排水系统内空气压力波动 D.容纳超设计的高峰流量 2.热水供应系统按是否设置循环管分为(ABC)。A.全循环B.半循环C.非循环D.超循环 3.在通风空调设计中,为保证空气条件保持在设计值要求的范围内,必须遵守(AC)原则A. 空气平衡B.隔振降噪C.热平衡D.防火排烟 4.膨胀水箱的配管(ACD)严禁安装阀门。A. 溢水管B. 排水管C. 循环管D.膨胀管 5.围护结构的附加耗热量包括(BCD)。 A.间歇附加 B.房高附加 C.风力附加 D.朝向修正耗热量

建筑工程设备答案

建筑工程设备答案 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

东北大学继续教育学院建筑工程装备试卷(作业考核线上) B 卷 学习中心:奥鹏远程教育福州学习中心(直属)院校学号:xxxxxxxxxxx 姓名 xxxxx (共页) 一、单项选择题(共20道,每题2分共40分) 1、城市的污水排放要置于河流的(C) A、上游 B、中游 C、下游 D、皆可 2、统一给水系统适用于(A) A、水质,水压差别较小的中小城市或工业区 B、城市地形高差很大,各区用水压差大的地区 C、有用水量很大的,对水质要求较低的地区 D、有明显的功能区别的地区 3、在给水系统中,工程量最大,投资额最高的部分是(C) A、取水工程 B、净水工程 C、输配水工程 D、排水工程 4、水表的选用参数中,表示额定流量Q的是(C) A、水流通过水表时,使水头损失达10m的流量值

B、水表在短时间(每昼夜不超过1小时)内,允许超负荷使用的上限值 C、水表正常使用时的流量的上限值 D、水表能准确指示的流量下限值 5、水表的选用参数中,表示最小流量Qmin的是(D) A、水流通过水表时,使水头损失达10m的流量值 B、水表在短时间(每昼夜不超过1小时)内,允许超负荷使用的上限值 C、水表正常使用时的流量的上限值 D、水表能准确指示的流量下限值 6、下列管道配件中,属于P弯管的是(C) A B C D 7、水泵流量根据用水量而定,当只有水泵时,供水量按(A)确定 A、设计秒流量 B、最大小时供水量 C、设计时流量 D、最大小时用水量 8、工厂区,居住区,难燃仓库消防水池的水容量其容量应保证持续时间为(A) A、2小时 B、3小时 C、6小时 D、7小时 9、建筑消防给水系统不包括下列的哪种(D) A、消火栓给水系统 B、自动喷淋系统 C、水幕系统 D、淋幕系统 10、下列哪项不属于有组织排水的形式(A) A、自由排水方式 B、水落管外排水方式

建筑设备网上作业答案

建筑设备网上作业答案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

(难度系数:) A、 B、 C、 D、 参考答案:C 20 、 下面给水平面图B点的弯折立管的高度为______米。 (难度系数:) A、 B、 C、 D、 参考答案:A 15 、 下面给水平面图小便器的给水管径为______米.

(难度系数:) A、DN25 B、DN15 C、DN32 D、 DN20 参考答案:B 9 、 下面排水平面图蹲式大便器的排水管径为______米 (难度系数:) A、DN50 B、DN40 C、DN100 D、 DN75 参考答案:C 8 、 下面排水平面图蹲式大便器的排水管径为______米(难度系数:) A、DN50 B、DN40 C、DN100 D、 DN75 参考答案:C 11 、下面排水平面图洗脸盆的排水管径为______米

(难度系数:) A、DN50 B、DN40 C、DN100 D、 DN75 参考答案:B 二、多项选择 11 、建筑排水系统一般由下例部分组成()。(难度系数:) A、卫生器具或生产设备受水器 B、抽升设备 C、排水系统 D、通气管系统 E、清通设备 参考答案:A, B, C, D, E 9 、排水系统由()组成。(难度系数:) A、器具排水管 B、横支管 C、立管 D、总支管 E、排出到室外的排水管 参考答案:A, B, C, D, E 13 、以下属于通气管的作用的是()。(难度系数:) A、向排水管系补充空气使水流畅通。 B、减少排水管道内空气变化幅度,防止卫生器具水封被破坏 C、排除掉管内 臭气和有害气体。 D、保持管道内新鲜空气流动。 E、减轻管道被锈蚀。 参考答案:A, B, C, D, E 19 、关于通气管,下例说法正确的是()。(难度系数:) A、关于通气管,下例说法正确的是()。 B、当屋顶有隔热层时,应该从隔热板面开始计算。 C、通气管周围4米以内有门窗时,通气管应高出窗顶米或引向有门窗一侧。 D、上人屋面通气管应高出屋面米,并采取防雷措施。 E、通气管可以根据需要设置在建筑物挑出部分如檐口、阳 台、雨棚等地方。 参考答案:B, D 3 、下例()部位应该设置检查口或清沙口。(难度系数:) A、对连接3个及以上卫生器具的污水横管 B、对连接2个及以上大便器的污水横管。 C、水流转角小于135度的污 水横管。 D、建筑物最底层。 E、设置在卫生器具的二层以上坡顶建筑物最高层。 参考答案:A, B, C, D, E 17 、查井的设置位置,正确的是()。(难度系数:)