水泵控制柜操作使用说明书

2013年9月15日制作设计

一.送电步骤

1.将双电源开关拨到自动位置,隔离开关1QF、2QF合闸,双电源转换开关自动检测来

电,两路来电都正常,常用电源与备用电源指示灯HR1、HR2亮起,切换开关自动切换到常用电源开关合闸。

2.旋动SA2电压转换开关,检查相间电压是否正常。

3.合上保险丝开关FU1,二次回路送电。

4.开启水泵的主开关1QM、2QM送电。

二.手动控制

功能简介:手动控制只用于现场调试、清理水池的功能,运行时必须要有人看护,避免水泵无水运行而造成水泵损坏。

1.手动-自动转换旋钮SA1在手动位置。

2.按下启动按钮1SB、2SB水泵运行,运行指示灯1HG、2HG亮起。

3.按下停止按钮1SSB、2SSB水泵停止,运行指示灯1HG、2HG熄灭。

4.故障时自动停泵,故障指示灯1HR、2HR亮起。

三.一控二自动控制

功能简介:控制柜接收五个水位信号(超停泵水位、停泵水位、起单泵水位、起双泵水位、超高水位),实现两台泵交替、逐台启动与停止的功能。

1.手动-自动转换旋钮SA1在自动位置。

2.第一次起单泵水位时泵1自动启动运行,泵1运行指示灯亮起。

第二次起单泵水位时泵2自动启动运行,泵2运行指示灯亮起。

3.起单泵水位时泵1已运行,到达起双泵水位时泵2自动启动运行。

起单泵水位时泵2已运行,到达起双泵水位时泵1自动启动运行。

4.停泵水位时泵1泵2都停止。

5.水位低于超停泵水位时,起单泵水位有信号泵1泵2不动作,收到超高水位信号时启

动双泵。

6.泵1故障时泵1自动停止,并且自动切换到泵2运行。

泵2故障时泵2自动停止,并且自动切换到泵2运行。

四.BAS接口

本机与BAS通讯使用标准MODBUS-RTU协议,RS485通讯接口。

详情见附件记录:南京3号线BAS与车站排水泵接口功能测试大纲及记录.pdf

五.故障分析及排除

1.泵运行热继开关跳闸

分析:热继开关过电流偏小

排除方法:调节开关上的微调旋钮向‘+’方向调节,调到适当位置

2.自动状态下水位低于停泵水位泵还在运行

分析:浮球信号不正确

排除方法:纠正信号与实际一致

3.水池水抽干,浮球信号都正常,泵还在运行

分析:接触器硬件卡死

排除方法:更换接触器

4.水泵不能自动运行

分析:旋钮SA1触点松动或起泵浮球失灵或PLC坏掉

排除方法:修复故障或更换PLC

5.FU1熔断器保险丝熔断

分析:控制线路或到柜外的电缆有短路或漏电(浮球线缠绕破皮)

排除方法:查明线路受损短路处,更换保险丝

6.PLC正常情况下BAS无法读取信号

分析:输出信号线接头松动,九针头子脱焊

排除方法:检查端子排X3的端子1、2电线是否虚接或接反,拆下九针头检查焊接

位置是否脱焊,脱焊的话用烙铁修复(焊接脚号按图纸)

六.安全注意

专业维护人员在维护时请悬挂“设备维护中请勿操作”警示牌,以防他人误操作

切断总电源与切断二次回路电源。