文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《建筑设备》作业1、2、3、4.

《建筑设备》作业1、2、3、4.

《建筑设备》作业1

1、简述现代建筑设备工程技术的发展特点,并举例说明。

答:现代建筑设备工程技术的发展特点主要集中在以下几方面:

1、现代高新技术广泛应用。如:在只能建筑中广泛应用了数字通信技术

2、新材料,新产品,新工艺快速发展,在暖通工程中引起了许多技术改革。

3、工程设备安装工艺朝工厂化装配化发展,不仅提高保证了施工质量,而且大大加快了施工速度,能获得良好的经济效果。例如:通风空调管道工厂化施工时把管道施工分成预置组装和现场安装两个相互独立的过程来完成。

4、为了与建筑设备工程技术的发展要求相适应,其设计﹑施工﹑安装技术标准﹑规范也得到多次修订和逐步完善。如‘‘GB”代表国家标准。

2、建筑室内给水系统和排水系统各由哪些部分组成?

答:建筑室内给水系统主要由: 1、引入管;2、水表节点;3、干管;4、立管;5、给水附件;6、声压和贮水设备;7、室内消防设备组成。

室外排水系统主要由: 1、污水、废水收集器;2、排水管道系统;3、通气管;4、清通设备;5、抽升设备;6、污(废)水局部处理构筑物组成。

3、建筑室内给水系统的基本供水方式有哪些?各适用于什么场合?

答: 1、直接给水方式。适用于室外管网水量和水压充足,能够全天保证室内用户的用水要求的地区。

2、设有水箱的给水方式。适用于室外管网的水压周期性不足,及室内用水要求水压稳定并且允许设置水箱的建筑物。

3、设有水泵的给水方式。适用于利用水泵进行加压后向室内给水系统供水。

4、设有贮水池、水泵和水箱联合工作的给水方式。当室外给水管网水压经常不足,而且不允许水泵直接从室外管网溪水和室内用水不均匀时,长采用该种供水方式。

5、设有气压给水装置的供水方式,适用于室外管网水压经常不足,不宜设置高位水箱确有困难的建筑。

4、简述水箱的作用及其组成。

答:水箱的作用是室内给水系统贮存、调节和稳定水压的设备。

组成: 1、进水管;2、出水管;3、溢水管;4、泄水管;5、水位信号管。

5 、简要叙述室内给水管道的布置要求。

答:管道布置应力求长度最短。尽可能呈直线走向,一般与墙、梁、柱平行布置。给水干管尽可能靠近用水量大或不允许间断供水的用水处,以保证供水可靠,减少管道的转输流量,使大口径管道长度最短。埋地给水管道应避免布置在可能被重物压坏或设备震动处。管道不得穿过设备基础,如必须穿过时,应与有关部门协商处理。在工厂车间内,管道布置不得妨碍生产操作,交通运输和建筑物的使用;不得布置在遇水能引起爆炸、燃烧或损坏原料、产品和设备的地方,并尽量避免在生产设备上面通过。给水管道不得穿过橱窗、壁柜、木装修面,并不得穿过大、小便槽。给水管道不宜穿过伸缩缝,必须穿过时,应采取相应的技术措施以确保使用安全。

6 、室内消火栓的布置有哪些要求?

答:室内消火栓应布置在建筑物内各层明显、易取用和经常有人出入的地方,如楼梯间、走廊、大厅、车间过道的出入口、消防电梯的前室等处。设有室内消火栓的建筑物为平屋顶时,在平屋顶上需设试验检查用消火栓。消火栓口距地板面的高度为l.1m,出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。

7、室内热水供应系统按其供应范围的大小分为哪几类?

答:分为局部热水供应系统、集中热水供应系统和区域热水供应系统三种。

8 、常用建筑排水系统的管材有哪些?

答:排水管道按设置地点、条件及污水的性质和成分的不同,其管材主要有硬聚氯乙烯塑料排水管、钢管、混凝土管、钢筋混凝土管、石棉水泥管、耐酸陶土管、陶瓷管、玻璃钢管、玻璃管等。生活污水一般采用硬聚氯乙烯排水管。当管径较小(DN<50mm)时,可采用钢管。埋地生活污水管,也可以采用带釉陶土管。对于高度大于30M的生活污水排水立管的下段和排出管、微酸性生产废水管道,常用给水铸铁管代替排水铸铁管。

9 、室内排水管道的布置原则是什么?

答:(1)污水立管应设置在靠近杂质最多、最脏及排水量最大的排水点处,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞的机会;污水管的布置应尽量减少不必要的转角,尽量作直线连接。横管与立管之间的连接宜采用斜三通、斜圆通或两个45°弯头连接。

(2)排出管应以最短距离通至室外,因排水管较易堵塞,如埋设在室内的管道太长,则清通检修不方便;此外,管道愈长则因坡度而引起的两端高差也就愈大,必然会加深室外管道的埋设深度。

(3)在层数较多的建筑物内,为了防止底层卫生器具因立管底部出现过大正压等原因而造成污水外溢

现象,底层的生活污水管道应考虑采取单独排出方式。

(4)不论是立管或横支管,不论是明装或暗装,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。

(5)当排出管与给水引入管布置在同一处进出建筑物时,为方便维修和避免或减轻因排水管渗漏造成土壤潮湿腐蚀和污染给水管道的现象,给水引入管与排出管管外壁的水平距离不得小于1.0m。

(6)管道应避免布置在有可能受设备振动影响或重物压坏处,因此管道不得穿越生产设备基础,若必须穿越时,应与有关专业人员协商,作技术上的特殊处理。

(7)管道应尽量避免穿过伸缩缝、沉降缝,若必须穿过时应采取相应的技术措施,以防止管道因建筑物的沉降或伸缩而受到破坏。

(8)排水架空管道不得敷设在有特殊卫生要求的生产厂房以及贵重商品仓库,通风小室和变、配电间内。

(9)污水立管的位置应避免靠近与卧室相邻的内墙。

(10)明装的排水管道应尽量沿墙、梁、柱平行设置,保持室内的美观;当建筑物对美观要求较高时,管道可暗装,但应尽量利用建筑物装修使管道隐蔽,这样既美观又经济。

10、屋面雨水排放方式有哪些?

答:屋面雨水排除的方法一般分为外排水式和内排水式两大类。

《建筑设备》作业2

1、简述采暖系统的分类及其使用特点。

答:(1)按采暖的范围分

①局部采暖系统:是指采暖系统的三个主要组成部分——热源、管道和散热器(设备)——在构造上联成一个整体的采暖系统。

②集中采暖系统:是指采用锅炉或水加热器对水集中加热,通过管道向一幢或数幢房屋供热的采暖系统。

③区域采暖系统:它是指以集中供热的热网作为热源,向城镇某个生活区,商业区或厂区供热的采暖系统,其规模比集中采暖系统更大。

④单户采暖系统:是指仅为单户住宅而设置的一种独立采暖系统。如太阳能热水采暖系统,燃气热水炉采暖系统等。

(2)按热媒的不同分

①热水采暖系统:其热媒是热水,是依靠热水在散热设备中所放出的显热(热水温度下降所放出的热量)来采暖的。

②蒸汽采暖系统:热媒是蒸汽,主要是依靠水蒸气在采暖系统的散热设备中放热(主要是蒸汽凝结成水所放出的热量)来采暖的。

③热风采暖系统:它是以热空气作热媒的采暖系统。

④烟气采暖系统:它是直接利用燃料在燃烧时所产生的高温烟气,在流动过程中通过传热面向房间内散出热量来达到采暖目的的。

2、机械循环热水采暖系统中异程式系统与同程式系统各有何有缺点?

答:同程式系统的特点是通过各个立管的循环环路的总长度基本相等。通过最近立管的循环环路与通过最远处立管的循环环路的总长度都相等,因而压力损失易于平衡。由于同程式系统具有上述优点,在较大的建筑物中,常采用同程式系统。

异程式系统通过各个立管环路的压力损失较难平衡。初调节不当时,就会出现近处的立管流量超过要求,而远处立管流量不足,达不到设计要求,远近立管出现流量失调而引起在水平方向的冷热不均的现象,称为系统的水平热力失调。

3、绘出自然循环与机械循环热水系统的原理图,并比较说明两者的主要区别。

答:

图3.5为自然循环热水采暖系统原理图。它是利用水在锅炉内加热后密度的减小产生的浮升力和热水在散热器中散热冷却后,密度增加引起的下沉力使水不断流动形成循环的。自然循环热水采暖系统是最早采用的一种热水采暖方式,至今仍在应用。它装置简单,运行时无噪声也不消耗电能。但由于其作用压力小,管径大,作用范围受到限制。自然循环热水采暖系统通常只能用于作用半径不超过50m低层小建筑物的采暖。

图3.8是机械循环热水采暖系统的工作原理图,它的基本工作过程是:先对系统充满水,然后启动水泵,系统中的水即可在水泵的压力作用下,连续不断地循环流动。机械循环主要优点是作用半径大,管径较小,锅炉房位置不受限制,不必低于底层散热器。缺点是因设循环水泵而增加投资,消耗电能,运行管理复杂,费用增高。由此可见,机械循环适用于较大的采暖系统(也是应用最广泛的一种采暖系统),而自然循环则是用于能利用重力作用压力较小的采暖系统。

4、比较说明机械循环双管与单管上分下回式系统的优缺点。

答:单管顺流式系统形式简单,施工方便,造价低,是目前国内一般建筑广泛采用的一种形式。缺点是不能进行局部调节,长生的竖向失调需要通过散热器换热面积的不同来平衡。

5、采暖管道的布置与敷设应注意哪些问题?

答:管道布置与敷设时应注意一下问题:

安装在腐蚀性房间内的管道要采取防腐处理。管道穿过隔墙和楼板时,应预留孔洞,装设套管。管道敷设在地沟、技术夹层、闷顶及管道进内或容易冻结的地方要采取保温措施。对于穿过基础、变形缝的管道以及镶嵌在建筑结构的立管,应采取防止由于建筑物下沉而损坏管道的措施。当管道必须闯过防火墙时,应在管道内穿过墙处采取固定和密封措施,并使管道可向两端伸缩。采暖管道不得与输送蒸汽、燃点低于120℃可燃气体或可燃腐蚀性气体的管道在同一条管沟里平行或交叉敷设。立管应尽量布置在墙角,也可沿两窗之间的墙面中心线布置。当布置在顶棚下时,圈梁与窗顶之间应有足够的距离,以保证管道按规定的坡度敷设,同时应注意为了排除系统中的空气,要在供水干管末端设置集气罐。回水干管在底层地板上敷设,应应注意管道哟一定的坡度。热水采暖系统供水干管的末端和回水干管的始端不宜小于20mm.。对于系统干管,伸缩器两侧、转弯处、节点分支处、热源出口处及用户处必须设置固定支架。

6、散热器的布置有哪些基本要求?

答:基本要求是力求使室温均匀,室外渗入的冷空气能较迅速的被加热,工作区温度适宜,尽量少占用室内有效空间和使用面积。(1)、散热器在外窗下布置,有外窗的应装在窗台下(2)、为防止冻裂散热器,两道外门之间,不准布置散热器。在楼梯间和其他有冻结危险的场所,散热器要有单独的立、支管供热,且不得安装调节阀。(3)、为保证散热器的散热效果和安装要求,其底部距离地面的高度通常为150mm,但不得小于60mm;顶部离窗台板不得小于50mm,与后墙的净距不得小于25mm.

7、热水采暖系统设置膨胀水箱有何作用?

答:膨胀水箱,是用来收储水的膨胀体积,防止系统超压,或补充水的冷却收缩体积。在自然循环上供下回式中,水箱并可以做为排气设施使用;在机械循环系统中,可做控制系统压力的定压点。

8、室内燃气管道系统由哪些部分组成?

答:室内燃气供应系统由用户引入管、室内燃气管网(包括水平干管、立管、水平支管、下垂管、接灶管等)、燃气计量表、燃气用具等组成。

9、试比较通风与空气调节系统的区别。

答:所谓通风就是把室外的新鲜空气经过适当的处理后(例如过滤、加热等)送入室内,并把室内的不符合卫生标准的污浊空气或废气经适当除害消毒处理(符合排放标准)后排至室外,从而保持室内空气的新鲜程度。

而空气调节是指不仅要保持室内的空气温度和洁净度,同时还要保持一定的干湿度及流动的方向与速度的技术手段。

10、在舒适性空调中,室内设计参数(温度、相对湿度、风速)通常如何选取?

答:室内空气的计算参数,主要指温度t、湿度及风速v等,是根据人体舒适性的要求以及生产工艺、卫生条件确定的。

11、简述空调系统的分类及其使用特点。

答:(1)按其空气处理设备的集中程度来分,可分成集中式、局部式和半集中式。集中式空调系统的空气处理设备等都集中设在专用的空调机房内。处理后的空气经风道输送到各空调房间。这种空调系统的特点是服务面大、处理空气多、需要集中的冷源和热源;其运行可靠便于集中管理,但它由于只能送出同一参数的空气,难于满足不同的要求,在一些大型公共场所使用较多。

局部空调系统的主要优点有:安装方便,灵活性大,房间之间无风道相通,有利于防火;其缺点是:舒适性差、故障率高、日常维护工作量大、噪声大。

半集中式空调系统概念:指有集中处理,又有局部处理的空调系统。通常它先对空气进行集中处理,然后再按空调房间的不同要求分别进行局部处理后送至各房间,因此,既具有集中式空调系统的特点又具有局部式空调系统的特点。

(2)、按承担空调负荷的介质对空调系统进行分类,则可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统与冷剂系统。

①全空气系统是指完全由处理过的空气作为承载空调负荷的介质的系统。由于空气的比热容较小,需要用较多的空气才能达到消除余热余湿的目的,因此这种系统要求风道断面较大或风速较高,从而会占据较多的建筑空间。

②全水系统是指完全由处理过的水作为承载空调负荷的介质的系统。由于水的比热容较大,因此管道所占建筑空间较小,但不解决房间的通风换气问题,因此通常不单独采用这种方法。

③空气—水系统是指由处理过的空气负担部分空调负荷,而由水负担其余部分负荷的系统。由于使用水作为系统的一部分介质,而减少了系统的风量,从而可以减少风道所占据的建筑空间。

④冷剂式空气调节系统是指由制冷剂直接作为承载空调负荷介质的系统。一般空气调节机组均采用这种系统。而由于制冷剂不易长距离输送,因此不易作为集中式空调系统来使用。

12、空调系统中空气的加热、冷却、加湿、除湿处理各有哪些方法、设备?

答:(1)空气的加热单纯的加热过程是容易实现的。主要的实现途径是用表面式空气加热器、电加热器加热空气。

(2)空气的冷却采用表面式空气冷却器或用温度低于空气温度的水喷淋空气,均可使空气温度下降。

(3)空气的加湿空气的加湿可通过向空气加入干蒸汽来实现,也可通过直接向空气喷入水雾(高压喷雾、超声波雾化)来实现。

(4)空气的除湿空气除湿除了可以用表冷器与喷冷水对空气进行减湿处理外,还可以使用液体或固体吸湿剂来进行除湿。

13、简述通风、空调管道与建筑的布置配合上有何要求?

答:风管风速设计要求:一般主风管内的风速设计为8~10 m/s,支风管内的风速设计为5~8 m/s。风速太大,将发生很大的噪声;风速太小,则在通风量相同的情况下,风管截面积尺寸势必增大,使得管道用材增多,管道既占布置空间又较难布置。送风口的风速一般为2~5 m/s,回风口的风速为4~5 m/s。

风管形状选择:为了便于和建筑配合与布置,风管的形状选取矩形的较多,矩形管具有容易和建筑配合,占用空间较小的特点;圆形风管则有节省制作材料,管道刚性好(空气输送振动与噪声小),空气输送阻力小等优点。

空调管道布置要求:应尽可能和建筑协调一致,保证使用美观。

风管布置时应尽量缩短管线,减小分支管线,避免复杂的局部构件。

管道布置避让原则:小管道让大管道,有压管道让无压管道。

14、空调机在机房内的布置要点是什么?

答:空调机在空调机房内布置有以下几个要求:

①中央机房应尽量靠近冷负荷的中心布置。高层建筑有地下室时宜设在地下室。

②中央机房应采用二级耐火材料或不燃材料建造,并有良好的隔声性能。

③空调用制冷机多采用氟利昂压缩式冷水机组,机房净高不应低于3.6 m。若采用溴化锂吸收式制冷机,设备顶部距屋顶或楼板的距离,不小于1.2 m。

④中央机房内压缩机间宜与水泵间、控制室隔开,并根据具体情况,设置维修间及厕所等。尽量设置电话,并应考虑事故照明。

⑤机组应做防震基础,机组出水方向应符合工艺的要求。

⑥对于溴化锂机组还要考虑排烟的方向及预留孔洞。

⑦对于大型的空调机房还应做隔声处理,包括门、天棚等。

⑧空调机房应设控制室和休息间,控制室和机房之间应用玻璃隔断。

15、已知某通风房间的体积V=2400m3,若要求房间全面通风的换气次数为n=12次/h,则所需通风量Q是多少?(6分)

解:所需的通风量Q=n*v=12*2400=28800m3/h

《建筑设备》作业3

1、配电线路和输电线路有何区别?

答:把发电厂生产的电能直接分配给用户或由降压变电所分配给用户的10kV及以下的电力线路称为配电线路,把电压在35kV及以上的高压电力线路称为输电线路。

2、什么是建筑供配电系统?

答:各类建筑为了接受从电力系统送来的电能,就需要有一个内部的供配电系统。这种接受电源的输入,并进行检测、计量、变换,然后向电能用户分配电能的系统就称之为建筑供配电统。

3、供配电系统常用电气设备有哪些?其各自使用目的是什么?

答:1、变配电所及其主要电气设备:

a、常用高压设备

(1)、高压熔断器主要功能是对电路及其电气设备进行短路保护,有时也对过负荷保护

(2)高压隔离开关主要是用来隔离高压电源,以保证其他电气设备和线路的安全检修。

(3)高压负荷开关具有隔离开关、隔离电源,保证安全检修的功能。

(4)高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,并在严重过负荷和短路时在自动保护装置下自动跳闸,切断过负荷或短路电流。

(5)高压开关柜是按一定的方案将有关的一、二次设备成套组装的一种高压配电装置,在变(配)电所中作为控制和保护发电机、电力变压器和高压线路的作用,也作为大型高压交流电动机的启动和保护只用。

B、常用低压设备低压设备指1000V以下的电气设备。

(1)、低压熔断器实现低压配电系统的短路保护或过负荷保护

(2)低压刀开关不带灭弧罩的只能在无负荷或小负荷下操作,做隔离开关使用;带灭弧罩的能通断一定的缝合电流。

(3)、低压负荷开关能有效的通、断负荷电流,且能进行短路保护。

2、电力线路配电线路是供配电系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的额任务。按电压高低分为高压配电线路和低压配电线路。高压配电线路一般用于额定电压为3KV或6KV的大容量等设备。

4、电缆线路的敷设要求有哪些?

答:1、直接埋地敷设要放成一排,电缆的埋地深度不小于0.7M,电缆上面的保护板用来减少电缆所承受的来自地平的压力,一般为砖、水泥板或其他类似的板块,板块不得直接放在电缆上面,需要放在厚度不小于0.1m的软土层上。直接埋地的电缆,一起电缆与其他设施之间,必须保持一定的最小距离,其平行和交叉的允许最小距离可参见《建筑电气设计手册》。

2、在地沟内敷设在地沟内敷设电缆一般敷设在由角钢焊接而成的电缆支架上,支架之间的距离,一般对于电缆而言不小于1m,对于控制电缆而言不大于0.8m。敷设在支架上的电缆间隙,不得小于50mm,电缆也无需卡牢。

3、穿管敷设电缆穿管敷设时,保护管的内径不应小于电缆外径的1.5倍;保护管的埋设蛇毒,在室外不得小于0.7m,室内不作规定;保护管的直角弯不应多于两个;保护管的弯曲半径不能小于所穿管的电缆允许弯曲半径。

5、防止触电,保证电气安全的措施有哪些?

答:为确保用电安全,防止触电事故的发生,除了必须加强电气安全教育和建立完善的安全管理体制外,还需要在电气装置中采取相应有效的防护措施,这些措施包括:直接触电防护和间接触电防护两类。

(1)直接触电防护

这是指对直接接触正常带电部分的防护。直接触电防护可根据工作环境的不同,采取超低压供电。

(2)间接触电防护

这是指对故障时可带危险电压而正常时不带电的设备外露可导电部分(如金属外壳、框架等)的防护。

6、什么是接地?它有哪几种常见形式?

答:电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接,称为接地。

电力系统和电气设备的接地,按其作用不同分为:工作接地,保护接地和重复接地等。

1、工作接地:是为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的一种接地,电力系统的工作接地又有两种方式,一种是电源的中性点直接接地称大电流接地系统,一种是电源的中性点不接地或经消弧线

圈接地,称小电流接地系统。

2、保护接地:电气设备的金属外壳可能因绝缘损坏而带电,为防止这种电压危及人身安全而人为地将电气设备的外露可导电部分与大地作良好的联接称为保护接地。IEC标准中,根据系统接地型式,将低压配电系统分为三种:IT系统、TT系统和 TN系统,其中TN系统又分为TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S 系统。

3、重复接地:在TN系统中,为提高安全程度应当采用重复接地,接地处为在架空线的干线和分支线的终端及沿线每1km处;电缆或架空线在引入车间或大型建筑物处。

7、建筑防雷措施有哪些?

答:(1)防直接雷措施

防直接雷的基本思想是给雷电流提供可靠的通路,一旦建(构)筑物遭到雷击,雷电流可通过设置在其顶部的接闪器、防雷引下线和接地装置泄人大地,从而达到保护建(构)筑物的目的。防直接雷的接闪器有避雷针、避雷带、避雷网、避雷线。

(2)防间接雷措施

防止雷电感应则需在建筑物上设置收集并泻放电荷的避雷带、避雷网等接闪装置,通过引下线和接地装置使聚集电荷迅速泄人大地;防止屋内金属物上由于雷电感应产生的火花放电现象就需将建筑物内的金属物(如设备、管道、构架、电缆金属外皮、金属门、窗等较大金属构件)和突出屋面的金属物与接地装置相连接;室内平行敷设的长金属物(管道、构架、电缆金属外皮等),当其净距大小100mm时,应每隔20m至30m用金属线跨接,以防静电感应。

(3)防雷电波侵入的措施

为了防止雷电波侵入建筑物或沿供电线路进入室内的用电设备,可将低压配电线路全长采用电缆直接埋地敷设;当全线采用电缆有困难时,架空线路应在入户前50m处换接铠装电缆引入,在电缆与架空线路的连接处加装避雷器或保护间隙,同时还应将电缆金属外皮、避雷器等连接在一起作良好的接地。

8、按N线与保护线PE的组合情况,TN系统是如何分类的?

答:1、TN—C系统。这种系统的N线和PE线何为一根PEN线,所有设备的外露可导电部分均与PEN 线连接。

2、TN—S系统。这种系统将N线和PE线分开设置,所有设备的外露可导电部分均与PEN线连接。

3、TN—C—S系统。在这种保护系统中,中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的,这种系统兼有前两者的特点,是民用建筑中广泛应用的一种接地方式。

《建筑设备》作业4

1、什么叫光通、光强、照度和亮度?

答:光源在单位时间内,向周围空间辐射的使视觉产生光感觉的能量总和,称为光通量,用符号Φ表示,单位是流明(lm)。

光源在空间某一方向上单位立体角内发出的光通量称为光源在该方向上的发光强度,简称为光强,单位为国际单位制中的一个基本单位——坎德拉(cd)。

光通量在被照射物体表面上的面密度称为照度,单位为勒克斯(1x),

被视物体(发光体或反光体)在视线方向单位投影面上的发光强度,称为该物体表面的亮度,用符号L表示,单位为坎德拉/米 (cd/m2)。

2、什么叫光源的显色性?白炽灯与荧光灯相比,哪一种光源的显色性更好?

答:物体在该光源照射下所显示的颜色与在标准光源(通常为日光)照射下所显示的颜色相符合的程度叫光源的显色性。

3、照明质量的基本要求是什么?为什么要限制眩光?

答:衡量照明质量的好坏,主要有以下几个方面:(1)照度均匀(2)照度合理(3)限制眩光(4)光源的显色性。

眩光对人的生理和心理都有较大的危害,因此,必须采取相应的措施来限制眩光。

4、照明方式有哪几类?分别适用于什么情况?

答:房屋的照明可分为正常照明和事故照明两大类。

正常照明是满足一般生产、生活需要的照明,一般有三种照明方式。

(1)一般照明

一般照明又称为总体照明,它是灯具比较规则地分布在整个场地、使其能获得较均匀的水平照度的一种照明方式。适用于工作位置密度大而对光照方向无特殊要求的场所,如办公室、教室、阅览室、候车室、营业大厅等都宜采用一般照明。

(2)局部照明

局部照明是为了满足局部区域特殊的光照要求,在较小范围或有限空间内单独为该区域设置辅助照明

设施的一种照明方式。如商场橱窗内的射灯、车间内的机床灯等。局部照明又有固定式和移动式两种。固定式局部照明的灯具是固定安装的,移动式局部照明灯具可以移动。一般移动式局部照明灯具的工作电压不超过36V,如检修设备时供临时照明用的手提灯等。

(3)混合照明

由一般照明和局部照明组成的照明方式,称为混合照明。在整个工作场所采用一般照明,对于局部工作区域采用局部照明,以满足各种工作面的照度要求。这种照明方式适用于照度要求高、对照射方向有特殊要求、工作位置密度大的场所,如商场、医院、体育馆、车间等。

事故照明是指在正常照明突然停电的情况下,可供事故情况下继续工作和使人员安全通行疏散的照明,如医院的手术室、急救室、大型影剧院等都需要设置事故照明。

5、按灯具的结构特点来分,灯具可以分为哪几类?选择灯具时应考虑哪些情况?

答:按灯具的结构特点分类:

ⅰ开启型:其光源与外界环境直接相通。

ⅱ闭合型:透明灯具是闭合的,它把光源包合起来,但室外空气仍能自由流通,如乳白玻璃球形灯等。

ⅲ密闭型:透明灯具固定处有严密封口,内外隔绝可靠,如防水防尘灯等。

ⅳ防爆型:符合《防爆电气设备制造检验规程》的要求,能安全地在有爆炸危险性介质的场所中使用。

ⅴ隔爆型:隔爆型灯具结构非常坚实,且有一定的隔爆间隙,即使发生爆炸也不易破裂。

ⅵ防腐型:防腐型灯具的外壳用防腐材料制成,密封性能好,腐蚀性气体不能进入灯具的内部。

6、室内照明灯具有哪几种布置方式?各有什么特点?分别适用于什么场合?

答:灯具的布置包括确定灯具高度的布置和水平方向的布置。

①灯具高度的布置,就是要确定灯具的悬挂高度。确定灯具的悬挂高度主要是考虑不能悬挂过低,以防止眩光及碰撞和触电危险,

②灯具的平面布置有均匀布置和选择布置两种。均匀布置是把灯具按一定的规律在室内均匀分布的布灯方式,均匀布置可使得工作面上获得较均匀的照度,适用于一般公共建筑物的室内灯具布置,是常用的布灯方式。

选择布置是指当室内均匀的照度不能满足局部区域的照明要求时,应将灯具有选择地布置在需要重点照明的区域,一般应根据生产设备分布或工作面的特殊要求来确定。在保证照度的前提下,尽量减小安装容量。

7、照明配电系统的组成和线路的基本形式是什么?

答:照明配电系统是进行电能分配和控制的,由配电装置和配电线路组成。一般一条进户线进入总配电装置,经总配电装置分配后,成为若干条干线,这些干线又能把电能送至个分配电箱,各分配电箱分配后成为若干条支线,最后到各用电器。

8、什么是电气照明系统图?它可以表明哪几方面的内容?

答:电气照明系统图是用来表示照明工程的供配电系统内各设备之间的网络关系,配电线路分布情况及其相应线路的规格、型号、敷设方式、计算负荷的功率和电流大小。

系统图表明以下方面的内容:1、供电电源的种类和表示方式 2、进户线、干线、支线 3、配电箱、4、计算负荷的标注

9、什么是电气照明平面图?它可以表明哪几方面的内容?

答:电气照明平面图是用来表明进户点、配电箱、灯具、开关、插座等电气设备的平面位置及安装要求的,同时还可以表明配电线路的根数及走向。

平面图可以表明以下几点:1、进户线、配电箱的位置2、干线、支线的走向3、灯具、开关、插座的位置

10、建筑弱电系统主要包括哪几部分?

答:主要是指一般民用建筑的电话通信系统、有线电视系统、火灾自动报警系统、有线广播音响系统、安全防范系统、建筑物自动化系统、综合布线系统等。

11、室内电话系统可以采用哪些配线方式?

答:常见的形式有:单独式、复接式、递减式、交接式、混合式。

12、火灾自动报警系统的组成、分类及工作原理各是什么?

答:火灾自动报警及消防联动系统主要由火灾报警控制装置、灭火设备、减灾设备等组成,

13、火灾探测器一般可以分为哪几类?分别适用于什么场合?

答:火灾探测器按其被探测的烟雾、高温、火光及可燃性气体等四种参数,分为感烟式探测器、感光式探测器、感温式探测器及可燃气体探测器。

感烟探测器适合于火灾初期有大量烟雾产生、而热量和火焰辐射很少的场合;

感光探测器实用于火灾发展迅速,且有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场合;

在如厨房、锅炉房、发电机房、吸烟室等处,可能发生无烟火灾或正常情况下有烟和蒸汽滞留的场合,

应采用感温探测器;

在有可能散发可燃气体和可燃蒸汽的易燃易爆场合,应采用可燃气体探测器;

14、综合布线系统的主要功能是什么?它由哪些子系统组成?

答:建筑物综合布线系统(PDS)又称为开放式布线系统,它是建筑物或建筑群内部之间的传输网络。它将建筑物内部的语音交换设备、智能数据处理设备及其他数据通信设施相互连接起来,并采用必要的设备与建筑物外部数据网络或电话线路相连接。

综合布线系统一般由下列六个独立的子系统所组成:工作区子系统、水平布线子系统、管理子系统、管理子系统、设备间子系统、建筑群子系统。

15、有线广播音响系统主要有哪些功能?

答:在建筑物内有线广播音响系统主要有以下作用:

①接受当地无线电广播信号,改善信号质量并将信号功率放大;

②自办广播节目和背景音乐节目;

③火灾事故广播指挥。

相关文档
相关文档 最新文档