彝良县体育馆、图书馆、青少年活动中心、游泳馆、党校建设项目场地土工程设计施工图设计说明

1、工程概况

1.1 工程概况

本项目在区域上处于省东北部的云、贵、川结合处,位于省市彝良县境,地块毗邻县城中心区域。彝良县位于省东北部,东靠镇雄、威信,西邻、大关,北与盐津、缔连接壤,南与威宁、赫章相连。县城距市73公里,距省会市545公里。该区域未来将打造成为产业经济发达、生态环境优美、空间布局合理、配套设施完善、社区和谐稳定的生态型城区。

建设场地北面为山体所环绕,南侧为河流。其中场地与北面山体高差较大目前高差普遍为45米左右(山体上高度为890,场地为843)。场地部地势较为平整,边景色优美,环境优越,适合打造滨水文化体育公园。

项目建设包括体育馆、救灾应急避难场所、图书馆、文化馆、游泳馆以及青少年活动中心。总占地面积为64亩。其中体育馆(包括另外室外有4块露天篮球场)、图书馆、文化馆、青少年活动中心、游泳馆及配套设施规划控制在50亩左右。剩余用地做为预留地块规划为老年活动中心及党校用地。本次设计主要涉及到规划区的场地平整,平场面积总计62亩,含预留党校用地围。

1.2自然条件

1.2.1 气象水文

据《彝良县县志》资料,场地属亚热带湿润气候,区总的特点是四季气候温差大、干湿分明,气候明显受地形影响,特别是受高程的控制,垂直分带明显,水平变化大。场地属金沙江水系深切割区,海拔高程位于1000米以下,为下部河谷炎热带。据彝良县气象站观测资料统计,彝良县年平均气温16℃,一般在10~19.9℃,最高气温34.9℃,最低气温11℃,平均气温最高的是七月份,月均气温达20.2℃;平均气温最低是一月份,月均气温8.0℃;年平均相对湿度72%,最热月(7月份)平均相对湿度82%。全区年平均降雨量1070.1毫米,一日最大降雨量102.7毫米;其中6~10月占全年降雨量的75%以上;年平均蒸发量154.8毫米,从11月至次年5月为旱季。历年最大积雪深度240毫米,年最多雾日9天,年最多雹日数6天,年最多雷暴日数40天,冬季日照率67%。

1.2.2 地形地貌

场地为新征地,场地属山间河谷地貌,为河流改道场地,其北东半部为旧河道及河流右岸的斜坡地带,南西半部为漫滩地带,地势低平,地形起伏变化较大。根据现场调查,场地坡地未发现地面开裂、滑坡等失稳变形现象,但存在河流侧蚀、洪水淹浸的隐患。根据实测口标高,场地地面标高介于842.71~844.73m,最高点位于场地南侧的ZK23,最低点位于东侧的ZK13,两相距642m,南北向最大高差2.02m。

1.2.3 场地岩土结构及工程地质特征

拟建场地位于山谷河流旧河道及河漫滩地貌单元,地形起伏变化较大。据钻

探揭露情况,勘察场地分布厚大的第四系堆积、冲洪积层,主要分布有第四系人工堆积(Q ml)素填土,岩性以卵砾及碎为主;第四系冲洪积(Q al+pl)卵;基底为二叠梁山组(P1l),强风化泥质粉砂岩。岩土结构较简单,均匀性差,层面起伏变化大。根据钻探揭露、原位测试和土工试验成果,按地层成因、类型、结构、物理力学性质特征,将场地勘探深度的地基土(岩)层划分为2个主层。现将场地岩土层的结构特点及工程地质特征详述于《土(岩)层工程地质特征表》(表2.3)。各土(岩)层结构及空间分布参见“工程地质剖面图”(TNo3-1~2),物理力学性质指标详见勘察报告中“各土层主要物理力学性质指标统计表”(BNo3-1)及相关测试和试验资料。

1.2.4水文地质条件

场地位于地势较低的山谷河流旧河道及河漫滩部位,场地南侧为河流经过。在钻揭露控制深度围,场地上部土层①素填土为透水层,第②层卵属隙强透含水层,第③层强风化泥质粉砂岩属弱裂隙含水层,地下水类型属隙潜水。场地地下水主要由地表河水补给,排泄式主要为下渗迳流及潜水形式向低处排泄。

1.2.5地下水对建筑材料的腐蚀性评价

依据《岩土工程勘察规》(GB50021-2001)附录G.0.1条规定,属Ⅱ类环境类别。根据场地中ZK2、ZK8钻取水样分析结果,地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。

1.2.6不良地质作用

经过对场地及边全面的工程地质调查,结合钻探工作,勘察围未发现滑坡、崩塌、岩溶塌陷、地裂缝以及新构造断裂等影响场地稳定性的不良地质现象。场地处于山谷河流旧河道及河漫滩部位,距其南侧的河流侵蚀岸边较近,场地存在河流侧蚀、洪水淹浸的隐患(现已进行挡土墙的修筑)。场地整平标高为857.45m,现场地地面标高介于842.71~844.73m,场地填整平将形成厚度达12.78~15.00m的人工填土,若对大厚层人工填土处理不当,将形成地基过量变形的隐患危害。同时,在其东、南、西侧将形成最大高差达15m的填土高边坡,对填土高边坡应采取有效的抗滑措施后,才能确保高填场地的稳定。

1.2.7场地稳定性和适宜性评价

拟建场地地处山谷河流旧河道及河漫滩地带。场地及边无全新活断层、泥流、滑坡、崩塌岩体、采空区等不良地质现象;对场地存在的河流侧蚀、洪水淹浸的隐患采取有效的工程防治措施,对场地东、南、西侧填土高边坡,北侧边坡采取有效的工程防治措施后,场地基本稳定,适宜建筑。

1.2.8场地类别及建筑抗震地段划分

场地位于山谷河流旧河道及河漫滩地带,属填地基,将形成厚大的人工填土,地基土性状及均匀性差,根据《建筑抗震设计规》(GB50011-2010)第4.1.1条及表4.1.1,综合评价场地为对建筑抗震不利地段。

场地填整平将形成厚度达12.78~15.00m的大厚层新填土地基,场地土类型应为软弱土,据区域地质资料表明,场地覆盖层厚度介于15~50米之间,按《建筑抗震设计规》(GB50011—2010)表4.1.6,确定建筑场地类别为Ⅲ类。

1.2.9勘察报告结论

(1)拟建场地地处山谷河流旧河道及河漫滩地带。场地及边无全新活断层、泥流、滑坡、崩塌岩体、采空区等不良地质现象;对场地存在的河流侧蚀、洪水淹浸的隐患采取有效的工程防治措施,对场地东、南、西侧填土高边坡,北侧边坡采

取有效的工程防治措施后,场地基本稳定,适宜建筑。

(2)场地填整平将形成大厚层新填土地基,场地土类型应为软弱土,属Ⅲ类建筑场地。

(3)拟建场地地下水类型属隙潜水,富水性强,地下水补给源丰富。地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢的筋腐蚀性等级为微腐蚀;地基土对混凝土结构具微腐蚀性、对钢筋混凝土结构中钢筋和钢结构均具微腐蚀性。

(4)根据《建筑抗震设计规》(GB50011-2010),彝良县抗震设防烈度为7度(第三组),设计基本地震加速度值为0.10g。建筑抗震设计请按规要求设防。

(5)场地①层素填土结构松散,不宜直接利用。②层卵、③层强风化泥质粉砂岩有较高强度,可作建(构)筑物深基础的持力层。

2、设计依据

2.1设计依据

(1)建设提供的《省彝良县体育馆、文化馆及图书馆、青少年活动中心及游泳馆规划设计案》(11.26版);

(2)建设提供的项目所在区域1:500地形图。

2.2采用技术标准、规

(1)《道路工程制图标准》(GBJ50162-92)

(2)《城市道路交通规划设计规》(GB 50220-95)

(3)《城市道路设计规》(CJJ 37-90)

(4)《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ 301-88)

(5)《城市居住区规划设计规》(GB 50180-93)

(6)《城市用地竖向规划规》(CJJ 83-99)

(7)相关道路、市政管网设计图纸

(8)现行相关规和标准

3、场地平整设计

3.1竖向设计原则

1 在保持规划道路、建筑平面坐标位置和标高基本不变的前提下,合理确定场地坡度,使平场总工程量优化为最小且使用便。

2 在确保地块建筑与相邻道路相衔结的前提下,合理调整地形复杂地块的竖向设计。

3 在满足地块用地性质的前提下,尽量结合原始地貌,减少场地土工程量,使之既经济合理,又保持景观优美的效果。

5 用地竖向规划设计主要从高程上应解决用地地形的利用和整治,使之适合城市建设并满足城市交通的需要。用地地形也应解决地表排水,并满足防洪、排涝的要求,为美化环境创造必要条件。

3.2设计主要容

1 根据总体规划竖向设计,采集基础数据,初步确定各区域的平场标高,计算各单体建筑及特殊用地的地块挖填量。

2 根据初步计算结果,综合地形地貌、建筑性质、建筑结构类型对该区域场地坡度进行调整,从而确定各区域的平均标高、坡度。

3 在竖向设计基础上,场地总体以10m为间隔,采用格网法计算土,对于建筑单体竖向设计采用5mx5m的格网进行计算。

3.3 场平设计

本次地块规划坡度均小于3.0%,同时满足各建筑之间相互衔接的要求。

该场地平整共产生约挖量2.66万立米,填34.32万立米。另外考虑场地清表

挖土约1.18万。由于现状场地已作为其它项目的临时弃土区,且弃较大,初步估算约为38.2万,因弃土区现状堆土高度高于场地设计高度,堆土前未根据规划设计标高进行分层碾压,因此本次设计建议将现弃土区填土进行翻挖至原地表,根据要求对现弃土中粒径较大的砳、卵或块捣碎处理,使其填料粒径小于200mm,然后根据规要求分层碾压,碾压厚度按30cm一层计,并填至本次场平设计标高。

本次设计标高根据建筑结构、场地区域的不同,按规划设计地坪标高进行降低控制,原则上建筑区域考虑基础或地下车库结构高度,按规划地坪标高分别降低1~4m,绿地草坪等按规划标高控制,室外硬质铺地按降低0.3m,道路区域降低0.4m控制。具体见《场地平整竖向完成图》。

4、施工要求

4.1淤泥清除

对场地平整区域的水田、鱼塘等地进行清淤处理,确保场地回填土的密实、稳定及挖区的施工安全。清除后的淤泥集中堆放,供后期环境绿化。在清淤前应先行排除积水,并确保排除的积水不影响其他区域的场地平整。建筑地基及道路路基填围的淤泥清除厚度根据现场情况确定,以施工时看见老土为准;其他填区域的淤泥可采用抛挤淤办法进行施工。

4.2表土处理

开挖及填筑前进行清表,清表厚度根据土质确定,以施工时看见基岩(或老土)为准。清除的表土集中堆放,供后期环境绿化。

4.3边坡控制

由于本次设计区域边用地标高未定,且现状地形经弃土后标高改变较大,边坡以现状施工临时接顺,本项目场地边的填高度较小,场地东侧有8m的填高度,施工时可按自然放坡,坡比为1:1.5,多为一级边坡;主要挖区位于青少年活动中心及游泳馆西侧,设计标高在原地表标高以下,最高挖高处约20m,且位于原陡坡位置,由于该边坡位置尚无钻探地勘资料,边坡地质情况不明,并根据建筑规划情况,对局部难以接顺地面的高挖边坡进行结构支护处理。边坡处理形式的围见平面布置图。接顺地面的边坡按以下原则进行临时自然放坡:

1)填地段边坡

填高度8

2)挖地段边坡

挖边坡处理暂按以下式:粉质粘土、强风化砂岩、泥岩边坡采用1:1.0,砂岩边坡采用1:0.2,但对设计区域为建筑密集区及缓坡景观地带,挖坡度均按1:1.5控制。对粉质粘土,强风化砂岩、泥岩区域开挖达到设计坡度要求的施工边坡,需及时采用水泥砂浆喷固进行封闭处理,防止滑坡、崩塌发生。

4.4陡坡场地平整

对大背坡等地的陡坡(横坡大于1:5)进行场地平整,填筑前须将地面挖成台阶,且台阶宽度不小于2米,台阶顶面做成2~4%的反向横坡,以防填滑动而影响其稳定;陡坡地挖机械施工、人工爆破施工时需特别注意保护现有高压线、民房及现场施工人员的安全。

4.5压实度标准

场地区域需先行清除地表积水、淤泥、表土(杂填土与耕植土),采用不同的压实度标准。建筑与室外硬质铺地密实度≥85%,草坪、景观场地等场地密实度≥80%。道路路段压实度≥94%,建筑区域根据结构类型进行控制:

4.6施工临时排水

施工时应注意排水,必须合理安排排水路线,根据施工现场情况,临时开挖边沟引至南侧河道。施工临时排水采用场地坡度排水和修建临时排水沟组织排水。详《施工临时排水施工图》。

4.7施工中对现场已有管网的处理

场地及边的现有的给排水管道,根据设计标高施工后无法保证管道的正常使用,建议应在施工前提前进行迁改还建,避免影响边居民日常生活。

4.8场地平整误差要求

场地平整,标高允偏差围(+100mm,-300mm),长度宽度允偏差围(+400mm,-100mm)。

4.9其他

1)填土要求

填土利用场地开挖形成的块、片,以及碎、屑、粘性土(用作填料)。片、块尺寸不得超过20cm,缝隙用碎、屑、粘性土填充,不得采用建筑垃圾、耕植土等。土比以确保密实度要求进行控制。

2)场地平整界限

场地平整时挖、填不得影响征地围外的建筑与设施,平整边界不得超出征地红线。

3)施工安全

(1)机械施工、人工爆破施工时需特别注意保护现有高压线、民房及现场施工人员的安全,土施工时应采取详细安全控制措施,保证施工安全。

(2)土施工前,应对施工区域存在的影响施工的各种障碍物均应拆除、清理或迁移,并在施工前妥善处理,确保施工安全。

(3)土施工前要认真研究整个施工区域和施工场地的工程地质和水文资料、邻近建筑物或构筑物的质量和分布状况、挖土和弃土要求、施工环境及气候条件等,编制专项施工组织设计(案),制定有针对性的安全技术措施,禁盲目施工。

(4)土施工应事先了解场地地形地貌、地质构造、地层岩性、水文地质等,如因土施工可能产生滑坡时,应采取可靠的安全技术措施。在陡峻山坡脚下施工,应事先检查山坡坡面情况,如有危岩、孤、崩塌体、古滑坡体等不稳定迹象时,应妥善处理后,才能施工。

(5)夜间施工时,应合理安排施工项目,防止挖超挖或铺填超厚。施工现场根据需要安设照明设施,在危险地段应设置红灯警示。

(6)挖土前对围环境要认真检查,不能在危险岩或建筑物下面进行作业。

(7)人工开挖时,两人操作间距应保持2~3m,并应自上而下挖掘,禁采用掏洞的挖掘操作法。

(8)用挖土机施工时,挖土机的工作围,不得有人进行其他工作,多台机械开挖,挖土机间距大于l0rn,挖土要自上而下,逐层进行,禁先挖坡脚的危险作业。

(9)机械挖土,多台阶同时开挖土时,应验算边坡的稳定,根据规定和验算确定挖土机离边坡的安全距离。

(10)爆破土要遵守爆破作业安全有关规定。

未尽事宜,请格按照相关施工技术规执行。

5、注意事项

5.1 施工单位施工前应根据设计图进行边坡放线确定地块边界线,取得设计及甲认可后进行场平施工。

5.2 场平图中地面高程数据根据甲提供1:500地形图点绘而得,施工前请施工单位放样,监理及甲核准,工程量请以实际发生工程量为准。

5.4本项目施工前宜对西侧高切坡进行钻地勘调查,由地勘单位根据实际地质情况提出支护案建议。

5.5 基坑开挖后应在在基坑四设置排水沟,基坑的四角低洼位置设置集水井,基槽的水由排水沟流入集水井,通过水泵将集水井的水抽入基础上面的排水沟流入场地边沟中,最终排入河道。基坑排水沟宜采用砖砌,场地及边坡坡脚排水沟采用浆砌片,排水沟坡度按≥0.3%控制。

5.5 对场地及边的现有的给排水管道,如根据设计标高施工无法保证管道的正常使用,应在施工前提前进行迁改还建,避免影响边居民日常生活,由于缺乏相关现状管网资料,请施工单位根据现场实际情况,配合建设意见进行处理。

5.6 根据建筑规划,西北侧采用梯道+挡墙的形式解决人行交通联系,该围的边坡处理时应结合建筑施工图进行边坡支护,一次到位,避免形成二次开挖造成浪费。

5.7 施工过程中如出现设计与现场实际情况不符等问题,请施工单位尽快与设计联系,以便及时服务。

6、地块土数量表

注:本计算表未包含现弃土区的翻挖工程量(约38万)。根据地勘资料,根据地勘报告主要为素填土,由卵砾夹泥岩、砂岩角砾、碎构成,为I类土,土比例约为7:3,由于弃土仍在进行中,,现数量无法准确预测,施工宜将弃土堆场位置分块翻挖至原始地貌后分块复测,现场根据实际产生的翻挖施工量计量为准。

7、平场施工顺序建议

根据现状弃土堆土情况,建议沿现有的临时便道将弃土区高位的弃土翻挖至东侧党校及体育馆区域,根据规划场地标高由高位至低位,整体平场施工顺序从东至西、从北往南进行。沿河施工在堆土过程中对挡墙的结构稳定性进行密切监控。8、施工中对现场已有管网的处理

场地及边的现有的给排水管道,根据设计标高施工后无法保证管道的正常使用,建议应在施工前提前进行迁改还建,避免影响边居民日常生活。

9、本设计案仅限于项目场地围的土工程,场地及道路的面层、基层施工请详见《建

筑施工图总平面图》、《给排水施工总平面图》、《绿化施工总平面图》、《电气施工总平面图》、《消防施工总平面图》。

景观设计土建施工图设计说明-精选.pdf

设计说明 一.工程概况 1.1工程名称: 1.2建设单位: 1.3项目位于: 二.设计依据 2.1国家及地方颁发的有关工程建设的各类规范、规定与标准 2.2甲方()与乙方()签定的委托合同 2.3甲方认可的景观规划设计方案及初步设计文件 2.4甲方提供的本工程建筑总平及其它相关设计资料 三.设计深度 3.1按照《建筑工程设计文件编制深度的规定》中施工图设计深度及园林绿化设计规范的 有关要求的设计深度 四.技术说明 4.1本工程总平面图与分区平面图设计标高采用绝对标高值,园建单体及立、剖设计采用 相对标高值;其±0.00相对绝对标高值,详见各图中附注;本工程设计绝对标高为 甲方提供的标高值 4.2本工程设计中除标高以米(m)为单位外,其余尺寸均以毫米(mm)为单位 4.3本工程设计中所指距地高度均指离开完成面的高度 4.4其它相关专业(结构、水、电等)的配合,应于室外环境工程施工前由甲方负责组织 相关专业施工图设计,经本设计单位会审通过后方可施工 4.5本工程所用的各类设备(给排水、机电等)应在本工程室外环境工程施工之前由甲方 负责组织相关的设备技术施工图,经本设计单位会审通过后,由厂家或安装单位派专 人赴现场配合室外环境工程施工 五.基础及构造措施 5.1所有建筑物及构筑物的基础垫层采用C15混凝土,如遇基础的设计底标高不能落在持 力层上,必须除去非持力层,用砂夹石回填并分层夯实(分层厚度≤300),压实系数≥0.95;如遇膨胀土地基时,除去膨胀土,用砂夹石换填并分层夯实(分层厚度≤300),换填至基底标高(压实系数≥0.95),换填后地基的承载力必须满足150Kpa 5.2连续的地面混凝土垫层应设置纵横向缩缝,纵向缩缝采用平头缝, 其间距6-12m,横 向缩缝采用假缝,其间距为3-6m,缝宽5-20mm, 深度宜为垫层厚度的1/3,面层与垫层对齐;连续的路面垫层沿纵向宜设置伸缝,其间距采用20-30m,缝宽20-30mm,缝内填沥青类材料,沿缝两侧的混凝土边缘应局部加强 5.3本次园林设计如涉及到有关建筑结构顶板(底板)及围护结构,本设计如无特殊指明, 则其有关构造做法及措施参照建筑施工图设计 5.4本工程所有砖基础部分用M10水泥砂浆、MU10页岩砖(240×115×53)砌筑;砌砖部 分用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5排水沟: 5.5.1砖砌排水沟用M5水泥砂浆、MU7.5页岩砖砌筑 5.5.2排水沟如遇填土,沟底C15混凝土垫层下应加铺50-70mm粒径卵石(或碎石) 一层夯入土中 5.5.3排水沟与勒脚交接处设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏,深50mm 5.5.4每30-40m设变形缝,缝宽30mm灌建筑嵌缝油膏

装饰施工图制图规范

装饰施工图CAD制图规范 1.总则 1.1、目的 1.1.1 规范化--有效提高装饰设计的工作质量; 1.1.2 标准化--提高装饰设计的工作效率; 1.1.3 网络化--便于网络上规范化管理和成果的共享。1.2、适用范围 1.2.1本规范适用于我公司所有工程项目的工程制图和CAD 制图。 1.2.2 本规范所指施工图纸为:平面图、顶面图、立面图、构造结点图、配套装置家具图、集成家居、配饰及水、电、空调改造图等。 1.3、工作风格 1.3.1 本规范为公司绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,制图的表达应清晰、完整、所有图面的表达方式均保持一致。 1.4、依据 1.4.1 本规范的基本依据是GB/T50001 -------- 2001 《房屋建筑制图统一标准》, 如有相驳之处,则以GB/T50001 ------- 2001 《房屋建筑制图统一标准》为准。 2.图纸排序 2.1 施工图编排顺序: 1、图纸封面(注明:① .工程名称②. 设计或施工单位③ .日期。) 2、设计说明(图纸包含内容:设计依据;设计主导思想说明;主材 料说明;施工工艺要求及说明;图纸说明。主要材料使用详细说明表:编号名称规格产地供应商使用位置备注等) 3、图纸目录(注明:页码、图纸名称、图号、图幅。工程名称、建设单位、施工单位、设计单位、日期)。 4、装饰施工图 ①.平面布置图注明房间名称、家具布置、标高。 ②吊顶平面布置图注明灯具类型(列图列表)、名称、间距、排列方法(如日光灯管交错排列)。注明吊顶材料、造型尺寸、窗帘盒、设备等。 标出造型吊顶的剖切索引、标高。规格板用箭头表示出排起始方向。③.(平面)门(窗)墙体定位图(无家具、标高等)注明门窗的尺寸、型号(Mxay 、Cxay )。x-尺寸编号、y-门窗代号用图案填充将新砌墙体与原有墙体区分开。 将同类型不同型号墙体编号区分,并列图列表。 将门窗洞尺寸列入此图。 ④. 固定家具、地面材料及索引图 注明家具的尺寸(平面该放大的需放大)注明地面材料代号、尺寸、索引立面号⑤.平面机电示意图 注明插座位置、室内电气设备名称、型号、位置。注明壁灯及墙面造型灯带位置。

1交通工程的设计说明书(施工图的设计)

交通工程设计说明书 1 工程概述 空港大道南起黄石东路,连接现状云城西路,北至106国道,全长约6公里。 本项目为空港大道(黄石东路-109国道)工程北段,工程南起于规划七路地铁检修段下沉道路,北止于106国道。主线长337.074m,城市主干道标准,设计速度为60km/h,道路标准红线宽度为43.5m,双向8车道;左辅道长384.171m,右辅道长397.542m,城市次干道标准,设计速度为40km/h,,道路标准红线宽度为45.6m,双向4车道。 项目地理位置图 2 本次设计采用的规范和标准 1、《中华人民共和国道路交通安全法》。 2、《道路交通标志和标线第1部分:总则》GB 5768.1-2009。 3、《道路交通标志和标线第2部分:道路交通标志》GB 5768.2-2009。 4、《道路交通标志和标线第3部分:道路交通标线》GB 5768.3-2009。 5、《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2009。 6、《道路预成形标线带》GB/T 24717-2009。 7、《变形铝及铝合金化学成分》GB/T3190-2008。 8、《一般工业用铝及铝合金板、带材第1部分:一般要求》GB/T 3880.1-2006。 9、《一般工业用铝及铝合金板、带材第2部分:力学性能》GB/T 3880.2-2006。 10、《一般工业用铝及铝合金板、带材第3部分:尺寸偏差》GB/T 3880.3-2006。 11、《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009。 12、《公路交通标志反光膜》GB/T18833-2012。 13、《道路交通信号灯》GB 14887-2003。 14、《道路交通信号灯设置与安装规范》GB 14886-2006。 15、《人行横道信号灯设置规范》GA/T851-2009。 16、《广州市道路交通管理设施设计技术指引》 17、《无障碍设计规范》GB 50763-2012。 18、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80-2004。 19、《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009。 20、《城市道路交通规划设计规范》GB 50220-95。 21、《城市道路交叉口规划规范》GB 50647-2011。 22、《城市道路交叉口设计规程》CJJ 152-2010。 23、《城市道路交通设施设计规范》GB 50688-2011。 24、《公路养护安全作业规程》JTG H30-2015。 3 交通标线 3.1 设计原则 1、各标线的设置应符合《道路交通标志和标线第3部分:道路交通标线》(GB5768.3-2009)的要求。 2、标线用于管制和引导交通,应具有鲜明的确认效果。标线设置在路面上,应具有附着力强、经久耐磨、使用寿命长、耐候牲好、抗污染、抗变色等性能。同时,标线还应具有施工时干燥迅速、施工方便、安全性能好等性能。在夜间,标线应具有良好反光效果,对行驶车辆的诱导有重要作用。 3、除减速标线外,一般热熔型涂料的冷膜厚度为1.8±0.2mm。

室内装饰设计说明范本

装饰工程设计施工说明 一、设计依据 1.本工程的建设主管单位对本工程装饰装修方案设计的设计要求; 2.本工程建筑设计施工图,包括建筑、结构、水、电、暖能等专业 的施工图; 3.与本装饰装修工程相关的建筑设计规范; 5.装饰装修工程设计应执行的主要规范、标准: (1)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) (2)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (3)《民用建筑隔声设计规范》(GBJ118-88) (4)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) (5)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) (6)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (8)《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) (9)相关行业与地方的相关规定。 二、工程概述及设计内容 1、项目名称:办公室改造 2、建筑面积: 320㎡ 3、设计范围:地面工程、墙体工程、顶面工程、配电系统 三、装饰施工说明 本设计图标尺寸以毫米(MM)为单位,标高以(M)为单位。

第一部分地面工程 1.木地板地面:找平+地板结合层+木地板+面层清洁处理 2.防滑地砖地面:找平+1:3水泥砂浆+防滑地砖+面层清理 3.卫生间原地面作防水处理。 第二部分墙面及抹灰 1.办公室墙:局部铲除原墙面破损、开裂等影响施工部位,并挂网, 石膏找平,腻子找平,打底,刷立邦环保乳胶漆二遍。 第三部分新建墙体 1.石膏板墙:95系列轻钢龙骨9MM石膏板到走廊顶。并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆二遍。 2.卫生间砖墙:轻体砖墙,加砌块墙涉及无装修做法时,一律打底,刷面,刷立邦防水乳胶漆二遍。 第四部分天棚工程 1、石膏板天棚:轻钢龙骨12MM石膏板。留出检修口与喷淋头口。 并在自攻钉上涂抹防锈漆,批刮腻子,刷立邦环保乳胶漆。 第五部分其它木装修 1.木门做法:原有木门拆下并加工出离地高度,为铺木地板做准 备。 第六部分防火要求 本工程为一类建筑,按一级耐火等级进行设计,在遵照原建筑设计的各项防火措施的前提下并遵照GB50222-95规范[建筑内部装修消防]的精神进行实施所用主要材料耐火等级要求如下。

施工图设计总说明 (1)

施工图设计总说明 一、概述 受古蔺县水务局委托,我单位于2014年9月初编制完成了本项目《国家水土保持重点建设工程两河项目区(叙永县)太平溪小流域实施方案》,并于9月9日在四川省水利厅通过了专家技术审查会,按照与会专家修改意见于9月下旬修改完成实施方案后进行报批申请。于10月初领取到四川省水利厅下发的《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水函[2014]1338号)。 该工程实施方案批复情况如下:星光河小流域规划治理水土流失面积23.5km2。共实施坡改梯60.00hm2(石坎48.50hm2,土坎11.50hm2);水土保持林276.0hm2;经济果木林364.0hm2;封禁治理1099.46hm2;保土耕作550.54hm2。小型水利水保工程:塘堰整治7座,蓄水池32口,沟渠12.68km,沉砂凼58个,作业道路7.63km。 星光河小流域水土流失综合治理项目总投资1076.38万元,其中工程措施投资697.48万元,植物措施288.97万元,封禁治理6.95万元,独立费用82.98万元。 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。 二、设计依据 1、设计执行的主要规范和标准 (1)《水土保持规划编制规程》(SL336-2006); (2)《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》(GB/T 16453.1-2008); (3)《水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程》(GB/T 16453.4-2008); (4)《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T15774-2008); (5)《水土保持综合治理技术规范治理技术》(GB/T16453.6-2008); (6)《水土保持综合治理规范通则》(GB/T15772-2008); (7)《水土保持综合治理验收规范》(GBT15773-2008); (8)《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007); (9)《水利水电工程制图标准水土保持制图》(SL73.6-2001); (10)《水土保持工程可行性研究报告编制规程》(SL448-2009); (11)《水土保持工程初步设计报告编制规程》(SL449-2009); (12)《水土保持术语》(GB/T20465-2006); (13)《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007); (14)《水土保持监测技术规程》(SL277-2004); (15)《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328); (16)《水土保持工程概(估)算编制规定及定额》(水利部水总[2003]67号)。 2、基础资料 (1)《国家水土保持重点建设工程四川省实施规划》(2013~2017年)》; (2)《四川省古蔺县水土保持总体规划》(2000年~2015年); (3)《国家水土保持重点建设工程古蔺县实施方案》(2013~2017年); (4)《国家水土保持重点建设工程管理办法》(水保[2013]442号) 三、设计工程概况 为尽快实施完成渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域国家水土保持重点建设工程,我院根据《国家水土保持重点建设工程渔塘河项目区(古蔺县)星光河小流域实施方案》及四川省水利厅《四川省水利厅关于国家水土保持重点建设工程宣汉县杨家河等21条小流域实施方案的批复》(川水涵[2014]1338号),进行了古蔺县星光河小流域水土保持治理工程的施工设计。

装饰施工图设计深度

附件二: 室内装修施工图设计深度要求 建筑装饰装修设计的施工图设计文件应根据已获批准的设计方案进行编制,内容以施工图设计图纸为主,文件编制顺序依次应为:封面、扉页、图纸目录、设计及施工说明书、建筑装饰(材料)做法表、图纸等。 施工图设计文件的总体要求: 1、应能据以编制工程预、决算和作为进行施工招标的依据; 2、应能据以安排设备、材料订货和非标准设计的制作; 3、应能据以进行施工和安装; 4、应能据以进行施工验收。 一、封面 封面应包含内容: 1.1 项目名称(与图册内页图纸工程名称相同) 1.2 设计单位名称 1.3 设计单位的地址、邮编、邮箱、电话、传真、网站信息 1.4 设计单位的设计资质证号 1.5 项目的设计编号(年份+月份+项目自然序号) 1.6 设计阶段 1.7 编制单位项目负责人的姓名 1.8 出图章签章区 1.9 版本号 1.10 日期 二、目录 室内设计图纸包含:新绘图、重复利用图、标准图 新绘图纸编排顺序:

1)、施工图设计说明 2)、平面图 a、原始平面图 b、总平面图(室内设计分段示意) c、平面布置图 d、墙体定位图 e、地面材料终饰图 f、墙面材料终饰图 g、天花配置图 h、天花设备综合平面图 i、平面灯具布置图 j、平面插座定位图 k、弱电点位定位图 l、天花照明示意连线图 m、家具布置平面图 n、软装布置平面图(仅限于大型项目且空间复杂时用) 3)、内视图(立面图、剖面图) 4)、详图 a、构造详图 b、装饰详图 c、配件和设施详图及加工图 重复利用图: 利用本设计单位其他工程项目的部分图纸。应随新绘图之出图并在目录中列出,写明项目的设计号、项目名称、图名、图号,避免出错。 标准图: 包括国家标准图、地方标准图,以及设计单位的“通用图”。 新绘图、重复利用图、标准图三部分目录之间,宜留有空格(特别是新作图纸之后); 序号为流水号,从“1”开始依次编排,不得空缺、重号或加注脚码,以便显示整套图纸的自然张数; 当图纸修改时,如图纸局部变更,原图号不变,只需做变更记录,包括变更原因、内

建筑施工图设计总说明

建筑施工图设计总说明 一、设计依据 1、方已审核通过的建筑设计方案。 2、甲方来往的书信,传真等文件。 3、国家现行建筑设计的有关规范、标准《民用建筑设计通则》(GB50352-2005 ) 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95-2005 版) 《办公楼建筑设计规范》 (JGJ67-2006 ) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 ( GB50067-97.2003 年版) 《汽车库建筑设计规范》 (JGJ100-98 ) 玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 ) 建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 ) 公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 )等 城市道路和建筑物无障碍设计规范》 (JGJ50-2001 ) 工程概况: 1、工程名称:丽园公司4 号楼6、抗震设防烈度:七级 2、建设地点:长葛市创业园死号地7 、建筑耐久年限:一级五十年 3、建设单位:长葛市电力公司8、主要结构类型:框架剪力墙结构 4、使用功能:办公、会议

5、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑,耐火等级为一级 三、技术经济指标 主要经济技术指标表 四、总平面

1、本工程设计标高士0.000相当于黄河高程标高83.7M,室内外高 差0.900M。 2、建筑定位放线,土方工程、管道布置、道路、广场、绿化等均按总平面图施工。注意各工种之间的配合,注意现有城市及小区的各种管线的走向与位置,避免现有管道造成损坏。 五、建筑注意构造做法要求 (一)防水 所以防水工程均应按《中南地区通用建筑标准设计—建筑配件图集》设防施工。凡防水材料均应采用非焦油型,凡卷材不宜采用热熔法施工,而宜采用冷粘贴工艺施工。所以上下水管、电缆等穿越地下室外墙时应埋设防水钢套管(相见大样图)施工时应与各设备专业工程图纸紧密结合。 凡图注明使用防水砂浆者,均为1:2水泥砂浆内掺水泥重量的5%无机铝盐防水剂(BS1). 各防水材料、隔热材料要求采用优质产品,施工时应严格遵守有关生产厂家规定的施工技术要求。 对后浇带、施工缝、穿墙管道、预埋件、预留连接口等薄弱环节、易漏部位,应精心施工、确保整体防水层的连续性,卷材防水层应全面封闭,并高出室内地面标高150mm。 必须有专业公司对特殊部位防水构造作深化设计,经设计院认可后, 由专业施工队施工,并负责保证质量。 1、屋面防水 屋面防水等级H级;做法详见“建施-2 ”、“建筑构造统一做法表”。防水层次:

室内装饰施工图设计说明 2

室内装饰施工图设计说明 一:工程概述 1.1 工程名称: 1.2 业主(甲方): 1.3 本工程装饰设计范围包含: 1.4 本次装修设计专业包含:装饰,电气等 1.5 设计阶段:室内装饰施工图 1.6 装饰设计总面积: 二:设计依据 本设计遵守国家及地方现行有关设计规范、标准: 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《高层民用建筑设计防火规范》 (2005年版) GB 50045-95 《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325-2001 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB 50201-2001 《全国民用建筑工程设计技术措施》(2003年版) 三:图纸说明 3.1 标注尺寸均以毫米为单位。 3.2 天花高度均为从本层楼地面土建完成面算起的相对标高。 3.3本工程图中所示平面尺寸为控制性尺寸;具体尺寸均应由施工人员现场勘测核对如发现与图纸不符处应立即与设计师联系解决,所有尺寸均以图纸标注为准,不得从图上按比例量取。 四:施工说明 4.1 工地管理人员、技术人员应对图纸和说明书作全面了解,对有一些特殊施工要求的部位应作重点记录,遇有问题应与设计人员协商解决,不得自行修改设计。 4.2 所有饰面材料、灯具、五金的款式号需由设计师选样并经业主确定后方可施工,样板经审批认可后才可施工 4.3 施工工序必须符合《建筑工程质量验收规范》要求,发现问题应及时纠正。凡质量控制未提及处,均按规范要求执行。 4.4 本工程中使用的金属构件,均防锈处理,所有木质垫材及暗材均需要经过防火涂料处理、防腐和防蛀的表层处理。所有粗木工作及隐蔽部分均需验看后才可安装。 4.5 承包人装置五金必须小心,不当之处须慎加修整。五金装妥后须经仔细检验试用,安装后须无毛痕、凹痕等伤害,门球及把手须包裹至油漆完成后为止。 4.6 室内装修严格控制室内环境污染的各个环节,(GB50325—2001) 五:施工技术及质量控制 5.1此施工技术要求与参考《建筑装饰使用手册》(中国建筑装饰协会组织编写)编制,目的为规范施工工艺和提供预算依据,但鉴定装饰材料的更新和施工技术的进步,此技术说明不强制要求。 5.2 放线:根据建筑图纸及装饰设计图纸,有甲方负责人,设计单位,施工单位单

室内装修设计说明及要求

室内装修设计说明及要 求 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

室内装修设计说明 一、设计依据? 1)GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范; 2)GB50222-95建筑内部装饰设计防火规范;?3)GB502929-2002建筑地面工程施工质量规范; 4)GB50045-95高层民用建筑设计防火规范;? 5)GB50235-2001民用建筑工程市内环境污染控制规范 6)国家旅游局“旅游涉外饭店星级评定报告”;?7)甲方提供的建筑施工图纸及相关其他资料。 二、工程概述? 1本工程为室内餐厅装修设计说明总建筑面积m2。??2本工程为改建工程。???3设计阶段:室内装修施工图。 三、图纸说明?? 1此施工图包含装修部分及强电部分。?? 2本图所示与墙、柱等相对尺寸为控制尺寸,标高、位置、尺寸必须现场放线而定,而且须由设计人员认定后方可施工。 3所有图例尺寸查核与现有差距,或与图例有区别时,施工者必须与技术人员联系,做尺寸修正或修正方案,以补充或变更设计图例为最新施工图。 4标高均为装饰层面标高,天花标高为从本层地面起算的相对标高。?? 5天花部分须完成设备施工和照明施工。?? 6本工程选用材料必须由甲方认可并符合国家有关建筑装修材料有害物质限量标准的规定。 7施工中设计师有权对所有图纸做局部调整(有与甲方和设计师协商同意的基础上)。 8、本工程施工图纸尺寸以毫米为单位,标高以米为单位。 9、本工程所用装饰材料必须符合环保要求,严禁使用国家明令淘汰的材料。 10、各工序必须严格按照国家《建筑装饰装修工程验收规范》执行。 四、材料说明

一阶段施工图设计(设计说明)

受怀化市公路局的委托,我院于2013年10月对G209麻阳龙田溪大桥加固改造工程进行一阶段施工图设计,并于2013年10月25日完成全套设计文件,2014年3月按专家意见修改后出版设计文件。 (一)设计标准 1. 加固后汽车荷载:公路-Ⅱ级 2. 桥梁宽度:净7.5m(行车道)+2×0.5m(防撞栏杆)=8.5m 3. 设计纵坡:保持加固前桥面纵坡;设计横坡:1.5% 4. 地震基本烈度:六度 4. 设计洪水频率:1/100 (二)采用规范 1、《公路工程技术标准》JTG B01-2003 2、《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》 3、《公路勘测规范》 JTG C10-2007 4、《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004 5、《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61-2005 6、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004 7、《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG D63-2007 8、《公路桥梁抗震设计细则》JTG/T B02-01-2008 9、《公路桥涵施工技术规范》JTG/TF50-2011 10、《工程建设标准强制性条文》建标〔2002〕99 号 11、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011) 12. 交通部部颁《公路桥梁加固设计规范》JTG/T22-2008 13. 交通部部颁《公路桥梁加固施工技术规范》JTG/T23-2008 14. 湖南金路方圆工程咨询检测有限公司《G209线怀化至麻阳段龙田溪大桥检测报 告》(JLFY2012-025-001) (三)主要材料 1. 混凝土 基础加固采用C20片石混凝土; 主拱圈加固采用C30混凝土; 拱上填料采用C20片石混凝土; 行车道板采用C40防水混凝土; 防撞栏杆采用C30混凝土; 2.普通钢筋 普通钢筋必须符合“GB 1499.2-2007”和“GB 1499.1-2008”标准的规定,其中:HRB335 钢筋,抗拉强度标准值fsk=335MPa; HPB235 钢筋,抗拉强度标准值fsk=235MPa。 4.钢材 均采用低碳钢(Q235 钢),其技术条件必须符合GB/T700-2006 的规定。 4. 其他 水泥、砂石和拌和用水的质量应符合《施工技术规范》JTJ041-2011的有关规定。(四)设计要点 1. 原桥概况:龙田溪桥位于湖南省麻阳县境内,跨越沅水支流锦江,系G209上的桥梁,桥型结构为:上部构造两边跨为2×30m 空腹式石板拱桥,净矢跨比1/5;两中跨为2×60m 空腹式双曲拱桥,净矢跨比1/6,桥宽为:净7.00m(行车道)+2×1.0m(人行道及栏杆)=9.0m。下部构造为浆砌块石重力式墩台。基础为浆砌片石扩大基础,基础崁入基岩一定深度。桥梁全长21 2.35m。老桥荷载等级经验算为汽车-15级,挂车-80。该桥于上世纪70年代建成通车。 2. 老桥具体病害:桥梁检测报告表明桥梁具有以下病害及缺陷①静载试验表明,中间2×60m双曲拱桥跨不能满足公路-Ⅱ级荷载的要求;②桥面铺装层纵、横坡不顺适,桥面铺装混凝土龟裂严重且局部沉陷,桥头跳车现象明显;③大部分护栏破损、露筋且锈蚀,第三跨右侧护栏局部开裂,局部外倾;④第四跨左侧人行道板局部断裂;⑤桥面未设置变形缝;⑥桥面排水不畅,桥面局部泄水孔堵塞、破损;⑦桥面标线不清晰;⑧拱肋或主拱圈底部渗水泛碱现象,混凝土局部有剥落、露筋且锈蚀现象;腹拱圈局部有渗水、砌 设计说明

装饰设计施工图

绘制建筑施工图的步骤和方法 1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。 2.选择适当的比例。 3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。 4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,后画右边;先画水平线,后画垂直线或倾斜线;先画曲线,后画直线。 建筑施工图画法举例 1.建筑平面图的画法步骤

1)画所有定位轴线,然后画出墙、柱轮廓线。 2)定门窗洞的位置,画细部,如楼梯、台阶、卫生间等。 3)经检查无误后,擦去多余的图线,按规定线型加深。 4)标注轴线编号、标高尺寸、内外部尺寸、门窗编号、索引符号以及书写其他文字说明。在底层平面图中,还应画剖切符号以及在图外适当的位置画上指北针图例,以表明方位。 最后,在平面图下方写出图名及比例等。 2.建筑立面图的画法步骤建筑立面图一般应画在平面图的上方,侧立面图或剖面图可放在所画立面图的一侧。 1)画室外地坪、两端的定位轴线、外墙轮廓线、屋顶线等。 2)根据层高、各种分标高和平面图门窗洞口尺寸,画出立面图中门窗洞、檐口、雨篷、雨水管等细部的外形轮廓。 3)画出门扇、墙面分格线、雨水管等细部,对于相同的构造、做法(如门窗立面和开启形式)可以只详细画出其中的一个,其余的

水泥混凝土路面施工图设计说明书

实用文档 xxx施工图设计说明 1设计依据和采用的规、标准 1)“建设工程设计合同” 2)平面地形图等资料 3)《全椒县B片区详细性控制规划》 4)《全椒县xxx工程地质勘察报告》 冶金工业部华东勘察基础工程总公司 2013.06 5)《城市道路工程设计规》(CJJ 37--2012) 6)《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152--2010) 7)《城镇道路路面设计规》(CJJ169-2012) 8)《无障碍设计规》(GB 50763--2012) 9)《公路水泥混凝土路面设计规》(JTG D40--2011) 10)《公路水泥混凝土路面施工技术规》(JTG F30--2003) 11)《公路路基设计规》(JTG D30--2004) 12)《公路路基施工技术规》(JTG F10--2006) 13)《城镇道路工程施工与质量验收规》(CJJ1--2008) 14)《公路路面基层施工技术规》(JTJ034--2000) 15)《公路工程抗震设计规》(JTJ004--89) 16)《公路土工合成材料应用技术规》(JTG/T D32--2012) 17)《道路交通标志和标线》(GB5768--2009) 18)《室外排水设计规》(GB50014--2006)2011版 19)《给水排水工程构筑物结构设计规》(GB50069--2002) 20)《城市排水工程规划规》(GB50318--2000) 21)《给排水管道工程施工及验收规》(GB50268--2008) 22)《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS122:2001) 23)《城市工程管线综合规划规》(GB50289--98) 24)《城市道路绿化规划与设计规》(CJJ75--97) 25)《城市道路照明设计标准》(CJJ 45--2006) 2设计概要 2.1 工程围、工程规模、测设过程及主要工程容 全椒县地处皖东,江淮分水岭南侧,滁岸。地理坐标为北纬31°51′~32°15′,东经117°49′~118°25′之间。全椒县域东部毗邻省江浦县,南与和县、含山县隔河相望,西临市、肥东县,北与市南谯区接壤。县城位于全椒东部南屏山下,襄水河畔,北距市区22公里,东距60公里,西距100公里,距全国最大的经济中心市390公里。 本项目位于全椒县县城西部,包含两条道路:西门街、xxx。西门街为南北走向,南起花园路,北至本次设计xxx,全长156.64m;xxx为东西走向,西起本次设计西门街,东至前进小学,全长389.379m。西门街、xxx均为城市支路,红线宽15m,为双向两车道,设计时速30km/h。道路沿线地势较为平缓,西门街现状为4米宽的水泥路,xxx现状为碎石路,道路两侧主要为房屋,同时在西门街的西侧、xxx的北侧为现状古襄河。 主要工程容包括:道路工程、排水工程、交通工程、路灯工程、绿化工程。 2.2 技术指标及设计参数 本次设计项目包含两条道路:西门街、xxx。西门街南起花园路,北至本次设计xxx,全长156.64m;xxx西起本次设计西门街,东至前进小学,全长389.379m。两条道路均为城市支路,红线宽15m,设计时速30km/h。 根据前期方案汇报结果及与建设方沟通确认,西门街、xxx的实施路幅为:9m车行道+3m 人行道×2=15m。 技术指标及设计参数

装饰深化设计及施工图设计任务书

【XXXXXX项目】 住宅批量精装修交楼标及住宅大堂、标准层电梯厅深化及施工图设计任务书 XXXXXXXXXX 2012年03月

目录 一.设计依据 二.项目概况及用地分析 三. 项目定位 四.设计范围及要求 五. 成本、质量要求及限额指标六.设计进度、各阶段成果及交付要求七.附件

一、设计依据: 1.1我司提供的相关项目建筑、结构、水电施工图等涉及图纸及文件资料。 1.2设计规范及标准(按照国家及地区性最新规范、标准执行) 本项目的设计及技术要求依据《中华人民共和国建筑法》、《建筑装饰行业标准》及江阴市政府颁发的现行的有关法律、法规、设计规范和技术标准。 《建筑内部装修设计规范》(GB50222-1999); 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB-50325-2001); 《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001); 《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有限物质限量》(GB18581-2001); 《室内装饰装修材料内墙涂料中有限物质限量》(GB18582-2001); 《室内装饰装修材料胶粘中有限物质限量》(GB18583-2001); 《室内装饰装修材料木家具中有限物质限量》(GB18584-2001); 《室内装饰装修材料壁纸中有限物质限量》(GB18585-2001); 《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有限物质限量》(GB18586-2001); 《室内装饰装修材料放射性核素限量》(GB6566-2001); 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001); 《高级装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-96 《建筑装饰工程施工验收规范》(JBJ73-94); 《高层民用建筑设计防火规范(2001年修订版)》(GB50045-9); 《建筑灭火器配置设计规范(97年局部修订)》(GBJ140-90); 《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90); 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92); 《室内灯具光分布分类和照明设计参数标准》(CECS56:94); 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001); 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计技术规定(暂行)》; 《建筑给水排水设计规范(97年修订)》(GBJ15-88); 《采暖通风与空气调节设计规范(2001年版)》(GBJ19-75); 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005); 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95);

施工图设计总说明书

总说明书 一、任务依据及测设经过 佛山市顺德区三洲路口整治工程为交叉口改造项目,工程位于佛山市顺德区大良镇东北侧,伦教镇东侧。主线道路为碧桂路,被交线道路为龙洲路。本工程近期按菱形立交实施,远期为枢纽式立交,其中以碧桂路跨线桥为主体工程。本工程近期实施方案设计范围,碧桂路南起K59+571.497,北止K61+051.497,长1.48km。 佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审会议于2008年3月14日在顺德区召开。根据评审会意见,我单位组织相关专业人员认真研究后,对相关章节进行了修改补充及完善。2007年12月至2008年3月期间,业主又先后召开了数次“佛山市顺德区快速干线网一、二期工程协调会”,并形成了《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计补充大纲》。本施工图修编设计按照《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计评审意见》及《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲》及补充大纲等有关文件来编制。 1.1 任务依据 1)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计招标文件。 2)佛山市顺德区快速干线网二期工程(SJ2-5合同段)勘察设计合同。 3)三洲路口整治工程可行性研究报告(修编)(天津市市政工程设计研究院,2007年4月)。 4)三洲路口整治工程可行性研究报告评审意见(2007年4月)。 5)佛山市顺德区快速干线网首期工程方案施工图设计原则(佛山市顺德区快速干 线网首期工程勘察设计总体组,2007年12月)。 6)《佛山市顺德区三洲路口整治工程初步设计审查意见的函》佛交函【2007】475号。 7)《佛山市顺德区快速干线网一、二期工程施工图设计指导大纲及补充大纲》(佛山市顺德区快速干线网首期工程勘察设计总体组,2008年3月) 8)《佛山市顺德区三洲路口整治工程施工图设计审查意见》。 9)有关会议纪要。1.2 采用规范

完整版(施工图设计说明)

XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程 施工图设计说明 (道路部分) 1、工程概况 1.1工程规模、建设范围 XX市XX城XX路按照XX城城区路网规划总体要求,道路红线宽度控制为40米,道路区域为填海区,填海造城一期工程海堤填筑刚合拢,现在已形成16m宽的道路路胚,原路基范围内未进行地基处理,直接吹沙填筑,高度有4m~5m左右。为了加快XX城内部城区建设,根据建设单位要求,XX路近期先实施16m,远期按照40m道路红线宽度修建。本次设计XX市XX城XX路南半幅16m宽道路工程起点位于XX市XX路与XX路交叉口处(K0+30.234),道路沿海堤前进,终点位于XX桥(K4+578.114),本次修建长度全长4.547公里。 1.2工程自然条件情况 1.2.1地形地貌 本线路位于XX市将新建的XX城城区内,道路总体走向为由东向西方向。XX 市XX城将在围海填筑基础上形成城市,现已完成海堤填筑,整个地形比较平缓。 1.2.2水文条件 本工程沿线无大河流,路线受海洋潮汐影响较大。 1.2.3工程地质 本工程沿线地质主要是填海区,而且是在刚填筑的堤坝上,工程地质条件较好,主要是刚完成堤坝填筑,路基不够稳定,沉降影响较大。1.4 设计内容及文件组成 根据签定的设计合同,我院承担该项目的设计内容为:道路、排水、管线综合等。 2、设计依据 2.1设计依据 2.1.1道路设计合同 2.1.2建设单位提供XX市XX城海堤填筑施工图 2.1.3XX市XX城区域路网规划――总平面图 2.2采用规范 2.2.1《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 2.2.2《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97) 2.2.3《公路路基设计规范》(D30-2004) 2.2.4《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91) 2.2.5《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 2.2.6《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 3、道路工程设计 3.1设计原则 3.1.1服从现状区内现状用地规划,满足各条道路规划红线的要求,保证道路实现其交通、景观、艺术功能,维护区内规划布局的合理性、完整性、可持续性。 3.1.2遵从功能合理、结构安全、经济实用的原则。 3.1.3根据地形与地块功能分区,道路竖向设计与周边地块开发有机结合。 3.2主要设计标准

装饰施工图说明 (2)

装修设计总说明 一、设计依据 二、1、业主方提供的设计规划任务书。 2、业主方提供的原部分建筑、结构、机电的复印资料。 3、经业主2016年2月批准的室内设计方案。 4、各阶段的会议纪要。 二、设计主要规范 《民用建筑设计通则》GB50352 -2005 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 《建筑设计防火规范》GB5OO16 -2014 《饮食建筑设计规范》JGJ64-89 《建筑内部装修设计防火规范》(2001 年版)GB50222 -95 《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354 -2005 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(局部修订)GB50325- 2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 -2001 《室内装饰装修材料有害物质限量十个国家强制性标准》 《建筑玻璃应用技术规程规范》JGJ113 -2015 《无障碍设计规范》GB50763-2012 《电子计算机房设计规范》GB50174-1993 《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分2013版) 以及所有相关的国家现行政策、法律、规范和地方文件 三、工程概况 1、项目名称:xxx装修工程 2、建设单位:xxx 3、建设地址:xxx。 4、建筑概况:xxx。 竣工时间:xxx 建筑高度:xxx米。

建筑耐火等级:x级。 结构类型:框架结构体系,基础采用钢筋混凝土桩筏基础,抗震设防烈度为7度,合理使用年限为50年。 四、设计范围 本次装饰设计范围为:xxx。标识设计、专项弱电设计由业主指定的专业设计公司负责。厨房工艺由业主委托的专业厨房设备供应商提供。包含以上设计范围内的精装修设计以及暖通、给排水、电气设备工种的末端及部分系统调整设计。 五、总则 1、除特别说明外,本工程施工图所注尺寸除总图及标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。 2、施工图的平、立、剖面图及节点详图等使用时应以所注尺寸为准,不能直接以图纸比例量度计算。 3、所有与工艺、公用设备相关的预留洞、预埋件、管弄等必须与相关的工艺公用设备工种的图纸密切配合 4、除本图己作详细表述外,吊顶、地面、砌体、木结构、门窗等单项工程的建设用料、规格、施工要求应符合现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。 5、本施工图设计说明,仅适用于本院承担的设计范围。二层营业厅、十七层数据中心另有专项设计说明。本次图纸中弱电设备(如电视机、投影设备、网络、电话等)数量及点位不做为最终施工标准。喷淋、风口、烟感、开关、插座、等机电末端点位数量、尺寸应以机电施工图为准,定位应结合装饰施工图。 6、室内施工图图号编制说明: S-S01 S-D01 S-M01(S-设计说明,D-门表,M-材料表,01-序号)材料表:S-M01 (M-材料表类,01-图纸序号)。总图:OP-Y 0PL-X-Y(P-隔墙、平面、平顶、地坪,PL-放大平面、平顶、地坪,O-楼层,X-区域,Y-图纸序号)。立面图:OEL-X-Y(0-楼层,EL-立面,X-区域,Y-图纸序号)。 详图:D-01 OD-01(0-楼层,D-详图,01-图纸序号)。 六、隔墙 尽量充分利用建筑既有墙体。 本工程室内新加墙体共以下四种形式: 1、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙:100系列轻钢龙骨,双面覆双层12厚纸面石膏板,内填充50厚20kg/m3玻璃棉,墙体总厚度约150MM,耐火极限不小于1小时。 2、轻钢龙骨耐火石膏板隔墙:100系列轻钢龙骨,双面覆双层12厚耐火石膏板,内填充50厚20kg/m3玻璃棉,墙体总厚度约150MM,耐火极限不小于2小时。 3、100/200厚轻质加气混凝土砌块砖墙,耐火极限不小于1小时。新砌砖墙需@5000增加100*200或200*200构造柱。

施工图设计说明书(定稿)

施工图设计说明书 1、工程概述 1.1工程位置及建设意义 硅谷大街拓宽改造工程位于范家屯镇的东南部,为范家屯镇与长春市区联系的主要通道。该工程的建设将更近一步的推动沿线的基础设施建设,带动沿线开发区的经济建设和发展。 1.2设计主要内容及工程规模 本次设计研究范围为道路工程、桥梁工程、排水工程及所涉及的相关问题。 工程起点桩号K0+600,终点桩号K4+360,全长3760m。 主要工程项目如下: 道路:包含K0+600—K4+360段的道路工程、路内排水工程、土方工程。 道路标准横断为双幅路形式:中央分隔带8米,行车道16米×2,路肩0.5米×2。道路的右幅利用原有道路,本次设计只包括中中央分隔带和左幅路及左侧路肩。 排水管线:道路左侧新建雨水管线共3572.5米。 桥梁:新建2座中桥,K1+411中桥为4孔16米,K4+313.08中桥为3孔16米,桥右幅为原有桥梁,本次只设计包含左幅。 本次施工图设计内容包括:1、道路平面、横断面设计;2、道路纵断面设计;3、路基、路面设计;4、排水设计;5、桥梁工程设计;6、附属工程设计。 2、设计依据及技术标准 2.1设计依据 1、本设计委托单位:公主岭市范家屯镇人民政府。 2、道路工程中线规划坐标及横断 3、《城市道路设计规范》(GJJ37-2012) 4、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 5、《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 6、《给排水标准图集》(2006年版) 7、《公路沥青路面设计规范》(CJTGD50-2006) 8、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007) 9、《道路工程制图标准》(GB50162-92) 10、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版) 11、《工程建设强制性标准条文》建设部 12、《道路交通标志和标线》(GB5768-2009) 13、《范家屯镇城镇总体规划(2009―2020)》 14、《城市桥梁设计规范》CJJ11-2011; 15、《城市桥梁抗震设计规范》CJJ166-2011; 2.2施工及验收规范、标准 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 2、《给水排水管道工程施一及脸收规范》(GB50268-2008) 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》(G850141-2008) 2.3主要技术标准 2.3.1、道路工程技术标准 (1)道路等级:城市主干路I级 (2)设计车速: 60Km/h (3)荷载标准: 双轮组单轴载BZZ-100 (4)结构设计年限: 15年 (5)路面结构:沥青混凝土路面 (6)最大纵坡:1.958% (7)最小纵坡:0.014% (8)最小坡长:220米 (9)最小凸曲线半径:6000米 (10最小凹曲线半径:7700米 (11)最小竖曲线长度:68.6米

相关文档