低压断路器使用的几点注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 低压断路器使用的几点注意事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7505-68 低压断路器使用的几点注意事项(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、交流断路器用于直流电路 交流断路器可以派生为直流电路的保护,但必须注意三点改变: 1、过载和短路保护。 ①过载长延时保护。采用热动式(双金属元件)作过载长延时保护时,其动作源为I2R,交流的电流有效值与直流的平均值相等,因此不需要任何改制即可使用。但对大电流规格,采取电流互感器的二次侧电流加热者,则因互感器无法使用于直流电路而不能使用。

如果过载长延时脱扣器是采用全电磁式(液压式,即油杯式),则延时脱扣特性要变化,最小动作电流要变大110%—140%,因此,交流全电磁式脱扣器不能用于直流电路(如要用则要重新设计)。 ②短路保护。 热动—电磁型交流断路器的短路保护是采用磁铁系统的,它用于经滤波后的整流电路(直流),需将原交流的整定电流值乘上一个1.3的系数。全电磁型的短路保护与热动电磁型相同。 2、断路器的附件,如分励脱扣器、欠电压脱扣器、电动操作机构等;分励、欠电压均为电压线圈,只要电压值一致,则用于交流系统的,不需作任何改变,就可用于直流系统。辅助、报警触头,交直流通用。电动操作机构,用于直流时要重新设计。

塑壳断路器附件功能与选用

塑壳断路器附件功能与选用 塑壳断路器(以下简称断路器)的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了更多的控制手段,同时也扩大了保护功能。因此,目前已经成为断路器不可分割的一个重要部分。 1 断路器附件的种类 分为机内附件和机外附件两类。 机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。 2 表示断路器状态的附件 辅助开关和报警开关的区别在于: 辅助开关主要用于断路器的分合状态的显示,通过断路器的分合对其他相关电器实施控制或联锁,报警开关主要用于断路器因故障而断开时的状态显示,在断路器负载发生故障时及时向其他相关电器实施控制或联锁。 3 实现断路器欠电压保护功能的附件 欠电压脱扣器是一种保护性附件,当电源电压下降到欠电压脱扣器额定电压的35%~70%时,欠电压脱扣器能使断路器脱扣;当电源电压低于欠电压脱扣器额定电压的35%时,欠电压脱扣器能保证断路器不合闸;当电源电压高于欠电压脱扣器额定电压的85%时,欠电压脱扣器能保证断路器正常工作。 4 实现断路器操作功能的附件 (1)分励脱扣器是一种实现断路器的远距离分闸的附件,通常用于应急状态下对断路器进行远距离分闸操作和作为漏电继电器等保护电器的执行元件。 (2)电操机构也是一种远距离操作断路器的机外附件,既可用来实现断路器的远距离分闸操作,也能实现断路器的合闸操作。 (3)辅助手柄一般用于600A及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作。 (4)外部操作手柄是一种具有将断路器的上下扳动操作转换成旋转操作功能的机外附件。 5 实现断路器锁定功能和联锁功能的附件 (1)手柄闭锁装置是一种能使断路器操作手柄可靠地处于打开或闭合位置(即分闸或合闸锁定),而在机械上并不影响断路器自由脱扣的保护装置。 (2)机械联锁装置也是一种保护装置,主要用于双电源供电电路中两台断路器不可同时通电的场合。 (3)电气联锁装置(也称自动电源切换装置)为自动实现切换的双电源保护装置。 6 实现断路器多种安装接线方式的附件

塑壳式断路器知识

塑壳式断路器知识 1、塑壳式断路器的主要特性 (2) 1.1 额定极限短路分断能力Ic (2) 1.2 限流分断能力 (2) 1.3 短路保护 (2) 1.4 过载延时保护 (2) 1.5 隔离功能 (2) 1.6 漏电保护 (2) 2、塑壳式断路器标准与认证 (3) 3、一般选用原则 (3) 3.1 配电用断路器的选用原则 (4) 3.2 电动机保护断路器的选用原则 (4) 4、断路器与熔断器的配合原则 (5) 5、四极断路器的应用 (5) 低压断路器的极数的概念 (6)

1、塑壳式断路器的主要特性 1.1 额定极限短路分断能力Ic 断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力4U和额定运行短路分断能力Ics。Ics 作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。而目前市场上断路器的Ics 大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑Icu。 1.2 限流分断能力 限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力。断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。 1.3 短路保护 短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。 1.4 过载延时保护 过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。对于短时过电流,保护不应该动作。 1.5 隔离功能 隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。对人体而言30mA以下为安全漏电电流,而在恶劣的环境中,超过300mA的泄漏电流持续2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾。 1.6 漏电保护 漏电器有热磁式和电子式2种,相比而言电子式漏电器具有体积小、精度高、灵敏度高的优点,但其抗干扰能力较差。目前电子式漏电保护器占据主流,当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。

低压断路器基本结构及说明

低压断路器基本结构 说明:低压断电器是低压电力系统中的主要电器设备之一。低压断路器可在正常负荷下接通或断开电路,当电路中发生短路故障或过载时,低压断路器可自动掉闸电路起到保护气线路和电气设备的作用,并可防止事故范围扩大。 低压电路器可用于低压配电装置中做总开关和支路开关,也可用于电动机不频繁的起动控制。 一、低压断路器的基本结构 低压电路器由脱扣器、触头系统、灭弧装置、传动机构、基架和外壳等部分组成。 1、脱扣器 脱扣器是低压断路器中用来接受信号的元件。若线路中出现不正常情况或由操作人员或继电保护装置发出信号时,脱扣器会根据信号的情况通过传递元件使触头动作掉闸切断电路。低压断路器的脱扣器一般有过流脱扣器、热脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器等几种。 低压断路器投入运行时,操作手柄已经使主触头闭合,自由脱扣机构将主触头锁定在闭合位置,各类脱扣器进入运行状态。 (1)电磁脱扣器 电磁脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,电磁铁产生的电磁力小于反作用力弹簧的拉力,衔铁不能被电磁铁吸动,断路器正常运行。当线路中出现短路故障时,电流超过正常电流的若干倍,电磁铁产生的电磁力大于反作用力弹簧的作用力,衔铁被电磁铁吸动

通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头。主触头在分闸弹簧的作用下分开切断电路起到短路保护作用。 (2)热脱扣器 热脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,发热元件发热使双金属片弯曲至一定程度(刚好接触到传动机构)并达到动态平衡状态,双金属片不再继续弯曲。若出现过载现象时,线路中电流增大,双金属片将继续弯曲,通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头,主触头在分闸弹簧的作用下分开,切断电路起到过载保护的作用。(3)失压脱扣器 失压脱扣器并联在断路器的电源测,可起到欠压及零压保护的作用。电源电压正常时扳动操作手柄,断路器的常开辅助触头闭合,电磁铁得电,衔铁被电磁铁吸住,自由脱扣机构才能将主触头锁定在合闸位置,断路器投入运行。当电源侧停电或电源电压过低时,电磁铁所产生的电磁力不足以克服反作用力弹簧的拉力,衔铁被向上拉,通过传动机构推动自由脱扣机构使断路器掉闸,起到欠压及零压保护作用。 电源电压为额定电压的75%~105%时,失压脱扣器保证吸合,使断路器顺利合闸。当电源电压低于额定电压的40%时,失压脱扣器保证脱开使断路器掉闸分断。 一般还可用串联在失压脱扣器电磁线圈回路中的常闭按钮做分闸操作。 (4)分励脱扣器

断路器作用

断路器作用: 1.正常情况下接通和断开高压电路中的空载及负荷电流. 2.在系统发生故障时能与保护装置和自动装置相配合,迅速切断故障电流, 防止事故扩大,从而保证系统安全运行. 其实断路器就是一种开关,它和其他普通开关的不同点主要在:1.适用电压 等级高2.灭弧介质及方式,有真空,少油,多油及六氟化硫等等3.灭弧能力强,效果好. 一般情况下断路器本身不存在润滑方面的问题,需要润滑的常常是它的操 动机构 热继电器作用: 热继电器的作用是电动机过负荷时自动切断电源,热继电器的构造是两片膨胀系数不同的金属片构成,电流过大时膨胀系数大的先膨胀,起到切断电源的作用。热继电器动作后有人工复位和自动复位。 熔断器作用: 当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了熔断器,那么,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用 如果电路中安装了断路器就可以不用熔断器,热继电器需要与交流接触器

配合使用,因过载时热继电器上的触点断开切断控制回路,目前熔断器一般多用于控制回路。

断路器: 断路器是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气断路器(开关)、若以SF6气体为灭弧介质的称六氟化硫断路器(开关)。断路器一般以额定电流(负荷)选择,做为电气回路的总开关使用。 漏电保护器和漏电保护开关: 漏电保护器和漏电保护开关:当一个空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关。如果是一个单单用于漏电保护的电气装置,则称之为漏电保护器。如图是一个漏电保护器,因为它并没有手动关断和合上的机构。 判定是否漏电的的原理依据是:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作----跳闸。判定的阈值是可以设定的,因为电路就是我们设计的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。 如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA,视为安全,如大于30mA,则视为不安全,将产生保护动作。漏电保护的额定电流30mA的漏电保护器或保护开关,属于同敏度漏电保护器或保护开关。其生产保护动作时间还应在0.1秒以内。这两个参数的选择主要依据是: 30mA:人体的感知电流----男为1.1mA女为0.7mA;摆脱电流男为16mA女为10.5mA,儿童要较成人为小;在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解----一是电流达到50mA就会引起心室颤动,有生命危险,

断路器的附件功能及选用

断路器的附件功能及选用 断路器的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩大了保护功能,使断路器的使用范围更广,保护功能更齐全,操作和安装方式更多。因此,目前断路器的附件已经成为断路器不可分割的一个重要部分。 一、断路器附件的种类 分为机内附件和机外附件两类。 机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。通常机内附件须开盖安装,但目前已有新型断路器其附件采用模块化结构,其安装和更换不需开盖,从而确保了断路器的可靠性,也给用户带来了方便;机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。 二、表示断路器状态的附件 辅助开关和报警开关都是用于显示断路器当前状态的机内附件。辅助开关和报警开关的区别在于:辅助开关是在断路器分、合闸时改变状态,能显示出断路器的接通状态和断开状态,但无法区别断路器是否是故障脱扣,因此辅助开关主要用于断路器的分合状态的显示,通过断路器的分合对其他相关电器实施控制或联锁,例如向信号灯、继电器和逻辑电路等输出信号。而报警开关则是在断路器因故障而断开时改变状态,能显示断路器的故障脱扣状态,报警开关主要用于断路器因故障而断开时的状态显示,在断路器负载发生故障时及时向其他相关电器实施控制或联锁,例如向断路器外的报警装置、信号灯、继电器和逻辑电路等输出信号。总之无论是辅助开关,还是报警开关,只能检测断路器主触头的状态,而不能改变其状态。 三、实现断路器欠电压保护功能的附件 欠电压脱扣器是一种保护性附件,当电源电压下降到欠电压脱扣器额定电压的35%~70%时,欠电压脱扣器能使断路器脱扣;当电源电压低于欠电压脱扣器额定电压的35%时,欠电压脱扣器能保证断路器不合闸;当电源电压高于欠电压脱扣器额定电压的85%时,欠电压脱扣器能保证断路器正常工作。因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。例如,电动机负载、控制线路等。 欠电压脱扣器有多种额定工作电压和不同电源频率,可供不同场合、不同电源时选用。用户必须在订购时加以说明。 四、实现断路器操作功能的附件 实现断路器操作功能的附件包括:分励脱扣器、电操机构、辅助手柄和外部操作手柄等。 (1)分励脱扣器是一种实现断路器的远距离分闸的附件,当分励脱扣器的外施电压为分励脱扣器额定控制电压的70%~110%时,就能可靠地分断断路器。通常分励脱扣器用于应急

低压配电断路器保护级间配合口诀

低压配电断路器保护级间配合口诀 配电系统上下级保护电器的动作应具有选择性。 口诀 1.差别较大,同设瞬,上大。 2.差别较小,上延时。 3.上下选,上下长短1.3。 4.上下非,加级差,上下长2,上下瞬1.4。 5.上选下非,上短下瞬1.3,上瞬下单1.2。 6.上非下选,不合适。 7.下大上瞬,下限流,有选择。 解释:1.当上下级断路器出线端处预期短路电流有较大差别,且均设有瞬时脱扣器时,则上级断路器的瞬时脱扣器整定电流应大于下级的预期短路电流,以保证有选择性保护 2.当上下级断路器距离较近,出线端预期短路电流差别很小时,则上级断路器宜选用带有短延时脱扣器延时动作,以保证有选择配合 3.当上下级保护电器都采用选择型断路器时,为保证上下级之间的动作选择性,上级断路器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级相应保护整定值的1.3倍。 4.上下级保护断路器都选择非选择型断路器时,应加大上下级之间的断路器的脱扣器整定电流的级差值, 一般按下述原则确定。 1)上一级保护电器的长延时脱扣器整定电流,宜不小于下一级长延时脱扣器整定电流的2倍。 2)上一级保护断路器的瞬时脱扣器整定电流,宜不小于下级瞬时脱扣器整定电流的1.4倍。 3)末级非选择型断路器,其短路瞬时脱扣器整定电流应尽量小,但应躲过短时出现的过负荷尖峰电流。 5.当上级保护是选择性断路器,而下一级保护是非选择型断路器时,应符合如下条件: 1)上级保护断路器的短路短延时脱扣器的整定电流,应不小于下级保护断路器的短路瞬时脱扣器整定电流的1.3倍。 2)上级保护断路器瞬时脱扣器整定电流应大于下级保护断路器出线端单相短路电流的1.2倍。 6.上级保护断路器是选择非选择型断路器,下级保护断路器采用选择型断路器时,不能保证下级保护先动作。 7.当下一级保护断路器出口端短路电流大于上一级的瞬时脱扣器整定电流时,为保证选择性,下级保护断路器宜选用限流型断路器。

塑壳断路器的选用

1.引言 塑料外壳式断路器以下简称MCCB,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等。这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB 的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。选用了不合适的MCCB,导致成套厂订货困难,保护的选择性变差,灵敏性,合理性不符合设计规范要求,不但使MCCB没有物尽所用,反而造成了浪费,降低了配电系统的可靠性,影响了工矿企业的生产和人们的生活。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB正确选用的一些看法。 2.断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大 开关及脱扣器电流值。 In——断路器的额定电流,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱 扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流,它所指的含义是该断路器的过载保护脱 扣器所整定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣 器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为~12Irl左右可调。 Ir3——断路器的瞬时整定电流,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定 的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为~16Irl左右可调。 Ir4——断路器的单相接地整定电流,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl 左右可调。 Ire——断路器的漏电动作电流,它所指的含义是该断路器保护的线路或设 备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为 0.03/0.1/0.3/0.5A几种。 Ir0——断路器预报警动作电流,它所指的含义是该断路器负载电流超出预 先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为~lIr1左右可调。 Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值,可调时间为0.05~0.45s。 3.MCCB的额定分断能力、Ics 根据IEC947—2《低压开关设备和控制设备,低压断路器》规范,

断路器失灵保护

断路器失灵保护的作用及组成断路器失灵保护是连接在同一母线上的电气设备故障时,当故障元件的保护动作出口,而且断路器跳闸失灵时,通过故障元件的保护判别启动相关逻辑,将说在母线上的其他断路器跳闸的一种保护装置。 失灵保护主要是馈线故障情况保护动作,而断路器拒动时的保护,其动作行为与母线差动保护相似,因此在变电站中,其出口回路有两种形式,一个是失灵保护有自己单独的出口跳断路器,另一种形式是失灵保护与母线差动保护共用一套出口回路接跳断路器。应该特别注意的是,失灵保护动作跳闸的现象与母线差动保护动作跳闸的很像,但它们的性质不同,所反映的故障范围,即失灵保护和母差保护的保护范围也是不同的,应该加以区别。 保护失灵必须具备两个条件,缺一不可: (1)对应断路器保护动作出口 (2)断路器任一相存在故障电流(指示断路器未跳闸) 2. 失灵保护动作的现象: (1)警铃响,喇叭叫,对应母线所接断路器跳闸,同时有拒跳断路器仍保持在合闸位置,但其表计指示应为零 (2)查保护屏,有失灵保护动作指示灯亮或相应信号继电器掉牌;同时有线路、主变压器或其他保护动作信号。 (3)伴随断路器拒动的故障或异常现象,如“分闸闭锁”“压力异常”“控制回路断线”等光字牌或其他异常情况。 3. 失灵保护跳闸的可能原因。

(1)线路故障或断路器所接其他保护动作,断路器拒动。断路器拒分的原因有多种多样,最常见的是液压力异常闭锁,分闸电源异常,控制回路断线,直流系统异常等。 (2)失灵保护整定有误,或失灵保护装置异常造成误动。(3)误碰。误操作造成保护动作。 4. 失灵保护动作跳闸的处理。 (1)失灵保护动作后,应立即检查相应一次设备状态,记录信号,并及时将检查及保护动作情况汇报调度 (2)当确认某断路器保护动作出口,而断路器拒分,失灵保护动作将改母线上其他断路器跳闸,此时应立即断开该断路器,并拉开隔离开关,隔离故障点,检查母线确无故障后依据调度指令逐个恢复其他断路器的正常运行。 (3)如果失灵保护动作将两条母线上的所有断路器全部跳闸,则表明失灵保护无选择性动作,此时应该申请调度将失灵保护停用,由专业人员检查,同时断开该断路器,并拉开两侧隔离开关,检查母线确无故障后依据调度指令逐个恢复其他断路器的正常运行。 (4)母联差动保护动作,同时失灵保护动作将各断路器跳闸,表明母联断路器拒分,此时应该详细检查母线设备,在位查出故障原因或故障未消除之前,严禁向母线送电。 (5)无任何断路器保护动作而失灵保护动作,应根据系统有无故障象征综合分析动作行为,如果确认失灵保护务动,应汇报调度将失灵保护停用,然后逐一恢复各断路器的正常运行,由专业人员处理

开关柜中断路器保护知识大讲解

开关柜中断路器保护知识大讲解 在开关柜的生产中会经常用到断路器。断路器也是开关柜中不可缺少的主元器件之一。它给开关柜和相关设备起着保护作用。断路器保护主要包括:断路器失灵保护、自动重合闸、充电保护、死区保护、三相不一致保护和瞬时跟跳。下面主要讨论3/2接线方式下的断路器保护。 一、断路器保护装置的配置 一般在双母线、单母线接线方式中,输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断路器,重合闸自然也只重合这一个断路器,所以重合闸按保护配置是合理的。 在3/2接线方式中把失灵保护、自动重合闸、三相不一致保护、死区保护和充电保护做在一个装置内,这个装置即称为断路器保护。 二、断路器失灵保护 断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。 一般在220kV及以上断路器上配置断路器失灵保护功能,部分重要的110kV断路器也会配置失灵功能。以下详细分析:3/2接线方式下的断路器失灵保护。 如图1所示,在3/2接线方式下,如果在线路2发生短路,线路保护跳开5021和5022断路器。假如5021断路器失灵,为了短路点的熄弧,5021断路器的失灵保护应将500kVⅠ母上所有的断路器(图中5011、5031断路器)都跳开。

图1 500kV变电站3/2接线方式简图 如果在500kVⅠ母上发生短路,母线保护动作跳母线上所有断路器。假如5021断路器失灵,5021断路器的失灵保护应将5022断路器跳开,并发远方跳闸命令跳线路2对侧的断路器。(如连接元件是变压器,则跳开变压器各侧断路器)所以边断路器的失灵保护动作后应该跳开边断路器所在母线上的所有断路器和中断路器并启动远方跳闸功能跳与边断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。 如果在线路2上发生短路,线路保护跳5011和5021两个断路器。假如5022断路器失灵,5022断路器的失灵保护应将5023断路器跳开,并发远方跳闸命令跳2号主变各侧断路器,这样短路点才能熄弧。 所以中断路器的失灵保护动作后应该跳开它两侧的两个边断路器,并启动远方跳闸功能跳与中断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。

塑壳断路器

塑壳断路器 塑壳式断路器具有过载长延时、短路瞬动的二段保护功能,还可以与漏电器、测量、电操等模块单元配合使用。在低压配电系统中,常用它做终端开关或支路开关,取代了过去常用的熔断器和闸刀开关。 现在的配电系统要求断路器除了能通断电流实现电路控制和简单的短路、过载保护外,还要能提供隔离和安全保护功能,特别是在针对人身、设备安全与配电系统的可靠性方面都提出了新的要求。因此,产品的开发设计与选购也都重点考虑以下3个方面: (1)人身安全; (2)电气线路与设备的保护; (3)可靠的、不间断的电力供应。 断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。 当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。现在有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。

断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。 低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 低压断路器具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。 结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机

断路器选择原则

断路器选择的原则 摘要:最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。 关键词:断路器选用原则使用要点 一、不同的负载应选用不同类型的断路器 最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。 (一)、对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有 过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式 (又称框架式) 断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和 DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式 DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的

二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护,如图1所示。 图1 当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。 如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。 能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s即≤0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动

如何选择低压断路器的型号规格

如何选择空低压断路器的型号规格及分断能力的选择 低压断路器既是电路的供电开关,同时又具有短路、过载、欠压等多项保护功能,并且在分断故障电流后,不需要更换零部件,便可重新恢复供电,这些优点使得它在各种电气系统中得到越来越广泛的应用。 低压断路器是地铁列车控制系统和辅助系统中重要的保护器件,低压断路器的选型与应用是否合适,直接关系到地铁列车运行的可靠性。若低压断路器保护设定值过大,则起不到保护作用;反之,若低压断路器保护设定值过小,将会引起频繁跳闸现象。 在选择断路器时,设计师不仅需要根据被保护电路的特性,确定断路器类型、性能参数,还应当考虑断路器的安装位置、外形尺寸方面的限制条件。如何正确的选择、使用低压断路器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。 2,低压断路器的基本知识 2.1,低压断路器的结构和工作原理 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。 当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 2.2,低压断路器的分类 低压断路器是按熄灭介质的不同分类的,利用空气作为灭弧介质的断路器,称之为空气断路器(空气开关);利用惰性气体作为灭弧介质的断路器,称之为惰性气体断路器(惰性气体开关);利用油作为灭弧介质的断路器,称之为油断路器(油开关)。 2.3,低压断路器的主要参数

ABB塑壳断路器的功能及作用

ABB 设计的2种系列的塑壳断路器:众所周知的Isomax S系列和新开发的Tmax系列(在2003国际设计中,以其技术含量和环保而闻名)。此外,Tmax 更具有极高的性能水平:外形尺寸小,安装简单。再加上双重绝缘,确保操作者安全。因其Tmax 断路器的卓越性能以及脱扣器和附件的完整性,可使用在交流和直流用电工厂的主配电和子配电中。 Tmax 特性 Tmax系列技术高,采用了最先进的设计和模拟工具,保证在最小的外形尺寸上达到最优的性能。由于灭弧室采用最新科技和能够加快分闸速度,Tmax系列断路器可极大地限制允通能量、减少电流峰值,从而避免装置过热和降低电动应力。此外,Tmax系列断路器使用了一套完全通用和标准的附件,具有很多优点:减少库存、方便灵活和使用方便。它们皆可选配(使用电流高达500A的)新型剩余电流脱扣器。(RC221, RC222, RC223)应用领域 塑壳断路器应用在工业和城市低压工厂,工作电流从1 - 1000A。它们安装在直流和交流配电柜中,用于电机保护(电机控制中心)、发电机保护、电容器保护和终端用户。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关断路器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/da1572877.html,。

断路器的选择重要性

断路器的选择 1、一般选用原则 (1)根据用途选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是: ①断路器的额定工作电压≥线路额定电压; ②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流; ③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算); ④线路末端单相对地短路电流≥倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压; ⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压; ⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压; ⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。 (2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的倍(DW系列断路器)或倍(DZ系列断路器)。 (3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。 (4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的

整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。 (5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。 2、电动机保护用断路器的选用 电动机保护用断路器可分为两类: 一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。电动机保护用断路器的选用原则为: (1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。 (2) 瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。 (3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。 3、导线保护断路器的选用 照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器,选用时应考虑: (1) 长延时整定值小于等于线路计算负载电流。 (2) 瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。 低压配电系统中断路器的科学选型 低压配电系统中断路器的科学选型

什么是断路器失灵保护_断路器失灵保护原理

什么是断路器失灵保护_断路器失灵保护原理 断路器失灵保护的定义什么是断路器失灵保护?其实断路器失灵保护就是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。 在110kV及以上电压等级的发电厂和变电所中,当输电线路、变压器或母线发生短路,在保护装置动作于切除故障时,肯能伴随故障元件的断路器拒动,也即发生了断路器的失灵故障。产生断路器失灵故障的原因是多方面的,如断路器跳闸线圈短线,断路器的操动机构失灵等。高压电网的断路器和保护装置,都应具有一定的后备作用,以便在断路器或保护装置失灵时,仍能有效切除故障。相邻元件的远后备保护方案是最简单合理的后备方式,既是保护据动的后备,又是断路器拒动的后备。但是在高压电网中,由于各电源支路的助增作用,实现上述后备方式往往有较大困难(灵敏度不够),而且由于动作时间较长,易造成事故范围的扩大,甚至引起系统失稳而瓦解。有鉴于此,电网中枢地区重要的220kV 及以上主干线路,系统稳定要求必须装设全线速动保护时,通常可装饰两套独立的全线速动主保护(即保护的双重化),以防保护装置的拒动;对于断路器的拒动,则专门装设断路器失灵保护。 断路器失灵保护原理断路器拒动是电网故障情况下又叠加断路器操作失灵的双重故障,允许适当降低其保护要求,但必须以最终能切除故障为原则。在现代高压和超高压电网中,断路器失灵保护作为一种近后备保护方式得到了普遍采用。 失灵保护由电压闭锁元件、保护动作与电流判别构成的启动回路、时间元件及跳闸出口回路组成。 启动回路是保证整套保护正确工作的关键之一,必须安全可靠,应实现双重判别,防止单一条件判断断路器失灵,以及因保护触点卡涩不返回或误碰、误通电等造成的误启动。启动回路包括启动元件和判别元件;2个元件构成与逻辑。启动元件通常利用断路器自动跳

低压配电系统的选择性保护技术和对各级断路器的要求

低压配电系统的选择性保护技术和对各级断路器的要求 选择性保护是指两个或两个以上保护装置的动作特性进行相互配合,当在某个指定范围内发生短路、接地或其他过流现象时,在这个范围内指定动作的装置进行动作以切除故障,而此范围外的装置不动作。也就是当低压配电系统中某一点发生过流故障时,配电的电气设备按照预先规定的动作顺序进行有选择的开断动作,绝对不允许越级脱扣。选择性保护的重要意义在于:当低压配电系统出现短路故障、接地等过电流现象时,配电系统中的保护装置既要能够可靠切除故障,又要保证停电范围最小。 1、系统选择性保护技术在短路保护的区域范围内,实现低压配电系统中断路器的保护性跳闸是很困难的,需要以下几种方法相互配合完成。 1.1电流选择性 当低压配电系统中发生短路故障时,可根据系统线路阻抗的差异造成上下级断路器测得短路电流大小的不同,进行电流的选择性保护。此项保护依靠相邻级的断路器中脱扣器的动作值不同来实现,这种方法可应用于A类塑壳断路器、小型断路器和剩余动作电流断路器的保护中。按照相关标准,一般要求断路器1的最小瞬动电流不小于断路器2的最小瞬动电流的1.4倍。 1.2时间选择性 当短路电流较大时,可根据上下级断路器动作时间不同来实现选择性保护。断路器的断开工作过程如下:发生短路故障后,脱扣器自动解扣,断路器的触头在操作机构的作用下断开,过程中产生的电弧经由灭弧装置熄灭,断路器开断工作完成。从短路开始到脱扣器即将解扣前的这段时间叫做脱扣时间;从短路发生直到全部分断动作完成的时间叫做全分断动作时间。为保证时间选择性,断路器必须满足:在安秒特性曲线中,主断路器的脱扣时间大于分支断路器的全分断动作时间。 对于A类断路器,上下相邻两级断路器的脱扣曲线在过载区内不相交,也不重合,但在瞬动区,两条曲线则会出现交叉甚至重合。因此为实现时间选择性,上级断路器应采用具有耐受电流能力和短路短延时的B类断路器。

低压断路器欠压保护配置原则

低压断路器欠压保护配置原则 1. 名词解释 欠压(欠电压),电压低于额定值叫做欠电压(额定值计入正常波动范围)。 失压(零电压),一般的,额定电压的70%-35%称为欠电压,额定电压的35%-10%称为零电压(失压)。 欠电压保护,在电压下降或失压后以及随后电压恢复会对人员和财产造成危险的情况下,应当采取适当的预防措施,称为欠电压保护。 2. 欠压保护必要性及基本原理: 各类用电设备都有不同的额定电压和允许的电压波动范围,欠电压可导致生产效率降低、影响正常生活,甚至电机烧毁(时间较长时)、大面积停电等事故。 欠电压保护一般通过欠压继电器或脱扣器实现。当欠压继电器或脱扣器的端电压降至预定值时,使机械开关电器有延时或无延时断开或闭合继电器或脱扣器,从而切断和关合电路。 3. 欠压保护动作范围 2.1 动作电压 欠电压继电器或脱扣器当外施电压下降额定电压的70%-35%范围内,欠电压继电器和脱扣器动作,使电器断开。

零电压(失压)脱扣器是一种特殊型式的欠电压脱扣器,其动作电压是在额定(电源)电压的35 % 至10%之间。 2.2 动作时间: 2.2.1 瞬时动作 对所有不重要的电动机,当电压降到70%额定电压时,欠电压保护瞬时动作切除负荷,这就为其它重要电动机短时坚持运转创造了有利条件。 2.2.2 延时动作 对一些重要电动机,希望电动机停转前,电压一旦恢复到额定值时能自起动,因此当电压降低到70%额定电压时,它延时动作。(短延时:0.5s;长延时:3~5s) 4 不装设欠压保护的情况 如果电气装臵和用电设备(在欠压时)受到的损坏被认为在可以接受的程度并且不会危及人员安全,则不要求装设欠压保护。(如白炽灯、日光灯、电视机等) 5 保电常见问题及应对 5.1 应对瞬时电压下降 保电期间,电力系统其它位臵若发生故障,通常会造成系统电压瞬时(几个周波)下降,瞬时动作欠压保护及脱扣器会在一个周波(15ms)内动作。 此种情况下的保电负荷(短时中断电力会影响保电效果,灯光、话筒等负荷)对策为不配臵欠压保护(负荷能承受,

塑料外壳式断路器介绍

塑料外壳式断路器 以下简称MCCB ,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品 如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等 。这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB 所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。选用了不合适的MCCB,导致成套厂订货困难,保护的选择性变差,灵敏性,合理性不符合设计规范要求,不但使MCCB没有物尽所用,反而造成了浪费,降低了配电系统的可靠性,影响了工矿企业的生产和人们的生活。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB 正确选用的一些看法。 2.断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流 A ,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。 In——断路器的额定电流 A ,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为 2~12Irl 左右可调。 Ir3——断路器的瞬时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为 4~16Irl 左右可调。 Ir4——断路器的单相接地整定电流 A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl 左右可调。 Ire——断路器的漏电动作电流 A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A几种。 Ir0——断路器预报警动作电流 A ,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为 0.5~lIr1 左右可调。 Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值 s ,可调时间为0.05~0.45s。 3.MCCB的额定分断能力 Icu、Ics 根据IEC947—2《低压开关设备和控制设备,低压断路器》 GBl4048.2 规范,低压断路器的分断能力有两个标准,一个是极限短路分断能力 Icu 它所表示的意思是断路器按试验循环分断此电流后,不考核继续承载电流的能力,也就是不再能继续使用了。另一