1TCP协议-------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 同网段配置实例 --------------------------------------------------------------- 2 1.2不同网段配置实例 -------------------------------------------------------- 6 2UDP协议 ------------------------------------------------------------------------ 10 2.1同网段配置实例--------------------------------------------------------------- 10 2.2不同网段配置实例------------------------------------------------------------ 14 3定制访问 ------------------------------------------------------------------- 18 3.1映射模式 ----------------------------------------------------------------------- 18 4双机热备 ------------------------------------------------------------------- 22

1TCP协议

1.1 同网段配置实例

图6-1-1 网络拓扑图

实现目的:

此配置实例主要包含TCP协议相关基本功能配置及特殊应用配置的详细操作步骤,其中TCP协议模块主要包含以下两个功能点。

●TCP协议基本功能配置

●特殊点配置

内网配置为正向传输配置,外网配置为反向传输配置

由于正、反向配置相同,故此配置仅以正向操作为示例

1.1.1 TCP协议基本功能配置

目的:

通过基本功能配置,实现TCP数据的正常传输;以PC1(192.168.10.10)向PC2(192.168.10.20)发送数据为例;

配置步骤:

搭建如图6-1-1网络环境;

通过配置机访问内网管理地址192.168.0.201,登陆系统管理员账户(用户名:admin,密码:cyberadmin),在控制台网络配置-地址配置

中添加数据口eth0地址(内网->eth0->192.168.10.100);

通过配置机访问外网管理地址192.168.0.202,登陆系统管理员账户(用户名:admin 密码:cyberadmin),在控制台网络配置-地址配置中

添加数据口eth0地址(外网->eth0->192.168.10.200);

进入TCP协议,添加一条任务配置如,图6-1-2;

任务号:此任务的标识,范围为:1~2048;

本地IP:网闸代理IP地址,此IP地址可选,需在设备上板网络设

置中添加;

端口:网闸本地代理地址监听端口;

绑定网闸IP:选择网闸下板发出数据的地址,此地址可视为数据通

过网闸后的源地址;

实际服务器IP:实际目的地址,此为真实的目的地址;

实际服务器端口:实际服务器监听端口,设置网闸接收到数据后,

发给真实目的的监听端口;

DSCP:数据优先级。

图6-1-2任务配置

选择TCP协议-访问控制,默认规则选择“允许”,如图6-1-3;

图6-1-3 访问控制(允许)

预期结果:

PC1:

192.168.10.10

目的端口:12345

发送的目的地址:192.168.10.100

PC2:

192.168.10.20

监听端口:12345

PC2能够正常接收PC1发来的数据。

1.1.2 访问控制

1.1.

2.1 默认允许

目的:

访问控制是对TCP数据源进行限制,选择数据源是否能够通过网闸进行数据的发送。

PC1(192.168.10.10)和PC4(192.168.10.40)向PC2(192.168.10.20)发送数据;端口:12345;PC1可正常发送数据给PC2,但PC4不能够发送数据给PC2。

配置步骤:

根据以上基本功能配置,进入控制台-TCP协议-访问控制,选择默认规则为允许,如图6-1-4所示;

图6-1-4 访问控制(允许)

添加一条“源IP地址”为192.168.10.40的访问控制,选择拒绝,如图6-1-5所示;

图6-1-5 访问控制(拒绝)

访问控制配置完成,验证策略配置是否生效

预期结果:

PC1:

192.168.10.10

目的端口:12345

发送目的地址:192.168.10.100

PC4:

192.168.10.40

目的端口:12345

发送目的地址:192.168.10.100

PC2:

192.168.10.20

监听端口:12346

PC2接收到PC1发来的TCP数据,PC4无法发送TCP数据。

1.1.

2.2 默认拒绝

目的:

访问控制是对TCP数据源进行限制,选择数据源是否能够通过网闸进行数据的发送。

PC1(192.168.10.10)和PC4(192.168.10.40)向PC2(192.168.10.20)发送数据;端口:12345;PC4可正常发送数据给PC2,但PC1不能够发送数据给PC2。

配置步骤:

根据以上基本功能操作,进入控制台-TCP协议-访问控制,选择默认规则为拒绝,如图6-1-6所示

图6-1-6 访问控制(默认拒绝)

添加一条“源IP地址”为192.168.10.40的访问控制,选择允许,如图6-1-7所示;

图6-1-7 访问控制(允许)

访问控制配置完成,验证策略配置是否生效

预期结果:

PC1:

192.168.10.10

目的端口:12345

发送目的地址:192.168.10.100

PC4:

192.168.10.40

力控组态软件实例

《集散控制系统原理及应用》 实验报告 姓名:胡文千_______ 学号:1345733203_____ 班级:13457332 ___ 专业:电气工程及其自动化 学院:电气与信息工程学院 江苏科技大学(张家港) 二零一六年六月

一、实验目的 1、熟悉DCS系统的方案设计; 2、熟悉使用组态软件对工艺流程图的绘制; 3、熟悉使用组态软件生成多种报表。 二、实验内容 实验(一) 1、自行设计一个小型的工程现场; 2、绘制工艺流程图; 3、在力控中模拟设计的系统,仿真实现基本功能。实验(二) 1、在实验(一)基础上,完成在力控中生成报表; 2、运用DCS知识分析所设计的系统; 3、仿真结果分析总结。

实验(一) 1、方案题目 交通系统实时监控系统。 2、方案背景 现在的交通变得越来越繁忙,交通系统变得越来越重要,对交通系统实时必要的监控能够维持交通安全,若出现交通信号等混乱时能够及时准确的发现。3、组态软件 1)概念 组态软件,又称组态监控软件系统软件。译自英文SCADA,即Supervisory Control and Data Acquisition(数据采集与监视控制)。它是指一些数据采集与过程控制的专用软件。它们处在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。组态软件的应用领域很广,可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。在电力系统以及电气化铁道上又称远动系统(RTU System,Remote Terminal Unit)。 组态软件指一些数据采集与过程控制的专用软件,它们是在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,能以灵活多样的组态方式(而不是编程方式)提供良好的用户开发界面和简捷的使用方法,它解决了控制系统通用性问题。其预设置的各种软件模块可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,并能同时支持各种硬件厂家的计算机和I/O产品,与高可靠的工控计算机和网络系统结合,可向控制层和管理层提供软硬件的全部接口,进行系统集成。 2)组态软件的功能 组态软件通常有以下几方面的功能: (1)强大的界面显示组态功能。目前,工控组态软件大都运行于Windows 环境下,充分利用Windows的图形功能完善界面美观的特点,可视化的m风格界面、丰富的工具栏,操作人员可以直接进人开发状态,节省时间。丰富的图形控件和工况图库,既提供所需的组件,又是界面制作向导。提供给用户丰富的作

TIPTOP隔离网闸文件交换配置案例

TIPTOP隔离网闸文件交换功能配置案例 2009-4-17

版权声明 本手册中的内容是TIPTOP隔离网闸文件交换配置案例。 本手册的相关权力归深圳市利谱信息技术有限公司所有。手册中的任 何部分未经本公司许可,不得转印、影印或复印。 ? 2005-2007 深圳市利谱信息技术有限公司 Shenzhen Tiptop Information Technology Co., Ltd. All rights reserved. TIPTOP隔离网闸 文件交换配置案例 本手册将定期更新,如欲获取最新相关信息,请访问 公司网站: 您的意见和建议请发送至: 深圳市利谱信息技术有限公司 地址:深圳市福田区泰然工业园泰然四路210栋东座7B 电话:0 邮编:518040 传真:8 网址: 电子信箱:

目录 1 网络拓扑 (1) 2 客户需求 (1) 3 网络配置 (2) 3.1 内网网络端口一配置 (2) 3.2 外网网络端口一配置 (2) 4 网闸具体配置 (3) 4.1 需求一文件交换配置 (3) 4.1.1 交换模块配置 (3) 4.1.1.1 内网文件交换配置............................................错误!未定义书签。 4.1.1.2 外网文件交换配置............................................错误!未定义书签。 4.1.1.3 内网主机配置操作............................................错误!未定义书签。 4.1.1.4 外网主机设置操作............................................错误!未定义书签。 4.2 需求二实现内外网主机共享目录之间文件自动交换 (8) 4.2.1 实现方式一:文件共享同步 (8) 4.2.2实现方式二:文件自动收发 (10)

网闸典型应用方案

网御SIS-3000安全隔离网闸典型案例“网上营业厅”的安全解决方案

目录

1.前言 Internet作为覆盖面最广、集聚人员最多的虚拟空间,形成了一个巨大的市场。中国互联网络信息中心(CNNIC)在2002年7月的“中国互联网络发展状况统计报告”中指出,目前我国上网用户总数已经达到4580万人,而且一直呈现稳定、快速上升趋势。面对如此众多的上网用户,为商家提供了无限商机。同时,若通过Internet中进行传统业务,将大大节约运行成本。据统计,网上银行一次资金交割的成本只有柜台交割的13%。 面对Internet如此巨大的市场,以及大大降低运行成本的诱惑,各行各业迫切需要利用Internet这种新的运作方式,以适应面临的剧烈竞争。为了迎接WTO的挑战,实现“以客户为中心”的经营理念,各行各业最直接的应用就是建立“网上营业厅”。 但是作为基于Internet的业务,如何防止黑客的攻击和病毒的破坏,如何保障自身的业务网运行的安全就迫在眉睫了。对于一般的防火墙、入侵检测、病毒扫描等等网络安全技术的安全性,在人们心中还有很多疑虑,因为很多网络安全技术都是事后技术,即只有在遭受到黑客攻击或发生了病毒感染之后才作出相应的反应。防火墙技术虽然是一种主动防护的网络安全技术,它的作用是在用户的局域网和不可信的互联网之间提供一道保护屏障,但它自身却常常被黑客攻破,

成为直接威胁用户局域网的跳板。造成这种现象的主要原因是传统的网络安全设备只是基于逻辑的安全检测,不提供基于硬件隔离的安全手段。 所谓“道高一尺,魔高一丈”,面对病毒的泛滥,黑客的横行,我们必须采用更先进的办法来解决这些问题。目前,出现了一种新的网络安全产品——联想安全隔离网闸,该系统的主要功能是在两个独立的网络之间,在物理层的隔离状态下,以应用层的安全检测为保障,提供高安全的信息交流服务。

某公安局网闸应用建议方案

一.需求分析 某公安局网络安全报警处置中心发现网络犯罪、处置网络犯罪虚拟与现实之间架起的一座安全桥梁。报警处置中心可以对党政机关、金融机构、新闻媒体、能源交通、邮电通信、科研院所、大专院校、军工企业等重要领域的计算机信息系统,实施远程实时在线监测。对病毒侵蚀、黑客攻击、破坏系统以及其他网络违法犯罪行为,将实现实时预警、报警、应急响应和现场控制,打击网络犯罪有了一张无形有质的巨网。将24小时不间断接受来自网络的报警。报警者只需在该网站填写一张“报警单”(包括报警人的姓名、联系方法、报警内容等信息),而这些信息对外则完全保密。如何保护内部数据的安全是目前一个很重要的问题。 2.某公安局网络的网络现状 某公安局网络现在的网络拓扑图: 2.1 网络结构说明 某公安局报警处置中心网和公安内网通过交换机组实现了网络的互联。 3、某公安局网络隔离与信息交换建设需求 鉴于现有的网络状况,依据我某公安局信息化建设的规划,此次建设应达到以下目标:

某公安局网闸使用建议方案 2 1、从管理和技术角度上,建立多层安全体系,保证局域网信息和各应用 系统的安全性、保密性。同时在保持报警处置中心网和公安内网物理隔离的同时, 进行适度的、可控的的数据交换。保护某公安局内部网络的安全,实现隔离,防 止外网黑客的攻击。 2、实现报警处置中心网服务器和公安内网服务器之间的数据交换 3、对某公安局各个部门人员文件交换、上网进行身份认证控制,并实现 分组管理。 4、详细记录每个人员工通过网闸文件交换、上互联网及邮件传输日 志,做到有案可查。 4、某公安局网络隔离与信息交换设计拓扑图 根据对某公安局网络建设需求分析,我们提出某公安局网络隔离与信息建设 方案。根据某公安局的网络安全需求,我们在改变原结构情况下做统一平台管理 规划。改造后的总体网络拓扑结构图: 我们把TIPTOP 物理隔离网闸内口联接某公安局报警处置中心网中心交换机, 网闸外口连接某公安局电子政务交换机。通过网闸实现了某公安局报警处置中心与 某公安局公安内网的隔离,但也可以实现一定安全度上的数据交换。通过TIPTOP 网闸,某公安局报警处置中心网和公安内网的服务器能够进行数据交换。TIPTOP 网 闸还实现了对某公安局报警处置中心网和公安内网各部门文件交换身份认证与管 理。

5.10网闸配置_配置安全通道

1.1 配置安全通道 ◆网络拓扑 FTP客户端 FTP服务端 ◆应用概述 如上图所示,今以FTP应用服务配置为例,其他应用服务类似(只要该C/S模式底层符合标准的TCP/UDP协议)。此应用要求实现内网FTP客户端主机通过安全隔离网闸安全地访问外网FTP服务器,通过安全通道模块达到对文件上传/下载的目的。该应用环境使用要点如下: 1、网闸内、外网络口各直连一台装有WindowsXP Professional系统的主机,与网闸外 侧相连的是FTP服务器(端口:21),与网闸内侧相连的是访问客户端主机; 2、今要求以透明和普通两种方式访问; 3、IP地址设置见网络拓扑图; ◆配置步骤 网闸WEB配置部分,下面以FTP应用为例展开叙述,其他应用与之类似,不再赘述。 1、配置网闸内侧任务,并启动服务 添加网闸内侧任务,如下图:

启动服务,如下图: 按下按钮,启动服务 2、配置网闸外侧任务,并启动服务 添加网闸外侧任务,仅对普通访问有效,如下图:

服务类型可选【tcp_any】;亦可 选【ftp】,但目的端口可不填。 启动服务,同上。 3、测试 针对普通访问,访问时如下图: 普通访问模式下,该 地址为网闸内侧地址 普通访问模式下,格式为: 用户名 针对透明访问,访问时如下图:

透明访问模式下,该地 址为真实FTP服务器地址 透明访问模式下,格式为:用户名 1、透明访问时,需配置默认网关或添加静态路由,详见《4.2.2 FTP访问》的“配置步骤”第4步; 2、支持日志访问; 3、支持一些动态端口应用服务,比如:ftp、tns、h.323等等; 4、支持源、目的端口范围; 5、不支持PPTP、IPSec、GRE、IGMP、IGRP及OSPF服务; 6、普通访问时,不支持服务器地址范围; 7、支持ping; 8、支持相同服务多服务器的应用模式; IE浏览器进行FTP访问; 1、配置客户端任务(针对普通访问和透明访问),并启动服务; 2、配置服务端任务(仅针对普通访问),并启动服务; 3、测试;

网闸典型应用方案范文

网御SIS-3000 安全隔离网闸典型案例网上营业厅”的安全解决方案

目录 1.前言错误!未定义书签。 2. 需求分析...................................... 错误!未定义书签。 3 网络安全方案设计错误!未定义书签。

1.前言 Internet 作为覆盖面最广、集聚人员最多的虚拟空间,形成了一个巨大的市场。中国互联网络信息中心(CNNIC)在2002年7月的“中国互联网络发展状况统计报告”中指出,目前我国上网用户总数已经达到4580 万人,而且一直呈现稳定、快速上升趋势。面对如此众多的上网用户,为商家提供了无限商机。同时,若通过Internet 中进行传统业务,将大大节约运行成本。据统计,网上银行一次资金交割的成本只有柜台交割的13%。 面对Internet 如此巨大的市场,以及大大降低运行成本的诱惑,各行各业迫切需要利用Internet 这种新的运作方式,以适应面临的剧烈竞争。为了迎接WTO的挑战,实现“以客户为中心”的经营理念,各行各业最直接的应用就是建立“网上营业厅”。 但是作为基于Internet 的业务,如何防止黑客的攻击和病毒的破坏,如何保障自身的业务网运行的安全就迫在眉睫了。对于一般的防火墙、入侵检测、病毒扫描等等网络安全技术的安全性,在人们心中还有很多疑虑,因为很多网络安全技术都是事后技术,即只有在遭受到黑客攻击或发生了病毒感染之后才作出相应的反应。防火墙技术虽然是一种主动防护的网络安全技术,它的作用是在用户的局域网和不可信的互联网之间提供一道保护屏障,但它自身却常常被黑客攻破,成为直接威胁用户局域网的跳板。造成这种现象的主要原因是传统的网络安全设备只是基于逻辑的安全检测,不提供基于硬件隔离的安全手段。 所谓“道高一尺,魔高一丈”,面对病毒的泛滥,黑客的横行,我们必须采用更先进的办法来解决这些问题。目前,出现了一种新的网络安全产品——联想安全隔离网闸,该系统的主要功能是在两个独立的网络之间,在物理层的隔离状态下,以应用层的安全检测为保障,提供高安全的信息交流服务。

力控组态入门教程

力控组态入门教程 一、关于力控 力控是北京三维力控科技有限公司“管控一体化解决之道”产品线的总称,由监控组态软件、“软”控制策略软件、实时数据库及其管理系统、Web门户工具等产品组成。这些产品不是孤立的,力控是一个应用规模可以自由伸缩的体系结构,整个力控系统及其各个产品都是由一些组件程序按照一定的方式组合而成的。因此本指南没有专门针对具体的产品分别介绍使用方法,而是介绍所有产品的共同使用方法。 在力控中,实时数据库RTDB是全部产品数据的核心,分布式网络应用是力控的最大特点。 在力控中,所有应用(例如趋势、报警等)对远程数据的引用方法都和引用本地数据完全相同,这是力控分布式特点的主要表现。 二、力控®产品发展史1994年12月,基于16位Windows平台(以Windows3.1

为代表)的力控®版本形成。 1996年09月,基于32位Windows平台(以Windows95为代表)的力控®1.0形成。并注册了力控®商标,成为国内率先拥有自主知识产权的自动化软件品牌。 1999年06月,力控®1.2版本推出,在石油、石化等行业广泛应用。 2000年10月,力控®升级为2.0版本正式推向市场 2000年06月,被国家五部委确定为国家重点新产品 2001年06月,正式推出基于PC的控制策略生成器 2001年08月,《监控组态软件及其应用》一书正式出版 2001年12月,力控®英文版forcecontrol正式推出 2002年03月,力控®2.6版本正式推向市场 2004年10月,力控®3.6版本获科技部中小企业基金扶持项目立项 三、关于力控®PCAuto?组态生成的数据文件及应用目录说明 应用路径\doc,存放画面组态数据。 应用路径\logic,存放控制策略组态数据。 应用路径\http,存放要在Web上发布的画面及有关数据。 应用路径\sql,存放组态的SQL连接信息。 应用路径\recipe,存放配方组态数据。 应用路径\sys,存放所有脚本动作、中间变量、系统配置信息。 应用路径\db,存放数据库组态信息,包括点名列表、报警和趋势的组态信息、数据连接信息等。 应用路径\menu,存放自定义菜单组态数据。 应用路径\bmp,存放应用中使用的.bmp、.jpg、.gif等图片。 应用路径\db\dat,存放历史数据文件。 第二章力控产品功能 2.1概述: 从1993年至今,力控®监控组态软件为国家经济建设做出了应有贡献,在石油、石化、化工、国防、铁路(含城铁或地铁)、冶金、煤矿、配电、发电、制药、热网、电信、能源管理、水利、公路交通(含隧道)、机电制造等行业均有力控软件的成功力控;监控组态软件已经成为民族工业软件的一棵璀璨明星。 一直以来,北京三维力控始终有预见性地开发具有潜在应用价值的功能模块,同时认真评估用户反馈建议来改进力控®产品,使用户得到超值回报,与客户的互动合作将促进了北京三维力控的发展。力控®监控组态软件的分布式的结构保证了发挥系统最大的效率。 力控®软件以计算机为基本工具,为实施数据采集、过程监控、生产控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。在过程监控中发挥了核心作用,可以帮助企业消除信息孤岛,降低运作成本,提高生产效率,加快市场反应速度。 在今天,企业管理者已经不再满足于在办公室内直接监控工业现场,基于网络浏览器的Web方式正在成为远程监控的主流,作为国产软件中国内最大规模SCADA系统的WWW 网络应用的软件,力控®为满足企业的管控一体化需求提供了完整、可靠的解决方案。 2.2 软件构成: 力控®软件包括:工程管理器、人机界面VIEW、实时数据库DB、I/O驱动程序、控制策略生成器以及各种网络服务组件等。它们可以构成如下的网络系统

联想网御网闸(SIS-3000)配置过程

联想网御网闸(SIS-3000)设备测试报告 一、设备管理、拓扑结构 1、通过笔记本管理网闸,需要先在笔记本上导入管理证书(光盘——管理证书文件夹下,密码:hhhhhh),管理IP:10.0.0.200 ,掩码:255.255.255.0 。 2、登录内网:用网线连接内网专用管理口,在IE浏览器输入:https://10.0.0.1:8889 3、输入用户名/密码:administrator/ administrator (超级用户)或输入:admin/admin123(管理员用户)。 4、登录外网:用网线连接外网专用管理口,在IE浏览器输入:https://10.0.0.2:8889或输入用户名/密码:administrator/ administrator (超级用户) 或输入:admin/admin123(管理员用户)。测试拓扑结构: 192.168.20.2内:192.168.20.1外:192.168.10.1 192.168.10.2 FTP客户端网闸客户端网闸服务端 FTP服务端注:网闸的工作模式有两种,普通模式、透明模式。 “访问类别”功能是网闸的主要使用之一,根据外部使用客户端跨网闸访问“目的服务器地址”的不同,分为“透明访问”、“普通访问”两种模式。 两种使用模式具体的比较如下 区别透明访问普通访问 含义外部客户端,“无视”网闸的存在,直接访 问网闸另一侧的真实服务器地址;外部客户端通过访问相连网闸地址,再由网闸连接真实服务器; 原理区别两者相同两者相同 配置区别1)只需配置网闸客户端任务,无需配置网 闸服务端任务; 2)客户端添加一条路由,指向网闸;必须同时配置网闸客户端、服务端任务,且对应任务之间的任务号必须相同; 访问目的地址网闸另一侧的真实服务器地址和客户端相连一侧的网闸地址网闸两侧网络 地址同网段 支持支持 网闸两侧网络 地址不同网段 支持支持 双机热备支持支持

力控组态软件的应用与开发 ()

风光互补发电系统 力控组态软件的应用与开发

力控组态软件的应用与开发 一、新建工程 1、打开力控点左上角新建新建一个新的工程 2、点击开发进入开发一个工程 二、新建IO设备 1、新建要连接到上位机的设备,比如:智能数显仪表、DSP控制单元、西门子PLC、西门子变频器。 (1)在“工程项目”栏中找到“变量”-----“IO设备组态” (如果软件界面左边没有“工程项目栏”可在“查看”----“工程项目导航栏”调出)

以下为新建“智能数显仪表”步骤: 2、双击工程项目栏中的“IO设备组态”弹出“IoManager”窗口。 注:6个“智能数显仪表”和DSP控制单元设备都为“MODBUS” 3、在“IoManager”窗口中双击“MODBUS”找到“MODBUS(RTU串行口)”双击进入设备配置配置连接到上位机的设备。

(1)配置“设备名称”和设备地址(设备名称自己定义(不可中文),设备地址与设备上的地址一致。智能数显仪表默认地址为从左到右1、2、3、4、5、6) 注:设备地址可更改,如更改后上位机设备地址要与硬件设备地址一 致 (2)“下一步”进入设备连接到上位机的串口设置 1、串口选中所设置设备连到上位机对应的com口(6个“智 能数显仪表出厂默认接到上位机com3”) 2、点击设置进入设置串口通信参数 设置主要设置两个参数:波特率:9600 奇偶校验:无校验 6个“智能数显仪表”的串口通信参数都一致,波特率为9600

奇偶校验为:无 注意:左下角的“连续采集失败”的勾一定要去掉,这关系到能不能采集到数据 (3)设置通讯时设备的读取 (4)完成以上设置后点击完成,完成一个设备的配置(6个“智能数显仪表”配置方法一致)

力控组态软件教程

力控组态软件教程 第一节选型及安装 力控通用监控组态软件的正式发行企业版分为开发版与运行版,软件就是根据点数进行计价的,点数就是指实际监控的外部I/O设备参数的个数,即软件内部的实时数据库DB中I/O连接项的个数,软件内部的中间变量、间接变量等不计点。 力控演示版的开发版与运行版分别有64点的限制,完全免费的不限点数的开发版可以直接咨询三维力控销售部与各地办事处,索要注册号即可以使用,力控正式发行的开发版没有点数与时间的限制,购买软件时,开发版随运行版免费赠送,运行版分为通用监控版、WWW网络版等。 1、力控的运行版本 1) 通用监控版 运行在单台PC上完成监控,该版本不包括扩展组件。 2) 标准网络版 由2套通用监控版软件通过以太网可以构成标准的服务器/客户端应用模式,标准服务器端只授权5客户使用,客户端在5个客户端的基础上可增加10、20、50、无限客户端。 3) WWW网络版 用标准的IE浏览器作为“瘦”客户端,在Internet/Intranet上来监控WWW 服务器的上的数据,瘦客户端在5个客户端的基础上可增加10、20、50、无限客户端。 2、扩展组件 包括PC控制策略程序、GPRS组件、数据库ODBC通讯组件、CommServer通讯组件、DataServer数据转发组件、远程数据库历史备份程序等组件。 3、系统要求 1)硬件配置 目前市面上流行的机型完全满足力控的运行要求,推荐配置如下: CPU:Pentium(R) 4 CPU 2、0GHz以上。 内存:512M以上。 显示器:VGA、SVGA以及支持桌面操作系统的图形适配器,显示256色以上。 并行口或USB口:安装产品授权的加密锁。 2)软件要求 软件没有经过授权,也可以开发与运行,但有如下限制:数据库连接项支持64点,运行系统在线运行时间就是1小时。 软件支持的操作系统:WINNT4、0(补丁6)/WIN2000 /WINXP/WIN 2003。 可用于win XP、win7,win10未试过,估计可以? 3)硬件加密锁 软件就是通过硬件加密锁进行授权,软件经过授权后可以长时间运行,产品提供的加密锁包括:并口硬件加密锁与USB口硬件加密锁,硬件加密锁使用前必须安装驱动程序。 安装并口硬件加密锁步骤: 在安装加密锁前应关闭计算机电源与外围设备。

联想网御最终配置手册

联想网御防火墙配置手册 1 登陆方法 1.1 使用电子钥匙方式登陆防火墙 在Web 界面管理中,管理主机默认只能连接防火墙的fe1,如果需要连接其它网口,必须进行相应的设置。默认的管理主机IP 地址是10.1.5.200,Web 界面管理使用SSL 协议来加密管理数据通信,因此使用IE 来管理防火墙时,在地址栏输入https://a.b.c.d:8888/,来登录防火墙。其中防火墙的地址“a.b.c.d”初始值为“10.1.5.254”,登录防火墙的初始用户名和口令都是“administrator”,“administrator”中所有的字母都是小写的。 注意:用Web 界面管理时,建议管理主机设成小字体,分辨率为1024*768;其他字体和分辨率可能使界面显示不全或顺序混乱。 管理员通过Web 方式管理防火墙有两种认证方式,电子钥匙认证和证书认证。使用电子钥匙时,首先将电子钥匙插入管理主机的usb 口,启动用于认证的客户端ikeyc.exe,输入PIN 密码,默认为12345678,系统会读出用于认证的ikey 信息,此时窗口右边的灯是红的。(如下图所示) 选择“连接”,连接进行中灯是黄的,如果连接成功,灯会变绿,并且出现通过认证的提示框,“确定”后,就可以通过https://10.1.5.254:8888 连接防火墙了。(如下图所示)

注意:防火墙管理过程中,请不要拔下电子钥匙,也不要关闭防火墙管理认证客户端,否则可能无法管理。 1.2使用管理证书认证方式远程登陆防火墙 1.2.1远程登陆防火墙的条件 1、必须在先使用电子钥匙登陆防火墙,在“系统配置>>管理配置>>管理证书” 页面上载防火墙证书。(附图1) 2、在准备登陆防火墙的计算机上导入浏览器认证证书“admin.p12”。(附图2) 3、在“系统配置〉〉管理配置〉〉管理主机”页面添加管理主机。(附图3) 4、对“网络配置〉〉网络设备”页面中的fe4口进行操作(附图4)。打开“用 于管理”选项。(附图5) 附图1 说明:选择好相应的证书和密钥,点击“导入”即可。

网闸通用解决方案

伟思隔离网闸通用解决方案 伟思集团

目录 一、网络信息安全概述 (3) 二、安全需求分析 (4) 2.1典型环境 (4) 2.2 潜在的网络威胁分析 (5) 2.3 系统安全需求 (6) 三、政府上网安全方案设计 (6) 3.1 政府上网安全模型 (6) 3.2网络隔离系统的设计 (8) 3.3 ViGap隔离网闸 (9) 四、售后服务 (20) 4.1 售后服务 (21) 4.2 培训计划 (22)

一、网络信息安全概述 网络安全的具体含义是随着“角度”的变化而变化。比如:从用户(个人、政府等)的角度来说,他们希望涉及个人隐私或商业利益的信息在网络上传输时受到机密性、完整性和真实性的保护,避免其他人或对手利用窃听、冒充、篡改、抵赖等手段侵犯用户的利益和隐私,同时也避免其它用户的非授权访问和破坏。 从网络运行和管理者角度说,他们希望对本地网络信息的访问、读写等操作受到保护和控制,避免出现“陷门”、病毒、非法存取、拒绝服务和网络资源非法占用和非法控制等威胁,制止和防御网络黑客的攻击。 对安全保密部门来说,他们希望对非法的、有害的或涉及国家机密的信息进行过滤和防堵,避免机要信息泄露,避免对社会产生危害,对国家造成巨大损失。 总的说来,网络安全就是指对网络中的数据信息提供完整性、机密性和可用性的网络安全服务,使网络系统的硬件、软件及其系统中的数据受到严格保护,不因偶然或者恶意的原因而遭到破坏、更改、泄露,系统连续可靠正常地运行,网络服务不中断。 信息安全所涉及的内容与信息系统的功能密切相关。例如,提供网上数据传输功能的系统,需要考虑网上传输信息的安全性问题;作为数据中心的数据库服务器,需要重点考虑存储数据的安全保护问题;为众多用户提供数据访问的服务的主机系统,则需要考虑对登录主机用户的认证和对合法用户数据访问权限的控制等等。因此,网络安全环境的建立没有固定的模式,必须依据实际的应用需求采取适当的安全措施。 随着网络安全等级的提高,网络使用的便利性将不可避免地随之下降,而安全维护成本将急剧升高,因此,在考虑网络信息的安全问题时,盲目地提高安全强度反而容易使系统因使用不便、效率低和维护困难而失去使用价值。

联想网御Power V系列配置案例集11(静态、默认、策略、ISP路由配置案例)

11.1 静态路由配置 配置需求:访问目的网络2.2.2.0/24,下一跳为192.168.83.108。 (1)进入到【路由管理】-【基本路由】-【静态路由表】中,新建一条静态路由表。 (2)目的地址:需要访问的目标网络 掩码:目标网络的掩码 下一跳地址:防火墙流出网口的对端设备地址 Metric:优先级,metric值越小优先级越高 网络接口:防火墙的流出接口 (3)在进入到【状态监控】-【状态信息】-【网络测试】中选择【routeshow】,开始调试。 如果静态路由生效,如下图所示。

注意事项: (1)下一跳地址一定要输入正确,这个地址不是防火墙的出口地址。 (2)下一跳地址一定可达有效的地址,可以在【状态监控】-【状态信息】-【网络测试】测试下可达性。 11.2 默认路由配置 配置需求:经过防火墙的数据包全部转发给211.211.211.210. (1)进入到【路由管理】-【基本路由】-【默认路由】中,新建一条默认路由。 (2)默认网关:211.211.211.210; 权重值:多条默认路由时使用,权重越大负载分担时流经的数据包所占比重越高

(3)在进入到【状态监控】-【状态信息】-【网络测试】中选择【routeshow】,开始调试。 如果默认路由生效,如下图所示。 注意事项: (1) 配置多条默认路由时,一定勾选【启用基于状态回包功能】,权重值越大,分担的流量越多。 (2) 默认路由生效了,在【状态监控】-【状态信息】-【网络测速】中选择【ping】下网关地址,确保可达性。 11.3 策略路由配置

配置需求:内网192.168.1.0/24网段访问8.8.8.0/24通过eth0口路由出去。 (1)进入到【路由管理】-【基本路由】-【策略路由】中,新建一条高级路由表。 命名路由表名称和路由表ID 点击新建路由表后面的操作按钮,新建路由表内容

TopRules网闸产品说明

网络卫士安全隔离与信息交换系统 TopRules 产品说明 天融信 TOPSEC? 北京市海淀区上地东路1号华控大厦100085 电话:+8610-82776666 传真:+8610-82776677 服务热线:+8610-8008105119 https://www.wendangku.net/doc/d15902788.html,

版权声明本手册中的所有内容及格式的版权属于北京天融信公司(以下简称天融信)所有,未经天融信许可,任何人不得仿制、拷贝、转译或任意引用。 版权所有不得翻印? 1995-2008 天融信公司 商标声明本手册中所谈及的产品名称仅做识别之用。手册中涉及的其他公司的注册商标或是版权属各商标注册人所有,恕不逐一列明。 TOPSEC? 天融信公司 信息反馈 https://www.wendangku.net/doc/d15902788.html,

目录 1前言 (2) 2产品概述 (3) 3产品特点 (5) 4产品功能 (8) 4.1W EB访问功能 (8) 4.2邮件访问功能 (8) 4.3文件访问和同步功能 (8) 4.4FTP访问功能 (8) 4.5数据库访问和同步功能 (9) 4.6自定义功能通道 (9) 5产品规格 (10) 6运行环境和标准 (11) 7典型应用 (12) 7.1涉密网络中的应用 (12) 7.2常规网络中的应用 (13)

1前言 作为中国信息安全行业领导企业,北京天融信公司1995年成立于中国信息产业摇篮的北京,十年来天融信人凭借勇于创新、积极进取、和谐发展的精神,成功打造中国信息安全产业著名品牌——TOPSEC。 从1996年天融信率先推出填补国内空白的中国自主知识产权防火墙产品,到能够提供防火墙、VPN、入侵检测与防御、多功能安全网关(UTM)、过滤网关、安全审计、安全管理等高品质全系列安全产品;再到以安全产品为基础、以打造信息安全保障体系为目标、以等级保护为主线,天融信已经完成了从单一安全产品生产商向全线安全产品、解决方案与服务综合提供商的飞跃。天融信作为民族信息安全产业的领航者肩负着国家信息安全重任,秉承“完全你的安全(Seamless Security Network)”品牌宗旨,结合多年网络安全技术,以“可信安全管理”为技术发展方向,全力保障客户网络与信息安全、为客户创造更大价值。

网闸FTP访问配置案例

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 网闸FTP访问功能配置案例

目录 1 网络拓扑....................................................................................................错误!未定义书签。2客户需求....................................................................................................错误!未定义书签。3网络配置....................................................................................................错误!未定义书签。 3.1内网网络端口配置....................................................................错误!未定义书签。 3.2内网管理端口地址....................................................................错误!未定义书签。 3.3外网网络端口配置....................................................................错误!未定义书签。 3.4外网网关配置............................................................................错误!未定义书签。 3.5外网管理端口地址....................................................................错误!未定义书签。4网闸具体配置............................................................................................错误!未定义书签。 4.1代理模式配置............................................................................错误!未定义书签。 4.1.1内网模块配置....................................................................错误!未定义书签。 4.1.2外网模块配置....................................................................错误!未定义书签。 4.1.3内网客户端主机访问FTP服务器设置 ...........................错误!未定义书签。 4.2透明模式配置............................................................................错误!未定义书签。 4.2.1内网模块配置....................................................................错误!未定义书签。 4.2.2外网模块配置....................................................................错误!未定义书签。 4.2.3内网客户端主机访问FTP服务器设置 ...........................错误!未定义书签。

【参考借鉴】力控组态软件使用指南.doc

概述: 力控6.0监控组态软件是北京三维力控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,总结多年的开发、实践经验和大量的用户需求而设计开发的高端产品,是三维力控全体研发工程师集体智慧的结晶,该产品主要定位于国内高端自动化市场及应用,是企业信息化的有力数据处理平台。 力控6.0在秉承力控5.0成熟技术的基础上,对历史数据库、人机界面、I/O驱动调度等主要核心部分进行了大幅提升与改进,重新设计了其中的核心构件,力控6.0面向.NET开发技术,开发过程采用了先进软件工程方法:“测试驱动开发”,产品品质将得到充分保证。 与力控早期产品相比,力控6.0产品在数据处理性能、容错能力、界面容器、报表等方面产生了巨大飞跃。 主要指标: 方便、灵活的开发环境,提供各种工程、画面模板、大大降低了组态开发的工作量; 高性能实时、历史数据库,快速访问接口在数据库4万点数据负荷时,访问吞吐量可达到20RR0次/秒; 强大的分布式报警、事件处理,支持报警、事件网络数据断线存储,恢复功能; 支持操作图元对象的多个图层,通过脚本可灵活控制各图层的显示与隐藏; 强大的ACTIVER控件对象容器,定义了全新的容器接口集,增加了通过脚本对容器对象的直接操作功能,通过脚本可调用对象的方法、属性; 全新的、灵活的报表设计工具:提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括:脚本调用和事件脚本,可以提供报表设计器,可以设计多套报表模板; 企业信息化的有力平台 Internet时代的创举: 提供在Internet/Intranet上通过IE浏览器以“瘦”客户端方式来监控工业现场的解决方案; 支持通过PDA掌上终端在Internet实时监控现场的生产数据; WWW服务器端与客户端画面的数据高度同步,浏览器上看到的图形界面与通用组态软件生成的过程画面效果完全相同; “瘦”客户端与WWW网络服务器的实时数据传输采用事件驱动机制、变化传输方式,因此通过Internet远程访问力控Web服务器,IE“瘦”客户端显示的监控数据具有更好的实时性; WWW网络服务器面向.NET技术开发,易于使用https://www.wendangku.net/doc/d15902788.html,等快速开发工具集成力控来构建企业信息门户; 强大的移动网络支持: 支持通过移动GPRS、CDMA网络与控制设备或其它远程力控节点通讯,力控移动数据服务器与设备的通讯为并发处理、完全透明的解决方案,消除了一般软件采用虚拟串口方式造成数据传输不稳定的隐患,有效的流量控制机制保证了远程应用中节省通讯费用。 企业信息化的助力工具: 力控软件内嵌分布式实时数据库,数据库具备良好的开放性和互连功能,可以与MES、SIS、PIMS 等信息化系统进行基于RMLOPC、ODBC、OLEDB等接口方式进行互连,保证生产数据实时地传送到以上系统内; 国际化设计与支持: 面向国际化的设计,同步推出英文版和繁体版,保证里多国语言版的快速支持与服务。 完整的网络冗余及软件容错解决方案 做为民族产业的大型SCADA、DCS软件,力控软件支持控制设备冗余、控制网络冗余、监控服务器冗余、监控网络冗余、监控客户端冗余等多种系统冗余方式,可以适应对安全性要求比较高的工艺装置,解决了一般国内外软件在数据吞吐、安全性和容错性上的问题,使软件在大数据量吞吐、网络切换上得到了很大的提高,达到了国际水平; 力控软件支持控制设备冗余,支持普通的232、485、以太网等控制网络的冗余,支持控制硬件的软冗余切换和硬冗余切换; 力控软件的双机冗余的“心跳”链路可以采用多网配置来进行“心跳”数据传输,同时主、从机切换支持手动切换方式,客户端支持服务器的故障切换、网络切换; 由力控软件组成的主从热备机可以达到快速的切换,切换时间最小可以为2秒! 图1 完整的网络冗余及软件容错解决方案 设备控制层

联想SIS-3000P网闸数据库访问配置案例

联想网御网闸数据库访问功能配置案例 2006-1-17

目录 1 网络拓扑 (1) 2 客户需求 (1) 3 网络配置 (2) 3.1 内网网络端口配置 (2) 3.2 内网管理端口地址 (2) 3.3 外网网络端口配置 (3) 3.4 外网网关配置 (3) 3.5 外网管理端口地址 (4) 4 网闸具体配置 (5) 4.1 需求一配置 (5) 4.1.1 内网模块配置 (5) 4.1.1.1 添加Oracle 数据库客户端任务 (5) 4.1.1.2 新建访问用户配置 (6) 4.1.1.3 访问控制生效 (6) 4.1.2 外网模块配置 (7) 4.1.2.1 添加Oracle 数据库服务端任务 (7) 4.1.2.2 新建访问用户配置 (7) 4.1.2.3 访问控制生效 (8) 4.1.3 内网客户端主机配置 (9) 4.1.3.1 内网主机运行客户端软件并将数据库添加到树 (9) 4.1.3.2 内网用户成功登录外网数据库 (9) 4.2 需求二配置 (10) 4.2.1 内网模块配置 (10) 4.2.1.1 添加SQL Server 数据库客户端任务 (10) 4.2.1.2 新建访问用户配置 (10) 4.2.1.3 访问控制生效 (11) 4.2.2 外网模块配置 (12) 4.2.2.1 添加SQL Server 数据库服务端任务 (12) 4.2.2.2 修改访问用户配置 (12) 4.2.2.3 访问控制生效 (13) 4.2.3 内网客户端主机配置 (14) 4.2.3.1 内网主机数据库客户端配置 (14) 4.2.3.2 内网主机成功登录外网SQL Server数据库 (14)

隔离网闸在医疗行业中的应用

医学信息2010年09月第23卷第9期Medical Information.Sep.2010.Vol.23.No.9 医学信息学患者成为医院业务的重要组成部分。这部分业务带来的社会经济效益在很大程度上影响着医院的整体社会经济效益,对医院的发展起着很大的作用,病案信息对患者、医院与社保局三方都具有重要的意义。病案首页是医疗保险机构测算定额付费的首要渠道,社保部门根据病案首页患者基本信息、主要诊断及费用总额信息来决定结算方式。另外通过病案首页信息,对医保病例主要病种进行病例分型费用分析,同时可以对医保患者费用进行分解,就可以区分医保患者自付和统筹的费用及构成。有利于科室自觉控制医保患者费用,合理用药和治疗,认真履行医保服务协议,减少医保拒付额,减轻患者经济负担,提高医院效益。 总之,病案首页中蕴涵着丰富的医疗、管理信息,是病案信息最 集中的核心部分,病案信息在医院管理、科研教学、医疗付款等诸多方面特别是医疗质量监控发挥着不可低估、不可轻视的重要作用。作为病案工作者,必须借助于现代化信息管理手段,对它进行合理,深人挖掘和科学地分析,从中提取出更多的医院方面的宝贵信息,使病案信息能及时、准确地为医院经营服务,更好地服务于临床、服务于社会。参考文献: [1]王晓光,李可,张颖.病案首页管理[J].中国误诊学杂志,2007,7(15). [2]高兴芳,刘 华.未来病案管理发展趋势[J].延安大学学报,2007,5(1). [3]越卉生.推进病案管理电子化,开发卫生信息资源[J].中国病案,2004,5(2).[4]樊云.电子病案的特点及管理[J].中华医院管理杂志,2003,19(4). 编辑/杜苏利 隔离网闸在医疗行业中的应用 林达峻,任忠敏,干峰,邓晓焱 (中山大学附属肿瘤医院信息科,广东广州510060) 摘要:在医疗信息化建设如火如荼的今天,基于医疗行业的应用急剧增加,对网络互通性的需求大大提高,但内外两套独立网络保障了安全性的同时,却很大程度上阻碍了医疗信息化的发展。基于安全的互联,已成为不可阻挡的趋势。 强烈的需求让安全隔离与信息交换产品(俗称:隔离网闸)的应用逐步在医疗行业中展开。两个独立没有任何信息交换的网络,通过隔离网闸互联实现了必要的互联互通,同时也保证了安全系数、避免信息外泄和网络病毒侵扰。 本文简要地介绍了隔离网闸的发展历程,并着重介绍了它在医院网络环境下的实际应用,提出了一些在实际应用中的问题和技巧。关键词:隔离网闸;医疗行业;安全隔离与信息交换系统 收稿日期:2010-07-02 在我国互联网发展初期,国家保密局发布实施《计算机信息系统国际联网保密管理规定》 ,明确要求"涉及国家秘密的计算机信息系统,不得直接或间接地与国际互联网或其它公共信息网络相连,必须实行物理隔离"。该规定在互联网发展初期具有前瞻性地提出政府上网必须"物理隔离",及时的把政府上网安全提到一个重要的高度,具有重大意义。 随着我国医疗信息化步伐的加快,各种基于医疗行业的应用也如雨后春笋般出现。而我国医疗机构的网络架构, 基本都遵循内部和外部两套独立网络运行,并互相隔离的状况。但在应用剧增和连通性需求大大提高的今天,这种架构很大程度地阻碍了信息化的发展,也让不少医疗机构信息化的领军人带来困扰。 两套网络物理隔离能保证生产网路中数据机密性,但却限制了发展;互联互通能加快信息化的步伐,但同时也意味着安全威胁,所以如何能达到互联互通的效果,又能提供坚如磐石的安全保障尤其关键。 1安全隔离概念的诞生 两套网络完全的物理隔离,使得网络处于信息孤岛状态。虽然安全性得到了保障,但却也为维护的和使用带来了极大的不便。信息交流的不畅通和成本的提高成了最突出的问题。 需求促进了安全技术的创新,在上世纪90年代中期俄罗斯人Ry Jones 首先提出"AirGap"隔离概念,然后,以色列研制成功物理隔离卡,实现网络之间的安全隔离;其后,美国Whale Communications 公司和以色列SpearHead 公司先后推出了e-Gap 和NetGap 产品,利用专有硬件实现两个网络在不连通的情况下数据的安全交换和资源共享,从而使安全隔离技术从单纯实现"网络隔离禁止交换"发展到"安全隔离信息交换"。2安全隔离信息交换技术介绍 安全隔离信息交换技术是为了满足大型企事业单位信息网络内 外网之间信息交流的安全性要求而诞生的尖端技术。它主要解决数据安全传输的问题。在实现隔离网络间数据正常传输的同时,对传输的数据进行校验,过滤其中的黑客程序和病毒代码等破坏性信息,只允许与系统相关的数据进入内部网络中。 "安全隔离信息交换"包括三层含义,"安全隔离"、"信息交换"和"信息安全"。"安全隔离"的本质是物理隔离技术,即采用高速电子开关隔离硬件和专有协议,确保内外网在任意时刻物理链路完全断开;"信息交换"即指定的数据和文档可以在内外网物理隔离的条件下单向或双向流转; "信息安全"即内外网传输的信息是安全的、纯净的,对内部网络系统和数据不会造成影响和破坏。 安全隔离信息交换技术的代表产品是隔离网闸,它虽然在网络中的安装为之与防火墙基本相同,但它是真正意义上的物理隔离,与防火墙完全是两个概念。 防火墙不是物理隔离产品,有防火墙的根本起因是不同网络间既要保证需要的数据交换和相互访问,又要防御恶意或非法访问。而无论从包过滤技术还是从代理技术来说,其关键点都在于使数据有选择地通过,而不是彻底地把数据隔离。 物理隔离技术与防火墙是两个概念,它们功能互补,但不能互相代替。其安全策略非常清楚, 即:把需要保密的核心数据,进行严格的保护,实行物理隔离;而对一般的数据,则交由防火墙去保护。3安全隔离产品的发展历程 安全隔离信息交换技术的发展,自然催生了相关产品的发展。基于安全隔离信息交换技术的安全隔离产品的发展历程,主要经历了五个阶段。 3.1硬件卡隔离--最早期的隔离技术。所谓的硬件卡隔离,就是在客户端增加一块硬件卡,客户端硬盘或其他存储设备首先连接到该卡,然后再转接到主板上,通过该卡能控制客户端硬盘或其他存储设备。而在选择不同的硬盘时,同时选择了该卡上不同的网络接口,连接到不同的网络。但是,这种隔离技术仍然需要网络布线为双网线结构, 3284