JIANGSU CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP

赵都新城S1地块1-2#楼二次结构烟风道安装方案

目录

1、工程概况 (1)

2、加工要求及进场检查 (2)

3、烟风道安装 (2)

3.1 施工准备 (2)

3.2 烟风道安装 (2)

4、成品保护 (4)

5、须注意的相关问题 (5)

二次结构烟、风道施工方案

1、工程概况

本工程总建筑面积40600m2,地下2层、地上33层,厨房间卫生间采用变压式排烟、排风道。设计选用05J11-1/05J11-2(河北省05系列建筑标准设计图集)。

设计首层结构层高为2930mm,二层及二层以上层高均为2900mm。首层以上各段的烟风道编号、规格尺寸等详见下表:

排烟风道数量及规格统计一览表表1-1

序号部位风道代号规格尺寸(mm)

a×b×h

自重

(Kg/m)

数量(根)备注

1 1#楼首层FD-1600×500×293061 8 厨房FD-2600×300×293037 8 卫生间

2 1#楼2-32层FD-1600×500×290061 8×31=248 厨房FD-2600×300×290037 8×31=248 卫生间

3 1#楼33层FD-1600×500×302061 8 厨房FD-2600×300×302037 8 卫生间

4 1#楼出屋面FD-1600×500×180061 8 厨房FD-2600×300×180037 8 卫生间

1 2#楼首层FD-1600×500×293061 4 卫生间FD-

2 600×300×293037 4 卫生间

2 2#楼2-32层FD-1600×500×290061 4 厨房FD-2 600×300×290037 4 卫生间

3 2#楼33层FD-1 600×500×302061 4×31=12

4 厨房FD-2600×300×302037 4×31=124 厨房

4 2#楼出屋面FD-1600×500×180061 4 卫生间FD-2 600×300×180037 4 卫生间

注:1、首层烟风道应在加工时缩减30-50mm,以便于安装。

2、共计需配备风帽12个。

3、止逆阀按照规定进行设置。

2、加工要求及进场检查

2.1 烟风道加工高度要求同层高尺寸,所有排烟风道风口中心高度均从上层楼板面往下380mm(结构面起)。留洞尺寸为Ф200。

2.2 烟风道的阻逆阀及排气装置及导向风斗的材质为增强水泥压力板(内配钢丝网),具体规格及做法参见05J11-1/05J11-2(河北省05系列建筑标准设计图集)《住宅厨卫排风道》。

2.2 烟风道进场检查:表面必须平整、光滑、棱角分明,无破损、无断裂、无毛边、无缺棱掉角。排风道的尺寸允许偏差:平整度≤2mm、长度±5mm、翘曲度≤3mm、口径外皮尺寸±2 mm。每米重量符合图集及设计要求

3、烟风道安装

3.1 施工准备

3.1.1 提前放出烟风道位置线、控制线,并检查顶板烟风道预留洞位置有无偏差,若有偏差,需提前对结构预留洞口进行剔凿处理。

3.1.2 准备好烟风道安装的工具,一般应备有绳索、抬杆、木楔、吊装葫芦、钢丝绳、托线板等工具、平板推车。

3.1.3 提前组织烟风道进场,利用外用施工电梯将烟风道运送至各安装点。

3.2 烟风道安装

3.2.1 工艺流程:

洞口钢筋处理→安装首根烟风道→烟风道顶部结构卸荷→安装上部烟风道→烟风道接口处吊模、灌浆→检查与验收

3.2.2 原洞口结构预留钢筋的处理:在结构施工时,平台钢筋底排筋均没有割断。烟风道安装之前,需要提前将钢筋从中间割断,将钢筋向上90°弯起。注意:洞口钢筋处理需安装一层,处理一层,不得一次处理太多,若覆盖不到位则影响安全。

3.2.3 安装首根烟风道

3.2.3.1 本工程首层有部分卫生间排风道,厨房间排烟风道均从二层开始安装。首根风道安装前,将底部结构平台上烟风道位置线找出;对上下层结构板之间的垂直间距进行符合,首根烟风道上口标高要求比上层结构面标高低30~50mm 。

3.2.3.2 由于本工程选用的变频型烟风道规格较大,所以对烟风道的竖起、安装就位的方法要细致安排、考虑周全。一般宜

采用上层架设吊点,利用吊装葫芦将烟风道

从安装层顶板吊起(B 段较小的烟风道可直接用绳索代替吊装葫芦向上拉)。吊装示意详见图3-1:

3.2.3.3 烟风道吊装就位完毕,根据楼面烟风道位置线,将烟风道根部就位准确,利用托线板将烟风道的垂直度校正到位,上口用木楔固定牢固。注意木楔固定烟风道时,不要楔得太紧,以免损坏烟风道。

3.2.4 烟风道卸荷做法:烟风道要求一层隔一层进行结构卸荷。具体的卸荷的方法是利用结构洞口割断后弯起的钢筋作为受力支撑点,在其上部焊数根Ф14的钢筋,

上部烟风道安装在支撑钢筋片上,达到减卸上部荷载的目的。具体详见图3-2。

下层烟风道

上层烟风道

顶板预留钢筋弯起

Φ14钢筋与弯起筋焊牢

顶板预留钢筋弯起Φ14钢筋与弯起筋焊牢间距200

卸荷筋通过处上层烟风道开豁口示意

b、剖面示意图

a、平面示意图

30~50

烟风道上口固定设置

3.2.5 安装上部烟风道:同首根烟风道的吊装方法一样,就位时要注意对准下部

上层顶板预留洞口

待装烟风道

吊索葫芦

预留洞口钢

筋割断、弯起

烟风道的上口,对于底部有卸荷钢筋的部位,要提前将烟风道下口切出豁口,使上下层烟风道接口密实保证以后灌浆时此接缝部位不漏浆。需要注意:下层烟风道安装校正完毕后,及时采取措施将烟风道上口固定,然后卸下固定木楔,以方便上层烟风道的安装。一般固定的方法为:在卸荷部位可以在卸荷筋上焊接固定钢筋头,在非卸荷层也可以采用此方法(钢筋焊接固定架法),见图3-2。

3.2.6 烟风道接口处吊模、灌灰:烟风道安装完毕,及时将结构板上预留孔洞的缝隙进行灌灰封堵。封堵前将缝隙内垃圾、灰尘清理干净,直接利用升降支撑支顶竹胶板条板,将底部封堵,采用与结构同标号的细石抗渗混凝土进行浇筑、振捣密实。注意在浇筑之前,要先将结构面适当打毛,对结构混凝土面浇水湿润。

3.2.7 检查与验收

3.2.7.1 施工人员在安装操作中,随时对安装的烟风道进行检查校正,在接缝灌浆前,必须对该烟风道的安装垂直度进行复查,若有偏差,及时处理。

3.2.7.2 烟风道安装完一层,组织现场监理工程师进行验收,合格后及时办理相关验收手续。

3.2.7.3 烟风道安装允许偏差:表3-1

序号项目允许偏差(mm)检查方法

1 位置偏差±5 尺量检查

2 垂直度

3 吊线检查

3 上口标高±10 检查尺量

4 与结构接触处阴角方正 3 200mm方尺和塞尺检查4、成品保护

4.1 烟风道进场必须要有指定地点进行堆放,码放必须整齐,码放高度不得超过3根烟风道。

4.2 烟风道属于水泥薄壁安装构件,设计强度比较低,所以在运输、安装时要特别注意对其的保护,搬运时要使烟风道整体受力,不可单使烟风道的某一面壁受力,以免损坏。

4.3 安装完毕,对烟风道也要加强保护,特别时手推车等工具不得碰撞烟风道,对靠近走道的烟风道要有遮挡保护措施。

5、须注意的相关问题

5.1 安装排风道顺序应由下而上依次进行。

5.2 结构洞口现均已用竹胶板封堵好,烟风道安装时,要求拆除一层、安装一层,不得一次拆除太多,造成安全方面的隐患。

5.3 排风道安装完成一层,必须进行报验,合格后再进行上层安装。另外,排风道上口应及时用木板盖死,以防杂物侵入风道内。

5.4正确使用电焊机械,不得私拉私接,以防触电伤人。