第一部分工程项目施工质量评定表

目录

表01 水工建筑物外观质量评定表填表说明 (3)

表01 水工建筑物外观质量评定表(例表) (5)

表02 房屋建筑物安装工程观感质量评定表填表说明 (6)

表02 房屋建筑物安装工程观感质量评定表(例表) (7)

表03 分部工程施工质量评定表填表说明 (9)

表03 分部工程施工质量评定表(例表) (11)

表04 单位工程施工质量检验资料核查表填表说明 (12)

表04 单位工程施工质量检验资料核查表(例表) (13)

表05 单位工程施工质量评定表填表说明 (15)

表05 单位工程施工质量评定表(例表) (16)

表06 工程项目施工质量评定表填表说明 (17)

表06 工程项目施工质量评定表(例表) (18)

表01 水工建筑物外观质量评定表填表说明

表01 水工建筑物外观质量评定表(例表)

表03 分部工程施工质量评定表填表说明

表03 分部工程施工质量评定表(例表)

表05 单位工程施工质量评定表填表说明

M7.5浆砌块石单元工程质量评定表

M7.5浆砌块石基础单元工程质量评定表 单位(子单位)工程名称验收部位 分部(子分部)工程名称项目经理胡旭东施工单位单元工程编号YXBX-C1-F8-03 项目名称质量标准质量情况 主控项目 石料规格质量符合设计和规范要求。符合设计和规范要求 砂浆配合比及强度符合设计要求。符合设计要求 基础土质、高程 和底宽 符合设计要求,砌石应在基础验收合 格后方可施工。 符合设计要求,砌石在基础验 收合格后施工。 一般项目 砌筑 应采用坐浆法分层砌筑,严禁先堆砌 石块再用砂浆灌缝;上下层砌石应错 砌筑,内外应搭接牢固。 符合设计和施工规范要求。勾缝 勾缝前必须清缝,用水冲净湿润,砂 浆分次填塞密实,勾平缝。 符合要求 外观质量 砌体牢固,边缘直顺,表面平整,土 工布铺设表面平顺。 符合要求 允许偏差项目 项目允许偏差(mm)实测值(mm) 顶面高程(mm)±20 +18 +35 +37 +34 +21 +23 +12 -11 -19 -14 断面尺寸(mm)±30 +15 +18 +10 +15 +19 +22 +24 +18 +10 +14 表面平整度(mm)±20 +18 +12 +14 +17 +19 +26 +14 +11 +17 +13 检测 结果 允许偏差项目共检测 30点,其中合格26 点,合格率86.7% 施工单位检查评定结果 专业工长 (施工员) 施工班组长 经检查,主控项目全部合格一般项目均符合设计及规范要求。项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

单位工程名称尤溪县坂新中型灌区节水配套 改造项目C1标段 施工单位福建省莆田市水电工程处 分部工程名称第八分部渠系建筑物修复评定日期2010年1月10 日单元工程名称及部位M7.5浆砌块石基础 (上井倒虹吸) 单元工程编号YXBX-C1-F8-06 项目名称质量标准质量情况 保证项目 石料规格质量符合设计和规范要求。符合设计和规范要求 砂浆配合比及强度符合设计要求。符合设计要求 基础土质、高程 和底宽 符合设计要求,砌石应在基础验收合 格后方可施工。 符合设计要求,砌石在基础验收合 格后施工。 基本项目 砌筑 应采用坐浆法分层砌筑,严禁先堆砌 石块再用砂浆灌缝;上下层砌石应错 砌筑,内外应搭接牢固。 基本符合设计和施工规范要求。勾缝 勾缝前必须清缝,用水冲净湿润,砂 浆分次填塞密实,勾平缝。 基本符合要求 外观质量 砌体牢固,边缘直顺,表面平整,土 工布铺设表面平顺。 基本符合要求 允许偏差项目 项目允许偏差(mm)实测值(mm) 顶面高程(mm)±20 +18 +20 +12 +16 +21 +23 +12 -11 -19 -24 断面尺寸(mm)±30 +15 +18 +10 +39 +19 +22 +24 +38 +10 +14 表面平整度(mm)±20 +18 +12 +14 +17 +19 +28 +14 +11 +27 +13 检测结果 保证项目全部符合要求 基本项目基本符合要求 允许偏差项目合计检测 30点,其中合格25 点,合格率83.3% 评定意见: 该单元工程施工质量合格,可进入下一道工序施工。施工单位(技术负责人): 评定意见: 监理(建设)单位:

单位工程施工质量评定表

单位工程施工质量评定表

单位工程施工质量评定表

第一标段吉林市碧水源工程有限公司

自评等级:评定人:项目经理: 第二标段科左后旗腾阳水利水电工程建设有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第三标段内蒙古沐伦水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第四标段科左中旗江河水利工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第五标段内蒙古龙泽节水灌溉科技公司 自评等级:评定人:项目经理: 第六标段内蒙古禹成水利水电工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第七标段包头市弘禹水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第八标段吉林省富祥路桥建筑工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第九标段开鲁县西辽河水利工程有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十标段内蒙古寅岗建设有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十一标段巴彦淖尔市锦源建设有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十二标段长春市江河水利水电工程建设开发有限责任公司自评等级:评定人:项目经理: 第十三标段鄂尔多斯市远雄水利水电公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十四标段鄂尔多斯市远光水利公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十五标段内蒙古盛泰工程建设有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十六标段林州八建集团工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十七标段吉林省禹舜水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十八标段鄄城江河水利工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十九标段内蒙古哈达建设集团有限公司 自评等级:评定人:项目经理:

第二十标段金光道环境建设集团有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十一标段内蒙古金浪水利工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十二标段通辽市鑫海工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十三标段翁牛特旗隆运水利水电工程公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十四标段宁城县新元水利水电工程有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十五标段内蒙古禹泽水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十六标段内蒙古托克托水利建筑安装工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十七标段内蒙古金誉工程有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十八标段通辽顺通电力安装有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第三十标段通辽市龙禹水利工程有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理:精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

四川渠道工程施工质量评定表(

四川省渠道工程施工质量评定表 四川省水利电力厅基本建设工程质量监督中心站 四川省水利地方电力建筑安装工程质量检测中心站 一九九九年三月

目录 一、综合类 表01:渠道工程外观质量评定表 表02:基础(隐蔽)工程验收报告单 表03:单位工程质量评定表 二、开挖工程 表1.1:隧洞洞身开挖单元工程质量评定表 表1.2:土渠开挖单元工程质量评定表 表1.3:石渠开挖单元工程质量评定表 表1.4:岩基开挖单元工程质量评定表 表1.5:软基开挖单元工程质量评定表 表1.6:坡面清理及开挖单元工程质量评定表三、填方及灌浆工程 表2.1:填方单元工程质量评定表 表2.2:隧洞灌浆单元工程质量评定表 四、砼工程 表3.1:明渠砼衬砌(现浇)单元工程质量评定表表3.2:涵洞洞身砼单元工程质量评定表 表3.3:陡坡控制堰口砼单元工程质量评定表 表3.4:挑流鼻坎砼单元工程质量评定表 表3.5:现浇钢筋砼管道单元工程质量评定表 表3.6:管道支座、镇墩砼单元工程质量评定表表3.7:砼单元工程质量评定表

表3.7-l:砼基础面或施工缝处理工序质量评定 表3.7-2:砼模板工序质量评定表 表3.7-3:砼钢筋工序质量评定表 表3.7-4:砼止水及伸缩缝工序质量评定表 表3.7-5-1:砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-2:水闸闸室砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-3:隧洞洞身砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-4:渡槽槽身砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-5:砼现浇梁浇筑工序质量评定表 表3.7-5-6:排架(桁架)砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-7:墩式支承砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-8:(水闸、隧洞、渡槽等)上游联接段砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-9:(水闸、隧洞、渡糟等)下游联接段砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-10:整体板式基础砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-11:重力墩式基础砼浇筑工序质量评定表 五、浆砌石工程 表4.1:管道支座、镇墩浆砌石单元工程质量评定表 表4.2:涵洞洞身浆砌石单元工程质量评定表 表4.3:浆砌石单元工程质量评定表 表4.3-1:浆砌石面层处理工序质量评定表 表4.3-2:浆砌石勾缝工序质量评定表

工程项目施工质量评定表填表说明

表06填表说明 填表时必须遵守“填表基本规则”,并符合以下要求: 1.工程项目名称:按批准的初步设计报告的项目名称填写。 2.工程等级:填写本工程项目级别及主要建筑物级别。 3.建设地点:填写枢纽工程建设的具体地名。 4.主要工程量:填写2~3项数量最大及次大的工程量。砼工程必须 填写砼(包括钢筋混凝土)方量,土石方工程必须填土石方填筑方量,砌石工程必须填写砌石方量。 5.项目法人(建设单位):填写全称。 6.设计、施工、监理等单位:填写与项目法人签定合同时所用的名 称(全称)。 7.开工日期:填写主体工程开工的年(4位数)及月份。 竣工日期:填写批准设计规定的内容全部完工的年(4位数)及月份。 8.评定日期:填写工程项目质量等级评定的实际日期。 9.主要建筑物单位工程:主要建筑物指失事后将造成下游灾害或严 重影响工程效益的建筑物。凡主要建筑物所属的单位工程均称为主要建筑物单位工程或主要单位工程,并在评定表单位工程名称栏中加“△”标明。不同级别的工程项目其主要建筑物级别不同,按《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000规定,主要建筑物级别如下:

以下建筑物,如符合SL252-2000关于主要建筑物级别的规定,则所属单位工程是主要建筑物单位工程。 (1)水利水电枢纽工程 ①拦河坝(含级别符合主要建筑物级别的副坝),包括各类 土石坝、砼坝及砌石坝; ②泄洪工程:溢洪道、泄洪洞(放空洞); ③引水隧洞及压力管道工程; ④发电工程:发电厂房工程; ⑤水闸工程:拦河闸、泄洪闸、冲砂闸、进水闸; ⑥大、中型灌排泵站。 (2)渠道工程 ①灌溉渠道:灌溉流量大于20m3/s的重要明渠及过水流量 大于20m3/s的重要渠系建筑物(水闸、渡槽、隧洞、倒 虹吸、涵洞等); ②排洪渠道:引水流量大于50m3/s的重要排水渠及其过水 建筑物(水闸、涵洞等)。 (3)堤防工程:1、2、3级堤防的堤身工程。 如本例中的1、2、3、8、11、13序号单位工程,它们的设计级别均为2级,一旦失事将对下游造成灾害或严重影响工程效益,这些单位工程是本例中的主要建筑物。 10.本表在工程项目按批准设计规定的各单位工程已全部完工,并

分部工程施工质量评定表及填表说明

分部工程施工质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表是水利水电工程(含堤防工程)分部工程施工质量评定表的统一格式。 2.分部工程量,只填写本分部工程的主要工程量。 3.单元工程类别按《评定标准》的单元工程类型填写、如岩土开挖、混凝土等。 4.单元工程个数:指一般单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程之和。 5.合格个数:指单元工程质量达到合格及以上质量等级的总个数。 6.重要隐蔽工程、工程关键部位: ①重要隐蔽工程。隐蔽工程一般是指基础工程、地基开挖、地基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等,所有完工后被覆盖、而无法或很难再进行检查的工程。重要隐蔽工程是指主要建筑物中严重影响工程安全和使用功能的隐蔽工程。 ②工程关键部位。指对工程安全或效益有显著影响的部位。重要隐蔽工程和工程关键部位,应在项目划分时确定。 7.本表自表头到施工单位自评意见均由施工单位质检部门填写,并自评质量等级。评定人系指质检负责人。 8.监理单位复核意见栏,由负责该分部工程质量控制的监理工程师填写,答字后交总监或总监代表审核签字并加盖公章。 9.质量监督机构核定(核备)栏,大型水利水电枢纽工程主要建筑物的分部工程质量意见,在施工单位自评、监理单位复核后,由质量监督机构核定人填写并签字,交质量监督项目站负责人审查签字后,加盖公章。其他分部工程的施工质量意见,在施工单位自评、监理单位复核后,报质量监督机构核备(审核、备案)。质量监督机构核备的主要内容是:检查分部工程质量评定资料的真实性及其等级评定的准确性。如发现问题,应及时通知监理单位重新复核。 10.评定水轮发电机组安装分部工程质量等级时,应将水轮机、发电机及调速器的型号填与在备注栏内。 11.分部工程质量评定标准。 (1)合格标准:所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷己按要求处理,并经检验合格;原材料、中间产品及准凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。

渠道工程施工质量评定表(DOC 53页)

渠道工程施工质量评定表(DOC 53 页) 部门: xxx 时间: xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行编辑

四川省渠道工程施工质量评定表 四川省水利电力厅基本建设工程质量监督中心站 四川省水利地方电力建筑安装工程质量检测中心站 一九九九年三月

目录 一、综合类 表01:渠道工程外观质量评定表 表02:基础(隐蔽)工程验收报告单 表03:单位工程质量评定表 二、开挖工程 表1.1:隧洞洞身开挖单元工程质量评定表 表1.2:土渠开挖单元工程质量评定表 表1.3:石渠开挖单元工程质量评定表 表1.4:岩基开挖单元工程质量评定表 表1.5:软基开挖单元工程质量评定表 表1.6:坡面清理及开挖单元工程质量评定表三、填方及灌浆工程 表2.1:填方单元工程质量评定表 表2.2:隧洞灌浆单元工程质量评定表 四、砼工程 表3.1:明渠砼衬砌(现浇)单元工程质量评定表表3.2:涵洞洞身砼单元工程质量评定表 表3.3:陡坡控制堰口砼单元工程质量评定表 表3.4:挑流鼻坎砼单元工程质量评定表 表3.5:现浇钢筋砼管道单元工程质量评定表 表3.6:管道支座、镇墩砼单元工程质量评定表 表3.7:砼单元工程质量评定表 表3.7-l:砼基础面或施工缝处理工序质量评定

表3.7-2:砼模板工序质量评定表 表3.7-3:砼钢筋工序质量评定表 表3.7-4:砼止水及伸缩缝工序质量评定表 表3.7-5-1:砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-2:水闸闸室砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-3:隧洞洞身砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-4:渡槽槽身砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-5:砼现浇梁浇筑工序质量评定表 表3.7-5-6:排架(桁架)砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-7:墩式支承砼浇筑工序质量评定表 表 3.7-5-8:(水闸、隧洞、渡槽等)上游联接段砼浇筑工序质量评定表 表 3.7-5-9:(水闸、隧洞、渡糟等)下游联接段砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-10:整体板式基础砼浇筑工序质量评定表 表3.7-5-11:重力墩式基础砼浇筑工序质量评定表 五、浆砌石工程 表4.1:管道支座、镇墩浆砌石单元工程质量评定表 表4.2:涵洞洞身浆砌石单元工程质量评定表 表4.3:浆砌石单元工程质量评定表 表4.3-1:浆砌石面层处理工序质量评定表 表4.3-2:浆砌石勾缝工序质量评定表 表4.3-3-1:隧洞洞身浆砌石砌筑工序质量评定表 表4.3-3-2:墩式支承砌筑工序质量评定表

工程施工质量验收评定表及填表说明(工区)说课材料

水利水电工程 表3.13 锚喷支护单元工程施工质量验收评定表

表3.13锚喷支护单元工程施工质量验收评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表适用于锚杆、喷射混凝土以及锚杆与喷射混凝土组合的支护工程。 2.单元工程划分:宜以每一施工区(段)划分为一个单元工程。 3.单元工程量:填写本单元锚喷支护的面积(㎡)和喷射混凝土的体积(m3)。 4.本单元工程施工工序宜分为:锚杆(包括钻孔)、喷混凝土(包括钢筋网制安)2个工序,其中锚杆为主要工序。本表是在表3.13.1、表3.13.2工序质量验收评定合格后完成。 5.单元工程施工质量验收评定应包括下列资料。 (1)施工单位应提交单元工程中所含工序(或检验项目)验收评定的检验资料,各项实体检验项目的检验记录资料,施工中的见证取样检验及记录结果资料。 (2)监理单位应提交对单元工程施工质量的平行检测资料。 6.锚杆支护单元工程施工质量验收评定标准。 (1)合格标准:工序施工质量验收评定全部合格;各项报验资料应符合SL633—2012的要求。 (2)优良标准:工序施工质量验收评定全部合格,其中锚杆工序施工质量达到优良;各项报验资料应符合SL633—2012的要求。 当只有一个工序时,工序施工质量即为单元工程质量。

水利水电工程 表3.13-1 锚喷支护锚杆工序施工质量验收评定表

表3.13.1锚喷支护锚杆工序施工质量验收评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写要与表3.13相同。 2.检验(测)方法及数量。 (1)施工单位各班(组)的初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料,施工中的见证取样检验及记录结果资料。 (2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 4.工序质量标准。 (1)合格标准。 1)主控项目,检验结果应全部符合SL633—2012的要求。 2)一般项目,应逐项有70%及以上的检验点合格,不合格点不应集中分布,且不合格点的质量 不应超出有关规范或设计要求的限值。 3)各项报验资料应符合SL633—2012的要求。 (2)优良标准。 1)主控项目,检验结果应全部符合SL633—2012的要求。 2)一般项目,应逐项有90%及以上的检验点合格,不合格点不应集中分布,且不合格点的质量 不应超出有关规范或设计要求的限值。 3)各项报验资料应符合SL633—2012的要求。

各类工程施工质量评定表(doc 10页)

各类工程施工质量评定表(doc 10页)

水利水电工程 分部工程施工质量评定表 单位工程名称引水渠道工程施工单位珙县蜀南、垣正、第五建筑公司 分部工程名称洛亥腊平 衣幅山村 施工日期 2006年11月15日-2007年4月25 日 分部工程量1200m 评定日期2007年4月29日 项次单元工程类别工程量单元工程个数合格个数其中优良个数备注 1 1)基础开挖 1 1 0 2 2)底板混凝土(C15砼) 1 1 0 3 3)渠身砌体(M7.5浆砌 块石) 1 1 0 4 5 6 合计 3 3 0 主要单元工程、重要隐蔽工程 及关键部位的单元工程 施工单位自评意见监理单位复核意见 本分部工程的单元工程质量全部合格,优良率为0%,主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位单元工程0 项,质量合格。施工中未发生过任何质量事故。原材料质量合格,金属结构启闭机质量/ ,机电产品质量/ 。中间产品质量合格。 分部工程质量等级:合格 质检部门评定人: 项目经理或经理代表:(盖公章)复核意见: 分部工程质量等级:合格监理工程师: 年月日总监或总监代表:(盖公章)

年月日 质量监督机构核定核定意见: 核定等级: 核定人:(签名)项目站负责人(签名) 年月日年月日注:分部工程质量在施工单位质检部门自评的基 础上,由监理单位复核其质量等级,报质量监督 机构核备。大型水利枢纽工程主体建筑物的分部 工程质量。在施工单位自评、监理单位复核后, 需报质量监督机构核定其质量等级 四川省渠道工程 明渠开挖单元工程质量评定表 表1.2 单位工程名称引水渠道工程单元工程名称、桩号施工单 位 珙县蜀南、垣正、第五建 筑公司 分部工程名称洛亥腊平衣幅山村单元工程量一条1200m 检验日 期 2006年12月15日 项次保证项目质量标准检验记录 1 地基清理和处理符合质量要求。建基面内无草皮、 树根、乱石、坟墓及基他建筑。泉 眼、水井、洞穴已按设计要求处理 符合质量要求。建基面内无草皮、树根、乱石、坟墓及基 他建筑。泉眼、水井、洞穴已按设计要求处理 2 取样检验符合设计符合设计 3 岩坡坡度符合设计符合设计 4 截水槽(墙) 嵌入基岩深度及岩面排水符合设 计要求 符合设计 5 预留保护层开挖后不及时砌筑或回填时,预留 20.32~0.3m厚保护层 符合规范 6、弃土位置及高度符合设计要求符合设计要求 项次允许偏差项目设计 值 允许偏差 (mm) 实测值 合格数(点) 合格率(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 渠底高程0-20 1 2 15 1 3 21 8 3 6 7 9 共240点共193点80.42

明渠浆砌石衬砌单元工程质量评定

明渠浆砌石衬砌单元工程质量评定表 单元编号:年月日 分部工程名称部位检验结果 检验(查)项目 (个) 单元工程 等级 主要项 (个) 一般项 (个) 施工单位工 程 量 砌石质量 情况 优良砼方合格 一般原则和要求 序 号 项目(标“△”者为主要项目)质量情况 1 砂浆砌筑按编号6检验(查)表评定。 2 直线段应顺直,弧线段应转出弧线。 3 渠底、渠顶砼衬砌按编号5检验(查)表评定。 △4 100#砂浆抹面前,缝槽、砌石表面应冲洗干净,无残留灰渣,保持 湿润,抹面后应洒水养护14天,不脱壳,表面无明显裂纹。 5 砂浆勾缝前应清缝,清缝宽度不小于砌缝宽度,清缝深度不少于 4cm,缝槽应冲洗干净,缝中无残留灰渣和积水,缝面湿润,勾缝 后,洒水养护不少于7天。 检测项目序号项目 允许偏差 (cm) 检验方法及数量 实测偏差值(cm) △1 中心线位置2-3 经纬仪每200m内测10点,弯道加密 △2 渠底高程+0 -2 水准仪每200m内测10点。 3 提顶高程 +(3-5) -(2-3) 水准仪每200m内两堤 顶各测10点 顺右 顺左 △4 渠底宽度±(2-5) 尺量200m内测30次 △5 上口宽度+(5-10) 尺量200m内测30次 6 渠提宽度 +(10-20) -(3-5) 尺量每200m内两提各 测10次. 顺右 顺左 7 表 面 平 整 度 细料石勾缝1-1.5 2米直尺测靠,每200m内渠长 测20次 8 粗料石勾缝 2 9 块石勾缝 2 △10 砂浆抹面1-1.5 11 砼衬 砌 厚度 渠底±0.1倍 厚度 沿渠长200m内各打4个小孔尺量 12 压顶 注: 1、主要项目全部符合质量标准,其它项目(包括伸缩止水缝)均符合“合格”质量标准,其“优良”项目数 不及总项目数(优良率)的50%时,则评为“合格”。“优良”率大于及等于50%时,即评为“优良”。 2、实测偏差值合格率70%以上为“合格”,合格率90%以上为“优良”。 3、主要项目必须全部符合质量标准。 施工单位:建设(监理)单位:

表分部单位工程施工质量评定表

表分部单位工程施工质 量评定表 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

表03分部工程施工质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表是水利水电工程(含堤防工程)分部工程施工质量评定表的统一格式。 2.分部工程量,只填写本分部工程的主要工程量。 3.单元工程类别按《评定标准》的单元工程类型填写。 4.单元工程个数:指一般单元工程、主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程之和。 5.合格个数:指单元工程质量达到合格及以上质量等级的个数。 6.主要单元工程、重要隐蔽工程、工程关键部位。 ①主要单元工程。限指《评定标准》(三)、(五)、(六)的单元工程划分表中加“△”符号的单元工程。 ②重要隐蔽工程。隐蔽工程一般是指基础工程、地基开挖、地基处理、地下防渗、地基排水、地下建筑物工程等,所有完工后被覆盖、而无法或很难再进行检查的工程。重要隐蔽工程是指主要建筑物中严重影响工程安全和使用功能的隐蔽工程。 ⑧工程关键部位。指对工程安全或效益有显着影响的部位。 重要隐蔽工程和工程关键部位,应在项目划分时确定。 7.本表自表头到施工单位自评意见均由施工单位质检部门填写,并自评质量等级。评定人签字后,由项目经理或经理代表签字并加盖公章。如本分部工程由分包单位施工,总包单位项目经理亦应签字,并盖公章。

8.监理单位复核意见栏,由负责该分部工程质量控制的监理工程师填写,签字后交总监或总监代表审核、签字并加盖公章。 9.项目法人认定意见栏,由负责该分部工程质量检查的现场代表填写,签字后交技术负责人审核、签字并加盖公章。 10.质量监督机构核定(核备)栏,大型水利水电枢纽工程主体建筑物的分部工程质量,在施工单位自评、监理单位复核后,由质量监督机构核定人填写意见,签字,交质量监督项目站负责人审查签字后,加盖公章。其余分部工程施工质量,在施工单位自评、监理单位复核后,报质量监督机构核备。质量监督机构核备的主要内容是;检查分部工程质量评定资料的真实性及其等级评定是否准确。如发现问题,应及时通知监理单位重新复核。 11.对于工程量大的工程,常将原材料、中间产品质量、金属结构安装等放在分部工程中评定。本例因工程量不太大,项目划分时,已明确将原材料、中间产品质量、金属结构安装及机电安装等均纳入单位工程施工质量评定。故在评定分部工程施工质量时,未对其进行评定(在相应空格中加“/”线)。 12.评定水轮发电机组安装分部工程质量等级时,应将水轮机、发电机 及调速器的型 号填写在备注栏内。 13.分部工程施工质量标准。

明渠一分部工程验收鉴定书

中江县凯江湖水库管理房、闸房及桥头堡建设工程 房建合同段 总平附属分部工程 鉴定书 中江县凯江湖水库管理房、闸房及桥头堡建设工程 房建合同段 总平附属分部工程验收工作组 2017年1月21日

前言: 2017年1月21日项目法人主持,由项目法人、设计、监理、施工、运行管理单位组成验收工作组,依据SL223—2008《水利水电建设工程验收规程》的相关规定,对中江县凯江湖水库管理房、闸房及桥头堡建设工程房建合同段总平附属分部进行验收。质量监督单位、第三方质量检测单位出席了本次会议,验收工作组通过现场检查、听取建设各单位汇报,查阅工程相关档案资料,经充分讨论后达成该单位工程验收鉴定书。 一、分部工程开完工日期 本分部工程于2016年11月12日开工,2017年1月21日工程完工。 二、分部工程建设内容 总平附属分部工程建设内容包括:围墙、室外道路、室外停车场、室外广场等。 三、施工经过及完成的主要工程量 1、施工经过: 总平附属阶段分部工程于2016年11月12日开始施工,进行室外场平、围墙施工(开挖基槽-浇筑垫层-砖砌体)、室外给排水管道施工(开挖沟槽 -垫层施工-管道安装-试压试水-回填)、室外道路施工(道路基层平整、碾压、检测-垫层施工、检测-面层施工)、室外停车场施工、室外人行道施工(基层处理、碾压、检测-垫层施工、检测-面层施工)、室外路灯等工序依 次进行。 2、主要工程量:土方工程:1313.15m3,砖砌体:112m3,砂石垫层: 283.63m3,面层面砖:316.67㎡,水泥砂浆抹灰:38㎡,水刷绿豆石墙面:96.3㎡,电力电缆(YJV-0.6/1KV-4*25+1*16):41m,镀锌钢管配管SC32:50.8m,镀锌钢管配管SC50:31m,聚乙烯(PE)螺旋波纹管DN300:126.2m,孔网钢带聚乙烯复合给水管DN100:108m(配相应法兰片:12片),沥青混凝土路面:352㎡,路缘石:163m,路平石:25m,围墙栏

水利水电工程施工质量评定规程

中华人民共和国行业标准 水利水电工程施工质量评定规程 (试行) Assessme nt specificati on for con struct ion quality of hydraulic and hydroelectric engin eeri ng SL 176-1996 主编单位:四川省水利电力厅批准部门:中华人民共和国水利 部 1996-09-09 发布1996-10-01 实施 目次 1 总则 4.4 质量事故检查 2 术语 4.5 数据处理 3工程项目划分5工程质量评定 3.1 项目名称 5.1 评定标准 3.2 项目划分原则 5.2 质量评定工作的组织与管理 3.3 项目划分程序附录A水利水电枢纽工程项目划分表 4 工程质量检验附录B渠道及堤防工程项目划分表 4.1 基本规定附录C水利水电工程质量评定报告格式

4.2 质量检验职责范围附加说明 1总则 1.0.1 为加强水利水电工程建设质量管理,保证工程施工质量,统一质量检验及评定方法,使施工质量评定工作标准化、规范化,特制订本规程。 1.0.2 本规程适用于大、中型水利水电工程施工质量评定。小型水利水电工程可参照执行。 1.0.3 水利水电工程质量等级分为“合格” 、“优良”两级。 1.0.4 水利水电工程的施工质量评定,应由水利水电行业质量监督机构监督执行。 1.0.5 水利水电工程施工质量评定除应符合本规程要求外,还应符合国家和行业现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1 水利水电工程质量,指国家和水利水电行业的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中,对水利水电工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。 2.0.2 单位工程,指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。 2.0.3 分部工程,指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程,是组成单位工程的各个部分。对单位工程安全、功能或效益起控制作用的分部工程称为主要分部工程。 2.0.4 单元工程,指分部工程中由几个工种施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本单位。 2.0.5 重要隐蔽工程,指主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水工程等。 2.0.6 工程关键部位,指对工程安全或效益有显著影响的部位。 2.0.7 中间产品,指需要经过加工生产的土建类工程的原材料及半成品

工程施工质量评定表(DOC 67页)

工程施工质量评定表(DOC 67页)

工程名称单位 工程 分部 工程 单元 工程 说明 土地 开发整理I(按一个标段为一 个单位工程) I-1土地平整 I-1-1 ┊ n 单元工程不应 少于3个 I-2水平梯田 I-2-1 ┊ n 单元工程不应 少于3个 I-3土壤改良 I-3-1 ┊ n 单元工程不应 少于3个 I-4农田排灌 (含管、渠、及 沟) I-4-1 ┊ n 以每眼(个)井(站) 为一个单元,所有的排 灌系统(管、渠及沟) 包括水渠工程在内为一 个单元工程,利用公路 边沟为排水的编入道路 单元工程 其中:小型涵 闸可几座划分 为一个单元工 程,但以不多 于10个为宜 I-5电力工程 I-5-1 ┊ n 以一台变压器为核心, 及其所属高低压线路为 一个单元工程

工程名称单位 工程 分部 工程 单元 工程 说明 土地开发整理I(按一个标段为一 个单位工程) I-6道路工程 I-6-1 ┊ n 以每一条路(含两侧沟) 及其所属桥、涵(小型) 在内为一个单元工程 I-7防洪(潮) 堤工程 I-7-1 ┊ n 每200m为一个单元工程 如属加高培厚 可适当延长 I-8防护林工 程 I-8-1 ┊ n 以每一块地绿化或每一 条路(渠)绿化为一个 单元工程 I-9较大的单 体建筑物工程 I-8-1 ┊ n 较大的单体建筑物工程 均可以单体为一个单元 工程 如桥、涵(隧) 洞、闸、站、 塘坝、渡槽、 倒虹吸、跌水、 陡坡、截潜等 单体工程II ┊ 均同前 II-1 ┊ 均同前 II-1-1 ┊ 均同前

梯田、土地平整工程外观质量评定表ZL05

单位工程施工质量评定表填表说明

XX 省水利水电工程 单位工程施工质量评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表是水利水电工程(含堤防工程)单位工程质量评定表的统一格式。 2.单位工程量,只填写本单位工程的主要工程量。 3.分部工程名称按项目划分时确定的名称填写,并在相应的质量等级栏内用“√”标明。主要分部工程是指对工程安全、功能或效益起控制作用的分部工程,应在项目划分时确定。主要分部工程名称前应加“△”符号。 4.表身各项由施工单位按照经建设、监理复核的质量结论填写。 5.表尾填写:①施工单位评定人指施工单位质检处负责人,项目经理指该项目质量责任人。若本单位工程是分包单位施工,本表应由分包单位上述人员填写和自评,总包施工单位质检处负责人和项目经理审查、签字、加盖公章;②监理单位复核人,指单位工程质量负责人。总监理工程师:实行了监理的工程,由总监理工程师签字,未实行监理的工程由建设单位技术负责人签字;③质量监督机构核定人,指负责本单位工程的质量监督员。项目监督负责人指项目站长或该项目监督责任人。 6.关于原材料、中间产品、金属结构与启闭机、机电产品质量:对工程量大的工程,应计入分部工程进行质量评定,评定单位工程质量时,不再重复评定原材料、中间产品…..等质量。对工程量不大的工程则计入单位工程评定。 7.质量标准 合格:①分部工程质量全部合格;②原材料、中间产品全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格、机电产品质量合格;③外观质量得分率达到70%及其以上; ④施工质量检验资料基本齐全。 优良:①分部工程质量全部合格,其中70%及其以上达到优良,主要分部工程质量优良,且施工中未发生过重大质量事故;②中间产品质量合格,其中混凝土拌和质量优良。原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格、机电设备质量合格; ③外观质量得分率达到85%以上(注:含85%);④施工质量检验资料齐全。 XX省水利厅水利工程建设质量与安全管理中心印

工程施工质量验收评定表及填表说明(工区)

工程施工质量验收评定表及填表说明(工区)

水利水电工程 表3.13 锚喷支护单元工程施工质量验收评定表单位 工程名称排涝隧洞工程 单 元 工 程 量 分部 工程名称洞身段(BL2-2) 施 工 单 位 中国水利水电第八 工程局有限公司 单元工程名 称、部 位 1#施工支洞 Z0+000~Z0+104.05 施 工 日 期 2015年1月15日 ~2015年1月23 日

项 次 工序名称工序质量验收评定等级 1 △锚杆 2 喷混凝土 单元工程(或实体质量)效果检查1 2 施工单位自评意见 单元工程效果(或实体质量)检查符合规范“SL633—2012”要求,工序100%合格,其中优良占%,工序达到优良。 单元工程质量等级评定为: 检人: 月日 监理单位复核评定意见 经进行单元工程效果(或实体质量)检查,符合规范 SL633—2012要求,工序100%合格,其中优良占%,工序达到优良。

单元工程质量等级评定为: 监理工程师: 月日 注1:对关键部位单元工程和重要隐蔽单元工程的施工质量验收评定应有设计、建设等单位的代表 签字,具体要求应满足SL176的规定。 注2:本表所“填单元工程量”不作为施工单位工程 量结算计量的依据。 注3:△为主要工序。 表3.13锚喷支护单元工程施工质量验收评定表 填表说明 填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下 要求。 1.本表适用于锚杆、喷射混凝土以及锚杆与喷射 混凝土组合的支护工程。 2.单元工程划分:宜以每一施工区(段)划分为

一个单元工程。 (2)优良标准:工序施工质量验收评定全部合格,其中锚杆工序施工质量达到优良;各项报验资料

单位工程施工质量评定表

 12.评定水轮发电机组安装分部工程质量等级时,应将水轮机、发电机及调速器的型 号填写在备注栏内。 13.分部工程施工质量标准。 合格:①单元工程质量全部合格,质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格;②原材料质量、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。 优良:①所含单元工程质量全部合格,其中70%以上达到优良等级,重要隐蔽工程单元工

施工质量验收及评定范围划分表.

施工质量验收及评定项目划分表 一、编制依据 1、《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》 2、《110-500kV架空送电线路施工及验收规范》 3、《输电线路工程达标投产考核评定标准》 4、《混凝土质量控制标准》 二、工程概况 本工程需要新建赤水220千伏变电站至文华110千伏变电站Ⅱ回110千伏线路,该工程由赤水220千伏变电站出线一回,沿已建110千伏赤文线双回塔挂线(本期挂备用侧),至原N34双回塔分出单回路接入文华110千伏变。最终形成赤水变至文华变双回110千伏线路。 a)、架空线路部分: 新建线路起自220千伏赤水变,止于110千伏文华变,全线按单、双回设计,线路全长约10.568km,其中,沿原有110kV赤文线双回路塔挂线(本期挂备用侧)部分长度为10.253km,新建单回路部分长度为0.315km.全线导线采用JL/G1A-240/30型钢芯铝绞线。 b)、根据系统通信的要求及可研批复,本期文华变二期扩建工程继续沿用原有(赤水-文华)通信通道,本工程需对原有N34塔处的24芯OPGW光缆挂线点进行调整,线长不足部分可利用文华变构架余缆进行展放,改挂长度0.332km,其余部分的通信线路维持现状不变。 c)、原线概况: 根据设计施工说明书了解,原110kV赤文线于2009年投运,全线按单、双回

路混合架设,线路总长度10.59km。其中,赤水边-N34号塔为双回路段,路径长度为10.26km,N34塔-文华变为单回路段,路劲长度为0.33千米。全线导线采用LGJ-240/30型钢芯铝绞线,地线一根采用LBGJ-80-20AC型铝包钢绞线,另一个采用OPGW-24B1-80架空复合光纤。全线杆塔共计36基,其中:双回路塔34基,包含10基直线塔(杆塔型式:)1L-SJB、1LSJ2B、1LSJ3B、1LSDJ4B),单回路耐张塔1基(杆塔型式:1XC-JC4G),另在文华变处利用110千伏陈文线双回路终端塔1基(杆塔型式:7738)进110kV构架。原杆塔设计条件为:导线型号LGJ-300/40钢芯铝绞线,地线型号GJ-80镀锌钢绞线。原110kV赤文线主要设计气象条件为:覆冰10mm,最大风速25m/s(基准高为10米)。污区为:C级。 d)、本工程涉及的其他情况说明: (1)、本工程沿110kV赤文线双回路挂线段(本期挂备用侧)的N29-N30档跨越在建房屋1处,N30-N31档跨越已建房屋2处,经赤水供电局核实,上述房屋均在110kV赤文线之后建设,经过检查实测校核。上述房屋与本线路电气距离满足相关规范要求,故本工程建设时未计列房屋拆除费用。 (2)、本工程110kV文华变出线侧新建单回路终端塔塔基位置距离现有10千伏文天线3#-4#档水平距离仅有3.6米,为保证本工程顺利实施及后期线路运行安全,需对10千伏文天线3#-5#段进行迁改;另本线路新建单回路段原N34-Y1(新建单回塔)档导线无法跨越现有10千伏沙甲线,需对其进行迁改,以满足本线路交叉跨越要求。本工程不包括上述两条10千伏线路的具体迁改设计,只将相关费用列入概算书。 (3)、本工程将原有的p5双回路直线铁塔拆除,在其附近新建双回路直线塔(N5)一基,需对原有P4-P7耐张段导、地线进行重新挂线,涉及长度为0.928km。 三、工程项目划分原则 1、类别划分: 本工程由每个单位工程可以包含若干个检查项目,检查项目中又分为关键项目、重要项目、一般项目和外观项目。其中除基础降方和基础护坡不参加质量评定(但须做好施工检查记录)外,其余项目均需进行质量评定。

工程施工质量评定表 .docx

. 工程施工质量评定表项目名称:靖边县红墩界镇王家洼村和席季滩村高标准农田建设项目 项目承担单位监理机构 开工日期 序单项工号程名称 土地1平整 工程 灌溉 与 2 排水 工程 田间3道路 工程 农田防 护与生4 态环境 保持工程 其他5 工程 合 计 靖边县国土资源局设计单位西安地质矿产勘察开发院 陕西鑫源建筑工程监理有限公司承包单位榆林汇优建设工程有限公司 2017 年 3 月 10竣工日期2017 年 10 月 15 日 质量评定等级 单位工 质量评定等级分部质量评定等级单元质量评定等级 工程工程 程名称合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格(个)(个) (个)(个)(个)(个)方田修筑 梯田修筑 格田修筑 土地复垦 小计 水源工程合格1合格10合格 输水工程合格1合格23合格合格 小型建筑工程合格1合格23合格 输配电工程合格3合格19合格 小计675 支道 田间道合格2合格2合格合格 生产路 小计 农田林网工程 防风固沙工程 岸坡防护工程 沟道治理工程 坡面防护工程 小计 引水拉沙造地 水力冲土造地 废弃构筑物拆除 小计 该项目共2个单项工程,其中合格2个,合格率100%,质量等级评为合格 评定单位评定意见评定人日期项目承担单位技术负责人 监理机构总监理工程师 设计单位设计负责人

. 灌溉与排水单项工程施工质量评定表 项目名称:靖边县红墩界镇王家洼村和席季滩村高标准农田建设项目编号:1 项目承担单位靖边县国土资源局设计单位西安地质矿产勘察开发院监理机构陕西鑫源建筑工程监理有限公司承包单位榆林汇优建设工程有限公司开工日期2017 年 3 月 10竣工日期2017 年 10 月 15 日 序 质量等级 单位工程名称数量(个)备注 号合格(个)不合格(个) 1水源工程11 2输水工程11 3输配电工程11 4小型水工建筑工程11 单位工程共4个,其中合格4个,合格率100 % 承监 自评质量等级:监理复核质量等级:包理 单机 技术负责人:监理工程师:位构

相关文档
相关文档 最新文档