一、概述

弱电机房由各类弱电设备、控制中心电子设备以及传输线路组

成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到

雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。

监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布

线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安

全运行留下了隐患。

一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤

波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷

击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要

采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。

二、雷击的分类

雷击一般分为直击雷击和感应雷击。

直击雷击:指雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应和机械效应等混合力作用,直接摧毁建筑物,构筑物以及引起人员伤亡等。由于直击雷的电效应,有可能使机房微电子设备遭受浪涌过电压的危害。

感应雷击(又称二次雷击):指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,间接摧毁微电子设备。感应雷击对微电子设备,特别是通讯设备和电子计算机网络系统的危害最大,据资料显示,微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷引起的。

另外还有操作过电压,即是指当电流在导体上流动时,会产生磁场储存能量,当负载(特别是电感性大的负载)电器设备开关时,会产生瞬时过电压,操作过电压同感应雷击一样,

可以间接损坏微电子设备。

三、设计依据

(1)IEC61024《建筑物防雷》

(2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》

(3)ITU K25《光缆的防雷》

(4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

(5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》

(6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》

(7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》

(8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

(9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

四、雷电防护方案

(一)直击雷防护

本方案中,机房所在建筑物均已完善直击雷防护措施,我们不需要再考虑建筑物直击雷防护措施,否则必须完善直击雷防护措施。

(二)感应雷防护

本方案感应雷防护包括机房内电源系统、消防主机、监控系统、门禁主机的防雷保护设计。

1、电源系统雷电防护

每线

雷电能量分布示意图

如图所示,一个能量为200KA的直击雷,由整个系统的电源、管线、地网、通信网络线来分担。以一栋建筑的防雷来讲,电源部分承担其中近45%(100KA),以三相四线为例,每线承担大约有25KA(10/350us)的雷电流。通信站基本无管道系统,不计。地网和通信线路承担剩余55%的雷电流。由此可见,电源系统对直击雷的防护非常关键。据统计,有70%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,所以电源系统应设置三级雷电防护。

电源三级防护的原理

●目的:利用电源避雷器(SPD)将雷电总威胁值减到被保护设备的耐受能力范围内。

电源多级防护是以防雷区(LPZ)为层次,对雷电能量的逐级减弱,使各级限制

电压相互衔接,最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内。

●原则:第一级转移绝大部分能量;

第二级转移剩余能量;

第三级(开关电源内模块)转移后续的极微小能量;

●原理:利用两级避雷器间足够的线路间距,加大剩余雷电流在该段线路阻抗上的衰

减。

电源防雷器的选择和应用原则:

电源避雷器的保护模式有共模和差模两方式。共模保护指相线-地线(L-PE)、零线-地线(N-PE)间的保护;差模保护指相线-零线(L-N)、相线-相线(L-L)间的保护。对于低压侧第二、三、四级保护,除选择共模的保护方式外,还应尽量选择包括差模在内的保护。

残压特性是电源避雷器的最重要特性,残压越低,保护效果就越好。但考虑到我国电网电压普遍不稳定、波动范围大的实际情况,在尽量选择残压较低的电源避雷器的同时。还必须考虑避雷器有足够高的最大连续工作电压。如果最大连续工作电压偏低,则易造成避雷器自毁。

电源系统低压侧有一、二、三级不同的保护级别,应根据保护级别的不同,选择合适放电电流(通流容量)和电压保护水平的电源避雷器,并保证避雷器有足够的耐雷电冲击能力。原则上,每一级的交流电源之间连接导线超过25m以上,都应做该级相应的保护。

具体设计选型方案:

⑴在中心机房总电源开关处并联安装B+C两联动保护型防雷器,

作为中心机房电源进线的第一、二级雷电防护,数量1个。产品特点:

核心组件选用新型大容量浪涌吸收组件MOV;通流容量大,Imax=100KA;

输出残压低,Up≤1.5KV;响应时间快速,Ta≤25ns,产品通过两级防雷

设计,可有效实现电源系统第一、二级雷电防护。

⑵在中心机房重要用电设备前端(如网络交换机、服务器、监控硬盘录像机等)

串联安装单相防雷插座(型号:)或机架式防雷插座(型号:),作为中心机

房设备电源的第三级及精细级雷电防护,数量按实际确定。产品特点:国家标准

通用插孔设计;核心组件采用最新大容量浪涌吸收组件MOV,质量稳定;通流容

量大,最大放电电流Imax=10KA;响应时间快速,Ta≤25ns;串联安装。

2、弱电系统设备的雷电防护

弱电系统信号防雷器的选型及应用原则:

⑴弱电系统通讯设备接口种类繁多,传输速率各不相同。本方案根据各设备工作电压、速率,接口形式选择工作电压、速率、接口形式合适的信号防雷器。尽量少通过接口转接的方式来达到与设备物理接口的相连,以免增加插损,影响信号传输。

⑵根据设备接口的抗雷电要求,应选择有足够大的耐雷电冲击能力的信号防雷器。

⑶信号防雷器必须选择工作时不能产生电火花,在失效或自毁时不能起火;在失效时,可以很容易与系统断开,恢复原系统,而不影响系统的正常使用。

2.1 监控系统信号线路的雷电防护

⑴在监控机房主硬盘录像机的视频信号线路上串联安装16

口一体化视频信号防雷器,型号:,做为中心机房主硬

盘录像机视频信号线路的雷电防护。产品特点:19英寸机架

式16口一体化设计,安装方便美观;核心元件采用优质半导体箝位器件,质量稳定,箝位准确;输入输出阻抗75Ω;输出残压低,Up≤12V;插入损耗小,Ae≤0.5dB;响应时间快速,Ta≤1ns;串联安装。数量1台。(具体数量根据实际视频线路数量确定,每台保护线路数量为16路)

⑵所有进入控制室的云台控制线路串联安装控制线路防雷器,型号:,作为监

控室云台控制线路的雷电防护。产品特点:采用进口半导体箝位器件,质量稳定,箝

位准确;输出残压低,Up≤18V ;插入损耗小,Ae≤0.3dB;响应时间快速,Ta≤1ns;用于监控系统控制信号传输线路的雷电防护;串联安装。数量1个。(如控制线路非总线型,则按控制线路总数量来配置防雷器数量)

2.2 消防主机的雷电防护

消防系统主要由火灾报警及消防联动控制系统(FAS)是有建筑物内部装置感烟探测器、感温探测器及模拟显示盘构成的,当发生火灾时能自动喷洒水或其他灭火液体气体,经防排烟系统排除火灾所产生的烟雾并防止其漫延的系统总称。通常火灾自动报警系统的保护对象根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级。一类建筑、二类建筑的划分,符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。

与消防主机连接的设备主要有火灾报警探头、自动喷淋装置、联动控制、24伏直流电源装置、火警电话、火警广播等,其两端的数据线路都必须串接信号避雷器,而音频信号线路则必须串接音频避雷器,直流电源则要用直流电源避雷器,注意:火灾报警探头往往传输的是模拟感应信号,在定做避雷器时注意不要在信号通过避雷器时发生衰减。

⑴在火灾报警控制系统的报警主机、联动控制盘、火警广播、对讲通信等系

统的信号传输线缆宜在进出建筑物直击雷非防护区(LPZ0 A )或直击雷防护区

(LPZ0 B )与第一防护区(LPZl)交界处装设数据信号浪涌保护器,型号:。

数量:根据回路数量确定。产品特点:采用进口半导体箝位器件,质量稳定,

箝位准确,放电电流10KA;输出残压低;插入损耗小,Ae≤0.2dB;响应时

间快速,Ta≤1ns;串联安装,安装便捷,无需维护。

⑵消防控制室与本地区或城市“119”报警指挥中心之间联网的进出线路端口

应装设通讯信号浪涌保护器,型号:。数量:1个。产品特点:采用进

口半导体箝位器件,质量稳定,箝位准确,放电电流10KA;输出残压低;

响应时间快速,Ta≤25ns;串联安装,安装便捷,无需维护。

⑶在直流消防电源配电屏的直流电源系统线路上安装直流电源模块,型号:,对直流线路进行雷电防护。数量:根据回路数量确定。

2.3 门禁系统的雷电防护

⑴在管理中心管理主机15V低压电源出线处安装低压电源防雷器,型号:,

作为低压电源线路的雷电防护。产品特点:采用优质半导体箝位器件,质量稳定,箝位准确;输出残压低;插入损耗小,Ae≤0.2dB;响应时间快速,Ta≤1ns;用于低压电源传输线路的雷电防护;串联安装,免接地网,无需维护。数量按实际确定。

⑵在管理中心至每单元视频级联线路传输线路上安装视频防雷器,型号:,

作为管理主机视频线路的雷电防护。产品特点:采用优质半导体箝位器件,质量稳定,

箝位准确;输出残压低;插入损耗小,Ae≤0.2dB;响应时间快速,Ta≤1ns;用于视

频信号传输线路的雷电防护;串联安装,数量按实际确定。

⑶在管理中心至每单元的音频线路传输线路上安装数据信号防雷器,型

号:,作为管理主机音频线路的雷电防护。产品特点:采用优质半导体箝位器件,质量稳定,箝位准确;输出残压低,Up≤180V ;插入损耗小,Ae≤0.2dB;响应时间快速,Ta≤1ns;用于门禁系统音频信号传输线路的雷电防护;串联安装,数量按实际确定。

⑷在管理中心至每单元的RS485传输线路上安装485专线防雷器,型号:,作为级联RS485控制线路的雷电防护。产品特点:采用优质半导体箝位器件,质量稳定,箝位准确;输出残压低,Up≤18V ;插入损耗小,Ae≤0.2dB;响应时间快速,Ta≤1ns;用于门禁系统RS485信号传输线路的雷电防护;串联安装,数量按实际确定。

五、防雷地网

本案采取独立接地系统,接地电阻:R<1Ω;符合GB 50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》及GB 50174-1993:《电子计算机房设计规范》的规定,同时符合相关产品的接地要求。

地网方案设计

(1)接地系统降阻方案如下:

1、在指定地网建设区域内共埋设4套低电阻接地模块和10条规格为5*50*50*2000热镀锌角钢接地极,低电阻模块和热镀锌角钢接地极相邻放置,间距为5米。

2、低电阻接地模块及热镀锌角钢接地极由4*40热镀锌扁钢组成环形连通。

3、将接地系统用50mm2多股软铜线引入到室内,并安装汇流铜排。

4、接地系统平面示意图:(见附件)

5、地网安装大样图(见附件)

(2)接地有关计算

1、综合考虑每套角钢接地极的降阻作用,其接地电阻为:

其中:k 为对土壤电阻率的调节系数, k 取值为1。

ρ为场地的土壤电阻率,ρ=100 Ωm

l 为接地体的长度, l =2.0m

d 为接地体等效直径, d =0.0336m

计算得到:R1=36.3 Ω

n 根 角钢接地极并联的接地总的接地电阻为:

其中 η为接地系统并联时的并联系数,η取 1;式中n=10。

计算得到:Rn=3.63Ω

2、考虑水平接地极的降阻作用,其接地电阻为:

ρ为场地的土壤电阻率, ρ=100 Ω.m

l 为水平接地极的长度, l =95 m

d 为水平接地极的直径, d =0.01 m

h 为水平接地极的深度 h=0.8m

A 为水平接地体分布形状系数,A =0

R 1=

k ρ2πl ln 4l d R n =η

R 1n

R 2=ρ2πl (ln l 2hd +A )

计算得到:R2 =2.34Ω

低电阻接地模块具有大降阻率,按经验得出,增加低电阻接地模块能将地网的接地电阻降到70%,即

总的接地系统的接地电阻为:

R=0.7(η1Rn//R2)

式中:η

1表示水平接地极和角钢接地极系统并联时的并联系数,

η

1取1

计算得到:R≈0.99Ω

注:本方案是以理论计算所得结果,施工以当地的实际情况为准。

五、施工程序

施工前要充分了解施工现场的地形地貌、地质结构,然后根据方案及现场情况定出各接地极的孔位和连接导体沟槽路由,再进行施工安装。注意避开电缆沟、管道和其它导电装置,动土前要向建设单位提出书面申请,同意动土方可进行。

1、挖沟:

合理使用挖掘工具,采取逐层下挖法,沟槽深度至少0.8米,沟槽宽度以能挖深为宜。依据现场地形,进行开挖土坑。

2、打入:

利用深挖槽沟将低电阻接地模块埋深0.8米以下,即低电阻接地模块头部平沟槽底部。利用合适工具将热镀锌角钢接地体打入地下埋深0.8米以下,即热镀锌角钢接地体头部平沟槽底部。

3、连接:

把安装好的低电阻接地模块及热镀锌角钢接地体用4*40热镀锌扁钢连接起来,形成环形网状;全部连接均采用焊接。圆钢之间的焊接双面焊接不少于6D,单面焊接不少于12D (D为圆钢直径);扁钢之间焊接不少于2W(W为扁钢宽度)。

4、引入:

将接地系统分别引入机房,安装好总汇流排,

5、回填:

先填净土,逐层夯实,整理好草坪地面。

六、屏蔽措施

1、埋地线路的金属线管、PE线、信息线路金属外皮应在入户端良好接地。如入户前架空或无屏蔽者,宜在进户端前20米套装金属线管屏蔽,并把屏蔽层与防雷地可靠连通。

2、控制中心或机房室内,应将金属电脑桌、电脑设备、控制设备金属外壳与防雷接地装置可靠连接。

3、户外设备到机房之间的外露信号线,应套不锈钢或铜金属管,并将摄像枪金属屏蔽外壳及解码器金属屏蔽外壳与引下线的柱杆可靠连接。

4、屏蔽是减少电磁干扰的基本措施,宜采取以下措施:外部屏蔽措施、线路敷设于合适的路径、线路屏蔽,这些措施宜联合使用。

5、为改善电磁环境,所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属部件都应等电位连接在一起,并与接地装置相连。屋顶为金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋和金属门窗框架,都必须进行等电位接地。

6、在需要保护的空间,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层至少在两端并宜在雷电防护区交界处做等电位连接。当微电子设备系统要求只在一端做等电位连接时,可将屏蔽电缆穿金属管引入,金属管在一端做等电位连接。

七、防雷设备材料清单及报价(另附)

八、运行维护

1、防雷器安装之后,应检查所有接线是否正确安装,然后运行测试,检测系统和设备是否正常工作,有无异常情况,如有,应及时排查,直至整个系统均正常运作。

2、每年雷雨季节前应对接地系统进行检查和维护。主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常,必要时应挖开地面抽查地下部分锈蚀情况,如果发现问题应及时处理。

3、接地网的接地电阻宜每年进行一次测量。每年雷雨季节前应对运行中的避雷器进行一次检测,雷雨季节中要加强外观巡视,如检测发现异常应及时处理。

机房防雷工程技术方案

机房防雷工程 技 术 方 案 设计单位:***************** 设计时间:2013年1月23日

第一部分雷电概述及破坏性 雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。 在气象学中,常用雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的频繁程度和强度。此外,也使用年雷闪频数来评价雷电活动,它是指1000平方公里范围内一年共发生雷闪击的次数。 我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区(<20天)、多雷区(20—40天)、高雷区(40—80天)、强雷区(>80天)。我国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。全球分布是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。 1.雷电的破坏性 雷电的破坏主要是由于云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(25—30kV/cm)时,所发生的猛烈放电现象。 通常雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷。直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。感应雷是当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,地面某些范围由于散流电阻大,出现局部高电压,或在直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压、而发生闪击现象的二次雷。 1)直击雷破坏:当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。 2)感应雷破坏:感应雷破坏也称为二次破坏。它分为静电感应雷和电磁感应雷两种。由于雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。

通信机房建设规划技术方案[详细]

中心通信机房 建 设 方 案 中越科技有限公司2020年1月

目录 一、机房概述 (3) 1 概述 (3) 1.1 设计原则、依据和设计目标 (6) 1.2 机房总体规划 (11) 2. 中心机房规划设计 (14) 2.3 机房建设总体设计 (14) 2.4 机房装修工程设计 (17) 2.5 机房配电工程设计 (22) 2.6 机房安防系统 (46) 二、技术方案 (48) 1.1、通信机房建筑装修 (50) 1.2、数据机房电气工程 (51) 1.3、UPS供配电系统 (52) 1.4、数据机房空调系统 (53) 1.5、数据机房门禁及视频监控系统 (54) 1.6、数据机房消防系统 (54) 1.7、数据机房等电位接地及防雷系统 (55) 二、设备清单及预算表 (56)

一、机房概述 1 概述 酒店机房的硬件及软件环境如何优化才更有利于机房正常工作,对于机房场地技术设计要求将参照国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)和《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)执行。 酒店智能建筑中控机房和计算机机房环境,包括硬件与软件环境,为了保证各种智能设备与计算机系统稳定可靠运转,计算机机房环境必须满足计算机等微电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁强度、屏蔽、防漏、电源质量、振动、防雷、接地和安全保卫等要求。 下面结合国家规范及我公司多年来在计算机机房工程设计和监理实施中的经验,来对贵酒店的计算机机房工程建设中所涉及到的机房总体设计、机房装修两大部分内容逐一进行论述。

图3-1 中心机房布局示意图 图3-2 中心机房系统运行示意图 中心机房处于整个酒店信息化系统的中心,安全、稳定是长期运

机房工程中防雷接地的建设方案

浙江湖州XX机房防雷接地系统的改造方案与报价 1系统概述 防雷接地系统一直是数据机房关注的重点,技术日趋成熟。目前,雷电对设备的破坏途径更加多样,破坏程度更加广泛和深入。防雷接地系统必须要从系统的角度进行综合防御,提供高效的接闪体,安全引导雷电流入地,完善低电阻地网,清除地面回路,电源浪涌冲击防护,信号及数据线瞬变防护。 浙江湖州XX机房防雷接地系统,是机房其它系统的应用基础。 2设计思路 防雷接地系统包括防雷保护和接地保护两个关联的子系统。 在防雷保护方面,本项目主要考虑室内雷电防护方面的内容,室外防雷已在建筑物土建施工时进行考虑。室内防雷措施主要是做好机房等电位连接工作,在各主要供配电链路上安装必要的防雷保护器来进行过电压保护。 所谓接地,就是把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路,其目的是让地电流易于流到大地。国家标准GB2887-89《计算站场地技术文件》及GB50174—2008《计算机机房设计规范》中均对计算机机房接地系统的要求做了具体的规定。标准计算机机房一般应具有以下四种地:计算机系统直流地、交流工作地、安全保护地和防雷保护地。 3防雷系统设计 根据业主的土需求,防雷系统的建设不列入在本次项目的内容。 4接地系统设计 机房防雷接地系统设计为多点联合接地方式,将强电、弱电、安全保护、防雷共用接地由汇流接地排重复引入大地。 做好计算机机房接地系统的建设主要有两个目的: ?机房建立接地系统是为了设备和人身的安全。在机房中要做到安全用地,保护设备和工作人员的安全,做好接地系统建设是必需的。特别是做好 防雷电的措施,对人和设备的安全尤为重要。 ?机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。由于计算机设备和通讯设备都要求有可靠的工作参考点,即等电位。另外还有防干扰

机房UPS供电系统设计方案

机房UPS供电系统设计方案 .txt年轻的时候拍下许多照片,摆在客厅给别人看;等到老了,才明白照片事拍给自己看的。当大部分的人都在关注你飞得高不高时,只有少部分人关心你飞得累不累,这就是友情!机房UPS供电系统设计方案探讨 1引言 计算机在通信系统中的广泛应用,对供电质量提出了越来越高的要求,由此在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统变得越来越普遍。一个设计良好的UPS供电系统能给负载提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。因此,如何建立~个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。本文将从UPS供电系统设计角度对这~问题进行探讨。 2对UPS前级供电系统的要求 UPS可以向负载提供稳压精度高、稳频、波形失真度小的高质量电源,并且在与静态旁路切换时可以做到供电无间断。但要做到这点,它的前级供电质量不容忽视。我们在设计通信机房前级供电系统时,应考虑以下几个方面: (1)前级供电系统电源质量不宜太差,电压及频率应稳定在正常范围。一般地讲,大容量UPS主机输人电压范围应为380V±15%。电压过低,将使UPS备电池频繁放电,最终因长期处于欠压充电状态而大大缩短它的使用寿命,相反,电压过高,则易引起逆变器损坏。对于旁路输入,其电压和频率波动也有~定的范围,一般为额定电压±10%,额定频率±15%,如果前级电源变化范围过大,就会导致逆变器和旁路电源之间的切换被禁止或有间断。因此,如果通信机房的前级电网在电压范围上达不到要求,应在UPS前级配置合适的抗干扰交流稳压电源,但不宜采用电子管型交流稳压器或磁饱和稳压器,因为这两类稳压器在开机时可产生瞬时高压,输出波形失真度也较大,易造成UPS故障。 (2)前级供电系统中不应当带有别的频繁启动负载,比如经常使用的电梯,频繁开启的空调等。原因是在这些负载开、关机时会出现瞬间高低压,使供电线路上电压波形失真度过大,造成UPS市电旁路供电与逆变器供电转换控制电

机房防雷防静电方案

中心机房建设工程 1、机房概述 网络数据中心机房(IDC)工程属于多学科技术,涉及到电子工艺、建筑结构、空气调节、给水排水、电气技术和消防安全等多种专业,而且又与电子计算机技术密切相关。机房设计必须确保电子计算机系统稳定可靠运行,保障机房工作人员有良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用。 由于数据中心机房的环境必须满足计算机等各种电子信息系统设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏水、电源质量、振动、防雷和接地等的要求,所以一个合格的现代化的数据中心机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩展性的机房。 网络数据中心机房作为整个景区的网络数据中心机房,是信息系统的核心区域,将为景区的医疗内网、互联网、智能化专网等多个网络提供优良的运行环境。本网络数据中心机房按国标B级机房标准设计建设。 2、设计思想 根据网络数据中心机房建设的基本技术要求,依据国家有关标准和规范,结合计算机网络机房设备要求及各系统运行的特点设计本方案。方案设计以“功能第一、实用为主、兼顾美观”的原则,充分考虑了其安全性、实用性、可扩展性和其技术的先进性以及经济的合理性,以完善为

基础,力求功能齐全,技术规范,安全可靠,便以日后维护和管理,同时也考虑了日后的扩展。在选材方面、投资方面根据功能及设备的要求 区别对待,做到投资有重点,确保各系统的安全、可靠运行。 3、设计目标 景区网络数据中心机房要求主要指标按B级机房标准建设,装修和布局要简洁、合理,并满足以后计算机网络的扩大设备增加的需要。在原建筑结构基本不变的基础上,建设一个容安全性、实用性、先进性、可扩展性及经济性于一体的机房,机房设备的选用,必须具有高可靠性和完善的功能。 4、机房建设 一、网络数据中心机房 本项目网络数据中心机房的主机房按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)规定的B级机房标准建设,其它功能间按C 级机房标准建设。设置以下系统: 1)机房装修 (1)地面:除缓冲区、斜坡外均铺设600*600*35钢质抗静电活动地板,距楼地面抬高40cm安装。 (2)墙面:采用彩钢板墙面,四周采用100mm高亚光不锈钢踢脚线。 (3)吊顶:采用微孔吸音铝天花,规格为600*600*0.8mm进行装修,采用高5cm厚1mm不锈钢角线收边,该天花板美观、耐用,防污、防火、防潮。颜色:建议采用亚光白色,冷色调。吊挂方

弱电机房防雷技术设计说明

弱电机房防雷技术设计说明 1、弱电机房系统综合防雷方案: 一、弱电机房防雷-工程概述 弱电机房系统由各类弱电设备以及传输线路组成,系统采用了大量的集成元件,在雷击发生时,传输线路感应到雷电磁场产生过电压,可高达几千伏,对集成元件有较大的危害。监控系统中的传输线路许多处于LPZ0A非防雷区域。系统走线在布线阶段没有考虑与防雷引下线保持足够的距离,这些都为系统的安全运行留下了隐患。 一般认为,雷电的防护措施有隔离、等电位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉冲消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成电位反击。只有设计合理、安装合格,电涌保护器才能有效的防御雷电。

弱电机房防雷系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参考。 (1)IEC61024《建筑物防雷》 (2)IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》 (3)ITU K25《光缆的防雷》 (4)GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (5)GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 (6)GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 (7)GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 (8)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 (9)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 二、弱电机房雷击防护措施 (一)直击雷防护 直击雷防护包括弱电机房建筑物直击雷防护和系统前端设备直击雷防护,本方案在假定弱电机房控制室已完善直击雷防护措施的前提下进行,否则必须完善雷防护措施。

通信机房UPS供电系统设计方案与对策探讨

通信机房UPS供电系统设计方案探讨 宁城县铁东街道办事处世罗志仓 宁城县天义街道办事处“三网融合”办公体系于2007年10月设计建成并投入使用至今,得到了街道领导和全体干部的一致认可,但随着时间的推移,暴露出了一个重大问题:当机房遭遇停电时,下级网络用户将无法登录客户端,造成网络办公、传递文件等受到致约,因此,在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统变得越来越重要。一个设计良好的UPS供电系统能给负开车提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。因此,如何建立一个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。本文对通信机房UPS供电系统的设计方案作了探讨,并在UPS容量的确定、后备电池的配置、冗余方式的选择等方面提出了自己的观点。 关键词UPS 供电系统容量电池冗余智能性 1、引言 计算机在通信系统中的广泛应用,对供电质量提出了越来越高的要求,由此在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统变得越来越普遍。一个设计良好的UPS供电系统能给负载提供优质电源,然而在实际应用中,许多问题又往往是UPS供电系统本身引起的。因此,如何建立一个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。本文将从UPS供电系统设计角度对一问题进行探讨。 2、对UPS前级供电系统的要求

UPS可以向负载提供稳压精度高、稳频、波形失真度小的高质量电源,并且在与静态旁路切换时可以做到供电无间断。但要做到这点,它的前级供电质量不容忽视。我们在设计通信机房前级供电系统时,应考虑以下几个方面: (1)前级供电系统电源质量不宜太差,电压及频率应稳定在正常X 围。一般地讲,大容量UPS主机输人电压X围应为380V±15%。电压过低,将使UPS备电池频繁放电,最终因长期处于欠压充电状态而大大缩短它的使用寿命,相反,电压过高,则易引起逆变器损坏。对于旁路输入,其电压和频率波动也有~定的X围,一般为额定电压±10%,额定频率±15%,如果前级电源变化X围过大,就会导致逆变器和旁路电源之间的切换被禁止或有间断。因此,如果通信机房的前级电网在电压X围上达不到要求,应在UPS前级配置合适的抗干扰交流稳压电源,但不宜采用电子管型交流稳压器或磁饱和稳压器,因为这两类稳压器在开机时可产生瞬时高压,输出波形失真度也较大,易造成UPS故障。 (2)前级供电系统中不应当带有别的频繁启动负载,比如经常使用的电梯,频繁开启的空调等。原因是在这些负载开、关机时会出现瞬间高低压,使供电线路上电压波形失真度过大,造成UPS市电旁路供电与逆变器供电转换控制电路误动作,进而引起同步控制电路故障。所以在条件许可下,宜将UPS电源尽可耀于电网输入的前端。 (3)前级供电系统中的交流发电机组容量应适当放大。大多数通信机房都备有发电机组,以解决较长时间停电难以供电问题。但在配置发电

机房工程与防雷接地等系统方案

机房工程及防雷接地等系统 12.1概述 XXXX大酒店弱电机房共有 2 个,一层西侧为监控和消防机房,主要布臵安保监控、背景音乐等系统,机房面积约为 80 平方;五层为通信及计算机网络机房,它也是我们所设计的重点,机房内布臵计算机网络设备、配线架机柜、程控交换、话务管理、卫星机房、 UPS 机房以及智能化服务中心等。根据国家对弱电机房的要求,浙 江XXXX 大酒店的机房按照 C 类机房进行设计。其中重点考虑五层的计算机网络机房,一层的机房主要考虑静电地板、应急照明、双电源以及UPS 系统的设臵,其中 UPS 系统是从五层 UPS 机房引出 5KW 作为其后备电源。五层网络机房除上述功能外,还要求考虑机房的供电、接地、消防、装修、静电处理等要求,装修可由专业公司统 一装修。 中心机房位于一层的通信机房,面积为 80 平方,根据功能区分可以分为网络中心、通信中心、 UPS 间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中 UPS 间、网络中心二者之间应有分割,便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分。 UPS 间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设臵不同的进 出通道,网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完成(玻璃隔断下方 1.2M 为轻钢龙骨石膏板)。 12.2设计原则 参照国家机房设计标准 C 级标准设计。 12.3设计依据 在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范执行。 《电子计算机机房规范》GB 50174-93 《计算机场地技术条件》GB 2887-89 《计算机站场地安全要求》GB 9361-88 《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

机房防雷接地系统设计方案

机房防雷接地系统方案 一、前言 随着通信技术、计算机网络技术的飞速发展,计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。这些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。值得我们关注的是雷电不仅仅破坏系统设备,更为重要的是使系统的通讯中断、工作停顿、声誉受损,其间接损失无法估量。 二、方案设计依据: 1.GB50174-93《电子计算机机房设计规范》 2.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 3.GB50054-95《低压配电设计规范》 4.GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》 5.GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》 6.IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护通则》 7.ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 8.ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 三、防雷设计思路 由于网络集成系统防护点多、面广,因此,为了保护建筑物和建筑物内各向电子网络设备不受雷电损害或使雷击损害降低到最低程度,应从整体防雷的角度来进行防

雷方案的设计。现在都采取综合防雷,综合防雷设计方案应包括两个方面:直击雷的防护和感应雷的防护,缺少任何一方面都是不完整的,有缺陷的和有潜在危险的。(1)、直击雷的防护 如果无直击雷防护,按IEC1312的估算几乎所有雷电流都流经进出建筑物的导体型线路(如电源线、信号线等)侵入设备,这样的损害就非常之严重,因此做好直接雷击防护是做感应雷击防护的前提;直击雷防护按照国标GB50057《建筑物防雷设计规范》设计和施工,主要使用避雷针、网、线、带及良好的接地系统,其目的是保护建筑外部不受雷击的破坏,给建筑物内的人或设备提供一个相对安全的环境。 (2)、电源系统的防护 统计数据资料表明,微电子网络系统80%以上的雷害事故都是因为与系统相连的电源线路上感应的雷电冲击过电压造成的。因此,做好电源线的防护是整体防雷中不容忽视的一环。 (3)、信号系统的防护 尽管在电源和通信线路等外接引入线路上安装了防雷保护装置,由于雷击发生在网络线(如双绞线)感应到过电压,仍然会影响网络的正常运行,甚至彻底破坏网络系统。雷击时产生巨大的瞬变磁场,在1公里范围内的金属线路,如网络金属连线等都会感应到极强的感应雷击;另外,当电源线或通信线路传输过来雷击电压时,或建筑物的地线系统在泻放雷击时,所产生强大的瞬变电流,对于网络传输线路来说,所感应的过电压已经足以一次性破坏网络。即使不是特别高的过电压,不能够一次性破坏设备,但是每一次的过电压冲击都加速了网络设备的老化,影响数据的

防雷系统施工方案

防雷系统 一、系统概况 车站防雷系统对于信息传输质量、系统工作稳定性以及设备和人员的安全都具有重要的保证作用。当前车站弱电系统普遍采用计算机控制,对接地和抗干扰要求更高,由于接入地中电流错综复杂,相互影响,给弱电系统的接地安装提出了较高的要求。 XXXXX此次防雷系统选用共用接地系统,即电源工作接地、保护接地、防静电接地等都与车站主接地网相连,共用同一个地。因为车站本身的共用接地系统为车站主接地网系统,其接地电阻按规定要求为R<1Ω。 各系统的接地分为如下几种方式:功率接地(又称中性线N接地);直流接地(逻辑接地);屏蔽接地;防静电接地和联合接地;系统需要单独防雷的设备,采用专用防雷设备。 1、直流接地: 用25平方毫米铜芯绝缘线,穿金属管、槽,敷设在弱电井内,一端与总等电位接地线相连,另一端接到机房的逻辑接地控制箱,做信号接地用。此外,从逻辑接地箱起,PE线严禁再与任何“地”有电气连接。金属管、槽应避开较大电流干线而且保证与防雷下引线有一定的距离。 2、数据线路接地 所有进出广播控制中心的通讯线装上相应级别的防雷接地保护器,保护器一端接在通讯线路上,另一端直接接到总等电位接地线上。 3、设备电源接地 控制中心使用的工作电源应最少做第二、三极的防雷接地保护,在电源进入配电箱前装第二极电源保护器,在电源进入通讯设备前装第三极电源保护器,第 二、三极的电源保护接地地线直接接到总等电位铜排上。 4、静电接地 要得到较好的防静电效果,机房内地坪建议采用导电地板,导电地板以及被绝缘支撑的金属构件一起接到保护接地的辅助等电位铜排上。 5 、屏蔽接地 将机房内的所有金属门窗、控制箱、控制柜、机房所有设备的外壳及附近的

机房设计方案

1. 机房设计 1.1. 机房工程 机房工程包括:机房吊顶,地面,墙面等的装修,机房动力,布线,防雷等;设备区,UPS区。 装修视觉效果:整体色调宜为淡雅色调,配以金属质感强烈的象牙白色,现代感的亚光不锈钢装饰线条体现机房环境的现代、精密的特点。网格状的金属龙骨及金属面层的选用,有利于屏蔽效果和清洁。 吊顶:微孔铝棚板吊顶。要求美观实用,阻燃,吸音及隔音效果,寿命长,安装维修便利。 墙面:市局监控机房区四周设计采用轻钢龙骨架高级室内铝塑复合板饰面。机房内建议采用75型轻钢龙骨铝塑复合板密封处理。要求抗静电、防火、防潮。 地面:全钢抗静电地板,建议地板铺设高度为300mm。地板安装后用亚光不锈钢踢脚压边装饰。 电力系统:市电、UPS配电柜选用经CCC认证,选择具有可调式LT(延长时)过负荷保护、ST(短延时)短路电流保护、INSt(瞬时)电流保护的配电柜元器件。所有的电力电缆均有金属线槽或金属穿线管屏蔽,网络电缆另辅线管,两类电缆线管互不混合、交叉;平行距离不小于300mm。机房区在地板下安装计算机专用插座并考虑扩充余量,配合网络布线信息口布置。市电维修插座安装高度300mm,约隔三米一个。低压配电线路全部采用符合国家标准的正规厂家的塑料铜芯电缆电线,计算机负载配电按国标执行并留有余地。 照明及应急照明:按照每平方米14W照明功率配置,可在比较宽敞的机房内,离地点0.8米处达到400LX的照度。辅助房间按200lx取值,应急照明系统,照度要求不低于50LX。应急照明系统由UPS电源供电,机房区灯具应急照明灯管,消防通道设疏散指示灯。 防雷:在机房的配电柜总空开前端进行B级避雷保护,其前加装梅兰日兰32A/3P空开。在机房配电柜UPS输出总空开前端加装C级避雷保护,其前加装梅兰日兰20A/3P空开。 1.2. 机房装修要求 1. 监控机房内所有管道都应进行防锈处理,选质量好的镀锌管材,所有线缆都应用铁皮线槽、钢管或金属软管保护。 2. 墙壁表面宜采用防潮、不起尘、易清洁且性能好的环保材料进行饰面。 3. 监控机房设单独出入口,并在入口处设换鞋柜。 4. 监控机房内铺设电缆较多,短路易酿成火灾,需严格控制建筑物耐火等级。所有材

防雷接地设计方案(定稿).pdf

××××××机房 防 雷 设 计 方 案 第一章概述

雷击是年复一年的严重自然灾害之一。随着我国现代化建设的不断提高,通信及数据设备越来越多,规模越来越大。一方面大型电子计算机网络,程控交换机组等系统设备耐过电流,耐雷电压的水平越来越低,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波的侵入,致使雷电灾害频频发生。据统计,雷电对电子设备的损坏占设备损坏因素的比例高达33%,防雷电及过电压已成为具有时代特点的一项迫切要求。 众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达 数十万安培。高度200m的雷电闪击电流100KA时,雷电闪电产生的闪电电磁 脉冲电磁辐射半径在2km内,对电力、电子线路产生的感应电流约为800A/米,电磁波变化磁场强度为0.03-0.3高斯,仅0.03高斯能量就会损坏微机及自动控制 的芯片、传感器探头和磁盘存储数据;雷电脉冲电压达到2000伏(8~20us)时,目前现有半导体,集成电路的晶片是无法抗御的,因此非常有必要安装相应的防 雷保护设备。雷击所造成的破坏性后果体现于下列四种层次:1)建筑物毁坏及引起火灾;2)设备损坏,人员伤亡;3)设备或元器件寿命降低;4)传输或储存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作而 暂时瘫痪或整个系统停顿。目前,世界上各种建筑、设施大多数仍在使用传统的避雷针防雷,用避雷针防止直接雷击实践证明是经济和有效的。但是,随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用和联网,避雷针对这些电子设备的保护却显得无能为力。避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压,而这类过电压却是破坏大量电子设备的罪魁祸首。对于雷雨多发地区,计算机房必须设计、安装防雷系统装置进行保护。 第二章方案设计说明 2-1、雷电的全面防护: 系统防雷是一项综合性工程,其目的主要如下: 1、解决不同系统之间因电磁兼容问题产生的浪涌电压、干扰电压,传输抑 制等问题,提高传输质量; 2、实现供电系统、供电设备防感应雷击,防雷电波入侵,消除短路故障电 流和开关电磁脉冲(SEMP)的危害; 3、实现供配电系统、低压配电系统、UPS电源、微机网络及通信设备的接 地安全,接地装置的等电位联接;

通信机房建设规划技术方案

中心通信机房 中越科技有限公司2011年1月

目录 、机房概述 (3) 1概述 (3) 1.1 设计原则、依据和设计目标 (5) 1.2机房总体规划 (11) 2.中心机房规划设计 (14) 2.3机房建设总体设计 (14) 2.4机房装修工程设计 (17) 2.5机房配电工程设计 (22) 2.6机房安防系统 (46) 、技术方案 (48) 1.1、通信机房建筑装修 (49) 1.2、数据机房电气工程 (51) 1.3、U PS供配电系统 (52) 1.4、数据机房空调系统 (53) 1.5、数据机房门禁及视频监控系统 (53) 1.6、数据机房消防系统 (54) 1.7、数据机房等电位接地及防雷系统 (55)

、设备清单及预算表............................................... 错误!未定义书签。一、机房概述 1概述 酒店机房的硬件及软件环境如何优化才更有利于机房正常工作,对于机房场地技术设计要求将参照国家标准《计算站场地技术要求》 (GB2887-89和《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93执行。 酒店智能建筑中控机房和计算机机房环境,包括硬件与软件环 境,为了保证各种智能设备与计算机系统稳定可靠运转,计算机机房环境必须满足计算机等微电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、 电磁强度、屏蔽、防漏、电源质量、振动、防雷、接地和安全保卫等要求。 下面结合国家规范及我公司多年来在计算机机房工程设计和监理实施中的经验,来对贵酒店的计算机机房工程建设中所涉及到的机房总体设计、机房装修两大部分内容逐一进行论述。

机房 防 雷 接 地 设 计 方 案

机房防雷接地设计方案 秦皇岛东美科技开发有限公司 目录 一、雷电防护概述............................................................. . (3) 二、防雷体系概况............................................................. . (6) 三、弱电系统雷害成因............................................................. .. (7) 四、防雷设计方案............................................................. . (7) 1、设计依据及相关标准............................................................. (7) 2. 综合防雷系统如图............................................................. . (8)

3、具体设计内容............................................................. (9) 五、机房防雷产品介绍............................................................. (13) 六、机房防雷工程报价单............................................................. .. (16)

机房防雷接地方案

保护地网安装工程技术方案

技术方案 一、设计依据 ?《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008 ?《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994 ?《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 ?《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004。 二、概况 根据用户需求,拟在指挥办公楼做保护地网系统。因通信机房、师蓝军指挥所、自动化机房、信息中心机房核心设备比较集中,所有同时做等电位均压带和法拉第笼保护;法拉第笼为600*600mm的网格。因三楼设备间、五楼设备间、配电房、师指挥所主室、雷达营指挥所以电脑及交换机为主,故只做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得到有效的保护,详见《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008);《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-1994);通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD 5098-2005);建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004)。 在信息中心机房后面约22米处做大地地栅网,每个房间内地网通过一条50平方的连接线串联汇集到大地地栅网,地网接地电阻要求小于1Ω。 三、方案说明 1、强电防雷及防过电压系统 强电防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备,由于本项目所在地属于强雷区,所以必须要好防雷工作,以确保设备、人身安全。在《电子计算机机房设计规范》GB 50174-2008中,对机房防雷有非常严格的要求,必须严格执行。 由于机房属于LPZII防雷区。机房防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机房,损坏设备。

机房改造与方案(老通信机房改造)

通信机房改造案 一、总述 按照市公司春季安全大检查的要求,特制定此案。主要整改清理机房设备及旧线缆,规机房线缆,集成所有进线光缆,优化设备供电及网络结构,提高系统安全性及抵御风险能力。 二、网络现状及存在的隐患,机房物理环境不达标 1、静电地板使用年限过长,各处塌陷重。 2、静电地板下各种线缆堆积,老化重,线路连接非常混乱,没有线缆分类隔离,标识不全,未使用或故障线缆和设备未拆除,在发生故障时维护非常困难。 3、机柜容量已饱和,部分未使用或已淘汰的设备仍放置于机柜,占用大量空间,并对设备放置、网络规划和布线造成影响。 4、光缆随处摆放,尾纤四处成堆,大量的尾纤在设备维护时已损坏,给通信造成了极大的安全隐患。 5、各种设备供电设计极不合理,220VUPS只有总线输出,没有支线输出,且部分电线老化,易出现漏电,造成安全事故。 6、机房没有门禁系统,监控系统。

三、行动步骤及时间节点 1、准备工作(1) (1)完成网络结构图 网络结构改造前后未改变,只是设备位置改变。(2)完成机柜设计图

机柜现状图 改造后布局图

(3)完成电路设计图 电路现状图 改造后布局图

2、执行步骤(1月) (1)进行系统备份、数据备份和配置备份;(1天) 数据备份的设备包括2台网汇聚交换机,2台接入交换机,1台外网交换机,2台通信数据网交换机及路由器,2台调度数据网交换机及路由器,1台网核心交换机,1台网防火墙,1台网路由器,1台桌面终端服务器,1台录音服务器。 (2)整理机房的所有线缆,并做好临时标签工作。(1天) 临时标识包括市公司网端口进出线,外网端口进出线,通信数据网进出线,调度数据网进出线,1号大楼167根网线标识,交换机与交换机之间的级连线,核心交换机与防火墙连线,防火墙与路由器连线,各变电站进线光缆,尾纤连接线,光传输设备端口,以及各路电源进出线等(3)拆除所有静电地板(包括表电地板支架),拆除1套旧格林威尔通信设备(占一个机柜)。(1天)(4)全面清理和打扫机房卫生。(半天) (5)向省公司开工作票,通知市公司通信、调度部门,通知公司各部门,所有网络停运,所有设备断电,将对公司所有光缆进行割接,集成在一个光纤配线柜,对设备供电按电路设计图进行安装实施,将两个没用的闲置柜搬离,完成48VUPS机柜的的移位,将所有无用设备线路清除。(1天)

谈机房防雷接地及安全供电设备

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 谈机房防雷接地及安全供 电设备 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1555-32 谈机房防雷接地及安全供电设备 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 目前,可行性强而又经济的接地方法是将交流接地和安全工作接地合二为一,与直流接地、防雷接地一起用三根接地引线引至大楼的地面总等电位连接箱,再将它们引至避雷地桩形成综合接地网,这样它们就有同样的电位,在发生雷击时,不会发生雷电反击而损坏设备。只要接地电阻小于lΩ就可以保证接地线问不产生电位差、不相互干扰,这也是工程上最常见的做法。为了保证接地电阻小于lΩ将采用优质的接地体和引下线,根据实际情况综合运用深埋、添加降阻剂、增大接地线横截面面积、增加接地体数量等方法来降低接地电阻,以达到国家标准的要求。 机房的电气接地、防雷系统是确保人身和设备安全的重要措施,机房电气接地系统有以下4种: (1)交流工作接地。接地电阻不应大于4n。

通信基站防雷接地设计方案

精心整理通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。 1.1接地的目的 1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用; 2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全; 3)接地是为了起着工作回路的作用; 4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。 5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。 1.2地网的组成 根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定: 1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。 2)移动通信基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,地网的组成如图1所示。基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。 图1移动通信基站地网示意图 3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。

机房防雷接地施工工艺

编号: 机房防雷接地系统施工工艺 要求 ?浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求,浪涌保护器安装位置、安装方式应符合 设计要求或产品安装说明书的要求 ?接地装置的规格、型号必须符合设计要求,并有相关机构出具的检测报告。 ?测试仪表应为接地电阻测试仪,量程在0.001~100Ω时,精度应为±2%(读数+2 个数)。 ?为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地,机房内所有电源插座的极性必须保持一 致。 ?严禁在电源插座内将交流工作地与安全地连接在一起。 施工机具 电工组合工具、手锤、钢锯、电锤、冲击钻、电气焊机具、卷尺、小线、线坠、卷尺、粉线袋、大绳、绞磨(或倒链)、紧线器、铁镐、铁锹等。 作业条件 ?地面找平、防锈等施工已经完毕。 ?地板下均压环及静电带施工应配合桥架、配线及防静电地板等施工进行,项目经理 根据工程进度,合理安排接地系统与其他施工工序衔接,避免交叉打架现象。 ?各预留接地线预留到位。 技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。 ?施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。

操作工艺 工艺流程: 等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。 等电位均压带制作 主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下构成边长为0.6~3m的矩形网格。铜排之间连接采用钻孔,螺丝拧紧,要求更高的采用氧焊焊接。 每台电子信息设备(机柜)应采用两根不同长度的 等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。机房四个 角的静电地板支撑架应采用不小于6 mm2的铜芯线连接 到均压环上。 等电位连接带应与地绝缘悬浮安装。 接地引线与接地极相连之前,宜安装接地连接箱, 作为接地阻值的测试点。

机房设计方案

机房工程设计方案 1.总则 本技术规格书仅包含机房工程中的消防安防控制室。 消防安防控制室承载了厂区所有监控、广播、一卡通等智能化系统及相关业务设备。 消防安防控制室位于一层,其内部设备参照相关图纸及上述第二~八章,包含以下系统: 装饰装修系统。 机房供配电系统。 防雷及接地系统。 机柜系统。 1.1技术要求 1.1.1机房供配电系统 消防安防控制室机房设备用电负荷统计如下(如有出入,以图纸为准):

其中机柜由 UPS系统进行用电保护,合计负荷18.2KW,设计配置UPS负荷为20KVA,采用双总线结供电模式,UPS的备用时间为60分钟。 主要设备:UPS技术指标 1. UPS额定功率 2. 在线式高频机,容量为20KVA 3. 环境条件1)温度范围要求: 工作温度:5℃~+40℃;储运温度:-20℃~+55℃; 2) 相对湿度范围要求: 工作相对湿度:≤95%(无凝露) 3) 工作海拔高度: 超过1500m时,参照GB/T3859.2降额使用 4. 整机结构 1)★具有维修旁路模块可分离,当UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块,同时输出负载维持不断电。同时UPS完全隔离,不带电,提高安全性,方便后期升级维护。 2)★具有并机可共用电池组功能 3)★具备经济运行模式(ECO)功能 4)★通过选配并机接口模块可以实现4台机器并联供电。 5. 面板显示1) LCD+LED的显示方式,可直观显示,UPS各工作状态、负载大小显示及故障提示。中文简易操作界面,显示输入(出)电压、电流、频率、功率因数、在线功率、电池电压,故障提示等 6. 电气性能: 1)整流输入电压范围: 304VAC~478VAC(三相五线) 2)输入功率因数:满载时≥0.98 3)输入电流谐波:满载时≤6% 4)输出电压失真度:失真度<8%(100%非线性负载) 5)输出功率因数:UPS的输出功率因数≥0.7 6)旁路输入 旁路保护电压上限:+15%(可选+5%、+10%、+25%)

某公司机房防雷方案

目录 第一章概述_______________________________________________________________ 2 第二章机房概况___________________________________________________________ 4 项目背景 __________________________________________________________________________ 4 需求分析 __________________________________________________________________________ 4 第三章设计指导思想和相关技术标准 _________________________________________ 5 设计原则 __________________________________________________________________________ 5 设计指导思想 ______________________________________________________________________ 6 设计依据标准 ______________________________________________________________________ 9 机房雷电防护设计的理论依据 _______________________________________________________ 10 第四章机房雷电防护总体方案 ______________________________________________ 12 1.电源系统的防雷与过电压保护____________________________________________________ 12 2、重要终端设备的防雷与过电压保护________________________________________________ 13 3、通讯、网络系统的防雷与过电压保护______________________________________________ 13 4、接地系统 ______________________________________________________________________ 13 第五章系统防雷方案的优势分析 ____________________________________________ 16 1.产品的优势____________________________________________________________________ 16 2.最先进的系统防雷技术理念______________________________________________________ 16 3.全面的系统电磁脉冲防护设计与用户需求的适配 ___________________________________ 17 第六章销售服务体系______________________________________________________ 18 1.售前的技术服务________________________________________________________________ 17 2.售中的技术服务________________________________________________________________ 18 3.售后的技术服务________________________________________________________________ 18 第七章公司简介__________________________________________________________ 19 德国菲尼克斯简介 _________________________________________________________________ 19 恒电公司简介 _____________________________________________________________________ 20 防雷工程方案附件 1.防雷设备报价单 2.防雷系统原理图和防雷保护拓扑图 3.TRABTECH系列防雷产品技术参数表 4.市人民政府文件 5.恒电公司系统防雷部已完成的部分防雷工程列表 6.菲尼克斯防雷产品保险