1.三级配电二级漏保总体要求

★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;

★用电设备必须有各自专用的开关箱;

★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;

★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;

三级配电、二级漏电保护系统参考图例

2. 总配电箱设置

★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。

★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

设置要求:

1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对

2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品

3. 分配电箱、开关箱设置

★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。

★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

开关箱示意图

设置要求:

2、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头(JGJ46-2005第

6、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总

7、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总

11、分配电箱应装设总

14、对配电箱,开关箱进行定期检查、维修时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电

4. 其他安装注意事项

隔离开关箱设置要求:

★配电箱必须分设工作零线零线端子板的设置及连接应符合规范要求。

设置要求:

配电箱的电器安装板上必须设N线端子和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。

★箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求。

设置要求:

★箱体应设置系统接线图和分路标记;

★箱体应设有门、锁及防雨措施。

设置要求:

建筑施工现场用电设备参数表

目前施工现场用电设备功率参数表

18 配料机电机 2 11KW 22KW 19 箱式热水器 1 9KW 9KW 20 60地泵 2 75KW 150KW 21 现场镝灯3KW,共28台;共84KW. 夜间现场照明 22 临建区域照明器及 生活用电 共170间 40K W 日光灯40瓦,灯泡200瓦,插座 1千瓦 备用电设备组选取的Kx值和cosφ值 序号设备组名称需要系数Kx 功率因数cosφ备注 1 塔吊、物料提升机、卷扬机0.75 0.7 tgφ=1.02 2 电焊机0.45 0.45 tgφ=1.98 3 搅拌机、灰浆机0.7 0.68 tgφ=1.08 4 电锯、切断机、弯曲机0.7 0.7 5 tgφ=0.88 5 插入式振捣器、平板振动器0.7 0.65 tgφ=1.17 6 砂轮切割机、潜水泵0.3 0.65 tgφ=1.17 7 照明器 ①白炽灯、碘钨灯 ②日光灯 1 1.2 1 0.55 tgφ=0 tgφ=1.52 按各用电设备组选用的Kx值和cosφ值计算负荷 一、各用电设备组的容量: 1、塔吊 P j(塔吊)=2Pe=2×350×0.5=350KW P j1=KxΣP=0.7×350=245KW

Q j1= P j1×tgφ=245×1.02=249.9KVAr 2、电焊机 P j=Se cosφ=97.5×0.87=68.388KW 焊机不对称容量(换算后)大于其余三相设备(包括照明)总容量的15%,则 P j=×68.388=118.45KW P j2=KxΣP=0.45×118.45=53.3KW Q j2= P j2×tgφ=53.3×1.98=105.54KVAr 3、搅拌机 P j3=KxΣP=0.7×30=21KW Q j3= P j3×tgφ=21×1.98=41.58KVAr 4、电锯、切断机、弯曲机、调直切断机、钢筋套丝机 P j4=KxΣP=0.7×210=147KW Q j4= P j4×tgφ=147×0.88=129.36KVAr 5、插入式振捣器、平板振动器 P j5=KxΣP=0.7×8.5=5.95KW Q j5= P j5×tgφ=3.64×1.17=6.96KVAr 6、搅拌站机组 P j6=KxΣP=0.7×141=98.7KW Q j6= P j6×tgφ=98.7×1.08=106.6KVAr 7、降水水泵: P j6=KxΣP=0.9×236.5=212.85KW Q j6= P j6×tgφ=236.5×1.17=276.7KVAr

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属

电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

配电箱及开关箱安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电箱及开关箱安全操作规程 (通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

配电箱及开关箱安全操作规程(通用版) 1.配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3.开关箱应由末级分配电箱配电。 4.总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。

6.配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。 8.配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9.配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。 10.配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上,不提歪斜和松动。 11.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 12.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,

施工现场临时用电计算

施工现场临时用电组织设计一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、施工条件

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用空气明敷/架空线路敷设,用电器导线采用空气明敷/架空线路敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、钢筋调直切断机 K x =0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js =0.65×14=9.1kW Q js =P js ×tgφ=9.1×1.02=9.28kvar (2)、钢筋切断机 K x =0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js =0.65×6=3.9kW Q js =P js ×tgφ=3.9×1.02=3.98kvar (3)、钢筋弯曲机 K x =0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js =0.65×3=1.95kW Q js =P js ×tgφ=1.95×1.02=1.99kvar (4)、钢筋弯箍机 K x =0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js =0.65×6=3.9kW Q js =P js ×tgφ=3.9×1.02=3.98kvar

施工现场临时用电配电箱要求

施工现场临时用电配电 箱要求

施工现场临时用电配电箱/柜要求 标准化配置图集 中储粮精炼项目临时用电:配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十二五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;

PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十二五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。

配电箱及开关箱安全操作规程

配电箱及开关箱安全操作规程 1.0目的: 加强公司电网安全管理,规范用电安全操作,确保电网正常运行。 2.0适用范围: 适用公司各配电箱及开关箱 3.0职责: 3.1机修人员负责公司电网维护与保养 3.2各班组负责范围内配电箱的日常巡检工作 3.3机修组负责对不规范电网进行改造 4.0控制及要求: 4.1配电系统安装要求: 4.1.1 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 4.1.2 开关箱应由末级分配电箱配电。 4.1.3 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4.1.4 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 4.1.5 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 4.1.6配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。 4.1.7 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

4.1.8配电箱和开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。 4.1.9开关箱中必须装设漏电保护器;漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器额定漏电动作电电流不大于30mA,额定漏电动作时间就小于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。 4.2管理人员要求: 4.2.1必须持证人员,并熟悉开关电器的正确操作方法。 4.2.2所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次;检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 4.2.3要求定期对各种操作工具、防护用品要按规定检验,以保持完好。 4.3电网维修安全管理: 4.3.1检修电网时,应一人监护一人操作,如需停电,先停低压电各分开 关,后停低压电总开关,再停高压电负荷开关,并分别挂停电指示牌,确 认停电无误方可检修。 4.3.2检修电网期间,监护人员不得随意离岗,若有事离开,需上报派其 他人员接替,方可离开。 4.3.3维修更换配件时时,严禁用不符合原规格的配件代替。 4.3.4.检修送电操作:拆除停电指示牌,检查检修工具;先合总负荷开关 ,再合各分路开关,然后监视电压电流情况,发现问题及时处理 4.4配电箱及开关箱的安全管理: 4.4.1所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。 4.4.2严禁各班组人员私自乱开、乱动配电箱电源开关 4.4.3车间配电箱严禁挂接其他临时用电设备,禁止私拉乱接电源线。 4.4.4配电箱上严禁防止金属工具及腐蚀性物质。

施工现场临时用电

施工现场临时用电施工设计方案 项目:***大学体育馆工程云南XXX建筑工程公司

目录............................................................................错误!未定义书签。第一章工程概况. (2) 1.1概况 (2) 1.2编制依据 (3) 1.3主要用电区域 (3) 第二章临电设计 (3) 2.1施工现场临电设施配置 (3) 2.2电箱系统图 (3) 2.3结构施工阶段用电负荷计算及电缆截面选择 (3) 第三章临电施工技术措施 (6) 3.1临电工程施工工艺流程 (6) 3.2临电施工技术措施 (6) 第四章现场安全用电措施 (7) 第五章现场临时用电管理制度及岗位职责 (7) 5.1现场临时用电管理制度 (7) 5.2岗位职责 (8) 第六章安全及文明施工 (8)

1.1概况 本工程为***大学体育馆工程,地下一层,地上三层,工程总建筑面积为14499m2,建筑高度26.8米。工程现场临时用电布置本着经济、实用的原则,在充分考虑地下结构、临建的平面布置及将来地上结构施工的整体情况下进行合理的布置。 1.2编制依据 1.2.1JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 1.2.2xx地区《电气安全工作规程》、《电气工程安装标准》 1.2.3《工程项目临时用电安全技术标准》 1.2.4施工现场平面布置图、主用施工机械用电计算表 1.3主要用电区域 施工现场主要用电区域有塔吊、材料场加工机械、作业面上操作机械、室内外照明使用等。 第二章临电设计 2.1施工现场临电设施配置 2.1.1临电供电系统选用: 建筑现场临时用电线路的结构形式按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)规定,采用电源中性点直接接地,工作零线和保护零线分开的TN-S三相五线制接零保护系统,保护零作重复接地。 2.1.2临电供电系统配置 本工程由业主提供的变压器引出电源供工程用电使用,在现场临时配电室设一台配电柜,现场用电暂定由配电柜分5路引入施工现场,塔吊使用专用配电箱。现场临电严格贯彻公司CI有关标准。 2.1.3临电平面布置(详见现场临电布置图)。 2.2电箱系统图(见附图:配电箱系统图) 2.3结构施工阶段用电负荷计算及电缆截面选择 2.3.1主要施工机械用电计算表 序号设备名称数量功率(KW)总功率(KW) 1卷扬机2台7.515 2塔吊2台60120 3振捣器20台 1.530 4空压机2台 2.55 5砂浆搅拌机2台7.515 6钢筋调直机1台 2.8 2.8 7钢筋切断机2台 2.8 5.6 8钢筋弯曲机2台 2.8 5.6 9电锯2台 2.8 5.6

配电箱及开关箱的安全要求(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 配电箱及开关箱的安全要求(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

配电箱及开关箱的安全要求(新版) 1、配电系统应设置配电柜和总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱应设在靠近电源的区域。分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 5、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为

0.8~1.6m。 6、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。 7、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。 8、进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 9、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

施工现场临时用电方案完整版

施工现场临时用电方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

施工现场临时用电方案 一、编制依据(表1) 编制依据列表 表1 二、电气概况 现场用电主要包括现场施工用电和生活用电两大部分,本方案主要涉及施工用电的计算、布置和管理,主要按柱脚的拼装、安装阶段和主结构安装阶段两个用电阶段进行考虑。由于本工程工期要求紧,焊接工作量大,施工时大量焊机同时施焊,用电量相对集中。因此开工前,必须事先布置一定数量和容量的供电点(变压器),以满足现场施工用电的要求并保证足够的用电安全储备。 现场设备用电根据现场施工设备数量和额定功率来计算,并根据使用情况(使用频率和使用时间)考虑设备同时工作的数量调节系数。现场照明用电则应考虑整个施工现场的照明和加班作业这一实际情况。

三、现场供、配电部署 1.临电管理组织机构(图1) 2. 1) 由不同的配电箱供给。 2)对于大型用电设备(如电加热)设置专用分配电箱供电,其他施工设备用电,按总箱、分箱、设备箱(开关箱)三级配电方式进行供电。目前在施工 现场布置7个一级电箱(各电箱位置详见临电布置图),每个变电箱按 1000kVA容量进行布置,实际使用时只能同时使用两个一级箱。一级箱分出5个二级箱,每个按200kVA进行布置。三级箱数量随施工到不同阶段而进行设置。 3)配电设备,各级全都选用室外防雨防尘型配电箱,总开关选用空气开关,分路开关选用带漏电保护的空气开关。 3. 配电线路设计 1)根据供电及负荷情况,配电线路采用树干式或与放射式相结合的配电形式。 2)配电线路,各级配电箱干线能够进行埋地敷设的选用铠装电缆埋地敷设,实在不能埋地敷设的配电线路选用塑料电缆或橡皮电缆架空敷设,开关箱电 源线选用橡皮电缆架空敷设。

配电箱及开关箱安全使用规程(通用版)

配电箱及开关箱安全使用规程 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0704

配电箱及开关箱安全使用规程(通用版) 1、配电系统应设置室内总配电屏和室外配电箱或设置室外总配点箱和分配电箱,实行分级配电。 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置载同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3、开关箱应由末级分配电箱配电。 4、总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用点设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用点设备的水平距离不宜超过3m。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、咽气、蒸气、液体及其它有害介质中。不得装设载易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤

的场所。否则,须作特殊防护处理。 6、配点箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm。 8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定失配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m小于1.5m;移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m小于1.5m。 9、配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固配电箱体内。金属板与配电箱体应作电气连接。 10、配电箱、开关箱内的开关(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。 11、配电箱、开关箱内的连接线应通过接线端子板连接,并应与保护零线连 12、线端子板分设。

关于施工现场临时用电的说明

施工现场临时用电监理实施细则 受上海艾帝尔公司委托,我公司实施施工阶段的工程监理,为保证工程顺利进行,确保安全生产,特编制施工现场临时用电安全监理实施细则,作为指导本工程的监理依据。 一、监理工作依据 1、监理委托合同; 2、建设单位与施工单位签订的《施工承包合同》; 3、依据的工程规范; 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 《建设工文件归档整理规范》(GB/T50326-2001); 二、监理范围 1、工程概况 上海艾帝尔实业发展有限公司的IDEA项目工程位于青浦开发区北盈路东北侧,东大盈港西侧,距东大盈港约29米。地上总建筑面积约26120㎡,地下室建筑面积约11100㎡。全框架结构的研发厂房。 2、工程建设相关单位: 建设单位:上海艾帝尔实业发展有限公司 施工单位:中太建设集团股份有限公司 监理单位:上海欣发建设工程监理有限公司 三、监理内容 1、审查施工单位申报的施工现场临时用电专项施工方案,分析专项施工方案是否符合国家强制标准及安全用电规范; 2、审查施工单位电力作业人员资格是否符合要求,是否持证上岗; 3、检查施工单位用于本工程的电力材料质量是否符合规范要求,质保证明材料是否齐全,电气设备的铭牌、标志是否齐全。对不合格的电力材料禁止在本工程中

使用; 4、检查施工单位临时电路架设是否符合规范要求; 5、督促检查施工单位建立有效的用电安全保证体系,严格按规范要求操作,按批复的临时用电安全实施方案组织实施; 6、督促施工单位建立日常检查制度,确保安全生产,杜绝电力事故发生; 四、监理工作制度: 1、值班监理人员每日填写监理日记; 2、由安全监理工程师每天对施工现场临时用电设施进行专项检查,发现问题及时下发通知要求施工单位进行整改; 3、签证、表格、有关信函等文件资料均须归档; 4、加强动态跟踪监理检查,保证工地安全用电处于受控状态; 五、临时用电安全监理 做好施工临时用电的安全监理主要控制施工临时用电线路架设、接地保护和防雷保护、电气设施及照明设施施工质量的检查。 控制要点如下: 1、临时线路 ⑴电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介 质腐蚀。 ⑵线路路径的选择应合理,应避开易撞、易碰、易受雨水冲刷和气体腐蚀的地带,避开热力管道、河道和施工中交通频繁等场所。 ⑶施工现场内低压架空线路应采用绝缘线。绝缘线不得成束架空敷设,不得直接绑在电杆、树木、脚手架上,不得拖拉在地面上;埋地敷设时必须穿管,管内不得有接头,管口应密封。 ⑷导线截面选择应保证导线中负荷电流不大于导线允许载流量,线路末端的允许电压降不大于额定值的5%。 ⑸电缆直接埋地敷设深度不应小于0.7m。 ⑹埋地电缆在穿越建筑物、道路、易受机械损伤场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

建筑施工现场临时配电箱

建筑施工现场临时电箱 为了对施工现场安全用电的管理,现要求施工现场内所有用电需要实行“三级配电、二级保护”以及“TN-S 三相五线制供电系统”。“一机、一箱、一闸、一漏”的四个装设原则。 变压器低压侧出线有配电柜,属于一级配电,常把施工总配电箱作为一级配电,分配电箱作为二级,设备控制箱作为三级。 三相五线制,要求从总箱到设备,所有线路都应有专用PE线(与N分开)。 配电系统实行分级配电,即分为总配电箱,分配电箱和开关箱三级。总箱靠电源,分箱设置在负荷较集中的地方,开关箱由末级分配电箱供电,二者间距不得超过30m,三级箱与设备间距不得超过3m。总开关箱和开关箱必须装置漏电保护器。要求进线有透明总断路器或负荷开关,出线用[漏电断路器],设备控制箱要求“一机一箱”(即一台控制箱控制一台设备)。 总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。 动力配电箱和照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 1、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5mm。 2、配电箱、开关箱应安装端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应安装在牢固的支架上。固定箱的下底与地 面垂距为1.3-1.5m,移箱下底与地面垂距宜为0.6-1.5m。 3、箱体内的工作零线和保护零线应分别与接线端子相连接,金属箱体、金属电器安装板、电器金属底座、 外壳必须保护接零(通过保护零线端子板)。 4、箱内配电线应采用绝缘铜导线,与活动门之间的连线应采用绝缘软线,绝缘层颜色:相线A、B、C分 别为黄、绿、红色,工作零线N为兰色,PE线为黄绿相间色。 5、开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA(潮湿或有腐蚀介质场所应≯15mA),额定漏电动作时 间应不小于0.1S。 6、.配电箱、开关箱的导线进出线口应设在箱体下底面,进出线应加护套分路成束并作防水弯。 7、移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡胶绝缘电缆,进出开关箱的电源线严禁用插销连接。 8、所有电箱应标记名称、用途并作分路标记,箱门应加锁。 9、所有配电箱、开关箱的送电操作顺序为:总配电箱---分配电箱---开关箱,停电顺序正相反。 10、.配电箱、开关箱内不得放置杂物,不得通过箱门挂临时线,箱内开关电器要完善,且保持整洁。

配电箱及开关箱安全操作规程

配电箱及开关箱安全操作规程 配电箱及开关箱应装在干燥、通风的场所,不得设在受外来固体物撞击、强烈震动的场所,必须防雨防尘; 配电箱及开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,配电箱及开关箱应装设端正、牢固,移动式的要装设在坚固的支架上,下底应和地面保持一定的垂直距离,一般为0.6~1.5米; 配电箱及开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有带电外露部分。移动式配电箱及开关箱,进出线必须采用橡胶绝缘电缆; 配电箱及开关箱内的电器必须完好,不准使用破损、不合格的电器,并且按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜松动; 配电箱及开关箱中导线的进线口和出线口,应设在箱体的下端,严禁设在箱体的上端、侧面、后面或箱门处; 所有配电箱及开关箱应由专业电工定期检查维修,检查维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业; 所有配电箱及开关箱在使用过程中,必须按照下述操作顺序: ①送电操作顺序为:总配电箱――分配电箱――开关箱;

②停电操作顺序为:开关箱――分配电箱――总配电箱(出现电气紧急情况除外); (四十八)照明、动力线路安全操作规程 严格“一机一闸一保险”制度; 线路走向必须有规划,架空线必须用原木或砼立柱做立杆,并配适当的瓷瓶。水下或地埋电缆在铺设前,须用摇表检查,有无漏电或胶皮破损,若有须立即处理; 工地配电箱须设置在较空旷的地址,其中按照功率配备适当的漏电自动保护装置,箱上加锁; 工地配电箱要做好防雨防水工作; 非专职电工严禁私自拆接线头; 工地使用不同电压的线应有明显标记; 照明用电电压不得超过110伏,隧道内照明不得超过36伏; 进行电路检查时,应停电作业; 高温灯具应防止失火; 工地自备电源和电网之间要有连锁保护;各种电动机械必须接地,接地电阻不得大于4Ω

施工现场临时用电管理规定

花家地供热厂清洁能源改造并接入城市集中 供热管网工程施工现场临时用电管理规定 在进一步规范施工现场安全用电管理、保障施工用电安全,依据国家、北京市、集团公司、安装公司有关安全用电标准、规范、规定。结合项目部施工现场临时用电的实际,制定本规定。 一、施工现场用电布置 施工现场用电按“三级配电、两极保护”的要求设置临时用电,采用三相五线进行输电,保护零线不得与工作零线混接,施工现场用电线路布置原理采用如下方式: 1.总配电箱设置

根据工程单体及生活区、办公区域的平面布置,根据施工任务的划分及设备的配置情况,整个现场用电的配电室四路供电,线路沿工地架埋,过路穿钢管埋地敷设至总配电箱,Ⅱ级配电箱至用电设备按图布置。 2.分配电箱的设置 根据总配电箱设置的供电范围,再按现场各单体的设备布置及生活、办公区域的平面布置设置分配电箱。 3.楼层施工用电分配电箱的设置 各单体主体结构施工时分配电箱设在施工层,在装饰阶段每隔五层左右设立一只分配电箱,以满足小型电气设备照明灯施工需要。 各总配、分配电箱的供电范围根据施工需要布置临时用电平面图。 二、安全用电技术措施和电气防火措施 1.安全用电措施 (1)建立健全用电管理制度,各处设立专职的值班电工,配合安全员对临时用电进行管理。值班电工必须持证上岗,经常对现场的电气线路和设备进行安全检查,定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电保护器等开关是否完好。并做好内业资料,雨季要强化检查,对查出的问题限期整改。 (2)建立对总配电箱、各路配电箱、供电线路及电气设备检查、 维修、保养等安全管理制度,严禁电气设备带电运行。 (3)每台电气设备必须执行三级配电、二级漏电保护装置。 (4)每台电气设备应用各自的开关箱,必须实行“一机、一闸、 一漏、一箱”制,严禁用同一只开关箱直接控制两台及两台以上的用电设备(含插座)。

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图 漏电动作电流100mA/ D220L-220/4300 进线接A支箱Ⅰ级箱(400A) N N PE 接B支箱Ⅰ级箱(630A) 接C支箱Ⅰ级箱(630A) 接D支箱Ⅰ级箱(400A)

HK60/380 PZ NM-100/3300 8#塔吊(120A) HK60/380 PZ NM-100/3300 8#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 4#、8#钢筋加工区(40A)HK30/220 NM-100/3300 生活区用电(90A) HK60/380 NM-100/3300 8#楼层及地下室(30A) HK30/380 NM-100/3300 备用(30A) A一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 4#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 4#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 3#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 钢筋加工区(60A) HK60/380 NM-100/3300 3#楼层及地下室(60A) HK30/380 NM-100/3300 4#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 2#楼层及地下室(60A)HK30∕380 NM-100∕3300 备用(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) B一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 1#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 1#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#塔吊(90A) HK60/380 NM-100/3300 5#塔吊(90A) HK30/380 NM-100/3300 5#施工电梯(90A) HK30∕380 NM-100∕3300 1#楼层及地下室(30A)HK30∕380 NM-100∕3300 备用(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) C一级箱

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电箱及开关箱安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设 置室外总配电箱各分配电箱,实行分级配电。 2. 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同 一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 3. 开关箱应由末级分配电箱配电。 4. 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设 在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的 距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的 水平距离不宜超过3m。 5. 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所; 不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及 其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈

振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 6. 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 7. 配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5m。 8. 配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。 9. 配电箱内的电器应首先安装在非金属或木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内,金属板与铁质配电盘箱箱体应作电气连接。

建筑施工现场临时用电标准

施工现场临时用电标准 施工现场临时用电的基本原则;组织设计的编制;基本供电系统的结构和设置;基本保护系统的组成及设置规则;接地装置及设置规则;配电箱的箱体结构、电器配置与接线规则又臺电装置的使用与维护要求;配电线路设置的一般规定和架空线路、电缆线路、室内配线的敷设规则;电动机械、电动工具、照明器的使用规则;对外电线路的防护措施;防雷措施;及安全用电措施和电气防火措施等:本文重点是施工现场临时用电必须采用的:TN--S接地、接零保护系统;三级配电系统和二级漏电保护系统。 施工现场临时用电的原则 施工现场专用临时用电的三项基本原则是:其一,必须采用TN -S系统的接地、接零保护系统;其二,必须采用三级配电系统;其三,必须采用二级漏电保护系统。 采用TN –S接地、接零保护系统 所谓TN –S接地、接零保护系统(TN-S系统)是指:在施工现场临时用电工程的电源是中性点直接接地的、220/380V、三相四线制的低压电力系统中增加一条专用保护零线(PE线),称为TN –S 接零保护系统或称三相五线系统,该系统主要技术特点是: (l)电力变压器低压侧或自备发毛I乏芝中性点直接接地,接地电阻值一较不大于4欧。 (2)电力变压器低压侧或自备发电机组共引出5条线,其中除引出三条相线(火线)L1、L2、L3(A、B、C)外,尚须于变压器二次侧或

自备发电机组的中性点(N)接地处同时引出二条零线,一条叫做工作零线(N线),另一条叫做保护零线(PE线)。其中工作零线(N 线)与相线(L1、L2、L3)-起作为三相四线制电源线路使用;保护零线(PE 线)只作电气设备接地保护使用,即只用于连接电气设备正常情况下不带电的外露可导电部分(金属外壳、基座等)。二种零线(N 和PE)不得混用。同时,为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的PE线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10欧: 采用三级配电系统 所谓三级配电是指施工现场从电源迄线开始至用电没备中间|经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电柜)、分配电箱、开关箱到用电设备处分三个层次逐级配送电力;而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须实行“—机一闸制”,即每一台用电设备必须有专用的配电开关箱,而每一个开关箱只能用于给一台用电设备配电。总配电箱、分配电箱内可设若干分路,且动力与照明宜分路设置,但开关箱内只能设一路。 在施工现场临时用电工程中,除应记住有三项基本原则以外,还应理解有两道防线。一道防线时采用的TN –S接地接零保护系统;另一道防线设立了两线漏电保护系统。在(PE),所以在任何正常情况下,不论三相负荷是否平衡,PE线上都不会有电流通过,不会施工现场用电工程中采用TN –S接地、接零保护系统时,由于设置了一条专用保护零线(PE),所以在任何正常情况下,不论三相负荷是

施工现场用电管理

表B02施工现场用电管理专项施工方案 工程名称:* 工程地址:* 建设单位:* 监理单位:* 施工单位:* 编制人: 项目技术负责人: 施工单位项目负责人: 建设单位项目负责人: 监理工程师:施工企业技术负责人: 总监理工程师:

表B03施工现场用电管理专项施工方案会签表

目录 一、总则 二、制定依据 三、施工现场用电的编制要求 四、电气专业人员管理 五、保护接地与工作接零 六.本工程施工现场对配电箱、开关箱的要求 七.施工现场的电缆线路 八.本工程施工现场用电管理规定 九.预防发生电气火灾的措施十.急救措施 十一.用电安全技术交底

总则 1、为加强施工现场临时用电及安全技术管理保障施工现场用电安全,防止发生触电事故,特制定本制度。 2、本制度适用于国宸?中航御湖天城小区工程项目施工全阶段。 二、制定依据 施工现场临时用电技术要求遵循下列现行国家标准、规范的规定: GB50194-93《建设工程施工现场供电安全规范》 GB3787-83《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB3805-83《安全电压》 GB13955-92《漏电保护器安装和运行》 GB6829-86《漏电电流动作保护器》 JGJ46-2005〈〈施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 三、施工现场用电的编制要求 1、临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上的工程, 应编制<施工现场临时用电施工组织设计)并编制安全用电技术措施及电气防火措施。 2、施工现场用电编制内容

(1)现场勘测,确定电源进线,配电室、配电箱位置及线路走向。 (2)负荷计算、变压器选型、确定线截面规格。 (3)绘制电气设备布置平面图和供电系统图。 (4)绘制临时用电施工图,并作为临时用电的施工依据。 3、施工现场临时用电安全技术档案内容 (1)< 施工现场临时用电施工组织设计)或用电安全技术措施及电气防火措施的全部资料。 (2)临时用电工程技术交底有关资料。 (3)修改或补充临时用电施工组织设计或用电安全技术措施资料。 (4)临时用电工程的检查验收资料。 四、电气专业人员管理 1、持证操作 (1)从事电气作业的电工、技术人员必须持有地方主管部门签发的与本岗位相符的安全技术操作许可证,方可上岗作业。 (2)安装、维修、拆除临时用电设施必须由持证电工完成。 2、从事电气作业人员必须做到如下要求 (1)熟悉电气设备性能和安全运行、维护知识。 (2)严格执行局颁< 建筑施工安全技术操作规程)中“电工安全操作规程”各条款。 (3)电气作业所用工具、仪表、仪器必须保证绝缘良好,并定期进行校核检测。