文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整word版)监理巡视的要点和技巧

(完整word版)监理巡视的要点和技巧

(完整word版)监理巡视的要点和技巧
(完整word版)监理巡视的要点和技巧

监理巡视的要点和技巧

监理工程师在对建设工程实施施工监理时,主要的工作形式有巡视、旁站、平行检验等,而巡视检查是最基本、最常用也是最为有效的手段之一。巡视,就是监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。在实际监理工作中,很多的监理人员对每日巡视检查的重要性和检查内容认识不足,重视不够,以为巡视只是到现场转转、看看,并不能真正解决什么问题,结果往往把巡视检查搞成了“走马观花”,走走形式,装装样子而己。其实在巡视检查工作中及时到位、重视认真,不仅能及时发现和解决问题,而且对旁站、平行检验等起到重要的补充、完善、辅助作用,现结合监理实践,将巡视检查应注意的问题叙述如下。

一、巡视检查计划和安排

要做好现场的巡视检查,必须做好相应的准备和计划,才能“有的放矢”,达到预期的效果。

1、巡视准备

(1)熟悉设计文件和相关的法律法规、规范规程、标准图籍以及地方规定、要求等,做到有据可依;

(2)熟悉施工现场情况,尤其是对现阶段的施工部位、内容应了解,对计划巡视检查的重点做到心中有数。如:冬季对《冬季施工方案》落实情况的巡视检查,夏季对现浇混凝土结构的养护情况和效果的巡视检查等;

(3)做好巡视检查工具的准备,如携带常用的测量工具、数码相机和必要的安保用品等。对于现场发现的质量、安全问题或隐患要及时拍照摄影,保存原始记录。

2、巡视检查的范围

(1)已完成的检验批、分项、分部工程的质量;

(2)正在施工的作业面操作情况;

(3)施工现场的工程材料/构配件的进场、制作、加工、使用等情况,以及进场工程材料的质量检测、报验的动态控制;

(4)施工现场的机械设备、安全设施使用、保养情况;

(5)施工现场各作业面的安全操作、文明施工情况;

(6)工程基准点、控制点及环境检测点等的保护、使用情况。

3、巡视工作安排

(1)监理部人员分工和配合

项目总监理工程师应该充分了解项目监理机构所有成员的专业特长和水平能力,再按照各自的专业特长和水平能力合理安排巡视的目标和内容。

①工程质量、工程材料/构配件/设备的巡视检查由监理员/专业监理师负责实施;②安全监理的巡视检查由专职的安全监理人员负责实施;

③加强监理部内部之间的信息沟通、互通情况和相互配合,做到既要分工明确,又要团结协作,避免工作中出现“盲区”和“误区”,造成工程出现漏检漏验,同时避免施工有空子可钻。

(2)巡视检查路线的选择

巡视检查不要搞成漫无目的的“闲逛”和“走马观花”,而是要提前计划好巡视路线,确保巡视监控到工程质量、进度、安全文明施工、投资控制等业务范围,做到有目的、有针对性的进行巡视和检查。

(3)巡查时间和频率的安排

A每天上班后要及时进行现场的巡视检查。如发生大风、暴雨等异常情况要根据实际及时巡视现场,以便尽早掌控现场情况,及时发现问题和解决问题;

B 对于已完成的检验批、分项、分部工程必须及时进行巡视检查,保证所有已完的检验批、分项、分部工程至少经过一次巡视检查;

C 对于正在施工的作业面(包括安全方面),应根据其部位的重要程度和施工作业的难易程度每天至少巡视检查一次或二次(上下午各一次);

D 监理人员每天至少一次巡视主要工程材料的进场情况及进场产品的质量检测情况,特别是影响工程结构安全和使用功能的工程材料,如:水泥,砂,石子,钢材,砖,混凝土砌块,防水材料等。

二、巡视检查内容

1、原材料

重点检查施工现场原材料/构配件的采购和堆放是否符合施工组织设计(方案)要求:其规格、型号等是否符合设计要求;是否已见证取样,并检测合格;是否已按程序报监理验收并允许使用;有无使用不合格材料、质量合格证明资料欠缺的材料等。

2、施工人员

(1)施工现场管理人员,尤其是质检员、安全员等关键岗位人员是否在岗到位、是否合格,其内部配合和工作协调是否正常,能否确保各项管理制度和质保体系的及时落实、稳定有效;

(2)特种作业人员是否持证上岗,人证是否相符,是否进行了相应的教育培训和安全、技术交底并有记录;

(3)现场施工人员组织是否充分、合理,能否符合工期计划要求,是否按经过审批的施工组织设计(方案)和设计文件施工等。

3、施工机械

检查重点:机械设备的进场、安装、验收、保管、使用等是否符合要求和规定;数量、性能是否满足施工要求;运转是否正常,有无异常现象发生。

4、深基坑土方开挖工程

(1)土方开挖前的准备工作是否到位、充分、开挖条件是否具备,机械设备配置是否合适;

(2)土方开挖顺序、方法是否与设计工况一致,是否符合“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的要求;

(3)挖土是否分层、分块进行,分层高度和放坡坡度是否符合设计要求,坡面的处理和喷护是否及时;

(4)基坑边和支撑上的堆载是否符合要求,是否存在安全隐患;

(5)施工机械有无碰撞或损伤基坑围护和支撑结构、工程桩、降水井等现象;

(6)挖十机械如果在已浇注的混凝土支撑上行走时,有无采取覆土、铺钢板等措施,严禁在底部掏空的支撑构件上行走与操作;

(7)对围护体表面的修补、止水帷幕的渗漏及处理是否有专人负责,是否符合设计和技术处理方案的要求;

(8)每道支撑底面粘附的土块、垫层、竹笆等是否及时清理,避免落下伤人;

(9)每道支撑上的安全通道和临边防护的搭设是否及时、符合要求;

(10)挖土机械工是否有专人指挥,有无违章作业现象。

5、施工现场拌制的砂浆、混凝土等混合料配合比检查

(1)是否使用有资质的材料检测单位提供的正式配合比,也要检查是否根据实际含水量进行了配合比调整;

(2)现场配合比标牌的制作和放置是否规范、内容是否齐全、清楚、具有可操作性;

(3)是否有专人负责计量,能否做到“每盘计量”,尤其是外加剂和水的掺量是否严格控制在允许范围之内,计量记录是否真实、完整:

(4)计量衡器是否有合格证,物证是否相符,是否已经法定计量检定部门鉴定合格并在有效期内使用,其使用和保管是否正常,有无损坏和人为拆卸调整现象。

6、砌体工程

(1)基层清理是否干净,是否按要求用细石混凝士进行了找平;

(2)是否有“碎砖”集中使用和外观质量不合格的块材使用现象;

(3)是否按要求使用皮数杆,墙体拉结筋型式、规格、尺寸、位置是否正确,砂浆饱满度是否合格,灰缝厚度是否超标,有无透明缝、“瞎缝”和“假缝”;

(4)空心砌快的砌体是否按要求对第一层进行了灌浆处理。

7、钢筋工程

(1)钢筋有无锈蚀,被隔离剂和淤泥等污染现象,是否已清理干净;

(2)垫块规格、尺寸是否符合要求,强度能否满足施工需要,有无用木块、大理石板等代替水泥砂浆(或混凝土)垫块的现象;

(3)钢筋搭接长度、位置、连接方式是否符合设计要求,搭接区段箍筋是否按要求“加密”;对于梁柱或梁梁交叉部位的“核心区”有无主筋被截断、箍筋漏放等现象。

8、模板工程

(1)模板安装和拆除是否符合施工组织设计(方案)的要求,对于有特殊要求的承重支模架是否经过专家进行论证,封模前隐蔽内容是否已经监理师验收合格;

(2)模板表面是否清理干净、有无变形损坏,是否已涂刷隔离剂,模板拼缝是否严密,安装是否牢固;

(3)拆模是否事先按程序和要求向监理工程师报审并经监理师签认同意,拆模有无违章冒险行为;模板捆扎、吊运、堆放是否符合要求。

9、混凝土工程

(1)现浇混凝土结构构件的保护是否符合要求,现在是否允许堆载、踩踏;

(2)拆模后混凝士构件的尺寸偏差是否在允许范围内,有无质量缺陷、其修补处理是否符合要求:

(3)现浇构件的养护措施是否有效、可行、及时等。

(4)各类预埋预留是否按图纸要求的尺寸、位置、大小进行。

10、钢结构工程

主要检查内容:钢结构零部件加工条件是否合格(如场地、温度、机械性能等),安装条件是否具备(如基础是否已经验收合格等);施工工艺是否合理、符合

相关规定;钢结构原材料及零部件的加工、焊接、组装、安装及涂饰质量是否符合设计文件和相关标准、要求等。

11、屋面工程

(1)基层是否平整坚固、清理干净;

(2)防水卷材搭接部位、宽度、施工顺序、施工工艺是否符合要求,卷材收头、节点、细部处理是否合格;

(3)屋面块材搭接、铺贴质量如何、有无损坏现象等。

12、装饰装修工程

(1)基层处理是否合格,是否按要求使用垂直、水平控制线,施工工艺是否符合要求;

(2)需要进行隐蔽的部位和内容是否已经按程序报验并通过验收;

(3)细部制作、安装、涂饰等是否符合设计要求和相关规定;

(4)各专业之问工序穿插是否合理,有无相互污染、相互破坏现象等。

13、安装工程及其他

重点检查是否按规范、规程、设计图纸、图集和经监理师审批的施工组织设计(方案)施工;是否有专人负责,施工是否正常等。

14、安全文明施工

(1)各项应急救援方案是否切实可行,是否已通过监理师审批、是否已准备充分;

(2)施工现场是否存在安全隐患,各项施工有无违章作业现象;

(3)安保体系和设施是否齐全、有效、充分,相关安全检查和记录内容是否真实、及时。

15、施工环境

(1)施工环境和外界条件是否对工程质量、安全、进度、投资的控制造成不利影响,施工单位是否已采取相应措施,是否安全、有效、符合规定和要求等;

(2)各种基准控制点、周边环境和基坑自身监测点的设置、保护是否正常,有无被压损现象,被压(损)坏监测点是否有人在清理和恢复,能否及时完成,监测工作能否正常进行等。

三、问题处理

监理工程师在巡视检查中,对于发现的问题要根据发生的时间、部位、性质及严重程度等情况采取口头(有些问题可以当场当面指出)或书面形式(必要时附上现场拍摄的照片等原始记录)及时通知施工单位相关人员进行整改处理;对于不按图施工、材料未经检测合格或擅自使用或其它存在严重隐患、可能造成或已经造成安全、质量事故的,在向建设单位报告后,及时签发《工程暂停令》,要

求施工单位停工整改,以杜绝安全、质量事故的发生或延续扩大,并对处理情况进行跟踪监控直至复查合格,同时将相关问题及处理情况在《监理日记》及其他文件中做好记录,以备相关问题的处理及验证,既为工程监理例会和下次现场巡视检查提供了丰富详实的参考资料,也是以后发生施工索赔解决争议的有利证据。

四、注意的问题

1、对巡视检查中发现的问题,要即时采取拍照、摄影、封存原样等方式留存原始记录资料。

2、要讲究工作效率和工作质量。现场能立即解决处理的问题一定要及时解决,因故不能处理的也要有时间概念,限期解决,避免不负责任的拖拉态度,影响工作和协调配合。

3、注意处理问题的工作态度和方法要有利于问题的解决。切忌一旦发现问题就动辄火冒三丈,吹胡子瞪眼睛、大声喝斥,甚至侮辱对方的人格和信誉,造成双方情绪对立和矛盾激化,不仅使问题解决不了,反而扰乱了全局,使监理工作陷入“被动、窘困”状态。

4、要有科学的态度和精神,坚持用数据说话,对事不对人。对拿不准的问题不要急着表态,而是要抓紧熟悉、研究、有的放矢地做决定、表态或签发通知单等,避免似是而非、“可能”“也许”之类的语调发生。

5、无论何时,监理人员都必须时刻牢记“百年大计,质量第一,安全第一”的观念,做到严格执法,恪尽职守,切忌不讲原则和标准,采取“捣浆糊式”的“老油条”作风。

监理安全巡视记录(完整版)

监理安全检查记录表 工程项目名称,检查时间:年月日 施工单位安全责任人:监理工程师: 安全文明施工管理检查 1专(兼)职安全员是否到岗:□是/ □否。 2、施工现场各相应部位是否有针对性地悬挂各类安全警示标志:□是/ □ 否。 3、特种作业人员是否持有上岗证书:□是/ □否;上岗前是否进行了安全 技术交底:□是/ □否;安全交底是否具有书面记录和签字:□是/ □否;安全交底是否具有针对性:□是/ □否; 4、施工组织设计(或方案)中是否编制了安全技术措施:□是/ □否;施 工组织设计是否已经通过审查:口是/ □否;审查中提出的整改意见是否已经整 改:□是/ □否。 5、建筑工程专项施工方案检查: 1施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑 系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案:□是/ □否; 2 )施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认:□是/ □否。 注:所称深基坑(槽)是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质 情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m 的边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总 荷载大于10 kN/ m 、或集中线荷载大于15kN/m 的模板支撑系统。 6、现场围挡设置是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□是/ □否 7、现场进出口的设置是否符合要求(大门、门头的企业标志等):□是/ □否; &工地运输道路是否已作硬化处理:□是/ □否;是否具有通畅的排水设施:□是/ □否;大门进出口处是否配置有冲洗设施(冲洗设施、排水沟、沉沙井等):□是/ □否; 9、大门口处挂的六牌二图是否完整:□是/ □否;是否设置了宣传栏:□是 / □否; 工程项目名称,检查时间:年月日

监理安全巡视记录完整版

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 监理安全检查记录表 工程项目名称,检查时间:年月日 施工单位安全责任人:监理工程师: 安全文明施工管理检查 1、专(兼)职安全员是否到岗:□是/ □否。 2、施工现场各相应部位是否有针对性地悬挂各类安全警示标志:□是/ □否。 3、特种作业人员是否持有上岗证书:□是/ □否;上岗前是否进行了安全技术交底:□是/ □否;安全交底是否具有书面记录和签字:□是/ □否;安全交底是否具有针对性:□是/ □否; 4、施工组织设计(或方案)中是否编制了安全技术措施:□是/ □否;施工组织设计是否已经通过审查:□是/ □否;审查中提出的整改意见是否已经整改:□是/ □否。 5、建筑工程专项施工方案检查: 1)施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案:□是/ □否; 2)施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认:□是/ □否。 注:所称深基坑(槽)是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10 kN/ m、或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 6、现场围挡设置是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□是/ □否 7、现场进出口的设置是否符合要求(大门、门头的企业标志等):□是/ □否; 8、工地运输道路是否已作硬化处理:□是/ □否;是否具有通畅的排水设施:□是/ □否;大门进出口处是否配置有冲洗设施(冲洗设施、排水沟、沉沙井等):□是/ □否; 9、大门口处挂的六牌二图是否完整:□是/ □否;是否设置了宣传栏:□是/ □否;

监理在施工现场该巡查的要点

监理在施工现场该巡查的要点 一、基坑施工监理监控要点 1. 基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2. 深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3. 坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4. 基坑施工应设置有效排水系统; 5. 坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求; 6. 上下基坑必须设置登高措施; 7. 进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统监理监控要点 1. 钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48×3.5mm,无裂缝等; 2. 立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3. 作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电监理监控要点 1. 临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2. 高压线防护按方案搭设;

3. 支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4. 现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5. 电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6. 动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱; 7. 用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置; 8. 变配电装置符合规范要求;供电采用三相五线制,配电室设示警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。 四、“三宝”“四口”防护监理监控要点 1. 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽; 2. 在建工程应采用合格安全网封闭; 3. 2M以上高处作业必须系安全带; 4. 楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每10M 设一道平网; 5. 预留洞口、坑井设置可靠的防护措施; 6. 通道口设置防护棚、施工层超过24M高度设置双防护棚; 7. 阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。 五、脚手架搭设监理监控要点 1. 立杆基础应有排水系统; 2. 架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于 3.6M,垂直方向每3.6M设一拉撑点; 3. 防护栏杆及安全网应在第二步以上设置;

监理安全巡视要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 监理安全巡视要点(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6717-81 监理安全巡视要点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、基坑施工 1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统

1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48×3.5mm,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电 1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2、高压线防护按方案搭设; 3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4、现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱; 7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;

监理安全巡视检查记录模板

工作行为规范系列 监理安全巡视检查记录模 板 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-25995监理安全巡视检查记录模板 Supervision safety inspection inspection record template 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 监理安全检查记录表 工程项目名称,检查时间:20____年__月__日 施工单位安全责任人:监理工程师 一安全文明施工管理检查 1、专(兼)职安全员是否到岗:□是/□否。 2、施工现场各相应部位是否有针对性地悬挂各类安全警示标志:□是/□否。 特种作业人员是否持有上岗证书:□是/□否;上岗前是否进行了安全技术交底:□是/□否;安全交底是否具有书面记录和签字:□是/□否;安全交底是否具有针对性:□是/□否; 4、施工组织设计(或方案)中是否编制了安全技术措施:□是/□否;施工组织设计是否已经通过审查:□是/□否;审

查中提出的整改意见是否已经整改:□是/□否。 5、建筑工程专项施工方案检查: 1)施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基和超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强的项目等是否编制了专项施工安全方案:□是/□否; 2)施工方案是否经施工单位负责人和监理工程师审查签认:□是/□否。 注:所称深基坑(槽)是指开挖深度超过5m的基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况和周围环境较复杂的基坑(槽);高切坡是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m的边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10kN/m、或集中线荷载大于15kN/m的模板支撑系统。 6、现场围挡设置是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□是/□否 7、现场进出口的设置是否符合要求(大门、门头的企业标志等)□是/□否; 8、工地运输道路是否已作硬化处理:□是/□否;是否具

监理人员日常巡视细则

监理人员日常巡视细则 1、项目监理机构应对施工现场进行定期或不定期的检查。 2、项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容: (1)施工单位是否按工程设计文件、工程质量建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工。 (2)使用的工程材料、构配件和设备是否合格。 (3)施工现场管理人员,特别是施工质量管理人员是否到位。 (4)特种作业人员是否持证上岗。 3、项目监理机构发现施工中存在质量问题的,或施工单位采用不适当的施工工艺,或施工不当,造成工程质量不合格的,应及时签发监理通知单,要求施工单位整改。整改完毕后,项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复对整改情况进行复查,提出复查意见。 4、对需要返工处理或加固补强的质量缺陷,项目监理机构应要求施工单位报送经设计单位认可的处理方案,并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查,同时应对处理结构进行验收。 5、对需要返工处理或加固补强的质量事故,项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案,并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查,同时应对处理结果进行验收。 项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告,并应

将完整的质量事故处理记录整理归档。 6、项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况,发现未按专项施工方案实施时,应签发监理通知单,要求施工单位按专项施工方案实施。 7、项目监理机构在实施监理过程中,发现工程存在安全事故隐患时,应签发监理通知单,要求施工单位整改;情况严重时,应签发工程暂停令,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时,项目监理机构应及时向有关部门报送监理报告。 紧急情况下,项目监理机构通过电话、传真或者电子邮件向有关主管部门报告的,事后应形成监理报告。 8、监理人员应将巡视情况详细记录在《监理日志》中。

监理安全检查要点及方法【最新】

监理安全检查要点及方法 听 “听”,即通过会议及交谈方式听取施工单位安全管理人员安全生产情况,存在的安全问题,解决处理情况,面临的控制难点及安全管理工作中需要监理方协调解决的问题; 如总包安全员对分包单位在安全管理上存在的困难等,通过听了解施工单位安全管理现状,在监理的职责范围内发挥组织协调作用,促进现场安全生产。 问 “问”,即询问、提问,监理人员在巡视或专项安全检查中对施工单位安全管理人员及现场施工人员,特别是特种作业人员的应知应会进行询问,如施工电梯司机操作安全注意事项提问,安全员及架子工对外脚手架安全专项方案的要求的知会情况,专业工长及木工对模板支撑体系安全专项方案及搭设要求的知会。 询问抽查施工现场人员的安全教育及安全技术交底情况。通过询问提问了解现场管理人员及施工人员安全意识及安全素质,检查出施

工单位安全管理中哪个环节存在漏洞,通过问题看本质,以督促其进行整改。 看 “看”,主要是指查看现场和相关安全资料。 一是查看施工单位对已批准的安全专项施工方案的落实执行情况,查看安全强制性条文的执行情况,查看现场安全防护、消防设施配备,查看安全标识标牌及安全防护用品的使用情况,查看特种设备安全装置使用及配置情况等。 二是查看安全资料,副安全专项方案审批情况,查看特种作业人员持证上岗情况,特种设备相关报验、检测及验收资料,施工单位三级安全教育及安全技术交底资料等。 看的过程应该有重点紧抓重大危险源,这是监理现场安全巡视检查中最主要的检查方法之一。 量 “量”,主要是指使用测量工具检查,如使用卷尺检查脚手架立

杆间距、丝杠伸入长度,使用力矩扳手检查脚手架扣件的紧固度,对安全防护栏杆高度用尺量检查等。 通过测量让我们监理在安全管理上及安全监理通知单、检查通报等监理资料上也采用数据说话并为依据,更具有说服力。 测 “测”,主要是指使用仪器仪表等进行检查,如使用经纬仪测量塔吊、施工电梯、物料提升机的垂直度,采用地阻仪测量各种接地电阻的测试等。 此方法监理人员可在督促施工单位检查的基础上根据实际需要及重要性进行平行检查,已达到安全重要控制点多层次把关的目的。 运转试验 “运转试验”,由具备专业资格的人员对机械设备进行实际操作、试验、检验其运转的可靠性或安全限位装置的灵敏性。 此方法现场监理人员主要是以见证检查现场特种设备的重要方法,在特种设备验收及周期检查中使用较多,在日常检查中也可采用。

监理巡视检查制度

B13 2012年城区街巷(零星楼)综合整治工程 监理巡视制度 内容提要: 巡视目的 日常巡视监理检查工作内容 巡视监理人员的主要职责 巡视的程序 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 江苏省建设厅监制

2012年城区街巷(零星楼)综合整治工程 监理巡视制度 一、目的: (2) 二、适用范围: (2) 三、监理施工现场巡视检查时间安排: (2) 四、日常巡视检查监理规定: (2) 五、工作程序: (4) 六、附表: (5)

一、目的 为了更好规范现场监理行为,保证监理工作内容,控制工程施工质量、进度、安全,促进工程全面创优。 二、适用范围 2012年城区街巷(零星楼)综合整治工程项目监理部所管辖工程 三、监理施工现场巡视检查时间安排 (一)、常规检:按巡查值班表每日巡检; (二)、例检:每星期三上午。 四、日常巡视检查监理规定 (一)、日常巡视检查监理工作内容: 1、巡视检查施工人员资源投入数量是否符合投标承诺,是否满足工程进度、工期要求,投入人员素质是否满足工程安全、质量、工艺要求。 2、巡视检查施工机具设备资源投入数量是否符合投标承诺,是否满足工程进度、工期要求,投入机具设备运行情况是否良好。 3、巡视检查进场原材料、成品、半成品质量,包括检查产品生产许可证、出厂检验单及合格证,有效质量抽检测报告及其它有关质量保证资料,成品、半成品加工制作质量等。 4、巡视检查施工环境,包括天气、湿度、雨水、风向风力、光照强度、空气污染度及雷电、冰雹霜雪对施工安全、施工质量的影响。 5、巡视检查安全、文明施工情况,检查安全、文明施工措施和

监理安全巡视要点示范文本

监理安全巡视要点示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

监理安全巡视要点示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、基坑施工 1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求 进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境 监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规 定的要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区 域设警戒线。

二、模板支撑系统 1、钢管支撑材质符合规定,外径不得小于?48× 3.5mm,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电 1、临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图; 2、高压线防护按方案搭设; 3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4、现场照明架设高度大于2.4米,危险场所应使用安全电压; 5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm;

监理安全巡视检查记录

编号:001 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.2.28 检查情况1、静压机电缆线随意拖地。 2、静压桩施工后,管桩洞未临时围护。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

编号:002 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.3.22 检查情况1、现场安全文明施工:洗车台、现场大门七牌二图、围墙并配备相关公益广告、安全警示标语等应及时设置到位。 2、办公区及生活区应根据面积配备一定数量的灭火器材并设置在醒目位置。 3、施工现场应做封闭施工,非本工地施工人员不得入内,并建立门卫制度。 4、现场并配备喷雾降尘并开启,暂停产生扬尘的作业,裸露场地一律采取覆盖、硬化或绿化等措施。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

编号:003 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.3.30 检查情况 1、发现场地存在施工临时用电随意搭设、搭接及拖地,存在严重的安全隐患。 2、现场开挖基础土方堆积承台边上,未及时外运。存在安全隐患。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

编号:004 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.4.15 检查情况 1、现场开挖基础土方堆积承台边上,未及时外运。存在安全隐患。 2、个别工人未佩戴安全帽。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

监理安全巡视检查记录 编号:005 工程名称晋江市紫帽镇中心小学-教学楼2#-3#工程 检查组成 员 日期2017.4.25 检查情况 1、配电房接地干线规格不符合规范要求,且连接不规范。 2、配电房里孔洞未封堵且杂物乱堆放。 3、现场末级配电箱未实现“一机一闸”。 整 改 情 况 复 查 人 复查时间 福建安华发展有限公司

监理安全巡视要点

管理制度参考范本 监理安全巡视要点 S a I时'间H 卜/ / 1 / 7

1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行 2、深度超过 2 米的基坑临边应设置防护 ; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑 变形最大值和日变形量不能超过规定的限值 4、基坑施工应设置有效排水系统 ; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求 6、上下基坑必须设置登高措施 ; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。 二、模板支撑系统 1钢管支撑材质符合规定,外径不得小于 ?483.5mm 无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间 距、立杆间距 (纵向、横向 ) 等符合方案要求 ; 3、作业环境 2 米以上高处支模,作业人员要有可靠的立足点,防 护设施完善。 三、施工用电 支线架设高度应确保电缆线高度大于 2.5 米、架空线高度大于 1、 临时用电现场布置符合施工组织设计的用电平面图 2、 高压线防护按方案搭设 ; 3、 4、

现场照明架设高度大于 2.4 米,危险场所应使用安全电压; 5、电箱应统一编号、放置高度下口高于60cm; 6、动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱

楼梯口应设临边扶手、电梯井口设防护门、电梯井内应每 10M 设一道平网 ; 5、预留洞口、坑井设置可靠的防护措施 ; 6、通道 口设置防护棚、施工层超过 24M 高度设置双防护棚; 7、阳台、屋面等临边必须设置可靠的防护栏杆。 五、脚手架搭设 1、立杆基础应有排水系统 ; 2、架体与建筑物的拉结点水平方向每二个立杆间距小于 3.6M , 垂直方向每 3.6M 设一拉撑点 ; 立杆间距 (24 米高度脚手 ) 不大于 1.8 米,水平高度不得大于 2 米; 脚手架应设置登高斜道 ; 出入口应设置通道防护棚 ; 六、施工机具 7、用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置 8、变配电装置符合规范要求 ; 供电采用三相五线制,配电室设警牌、灭火器、绝缘毯、绝缘手套等。 四、三宝四口防护 1、 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽 2、 在建工程应采用合格安全网封闭 ; 3、 2M 以上高处作业必须系安全带; 4、 3、 防护栏杆及安全网应在第二步以上设置 4、 剪力撑应每9米设置一道;夹角为45?60度; 5、 6、 每四步设置一层隔离笆 ; 7、 8、 钢管脚手架四角设置保护接地及防雷接地。

安全监理工程师日常巡视监控要点示范文本

安全监理工程师日常巡视监控要点示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全监理工程师日常巡视监控要点示范 文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、基坑施工监理监控要点 l、基坑施工方案要经审查批准并严格按此要求进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按方案实施,按要求实施基坑环境监 测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统(坑内与坑外); 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规 定要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械应经验收、司机持证上岗、作业区设 警戒线。

二、模板支撑系统监理监控要点 1、支撑材质钢管外径不得小于ф48X3.5mm钢管,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处制度,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电监理监控要点 l、临时用电现场布置应按施组中用电平面图进行; 2、高压线防护架方案搭设; 3、支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5米、架空线高度大于4米; 4、现场照明架设高度大于2.4米;危险场所应使用安全电压;

监理工程师的日常工作是什么

监理工程师对建设工程实施监理,采取旁站、巡视、平行检验等形式,依据《建设工程质量管理条例》和《建筑工程监理规范》的要求,提出以下工作程序。今天雅祺教育小编就来为大家分享一下。 旁站 旁站是指监理人员在建筑工程施工阶段中,对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。 1.项目监理部在编制监理规划或监理实施细则时,应当制定旁站监理方案,明确旁站监理范围、内容、程序、质量监控点和旁站监理人员职责等。 2.项目的旁站方案随同项目监理规划报建设单位,旁站方案抄送施工单位以便协同配合。 3.依据施工计划及实际发生的旁站监理范围时段,有总监理工程师及时安排实施旁站监理作业,将监理人员落实到位。 4.在旁站监理过程中发现重大的施工质量问题,总监理工程师应及时妥善处理,根据情况可召集专题会议协调解决,成立及召见施工单位项目负责人现场协调,必要时可下达局部暂停施工指令并报建设单位。 5.对于需要旁站监理的关键部位,关键工序施工,凡旁站监理人员和施工单位现场质检人员未在旁站监理记录上签字的,不得进行下一道工序施工;凡没有实施旁站监理或没有旁站监理记录的,监理工程师或总监理工程师不得在相应文件及验收资料上签字。 6.每一项旁站监理工作结束后,旁站监理人员应及时整理旁站监理记录及相关文件,并及时归入监理档案。

7. 旁站监理人员的主要职责: (1)检查施工单位现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况; (2)在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况; (3)核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工单位进行检验或者委托具有资格的第三方进行复检; (4)及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站记录和监理日记,保存旁站监理原始资料; (5)在旁站监理过程中,发现重大工程质量问题或施工活动可能危及工程质量的,除采取果断应急措施纠正或控制外,应立即报告总监理工程师处理。 8. 旁站监理范围: (1)地基及基础工程包括:土方回填、灰土垫层、混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装; (2)主体结构工程包括:梁柱结点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑; (3)隐蔽工程验收后的施工隐蔽作业全过程; (4)屋面防水工程及室内防水部位工程(地下室、厨、卫间防水施工);

安全监理工程师日常巡视监控要点(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 安全监理工程师日常巡视监控要 点(新编版)

安全监理工程师日常巡视监控要点(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、基坑施工监理监控要点 l、基坑施工方案要经审查批准并严格按此要求进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按方案实施,按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统(坑内与坑外); 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械应经验收、司机持证上岗、作业区设警戒线。 二、模板支撑系统监理监控要点 1、支撑材质钢管外径不得小于ф48X3.5mm钢管,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处制度,作业人员要有可靠的立足点,防

安全监理巡视要点说明

建设工程安全监理巡视要点 1 施工用电监理监控要点 1.1 安全用电技术管理 (1)施工现场用电须编制专项施工组织设计,并经主管部门批准后实施。 (2)施工现场临时用电按照有关规定建立安全技术档案。 (3)用点由具备相应专业资质的执证专业人员管理 (4)新参加工作的维护电工、临时工、实习人员,上岗前必须经过安全教育,考试合格后在正式电工的带领下,方可参加指定的工作。 (5)各种电气设备应定期进行巡视检查,并作好记录。 (6)接地装置应定期检查、维护。 (7)现场用电必须提前进行申请,经用电管理部门批准,通知维护班组进行接引。 (8)严禁非电工拆装电气设备,严禁乱拉电源。 (9)配电室和现场电器的开关箱、开关柜应加锁。 (10)电气设备部位应设置明显的“严禁靠近,以防触电”的标志 1.2 安全用电的技术要求 (1)临时用电现场布置应按施组中用电平面图进行。 (2)架空线路的档距不得大于35M,线间距不得小于30m。 (3)电缆与道路交叉处应敷设在坚固的保护管,管的两端宜伸出路基2m。 (4)低压电缆需架空敷设时,应沿建筑物架设,其架设高度不应低于2m,接头处应绝缘良好,并应采取防水措施,进入变电所、配电所的电缆沟或电缆管在电缆附设完成后应将管口堵塞。 (5)高压线防护架按方案搭设。 (6)支线架设高度应确保电缆线高度大于2.5m,架空线高度大于4m。 (7)现场照明架设高度大于2.4m,危险场所应使用安全电压。 (8)电箱应统一编号,放置高度下口高于1500px。 (9)动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱。 (10)用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置。 (11)变配电装置符合规要求,供电采用三相五线制,配电室设示警牌、灭火机、绝缘毯、绝缘手套等。 2 “三室”“四口”防护监理监控要点 (1)施工人员进入现场必须正确配戴安全帽。 (2)在建工程应采用合格安全网封闭。

高支模监理安全巡视检查要点

高支模监理安全巡视检 查要点 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

模板工程及支撑体系(高支模) 1.搭设施工与模板工程的专项方案是否一致:如材料规格、纵距、横距、斜撑、连墙件设置等。 2.高处作业人员安全保障措施是否到位:作业面、洞口要有临边防护;作业人员应佩戴防护用品;要有上下专用通道,不得攀爬架体等。 3.施工单位模板支撑搭设材料、搭设过程、验收程序和验收结果是否符合要求。 4.模板支撑系统拆除的顺序和安全措施是否按专项施工方案进行。 5.模板拆除前是否经拆模申请批准,模板拆除区是否设置警戒线且有专人监护。 6. 严禁在梁模板上行走,超荷载堆物;超高排架下设置防坠网。 7.高支模系统: .高大模板工程搭设的构造要求应当符合相关技术规范要求,应设置扫地杆、纵横向支撑及水平垂直剪刀撑,并与主体结构的墙、柱牢固拉接。 .搭接高度2m以上的支撑架体应设置作业人员登高措施;作业面应按有关规定设置安全防护设施。 .模板支撑系统应为独立的系统,禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接;禁止与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。 .模板支撑系统在使用过程中,立柱底部不得松动悬空,不得任意拆除任何杆件,不得松动扣件,也不得用作缆风绳的拉接。 .施工过程中检查项目应符合下列要求:

(1)立柱底部基础应回填夯实; (2)垫木应满足设计要求; (3)底座位置应正确,顶托螺杆伸出长度应符合规定; (4)立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载; (5)扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等设置应符合规定,固定可靠; (6)安全网和各种安全防护设施符合要求。 浇筑过程应督促施工单位设专人对高大模板支撑系统进行观测,发现有松动、变形等情况,必须立即停止浇筑,撤离作业人员,并采取相应的加固措施。 模板拆除前经拆模申请批准后方可拆除。 高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行,严禁上下层同时拆除作业,分段拆除的高度不应大于两层。 高大模板支撑系统拆除时,严禁将拆卸的杆件向地面抛掷,应有专人传递至地面,并按规格分类均匀堆放。 模板拆除区设置警戒线且有专人监护。 常熟市诚建工程监理有限公司 2013-7-16

监理日常巡视检查控制要点

编号:SM-ZD-88021 监理日常巡视检查控制要 点 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

监理日常巡视检查控制要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1、工人必须戴好安全帽、扣好帽带,高空作业系好安全带。 2、施工单位技术员对施工人员进行安全技术交底,同时对现场进行指导。 3、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的间距大于500mm。 4、当搭至有连墙件的构造点时,在搭完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。 5、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的扣件的相互距离小于150mm。 6、在拐角处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。 7、按规范规定对扣件拧紧进行抽样检查,以确保脚手架安全。

8、未经验收合格挂牌,脚手架不得上人施工。 9、必须在脚手架设计施工荷载范围内使用,严禁超载。 10、搭、拆脚手架施工时,在地面上(脚手架施工区域)设置红白警示线,将脚手架施工危险区域隔开,禁止人员进出,同时派专人看护。 11、连墙件严禁上斜连接。 12、不同型号钢管严禁混用。 13、在使用过程中应加强对脚手架连墙件的检查,发现有扣件松动、螺栓未拧紧等不安全情况,立即责令整改,整改完毕,并经验收合格后方可继续使用。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

安全监理巡视检查记录表

安全监理巡视检查记录表 工程项目名称:110KV直埠变电站编号:01 巡视部位配电楼桩基础 施工现场安全文明施工评价1施工现场平面布置合理,设施设备,材料等按总平面布置图要求堆放。2“五牌一图”设置规范,管理人员照片齐全。 3保洁人员和大门守卫人员到位。 3施工现场临时设施搭设整齐,标准。 4现场临时用电设备施工正常无漏电断线现象发生。 现场存在的问题1配电箱内保险丝部分不 符合要求。 2施工现场杂物乱堆需清 理。 监理 有关 措施 要求施工方进行整改

早上8:00~11:00 下午13:00~18:00 巡视时间 巡视监理人员(签名):冯明杰封超

安全监理巡视检查记录表 工程项目名称:110KV直埠变电站编号:02 巡视部位施工现场 施工现场安全文明施工评价1施工现场平面布置合理,设施设备,材料等按总平面布置图要求堆放。2“五牌一图”设置规范,管理人员照片齐全。 3保洁人员和大门守卫人员到位。 3施工现场临时设施搭设整齐,标准。 4现场临时用电设备施工正常无漏电断线现象发生。 5开关箱,电器元件符合要求。 6临边设计防护,防护严密。

现场存在的问题 1工地上仍有人不戴安 全帽,中午仍有人在喝酒, 上班不按规范操作。 2宿舍内有几间发现煤 气灶私烧。 监理 有关 措施 要求施工方进行整改 巡视时间 早上8:00~11:00 下午13:00~18:00 巡视监理人员(签名):冯明杰封超

安全监理巡视检查记录表 工程项目名称:110KV直埠变电站编号:03 巡视部位围墙基础 施工现场安全文明施工评价1施工现场平面布置合理,设施设备,材料等按总平面布置图要求堆放。2基础开挖设置安全坡符合要求 3电力排管预埋符合规范要求 3施工现场临时设施搭设整齐,标准。 4现场临时用电设备施工正常无漏电断线现象发生。 5临边维护措施到位。 现场存在的问题1配电箱内保险丝部分不 符合要求。 监理 有关 要求施工方进行整改

安全监理工程师日常巡视监控要点正式样本

文件编号:TP-AR-L6706 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 安全监理工程师日常巡视监控要点正式样本

安全监理工程师日常巡视监控要点 正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、基坑施工监理监控要点 l、基坑施工方案要经审查批准并严格按此要求 进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按方案实施,按要求实施基坑环 境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的 限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统 (坑内与坑 外); 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合

方案规定要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械应经验收、司机持证上岗、作业区设警戒线。 二、模板支撑系统监理监控要点 1、支撑材质钢管外径不得小于ф48X3.5mm钢管,无裂缝等; 2、立柱稳定,包括支撑高度、立柱间水平支撑、纵横向剪刀撑间距、立杆间距(纵向、横向)等符合方案要求; 3、作业环境2米以上高处制度,作业人员要有可靠的立足点,防护设施完善。 三、施工用电监理监控要点 l、临时用电现场布置应按施组中用电平面图进行;

监理现场安全巡检记录表---范本

溧水区东屏镇芦家边拆迁安置房一期项 目工程 监 理 安 全 巡 检 记 录

表 南京平川工程项目管理有限公司 监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号:施工单位南京第八建筑安装工程有限公司检查日期 工程名称溧水区东屏镇芦家边拆迁安置房一期项目工程B地块检查单位南京平川工程项目管理有限公司 检查部位

检查记录: 处理意见: 记录人: 复查意见: 复查人:复查日期:年月日 监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号: 施工单位泉州北峰建筑工程有限公司检查日期12年2月6日工程名称安溪县湖头镇湖心苑工程 检查单位福建泉宏工程管理有限公司

检查部位三宝四口、脚手架、卸料平台、施工电梯、 塔吊、制作场工棚、施工用电等 检查记录:1、施工现场大门无张挂五牌一图,安全标志牌。 2、施工临时用电电路架设不规范。 处理意见:1、应加强现场管理工作,张挂五牌一图,安全标志牌,创建文明施工工地。 2、施工临时用电电线路应按规范架设,采用金属支架瓷瓶架设线路,用绝缘带进行绑扎,拉直,架空。 记录人: 复查意见: 复查人: 复查日期:2012年2月6日 监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号: 施工单位泉州北峰建筑工程有限公司检查日期12年3月6日 工程名称安溪县湖头镇湖心苑工程

检查单位福建泉宏工程管理有限公司 检查部位三宝四口、脚手架、卸料平台、施工电梯、 塔吊、制作场工棚、施工用电等 检查记录:1、土方开挖后,临边无安全防护。 2、施工现场无配戴安全帽。 3、基坑内严重积水。 处理意见:1、应加强现场管理工作,对临边进行安全防护; 2、应加强现场管理力度,进入施工现场应配戴安全帽; 3、要求施工单位对基坑进行抽水降水,以免土方塌方; 记录人: 复查意见: 复查人: 复查日期:2012年3月6日 监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号:

监理现场安全巡检记录表

监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号:施工单位江苏省千和建设工程有限公司检查日期 工程名称先锋实验学校 检查单位项目监理组 检查部位三宝四口、脚手架、卸料平台、 塔吊、制作场工棚、施工用电等 检查记录: 处理意见: 复查意见: 复查人: 复查日期:

监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号: 施工单位检查日期 工程名称 检查单位 检查部位三宝四口、脚手架、卸料平台、施工电梯、 塔吊、制作场工棚、施工用电等 检查记录:1、施工现场大门无张挂五牌一图,安全标志牌。 2、施工临时用电电路架设不规范。 1、塔吊无定期进行安全检测。 2、配电箱门未关,没有做好防雨措施。 处理意见:1、应加强现场管理工作,张挂五牌一图,安全标志牌,创建文明施工工地。 2、施工临时用电电线路应按规范架设,采用金属支架瓷瓶架设线路,用绝缘带进行绑扎,拉直,架空。 处理意见:1、应加强现场管理工作,对塔吊应定期安全检测。 2、应加强安全意识,固定配电箱门必须在下班后关上。 记录人: 复查意见: 复查人:

监理安全巡检记录表 检查类型:定期安全检查编号: 施工单位检查日期 工程名称 检查单位 检查部位三宝四口、脚手架、卸料平台、施工电梯、 塔吊、制作场工棚、施工用电等 检查记录:1、土方开挖后,临边无安全防护。 2、施工现场无配戴安全帽。 3、基坑内严重积水。 处理意见:1、应加强现场管理工作,对临边进行安全防护; 2、应加强现场管理力度,进入施工现场应配戴安全帽; 3、要求施工单位对基坑进行抽水降水,以免土方塌方; 记录人: 复查意见: 复查人: