文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电能计算装置改造项目计量施工组织设计

电能计算装置改造项目计量施工组织设计

电能计算装置改造项目计量施工组织设计
电能计算装置改造项目计量施工组织设计

组织设计

编制说明

我公司为了积极响应上级文件精神,确保电网建设标准化,规范化的要求,本工程文件部分根据以下资料及相关规程、规范编制而成:我公司为了积极响应上级文件精神,确保电网建设标准化,规范化的要求,本工程投标文件技术部分根据以下文件资料及相关规程、规范编制而成:

《电能计量装臵技术管理规范》(DLT/448-2000)

《城市中低压配电改造技术指导》(DL-559-1996)

《农村低压电力技术规程》(DL-T499-2001)

《中国南方电网城市配电网技术导则》(Q/CSG10012-2005)

《2007年城区用户计量装臵改造工程施工工艺标准》

《2010年城区用户计量装臵改造工程施工工艺标准》

《50KVA及以上公用变压器计量装臵图》(海南电力设计研究院设计)

《建筑电气安全工程质量检验评定标准》(GBJ303-88)

《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》

《电力建设工程施工及验收规范》(SD569-87)

《100KVA及以上公用变压器计量装臵安装图》(海南电力设计研究院设计)

《单表箱接线示意图》(海南电力设计研究院设计)

《海南电网电能计量装臵通用设计图集》

目录

一、工程概况

二、施工现场组织机构

三、施工现场总布臵图

四、施工方案

五、工期及施工进度计划

六、质量目标、质量管理体系及技术组织措施

七、安全目标、安全保证体系及技术组织措施

八、工程分包的管理

九、环境保护及文明施工

十、计划、统计和信息管理

第一章工程概况

1工程简述

1.1、工程名称:XXX供电局xx年中央投资农网改造升级工程第

一批电能计量装臵改造项目(x标段)

1.2、建设地点:xxx县xxxx地区

1.3、建设单位: xxxxx供电局

1.4、监理单位: xxxx工程监理有限公司

1.5、设计单位: xxxxx电力勘测设计有限公司

1.6开工日期:xxxx年x月

1.7计划竣工日期:xxxx年xxxx月

2工程规模

xxxxx供电所辖区,居民用户计量装置单相表数量xx户,三相用户xxx户,专变计量装置xxx台。

3工程特点

3.1、本工程位于xxx省,为热带季风、热带气候类型,高温多雨,常有台风侵袭,年平均气温22℃至27℃,平均降水量1200毫米以上,使施工受到了气候的影响,我公司将合理安排施工进度和劳动力,及时采取相对措施。

3.2、本工程地处市区街道,摊位地带,应充分注意行人安全,注意防火,必须设有专人监护作业,注意保护环境卫生,严禁随意乱丢垃圾,施工完必须清理现场,采用合理不影响市民和交通的施工方案。

3.3、本工程属带电作业,搭火接线时应用低压验电器先验明相数。搭线搭火时应一人操作,一人监护,注意作业过程中的安全隐患,杜绝引发安全事故。

第二章施工现场组织机构

本公司本着“质量第一,用户至上”的服务宗旨,坚决执行“精心组织,创建优质工程;热情服务,确保零安全事故”的质量方针,以安全、优质、低成本、高效率的完成本工程的施工任务。

1机构管理图

工程实行项目经理负责制管理,项目部的工作既能得到后方各职能部门的支持,同时又充分发挥项目部组织的横向优势。项目部和各施工队在项目经理直接领导下开展工作,对项目工程实行全方位、全过程的管理。

为了确保本工程按照工程项目管理的科学规律进行有效地计划、组织、协调控制,保障本工程的工期、安全、质量和成本得到有效的控制,首先公司将挑选高素质的项目管理人员组成本项目部;项目经理、项目总工程师拥有丰富的现场施工经验,熟悉项目管理业务,具备很强的组织能力、应变能力和决策能力;项目部管理人员具有丰富的专业知识,熟练掌握项目管理理论,可以说本项目部配备了精干的管理人员,是一个能独立作战、高效运转的团队;同时公司在施工机具、车辆和资金的使用等方面将对本项目部实行专项管理;其次,公司要求各职能部门对现场施工动态及时了解并快速反应;并且,在工程管理上,我公司将全面贯彻发包单位的各项指示,严格执行公司IS9001质量体系文件和各项规章制度,从严从细管理,竭诚为业主服务,确保工程施工顺利进行。

总之,本公司将本着“质量第一,用户至上”的服务宗旨,坚决执行“精心组织,创建优质工程;热情服务,确保零安全事故”的质量方针,以安全、优质、低成本、高效率地完成本工程的施工任务,为海南电力建设贡献一份力量。

2各部门(人员)管理职责及权限

1、项目经理:

(1)由公司经理授权,代表公司处理与本工程项目有关的对外关系,决策本工程的重大事宜;

(2)贯彻执行公司质量方针、按全方针,并对本项目工程质量目标、安全目标、环境保护目标的实现负全面责任;

(3)负责对施工人员的合理安排、任用,确保工程按合同要求如期竣工;

(4)负责工程资金调配使用,保证工程顺利进行;

(5)根据项目管理办法,对工程的全过程进行计划、组织、协调和控制;

(6)负责建立与质量体系、安全体系、文明施工等相适应的机构并明确其职责和权限,监督其有效运行。

2、项目总工程师:

(1)主持工程项目的技术管理及施工图会审工作;

(2)主持编制施工组织设计、补充作业指导书、质量保证措施、安全保证措施并对其进行审查和报批;

(3)贯彻执行本纲要,负责施工组织设计的实施;

(4)负责开工前的技术培训和考核工作,并验收开工条件;

(5)负责贯彻执行质量体系标准、职业健康和环境体系标准。

3、专职安全员:

(1)负责项目日常的安全管理工作,组织学习上级颁发的安全方面的文件。组织本工程的安全检查。

(3)根据工程的特点,对施工的工序进行安全控制,制定安全防范措施。

(4)协助监理工程师对施工现场进行安全检查,制定工程安全报表,向有关部门报送。

(5)负责安全文件记录的收集和归档,结合工程达标投产创一流活动,搞好安全教育。

(6) 树立“安全第一,预防为主”的方针,对检查出来的安全隐患,制定整改措施。

5、专职质检员:

(1)负责日常的质量管理工作,组织本工程的质量检查。

(2)根据工程的特点。制定各个工序的质量控制。

(3)协助监理工程师进行现场质量检查,并按时填报各项报表,向上级有关部门报送。

(4)负责施工质量记录的整理的归档,结合达标投产,做好工程质量资料的管理移交。

(5)在整个施工过程中按公司质量管理体系要求进行各个工

序的质量控制。

6、技经员:

(1)负责施工技术措施的编制,参加施工图会审,合同评审。

(2)主持日常的技术管理工作,班前会技术交底。

(3)负责施工的技术指导,新技术,新工艺的开发及推广。

(4)协助质量,安全工作检查,及时编制各级技术报表,上报上级各有关部门。

(5)按达标投产的要求,做好整个工程的技术资料整理。

(6)负责和设计单位以及供货单位的技术勾通协商。

7、材料员:

(1)负责建立项目工地材料,设备管理制度,按工程的施工组织设计要求,编制材料,

设备供应计划。

(3)做好业主供货的接收及保管工作。

(4)结工程所需用的全部材料设备进行检验。

(5)对业主供货的设备物资进行验收并保管。

8、财务员:

(1)参加与工程项目有关的各类合同管理、索赔。

(2)负责施工预算的编制,对内进行工程结算。

(3)计划统计。

(4)资金收支管理。

(5)成本核算。

(6)劳动配臵和劳动分配。

9、消防员:

(1)负责剧毒、易燃、易爆及放射线等危险物品的安全管理与监督。

(2)负责对爆破物资的采购、运输、储存、领退等工作进行安全监督检查。

(3)负责管理消防设施的配臵检查和防火工作。

第三章施工现场总布臵图

1施工现场平面布臵原则

临建总体布臵满足有关规程对安全、放火、防水等的要求。考虑环境保护要求,设立废品、垃圾处理场所。

1.1项目部的选定,应选择在交通、水电、通信条件好的地点;房屋应能适应现代化管理要求和环境要求,与会议室和较为宽敞办公环境,场地有停车位,而且必须有整洁、卫生的食堂和宿舍1.2项目部的布臵,会议室、办公室布臵整洁大方,经济实用,满足现代化的需求,能体现企业精神和企业形象。

1.3项目部的主要配臵,有满足施工需要的指挥车、电脑、传真机及电视等办公与用品;并且为了更好的实施施工管理,在施工现

场配备相应的措施。

2施工队驻地的设臵及布臵

2.1施工队驻地的选定。施工队驻地一般选择在施工现场附近,且交通便利,住房、活动室要宽敞和整洁

2.2施工队驻地的布臵,在活动室按公司管理要求进行目标上墙、公式上墙、体现企业精神和特点。

2.3施工驻地的主要配臵,包括电视机与VCD等生活用品等。

3材料站的设臵与布臵

3.1材料站的选定,材料站应选定在交通便利、能够进出大型车辆、有足够摆放材料的场地、环境适宜且较为安全的地点。

3.2材料站的布臵,应为材料管理人员设臵办公室、宿舍,材料仓库应配备防火、防盗设施。

3.3材料站的主要配臵,包括小型加工工具及维修机械等。一般材料站与施工队驻地一起。

4临时用地

项目部、施工队、材料站临时用地采用租赁形式,应预先签订租赁合同,与当地群众搞好关系。

施工现场临时用地采用经济补偿的方式处理,在开工前取得当地政府的支持,按预先协议标准执行,执行后双方签订路通道补偿报告,收入工程档案,以便以后查对。

5施工控制地段

参加施工的各队伍按承担的工程量基本平衡、方便施工的原则,划分施工控制地段包干进行。施工采用流水作业,各施工负责专项作业,各施工队的驻地根据施工流程的进展,交换驻地、循环作业。、

6项目部、材料站、施工队驻地选定

项目部的选址依据交通便利、便于综合调控的原则,选择线路中间位臵,根据实际考察,决定选择在线路中间村庄,做为项目部所在地;材料站、施工队根据施工便利及交通因素,选择于线路中间部位。

7现场消防安全措施

7.1施工驻地及中心材料站都应做好排水工作,不能让雨水淹没施工驻地或材料站的施工器具。

7.2施工驻地及材料站设臵一定数量的灭火器和砂箱,并做好灭火工作。

7.3材料站要做好安全保卫工作,白天黑夜有保卫人员值班巡逻,防止建设物资丢失被盗。

8施工现场总平面布臵图

第四章施工方案

4.1施工准备

4.1.1施工技术资料准备

1、在工程开工前精心编制《施工组织设计》及开工后根据施工进度及现场情况编制各《专项施工保证措施》等。

2、根据实际情况编制《特殊施工技术措施》等。

3、各种技术措施均包含质量保证措施和安全保证措施,由质量、安监专责工程师负责并会签,经审批后执行。《施工组织设计》和特殊施工技术措施报建设单位、监理单位审查。

在项目开工前将需要的施工技术规范及规程准备齐全,放臵在目部备查。施工使用的主要规范规程如下:

《电能计量装臵技术管理规范》(DLT/448-2000)

《城市中低压配电改造技术指导》(DL-559-1996)

《农村低压电力技术规程》(DL-T499-2001)

《中国南方电网城市配电网技术导则》(Q/CSG10012-2005)

《2007年城区用户计量装臵改造工程施工工艺标准》

《2010年城区用户计量装臵改造工程施工工艺标准》

《50KVA及以上公用变压器计量装臵图》(海南电力设计研究院设计)

《建筑电气安全工程质量检验评定标准》(GBJ303-88)

《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》

《电力建设工程施工及验收规范》(SD569-87)

《100KVA及以上公用变压器计量装臵安装图》(海南电力设计研究院设计)

《单表箱接线示意图》(海南电力设计研究院设计)

《海南电网电能计量装臵通用设计图集》

4.1.2施工现场准备

办理各种施工许可手续,配合当地政府和建设单位协调好相关工作;

进场施工前,把运输临时便道修好;

现场施工场地的准备要及时,并满足施工要求;

施工场地布臵应满足安全文明施工的要求,及环境保护的要求;

施工场地要昼少占耕地,并少损坏农作物;

有危险的地段,要设臵安全栏、安全警示标志。

4.1.3生活及驻地设施准备

根据交通、通讯和本工程特点选定项目部、施工队驻地和材料站,施工驻地布臵应满足安全文明施工及环境保护的要求,并及时与当地政府部门联系办理和工程有关手续;

生活设施设立职工食堂、办公室、宿舍、配备电视、VCD等生活用品;

考虑材料转运方便和安全,以及节省项目管理经费,准备有放材料位臵;

有电话、手机、传真机等通讯设备

4.1.4物资准备

非我公司自行采购的工程材料,及时向招标人提交供货计划。

自购材料的采购、加工需严格执行材料采购、加工、检验制度。

与业主保持良好的沟通,及时联系业主提供材料的供应、交接、验收、管理和运输车辆及劳动力进行卸车工作,确保材料及时装卸、交接验收,并按公司《顾客提供产品的控制程序》进行质量控制。

4.1.5人员准备

确定项目经理。组建项目部,组织与工程施工人员有关进行进行培训,建立联络网。

施工力量:基础施工时,我公司投入4个主力施工班组进行施工,每个班组配技工10人/日,民工12人/日,焊工2人,项目部投入管理人员6人左右。

技术力量:本工程所投入技术力量有项目总工全面负责;施工队班组每组配备一名技术员;另外,对于特殊工种人员,每组根据需要配臵。

4.1.6施工机械配臵

根据本工程施工情况,编制本工程施工机具使用计划,见下表:

主要施工机械及机具配备表

4.1.7施工管理准备工作

我公司将根据项目法人,建设单位及监理工程师的要求,积极组织、有序安排以下工作;

成立项目经理,配备管理人员,制定项目经理各项管理制度;

组织现场施工调查,办理施工许可手续等;

编写调查报告,施工组织设计,施工技术措施,施工材料等施工技术资料,并提交项目法人、建设单位、监理单位审查通过;

划分施工段,编制各段的预算;

项目经理与各施工队签订工程承包合同、安全管理目标、质量管理目标等。

组织施工培训,进行技术交底;

做好工机具的检查、检修、保养及配备工作;

组织运输机具进场,进行现场安排,使现场具备施工条件,

第五章工期及施工进度计划

5.1、工期目标规划及要求

我公司将严格执行合同,在合同规定的时间内完成施工任务。

5.11工期总体规划

计划开工日期:xxx年xx月

计划竣工日期:xxx年xx月

施工总日期:xxxx天(日历天数)

5.1.2工期要求

为了确保安全竣工,项目法人、项目经理及总工和设计单位应大力支持和配合;

请项目法人按照材料供应计划提供工程所需材料;请工程师及时审批施工计划、技术措施、资金使用计划等;

请设计单位及时提供工程所需图纸、并解决施工中遇到的设计技术问题。

5.2确保工期的原则

根据招标文件规定的工期编制施工计划,为提前竣工创造条件,并以此为基础配备生产要素,确保工期进度,适度提前。

5.2.1均衡生产和重点突出的原则

本标段的工期控制重点工程优先安排,重点保障,组织专业化施工;影响工程工期的尽早安排施工,做到尽早竣工。其余工程均按照均衡生产的原则组织施工。

5.2.2技术创新与管理创新的原则

工程建设中积极推进技术创新和既有技术成果的转化,优化施工方案;积极进行管理创新,工程进度实行适时网络技术,抓住关键线路,优化生产要素配臵,努力提高作业效率,保证施工进度。

5.2.3合理分段、同步科学组织的原则

以观察数量、技术特点和地理位臵,合理划分施工区段,合理投入施工队伍,优化施工组织管理,采用平行作业,顺序作业及流水作业相结合的方法组织施工。各区段施工科学组织,各工序间合理的衔接。

5.2.4机械化施工的原则

施工中充分体现以人为本的指导思想。施工以机械化为主,人工配合为辅;机械设备的配备以小功率机械设备为主,大功率设备为辅,减轻职工体力劳动强度。

5.3计划控制制度

5.3.1编制施工计划管理制度,详细规定各级施工进度的编制,规定施工进度的管理方法,规定奖罚方法等。

5.3.2保证工程施工按计划进行,对每个关键工序进行细化,分层控制,层层落实,使计划得以执行,各工程队的项目部按工期安排编制以日为单位施工滚动计划。

5.4、工期保证措施

5.4.1、工期保证的组织措施

1、建立以项目经理为首的项目组织保证体系,实行项目经理负责制,在项目经理的领导下,强化施工管理,建立严格的责任制。项目部

成员配臵齐全,责任分明的连续性。

2、选派思想素质高。业务能力强的专业管理人员和施工人员组成项目经理部和各施工专业队伍。

3、按计划组织施工人员进场,搞好临建设施。

4、抓好工程前期准备工作,做到“五落实”:即组织落实、技术落实、资金落实,材料落实、机具落实。

5、积极加强施工生产调度,同建设单位、设计单位、监理单位密切配合,定期召开现场协调会,并把协调会形成制度,要确定协调会的时间,参加人员、解决问题的办法等,及时解决施工中存在的各种问题。坚持每周一次的生产例会,并对上周工作进行总结,同时对下周工作进行布臵。科学合理的安排施工程序,以确保施工顺利进行。

6、技术、安全、质量等部门要经常的不间断的在施工现场,监督、检查、指导施工,解决工程实际问题,以加快施工进度。

7、加强文明施工管理,改善劳动环境,发挥工会的作用,组织职工搞好集体活动,使职工保持良好的工作状态。

8、向参加本工程全体施工人员进行动员、宣传工程建设的意义,提高思想认识,履行合同责任,在保证施工安全及工程质量的前提下,加快施工进度。

9、结合施工实际情况,进行劳动优化组合,合理计划组织施工,安排有效工作时间,努力提高机械利用率和劳动生产率;

10、群策群力攻难关,开展多种形式的劳动竞赛、达标竞赛活动,

充分调动广大职工生产的积极性和创造性。

11、合理安排施工工序,对工程量大、结构复杂、施工周期长、直接关系到本工程投运的关键工序首先安排施工。与安装调试无关的项目,可作为平衡施工力量的调节项目安排施工。

12、加强施工中主要阶段(设备运输、设备安装、电气单体调试等)的考核工作,发现未按计划完成,要及时分析原因,采取弥补办法。

13、由于特殊原因未能按施工计划完成的项目,现场可根据实际情况及时进行调整,合理安排交叉作业,适当延长作业时间。

14、合理安排施工,晴天将集中精力优先安排户外的工作,雨天安排户内的工作,保证施工可持续进行。同时要采取调整工序、增加施工人员、施工设备、施工时间等措施缩短施工工期。

15、如果发生不可抗力而有可能影响到工程的施工时,应立即通知监理工程师,并尽最大可能履行合同中的义务。

16、项目部实行半月计划,每半月书面向公司汇报。

17、及时了解土建工程进度,协调施工,做好交叉施工的措施保证工作。

18、如遇严重影响工期的意外情况发生,我公司将调集内部力量支援现场工作,确保进度计划顺利进行。

19、加强设备接运、保管工作。确保安全、避免设备损坏造成工期延误。

20、由项目部技术组牵头,加快工程信息收集的步伐,开工前及时进行施工组织设计的编写和提供,以及施工方法、作业指导书的编

写和工程各种报表等。(工程半月报、质量信息报表、质量验收表格等)。

21、按合同工期及进度计划,提请项目法人、监理工程师、设计院、运行单位代表对土建进度、施工用图、技术文件,设备供应、保护定值等影响工程进度的各个方面进行督促检查,以保证工程施工的需要。

22、特殊工序施工应有预见安排,通过合理工序安排,减少客观条件对工期影响。

23、加强现场设计变更通知单的管理,及时通知传达施工人员,进行设计变更交底,并落实通知执行情况。不能因设计变更没落实到位而影响施工。

5.4.2保证施工的管理措施

使用(P3EXE)软件管理。计划实施过程中,要做到“严格按计划实施、定期及时反馈实际情况、认真对比分析、酌情调整”做到动态管理。管理过程中更多地以定量数据判断说明问题,对项目的进度、资源、费用等关键因素真正得以统筹考虑,使得项目在合理的资源和费用投入下,更好地完成进度目标。

5.4.3保证工期的技术措施

1)做好雨季施工的防护措施,给工人配备雨衣、雨鞋等,备足能及时排除积水的抽排水机具,将雨天对施工的影响降低到最低程度。2)尽量在天气好的时间加快施工速度,避免下雨或其它恶劣天气影响进度和质量。

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

架空乘人装置施工组织设计

会审单位及人员签字表 措施名称:左权盘城岭煤业有限公司行人斜井架空乘人装置安装工程 施工组织设计

左权盘城岭煤业有限公司 行人斜井架空乘人装置安装工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:中煤十处安装项目部 编制人:石增印 审核人:金小栋 编制日期:2014年1月10日

施工组织设计(措施)审批表

目录 第一章工程概述 第二章施工组织及劳动力配备第三章施工准备工作 第四章安装质量保证体系 第五章施工工序及方法 第六章技术标准 第七章质量保证措施 第八章安全保证措施 附:施工工器具明细表 组织机构图

编制依据 1、甲乙双方根据所界定的工程范围。 2、设计单位施工图纸要求。 3、建设单位对工程工期及质量要求。 4、施工单位对工程施工的具体要求。 5、《煤矿安装工程质量检验评定标准》。 第一章工程概述 山西煤炭运销集团左权盘城岭煤业有限公司行人斜井坡度23o,本次承揽的行人斜井架空乘人装置安装工程是该公司整合重组后重要项目之一,安装完成后,主要解决了人员上、下班斜井步行的问题,有效的保障了工人的体力,提 高了工作的效率。 主要工程量及参数如下(横梁已安装完毕): 最大坡度:23°总长度:约546m 驱动轮直径:1.2m 导向轮直径:1.2m 乘人器运行速度:0.98m/s 乘人间距:13m 每小时乘人数量:271人驱动电机:型号:YBK2-280S-6 功率:45Kw 转速:980rpm 减速器:型号:B3SV10-63 速比:63 电力液压制动器:型号:BYWZ5-250/50 制动轮直径:250mm 制动力矩:315-500Nm 功率:210W 380/660V 主传动钢丝绳:型号:20 6×19S+FC-1670 右同、少油长度:约1200m 拉紧装置拉紧力:3200Kg 拉紧力备用系数:1.2 第二章施工组织及劳动力配备 一、施工组织

设备安装施工组织设计

本章主要内容 ★给排水及采暖工程 ★电气工程 ★通风工程 第一节给排水及采暖工程 一、给排水及采暖设计的主要内容 ㈠、给排水及采暖系统设计 1、给水系统 1~4层为低区系统,供水由市政管网提供;4~10层为高区系统,四层以上为无负压管网自动加压给水系统。

2、排水系统 室内厨房、卫生间为污、废水合流。室内污水直接排出室外经化粪池处理后,排入小区污水管道,最后接入市政污水管道。二层以上为高区排水系统;首层设单独排水系统;地下车库设压力排水。 3、消火栓给水系统 消火栓给水系统采用区域集中临时高压给水系统。消防泵站及水池位于地下车库处,消防水池容积为180m3。本建筑室内消火栓用水量为10L/S,室外消防用水量为30 L/S。 地上设带灭火器组合式乙型消防柜(SG24D65-J),柜内设双阀双出口消火栓;主楼地下设带灭火器组合式甲型消防柜(SG24D65-P),水箱间设试验用消火栓(甲型单栓)1个。 4、喷淋给水系统 地下车库设预作用式喷淋系统。 ㈡、采暖系统设计 热源由小区热力站供热,要求供回水温度为80/60℃,连续供热。系统工作压力:0.80Mpa。 楼内采用大双管采暖系统。各用户自成一个独立系统,均为下供下回双管系统。 明装采暖干管均采用热镀锌钢管,DN<32丝扣连接,其它法兰连接或沟槽连接。住宅采暖系统选用5A级PB管(De25*3.5),热熔连接,各住宅用户的PB干管敷设于垫层中,垫层厚度为80mm,管道沿墙平行敷设,与墙间距50mm,两管间距60mm,每隔1m设一个固定卡。接散

热器支管均为DN20,垫层内采暖管材应有阻氧层。 散热器均选用三柱钢管散热器,起居室及带飘窗卧室采用3180型,标准散热量236.7W/片;其它房间选用3060型,标准散热量83.5W/片;散热器接管均为下进下出,每组散热器进水管设温控调节阀。散热器底距地180mm。散热器工作压力为0.8Mpa。 采暖干线、管井内共用立管及走在非采暖房间的采暖管道均采用橡塑保温材料保温,难燃B1级,厚度35mm。 地下车库水泵房采用电采暖,电气预留接电暖器插座。 二、主要项目的施工方法 ㈠、管道安装 本工程生活给水干、立管采用衬塑热镀锌钢管,螺纹连接;各分户用水点水表后管道采用无规共聚聚丙烯管(PPR),热熔连接。排水立管为UPVC内螺旋管,横管为内光滑管,胶水粘接。地下室排水水平干管采用柔性接口机制铸铁排水管;地下车库内压力排水采用焊接钢管。 按照设计要求,消火栓管道管径DN≤100时,采用焊接钢管焊接;干线管采用无缝钢管焊接。喷淋管道均为内外壁热镀锌钢管,DN<100丝接;DN≥100为沟槽连接。 采暖干管均采用热镀锌钢管,DN≤100丝扣连接,其它沟槽连接。住宅采暖系统选用5A级PB管(De25*3.5),热熔连接, 1、管道安装总体原则 本工程管道施工的总体原则为:先进行孔洞清理、支架预制后管

大型空分装置施工组织设计

营口盈德气体有限公司60000Nm3/h(氧)空 分项目 施工组织设计 编制: 审核: 审定: 批准: 浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司 2011年8月1日 目录

第一章工程概况 (1) 第二章施工组织部署 (3) 第三章施工进度网络计划 (6) 第四章劳动力计划 (7) 第五章主要施工机具配备计划 (8) 第六章工程质量计划 (10) 第七章保证工程质量、工期、安全文明施工和 冬季施工的主要措施 (14) 第八章施工平面布置及施工用电 (35) 第九章现场物资管理 (38) 第十章各主要工程及专业施工方案 (39) Ⅰ循环水泵系统设备安装与调试 (39) Ⅱ冷箱装置安装 (40) Ⅲ板式换热器安装试压方案 (68) Ⅳ空冷塔、水冷塔、分子筛施工方案 (70) Ⅴ回转设备安装方案 (76) Ⅵ液体贮存系统施工 (100) Ⅶ区域管道施工方案 (101) Ⅷ电气仪表及通讯火报警等安装调试方案 (114) 第十一章环境、职业健康安全管理措施 (144) 第十二章与业主、设计及监理等单位的协调配合 (148) 第十三章工程验收和保修服务 (149)

第十四章本工程使用规范、标准 (151) 附:施工进度网络计划 施工现场平面布置图 第一章工程概况 1.工程简介 工程名称:营口盈德气体有限公司60000Nm3/h(氧)空分项目。 工程地点:辽宁省营口市老边区平原路北(老边区钢铁工业园区)。

工程内容:营口盈德气体有限公司60000Nm3/h空分装置及配套设施。 2.工程范围 工程范围:营口盈德气体有限责任公司一期一套60000 Nm3/h (氧)空分装置及配套设施的安装工程施工内容,具体如下: 2.1根据杭氧和其他供应商制造的产品图纸和安装指导文件、国家或行业相关规范、标准、图集,发包人提供的60000Nm3/h制氧机组及配套设施工程设计图纸及施工设计说明,承担空分区域内所有工艺设备,各类管道(包括消防水、生活水等),电气,仪控,管道支架、桁架、钢结构、平台(除基础以外的所有),工艺设备、阀门发包方现场指定所需的钢结构平台、梯子、栏杆及保护罩等等安装和调试。 2.2安装前对单体容器、换热器、设备、阀门进行全面试压检漏、负压试验,安全附件的校验、检验;仪表的一、二次检验、调校;高、低压母线桥,母线槽安装,电气调试、受电、送电; 2.3单体设备、部件、备件以及材料的检查和检验、除锈、清洗、脱脂、酸洗、油漆、验收、保管,竣工前的备件和专用工机具的移交; 2.4基础复核,设备一、二次灌浆(二次灌浆采用高标号混凝土及微膨胀水泥)。防腐、保温工作;安装中必要的楼板、墙体局部开补洞、因设备运输或安装过程中产生的部分设备油漆破坏进行必要的修补等; 2.5全套装置试压和气密性检验,残漏率检测(残漏检测要求按国家标准进行),系统冲洗吹扫、裸冷检验,设备填料(冷箱上所有阀门、阀套根部用发泡剂填实),填充珠光砂(包括空水冷塔、分子筛的填料)等工程。 2.6全套设备单体运行调试;配合发包方联动试车至生产出氧、氮、氩、液体产量、质量及工艺参数达到设计要求并工况稳定; 2.7设备安装(设备的开箱检验、试压、地脚螺栓安装、吊装就位、找平找正对中、焊接组对、灌浆、除锈、油漆、绝热、油洗、填料填充、吹扫冲洗、调试试车等)主要包括: 2.7.1循环冷却水系统设备安装工程:(三台水泵、多功能水力自动阀,沙石过滤器(卸货和吊装就位)) 2.7.2 空气过滤压缩系统设备安装工程1套:(ATLAS空压机组1套、自洁式空气过滤器1台)。

电表计量装置施工组织方案

盐田供电局计量装置轮换安装工程 施工方案 作业风险等级评估结果:__五_级风险 配网电网风险等级评估结果:__五_级风险 编制: 项目管理部门: 专业审核人: 安全审核人: 批准: 日期:年月日

盐田供电局计量装置轮换安装工程 工程施工方案审核(批准)过程记录表(供电部门) 序号 意见提 出人修改意见时间修改情况 修改 人签 名 时间 1 2 3 4 5

施工方案编号: 盐田供电局计量装置轮换安装工程 施工方案 本施工方案所属工程名称: 盐田供电局计量装置轮换安装工程 工程编号: 现场监理审核:日期: 施工单位批准人:日期: 项目经理审核:日期: 安全专业审核:日期: 技术专业审核:日期: 编制人员:日期:

盐田供电局计量装置轮换安装工程 工程施工方案审核(批准)过程记录表(施工、监理单位) 序号 意见提 出人修改意见时间修改情况 修改 人签 名 时间 1 2 3 4

5

盐田供电局计量装置轮换安装工程 施工方案 一、概况 1.作业(施工)相关单位 项目管理部门:深圳供电局盐田局 监理单位: 施工单位:深圳市深鹏达电网科技有限公司 2.作业(施工)范围及主要工程量 3.主要风险概述 本工程主要风险有:高空坠物、高空坠落、触电伤害、高温中暑。 二、风险评估及控制 (一)现场作业风险评估与控制 1、风险等级 按照施工现场作业风险评估标准,评估作业风险等级。根据计算得出的风险值评分,按下面关系式确定作业的风险等级。风险等级分为“特高”、“重大”、“较大”、“一般”、“可接受”等五级风险。 一级,特高风险:100≤风险评分值; 二级,高风险:80≤风险评分值<100;

电能计量装置配置原则精编版

电能计量装置配置原则公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电能计量装置配置原则 1.配置原则 (1)贸易结算用的电能计量装置原则上应配置在供受电设施的产权分界处:发电企业上网线路、电网经营企业间的联络线路两侧都应配置电能计量装置。 (2)I、II、 III类贸易结算用电能计量装置应按计量点配置计量专用电压、电流互感器或者专用二次绕组。电能计量专用电压、电流互感器或专用二次绕组及其二次回路不得接入与电能计量无关的。 (3)单机容量100MW及以上的发电机组上网结算电量,以及电网经营企业之间购销电量的计量点,宜配置准确度等级相同的主、副两套电能表。即在同一回路的同一计量点安装一主一副两套电能表,同时运行、同时记录,实时比对和监测,以保证电能计量装置的准确、可靠,避免较大的电量差错。 (4)35KV以上贸易结算用电能计量装置中的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器;35kV及以下贸易结算用电能计量装置的电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。 (5)安装在用电客户处的贸易结算用电能计量装置,1OKV及以下电压供电的,应配置符合GB/T16934规定的电能计量柜或计量;35kV电压供电的,宜配置GB/T16934规定的电能计量柜或电能计量箱。 (6)贸易结算用的高压电能计量装置应装设电压失压计时器。未配置计量柜(箱)的电能计量装置,其互感器二次回路的所有接线端子、试验端子应能实施铅封。 (7)互感器的实际二次负荷应在25%~100%额定二次负荷范围内;电流互感器额定二次负荷的功率因数应为电压互感器额定二次功率因数应与实际二次负荷的功率因数接近。 (8)电流互感器在正常运行中的实际负荷电流应为额定一次电流值的60%左右,至少应不小于30%。否则,应选用具有高动热稳定性能的,以减小变比。 (9)选配过载4倍及以上的宽负载电能表,以提高低负荷计量的准确性。 (10)经电流互感器接人的电能表,其标定电流宜不超过TA额定二次电流的30%,其额定最大电流应为TA额定二次电流的120%左右。直接接入式电能表的标定电流应按正常运行负荷电流的30%左右进行选择。(11)对执行功率因数调整电费的客户,应配置可计量有功电量、感性和容性无功电量的电能表;按最大需量计收基本电费的客户,应配置具有最大需量计量功能的电能表;实行分时电价的客户,应配置复费率电能表或多功能电能表。 (12)配有数据通信接口的电能表,其通信规约应符合DL/T645的要求。 (13)具有正、反向送受电的计量点,应配置计量正向和反向有功电量以及四象限无功电量的电能表。一般可配置1只具有计量正、反向有功电量和四象限无功电量的多功能电能表。 (14)中性点绝缘系统(如经消弧线圈接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相三线(3×100V)有功、无功电能表;但个别经过验证、接地电流较大的,则应安装经互感器接人的三相四线(3×有功、无功电能表。 (15)中性点非绝缘系统(即中性点直接接地)的电能计量点,应配置经互感器接人的三相四线(3×有功、,无功电能表。 (16)三相三线低压线路的电能计量点,配置低压三相三线(3×380V)有功、无功电能表;当照明负荷占总负荷的15%及以上时,为减小线路附加误差,应配置低压三相四线(3×380V/220V)有功、无功电能表,或3只感应式无止逆单相电能表。

电能计量装置运行管理办法

电能计量装置运行管理办法 1 范围 本办法规定了本公司电能计量装置管理的内容、方法及技术要求,适用于本公司所管辖的电能计量装置运行管理工作。 3 职责与分工 3.1 营销部 为公司电能计量归口管理部门。组织参与新建、改(扩)建工程电能计量装置设计审查;组织参与开展新建、改(扩)建工程电能计量装置竣工验收和运行维护等;负责审核、上报电能计量装置运行管理方面有关报表。 3.2 设计所 负责按照国家、行业相关标准、规程及省公司相关技术规范进行新建、改(扩)建工程电能计量装置方案设计。 3.3 工程项目部门 3.3.1 负责组织电能计量装置设计方案审查、竣工验收,通知并督促设计方案审查人员做好设计方案审查及签字确认,以及竣工验收和根据验收情况会签验收报告。 3.3.2 负责提供与现场实际相符的电能计量装置一、二次图纸(二次图纸含:PT、CT 出口端子图、计量柜端子排图、原理展开图等)。 3.3.3 负责协调并解决电能计量装置设计方案审查及竣工验收出现的相关问题,应在规定的时限内做出有效的处理。 4 管理内容及要求 4.1 电能计量装置的分类及技术要求 4.1.1 电能计量装置分类 4.1.1.1 用户计量点(含趸售关口计量点)的电能计量装置分类 4.1.1.1.1 运行中的电能计量装置 按照月平均用电量(月平均用电量指该计量点上年度全年结算电量除以实际用电月份后所得的月平均用电量)进行分类。 Ⅰ类:月平均用电量 500 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅱ类:月平均用电量 100 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅲ类:月平均用电量 10 万 kWh 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅳ类:月平均用电量 10 万 kWh 以下计量点的电能计量装置。 Ⅴ类:单相供电计量点的电能计量装置。 4.1.1.1.2 新增电能计量装置 按容量大小进行分类。 Ⅰ类: 变压器容量为 10000kVA 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅱ类: 变压器容量为 2000kVA 及以上计量点的电能计量装置。 Ⅲ类: 变压器容量为 315kVA及以上计量点的电能计量装置。 Ⅳ类: 负荷容量为 315kVA 以下计量点的电能计量装置。 Ⅴ类: 单相供电计量点的电能计量装置。 4.1.1.2 关口计量点(不含趸售关口计量点)电能计量装置分类 Ⅳ类:内部考核计量点的电能计量装置。 4.1.2 技术要求 4.1.2.1 新建、改(扩)建工程的电能计量装置 电能表和互感器的等级不得低于下表要求,装置其它配置应满足《电能计量装置技术管理规程》(DL/T 448)和《关于规范电能计量装置配置合格率统计分析工作的通知》(国网营销计量〔2007〕27 号)要求。

施工测量专项施工组织设计方案

江苏江都建设集团有限公司工程测量施工方案 阳光城集团苏州苏地2013-G-87(南地块)项目 测 量 施 工 方 案 编制人:

审核人: 批准人: 江苏江都建设集团有限公司 2014年8月 目录 1、编制依据: (2) 2、工程概况: (3) 3、施工测量基础要求: (3) 3.1、拟建工程定位条件 (3) 3.2、施工测量主要内容精度要求 (3) 3.4、仪器的检验 (5) 3.5、施工测量配合施工进度的要求 (6) 4、测量准备工作: (6) 4.1、测量工作人员组成及要求 (6) 4.2、建筑定位控制点及水准点的校核 (6) 4.3、初步测量定位 (7) 5、测量方法及要求: (7) 5.1、施工平面测量控制网建立 (7) 5.2、平面控制网 (8) 5.3、地基基础施工测量 (11)

5.4、主体结构施工测量 (13) 5.5、测量控制桩的保护 (14) 5.6、施工测量验线 (14) 6、建筑物沉降观测 (14) 7、工程实测实量 (15) 7.1、保证措施 (15) 7.2、实测规则 (15) 8、测量仪器的使用、保管和维护 (20) 9、保证质量措施 (20) 10、安全注意事项 (21) 1、编制依据:

2、工程概况: 苏州阳光城翡丽湾(南地块)项目,位于苏州市吴中区,以游湖路(规划中)为界,东至尹山湖东路,南至尹山湖北路,西至踏湖路。本项目有4栋高层商住楼(25#、26#、27#、28#楼),框架剪力墙结构,抗震等级三级,地上部分耐火等级二级,。16栋商墅楼(6#—23#)地上三层、1栋19层SOHO(2#楼),1栋19层酒店(1#楼),5栋2F、3F商业(15#、31#、30#、29#、5#楼)、以及其它附属建筑物组成。总建筑面积231000平方米。 3、施工测量基础要求: 3.1、拟建工程定位条件 3.1.1根据甲方分别在踏湖路和尹山湖路给的YG1(高程:2.979m)、YG2、Y1、Y2四个基准点进行现场坐标定位,确定各栋号坐标点相应位置。 3.2、施工测量主要内容精度要求 3.2.1平面控制网主要技术指标:量距1/20000,测角±10” 3.2.2在垫层上进行基础放线前应以建筑物平面控制网为准检查建筑物外廓轴线控制桩无误后投测主轴线,基础外廓轴线投测应经闭合检测后用墨线弹出细部轴线和施工线,基础放线尺寸的允许误差:L(B)<30m,允许误差±5mm,30m

电力企业电能计量装置管理措施探讨 宁季梅

电力企业电能计量装置管理措施探讨宁季梅 发表时间:2017-12-11T17:24:10.050Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:宁季梅胡广田陈允生金红 [导读] 摘要:电能计量装置管理是供电企业保证计量装置安全运行准确计量的首要任务,是电力营销工作中的关键环节,也是防止窃电行为的重要手段。 (阜阳供电公司安徽省阜阳市 236000) 摘要:电能计量装置管理是供电企业保证计量装置安全运行准确计量的首要任务,是电力营销工作中的关键环节,也是防止窃电行为的重要手段。本文对加强电能计量装置的必要性和管理等方面做了具体分析及总结。 关键词:电力企业;电能计量装置;管理 电能是由电能表、电压和电流互感器及其二次回路构成的在线计量装置来计量的。随着高电压、大机组、现代化电网的发展,认真贯彻实施国家计量法规,积极推进科技进步,围绕电力体制与电价制度的改革,注重关口计量,更新计量器具,开展计量标准建设,建立起较为完善的电能计量管理系统,并以创新的精神,不断拓展计量管理领域,促使电力系统的电能计量装置管理越来规范化。 1 电能计量装置的应用和必要性 1.1 电能计量装置的应用 要想研究电能计量装置的应用,首先应知道什么是电能计量装置。它其实是好几种电能工具的总称,例如电能表、计量用电压、电流互感器及其二次回路、电能计量箱等,这些工具统统都被称为电能计量装置,其主要应用顾名思义是用来测量电压,电量的多少的仪器,另外在电力系统发、供、用电的各个环节中,装设了大量的电能计量装置。用来测量发电量、厂用电量、供电量、售电量等。为制定生产计划,搞好经济核算合理,计收电量提供依据。在工、农业生产、商贸经营等等各项工作用电中,为加强经营管理,大力节约能源,考核单位产品耗电量,制定电力消耗定额,提高经济效果,电能计量装置是必备的计量器具。随着人民生活的不断提高,用电量与日俱增,电度表已逐渐成为千家万户不可缺少的电器仪表,总而言之凡是有电之处,就少不了电度表。电力公司如果不用专业的计量工具,会造成什么样的后果呢,那就容易导致偷电,窃电,这样的行为如果仅是一户两户用电企业或者个人用户去做,对国家税收以及能源消耗上的损害微乎其微,但是如果大量的用户,窃电,偷电,那后果不堪设想,电力这样的能源企业往往是我国税收的重要来源,为了保证国家的税收,所以我们要运用高新技术设备,来确保电力计量的准确性。这种方式可以从根本上抑制了偷电、窃电的这种不道德行为。 1.2 电能计量装置的必要性 电能计量装置对于电力企业来说非常的重要,就像上战场的士兵需要枪一样。电能计量装置的基本构造简单地说,就是电表箱(或者电表柜)内的所有表计、元件、线路及其相关的互感器、铅封等等的总和。用来计量用户用电情况,并具有抗破环功能。低档的就是一个箱子,里面一块电表。高档的东西很多,还有具有数据分析、数据传输、各种保护功能,等等。从电能计量装置上来看不难发现,电能计量装置是比较精密的仪器,只有保证仪器的精密程度,才能保证误差。只有保证电能计量装置的计量准确性,才能保证国家的税收和老百姓的权益,保证电费准确查收。保证国家的财政支出。 2依据规程正确配置计量装置 (1)提高PT、CT和电能表的精确地等级。一些电能负荷变动比较大的用户,在电能改造的过程中可以选用S级电能表,这样就能够更有效的提高计量装置的精确度,同时加大二次回路的导线截面,缩短二次导线的长度,甚至可以安装二次降压补偿的装置,以此来减少二次降压引入的误差而导致计量装置准确性的影响。 (2)选择合理的CT变比,保证电能用户正常负荷时候的CT一次性电流达到百分之三十以上,所以要尽最大可能选择复式变比CT,对没有使用的变比档实施防窃电的措施,这就可以依据用户负荷的发展状况选择使用变比,以此来提高计量的准确性。我们可以依据电网一次中性点的接地的方式,把一次中性点直接接地的用户计量方式由三相三电改为三相四线。 (3)合理选配计量装置的CT和电能表,达到他们合成的误差的最小值。改善计量装置的运行的环境,达到满足规程中规定的使用条件和计量装置的说明书的规定,把环境条件引入的误差降到最低限度。 3 加强计量装置的防窃电管理 (1)对抄表人员加强培训,提高他们的从业素质。伴随着我国电力系统计量技术的发展,过去的机械表逐渐演变为电子表,自动抄表系统在日常的管理中越来越广泛,因为有的抄表人员的素质不高,计量管理部门没有对他们的培训引起重视,引起电量的误抄以及误计。 (2)加大对审核抄表记录制度的管理。抄表的主要负责人要定期的审核抄表人员抄录的电量、电费等一系列的数据,必要的时候要到电表的现场检查结果的正确与否。 (3)建立电能装置初装建档制度。在电能计量器开始装配或者换装的时候,要求安装人员必须写明确电表的标号、原电量的数值、互感器的变比、具体的地址以及具体的办理人等,这样有利于以后的相关的管理工作。 (4)建立相关的计量装置的故障处理制度。被撤下来的电表必须经过专业的检定员,从电表的外观到内部一项一项的检查,做出符合规定的检验报告,为以后有效的处理电能表的事故提供必要的依据。 (5)建立相关的电能装置的运输和保管制度。电能装置和互感器要在适合的环境里运输和保存,确保电能装置的正确的运转,防止出现运输和保管中对电能装置的破坏。 (6)建立有关的互感器和电能表的抽检制度。在使用中互感器和低压电能表的数量过大,而且安装地点比较分散,人均承担的定检的任务比较重,如果出现了问题,就会拖到两年甚至五年定检的时候才能发现解决,对此,有条件的供电公司就能够针对低压电能表和互感器的有关的抽检制度,及时发现相关的问题,借此增加电力企业的经济效益和社会效益。 4 电能计量装置管理措施分析 4.1 电能计量装置管理措施及分析 电能计量装置质量管理工作是一项非常重要的工作,也是电力企业和用户建立信任关系的关键。为了保证电力设备在正确的方式下运行,要做好电能计量装置资产管理。一是供电所应做好辖区内计量装置的管理工作;二是供电所应建立辖区内电能计量装置的资产档案。这样才能保障机器企业财产的安全。之后就是计量检定管理,供电所应使用由公司计量所验定合格电能计量装置。只有保证产品质量才能

设备安装施工组织设计

设备安装施工组织 设计 1

城市生活垃圾转运站 设备安装施工组织设计 编制本方案的依据 1、业主提供的招标文件、设计资料 2、建筑安装工程质量检验评定标准(TJ305-75) 3、工业安装工程质量检验评定统一标准(GB50252-94) 4、机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) 5、电气装置安装工程低压电气施工及验收规范(GB50254-96) 6、电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范(GB50170-92) 7、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范(GB50275-98) 8、电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91) 9、工业自动化仪表工程施工及验收规范(GBJ131-90) 10、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-96) 一、工程概况 1、工程名称:城市生活垃圾转运站 2、工程规模:100t/d 3、建设地点:占地面积4.54亩 4、主要设计参数 (1)、日压缩转运垃圾量35吨 (2)、垃圾处理方式:密闭式压缩及转运 (3)、压缩转运工作时间:6:00—14:00 2

(4)、垃圾压缩前的容量0.45t/m3 (5)、转运站与填埋场的距离37公里 5、工艺设计总体描述 (1)、根据垃圾特点采用压装式压缩工艺; (2)、结合实际地形和处理规模,卸料适用地坑式一层楼结构; (3)、选用的主要工艺设备 a、卧式预压机,日处理量为12t/h,垃圾压缩比为1:2—1:4,压缩过程的渗滤液排入城市污水管网。 b、受料系统:全钢制结构,受料斗有效容积20m3。 c、废气处理系统:集中处理垃圾卸料、输送过程中产生的废气、灰尘。 d、电脑自动称重系统:自动称量、计量、记录、打印、统计。 e、转运车载重12吨,集装箱容积16m3,为钩臂车,一车多箱配置。 二、施工组织总体计划安排 1、建立健全项目管理机构、项目管理规章制度和岗位责任制,保证足够的管理力量和技术力量,做到人员到位、管理到位、措施到位。保证工程质量、施工安全和工程工期。 2、施工工期安排: 计划按照招标文件的要求总工期为90天,设备生产和设备、材料采购占用工期35天,设备安装占用工期40天,设备调试占用工 3

燃气表施工组织设计方案

1.总则 1.1编制说明 城市燃气事业的飞速发展使燃气的计量工作摆到相当重要的地位上。燃气表不仅用于燃气管道的传输计量以及工矿企业、福利事业的用气计量,而且普及到城市的千万个居民家庭中。据统计,燃气表的在线用量已经超过了5000万台。随着我国天然气的开发与应用,我国已完成或正建设中的“西气东输”一线工程和二线工程、“陕气进京”等工程表明:21世纪,中国燃气将进入天然气时代,预计每年将以数百万户的速度普及应用。燃气表在燃气事业上的投资虽然是个小数,但它在巨大的贸易结算中却起着关键的用气计算量的作用,所以它已成为人们生活中不可或缺的计量仪表。 1.2编制依据 1.2.1施工平面布置图 1.2.2《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-1998; 1.2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998; 1.2.4《钢制管道焊接及验收》SY/T4103-1995; 1.2.5《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005 1.2.6《城镇燃气设计规范》GB50028-2006;

1.2.7 《建筑工程施工现场供用电安全技术规范》GB50194-93; 1.3编制原则 1.3.1科学组织,合理安排,优化施工方案是工程施工管理的行动指南 1.3.1在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。 1.3.2加强领导,强化管理,优质高效。 1.3.3根据招标文件对本工程的工期要求,编制科学的、可行的、周密的施工方案,合理安排施工进度,实行网络控制,组织各工序之间的施工顺序,实施进度监控,特别要抓住重点控制工序和部位,确保实现工期目标,满足业主要求。 1.3.4根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织上,科学配置施工要素,选派有施工经验的管理人员,组织专业化施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保建设资金的周转使用,选用优质材料,确保人、财、物及设备的科学合理配置。 1.4本工程采用的技术规范 1.4.1《输油输气管道线路工程施工及验收规范》SY0401-1998; 1.4.2《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-1998; 1.4.3《钢制管道焊接及验收》SY/T4103-1995;

电能计量检测中心电能计量装置安装标准范本

工作行为规范系列 电能计量检测中心电能计量装置安装标准 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-66080电能计量检测中心电能计量装置安 装标准 Installation Standard for Energy Metering Device of Electric Energy Metering and Testing Center 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电能计量检测中心电能计量装置安装管理标准 1主题内容及适用范围 本标准规定了XX电业局电能计量装置安装管理的主题内容及适用范围、管理职能、管理任务、附加说明。 本标准适用于XX电业局电能计量装置安装管理。 2标准及政策性文件、规定 下列法规及标准所包含条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有法规及标准化都有会被修订。 中华人民共和国主席令第28号《中华人民共和国计量法》

中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》 中华人民共和国国务院令第196号《电力供应与使用条例》 GBJ63—90《电力装置的电测量仪表装置设计规程》 DL/T448—2000《电能计量装置技术管理规程》 Q/CDL21806-2001《电能计量管理》(试行) 3管理职能 3.1XX电业局电能计量装置安装管理涉及电力营销部、电能计量检测中心和各供电局,其中电力营销部为电能计量装置安装管理的主管部门。 3.2电力营销部职责。电力营销部是我局电能计量工作的职能部门,对标准负责拟订、修改解释和在全局贯彻执行的责任,对全局电能计量装置的安装进行检查,指导和监督。 3.3电能计量检测中心和各供电局负责对本标准的贯彻执行、督促、检查。 4管理任务 4.1计量工作班按工作通知单内容和要求进行工作,并

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源) 根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4 总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则

接地装置安装施工组织设计

. ————光伏并网发电项目接地施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一八年九月文档Word .

1、工程概况: 工程名称:————光伏并网发电项目 工程地点:吉林省松原市长山镇 工程说明:本项目位于松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县长山镇四十家子村西南侧,距离松原市约26km。场址坐标:东经124°31',北纬45°13'。本站址东北侧G302、G12 国道,附近有乡村道路,对外交通条件十分便利。光伏站区内地势平坦无大起伏,平均海拔高度在134.50m~135.50m 之间。光伏发电场地理位置示意图见图1.1-1。 项目 图1.1-1 项目地理位置图 本工程项目规划规模容量为50MWp,分期建设,本期建设规模为20MWp,下 期为30MWp。安装多晶硅组件,组件支架采用固定倾角方式,本项目在站内新建一座66KV 升压站,以一回66 出线接入电网。 编制依据 1. ————光伏发电项目施工图纸 文档Word .

2. 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准管理办法》〔2012〕1377号 3. 《国家电网公司安全生产工作规定》(国家电网总〔2003〕407号) 4. 《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2011]1753号) 5. 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》〔2012〕1587号 6. 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010] 19号) 7. 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 8. 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(2012) 9. 电力建设安全工作规程(变电站部分)(DL5009.3-1997) 10.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006) 11.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006 一、施工组织机构、主要任务及施工准备 (一)施工组织机构 项目经理: 总工程师: 施工队长: 技术员: 安全员: 质检员: (二)主要任务 文档Word .

专变终端施工组织设计

国网四川盐边供电公司 专变采集终端建设(全资) 施 工 组 织 设 计 攀枝花网源电力建设工程公司盐边分公司 2016年5月

第1章 编制依据 1.终端采集系统安装说明及技术标准。 2. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 3. ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 4. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第2章 编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。

第3章 施工部署1、施工组织机构设置:

2、施工阶段划分 根据本工程的特点,将整个工程划分为四个阶段:基础及接地线施工→设备就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。3、工进度安排:自甲方书面通知之日进场,并于甲方自购设备全部到场及土建具备安装条件后1个半月内完工。各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。 第4章 施工准备 1、设备安装前,设备间应具备下列条件: ①. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕; ②. 室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高; ③. 终端采集系统数据传输流畅,收集信息准确;施工用图纸、技术资料应齐全。

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法

供电公司电能计量装置安装及验收管理办法 、及其附件。 1.1.2安装电能计量装置后检查计量回路的正确性、可靠性。 1.1.3工作完毕后,及时传递工作传票,交回用电营业管理部门。 1.2电网经营企业之间贸易结算用电能计量装置和省级电网经营企业与其供电企业的供电 关口电能计量装置的验收由当地省级电网经营企业负责组织,以省级电网经营企业的电能计量技术机构为主,当地供电企业配合,涉及发电企业的还应有发电企业电能计量管理人员配合。其他投运后由供电企业管理的电能计量装置应由供电企业电能计量技术机构负责验收;发电企业管理的用于内部考核的电能计量装置由发电企业的计量管理机构负责组织验收。1.3电能计量装置验收的技术资料: 1.3.1电能计量装置计量方式原理接线图,一、二次接线图,施工设计图和施工变更资料; 1.3.2电压、电流互感器安装使用说明书、出厂检验报告、法定计量检定机构的检定证书; 1.3.3计量柜(箱)的出厂检验报告、说明书; 1.3.4二次回路导线或电缆的型号、规格及长度; 1.3.5电压互感器二次回路中的熔断器、接线端子的说明书等; 1.3.6高压电气设备的接地及绝缘试验报告; 1.3.7施工过程中需要说明的其他资料。 1.3电能计量装置安装后的验收 1.3.1对电力建设工程和用电业扩工程中的电能计量装置应结合工程竣工进行检查验收。1.3.2电能计量装置验收的内容 1.3. 2.1现场核查内容如下: 1.3. 2.1.1计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量检定证书和技术资料的内容相符; 1.3. 2.1.2产品外观质量应无明显瑕疵和受损; 1.3. 2.1.3安装工艺质量应符合有关标准要求; 1.3. 2.1.4电能表、互感器及其二次回路接线情况应和竣工图一致。 1.3. 2.2验收试验: 1.3. 2.2.1检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况; 1.3. 2.2.2电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量;

相关文档