输变电工程施工组织设计等措施、方案

监理审查意见规范用语统一格式(讨论稿)

1、工程开工、单位工程开工、分部工程开工报审表中具备开工条件的9项内容,专业监理工程师在审查是应认真核对以下内容:a)工程各项开工准备是否充分;b)相关的报审是否已全部完成;c)是否具备开工条件。审查意见必须按报审表中监理人员级别签署意见。

1.1输变电工程开工报审意见:

项目监理部审查意见:经项目监理部核查,工程开工前的9项工作已全部完成,开工需报审的相关资料经项目监理部审查已全部完成,工程具备开工条件,同意某某工程开工。

工程开工。

1.3线路工程分部工程开工报审

1.3.1专业监理工程师审查意见:经核查,分部工程开工前的9项工作已全部完成,开工需报审的相关资料经审查全部完成,上道工序(基础或组塔)验收合格,同意基础或组塔或架线分部工程开工。

1.3.2总监理工程师的审查意见:同意专业工程师的审查意见,同意基础或组塔或架线分部工程开工。

2、项目管理实施规划(施工组织设计)审查必须形成审查纪要,审查由总监组织,专业、安全工程师参加,审查纪要对报审文件程序性、合法性、符合性、完整性、技术性应有定性的描述,专业工程师应按下列内容进行审查:

2.1内容是否完整(详见《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》):

2.1.2线路部分

a)编制依据。

b)工程概况。包括线路路径和项目工程的设计概况及工程量,项目工程沿程地形、地质、地貌和气候条件、交叉跨越、公路交通和地

方材料物资资源条件。

c)施工组织机构设置和人力资源计划。

d)总平面布置方案。

e)主要施工方案、措施。包括新型基础和铁塔施工及季节性施工措施。

f)特殊施工方案。包括桩基、特殊土方开挖、特殊地形和基础处理,特高型铁塔、大跨越、不停电跨越施工等。

g)分部工程进度和总工期进度计划。

h)影响施工进度的主要因素分析和保证工期主要措施。

i)工程资金使用计划。

j)施工指挥机构和施工队伍驻地选择和办公及生活后勤保障安排。

k)物资供应计划。包括设备、原材料的采购、堆放和保管方式,中转站布点,各塔位设备、原材料的运输和供给方式、平均运输半径和运输量的统计。

l)主要施工机械、机具配备清册。

m)施工质量规划、目标和保证措施。

n)安全、文明施工、职业健康和环境保护目标及保证措施。

o)采用四新和降低成本措施。

p)技术培训计划。

q)竣工后,完成的技术总结初步清单。

2.2施工总进度计划是否满足合同工期,是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性;

2.3总体施工方案在技术上是否可行,经济上是否合理,施工工艺是否先进,能否满足施工总进度计划要求,质量、安全文明施工、环保措施是否得当;

2.4施工现场平面布置是否合理,是否符合工程安全文明施工总体策划,是否与施工总进度计划相适应、是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调;

2.5资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查,

2.6项目监理部审查意见(仅供参考):本工程施工组织设计的内容完整、各项措施得当,机具、材料、设备等供应计划能满足合同工期要求,主要施工方案技术上可行,经济上合理,能满足工程总体计划、安全、质量、文明施工的要求,请施工单位项目部在实施前对全体施工人员进行交底,并严格按批准的施工组织设计实施。具体详见“监理文件审查记录表”。

3、管理体系文件报审的审查内容:a)该管理体系建立的管理网络是否健全;b)人员是否到位并具有相应资质;c)管理制度是否健全,内容是否完整,是否具备可操作性;d)管理制度应对照质量监督检查大纲的要求。

专业监理工程师审查意见:a)项目组织机构、安全、质量、技术管理网络健全,主要管理人员(项目经理、总工、专职安全员、质量员等)资质、资格符合有关要求;b)上报的安全、质量、技术管理制度(详见“国家电网公司安全文明施工标准、创优实施细则、安全与健康环境管理工作规定”等规定的制度)齐全、完整,具有可操作性。

总监理工程师审查意见:同意专业监理工程师的审查意见,工程实施过程如调整相关的管理人员,请施工单位按有关程序及时向项目监理部报审,并严格按批准的管理制度在工程中有效实施。

4、安全文明施工二次策划审查必须形成会议纪要,审查由总监组织,专业、安全工程师参加,审查纪要对报审文件程序性、合法性、符合性、完整性应有定性的描述,总监组织按下列内容进行审查:a)

文件的内容是否完整(对照《国家电网公司安全文明施工实施细则编制纲要》),是否符合安全文明施工总体策划方案,并对文件编制质量提出评价意见;b)制定的安全文明施工管理目标是否符合工程建设目标;c)是否建立了安全文明施工管理组织,责任制是否落实;d)安全文明施工管理规章制度是否健全; e)施工现场总平面布置是否合理;

f)安全文明施工设施、安全标牌是否齐全、标准、有效,设置是否合理;g)安全文明施工措施和环境保护措施是否有效;h)核查施工安全措施补助费和文明施工措施费使用计划(施工安全措施费对照“国家电网公司电力建设安全与环境管理工作规定”;文明施工施工措施费对照“《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准(2009版)》。

项目监理部审查意见(仅供参考):本策划文件内容完整,符合安全文明施工总体策划要求。安全管理目标、组织机构、安全责任制、措施及规章制度等明确、有效、健全。现场总平面布置合理,安全文明施工设施、标牌标识符合国网09版标准。施工安全措施费和文明施工措施费使用计划合理。请施工单位项目部在实施前对全体施工人员进行交底,并严格按批准的“安全文明施工二次策划”、“使用计划”实施。具体详见“监理文件审查记录表”。

5、施工创优实施细则审查必须形成审查纪要,审查由总监组织,专业、安全工程师参加,审查纪要对报审文件程序性、合法性、符合性、完整性应有定性的描述,总监组织按下列内容进行审查:a) 创优实施细则的内容是否完整(对照《国家电网公司创优监理实施细则编制纲要》),针对性是否强,总体编制质量好坏评价; b) 是否全面落实了建设管理单位的创优思想; c) 是否识别了本工程的施工难点,识别是否准确、全面; d) 是否确定了施工的创新点和亮点,确定的创新点和亮点是否结合了本工程建设的特点和自身的施工优势,是否与建设单位的创优规划相符; e) 创优措施、治理质量通病的措施、

成品保护措施是否具体、有效、有针对性。

项目监理部审查意见(仅供参考):施工单位报审的“施工创优实施细则”内容完整,针对性强。创优目标,组织机构明确、健全,创优及治理质量通病的措施、成品保护措施有效、针对性强。创优的创新点、亮点能结合工程建设特点和自身的施工优势,并与建设单位的创优规划一致。请施工单位项目部在实施前对全体施工人员进行交底,并严格按批准的“施工创优实施细则”实施。具体详见“监理文件审查记录表”。

6、应急预案审查必须形成审查纪要,审查由总监组织,专业、安全工程师参加,审查纪要对报审文件程序性、合法性、符合性、完整性应有定性的描述,总监组织按下列内容进行审查:a) 紧急联络与救护体制是否健全; b) 应急资源的准备是否充足; c) 处理方案是否可行,是否考虑了工程所处的特殊地理位置,是否有利于人员急救,是否有利于降低损失。

项目监理部审查意见(仅供参考):施工单位报审的“应急预案”内容完整齐全,急救联络与救护体制健全,目标明确,应急资源准备充足,应急处理方案可行。请施工单位项目部在实施前对全体施工人员进行交底,并严格按批准的“应急预案”在工程过程中有效实施。具体详见“监理文件审查记录表”。

7、一般施工方案审查

7.1审查内容

a)文件的内容是否完整,编制质量好坏;

b)该施工方案(措施、作业指导书)制定的施工工艺流程是否合理,施工方法是否得当,是否先进,是否有利于保证工程质量、安全、进度;

c)安全危险点分析或危险源辨识、环境因素识别是否准确、全面,

应对措施是否有效;

d)质量保证措施是否有效,针对性是否强,是否落实了工程创优措施。

7.2.3线路工程

(1)一般基础基坑开挖的施工方案(含土石方爆破作业);

(2)索道运输施工方案;

(3)基础(含接地工程)、组塔、导地线架线(含放紧线、附件安装、间隔棒安装、跳线安装、平衡挂线等)、光缆架设施工方案或作业指导书;

(4)一、二级公路跨越架搭设方案;

(5)110kV及以下的带电跨越架,高度15m<h≤30m以内的搭设方案;

(6)220kV及以上输电线路的拆塔、拆线改造施工方案;

(7)防感应电触电的专项施工方案;

(8)接地工程有特殊要求(采用降阻剂、接地极)的施工方案;

(9)特殊地形(地形险恶、临近带电体附近等)组塔专项施工方案;

(10)起重机械拆装施工方案。

7.3方案审查后,项目监理部签署意见如下:

7.3.1直接在报审表上签署意见

(1)专业工程师审查意见:本方案内容完整,工艺流程合理,施工方法得当,具有可操作性。危险源、环境因素辨识准确、全面,采取的安全、质量措施有效,请施工单位严格按批准的方案实施。

(2)总监理工程师审查意见:同意专业监理工程师的意见,请施工单位实施前应对施工人员进行全面交底,强化现场监控力度,严格按批准的施工方案实施。

7.3.2形成审查纪要方案的签署意见

(1)专业工程师审查意见:本方案内容完整,施工方法得当,具有可操作性。危险源、环境因素辨识准确、全面,采取的措施有效,请施工单位严格按批准的方案实施。

(2)总监理工程师审查意见:同意专业监理工程师的意见,请施工单位实施前应对施工人员进行全面交底,强化现场监控力度,严格按批准的施工方案实施。具体详见“监理文件审查记录表”。

(3)监理文件审查记录表主要内容包括:总监组织专业、安全工程师对方案审查,正面评价方案的主要内容,从人、机、料、法、环五大因素考虑,结合方案编制的程序性、完整性、合法性、符合性、有效性、技术性等,对方案提出监理的意见或建议。

8、特殊施工方案审查

特殊施工方案应根据《建设工程安全生产管理条例(国务院第393令)》和建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法(建质[2004]213号)》,结合《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》来判别,特殊施工方案应附安全验算结果,由施工承包单位项目总工负责编制,技术管理部门审核,公司总工批准,总监理工程师审查后实施,由专职安全生产管理人员现场监督。

8.1特殊施工方案主要包括以下(不仅限于此):

8.1.1基坑支护与降水工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。

8.1.2土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。

8.1.3起重吊装工程是指大跨越铁塔组立、500kV以上变电站构支架吊装、大型起吊运输(包括超载、超高、超长、超宽)

8.1.5脚手架工程

(1)高度超过24m的落地式钢管脚手架;

(2)门型脚手架;

(3)卸料平台。

8.1.6其他危险性较大的工程

(1)6m以上的边坡施工;

(2)采用新技术、新工艺、新材料,可能影响建设工程质量安全,已经行政许可,尚无技术标准的施工。

8.1.7输电线路工程的特殊方案

(1)深基坑开挖及6m以上的边坡施工;

(2)特殊跨越,按《电力建设安全工作规程》(DL5009.2-2004)第12.2.1条款执行:①跨越多排铁路、高速公路;②跨越运行电力线路,跨越架高度大于30m;③跨越220kV及以上运行线路;④跨越运行电力线路其交叉角小于30°或跨越宽度大于70m;⑤跨越大江大河或通航河流及其他复杂地形。

(2)恶劣的地形环境组立铁塔专项施工方案,如直升机组立等;

(3)大跨越基础土石方开挖回填(含爆破作业)、基础、组塔、张力架线专项施工方案。

(4)大江大河或通航河流、海上作业运输。

8.2下列特殊方案,施工单位应当组织专家论证审查(不仅限于此):

8.2.1深基坑工程

开挖深度超过5m(含5m)或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件和周围环境及地下管线极其复杂的工程。

8.2.2高大模板工程

水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施

工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷载大于15 kN/m2的模板支撑系统。

8.2.3土石方大爆破工程

8.3特殊施工方案审查要点

8.3.1必须形成审查纪要,总监组织公司专家顾问、专业工程师、安全工程师参加。

8.3.2凡需施工单位专家专家论证的方案,施工单位应完善方案后,经施工单位技术负责人批准后,报项目监理部审查。

8.3.3项目监理部审查意见:本方案内容完整,施工方法、措施得当,具有可操作性。危险源、环境因素辨识准确、全面,采取的措施有效,请施工单位在实施前组织对全体施工人员进行交底,并严格按批准的方案实施。具体详见“监理文件审查记录表”。

8.3.4监理文件审查记录表主要内容详见7.3.2条款的第三条。

9、分包单位资格审查

9.1项目监理部应及时掌握分包事项在施工承包合同有无约定,其分包内容、范围是否符合现行的法律、法规及国家电网公司有关规定。分包单位是否经建设管理单位书面同意。

9.2建设单位同意后,项目监理部应核查以下内容:

9.2.1分包单位资质材料;

9.2.2分包单位业绩资料;

9.2.3拟分包合同(含安全施工协议);

9.2.4分包单位专职管理人员及特种作业人员资格证和上岗证。

9.3项目监理部的审查意见:该分包单位的资质(按企业资质证书内容描述)、项目管理人员资格合格、有效,分包范围、合同、安全协议内容符合国家法律法规、国网公司有关规定和工程承包合同的约定,同意在本工程(明确分包部位)分包。

10、试验(检测)单位资质审查

10.1项目监理部审查要点: a)拟委托的试验单位资质等级是否符合建设管理单位的要求,是否通过计量认证;b)试验资质范围是否包括拟委托试验的项目;c)试验设备计量检定证明。

10.2项目监理部审查意见:该试验(检测)单位的资质(按资质证书内容描述),符合工程建设的有关规定,并通过了计量认证,其试验范围能满足委托的试验项目,试验设备计量检定证明文件有效,试验人员资质符合有关规定,同意该单位在本工程按规定的试验范围进行试验、检测。

11、工程控制网测量及线路复测报审

11.1工程控制网测量报审意见

11.1.1专业工程师的审查意见:经对(某某座标处的标高、轴线)抽查,核对施工单位报审资料,认为该区域标高、轴线等测量数据符合设计图纸及规范的要求,记录填写准确、真实,同意下一道工序施工。

11.1.2总监理工程师审查意见:同意监理工程师的审查意见,请施工单位保护好工程测量成果,同意下道工序施工。

11.2线路复测报审

11.2.1专业工程师的审查意见:经对施工单位线路复测数据的分析、核对,认为本段的档距、转角度数、高差、危险断面等测量数据符合设计图纸及验收规范的要求,同意下道工序的施工。

11.2.2总监理工程师审查意见:同意监理工程师的审查意见,请施工单位保护好工程测量成果,下道工序实施前,对关键数据进行重新校核,确认无误后,同意土石方开挖工作。

12、施工质量验收及评定项目划分报审

12.1审查内容:

12.1.1施工质量验收及评定项目划分是否准确、合理、全面;

12.1.2 W、H、S点的设置是否有利于控制工程施工质量;

12.1.3三级验收责任是否落实。

12.2项目监理部审查意见:施工单位报审的工程施工质量检验项目划分表,符合本工程单位工程、分部工程、分项工程、单元工程(检验批)内容,W、H、S点设置合理并有利于质量控制,请施工单位严格按照划分表的内容认真落实三级验收责任制。

13、变电“分项、分部(子分部)、单位(子单位)质量报审

13.1分项工程质量报审专业监理工程师审查意见:

该分项工程所含检验批(注明多少检验批)的各项数据检测合格,记录完整、真实、规范,该分项工程符合规范和工程设计文件的要求,同意下道工序的施工。

13.2分部(子分部)工程质量报验

13.2.1审查内容:

(1)分部(子分部)工程所含分项工程的质量是否均合格;

(2)质量控制资料是否完整;

(3)施工记录的填写是否正确,是否规范;

(4)地基基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果是否符合有关规定。

(5)观感质量验收是否符合要求;

(6)该分部工程的施工质量是否符合有关规范和工程设计文件的要求。

13.2.2专业监理工程师审查意见:该分部(子分部)工程共有(多少个)分项工程,质量合格,记录正确、真实、规范。地基基础或主体结构或设备安装等有关安全功能的检验和抽检结果符合有关规定,观感质量符合规范要求,该分部工程的施工质量符合有关规范和工程设计文件的要求。同意下道工序施工。

13.2.2总监理工程师审查意见:同意专业工程师的审查意见,地

基基础或主体结构或设备安装等有关安全功能的检验和抽检结果符合有关规定,某某分部工程的施工质量符合有关规范和工程设计文件的要求。同意下道工序施工。

13.3单位(子单位)工程质量报审项目监理部审查意见:

该单位工程有多少个分部工程组成,经施工单位三级验收消缺闭环,经项目监理部资料核查、实物质量抽查,工程质量符合设计图纸及规范要求,质量合格,具备验收条件,请建设单位组织对该单位工程验收。

14、工程质量中间验收申请表报审

14.1审查内容

14.1.1申请中间验收的工程是否已经施工承包单位三级验收合格;

14.1.2三级验收及评定记录是否齐全;

14.1.3其他技术资料是否齐全、合格。

14.2专业监理工程师审查意见:(该部位或该单位工程或该段),经施工单位三级验收消缺闭环,经项目监理部抽查、资料核查,认为(单位工程或该部位或该段)工程质量合格、资料齐全、完整,存在的问题已消缺闭环,具备中间验收条件,请建设单位组织(该部位或该单位工程或该段)中间验收。

14.2总监理工程师审查意见:同意专业监理工程师的意见,(该部位或该单位工程或该段)工程质量合格,资料齐全,存在问题已消缺闭环,请建设单位组织(该部位或该单位工程或该段)中间验收。

15、试品/试件试验报告报验表

15.1审查内容

15.1.1试验结果是否合格或满足设计要求;

15.1.2试验报告版面质量是否符合归档要求。

15.2项目监理部审查意见:经核查施工单位报审的(某某部分或名称)试验报告试验结果(重点关注砼结果的离散性)合格,符合设计和规程、规范的要求,试验报告的版面质量(是否复印件、签字规范性、有否CMA章、焊工的姓名及工号、监理见证员姓名、水泥、钢筋代表数量、钢筋的炉批号等)符合归档要求。同意进入下道工序施工或同意施工。

16、调试报告报审审查

16.1审查内容

16.1.1调试项目是否齐全;

16.1.2是否按规范或设备使用说明书的要求完成相关的调试;

16.1.3调试结果是否合格。

16.2审查意见

16.2.1专业监理工程师审查意见:已按调试方案、规范和设备使用说明书内容完成所有的调试项目,调试结果合格并符合有关要求,同意设备进入试运行状态。

16.2.2总监理工程师审查意见:同意专业监理工程师的审查意见,已完成所有的调试项目并合格,同意设备进入试运行状态。

17、施工管理人员资质报审表

17.1项目监理部审查要点:

17.1.1主要施工管理人员是否与投标文件一致;

17.1.2人员数量是否满足工程施工管理需要;

17.1.3更换项目经理是否经建设管理单位书面同意;

17.1.4应持证上岗的人员所持证件是否有效。

17.2项目监理部审查意见:经核查,项目经理、项目总工、专职安全员、专职质量员的资质符合有关要求并有效,项目管理人员数量基本能满足工程建设的需要。建设过程中如需更换项目经理应征得建

设管理单位局面同意后方可实施。

18、主要施工机械/工器具/安全用具报审

18.1审查内容

18.1.1主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号是否满足项目管理实施规划(施工组织设计)及本阶段工程施工需要;

18.1.2机械设备定检报告是否合格,起重机械的安全准用证是否符合要求;

18.1.3安全用具的试验报告是否合格。

18.2项目监理部审查意见:经核查,施工单位报审的主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号等满足施工组织设计及本阶段(应明确哪阶段施工)工程施工需要,机械设备及安全用具的检定和试验报告合格,起重机械安全准用证符合要求。工程实施过程中请施工单位跟踪即将过期证书,及时调整更换。同意某某施工机械设备或某某工器具或某某安全用具在本工程使用。

19、特殊工种/特殊工作人员报审

19.1审查内容

19.1.1特殊工种/特殊作业人员的数量是否满足工程施工需要;

19.1.2特殊工种/特殊作业人员的资格证书是否有效。

19.2项目监理部审查意见:经核查,施工单位报审的主要特殊工种及特殊作业人员的数量能满足工程施工需要,特殊工种作业人员的资格证书有效。实施过程中请施工单位跟踪即将过期证书,及时调整更换补充。

20、主要测量计量器具/试验设备检验报审

20.1审查内容

20.1.1测量、计量器具、试验设备的种类、数量是否满足工程施工需要;

20.1.2仪器、设备的定检合格证明文件是否有效,仪器、设备是否在定检周期内。

20.2项目监理部审查意见:经核查,施工单位报审的主要测量计量器具/试验设备的种类、数量能满足工程施工需要,这些报审的仪器、设备的检定合格证明文件有效,并在有效的定检周期内。实施过程中请施工单位跟踪即将过期证书,及时调整更换补充。

21、大中型施工机械进场/出场申报

21.1项目监理部对进场设备申报的审查要点:

21.1.1拟进场设备是否与投标承诺一致;

21.1.2是否适合现阶段工程施工需要;

21.1.3拟进场设备检验、试验报告/安全准用证等是否已经报审合格。

21.2项目监理部对出场设备申报的审查要点:

21.2.1拟出场设备的工作是否已经完成;

21.2.2后续施工是否不再需要使用该设备。

21.3输电线路工程大、中型施工机械一般是指不局限于:吊车、牵引机、张力机、塔吊等。

21.4项目监理部审查意见

21.4.1对进场设备审查意见:进场的大中型设备基本与投标承诺一致,并满足现阶段工程施工的需要,检验合格证书齐全。拟进场设备检验、试验报告/安全准用证等是已经报审合格。

21.4.2对出场设备审查意见:现阶段主要设备工作已完成,同意设备出场。

22、工程预付款报审

22.1审查内容

22.1.1支付条件是否已全部具备;

22.1.2预付款数额是否按合同规定。

22.2项目监理部审查意见:根据合同约定,本工程预付款应为工程款的%,请建设单位按合同约定支付工程预付款。

23、工程进度款报审

23.1审查内容

23.1.1申报完成的工程量是否已报项目监理部验收合格;

23.1.2工程量统计是否准确;

23.1.3工程款计算是否正确。

23.2项目监理部审查意见:施工单位本期上报工程量,经核查经项目监理部验收合格,工程量统计正确、工程款计算正确,已按合同约定扣除 %预付款和 %质量保证金,实际工程进度为多少。

24、监理工程师通知回复单项目监理部复查意见:上述存在的问题,经施工整改、消缺,项目监理部核查,目前已全部处理完成。具体详见施工单位的回复材料。

25、施工进度计划报审

25.1审查内容

25.1.1施工总进度计划是否符合工程施工进度一级网络计划要求;

25.1.2施工进度的安排是否合理、是否可行,是否能够保证均衡、有节奏施工;

25.1.3资源配置计划是否合理,能否保证进度计划的实施。

25.2专业监理工程师审查意见:施工进度计划基本符合施工进度一级网络计划要求,进度安排合理、可靠,资源配置计划基本能满足进度计划的要求,请施工单位严格按批准的进度计划实施。

25.3总监理工程师审查意见:同意专业监理工程师的意见,认真落实安全、质量措施,请施工单位严格按批准的进度计划实施。

26、主要材料、构配件及设备供货商资质报审

26.1审查内容

26.1.1 供货商资质证明文件是否齐全;

26.1.2供货商资质是否符合有关要求。

26.2项目监理部审查意见:施工单位报审的材料供应商的资质证明文件齐全,并符合有关要求。经建设管理单位同意后方可在工程中录用。

27、工程材料/构配件/设备进场报审

27.1审查内容

27.1.1试验结果是否合格或满足规范或设计要求;

27.1.2试验报告版面质量是否符合归档要求。

27.2项目监理部审查意见:某某材料或构配件或设备经施工单位自检合格,项目监理部核查产品质量证明文件齐全,出厂试验报告、外观质量检查(含型号、规格、数量等)、送样抽检的检测数据符合设计及规范要求,质量合格,抽检产品的试验报告版面符合归档的要求,同意在本工程使用。

28、主要设备开箱申请/设备缺陷通知单/设备缺陷处理报验审查

28.1主要设备开箱申请项目监理部审查意见:

28.1.1审查意见:经建设、设计、施工、监理、厂家等五方开箱见证,该设备外观质量符合规范要求,产品质量证明文件齐全并符合设计要求,同意在本工程使用。

28.1.2审查意见: 经建设、设计、施工、监理、厂家等五方开箱见证,产品质量证明文件齐全,该设备外观质量不符合有关要求,并存在缺陷(需描述缺陷内容),请厂家在规定时间内按合同约定抓紧处理或经第三方检测相关的数据。

28.2设备缺陷通知单审查意见:该设备经建设、设计、施工、监

理、厂家等五方开箱见证,存在下列缺陷(具体见照片或内容),要求厂家根据合同约定,在规定时间内抓紧处理或调换或经第三方检测。

28.3设备缺陷处理报验审查意见:经厂家处理结果反馈或检测报告,认为该设备的缺陷经厂家处理或调换或检测结果符合设计及规范要求,质量合格,同意在本工程中使用。

29、工程初步竣工验收申请单审查

29.1审查内容

29.1.1是否完成了全部设计内容;

29.1.2所有施工质量是否已全部报项目监理部验收;

29.1.3竣工资料是否齐全;

29.1.4工程质量是否符合我国现行法律、法规要求,是否符合我国现行工程建设标准,是否符合设计文件要求,是否符合施工合同要求。

29.2项目监理部审查意见

该单位工程或该标段或该段,施工单位已按合同约定完成了全部的工程施工(描述已完部分的工程内容),施工单位经三级验收消缺闭环,经核查报审的资料齐全、完整、真实,工程质量符合现行的法律、法规,设计图纸及规范要求,同意进行监理的竣工初检。

30、工程变更申请(施工单位、建设单位、厂家提出变更)审查、设计变更执行报验审查

30.1审查内容

30.1.1变更原因是否属实;

30.1.2变更方案是否可行;

30.1.3费用计算是否正确;

30.1.4是否涉及合同费用变更。

30.2由于变更请设计提出方案的审查意见:经核查某区域或某地

形地质情况或设备或政策处理受阻等原因,不能按原设计方案实施,请设计根据现场实际情况或现有的设备提出变更方案,该变更方案必须经建设单位同意后方可实施,具体变更的费用按合同有关条款执行。

30.3由于变更,施工单位或厂家提出方案的审查意见:经核查某区域或某地形地质情况或设备或政策处理受阻等原因,不能按原设计方案实施,目前施工单位或厂家提出的变更方案能符合工程的实际情况,请设计单位审查同意后,报建设单位批准方可实施,具体变更的费用按合同有关条款执行。

30.4设计变更执行报验审查意见:经核查,施工单位/厂家已按设计变更的要求完成了工程变更全部内容,经施工单位/厂家验收,项目监理部的复验,质量合格,符合设计变更的要求,具体变更费用请按合同有关条款执行。

监理审核意见范例54930

监理审核意见范例 A施工现场质量管理检查记录 B建筑工程的分部工程、分项工程划分 C室外工程的划分 D检验批质量验收记录 E分项工程质量验收记录 F分部(子分部)工程质量验收记录表 G单位(子单位)工程质量竣工验收记录 A-01工程开工/复工报审表 (符合开工条件):1、经审查,工程各项开工准备充分,相关报审工作已全部完成,具备开工条件。 (本项目施工准备工作已基本就绪,具备施工条件,满足开工要求同意本工程于****年*月*日为正式开日) 工程开工/复工令:(W) 经审查,本项目已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期定为****年*月*日。 A-02 工程复工申请表(H) 符合复工条件: 经审查,根据XXX工程暂停令要求,承包单位采取了针对性的整改措施,停工因素已全部消除,证明文件齐全、有效,具备复工条件。 经审查,现具备复工条件,同意本工程于****年*月*日*:*时起全面复工。复工日定为****年*月*日*)

工程复工令:(W)我方发出的编号为***《工程暂停令》,要求暂停***部位施工,经复查:现场存在的重大质量和安全隐问题已整改到位,具备复工条件,经建设单位同意,现通知你方于****年*月*日* :*时起恢复施工。 A-03 施工组织设计报审表(H) 符合要求:经审查,该施工组织设计审批手续齐全,内容完整;总体施工方案合理、可行,满足施工总进度计划要求,质量、安全文明施工、环保措施得当。同意用于本工程指导施工。 (专:该施工组织设计所编制的内容能基本满足本工程实际需要。总:同意专业监理工程师的审查意见,凡涉及工程质量和施工安全的关键工序、重要部位和高危作业等,施工单位、专业分包单位技术负责人相关质量安全管理人员必须亲自把关,只有自检合格并申报验收合格后,方能进行下道工序施工;该施工组织设计所编制的内容确保符合国家工程建设标准强制性条文的要求,确保本工程质量和施工安全万无一失。同时:该施工组织设计方案,不涉及工程造价的变化)专:经审核,该《施工组织设计》中施工技术方案可行,工期安排合理,施工管理组织机构设置及人员分工明确,施工保证措施得力,进场人员、设备满足施工要求。 总:同意按此施工组织设计控制、指导施工,实施过程中应根据实际偏差,及时调整施工计划,确保质量、工期。

监理意见签认规范用语

说明 近年来我省交通基建工程大规模展开,内业资料要求越来越高,为了统一规范监理工程师对内业资料的签认,我们参照各类规范、规程、标准,以及省厅编制的《甘肃省公路工程施工监理技术手册》,根据厅领导安排,结合我们在公路施工监理工作中积累的经验,对监理意见进行了归纳总结,列举了监理指令/通知闭合程序,制订了参考样本,力求使监理签认意见语言规范、表述准确、签认完备,使资料达到规范化和标准化要求。 完成初稿上报省厅后,经省厅主管部门审阅,并组织有关单位的专家进行了讨论后,形成定稿。此样本供监理人员签认资料时参考使用,签字时应结合实际,除考虑表列内容外,其他需说明事项应用正确工程用语一并填写。 一、分类说明: 表格分类及样表、表号等均以省厅《甘肃省公路工程施工监理技术手册》(定稿)为准,对既有表格格式及内容未作任何改动。 整理过程中着重对易于统一规范监理意见的表格进行了归纳,每种表格只制作一份通用样表,不再进行详细项目分类(即同一类表格不重复列举),使用过程中可针对具体项目进行对应填写。 二、监理指令/通知闭合程序: 监理指令/通知是监理工程师实施现场控制的重要手段,也是处理有关问题的重要证明材料,因此,必须做到指令/通知的闭合。 监理工程师在指令/通知中要详细说明存在的问题,提出明确要求或处理意见。承包人整改完成后,应将详细情况记载于《监理指令/通知回复单》(停工应报《复工申请》),报监理工程师复查,经监理工程师签注复查合格意见(停

工指令应签发《复工指令》)后方可进行后续工作。如未达到整改要求,应重新下达指令/通知。 监理指令/通知闭合流程如下: 三、监理签认参考意见仅列举经检验合格后,监理工程师同意/批准的情况,若有不合格/不同意事项,可参照表列内容提出相应处理意见。 附件:通用表格及监理签认参考意见

监理签字用语大全

监理签字用语大全 一、施工质量验收技术资料通用表 1、“开工报告”审查意见填写:施工准备工作完成,同意开工。 2、“工程项目施工企业主要管理人员名单”审查意见填写:同意资格审查。 3、“施工组织设计(施工方案)报批表”监理单位审查意见填写:经审查该施工组织设计符合有关规范标准和图纸及合同要求,同意按此施工组织设计实施。 4、“施工技术交底记录”监理单位检查结论填写:符合要求。 5、“新材料、新工艺、新技术、新设备应用申报审批表”审查意见填写:同意。 6、“隐蔽工程验收记录”监理单位验收结论填写:同意隐蔽,进入下道工序。 7、“工程报验单”监理单位意见填写:符合设计要求和规范规定,验收合格。 8、“工程竣工验收报验单”监理单位意见填写:经预验收,本工程符合我国现行法律、法规、设计文件和有关质量验收规范、标准及施工合同要求。本工程预验收合格。

9、“主要设备开箱检验记录”核查结论填:同意施工单位检验结果。 10、“分项、分部(子分部)工程通过验收各方会签表”结论填写:各子分部工程均符合施工质量验收规范要求;质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格;观感质量好。 11、“单位(子单位)工程竣工验收参加各方对工程质量的评价书”结论填写:单位工程竣工验收合格。 12、“工程观感质量检查记录”核查结论填写:同意施工单位检查结果,验收合格。 13、“施工现场质量管理检查记录”核查结论填写:经核查,上述项目符合要求。 14、“分项工程质量验收记录”监理单位验收结论栏填写:合格。验收结论栏填写:同意施工单位检查结论,验收合格。 15、 “子分部工程质量验收记录”分项工程名称栏验收意见填写:各子分部工程验收合格;

最新-施工监理签字用语规范大全

施工监理签字用语规范大全,就是这么专业! 一、施工质量验收技术资料通用表 1、“开工报告”审查意见填写:施工准备工作完成,同意开工。 2、“工程项目施工企业主要管理人员名单”审查意见填写:同意资格审查。 3、“施工组织设计(施工方案)报批表”监理单位审查意见填写: 经审查该施工组织设计符合有关规范标准和图纸及合同要求,同意按此施工组织设计实施。 12、“××工程观感质量检查记录”核查结论填写:同意施工单位检查结果,验收合格。 13、“施工现场质量管理检查记录”核查结论填写:经核查,上述项目符合要求。 14、“××分项工程质量验收记录”监理单位验收结论栏填写:合格。验收结论栏填写:同意施工单位检查结论,验收合格。 15、 “子分部工程质量验收记录”分项工程名称栏验收意见填写:各子分部工程验收合格; 质量控制资料栏填验收意见填写:各子分部工程质量控制资料齐全; 安全和功能检验报告栏填写:同意施工单位评定; 观感质量验收栏填写:同意施工单位评定; 监理单位栏填写:各子分部工程均符合规范要求,质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格,观感质量良好,同意施工单位评定结果,验收合格。

监理意见签认规范用语(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 说明 近年来我省交通基建工程大规模展开,内业资料要求越来越高,为了统一规范监理工程师对内业资料的签认,我们参照各类规范、规程、标准,以及省厅编制的《甘肃省公路工程施工监理技术手册》,根据厅领导安排,结合我们在公路施工监理工作中积累的经验,对监理意见进行了归纳总结,列举了监理指令/通知闭合程序,制订了参考样本,力求使监理签认意见语言规范、表述准确、签认完备,使资料达到规范化和标准化要求。 监理工程师在指令/通知中要详细说明存在的问题,提出明确要求或处

理意见。承包人整改完成后,应将详细情况记载于《监理指令/通知回复单》(停工应报《复工申请》),报监理工程师复查,经监理工程师签注复查合格意见(停工指令应签发《复工指令》)后方可进行后续工作。如未达到整改要求,应重新下达指令/通知。 监理指令/通知闭合流程如下: 三、监理工程师同意/批准的情况,若有不合格/不同意事项,可参照表列内容提出相应处理意见。 附件:通用表格及监理签认参考意见

监理工作审查意见用语(2019版)

监理工作表式审查意见用语( 2019 版) 序号 表式名称 签署人 签署意见表述用语 B.2 项目管理部分 SXMX1 :施工项 经审查,主要管理人员与投标文件一 目部管理人员资 1. 总监理工程师 致,人员数量满足施工需要,持证上 格报审表 岗的人员所持证件有效。 备注 主要施工管理人员包括:项目经理、总工、技术员、专职质检员、专职安全员、资 料员、造价员、材料员、综 合管理员等。 施工项目部应对其报审的复印件进行确认,并注明原件存放处(建议施工项目部在证件复印件上加盖“原件存放于公司”章)。 SXMX2 :施工项 经审查,变更情况属实,变更后的项 2. 目部项目管理关 目经理(安全员)的工作简历及资格 键人员变更申请 总监理工程师 证书证件有效,能满足施工管理需要 表 ,请业主核定。 SXMX3 :分包管 经审查,分包管理人员变更情况属实 ,变更后的分包项目经理(分包技术 3. 理人员变更申请 总监理工程师 表 负责人 /劳务分包负责人)的工作简历 及资格证书证件有效,请业主核定。 如同意签署: 经审查,项目管理实施规划内容比较 完整,符合施工合同中有关工程安全 项目管理实施规划应由项 SXMX4 :项 、质量、进度、造价、环境保护等方 目经理组织编制,施工单 目管理实施规划 / 面的要求;施工保证措施到位,管理 位安全、质量、技术管理 4. (专项)施工方案 专业监理工程师、 部门审核,施工企业技术 人员、设备满足施工要求,同意按此 报审表 总监理工程师 负责人批准。文件封面的 项目管理实施规划实施。 如不同意签署: 暂不同意该项目管理 落款为施工单位名称,并 实施规划,请施工单位按审核意见修 加盖施工单位公司章。 改完善后于×年×月×日前重新报审 。 总进度计划: 经审查,该施工总进度计划与合同工 SXMX5 :施工进 期相符,编制合理,能满足工程正常 5. 专业监理工程师、 度计划报审表 开展,同意按此计划组织施工。 总监理工程师 月进度计划: 经审查,该月进度计划与工程实际情 况相符,编制合理,符合已批准的总

公路监理签字大全

主要监理用表签字用语一览表

签字的基本要求: 1、监理人员在签字之前须认真审核所有相关资料; 2、字迹工整,位置适中; 3、使用不褪色的黑色墨水笔; 4、签字日期完整(年月日)。 监抽用表签字用语 二、监理签字指南

一、监理人员签字的意义 监理人员的签字有着丰富的内容和意义。监理人员要签好字,首先必须清楚地明确个人的职责和工作内容,必须充分掌握工作的要点和关键,适宜地提出意见、建议或决定,对工程施工过程中产生的记录进行全面、客观、准确、适宜的评价,以使建设各方及上级部门通过监理人员签字认可的记录全面了解建设项目的情况,对建设项目做出合乎实际的评价。因此监理人员的签字非常重要。 监理人员的签字,与其个人的职责和工作内容有关,也和具体的记录要求有关。为了指导监理人员正确地签好字,特编制本指南。 二、监理人员签字指南 1、核实情况类 ●分项工程开工申请批复单(监理员核实情况) 要求监理员核实已经进场的劳动力、机械设备、材料、水电供应情况、场地准备情况等,以证明承包人现场已具备分项工程开工的实际条件。对这类情况的核实,监理员应按照承包人分项工程开工申请批复单提供的数据到现场逐项核实,在核实的基础上签署意见。 建议使用这样的签字:我已对承包人分项工程开工申请批复单附件所列的劳动力、机械设备、材料、水电供应情况、场地准备情况等进行了现场核实,核实结果证实开工报告中提交的XX情况与实际情况完全相符(或完全不相符合,或者说明哪些情况相符、哪些情况不相符)。 ●核实承包人索赔基础资料 建议使用这样的签字:我已对XX记录表提供的记录进行了现场核实,结果与XX记录表相符(或不相符)。 2、证明情况类 ●证明施工放样情况 监理员应该对施工放样报验单提供的记录进行证实,以供测量专业监理工程师判断。这项工作的作用主要是证明承包人是不是完成了相关的施工放样工作,采用的方法和取得的数据是否属实,有没有编造的情况等。 建议使用这样的签字:我证实承包人确已完成了XX工程的施工放样工作,采用的施工放样方法及取得的放样数据真实有效。 ●证明分项工程的检验情况 承包人按照规范要求对分项工程进行系统的自检,在自检合格的基础上向监理工程师提出检验申请。因此,监理员应该首先证明承包人是否确实已经完成了分项工程的自检工作并取得了相关的检测结果,以供专业监理工程师决定。 建议使用这样的签字:我证明承包人确已完成了XX分项工程的自检工作,所有取得的自检记录结果真实有效。 ●中间工序检测记录的证明 监理员应证明承包人是否按规范确定的检测方法和要求完成了中间工序的检测并真实地记录了检测结果。 建议使用这样的签字:我证明承包人确已完成了XX工序的各项检测工作,采用的检测方法与规范规定的方法相符,检测结果真实有效。 ●落实工作指令要求的证明 当监理工程师向承包人发出工作指令,要求对现场发现的不合格材料、工序、工艺、设备等进行完善时,承包人应按工作指令要求逐项进行落实。监理员有义务证明承包人是否按工作指令的要求完成了相关的工作并保持了相应的记录。 建议使用这样的签字:我证明承包人于XX时间内完成了XX工作指令中要求的XX

监理审查意见规范用语

输变电工程施工组织设计等措施、方案 监理审查意见规范用语统一格式(讨论稿) 1、工程开工、单位工程开工、分部工程开工报审表中具备开工条件的9项内容,专业监理工程师在审查是应认真核对以下内容:a)工程各项开工准备是否充分;b)相关的报审是否已全部完成;c)是否具备开工条件。审查意见必须按报审表中监理人员级别签署意见。 1.1输变电工程开工报审意见: 项目监理部审查意见:经项目监理部核查,工程开工前的9项工作已全部完成,开工需报审的相关资料经项目监理部审查已全部完成,工程具备开工条件,同意某某工程开工。 工程开工。 1.3线路工程分部工程开工报审 1.3.1专业监理工程师审查意见:经核查,分部工程开工前的9项工作已全部完成,开工需报审的相关资料经审查全部完成,上道工序(基础或组塔)验收合格,同意基础或组塔或架线分部工程开工。 1.3.2总监理工程师的审查意见:同意专业工程师的审查意见,同意基础或组塔或架线分部工程开工。 2、项目管理实施规划(施工组织设计)审查必须形成审查纪要,审查由总监组织,专业、安全工程师参加,审查纪要对报审文件程序性、合法性、符合性、完整性、技术性应有定性的描述,专业工程师应按下列内容进行审查: 2.1内容是否完整(详见《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》): 2.1.2线路部分 a)编制依据。 b)工程概况。 2.2施工总进度计划是否满足合同工期,是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性; 2.3总体施工方案在技术上是否可行,经济上是否合理,施工工艺是否先进,能否满足施工总进度计划要求,质量、安全文明施工、环保措施是否得当;

监理签字规范用语大全

监理签字规范用语大全 一、施工质量验收技术资料通用表 1、“开工报告”审查意见填写:施工准备工作完成,同意开工。 2、“工程项目施工企业主要管理人员名单”审查意见填写:同意资格审查。 3、“施工组织设计(施工方案)报批表”监理单位审查意见填写:经审查该施 工组织设计符合有关规范标准和图纸及合同要求,同意按此施工组织设计实施。 12、“XX工程观感质量检查记录”核查结论填写:同意施工单位检查结果,验收合格。 13、“施工现场质量管理检查记录”核查结论填写:经核查,上述项目符合要求。 14、“XX分项工程质量验收记录”监理单位验收结论栏填写:合格。验收结论栏填写:同意施工单位检查结论,验收合格。 15、“子分部工程质量验收记录”分项工程名称栏验收意见填写:各子分部工程验收合格; 质量控制资料栏填验收意见填写:各子分部工程质量控制资料齐全;安全和功能检验报告栏填写:同意施工单位评定;观感质量验收栏填写:同意施工单位评定; 监理单位栏填写:各子分部工程均符合规范要求,质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格,观感质量良好,同意施工单位评定结果,验收合格。

监理签字用语大全

监理签字用语大全

质量控制资料栏填验收意见填写:各子分部工程质量控制资料齐全; 安全和功能检验报告栏填写:同意施工单位评定; 观感质量验收栏填写:同意施工单位评定; 监理单位栏填写:各子分部工程均符合规范要求,质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格,观感质量良好,同意施工单位评定结果,验收合格。 16、 “单位(子单位)工程质量竣工验收记录”验收结论在分部工程栏填写:经各专业分部工程验收,工程质量符合验收标准; 质量控制资料栏填写:质量控制资料经检查共;项符合有关规范要求; 安全和主要使用功能及抽查结果栏填写:安全和主要使用功能共检查;项符合要求,抽查其中;项使用工程均满足; 观感质量验收栏项填:观感质量验收为好; 综合验收栏填写:经对本工程综合验收,各分项分部工程符合设计要求,施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求,单位工程竣工验收合格。 17、“单位(子单位)工程质量控制资料核查记录”结论栏填写:通过工程质量控制资料核查,该工程资料齐全,有效,各种施工试验,系统调试记录等符合有关规范规定,同意竣工验收。

监理签字用语一览表

. 监理基本表格填写范例 一、工程开工/复工报审表A1 1、开工证明文件: ⑴建设工程施工许可证(复印件)。 ⑵施工组织设计。 ⑶施工测量放线。 ⑷现场主要管理人员和特殊工种人员资格证、上岗证。 ⑸现场管理人员、机具、施工人员进场。 ⑹工程主要材料已落实。 ⑺施工现场道路、水、电、通信等已达到开工条件。 工程开工/复工报审表A1 2、审查意见: ⑴经查,建设工程施工许可证已办理。 ⑵施工现场主要管理人员和特殊工种人员资格、上岗证符合要求。 ⑶施工组织设计已批准。 ⑷主要人员已进场,部分材料已进场。 ⑸施工现场道路、水、电、通信已达到开工要求。 综上所述,工程已符合开工条件,同意开工。 工程开工/复工报审表A1 ※监理工程师对承包单位的准备情况进行检查,除检查所报内容之外,还应对施工现场临时设施是否满足开工要求,地下障碍物是否清

除或查明,测量控制点、实验室是否已经确认。 ※总监理工程师签署同意开工意见。否则,应简要指出不符合开工条件的要求。 工程开工/复工报审表A1 4、复工审查意见: ⑴符合复工条件的签署“工程具备复工条件,暂停原因已消除,证据齐全、有效,同意复工”。 ⑵不符合复工条件的签署“不同意复工”,并注明不同意复工的原因和对承包单位的要求。 ※该表与工程暂停令B2相对应。 由非承包单位原因引起的工程暂停,签署复工报审表时,要看引起暂停的原因是否还存在;由承包单位原因引起的工程暂停时,复工审查时不仅要审查其停工因素是否消除,还要审查其是否查清了导致停工因素产生的根原,是否制订了针对性的整改措施、预防措施,还要复核其各项措施是否得到贯彻落实。 二、施工组织设计(方案)报审表A2 1、专业监理工程师审查意见: ⑴施工组织(方案)合理、可行,且审批手续齐全,拟同意承包单位按该施工组织设计(方案)组织施工,请总监理工程师审核。 ⑵若不符合要求,专业监理工程师审查意见应简要指出不符合之处,并提出修改补充意见后签署“暂不同意(部分或全部应指明)承包单位按该施工组织设计(方案)组织施工,待修改完善后再报,请总监

【参考】施工监理用表签字用语规范一览表

《施工监理签字用语规大全》 一、施工质量验收技术资料通用表 1、“开工报告”审查意见填写:施工准备工作完成,同意开工。 2、“工程项目施工企业主要管理人员”审查意见填写:同意资格审查。 3、“施工组织设计(施工方案)报批表”监理单位审查意见填写:经审查该施工组织设计符合有关规标准和图纸及合同要求,同意按此施工组织设计实施。 4、“施工技术交底记录”监理单位检查结论填写:符合要求。 5、“新材料、新工艺、新技术、新设备应用申报审批表”审查意见填写:同意。 6、“隐蔽工程验收记录”监理单位验收结论填写:同意隐蔽,进入下道工序。 7、“工程报验单”监理单位意见填写:符合设计要求和规规定,验收合格。 8、“工程竣工验收报验单”监理单位意见填写:经预验收,本工程符合我国现行法律、法规、设计文件和有关质量验收规、标准及施工合同要求。本工程预验收合格。 9、“主要设备开箱检验记录”核查结论填:同意施工单位检验结果。 10、“分项、分部(子分部)工程通过验收各方会签表”结论填写:各子分部工程均符合施工质量验收规要求;质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格;观感质量好。 15、“子分部工程质量验收记录”分项工程名称栏验收意见填写:各子分部工程验收合格;质量控制资料栏填验收意见填写:各子分部工程质量控制资料齐全;安全和功能检验报告栏填写:同意施工单位评定;观感质量验收栏填写:同意施工单位评定;监理单位栏填写:各子分部工程均符合规要求,质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格,观感质量良好,同意施工单位评定结果,验收合格。 16、“单位(子单位)工程质量竣工验收记录”验收结论在分部工程栏填写:经各专业分部工程验收,工程质量符合验收标准;质量控制资料栏填写:质量控制资料经检查共×项符合有关规要求;安全和主要使用功能及抽查结果栏填写:安全和主要使用功能共检查×项符合要求,抽查其中×项使用工程均满足;观感质量验收栏项填:观感质量验收为好;综合验收栏填写:经对本工程综合验收,各分项分部工程符合设计要求,施工质量均满足有关质量验收规和标准要求,单位工程竣工验收合格。 17、“单位(子单位)工程质量控制资料核查记录”结论栏填写:通过工程质量控制资料核查,该工程资料齐全,有效,各种施工试验,系统调试记录等符合有关规规定,同意竣工验收。 18、“单位(子单位)工程安全和功能检验资料检查及方案抽查记录”抽

监理签字规范用语大全之欧阳家百创编

监理签字规范用语年夜全 欧阳家百(2021.03.07) 一、施工质量验收技术资料通用表 1、“开工陈述”审查意见填写:施工准备工作完成,同意开工。 2、“工程项目施工企业主要管理人员名单”审查意见填写:同意资格审查。 3、“施工组织设计(施工计划)报批表”监理单位审查意见填写:经审查该施工组织设计合适有关规范标准和图纸及合同要求,同意按此施工组织设计实施。 4、“施工技术交底记录”监理单位检查结论填写:合适要求。 5、“新资料、新工艺、新技术、新设备应用申报审批表”审查意见填写:同意。 6、“隐蔽工程验收记录”监理单位验收结论填写:同意隐蔽,进入下道工序。 7、“工程报验单”监理单位意见填写:合适设计要求和规范规定,验收合格。 8、“工程竣工验收报验单”监理单位意见填写:经预验收,本工程合适我国现行法令、律例、设计文件和有关质量验收规范、标准及施工合同要求。本工程预验收合格。 9、“主要设备开箱检验记录”核查结论填:同意施工单位检验结果。

10、“分项、分部(子分部)工程通过验收各方会签表”结论填写:各子分部工程均合适施工质量验收规范要求;质量控制资料及平安和功能检验(检测)陈述齐全,合格;观感质量好。 11、“单位(子单位)工程竣工验收介入各方对工程质量的评价书”结论填写:单位工程竣工验收合格。 12、“××工程观感质量检查记录”核查结论填写:同意施工单位检查结果,验收合格。 13、“施工现场质量管理检查记录”核查结论填写:经核查,上述项目合适要求。 14、“××分项工程质量验收记录”监理单位验收结论栏填写:合格。验收结论栏填写:同意施工单位检查结论,验收合格。 15、“子分部工程质量验收记录”分项工程名称栏验收意见填写:各子分部工程验收合格; 质量控制资料栏填验收意见填写:各子分部工程质量控制资料齐全; 平安和功能检验陈述栏填写:同意施工单位评定; 观感质量验收栏填写:同意施工单位评定; 监理单位栏填写:各子分部工程均合适规范要求,质量控制资料及平安和功能检验(检测)陈述齐全,合格,观感质量良好,同意施工单位评定结果,验收合格。 16、“单位(子单位)工程质量竣工验收记录”验收结论在分部工程栏填写:经各专业分部工程验收,工程质量合适验收标准;

监理如何填写“审查意见”

监理如何填写 的“审查意见” HTJL/QB—GJB—2003—14 “建设工程监理规范”的附录中给出了监理工作常用的三种表式:A 类表用于承包单位的报审、申请、报验、回复等;B类表用于监理单位实施施工监理时所发的通知、指令、审批等;C类表是各方通用表。 为了规范监理工程师的监理过程、准确地填写附表中的审查意见,我们根据“建设工程监理规范”的附表及填表说明,结合我公司的实践总结出如何填写规范附表中审查意见的建议标准用语,望遵照执行,并在实践中不断修改完善。 一、A1表工程开工/复工报审表 总监理工程师的审查意见为:a、经检查符合开工/竣工要求,同意XX 日开工/竣工;b、经检查,由于以下几项条件不具备,不同意开工/竣工,请尽快落实后报审。 二、A2表施工组织设计(方案)报审表 专业监理工程师审查意见:施工组织设计(方案)可行,同意按此实施或施工组织设计(方案)不完善,主要有a、b、c等项,请修改后再报。 总监理工程师的审核意见:承包单位按此施工组织设计实施或承包单位应落实修改等。 三、A3表分包单位资格报审表 专业监理工程师审查意见:a、XX施工单位资质符合要求,业绩良好,可以分包;b、XX分包单位不符合分包资质要求,不可分包等。 总监理工程师的审核意见:a、同意/不同意XX工程由XX分包单位分

包;b、XX工程不可以分包等。 四、A4表报验申请表 本表主要用于工程质量检查验收申报 1、用于隐蔽工程检查验收时,当承包单位完成自检,填报此表提请监理人员确认。在填报此表时应附有相应工序和部位的质量检查证。 专业监理工程师意见为:XX部位的隐蔽工程符合规范和设计要求,资料合格齐全,同意隐蔽或因XX原因不同意报验申请,请整改后再报。2、用于施工放样报验申请时,应附有承包单位的施工放样成果。 监理工程师审查意见:XX放样报验申请符合要求,资料合格齐全,可以进行下一步施工;或XX放样不符合要求。 3、用于分项、分部、单位工程质量检验评定报审时,应附有相关的质量检验的评定标准要求的资料及规范规定的表。 根据专业监理工程师和总监的职责和权限划分,检验批和分项工程验收由专业监理工程师审查,分部工程和单位工程由总监审核。 审查意见为:XX分项工程、XX分部工程、XX单位工程资料齐全,同意报验,可以进入下一步施工或者可以进入验收程序等等。 五、A5表工程款支付申请表 监理机构要用B3表“工程款支付证书”作答复。 监理机构在作审查记录时应注意以下几点:a、XX工程的工程量清单应该是合格工程量的清单;用于合同外的工程费用申请时,应提交依据性材料;b、本支付申请应该是合同明确支付方式的前提下提出的。 六、A6表监理工程师通知回复单, 本表是对B1表“监理工程师通知单”的回复。

监理审核意见及质量验评规范用语

监理审核意见及质量验评规范用语 1、施工方案、施工组织设计、技术方案、作业指导书审批意见: 专监填写:经审查,该施工组织设计审批手续齐全,内容完整;总体施工方案合理、可行,满足施工总进度计划要求,质量、安全文明施工、环保措施得当。拟同意用于本工程指导施工,请总监理工程师审核。 专监填写:经审查,该方案审批手续齐全,内容完整,具有针对性、可操作性,能满足施工要求,拟同意用于本工程指导施工,请总监理工程师审核。 总监填写:同意按本施工组织/方案组织实施。 2、工程开工/复工报审表:经审查,工程各项开工准备充分,相关报审工作已全部完成, 具备开工条件,同意开工。 3、工程开工/复工令:经审查,本项目已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期定为*杆*年*月*日 4、质量保证体系及管理制度审批意见:经审查,该单位所报工程质量管理制度办法齐全、切实可行,机构健全,制度完善,人员配置合理,同意实施。 5、分包单位资格报备表:经审查,该单位具备相应的施工资质和施工能力,同意进行专业分包。 6、特殊工种证件报审表:经审核,证件真实、有效,符合要求,同意上岗。 7、工程竣工初验报审表:工程竣工,同意申请。 8主要进场人员报审表:满足施工要求。 9、进场材料/构配件/设备报验单:合格,同意进场使用。 10、工序报验申请表:该工程符合设计及规范要求,同意转序。 11、检验批验收记录:监理单位检验批记录应填:合格或符合要求。结论:同意施工单位评定结果,同意验收。 说明:(1)定量项目填数据(2)定性项目凡是数据(数字)或原材料有试验报告的填合格,文字叙述的填符合要求⑶无用项目的用画掉,不留空白(4)每格填一次,不能跨行填写或用“”代替⑸ 必须手写不能打印。 12、分项工程质量验收记录:合格;结论:所报材料齐全、真实、有效,工程实体符合设计和规范要求,同意验收。 13、分部工程质量验收记录:同意验收;结论:所报材料齐全、真实、有效,工程实体符合设计和规范要求,同意验收。 14、单位工程质量验收记录:通过验收。 15、单位工程控制资料核查表:齐全完整。 16、单位工程实体质量与主要功能核查抽检记录表:符合要求。 17、单位工程观感质量检查记录表:合格。

监理规范签字用语(最新标准)

主要工程表格监理签字规范用语第 1 页表格 表格名称 编号 监表 01施工组织设计报审表 项目 (合同段 )开工申监表 02 请批复单 监表 05施工技术方案报审表监表 06施工放样报验单 安全施工组织设计监表 08 (方案)报审表 分项 (部 )工程开工申监表 10 请批复单 监表 12中间交工证书 混凝土浇筑申请报告监表 13 单 监表 17交工报验单 执行监理指令方案报监表 21 审单 签字人员监理意见或评语 专业监理工程师经审查,该方案可行,同意上报。 驻地监理工程师方案可行,建议按此施工组织设计组织施工。 总监理工程师同意按此施工组织设计组织施工。 测量专监测量准备工作满足项目开工条件。 试验专监试验准备工作满足项目开工条件。 专业监理工程师各项开工准备工作满足项目开工条件。 驻地监理工程师具备项目开工条件 ,建议签发开工令。 总监同意开工。 专业监理工程师经审查,该方案可行,同意上报。 驻地监理工程师同意按此施工方案组织施工。 监理员施工放样工作完成 ,数据真实。 测量专监经抽检复测 ,施工放样符合规范和设计要求。 专业监理工程师 安全施工组织设计(或方案)可行,同意按此安 全施工组织设计(或方案)组织施工。 驻地监理工程师同意按此安全施工组织设计(或方案)施工。 监理员各项开工准备工作已经完成。 测量专监施工放样工作符合规范和设计要求。 试验专监试验检测工作符合规范要求。 专业监理工程师 各项开工准备工作符合规范要求,具备开工条 件。 驻地监理工程师签名 监理机构的评述 本分项工程各项工作业已完成,各项检测指标符 合规范要求。质量保证资料完整、齐全,监理抽 意见及其结论 检评定分,质量等级:合格。准予中间交工。现场监理工程师各项工序已完成,具备交工条件。 专业监理工程师 经复核检查各项技术指标均符合设计及规范要 求。 驻地监理工程师验收合格准予交工 现场技术人员混凝土浇筑前各项准备已工作完成。 质检负责人混凝土浇筑各项准备工作符合规范和设计要求。 监理员各项准备工作完成并满足规范和设计要求。 材试专监同意浇筑。 驻地监理工程师 具备交工验收条件,同意报请建设单位组织交工 验收。 总监理工程师同意申请交工验收。 业主同意组织交工验收。定于年月日进行。 承包人对号监理指令的处理措施(方案)可 驻地监理工程师行,同意按此方案实施,由监理工程师督促 处理。

高速路监理签字用语规范大全(最新)

监理签字用语(最新) 监理人员的签字,与其个人的职责和工作容有关,也和具体的记录要求有关。为了指导监理人员正确地签好字,特编制本指南。 合同工程开工报审表 专业监理工程师意见: 经审查,各项准备工作已完成,具备合同段工程开工条件。 总监理工程师审查意见: 经审查,同意合同段工程开工。 经审查,本工程现场准备工作满足开工要求,请建设单位审批。 合同工程开工令 经审查,XXX工程合同段前期施工准备工作已基本完成,具备开工条件,同意于2019年11月2日开工。 实施性总体施工组织设计报审表 专业监理工程师意见: 经审查,施工组织设计容完整,施工质量、安全、环保体系健全,施工总体进度计划合理,各项措施可行,应急预案建立健全,且审批手续齐全,拟同意承包单位按该施工组织设计组织施工。 总监理工程师审查意见: 经审查,容完整,质量、安全、环保、进度、费用目标与合同一致,各项体系、措施、预案可行,同意承包单位按该施工组织设计组织施工。 同意专业监理工程师的意见,请严格按照施工组织设计组织施工。 施工技术方案审批表 专业监理工程师意见: 经审查,该施工技术方案具有可操作性,同意用于指导实际施工。 经审查,该施工方案合理可行,同意用于指导实际施工。

经审查,施工专项方案中施工工艺符合设计与规要求,质量、安全、进度、环保、水保等保证措施可行,同意按本专项施工方案组织施工。 经审查,施工工艺合理,各项保证措施可行,同意按施工方案组织施工。 总监理工程师审查意见: 经审查,该专项施工方案容齐全,各项保证措施可行,同意用于指导实际施工。 经审查,同意试验工程按施工方案组织施工。 复测成果报审表 专业监理工程师意见: 经审查,复测成果资料齐全,计算准确,各种数据真实有效。 经审查,复测成果资料齐全,数据真实有效,同意按复测成果指导施工。 总监理工程师审查意见: 经审查,同意按复测成果指导施工。 工程划分报审表 专业监理工程师意见: 经审查,工程划分符合公路工程JTGF80/1—2017质量检验评定标准要求,同意工程划分结果。 总监理工程师审查意见: 经审查,同意工程划分结果,要求严格按照工程划分结果进行施工管理和质量检验评定。 分项工程开工申请批复表(分项开工报告) 监理员意见: 经现场实地核查,机械设备、人力、原材料等均已到位,开工申请附件齐全,同意上报。 各项开工准备工作已经完成。 专业监理工程师意见: 经现场检查,机械设备、人力、原材料等均已到位,具备开工条件,同意开工。 经现场检查,人员、机械设备、原材料等均已到位,施工放样和试验准备工作已完成,施工方案已审批,具备开工条件。 总监理工程师审查意见:

监理规范签字用语(最新标准)

主要工程表格监理签字规范用语第1页表格 编号 表格名称签字人员监理意见或评语 监表01 施工组织设计 报审表 专业监理工 程师 经审查,该方案可行,同意上报。 驻地监理工 程师 方案可行,建议按此施工组织设 计组织施工。 总监理工程 师 同意按此施工组织设计组织施 工。 监表02 项目(合同段) 开工申请批复 单 测量专监 测量准备工作满足项目开工条 件。 试验专监 试验准备工作满足项目开工条 件。 专业监理工 程师 各项开工准备工作满足项目开工 条件。 驻地监理工 程师 具备项目开工条件,建议签发开 工令。 总监同意开工。 监表05 施工技术方案 报审表 专业监理工 程师 经审查,该方案可行,同意上报。 驻地监理工 程师 同意按此施工方案组织施工。

监表06 施工放样报验 单 监理员施工放样工作完成,数据真实。 测量专监 经抽检复测,施工放样符合规范 和设计要求。 监表08 安全施工组织 设计(方案) 报审表 专业监理工 程师 安全施工组织设计(或方案)可 行,同意按此安全施工组织设计 (或方案)组织施工。 驻地监理工 程师 同意按此安全施工组织设计(或 方案)施工。 监表10 分项(部)工程 开工申请批复 单 监理员各项开工准备工作已经完成。 测量专监 施工放样工作符合规范和设计要 求。 试验专监试验检测工作符合规范要求。 专业监理工 程师 各项开工准备工作符合规范要 求,具备开工条件。 驻地监理工 程师 签名 监表 12 中间交工证书 监理机构的 评述 意见及其结 论 本分项工程各项工作业已完成, 各项检测指标符合规范要求。质 量保证资料完整、齐全,监理抽 检评定分,质量等级:合格。准 予中间交工。

工程监理签字用语规范大全

工程监理签字用语规范大全,就是这么专业! 监理人员的签字,与其个人的职责和工作内容有关,也和具体的记录要求有关。为了指导监理人员正确地签好字,特编制本指南。 一、施工质量验收技术资料通用表 1、“开工报告”审查意见填写:施工准备工作完成,同意开工。 15、“子分部工程质量验收记录”分项工程名称栏验收意见填写:各子分部工程验收合格;质量控制资料栏填验收意见填写:各子分部工程质量控制资料齐全;安全和功能检验报告栏填写:同意施工单位评定;观感质量验收栏填写:同意施工单位评定;监理单位栏填写:各子分部工程均符合规范要求,质量控制资料及安全和功能检验(检测)报告齐全,合格,观感质量良好,同意施工单位评定结果,验收合格。 16、“单位(子单位)工程质量竣工验收记录”验收结论在分部工程栏填写:经各专业分部工程验收,工程质量符合验收标准;质量控制资料栏填写:质量控制资料经检查共×项符合有关规范要求;安全和主要使用功能及抽查结果栏填写:安全和主要使用功能共检查×项符合要求,抽查其中×项使用工程均满足;观感质量验收栏项填:观感