文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电动吊篮安全施工方案

电动吊篮安全施工方案

电动吊篮安全施工方案
电动吊篮安全施工方案

金乡新汽车站干挂及外墙保温电动吊篮安全施工组织方案

济宁恒顺建筑安装工程有限公司

2013年3月5日

电动吊篮施工方案

1:工程概况:

工程名称:金乡新汽车站干挂大理石及外墙保温电动吊篮施工方案

结构类型:框架结构

工程高8层,高约31.5米。该楼干挂大理石及外墙保温施工工程采用电动吊篮施工。此电动吊篮性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。

2.电动吊篮主要技术参数:

电源380v±5% 50Hz三相五线

控制使用载荷(kg)500

电动机功率(kw)2×1.5/2.2

额定提升速度(m/min)9-11

钢丝绳Ф8.3 型号6×19+IWS航空用,破断拉力大于51KN

安全锁防倾斜式

安全锁允许冲击力30KN

3.电动吊篮在建筑结构平面图上的布置:

3.1吊篮具体分布见附录:吊篮布置图。此设计为最大限度的满足外墙的装修需要,在安装过程中,根据实际需要可以进行适当增减。

4.设计说明:

4.1考虑到本工程从18层安装,吊篮悬臂机构需要布置在18层楼面。如果部分有特殊造型,造成安装条件复杂,需要在安装时根据实际情况在提前预留孔洞,(用于吊篮支架安装)。具体位置和高度参考吊篮布置图。或者吊篮的前支架受地方条件限制放不下,可将前臂支于门窗洞口上,(洞口的混凝土标号必须大于等于C25,宽度必须大于等于200mm),下方垫方木,横向加以固定。

5.结构简介:

5.1悬臂机构是由80×80×4方钢管1根,70×70×4方钢管2根,前、后支架上主柱加强钢丝绳及配重块组成,用M16螺栓连接组装好后,支放在屋内。横梁连接好后总长5800mm。工作钢丝绳及安全钢丝绳从悬臂前端垂放下,每台吊篮2个悬臂。

5.2按吊篮所需长度拼接吊篮平台,吊篮体组装后在吊篮两侧分别安装提升机、安全锁、限位开关,中间装有电控箱。

5.3每台吊篮有4根钢丝绳分别从悬臂垂下,2根工作用钢丝绳分别穿过提升机用于提升吊篮上、下工作,2根安全用钢丝绳分别穿过安全锁,用于防止吊篮的倾斜和坠落。

6.双方配合的项目:

6.1人员配备:技术人员现场指导安装,使用方根据我方的要求,必须提供相应人员配合搬运至指定位置,我方保证在7天内安装完成(遇特殊天气顺延)。移篮时根据所须移动的吊篮数量配备人员,拆篮时,必须配合相应人员搬运及垂直运输。

6.2安装时工具由我方自备,但垂直运输时,使用方必须提供塔吊或外电梯配合。

6.3使用方负责吊篮及配件在工地的保卫工作。

6.4电箱的要求:每台ZLD500型吊篮功率为2*2.2=4.4KW。全围56台左右,总功率为56*4.4=246.4KW,依据电工手册:I=P/U=246400/380=648A,配备使用带100A空开的电箱14个及对应的漏电开关,必须是一机一闸。

7.吊篮施工过程:

7.1进场:将吊篮和悬臂支架用货车运至施工现场,按照安装工艺流程图将吊篮各部件运送到安装位置。安装前必须对进场吊篮部件进行检查核对。

7.2安装:将屋面进行适当的保护后,在位置平坦处安装屋面悬挂装置,将配重块整齐码放在配重架上,并加以固定。配重块每块25公斤,加载配重块时,配重块数量应根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷确定。

7.3屋面支架安装完成后,在地面对应的位置安装吊篮篮体。在支架和篮体安装之后,安装人员必须完成工作中的自检和互检程序,并重点检查各连接点的螺栓是否缺少和松动。

7.4每台吊篮均设有一条保险绳,保险绳固定在屋内固定点上,保险绳沿墙放下。

7.5试验:在确认上述工作完成后,安装人员连接好电源线,将钢丝绳穿到提升机和安全锁内,将吊篮上下运行3-5次,进行试运行。合格后双方安排设备验收。

7.6设备验收:屋面机构、钢丝绳、安全锁试验、试运行等。设备验收完成后,双方签署验收单。吊篮交付使用。

7.7移篮:18层以下工作完毕后,需把篮体落到地面,拆除钢丝绳,把支架拆除运到屋顶,从新安装支架,挂号钢丝绳从新提升篮体。吊篮未着地不允许进行位置移动。移篮必须断电,防止误操作。

7.8拆卸退场:施工任务完成后,施工方通知我方拆卸吊篮,由工地提供垂直运输工具和安排搬运人员,将悬臂机构运至地面,双方指定人员共同对吊篮设备检查后确认无丢失、损坏设备,在退场清单上签字认定。由我方安排退场。

7.9说明:关于吊篮的具体使用方法及相关的注意事项请参考《电动吊篮技术交底兼安全操作规程》和使用说明书。安装、移篮和拆卸由技术人员现场指导,在吊篮日常使用过程中,由技术人员对工作吊篮进行保养和维修。日常维护工作由使用方负责。

8.安全技术措施:

8.1吊篮在使用过程中,严禁在三层以上上下人员及物料,以防坠人坠物。严禁交叉作业。

8.2工作吊篮应有2-3工人操作,可以相互配合。

8.3吊篮内载荷应大致均匀,严禁超载。

8.4上篮人员必须系好安全带,当吊篮上下运行及停在空中作业时,作业人员必须将安全带扣在自锁器上,自锁器扣在保险绳上。(自锁器由我公司提供)

8.5 吊篮操作人员应严格按照《电动吊篮技术交底兼安全操作规程》进行施工。

9.季节性施工措施:

9.1在雨季,将吊篮的提升机、电箱用无纺布包裹住,并在电缆和电控箱的各个承插接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入。使用前,必须打开各承插接口,通风凉干。以免发生电器事故。

9.2吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。

9.3雷雨天绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况。

9.4六级以上大风天气里,必须将吊篮下降到地面或施工面的最低点并固定好。

9.5冬季施工应注意不可以将施工用水到处飞溅,以免结冰导致施工人员摔倒而出现事故。

9.6在冬季雾天施工时,应等大雾散去并在日照比较充足的情况下,才可以使用电动吊篮,否则,容易出现钢丝绳打滑并可能发生设备事故。

9.7冬季施工人员必须穿防滑绝缘鞋,将棉衣和棉裤穿好并系好袖口裤脚。

10.对工程的成品保护工作:

10.1安装悬臂机构同时做好成品保护工作,对安装好的门窗及做好的防水层不得损坏,搬运配重及悬臂机构应轻拿轻放,前、后支架下垫木板,不得损坏防水层。对安装人员要做到技术安

全交底。

10.2吊篮要距墙面200mm左右,操作人员面向墙遇到突起物用力推开,以避免对墙体的碰撞。

10.3电缆线及安全绳在女儿墙上转角处应当由使用方采取软材料(如塑料布、麻袋片等)包裹,防止电缆线和安全绳的磨损及女儿墙角的损坏。

11.电动吊篮抗倾覆安全系数验算:

11.1本工程所用吊篮具有型号及限载:

ZLD——800 使用载荷控制在500㎏;

11.2中华人民共和国建筑工业标准JG5027—92号《高处作业吊篮安全规则》第12.3条,抗倾安全系数不得小于2。

11.3安全简图:安装时严格限制悬臂在前支架中心以外的悬挑长度A<1.5m。

11.4 ZLD——800型抗倾覆验算:

吊篮自重:6 m长悬吊平台(包括提升机、安全锁、电气控制箱)和4根80米钢丝绳的质量G=500㎏

使用总荷载:当前梁伸出长度在1.5米时,P1=500㎏;

对前支架中心倾覆力距为:M倾1=(G+P1)×A=(500+500)×1.5=1500㎏

后支架放置配重块重量:W=800㎏(32块,两侧)

对前支架单侧抗倾覆力距为:M抗1=W×B=800×4.3=3440kg?m

抗倾安全系数:K1=M抗1/ M倾1=4300/1500≈2.3>2(可),(考虑到水泥块有破损,实际施工时,水泥块一般压40块,保证配重块重量肯定超过800 kg)

11.5以上计算的是这种规格型号吊篮的载荷最大时的安全系数,其他长度的吊篮参照上面计算,必安全!

其他数据见吊篮使用说明书。

12.电动吊篮技术交底兼安全操作规程

12.1操作人员:

12.1.1操作人员必须年满18周岁,无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。酒后、过度疲劳、情绪异常者不许上岗。

12.1.2操作人员必须佩戴安全带、安全扣、安全帽、穿防滑鞋。进入吊篮后必须马上将安全带上的自锁钩扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的保险绳上。

12.1.3操作人员必须经过上岗培训,作业时必须佩带附本人照片的操作证。必须按检验项目检验合格后方可上机操作。使用中应严格执行安全操作规程。

12.1.4上篮操作人员必须在两名以上(单人吊篮除外)。

12.1.5操作人员发现事故隐患或者不安全因素,必须停止使用吊篮,对管理人员违章指挥,强令冒险作业,有权拒绝执行。

12.2操作环境

12.2.1吊篮运行时严禁超载,平台内载荷应大致均布。ZLD—500/800控制使用为载荷500 KG (以上载荷包括人体重量)。

12.2.2使用现场吊篮与高压线、高压装置间应有足够的安全距离,一般不少于10米。

12.2.3出现雷雨、大雪、大雾、五级风以上不得使用吊篮。

12.2.4吊篮不宜接触腐蚀气体及液体,在不得已的情况下,使用时应采取防腐蚀隔离措施。

12.2.5正常工作温度为:(-20~+40)℃,电动机外壳温度超过65℃时,应暂停使用提升机。

12.2.6正常工作电压应保持在380±5%范围内,当现场电源电压低于360V时,应停止作业。

12.3悬挂结构

12.3.1操作前,应全面检查屋面悬挂机构焊缝是否脱焊和漏焊,绳扣、螺栓是否齐全、松动。

12.3.2配重块数量是否足够、放置是否妥当。并有固定措施,防止滑落。

12.3.3悬挂机构两吊点间距应比悬挂平台两吊点间距大5-10cm。

12.4悬吊平台和提升机

12.4.1悬吊平台按使用所需长度拼装连接成一体,各部连接螺栓应紧固。各焊接点不脱焊和漏焊。

12.4.2禁止在悬吊平台内用梯子或其他装置取得较高工作高度。

12.4.3不准将电动吊篮作为垂直运输和载人设备使用。

12.4.4工作平台倾斜时应及时调平,两端高差不宜超过15公分。

12.4.5吊篮上下运行过程中,吊篮与墙面应相距10公分以上;遇到墙面凸出障碍物时,作业人员应用力推墙,使吊篮避开。

12.4.6严禁对悬吊平台猛烈晃动、“荡秋千”等。

12.4.7必须经常检查电机、提升机运行时是否有异常噪音,过热和产生异味等异常现象。如有上述现象,应停止使用。

12.4.8检查提升机正常的方法:将平台提升至离地1米高,停止后应无滑降现象,手动松开制动装置应能均速下降,其速度应小于12米/分。

12.5安全锁

12.5.1安全锁与提升架应可靠连接,无位移、开裂、脱焊等异常现象。

12.5.2安全锁在工作时应该是开启的,处于自动工作状态,无须人工操作。安全锁无损坏、卡死,动作灵活,锁绳可靠。

12.5.3空中开启安全锁,首先点动提升低侧吊篮平台使安全锁打开。在安全绳受力时,切忌蛮力扳动,强行开锁。

12.5.4禁止安全锁锁闭后开动机器下降。禁止操作人员自行拆卸修理。

12.5.5安全锁必须加装绳坠铁。

12.5.6检查安全锁正常的方法:提升一侧电机,使吊篮倾角大于4-8度。测试安全锁是否锁绳,若不能锁住则停用此吊篮,必须更换安全锁方可使用。

12.6限位

12.6.1限位装置应保证齐全、可靠。

12.6.2工作平台运行至极限开关后平台自动停止,此时应及时降低平台,使行程开关脱离限位块。

12.6.3检查限位正常的方法:在提升机工作的过程中,按动两端限位开关,平台应停止运行。

12.7电气系统

12.7.1检查电缆线及各个联接插头、插座有无破损、漏电等现象,指示灯工作是否正常。按动各开关按钮,应无异常。各电气元件必须灵敏可靠。

12.7.2电缆线在吊篮扶手处应采取抗拉保护措施。作业过程中应密切注意电缆是否被墙面挂住,若被挂住切不可硬拉,应上下活动吊篮使电缆放松,排除后方可运行。当吊篮下行离地面50公分时,应停下检查电缆线、钢丝绳是否有被吊篮压着的可能,排除后方可降落地面。

12.7.3吊篮停止使用时,必须将吊篮控制箱电源开关拉闸,当收工时不但要关闭控制箱电源同时将电源总闸切断,使整根电缆线不带电。

12.7.4无论何种天气,收工时必须用防水布将电机、电箱严密包裹。上工前,应先将防水布摘下来叠放好,方可启动。

12.7.5随时注意电缆出现的破损情况,及时用绝缘胶布将破损处裹严,防止铜丝外露打火伤人。

12.8钢丝绳

12.8.1必须使用说明书规定的钢丝绳,穿绳正确,绳坠铁悬挂齐全。

12.8.2钢丝绳的报废应符合GB5972的规定。

12.8.3操作过程中,随时注意防止异物卷进电机和安全锁孔内。特别注意钢丝绳上不得有沙浆、玻璃胶等杂物。

12.9电焊作业

12.9.1电焊机严禁放置在吊篮上。

12.9.2电焊地线不能与吊篮任何部件连接。

12.9.3电焊钳不能搭挂在吊篮上,应放在绝缘板上以防打火。

12.9.4严防电焊渣溅到钢丝绳上。

12.10移篮

12.10.1吊篮移动方案必须得到专业技术人员同意,并由技术人员指导移动。

12.10.2屋面悬挂机构移动到新位置时,必须将垫木重新放置于加强绳立杆垂直点下方。垫木严禁使用砖石块代替。

12.10.3立杆下方垂直支点必须放在屋面可靠的承重支撑点上。

12.10.4新位置的横梁与大墙夹角不得小于45度。

12.10.5当屋面悬挂机构在检修或移动时,必须在吊篮上设置“严禁使用”警示标志以防事故发生。

12.10.6吊篮移位后,必须通过专业技术人员验收后方能投入使用。

12.11应急措施

12.11.1施工中突然断电时,应立即关闭电器箱的电源总开关。判别断电原因,必要时可操作专用手柄,使平台缓慢降至地面。

12.11.2当发生松开按钮但不能停止上、下行时,应立即按下电器箱上的红色急停按钮,或者立即关上电源总开关,切断电源使悬吊平台紧急停止。然后让专业维修人员排除电器故障后,再进行作业。

12.11.3在上升或下降过程中,悬吊平台倾角过大,此时安全锁自动锁绳,应及时停止,提升低侧平台使悬吊平台接近水平状态为止,开锁后正常使用。

12.11.4当工作钢丝绳突然卡在提升机内,立即停机。严禁用反复升、降操作来强行排除险情。操作人员在确保安全的前提下撤离悬吊平台,并派经过专业训练的维修人员进入悬吊平台进行排险.故障提升机必须全面检修后才能投入使用.

12.11.5一端工作钢丝绳破断、安全锁锁住安全绳时,仍然采用上述方法排除险情.但是特别注意动作要轻,要平稳避免安全锁受到过大冲击和干扰. 鞠躬尽瘁,死而后已。——诸葛亮

吊篮使用安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 吊篮使用安全技术措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

吊篮使用安全技术措施(最新版) 1、施工现场必须戴好安全帽,系好帽带。楼顶边缘、吊篮内高处作业人员必须系好安全带,高挂低用。吊篮内作业人员要将安全带通过自锁器扣在专用保险绳上,不得挂在提升钢丝绳上。严禁酒后作业。 2、吊篮挑梁挑出长度应使提升钢丝绳垂直地面,并在挑梁两端分别用纵向水平杆将挑梁连接成整体。配重应有固定措施,禁止采用砂袋等不稳固物品,防止配重位移发生危险。升降装置与悬挂机构挑梁连接可靠,爬升机构运转正常无异响。 3、吊篮平台可采用焊接或螺栓连接,不允许使用钢管扣件连接方法组装。吊篮平台组装后,应经2倍均布额定荷载试压4小时以上,并标明允许载重量。 4、吊篮安全锁、行程限位器、制动器、手扳葫芦保险卡应齐全

灵敏可靠。钢丝绳(直径不小于12.5mm)无损伤、锈蚀,不得粘有油脂、砂浆或泥土等杂物。安全锁在有效的标定期限内(一年)。每根提升钢丝绳应附设安全绳。作业人员安全带扣在专用保险绳上,保险绳与提升绳、安全绳不得混用。 5、吊篮脚手板应严密平整与架体固定牢靠,采用木板厚度不小于5cm,采用钢板应有防滑措施。不得出现探头板。 6、吊篮外侧设高度1.2m以上的两道防护栏杆、18cm以上的挡脚板。靠建筑物一侧应设置不低于80cm的防护栏杆。外侧必须用密目网封闭。吊篮两端也应设防护栏杆并用密目网封闭。 7、吊篮安装完毕,应经荷载试验确认,悬挑梁、提升机构、吊篮平台安全装置符合要求,方可正式入使用。使用前进行运行试验,将悬吊平台在离地3m的范围内上下运行3~4次,爬升机构应运行正常。验收过程中发现的不符合项应认真整改,直至所有项目符合要求 8、篮升降作业应由经过培训的人员专门负责。吊篮升降时,非升降操作人员不得停留在吊篮内,升降到位固定前其他作业人员不

吊篮施工专项方案最详细的

葛洲坝220kV开关站改造工程 电动吊篮安拆方案 编制: 常批: W:

湖北冶金建设有限公司 二。一^年七月二十日 -、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、电动吊篮的型号及说明 (4) 五、吊篮布置情况 (11) 六、电动吊篮的安装及拆除方案 (13) 七、重大危险源辨识 (20) 八、临时电源布置方案 (23) 九、安全保证措施 (23)

十、应急救援预案及处理措施 (29) 十一、现场日常安全管理 (32) 十二、吊篮故障情况排除措施 (33) 十三、吊篮验收流程 (33)

1. 工程概况 工程名称:葛洲坝220kV开关站改造工程 建设单位:中国长7工电力股份有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 施工单位:湖北冶金建设有限公司 设计单位:长7工勘测规划设计研究有限责任公司 施工地点:宜昌市西坝建设路 结构形式:框架 二、编制依据 1. 《高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2. 《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 3. 《安全带国家标准》GB6095-2009 4. 《高处作业吊篮》GB19155-2003 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 6. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 8. 建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》166号 9. 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-2006

10. 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 16*2008 11. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12. 施工蓝图 13. 国家相关施工及验收规范、标准、法律法规 14. 国家现行有关强制性标准的规定 三、施工前的准备工作 1、本工程GIS厂房外墙面为金届氟碳漆。为保证外墙面装修效果满足要求,外墙面金届氟碳漆(除底层腻子外)施工待外脚手架拆除完成后采用电动吊篮进行,计划安装ZLP-63CS的吊篮,合理安排调度,分批进场。 2、在吊篮所使用位置的建筑物内,预备三相五线380V带漏电保护装置的专用电警示。 3、机械准备:使用汽车吊。 4、派吊篮技术人员负责现场指导安装。 5、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运工程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件掉落。 6、人员进场:按现场实际施工要求各岗位人员全都就位。 7、项目部进行全额人员安全、技术、文明、环保等交底工作。 四、电动吊篮的型号及说明 1、选择吊篮型号的依据

电动吊篮施工方案72429

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1.山东民强生物综合楼施工图纸; 2.山东省建筑工程施工安全操作规程; 3.中华人民共和国高处作业吊篮标准GB 19155-2003。 二、准备工作: 1.吊篮进场根据现场情况,租用6米吊兰8台,一次性进场。 2.施工现场必须预留380V电源。 3.安装部位具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 4.楼板顶所有其它杂物,应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 5.由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括楼面悬挂装置、钢丝绳、配重块。 三、电动吊篮选用的型号及说明: 在本项目的新增外窗工程中,根据现场开窗情况,需要设置6米长的电动吊篮,东、西侧各一台,南侧4台,北侧2台,共8台。下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLD63/ZLP630 长度:6米(1至6.0米可任意组合长度)——长度5米及5米以上为40块配重。 载重为:ZLP63/ZLP630为630kg。 ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLP6.3)8台; 安全锁(LS30)8把; 电控箱 8套; 屋顶吊架 8付; 工作平台 8套; 钢丝绳(直径8.3毫米) 32根; 极限开关(JLXK1-111) 8个;

手控手柄(COBB1) 8只; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 8根; 安全绳16根; 自锁器16把。 四、电动吊篮的安装、移位和拆除方案: 1.吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到楼顶,将篮体部分搬运至相应位置的地面; 2.悬挂机构的安装、调试: (2)将插杆插入三角形的前支架内,根据支架的最大高度1.7米高调整插杆的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。 (3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 (4)安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。 (5)检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5米。两套悬挂机构内侧之间的距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,上紧防盗螺栓,将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象。 安装图示:

悬挂式吊篮专项施工方案.

悬挂式吊篮专项施工方案 第一节、编制依据 本方案依据工程实际情况及以下规范、文献编制:《高处作业吊篮》(JG/T 5032-93)、《高处作业吊篮安全规则》(JG 5027-92)、《重要用途钢丝绳》GB/T 8918-2006等编制。 第二节、工程概况 江油市富临汽车站灾后汽车站房重建项目工程;工程建设地点:江油市太平镇新华村7组;属于框架结构;地上2层;地下0层;建筑高度:15.5m;标准层层高0m ;总建筑面积:1023.14平方米;总工期:300天。 本工程由四川安汉建设有限公司投资建设,四川海辰工程设计研究有限公司设计,地质勘察,四川康立建设项目管理有限公司监理,四川安汉建设有限公司组织施工;xxx担任项目经理,xxx担任技术负责人。 第三节、吊篮脚手架的结构 吊篮脚手架的设计制作和使用应符合JG/T5032-93《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术的统一规定》、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-1992),并经企业技术负责人和上级主管部门审核批准。 根据本工程实际,吊篮长为2.4m,宽0.7m,高1.2m,每个吊篮由2榀悬挑架提吊,悬挑架采用20a号槽钢加工而成,每榀挑架下面提吊2根承重钢丝绳。吊篮平台悬挂在建筑物顶部的悬挑梁上,可随作业要求进行升降。悬挑梁伸出长度1.5m,后面配重端长2.5m,配重总重量2500kg。 第四节、吊篮计算书

编制说明:本吊篮计算书只对主要受力结构中的钢丝绳、悬挑架等进行计算。对吊篮本身的强度不再进行计算,但使用过程中要保证吊篮平台的强度满足要求,并且严禁超载作业。 一、参数信息 1、构造参数 本工程中使用的吊篮型号为ZLD-500,吊篮的主要参数为: 吊篮尺寸mm:2400×700×1200,悬臂梁的悬挑长度为a=1.5m,悬臂梁的锚固长度为b=2.5m,吊篮用2榀挑架支撑。每个支撑下悬挂2根钢丝绳对吊篮进行提吊。 2、荷载参数 包括吊篮、钢丝绳、提升葫芦等在内的所有固定配件的总重量为600kg,吊篮的锚固措施采用悬挂配重的方式固定,悬挂机构重为336kg,配重重量为2500kg,吊篮额定载重量为550kg。 3、钢丝绳参数 根据《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92)要求,在任何情况下承重钢丝绳的实际直径不应小于6mm。本工程中承重钢丝绳型号为6×19,直径为16mm,钢丝绳的公称抗拉强度为1400N/mm2,该型号的钢丝绳破断拉力总和为Fg =180kN。 二、计算书 1、荷载参数

高处作业吊篮安全技术措施内容

高处作业吊篮安全技术措施 1.工程概况 1.1 工程概况 河北建投宣化热电厂2×300MW一期工程主厂房主体设计为混凝土框架结构。主厂房外墙封闭采用复合保温压型钢板,外墙板型号为V840,δ=0.53mm厚压型钢板,内墙板为V900,δ=0.47mm厚压型钢板,中间采用保温棉保温,边角采用泛水板,搭接位置用硅胶进行密封,堵头采用封口条。墙体采用 C250×70×20×3.0镀锌檩条作为支撑龙骨,其余位置采用Φ12圆钢做拉条,有斜拉条的檩条之间为Φ12+Φ32×2.5镀锌管。主厂房煤仓间,汽机间,A 列1.2m~30.5m、B列31.2m~35.4m、C列19.5m~35.4m、D列1.2m~47m;固定端1.2m~42.7m、扩建端1.2m~47m墙面全部采用复合保温压型钢板封闭,属高空危险作业。 1.2.工程范围 本项目的作业范围包括:柱按图纸划线、牛腿焊接、C型檩条安装、找正、直拉条、斜拉条安装或焊接、螺栓紧固;内外墙板安装、包边包角安装。 1.3施工工期 钢檩条安装、彩板封闭:70天。 2.编制依据 3.保证安全措施 3.1.1、对从事高处作业的人员,必须经过体格检查,经医务人员证明后,方可登高操作。凡 有高血压、心脏病、癫痫病、精神病,或因病精神欠佳和其他原因不适宜高处作业的人,禁止进行高处作业。 3.1.2、高处作业的环境、通道必须经常保持畅通,不得堆放与操作无关物件。 3.1.3、超过2m的高处或悬空作业时,如无稳固的立足点或可靠防护措施,均应扣挂好安全 带。 3.1.4、安全带使用前必须经过检查合格。安全带应绑在稳固的地方,扣环应悬挂在腰部的上 方,并要注意带子不能与锋利或毛刺的地方接触,以防摩擦割断。

电动吊篮安装拆卸专项施工方案

蓝宇国际大厦外墙装饰工程电动吊篮安装拆卸专项施工方案 总包单位:山东枣建建设集团有限公司 分包单位:山东枣建集团装饰工程有限公司 监理单位:枣庄市工程建设监理公司 建设单位:山东枣建集团建工置业有限公司 编制人:朱勇 审核人:杨旭宾

编制日期: 2017年6月15日

目录 一、工程概况:.............................................................................................................................................. - 2 - 二、编制依据:.............................................................................................................................................. - 2 - 三、安装前期准备工作:.............................................................................................................................. - 3 - 四、电动吊篮安装形式的选择:.................................................................................................................. - 3 - 五、电动吊篮布置方案:.............................................................................................................................. - 4 - 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案:.................................................................................................. - 4 - 1. 装卸情况:........................................................................................................................................ - 4 - 2.悬挂机构的安装、调试:.................................................................................................................. - 4 - 3.悬吊平台的安装、调试:.................................................................................................................. - 5 - 4.提升机、安全锁、电器箱的安装:.................................................................................................. - 6 - 5.穿绳检查:.......................................................................................................................................... - 6 - 6.重锤的安装:...................................................................................................................................... - 7 - 7.安全绳和绳卡的安装:...................................................................................................................... - 7 - 8.通电、检查:...................................................................................................................................... - 7 - 9.验收、交接:...................................................................................................................................... - 8 - 七、安全操作规程及注意事项...................................................................................................................... - 9 - 1.设备检查:.......................................................................................................................................... - 9 - 2.电动吊篮安全移动及拆卸:.............................................................................................................. - 9 - 3.操作规程:........................................................................................................................................ - 10 - 4.吊篮安全使用规程:........................................................................................................................ - 11 - 5.操作人员注意事项:........................................................................................................................ - 12 - 6.常见故障及排除方法........................................................................................................................ - 12 - 八、季节性施工措施:................................................................................................................................ - 13 - 九、验算、验收:........................................................................................................................................ - 14 - 1.验算:................................................................................................................................................ - 14 - 2.验收:................................................................................................................................................ - 16 - 十、培训:.................................................................................................................................................... - 17 -十一、维护、保养:.................................................................................................................................... - 17 -

施工吊篮专项施工方案

上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程施工吊篮安拆专项施工方案 上海国际旅游度假区核心区 管理中心项目 幕墙工程 施工吊篮安拆专项施工方案 上海旭博幕墙装饰工程有限公司 2015年10月

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工吊篮技术说明 (3) 第四章吊篮安装与调试 (8) 第五章吊篮移位及拆除 (14) 第六章吊篮安全技术措施 (14) 第七章吊篮使用培训及日常维护保养措施 (17) 第八章任何紧急情况的措施及应急预案 (18) 附件1:吊篮的安全验算 附件2:吊篮日常检查表 附件3:吊篮定期检查表 附件4:吊篮安装平面布置图 附件5:吊篮操作使用安全技术交底 附件6:吊篮拆、卸、移位交底 附件7:相关资质证书

第一章工程概况 工程名称:上海国际旅游度假区核心区管理中心项目幕墙工程 工程地址:上海浦东新区南入口大道与航城路交叉口 建设单位:上海申迪(集团)有限公司 监理单位:上海建科工程管理咨询有限公司 总包单位:上海国际旅游度假区工程建设有限公司 幕墙施工单位:上海旭博幕墙装饰工程有限公司 吊篮安装单位:无锡天通建筑机械有限公司 建筑最高标高:44.6米 第二章编制依据 1.国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准; 2.《高处作业吊篮》GB19155-2003; 3. 上海国际旅游度假区核心区管理中心幕墙工程图纸; 4.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 6.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 7.《安全带》GB6095-2009; 8.《钢丝绳夹》GB/T 5976-2006; 9.《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972-2009; 10.《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202—2010; 11.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012; 第三章施工吊篮技术说明 第一节准备工作 拟采用吊篮型号: ZLP630 拟采用吊篮品牌及厂家:“通天”牌无锡天通建筑机械有限公司 本工程采用的吊篮已通过以下认证:(见附件) 中国工程机械工业产品生产资质证书

高处作业吊篮安全保护措施及注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高处作业吊篮安全保护措施及注意事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5500-67 高处作业吊篮安全保护措施及注意 事项(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、高处作业电动吊篮安全措施 安全锁: 采用ZLP系列型安的全锁: 安全锁行驶在安全钢丝绳上,是一种独立的机械装置,防倾斜安全锁以工作钢丝绳为依托,当电机失灵或工作钢丝绳断裂造成工作平台下坠或工作平台倾斜至限定值时,安全锁能自动锁住钢丝绳,制止工作平台下附及倾斜,并能承受平台总负荷。当购买吊篮产品,工厂以对随机安全锁进行第一次标定。超过使用1年的必须在生产厂家重新检测合格后才能使用。 安全绳: 为了确保施工人员的安全,在原出厂安全措施上,又增设安全的尼龙大绳。该绳安装在高于吊篮1米以

上同时不与吊栏结构相连。施工人员安全带可锁在大绳上。同时操作人员配备自由人为小型安全锁,一旦电动吊篮出现故障小型安全锁立即锁住大绳,保证人身安全。 安全技术措施: 吊篮在使用过程中,严禁在三层以上上下人员及物料,以防坠人坠物。严禁交叉作业。 工作吊篮应有2-3工人操作,可以相互配合。 吊篮内载荷应大致均匀,严禁超载。 操作吊篮人员应掌握应急措施。 上篮人员必须系好安全带,当吊篮上下运行及停在空中作业时,作业人员必须将安全带扣在自锁器上,自锁器扣在保险绳上。 吊篮操作人员应严格按照《电动吊篮技术交底兼安全操作规程》进行施工。 二、高处作业吊篮季节性施工措施: 1.吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。 2.在雨季,将吊篮的提升机、电箱用无纺布包裹

电动吊篮专项施工方案最新版

目录 一、工程概况---------------------------------------------1 二、编制依据---------------------------------------------1 三、施工计划---------------------------------------------1 四、施工方法及工艺要求-----------------------------------2 五、计算书----------------------------------------------10 六、资源配备计划----------------------------------------12 七、安全作业措施及注意事项------------------------------12 八、季节性施工措施--------------------------------------14 九、应急预案--------------------------------------------15 十、维修保养注意事项------------------------------------17 十一、安全管理------------------------------------------18 十二、安全技术规定--------------------------------------20 十三、验收流程------------------------------------------22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至2018年9月30日结束,计划工期为178天。详细安装计划见下表:

电动吊篮安全施工方案

编号:AQ-BH-06048 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电动吊篮安全施工方案 Safety construction scheme of electric hanging basket

电动吊篮安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 1:工程概况: 工程名称:连大·文润三期外墙电动吊篮施工方案 结构类型:框架结构 工程高26层,高约80米。该楼外墙面涂料施工工程采用电动吊篮施工。此电动吊篮性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。 2.电动吊篮主要技术参数: 电源380v±5%50Hz三相五线 控制使用载荷(kg)500 电动机功率(kw)2×1.5/2.2 额定提升速度(m/min)9-11 钢丝绳Ф8.3--8.6型号6×19+IWS航空用,破断拉力大于51KN 安全锁防倾斜式

安全锁允许冲击力30KN 3.电动吊篮在建筑结构平面图上的布置: 3.1吊篮具体分布见附录:吊篮布置图。此设计为最大限度的满足外墙的装修需要,在安装过程中,根据实际需要可以进行适当增减。 4.设计说明: 4.1考虑到本工程从18层安装,吊篮悬臂机构需要布置在18层楼面。如果部分有特殊造型,造成安装条件复杂,需要在安装时根据实际情况在提前预留孔洞,(用于吊篮支架安装)。具体位置和高度参考吊篮布置图。或者吊篮的前支架受地方条件限制放不下,可将前臂支于门窗洞口上,(洞口的混凝土标号必须大于等于C25,宽度必须大于等于200mm),下方垫方木,横向加以固定。 5.结构简介: 5.1悬臂机构是由80×80×4方钢管1根,70×70×4方钢管2根,前、后支架上主柱加强钢丝绳及配重块组成,用M16螺栓连接组装好后,支放在屋内。横梁连接好后总长5800mm。工作钢丝绳

吊篮专项施工方案1.2(完整版)

` 保利石佛营幕墙工程 吊篮施工方案 编制: 审核: 审批: 沈阳黎东幕墙装饰有限公司 2012年1月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、电动吊篮型号及参数 (2) 五、电动吊篮台数及分布 (3) 六、设计说明 (4) 七、电动吊篮的安装流程 (4) 八、电动吊篮的安装、拆除方案 (5) 九、施工验收标准 (9) 十、吊篮的使用及操作规程 (10) 十一、培训及维护、保养 (15) 十二、安全保证措施及安全要求 (16) 十三、吊篮安全计算书 (18) 十四、吊篮平面布置图 (21)

一、编制依据 1、北京保利石佛营工程施工平面图 2、《高处作业吊篮国标》GB 19155―2003 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《高处作业吊篮使用管理手册》 4、《电动吊篮使用说明书》 二、工程概况 本着安全施工的原则,我司将会选择有着丰富安装经验的吊篮公司,并要求具有北京市城市建设委员会颁发的“北京市建筑施工起重机械设备租赁维修企业资质证书”,通过北京市建委的鉴定。 本工程为商业及住宅混建工程,主楼最高处约62.9米。根据本工程实际施工需要,外墙施工划分为南区和北区共两个施工区,南区内根据主体结构的相似性又可分为两个片区:2#楼、4#楼及6#楼为1个片区;1#楼与3#楼为1个片区。北区内根据主体结构的特性,可把7#楼与8#楼作为1个片区划分;9#楼因主楼部分以涂料为主,根据总进度的安排可以利用脚手架自上而下施工,故可单独划为1个片区。为了满足施工的切实需要和吊篮的充分利用,根据南北区施工时间的先后顺序,我司计划按片区的划分平行施工,又考虑到吊篮的可换性,准备 2#楼、4#楼、6#楼的东、南面优先施工,东、南面施工完毕后,吊篮可立即转移至西、北面继续施工;3#楼的东、南面和1#楼的西、北面同时施工,施工完毕后,3#楼的吊篮可与1#楼的吊篮互换继续施工。在五.一节前完成南区所有的施工工作,五.一后将南区的吊篮转移至北区施工,做到吊篮的充分利用。具体吊篮安装拆卸方案如下: 三、施工准备 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备 380V 电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、对于施工楼顶顶楼防水的保护措施:吊篮运到施工楼顶之前,在需要加设吊篮的部位铺上竹胶扳,以防止防水层的破坏。 3、人员准备

高处作业吊篮安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7109 (解决方案范本系列) 高处作业吊篮安全技术措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

高处作业吊篮安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为确保设备安全、高效的运行,使用方须严格遵照“高处悬挂作业安全规程”及如下操作规程使用高处作业吊篮。 1、操作人员必须身体健康,并经过专业培训考试合格,在取得有关部门颁发的操作证后方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。 2、吊篮操作人员须经过培训持证上岗。 3、安装后进行下列各项检查试验,确认正常后,方可交付使用。 1)检查吊篮机构的安装,应配合良好,锚固可靠;手板葫芦及钢丝绳均正确; 2)钢丝绳无扭结、挤伤、松散;磨损、断丝不超

限,悬挂、绕绳方式及均正确; 3)防坠落安全保护装置齐全可靠; 4) 吊篮应做额定起重量125%的静超载试验和110%的动超载试验,要求升降正常,灵敏可靠。 4、作业前应进行下列检查: 1)机构及钢丝绳符合要求; 2)机械设备正常,安全保护装置齐全可靠; 3)吊篮内无杂物,严禁超载。 5、利用吊篮进行电焊作业时,必须对吊篮、钢丝绳进行全面防护,不得用其作为接线回路。 6、作业中,发现运转不正常时,应立即停止,并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。 7、吊篮用于高处悬挂作业工程时,必须采取防护措施后方可投入使用。

电动吊篮专项施工方案 (2)

目录 1.编制依据2 2.工程概况4 3.方案设计概况4 4.安全生产目标5 5.方案实施5 6.电动吊篮的安装和拆卸作业9 7.安全作业措施及注意事项16 8.季节性施工措施19 9.维修保养注意事项19 10.安全管理

20 11.吊篮的安全技术规定 25 12.应急救援预案 27 1.编制依据 1.1项目部安全生产、文明施工管理目标 本工程的安全管理目标:杜绝死亡。杜绝等级以上安全事故,年负伤率控制在3‰以内。争创安冀杯“安全生产、文明施工”工地。 1.2 关法律、法规和其他要求。 相关法律、法规和其它要求的目录

1.3相关标准: 本方案是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》及公司《管理手册及程序文件》的要求进行编制。 1.4适用范围 本方案适用于迁安安庭苑住宅小区I标段工程. 2.工程概况 本工程为迁安市安庭苑住宅小区(Ⅰ标段)工程:B1、B2、A1、A2、A3、A4、A5楼、A8商业楼及D1北区地下车库。总建筑面积18万m2,占地面积3.9万m2;其中地下建筑面积为4.1万m2。建筑层数为地上25层(最高)、地下2层,建筑高度78.35m(主体顶层结构板面);室内外高差为0.45m。D1车库基底标高-7.52米,A1、A2、A3、B1、B2楼基底标高-8.07米,A4、A5楼基底标高-7.87米。 建筑耐火等级为地下室一级、19层以下为二级、19层以上为一级;抗震设防裂度为7.5度。建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构。本工程建筑类别为3类,使用年限为50年、

3.方案设计概况 3.1吊篮是用倒链先在地面上组装好吊篮架体,挑梁之间用纵向水平杆连接,绳卡不少于3个,卡口方向一致,螺丝拧紧。并在屋顶挑梁上挑出550㎜,支点处垫好垫木;悬挂钢丝绳、二次保险绳(安全绳),使吊篮的钢丝绳悬挂垂直地面。 3.2将吊篮承重钢丝绳穿过保险卡、手扳葫芦的导绳孔,向吊钩方向穿入、压紧;将保险卡自由端连接在吊篮吊筋上,绳卡不少于3个,卡口方向不得一致,拧紧。放松上提保险卡,往复扳动前进手柄即可使吊篮提升;放松下放保险卡,往复扳动倒退手柄即可下落,但不可同时扳动上下手柄。 4.安全生产目标 杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程年负伤率控制在0.3‰以内。5.方案实施 5.1、现场布置 本工程共设置电动吊篮**台,其中A1楼台、A2楼台、A3楼台、A4楼台、A5楼台、B1楼台、B2楼台。 5.2、主要技术参数及受力验算: 1、主要技术参数

电动吊篮安全措施正式样本

文件编号:TP-AR-L2750 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电动吊篮安全措施正式 样本

电动吊篮安全措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、吊篮安装、拆卸: 1、进场:将吊篮和悬臂支架用货车运至施工现 场,按照安装工艺流程图将吊篮、各部件运送到安 装位置。安装前必须对进场吊篮部件进行检查核对。 2、安装:将屋面进行适当的保护后,组织安装 人员按我公司的指定的位置平坦处安装屋面悬挂装 置,将配重块整齐码放在配重架上,并加以固定。配 重块每块25公斤,加载配重块时,配重块数量应根 据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷确定。 3、屋面支架安装完成后,在地面对应的位置安 装吊篮篮体。在支架和篮体安装之后,安装人员必须

完成工作中的自检和互检程序,并重点检查各连接点的螺栓是否缺少和松动。 4、每台吊篮均设有一条保险绳,保险绳固定在屋内固定点上,保险绳沿墙放下。 5、试验:在确认上述工作完成后,安装人员连接好电源线,将钢丝绳穿到提升机和安全锁内,将吊篮上下运行3-5次,进行试运行。合格后双方安排设备验收。 6、设备验收:屋面机构、钢丝绳、安全锁试验、试运行等。设备验收完成后,双方签署验收单。吊篮交付使用。 7、移篮:16层以下工作完毕后,需把篮体落到地面,拆除钢丝绳,把支架拆除运到屋顶,从新安装支架,挂号钢丝绳从新提升篮体。吊篮未着地不允许进行位置移动。移篮必须断电,防止误操作。

吊篮专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、吊篮简介 (2) 三、吊篮布置 (3) 四、施工准备 (4) 五、安装过程和方法 (6) 六、安装竣工验收 (8) 七、吊篮拆卸 (8) 八、安全措施 (9) 九、环保措施 (10) 十、吊篮稳定性验算 (10) 十一、吊篮使用安全规程 (11)

一、工程概况 工程名称:淮北市人社局装饰改造工程;建设地点:淮北市相山区孟山北路45号;建设单位:淮北市人社局; 施工单位:安徽凯源建设集团有限公司 监理单位:淮北市安居监理公司 建筑概述:室内装修、改造、室外幕墙。建筑面积:2500㎡ 二、高处作业吊篮简介 1、主要技术性能参数如下:

2、吊篮结构原理简介如下: 吊篮整机主要由六部分组成,①悬挂机构、②悬吊平台、③提升装置、④安全装置、⑤电气系统。 ①悬挂机构:架设于建筑物屋面上,由两套独立的钢结构架及钢丝绳组成。钢结构架由钢结构件通过螺栓或销子连接而成。每套悬挂钢结构架的前梁分别悬垂两根钢丝绳,一根为提升机用工作钢丝绳,一根为安全锁用钢丝绳。钢丝绳系吊篮专用镀锌钢丝绳,强度高,耐锈蚀性能好。型号为4×25Fi+PP-Φ8.3,破断拉力不小于51.8kN。钢丝绳使用过程中,按《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972的有关规定,对钢丝绳的磨损、锈蚀、短丝、异常变形等进行检验,达到报废标准即更新钢丝绳。 下述计算钢丝绳的安全系数(按极限状态下单根钢丝绳独立承载考虑): 作用在钢丝绳上的拉力F=776-300+630=1106kg 安全系数=51800N ÷(1106kg÷9.8N)=4.78,达到安全要求。 ②悬吊平台:由片式组焊件通过螺栓连接成框型钢结构装置,用以承载作业人员及施工器材。 ③提升装置:每个悬吊平台两端各装有一台提升机。提升机采用电磁制动电机和离心限速装置及手动滑降装置。电磁制动装置在电路故障或断电时,产生制动力矩使平台制动悬吊。离心限速装置能保证平台下滑速度不大于1.5倍额定提升速度。手动滑降装置在电气故障或停电以及紧急情况下操纵吊篮平台下降,具体方法是:用置于提升机手柄内的拨杆插入电磁制动器(电机风罩内)拨叉的孔内,向上抬起拨杆,打开制动器,可使工作平台匀速下滑。 ④安全装置:包括安全锁及安全钢丝绳。安全锁属于防倾斜型,每个平台两端各装有一把及和安全钢丝绳,当工作钢丝绳断裂或平台一端倾坠时,能自动锁住安全钢丝绳防止平台下降。 ⑤电气系统包括电缆、限位器、漏电保护器及其它控制开关。 三、吊篮布置方法