文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第一章:污水水质和污水出路

第一章:污水水质和污水出路

第一章:污水水质和污水出路
第一章:污水水质和污水出路

第1节污水水质

第2节污染物在水体环境中的迁移于转化

第3节污水出路

第1节污水水质

一、物理性指标

二、化学性指标

三、生物性指标

污水所含的污染物质千差万别,可用分析和检测的方法对污水中的污染物质作出定性、定量的检测以反映污水的水质。国家对水质的分析和检测制定有许多标准,其指标可分为物理、化学、生物三大类。

一、物理性指标

1.温度

许多工业排出的废水都有较高的温度,这些废水排放水体使水温升高,引起水体的热污染。水温升高影响水生生物的生存和对水资源的利用。氧气在水中的溶解度随水温升高而减少。这样,一方面水中溶解氧减少,另一方面水温升高加速耗氧反应,最终导致水体缺氧或水质恶化。

2.色度

色度是一项感官性指标。一般纯净的天然水是清澈透明的,即无色的。但带有金属化合物或有机化合物等有色污染物的污水呈现各种颜色。将有色污水用蒸馏水稀释后与参比水样对比,一直稀释到二水样色差一样,此时污水的稀释倍数即为其色度。

3.嗅和味

嗅和味同色度一样也是感官性指标,可定性反映某种污染物的多寡。天然水是无嗅无味的。当水体受到污染后会产生异样的气味。水的异臭来源于还原性硫和氮的化合物、挥发性有机物和氯气等污染物质。不同盐分会给水带来不同的异味。如氯化钠带咸味,硫酸镁带苦味,铁盐带涩味,硫酸钙略带甜味等。

4.固体物质

水中所有残渣的总和称为总固体(TS),总固体包括溶解物质(DS)和悬浮固体物质(SS)。水样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(SS)。固体残渣根据挥发性能可分为挥发性固体(VS)和固定性固体(FS)。将固体在600C的温度下灼烧,挥发掉的量即是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固定性固体(FS)。溶解性固体表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质的量,挥发性固体反映固体的有机成分量。

水体含盐量多将影响生物细胞的渗透压和生物的正常生长。悬浮固体将可能造成水道淤塞。挥发性固体是水体有机污染的重要来源。

二、化学性指标

1.有机物

生活污水和某些工业废水中所含的碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机化合物在微生物作用下最终分解为简单的无机物质、二氧化碳和水等。这些有机物在分解过

主要因素之一。

污水中有机污染物的组成较复杂,现有技术难以分别测定各类有机物的含量,通常也没有必要。从水体有机污染物看,其主要危害是消耗水中溶解氧。在实际工作中一般采用生物化学需氧量(BOD)、化学需氧量(COD、OC)、总有机碳(TOC)、总需氧量(TOD)等指标来反映水中需氧有机物的含量。

(1)生化需氧量(BOD)水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化

需氧量(以mg/L为单位)。。它反映了在有氧的条件下,水中可生物降解的有机物的量。生化需氧量愈高,表示水中需氧有机污染物愈多。有机污染物被好氧微生物氧化分解的过程,一般可分为两个阶段:第一阶段主要是有机物被转化成二氧化碳、水和氨;第二阶段主要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。污水的生化需氧量通常只指第一阶段有机物生物氧化所需的氧量。微生物的活动与温度有关,测定生化需氧量时一般以20C作为测定的标准温度。一般生活污水中的有机物需20天左右才能基本上完成第一阶段的分解氧化过程,即测定第一阶段的生化需氧量至少需20天时间,这在实际工作中有困难。目前以5天作为测定生化需氧量的标准时间,简称5日生化需氧量(用BOD5表示)。据实验研究,一般有机物的5日生化需氧量约为第一阶段生化需氧量的70%左右,对其他工业废水来说,它们的5日生化需氧量与第一阶段生化需氧量之差,可以较大或比较接近,不能一概而论。

(2)化学需氧量(COD)化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗

的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。化学需氧量愈高,也表示水中有机污染物愈多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。以高锰酸钾作氧化剂时,测得的值称COD Mn或简称OC。以重铬酸钾作氧化剂时,测得的值称COD Cr,或简称COD。如果废水中有机物的组成相对稳定,则化学需氧量和生化需氧量之间应有一定的比例关系。一般说,重铬酸钾化学需氧量与第一阶段生化需氧量之差,可以粗略地表示不能被需氧微生物分解的有机物量。

(3)总有机碳(TOC)与总需氧量(TOD)目前应用的5日生化需氧量(BOD5)测试时间长,不能快速反映水体被有机质污染的程度。有时进行总有机碳和总需氧量的试验,以寻求它们与BOD5的关系,实现自动快速测定。

总有机碳(TOC)包括水样中所有有机污染物质的含碳量,也是评价水样中有机污染质的一个综合参数。有机物中除含有碳外,还含有氢、氮、硫等元素,当有机物全都被氧化时,碳被氧化为二氧化碳,氢、氮及硫则被氧化为水、一氧化氮、二氧化硫等,此时需氧量称为总需氧量(TOD)。

TOC和TOD都是燃烧化学氧化反应,前者测定结果以碳表示,后者则以氧表示。TOC、TOD的耗氧过程与BOD的耗氧过程有本质不同,而且由于各种水样中有机物质的成分不同,生化过程差别也较大。各种水质之间TOC或TOD与BOD 不存在固定的相关关系。在水质条件基本相同的条件下,BOD与TOC或TOD 之间存在一定的相关关系。

(4)油类污染物油类污染物有石油类和动植物油脂两种。工业含油污水所含的油大多为石油或其组分,含动植物油的污水主要产生于人的生活过程和食品工业。油类污染物进入水体后影响水生生物的生长、降低水体的资源价值。油膜覆盖水面阻碍水的蒸发,影响大气和水体的热交换。油类污染物进入海洋,改变海面的反射率和减少进人海洋表层的日光辐射,对局部地区的水文气象条件可能产生一定的影响。大面积油膜将阻碍大气中的氧进入水体,从而降低水体的自净能力。

鱼卵的危害很大。石油类污染还能使鱼虾类产生石油臭味,降低水产品的食用价值。

(5)酚类污染物酚类化合物是有毒有害污染物。水体受酚类化合物污染后影响水产品的产量和质量。水体中的酚浓度低时能影响鱼类的回游繁殖,酚浓度达0.1—0.2mg/L时鱼肉有酚味,浓度高时引起鱼类大量死亡,甚至绝迹。酚的毒性可抑制水微生物(如细菌、藻等)的自然生长速度,有时甚至使其停止生长。

2、无机性指标

(1)植物营养元素污水中的N、P为植物营养元素,从农作物生长角度看,植物营养元素是宝贵的物质,但过多的N、P进入天然水体却易导致富营养化。“富营养化”一词来自湖沼学。湖沼学家认为,富营养化是湖泊衰老的一种表现。湖泊中植物营养元素含量增加,导致水生植物的大量繁殖,主要是各种藻类的大量繁殖,使鱼类生活的空间愈来愈少。藻类的种类数逐渐减少,而个体数则迅速增加。通常藻类以硅藻、绿藻为主转为以蓝藻为主,而蓝藻有不少种有胶质膜,不适于作鱼料,有一些是有毒的。藻类过度生长繁殖还将造成水中溶解氧的急剧变化。藻类在有阳光的时候,在光合作用下产生氧气;在夜晚无阳光的时候,藻类的呼吸作用和死亡藻类的分解作用所消耗的氧能在一定时间内使水体处于严重缺氧状态,从而严重影响鱼类生存。在自然界物质的正常循环过程中,也有可能使某些湖泊由贫营养湖发展为富营养湖,进一步发展为沼泽和干地。水体富营养化现象除发生在湖泊、水库中,也发生在海湾内,但在有水流动的河流中发生较少。

水体中氮、磷含量的高低与水体富营养化程度有密切关系。就污水对水体富营养化作用来说,磷的作用远大于氮。

(2)pH值主要是指示水样的酸碱性。pH<7是酸性;pH>7是碱性。一般要求处理后污水的pH值在6—9之间。天然水体的pH值一般为6~9,当受到酸碱污染时pH值发生变化,消灭或抑制水体中生物的生长,妨碍水体自净,还可腐蚀船舶。若天然水体长期遭受酸、碱污染,将使水质逐渐酸化或碱化,从而对正常生态系统产生影响。

(3)重金属重金属主要指汞、镉、铅、铬、镍,以及类金属砷等生物毒性显著的元素,也包括具有一定毒害性的一般重金属,如锌、铜、钴、锡等。

重金属是构成地壳的物质,在自然界分布非常广泛。重金属在自然环境的各部分均存在着本底含量,在正常的天然水中重金属含量均很低,汞的含量介于0.001~0.01mg/L之间,铬含量小于0.001mg/L,在河流和淡水湖中铜的含量平均为0.02mg/L,钴为0.0043mg/L,镍为0.001mg/L。

重金属作为有色金属在人类的生产和生活方面有广泛的应用。这一情况使得在环境中存在着各种各样的重金属污染源。采矿和冶炼是向环境中释放重金属的最主要的污染源。通过废水、废气、废渣向环境中排放重金属的工业企业举不胜举。由于人类活动进入环境的重金属量几乎相当于自然过程中的迁移量。前者常是点源,因而能在局部地区造成严重的污染后果。

三、生物性指标

1.细菌总数

水中细菌总数反映了水体受细菌污染的程度。细菌总数不能说明污染的来源,必须结合大肠菌群数来判断水体污染的来源和安全程度。

2.大肠菌群

示菌群。大肠菌群的值可表明水样被粪便污染的程度,间接表明有肠道病菌(伤寒、痢疾、霍乱等)存在的可能性。

第2节污染物在水体环境中的迁移与转

一、水体的自净作用

二、污染物在不同水体中的迁移转化规律

一、水体的自净作用

以河流为例,河流的自净作用是指河水中的污染物质在河水向下游流动中浓度自然降低的现象。这种现象从净化机制来看。可分为以下几类:

(1)物理净化是指污染物质由于稀释、扩散、沉淀等作用而使河水污染物质浓度降低的过程。其中稀释作用是一项重要的物理净化过程。

(2)化学净化是指污染物质由于氧化、还原、分解等作用而使河水污染物质浓度降低的过程。

(3)生物净化由于水中生物活动,尤其是水中微生物对有机物的氧化分解作用而引起的污染物质浓度降低的过程。

河流自净作用包含着十分广泛的内容,而在实际上这些作用又常是相互交织在一起。因此在具体情况下,研究工作中必然有所侧重。

1.污水排人河流的混合过程

(1)竖向混合阶段污染物排人河流后因分子扩散、湍流扩散和弥散作用逐步向河水中分散,由于一般河流的深度与宽度相比较小,所以首先在深度方向上达到浓度分布均匀,从排放口到深度上达到浓度分布均匀的阶段称为竖向混合阶段。在竖向混合阶段也存在着横向混合作用。

(2)横向混合阶段当深度上达到浓度分布均匀后,在横向上还存在混合过程。经过一定距离后污染物在整个横断面达到浓度分布均匀,这一过程称为横向混合阶段。

(3)段面充分混合后阶段在横向混合阶段后,污染物浓度在横断面上处处相等。河水向下游流动的过程中,持久性污染物浓度将不再变化,非持久性污染物浓度将不断减少。

2.水体的氧平衡

需氧污染物排入水体后即发生生物化学分解作用,在分解过程中消耗水中的溶解氧。在受污染水体中,有机物的分解过程制约着水体中溶解氧的变化过程。这一问题的研究,对评价水污染程度,了解污染物对水产资源的危害和利用水体自净能力,都有重要意义。

二、污染物在不同水体中的迁移转化规律

污染物排人河流后,在随河水往下游流动的过程中受到稀释、扩散和降解等作用,污染物浓度逐步减小。污染物在河流中的扩散和分解受到河流的流量、流速、水深等因素的影响。大河和小河的纳污能力差别很大。

河口是指河流进入海洋前的感潮河段。一般以落潮时最大断面的平均流速与涨潮时最小断面的平均流速之差等于0.05m/s的断面作为河口与河流的分界。河口污染物的迁移转化受潮汐影响,受涨潮、落潮、平潮时的水位、流向和流速的影响。污染物排人后随水流不断回荡,在河流中停留时间较长,对排放口上游的河水也会产生影响。

湖泊、水库的贮水量大,但水流一般比较慢,对污染物的稀释、扩散能力较弱。污染物不能很快地和湖、库的水混合,易在局部形成污染。当湖泊和水库的平均水深超过一定深度时,由于水温变化使湖(库)水产生温度分层,当季节变化时易出现翻湖现象,湖底的污泥翻上水面。

海洋虽有巨大的自净能力,但是海湾或海域局部的纳污和自净能力差别很大。此外,污水的水温较高,含盐量少,密度较海水小,易于浮在表面,在排放口处易形成污水层。

地下水埋藏在地质介质中,其污染是一个缓慢的过程,但地下水一旦污染要恢复原状非常困难。污染物在地下水中的迁移转化受对流与弥散、机械过滤、吸附与解吸、化学反应、溶解与沉淀、降解与转化等过程的影响。

第3节污水出路

一、排放水体及其限制

污水回用

为防止污染环境,污水在排放前应根据具体情况给予适当处理。污水的最终出路有:①排放水体;②工农业利用;③处理后回用。

一、排放水体及其限制

排放水体是污水的传统出路。从河里取用的水,回到河里是很自然的。污水排入水体应以不破坏该水体的原有功能为前提。由于污水排入水体后需要有一个逐步稀释、降解的净化过程,所以一般污水排放口均建在取水口的下游,以免污染取水口的水质。

水体接纳污水受到其使用功能的约束。《中华人民共和国水污染防治法》规定禁止向生活饮用水地表水源、一级保护区的水体排放污水,已设置的排污口,应限期拆除或者限期治理。在生活饮用水源地、风景名胜区水体、重要渔业水体

和其它有特殊经济文化价值的水体的保护区内,不得新建排污口。在保护区附近新建排污口,必须保证保.护区水体不受污染。《污水综合排放标准GB309—96》规定在《地面水质量标准GB3838—88》中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区和《海洋水质量标准GB3097》中规定的一类水域,禁止新建排污口。现有排污口按水体功能要求,实行污染物总量控制,以保证受纳水体水质符合规定用途的水质标准。对生活饮用水地下水源应当加强保护。禁止企业事业单位利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水和含病原体的污水。向水体排放含热废水,应当采取必要措施,保证水体的水温符合环境质量标准,防止热污染危害。排放含病原体的污水,必须经过消毒处理,符合国家有关标准后方准排放。向农田灌溉渠道排放工业废水和城市污水,应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。利用工业废水和城市污水进行灌溉,应当防止污染土壤、地下水和农产品。

二、污水回用

水资源缺乏是全球性问题。经过处理的城市污水被看作为水资源而回用于城市或再用于农业和工业等领域。随着科学技术的发展,水质净化手段增多,城市污水再生利用的数量和领域也逐渐扩大。总之,城市污水应作为淡水资源积极利用,但必须十分谨慎,以免造成患害。

污水回用应满足下列要求:①对人体健康不应产生不良影响;②对环境质量和生态系统不应产生不良影响;③对产品质量不应产生不良影响;④应符合应用对象对水质的要求或标准;⑤应为使用者和公众所接受;⑥回用系统在技术上可行、操作简便;⑦价格应比自来水低廉;⑧应有安全使用的保障。

城市污水回用领域有以下几个方面:

1.城市生活用水和市政用水

(1)供水此类回用水易与人直接接触,对细菌指标和感官性指标要求较高。为防止供水管道堵塞,要求回用水除磷脱氮。

(2)城市绿地灌溉用于灌溉草地、树木等绿地,要求消毒。

(3)市政与建筑用水用于洒浇道路、消防用水和建筑用水(配置混凝土、洗料、磨石子等)。

(4)城市景观用于园林和娱乐设施的池塘、湖泊、河流、水上运动场的补充水。这类水应遵循《景观娱乐用水水质标准GBl2941—91》的规定。

2.农业、林业、渔业和畜牧业

要求满足《农田灌溉水质标准GB5084—92》的要求。当用于渔业生产时,应符合《国家渔业水质标准GBll607—89》。

3.工业

(1)工艺生产用水水在生产中被作为原料和介质使用。作原料时,水为产品的组成部分或中间组成部分。作介质时,主要作为输送载体(水力输送)、洗涤用水等。不同的工业对水质的要求不尽相同,有的差别很大,对回用水的水质要求应根据不同的工艺要求而定。

(2)冷却用水冷却水的作用是作为热的载体将热量从热交换器上带走。回用水的冷却水系统易发生结垢、腐蚀、生物生长等现象。作为冷却水的回用水应去除有机物、营养元素N和P,控制冷却水的循环次数。

(3)锅炉补充水回用于锅炉补充水时对水质的要求较高。若气压高,需再经软化或离子交换处理。

(4)其他杂用水用于车间场地冲洗、清洗汽车等。

4.地下水回灌

用于地下水回灌时,应考虑到地下水一旦污染,恢复将很困难。用于防止地面沉降的回灌水,应不引起地下水质的恶化。,

5.其他方面

主要回用于湿地、滩涂和野生动物栖息地,维持其生态系统的所需水。要求水中不含对回用对象的生态系统有毒有害的物质。

污水排入城镇下水道水质标准

1 2污水排入城镇下水道水质标准 DB31 海市地方标准 2009 上DB 31/445 — 污水排入城镇下水道水质标准 Discharge Standard For Municipal Sewerage System (报批稿) 2009,05,06 发布2009,09,01 实施 次DB31/445 —2009 目 II 1 适用范 2 规范性引用文

3 术语与定 1 2

II 4 技术内 5 标准的实施与监 DB31/445—2009 前 言 本标准全文强制。 为保障城镇下水道与污水处理系统安全运行,保护公众和排水养护运行管理人 员健康,促进节能减排,依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共 和国 水污染防治法》、《中华人民共和国水法》和《上海市排水管理条例》,编制 本标 准。 本标准由上海市水务局提出并归口。 本标准起草单位 : 上海市排水行业协会、上海市排水管理处、上海市城市排水 有限公司。 本标准主要起草人 : 毛惟德、马远东、马德荣、沈乾铭、林洁梅。 本标准参与起草人 : 苏平、冼巍、朱石清、汪松年、吴今明、阮仁良、唐建 国、 丁曜、戴勇萍、徐月江、高伟、陈坚海、陈其楠。 DB31/445—2009 污水排入城镇下水道水质标准 1 适用范围

本标准规定了经由城镇下水道系统排入城镇污水处理厂污水中必须控制的污 染物项目及标准限值,污染物项目的监测方法与标准实施、监督的责任主体。本标准适用于本市行政区域水质PH值的测定玻璃电极法 GB/T 7466 水质总铬的测定 GB/T7467 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7468 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法 GB/T 7475 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光谱法 GB/T 7478 水质铵的测定蒸馏和滴定法 氟化物的测定离子选择电极法GB/T 7484 水质 GB/T 7485 水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 7486 水质氰化物的测定第1 部分:总氰化物的测定 GB/T 7488 水质五日生化需氧量(B0D5)的测定稀释与接种法 GB/T 7490 水质挥发酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 GB/T 7494 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 GB/T 11889 水质苯胺类化合物的测定N-(1- 萘基)乙二胺偶氮分光光度法GB/T 11893 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T 11894 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 GB/T 11901 水质悬浮物的测定重量法 -3- 二氨基萘荧光法GB/T11902 水质硒的测定2 GB/T 11903 水质色度的测定 GB/T11911 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912 水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11914 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 12997 采样方案设计

污水水质检测实验报告

污水水质检测实验报告 班级: 姓名: 学号: 一、实验目的: (1)、学习和掌握测定水中溶解氧、pH、浊度、氟化物、铁、氨氮、六价铬、硫化物、钙、亚硝酸盐氮、有效氯(总氯)COD和

总磷的方法。 (2)校园内湖塘是校园生活污水和雨水的接纳水体。本实验旨在了解各湖塘接纳污水水质情况,掌握铬法测定污水COD的方法及原理,同时了解其他水质指标,如SS、NH3-N、PO43-。 二、实验原理: (1)重铬酸钾法测定污水COD 实验原理:化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中有机物污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。化学需氧量愈高,也表示水中有机污染物愈多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。以高锰酸钾作氧化剂时,测得的值称CODMn。以重铬酸钾作氧化剂时,测得的值称CODCr,或简称COD。重铬酸钾法测COD的原理是在水样中加如一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中加热回流一段时间,部分重铬酸钾被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算COD的值。 (2)、氨氮的测定 氨+碘化汞钾→黄色络合物 ↑ 氨与碘化汞钾在碱性溶液中(KOH)生成黄色络合物,其色度与氨氮含量成正比,在0~2.0 mg/L的氨氮范围内近于直线性。 (3)、亚硝酸盐的测定——重氮化比色法 亚硝酸盐+氨基苯磺酸(重氮作用)+ -萘胺→紫

红色染料 亚硝酸盐和对氨基苯磺酸起重氮化作用,再与 -萘胺起偶合反应,生成紫红色染料,与标准液进行比色。 三、实验装置: (1)、器材 GDYS-101M多参数水质分析仪

(2)、药品 去离子水或蒸馏水、各种相关试剂 (3)、样品 信息楼前池塘水 四、注意事项: (1)树叶、木棒、水草等杂质应从水样中除去。(2)废水粘度高时,可加2-4倍蒸馏水稀释,摇均匀待沉淀物下降后再过滤。五、实验步骤: 样品(ml)试剂(一)试剂(二)显色时间 (min) 氨氮10 0.2 1支10 10 0.2 1支— 蒸馏水(对 照) 亚硝酸盐10 0.2 1支20 蒸馏水(对 10 0.2 1支— 照)

典型的生活污水水质及生活污水排放标准---一级AB标准,二级,三级标准

典型的生活污水水质

GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》 城镇污水(municipal wastewater):指城镇居民生活污水,机关、学校、医院、商业服务机构及各种公共设施排水,以及允许排入城镇污水收集系统的工业废水和初期雨水等。 一级强化处理(enhanced primary treatment):在常规一级处理(重力沉降)基础上,增加化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理等,以提高一级处理效果的处理工艺。 根据污染物的来源及性质,将污染物控制项目分为基本控制项目和选择控制项目两类。基本控制项目主要包括影响水环境和城镇污水处理厂一般处理工艺可以去除的常规污染物,以及部分一类污染物,共19项。选择控制项目包括对环境有较长期影响或毒性较大的污染物,共计43 项。 标准分级:根据城镇污水处理厂排入地表水域环境功能和保护目标,以及污水处理厂的处理工艺,将基本控制项目的常规污染物标准值分为一级标准、二级标准、三级标准。一级标准分为A标准和B 标准。一类重金属污染物和选择控制项目不分级。 1.一级标准的A 标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等用途时,执行一级标准的A 标准;城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时,执行一级标准的A标准, 2.一级标准的B 标准:排入GB 3838地表水III类功能水域(划定的饮用水源保护区和游泳区除外)、GB 3097海水二类功能水域时,执行一级标准的B标准; 3.二级标准:城镇污水处理厂出水排入GB 3838 地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域或GB 3097海水三、四类功能海域,执行二级标准。 4.三级标准:非重点控制流域和非水源保护区的建制镇的污水处理厂,根据当地经济条件和水污染控制要求,采用一级强化处理工艺时,执行三级标准。但必须预留二级处理设施的位置,分期达到二级标准。 基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)单位mg/L表1;GB 8978 污水综合排放标 准

污水处理厂污水主要水质指标的监测与处理效果分析

污水处理厂污水主要水质指标的监测与处理效果分析 【摘要】:水是人类最为宝贵的资源,但是我国目前的水资源却呈现出不容乐观的局势,江河湖以及水库都受到了不同程度上的污染,其总体污染趋势日益严重。因此笔者主要针对污水处理厂的主要水质指标的全年的进出水进行检测,同时对其处理效果进行了具体分析。 【关键词】:污水处理厂;水质指标;检测;效果分析 1、水环境污染的现状 我国的水资源总量大约两万八千亿立方米,大约世界排名第三位。但是,目前我国的水资源环境呈现出几大问题:短缺、分布不均匀、污染严重、用水浪费。其中,污染可以说是最为严重的水资源问题。由于大量的人类活动和污染物排入水体,造成水体破坏严重,水质下降,使得不论是地表水还是地下水都受到了很大程度上的污染。同时还有大量的化肥和农药的使用也造成了严重的污染,从而使得部分引用水受到威胁,我国的水资源环境也不容乐观,七大江河水系都受到了不同程度上的污染。因此当前可以说水环境的污染十分严重,不容小觑。 2、污水排放量以及其处理情况

我国的113??环境保护重点城市一共监测了387个饮用水源地,其达标水量达到了218.9吨,可以说初步满足了人们的使用。但是从最新监测情况来看,大约有400余个日排污水量大于100立方米的直排工业污染源和综合排污口的总排放量已经大约为60亿吨;根据预测,我国的城市工业废水以及污水排放量将达到900亿立方米[1]。 与发达国家相比,我国城市污水处理建设滞后。我国城镇人口中,大约每150万人才会拥有一座污水处理厂。在经济快速发展的同时,污水处理却显得滞后,导致我国的污水总排放量在世界上排名第一。 3、污水处理厂的常见处理方法 防治水污染的整体原则是“防重于治,防治与管理相结合”。根据目前的污水处理技术,按照其作用原理可以主要分为物理法、化学法和生物处理三种方法。首先是物理法,这种就是通过物理作用,以分离和回收污水中的一些呈现悬浮状的污染物质,在处理中并不改变其化学性质。其次是化学法,向污水中投入某种化学物质,利用化学的反应来分离某些污染物质,使其转化为无害的物质。最后是生物法,主要是利用微生物的新陈代谢功能,使得污水中的胶装物体的有机污染物被降解成无害物质。 4、污水处理工艺 4.1传统活性污泥法。是人工对水体的自净能力进行强

第一章水质教材指标和废水出路

第一章水质指标和废水出路 1、何为水的自然循环和社会循环?它们之间存在着怎样的关系和矛盾?水污染控制工程的任务是什么? 2、什么是废水水质指标?废水水质指标有哪几种?了解废水水质指标的目的是什么? 3、地下水和地表水的水质特征有哪些差别?为什么选择民用给水水源时宜先考虑利用地下水?工业给水水源应如何考虑? 4、说明生化需氧量和化学需氧量的基本概念并比较它们的优缺点及适用条件。 5、比较不同来源BOD值的基本条件是什么?为什么?如何比较? 6、何谓第一阶段生化需氧量和第二阶段需氧量?第二阶段生化需氧量是对哪类有机污染物而言的?为什么通常情况下一般可以不考虑第二阶段生化需氧量? 7、试说明理论需氧量(ThOD)和总需氧量(TOD)的基本含义及计算或测定方法。 8、生化需氧量间接表示废水中有机物的含量。对有机物含量一定的某种废水而言,为什么其第一阶段的生化需氧量随温度的变化而变化? 9、以5天、20℃作为生化需氧量的标准测定条件的依据是什么?为什么说测定BOD5(20℃),一般已有一定的代表性?何为最终生化需氧量(BOD u)? 10、BOD5这一指标在实用上有何不足之处?为什么目前仍广泛地应用这一指标来反映废水中有机物的含量并将其作为废水处理工艺选择及水污染控制规划的主要依据? 11、化学需氧量(COD)包括不可生物降解的COD NB和可生物降解的COD B。试分析BOD5、BOD u和COD之间的数量关系。 12、如某工业区生产废水和生活废水的混合污水的2天30℃生化需氧量为200mg/L,试求该污水的BOD5(20℃)(K1=0.1d-1)。 13、某一水样20℃时的生化需氧量(Y t)测定数据如下表所示。试根据Thomas变换法

高廷耀《水污染控制工程》第4版下册章节题库(污水水质和污水出路)【圣才出品】

高廷耀《水污染控制工程》第4版下册章节题库 第九章污水水质和污水出路 一、选择题 1.下列说法不正确的是()。 A.水形成自然循环的外因是太阳辐射和地球引力 B.水在社会循环中取用的是径流水源和渗流水源 C.生活污染源对环境污染最为严重 D.工业污染源属于点源而非面源 【答案】C 【解析】C项,一般而言,工业废水污染比较严重,往往含有有毒有害物质,有的含有易燃、易爆和腐蚀性强的污染物,需局部处理达到要求后才能排入城镇排水系统,是城镇污水中有毒有害污染物的主要来源。生活污水的主要成分为纤维素、淀粉、糖类、脂肪和蛋白质等有机物质,以及氮、磷、硫等无机盐类及泥砂等杂质。 2.TOD是指()。 A.总需氧量 B.生化需氧量 C.化学需氧量 D.总有机碳含量 【答案】A 【解析】TOD是总需氧量的简称,是指当有机物全都被氧化时,碳被氧化为二氧化碳,

氢、氮及硫被氧化为水、一氧化氮、二氧化硫等所需的总氧量。 3.下列说法不正确的是()。 A.可降解的有机物一部分被微生物氧化,一部分被微生物合成细胞 B.BOD是微生物氧化有机物所消耗的氧量与微生物内源呼吸所消耗的氧量之和 C.可降解的有机物分解过程分碳化阶段和硝化阶段 D.BOD是碳化所需氧量和硝化所需氧量之和 【答案】D 【解析】BOD(生化需氧量)是指水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量。有机污染物被好氧微生物氧化分解的过程,一般可分为两个阶段:①有机物被转化成二氧化碳、水和氨;②氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。污水的生化需氧量通常只指第一阶段有机物生物氧化所需的氧量。 4.下列关于COD测定的说法不正确的是()。 A.COD测定通常采用K2Cr2O7和KMnO7为氧化剂 B.COD测定不仅氧化有机物,还氧化无机性还原物质 C.COD测定包括了碳化和硝化所需的氧量 D.COD测定可用于存在有毒物质的水 【答案】C 【解析】化学需氧量是指用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量(以mg/L为单位),并不是消耗的氧量。化学需氧量愈高,也表示水中有机污染物愈多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和高锰酸钾。碳化和硝化是有机污染物被好氧微生物氧化分解过程

城市污水水质检验方法标准CJT51

城市污水水质检验方法标准CJT51-2004 1城市污水 pH值的测定电位计法 2城市污水悬浮固体的测定重量法 3城市污水易沉固体的测定体积法 4城市污水五日生化需氧量的测定稀释与接种法 5城市污水总固体的测定重量法 6城市污水化学需氧量的测定重铬酸钾法 7城市污水油的测定重量法 8城市污水挥发酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法8.1三氯甲烷萃取法 8.2直接分光光度法 9城市污水氰化物的测定 9.1 异烟酸一毗唑啉酮分光光度法 9.2银量法 10城市污水总氰化物的测定吡啶一巴比妥酸分光光度法 11城市污水硫化物的测定 11.1对氨基N,N二甲基苯胺分光光度法 11.2容量法——碘量法 12城市污水硫酸盐的测定 12.1重量法 12.2铬酸钡容量法 12.3离子色谱法 1 3城市污水氟化物的测定 13.1 离子选择电极法(标准添加法)

13.2离子选择电极法(标准系列法) 13.3离子色谱法 14城市污水苯胺类的测定偶氮分光光度法 15城市污水苯系物(c6 -Ca)的测定气相色谱法16城市污水总铜的测定 16.1 二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 16.2直接火焰原子吸收光谱法 16.3螯合萃取火焰愿子吸收光谱法 16.4 电感耦合等离子体发射光谱法 17城市污水总锌的测定 17.1 双硫腙分光光度法 17.2直接火焰原子吸收光谱法 17.3整合萃取火焰原子吸收光谱法 17.4 电感耦合等离子体发射光谱法 18城市污水总汞的测定 18.1冷原子吸收光度法 18.2原子荧光光度法 19城市污水总铅的测定 19.1双硫腙分光光度法 19.2直接火焰原子吸收光谱法 19.3螯合萃取火焰原子吸收光谱法 19.4原子荧光光谱法 19.5 石墨炉原子吸收分光光度法 19.6电感耦合等离子体发射光谱法

污水水质分析化验检验方案

兴化园区污水处理厂 污水水质分析化验检验方案大庆远大环保设备有限公司

1 目的:为保证检验工作快速、准确地进行,控制检验工作质量。 2 范围:适用于兴化园区污水处理厂污水水质检验管理与监督检查。 3职责: 3.1化验室负责人负责检验监测的全面管理工作。 3.2技质部负责质量管理工作与监督检查。 3.3技术负责人对技术工作全面负责。 4 工作内容 4.1检验准备 4.1.1检验人员保证经过考核,具有该项检验能力的化验人员从事此项检验。 4.1.2环境设施保证。化验室的环境一定符合该项检验要求的环境条件。 4.1.3仪器和标物保证。仪器使用,按仪器的说明书操作,仪器必须经过检定后才能投入使用,必须在检定期内使用;标物必须符合国家标准局的规定要求,才能使用。 4.1.4测量方法保证。按规定执行现行有效的检验方法。 4.1.5制定科学合理的分析检验计划,并认真执行。 4.2检验 4.2.1化验室根据技质部指定的分析检验计划和检验任务单安排有关化验人员对兴化园区污水处理厂污水水质进行检验。 4.2.2化验员按规定时间、检验方法采样、检验,检验结果报告单由化验室负责人签发。4.2.3技质部负责人负责检验样品的抽样,2次/周。 4.3记录并处理数据 按样品检验方法进行检验、计算,评定不确定度。 4.4分析检验管理 4.4.1分析检验结果不符合或异常,化验室负责人组织样品复查、结果验证,同时报告技质部。 4.4.2技术负责人经常对化验员的检验质量进行监督检查,并将检查结果填写在本人技术工作记录中。对发现的问题立即组织整改。 4.4.3对兴化园区污水处理厂运行过程中出现的异常情况需要加样分析化验室应认真组织完成。 4.4.4化验室负责人每季度组织一次检验分析执行情况,对仪器设备、药品试剂、计量、质量记录、安全、保密等各项工作的监督检查,针对存在的问题,执行《纠正措施、预防措施及改进程序》提出改进或纠正措施上报技质部。

第九章 污水水质与污水出路

1、第九章污水水质与污水出路 2、第一节污水水质 3、我拿什么来表达你?——污水 4、国际通用三大类指标:物理性指标化学性指标生物性指标 5、水质分析指标 物理性指标 温度:工业废水常引起水体热污染造成水中溶解氧减少加速耗氧反应,最终导致水体缺氧或水质恶化 色度:感官性指标,水的色度来源于金属化合物或有机化合物 嗅和味:感官性指标,水的异臭来源于还原性硫和氮的化合物、挥发性有机物和氯气等污染物质 固体物质:溶解物质 悬浮固体物质挥发性物质 固定性物质 6、水和污水中固体成分的内部相关性 7、水和污水中杂质颗粒分布 8、化学性指标有机物 生化需氧量(BOD)biological oxygen demand 在一定条件下,好氧微生物氧化分解水中有机物所需要的氧量。(20℃,5d)。 反映了在有氧的条件下,水中可生物降解的有机物的量主要污染特性(以mg/L为单位)。 有机污染物被好氧微生物氧化分解的过程,一般可分为两个阶段:第一个阶段主要是有机物被转化成二氧化碳、水和氨;第二阶段主要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。 污水的生化需氧量通常只指第一阶段有机物生物氧化所需的氧量,全部生物氧化需要20~100d完成。 实际中,常以5d作为测定生化需氧量的标准时间,称5日生化需氧量(BOD5);通常以20℃为测定的标准温度。 10、讨论:①任何日BOD与第一阶段BOD(L0)的关系 生化研究试验表明,生化反应的速度决定于微生物和有机物的含量,至于水中溶解氧的含量只要满足微生物的生命活动就可以,在反应初期,微生物的数量是增加的,但到一定时间后,微生物的量就受到有机物含量的限制而达到最大值,此时反应速度受到有机物含量的限制,即有机物的降解速度和该时刻水中有机物的含量成正比,由于有机物可以用生化需氧量表示,所以水中的耗氧速率和该时刻的生化需氧量成正比 11、d(L0-L t)/dt=KL t dL t/dt=-KL t 式中: L0、L t─分别表示开始、t时刻水中剩余的第一阶段的BOD K─反应速率常数,d-1 积分得:任何时刻水中剩余的BOD为Lt=L e -Kt 从而求得经t时间反应消耗的溶解氧BODt为: BODt=L 0-L t =L (1-e-Kt)=L (1-10-kt) (k =K /2.303) (经验表明:20℃时,k=0.1 日-1,若t=5天,则 BOD 5=0.68L )系 12、②反应速度常数k与温度的关系 利用阿累尼乌斯经验公式可求得: K(t)=k(20)θ(T-20) 式中:K(t)─20℃时反应速率常数,d-1 k(20)─T℃时反应速率常数,d-1 θ──温度系数(经验:在10--30℃时,θ=1.047)

污水水质指标及意义

污水水质指标及意义 污水处理的前提条件是必须正确掌握污水的水质。而污水的组成成分极其复杂,难以用单一指标来表示其性质。在众多的水质指标,按污水中杂质形态大小分为悬浮物质和溶解性物质两大类,每类按其化学性质又可分为有机性物质和无机性物质;按消耗水中溶解氧的有机污染物综合间接指标有生物化学需氧量(B()D)、化学需氧量(COD)等。这些是应用最多的污水水质指标。 通常在生活污水中不含有毒性物质。当工业生产废水通过下水道进入处理厂时,往往含有毒性物质,影响处理效果以及污泥处置,因此必须加强管理和监测。常用污水水质指标、污水平均浓度及意义见表1—1。 表l常用污水水质指标、污水平均浓度及意义

注1 ss 悬浮物质(suspended solid)的简写。水中悬浮物质测定用2mm 的筛通过,并且用孔径为l μm 的玻璃纤维滤纸截留的物质为SS 。胶体物质在滤液(溶解性物质)和截留悬浮物质中均含有,但大多数情况认为胶体物质和悬浮物质一样被滤纸截留。悬浮物质是常用污染指标,是污水处理的基本对象,与污泥生成量有直接关系 反应器单位有效容积在单位时间内接纳的有机物量,称为容积负荷率,单位为kg/m3·d 或g/L·d 。有机物量可用COD 、BOD 、SS 和VSS 表示 污泥回流量约为进水流量的2~3倍。消化池内的MLVSS 为6~10g/L 据估算,去除8000mg/L 的COD 所产生的沼气,能使一升水升温10℃。 MLSS 是混合液悬浮固体浓度

膜处理 DN含义DN 是指管道的公称直径; 这既不是外径也不是内径(应该与管道工程发展初期与英制单位有关,通常用来描述镀锌钢管 它与英制单位的对应关系如下: 4 分管:4/8 英寸:DN15; 6 分管:6/8 英寸:DN20; 1 寸管:1 英寸:DN25; 寸二管:1 又1/4 英寸:DN32; 寸半管:1 又1/2 英寸:DN40; 两寸管:2 英寸:DN50; 三寸管:3 英寸:DN80(很多地方也标为DN75); 四寸管:4 英寸:DN100 膜圣华反应器MBR 沼气是指有机物在厌氧环境中、通过微生物发酵作用而产生的一种可燃性混合气体。其主要成分是甲烷占55-70%,二氧化碳占25-40%,此外不有少量氢气、硫化氢、一氧化碳、氮气和氨等。 物分解的有机物量,BOD与CODcr的比值表示 污水的可生化性,当BOD/CODcr≥O.3时,认为 污水的可生化性较好,当BOD/cODcr

高廷耀《水污染控制工程》(第4版)(下册)考研真题精选-第九章 污水水质和污水出路【圣才出品】

第九章污水水质和污水出路 一、选择题 关于氧垂曲线,下列说法不正确的是()。[中国地质大学(武汉)2009年研] A.受污点即亏氧量最大点 B.曲线下降阶段,耗氧速率>复氧速率 C.曲线上升阶段,耗氧速率<复氧速率 D.曲线末端溶解氧恢复到初始状态 【答案】A 【解析】污水排入河流前,河水DO处于较高的正常值,污水排入河流后因有机物分解作用耗氧,耗氧速率不断增大并大于大气复氧速率,水中DO逐渐降低;DO降至最低点时,称为临界点,此时耗氧速率等于复氧速率;随后因有机物浓度降低,耗氧速率小于复氧速率,DO开始逐渐回升,并最终恢复初始水平。A项,亏氧量最大点应为氧垂曲线的临界点处。 二、填空题 1.废水中氮的四种存在形式:______,______,______,______。[广东工业大学2017年研] 【答案】有机氮;氨氮;亚硝酸盐氮;硝酸盐氮 【解析】污水中含氮化合物有四种形态,包括:①有机氮;②氨氮;③亚硝酸盐氮;④硝酸盐氮。

2.一河流某点上游不远处有生活污染源正在排污,则该点水样测得的各类含氮化合物中,氮主要以______形态存在。[中国科学技术大学2013年研] 【答案】有机氮 【解析】生活污染源主要排放生活污水,包括厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗衣排水、沐浴排水及其他排水等。生活污水的主要成分为纤维素、淀粉、糖类、脂肪和蛋白质等有机物质,以及氮、磷、硫等无机盐类及泥砂等杂质,生活污水中还含有多种微生物及病原体。其中的氮主要以有机氮形式存在。 3.水质指标主要可分为______、______和______三类。[中国科学技术大学2014年研;广东工业大学2017年研] 【答案】物理指标;化学指标;生物指标 【解析】水质指标是指水样中除去水分子外所含杂质的种类和数量,它是描述水质状况的一系列标准。水质指标包括:①物理指标,如嗅味、温度、浑浊度、透明度、颜色等;②化学指标,如电导率、pH值、硬度、碱度、无机酸度,有毒金属、重金属、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐,总耗氧量、化学耗氧量、生化耗氧量、总有机碳、高锰酸钾指数、酚类,氧气、二氧化碳等;③生物指标,如细菌总数、大肠菌群、藻类等。 4.氧垂曲线的最低点称为______,该点处耗氧速率______复氧速率。[中国地质大学(武汉)2011年研] 【答案】临界点;等于 【解析】DO与BOD5有非常密切的关系。在污水未排入前,河水中DO很高,污水排入后因有机物分解作用耗氧,耗氧速率大于大气复氧速率,DO从0点(将污水排入河流处

《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31445-2009)

《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/445-2009) 污水排入城镇下水道水质标准 1适用范围 本标准规定了经由城镇下水道系统排入城镇污水处理厂污水中必须控制的污染物项目及标准限值,污染物项目的监测方法与标准实施、监督的责任主体。 本标准适用于本市行政区域内所有经由城镇下水道系统向城镇污水处理厂实施污水排放的排水户。市政公用、园林绿化和住宅等建设和养护期间的临时排水,除执行本标准外,还应当按照《上海市排水管理条例》的规定申领(临时)排水许可证,排水行为符合排水管理要求。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《上海市排水管理条例》 GB/T 6920 水质PH值的测定玻璃电极法 GB/T 7466 水质总铬的测定 GB/T7467 水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7468 水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法 GB/T 7475 水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光谱法 GB/T 7478 水质铵的测定蒸馏和滴定法 GB/T 7484 水质氟化物的测定离子选择电极法 GB/T 7485 水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 7486 水质氰化物的测定第1部分:总氰化物的测定 GB/T 7488 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 GB/T 7490 水质挥发酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 GB/T 7494 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 GB/T 11889 水质苯胺类化合物的测定N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11893 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法

[水质评价与污水处理(学生)]污水处理厂出水水质标准

[水质评价与污水处理(学生)]污水处理厂出水水质标准石榴高级中学高二必修化学上课时间:编号: 04 课题:§1.2.2 水质评价和污水处理 设计者:张东升审核:周振菊 【目标解读】 掌握水体污染的、危害及防止水体污染的措施。 【学习重点】污水处理的几种方法 【学习难点】污水处理的几种方法 【方法指导】讨论、启发、调查、讲授法 【链接】 【自学质疑】 二、水质评价和污水处理

【交流展示】 水体污染图片 P15“新闻链接”----“河水”起火 1、水体污染会造成怎样的危害? 【】 P15“检索咨询”栏目“水质检测” 2、水的PH对水中生态系统的影响 【精讲点拨】1、如何检测水体的PH 2、生化需氧量(BOD)的含义是什么,其含量高低的意义 【自主探究】如何预防和消除水体污染?【阅读】 P16最后两自然段 2.污水处理方法 1).物理方法

2).化学方法 中和法沉淀法氧化还原法 3).生物方法 【典型例题】 1、水体污染物有:I含盐酸的酸性废水,II油类、氰化物、硫化物,III重金属离子;污水处理的化学方法有:a中和法,b氧化还原法,c沉淀法。所采用的方法对水体污染物处理不正确的是 A、Ia B、Ib C、IIb D、IIIc 2、大多数水生生物只能在一定的PH范围内的水中生存,你认为这PH范围是 A、1~5 B、5~6.5 C、6.5~9.5 D、9~14 班级:姓名:得分 【巩固练习】

1、下列:①水温、②导电率、③PH、④固体悬浮物、⑤溶解氧(DO)、 ⑥化学需氧量(COD)、⑦生化需氧量(BOD)、⑧一些有毒有害物质的浓度等,其中属于评价水质优劣需要检测的项目是() A、③④⑤⑥⑦⑧ B、⑤⑥⑦⑧ C、④⑤⑥⑦⑧ D、①②③④⑤⑥⑦⑧ 2.家用洗涤剂是污水中磷元素的重要(洗涤剂中常含有三聚磷酸钠),必须采取有效措施控制磷元素大量进入水体,其原因是 ( ) A.使水体酸度大大增加,腐蚀桥梁、闸门等设备。 B.磷酸根进入水体,形成多种不溶性的磷酸盐,再吸附杂质,日积月累,使河床抬高造成水患。 C.浮游生物得到养分,大量繁殖,死亡后腐败耗尽水中氧,使水质恶化。 D.磷酸盐有毒、致癌,不能进入水体。

污水水质分析方法(整理)解析

一.水中细菌含量测定 (一)测试原理 测试瓶法测定水中细菌含量采用绝迹稀释法原理。即将欲测定的水样用细菌注射器逐级注入到测试瓶中进行稀释,每一级测试瓶将水样中的细菌数量稀释10倍。直到最后一个测试瓶中无细菌生长显示为止,然后根据稀释的倍数计算出水样中的细菌含量。 (二)测试方法 接种所用卡介苗注射器应校正其溶剂的准确度,使用前应在0.14MPa高压蒸汽下灭菌30分钟。每接种一个测试瓶就要重新更换一支。 1、根据水样中硫酸盐还原菌(腐生菌或铁细菌)的多少,将数个 测试瓶排成一组,并依次编上序号。以下操作过程应在无菌操 作间内完成,防止杂菌污染。 2、用无菌注射器把1毫升水样注入1号瓶内,充分振荡。 3、用新的无菌注射器从1号瓶内抽取1毫升液体注入2号瓶中, 充分振荡。 4、在用新的无菌注射器从2号瓶内抽取1毫升液体注入3号瓶 中,充分振荡。 5、重复上述操作程序,直到最厚一平为之。 (三)培养方法 把上述经接种后的测试瓶放在35℃的恒温培养箱中培养。SRB-HX-14型硫酸盐还原菌测试瓶14天后读数、SRB-HX-7型硫酸盐

还原菌测试瓶7天后读数、腐生菌和铁细菌测试瓶7天后读数。(四)细菌生长显示特征的鉴别 SRB-HX-14、SRB-HX-7型硫酸盐还原菌测试瓶中的液体变黑、有黑色沉淀或铁定变黑,均表示有硫酸盐还原菌生长。 TGB-HX腐生菌测试瓶中的液体由红色变为黄色,或原液体由清澈透明变为浑浊不透明,均表示有腐生菌生长。 FB-HX铁细菌测试瓶中的液体出现黑色或棕色胶体沉淀,或原液体的红棕色消失变为透明清液者,均表示有铁细菌生长。 (五)细菌计数方法 1、确定出存在细菌生长的测试瓶后,可根据测试瓶的编号和 级别查找表1,进行计数。水样应稀释到最高稀释度不长 菌为宜,平行试验的次数由使用者对结果要求的精密程度 而确定。 表1 细菌计数表 二、杀菌剂评价方法 (一)实验原理 首先在尽量模拟现场的条件下,使用不同浓度的待评价杀菌剂处理水样一定时间。然后采用水中细菌含量测定方法来测定处理后的水样

第四节、污水水质、水量及排放标准

100m3/d养猪场污水处理技术文件

目录 第一节、概述 第二节、设计依据和设计范围 第三节、设计原则 第四节、污水水质、水量及排放标准 第五节、水质分析与处理技术论证 第六节、工艺设计 第七节、工程设计 第八节、动力配电控制、电气与仪表设计第九节、平面布置、高程布置 第十节、管材及防腐 第十一节、劳动定员、工程进度计划 第十二节、废水处理运行费用分析 第十三节、工程投资估算 第十四节、建议 第十五节、服务承诺

第一节、概述 养猪场采用集中养殖,集体舍饲,污水来源主要为猪粪、猪尿及猪舍冲洗水。猪粪、猪尿本身具有一定的酸性,且有机污染物浓度相当高,如果不经处理直接排放,将严重影响周边水质,并引起土壤酸化,给附近居民的生活用水带来困扰。为此根据国家环境保护法的有关规定,必须对养殖场所排放的污水进行处理,处理后的出水进行生态还田处理或回用作为猪舍冲洗水。 我公司是从事各类水处理工程及设备研制的专业厂家,具有对所治理项目进行勘察、设计、设备制造、工程成套、建筑设计、施工、安装、调试和售后服务的能力,能独立地承担并完成各种水处理工程项目,即交钥匙工程。根据业主提供的废水水量,借鉴相关工程实际运行经验,本着投资省、处理效果好、运行成本低的原则,编制本设计方案,供业主和有关部门决策参考并采纳。 第二节、设计依据和设计范围 2.1 设计依据 国家环境保护法及相关法律法规 畜禽养殖业污染防治技术规范 畜禽养殖业污染物排放标准 企业污水处理站建设要求 污水综合排放标准(GB8978-1996) 给水排水工程结构设计规范(GBJ69-84) 农田灌溉用水标准(GB5084-92) 环境噪声标准(GB5096-87) 建筑给排水设计规范(GBJ15-88) 室外排水设计规范(GBJ14-87) 我公司承建的同类高浓度废水处理工程的实际参数和经验 其它相关设计标准、规范 2.2 设计规模和范围 设计规模:根据业主提供养猪场污水排量100m3/d,污水设计处理能力处理量

水质分析参考模板

参考资料 水质分析 (1)BOD5/CODCr BOD5和COD Cr是污水生物处理过程中常用的两个水质指标,用 BOD5/COD Cr比值评价污水的可生化性是广泛采用的一种最为简易的方法,一般情况下,BOD5/COD Cr比值越大,说明污水可生物处理性越好,综合国内外的研究成果,可参照表中所列的数据来评价污水的可生物降解性能。本工程污水处理厂进水水质BOD5/COD Cr 0.56,是于易生物降解范畴。 污水可生化性评价参考数据 BOD5/CODCr >0.45 0.3~0.45 0.2~0.3 <0.2 可生化性好较好较难不宜 (2)BOD5/TN 该指标是鉴别能否采用生物脱氮的主要指标,由于反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的,在不投加外来碳源条件下,污水中必须有足够的有机物(碳源),才能保证反硝化的顺利进行,一般认为,BOD5/TN>3~6,即可认为污水有足够的碳源供反硝化菌利用,本工程BOD5/TN=6.1,碳源较为合适。 污水可生化性评价参考数据 脱氮效果COD Cr/TKN BOD5/ TKN BOD5/NH3-N 差<5 <2.5 <4 一般5~7 2.5~3.5 4~6 好7~9 3.5~5 6~8 优>9 >5 >8 (3)BOD5/TP(应在15以上,一般应在20-30) 该指标是鉴别能否采用生物除磷的主要指标,一般认为,较高的BOD5负荷可以取得较好的除磷效果,进行生物除磷的低限是BOD5/TP=20,有机基质不同对除磷也有影响。一般低分子易降解的有机物诱导磷释放的能力较强,高分子难降解的有机物诱导磷释放的能力较弱。而磷释放得越充分,其吸磷量也就越大,本工程BOD5/TP=35.7,适宜采用生物除磷。 综上分析,该城镇污水厂污水属于可生化污水,有较充足的碳源和适宜的碳氮比、碳磷比,可采用生物脱氮除磷。

污水水质分析化验检验方案

污水水质分析化验 检验方案

兴化园区污水处理厂 污水水质分析化验检验方案

大庆远大环保设备有限公司 1 目的:为保证检验工作快速、准确地进行,控制检验工作质量。 2 范围:适用于兴化园区污水处理厂污水水质检验管理与监督检查。 3职责: 3.1化验室负责人负责检验监测的全面管理工作。 3.2技质部负责质量管理工作与监督检查。 3.3技术负责人对技术工作全面负责。 4 工作内容 4.1检验准备 4.1.1检验人员保证经过考核,具有该项检验能力的化验人员从事此项检验。 4.1.2环境设施保证。化验室的环境一定符合该项检验要求的环境条件。

4.1.3仪器和标物保证。仪器使用,按仪器的说明书操作,仪器必须经过检定后才能投入使用,必须在检定期内使用;标物必须符合国家标准局的规定要求,才能使用。 4.1.4测量方法保证。按规定执行现行有效的检验方法。 4.1.5制定科学合理的分析检验计划,并认真执行。 4.2检验 4.2.1化验室根据技质部指定的分析检验计划和检验任务单安排有关化验人员对兴化园区污水处理厂污水水质进行检验。 4.2.2化验员按规定时间、检验方法采样、检验,检验结果报告单由化验室负责人签发。 4.2.3技质部负责人负责检验样品的抽样,2次/周。 4.3记录并处理数据 按样品检验方法进行检验、计算,评定不确定度。 4.4分析检验管理 4.4.1分析检验结果不符合或异常,化验室负责人组织样品复查、结果验证,同时报告技质部。 4.4.2技术负责人经常对化验员的检验质量进行监督检查,并将检查结果填写在本人技术工作记录中。对发现的问题立即组织整改。

[水质评价与污水处理(学生)]污水处理厂出水水质标准

[ 水质评价与污水处理(学生)] 污水处理厂出水水质标准石榴高级中学高二必修化学上课时间:编号:04 课题:§ 1.2.2 水质评价和污水处理设计者:张东升审核:周振菊 【目标解读】掌握水体污染的、危害及防止水体污染的措施。【学习重点】污水处理的几种方法【学习难点】污水处理的几种方法【方法指导】讨论、启发、调查、讲授法 【链接】【自学质疑】 、水质评价和污水处理 交流展示】 水体污染图片P15 “新闻链接” “河水”起火 1、水体污染会造成怎样的危害? 【】P15 “检索咨询”栏目“水质检测”

2、水的PH对水中生态系统的影响 【精讲点拨】 1 、如何检测水体的PH 2、生化需氧量(BOD的含义是什么,其含量高低的意义 【自主探究】如何预防和消除水体污染?【阅读】P16 最后两自然段 2. 污水处理方法 1). 物理方法 2). 化学方法 中和法沉淀法氧化还原法 3). 生物方法 【典型例题】 1 、水体污染物有:I 含盐酸的酸性废水,II 油类、氰化物、硫化物,山重金属离子;污水处理的化学方法有:a中和法,b氧化还 原法,c 沉淀法。所采用的方法对水体污染物处理不正确的是

A 、Ia B 、Ib C 、IIb D 、IIIc 2、大多数水生生物只能在一定的PH范围内的水中生存,你认为 这PH范围是 A 、1~5 B、5~6.5 C、 6.5~9.5 D 、9~14 班级:姓名:得分 巩固练习】 1、下列:①水温、②导电率、③PH④固体悬浮物、⑤溶解氧(DQ、⑥化学需氧量(COD、⑦生化需氧量(BOD、⑧一些有毒有害物质的浓度等,其中属于评价水质优劣需要检测的项目是() A、③④⑤⑥⑦⑧ B、⑤⑥⑦⑧ C 、④⑤⑥⑦⑧ D、①②③④⑤⑥⑦⑧ 2.家用洗涤剂是污水中磷元素的重要(洗涤剂中常含有三聚磷酸钠),必须采取有效措施控制磷元素大量进入水体,其原因是() A .使水体酸度大大增加,腐蚀桥梁、闸门等设备。

废水成分分析.

青岛东标检测服务有限公司 废水成分分析 摘要 东标能源检测中心在水质检测方面拥有丰富的经验,中心拥有先进的检测仪器和精良的实验室设备,雄厚的专业技术力量和完善的质量保障体系。根据客户的不同类型和检测需求,严格按照GB、USEPA、JIS、CJ、HJ、DZ等标准方法对矿泉水、生活饮用水、饮用净水、管道优质饮用水、工业用水、城市用水、灌溉用水、养殖用水、排放水、污水、海水等水质的理化及毒理学指标进行分析测试。 检测项目 总汞、烷基汞、总镉、总烙、六价铬、总砷、总铅、总银、PH、色度、悬浮物、BOD5、动植物类、挥发酚、总氰化物、硫化物、氨氮、氟化物、阴离子表面活性剂、铜、锌、粪大肠菌群等 检测标准 GB/T18919-2002城市污水再生利用分类 HJ523-2009废水排放去向代码环境保护部 HJ575-2010酿造工业废水治理工程技术规范 GB/T18921-2002城市污水再生利用景观环境用水水质 HJ2002-2010电镀废水治理工程技术规范环境保护部 GB/T27678-2011湿法炼锌企业废水循环利用技术规范 HG/T20590-1997硫酸、磷肥工业废水处理设计技术规定

GB/T21814-2008工业废水的试验方法鱼类急性毒性试验 HJ2011-2012制浆造纸废水治理工程技术规范环境保护部 HY/T129-2010海水综合利用工程废水排放海域水质影响评价方法 HJ2003-2010制革及毛皮加工废水治理工程技术规范环境保护部 HJ2004-2010屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范环境保护部 HJ/T132-2003高氯废水化学需氧量的测定碘化钾碱性高锰酸钾法 GB/T24452-2009建筑物内排污、废水用氯化聚氯乙烯管材和管件 检测流程 东标能源检测中心检测流程: 1.咨询---申请人提供产品资料图片及描述。 2.报价---根据申请人提供的资料,技术工程师将作出评估,确定须测试的项目,并向申请方报价 3.申请方接受报价 4.申请方填写测试申请表和测试样品一起提交 5.样品测试——测试将依照所适用的标准进行 6.实验室出检测报告 7.实验室签发符合废水检测的合格报告

高廷耀《水污染控制工程》第4版下册课后习题(污水水质和污水出路)【圣才出品】

高廷耀《水污染控制工程》第4版下册课后习题 第九章污水水质和污水出路 1.简述水质污染指标在水体污染控制、污水处理工程设计中的作用。 答:水质污染指标包括物理性质污染指标,化学性质污染指标和生物性质污染指标,是评价水质污染程度、进行污水处理工程设计、反映污水处理厂处理效果、开展水污染控制的基本依据。 2.分析总固体、溶解性固体、悬浮固体及挥发性固体、固定性固体指标之间的相互关系,画出这些指标的关系图。 答:水中所有残渣的总和称为总固体(TS),总固体包括溶解性固体(DS)和悬浮性固体(SS)。水样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(SS)。固体残渣根据挥发性能可分为挥发性固体(VS)和固定性固体(FS)。将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的即是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固定性固体(FS)。溶解性固体一般表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质含量,挥发性固体反映固体的有机成分含量。 关系图:总固体(TS)=溶解性固体(DS)+悬浮性固体(SS)=挥发性固体(VS)+固定性固体(FS) 3.生化需氧量、化学需氧量、总有机碳和总需氧量指标的含义是什么?分析这些指标之间的联系与区别。 答:(1)生化需氧量、化学需氧量、总有机碳和总需氧量指标的含义

①生化需氧量(BOD)是指水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量(以mg/L为单位)。 ②化学需氧量(COD)是用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量(以mg/L为单位)。 ③总有机碳(TOC)包括水样中所有有机污染物的含碳量,也是评价水样中有机污染物的一个综合参数。 ④总需氧量(TOD),有机物中除含有碳外,还含有氧、氮、硫等元素,当有机物全都被氧化时,碳被氧化为二氧化碳,氢、氮及硫则被氧化为水、一氧化氮、二氧化硫等,此时需氧量称为总需氧量(TOD)。 (2)四者之间的联系与区别 这些指标都是用来评价水样中有机污染物的参数。 ①BOD间接反映了水中可生物降解的有机物量,COD不能表示可被微生物氧化的有机物量。TOC、TOD的耗氧过程与BOD的耗氧过程有本质不同,而且由于各种水样中有机物质的成分不同,生化过程差别也大。 ②各种水质之间TOC或TOD与BOD不存在固定关系。在水质条件基本相同的条件下,BOD与TOD或TOC之间存在一定的相关关系。它们之间的相互关系为:TOD>COD>BOD20>BOD5>OC。 ③BOD反映出微生物氧化有机物、直接地从卫生学角度阐明被污染的程度。COD的优点是快速而比较精确地表示污水中有机物的含量,并且不受水质的影响。 ④污水中存在的还原性无机物(如硫化物)被氧化也需要消耗氧,以COD表示存在一定的误差。 ⑤BOD5/COD的比值可作为该污水是否适宜于采用生物处理判别标准,比值越大,

相关文档