第一章施工总说明

第一节编制依据及编制原则

一、编制依据

1、贵州红果经济开发区两河新区污水集中治理建设项目(勘察、设计、施工)EPC总承包招标文件及设计图纸;

2、工程现场勘察调研资料;

3、相关法规、条例;

4、贵州竞亿建筑工程有限公司管理体系《管理手册》;

5、我公司现有施工力量和技术装备情况;

6、我公司合作技术力量和行业资源、专业厂商、材料供应商;

7、我公司在其他类似工程施工中总结出的经验;

8、现行的有关设计、验收规范、施工技术规范。

8.1设计、地勘要求及规范:

8.1.1建筑结构可靠度设计统一标准(GB 50068-2001)

8.1.2建筑结构荷载规范(GB 50009-2012)

8.1.3建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)

8.1.4建筑工程抗震设防分类标准(GB 50223-2008)

8.1.5建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011)

8.1.6贵州建筑地基基础设计规范(DB 22/45-2004)

8.1.7混凝土结构设计规范(GB 50010-2010)

8.1.8砌体结构设计规范(GB 50003-2011)

8.1.9地下工程防水技术规范(GB 50108-2008)

8.1.10给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程(CECS 138:2002)

8.1.11给水排水工程构筑物结构设计规范(GB50069-2002)

8.1.12混凝土外加剂应用技术规范(GB50119-2003)

8.1.13北京金水源岩土工程有限公司提供的贵州红果经济开发区两河新区污水集中治理建设项目的地勘报告。

8.2《工程测量规范》GB50026-93;

8.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;

8.5《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002;

8.6《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;

8.7《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;

8.8《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000;

8.9《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003;

8.10《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87;

8.11《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001;

8.12《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002;

8.13《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002;

8.14《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002;

8.15《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;

8.16《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002;

8.17《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;

8.18《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325-2001;

8.19其它相应建筑工程和设备安装工程施工规范。

二、编制原则

1、遵守招标文件条款的原则;

2、坚持实事求是、精心组织、科学施工的原则;

3、本着占地少,少扰民,保护环境,文明施工,建设让人民放心工程的原则;

4、本施工组织设计从实际出发,阐述本工程实施过程中的工作流程,对各分项工程的工艺做法和质量保证措施进行详细介绍,为日后的施工提供理论依据。

第二节关于本工程工期、质量、安全和文明施工的目标及竣工资料、保修期的承诺我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流的材料、一流的施工机具,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步地深化施工方案,以先进科学的施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量,快捷的工期、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交出令业主及各方满意的工程。

一、工程工期目标

我公司确保在合同要求的工期内完成全部工程内容并通过验收交付使用。

如不能按期完工,遵照合同有关条款执行。

二、工程质量目标

本工程质量目标为达到现行质量评定标准所规定的合格标准,力创优质。

如发现质量不符合设计要求,质量不合格。建设单位可要求我方停工或返工,返工费用由我方承担,工期不予顺延。我公司保证用于本工程的所有材料都符合设计要求,业主保留对我公司提供的在本工程中使用的材料品质确认和供应商资质审查的权利,对不符合业主要求的材料,业主有权拒绝使用。如我方供应材料的质量所引起的工程质量问题由我方承担责任。我方在本工程使用的主要材料,经业主及监理单位确认,符合工程要求的方可使用。

三、安全生产目标

本工程的安全目标为:无工程事故和重大设备、人员伤害事故,减少一般事故。

我公司是具有独立承担民事责任能力的法人,并且具备了施工单位安全资质。在工程施工期间,我方严格遵守国家、部、市颁布的安全生产有关规定,加强安全管理与教育,严格执行国家、省、市有关防火、施工安全规定。

在工程施工过程中,我方严格遵守执行中华人民共和国政府(含地方政府)、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规及各项规定,积极参加安全生产的活动。四、文明施工目标

工程施工现场严格按照安全文明工地要求进行管理,确保达到六盘水市安全文明施工现场的要求,施工现场各种物料堆放整齐;周转料随时清理干净,码放整齐,刷好各种标志及面层的保护;各工种均要做到工完、料净、场清,随时将施工垃圾清运出施工现场,施工现场和生活区须随时保持整洁和卫生。

五、工程竣工资料承诺

1、我方严格按照城市建设档案管理方法和当地政府的规定要求,在工程施工过程中及时作好收集、汇总、整理工程档案;

2、在工程竣工验收时,我方向建设单位提供符合国家档案部门要求规格编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料。

六、保修期承诺

1、保修期按标书专用条款的有关规定执行。

2、在保修期限内发生任何原因造成的损坏现象,我方自接到该通知后,立即组织保修。

3、设立专人联系热线,建立工程回访制度,在保修范围以外的施工项目,我公司将本着只收回成本的原则热情为业主提供优质的服务。

第二章工程概况及施工部署

第一节工程概况

本工程为贵州盘县红果经济开发区重点建设项目,工程地点位于贵州省红果经济开发区(两河新区花家庄、王家山)。花家庄污水厂总用地面积约13833.6m2(约20.75亩)、王家山污水厂总用地面积约18533.3m2(约27.8亩),处理工艺采用DEST工艺。每个污水厂建设规模为0.3万吨/日,服务年限为2020年;厂区防洪标准为50年一遇,50年一遇防洪高程为1797.00m(花家庄污水厂)、1712.00m(王家山污水厂)。

该工程主要由以下几个部分组成:

一、污水处理系统流程

花家庄污水厂:进水→粗格栅→细格栅→提升泵房→竖流沉砂池→DEST生化池→二沉池→滤布滤池→出水计量→出水;出水执行一级A标准,当来水水质超标时,在沉砂池后增加酸反应器+微电解+溶气气浮+碱反应器后方可进入后续工序处理。

剩余污泥→储泥池→污泥脱水机房→污泥堆棚→污泥运输车外运;机械脱水后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中要求的含水率60%后,运至垃圾填埋场填埋。

王家山污水厂:进水→粗格栅→细格栅→提升泵房→竖流沉砂池→DEST生化池→二沉池→滤布滤池→出水计量→出水;出水执行一级A标准,尾水排入沙沟河。

剩余污泥→储泥池→污泥脱水机房→污泥堆棚→污泥运输车外运;机械脱水后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中要求的含水率60%后,运至垃圾填埋场填埋。

二、附属建筑物

附属建筑物包括管理用房、鼓风机房、配电室及加药间、脱水机房及投药间、在线监测设备室及加药间。厂内构筑物及附属建筑物结构形式为:钢筋混泥土构筑物、框架结构、砌体结构;基础形式为:桩基础、整板基础、独立基础;建筑物均为一层。总占地面积约2523.3m2。

三、厂内管道

工艺管道采用钢管,雨水、排水管采用HDPE管材,污泥管道采用Q235。所有钢管及钢制管件均须作内外防腐处理,具体处理方法详见工艺设计总说明。

四、其他工程

1、厂内道路:总占地面积约14660m2,路面宽度4-6m,路面结构形式为20cm厚碎(砾)石碾压密实、3cm厚粗砂层、20cm厚C25混泥土面层。

2、围墙:厂区围墙采用铁栏杆(花家庄污水厂)、砖砌结构(王家山污水厂)。

第二节气象和地质条件

第三节对外交通条件

本工程建设地点在贵州省盘县红果经济开发区两河新区,毗邻320国道、镇胜高速公路及两河新区快速通道,距两河新区快速通道约2公里,交通十分便利。

第三章施工部署

第一节施工准备工作及项目管理流程

一、施工准备工作

1、做好施工人员进场准备,办理各项有关手续,按规定搭设临时设施,如加工厂、工地办公室、仓库、材料堆放场地、以及生活、卫生设施的落实。做好“三防”工作。

2、对施工图纸进行全面会审,技术复核,熟悉图纸,了解各种工艺技术、材料性能及施工方法。

3、进一步深化施工组织设计,优化施工方案,认真做好对各工种施工前的技术交底、安全交底。

4、了解工程实施计划,制定相应的配合施工计划。

5、按材料进场计划要求组织材料的定制加工、采购确认等进场准备。

6、提交施工组织设计、质量计划、施工方案等工程技术文件给监理人审核批准。

7、各种机具、设备、仪器运往现场和安装,检验合格后,方可投入使用。

8、施工准备工作计划表

二、项目管理流程

第二节项目部人员配置及组织机构

一、项目部人员配置

二、项目部组织机构

项目组织机构

三、管理体制

1、企业法人聘任项目经理,组建工程项目部,在企业法人协调下,负责资源配置到位,对工程实施项目法管理。

2、企业法人是本合同履约主体,是工程项目的管理中心;项目部作为一次性组织和一次性授权管理主体,随工程项目的合同签订而组建,随工程项目的竣工、交验、工程款清结而解体,是工程项目的实施控制中心;作业层采取专业化的施工组织。项目经理对本工程项目施工全过程负责。

3、企业法人与项目经理之间,通过委托书、授权书、责任书等形式,建立委托与被委托、授权与被授权的关系;项目部与作业层之间,按市场法则建立合同关系。

四、管理职责

项目经理部(简称项目部)是工程项目的管理机构,本着懂技术、专业素质高、善管理、组织能力强、精干高效的原则组成,在项目经理的领导下,认真履行合同,承担本工程项目从开工到竣工的全过程施工生产管理。

1、项目经理职责

(1)贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规、政策,全面主持项目施工和管理工作,承担合同履约责任,全面负责项目部的物质文明和精神文明建设工作;

(2)确保工程施工质量,对工程质量负终身责任;

(3)严格执行与企业法人代表签订的授权书,确保本工程的各项经济技术指标的实现;(4)执行企业各项管理制度,抓好安全生产,搞好现场文明施工,树立企业形象,维护企业良好信誉;

(5)必须及时、准确、真实地向企业法人报告工程进程中的质量、安全、财务以及其它有关重大事项,向业主提交所需的文件和报表;

(6)参与企业法人与业主、监理人、设计的重大事项研究和决策,接受业主的指令,服从监理人管理,协调外部关系;

(7)企业法人授予的其他权力。

2、施工技术负责人职责

(1)对本标段工程质量、施工技术、计量测试负直接技术责任,指导工程技术人员开展

有效的技术管理工作;

(2)提出贯彻改进工程质量的技术目标和措施;

(3)负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用;

(4)具体负责组织对本标段工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及经批准后的实施;

(5)对施工中可能存在的质量通病及其纠正、预防措施进行审核;

(6)解决工程质量中的关键技术和重大技术难题;

(7)对本标段工程的劳动保护和安全生产的技术工作负责,结合工程特点及施工进度及时下达劳动保护和安全生产技术方案和措施,并认真贯彻落实。

3、项目副经理职责

(1)配合项目经理管理施工生产,在施工中严把安全、质量、生产关,抓好施工中安全质量工作,把安全质量生产责任制落实下去;

(2)抓好施工生产计划的落实,处理施工出现的具体问题;

(3)负责处理现场及项目部内部的一些日常工作。

4、工程技术部

(1)负责本标段工程项目的施工过程控制;

(2)制定施工技术管理办法及工程项目的施工组织设计及调度工作;

(3)负责工程项目的控制测量、施工测量和施工放样工作;

(4)负责技术交底、过程监控,解决施工技术疑难问题;

(5)参与编制竣工资料和进行技术总结,组织实施竣工工程保修和后期服务;

(6)组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,努力开发新成果。

5、质量部

(1)依据本公司质量方针和目标,制定质量管理工作规划,负责质量综合管理,行使质量监察职能;

(2)确保产品在生产、交付各个环节以适当的方式加以标识,并保护好检验和试验状态的标识;

(3)负责产品的标识和可追溯性控制、最终检验和试验控制、不合格品的控制、质量记录控制,按照质量检验评定标准,对本标段全部工程质量进行检查指导;

(4)负责全面质量管理,组织工程项目的QC小组活动。

6、安全部

(1)负责依据国家和当地颁布的有关规程及本工程制定的安全目标制定本标段整个工程的安全管理工作规划;

(2)负责安全综合管理,编制和呈报安全计划、安全技术方案和具体安全措施,并认真在施工中贯彻落实;

(3)组织每周、每月安全检查,发现事故隐患,及时监督整改;

(4)负责安全检查督促,负责对危险源点提出预防措施,每周进行安全教育,关键工序提出安全施工技术交底。

7、计划预算部

(1)负责对本标段工程项目承包合同的管理;

(2)按时向建设单位报送有关报表和资料;

(3)负责本标段工程项目施工计划制定、实施管理,根据施工进度计划和工期要求,适时提出施工计划修正意见报项目领导批准执行;

(4)负责工程量增减的核算、金额计算、监理人办理签证和审批手续。

(5)负责验工计价工作。

8、物资设备部

(1)负责向本标段业主提供原材料周、月、季的需用计划及其验收、保管等工作;(2)负责其它物资的采购计划及其采购和物资管理并制定本标段工程项目的物资管理办法;

(3)负责本标段工程项目全部施工设备的管理工作,制定施工机械、设备管理制度,在公司器材设备租赁站的指导下,参与设备的安装、检验、验证、标识及记录;

(4)参加本标段工程项目验工计价,对各施工队的材料消耗和机械使用费用情况每月进行总结

9、施工班组职责

(1)严格执行项目部制订的施工技术措施、工艺流程、施工方法、质量程序文件、安全规定、环境保护及文明施工措施等;

(2)按项目部下达的计划组织施工;

(3)节约材料,降低消耗,提高材料的利用率;

(4)及时维修和保养设备,提高设备的完好率和利用率;

(5)遵守项目部的各项规章制度和工作、学习、生活纪律,搞好精神文明建设。

第三节工程管理措施

一、对于各施工作业队的管理

1、管理职责及内容

项目经理部全面负责各施工作业队的管理,协调队伍关系并提供技术与材料服务。施工队伍管理工作由项目经理负责管理,日常管理设在项目工程部,项目工程部按总体施工计划统筹安排各专业的人员施工,协调工种交叉施工的工序搭接,对各部位施工质量、安全状况及文明施工进行督促管理。

2、施工作业队管理方式

(1)对施工作业队的管理

1)各施工作业队须及时向项目经理部提供其施工技术负责、质量及安全检查人员、须持证上岗人员的资质或能力的有效合格证明。

2)项目经理部保留所有有关有效合格证明的复印件并建档备案。

(2)对施工作业队工作的协调与管理

1)项目经理部将对各作业队的工程进度、工程质量、劳动保护、安全生产、文明施工等实行有效的监督和管理。对没有达到要求的部分,项目经理部有责任令其在指定期限内改正,直至经济处罚。

2)项目经理部将对提供的工程材料的使用部位即使用情况数量进行追踪,遇浪费现象将进行处罚。

3)项目经理部为各作业队提供必要和可能的工作条件。如施工用水、用电、现场安全生产、文明施工管理,同时各作业队必须遵守项目经理部关于现场保安、消防规章制度及各种安全文明施工措施。

4)加强对各作业队的质量意识的教育,明确所建工程的质量标准。

5)工长对作业队的工程质量、工程进度进行统一协调管理。

6)要求各作业队对所完成的各道工序都进行认真的自检,互检及专业检。

7)每周召开一次各作业队现场负责人的生产协调会。

二、技术质量管理

1、项目经理部依据“质量计划”对个作业队进行技术交底。

2、分部分项工程的质量检验由项目经理部组织检查验收合格后,报监理验收,并在特殊过程及隐蔽工程的施工过程中加强过程检查。

3、项目经理部质检人员严格按照国家质量验评标准进行施工管理,随时向监理方通报质量情况,并提出改进施工质量的方法和建议。

三、施工协调管理

1、与监理工程师工作的协调管理

(1)在施工全过程中,严格按照经业主及监理工程师批准的“施工组织设计”进行质量管理。在项目部各作业队“自检”和项目部“专检”的基础上,接受监理工程师的验收和检查,并按监理要求予以整改。

(2)贯彻我公司按ISO9001 国际标准业已建立的质量控制、检查、管理制度,杜绝现场施工作业队不服从监理指令的不正常现象发生,使监理工程师的一切指令得到全面执行。(3)所有进入现场使用的材料、成品、半成品、设备、器具,均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书,按规定在使用前需进行物理化学试验检测的材料,主动递交检测结果报告,所使用的材料、设备均处于受控状态,从而满足工程质量要求。

(4)严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况,遵循“先接受监理的指导,后予以磋商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护好监理工程师的权威性。

2、与各专业作业队的协调管理

(1)责成各作业队严格按施工总进度计划和“施工组织总设计”编制出各专业的“实施进度计划”和“施工组织设计”,建立质保体系,确保总目标的实现。

(2)各作业队严格按照施工平面图“按图就位”,按公司制定的现场标准化施工的文明管理规定,做好施工现场的标准化管理工作。

(3)作业队进场前均签订内部工程施工合同,严格按合同条款检查、落实各作业队的责任、义务。

(4)本公司将以各个指令,组织指挥各作业队进行作业,协调施工过程中所产生的各类矛盾,以合同中明确的责任,来追究贻误方的失责,尽可能地减少施工中出现的责任模糊和推诿扯皮现象而贻误工期或对工程造成经济损失。

(5)不断加强对各作业队的教育,提请各作业队增强员工对成品的保护,做到下道工序对上道工序负责,使产品不污、不损。

3、协调管理方式

(1)按总进度计划制定的控制节点,组织协调工作会议,检查本节点实施的情况,制定、修正,提出下一个节点的实施要求。

(2)由项目经理负责主持每周的施工协调会。

(3)会同业主代表定期(半月)或不定期地组织对工程进度节点、工程质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电器具的检查,并制定必要的奖罚制度,奖优罚劣。

(4)本工程项目经理部将定期提出工程简报,向业主和各有关单位反映通报工程进展情况及需要解决的问题,使有关各方了解工程的进展情况,及时解决工程中出现的困难和问题。根据工程进展,我们还将不定期地召开各种协调会,协助业主协调与社会各业务部门的关系,以确保工程进度。

4、各工序协调措施

项目工程部牵头每天下午4:00组织由项目各相关部门、分包管理层参加的生产协调会,汇报当天的进度,安排新的施工任务,以保证各工序的衔接。

制定重要工序(或部位)的施工工序流程,将土方、钢管安装、预应力混凝土管安装、等各专业工序相互协调,排出工序流程表,各专业工序均按此流程进行施工,严禁违反施工程序的作法。

第四节拟投入的本工程的主要施工设备

一、施工主要机械设备进场计划

工程质量的好坏、进度的保证很大程度上与施工机具的先进性有关,对于本工程的施工,我公司将针对实际情况和各工种、工序的需要,合理地配备先进机具及挑选专业水平较高的技术操作人员,最大限度地体现技术的先进性和机具设备的适用性,充分满足施工工艺的需要,从而保证工程质量。

二、机械设备选用的控制措施

本工程施工的一切施工机械,要求配套完整,能满足施工质量和进度的要求,其机械

状况能满足工程及施工安全的要求,并能完成保证质量的作业。

七、拟投入的主要施工机械设备表

第五节劳动力计划

依据施工工艺、工序要求分批进场,并根据工期、工程量及工种施工进度的实际情况逐步增加入场或减员退场。

一、劳动力选择的原则

1、具有良好的质量、安全意识;

2、具有较高的技术等级;

3、具有相类似工程施工经验的人员。

二、劳动力分类.

1、第一类为专业性强的技术工种,包括司机、维修电工、焊工、架子工等,这些人员均为我单位曾经参与过相类似工程的施工,具有丰富的施工经验,持有相应上岗操作证的职工;

2、第二类为熟练技术工种,包括木工、瓦工、钢筋工、混凝土工、管道工等以施工过类似工程施工人员为主进行组建;

3、第三类为非技术工种,此类人员的来源为长期与我单位合作的合同制施工劳务队伍,进场人员具有一定的素质。

三、各专业工人技术水平

为确保施工参与人员的素质,所有专业技术工人必须经过预审程序,经审查合格者方可进场施工。填写素质审查表,凭通过的素质审查表,在后勤部正式办理上岗手续,办理工卡,领取统一工作服等,素质审查表为工人资料,由项目部保留。素质审查要求看懂施工图。并具有相关的施工经验。

四、劳力安排保证措施

提前进场以技术骨干为主,负责按图开线、定位、放水平,部分材料进场后,工人施工队正式进场施工,在整个施工过程中,人员统一调动,先急后缓,在特殊的情况下需要加班加点,保证工程的进度计划,保质保量顺利进行。

其它工种工程紧的时候必须穿插施工。其他各个工种必须按进度计划进行,在出现材料或其他原因耽误时间,未完成计划的进度,必须加班加点或马上增加施工人员把损失耽误的时间抢回来。

依据施工工艺、工序要求分批进场,并根据工期、工程量及工种施工进度的实际情况逐步增加入场或减员退场。

劳动力计划表

第四章施工现场规划与总平面布置

第一节综合说明

一、施工布置说明

考虑有利于生产、便于管理的的原则,各项临时设施在施工现场布置,主要临时设施有:钢筋加工厂、木工加工厂、材料及设备堆场、项目经理部和生活区。

二、布置原则

1、在满足施工需要的前提下,力求平面布置紧凑合理,尽量减少施工用地。

2、合理布置施工机械、施工附属加工厂和施工道路,在确保运输方便畅通的同时,力求占地省,短运输,避免二次搬运,减少运输费用。

3、各种生产设施和生活设施要便利工人的生产和生活。

4、临时工程在满足施工要求的前提下,尽量利用现有的设施,精心计算和设计,做到少用资金。做到生产、生活、安全、消防、环保、卫生、劳动保护等,符合国家有关规章和法规。

第二节施工交通

本工程建设地点在贵州省盘县红果经济开发区两河新区,毗邻320国道、镇胜高速公路及两河新区快速通道,距两河新区快速通道约2公里,交通十分便利。

第三节施工用电

施工用电采用临时变压器,现场按三相五线制架设施工线路,并按“一机一闸一箱一漏保”的原则设接线箱,设表计量。施工现场线路照明及其他线路使用线杆拟采用Φ16cm木杆,杆长6m,埋入土中1.2m,间距30m布置在施工道路一侧,地面以下部分做沥青冷油防腐处理。在电力线路的起点、终点、转角处和对车辆行驶有影响的部位架立的电杆用木杆进行斜支撑加固。架设导线采用BLX橡皮绝缘导线架空敷设,各设备用电采用XLV橡皮绝缘电力电缆。

为了保证现场施工的正常运行,另配备75kw发电机2台(两个污水厂各一台)作为应急备用电源。

第四节施工用水

现场的生产和生活用水,均由盘县自来水公司负责引至施工现场。

第五节施工照明

一、照明要求

本工程照明分室内、室外。室内照明主要包括办公室、职工宿舍、仓库等,室外照明主要包括施工道路、生活区道路、现场施工作业区及加工场地等。

为确保工程安全顺利施工,各作业区照明度不低于下表规定:

最低照明度的规定数值单位:LX.

二、照明技术措施

生活区和办公区的照明采用三项五线制,生活区路灯照明采用125w的高压汞灯;生活区、项目经理部和工程师用房采用40w日光灯照明。

各施工附属加工厂厂区、罩棚采用125w的高压汞灯照明,沿加工现场四周架设在专用的木杆上;施工地段采用3.5kw的镝灯负责该区作业照明。地表以下工作面的局部照明和潮湿作业区照明采用24v低压照明系统。

临时用电照明选用外部有金属防护网灯具,电缆采用橡皮护套软线。

第六节生产和生活设施布置

本标段的生产和生活设施均布置在施工场区以外的空地上。

一、项目经理部及生活区

项目经理部占地面积约300m2,采用彩钢板房搭建,生活区占地面积400m2,采用双层活动板房搭建,食堂采用砖混结构。

二、加工区

本标段加工区占地面积300m2,内设钢筋加工棚、木工加工棚各2座(两个污水厂各一个)。

钢筋加工棚占地200m2,其地面高出自然地面200mm,厂区四周设排水沟。钢筋加工棚内设置钢筋弯曲机3台、无齿锯5台、电焊机4台。

木工加工棚占地100m2,内设置手动进料电锯3台、电刨2台。

加工棚采用脚手杆搭设,棚顶铺设石棉瓦。

三、综合仓库

综合仓库主要用于存放各类配件,其建筑面积为60m2,采用铁皮活动板房搭建。四、施工用地计划(见下表)

六、施工总平面布置图(见附图)

第七节施工通讯

项目经理部通讯与当地电讯部门联系,安装固定电话。

施工现场通讯和施工现场与拌和站的通讯均采用手机、对讲机进行联系。

第八节消防设施设置

消防范围包括施工现场所有的永久和临时工程。临时工程中施工人员生活区、生产车

排水管施工组织设计方案

农安县东绕越污水干管改造截流工程 施工方案

农安县市政工程管理所 二0一七年六月 农安县东绕越污水干管改造截流工程施工方案目录 第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工前准备工作和施工部署 一、施工前准备工作 二、施工管理和劳动力组织 三、主要材料、成品、半成品计划 四、施工机具计划 五、施工总平面图

第三章施工进度计划 一、施工进度表 二、施工工序 第四章主要分项工程施工方法 一、测量放线 二、土方工程施工 三、管道垫层基础施工 四、管道铺设施工 五、管道闭水试验 六、检查井施工 七、土方回填施工 第五章季节性施工措施 第六章质量技术措施 一、质量目标 二、工程质量管理 第七章安全技术措施 一、安全管理目标 二、人员管理 三、安全保证计划 四、安全保证措施 第八章文明施工措施

第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 1、建设单位提供的农安县动绕越污水干管改造截流工程施工图设计及业主提供其他资料。 2、现行国家颁发的《给排水管道工程施工及验收规(GB50268-2008)》、《市政工程质量检验评定标准》、《市政工程施工安全技术规程》及其他相关的市政工程施工技术规。 3、工程建设标准强制性文件 4、国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施(06MS201)》 5、关于建设工程的法律、法规及相关文件 6、本工程的施工合同书和工程现场勘测情况 7、本公司承建类似规模工程施工经验及拟投入本工程的施工技术力量和机械设备。 一、工程概况 本工程位于农安县东部,沿线地势起伏较小,场地沿途为、沟渠、道路。设计污水管线划分为两个支线。污水一支线管线位置布置在既有管线10米左右,污水二线管线位置布置在东绕越线设计中心线以西20米左右。污水一支线管径为D800mm承插钢筋混凝土管,起点桩号1w0+000,终点桩号1w 0+698,长

最新版市政道路改造翻新工程施工组织设计方案

市政道路改造翻新工程施工组织设计方案

目录 一、编制说明 (1) 1编制说明 (1) 2编制依据 (2) 二、总体概述 (5) 1项目概况 (5) 1.1道路工程 (9) 1.2 路基工程 (13) 1.3路面结构 (14) 1.4排水工程改造 (17) 1.5桥梁工程改造 (18) 2施工条件 (18) 3工程总体目标 (19) 4施工组织机构及管理人员配备 (21) 4.1项目管理组织机构 (21) 4.2管理人员配备 (22) 4.3管理人员职责分工 (22) 5施工区段划分 (29) 6施工组织及施工流程 (29) 7主要施工方法及施工机械选择 (31)

8施工准备工作 (32) 9设备、人员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法 (36) 10新技术、新工艺、新材料、新设备采用情况 (38) 10.1信息化施工技术应用 (38) 10.2改性沥青混凝土路面应用 (38) 10.3稀浆封层新技术应用 (38) 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺 (40) 1施工进度计划 (40) 2节点工期控制 (40) 3工期保证措施 (40) 3.1保证工程进度的组织措施 (40) 3.2保证工程进度的管理措施 (42) 3.3保证工程进度的材料供应措施 (43) 3.4保证工程进度的资金措施 (46) 3.5工期检查保证措施 (47) 3.6保持良好工作循环 (49) 3.7交叉施工协调配合措施 (49) 3.8夜间、农忙、节假日施工安排 (50) 3.9冬雨季施工措施 (52) 3.10外部环境保障措施 (54)

3.11各施工阶段进度具体保证措施 (55) 4违约责任 (56) 四、劳动力和材料投入计划及保证措施 (58) 1劳动力投入计划及其保证措施 (58) 1.1劳动力投入计划 (58) 1.2劳动力投入保证措施 (59) 2材料投入计划及其保证措施 (62) 2.1材料投入计划 (62) 2.2材料采购、设备投入保证措施 (63) 五、机械设备投入计划及检测设备 (70) 1拟投入本标段的主要施工设备 (70) 2拟配备本标段的试验和检测仪器设备 (72) 3机械设备投入保证措施 (72) 六、施工总平面布置和临时设施布置 (77) 七、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (79) 1施工重、难点分析及解决方案 (79) 1.1冬雨季施工 (79) 1.2沥青砼路面 (84) 1.3定位和测量放线施工方案 (87) 1.4地下管线及其他地上地下设施的加固措施 (90)

污水截流工程施工组织设计

一、工程概况 (一)、工程简介 本工程为xx南路污水截流工程,它的建成将对xx市的污水排放起着重要作用。 本路段污水由排水规划和现状排水系统确定,本工程污水管道起点为xx南路泵站以南,终点为连心路,污水管道主要收集扬圩路排来的污水,将污水南排至连心路污水总干管,并经汤汪路进入汤汪污水处理厂。 (二)、设计概况 1、污水管道主要材料以HDPEP排水管为主,管径为D1200,接口采用热熔焊接。 2、同心河的倒虹管采用D1000钢筋砼管。 3、污水管检查井采用方形砖砌污水检查井。 二、工期及质量目标 (一)、工期目标 按招标文件的要求本工程工期为60个日历天。 (二)、质量目标 本工程的质量目标为优良。我们将质量放在第一位,在该工程施工中将精心组织、精心施工,确保工程质量达到优良。 三、施工准备情况 (一)、组织机构及施工队伍准备 1、选拔优秀项目经理,并根据工程项目的特点,建立相应机构,配备技术、施工、质量、资料、材料、安全、机械、用电及后勤等项工作的负责人和管理人员。

2、根据工程特点和采用的施工组织方式,确定合理的劳动组织,建立相应的专业队伍。 3、按照开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并进行安全、防火和文明施工等教育。 4、进行工程项目分解,建立施工项目管理工作体系,编制施工项目管理工作体系图和信息流程图,编制施工项目管理规划,确定管理的关键部位,形成书面文字材料。 5、编写开工报告,报送建设单位和监理单位审批。 (二)、临时设施三通一平 具备进场条件后,我单位立即调遣队伍上场,进行职工住房以及工地“三通一平”的工作。 1、临时生活、办公用房准备 为便于施工,工地营房就近搭建,此外还考虑准备选择适当地点就地租用当地居民空余房屋作为临时用房。同时我们将负责解决好业主、监理(如有需要)的现场住宿及办公用房。除负责以上生活设施的设计和修建外,还将在整个过程中负责管理和维护以上全部临时生活设施,业主、监理的现场生活及办公用房将优先安排在附近居民家中。 2、临时料场的准备 通过现场勘察本标段处在居民地区,大量的建筑材料需在场外临时搭设场地储备,方可随时调用,为减少对周围环境的污染和居民生活造成的影响,材料运输尽可能考虑在不影响居民生活的情况下进行。 3、临时用水准备 主动与业主联系协调接通水源和电源,生产生活用水以自来水为主。

维修改造工程施工组织设计最新版

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《广东省维修改造项目暂行办法》 (六)、《广东省维修改造技术规范(修订)》 (七)、《广东省维修改造技术规程》 (八)、雨棚平面图(施工图) (九)、平面图(施工图) (十)、设备动力平面图(水泵房施工图) (十一)、动力平面图(水泵房施工图) (十二)、工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为广东省环市西苑片区进行微改造,包括维修路面、修补绿化、疏通下水道、重新布置三线、解决水压不足等问题,总改造面积约4500平方米(祥见图纸及工程量清单)。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工总包干的形式承包。 。

第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 (四)拆除流程

施工组织设计(正文部分)word模板可修改

施工组织设计审批表

一.施工组织设计编制依据和原则 1.编制依据 1-1.省道S253线英德市银英公路大蓝至升平段扩建工程施工合同书、施工设计图纸、招标补遗书、招标答疑书、投标文件; 1-2.工程招标前会议精神、施工现场勘察所获得的资料; 1-3.国家、交通部现行公路桥梁建设设计规范、施工规范、验收标准及安全准则; 1-4.我单位可投入本工程的资源和在类似工程施工中积累的施工、管理经验。 2.编制原则 2-1.按计划工期比招标文件规定的工期略有提前的原则编制施工计划。以此为前提配备劳动力、材料和机械设备。 2-2.坚持以人为本的原则,合理配置生产要素,坚持以机械化施工为主,人工辅助的总体指导思想,充分考虑当地环境对劳动能力和机械设备效率的影响,加强医疗保障和劳动保护。投入足够的人员、精良的机械设备进场,提高机械化程度,降低施工人员的劳动强度。 2-3.科学合理的施工组织设计,遵循技术先进可行、经济合理、安全可靠的原则,认真阅读、研究招标文件,严格遵照招标文件中对质量、工期、安全、环保等要求,结合工程实际编制。 2-4.施工最大限度地减少对环境的影响。遵照国家、交通部及当地政府对环境保护的规定,制定完善的施工阶段和完工阶段的水土保护、植被保护和环境保护措施。 2-5.采取平行作业、流水作业、顺序作业开工组织施工。

2-6.坚持专业化施工。特别对路面基层、水泥混凝土面层等工程安排经验丰富的专业化施工队施工。 2-7.统筹安排,做到“三早一快”,即早进场、早安家设营、早开工,尽快形成施工高潮。 2-8.针对当地交通条件,建立强有力的后勤保障系统,确保工程施工对人员、设备、物资等需要。 2-9.坚持高起点、高标准、高质量、高效率,严格要求,严格管理,争创一流的指导方针,确保优质、安全、高效地完成施工任务,创建优质精品工程。 二.工程概况 1.概述 本合同段起点位于英德市大蓝英佛公路与银英公路相交处,桩号K96+140,途经大蓝荼场、井水岗至波罗坑,终点桩号K101+980,其中K98+260—K99+100段为金坑中桥段(另标),路线全长5.00公里。本公路为扩建工程,原则上最大利用旧路作为半幅路基使用,具体布置如下:1-1. K96+140—K96+590为全利用旧路,不做加宽 1-2. K96+590—K98+260为左幅利用旧路,右幅加宽 1-3. K99+100—K99+590为左幅利用旧路,右幅加宽 1-4. K99+590—K99+840为全利用旧路,不做加宽 1-5. K99+840—K101+800为右幅利用旧路,左幅加宽 1-6. K101+800—K101+935为全利用旧路,不做加宽 1-7. K101+935—K101+980为左幅利用旧路,右幅加宽 2.水文地理环境

大口井施工组织设计

工艺流程:施工放线--打大口井--基坑开挖--打旋--喷桩--刃角加固及砖砌刃角--钢筋绑扎 --模板支设--浇注第一步刃角混凝土--- 养护--绑扎井壁钢筋--支设井壁模板--浇注第二步混凝土--养护拆模--挖土下沉--抛片石加固刃角--浇注素混凝土--底板钢筋及浇注底板砼--绑扎中隔墙钢筋--支设模板--浇注混凝土(1)施工测量: 施工测量人员进入现场,首先检查由甲方提供的导线桩,水准点,根据甲方提供的测量资料和测量标志进行复测,并将复测结果提交监工程师和甲方审核,批准后方可施工放线,经过复测,对于有争议的原地面标志和测量标志,应由监理、甲方、施工单位共同进行复测,由监理、甲方重新给施工单位一个新的复测成果,以便工程施工。施工单位应在施工中对所有的标桩、转角桩,结构物起始点、控制点以及监理工程师所认为对放样和有用的桩等进行加固,直至工程竣工验收,交监理工程师。施工期间做好桩点的保护工作,对距离泵站较近的地上、地下构筑物设观测点,并做好标记,定期观测并做好记录。 (2)施工用电: 施工前根据施工中所用的总功率,向甲方申请临时动力电源,并配备好足够的临时电源,(发电机)临时动力线按三相五线制架设,并设置安全警示标识,防止触电,沉井下沉施工前,应配备120KW发电机1台,以备线路发生故障时,停电时使用。 (3)场地平整: 场地的清理,拆除和挖掘,使施工现场范围内,无杂草、无弃土、无汲水、无淤泥,并做好基坑排水。 (4)泵站沉井法施工: ①地基深层处理: 根据设计人提出的沉井应防止超沉和突沉,故建议在刃脚地梁隔墙处打双排深层搅拌桩,以增加地基(土胚)承载力,同时起到阻水作用,搅拌桩直径d700双排(叠加1/3d),长度18m,井内呈梅花状分布,间距1.2m; ②沉井施工: A.砂卵石开挖及吊运:

房屋改造工程施工组织设计方案

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 2019年房屋改造工程施工组织设计方案 目录 第一章质量目标 (3) 第二章工期目标 (3) 第三章工程概况 (4) 第四章施工组织机构 (4) 第五章施工部署及主要部位形象进度 (5) 第六章施工准备及人力、设备、材料计划 (6) 第一节技术准备 (6) 第二节材料准备 (6) 第三节施工用电 (6) 第四节施工用水 (6) 第五节劳动力准备 (7) 第六节设备准备 (7) 第七节施工现场准备 (8) 第七章主要项目施工方法及技术措施 (9) 第一节测量放线 (9) 第二节基础工程 (9) 第三节主体工程施工方法 (9) 第四节楼地面工程施工方法 (10) 第五节门窗工程施工方法 (10) 第六节装饰工程施工方法 (10) 第七节屋面工程施工方法 (11) 第八节管道工程施工方法 (11) 第九节电照工程施工方法 (11) 第八章工程质量保证措施 (12) 第九章主要安全施工方案 (13) 第十章安全保证措施 (15)

第十一章工期保证措施 (16) 第十二章现场文明施工措施 (18) 第十三章原材料质量保证措施 (19) 第十四章成品与半成品保护措施 (19) 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施 (20) 第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施 (20) 第十七章创市级文明工地措施 (21) 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺 (22) 第十九章创无质量通病工程措施 (23) 第二十章技术管理措施 (24) 第二十一章雨季施工措施 (25) 第二十二章停水停电保证连续施工措施 (26) 第二十三章环境保护措施 (26) 第二十四章回访保修措施及维修承诺 (27) 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施 (27) 第二十六章现场消防措施 (28) 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施 (29) 第二十八章创优工程保工期制约措施 (29)

污水截流工程施工组织设计[详细]

平顶山市卫东区河道截污工程煤泥河(十二矿路~湛河)截污管道 施 工 组 织 设 计 编制单位:河南长宇建设工程有限公司 编制人: 张朝峰 编制时间: 2017年6月17日

目录 平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 (1) 工程概况: (1) 工程范围: (1) 主要工程内容: (1) 工程地质概况: (1) 沿线地形及自然条件 (2) 施工准备及施工组织机构设置 (2) 施工组织机构设置 (2) 施工准备 (3) 施工总体布署、进度计划及节点安排 (5) 主要施工方案 (6) 工期、质量保证措施 (9) 确保工程质量的措施 (9) 确保工期的措施 (10) 安全、文明施工措施 (11) 文明施工措施 (11) 安全生产措施 (12) 施工附图、表 (14) 施工进度计划表 (14) 拟投入本工程的施工机具设备表 (11) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表 (11) 施工总平面布置图 (11) 交通组织及管线保护措施 (12)

平顶山市卫东区河道截污工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为平顶山市卫东区河道截污工程项目煤泥河(十二矿路-湛河)截污管道段,该工程项目全长4333米.煤泥河污水管道由北向南,汇入湛河北岸现状污水管涵,管道采用坐标定位;管道桩号0+000位于煤泥河与湛河交叉口处,该处坐标X=3733616.147,Y=441593.240. 主要工程内容: 本工程包括: 1、钢带增强PE螺旋波纹管-DN1000,SN8,2693米 2、钢带增强PE螺旋波纹管-DN800,SN8,917米 3、HDPE双壁波纹排水管-DN500,SN8,169米 4、HDPE双壁波纹排水管-DN400,SN8,524米 5、焊接钢管-D529*8,30米 6、砖砌污水检查井-Ф1500,6座砖砌 7、塑料密封检查井-Ф1200,44座HDPE 8、塑料密封检查井-Ф1000,18座HDPE 9、砖砌污水检查井-Ф1000,51座砖砌 10、砖砌截流井4座,砖砌截流渠5座 11、检查井安全网61套 工程地质概况: 标段内工程地质情况主要为:杂填土,褐黄色粘土,灰色粉质粘土,灰色粉砂、粘质粉土(或灰色砂质粉土),灰色(淤泥质)粘土,灰色粉质粘土等.

一套完整的施工组织设计

目录第一部分施工方案 第二部分施工进度计划及保证措施第三部分平面布置 第四部分保证质量措施 第五部分保证安全措施 第六部分文明施工现场措施 第七部分劳动力安排计划 第八部分主要材料、构件用量计划第九部分主要机具使用安排

第一部分施工方案 1.工程概况 1.1.工程名称:新宁县崀山八角寨云台寺工程 1.2.工程建设地点:新宁县崀山八角寨云台寺 1.3.保修要求:按国务院279号令执行 1.4.建设规模:建筑面积约300㎡,总投资200万元以内 1.5.编制本工程施工组织方案的依据: 1.5.1《新宁县崀山八角寨云台寺工程》招标文件 1.5.2《新宁县崀山八角寨云台寺工程装饰施工图集》和招标答疑 1.5.3园林古建筑各施工规范、验收标准 1.5.4企业ISO9002质量体系标准文件 根据GB/T19002-2002idtISO9002质量保证模式标准我公司编制《质量保证手册》。 1.5.5企业ISO14001环境体系标准文件 根据GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理标准我公司编制《环境管理手册》。 1.5.6企业OHSAS18001职业安全健康体系标准文件 根据ILO/OSH2001及国家经贸职业安全健康管理体系试行标准1999和指导意见2001,我公司编制《职业安全健康管理手册》。 1.5.7湖南省工程建设有关规定及本公司以往施工经验。

2.编制原则 本方案主要从“施工方案”、“技术措施”“质量保证措施”、“施工进度计划及保证措施”、“劳动力安排及主要机械设备配备计划”、“文明安全施工措施”、等几大方面提出构想,宗旨是能为招标人更好地服务。如我公司中标,将在施工中进一步深化完善。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标,我们将“用我们的智慧和行动,实现对用户的承诺”。 目前,我公司已作好了相应的技术、资源准备,一旦我公司中标,即可开赴施工现场,立刻展开施工。 3.工程目标 承蒙招标人信任,诚邀我公司参加投标,如果我公司有幸中标该工程,我们将充分发挥公司优势和成熟的园林古建筑施工工艺,科学的组织交叉流水作业,精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理,一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务。确保如下目标的实现。 3.1工程质量目标:确保为“优良”工程。 3.2工期目标:为180日历日 3.3安全施工目标:采取有效措施,杜绝重伤、死亡事故的发生,轻伤率控制在2‰以下,杜绝重大设备、火灾和交通事故。 3.4文明施工目标:确保达到“文明施工工地”标准。

二次装修工程施工组织设计

xx二次装修改造工程 施工组织设计 XXXX建设工程有限公司施工组织设计(施工方案)报审表 xx二次装修改造工程 施工组织设计 第一部分施工方案

一、工程概况 本工程为xx二次装修改造工程,工程地点位于XX学校内。该工程为砖混结构、二层,总建筑面积约1689.43m2,其中一层1214.49㎡,二层474.94㎡。一层层高为4.9米和3.1m,二层层高3.5m。 二、装修改造工程项目 1、地面:一层原地面300*300瓷砖铲除,办公室1刷银灰色地坪漆;茶艺室、校园记者站、志愿者之家、学生会、摄影室铺贴600*600防滑砖;实训室铺贴800*800玻化砖,无尘车间刷地坪漆;扶梯实训技能教室刷无尘地坪漆;二柱举升机预留空间空调工作位刷地坪漆;升降电梯实训室刷无尘地坪漆;二层活动室水泥砂浆抹面,走廊天井做银灰色地坪漆。 2、内墙:实训室与无尘车间原墙面铲除,水泥砂浆打底,腻子三道,水泥漆一底二面;其余墙面腻子三道,水泥漆一底二面。抹水泥砂浆、面刷米黄色外墙涂料; 3、天棚:办公室1、茶艺室、校园记者站、志愿者之家、学生会、摄影室、升降电梯实训室、二层活动室天棚刷腻子三道,水泥漆一底二面;实训室、无尘车间、扶梯实训技能教室、二柱举升机预留空间空调工作位天棚采用轻钢龙骨,600*600铝扣板吊顶。 4、墙裙:同内墙面做法。 5、踢脚板:一层办公室1用120mm银灰色水泥漆踢脚线;茶艺室、校园记者站、志愿者之家、学生会、摄影室、实训室用120mm瓷砖踢脚线;无尘车间、扶梯实训技能教室、二柱举升机预留空间空调工作位、升降电梯实训室、天井走廊用120mm无尘地坪漆踢脚线; 6、外墙:A-A轴,7-7轴、2-3轴原外墙面铲除,刷丙烯酸涂料。

污水截流工程施工组织设计预案概述

污水截流工程施工组织设计 (2) 工程概况: (2) 工程范围: (2) 要紧工程内容: (2) 工程地质概况: (3) 沿线地形及自然条件 (3) 施工预备及施工组织机构设置 (3) 施工组织机构设置 (3) 施工预备 (5) 施工总体布署、进度打算及节点安排 (7) 要紧施工方案 (8) C#污水泵站工程 (8) 外环线管道: (9) 钢筋砼压力井、窨井 (9) 顶管工作井、倒虹井 (9) 要紧施工工艺及流程 (10) C#污水泵站工程 (10)

外环线管道: (12) 钢筋砼压力井、顶管工作井、倒虹井 (22) 工期、质量保证措施 (25) 确保工程质量的措施 (25) 确保工期的措施 (30) 工程质量保证体系图 (31) 安全、文明施工措施 (31) 文明施工措施 (31) 安全生产措施 (32) 施工附图、表 (33) 施工进度打算表 (33) 拟投入本工程的施工机具设备表 (33) 拟投入本工程的测量、质量检验、试验仪器设备表33 施工总平面布置图 (33) 交通组织及管线爱护措施 (33)

污水截流工程施工组织设计 工程概况: 工程范围: 本合同段为上海市苏州河支流污水截流工程项目的一标段,该工程项目包括污水截流总管工程和地区污水收集系统工程两大部分。其中污水截流总管工程部分有:苏州河北片污水截流干管及干管提升泵站;苏州河南片污水截流干管及干管提升泵站等要紧工程内容。本标段工程范围为苏州河南片污水截流干管的C#泵站工程和外环线自C#泵站~六号桥港的管道工程。 要紧工程内容: 本工程包括: (一)、C#泵站1座,泵房沉井内净尺寸为14*15m2。泵站工程包括土建和设备的安装及调试,即;沉井1座、进水闸门井1座(沉井)、出水闸门井1座(钢筋砼现浇)、泵房、变配电间、操纵治理用房、站内道路、给排水、围墙、大门及机电设备的安装及调试等。 (二)、外环线管道: φ2000开槽埋管(玻璃钢夹砂管)长约617m,埋深3.8~7.0m;

实施性施工组织设计主要包括的内容

实施性施工组织设计主要包括的内容: 1 编制依据、编制范围及设计概况 除应符合第4.5.1条第1款外,编制依据尚应包括建设单位编制的指导性施工组织设计、招标文件以及本单位的投标文件等,编制范围应包括本标段的工程范围。 2工程概况 包括线路概况、主要技术标准、主要工程项目及数量、工程特点、控制和重难点工程的分析和对策、其他有关情况。以上均应结合相应的标段工程、单位工程、地段或工点等具体情况进行编写,线路概况可先反映整个项目情况。 3建设项目所在地区特征 包括自然特征、交通运输情况,沿线水源、电源、燃料等可资利用的情况,当地建筑材料的分布情况,其他有关情况等。 4 总体施工组织安排 包括施工总体目标,施工组织机构及职责分工、队伍部署和任务划分,开竣工日期及总工期,总体施工顺序及主要阶段工期安排,施工准备、征地拆迁和建设协调方案,主要进度指标及分项工程施工进度计划,工程的接口及配合,关键线路及施工总平面布置示意图、总体施工组织形象进度图、施工进度计划横道图、网络图等图表。 5临时工程和过渡工程 包括大型临时工程和过渡工程及驻地与营房等小型临时设施设置的具体方案、标准、规模、能力、主要工程数量和主要设备数量,并附施工总平面布置等。 6控制工程及重难点工程(包括高风险工程)的施工方案 包括工程概况,施工方法,施工装备,施工顺序和作业空间规划,劳动及作业组织方式,关键工序施工工艺及质量控制,施工难点和应注意的问题等。 7施工方案 包括确定施工方法、选择施工装备、制定施工顺序和作业组织方式。各专业工程按施工顺序分别制定施工方案和技术措施,并突出质量控制、检测方法和手段、沉降变形的观测与评估。 8资源配置 包括主要工程材料设备采购供应方案、分年度主要材料设备计划、关键施工装备的数量及进场计划、劳动力计划、资金使用计划等。 9管理措施 包括标准化管理、质量管理措施、安全管理措施、工期控制措施、投资控制措施、环境保护措施、水土保持措施、文物保护措施、文明施工措施、节约用地措施、冬季施工措施、夏季施工措施、雨季施工措施、路基桥梁沉降控制及观测措施、预警机制和应急预案、 信息化管理等。 10 引用的设计文件与施工规范 包括本段使用的设计文件及引用的现行有效铁路工程建设标准规范。 11进一步研究解决的问题及建议 12施工组织图表:包括附表、附图、附件

某公寓楼装修翻新工程施工组织设计

第一章编制依据 1.1 某公寓装修说明文件 1.2 设计图纸 1.3 ISO9002质量保证体系 1.4 国家颁布的有关施工规范、规程及行业标准 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-86) 《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97) 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96) 1.5 我国现行的安全生产,文明施工,环保及消防等有关规定。 1.6 北京市建筑工程施工现场安全标准管理标准。 1.7 我公司关于项目管理的十大管理手册。

第二章工程综述 2.1 工程概况 本工程为某公寓主楼客房装修翻新工程。地下二层,地上十一层,建筑面积14352m2。某公寓整体为框架结构,本次客房改造D、E两种户型,D型48套,E型3套,共计51套。此次改造内容见下表:

2.2 工程特点 本工程为某公寓内部客房重新装修,要在不影响正常营业的情况下施工,故要考虑噪音、污染、施工通道等问题,同时现场不提供临建场地,每天要作到工完场清,随时清理垃圾并运至场外自行消纳。具有一定难度。 第三章项目管理目标 3.1 质量目标 分部分项工程一次验收合格率100%,质量评定等级为优良。 3.2 工期目标 本工程客房部分工期计划为30天,大厅部分20天,走廊及电梯厅部分15天(每层)。 3.3 安全目标 保无重大工伤事故,杜绝死亡事故,轻伤频率控制在6‰以内。 3.4 文明施工目标

CI管理达到总公司标准,让业主满意,力创北京市建筑工程安全文明样板工地。

0083 咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计(Ⅱ) 天津市城建集团有限公司

部门会签: 工程部:日期:技术质量部:日期:总工程师:日期:主管副总经理:日期:

咸阳路污水处理厂工程厂外管道工程施工组织设计 ——咸阳路排污河及四孔闸出水口河坡改造 一、工程概况 本工程位于天津市南开区,为咸阳路污水处理厂工程及厂外管道工程中的一部分,主要由φ1800地下污水管道、2400×2200的单孔雨水混凝土方涵、2800×2600的双孔雨水混凝土方涵、180米φ1800铁路顶管、8400平方米片石护砌组成。管道位置为原排污河河床,污水管道起点X=300209.770,Y=94272.249,终点W10井,全长约1313米;雨水混凝土方涵起点X=300206.751,Y=94261.707,终点为陈台子排水河四孔闸处,全长约1227米;原排污河平均上口宽约25米,水面宽约20米,河底宽约15米,污水深约1.8米,淤泥深约1.4~1.8米;全线特殊污水检查井11座,特殊雨水检查井6座,特殊雨水方涵2折点折。 现场地质条件,现场地基土分为四层: 1、填土层:厚约2.5~3.0米 2、上部陆相土层:厚约1.5~2.0米,承载力标准值约120Kpa 3、第一海相层:厚约8.0米,承载力标准值约80~110Kpa 4、中上部陆相土层:厚约7.5米,承载力标准值约130~160Kpa 且场地粉土较多,粘聚力低,渗透性高,工程施工中应做好沟槽排水。 工期要求:2001年9月15日—2001年11月30日,有效工 期76天。 质量标准:优良,创鲁班奖。

二、施工部署 (一)施工工序 根据施工现场条件及工程特点,施工工序是: A:污水河管道及方涵 (1)现场,初步测量定位;(2)打坝截流,排污降水;(3)场地平整,三通一平;(4)清运淤泥;(5)再次测量,精确定出管线中心线及标高;(6)挖槽;(7)钎探,请设计验槽;(8)还填碎石;(9)打C10混凝土垫层;(10)支模、绑筋、打方底板涵混凝土;(11)立墙,顶板钢筋及混凝土;(12)养护,拆模,再养护,土方回填,夯实;(13)打压、闭水;(14)顶管施工(专业队);(15)下内衬钢管;(16)铺设承接式钢筋混凝土低压管;(17)倒虹管,(18)砌井,(19)清理现场。 (二)施工段划分 (1)清淤部分:城建集团第一、第二分部以WX5为界,两段分别从两头,四点向中间进行清淤作业。 (2)雨水方涵部分:城建集团第一、第二分部以YX2为界,分两段施工。考虑到设计要求每20米设置一道沉降缝,故每20米为一小施工段。考虑到施工时,沉降缝处的柔性止水带的安放,以20米为单位,同时三四段空一段施工。出水口处的片石砌坡、WX11至Y5间的倒虹管与管、涵同时施工。 (3)管道部分:根据总工程量Ф1800混凝土管,城建集团第一、第二分部以WX5为界,,分两段进行施工。 三、施工进度计划 此工程,工程量大,按业主要求,在11月30日完工,有效施工日期76天。 施工进度网络计划图:见附图。 四、施工总平面布置 因施工现场狭窄拥挤,混凝土可能采用商品混凝土,其他材料、工具库,现场办公室,木工棚,钢筋加工棚,食堂、厕所的等布置,施工临时用电、用水线路布置见附图。 表4-1

施工组织设计的分类及其内容

施工组织设计的分类及其内容根据施工组织设计编制的广度、深度和作用的不同,可分为:施工组织总设计、单位工程施工设计、分部工程施工组织设计。 一、施工组织总设计的主要内容 施工组织总设计是以整个工程项目为对象而编制的。它是对整个建设工程项目施工的战略部署,是指导全局性施工的技术和技术纲要。施工组织总设计的主要内容如下: 1、建设项目的工程概况 2、施工部署及其核心工程的施工方案 3、全场性施工准备工作计划 4、施工总进度计划 5、各项资源需求量计划 6、全场性施工总平面图设计 7、主要技术经济指标(项目施工工期、劳动生产率、项目施工质量、项目施工成本、项目施工安全、机械化程度、预制化程度、暂设工程等)。 二、单位工程施工组织设计的内容 单位工程施工组织设计是以单位工程为对象编制的,在施工组织总设计的指导下,由直接组织施工的单位根据施工图设计进行编制,用以直接指导单位工程的施工活动,是施工单位编制分部工程施工组织设计和季、月、旬施工计划的依据。单位工程施工组织设计根据工程规模和技术复杂程度不同,其编制内容的深度和广度有所不同。对于简单的工程,一般只编制施工方案,并附以施工进度计划和施工平面图。单位工程施工组织设计的主要内容如下: 1、工程概况及施工特点分析 2、施工方案的选择 3、单位工程施工准备工作计划 4、单位工程施工进度计划

5、各项资源需求量计划 6、单位工程施工总平面图设计 7、技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施 8、主要经济技术指标 三、分部工程施工组织设计的内容 分部工程施工组织设计是针对某些特别重要的、技术复杂的,或采用新工艺、新技术施工的分部工程。分部工程施工组织设计的主要内容: 1、工程概况及施工特点分析 2、施工方法和施工机械的选择 3、分部工程的施工准备工作计划 4、分部工程的施工进度计划 5、各项资源需求量计划 6、技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施 7、作业区施工平面布置图设计

围堰截流施工方案

围堰截流施工方案 一、工程概况: 本段工程是xx北码头地区,为了保证1#、5#楼施工,综合考虑,故在聚龙桥和古墙处设置两道围堰截流,在两围堰中铺设二条直径1100塑料管,总长度55m,保证水流畅通,以此制定围堰施工方案。 二、施工准备: 1、拆除原栏杆及围样。 2、选定围堰取填料土场:根据设计采用的粘土做施工坝基围堰,粘土有一定的粘度,渗水量小,碾压密实具有一定的抗冲刷性,饱水效果好,是土围堰填料的良好材料,避免了坝好和坝基二次重做渗水处理和工作。 三、围堰方式: 围堰尺寸设计:根据设计要求,采用双排管钢管桩围堰的方案进行施工,打双排钢管桩,中间填土(用土工布、竹栅围堰),水中土围堰,围堰填土高度为高出水面1.0米,土宽度为约4米,围堰总长度约23米。围堰存留期为120天。 四、施工方法: 1、围堰填筑不要直接向水中倾倒土,反应水面和土倒在已堰头,用机械顺坡送入水中,以免直接倒入水中土体发生离析或被水冲走,造成堰体填好渗水,水面以上土分层填筑,每层厚度不超过30cm,并采用电动夯实机夯实,达到堰体整体稳固,承受一定的抗冲刷,合拢后不下沉,不坍陷、不渗水满足施工要求。 2、施工时先清除围堰里面淤泥,再打钢管桩,钢管采用外径为273mm的无缝钢管,纵向布设为0.8m,横向为4m,桩长10m,入土深度4m,。 3、桩纵向采用Φ20钢丝绳连接,横向采用22槽钢连接,其中纵向上下三道连接,横向二道连接。纵向槽钢布设竹栅及土工布,其内回填粘土。

4、围堰填筑完毕后开始抽水,抽水完毕,采用人工挖沟槽土方,铺10cm碎石垫层,再浇筑20cm混凝土底板,混凝土采用商品混凝土泵送。混凝土施工结束后,要注意河道排水,确保混凝土体不被水浸泡。待混凝土初凝后,即进行混凝土养护,达到70%强度以后可下管。下管采用25T吊机,管座两侧支模浇筑混凝土管座,振捣采用插入式震动器。 5、为了保证管道不渗水不塌方,在探桥东侧管道的北边每隔1米打22的6米长的钢板桩支护。 更多资料参考: 水电站导截流与围堰施工组织设计 水电站下游围堰堰基防渗工程竣工报告 围堰导流工程简介 水电站围堰防渗工程施工报告

实验室改造工程施工组织设计

新疆师范大学(化学化工学院)实验 室改造工程 施 工 组 织 设 计 投标单位:新疆胜利建筑安装工程有限公司乌鲁木齐新晟达分公司 编制人:李宗灿 公司地址:乌鲁木齐市新民路279号

2012年6月13日 目录 1. 施工方案与技术措施 2. 质量保证措施 3. 施工总进度计划及保证措施 4. 施工安全措施计划 5. 文明施工措施计划 6. 施工场地治安保卫管理计划 7. 施工环保措施计划 8. 项目组织管理机构 9. 成品保护和工程保修工作的管理和承诺 10. 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 11. 对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服 务方案

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 本工程位于乌鲁木齐市新医路新疆师范大学本校校区,主要为新疆师范大学化学楼实验室,包括土建改造部分,电气改造部分及排水改造部分等相关设施的改造项目,工期要求自开工之日起日历工期22天。 二、本工程施工特点和主要策略 1、施工特点: 2、本工程工期要求紧,工程质量要求高。 3、工种多,施工交叉作业频繁,给工程的管理带来较大的难度。 三、针对此我项目部特制定如下六条主要工作重点: 1、对材料供应科学合理安排,既不影响进度又不占用大额 资金。 2、贮备充足的工人资源作后备力量,可以随时调用。 3、以图、表等书面形式向施工班组进行技术交底,并作 详细解释,对工人进行安全文明施工和工程质量等要求岗前培训。 4、严格执行现场巡查制度和现场技术员全过程监控重要工序施工制度。 5、建立与质量标准挂钩的奖罚制度。管理人员责任明确,奖罚分明,严格执行。

生活污水截流及处理工程施工组织设计方案

生活污水截流及处理工程施工组织设计方案

目录一、工程概况 (一)、工程地点和内容 (二)、工程特点 (三)、建设单位 (四)、质量和工期要求 二、施工方案 (一)、进入施工现场前的准备工作(二)、沟槽开挖与回填 (三)、管道基础处理 (四)、管道安装 (五)、附属构筑物施工 (六)、水压试验 (七)、施工难点及施工重点 (八)、道路恢复

三、施工准备工作 (一)、建立施工组织管理体系(二)、建立施工技术管理体系(三)、劳动组织准备(四)、施工物资准备(五)、施工现场准备 四、施工进度计划 五、施工质量保证及技术措施(一)、组织保证 (二)、技术措施 六、雨季施工措施 (一)、施工准备 (二)、管道安装 七、施工资源计划 (一)、劳动力需求计划

(二)、建筑材料需求计划 (三)、机械设备需求计划 八、安全生产、文明施工及环境保护措施(一)、建立现场安全体系 (二)、文明施工及环境保护措施 九、新技术、新工艺的采用 十、施工总平面图布置

一、工程概况 (一)、工程地点和内容 本工程为**市**生活污水截流及处理工程。工程地点位于五道街泵站至太平污水处理厂,工程内容包括建设由五道街泵站至太平污水处理厂污水截流干管、建设十八道街泵站至污水截流干管段排水管及道路恢复。 本段投标工程为**市**生活污水截流及处理工程第二标段。内容为十八道街泵站至三不管泵站段截流管道的施工与安装工程及道路恢复。其中:十八道街泵站至三不管泵站段截流管道,截流干管管材为预应力钢筋混凝土管(PCP),管道长度为1626m,管径为DN2400mm(设计图纸中桩号为1+560----3+186);十八道街泵站出水管为高密度缠绕聚乙烯管(HDFE),管道长度为600m,管径DN900mm。 (二)、工程特点 本段工程位于**市道外区北新街,为交通干道,施工作业面狭窄,地下隐蔽工程情况较为复杂,需穿越及处理的地下障碍较多。 (三)、建设单位:本工程建设单位为**市污水治理工程有限责任公司。

施工组织设计包括的内容

施工组织设计包括的内容 施工组织设计一般包括一下内容: 1. 编制说明 2. 编制依据 3. 工程概况(包括对工程特点的分析) 4. 施工准备 5. 施工方案的选择 6. 施工进度计划 7. 各项资源(工、料、机) 8. 施工平面图设计(包括总平面图和重点项目的布置详图等) 9. 施工管理机构及劳动力组织 10. 季节性施工的技术组织保证措施(包括缺水风沙、高原、严寒、台风、潮汐等特殊地区的施工) 11. 质量管理与质量控制的组织保证措施 12. 安全事故的组织保证措施(包括技术安全和生产安全) 13. 文明施工和环境保护的措施 14. 技术经济指标 施工组织设计一般包括四项基本内容:①施工方法与相应的技术组织措施,即施工方案。②施工进度计划。③施工现场平面布置。④有关劳力,施工机具,建筑安装材料,施工用水、电、动力及运输、仓储设施等暂设工程的需要量及其供应与解决办法。前两项指导施工,后两项则是施工准备的依据。 施工组织设计编制依据 1、施工图纸及变更; 2、施工现场情况; 3、现行国家有关标准规范、房屋建筑强制性条文、建筑质量管理条例等; 4、企业内部管理、规定等。 其中国家规范要列出明细,将本工程所涉及到的规范全部写进去。 如果你是写专门分项工程(如支模架),就只写支模架所涉及到的规范就可以了。 给你列几个常用规范: 工程测量规范 GB50026-93 建筑地基基础工程施工及验收规范 GB50202-2002 地下工程防水技术规范 GB50108-2001 地下防水工程施工质量验收规范 GB50208-2002 砌体工程质量验收规范 GB50203-2002 混凝土结构工程质量验收规范 GB50204-2002 屋面工程施工质量验收规范 GB50207-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002 施工组织设计如何编制 编制说明 1.1工程性质及建设目的意义 本工程属xx医学院附属医院新建病房医技大楼,其建设目的在于改善医学院附属医院

乳胶漆墙面翻新工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 1、工程简介 2、工程现状 3、工作目标 二、涂装施工方案 1、乳胶漆的选用 2、施工步骤 3、主要事项 4、表面除尘 5、基层修复 6、墙体裂缝修补 7、刷805胶水 8、刮腻子 9、涂刷底漆 10、涂刷面漆 11、施工工具 三、涂装注意事项 1、涂刷指南 2、底漆施工注意事项 3、面漆施工注意事项 4、涂料施工中的安全常识 5、禁止涂装的条件 四、安全环保注意事项

五、工程质量承诺及确保措施 六、施工进度计划

一、工程概况 1、工程简介 (1)工程名称:信息工程大学龙泉校区学生宿舍墙及天棚乳胶漆粉刷工程 (2)工程地点:市龙泉驿区城幸福路10号 (3)招标方式:校公开招标 (4)工程规模及容:约36800平方米, 2、工程现状 2016年7月22日我方工程师自行踏勘现场,经勘查认为该工程主要问题如下: 1、墙体有部分小裂纹,腻子已开始掉落; 2、人员活动造成墙面污损,主要位于楼梯间、走廊及人员活 动影响区; 3、自然因素造成的污损,主要表现为浮灰、蛛网等; 3、工作目标 (1)顶棚:天棚面层有裂纹的及周边空鼓的全部铲除后从新做腻子及乳胶漆。 (2)墙面:墙面腻子受损部分,做腻子修补,在全部做乳胶漆。 (3)部分墙角发霉,需要全部新做腻子及乳胶漆。 确认该工程的目标为:通过乳胶漆的旧墙翻新,恢复工程原貌; 二、涂装施工方案 通过对现场的勘查,确定乳胶漆翻新的施工方法如下: 4、乳胶漆的选用 拟选用的立邦墙工程漆,完全可以满足该工程的要求。

5、施工步骤 表面除尘→基层修补→墙体裂缝修补→刷805胶水→满刮腻子→一底两面 6、注意事项 尽量减少施工粉尘,减少对环境的影响。 7、表面除尘 1、使用吸尘器进行除尘工序,利用吸尘器的毛刷充分摩擦被清洁表面,去除灰尘防止扬尘。 2、对于局部污染或是有油渍的地方,需要使用聚氨酯稀释剂来清 洗(或是具有表面活性作用的清洁剂,如使用清洁剂,在清洁完毕后,需要使用湿润毛巾擦净晾干)。 3、局部有霉藻的部位,需要使用防霉溶液清洗(可用漂白粉配制 成10%的溶液)晾干或喷湿后铲除,防止灰尘飞扬。 8、基层修复 1、破损部分修复,对于已经剥落或是破损的地方,先将破损部 位松动的部分打磨掉,清理干净,再使用柔性腻子进行修补。 待表面修补平整后,再涂装底漆 9、墙体裂缝修补(须结构加固的除外) ①墙体细微裂缝(裂缝宽度≤0.2mm) 先将破损、松动的部分清理干净,使用柔性腻子进行修补, 表面修补平整后涂装805胶水。 ②墙体细微裂缝(裂缝宽度≤0.5mm) 首先将裂缝切成V字型,将V型部位松动的部分铲掉,清理 干净,然后使用弹性腻子进行修补。表面修补平整后,用白