文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 负载类型与浪涌电流

负载类型与浪涌电流

负载类型与浪涌电流
负载类型与浪涌电流

电感(容)性负载在通电时瞬间的冲击电流。一般是按额定电流的1.5倍估算。

负载性质对继电器触点浪涌的影响

选择合适的继电器,除了根据使用环境(主要指温度、湿度),输入信号大小,还需要根据负载情况来选择,不同的负载,触点的电流浪涌小和时间也不同,如表:

因此选择继电器时候,要根据负载的性质,选择合适的触点容量的继电器。

性质浪涌电流浪涌时间备注

阻性稳态电流L≤10-4H或cosφ=10-0.01

螺线管10~20倍稳态电流0.07~0.1应当看作感性负载,但当τ=L/R<10-4S时可视为阻性负载

马达5~10倍稳态电流0.2~0.5可用5~6倍电流的阻性负载来代替试验

白炽灯10~15倍稳态电流0.34

汞灯约3倍稳态电流180~300

霓虹灯5~10倍稳态电流≤10

钠光灯1~3倍稳态电流

容性负载20~40倍稳态电流0.01~0.04长输送线、滤波器、电源类应看作容性负载

变压器3~15倍稳态电流

电磁接触器3~10倍稳态电流0.02~0.04

a. 白炽灯负载

由于白炽灯内钨丝的冷态电阻非常小, 故接通瞬间的浪涌电流高达稳态电流的15 倍. 如此大的浪涌电流会使触点迅速熔蚀, 甚至产生熔焊失效.

b. 容性负载

容性电路的充电电流, 短路放电电流起始时很大. 充电或短路放电时, 触点可能因充电电流太大而产生严重烧蚀或熔焊失效. 在使用时, 如能根据电容量的大小, 适当串接限

流电阻即可消除这一危害 .

c. 电动机负载

电动机静止时输入阻抗非常小, 因此刚刚启动时, 浪涌电流非常大. 由于电机负载大小的不同, 它的启动时间有可能很短, 也可能很长, 因而启动浪涌电流也持续同样长的时间. 另外用继电器触点作为电动机启闭开关, 关断时继电器必须承受电动机绕组的高感应反电压冲击产生的电弧作用, 因此触点组间的绝缘抗电水平与承受过负载的能力都必须有充分的富余量.

d. 电感器. 螺线圈. 接触器线圈. 扼流圈. 电磁铁线圈负载这些负载属于强感性负载. 用继电器触点作为此类负载断续自动开关, 当继电器关断时, 线圈中所储存的能量必须通过断开触点间的电弧释放, 消耗, 往往会导致触点烧蚀, 熔焊或绝缘零部件失效等故障 . 在刚刚接通这些负载时, 由于输入阻抗低, 如同电动机负载一样, 也会产生强大的浪涌电流.

f. 直流负载

直流负载比交流负载更难断开. 交流电压自动过零时自动灭弧. 直流电压产生电弧并持续不熄直到电弧被拉长( 触点间隙增大) 而不能自持为止. 电弧的能量会使触点产生严重腐蚀, 金属转移, 飞溅等损伤.

g. 交流负载

继电器触点交流额定值仅在规定的频率下适用. 不同频率条件下, 继电器的切换能力是不同的. 在切换不同步的单相交流负载时, 会存在相位差, 所以应选择触点额定电压为负载电压2 倍, 额定电流为负载电流4 倍的产品 .

h. 低电平负载机电流负载

在这一负载作用下, 因环境污染, 制造过程中的污染而吸附在触点表面上的有机物将进一步骤合,由于负载电平太小而不能击穿有机物或氧化膜,而引起接触电阻增大或不稳定, 甚至导致开路失效

原创文章:"https://www.wendangku.net/doc/db2064793.html,/bbs/redirect.php?fid=42&tid=9483&goto=nextnewset" 【请保留版权,谢谢!】文章出自电子元件技术网。

NTC热敏电阻,抑制浪涌电流

为了避免电子电路中在开机瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效的抑制开机时的浪涌电流,并在完成浪涌电流抑制作用后,由于通过其电流的持续作用,功率型热敏电阻的阻值将下降的一个非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻,是抑制开机浪涌电流保护电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。 功率型NTC热敏电阻器的选用原则 1.电阻器的最大工作电流〉实际电源回路的工作电流 2.功率型电阻器的标称电阻值 R≥1.414*E/Im 式中 E为线路电压 Im为浪涌电流 对于转换电源,逆变电源,开关电源,UPS电源, Im=100倍工作电流 对于灯丝,加热器等回路 Im=30倍工作电流 3.B值越大,残余电阻越小,工作时温升越小 4.一般说,时间常数与耗散系数的乘积越大,则表示电阻器的热容量越大,电阻器抑制浪涌电流的能力也越强。 华巨电子生产的功率型防浪涌热敏电阻工3种类型如下: 功率型NTC热敏电阻,主要应用于开关电源,UPS,大功率电子产品的开机防浪涌 SC MF72功率型NTC热敏电阻SCD大功率型NTC热敏电阻MF74超大功率型NTC热敏电阻 0.1A~11A 2A~32A 10A~36A 其中SC系列为常规热敏电阻常见的有D5,D7,D9,D11,D13,D15,D20,D25系列,如 5D5,5D7,5D9,10D11,10D15,5D20,5D25等 具体规格型号和参数等信息参见:https://www.wendangku.net/doc/db2064793.html,/ntcremin/sc.htm SCD系列是SCD系列大功率NTC热敏电阻是华巨电子工程师花费数年时间研制出来的专利产品,产品选用纳米材料等高科技产品作为原材料联合南京东南大学和理工大学等几所学校和科研院所联合研发的新一代抑制浪涌的功率型NTC热敏电阻,生产中采用新工艺新技术生产的新一代防浪涌NTC热敏电阻,SCD系列热敏电阻具有抑制浪涌能力强,最大稳态电流大,性能稳定,性价比高等特点。广泛应用于各种大功率电源,充电器,工业设备,汽车电子,航空航天领域,对于拟制浪涌冲,防止因电流浪涌损坏设备的正常运行起到很好地保护作用。SCD系列具有大稳态电流最大可以达到35A,大阻值,大电流,耐高温的特点。相

开关电源适配器浪涌抗扰实验分析

开关电源适配器浪涌抗扰实验分析 自从开关电源适配器开始实行标准以来,我国在1999年和2008年推出了两个有关雷击浪涌抵抗的相关标准。这两个标准分别对应国际上的两种现行标准。虽然与雷击浪涌有关的GB/T17626.5规定在我国已经有两个版本,但因为大多数国内产品迟迟未根据新标准进行修订,所以造成了 GB/T17626.5-1999和GB/T17626.5-2008两个标准并存的局面。本文将为大家介绍开关电源适配器雷击浪涌抗扰度实验方法,以及实验等级。 ?标准主要模拟间接雷击(开关电源通常都无法经受直接雷击),如雷电击中户外电网线路,有大量电流流入外部线路或接地电阻,因而产生了干扰电压;间接雷击(如云层间或云层内的雷击)在外部线路上感应出的脉冲电压和电流;雷电击中线路邻近物体,在其周围建立强大电磁场,在外部线路上感应出电压;雷电击中附近地面,地电流通过公共接地系统时所引进的干扰。 ?电源适配器在浪涌抗扰试验标准处模拟自然界的雷击外,还提到了变电所等场合,因为开关动作而引进的干扰,如主电源系统切换时的干扰;同一电网,在靠近开关电源适配器附近的一些小开关跳动时形成的干扰;切换伴有谐振线路的晶闸管设备;各种系统性的故障,如设备接地网络或者接地系统间的短路和飞弧故障。 ?雷击浪涌抗扰度试验方法 ?1、根据试验品的实际使用和安装条件进行布局和配置,包括有些标准会改变体现波形发生器信号内阻的附加电阻。 ?2、根据产品要求来定试验电压的等级及试验部位。 ?3、在每个选定的试验部位上,正、负极性的干扰至少要各加5次,每次浪涌的最大重复率为1次/min。因为大多数系统用的保护装置在两次浪涌之间

热敏电阻抑制浪涌电流设计

图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。在开机上电的瞬间,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的充电电流。根据一阶电路零状态响应模型所建立的一阶线性非齐次方程可以求出其电流初始值相当于把滤波电容短路而得到的电流值。这个电流就是我们常说的输入浪涌电流,它是在对滤波电容进行初始充电时产生的,其大小取决于启动上电时输入电压的幅值以及由桥式整流器和电解电容其所形成的回路的总电阻。 假设输入电压V1为220Vac,整个电网内阻(含整流桥和滤波电容)Rs=1Ω,若正好在电源输入波形达到90度相位的时候开机,那么开机瞬间浪涌电流的峰值将达到I=220×1.414/1=311(A)。这个浪涌电流虽然时间很短,但如果不加以抑制,会减短输入电容和整流桥的寿命,还可能造成输入电源电压的降低,让使用同一输入电源的其它动力设备瞬间掉电,对临近设备的正常工作产生干扰。 浪涌电流的抑制 浪涌电流的抑制方法有很多,一般中小功率电源中采用电阻限流的办法抑制开机浪涌电流。图2是一个常见的110V/220V双输入电源示意图,以此为例,我们分析一下如何使用NTC热敏电阻进行浪涌电流的抑制。

NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其特性是电阻值随着温度的升高而呈非线性的下降。NTC在应用上一般分为测温热敏电阻和功率型热敏电阻,用于抑制浪涌的NTC热敏电阻指的就是功率型热敏电阻器。 图2中R1~R4为热敏电阻浪涌抑制器通常放置的位置。对于同时兼容110Vac和220Vac输入的双电压输入产品,应该在R1和R2位置同时放两个NTC热敏电阻,这样可使在110Vac输入连接线连接时和220Vac输入连接线断开时的冲击电流大小一致,也可单独在R3或R4处放置一个NTC热敏电阻。对于只有220Vac输入的单电压产品,只需在R3或R1位置放1个NTC热敏电阻即可。 其工作原理如下: 在常温下,NTC热敏电阻具有较高的电阻值(一般选用5Ω或10Ω),即标称零功率电阻值。参考图1的例子,串接10ΩNTC时,开机浪涌电流为:I=220×1.414/(1+10)= 28(A),比未使用NTC热敏电阻时的311A降低了10倍,有效的起到了抑制浪涌电流的作用。 开机后,由于NTC热敏电阻迅速发热、温度升高,其电阻值会在毫秒级的时间内迅速下降到一个很小的级别,一般只有零点几欧到几欧的大小,相对于传统的固定阻值限流电阻而言,这意味着电阻上的功耗因为阻值的下降随之降低了几十到上百倍,因此这种设计非常适合对转换效率和节能有较高要求的产品,如开关电源。 断电后,NTC热敏电阻随着自身的冷却,电阻值会逐渐恢复到标称零功率电阻值,恢复时间需要几十秒到几分钟不等。下一次启动时,又按上述过程循环。 改进型电源设计 上述使用NTC浪涌抑制器的电路与使用固定电阻的电路相比,已经具备了节能的特性。对于某些特殊的产品,如工业产品,有时客户会提出如下要求:1、如何降低NTC的故障率以提高其使用寿命?2、如何将NTC的功耗降至最低?3、如何使串联了NTC热敏电阻的电源电路能适应循环开关的应用条件? 对于第1、2两点,因为NTC热敏电阻的主要作用是抑制浪涌,产品正常启动后它所消耗的能量是我们不需要的,如果有一种可行的办法能将NTC热敏电阻从正常工作的电路中切断,就可以满足这种要求。 对于第3点,首先分析为什么使用了NTC热敏电阻的产品不能频繁开关。从电路工作原理的分析我们可以看到,在正常工作状态下,是有一定电流通过NTC热敏电阻的,这个工作电流足以使NTC的表面温度达到100℃~200℃。当产品关断时,NTC热敏电阻必须

浪涌电流抑制电路

浪涌电流限制电路图 开关电源在加电时,会产生较高的浪涌电流,因此必须在电源的输入端安装防止浪涌电流的软启动装置,才能有效地将浪涌电流减小到允许的范围内。浪涌电流主要是由滤波电容充电引起,在开关管开始导通的瞬间,电容对交流呈现出较低的阻抗。如果不采取任何保护措施,浪涌电流可接近数百A。 开关电源的输入一般采用电容整流滤波电路如图2所示,滤波电容C可选用低频或高频电容器,若用低频电容器则需并联同容量高频电容器来承担充放电电流。图中在整流和滤波之间串入的限流电阻Rsc是为了防止浪涌电流的冲击。合闸时Rsc限制了电容C的充电电流,经过一段时间,C上的电压达到预置值或电容C1上电压达到继电器T动作电压时,Rsc被短路完成了启动。同时还可以采用可控硅等电路来短接Rsc。当合闸时,由于可控硅截止,通过Rsc对电容C进行充电,经一段时间后,触发可控硅导通,从而短接了限流电阻Rsc。 开关电源中浪涌电流抑制模块的应用 [导读]分析了电容输入式滤波整流器上电时对电源的浪涌电流冲击及危害,介绍了常规解决办法及存在的问题,提出一种实用解决方案。 1 上电浪涌电流 目前,考虑到体积,成本等因素,大多数AC/DC变换器输入整流滤波采用电容输入式滤波方式,电路原理如图1所示。由于电容器上电压不能跃变,在整流器上电之初,滤波电容电压几乎为零,等效为整流输出端短路。如在最不利的情况(上电时的电压瞬时值为电源电压峰值)上电,则会产生远高于整流器正常工作电流的输入浪涌电流,如图2所示。当滤波电容为470μF并且电源内阻较小时,第一个电流峰值将超过100A,为正常工作电流峰值的10倍。

浪涌电流会造成电源电压波形塌陷,使得供电质量变差,甚至会影响其他用电设备的工作以及使保护电路动作;由于浪涌电流冲击整流器的输入熔断器,使其在若干次上电过程的浪涌电流冲击下而非过载熔断。为避免这类现象发生,而不得不选用更高额定电流的熔断器,但将出现过载时熔断器不能熔断,起不到保护整流器及用电电路的作用;过高的上电浪涌电流对整流器和滤波电容器造成不可恢复的损坏。因此,必须对带有电容滤波的整流器输入浪涌电流加以限制。 2 上电浪涌电流的限制 限制上电浪涌电流最有效的方法是,在整流器与滤波电容器之间,或在整流器的输入侧加一负温度系数热敏电阻(NTC),如图3所示。利用负温度系数热敏电阻在常温状态下具有较高阻值来限制上电浪涌电流,上电后由于NTC流过电流发热使其电阻值降低以减小NTC 上的损耗。这种方法虽然简单,但存在的问题是限制上电浪涌电流性能受环境温度和NTC 的初始温度影响,在环境温度较高或在上电时间间隔很短时,NTC起不到限制上电浪涌电流的作用,因此,这种限制上电浪涌电流方式仅用于价格低廉的微机电源或其他低成本电源。而在彩色电视机和显示器上,限制上电浪涌电流则采用串一限流电阻,电路如图4所示。最常见的应用是彩色电视机,这种方法的优点是简单,可靠性高,允许在宽环境温度范围内工作,其缺点是限流电阻上有损耗,降低了电源效率。事实上整流器上电处于稳态工作后,这一限流电阻的限流作用已完成,仅起到消耗功率、发热的负作用,因此,在功率较大的开关电源中,采用上电后经一定延时后用一机械触点或电子触点将限流电阻短路,如图5所示。这种限制上电浪涌电流方式性能好,但电路复杂,占用体积较大。为使应用这种抑制上电浪涌电流方式,象仅仅串限流电阻一样方便,本文推出开关电源上电浪涌电流抑制模块。

如何使用热敏电阻抑制电源电路浪涌电流

如何使用热敏电阻抑制电源电路浪涌电 流 开机浪涌电流产生的原因 图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。 图1 电源示意图 假设输入电压V1为220Vac,整个电网内阻(含整流桥和滤波电容)Rs=1Ω,若正好在电源输入波形达到90度相位的时候开机,那么开机瞬间浪涌电流的峰值将达到I=220×1.414/1=311(A)。 图2 110/220Vac双输入电源示意图 NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其特性是电阻值随着温度的升高而呈非线性的下降。NTC在应用上一般分为测温热敏电阻和功率型热敏电阻,用于抑制浪涌的NTC 热敏电阻指的就是功率型热敏电阻器。参考图1的例子,串接10ΩNTC时,开机浪涌电流为:I=220×1.414/(1+10)= 28

正向冲击电流浪涌电流试验标准

正向冲击电流(浪涌电流)试验标准 Forward Surge Test 一、目的:检验器件经正向大电流冲击而不失效的能力。 二、试验设备:浪涌电流测试仪(10~2000A) 三、环境试验条件及判据: (1)标准状态 标准状态是指预处理, 后续处理及试验中的环境条件。论述如下: 环境温度: 15~35℃ 相对湿度: 45~75% (2)判定状态 判定状态是指初测及终测时的环境条件。论述如下: 环境温度: 25±3℃ 相对湿度: 45~75% 四、操作规范: 4.1要严格按照PFD - Ⅲ型高温反偏试验台“技术说明书”操作顺序操作。 4.2常规产品规定每季度做一次周期试验,试验条件及判据采用或等效采 用产品标准;新产品、新工艺、用户特殊要求产品等按计划进行。 4.3采用LTPD的抽样方法,在第一次试验不合格时,可采用追加样品抽 样方法或采用筛选方法重新抽样,但无论何种方法只能重新抽样或追 加一次。 4.4若LTPD=10%,则抽22只,0收1退,追加抽样为38只,1收2退。 抽样必须在OQC检验合格成品中抽取。 五、操作规程: 1.整流二极管

1.1把被检测样品按二极管的极性正确地在夹具上固定好。 1.2测试台的黑色多路开关打在“0”位,切记不能打在“1~4” 档的任何一档。 2.整流桥堆 2.1 把被测样品整流桥堆放在夹具上夹好。 2.2 把多路黑色开关打向“1~4”任何一档,切记不能打在“0”档。 3.把充电/浪涌开关打在浪涌位置,浪涌/浪涌+反压大在浪涌位置, 反向电压调节旋钮反时针调到零。 4.启动电源,此时,IFSM、VFM、浪涌次数、10个数码管显示全为 零,10ms指示灯亮。 5.按一下薄膜面板上的SET键,此时,IFSM4个数码管闪烁,此时 您可根据要求设置浪涌电流值了,设置数0~9自左向右切换,F1为10ms,F2为8.3ms,如有误操作可用Del键修改,当数值确定后,按ENT键确定,IFSM显示设置的浪涌电流值。 注意: 1.在设置电流值时,最右边一位数码只有0、5有效,最左边一 位数码管只有0、1、2有效,其余数不认。 2.当设置错误时按ENT键无效、IFSM数码管闪烁。 3.只有在充电/浪涌开关打在浪涌时才可以设置,在充电时设置 无效。 6.把充电/浪涌开关打向充电,样品测试台中大接触器吸合,充电 电瓶表指示、当指示到40V左右时,充电指示发光管(绿色)闪

常用的防浪涌电路有三种方案

常用的防浪涌电路有三种方案 常用的防浪涌电路有三种方案: 一、利用传统的防雷元器件组合成防浪涌电路,例如TVS管(瞬态抑制二极管),气体放电管,PTC(热敏电阻)等。这些防雷元器件的价格都很低。 二、光耦合电路。(光隔离器件,价格较低,TPL521-4价格为2元左右。) 三、磁耦合电路。磁隔离是ADI公司iCoupler专利技术,是基于芯片级变压器的隔离技术。利用该公司生产的相关芯片可以大大简化电路,减少PCB的面积。(adm2483的价格在10元左右,adm3251e的价格在10元~20元之间。) 浪涌的来源:浪涌通常由自然界的雷电、电源系统(特别是带很重的感性负载)开关切换时引起的,浪涌的产生将带来能量巨大的瞬变过压或过流,例如感应雷在RS-485传输线上引起的瞬变干扰,其能量可在瞬间烧毁连结传输线上的全部器件。 通常所说的防浪涌,有两个耐压指标,一个是共模,一个是差模。自然界雷电或大电流切换时产生的浪涌一般认为是共模的,而差模形式的浪涌往往是由于数据电缆附近有高压线经过,数据电缆与高压线之间因绝缘不良而产生的,虽然后者比前者产生的电压和电流要小得多,但它不像前者那样只维持很短的几毫秒,而会在数据通信网络中较长时间内稳定地存在。光耦或磁耦器件标称的耐压是共模,也就是前端到后端之间的耐压。如果超过这个耐压,前端后端都一起烧坏;器件不会标称差模的耐压,这个由电路的设计来决定,如果超过这个耐压,前端烧坏,后端不会烧坏。 防浪涌电路通常分为隔离法和规避法: 一、隔离法 光耦合(需要隔离电源) 光耦合器(optical coupler,OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波

雷电浪涌防护一级测试波形的选择

雷电浪涌防护一级测试波形的选择——8/20波形和10/350 波形的比较研究 本文以Dion Neri 和Bruce Glushakow 所著的白皮书为基础,该白皮书经IEEE审核后被确定为学术理论性文件。 开始论述之前,我们先关注一下这样一个事实:多年来,美国的浪涌保护器(又称瞬态电压抑制器TVSS)的测试方案都以ANSI/IEEE C62.41(美国国家标准委员会/电气电子工程师协会C62.41标准)为测试规范。而在实际应用中,按照该标准进行设计、生产、测试的浪涌保护器在全球市场上取得了良好的应用效果。 一、历史回顾:10/350 作为一级测试波形的由来 在1995年以前,包括美国在内的大多数国家都采用8/20 波形测试浪涌保护器,“国际电气规范”(IEC)也采用相同的做法。但此后,在IEC 61643标准文件中,却对安装在建筑物进线处的浪涌保护器引入了新的“配电系统1级防护”测试方案。为了适应IEC 61643对冲击脉冲电流(I imp)的要求,测试机构不得不将测试波形改为10/350。而这一变化的所谓“理论基础”是:10/350的波形更接近于直接雷击的波形参数,因此,在对此类进行浪涌保护器(IEC称SPD)的有效性测试时采用10/350波形比8/20波形更合适。 然而,在经过大量可靠的跟踪调查之后,IEEE认为对测试方案做出类似的改动根本不具备充分的理由,因此仍然坚持采用8/20波形。但在现实中,IEC引入的“配电系统1级防护”测试新方案却在浪涌保护器市场上造成了混乱:在某些欧洲生产商的鼓动下,“配电系统1级浪涌保护器” 在设计、生产上按照10/350测试脉冲为参考,采用真空管作为防护元件,并宣称该种保护器成为所谓“主流”。他们依据很简单:“既然直接雷击的波形只能用10/350波形的脉冲进行模仿,所以,ANSI/IEEE所主张的8/20波形的测试规范就不足以起到防护直接雷击的作用。” 二、IEC选择10/350 的技术依据 按照IEC的“新要求”,测试“防护直接雷击的浪涌保护器”时应采用10/350波形冲击脉冲,而测试“防护间接雷击的浪涌保护器”时应采用8/20波形。 从右图可见,100kA的10/350波形脉冲的放电强度是20kA的 8/20 波形脉冲的125倍。125 × 0.4 = 50 照此类推:我们可以得出以下结论: 如果使用压敏电阻MOV作为浪涌抑制元件,设计一个能防护100kA 的10/350 波形的冲击脉冲的保护器,它所具备的放电能力必须相当于防护2500kA的8/20波形冲击脉冲的能力。 以上结论的计算过程发表在IEC的规范文件中,并以此作为理论依据证明:“按10/350波形测试设计的保护器的防护能力比按8/20波形测试的保护器要高20倍以上。” 三、对10/350波形的采用的争议 我们讨论这样的结论是否正确之前,先看看这样一些事实: 1.按8/20设计的浪涌保护器的实际应用状况 多年来,在所有采用ANSI/IEEE标准测试的低压浪涌保护器的市场上,至今没有,也没

浪涌电流及浪涌抑制器分类及主要技术详解

浪涌电流及浪涌抑制器分类及主要技术详解 【电源网】浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于 输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该 限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开 关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。浪涌电流也指由 于电路异常情况引起的使结温超过额定结温的不重复性最大正向过载电流。 ?浪涌抑制器的分类 ?1.放电间隙(又称保护间隙): ?它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成,其中一根金属 棒与所需保护设备的电源相线L1或零线(N)相连,另一根金属棒与接地线(PE)相连接,当瞬时过电压袭来时,间隙被击穿,把一部分过电压的电荷引入大地,避免了被保护设备上的电压升高。这种放电间隙的两金属棒之间的距离可按 需要调整,结构较简单,其缺点是灭弧性能差。改进型的放电间隙为角型间隙,它的灭弧功能较前者为好,它是靠回路的电动力F作用以及热气流的上 升作用而使电弧熄灭的。 ?2.气体放电管: ?它是由相互离开的一对冷阴板封装在充有一定的惰性气体(Ar)的玻璃管或 陶瓷管内组成的。为了提高放电管的触发概率,在放电管内还有助触发剂。 这种充气放电管有二极型的,也有三极型的,气体放电管的技术参数主要有:直流放电电压Udc;冲击放电电压Up(一般情况下Up≈(2~3)Udc;工频而授电 流In;冲击而授电流Ip;绝缘电阻R(>109Ω);极间电容(1-5PF)气体放电管可在直 流和交流条件下使用,其所选用的直流放电电压Udc分别如下:在直流条件 下使用:Udc≥1.8U0(U0为线路正常工作的直流电压)在交流条件下使用:U

输入浪涌电流抑制模块在AC-DC变换器的应用

输入浪涌电流抑制模块在AC-DC变换器的应用摘要:分析了电容输入式滤波整流器上电时对电源的浪涌电流冲击及危害,介绍了常规解决办法及存在的问题,提出一种实用解决方案。 图1 电容输入式滤波电路 图2 上电后输入浪涌电流 浪涌电流会造成电源电压波形塌陷,使得供电质量变差,甚至会影响其他用电设备的工作以及使保护电路动作;由于浪涌电流冲击整流器的输入熔断器,使其在若干次上电过程的浪涌电流冲击下而非过载熔断。利用负温度系数热敏电阻在常温状态下具有较高阻值来限制上电浪涌电流,上电后由于NTC流过电流发热使其电阻值降低以减小NTC上的损耗。这种方法虽然简单,但存在的问题是限制上电浪涌电流性能受环境温度和NTC的初始温度影响,在环境温度较高或在上电时间间隔很短时,NTC起不到限制上电浪涌电流的作用,因此,这种限制上电浪涌电流方式仅用于价格低廉的微机电源或其他低成本电源。而在彩色电视机和显示器上,限制上电浪涌电流则采用串一限流电阻,电路如图4所示。最常见的应用是彩色电视机,这种方法的优点是简单,可靠性高,允许在宽环境温度范围内工作,其缺点是限流电阻上有损耗,降低了电源效率。事实上整流器上电处于稳态工作后,这一限流电阻的限流作用已完成,仅起到消耗功率、发热的负作用,因此,在功率

浪涌抑制电阻阻值及功率的选择

浪涌抑制电阻阻值及功率的选择 大功率电源,输入浪涌抑制电路一般都选择功率电阻+继电器的方式,电阻给电容充电后利用继电器短路电阻,那么电阻阻值及功率如何根据后级电流来选择? 今天有套系统本来准备发货的,包装前上电试验一下,结果没工作,拆开看电阻已经炸裂了,换电阻再试验又没有问题,郁闷了,电阻的阻值及功率如何计算? greendot查看完整内容 这个问题可以用仿真来探究一下, R=1K ,C=1000μF,Vac=220Vrms 电压和电流波形如下: 头0.5秒的:

0-2秒内,平均功率15.2W,能量30.4J 0-5 ,6.94W,34.7J 0-10,3.55W,35.5J 0-20,1.78W,35.6J 至于电阻选多大功率,由王版决定。 ?回复楼主 ? ?1楼 ?1155050 ?| 本网技工 (180) | 发消息 | 查看最佳答案 ?2011-09-26 13:43 这个电阻换成压敏电阻是不是合适点? ?回复1楼 ? ?2楼 ?YTDFWANGWEI ?| 总工程师 (12447) | 发消息 | 查看最佳答案 ?2011-09-26 15:04

4KW,这个功率等级好象没有压敏电阻吧. ?回复2楼 ? ?3楼 ?晶纲禅诗 ?| 副总工程师 (7208) | 发消息 | 查看最佳答案 ?2011-09-26 23:44 这方面王工还是缺少经验一般这个功率电阻要选“特殊”的规格品种,但似乎国内并不好找, 要选耐冲击型的,有点类似“延迟保险丝”的特性。买不到时,可选高电阻率、大截面积的电阻丝自己绕制。 实在无奈时,可以增大功率电阻的阻值与功率,并延长继电器的吸合等待时间来改善。 ?回复3楼 ? ?4楼 ?1155050 ?| 本网技工 (180) | 发消息 | 查看最佳答案 ?2011-09-27 08:12 分析的到位,大虾级别 ?回复4楼 ? ?5楼 ?YTDFWANGWEI ?| 总工程师 (12447) | 发消息 | 查看最佳答案 ?2011-09-27 08:25 耐冲击的,我们常用的应该是线绕电阻吧?如果用电阻丝自己绕,批产这玩

输入浪涌电流抑制模块

电源招聘专家输入浪涌电流抑制模块在AC/DC变换器的应用 2014-04-3 摘要:分析了电容输入式滤波整流器上电时对电源的浪涌电流冲击及危害,介绍了常规解决办法及存在的问题,提出一种实用解决方案。关键词:浪涌电流;抑制;AC/DC变换器1 上电浪涌电流目前,考虑到体积,成本等因素, 大多数AC/DC变换器输入整流滤波采用电容输入式滤波方式,电路原理如图1所示。为避免这类现象发生,而不得不选

电源招聘专家用更高额定电流的熔断器,但将出现过载时熔断器不能熔断,起不到保护整流器及用电电路的作用;过高的上电浪涌电流对整流器和滤波电容器造成不可恢复的损坏。因此,必须对带有电容滤波的整流器输入浪涌电流加以限制。2 上电浪涌电流的限制限制上电浪涌电流最有效的方法是,在整流器与滤波电容器之间,或在整流器的输入侧加一负温度系数热敏电阻(NTC),如图3所示。事实上整流器上电处于稳态工作后,这一限流电阻的限流 作用已完成, 仅起到消耗功率、发热的负作用,因此,在功率较大的开关电源中,采用上电后经一定延时后用一机械触点或电子触点将限流电阻短路,如图5所示。这种限制上电浪涌电流方式性能好,但电路复杂,占用体积较大。为使应用这种抑制上电浪涌电流方式,象仅仅串限流电阻一样方便,本文推出开关电源上电浪涌电流抑制模块。3 上电浪涌抑制模块3.1 带有限流

浪涌保护器工作原理

复合型电子系统浪涌保护器 一、复合型电浪涌保护器 复合型电浪涌保护器,也称复合型一体化全保护电浪涌保护器,外形设计采用箱式结构,内部设计采用将压敏电阻(MOV)、陶瓷放电管(GTD)、瞬态二极管(TVS)等各种防雷、瞬态过电压保护元器件合理矩阵排列在PCB电路板,由主放电电路和控制电路组成,充分利用不同元器件的特点,发挥其作用。 二、复合型电浪涌保护器组成元器件的特点及作用 1.压敏电阻(MOV): ●当电路电压高于压敏电阻启动电压时,阻值迅速下降为零,呈开路状态,形 成放电通道;当电路电压低于压敏电阻启动电压时,阻值为无穷大,呈断路状态,与电路完全隔绝。 ●实验室研究发现:多个压敏电阻并联使用给出的箝位电压(残压)比单个压 敏电阻使用的要低很多。 ●压敏电阻由于自身结构的原因,有一个缺点:产生不规则泄漏电流,也就是 漏电电流,这个指标是影响压敏电阻的使用稳定性主要因素,也是决定防雷器使用寿命的主要指标。 ●给出较快的响应时间,小于25纳秒。 2、陶瓷放电管(GTD): ●保证直流电压击穿,形成放电通道。 ●与压敏电阻串联作用,充当开关作用,阻隔压敏电阻的泄漏电流,延长压敏 电阻的作用寿命。 ●陶瓷放电的管壁具备迅速均匀散热的功效,可以迅速将放电过程的电能转换

成热能并迅速均匀散放,有利于吸收管子暂态较大功率。 3、瞬态二极管(TVS): ●快速响应启动,最快可以达1纳秒。 ●有效抑制高频电源信号的干扰,提供精细保护。 ●结面积较大,通流能力强。 ●散热条件好,有利于吸收管子暂态较大功率。 4、浪涌电阻(SR): 一种新型的耐压水平高达1500V,耐冲击电压在4-6KV的新型电阻,安的作用是保证复合型电浪涌保护器的控制电路的稳定性和正常工作。 5、温度控制保险管 独特的电子控温保险管,反应灵敏、动作快,能有效把电浪涌保护器与系统隔离,避免电浪涌保护器燃烧、自爆。 三、多个压敏电阻并联的作用 复合型电浪涌保护器采用多个压敏电阻矩阵排列在电路板上(如图1),而传统的模块式电浪涌保护器采用单一压敏电阻泄流(如图2),从保护的角度来看,如果单一压敏电阻一旦受到损坏或失效,则被保护设备,将失去保护,而多个压敏电阻并联使用,一旦其中的一、二个压敏电阻被损坏,而其它的完好者仍可以担任保护任务;

浪涌抑制电阻阻值及功率的选择

浪涌抑制电阻阻值及功率的选择 大功 率电 源, 输入 浪涌 抑制 电路 一般 都选 择功 率电 阻+ 继电 器的 方 式, 电阻 给电 容充 电后 利用 继电 器短 路电 阻, 那么 电阻 阻值 及功 率如 何根 据后 级电 流来 选

今天有套系统本来准备发货的,包装前上电试验一下,结果没工作,拆开看电阻已经炸裂了,换电阻再试验又没有问题,郁闷了,电阻的阻值及功率如何计

greendot查看完整内容 这个问题可以用仿真来探究一下, R=1K ,C=1000μF,Vac=220Vrms 电压和电流波形如下: 头0.5秒的: 0-2秒内,平均功率15.2W,能量30.4J 0-5 ,6.94W,34.7J 0-10,3.55W,35.5J

0-20,1.78W,35.6J 至于电阻选多大功率,由王版决定。 ?回复楼主 ? ?1楼 ?1155050 ?| 本网技工 (180) | 发消息 | 查看最佳答案 ? 2011-09-26 13:43 这个电阻换成压敏电阻是不是合适点? ?回复1楼 ? ?2楼 ?YTDFWANGWEI ?| 总工程师 (12447) | 发消息 | 查看最佳答案 ?2011-09-26 15:04 4KW,这个功率等级好象没有压敏电阻吧. ?回复2楼 ? ?3楼 ?晶纲禅诗 ?| 副总工程师 (7208) | 发消息 | 查看最佳答案 ?2011-09-26 23:44 这方面王工还是缺少经验一般这个功率电阻要选“特殊”的规格品种,但似乎国内并不好找, 要选耐冲击型的,有点类似“延迟保险丝”的特性。买不到时,可选高电阻率、大截面积的电阻丝自己绕制。 实在无奈时,可以增大功率电阻的阻值与功率,并延长继电器的吸合等待时间

浪涌抑制器

浪涌保护器设计原理、特性、运用范畴 设计原理 在最常见的浪涌保护器中,都有一个称为金属氧化物变阻器(Metal Oxide V aristor,MOV)的元件,用来转移多余的电压。如下图所示,MOV将火线和地线连接在一起。 MOV由三部分组成:中间是一根金属氧化物材料,由两个半导体连接着电源和地线。 这些半导体具有随着电压变化而改变的可变电阻。当电压低于某个特定值时,半导体中的电子运动将产生极高的电阻。反之,当电压超过该特定值时,电子运动会发生变化,半导体电阻会大幅降低。如果电压正常,MOV会闲在一旁。而当电压过高时,MOV可以传导大量电流,消除多余的电压。随着多余的电流经MOV转移到地线,火线电压会恢复正常,从而导致MOV的电阻再次迅速增大。按照这种方式,MOV仅转移电涌电流,同时允许标准电流继续为与浪涌保护器连接的设备供电。打个比方说,MOV的作用就类似一个压敏阀门,只有在压力过高时才会打开。 另一种常见的浪涌保护装置是气体放电管。这些气体放电管的作用与MOV相同——它们将多余的电流从火线转移到地线,通过在两根电线之间使用惰性气体作为导体实现此功能。当电压处于某一特定范围时,该气体的组成决定了它是不良导体。如果电压出现浪涌并超过这一范围,电流的强度将足以使气体电离,从而使气体放电管成为非常良好的导体。它会将电流传导至地线,直到电压恢复正常水平,随后它又会变成不良导体。 这两种方法都是采用并联电路设计——多余的电压从标准电路流入另一个电路。有几种浪涌保护器产品使用串联电路设计抑制电涌——它们不是将多余的电流分流到另一条线路,而是通过降低流过火线的电量。基本上说,这些抑制器在检测到高电压时会储存电能,随后再逐渐释放它们。制造这种保护器的公司解释说该方法可以提供更好的保护,因为它反应速度更快,并且不会向地线分流,但另一方面,这种分流可能会干扰建筑物的电力系统。 抑制二极管:抑制二极管具有箝位限压功能,它是工作在反向击穿区,由于它具有箝位电压低和动作响应快的优点,特别适合用作多级保护电路中的最末几级保护元件。抑制二极管在击穿区内的伏安特性可用下式表示:I=CUα,上式中α为非线性系数,对于齐纳二极管α=7~9,在雪崩二极管α=5~7. 抑制二极管的技术参数主要有: (1)额定击穿电压,它是指在指定反向击穿电流(常为lma)下的击穿电压,这于齐纳二极管额定击穿电压一般在2.9V~4.7V范围内,而雪崩二极管的额定击穿电压常在5.6V~200V范围内。 (2)最大箝位电压:它是指管子在通过规定波形的大电流时,其两端出现的最高电压。 (3)脉冲功率:它是指在规定的电流波形(如10/1000μs)下,管子两端的最大箝位电压与管子中电流等值之积。 (4)反向变位电压:它是指管子在反向泄漏区,其两端所能施加的最大电压,在此电压下管子不应击穿。此反向变位电压应明显高于被保护电子系统的最高运行电压峰值,也即不能在系统正常运行时处于弱导通状态。 (5)最大泄漏电流:它是指在反向变位电压作用下,管子中流过的最大反向电流。 (6)响应时间:10-11us 作为辅助元件,有些浪涌保护器还配有内置保险丝。保险丝是一种电阻器,当电流低于某个标准时,它的导电性能非常好。反之,当电流超过了可接受的标准,电阻产生的热量会烧断保险丝,从而切断电路。如果MOV不能抑制电涌,过高的电流将烧断保险丝,保护连接的设备。该保险丝只能使用一次,一旦烧断就需要更换。 SPD 前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。 如厂家没有规定,一般选用原则: 根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。 确定方法: 当:B>A时C小于等于A 当:B=A时C小于A或不安装C 当:B

雷击浪涌试验细则

浙江中凯科技股份有限公司 雷击浪涌试验细则 1 试验环境布置 考虑试验安全性问题,建议将试验设备LSG506A以及CDN-532A接地。 LSG背面板 接地线 参考接地板 图1 浪涌试验环境布置 1.1 EUT电源端的试验配置 EUT电源端的试验包括AC主回路三相的试验和控制模块供电端子单相的试验。各项试验中包括线-线与线-地两种方式。示意图分别见图2-图5。 第 1 页共12 页

浙江中凯科技股份有限公司 耦 合 网 络 图2 交流线(三相)上电容耦合的试验配置,线-线 图3交流线(三相)上电容耦合的试验配置,线-地 第 2 页共12 页

浙江中凯科技股份有限公司 图 4 交/直流上电容耦合的配置,线-线 图 5 交/直流上电容耦合的配置,线-地 注:图2-图5为干扰叠加在电源线上的原理图,并不是进行试验时我们的接线图。 1.2 EUT非屏蔽互联线的试验配置 第 3 页共12 页

浙江中凯科技股份有限公司 第 4 页 共 12 页 图6 非屏蔽互连线的试验配置,电容耦合方式 注:此方法用于对EUT 的I/O ,控制线端子进行浪涌试验。需使用40欧姆的电阻,以保护EUT 受试设备。 1.3 EUT 屏蔽通信线的试验配置 图7 屏蔽线的试验配置,直接施加 根据GB17626.5中7.6节的要求,非金属外壳产品的屏蔽线试验,可以直接施加在屏蔽线上。如上图所示,以共模的方式将浪涌干扰加到屏蔽线层上。

浙江中凯科技股份有限公司 第 5 页 共 12 页 2 CPS 试验方法 2.1 KB0-T 、KB0-R 、KB0-B 的 AC 主回路电源端口试验 (1)试验判据 标准中无明确要求,参照试验判据表1,给出试验结果。 (2)施加干扰电压水平 主回路电源线的试验水平为线-地4kV ,线-线2kV 。脉冲在正负两个极性进行,相角为0°、90°。在每一极性和相角施加5次脉冲(共20个脉冲),每个脉冲之间的时间间隔为1min 。 (3)受试设备接线方式 KB0-T 、KB0-R 和KB0-B 主回路串联,进行线-线、线-地试验的接线方式分别如图8、9所示。图8中左图所示为标准中规定的受试设备的AC 主回路接线图,即将主回路三相串联,并用升流器分别给受试设备提供0.9倍和2倍的额定电流(0.9倍时,EUT 中的脱扣器应不动作,2倍额定电流时应在规定的时间内动作)。由于使用了升流器给EUT 供电,因此LSG 试验设备中的EUT 电源不接(悬空)。 升流器 L N PE LSG本机开关 01 背面板 正面板 LSG试验设备 接地 01内置CDN EUT电源 本机电源 EUT AC 主回路 开 开 图8 AC 主回路浪涌试验电路,线-线

雷击浪涌试验方法手册(IEC-61000-4-5)

雷击浪涌试验方法手册 2009年度版 基于 GB-T17626.5/IEC 61000-4-5 Ed2.0: 2005 https://www.wendangku.net/doc/db2064793.html,

1.1IEC 61000-4-5的定位和意义 (4) 1.2操作手册的阅读方法及注意点 (5) 1.3各篇的内容和流程图 (5) 1.3.1关于各篇的内容 (5) 1.3.2操作手册的阅读流程 (6) 2.1试验室准备篇的流程图 (8) 2.2试验室的准备 (9) 2.2.1试验室的必要条件 (9) 2.2.2气象条件等环境 (10) (1)温度的调节 (10) (2)湿度的调节 (10) (3)气压的调节 (10) 2.3试验前的准备 (11) 2.3.1试验前准备之物 (11) (1)雷击浪涌抗扰度试验器 (11) (2)耦合/去耦电路(CDN) (13) (3)绝缘变压器 (13) (4)基准接地面 (13) (5)绝缘支持台、或非金属台 (14) 2.3.2试验设备的安装和配线 (16) (1)接地电缆的连接 (16) (2)关于商用电源的连接方法 (16) (3)试验器的安装 (16) 3.1试验方法篇的流程图 (18) 3.2共同准备事项(安装及配线等) (19) 3.2.1供试装置的安装和配线 (19) (1)对电源进行试验时 (19) (2)对非屏蔽不平衡相互连接线进行试验时 (21) (3)对非屏蔽平衡相互连接线进行试验时 (23) (4)对带屏蔽相互连接线(两端接地)进行试验时 (24) (5)对带屏蔽相互连接线(单侧接地)进行试验时 (25) (6)对带多个屏蔽的相互连接线进行试验时 (26) 3.2.2供试装置的状态 (27) 3.3试验方法 (28) 3.3.1对电源进行试验时 (28) 3.3.2对相互连接线进行试验时 (29) (1)对非屏蔽连接线进行试验时 (29)

浪涌抗扰度(Surge)测试资料

浪涌抗扰度(S u r g e) 测试

1) “′”可以是高于、低于或在其它等级之间的等级。该等级可以在产品标准中规定。 1.试验等级应根据安装情况,安装类别如下: 0类:保护良好的电气环境,常常在一间专用房间内。 所有引入电缆都有过电压保护(第一级和第二级)。各电子设备单元由设计良好的接地系统相互连接,并且该接地系统根本不会受到电力设备或雷电的影响 电子设备有专用电源(见表A1) 浪涌电压不能超过25V。 1类:有部分保护的电气环境 所有引入室内的电缆都有过电压保护(第一级)。各设备由地线网络相互良好连接,并且该地线网络不会受电力设备或雷电的影响。 电子设备有与其他设备完全隔离的电源。 开关操作在室内能产生干扰电压。 浪涌电压不能超过500V。 2类:电缆隔离良好,甚至短走线也隔离良好的电气环境。 设备组通过单独的地线接至电力设备的接地系统上,该接地系统几乎都会遇到由设备组本身或雷电产生的干扰电压。电子设备的电源主要靠专门的变压器来与其他线路隔离。 本类设备组中存在无保护线路,但这些线路隔离良好,且数量受到限制。 浪涌电压不能超过1kV。 3类:电源电缆和信号电缆平行敷设的电气环境。 设备组通过电力设备的公共接地系统接地该接地。系统几乎都会遇到由设备组本身或雷电产生的干扰电压。 在电力设施内,由接地故障、开关操作和雷击而引起的电流会在接地系统中产生幅值较高的干扰电压。受保护的电子设备和灵敏度较差的电气设备被接到同一电源网络。互连电缆可以有一部分在户外但紧靠接地网。 设备组中有未被抑制的感性负载,并且通常对不同的现场电缆没有采取隔离。 浪涌电压不能超过2kV。 4类:互连线作为户外电缆沿电源电缆敷设并且这些电缆被作为电子和电气线路的电气环境设备组接到电力设备 的接地系统,该接地系统容易遭受由设备组本身或雷电产生的干扰电压。 在电力设施内,由接地故障、开关操作和雷电产生的几千安级电流在接地系统中会产生幅值较高的干扰电压。电子设备和电气设备可能使用同一电源网络。互连电缆象户外电缆一样走线甚至连到高压设备上。这种环境下的一种特殊情况是电子设备接到人口稠密区的通信网上。这时在电子设备以外,没有系统性结构的接地网,接地系统仅由管道、电缆等组成。 浪涌电压不能超过4kV。 5类:在非人口稠密区电子设备与通信电缆和架空电力线路连接的电气环境。 所有这些电缆和线路都有过电压(第一级)保护。在电子设备以外,没有大范围的接地系统(暴露的装置)。由接地故障(电流达10Ka)和雷电(电流达100Ka)引起的干扰电压是非常高的。 试验等级4包括了这一类的要求。 X类:在产品技术要求中规定的特殊环境。 浪涌(信号发生器)与安装类别的关系如下: 1~4类:1.2/50μs(80/20μs) 第5类:对电源线端口和短距离信号电路/线路端口:1.2/50μs(80/20μs) 1~5类:对对称通信线路:10/700μs(5/320μs) 源阻抗应与各有关试验配置中标注的一样。

相关文档