文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 65AH直流屏说明书

65AH直流屏说明书

65AH直流屏说明书
65AH直流屏说明书

直流屏使用说明书

目录

1.系统功能特点 (1)

2.系统技术指标 (1)

3.系统结构及安装 (2)

4.系统核心部件名称及型号 (2)

5.充电模块 (2)

6.微机监控器 (7)

7.电池巡检仪 (12)

8.绝缘检测单元 (14)

9.系统开机运行 (17)

10. 设备的维护 (17)

11. 设备的包装、运输和保管 (17)

附图1 直流系统前面板示意图

附图2 直流系统原理图

附图3 直流系统屏面安装尺寸图

欢迎您使用YH GZDW-65AH/220智能高频开关电源直流屏,本直流屏采用了最先进的电力电子技术,运用了完备的全数字化微机控制手段,结合多年来我国电力系统电网运行经验而开发的第二代全智能直流操作电源系统。该电源系统符合电力系统电网运行的要求。

GZDW系列高频开关直流电源系统是我X专为大容量系统而设计;适合水电站、用户变电站、智能大厦配电等场合。系统由整流模块、监控模块、降压模块、配电单元和电池安装板构成;具有体积小、结构简单、独立构成系统等特点;监控模块采用LCD汉字菜单显示,系统监控和电池智能化管理功能完善,具有与自动化系统连接的四遥接口,提供RS232和RS485两种通讯选择,提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择。

一、系统功能特点

1.本系统容量:65AH/220V系统。

2.采用模块式结构,系统由交流配电、直流馈电、整流模块、监控单元、电池巡检仪和电池单元等组

成,更换方便。

3.模块、监控单元均采用带电热插拔结构,安装、维护方便快捷;

4.本系统核心充电系统共安装2个10A/220V电源模块,1台微机监控器;

5.电池巡检单元,巡17节电池电压

6.监控器采用按键操作,可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和系统校准;

7.监控单元具有对电池自动管理的功能;

8.提供RS232和RS485两种通讯接口选择,提供RTU、CDT、MODBUS三种通讯规约选择,可与电站自

动化系统连接;

9.监控器可实现电池电压、控母电压、控母电流、电池充放电电流、模块状态检测;模块故障、母线

电压越限、实时报警;

10.配电单元提供1路交流输入,1路电池回路,1路电池活化回路,3路控制回路,3路合闸回路;

11.电池为17节12V65AH美国上市瑞达牌阀控式免维护铅酸蓄电池。

二、系统技术指标

●交流输入电压:380V±20% ●电网频率:50Hz±10%

●功率因数:≥0.85 ●稳压精度:≤±0.5%

●输出电压范围: 185V-265V连续可调(220V系统)

●输出限流:10%-220%Ie(单模块)●输出过压保护:265V±2V(110V)

●稳流精度:≤±0.5% ●纹波系数:≤±0.1%

●均流度:≤±5% ●效率:≥90%

●绝缘电阻:≥10MΩ●工作环境相对湿度:≤90%

●绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC,时间1min无飞弧、无闪络。

●工作环境温度:-5℃~45℃●可闻噪音:≤55dB

●外形尺寸(mm):800(宽)×2260(高)×600(深)

三、系统结构安装

高频开关直流电源系统柜的外形尺寸为:2260×800×600(高×宽×深),机柜前门采用玻璃门,后门采用钢结构单开门结构。安装人员应依工程设计图,在确保便于维护和足够的行人通道等前提下,合理规划安装位置。四、系统核心部件名称及型号

编号产品名称产品型号数量备注

1 高频开关充电模块YH22010-5 2台

2 微机监控模块YH-PSM10A-11 1台

3 C级防雷保护装置20KA/2P 1套

4 降压装置DW-20A/35V 1套

5 绝缘监察仪YH-JY30 1套

6 支路霍尔传感器6路

7 电池巡检仪YH-XJ24 1套

8 免维护蓄电池组65AH/12V 18节

9 三相交流输入20A/3P 1

10 电池回路40A/2P 1

11 电池活化回路32A/2P 1

12 控制回路20A/2P 3

13 合闸回路32A/2P 3

五、充电模块YH22010-5

YH22010-5 充电模块额定输入为交流市电三相四线制,输出为220V DC / 10A,是目前电力操作电源市场上最为主流的规格,下面将做系统的介绍:

1)LED 显示面板

可显示模块电压、电流、告警、地址、分组号、运行方式等信息。若按键无操作超过一分钟,将自动显示模块电压和电流,此时如果存在告警,则显示告警信息。电压显示精度为±0.5V,电流显示精度为±0.2A。2)指示灯

模块面板上有3 个指示灯,分别为电源指示灯(绿色)、保护指示灯(黄色)和故障指示灯(红色)。

指示灯正常状态异常状态异常原因

电源指示灯(绿色)亮灭无输入电压以至模块内部的辅助电源不工作

保护指示灯(黄色) 灭 亮 交流输入过欠压;过温;

闪烁 通信中断;

故障指示灯(红色) 灭 亮 输出过压;模块ID 重复; 模块严重不均流;

闪烁

风扇故障;

注:模块处于手动方式时,黄灯闪烁 3) 手动操作按键

模块面板上有两个按键,上键和下键。

通过按键,可查看模块信息。例如模块输出电压234V 、输出电流10.0A 、地址2、运行在自动方式、分组号1,按上键或下键将依次显示如图2-3。

图2-3 模块信息显示顺序

通过按键还可设置模块参数:手动输出电压、模块地址、模块分组号、模块运行方式(手动/自动)。设置步骤如下:

1、按上键或下键,将当前的显示切换到要更改的信息界面。

2、按下上键或下键大约2.5S 后释放,可看到显示闪烁。

3、按上键或下键更改设置值。

4、按下键大约2.5s 后(显示将不再闪烁)释放以确认数据;若放弃更改,按上键大约2.5s 后(显示将不再闪烁)释放即可退出设置模式。

下面以将模块的运行方式由“自动”设置为“手动”为例,说明设置方法。先按上键或下降直到出现的界面,然后按上键或下键

大约5s 释放,界面闪烁,再按上键,出现界面后,按下键

大约2.5S 后,界面不再闪烁,表示确认。

模块的分组号设置范围为0-3,模块最大分组数为4。每组并机工作的模块最大数量为31。

4) 拉手及模块紧固螺丝

拉手可方便模块的组装及维护,紧固螺丝有利于更好第固定充电模块,防止意外松脱 5) 风扇罩

风扇罩用于防止外部物件被风扇吸入充电模块中造成模块损坏。

6)充电模块采用输入输出一体化插座(金手指插座),可热插拔,因此模块安装维护极为方便。 7)充电模块配有金手指转接插座,方便系统接线。 2.2 充电模块安装尺寸及接线端子定义:

YH22010-5充电模块安装尺寸(单位:mm )见下图。 单模块建议开孔尺寸(宽×高):87×163(单位:mm )

23410.0 02

-A-1

输出电压

输出电流地址

运行在自动模

分组号

-A -

-H-

模块接线端子定义:①V、W、U:代表380V 交流输入,无中性线,不分相序

②OUT+、OUT-:代表正与负直流(220V或110VDC)输出

③CON1、CON2:代表CAN+、CAN-通讯接口(详见CAN协议转换器)

2.4.1 保护功能

1)输入过/欠压保护

模块具有输入过/欠压保护功能。当输入电压小于313±10Vac 或者大于485±10Vac,模块保护,无直流输出,保护指示灯(黄色)亮。电压恢复到335±10Vac~460±15Vac 之间后,模块自动恢复工作。

2)输出过压保护/欠压告警

模块具有输出过压保护欠压告警功能。当输出电压大于293±6Vdc 时,模块保护,无直流输出,保护指示灯(黄色)亮。模块不能自动恢复,必须将模块断电后重新上电。

当输出电压小于198±1Vdc 时,模块告警,有直流输出,保护指示灯(黄色)亮。电压恢复后,模块输出欠压告警消失。

3)短路回缩

模块具有短路回缩功能。当模块输出短路时,输出电流不大于40%额定电流。短路因素排除后,模块自动恢复正常输出。

4)缺相保护

模块具有缺相保护功能。当输入缺相时,模块限功率输出。在输出电压为260V 时输出5A 电流。

5)过温保护

模块的进风口被堵住或环境温度过高导致模块内部的温度超过设定值时,模块会过温保护,模块面板的保护指示灯(黄色)亮,模块无电压输出。当异常条件清除、模块内部的温度恢复正常后,模块将自动恢复为正常工作。

2.4.2 其它功能

1)风扇温度控制

风扇无级调速,模块通过对环境温度和输出电流综合考虑进行风扇调速控制。

2)故障显示

模块告警信息以故障代码的形式在LED上实时的闪烁显示。故障代码如表2-2所示。

故障代码代码含义

E31输出欠压

E32 模块过温

E33 交流过欠压

E34 交流缺相

E35 通信中断

E36 输出过压

E37 地址重复

E38 风扇故障

E39 严重不均流

表2-2 故障代码显示含义

3)通信功能

模块可以CAN总线方式与上位机通信。将模块输出电压和电流、模块保护和告警信息发送给上位机,接受并执行上位机下发的控制命令。见下表。

序号项目指标备注

1

遥信

将模块的保护信号(交流过、欠压, 缺相,输出过、欠压,模块过温等信号)和

故障信号传递给监控单元

2 遥测 测量充电模块的输出电压、电流,送模块表头显示并上报监控单元

3

遥控

根据监控单元的命令,控制充电模块的开/关机,均/浮充转换

同时具备手动控制功能,可以屏蔽监控单元的控制

4

遥调

根据监控单元的命令,调节模块的输出电压

根据监控单元的命令,在10%~100 %范围内调节充电模块的输出电流限流点

表2-3 YH22010-5 充电模块通信功能

2.5 充电模块性能参数 2.5.1 环境要求

YH22010-5充电模块环境要求见下表:

项目 指标 工作温度 -10℃~50℃ 储存温度 -25℃~55℃ 相对湿度 ≤95% 大气压力 70~106kPa

冷却方式

风冷

表2-4 YH22010-5 充电模块环境要求

2.5.2 输入特性

YH22010-5 充电模块输入特性见下表:

项目 指标

输入电压 323V ~475V ( 三相四线制)

输入电流 ≤10A 交流输入频率

45~65Hz 效率 ≥92% 功率因数

≥0.92

表2-5 YH22010-5 充电模块输入特性

2.5.3 输出特性

YH22010-5充电模块输出特性见下表:

项目 指标 输出电压范围 176V ~286V

额定输出电流 10A

最大输出电流 11A (输出电压≤260V) 电压上升时间 3~8 秒(软启动时间)

输出恒流范围

10%~100%

稳流精度≤±0.5%(20%限流测试)

负载电压纹波系数≤0.5%(有效值)≤1%(峰值)

稳压精度≤±0.5%

温度系数(1/℃)≤0.2?

均流不平衡度≤±5%(20%~100 %额定负载)

表2-6 YH22010-5 充电模块输出特性

2.5.4 其他特性

1)机械参数

模块外形尺寸(深×宽×高):315mm×88mm×178mm

模块重量:< 5kg

2)音响噪音:<55dB

3)绝缘电阻:输入端、输出端对外壳相互之间以及输入对输出之间的绝缘电阻>10MΩ(试验电压500Vdc)。4)绝缘强度:输入端、输出端短接后,在输入/输出端与外壳之间施加50Hz、有效值为2000V 的交流电压1 分钟,无击穿或飞弧现象。

5)安规及EMC标准等级及判定

序号项目标准标准等级

1 静电放电抗扰性要求GB/T 17626.2-1998 表

2 Level

3 判据B

2 振荡波抗扰性要求GB/T 17626.12-1998 表2 Level

3 判据B

3 传导辐射干扰EN 55022 Class A

4 快速瞬变电脉冲群抗扰性要求GB/T17626.4-1998 Level 3 判据B

5 浪涌抗扰性要求GB/T17626.5-1998 Level 3 判据B

6

由射频场感应引起的传导骚扰

抗扰性要求

GB/T17626.5-1998 Level 3 判据B

7 工频磁场抗扰性要求GB/T17626.8-1998 Level 4 判据B

8 阻尼振荡磁场抗扰度GB/T17626.10-1998 Level 4 判据B

9 射频电磁场辐射抗扰度GB/T17626.3-1998 Level 3 判据B

10

电压暂降、短时中断和电压渐变

抗扰性要求IEC61000-4-11

95% 0.5 Period 判据B

>30% 25 Period 判据B

>90% 250 Period 判据B

2.7 使用注意事项及处理

2.7.1 模块均流

均流指的是连接到同一母线上的模块输出相同电流以均分负载。模块出厂前已经经过严格的均流调试,在模块工作于自动控制方式下,任何模块设置为相同输出电压时,不需要作任何均流调整,模块也不提供外部调整的器件。

充电模块均流是通过CAN通信电缆来实现,不需要额外的均流电缆

2.7.2 输出电压设定

模块在手动工作方式下,可通过按键设置输出电压。在自动方式下,模块电压由监控模块指令控制。

2.7.3 分组号设定

模块的分组号设置范围为0-3,模块最大分组数为4。每组并机工作的模块最大数量为31。同一分组号内的模块之间自动均流。不同分组号的模块设置输出电压可不相同,同一分组号的模块设置输出电压必须相同,否则会导致不均流。在配置系统时需设置各分组号。

2.7.4 地址设定

模块的地址不需要设定,同一分组号内的模块自动分配地址,自动均流。

2.7.5 模块告警现象及处理

模块常见故障表现有:电源指示灯(绿色)灭、保护指示灯(黄色)亮、故障指示灯(红色)亮,同时数码管闪烁,指示故障代码(原电流显示)。各指示灯状态所指示常见故障及处理措施见下表。

异常现象异常原因处理建议

电源指示灯(绿色)灭

输入交流断电检查输入是否正常

模块内部故障返回维修

保护指示灯亮(黄色)

输出欠压 E31 检查输出电压是否正常

模块过温 E32 环境温度过高。系统热设计不合理交流过欠压 E33 检查交流输入电压是否正常

交流缺相 E34 检查交流输入电压是否缺相

保护指示灯闪烁(黄色)

通信中断E35 检查模块CAN通信总线连接是否正常

确认模块是否处于手动模式

故障指示灯亮(红色)

输出过压 E36 断开交流电,重新上电

地址重复E37 检查模块条码是否相同

严重不均流E39

检查并联模块设置输出电压是否一致;检查并

联模块是否为同一分组号

故障指示灯闪烁(红色)风扇故障E38 检查风扇是否损坏或堵转

六、微机监控器(YH-PSM10A-01)

●电池充电管理---------系统监控根据设置的充电参数,自动完成电池充电程序

1.正常充电程序(恒流恒压过程)

在浮充状态下当电池充电电流达到0.07C10A时转均充,在20分钟内如果电池电流降到转换电流以下,则立即转浮充,否则继续均充,用0.1C10A恒流充电,电压达到整定值(2.30–2.40)V×n(n 为单体电池节数)时,微机控制充电装置自动转为恒压充电,当充电电流逐渐减小,达到0.02CA 时,微机开始计时,2小时(可设置)后,微机控制充电装置自动转为浮充电状态运行,电压为(2.23-2.28)V×n。

2.长期浮充充电程序:

正常运行浮充状态下每隔1-3个月(可设置),微机控制充电装置自动转入恒流充电状态运行,按阀控式密封铅酸蓄电池正常充电程序进行充电。

3.电池温度补偿:

阀控式密封铅酸蓄电池在不同的温度下必须对蓄电池充电电压做相应的调整才能保障电池处于最

佳状态,电池管理系统可以监测电池温度;用户可根据电池厂家提供的参数,选择使用电池温度补偿功能,选择此功能后系统监测电池温度,自动调整电池充电电压,使电池工作在最佳状态。

● PSM10A 接线端口定义

端口号 引脚 标 号 定 义 备 注

JP1

1 CANH CAN 通讯接口(CAN+) 用于带CAN 通讯模块

2 CANL CAN 通讯接口(CAN-)

JP2

1 IN1 支路开关1跳闸

开关量输入 2 IN2 支路开关2跳闸 3

IN3 支路开关3跳闸 4 IN4 支路开关4跳闸 5 IN5 支路开关5跳闸 6 IN6 支路开关6跳闸 7 IN7 支路开关7跳闸 JP3

8 IN8 支路开关8跳闸 9 IN9 支路开关9跳闸 10

IN10 支路开关10跳闸 11 OBO 防雷器故障 12 FUSE 熔断器1故障 13 INS 绝缘故障

14 COM1 开关量检测公共端 JP4

1 COM

2 干节点输出公共端1

此三路开关输出端口也可做为外部7级硅链自动控制使用

2 OUT1 第01路干节点输出 3

OUT2 第02路干节点输出 4 OUT3 第03路干节点输出 5 COM3 故障节点输出端2 开关量输出

6 OUT4 故障节点输出端1

JP5

1 SM+ 闪光母线

合母、控母电压采样系统的工作电源来自合母电压(不单独提供电源接口) 2 HM- 母线电压测量负,接母线负 3 KM+ 控母电压测量信号 4 HM+ 电池电压测量信号 JP6

1 大地 母线绝缘测量大地

交流三相四线电压采样 2

N 交流电源零线 3 A 三相交流A 相测量信号 4 B 三相交流B 相测量信号 5 C 三相交流C 相测量信号 JP7

1 +12V +12V 电源输出 电池、控母电流采样 2

-12V -12V 电源输出 3 BATI 电池电流测量信号 4 KMI 控母电流测量信号 5 AGND 电流测量信号地 JP8

1

AGND 测量信号地

此端子可用来温度测量,配置电池单元时,温度采样放在电池盒上,

此端子无效

2 TMP 温度测量或模块电流调节信号

3 +5V +5V 输出或模块电压调节信号 JP9

1 GND

2 上位机232通讯信号地 后台通讯

2

TX 上位机232通讯发送端 3 RX 上位机232通讯接收端 4 S485B 上位机485通讯B 端 5

S485A 上位机485通讯A 端 JP10

1

485B

下位机485通讯B 端

内部功能单元通讯(配模块、电池

2

485A

下位机485通讯A 端

盒、绝缘盒等)

● 显示及操作说明 1.显示及按键说明

面板有两个指示灯,绿色指示灯表示CPU 是否正常工作,当该指示灯按照一定频率闪烁时,那么CPU 工作正常。红色指示灯表示系统是否异常,当系统出现故障时,该指示灯亮。 2.面板的正下方有五个按钮,分别为加键、减键、向上键,向下键和设置键。

向左键:在信息查询时,用来向上翻页,在参数设置时,用来修改参数,数据增加; 向右键:在信息查询时,用来向下翻页,在参数设置时,用来修改参数,数据减小 向上键:在信息查询时,用来向上翻页,在参数设置时,用来向上选择要设置的项; 向下键:在信息查询时,用来向下翻页,在参数设置时,用来向下选择要设置的项; 设置键:进入设置菜单,本身已经在设置菜单时,按设置键会退出设置菜单,回到主界面; ESC 按键:暂时没有使用,保留,以后软件升级使用。 3.显示页面操作说明: a.主页面

当蜂鸣器告警时,按任意键,关闭蜂鸣器; 开机时,显示主屏画面。如左侧图 在主页面时,按设置键,进入“请输入密码”页面,输入正确密码 后可进入主菜单,不输入密码时10多秒后会回到主页面;

b.信息查询

信息查询菜单,通过上,下键和加减键选择相应的信息查询。是从主界面到最后一个界面,又会回到主界面,依次返复。其间任意界面按“设置”键都会要求输入密码。 在中间界面想回到主界面时,有两个方法: 1:可以按上,下键和加减键,直到主界面为止

2:不用管,当没有操作任何按键20秒后,系统回到主界面

主界面:图例表示为:09年03月18日 12点03分

电池电压:243.0V 电池电流为:10.0A 控母电压:220.0V 控母电流为:0.1A 系统为正常,如为故障,则显示故障 系统工作状态:浮冲、均冲或放电

故障信息:表示系统正在发生的故障信息,故障的开始时间,

图例表示:合母电压过高,发生时间为:4月30日 08点01分

历史记录:表示系统发生过的故障信息,故障的开始时间和结

束时间,当发现结束时间全部为0时,表示系统上次断电前没有消除的故障 ,历史记录断电会保存的。最多可以保留18条记录。

开关状态:表示开关量输入部分的支路开关1到10,

开的状态为:分 闭的状态为:合

09-03-18 12:00

电池:243.0 V 10.0 A 控母:220.0 V 5.0 A 状态:正 常 浮 充 09-03-18 12:03 电池:243.0 V 10.0 A 控母:220.0 V 5.0 A 状态:正 常 浮 充

故障信息 故障01:合母过压 开始:04-30 08:01

历史记录 故障01:合母过压

开始:04-30 08:01 结束:04-30 08:01

开关状态 1:分 2:分 3:分 4:分 5:分 6:分 7:分 8:分 09:分 10:分

交流信息:表示交流输入的3向交流线电压

模块信息:当模块数量设置大于0时,

会出现此界面,表示模块信息

绝缘信息:当系统绝缘设置为开时,出现此界面, 表示3个电压,有支路绝缘故障时,会出现报警, 母线有故障时,也会出现报警

电池状态:当电池数目设置大于0时,

会出现此界面,表示电池每节电池电压

3.参数设置

系统设置菜单,按设置键可以进入设置菜单。通过上,下键选择相应的要设置的项目,加减键设置参数的大小,系统参数有一定的范围,超过范围系统会自动的排除参数的保存,当改变参数系统会立即保存数据,不需要再按保存了。

a.当用户在非设置界面时,且在权限时效失去时,会出现此界面,提示用户输入密码,用户按最左边的“向左

键”,连续按3次,出现3000时,再按设置键,就可以进入设置界面,也就是下一界面。下面的界面都是设置界面,当用户离开设置界面后还有20秒的设置权限,当超过20秒,要进入设置界面时,还要再输入3000密码。

“向左键”按一下表示每次加1000,如原来是2000,按一下是3000; “向右键”按一下表示每次加100,如原来是200,按一下是300; “↑”按一下表示每次加10,如原来是20,按一下是30; “↓”按一下表示每次减1,如原来是2,按一下是3;

b.在对参数进行设置修改时,如果要启动快速调节,可以通过频繁快速按“+”和“-”来启动快速调节功能。

此窗口是用户进入后的第一个界面,系统控制主要含有均浮充电压、均

浮充时间、均浮充转换、模块数目和继电器输出控制等;参数设置主要是合母电压上下限、控母电压上下限、电池电压上下限、电池节数和后台通讯的协议设置等; 参数校准可校准合、控母电压,电池电流和控母电流的显示值和实际值一致。

c.下面3个界面是系统控制界面:

要选择要修改的项按“↑”和“↓”;

要修改具体的参数,按“+”和“-”所有的参数是自动保留的,不需要保存,超过范围不与保存; 按“设置”退出,返回到设置初始界面

模 1:243V 0.1A

块 2:243V 0.0A

息 绝 合母正:

121V 缘 控母正: 110V

信 母线负: 110V

息 电池状态 01:12.0V 02:12.0V 03:12.0V 04:12.0V 05:12.0V 温度:25C 返回 ?

系统控制 参数设置 参数校准

请输入密码 3000

此窗口可以手工设置均浮充状态,模块配置大于0时,表示系统配置的是数字模块,等于0表示的是系统配置的是模拟模块

充电限流:表示电池充电的限流电流;转换电流表示系统在均充状态下,当电池充电的电流小于转换电流时,系统再充2个小时就转换进入浮充状态;均充和浮充时间表示在分别的状态下充电的时间。当电池电流大于充电限流的70%时,系统会自动进入均充状态

设置开关量输出,其中输出2、3和4,同时设置为30时可以用于硅链 的控制。其中的码代表的信息在表1中列出。

d.下面4个界面是参数设置,

要选择要修改的项按“↑”和“↓”;

要修改具体的参数,按“向左键”和“向右键”所有的参数是自动保留的,不需要保存,超过范围不与保存; 按“设置”退出,返回到设置初始界面

设置合控母电压的上下限

设置带电池盒的电池单节电池的电压上下限,电池节数和温补系数 电池节数设置为0时,表示不带电池单元。

尾电池设置:当用此监控配电池巡检单元,电池个数非标准配置时用来

设定尾电池的参数。

绝缘阻限:表示绝缘对地的电阻的最低值,低于这个值系统会报警,当

设置为0时,表示不带支路绝缘盒,当设置为0时,系统本身带的绝缘母线检测功能才起效;开关单元:开关表示是否带巡检开关盒,当设置为开时,系统会自动去寻找开关盒;交流相上下限:表示设置的交流相电压的上下限

此界面用于跟后台通讯有关 地址:表示本机的地址 有1~99

波特率:表示通讯的速度 有1200、2400、4800和9600 通讯协议:与后台通讯的协议,有MODBUS ,CDT 和RTU 三种

充电限流: 10.0A 转换电流: 2.0A 均充时间: 10时 浮充时间: 30天

合母上限: 265V 合母下限: 200V 控母上限: 230V 控母下限: 200V 电池上限: 16.0V 电池下限: 10.0V 电池节数: 0 温补系数: 00 绝缘阻限: 20K 开关单元: 关 交流相上限: 250V 交流相下限: 200V

开关输出1: 00

开关输出2: 00

开关输出3: 00

开关输出4: 00

地址: 01 波特率: 9600 通讯协议: MODBUS 尾电池设置

尾电池上限: 12.0V 尾电池下限: 6.0

尾电池数: 00

e.下面的1个界面是参数校准界面:

要选择要修改的项按“↑”和“↓”;

要修改具体的参数,按“向左键”和“向右键”所有的参数是自动保留的,不需要保存,超过范围不与保存;

按“设置”退出,返回到设置初始界面

软件校正主界面的4个数据:合母压校为电池电压的校准;控母压校为控母电压的校准;电池流校为电池电流的校准;控母流校为控母电流的校准。

七、电池巡检仪YH-XJ24

● 概述

电池巡检模块是对蓄电池在线检测的一种设备,单一模块可采24节2V-12V 电池,采用高精度A/D 及CPU

控制,采用数字口与上位机通讯,采样回路与数字口隔离,因此该模块采样精度高,采样速度快,可靠性高,可5个模块并联使用,达到120节电池巡环检测。 ● 面板示意图

X J 24

P G N D

+

JP5 电源

-

J P 4

485B

485A

JP3 电池接口

B 19

B 20

B 21

B 22

B 23

J P 1 电池接口B -B 1

B 2

B 3

B 5

B 6

B 7

B 8

B 9

B 10

B 11

B 12

B 13

B 14

B 4

J P 2 电池接口B 24

B 15

B 16

B 17

B 18

V C C JP6 温度探头

I N

G N D

32104

112345

16

101010001101000011...321开关位号

地址

地址表编码

电池巡检单元

工作

电源复位0000

01

.

4电池连接顺序

B -

B 1

B 2

B 3

B 23

B 24

B A T 1

B A T 2B A T 3

B A T 24

● 端子定义

序号

引脚 标号 定义

备注

JP1

1 B- 电池组负(或为上一节电池正)

单体电池接口

2 B1 第1节电池正

3 B2 第2节电池正 4

B3 第3节电池正 5 B4 第4节电池正 6 B5 第5节电池正 7 B6 第6节电池正 8 B7 第7节电池正 9 B8 第8节电池正 10 B9 第9节电池正 JP2

1

B10 第10节电池正

单体电池接口

2 B11 第11节电池正

3 B12 第12节电池正 4

B13

第13节电池正

合母压校: 243.3V

控母压校: 221.1V 电池流校: 0.1A 控母流校: 0.0A

5 B14 第14节电池正

JP3

1 B15 第15节电池正

单体电池接口

2 B16 第16节电池正

3 B17 第17节电池正 4

B18 第18节电池正 5 B19 第19节电池正 6 B20 第20节电池正 7 B21 第21节电池正 8 B22 第22节电池正 9 B23 第23节电池正 10

B24

第24节电池正

JP4

1 485A 485A 内部通讯接口

2 485B 485B JP5 1

DC- 电源负 工作电源输入 (DC80V-300V)

2 DC+ 电源正

3 PGND 保护地

JP6

1 GND 温度探头电源GND 脚 温度探头

2 IN 温度探头电压输出脚 3

VCC

温度探头电源VCC 脚

温度探头的管脚定义:

如果TMP36温度探头引出线超过1米,请使用2芯屏蔽线,屏蔽层接GND 。

温度检测的 VCC 接 TMP36G 的 +VIN ;

IN 接 TMP36G 的 OUT ; GND 接 TMP36G 的 GND ;

此模块可采24节电池,如果只采18节电池,先在监控器参数设置里将电池节数整定为

18节(整定方法参照监控液晶屏操作方法),此时采样就只采前18节电池,所以接入一定要

接前18节。其余节数设置、操作方法相同。 ● 接线方法

工作电源接入控母;该模块有防反接功能,如果电源接线不正确,电源指示灯将不亮; 只有接线正确后,红色的电源指示灯将被点亮。

温度探头可用屏蔽线接入电池柜内;

485A 及485B 对应接入监控的内部通讯的485A 及485B ;如果与上位监控正常通讯时,工作指示灯将闪烁,说明此时通讯正常;如果工作指示灯常亮或常灭说明模块与监控之间没有通讯上。

该模块内部有看门狗防止模块工作不正常,同时还备有复位按键,如有需要可以按下复位按键,使该模块重新开始工作。

该模块的地址编码开关是针对使用多个电池巡检模块用的,具体设置请参考模块面板的地址编码图;当系统只使用一个电池巡检模块时,按照地址表编码上的 “1”设置。 电池接入请从第一节开始顺序往下接,如接错,将损坏采样模块; 电池巡检仪的接口定义和接线方法:

B- 接第1节电池的负极;

+V I N O U T G N D

T M P 36

B1接第1节电池的正极; B2接第2节电池的正极; … …

B18接第18节电池的正极; … …

B24接第24节电池的正极; ● 主要技术参数

1、最大采样节数:24节 2、单电压采样范围:1-16.2V 3、采样精度:0.5% 4、采样周期:60秒 5、通讯方式:数字RS-485 6、工作电源:DC80-300V 7、温度采样范围:-20℃∽99℃ 8、工作温度:-5℃-----+50℃ ● 注意事项

在接入模块时,请先将该模块电源切断,在采样插头处用万用表校验每节电池正负极有无接反,第一节电源负极与最后一节电池正极电压是否正常,如正常,再将电池采样接头插入采样接口,请仔细检查两个插头有无插错位置,确认后,将供电电源接入。如果数字口正确接入,2分钟后在监控器上就能查看电池单体电压。

八、绝缘检测单元

● 概述

绝缘检测单元模块是对合母、控母支路在线检测的一种设备,单一模块可检测30路支路。内部采用CPU 控制,采用RS485数字口与液晶屏通讯,采样回路与通讯口RS485光耦隔离,因此该模块自成一体,采样速度快,可靠性高,安装维护方便快捷。 ● 面板示意图

-12V

GND

+12V

J P 2 输出PGND

+

J P 1 电源-

(30支路)

绝缘检测单元

RS485

B

A

4321复位工作

01

大地

KM+

5IN30

IN26

HM+

MX-

IN25

IN21

IN16

IN20

IN15

IN11

IN10

IN6

IN5

IN1

J P 3J P 9 信号输入J P 8 信号输入J P 7 信号输入

IN29

IN28

IN27

IN24

IN23

IN22

IN19

IN18

IN17

JP4 信号输入

JP5 信号输入

JP6 信号输入

IN2

IN3IN4

IN7

IN8

IN9

IN12

IN13IN14

D0

D1D2D3ADDR

● 端口定义

序号引脚标号定义备注

JP1 1 - 电源负

工作电源输入

(DC80V-300V)

2 + 电源正

3 PGND 保护地

JP2 1 +12V输出+12V

给传感器供电电源输出

±12V/450mA

2 GND 信号地

3 -12V 输出-12V

JP3 1 HM+ 合母电压输入

母线对地电压检测信

号输入

2 KM+ 控母电压输入

3 MX- 母线负

4 ETH 接大地

JP4 1 IN11#检测支路

传感器信号输入

(合母支路在前,紧

接着是控母支路。)

2 IN22#检测支路

3 IN33#检测支路

4 IN44#检测支路

5 IN55#检测支路

JP5 1 IN66#检测支路

传感器信号输入

(合母支路在前,紧接

着是控母支路。)

2 IN77#检测支路

3 IN88#检测支路

4 IN99#检测支路

5 IN1010#检测支路

JP6 1 IN1111#检测支路

传感器信号输入

(合母支路在前,紧接

着是控母支路。)

2 IN1212#检测支路

3 IN1313#检测支路

4 IN1414#检测支路

5 IN1515#检测支路

JP7 1 IN1616#检测支路

传感器信号输入

(合母支路在前,紧接

着是控母支路。)

2 IN17 17#检测支路

3 IN18 18#检测支路

4 IN19 19#检测支路

5 IN20 20#检测支路

JP8 1 IN21 21#检测支路

传感器信号输入

(合母支路在前,紧接

着是控母支路。)

2 IN22 22#检测支路

3 IN23 23#检测支路

4 IN24 24#检测支路

5 IN25 25#检测支路

JP9 1 IN26 26#检测支路

传感器信号输入

(合母支路在前,紧接

着是控母支路。)

2 IN27 27#检测支路

3 IN28 28#检测支路

4 IN29 29#检测支路

5 IN30 30#检测支路

RS485 1 485A 485A

内部通讯接口2 485B 485B

SW1拨码开关设定:

ADDR D3 D2 D1 D0

1

5 4 3 2 1

SW1是一个5位拨码开关,如上图所示。其中第5位ADDR用来设置绝缘检测装置的通信地址,当绝缘检测只有一个时,第5位设为0的位置,当系统配有两个绝缘检测装置时,另一个绝缘检测装置第5位设为1的位置。

绝缘检测装置可同时检测合母和控母支路,单个装置最多可设置15路合母。合母支路数通过SW1拨码开关的第4位到第1位来设置,拨码开关拨到“0”时该位为0,拨码开关拨到“1”时该位为1,D3~D0拨码开关位置与设置合母支路数如下表所示。

二进制0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111

十进制0 1 2 3 4 5 6 7

二进制1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

十进制8 9 10 11 12 13 14 15

KM+:请接至控制母线正极,线径≥0.75mm2。

KM-:请接至控制母线负极,线径≥0.75mm2。

HM+:请接至合闸母线正极,线径≥0.75mm2。

接地:请接至机柜接大地点,此点必须接牢固,线径≥1.5mm2。

RS485口:此数字口是内部数字通讯口,该口与此控制系统中其它模块(电池巡检模块、开关量检测模块等)485口并联后,接至液晶屏上内部通讯口中RS485上,485A接485A,485B接485B,请勿接反,如接反,将会出现各功能模块通讯不上的故障,在液晶屏上也会出现告警信息(查询告警信息请参考液晶屏的操作方法)。

漏电流测量采样传感器:绝缘检测装置采用微电流传感器检测回路的漏电流,要求每一个检测支路配置一个微电流传感器。要求参数:供电电源是±12V,输出信号极性是双极性,输出信号幅度为5VDC,量程为±10mA。

传感器信号输入(霍尔接口):此接口有30个,可接30只10mA霍尔,每个插座具有一个编号,此编号对应液晶屏上告警时所显示的编号,因此该路霍尔装入哪一支路必须在机柜上做好标记或记录,以便在告警时能迅速找到该支路,定位故障。霍尔的装入方向请参考图三。此模块可同时检测控母支路和合母支路绝缘故障,如:合母有6个支路,控母有8个支路,在霍尔的安装上请将1-6路霍尔装入合母支路,7-14路霍尔装入控母支路,中间不要空余编号,因此在安装上请注意,合母支路、控母支路的设置请参考液晶屏的操作方法。

+HM +KM -HM-KM

10mA霍尔

硅链

霍尔上

方向标记10mA霍尔霍尔上

方向标记

图三支路检测霍尔安装方向示意图

●主要技术参数

1、可检测支路总数:30路

2、同时检测合母/控母支路

3、检测合母支路数在0-15支路可设定

4、通讯方式:数字RS-485

5、工作电源:DC80-300V

●注意事项

在接入绝缘检测单元模块时,请注意该模块必须正确接入控母、合母、地线,请勿

接错、接反,否则将损坏模块。RS485的A、B请勿接反,否则将出现通信不上的情况。

用户在配线时,要求先从检测支路1开始接合母检测支路,接完合母检测支路后,

接着接控母检测支路。

九、系统开机运行

10.1停机状态启动高频开关直流电源柜运行的操作

●在无交流电源、断开所有输出空开的情况下,用万用表测量输入交流电压是否正确。

●给直流电源柜送入380V交流电源,合上交流1电源输入开关,整机开始工作,微机控制器显示合母电

压、合母电压、电池电流、控母电流。

●根据电池容量设置好电池充电电流; 根据电池节数设置好均充电压、浮充电压值;模块个数设置及其

他参数是否正确。

●若设置均正确,再合上电池开关,观察电池充电电流是否正常。

●若系统工作正常,再合母开关、控母开关,观察电流、电压是否正常。

●开机结束。

10.2正常运行状态下的停机操作:

●断开合母开关。●断开控母开关。

●断开电池开关。●断开交流开关。

10.3正常运行状态更换单台开关电源模块的操作:

●停电交流电源开关,拔出需更换的开关电源模块。

●推入新的开关电源模块并固定,检查是否接触好。

●观察新的开关电源模块运行情况。

十、设备的维护

1. 每天定时抄录直流电源监控显示屏上的电压、电流值,工作状态。

2. 每季度检查蓄电池连接螺丝有无松动,单节电池端电压是否有相差很大,外壳是否彭胀?温度是否过高。

3. 每年做一次电池容量检查试验(采用专业智能电池放电仪)。

4. 若发现运行中的直流电源柜动力母线电压在逐渐降低,且无充电电流,应先停止工作,断开运行中的充

电装置相关开关,然后与我厂联系。

十一、设备的包装、运输和保管

1. 包装应使用能防尘、防潮、不受机械损伤的包装材料。

2. 蓄电池应单独包装。

3. 产品在运输中不应有剧烈振动,撞击和倒置,并就有防雨工具遮盖。

4. 设备应存放在通风良好的场所,避开高温,尘埃和金属粉末多的场所,并有防雨、防水、防晒的设施。

5. 蓄电池存放在干燥、通风、室温不超过35℃和湿度不超过70%的环境中,不允许与电解液相反的酸或碱

性物质放在同一室内。

6. 设备长期存放的密封铅酸蓄电池应进行一次正常的充电,在满容量下储存。蓄电池表面清理干净,在通

风、干燥、没有腐蚀性气体和温度25±10℃的室内存放。

通讯口为:彩屏的COM1口232方式;如需扩展成485可以加个RS232转换成RS485的转换器(有源或无源的,视系统实际情况),这个需要客户自配。

通讯波特率为:9600BPS;

通讯格式为:None,8, 1 ;无效验8个数据位1个停止位;

MODBUS协议通讯格式:读取信息

发送:地址功能码起始地址长度CRC16校验

返回:地址功能码数据长度数据1。。。数据N CRC16校验

其中1# 综合采样单元的通讯地址分为I组和II组(注:可以在彩屏上修改)

其中2# 综合采样单元的通讯地址为为I组和II组(注:可以在彩屏上修改)

1#综合采样单元:地址为01

遥测信息 03功能码

1 字(2字节L,H)合母电压

2 字(2字节L,H)控母电压

3 字(2字节L,H)合母电流(放大10倍)

4 字(2字节L,H)控母电流(放大10倍)

5 字(2字节L,H)交流1A电压

6 字(2字节L,H)交流1B电压

7 字(2字节L,H)交流1C电压

8 字(2字节L,H)交流2A电压

9 字(2字节L,H)交流2B电压

10 字(2字节L,H)交流2C电压

11 字(2字节L,H)温度

12 字(2字节L,H)2个开关输入状态

13 字(2字节L,H)充电状态

14 字(2字节L,H)充电剩余时间

遥信信息 01功能码

1 位 BIT 合母过压

直流屏使用说明书(4)

第一章概述 1、产品用途: PGD系列直流电源屏广泛用于电站、变电所、城乡电网、铁道系统、工矿企业、邮电通信等场所的直流电源系统;供给: *断路器正常的分、合闸等操作电源; *仪器仪表、继电保护等控制电源; *事故时的应急电源(事故油泵、事故电机、应急照明等); *通讯电源; *载波电源; *交流UPS等。 2、产品型号及其分类: 合闸母线电压 控制母线电压 电池组数×容量 设计序号 产品编号 浙江三辰公司直流屏 举例说明: 如:PGD6-IV-2×100-220/220 为:浙江三辰电器公司免维护电池直流屏,高频开关电源方案,微机控制,触摸屏或液晶显示;设计方案采用IV方案,电池采用双组100AH,合闸母线电压220V,控制母线电压220V。 产品编号说明: PGD1:镉镍电池直流屏,无微机控制方案; PGD2:免维护电池直流屏,无微机控制方案; PGD3:通讯电源直流屏,无微机控制方案; PGD4:免维护电池直流屏,电抗器方案,微机控制; PGD5:免维护电池直流屏,电抗器方案,微机控制,触摸屏或液晶显示; PGD6:免维护电池直流屏,高频开关电源方案,微机控制,触摸屏或液晶显示; PGD7:免维护电池直流屏,高频开关电源方案,微机控制,触摸屏或液晶显示,总线式结构。

3、直流电源屏的组成: 图1-1 直流电源屏系统图 由上图可以看出,直流屏主要由交流电源输入单元、整流器单元、电池充放电控制单元、蓄电池组、直流馈出、母线监察(电压测量、绝缘、闪光)等几个部分组成。带微机控制的直流屏,增加了中央监控单元,使直流屏的介面更友好、操作、控制更简单。 上图中直流系统所采用的整流器是由一个或多个高频开关电源模块所组成整流。高频开关电源模块具有体积小,重量轻,效率高,输出纹波低,动态响应快,控制精度高,模块可叠加输出等优点,近年来已被大规模应用在直流电源系统中,取代了原来直流系统中的“干式工频变压器+硅整流系统”成为直流系统整流器的主流。 上图中控制母线所采用的调压装置的组成形式为“降压二极管模块+自动调压装置”。降压二极管模块由于其性能可靠、易维护等优点,已取代传统降压硅链成为直流系统中应用最多的降压元件。(注意:该单元是选装件,220V系统电池数量选102-104只或110V系统电池数量选51-52只时,该单元不选装) 说明:由于不同使用场合的差异性,直流系统的具体设计方案详见我公司所配的图纸。

直流屏使用说明书

直流屏使用说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

GQH-D高频开关直流电源系统使用说明书 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 二零一二年四月

目录 公司概述…………………………………………………………………………………………………….2 智能电网电源整体解决方案 (2) 第一章概述……………………………………………………………………………………………….4 § 1.1简介 (4) §1.2系统性能特点 (4) §1.3 型号定义说明 (5) § 1.4技术指标……………………………………………………………………………………………5 第二章系统结构组成及接线方式 (6) §2.1系统结构组成 (6) §2.2系统主要接线方式…………………………………………………………………………………...8 第三章系统监控模块 (1) 9 §3.1监控系统原理组成 (19) § 3.2触摸屏监控模块PMU-51操作说明 (20) § 3. 3液晶屏监控模块PMU-S3 1 操作说明……………………………………………………………33 第四章高频整流模块说明…………………………………………………………………………….44 § 4.1概述 (44) §4.2工作原理……………………………………………………………………………………………45 §4.3整流模块技术参

数 (46) 第五章蓄电池使用维护 (47) §5.1充电功能 (47) §5.2温度补偿 (4) 8 §5.3电池定期维护保养功能……………………………………………………………………………48 第六章基于模块化的直流不间断电源一体化介绍 (5) 0 §6.1技术特征 (50) §6.2适用范围……………………………………………………………………………………………50 §6.3为解决系统问题所做的创新设计…………………………………………………………………51 §6.4我们的努力为客户带来的收益 (52) §6.5系统配置及通信方案 (5) 3 §6.6系统技术指标………………………………………………………………………………………53 附录:注意事项 (54) 公司概况 深圳市泰昂能源科技股份有限公司,成立于2001年4月,2009年12月由原“深圳市泰昂电子技术有限公司”整体变更为“深圳市泰昂能源科技股份有限公司”,注册资本4200万。 泰昂能源下属深圳、绩溪两大研发和制造基地。深圳总部位于南山区科技园高新中区深圳软

直流屏的作用及说明

编辑词条 直流屏 目录[隐藏] 2.直流屏技术指标: 3.直流屏工作条件: 1.直流屏含义及作用: 直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。 直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。监控主机部分高度集成化,采用单板结构(All in one),内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁,人机界面友好,符合用户使用习惯。直流屏系统为远程检测和控制提供了强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口。通过远程通讯接口可在远方获得直流电源系统的运行参数,还可通过该接口设定和修改运行状态及定值,满足电力自动化和电力系统无人值守变电站的要求;配有标准RS232/485串行接口和以太网接口,可方便纳入电站自动化系统。 直流屏的组成: 充电柜-充电模块-监控模块-电池组 直流屏主要特点: 系统特点 高可靠性: 采用开关电源的模块化设计,N+1热备份。 充电模块可以带电热插拔,平均维护时间大幅度减少。 动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电,可以通过降压装置热备份。 硬件低差自主均流技术,模块间输出电流最大不平衡度优于5%。 可靠的防雷和电气绝缘措施,选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全。 系统设计采用IEC(国际电工委员会),UL等国际标准,可靠性与安全性有充分保证。 高智能化: 监控模块采用大屏幕液晶汉字显示,声光告警。

直流屏安装使用说明书-中文

系列直流电源柜(屏) 使用说明书 1、总则 我公司生产的GZDW系列直流电源屏广泛适用于电力系统中的大、中、小型发电站和变电站等电气设备、二次回路继电保护装置直流电源系统,作为控制、信号、通信、保护及直流事故照明、直流电机启动及动力装置等的电源设备,也可用于邮电通讯及适应其他行业电力工程的需要,也可做为直流稳压、稳流电源等各种直流操作电源。 我公司技术力量雄厚,产品性能稳定,赢得了广大用户的信赖,产品销往全国各地及国外,是电力工业部定点生产NGZ系列直流电源柜(屏)(以下简称:直流柜)的生产企业。产品严格按照国际和国家质量保证体系管理生产,产品经电力部型式试验和专家鉴定,符合GB/T8456-1996《低压直流成套开关设备》的规定。 本产品采用高频开关式整流装置或相控充电机做为充电浮充电装置。NGZ 具有技术指标先进、少维护、效率高、体积小等特点,对蓄电池充电、浮充电以及直流电源工作状况进行智能管理,保障蓄电池的使用寿命。装有微机控制器(PLC控制器或单片机)的产品还具有远动功能,提高了直流系统的可靠性和自动化水平。 2、使用环境条件 2.1 安装地点:室内安装(也可装于箱变); 2.2 环境温度:-15℃—+45℃,日平均温度不大于35℃;

2.3 海拔高度:≤3000m; 2.4 相对湿度:日平均≤90%,月平均≤85%(20℃); 2.5 产品应垂直安装,倾斜度≤5°;o 2.6 污染等级≤3级,环境中无导电微粒,无爆炸危险的介质,无腐蚀和破坏绝缘的有害气体,无强磁场干扰,安装场地有良好的空气流动和散热条件。 2.7 地震烈度<8,使用场所无强烈振动和冲击, 2.8 微机控制器抗噪声:1000V 1μS脉冲。 3、工作原理 可采用可编程序控制器PLC或单片机作为直流电源屏微机监控系统的中央执行器材,以实现系统的综合控制、电池充放电管理、电池巡检、母线调压等功能,并具有参数设定、数据采集、操作命令设置、报警、联网及远程通信等功能(典型配置:RS485通信接口、Modbus通信协议)。 3.1 主充状态:主充电是设备以设定的“充电电流”对蓄电池进行恒流充电,当电压升到均充电压整定值时,设备自动转入恒压充电状态,此时主充电结束。此状态主要用于蓄电池的活化和初次充电。 3.2 均充状态:均充电是设备充电电压升到“均充电压”值时,设备自动转入恒压输出,恒压值为设定的“均充电压”值,当充电电流逐渐减小到一定值时,均充时间到达后,设备将自动转入浮充状态,所以均充状态具有恒压限流功能。 3.3 浮充状态:浮充电是设备以恒压方式对蓄电池进行恒压充电,使蓄电池总在满容量状态附近。浮充电是充电浮充电装置的长期工作状态,主要供给正常的继电、信号和控制回路的工作电流及补偿蓄电池自放电所损耗的电能,同时也向直流负载供电。

直流屏的操作及使用说明书

PGD7-IV-120Ah-220/220使用说明书 一、概述: 程控高频开关电源具有体积小,重量轻,效率高,输出纹波低,动态响应快,控制精度高,模块可叠加输出,蓄电池采用屏式安装,成套性强等特点。广泛应用于电站、变(配)电所、工矿企业、邮电通信等场合的直流电源系统,可实现无人值班。 二、型号及其含义: 该系列直流屏作为其中一大系列,由高频开关整流模块,可编程控制器(PLC),蓄电池组,绝缘监视装置,蓄电池自动监测装置,母线电压自动调节装置,触摸屏,预告信号装置等组成。蓄电池采用免维护电池。 三、使用条件: 1.环境温度-5℃~+40℃,日平均气温≤35℃。 2.相对湿度不大于85%。 3.使用场所的污染等级≤3级。(有导电性污染物,或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染物变为导电性的) 4.产品垂直安装的倾斜应≤5度。 5.安装地点海拔≤2000米。 6.设备应安装在无爆炸危险及腐蚀性气体的场所。 四、主要技术参数: 1.交流输入电压:三相AC380±15%V、50±1HZ。 2.母线电压:DC 220V/110V。 3.整流器输出额定电流:可选。 4.浮充电压:DC 246V/123V(标准)。 5.额定充电电流:。 6.稳压精度:≤±%。 7. 纹波系数:≤%。 8.限流精度:≤±%。 五、使用说明: 1.检查内部所有紧固件是否松动、电气元器件是否完好。 2.本设备安装就位后应可靠接地,解除所有继电器动触点的紧固物,同时将所有开关置于断开位置。 3.按本设备图纸要求,检查输入交流电压是否符合设备电压(380V±15%)要求,并检查输入电源引线,控制回路及设备间所有联络线是否有误。 4.本设备若经长途运输或长时间存放后,应先用500 伏兆欧表测量直流母线对地绝缘电阻,一般绝缘电阻大于2兆欧,均属合格。测试前必须可靠短接或解除二极管、高频开关模块,触摸板,解除电池组与外电路的连接线等。测试后应恢复原状。 六、操作顺序: 1.本设备交流进线分两路即I路电源和II路电源: 1. I、II路交流电源操作,首先合上I路交流输入总电源开关,II路交流输入总电源开关,当I路交流电源正常工作时,I 路交流电源工作指示灯亮,表明系统已接通交流电源,II路电源只作为备用;以第I路为主回路,第II回路

北京申电直流屏操作说明书与通讯协议书范本

1. 概述 GZDW□系列高频开关直流电源柜是我公司吸收消化国外同类产品的优点,根据GB/T 19826-2005和DL/T 459-2000等标准自行设计生产的直流电源成套装置,是目前变配电系统必不可少的直流电源系统。产品作为控制、信号、事故照明等负荷的正常与事故情况下的直流电源系统,广泛应用于500KV到10KV不同电压等级的变电站及开闭所,15MW-60MW发电机组的电厂等场所。产品具有RS485/RS232通讯接口,通过上位机可实现对本设备的“四遥”(遥测、遥信、遥调、遥控),可用于无人值守变电站,是传统直流电源成套装置的理想换代产品。 2.型号说明: G Z D W 直流标称电压(V) 电池额定容量(Ah)及组数(双组x2) 设计序号 监控装置(W-微机型 无-省略) 电力系统 直流电源 柜(屏) 3. 正常使用条件: 3.1海拔不超过2000m。 3.2设备运行期间周围空气温度不高于40℃,不低于-25℃。 3.3日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。

3.4安装使用地点无强烈振动和冲击,无强电磁干扰,外磁场感应强度不得超过0.5mT。 3.5安装垂直倾斜度不超过5%。 3.6使用地点不得有爆炸危险介质,周围介质不含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及导电介质,不允许有霉菌存在。 3.7交流输入采用三相四线制,电压不对称度不超过5%。 3.8 交流输入电压应为正弦波,非正弦含量不超过10%。 注意:本设备仅限在室安装,并注意设备运行的环境温度! 4.基本技术参数: 4.1 交流输入电压:AC380V±10% 50HZ±2%。 4.2 控制母线电压:DC220V □DC110V □。 4.3 控制母线额定电流(A):0-400 4.4 合闸母线电压:均充:DC251V/DC125V(不带温度补偿时) 浮充:DC243V/DC122V(不带温度补偿时) 4.5 合闸母线电流:≥0.15C10(C10:10h放电率放电电流) 4.6 事故后可供电时间:1h。 4.7 整机噪声:≤50dB(距柜1m处)。 4.8 稳压精度: ≤±0.5%。 4.9 稳流精度: ≤±0.5%。 4.10纹波系数: ≤0.1%。 4.11蓄电池容量(Ah):10-3000 4.12防护等级不低于IP30 4.13设备负载等级为一级(即连续运行)。

简述直流屏原理作用与操作说明

简述直流屏原理作用与操作说明 现代企业都离不开电,如石化、煤矿、医院、学校、商场等。而直流屏是电气设备中必不可少的一个组合配电设备之一。 标签:直流屏;原理;操作说明 1 直流屏的组成 充电柜-充电模块-监控模块-电池组-降压硅链。 2 直流屏特点 2.1 具有高可靠性 它采用开关电源的模块化设计,N+1热备份。其中充电模块可以带电热插拔,平均维护时间大大减少。动力母线与控制母线可以由充电模块单独直接供电,通过降压装置能够热备份。它具有可靠的防雷和电气绝缘措施,选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全等等。 2.2 具有高智能化 它的监控模块采用大屏幕液晶汉字显示,声光告警。可通过监控模块进行系统各个部分的参数设置。模块具有平滑调节输出电压和电流的功能,具备电池充电温度补偿功能。具有多个扩展通讯口,可以接入多种外部智能设备(如电池测试仪、绝缘监测装置等)。可实现无人值守。蓄电池具有自支管理及保护,实时自动检测蓄电池的端电压、充电放电电流,并对蓄电池的均浮充电进行智能能控制,设有电池过欠压和充电过流声光告警。 3 技术数据(如表1) 4 操作说明 日常使用中,具体操作步骤如下: (1)参数配置。接通交流电,监控系统开始工作,显示屏面亮,有提示信息出现。 (2)电池组接入。参数配置完毕后,检查电池组的两端电压值和监控屏提示的合母电压值。如果合母电压值和电池组电压相差较大,则通过设置监控的均/浮充电压参数调整合母电压值,使其和电池组电压一致。然后切断交流电源,将电池回路的熔断器插入。再次合上交流电。并逐一合上各路输出断路器,检查指示灯及对应输出端子电压是否正常;系统当前信息菜单显示的各参数应该正

直流屏说明书

直流屏说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

微机型直流电源屏西安秦电仪表有限责任公司

目录表 一、产品简介 (2) 二、使用环境 (2) 三、技术指标 (2) 四、安装及使用前准备 (3) 五、操作步骤 (3) 六、基本参数设定及修改 (11) 七、主要部件功能介绍 (12) 八、故障检修及保养维护 (13) 九、运输、贮存及保证期 (14)

GZDW直流屏使用说明书 1.产品简介 GZDW智能直流电源屏设计参照了电力部《DL/T5044-2004》、《JB/》及 《JB/》等相关技术标准制作,能可靠满足输配电系统正常或非正常状态下的直流控制电源和高低压开关分合闸的供电需求。它广泛适用于500KV以下的变配电站和60万KW以下发电厂的直流操作电源需求。所谓直流屏就是通过充电机给蓄电池充电并通过蓄电池储存直流电能(电压值以及蓄电池的数量根据断路器的规格型号而定一般在110伏-220伏相应地需要蓄电池9-18块)在高低压开关柜需要电动合闸或分闸的时候能够对其合闸线圈或分闸线圈给出符合要求的直流电压以实现合闸或分闸,直流屏用在发电供电部门和具有一定规模的企事业单位的供电配电房中.蓄电池组的供电试验: 1.当交流电源失电时,蓄电池组即刻通过硅链不间断向母线供电,当母线电压降低时,系统可通过调压装置自动地对母线电压进行调节,当母线电压恢复正常时,系统将自动关断母线电压调节装置。 2.母线电压恢复正常后,整流器能自动地对蓄电池进行充电,以保证蓄电池组容量足够以随时能够向母线再供电,直流屏由高频开关整流模块,可编程控制器(PLC),蓄电池组,绝缘监视装置,蓄电池自动监测装置,母线电压自动调节装置,触摸屏,预告信号装置等组成. 2.使用环境 海拨高度不超过于2000米。 环境温度-10~+50℃。 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 无强烈振动和冲击,无强烈电磁场干扰。 周围无严重尘土、爆炸危险介质、腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体、导电微粒和严重的霉菌。 垂直倾斜度不大于5度。 3.技术指标 三相交流输入电压380V(+15%,-10%),频率50 HZ。 控制母线直流输出电压:220V。 控制母线直流输出电流额定值:14A。 免维护全密封铅酸蓄电池的电池容量额定值:65AH。 直流屏在秒内瞬时输出电流值2C:130A。 控制母线电压稳定度≤±2%。 控制母线电压纹波系数≤±%。 恒流精度≤±%。 合闸母线电压≤+15%,-10%。 最大限流输出电流(A):。 效率≥90%。 功率因数>。

直流屏容量计算

直流屏的容量怎么确定 直流屏容量确定: 1、根据操作机构选择,如:高压合闸机构为 CD系列,其合闸电流为120A左右,按电力部标准,应满足瞬时两台同时合闸电流即 240A,电池容量=240/放电倍率(一般取4) =60AH,所以选大于65AH的。 2、根据自定负荷选择。 普通双电源带两个变压器的系统 40AH就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果高压柜的数量增加,就65 AH。 真要去计算的话,有很多种计算方法,不怎么统一,给你介绍个简单的: 直流操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击负荷(Ihz)。经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备。事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等,冲击负荷主要是断路器合闸时的短时(0. 1~0.5S )合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和。此上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据。据此可得: 蓄电池最大瞬时负荷:Imax=Izc+Isg+Ihz 蓄电池容量:C=lmax/C 率(AH) C率是蓄电池放电倍率(A) 直流操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击

负荷(Ihz)。经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备。事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等,冲击负荷主要是断路器合闸时的短时(0. 1~0.5S )合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和。此上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据,据此可得蓄电池最大瞬时负荷:Ima x=lzc+lsg+lhz 则蓄电池容量:C=lmax/C 率(AH) C率是蓄电池放电倍率(A). 你提的这个问题没说清楚,你仅仅说了高压采用直流保护和操作,但没有说是否还有别的直流负荷种类,直流屏通常说来可以分为动力负荷和控制负荷。动力负荷包括直流电动机、UPS电源、事故照明、直流变换电源等,控制负荷包括保护和自动装置电源、控制操作电源、计算机电源以及热工控制和远动装置电源。 所以我们要做的工作首先是统计这两种负荷。通常计算蓄电池有两种方法,一种 是容量法,源于原苏联,是过去我国工程设计中通用的计算法,这种计算方法对恒定放电的负荷计算简单快捷、准确,一般用于放电时间为1小时的放电过程。另一种是电流法在我国八十年代开始使用,起源于美国。在给定的事故放电电流 I和事故放电时间t的情况下计算蓄电池容量时:电流法是用放电电流I和电流系数Kc=I/C10 ;容量法是用放电容量It=Cs和容量系数Kcc=Cs/C10计算,其基本计算式为: 蓄电池容量系数:Kcc=Cs/C10=l*t/C10=Kct 蓄电池容量:Cc=Krel*Cs/Kcc=Krel*l*t/Kc*t=Krel*l/Kc 具体介绍可看《现代电力工程直流系统)根据你提到的情况估计你使用的场所是在配电所中,这往往考虑的情况较为简

直流屏说明书

目录表 一、产品简介 (2) 二、使用环境 (2) 三、技术指标 (2) 四、安装及使用前准备 (3) 五、操作步骤 (3) 六、基本参数设定及修改 (11) 七、主要部件功能介绍 (12) 八、故障检修及保养维护 (13) 九、运输、贮存及保证期 (14)

GZDW直流屏使用说明书 1.产品简介 GZDW智能直流电源屏设计参照了电力部《DL/T5044-2004》、《JB/5777.2-2002》及《JB/5777.3-2002》等相关技术标准制作,能可靠满足输配电系统正常或非正常状态下的直流控制电源和高低压开关分合闸的供电需求。它广泛适用于500KV以下的变配电站和60万KW以下发电厂的直流操作电源需求。 2.使用环境 2.1 海拨高度不超过于2000米。 2.2 环境温度-10~+50℃。 2.3 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 2.4 无强烈振动和冲击,无强烈电磁场干扰。 2.5 周围无严重尘土、爆炸危险介质、腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体、导电微粒和严重的霉菌。 2.6 垂直倾斜度不大于5度。 3.技术指标 3.1 三相交流输入电压380V(+15%,-10%),频率50 HZ。 3.2 控制母线直流输出电压:220V。 3.3 控制母线直流输出电流额定值:14A。 3.4 免维护全密封铅酸蓄电池的电池容量额定值:65AH。 3.5 直流屏在0.5秒内瞬时输出电流值2C:130A。 3.6 控制母线电压稳定度≤±2%。 3.7 控制母线电压纹波系数≤±0.1%。 3.8 恒流精度≤±0.5%。 3.9 合闸母线电压≤+15%,-10%。 3.10 最大限流输出电流(A):1.2I N。 3.11 效率≥90%。 3.12 功率因数>0.92。 3.13 响应速度:0.2ms。 3.14 整机噪声≤50dB。 3.15 均流方式:自动均流。 3.16 谐波:无干扰。 4.安装及开机前的准备 4.1 安装 4.1.1 直流屏外形尺寸: 800×600×2260mm(长×宽×高)。 4.1.2 柜体结构: 前玻璃门,后百页窗双开门。

直流屏说明书

微机型直流电源屏西安秦电仪表有限责任公司

目录表 一、产品简介 (2) 二、使用环境 (2) 三、技术指标 (2) 四、安装及使用前准备 (3) 五、操作步骤 (3) 六、基本参数设定及修改 (11) 七、主要部件功能介绍 (12) 八、故障检修及保养维护 (13) 九、运输、贮存及保证期 (14)

GZDW直流屏使用说明书 1.产品简介 GZDW智能直流电源屏设计参照了电力部《DL/T5044-2004》、《JB/5777.2-2002》及《JB/5777.3-2002》等相关技术标准制作,能可靠满足输配电系统正常或非正常状态下的直流控制电源和高低压开关分合闸的供电需求。它广泛适用于500KV 以下的变配电站和60万KW以下发电厂的直流操作电源需求。所谓直流屏就是通过充电机给蓄电池充电并通过蓄电池储存直流电能(电压值以及蓄电池的数量根据断路器的规格型号而定一般在110伏-220伏相应地需要蓄电池9-18块)在高低压开关柜需要电动合闸或分闸的时候能够对其合闸线圈或分闸线圈给出符合要求的直流电压以实现合闸或分闸,直流屏用在发电供电部门和具有一定规模的企事业单位的供电配电房中.蓄电池组的供电试验: 1. 当交流电源失电时,蓄电池组即刻通过硅链不间断向母线供电,当母线电压降低时,系统可通过调压装置自动地对母线电压进行调节,当母线电压恢复正常时,系统将自动关断母线电压调节装置。 2. 母线电压恢复正常后,整流器能自动地对蓄电池进行充电,以保证蓄电池组容量足够以随时能够向母线再供电,直流屏由高频开关整流模块,可编程控制器(PLC),蓄电池组,绝缘监视装置,蓄电池自动监测装置,母线电压自动调节装置,触摸屏,预告信号装置等组成. 2.使用环境 2.1 海拨高度不超过于2000米。 2.2 环境温度-10~+50℃。 2.3 日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于90%。 2.4 无强烈振动和冲击,无强烈电磁场干扰。 2.5 周围无严重尘土、爆炸危险介质、腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体、导电微粒和严重的霉菌。 2.6 垂直倾斜度不大于5度。 3.技术指标 3.1 三相交流输入电压380V(+15%,-10%),频率50 HZ。 3.2 控制母线直流输出电压:220V。 3.3 控制母线直流输出电流额定值:14A。 3.4 免维护全密封铅酸蓄电池的电池容量额定值:65AH。 3.5 直流屏在0.5秒内瞬时输出电流值2C:130A。 3.6 控制母线电压稳定度≤±2%。 3.7 控制母线电压纹波系数≤±0.1%。 3.8 恒流精度≤±0.5%。 3.9 合闸母线电压≤+15%,-10%。 3.10 最大限流输出电流(A):1.2I N。 3.11 效率≥90%。 3.12 功率因数>0.92。

直流屏操作说明

直流屏操作说明 1. 直流屏运行 220kV站直流系统采用哈尔滨九洲电气股份有限公司,220V直流系统采用单母分段接线,采用直流系统屏一级供电方式。两组蓄电池经刀开关分别接于两段母线上,两组蓄电池经联络刀开关连接,为防止两组蓄电池并列运行,联络开关与蓄电池刀开关之间设有闭锁装置,两套充电装置经刀开关分别接于两端母线上。 直流系统对负荷的供电原则为:对主控室内所有负荷采用辐射网络供电,设置两面馈电柜。对220kV断路器合闸负荷采用辐射网络供电,220kV GIS内刀闸控制、位置指示、联锁、报警信号电源,带电显示装置电源按环网方式供电。10kV开关柜内设备保护控制、合闸负荷按环网方式供电。 蓄电池也采用哈尔滨九洲电气股份有限公司产品,300Ah,蓄电池组架式安装,两组蓄电池布置在主控综合楼专用蓄电池室内。蓄电池同时考虑布置通信蓄电池的位置。 蓄电池个数暂按104只考虑,具体应根据设备厂家单体浮充电压确定,保证在正常运行时,直流系统母线电压约为1.05Ue(不能超过 1.05Ue)。 2. 直流系统组成及操作 交流配电 将交流电源引入分配给各个充电模块,扩展功能为实现两路交流

输入的自动切换,以提高直流系统供电的可靠性。为防止过电压损坏充电模块,交流配电设有防雷装置。 充电模块模块 JZ-22020B型高频开关电源模块采用了先进的无源PFC技术和脉宽调制软开关技术的控制技术(PWM),使得模块效率进一步提高,谐波减小。模块采用交流三相三线制380V AC平衡输入方式,不存在中线电流损耗。模块交流输入经过尖峰抑制电路和EMI吸收电路,经全桥整流滤波电路将三相交流电压整流为脉动的直流电压,由高频脉宽调制变换器变换将脉动的直流电压成高频方波电压,再由输出整流滤波电路,得到稳定的输出电压和电流,在电网电压和负载发生变化时反馈调整电路控制脉宽调制电路,使得输出电压和电流保持稳定。 模块结构和功能,前面板说明 1.前面板如图一。 2.输入缺相指示灯(红色):当模块输入缺相时,此指示灯被点亮, 模块保护,无输出。当输入正常时,此指示灯熄灭,模块输出正常。

直流屏维护说明书

IS09001: 2000国际质量体系认证产品微机型高频开关直流电源 现 场 维 护 调 试 大 纲

无锡市斯达自控设备厂编制 目录 第一部分系统. ......................... 错误!未定义书签 一、系统概述 ....................... 错误! 未定义书签 二、系统组成 ....................... 错误! 未定义书签 三、功能特点 ....................... 错误! 未定义书签 四、使用条件 ....................... 错误! 未定义书签 五、规格及参数 ....................... 错误! 未定义书签 第二部分使用说明. ........................ 错误!未定义书签 一、高频开关电源模块使用说明................. 错误! 未定义书签 二、监控微机使用说明.................... 错误! 未定义书签 三、系统操作使用说明.................... 错误! 未定义书签 第三部分系统维护. ........................ 错误!未定义书签 一、首次投入运行使用请注意以下事项.............. 错误! 未定义书签 二、日常巡检内容 ...................... 错误! 未定义书签 三、异常情况的处理...................... 错误! 未定义书签 四、其它注意事项 ...................... 错误! 未定义书签 第四部分蓄电池维护. ...................... 错误!未定义书签 一、日常维护 ....................... 错误! 未定义书签 二、月度维护 ....................... 错误! 未定义书签 三、季度维护 ....................... 错误! 未定义书签 四、年度维护 ....................... 错误! 未定义书签 五、蓄电池清洁 ....................... 错误! 未定义书签 六、腐蚀处理 ....................... 错误! 未定义书签 七、连接扭矩 ....................... 错误! 未定义书签 八、维护记录 ....................... 错误! 未定义书签 九、安全事项 ....................... 错误! 未定义书签 第五部分蓄电池更换. ...................... 错误!未定义书签 一、更换判据 ....................... 错误! 未定义书签 二、更换时间 ....................... 错误! 未定义书签

新 直流屏说明书

GZDC系列直流屏 --程控式、触摸屏式、高频开关直流电源系统-- 使用说明书 上海蓝箭电控设备成套有限公司

目录 第一章概述 1.1 公司简介----------------------------------------4 1.2 系统简介----------------------------------------4 1.3 系统特点----------------------------------------5 1.4 系统正常使用条件--------------------------------5 1.5 型号说明----------------------------------------6 1.6 主要参数----------------------------------------6 1.7 外形结构----------------------------------------7 1.7 系统工作原理------------------------------------7 第二章系统功能单元 2.1 交流配电单元------------------------------------10 2.2 整流单元----------------------------------------12 2.3 直流馈电单元------------------------------------13 2.4 监控系统----------------------------------------16 2.5 智能电池管理------------------------------------29 2.6 通讯电源单元(可选单元)------------------------32 2.7 逆变单元(可选单元)----------------------------32 2.8 通讯规约----------------------------------------32 第三章系统的包装、运输与保管 3.1 系统调整----------------------------------------33 3.2 包装、运输及保管--------------------------------33 3.3 随机文件----------------------------------------33 3.4 售后服务及订货需知------------------------------34

智能程控直流屏使用说明书

智能程控直流屏 使 用 说 明 书 上海西屋成套设备有限公司

第一章系统概述 上海西屋成套设备有限公司开发的JK070SW电力监控系统充分考虑到了电力系统应用的多样性,监控主机与底层数据采集单元采用了模块化设计思想,主机与底层模块可以自 由组合。所有底层模块外形尺寸一致,便于安装。底层模块包括综合测量模块、电池巡检 模块、开关量模块、绝缘检测模块。监控设备规格表如表1-1所示。 设备名称规格型号功能简述 监控主机JK070SW 彩色800×480点阵LCD,触摸式监控器 综合测量模块ZHCL-2 检测1路交流电压 检测3路直流电压,2路电流,1路温度检测24路开关量输入,8路开关量输出 综合测量模块ZHCL-3 检测2路交流电压,交流互投 检测6路直流电压,4路电流,2路温度检测32路开关量输入,8路开关量输出 电池巡检模块DCXJ-19 检测19节电池电压,1路温度 电池巡检模块DCXJ-55 检测55节电池电压,2路温度 绝缘检测模块JYJC-64 检测2段母线绝缘,64路支路绝缘 绝缘检测模块JYJC-32 检测2段母线绝缘,32路支路绝缘 开关量模块KGL-64 检测64路开关量输入,8路开关量输出 表1-1 监控设备规格表 JK070SW监控系统采用7寸彩色触摸屏,具有体积小、结构简单美观大方、安装方便简洁、组配系统灵活等特点,监控系统界面美观大方、操作简洁、数据组织紧凑合理、提供 更好的人机交互体验。主界面可显示电力系统的主接线图,实时显示各功能单元的运行工 况和信息。监控功能完善,高智能化,声光告警。对系统的各组成部分实现全参数本地及 远端监控。监控系统有标准IEC61850通讯接口(选配),方便接入自动化系统,实现“四遥”及无人值守,并同时提供Modbus通讯规约供用户选择。 1.1功能特点 1.1.1监控器功能说明 可安装最多32个电力电源模块; 监控器采用7寸(或10寸)彩色触摸屏显示,图形化界面,直观显示系统单线图, 可实现系统参数设置、系统工作参数显示、系统故障指示和系统参数校准; 历史故障和运行记录存储条数和剩余存储空间相关;

直流屏操作及说明

警告 1)本设备所备蓄电池闲置六个月后(包括未安装及安装后未投运的情况),必须对其进行充电。否则将引起蓄电池的永久损坏。 2) 本设备在变电所安装调试完成至变电所正式运行期间,如交流电源未投入运行时,必须断开蓄电池组总开关,避免屏内自用电引起电池过放电;严禁将蓄电池组作为变电所高低压设备的临时调试电源,否则将存在过放电引起蓄电池永久损坏的可能。 3) 本设备安装使用后蓄电池组严禁过放电,当蓄电池欠压告警时,应立即断开蓄电池组总开关,应立即对蓄电池进行充电。否则将损坏蓄电池。 4)在正常运行时,蓄电池始终处于浮充状态,不能断开交流电源或电池组开关,否则蓄电池组会因欠充而损坏! 5) 请严格按图纸连接屏间接线和电池组连线,严禁将电池正、负极性接反,否则将损坏蓄电池和其它元器件。 6) 本设备高频开关模块上的微调、控制及地址上的拔码开关均已设定完毕,请不要随意改动。 7) 不得任意在直流母排上接电源,临时用试验电源应取自合闸馈线电源,严禁非专业人员操作。 如果用户违反上述警告条款,造成本设备中元器件和蓄电池损坏,本公司将不承担三包责任。 注意: 本设备中所使用的蓄电池在到达使用年限后请不要随意丢弃,请将其卖给有环保资质的回收企业,以免造成二次环境污染!!!

一、概述: 程控高频开关电源具有体积小,重量轻,效率高,输出纹波低,动态响应快,控制精度高,模块可叠加输出,蓄电池采用屏式安装,成套性强等特点。广泛应用于电站、变(配)电所、工矿企业、邮电通信等场合的直流电源系统,可实现无人值班。 二、型号及其含义: 该系列直流屏作为其中一大系列,由高频开关整流模块,可编程控制器(PLC),蓄电池组,绝缘监视装置,蓄电池自动监测装置,母线电压自动调节装置,触摸屏,预告信号装置等组成。蓄电池采用免维护电池。 三、使用条件: 1.环境温度-5℃~+40℃,日平均气温≤35℃。 2.相对湿度不大于85%。 3.使用场所的污染等级≤3级。(有导电性污染物,或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染物变为导电性的) 4.产品垂直安装的倾斜应≤5度。 5.安装地点海拔≤2000米。 6.设备应安装在无爆炸危险及腐蚀性气体的场所。 四、主要技术参数: 1.交流输入电压:三相AC380±15%V、50±1HZ。 2.母线电压:DC 220V/110V。 3.整流器输出额定电流:可选。 4.浮充电压:DC 246V/123V(标准)。 5.额定充电电流:0.1CA。 6.稳压精度:≤±0.2%。 7.纹波系数:≤0.2%。 8.限流精度:≤±0.2%。 五、使用说明: 1.检查内部所有紧固件是否松动、电气元器件是否完好。 2.本设备安装就位后应可靠接地,解除所有继电器动触点的紧固物,同时将所有开关置于断开位置。 3.按本设备图纸要求,检查输入交流电压是否符合设备电压(380V±15%)

直流屏运行维护维修手册

直流屏运行维护维修手 册 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

直流屏 运行维护、维修手册 一、概述 GZW3X系列直流电源主要由交流配电、高频开关电源、微机监控器、手自动电压调节器、绝缘检测仪、直流馈电、电池等组成。 直流电源是将交流电源经过高频开关电源(整流模块)整流输出 DC220V、110V等直流,经过手动/自动调压装置给用电设备供电(控制、信号、分合闸)同时给电池组进行均/浮充电,以保证电池始终处在满容量的备用状态,当交流失电时电池组不间断的向用电设备供电,保证用电设备正常、安全运行。 直流电源柜的运行状况由微机监控器管理,微机监控器、数据采集模块、输入/输出模块、触摸屏等组成。 微机监控器实时监控直流电源系统各单元的运行状态,监测各单元的运行参数,并根据电池的充放电特性对电池进行自动均、浮充电,也可在线进行电池活化。 交流配电单元采用接触器实现双电源自动切,主要是给高频开关电源模块提供交流电;手动/自动调压装置用来保证直流控制母线输出的电压稳定在一定的范围内,一般调节范围在20V~50V之间;绝缘检测仪实时对直流电源系统接地情况进行监测。如正负母线对地电阻值小于设定值时,即判断有接地故障发生,直流馈电单元给用电设备供电。系统故障报警单元:当直流系统发生故障时,系统故障报报警单元报警,并可通过通讯口上传,及无源接点输出。 二、直流电源柜的安装及调试 直流电源柜运抵现场后,按图纸的摆放位置进行安装;将柜间连线及电池连线按图纸要求正确连接,检查屏内连线是否松动,各接插件是否联接,但此

时电池保险熔芯不应按上,各断路器应在分位。交流输入电源接至交流输入端子排,检查电源供电是否正常,交流互投回路动作是否正常,检查高频电源模块地址设定是否正确,如无误,合上模块交流输入开关,高频电源模块应有输出(此时微机监控没有工作电源,所以微机监控没有工作),高频电源模块输出电压220V系统应在234V左右,110V系统应在117V左右。 如模块有输出且无故障,合上模块直流输出开关,此时母线带电,母线电压、电流表有指示,微机监控器应工作,如微机控制器工作正常,模块输出电压220V系统时可达243V左右,110V系统模块输出可达成122V左右。 有母线电压手动/自动调节装置,可手动调节母线电压,检查母线电压是否变化。(因是空载运行,此时每档的降压范围略小一些)。 合馈出开关,同时测量此馈出开关输出电压及其正、负极性是否正确,指示灯是否有指示,每个馈出回路都检测一遍。 断开某一路馈出开关,在此馈出开关的输出端子加一可调负载,合上馈出开关,此时母线电流表应有指示,改变负载母线电压电流表显示值将跟着变化。 将电池组投切开关合上,此时电池组电压、电流表有指示,熔断器上侧应有电,检测熔断器上侧电压及极性,然后检测电池组熔断器下侧电压及极性,如上下侧极性相同,可将电池组投切开关断开,将熔芯装在熔断器上,然后合上电池组投切开关,充电模块即可给电池组充电。电池组电压、电流表均应有显示。 可根据电池说明书要求进行浮充电压、均充电压、均充电流、均充时间、均充转浮充电流、浮充转均充电流、浮充时间设定。根据现场实际运行情况进行母线过欠压、电池组过欠压、绝缘接地电阻、交流电压过欠压等值的设定。进行母线过欠压、电池组过欠压、接地、交流失电、模块故障等试验。同时检