文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基础施工组织设计方案

桩基础施工组织设计方案

桩基础施工组织设计方案
桩基础施工组织设计方案

####项目CFG桩工程

青岛市陆港市政工程有限公司二00五年十二月九日

目录

一、工程概况

二、编制依据

三、施工方案的选择

四、施工工期、进度计划

五、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划

六、主要施工机具安排计划

七、主要材料需用量计划

八、冬、雨季施工措施

九、保证工期、质量、安全、文明施工

减少扰民降低环境污染和噪音的措施

(一)工期保证措施

(二)质量保证措施

(三)安全生产与文明施工措施

(四)防止扰民降低环境污染和噪音的措施

十、工地临时用电专项方案

十一、材料管理制度及节约措施

十二、质量标准与验收方法

十三、通病及事故处理措施

十四、合理化建议

十五、施工现场平面布置图

前言

按照青岛思远石化公司溶剂油项目CFG桩工程施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认真编写该技术方案及施工组织设计。该工程位于青岛市黄岛经济开发区内。本工程采用水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)复合地基加固处理。

一、工程概况:

(一)工程名称:青岛思远石化公司溶剂油项目CFG桩工程;(二)工程地址:青岛开发区黄张路与淮河路交叉处;

(三) 桩基形式:原料储罐地基采用水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG

桩)----单桩设计施工长度13.00m,桩径600mm,桩

距1800mm;

(四)工程量:CFG桩——约计1600棵(原料储罐按10个计算)、累

计设计施工20800.00延长米,约计灌注砼

7641.58m3;

(五)现场地质情况:

根椐中国石油天然气华东勘察设计研究院2001年5月提供的《青岛长鸿石油化工有限公司岩土工程详细勘察报告》,桩长范围内的岩土地层分部如下(具体详见勘察报告):

第一层土,人工填土:由素填土和粉煤灰冲填土两个亚层组成,固结程度较低,呈饱和、欠固结、高灵敏度。厚度约为4m。

第二层土,粉质粘土:呈饱和、流塑~软塑状态,具高压缩性、高灵敏度地层。厚度约为6.0m。

第三层土,粉质粘土:呈饱和,可塑性状态,属中压缩性地层。厚度约为2.7m。

第四层土,花岗岩全风化带:呈饱和,可塑~硬塑状态,属中~低缩性地层。厚度约为3.1m。

二、编制依据

(一)青岛思远石化公司溶剂油项目CFG桩工程施工要求;

(二)类似工程施工经验;

(三)采用的主要规范:

(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002;

(2)《石油化工钢储罐地基与基础施工及验收规范》SH3528-93;

(3)《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》DB13(J)31-2001;

(4)《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002;

(5)《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2002;

(6)《混凝土质量控制标准》GBJ5064-2002;

三、主要施工方案的选择

(一)施工工艺的选择:

根据设计要求,本工程原料储罐区地基采用水泥粉煤灰碎石桩(简称CFG桩)复合地基处理,CFG桩复合地基区别于桩基的主要特点就是:充分考虑发挥桩间土的承载力,所以施工中应尽可能减小桩间土的扰动,又根据本工程场地地质资料,场区地层上部主要由饱和、具高压缩性、高灵敏度的粉质粘土构成,施工中受到触动影响变化比较大。因此,为保证桩身施工质量,尽可能减小桩间土的扰动,确保本项目的顺利进行,合理的选择机械施工工艺,是这次CFG桩施工项目顺利进行的关键。

原大炼油项目(1993年)在本项目北侧施工油罐底座地基处理方案选用D400mm挤密碎石桩,沉管成孔、灌注拔管,间隔跳打;因地

质属饱和黏性土,桩质量未能得到保证,严重缩颈率达46%,浅层断桩率22%。后采取间隔水泥粉喷桩,钢筋砼桩加固。

目前,CFG桩的成桩施工方法大体有三种:振动沉管灌注成桩、长螺旋钻孔灌注成桩、长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,其中:长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩,具有施工速度快、桩体密实度高、环境噪音影响较低、对周围桩间扰动影响较小、特别是适合地下水位以下的高灵敏度地层等特点,因此:本CFG桩工程施工工艺拟采用长螺旋钻孔-管内泵压砼灌注成桩工艺。水下泵送砼,边压砼边拔管,采用置换加固,穿透力强,单桩承载力高,不会受到第二层呈饱和,流塑~软塑状态的粉粘土影响。并且能够达到设计承载力的要求(单桩承载力特征值≥600kN,复合地基承载力≥210KPa),对桩的质量有保证。

CFG桩试桩

为保证工程质量,根据设计要求选择地质条件有代表性的两台罐作为试桩区,每试验区压三根状或单桩复合地基。

由于施工场地附近加载重物以解决,建议采用锚桩作反力,在试

(二)施工顺序

:

锚桩

实验桩

结合原料储罐CFG桩结构布局特点及现场地质条件,本工程采取: 从中心向外推进施工(圆环形布桩方式)或从一边向另一边推进施工(正方形或梅花形网格状布桩方式),根据具体情况,更进一步为了尽可能减小桩间土的扰动,控制施工工艺,发现特殊情况,做出具体的改变,必要时采用间隔跳打的施工方式。

(三)设备选配:

采用KLB-75型步履式长螺旋钻机2台;QZ-60型混凝土输送泵2

台;500型强制式搅拌机1台;装载机2台;电、气焊设备1套;水准仪、经纬仪1套等及其他配套设备。

(四)施工工艺:

CFG桩:定位放线→启动桩机对准桩位→桩机调平、钻杆调直→关闭钻头阀门启动锤头钻进到设计桩底标高、同时进行

混合料的搅拌→开动混凝土输送泵灌料、同时启动卷扬

机提升钻杆直至施工设计桩顶标高→成桩完毕→停机移

位至下一桩位。

CFG桩工艺流程图:

(五)主要分部工程的施工方法:

(1)、定位:将桩机移到指定桩位,对中。当地面起伏不平时,应调整支腿或平台基座,使桩机底座保持水平、钻杆保持垂

直。一般桩位误差不宜超过2.0CM,钻杆垂直度偏差不超

过1.5%。

(2)、钻进成孔:关闭钻头阀门,启动卷扬机下放钻杆至钻头触及地面时,启动钻机锤头,将钻杆旋转下沉至桩底设计标

高。

(3)、混合料搅拌:按设计配合比配制混合料,严格控制粗骨料粒径,一般选为小10mm -30mm或更小,必要时掺加泵送

剂及其它外加剂,混合料坍落度宜为180mm -220mm。

(4)、灌料、提升:当钻机钻至桩持力层时,开动混凝土输送泵灌料,当输送管及钻杆芯管充满混合料后开始启动卷扬机

匀速提升钻杆,边灌料、边提升,直至施工设计桩顶标高,

提升速度宜控制在2m/min-3m/min,严禁先拔管后灌料,

掌握好灌料与提钻的时间差,尽量避免提升灌料过程中停机待

料现象。在流塑性土中要控制提钻速度,保证成桩质量。

(5)、停灌桩顶标高、移机下一桩位:尽量控制好桩顶标高停灰面这一环节,在达到技术要求的条件下,做到尽可能少浪

费混合料。

四、施工工期、进度计划

本工程拟采用KLB-75型步履式长螺旋钻机2台,工期自签定施工合

同、施工现场达到开工要求时开工:本工程CFG 桩施工1600棵、累计设计总长度20800.00延长米,计划30棵/每台每天, 30天完成任务。(详见工程进度计划横道图)

青岛思远石化公司溶剂油项目CFG 桩工程进度计划横道图

五、工程项目部主要管理人员及所用劳务人员安排计划

1

、施工组织机构如下:

2、主要管理人员及责任如下:

项 目 经 理

工,

其他技术人员充分发挥各自的技术优势,详细制定施工技术保证措施,确保工程质量,提高生产施工效率,积极配合建设单位、监理单位及检测单位进行工程验收工作。

质检主管负责原材料的取样送检、校核桩位,在施工中及时对混合料的配制、搅拌、输送等工序进行检查、验收,并将检查情况及有关资料及时反映给技术负责人,以便及时处理存在的问题,做到工程施工准确无误。

安检主管负责检查施工场地安全用电,杜绝施工机械、消防等方面的隐患,定期组织员工进行安全教育,对发生事故后的处理要做到“四不放过”:一是事故原因不清不放过;二是员工及事故责任人受不到教育不放过;三是事故隐患不整改不放过;四是事故责任人不处理不放过。

材料主管对各种材料要严把质量关,负责计划好各种材料的用量,做到供应及时,对建设单位供应的材料要提前报计划,及时领取。

3、劳务人员安排计划:

六、主要施工机具安排计划

七、主要材料需用量计划

CFG桩体混合料成分为水泥、粉煤灰、碎石外加少量掺合剂,本工程CFG桩材料拟选用42.5R级矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰、小10mm-30mm碎石、复合防冻早强剂。

CFG桩——1600棵,桩设计施工长度13.00m,桩径600mm,本次施工累计设计总长度20800.00m;约计灌注砼7641.58m3(施工充盈系数按1.3考虑);设计要求复合地基承载力标准值fsp.k不低于210Kpa。在选用材料均应符合相应标准要求,且配合比无试验室资料的情况下,现根据施工经验及常规配合比粗略分析材料需用量如下( 根据设计要求CFG桩桩体强度≥C15、单桩承载力特征值≥600KN ) (配合比:水泥粉煤灰砂碎石水复合外加剂)

( 300 90 700 1000 210 8 )

材料用量:水泥----2293T. 粉煤灰----688T.

砂----3566m3. 碎石----4246 m3.

水----1600 m3. 复合外加剂----62T.

实际材料需用量最终以试验室配合比资料分析为准。

八、冬、雨季施工措施

1、水泥的存放要严格防雨、雪,做好防潮、防雨措施,所进材料

应按照规定位置堆放并做好防护措施,防止受冻、受潮。做到筑高台-下铺上盖;机电设备采用防雨、雪、防淹措施,安装接地装置,机械电闸、箱的保护装置要可靠。

2、冬季施工,混合料搅拌过程中根据要求加入适量防冻早强剂,施

工用水要加温,防止因冻结堵管造成的工程进度低或桩身质量问题。

3、冬季施工要做好其他方面的防冻、防寒措施,水管保温、特殊机

械特殊部位保温、工人发放防寒服等。

九、保证工期、质量、安全、文明施工减少扰民降低环境污染和噪音

的措施

(一)、工期保证措施

本项目工程量较大,工期较紧,为确保按期完成任务,特制定如下措施:

1、全工程指挥和调度体系,全面负责施工中的管理工作,充分协调

好内外部关系,减少中间环节。

2、真做好施工准备,编制详尽完善的施工方案,保证两台钻机、配

套设备、周转工具和材料及时供应。

3、用科学的管理方法,按网络控制计划和主要进度控制点编制详尽

的施工进度计划,以各工序控制目标层层落实,发现问题及时调整,确保工期控制点的实施。

4、机械化机具管理,提高工效。加强施工管理,推行项目法施工,

精心组织、周密安排、加快施工进度。

5、行奖励竞争机制,与项目部班子落实经济责任,利用经济杠杆严

格奖惩,保证工期目标的实现。

(二)、质量保证措施

为保证工程质量达到优良标准,建立质量保证体系。从施工组织、施工技术、材料验收等方面采取一定措施。

1、质量保证体系

2

(1)、提高全体人员的质量意识,教育职工视工程质量为企业的

生命,是企业生存和发展的基础。

(2)、建立每道工序的质量保证措施,严格按照各工序验收标准,

进行质量跟踪检查,发现问题及时整改,把质量事故消灭

在萌芽状态。

(3)、作好桩位的测放工作,桩位偏差≤20mm,钻孔垂直度≤

1.0%。

(4)、原材料要求:①水泥:选用po.42.5R矿渣硅酸盐水泥,并有出厂合格证及试验报告。②砂:中砂,含泥量不大于

3%。③石子:碎石,粒径为小10—30mm,含泥量不大于

2%,其他未经检验和验证或验证不合格的材料不得投入使

用。

(5)、成桩过程中,抽样做混合料试块,每台机械一天应做一组(3块)试块(边长为150mm的立方体),标准养护28d,测定

其抗压强度。

(6)、严格按图纸施工,做好施工记录,所有技术资料及时会同建设单位、监理单位履行签字手续。

(7)、施工中各工序密切配合,在项目经理的统一领导下,协调好各工序之间的交叉作业问题,明确质量目标落实质量责

任,确保工程创优。

(三)、安全生产与文明施工措施

1、安全保证体系

2

(1)

全标准管理,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想,确保

施工安全体系的正常运转。

(2)、严格贯彻执行各级有关的操作规程和安全规程。

(3)、上岗人员必须戴安全帽、整齐、高空作业要系安全带,班

前班后上岗人员不得饮酒。

(4)、电工、电焊工、司机必须有操作证,否则不准上岗,严禁其

他人员操作。

(5)、现场文明施工充分体现公司的形象,进入施工现场就要以良

好的社会形象,体现企业风采。

(6)、按照施工平面布置图做到:施工机具、水电线路、材料堆放、

临舍搭建等合理有序。

(7)、严格按照程序组织施工,确保施工过程中统一调度,统一管

理,保持良好的施工程序。

(8)、抓好现场管理,提高施工标准化,规范化,科学管理水平。

(四)、防止扰民降低环境污染和噪音的措施

严格遵守国家有关环境保护的法律规定和地方的各种环保管

理制度,做到施工不扰民,具体措施如下:

1、量控制使用噪音大的施工机械,及时检修、保养设备,致使设备

低磨损、低噪音正常运转,做到尽量少扰民。

2、施工现场各种施工垃圾,按要求地点堆放和及时清理,不准随意倾倒。

3、合理安排好生活垃圾问题,讲究个人卫生,施工现场必须带安全帽、统一工作服装。

十、工地临时用电专项方案

1.2台KLB-75型步履螺旋钻机,本次施工需用电源250KW,本次施工现场提供300 KW变压器。

2.控制措施

(1)为防止事故发生,电工必须持证上岗,认真检查安装电器元件,安装完毕经技术监督部门验收合格后投入使用。

(2)电工操作时,必须严格按操作规程操作,不准违章作业,操作前必须有安全技术交底记录,并履行签字手续。

(3)除临时施工用电或临时采取的措施外,不允许架临时电线,不允许乱挂灯,仪表工具和电焊机等,应用安全的开关和插座,防止因超负荷引起火灾或其他事故。

3.应急预案

(1)如有漏电伤人事故发生,应立即切断电源,由安全员负责拨打应急救护电话“120”,现场总指挥由项目经理担当,负责全面组织协调工作。

(2)生产负责人亲自带领有关工长及外包队负责人,对事故现场进行抢救,如有重伤人员由队长负责送外救护。

(3)按照预先分工队长等人员协助生产负责人对现场清理,电工

队长组织人员立即对现场用点设施进行全面检查,确保消除漏电原因和隐患。

(4)写出书面报告,包括事故发生时间、地点、受伤害人姓名、性别、年龄、工种、受伤部位、受伤程度.向全体人员宣读事故结果及对责任人处理意见。

十一、材料管理制度及节约措施

1、加强施工管理,保证工程不转包,减少管理层次,尽可能减少

和控制施工管理费用。

2、加强成本管理,采取分阶段考核措施,控制各分项工程的成本。

3、本工程采用计算机运行辅助管理,提高工作效率周密安排劳动

力和材料计划,最大限度的减少人员的窝工和材料的浪费。4、加强现场管理,合理布局,尽量避免材料的二次倒运,减少不

必要的材料浪费。

5、严格控制材料的进货价格,严格按照从产地直接进料的原则,

减少中间环节,降低施工直接成本。

6、非工作期间,严禁电机空转,严禁长流水。

7、原材料做到有计划使用,按要求配制,堆放有序,场地清洁。

十二、质量标准与验收方法

(一)质量标准经检测验收达到优良。

(二)验收方法:

1、提高全体人员的质量意识,把质量管理落实到整个过程中,一

定要在保证施工质量的前提下,确保工期,发现问题及时处理。

2、会同甲方施工技术管理人员或监理对每台班的施工记录及成桩

质量进行检查,严把质量关,一旦发现有不符合质量的事情发生,立即停止施工进行检查处理。

3、技术负责人定期检验检查整个工程的质量情况,每日向项目部

各施工队通知。

4、技术员与质检员一起进行跟班检查。

5、各机组长认真负责每棵桩的质量,对成桩深度、灌料充盈系数

记录汇总,定期报技术员。

6、施工结束后,在开挖基槽时,检查桩位、桩数及桩头强度,发

现问题应采取必要的补救措施。

7、工程结束后,全面性验收,并填写验收单。

十三、通病及事故处理措施

CFG桩通病主要是:

(一)、堵管:堵管是长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩工艺常遇到的主要问题之一。它直接影响CFG桩的施工效率,增加工人劳动强度,还会造成材料浪费。特别是故障排除不畅时,使已搅拌的CFG 桩混合料失水或结硬,增加了再次堵管的几率,给施工带来很多困难。产生堵管的原因有以下几点:

1、混合料配合比不合理。当混合料中的细骨料和粉煤灰用量

较少时,混合料和易性不好,常发生堵管。因此,要注意混合

料的配合比,尤其要注意将粉煤灰掺量控制在70kg/m3~

100kg/m3的范围内,坍落度应控制在160mm~200mm之

间。

2、混合料搅拌质量有缺陷。在CFG桩施工中,混合料由混凝土

泵通过刚性管、高强柔性管、弯头最后到达钻杆芯管内。

混合料在管线内借助水和水泥砂浆润滑层与管壁分离后通

过管线。坍落度太大的混合料,易产生泌水、离析,泵压作用

下,骨料与砂浆分离,摩擦力加剧,导致堵管。坍落度太小,混

合料在输送管路内流动性差,也容易造成堵管。

3、施工操作不当。钻孔进入土层预定标高后,开始泵送混合料,

管内空气从排气阀排出,待钻杆内管及输送软、硬管内混合

料连续时提钻。若提钻时间较晚,在泵送压力下钻头处的水

泥浆液被挤出,容易造成管路堵塞。

4、冬期施工措施不当。冬期施工时,混合料输送管及弯头均需

做防冻保护,防冻措施不力,常常造成输送管或弯头处混合

料的冻结,造成堵管。冬施时,有时会采用加热水的办法提高

混合料的出口温度,但要控制好水的温度,水温最好不要超

过60℃,否则会造成混合料的早凝,产生堵管,影响混合料的

强度。

5、设备缺陷。弯头曲率半径不合理也能造成堵管。弯头与钻

杆不能垂直连接,否则也会造成堵管。混合料输送管要定期

清洗,否则管路内有混合料的结硬块,还会造成管路的堵塞。

(二)、窜孔:在饱和软土层中成桩经常会遇到这种情况,打完一棵桩

后,在施工相邻的桩时,发现刚施工的临桩的桩顶突然下落,当桩

泵入混合料时,临桩的桩顶开始回升,此种现象称为窜孔。发现

窜孔的条件有如下三条:1.被加固土层中有松散饱和软土层;2.

钻杆钻进过程中叶片剪切作用对土体产生扰动;3.土体受剪切

扰动能量的积累,足以使土体发生触变。由于窜孔对成桩质量的影响,施工中采取的预控措施:

1、采取隔桩、隔排跳打方法;

2、设计人员根据工程实际情况,采用桩距较大的设计方案,避免

打桩的剪切扰动;

3、减少在窜孔区域的打桩推进排数,减少对已打桩扰动能量的

积累;

4、合理提高钻头钻进速度。

(三)、桩头空芯:主要是施工过程中,排气阀不能正常工作所致。钻

机钻孔时,管内充满空气,泵送混合料时,排气阀将空气排出,若

排气阀堵塞不能正常将管内空气排出,就会导致桩体存气,形成

空芯。为避免桩头空芯,施工中应经常检查排气阀的工作状态,

发现堵塞及时清洗。

(四)、桩端不饱满:这主要是因为施工中为了方便阀门的打开,先提

钻后泵料所致。这种情况可能造成钻头上的土掉入桩孔或地下水浸入桩孔,影响CFG桩的桩端承载力。为杜绝这种情况,施工

中前、后台工人应密切配合,保证提钻和泵料的一致性。(五)、桩孔偏斜:主要因为地面不平,导向设施出现偏差,钻架不

正或钻杆弯曲,钻杆刚度不够所致。另外钻进时土层硬度发生

突然变化或遇到障碍物也会导致桩孔偏斜。施工前应对安装好

的钻机设备做全面检查,做到水平、稳固,对钻杆、接头要逐

个检查,保证钻杆顺直,有足够的刚度。在钻进时,土层由软

变硬时要少加压慢给进。

(六)、钻进困难:主要原因为遇到地下障碍物如石块、混凝土块,

钻机功率不够或钻进速度太快造成憋钻。应选用硬质合金钻头,采用合适的钻速。遇到障碍时如障碍物不深,应进行清除后复

钻,如不易挖出则改变桩位。

十四、合理化建议

1、复合地基的基坑可采用人工或机械、人工联合开挖。机械、人

工联合开挖时,至少予留60cm厚度人工开挖,以保障及械开挖造成桩的断裂部位不低于基础底面标高,且桩间土不受扰动,严禁粗暴施工,注意不要碰撞、铲断桩头,避免断桩及对地基土的扰动。

2、开挖基槽时时先找出桩顶的标高位置,人工用钢钎等工具

沿桩心剔除多余桩头。在操作过程宜两个方向同时进行,不可用重锤或重物横击桩体,直到设计标高,并把桩顶找平,避免将桩身处理的过高或过低造成桩间土承载力分担的不均匀。

3、在基槽开挖时严防浸水,以免对桩间土的扰动而使桩间土承载

力降低。

4、复合地基桩顶至设计基础下垫层之间一般需铺设600mm厚的

碎石中、粗砂褥垫层。褥垫层铺设宜采用静力压实法,当基础

桩基础施工组织设计方案

桩基施工组织设计方案 目录 第一章工程概况 (04) 1.1 编制依据 (04) 1.2 工程概况 (04) 第二章施工总体安排与部署 (07) 2.1 项目部组织机构、人员配置及管理人员的岗位职责 (07) 2.2 施工总平面布置图 (13) 2.3 施工临时设施 (13) 2.4 施工总体部署 (13) 2.5 工期、质量、安全目标 (14) 第三章主要工程项目的施工方法 (15) 3.1 施工测量 (15) 3.2投入的桩基施工设备 (15) 3.3桩基施工方案 (15) 3.4施工场地三通一平 (24) 3.5临建设施 (24) 3.6技术准备 (24) 第四章工程质量保证措施 (26) 4.1方针目标 (26) 4.2质量保证体系 (26) 4.3文件和资料的控制 (30) 4.4采购的管理 (31) 4.5标识和可追溯性 (32) 4.6过程控制 (33) 4.7验测量和试验设备 (35) 4.8质量记录 (35) 4.9质量控制措施 (36) 第五章工期保证措施 (37) 5.1工期进度计划表 (37) 5.2 施工进度计划的保证措施 (37) 5.3 施工进度计划的保证措施 (37) 第六章安全施工保证措施 (40) 6.1安全施工保证措施 (40) 6.2安全施工管理体系 (45) 6.3安全施工应急预案 (46) 第七章文明施工及环境保护保证措施 (49) 7.1劳动力使用计划表 (49) 7.2施工机械设备使用计划 (49) 7.3桩基施工进度计划网络图 (50) 7.4环境保护和文明施工方案 (50) 比选人:湖北中南岩土工程有限公司(盖单位章) 法定代表人(或委托代理人):(签名)

基础施工组织设计与对策(灌注桩)

湛江遂溪110kV南昌送电线路工程版次:A 广东火电灌注桩基础施工方案2014年11月 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (5) 四、复测分坑 (6) 五、原材料要求、选购与使用 (9) 六、桩基础施工 (15) 七、围堰施工 (26) 八、承台、立柱施工 (27) 九、施工机具与设备配置 (34) 十、施工组织 (34) 十一、质量管理措施 (35) 十二、安全、环保与文明施工 (36) 十三、桩基检测 (41)

一、编制依据 1.1《110~500kV 架空电力线路施工及验收规》 ((GB50233 —2005 )); 1.2《电力建设安全工作规程(架空线路部分)》(DL5009.2 —2004); 1.3《建筑桩基技术规》(JGJ 94-94 ) 1.4《钢筋焊接与验收规》(JGJ 18-2003 ) 1.5《混凝土结构工程施工及验收规》(GB50204-2002) 1.6省电力设计研究院的工程施工图纸及设计文件。 工程概况和特点 2.1工程概述 本工程包括两部分线路工程: 第一部分:“110 kV柑站至站线路工程” 本工程系遂溪110kV输变电工程之柑站至站110KV线路工程。线路起点为柑110kV 站,终点为110KV站。线路为双回路塔,单边挂线;线路长度为 6.939km.本工程使用杆塔24基。本工程导线采用JL/LB20A-300/40 铝包钢芯铝绞线.地线采用双地线;一根为 JL/LB20A-70-40 铝包钢芯铝绞线,另一根为36芯OPGW光缆。 第二部分:“110千伏洋青站至站线路工程 本工程系遂溪110kV输变电工程之洋青站-站110kV线路工程。线路起点为洋青 110KV站,终点为110KV站。线路出线端构架?终端塔(0.109km ) 与北门-洋青110kV线路共塔;进线端(0.369km )采用双回路塔,单边挂线;其他段(19.949km )线路皆为单回路。本工程共使用杆塔70基。本工程导线采用JL/LB20A-300/40 铝包钢铝绞线。地线采用双地线;一根为 JL/LB20A-70/40 铝包钢铝绞线,另一根为36芯OPGW 光缆。 三、施工准备 施工前,需要进行的准备工作包括: 1) 现场踏勘,熟悉场地条件和围环境,收集有关勘测资料 2) 进行图纸会审和施工技术交底。

人工挖孔桩基础工程施工组织设计--投标文件

****************人工挖孔桩基础工程 投标文件

1、编制说明及编制依据: 1.1 编制依据 (1)《桩基平面布置图及桩基详图》 (2)《钢筋混凝土工程使及验收规范》(GB50204-2002) (3)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) (4)ISO9002-2000质量体系文件(质量手册、程序文件、作业文件)。 (5)《测量规范》(GBJ50026-93) (6)《地基与基础工程施工质量与验收规范》(GBJ2002-2002) (7)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 1.2 编制说明 本施工组织设计编制时对项目管理机构设置、劳动力组织使用、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项工程施工方法、工程质量控制措施、采用新技术、新工艺、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性和可行性。是确保优质、低耗、安全、文明、高速完成全部施工任务的重要经济技术文件。 1.2.1人工挖孔桩施工合同范围内的工作内容。 施工过程中应建设单位、监理单位或设计单位要求而进行的设计变更、技术处理等。 1.2.2 施工图纸外的工作内容包括 ⑴施工现场临时设施的布置 ⑵为保证工程顺利进行而必须采取的施工措施和施工工艺。 ⑶施工现场及周围建筑物、道路及地下管网、文物等的保护,安全和环境保护措施。 2、工程概况及特点 2.1 总述 ****************人工挖孔桩基础工程,目前已具备人工挖孔桩基础工程的招标条件。我受##银泰商业管理有限公司的邀请,我公司参加****************人工挖孔桩基础工程施工的投标。 2.2 现场概况 ****************人工挖孔桩基础工程位于##市仁和区49号,总建筑面积约13.96万

桩基工程施工组织设计(DOCX 51页)

桩基工程施工组织设计2016年5月12日

桩基工程施工组织设计 编写: 审核: 审定: 2016年5月12日

目录 1.工程概况 (1) 1.1概述 (1) 1.2编制依据 (1) 1.3场地条件 (2) 1.4设计要求及工程量 (2) 1.5工程项目质量目标、工期目标、安全文明施工目标 (11) 2.施工组织 (11) 2.1场地平面布置 (11) 2.2施工工期 (12) 2.3设备组织计划 (12) 2.4人员组织计划 (12) 2.5材料组织计划 (12) 3.施工方案及技术措施 (17) 3.1施工方案 (17) 3.2施工技术措施 (18) 4.质量保证措施 (31) 4.1建立质量管理保证体系 (31) 4.2钻孔桩工程质量保证措施 (33) 4.3钻孔桩常见质量问题的预防与处理 (35) 5.安全、文明生产措施 (38) 5.1建立安全管理保证体系 (38)

5.2文明生产保证措施 (41) 5.3环境保护措施 (42) 6.其他施工保证措施 (42) 6.1雨季施工保证措施 (42) 7.工程验收及资料提交 (44) 附:施工进度计划表、施工现场平面布置图

1.工程概况 1.1概述 拟建场地位于位于苏州吴江区滨湖新城水秀街东侧,东太湖大道北侧。本场地原为耕地,地势较为平坦,交通便利。 工程名称:xxxx 建设单位:xxxx 勘察单位:xxxx 设计单位:xxxx 施工单位:xxxx 工程总工期:60天。 质量等级:合格 1.2编制依据 1.2.1 编制依据 1、冶金工业部华东勘察基础工程总公司提供的吴江新苏中心岩土工程勘察报告(编号2013-KC011); 2.xxxx设计有限公司设计的“桩位平面图”及相关图纸。 1.2主要规范规程 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

旋挖钻孔灌注桩基础施工组织设计

宁德市蕉城区北山区域西林学校及基础配套设施政府和社会资本合作(PPP)项目 旋挖灌注桩施工方案 编制: 审核: 审批: 总承包单位:中国建筑第五工程局 日期:2017年10月

目录 第一章编制依据:1 第二章工程概况2 2.1建筑、设计概况2 第三章旋挖桩施工方案3 3.1 施工总体部署3 3.2 旋挖桩施工流程及方法4 第四章施工进度、劳动力及设备投入计划7 4.1 施工进度计划7 4.2 施工机械设备计划8 4.3 劳动力计划8 第五章工期的保证措施8 5.1 组织管理措施8 5.2 施工工期保证措施9 第六章工程质量目标及保证措施11 6.1 工程质量目标11 6.2质量控制原则11 6.3 质量保证体系12 6.4 工程质量保证措施15 6.5 施工质量管理与工程监理验收17 6.6 工程质量受控17 第七章安全文明施工保证措施、成品保护的保证措施18

7.1 安全生产保证措施18 7.2文明施工保证措施22 7.3 环境保护措施24 7.4 成品保护措施25

第一章编制依据 该方案的编制主要依据:业主发放图纸、地勘报告;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 6、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

第二章工程概况 2.1建筑、设计概况 2.1.1 建筑概况 宁德市蕉城区北山区域西林学校项目一期,该工程房建建筑面积6.8万㎡,学校占地面积7.9万㎡,市政道路3km,防洪提2.6km。其中包括小学部艺术中心、小学部体育馆、小学部教学楼、学生食堂和综合楼。结构类型为现浇混凝土框架剪力墙结构,抗震设防烈度六度。 2.1.2 设计概况 2.1.2.1 本工程旋挖桩为摩擦端承桩,持力层砂土状强风化凝灰熔岩。 2.1.2.2 旋挖桩共994根,平均桩长约21.0m,桩径700mm,单桩抗压承载力特征值为2250KN;桩身混凝土为水下混凝土,强度等级为C30,主筋混凝土保护层厚度为60mm。 2.1.2.3钻孔浇筑桩施工的各工序必须连续进行,中间不得有停工现象。桩孔成型后必须清除孔底沉渣,清孔后沉渣厚度对于摩擦桩不得大于100mm,清孔后应立即浇筑水下混凝土。 2.1.2.4 混凝土实际浇筑高度高于设计桩顶标高0.3~0.5m,本工程桩基安全等级为甲级。

桩基工程施工组织设计

花园宁波保税区通信系统设备生产基地一期 桩基工程 施 工 组 织 设 计 编制人职务(称) 审核人职务(称) 批准人职务(称) 批准部门(章) 编制日期二0一七年八月七日

目录第一章工程概况 一、工程简介 二、工程概况 三、工程地质状况 第二章编制依据及验收标准 一、编制依据 二、验收标准 第三章施工布置及施工准备工作 一、施工布置 二、施工准备工作 第四章施工管理网络及管理措施 第五章施工机械设备及人员的配置 一、工程量统计 二、施工机械配置

第六章材料的供应 第七章施工工期及进度计划 第八章桩的施打 一、施工顺序 二、工艺流程 三、打桩顺序的确定 四、沉桩控制 第九章质量保证措施 一、桩的运输起吊技术措施 二、施打沉桩技术措施 三、防止预制桩挤土效应技术措施第十章安全施工 第十一章文明施工

第一章工程概况 一、工程简介 1、工程名称:花园宁波保税区通信系统设备生产基地项目 2、工程位置:宁波保税区南区曹娥江路16号 3、建设单位:花园集团宁波新材料有限公司 4、设计单位:浙江联城建筑设计有限公司 5、监理单位:杭州市城市建设监理有限公司 6、施工单位:浙江花园建设集团有限公司 二、工程概况: 1、花园宁波保税区通信系统设备生产基地项目办公楼、1#仓库,办公楼设计桩长为35m,设计单桩竖向承载力特征值为为1200KN. 1#仓库设计桩长为30m,设计单桩竖向承载力特征值为为700KN., 2、拟建场地位于宁波保税区南区曹娥江路16号,场地地形平坦,地貌上属滨海冲积平原。 3、本工程办公楼桩基采用PS-AB400(220)预应力离心混凝土空心方桩,套用图集2013浙G35,施工采用静压施工工艺,以压力控制为主,标高控制为辅,桩基选用第5层粉质粘土为桩端持力层,设计有效桩长为35m,桩进入持力层不少于1m ,设计单桩竖向承载力特征值为为1200KN,有效桩长分别为PS-AB400(220)-12.12.11a(90根);1#仓库桩基采用PS-AB350(170)预应力离心混凝土空心方桩,套用图集2013浙G35,施工采用静压施工工艺,以压力控制为主,标高控制为辅,桩基选用第5层粉质粘土为桩端持力层,设计有效桩长为30m,桩进入持力层不少于1m,单桩竖向承载力特征值为Ra=700KN;

人工挖孔桩 施工组织设计方案

工程施工组织设计 编制人:陈德应 审核人:孟凡龙 日期: 2015年7月1日

第一章工程概况 本工程由中国铁塔股份有限责任公司六安分公司建设,浙江沸蓝通信工程监理有限公司全面现场监理。地质由安徽省城建设计研究院进行勘察,设计单位为江苏省邮电规划设计院有限责任公司,并由安徽天都建筑工程有限公司进行施工。 本工程为铁塔公司通信基站,位于六安市霍邱县。本工程本工程铁塔基础采用灌注桩基础。设计使用年限为五十年,建筑结构安全等级为二级。抗震设防烈度为六度,场地类别为II类。抗震设防等级为丙类。耐火等级为一级。屋面防水等级为二级。图纸所注尺寸除标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。 本工程除注明外,结构施工图均采用平面整体表示法,施工图图中未示构件均详《混凝土结构整体表示方法出图规则和构造详图》(03G101-1) 1、钢筋种类、符号及弹性模量见下表。 2、焊条 E43型:用于钢筋及型钢焊接,HPB235钢筋及Q235钢焊接。 E50型:用于Q345钢焊接。 3、混凝土 (1)基础垫层: C15。 (2)地下结构混凝土强度等级如下:机房基础为C30; 塔基基础及塔基承台C30。 (3)上部结构混凝土强度等级如下:屋面为C30 (4)与砌体同步施工的构造柱、雨篷采用C30。

第二章施工总部署 本工程将采用项目法作业,由项目经理具体负责处理本工程的日常施工管理,公司实行全过程跟踪管理,以“提高素质,质量取胜”的经营信条与“追求卓越的品质和品味”的产品理念,确保工程按质按量如期完成。 一、工程总体目标 (一)工程质量目标 根据建设单位的质量要求,我公司确定本工程质量目标为:严格要求,一丝不苟,确保单位工程100%合格。 (二)工地标化管理目标 本项目工地要求:清洁卫生,井然有序,赏心悦目,文明施工,确保达到南京市文明标化工地。 (三)安全生产目标 项目安全生产目标“无重大人身、设备安全事故,轻伤事故不超过1‰”。 (四)施工工期目标 统筹安排,合理穿插,确保在日历天内全部完成并交付业主。 (五)环境控制目标 本项目精心组织认真施工,降低施工噪音、粉尘、光污染等对环境的影响,在施工中尽量采用对环境无污染的建材及周转材料,力争做到“绿色施工”。 二、现场施工组织与管理 根据工程规模、结构特点,遵循合理分工与密切协作、因事设职与因职选人的原则,建立具有丰富施工经验、有开拓精神和工作效率高的施工项目领导机构。 现场成立项目经理部,项目经理部设项目经理、项目副经理、技术负责人、质量员、施工员、安全员、资料员、预算员、材料员等岗位。下设泥工班、木工班、钢筋班、水电班、架子班、粉刷班、油漆班、机修班、安装工、室内外装饰装修班等。 (一)施工现场组织管理体系图

钻孔灌注桩工程施工组织设计

钻孔灌注桩工程施工组织设计 第一章工程概况 一、工程简介 二、设计要求 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 第二章钻孔灌注桩施工方案 一、施工准备 二、施工顺序 三、技术措施及施工工艺 第三章本工程重点项目及常见病的处理措施 一、本工程重点部位的处理措施 二、结合本工程的实际情况,防止施工中常见病的具体措施第四章项目管理组织机构体系 一、施工人员组织 二、项目管理机构配备情况表 第五章施工机械、材料进场计划及平面布置图 一、机械设备组织 三、现场平面布置及临时用地表 二、材料进场计划 第六章施工进度计划及工期保证措施 一、施工进度计划 二、工期保证措施 第七章质量保证措施

一、质量保证体系 三、施工阶段的质量保证措施 二、准备阶段的质量保证措施 第八章安全生产保证措施 一、安全管理目标 二、安全管理体系 三、安全管理的实施 第九章文明施工保障措施 一、文明施工保证体系 二、文明施工措施 三、减少扰民降低环境污染和噪音措施 第十章季节性施工措施保证 第十一地下管线及其他地上地下设施的加固措施第十二章工程竣工验收提交资料 一、桩基与土建单位的交接 二、整理原始资料,编写验收资料 三、桩基工程竣工验收 四、桩基工程竣工验收后的服务与回访 附:1、施工进度计划横道图 2、施工平面布置示意图 第一章工程概况 一、工程简介

本工程为XXXX市XXXX北侧地块保障房项目08地块08、10区桩基工程,地点位于江宁区XXXX镇艾塘村,靠东麒路西侧,润发路北侧。其中,8区01、02、04-06栋,10区01-05栋,计10栋。采用钻孔灌注桩桩型。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 二、设计要求 钻孔灌注桩的设计要求 1、桩径ф600,砼强度等级为C30。±0.000相当于绝对标高为12.300m。 2、8-01桩端进入5-2中风化粉砂质泥岩不得小于0.6m,其余栋桩端进入5-2、5-2A(中风化粉砂质泥岩)、5-2B、5-2C(中风化细砂岩)深度依次为4.0m、5.0m、4.0m和0.6m。 桩底沉渣厚度应小于50mm。设计单桩抗压承载力特征值为2000KN。 3、桩身配筋:纵筋616,箍筋φ8@100/250,加强筋12@2000。钢筋连接采用搭接焊,其搭接长度不小于10d。 三、施工组织设计编制依据和设计工作量 1、施工招标文件; 2、桩基结构布置平面图 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 5、《建筑地基施工基础工程施工质量验收规范》 6、《建筑地基基础设计规范》 以上所列若与现行要求不一致或需要补充的按国家及地方规定执行。 四、工程地质概况 拟建场地地貌单元为秦淮河阶地,发育有坳沟,按照时代、成因、物理力学性质划分为5层,共13个亚层,分别描述如下: 1-1层杂填土:灰褐色,主要由软~可塑粘性土组成,含硬杂质,硬杂质主要是碎砖、碎石。

钻孔灌注桩基础施工组织设计

钢筋混凝土钻孔灌注桩 初 步 施 工 方 案

河南省地矿建设工程(集团)有限公司青海分公司 二0一六年九月十一日 钻孔灌注桩初步施工方案 一、工程和地质概况 1.1工程概况 拟建场地位于西宁市城北区,在天峻路与海湖路交汇处,距天峻桥北侧约60m,经二路西侧约40m,一期万佳家博园东侧30m,交通便利。拟建4#、5#住宅楼分别为21层、19层,地下室一层;拟建北区商业为3层,地下一层。基础埋深约-6.0m。 1.2地形与地貌 拟建场地位于北川河西岸(右岸)Ⅲ级阶地后缘,总体地势西高东低,南区及北区商业局部呈台阶状,台阶高4m。场地海拔高程约2296.15--2283.42m,高差约12.73m。 1.3地质概况 地基土在控制深度内自上而下依次为杂填土、黄土状土、卵石及泥岩,其岩性特征如下: ①杂填土:灰色、灰褐色,稍湿,松散--稍密,其成分以粉土为主,含少量生活垃圾及建筑垃圾。 ②黄土状土:土黄色,稍湿,稍密,成分以粉土为主,该层具虫孔、孔隙,垂直节理发育,摇振反应中等、无光泽反应,干强度、韧性低。依据湿陷性又近一部分为--1湿陷性黄土状土、--2非湿陷性黄土状土。 ②-1湿陷性黄土状土:土黄色,稍湿,稍密,具虫孔孔隙,湿陷系数δS≥0.015;天然含水量6.56--17.36%,平均13.28%;天然孔隙0.730--1.243,平均0.940;饱和度

17.5--65.3%,平均38.4%;隙度42.2--54.4%,平均48.4%;液限22.4--31.8%,平均24.6%;塑限14.3--20.2%,平均16.1%;塑性指数7.5--11.7,平均8.5;液性指数 -1.13--0.82,平均-0.34,层厚12.5--23.5m。 ②-2非湿陷性黄土状土:土黄色。稍湿,稍密--中密。湿陷系数δS<0.015;天然含水量1.79--18.32%,平均14.58%,饱和度42.6--72.7%,平均57.2%;天然孔隙比 0.679-1.029,平均0.790;隙度41.3--50.7%,平均44.1%;液限22.6--26.3%,平均24.5%;塑限14.8--18.0%,平均16.1%;塑性指数6.4--9.3,平均8.4;液性指数-1.19--0.5,埋深12.5--23.5m。 ③卵石:青灰色、灰色,饱和,密实。最大粒径150mm,粒径大于20mm的含量约占51.5-61.6%,2-20mm的约占25.3-32.5%,其余多为中粗砂。磨圆度中等,多呈次圆状,分选一般,级配不良。卵石成份以石英岩、砂岩、花岗岩及浅色变质岩为主,该层层顶埋深24.8-36.0m,层厚5.2-6.7m. ④古近纪渐新世强风化泥岩:棕红色、青灰色,具泥质结构,层状构造,具水平 层理,节理裂隙发育,岩芯遇水易软化,风干后易崩解。岩体基本质量V级,定性分类属极软岩,岩芯多呈块状及碎块状不连续,用手可掰碎,干钻不易钻进,呈强风化状态。该层场地范围内有分布,层顶埋深31.5-41.8m,最大揭露厚度8.2m.(未揭穿) 1.4水文地质 场地赋存第四系松散岩类孔隙潜水,在勘察期间地下水稳定水位标高 2255.87-2257.58m,埋深。28.0-38.0m,含水层为卵石层,地下埋深较深,可不考虑对基坑支护工程的影响 二、设计要求: 根据设计图纸的地基处理设计说明,本工程设计要求如下: 2.1 本工程钻孔桩为端承型桩,设计有效桩长H是根据地质资料估计的长度,实际孔深应以持力层岩样为主要依据,桩表中设计桩长仅作参考,以实际为准。灌注混凝土的

桩基础工程施工组织设计

1、编制说明及依据 1.1编制说明 我公司仔细研究图纸及地质报告后,根据工程特点、现场条件,以及该工程的各项技术要求。编制了《广场桩基工程施工组织设计》。在本工程施工组织设计中将我公司的施工部署、主要的施工方案及技术措施、现场文明施工、质量保证体系、安全保证措施、环境保护等作详细的阐述。并突出我公司在本工程中将使用新的思路,力争使我公司的技术优势在本工程中得以充分发挥,并创造良好的社会、经济效益。 1.2编制依据 1)广东省建筑设计研究院设计的桩基础施工图纸。 2)工程测量规范(GB50026-2007); 3)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202—2002) 4)钢筋混凝土工程施工及验收规范(GB50204-2002); 5)土方与爆破工程施工及验收规范(GB50202-2002); 6)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 7)踏勘现场及向有关人员了解本工程的地质、水文情况。 8)我司在其它类似工程中总结的经验。 2、工程概况 2.1 工程简介 广场桩基工程位于路。由房地产有限公司开发,研究院设计。 广场桩基工程采用人工挖孔桩基础,地基基础设计等级为甲级,桩基安全等级为一级。桩型BZH1、BZH2、ZD1、ZD2持力层为中风化,桩型CZH1、CZH2、CZH3持力层为微风化,初步估计桩长约4~18m,共计189根。具体数据如下:

3、工程项目组织管理机构 一、项目法施工 实施项目法施工的管理模式,组建本工程的项目经理部,对工程施工全过程的进度、质量、安全、成本就文明施工等负全责。项目经理部要以工程项目管理为核心,以优质、高速、安全、文明为主轴,加强动态、科学管理,优化生产要素,精心施工,大力推广先进施工技术,在创质量优良的同时,力争提前完成施工任务。从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中,切实执行公司质量保证体系文件,达到创优的目标。 二、根据本工程实际情况,公司选拔优秀管理人才和技术骨干组成项目的项目经理部。 三、在本工程施工中实施项目法管理,项目经理对工程项目行使计划、组织、协调、控制、监督、指挥职能、全权处理项目事务,其下设技术组、经营组及材料设备组。项目经理部对公司实行经济责任承包。项目内部工程技术管理人员通过岗位目标责任制和行为准则来约束,共同为优质、安全、高速、低耗地完成项目任务而努力工作。 项目经理部对工程项目进行计划管理。计划管理主要体现在工程项目综合进度计划和经济计划,项目经理部的进度计划包括:施工总进度计划,分部分项工程进度计划,施工进度控制计划,设备供应进度计划,竣工验收和试生产计划。经济计划包括:劳动力需用量及工资计划,材料计划,构件和加工半成品需用量计划,施工机具需用量计划,工程项目降低成本措施及降低成本计划,资金使用计划,利润计划等。 四、组织管理机构:(见下图) 五、项目管理班子配备情况 项目管理班子配备情况表、项目经理、技术负责人等简历表与证书复印件详见(附件)“项目管理班子配备情况”。

【工程】预制桩施工组织设计方案

施工组织设计 一、编制依据及原则 二、工程概况 三、施工组织机构 四、现场施工总平面图 五、总体施工方案 六、施工顺序、总进度安排及总进度网络图 七、主要分项工程的施工方法 1、预制桩制作工程 2、运输、堆放工程 3、试桩、打桩工程 4、截桩工程 5、工程验收 八、施工技术保证措施 1、安全目标及保证措施 2、质量目标及保证措施 4、工期目标及保证措施 4、文明施工、环境保护措施 5、季节性施工措施

一、编制依据及原则 施工组织设计的编制依据依据建设单位提供的招标文件、招标答疑、设计图纸、地质勘察报告、国家现行法规标准规范强制条文、对施工现场的踏勘、我公司的生产经营能力和多年来的施工经验、其他相关地方规章等。 施工组织设计的编制原则严格遵守国家和地方法律法规,响应招标文件和招标答疑文件中的要求;合理安排流水施工,合理利用资源;积极推广“新材料、新设备、新工艺、新技术”,贯彻“节材、节能、节约资金、提高质量、增进效益”的宗旨;坚持安全施工、文明施工,加强环境保护、不扰民;理论与实际相结合,组织设计指导服务于施工管理。 相关规范: 1、建筑工程施工质量验收统一标准 GB503000-2001 2、建筑地基基础施工质量验收规范 GB50202-2002 3、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 4、建筑地基基础设计规范 JGJ94-94 5、建筑施工安全检查标准 JGJ59-99 6、建筑桩基技术规范 JGJ94-94 7、混凝土外加剂应用技术规程 GBJ119-88 8、混凝土质量控制标准 GB50164-92 9、钢筋焊接接头方法 JGJ26-95

桥梁工程桩基础施工组织设计方案

某某市某某桥工程桩基础 施 工 组 织 设 计 方 案 编制人: 批准人: 批准时间: 某某交通建设工程有限公司 某某市某某桥工程项目经理部 年月日

某某市某某桥工程钻孔灌注桩 施工组织设计 一、编制说明 某某市某某桥为某某电站移民配套工程,由某某省某某市交通局和西街街道办事处共同承建,由某某省某某勘测设计有限公司勘测设计,某某交通建设工程有限公司建设施工. 某某市某某桥位于某某市西郊,跨越瓯江上游龙溪,该桥南连宏山村与龙宏一级公路相连,北连河村,为某某市河村绕城线组成部分,根据本工程为移民工程以及工程规模、工期目标、工程特点、施工工艺及实际情况等特点,从而对工程项目中的人、财、物、技术条件进行了一个全面合理的安排,特编写某某市某某桥钻孔灌注桩施工组织设计,以便进行施工指导,以期达到确保工期、安全施工、质量优良的目的。 二、编制依据 1、某某省某某市某某桥工程项目合同文件 2、某某市某某桥工程施工图设计 3、《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)、中华人民共和国交通部制《公路工程质量检查评定标准》JTJ071-98、《公路桥涵施工技术规范》JYJ041-2000等 4、桩基础实地情况 5、本公司以往桩基础施工经验 三、工程概况

1、设计原则:某某桥设计为山岭重丘二级公路标准,荷载为汽-20级,挂-700.桥面净宽尾9+2×1.5m,全长为205.04m. 2、桩基础设计概况:某某桥工程基础全部采用钻孔灌注桩,桥墩桩基单桩设计承载力为3400KN,其中1、2、 3、 4、5号墩为嵌岩桩,6、7、8、9为摩擦桩;桥台桩基单桩设计承载力为2900KN。桩径全部为1.3m,采用C25混凝土灌注。 3、施工注意事项:某某桥设计地质情况并不十分全面,因而实际地质情况将并不一定跟设计相吻合,从而必须要以实际地质情况来调整桩的设计工程。 4、工期安排:建议开工日期2004年 5 月13日,计划完工日期2004年 8 月20日。 四、施工组织准备工作 在充分理解设计意图、熟悉设计图纸的情况下,我单位认真组织人力对本工程中所需的机械设备进行保养、检修,并已组织进场,详见《进场设备报验单》,组织人员对本工程所需建筑材料进行市场调查、取样进行论证及采购,并委托有关机构进行材料检验,详见《建筑材料报验单》,同时调选过硬劳务队伍进入施工现场进行施工准备,并组织全体技术人员、施工人员、班组人员进行技术交底,要求每个人充分熟悉设计意图。 五、施工平面布置设计详见《平面布置设计图》 六、钻孔灌注桩施工方案 (一)、桩基工程施工工艺流程为:测量放线→护筒埋设→桩机就位→桩位复核→成孔终孔、提钻→下探孔器→下放钢筋笼→安放导

高层建桩基础施工组织设计方案

某住宅小区高层建筑项目 桩基工程 施工组织方案 2011年05月10日 目录 第一章编制依据.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 第一节编制依据 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 第二节本工程采用的技术标准、规范...................................................................... 错误!未定义书签。第二章工程概况及地质条件........................................................................................ 错误!未定义书签。 第一节工程概况 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 第二节地质条件................................................................................................................. 错误!未定义书签。第三章场地布置与准备工作........................................................................................ 错误!未定义书签。 第一节场地布置 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 第二节施工前准备工作 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 第三节施工材料计划...................................................................................................... 错误!未定义书签。第四章施工顺序及进度计划.................................................................................... 错误!未定义书签。 第一节施工顺序 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 第二节施工进度计划...................................................................................................... 错误!未定义书签。第五章施工组织机构及岗位职责............................................................................. 错误!未定义书签。 第一节施工组织架构........................................................................................................ 错误!未定义书签。

人工挖孔桩基础施工组织设计方案

人工挖孔桩基础施工方案 一、编制依据 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程基础设计施工图纸。 重庆川东南地质勘测院提供的《高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程地质勘察报告(详勘)》。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程设计施工图纸会审纪要及设计交底要求。 高新园天宫殿康居小区三期A、B栋测量控制资料及规划局放线办提供的测量放线成果图。 本企业现有施工力量、技术能力和机械设备。 国家现行工程质量验收标准及施工验收规范。 二、工程概况 1、地理概况 工程名称:高新园天宫殿康居小区三期A、B栋工程。 本工程位于重庆市北部新区高新园人和组团0标准分区2号地块。 2、地质状况 根据现场平基基面地质情况及重庆川东南地质工程勘察院的《岩土工程勘察报告(详勘)?,本工程基础施工层地质状况为场地地质分布如下:表层为厚约8?10m的回填土,堆填时间近两年,主要为砂

质泥岩和粉质粘土其下为强风化页岩层和中风化砂质泥岩层。 场地内及周围未发现断层、滑坡、泥石流、危岩等不良地质作用。地 表 水补给和贮存主要为大气降水,基岩为砂质泥岩,相对隔水地层,地下水补给和贮存条件较差,地下水贫乏,水文地质条件简单。场内地下水对砼物无腐蚀性。 3、基础形式 本工程基础形式为人工挖孔桩,地梁,电梯井采用筏板基础。嵌岩桩 基均置于中风化砂质泥岩层上,嵌岩深度为1?3倍桩径。中风化砂 质泥岩天然抗压强度标准值为f > II.OMPa。詔、结构概况本工程为两栋二十六层住宅楼。结构总高度87m。现场平基标高为 252.9?261.6m。本工程基础人工挖孔桩桩径为圆形桩800?1400mm, 椭圆形桩桩径为1400?2300mm。该工程基础由桩基、地梁和电梯井筏板组成,桩基深度在5?19mm不等。桩基顶部设桩帽、地梁。桩基,地梁砼强度为C25、筏板砼强度C40,桩护壁砼强度C15。 5、建筑概况及建筑物周围自然状况 本工程A栋士0.000标高相当于绝对高程262.900m。建筑总高度87m, B栋士0.000标高相当于绝对高程262.000m。建筑总高度78m,两栋建筑总面积2。约37363m本工程所处为新开发区,附近暂无居民居住,地理条件及周边环境较好,便于施工。 施工部署三、1、组织机构的建立 根据本工程规模及特点,我单位在本工程中实行项目经理负责制,由 长期从事工程施工管理,具备高层建筑施工经验的项目经理担任工程

地基基础桩基施工组织设计方案

地基基础-桩基施工组织设计方案 编制依据 1、按照《建筑桩基技术规范JGJ94-94》、《建筑地基基础设计规范GBJ50007-2002》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002》等有关国家的法律法规及规范,进行编制。 2、本工程的招标文件、施工图纸、地质资料。 3、参照了国际标准ISO9001中有关的程序文件、质量手册、技术标准等。 4、现场踏勘、工程周边环境的了解。 5、公司类似工程经验。 目录 第一章工程概况3 第二章质量、进度、安全目标4 第三章施工部署5 第四章主要工艺技术措施12 第五章施工工期保证措施19 第六章工程质量保证措施22 第七章安全生产、文明施工管理措施28 第八章施工材料管理34 第一章工程概况 。工程建设地点位于镇针织工业功能区。 本工程为主厂房和烟囱钻孔灌注桩桩基础,±0.000m相当于黄海标高17.400m,自然标高为17.00m。桩砼强度等级C30,其中主厂房为直径Ф600桩141根、直径Ф800桩59根,要求桩端全截面进入6-3岩土(中风化凝灰岩)的长度不小于0.8米,有效桩长现场确定,单桩极限承载力标准值ZH-1为7000KNZH-2为4000KN,静载试验桩5根,另有3根做破坏性实验,大、小应变检测按规范规定执行;烟囱直径Ф600桩61根,要求桩端全截面进入6-3岩土(中风化凝灰岩)的长度不小于0.7米,有效桩长现场确定,单桩极限承载力标准值为3300KN,设计值为1650KN,静载实验桩2根,其中一根桩需确定单桩极限承载力,

大、小应变检测按规范执行。 招标编号为: 承包方式:包工包料;施工工期要求:总工期60日历天。 质量要求:符合(工程施工质量验收规范)标准。 工程地质情况:详见浙江省地矿勘察院对本工程的岩土工程勘察报告。 本工程为中硬场地,上部卵石层厚度达3-8m,进入持力层中强风化厚度较深、极易造成漏浆、坍孔、扩孔现象直接影响成桩质量,普通桩机难以施工,应采用冲击成孔桩机施工。在成孔期间将邀请建设设计勘察监理各方参加,并提出对设计桩型变更的合理化建议,使工程成桩质量提高到最佳状态。 第二章质量、进度、安全目标 根据招标文件要求,我公司将工程质量、进度、安全目标确定如下: 质量目标:工程施工质量和管理质量目标达到(工程施工质量验收规范)的合格标准。 进度目标:自甲方签字确认的开工日期后60天内完成投标范围内工作。(不包括不可抗力停待时间)。(具体以开工报告为准)。 安全文明施工目标:确保施工期内安全零事故;争创杭州安全、文明施工标化工地。 第三章施工部署 第一节施工策划和施工准备 一、施工策划 根据本工程地质条件,结合我公司的技术水平,机械装备和施工经验,使工期尽可能提前,实行桩基施工和保护周围环境二位一体的原则。同时考虑现场实际情况及配备的用水、用电情况,我公司拟投入8台CZ30-60型钻机。 针对本工程特定的地质条件,届时将针对实际情况采用改进钻头等措施,抽调精兵强将,科学合理安排各道工序,采用平行作业,交叉作业相结合的施工方法,精心组织,精心施工,确保质量;按期完成任务。 二、施工程序 按设计及工程要求,桩基工程按下图所示程序进行:

冲孔桩基础施工组织设计方案

郴州碧桂园一期冲孔桩 桩基工程 施 工 方 案 国都建设(集团)有限公司 郴州碧桂园项目部 二O一一年八月 目录 一.施工方案与技术措施 1、冲孔桩施工方案与技术措施 二.质量治理体系与措施 三.安全治理体系与措施 四.环保治理体系与措施

五.工程进度打算与措施 六.资源配备打算 七.要紧项目治理人员 八.施工设备 九.试验、检测仪器设备 郴州碧桂园一期冲孔桩工程 施工方案 一.施工方案与技术措施 编制依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《工程测量规范》 GB50026-93 《建设基桩检测技术规范》(JGJ103-2003) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002《混凝土质量操纵标准》GB 50164-92 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001

《一般混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 《建设工程施工治理规范》GB/T50326-2001 一、冲孔桩施工方案与措施 一)工程概况 1.本工程位于郴州市相山大道以南、观山大道以东,设计要求1~6#栋及7~12#栋及相应地库采纳冲孔灌注桩。以灰岩为持力层,极限端阻力标准值7000Kpa,桩至岩面时必须探岩,确保桩底完整基岩深度大于3D(D为桩径)且≥5m。桩身砼标号为C30。设计桩数:约2000根。 由郴州市碧桂园房地产开发有限公司建设,广东博意建筑设计院有限公司设计,监理单位是中山火炬建设监理有限公司,国都建设(集团)有限公司承建。 2.本工程依照中盐勘察设计院提供的工程地质报告(编号GD2011027-2)(详见附件典型柱状图),采纳冲击成孔灌注桩,持力层为第④层中风化灰岩层,桩长约6~30米。其桩端阻力特征值qpa为7000kPa。桩径采纳:0.8、1.0、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.8米8种,单桩竖向承载力特征值详桩表。

桩基工程施工组织设计

第一章施工组织设计编制依据 一、工程图纸和相关文件: 根据通变电器有限公司提供的《通变电器有限公司220KV级电力装备项目车间的桩基工程》施工图、《拟建场地岩土工程勘察报告》、设计技术交底及图纸答疑。 二、技术规范、标准: (1)国家和行业的有关现行施工规范和标准见表1-2 表1-2主要规范、规程 (2)云南省、昆明市有关《建筑工程现场文明施工管理办法》。 第二章工程概况 一、建设工程项目概况 拟建工程通变电器有限公司220KV级电力装备项目车间桩基础工程施工地址位于昆明新城高新技术产业基地,采用静压预制管桩PC-AB400(95),总桩基数量:742棵,桩长为12米、24米;抗拔试桩3棵,桩长18米。 二、建筑工程地址情况 拟建场地处于滇池湖湘沉积盆地边缘与山地过度地带,受冲沟影响,地貌上属冲湖积缓丘地貌。 拟建建筑场地钻孔控制深度范围内主要为冲积粘性土圆砾(局部含粉土)和冲湖积相沉积粘性土、圆砾,地表分布有厚度不等的人工填土层及薄层耕土,下伏泥岩、泥质粉砂岩。 根据成因类型、土层名称及工程特性,将钻探揭露范围内地基土体分为7个单元层共20个亚层(各土层的描述详地勘报告)。其中12米桩桩端持力层选在第⑤层粘土,24米桩桩端持力层选在第⑦-1层泥质粉砂岩或第⑦层泥岩。 第三章施工目标 工期目标:精心组织、合理安排确保合同工期(30日历天)顺利实施。 质量目标:施工过程中做好施工记录,对进场材料认真检查,不合格产品坚决不使用,认真控制好施工的各个环节,保证项目一次验收合格。 安全目标:在整个施工过程中严格按照操作规程进行施工,对施工班组进行安全教育并交底,并派专职安全员进行巡视,杜绝重大伤亡事故发生。 第四章施工布置 一、施工组织管理 项目经理部由项目经理、项目副经理、技术负责人、安全员、质检员组成,主管生产、技术、质量、安全经营和行政管理工作,并负责对工程的领导指挥、协调决策等重大事宜。 (1)项目经理岗位职责