文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实测实量考试题(新1)

实测实量考试题(新1)

实测实量考试题(新1)
实测实量考试题(新1)

实测实量考试

满分:120 部门:姓名:日期:

一、填空题(共10题,每空2 分,共50 分)

1.垂直检测尺是检测物体、、的偏差。规格;2000*55*25。

2.砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

3. 表面平整度、垂直度时,每个实测层要选取个实测区,2个实测层累计个实测区;楼板厚度每个实测层要选取个实测区,2个实测层累计个实测区。

4.楔形塞尺是一种施工用现场测量工具,一般与之相配的水平尺,将水平尺放于墙面上或地面上,然后用楔形塞尺塞入,以检测墙,地面、误差。

5.砼结构截面尺寸偏差测量方法是以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,每个墙/柱从地面向上和各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最(大/小)的数值,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

6.砼结构表面平整度测量方法是任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实测实量个实测区。当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角。按度角斜放靠尺,累计测次表面平整度。

7.砼结构楼板厚度偏差合格标准。

8.砼结构楼板厚度偏差测量时,每个实测区上所取的样本点位于板的区域。

9.顶板水平度极差最大偏差值≤时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。

10.大面积修补定义为:单个修补、打磨部位面积不超过相应墙柱、顶板、截面的;单面墙修补、打磨数不超出处,单个修补、打磨部位不超出。同时修补、打磨不得造成空鼓、、、露筋等二次质量隐患,批嵌厚度不得超过,如出现该部位相应实测指标直接按不合格计。

二、单选题(共15题,每空2 分,共30分)

1.砼结构截面尺寸偏差合格标准为()

A.[-5,8]mm

B.[0,8]mm

C.[0,5]mm

2.砼结构表面平整度偏差合格标准为()

A.[-5,8]mm

B.[0,8]mm

C.[0,5]mm

3.下列为砼结构顶板水平度极差测量时所测点的偏差值,其中哪个点为合格点。()

A.15

B.20

C.30

4.顶板水平度极差测量为:同一功能房间砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约( )处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位,分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。

A.20cm

B.30cm

C.40cm

5.表面平整度测量时,所选墙长度大于()时,需要测量三个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。

A.2m

B.3m

C.4m

6.右侧图形演示是柱()测量示意。

A.阴阳角方正

B.方正度

C.垂直度

7.在抹灰工程实测实量中,下列累计实测实量实测区最多的是()

A.阴阳角方正

B.房间开间/进深偏差

C.方正度

8.靠尺用于平整度检测:检测尺侧面靠紧被测面,其缝隙大小用()检测,其数值即平整度偏差。

A.楔形塞尺

B.激光测距仪

C.卷尺

9.砼结构垂直度的测量工具是()。

A.卷尺

B.塔尺

C.靠尺

10.右侧图形演示是()测量示意。

A.阴阳角方正

B.截面尺寸偏差

C.柱垂直度

11.一般建筑工程施工测量通常先布设())

A.施工控制网

B.测设点

C.高程控制点

12. 墙体抹灰平整度偏差为()。

A.[0,8]mm

B.[-5,8]mm

C.[0,4]mm

13.砌筑工程外门窗洞口尺寸偏差为()

A.[-5,10]mm

B.[0,15]mm

C.[0,8]m

14.混凝土结构工程中,在测顶板水平度时,5个实测值中1个值与最低值偏差大于20,其他3个值与最低偏差值小于15,该房间的顶板水平度合格率为()

A.0%

B.25%

C.75%

D.100%

15. 抹灰工程室内净高偏差()

A、[-10,10]mm

B、[-15,15]mm

C、[-20,20]mm

D、[-25,25]mm

三、判断(共20题,每题2分,共40分)

1.同一实测区内按开间(进深)方向测量墙体两端的距离,各得到两个实测值,比较两个实测值与图纸设计尺寸,找出偏差的最大值,其小于等于10mm时合格;大于15mm时不合格()

2.阴阳角的实测部位是在同一阴角或阳角离地面30cm和离地面150cm的地方各一尺。()

()

3.实测砌筑墙面平整度、垂直度时,需避开墙底灰砂砖、反坎、斜顶砖等。

4.地面表面平整度根据房间的大小,最多实测四尺。()

()

5.对于剪力墙垂直度检查,对于室内墙体任何一面皆可做为实测区。

6.在砌筑工程表面平整度检查中,应优先选择有门窗、过道洞口的墙面。()

7. 同一室内底盒标高差可以在线盒安装完成之后立即可以实测,即在砌筑阶段。()

8. 窗框内侧与墙面内侧大小头偏差(抹灰工程):平窗框内侧墙体,在窗框侧面中部各测量2次墙体厚度和沿着竖向窗框尽量在顶端位置测量1次墙体厚度。这3次实测值之间极差值作为判断该实测指标合格率的3 个计算点()9. 每个卫生间取目测最薄处用刀片切割三角块,最小厚度不小于设计厚度80%D,平均厚度不小于设计厚度80%D。()

10. 外墙窗楣应做滴水线(槽),滴水线宽度、深度均不应小于6mm ,鹰嘴坡度不应小于3%;外窗未采用有组织排水时,排水坡度应不小于5%。如外窗台采用铝板或石材等其他材料施工时,排水坡度应不低于设计要。()

11. 防水基层阴阳角部位应施工R角,且阳角应倒半径不小20mm、阴角

应倒半径不小于80mmR角。()

12. 混凝土结构裂缝的检查要点:地下室底板、侧墙、顶板不应出现开裂、渗漏现象,不得出现蜂窝、麻面、露筋、孔洞、大面积修补等缺陷。要求防水施工前及施工后均不得出现渗漏。每一条裂缝或渗漏记为一处。对于已有开裂时如项目已采取有效整改措施,不发生渗漏后可不扣分。()

13. 评分标准:在测区范围内上述可扣分指标出现的频率。()

(1)测区范围内上述扣分指标存在缺陷或错误(1-3处之间)的,扣50%分.

(2) 测区范围内上述扣分指标缺陷或错误3处以上的,扣100%分。

14. 地下室防水区域外墙应采用止水螺杆,止水螺杆应设置止水片、止水片应焊接饱满、止水片规格应不低于设计及方案要求,止水片规格设计与方案无明确要求时,厚度应不低于3mm,环宽应不低于4cm ;()

15. 防水卷材施工:应对阴阳角、变形缝、穿墙管道及薄弱部位加强处理,后浇带接缝处两边各延500mm做加强附加层;防水卷材搭接长度不应小于100mm;采用多层卷材时应错开1/3幅宽且不得相互垂直铺贴。()

16. 出地下车库烟风道泛水高度范围内不应存在砖砌体,且砼应随主体一次浇筑,未一次浇筑可以不设止水钢板;烟风道泛水高度浇筑高度比完成面高出不少于250mm。()

17. 钢筋工程检查要点:①钢筋间距:纵、横向钢筋间距满足规范要求,梁、柱箍筋间距满足设计要求;②钢筋连接:焊接质量满足规范要求,钢筋绑扎、搭接不满足规范要求、闪光对焊、电渣压力焊、套筒机械连接质量应符合规范要求;③钢筋保护层满足设计及规范要求(放线完成后检查),混凝土不得出现露筋。每发现一处不合格记为一处。()

18.后浇带支模体系应独立搭设、后浇带支撑严禁提前拆除;施工期间不得在

后浇带悬臂构件上堆放物料;所有后浇带支撑必须从基础开始设置。()19. 外墙脚手眼、槽钢洞等孔洞应使用细石混凝土封堵密实,封堵前钢管应割除、孔洞应清理干净,可以采用铁丝穿模加固模板。()

20. 模板工程检查要点:①模板的接缝应严密;模板内不应有杂物、积水或冰雪等;模板不得缺棱掉角、接缝高低差明显,模板表面应涂刷脱模剂,使用前表面浮浆应清理干净;对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板;模板与混凝土的接触面应平整、清洁;用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓;②墙柱模板螺栓间距不得超过500mm×500mm,第一排螺杆离地高度大于200mm,最上排螺

杆距顶棚不得大于500mm;外围墙柱模板伸入下层结构不得少于200mm;墙柱模板根部应封堵严实,避免漏浆、烂根;钢筋安装完成后模板内杂物应清理干净。每一处不合格记为一处。()

实测实量测量表格

附表1.混凝土结构工程实测实量记录表 中国建筑项目管理表格 项目实测实量记录表 表格编号CSCEC-SC- 工程名称 栋号楼层户型(部位) 检查项目检 查 内 容 评判标准 检 测 区 检 测 点 选点规则 合 格 率 检查情况 原始数据——检测点 混凝土结构工程截 面 尺 寸 [-4,7]mm 同一墙/柱面为一个检测区,每 个检测区检测截面尺寸2次, 选取其中与设计尺寸偏差最大 的一个实测值,作为该实测指 标合格率的1个计算点。 墙/柱截 面尺寸 表 面 平 整 度 [0,7]mm 任选长边墙两面中的一面作为 1个检测区。当所选墙长度小 于3米时,同一面墙4个角(顶 部及根部)中,取左上及右下 2个角。按45度角斜放靠尺, 累计测2次表面平整度,这2个 实测值分别作为该指标合格率 的2个计算点;当所选墙长度大 于3米时,还需在墙长度中间 水平放靠尺增加测量1次,这 3个实测值分别作为该指标合 格率的3个计算点。跨洞口部 位必测。 墙表面 平整度 垂 直 度 层高≤5m, [0,7] 任选长边墙两面中一面作为1 个检测区。当墙长小于3米时, 同一面墙距两端头竖向阴阳角 约30CM位置,分别按靠尺顶 端接触到上部砼顶板位置及靠 尺底端接触到下部地面位置测 2次垂直度,这2个实测值分 别作为该实测指标合格率的2 个计算点。当墙长度大于3米 时,需在墙长度中间位置靠尺 在高度方向居中处加测1次,3 个实测值分别作为该实测指标 合格率的3个计算点。砼柱: 任选砼柱四面中的两面作为一 个检测区;分别将靠尺顶端接 触到上部砼顶板和下部地面位 置各测1次,这2个实测值分 别作为该实测指标合格率的2 个计算点。砼墙体洞口一侧为 垂直度必测部位。 墙/柱 垂直度层高>5m, [0,10] 顶 板 水 平 度 [0,14]mm 使用激光扫平仪,在实测板跨 内打出一条水平基准线。分别 测量4个角点/板跨几何中心位 砼顶板与水平基准线之间的5 个垂直距离。以最低点为基准 点,计算另外四点与最低点之 间的偏差,最大偏差值≤20mm 时,5个偏差值(基准点偏差 值以0计)的实际值作为该实 测指标合格率的5个计算点。 最大偏差值﹥20mm时,5个 偏差值均按最大偏差值计,作 为该实测指标合格率的5个计 算点。 顶板 水平度 楼 板 厚 度 [-5,8]mm 同一跨板作为1个实测区。每 个实测区取1个样本点,取点 位置为该板跨中1/3区域。1 个实测值作为判断该实测指标 合格率的1个计算点。 楼板厚度 设计值

《现代信号处理》2011试卷B

大学生信号处理考试试卷 2009-- 2010学年 下 学期期末考试试题 时间100分钟 现代信号处理 课程 56 学时 3.5 学分 考试形式: 闭 卷 专业年级: 2009级 总分100分,占总评成绩 70 % 注:此页不作答题纸,请将答案写在答题纸上 一、填空题 (本题28分,每空2分) 1. 一线性时不变系统,输入为 x (n )时,输出为y (n ) ;则输入为3x (n-2)时,输出为 。 2. 对连续信号采样时,当采样频率fs 确定情况下,一般在采样前进行预滤波,滤除 的频率成分,以免发生频率混叠现象。 3. 有一模拟系统函数5()2 a H s s =+ ,已知采样周期为T ,采用脉冲响应不变法将其转换为数字系统函数H(z)是 。 4. 设采样频率Hz f s 1000=,则当ω为π/2时,信号的模拟角频率Ω为 。 5. 有限长序列x (n )的X (k )与)e (X jw 之间的关系: 6. 单位脉冲响应不变法设计IIR DF 时不适合于 滤波器的设计 7.已知FIR 滤波器4321521----++++=z az z z )z (H 具有线性相位,则a = ,单位脉冲响应h (2)= 。 8. 已知一6点实序列x (n )在4个点上DFT 的值为 :X (0)=1,X(1)=1+j ,X(3)=3,X(4)=2-j;试写出其它两点的DFT 值X (2)= ,X(5)= 。 9.已知线性相位FIR 数字滤波器的零点为/20.5j z e π=,则可判断该系统函数还具有的零点为: 。 10. 已知序列{}()1,3,2,4;0,1,2,3x n n ==,则序列55(())()x n R n -= 。 11. 已知序列x(n)={4,2,3,1,6,5},X (K )为其8点DFT ,则X (4)= ,若38()()k Yk W Xk = ,则y(n)=IDFT[Y(k)]= . 二、选择题(10分,每题2分) 1. 已知序列Z 变换的收敛域为|z |<1,则该序列为( )。 A.有限长序列 B.右边序列 C.左边序列 D.双边序列 2. 计算N=2L (L 为整数)点的按时间抽取基-2FFT 需要( )级蝶形运算。 A .L B.L/2 C.N D.N/2 3. 下列关于FIR 滤波器的说法中正确的是( )

万科工程实测实量方案

万科实测实量方案 【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 目录

1. 工程概况 1.1. 工程简述 本工程位于上海市青浦区重固镇,建设单位为上海重万置业有限公司,基地位于上海市青浦区赵重公路与福泉山路交汇处,赵重公路以东,福泉山路以北,总建筑面积为平方米,其中高层1#楼-高层9#楼为12(11+1)层楼小高层建筑、联排1#楼-联排18#楼为联排别墅、商业1#楼为3层楼商业用房。 1.2. 结构简述 本建筑工程等级为二级;地上建筑耐火等级为二级,地下室耐火等级为一级;人防地下室抗力等级为核六级常六级甲类,战时用途为二等人员掩蔽部,平时用途为汽车库。本工程建筑设计使用年限为50年,其建筑结构形式为剪力墙/框架,建筑结构的类别为丙类,抗震设防烈度为7度。 2. 实测实量工作小组架构 2.1. 组织管理体系 项目经理 周界瑜 汪学开 第二组 第一组 金永强 叶敏良

2.2.实测实量各组人员名单 项目管理人员职责 职责 1、全面负责实测实量工作的管理,为实测实量工作的第一负责人。 2、组织实测实量工作的策划,落实编制并执行《实测实量工作计划》。 3、组建实测实量工作组,明确岗位职责并进行考核。 4、对实测实量的人员、仪器进行合理安排,加强对实测实量工作的控制,定期召开实测实量工作组会议,保证实测实量工作的有序进行。 5、带领各组成员努力实现项目部对实测实量的目标。 6、执行实测实量的相关标准、规范,定期进行记录检查,并采取纠正和预防措施,实施持续改进。

1、协助项目经理建立健全实测实量管理的各项制度和措施,确保实测实量的顺利进行。 2、按照实测实量的主要职能分工,协调各组之间相互配合工作。 3、参与《实测实量工作计划》的编制工作,落实本计划,确保实测实量工作目标的实现。 4、增强实测实量的检测力度,检查各项实测实量工作进行情况。 5、负责实测实量各组的管理工作,组织自查、自评。 6、协同项目经理开展各项工作,管理好实测实量各组成员。 1、认真细阅有关图纸,参加设计图纸交底,了解设计意图,掌握集团关于实测实量的技术规范、质量评定标准。 2、参与《实测实量工作计划》的编制。 3、根据工程特点排列出重点关键部位质量监控点。 4、督促、实施质量技术措施,做好工程质量的检查和评定工作。 5、深入现场操作点,严格操作过程的质量监控,及时向作业人员反馈操作质量评定信息并做好记录。 6、负责对分包施工单位的质量监控,重点监控分包施工的原材料质量,规格数量、品牌是否合符要求。 7、对已完成的分部分项工程做好分阶段上报核验。

现代信号处理大作业题目+答案

研究生“现代信号处理”课程大型作业 (以下四个题目任选三题做) 1. 请用多层感知器(MLP )神经网络误差反向传播(BP )算法实现异或问题(输入为[00;01;10;11]X T =,要求可以判别输出为0或1),并画出学习曲线。其中,非线性函数采用S 型Logistic 函数。 2. 试用奇阶互补法设计两带滤波器组(高、低通互补),进而实现四带滤波器组;并画出其频响。滤波器设计参数为:F p =1.7KHz , F r =2.3KHz , F s =8KHz , A rmin ≥70dB 。 3. 根据《现代数字信号处理》(姚天任等,华中理工大学出版社,2001)第四章附录提供的数据(pp.352-353),试用如下方法估计其功率谱,并画出不同参数情况下的功率谱曲线: 1) Levinson 算法 2) Burg 算法 3) ARMA 模型法 4) MUSIC 算法 4. 图1为均衡带限信号所引起失真的横向或格型自适应均衡器(其中横向FIR 系统长M =11), 系统输入是取值为±1的随机序列)(n x ,其均值为零;参考信号)7()(-=n x n d ;信道具有脉冲响应: 1 2(2)[1cos( )]1,2,3()20 n n h n W π-?+=?=???其它 式中W 用来控制信道的幅度失真(W = 2~4, 如取W = 2.9,3.1,3.3,3.5等),且信道受到均 值为零、方差001.02 =v σ(相当于信噪比为30dB)的高斯白噪声)(n v 的干扰。试比较基 于下列几种算法的自适应均衡器在不同信道失真、不同噪声干扰下的收敛情况(对应于每一种情况,在同一坐标下画出其学习曲线): 1) 横向/格-梯型结构LMS 算法 2) 横向/格-梯型结构RLS 算法 并分析其结果。

万科实测实量实测试卷

上海区域2015年过程质量评估测试 姓名:得分: 总分(100分) 一、单选题(每题2分) 1、现场实测实量选点方式( ) A、固定选点 B、甲方选择点 C、随机选点 D、施工单位选择点 2、混凝土工程截面尺寸检查,评判数据标准为( ) A、4,6 B、5,8 C、5,6 D、6,8 3、混凝土工程墙面平整度,评判数据标准为( ) A、0,8 B、0,6 C、2,4 D、0,4 4、混凝土楼板厚度,评判数据标准为( ) A、5,6 B、4,8 C5,8 D、6,8 5、砌筑阶段表面平整度,评判数据标准为( ) A、0,4 B、0,6 C、2,4 D、0,8 6、砌筑阶段垂直度,评判数据标准为( ) A、0,6 B、0,5 C、5,8 D、0,8 7、外门窗洞口尺寸,评判数据标准为( ) A、5,10 B、4,8 C5,8 D、6,8 8、关于工地场容场貌,错误得就是( ) A、工地大门有出入管理;施工现场封闭管理; B、车辆冲洗设施完备;施工现场无泥路;

C、脚手架、楼梯须有楼层标识;安全防护网无破损、漏挂情况、 D、特殊工种无需分色着装 9、对于地面平整度压痕说法错误得就是( ) A、结构地面存在脚印 B、地面起伏超过2cm得 C、地面垃圾未清理得 D、使用砂浆修补得 10、外窗部位应设置鹰嘴及滴水线,外窗台部位需进行找坡处理,抹灰排水坡度应大于( ) A、5% B、8% C、10% D、15% 二、多选题(每题4分,选择正确项得0、5分,错选不得分) 1、实测实量增加与取消得项目正确得就是( ) A、增加了混凝土质量检查项 B、取消结构地面平整度实测相关内容 C、取消公共部位实测相关内容 D、顶板水平度不爆板 E、取消楼板厚度检查 2、关于安全文明检查正确得就是( ) A、取消柴油发电机检查项 B、安全帽上面漆后室内施工可不带 C、大型机械第三方检查记录强制检查 D、宿舍内只检查过载及短路相关测试 E、现场统一着装不强制要求

现代信号处理思考题(含答案)Word版

第一章 绪论 1、 试举例说明信号与信息这两个概念的区别与联系。 信息反映了一个物理系统的状态或特性,是自然界、人类社会和人类思维活动中普遍存在的物质和事物的属性。 信号是传载信息的物理量是信息的表现形式,如文字、语言、图像等。 如人们常用qq 聊天,即是用文字形式的信号将所要表达的信息传递给别人。 2、 什么是信号的正交分解?如何理解正交分解在机械故障诊断中的重要价值? P9正交函数的定义 信号的正交分解如傅里叶变换、小波分解等,即将信号分解成多个独立的相互正交的信号的叠加。从而将信号独立的分解到不同空间中去,通常指滤波器频域内正交以便于故障分析和故障特征的提取。 傅里叶变换将信号分解成各个正交的傅里叶级数,将信号从时域转换到频域从而得到信号中的各个信号的频率。正交小波变换能够将任意信号(平稳或非平稳)分解到各自独立的频带中;正交性保证了这些独立频带中状态信息无冗余、无疏漏,排除了干扰,浓缩了了动态分析与监测诊断的信息。 3、 为什么要从内积变换的角度来认识常见的几种信号处理方法?如何选择合适的信号处理方法? 在信号处理各种运算中内积变换发挥了重要作用。内积变换可视为信号与基函数关系紧密程度或相似性的一种度量。对于平稳信号,是利用傅里叶变换将信号从时域变为频域函数实现的方式是信号函数x (t )与基函数 通过内积运算。匹配出信号x (t )中圆频率为w 的正弦波.而非平稳信号一般会用快速傅里叶变换、离散小波变换、连续小波变换等这些小波变换的内积变换内积运算旨在探求信号x (t )中包含与小波基函数最相关或最相似的分量。 “特征波形基函数信号分解”旨在灵活运用小波基函数 去更好地处理信号、提取故障特征。用特定的基函数分解信号是为了获得具有不同物理意义的分类信息。 不同类型的机械故障会在动态信号中反应出不同的特征波形,如旋转机械失衡振动的波形与正弦波形有关,内燃机爆燃振动波形是具有钟形包络的高频波;齿轮轴承等机械零部件出现剥落。裂纹等王府机械活塞连杆、气阀磨损缺陷在运行过程中产生的冲击振动呈现出接近单边震荡衰减波形,等等充分利用基函数的各种性质,根据研究对象的特点和需求,选用针对性强的小波基函数,才能合理地解决工程实际问题,融合表征各种不同类型机械状态特征波形的混合基函数,是现代信号处理进行机械动态分析和检测诊断的一个新的研究方向。 4、 对于基函数的各种性质的物理意义如何理解? 1、 正交性——是小波基函数一个非常优良的性质,他保证信号处理时将信息独立化的提取出来。 2、 正则性——在数学上表现为小波函数的光滑性或可微性。 3、 消失矩——小波基函数的消失矩必须具有足够高的阶数,一个小波消失矩为N ,则它的滤波器长 度不能少于2R 。在信号奇异性检测中要求有足够高的消失矩,但不能过高否则会将奇异的信号平滑掉。表示基函数必行光滑性的程度,R 越大越光滑。) ( ,t b a ψ

宁波万科实测实量A4版考试卷12.11

宁波万科A4版实测实量测试卷 单位____________________________ 姓名____________ 分数___________ 温馨提示:请用黑色水笔或圆珠笔答题并工整书写,否则将不予以计分 一、单选题(共100题,每题1分,计100分) 1、座便器预留排水孔距偏差( C ) A、[0,5]mm B、[0,10]mm C、[0,15]mm D、[0,18]mm 2、相同标高位的电气底盒与同一水平线距离的极差合格标准:(B) A、[0,5]mm B、[0,10]mm C、[0,15]mm D、[0,18]mm 3、同一类型并列电气面板上边平直程度的合格标准( A ) A、[0,0.5]mm B、[0,1]mm C、[0,1.5]mm D、[0,2]mm 4、墙体表面平整度(抹灰工程)( B ) A、[0,3]mm B、[0,4]mm C、[0,5]mm D、[0,6]mm 5、墙体表面垂直度(抹灰工程)( B ) A、[0,3]mm B、[0,4]mm C、[0,5]mm D、[0,6]mm 6、室内净高偏差(抹灰工程)( C ) A、[-10,10]mm B、[-15,15]mm C、[-20,20]mm D、[-25,25]mm 7、室内水平极差(抹灰工程)( B ) A、≤5mm B、≤10mm C、≤15mm D、≤20mm 8、阴阳角方正(抹灰工程)( B ) A、≤3mm B、≤4mm C、≤5mm D、≤6mm 9、卫生间涂膜厚度(防水工程),卫生间地面、墙面(非附加层部分) 最小厚度大于设计厚度( D ) A、60% B、65% C、70% D、80% 10、卫生间涂膜厚度(防水工程),卫生间地面、墙面附加层部分 最小厚度不小于非附加层部位设计厚度的( D ) A、120% B、130% C、140% D、150% 11、墙面表面平整度(涂饰工程),腻子已打磨或已上面漆的合格标准(A) A、[0,3]mm B、[0,4]mm C、[0,5]mm D、[0,6]mm 12、墙面表面平整度(涂饰工程), 腻子未打磨的合格标准(B) A、[0,3]mm B、[0,4]mm C、[0,5]mm D、[0,6]mm 13、墙面垂直度(涂饰工程),腻子已打磨或已上面漆的合格标准(A) A、[0,3]mm B、[0,4]mm C、[0,5]mm D、[0,6]mm 14、墙面垂直度(涂饰工程), 腻子未打磨的合格标准(B) A、[0,3]mm B、[0,4]mm C、[0,5]mm D、[0,6]mm 15、阴阳角方正(涂饰工程),腻子已打磨或已上面漆的合格标准(A) A、[0,3]mm B、[0,4]mm C、[0,5]mm D、[0,6]mm 16、阴阳角方正(涂饰工程), 腻子未打磨的合格标准(B) A、[0,3]mm B、[0,4]mm C、[0,5]mm D、[0,6]mm 17、顶棚(吊顶)水平度极差(涂饰工程)合格标准( B ) A、≤5mm B、≤10mm C、≤15mm D、≤20mm 18、瓷砖墙面表面平整度(墙面饰面砖工程)合格标准(B) A、≤4mm B、≤3mm C、≤2mm D、≤1mm 19、光面石材墙面表面平整度(墙面饰面砖工程)合格标准(C) A、≤4mm B、≤3mm C、≤2mm D、≤1mm 20、木质墙面表面平整度(墙面饰面砖工程)合格标准(D) A、≤4mm B、≤3mm C、≤2mm D、≤1mm 21、瓷砖墙面垂直度(墙面饰面砖工程)合格标准(B) A、≤1.5mm B、≤2mm C、≤2.5mm D、≤3mm 22、光面石材墙面垂直度(墙面饰面砖工程)合格标准(B) A、≤1.5mm B、≤2mm C、≤2.5mm D、≤3mm 23、木质墙面垂直度(墙面饰面砖工程)合格标准(A) A、≤1.5mm B、≤2mm C、≤2.5mm D、≤3mm

现代信号处理复习题

1、已知0()2cos(2)a x t f t π=式中0f =100HZ,以采样频率s f =400Hz 对()a x t 进行采样,得 到采样信号?()a x t 和时域离散信号()x n ,试完成下面各题: (1)写出()a x t 的傅里叶变换表示式()a X j Ω; (2)写出()a x t 和()x n 的表达式; (3)分别求出()a x t 的傅里叶变换和()x n 的傅里叶变换。 解:(1) 000()()2cos()()j t j t a a j t j t j t X j x t e dt t e dt e e e dt ∞ ∞ -Ω-Ω-∞ -∞ ∞Ω-Ω-Ω-∞ Ω==Ω=+??? 上式中指数函数和傅里叶变换不存在,引入奇异函数δ函数,它的傅里叶变换可以表示成: 00()2[()()]a X j πδδΩ=Ω-Ω+Ω+Ω (2) 0?()()()2cos()() ()2cos(),a a n n x t x t t nT nT t nT x n nT n δδ∞∞ =-∞ =-∞ =-=Ω-=Ω-∞<<∞ ∑∑ 2、用微处理器对实数序列作谱分析,要求谱分辨率50F Hz ≤,信号最高频率1KHz,是确定以下各参数: (1)最小记录时间min p T (2)最大取样时间max T (3)最少采样点数min N (4)在频带宽度不变的情况下将频率分辨率提高一倍的N 值。 解:(1)已知50F Hz ≤ min 11 0.0250p T s F = ≥= (2) max 3 min max 111 0.52210s T ms f f ====? (3) min 30.02400.510p T s N T s -= ==? (4)频带宽度不变就意味着采样间隔T 不变,应该使记录时间扩大一倍为实频率分辩率提高1倍(F 变成原来的12) min 30.04800.510p T s N T s -===? 3、在时域对一有限长的模拟信号以4KHZ 采样,然后对采到的N 个抽样做N 点DFT ,所得离散谱线的间距相当于模拟频率100HZ 。某人想使频率能被看得清楚些,每50HZ 能有一根谱线,于是他用8KHZ 采样,对采到的2N 个样点做2N 点DFT 。问:他的目的能达到吗? 答:不能,因为他忽略了数字频率和模拟频率的区别。 提高采样频率s f ,N 固然大了,数字频率(单位圆)上的样点数确实增加了,但从模拟频率谱看,样点一点也没有变得密集,这是因为数字频率π2总是对应模拟频率s f 。 采样频率由s f 到2s f 增加一倍,N 也增加一倍,但模拟频率的采样间隔Hz N f N f s s 10022== 一点也没有变。所以,增大采样频率,只能提高数字频率的分辨率)222(N N ππ→ ,不能提高模拟频率的分辨率。

《现代信号处理》题库.doc

《现代信号处理》题库 1、简述时频分析的意义,列举儿种常用时频分析方法及其特点。 2、试叙述信号分析的不确定原理,计算Gauss信号的频率窗半径。 3、谱图是否为Wigner-Ville分布的平滑,请说明理由;举例对比谱图与WV分布的 分辨率情况。 4、简述多分辨率分析的意义及Mallat分解算法的优点。 5、什么是小波的容许条件,试由此简要地说明小波函数是带通的且其时域波形是振 荡的。 6、什么是连续信号的Gabor展开?实际利用Gabor展开分析信号时,是釆用临界抽 样还是过抽样?请说明理由。 7、什么是信号的模糊函数,简耍叙述模糊函数的意义和应用。能否设计出一个2?D 低通滤波器且保持能量的时间边缘特性,为什么? 8、什么情况下要用小波包?简要说明如何选取“最佳小波包”。 9、什么是信号的抽取?什么是信号的插值?抽取前以及插值后分别要进行滤波,请 给出各自需要滤波的原因。 10、小波提升方案与第一代小波构造方法的主耍区别是什么?简述小波提升方案的 优点。为什么说它是在时域或空域中直接实现小波构造的? 11、试叙述信号分析的不确定原理,并以高斯信号为例解释相关概念。 12、相对于傅里叶变换,短时傅里叶变换有何特点?窗口应满足什么条件? 13、相对于信号的谱图,wvd有何优缺点? 14、什么是小波变换的恒Q性质?试由此简耍说明小波变换的吋频分析特点。 15、试给出能保持信号能量边缘特性的和不能保持信号能量边缘特性的时频变换的 例子。 16、什么是连续信号的Gabor展开?实际利用Gabor展开分析信号时,是采用临界 采样还是过采样?说明理由。 17、简要叙述Cohen类吋频分布对核函数的耍求。 18、简述现代信号处理与经典信号处理的区别。 19、请比较Gabor变换与短时Fourier变换。

万科实测实量工作总结

万科金域蓝湾二期工程 实测实量工作总结 上海家树建筑工程有限公司 万科金域蓝湾项目部

实测实量工作总结 2012年即将结束,但是我们的工作还没有结束,我们需要不断的努力才能得到更好的成绩;因此需要我们学会总结,现在我将本年度的工作情况总结如下: 一、思想认识 在过去的一年我们上海家树特别重视实测实量,我们知道通过实测实量可以直接体现工程的质量优良合格;从砼结构开始测量墙体的垂直、平整可以反映出工程的质量,我们特别重视;我们知道砼结构墙体垂直、平整度不好会直接影响到以后的抹灰工程,会导致以后抹灰成型房间墙体的垂直、平整、方正、开间不好;如果砼结构的顶板极差超过允许误差15mm,会直接影响到以后的净高。由此不难看出实测实量的重要性; 上海家树项目部管理人员在认真学习万科实测实量操作指导(A5版),同时端正自己态度进行实地实测实量,我们保证数据的正确性、真实性;我们需要测量数据反映出工程质量,我们需要实测数据来总结、分析施工质量。我们总公司也特别重视实测实量,我们经常在一起学习讨论怎样做好实测实量,经常对我们进行培训;我们特别重视万科实测实量季度检查,通过万科集团对我们的实测我们知道自己工作的成绩;我们从事实测实量的需要做到“做简单而不是复杂,做透明而不是封闭,做规范而不是权谋,做责任而不是暴力(万

科集团的方法论);”我觉得说得很有道理:实测实量做好需要做到简单而不是复杂,要做到事倍功半;我们需要真实的实测实量需要透明;在实测过程中我们需要做到规范,我们需要认真测量,而不是做给他人看;在实测过程中需要我们有责任。 二、实测实量 在认真学习万科实测实量操作指导(A5版)的同时,我们需要现场实际测量;实测实量工作看似简单,但是想把这工作做好并不是一件简单的事情;我们需要对每道工序,每个施工过程严格把关控制;从事实测实量工作人员需要做到: 1、态度端正! 2、认真学习万科实测实量操作指导(A5版),知道万科实测项目的 实测项目、实测规范、允许偏差; 3、会使用各类测量仪器来进行测量,同时需要会校核各类仪器; 4、会分析实测数据,根据实测实量我们可以得出施工质量,我们需 要会整改。查出爆点,我们要消灭。 5、我们要勤快、不怕吃苦,需要做到敬业爱业,需要经常实测 6、需要经常技术交底;特别是同户型,我们需要先操作工人交底; 7、学会自检自查——整改 8、要有一套思路,我们实测实量的项目很多,而且每个实测项目是 关系密切的;比如:一方墙平整度爆了,我们整改的同时需要考虑他的垂直、方正、开间。

实测实量测量表格(DOC)

附表 1.混凝土结构工程实测实量记录表 中国建筑 项目实测实量记录表 工程名称 栋号 检 查 项 目 检 查 评判标准 内 容
截 面 尺 寸 表 面 平 整 度 混 凝 土 [-4,7]mm
项目管理表格 表格编号 CSCEC-SC-
楼层 检 测 区 检 测 点 合 格 率
墙/柱截 面尺寸
户型(部位) 检查情况
原始数据——检测点
选点规则
同一墙/柱面为一个检测区, 每 个检测区检测截面尺寸 2 次, 选取其中与设计尺寸偏差最大 的一个实测值,作为该实测指 标合格率的 1 个计算点。 任选长边墙两面中的一面作为 1 个检测区。当所选墙长度小 于 3 米时, 同一面墙 4 个角 (顶 部及根部)中,取左上及右下 2 个角。按 45 度角斜放靠尺, 累计测 2 次表面平整度,这 2 个 实测值分别作为该指标合格率 的 2 个计算点;当所选墙长度大 于 3 米时,还需在墙长度中间 水平放靠尺增加测量 1 次,这 3 个实测值分别作为该指标合 格率的 3 个计算点。跨洞口部 位必测。 任选长边墙两面中一面作为 1 个检测区。 当墙长小于 3 米时, 同一面墙距两端头竖向阴阳角 约 30CM 位置,分别按靠尺顶 端接触到上部砼顶板位置及靠 尺底端接触到下部地面位置测 2 次垂直度,这 2 个实测值分 别作为该实测指标合格率的 2 个计算点。当墙长度大于 3 米 时,需在墙长度中间位置靠尺 在高度方向居中处加测 1 次, 3 个实测值分别作为该实测指标 合格率的 3 个计算点。砼柱: 任选砼柱四面中的两面作为一 个检测区;分别将靠尺顶端接 触到上部砼顶板和下部地面位 置各测 1 次,这 2 个实测值分 别作为该实测指标合格率的 2 个计算点。砼墙体洞口一侧为 垂直度必测部位。 使用激光扫平仪,在实测板跨 内打出一条水平基准线。分别 测量 4 个角点/板跨几何中心位 砼顶板与水平基准线之间的 5 个垂直距离。以最低点为基准 点,计算另外四点与最低点之 间的偏差,最大偏差值≤20mm 时,5 个偏差值(基准点偏差 值以 0 计)的实际值作为该实 测指标合格率的 5 个计算点。 最大偏差值﹥20mm 时,5 个 偏差值均按最大偏差值计,作 为该实测指标合格率的 5 个计 算点。 同一跨板作为 1 个实测区。每 个实测区取 1 个样本点,取点 位置为该板跨中 1/3 区域。1 个实测值作为判断该实测指标 合格率的 1 个计算点。
[0,7]mm
墙表面 平整度
层高≤5m, [0,7]
垂 直 结 度 构 工 程 层高>5m, [0,10]
墙/柱 垂直度
顶 板 水 平 度 楼 板 厚 度
[0,14]mm
顶板 水平度
楼板厚度 设计值
[-5,8]mm
1

南邮现代信号处理最后大作业4道题目(含答案)

南邮研究生“现代信号处理”期末课程大作业 (四个题目任选三题做) 1. 请用多层感知器(MLP )神经网络误差反向传播(BP )算法实现异或问题(输入为[00;01;10;11]X T =,要求可以判别输出为0或1),并画出学习曲线。其中,非线性函数采用S 型Logistic 函数。 2. 试用奇阶互补法设计两带滤波器组(高、低通互补),进而实现四带滤波器组;并画出其频响。滤波器设计参数为:F p =1.7KHz , F r =2.3KHz , F s =8KHz , A rmin ≥70dB 。 3. 根据《现代数字信号处理》(姚天任等,华中理工大学出版社,2001)第四章附录提供的数据(pp.352-353),试用如下方法估计其功率谱,并画出不同参数情况下的功率谱曲线: 1) Levinson 算法 2) Burg 算法 3) ARMA 模型法 4) MUSIC 算法 4. 图1为均衡带限信号所引起失真的横向或格型自适应均衡器(其中横向FIR 系统长M =11), 系统输入是取值为±1的随机序列)(n x ,其均值为零;参考信号)7()(-=n x n d ;信道具有脉冲响应: 1 2(2)[1cos( )]1,2,3()20 n n h n W π-?+=?=???其它 式中W 用来控制信道的幅度失真(W = 2~4, 如取W = 2.9,3.1,3.3,3.5等),且信道受到均 值为零、方差001.02 =v σ(相当于信噪比为30dB)的高斯白噪声)(n v 的干扰。试比较基 于下列几种算法的自适应均衡器在不同信道失真、不同噪声干扰下的收敛情况(对应于每一种情况,在同一坐标下画出其学习曲线): 1) 横向/格-梯型结构LMS 算法 2) 横向/格-梯型结构RLS 算法 并分析其结果。

2018年实测实量工作总结范文

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 2018年实测实量工作总结范文

2018年实测实量工作总结范文 进入公司两年,今年八月来到无锡万科项目部。领导安排的工作是协助他人做实测实量,此项工作类似于公司质量员职责。由于我的职责是资料+深化,但我在无锡的工作涉及不到资料和深化,所以下面的工作总结是针对万科特有的实测实量来浅谈一下。 实测实量,顾名思义就是到现场实地测量,以数据说话。我自八月份进入,前后历尽每月一次工程部检查,两次万科集团季度检查。每次检查,实测实量都作为大头,纳入集团考核。因此,整个万科项目自上而下,甲方、监理、项目部都对实测实量很重视。由此成立实测实量小组,我们组成员是组长吴超,张津铭和我。 之前的检查结果我不清楚,我在的这两次检查成绩都不俗。尤其是在上周四万科集团第四季度检查中,我们以总分第一的成绩名列各参与检查单位第一。在万科工程部例会甲方领导对我们取得的成绩予以了肯定和表扬,同时也对实测组在这期间所作出的努力,给予了很高的评价。 不积跬步,无以至千里;不积细流,无以成江河。实测能在万科集团第四季度检查中,取得第一的成绩与平时的努力是分不开的。此中之辛苦,不足为外人道也。实测靠的是平时检查,检查后能及时整改,容不得作半点假,全凭数据说话。我们实测组最终没有辜负项目领导和甲方领导的期望,给万科第四季度集团检查画上了一个圆满的句号。 从万科的实测体系来看,我觉得有我们值得借鉴的地方。以每户一档来说,它将每个工序划分的很明细,责任和工序明确到个人和班组。同时墙砖排版,管道走向汇总一起,一目了然。再有实测实量有存在的必要,但对施工单位来说是一考验。因为需要花人工来搞,因此不提倡, 第 2 页共 4 页

现代信号处理大作业题目 答案.

研究生“现代信号处理”课程大型作业 (以下四个题目任选三题做 1. 请用多层感知器(MLP 神经网络误差反向传播(BP 算法实现异或问题(输入为 [00;01;10;11]X T =,要求可以判别输出为0或1 ,并画出学习曲线。其中,非线性函数采用S 型Logistic 函数。 2. 试用奇阶互补法设计两带滤波器组(高、低通互补,进而实现四带滤波器组;并画出其频响。滤波器设计参数为:F p =1.7KHz , F r =2.3KHz , F s =8KHz , A rmin ≥70dB 。 3. 根据《现代数字信号处理》(姚天任等,华中理工大学出版社,2001第四章附录提供的数据(pp.352-353,试用如下方法估计其功率谱,并画出不同参数情况下的功率谱曲线: 1 Levinson 算法 2 Burg 算法 3 ARMA 模型法 4 MUSIC 算法 4. 图1为均衡带限信号所引起失真的横向或格型自适应均衡器(其中横向FIR 系统长M =11, 系统输入是取值为±1的随机序列(n x ,其均值为零;参考信号7((-=n x n d ;信道具有脉冲响应: 12(2[1cos(]1,2,3(20 n n h n W π-?+=?=???其它 式中W 用来控制信道的幅度失真(W = 2~4, 如取W = 2.9,3.1,3.3,3.5等,且信道受到均

值为零、方差001.02=v σ(相当于信噪比为30dB的高斯白噪声(n v 的干扰。试比较基 于下列几种算法的自适应均衡器在不同信道失真、不同噪声干扰下的收敛情况(对应于每一种情况,在同一坐标下画出其学习曲线: 1 横向/格-梯型结构LMS 算法 2 横向/格-梯型结构RLS 算法 并分析其结果。 图1 横向或格-梯型自适应均衡器 参考文献 [1] 姚天任, 孙洪. 现代数字信号处理[M]. 武汉: 华中理工大学出版社, 2001 [2] 杨绿溪. 现代数字信号处理[M]. 北京: 科学出版社, 2007 [3] S. K. Mitra. 孙洪等译. 数字信号处理——基于计算机的方法(第三版[M]. 北京: 电子工

万科实测实量操作指引

产品质量实测操作指引 第一篇总则 1目的 (4) 2适用范围 (4) 3取样原则与计算说明 (4) 第二篇尺差控制篇 4混凝土结构工程 (5) 4.1基本原则 (5) 4.2截面尺寸偏差(砼结构) (5) 4.3表面平整度(砼结构) (6) 4.4垂直度(砼结构) (7) 4.5顶板水平度极差(砼结构) (8) 4.6楼板厚度偏差(砼结构) (9) 4.7施工控制线设置(砼结构) (10) 4.8轴线偏差控制(砼结构) 5砌筑工程 (11) 5.1基本原则 (11) 5.2表面平整度(砌筑工程) (11) 5.3垂直度(砌筑工程) (12) 5.4方正度(砌筑工程) (13) 6抹灰工程 (23) 6.1基本原则 (23) 6.2墙体表面平整度(抹灰工程) (23) 6.3墙面垂直度(抹灰工程) (24)

6.4室内净高偏差(抹灰工程) (25) 6.5顶板水平度极差(抹灰工程) (26) 6.6方正度(抹灰工程) (29) 6.7地面表面平整度(抹灰工程) (30) 第三篇定尺加工篇 7砌筑工程 (11) 7.1基本原则 7.2外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程) (14) 8抹灰工程 (23) 8.1基本原则 (23) 8.2房间开间/进深偏差(抹灰工程) (28) 8.3户内门洞尺寸偏差(抹灰工程)………………………………………… 8.4外墙窗内侧墙体厚度极差(抹灰工程) (33) 8.5同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程) (36) 8.6同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程) (37) 8.7同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程) (38) 8.8柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程) (39) 8.9同户型同厨卫间开间/进深偏差(抹灰工程) (40) 第四篇观感质量篇 9设备安装 (17) 9.1基本原则 (17) 9.2座便预留排水管孔距偏差(设备安装) (17) 9.3同一室内底盒标高差(设备安装) (18) 9.4并列面板高度偏差(设备安装) (19)

现代信号处理试题

1、已知X a (t) 2COS (2 f o t)式中f o =1OOH Z,以采样频率f s =400Hz 对X a (t)进行采样,得 到采样信号X a (t)和时域离散信号X(n),试完成下面各题: (1) 写出X a (t)的傅里叶变换表示式 X a (j ); (2) 写出X a (t)和x(n)的表达式; (3 )分别求出X a (t)的傅里叶变换和x(n)的傅里叶变换。 解:( 1) j t j t X a (j ) X a (t)e j dt 2cos( o t)e j dt 3、在时域对一有限长的模拟信号以 4KHZ 采样,然后对采到的N 个抽样做N 点DFT ,所得离 散谱线的间距相当于模拟频率 100HZ 。某人想使频率能被看得清楚些,每 50HZ 能有一根谱 线,于是他用8KHZ 采样,对采到的2N 个样点做2N 点DFT 。问:他的目的能达到吗? 答:不能,因为他忽略了数字频率和模拟频率的区别。 提高采样频率f s ,N 固然大了,数字频率(单位圆)上的样点数确实增加了,但从 模拟频率谱看,样点一点也没有变得密集,这是因为数字频率 2总是对应模拟频率 f s 。 2 f s f s 采样频率由f s 到2 f s 增加一倍,N 也增加一倍,但模拟频率的采样间隔 s s 100Hz 2N N 2 ),不能提 2N 高模拟频率的分辨 (e j 0 t e j 0 t 上式中指数函数和傅里叶变换不存在, X a (j ) 2 [ ( ) (2) x a (t ) X a (t) (t )e j t dt 引入奇异函数 )] 函数,它的傅里叶变换可以表示成: nT) 2cos( 0nT) (t nT) n 2cos( 0nT), 2、用微处理器对实数序列作谱分析, 以下各参数: (1) x(n) 最小记录时间 (2) (3) (4) 解:( 1) T pmin T max N min 要求谱分辨率F 最大取样时间 最少采样点数 在频带宽度不变的情况下将频率分辨率提高一倍的 已知 (2) F 50Hz 1 F 1 T pmin 1 0.02s 50 1 (3) N min 1 s min T P T 0.02s 0.5 10 3s (4) 辩率提高1倍(F 变成原来的12) T p 0.04s N min ~ T 0.5 10 s 频带宽度不变就意味着采样间隔 5OHZ ,信号最高频率1KHz,是确定 N 值。 3 0.5ms 103 40 T 不变,应该使记录时间扩大一倍为 0.04s 实频率分 80 一 2 一点也没有变。所以,增大采样频率,只能提高数字频率的分辨率 (一 N

实测实量检查记录表格模板

模板工程标高检查记录表表1 工程名称楼幢号单元/楼层 施工单位监理单位仪器编号 序号检查项目 检查 位置 实测数据(偏差值)mm 设 计 值 极 差 最 大 偏 差 备 注 整改后 情况 1 2 3 4 5 1 1m线控制点 2 1m线控制点 3 1m线控制点 4 1m线控制点 5 模板面标高6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 检查说明:1、编号原则:西北角为1号点,以顺时针编号,中间点位5号点,如下图。2、1m标高控制点每个单元检查4个角点,标高需从±0.000自下向上引,防止累积误差,高层可设阶段性控制点。模板标高:房间、客厅测5点。厨卫阳台可测对角线2-3点。3、合格表准:标高控制点:±2mm。模板标高允许偏差±5mm,极差允许偏差10mm。将不合格点用红笔画圈标注。 4、将标注检测点编号的平面图作为本表附件。检查时间复查时间 检查人员复查人 施工方确认监理方确认工程部确认

模板工程电梯井模板中心线检查记录表表2 工程名称楼幢号楼层 施工单位监理单位仪器编号 电梯井编号 实测数据 备注 整改后复查数据 备注中心线偏差中心线偏差 1 2 3 4 1 2 3 4 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 垂直度偏差垂直度偏差J1 J2 J3 J4 J5 J6

J7 J8 J9 检查说明:1、检查范围:电梯井全数检查,每个电梯井设置4个检测点,在4个面的中间。2、电梯井自东向西编号。3合格标准:中心线允许偏差5mm,垂直度允许偏差8mm。不合格点用红笔圈注。检查时间复查时间 检查人员复查人 施工方 确认 监理方确认工程部 确认

现代信号处理期末试题

2011年的题(大概) P29采样、频率混叠,画图说明 P33列举时域参数(有量纲和无量纲),说明其意义与作用 P37~自相关互相关及作用(举例说明) P51~蝶形算法 P61频谱细化过程,如何复调制 P67Hilbert 变换过程,瞬时频率 循环平稳信号,调频调幅信号边频带的分析 小波双尺度方程 P128下方的图 第六章三种连续小波的原理性质及应用 P157算法图示 P196图7.1.1和图7.1.2 P219EMD 基本流程 P230端点效应的处理 2012年1月9日现代信号处理试题(无敌回忆版) 一、必选题 1.请说明基函数在信号分解与特征提取中的作用。 2.什么是信号的相关分析?试举一例说明其工程应用。 3.什么是倒频谱?倒频谱的量纲单位是什么?如何利用倒频谱实现时域信号解卷积? 4.解释尺度函数和小波函数的功能,并给出小波分解三层和小波包分解三层的频带划分示意图。 5.试举例说明将任意2种信号处理方法相结合的特征提取技术及其故障诊断工程应用案例。 二、选答题(7选5) 1.请列出你认为重要的小波基函数两种性质,说明理由。 2.解释机械信号在离散化过程中产生的频率混叠现象及其原因?在实践中如何避免发生频率混叠现象? 3.试说明旋转机械故障诊断中二维全息谱的原理,工频全息谱椭圆较扁说明转子系统存在什么状态现象? 4.以五点序列为例,给出预测器系数为N=2,更新器系数为2=-N 时的第二代小波分解图。 5.给出经验模式分解(EMD )的基本过程,并分析出现端点效应的原因与两种减弱或消除端点效应的措施。 6.给出循环平稳信号的定义,并列出机械设备循环平稳信号的特点。 7.根据你的学习体会,谈谈实现故障定量诊断的重要性,并举例说明某一种故障定量诊断方法。

现代信号处理考试题

一、 基本概念填空 1、 统计检测理论是利用 信号 与 噪声 的统计特性等信息来建立最佳判决的数学理论。 2、 主要解决在受噪声干扰的观测中信号有无的判决问题 3、 信号估计主要解决的是在受噪声干扰的观测中,信号参量 和 波形 的确定问题。 4、 在二元假设检验中,如果发送端发送为H 1,而检测为H 0,则成为 漏警 ,发送端发送H 0,而检测为H 1,则称为 虚警 。 5、 若滤波器的冲激响应时无限长,称为 IIR 滤波器,反之,称为 FIR 滤波器 6、 若滤波器的输出到达 最大信噪比 成为 匹配 滤波器;若使输出滤波器的 均方估计误差 为最小,称为 维纳 滤波器。 7、 在参量估计中,所包含的转换空间有 参量空间 和 观测空间 8、 在小波分析中,小波函数应满足 ∫φφ(tt )ddtt =0+∞?∞ 和 ∫|φφ(tt )|ddtt =1+∞ ?∞ 两个数学条件。 9、 在小波的基本概念中,主要存在 F (w )=∫ff (tt )ee ?ii ii ii ddtt +∞?∞和f(t)=12ππ∫FF (ww )ee ii ii ii ddww +∞?∞ 两个基本方程。(这个不确定答案,个人感觉是) 10、 在谱估计中,有 经典谱估计 和 现代谱估计 组成了完整的谱估计。 11、 如果系统为一个稳定系统,则在Z 变换中,零极点的分布

应在单位圆内,如果系统为因果系统,在拉普拉斯变换中, 零极点的分布应在左边平面。 二、问题 1、在信号检测中,在什么条件下,使用贝叶斯准则,什么条 件下使用极大极小准则?什么条件下使用Neyman-Pearson准 则? 答:先验概率和代价函数均已知的情况下,使用贝叶斯准则,先验概率未知,但可选代价函数时,使用极大极小准则,先验 概率和代价函数均未知的情况下,使用Neyman-Pearson准则。 2、在参量估计中,无偏估计和渐进无偏估计的定义是什么? 答:无偏估计:若估计量的均值等于被估计量的均值(随机变 量),即E?θθ??=EE(θθ)或等于被估计量的真值(非随机参 量)E?θθ??=θθ,则称θθ?为θ的无偏估计。 渐进无偏估计:若lim NN→∞EE?θθ??=EE(θ ),称θθ?为θ的渐进无偏估计。 3、卡尔曼滤波器的主要特征是什么? 答:随机过程的状态空间模型,用矩阵表示,可同时估计多参 量,根据观测数据,提出递推算法,便于实时处理。 4、在现代信号处理中,对信号的处理通常是给出一个算法, 对一个算法性能的评价,应从那些方面进行评价。 答:算法的复杂度,算法的稳定性和现有算法的比较,算法的 运算速度、可靠性、算法的收敛速度。

相关文档