前言 ..............................................................1 第一章二次设备一般性检修规

程 .....................................2 第二章光伏并网逆变器检修规程 .....................................19 第三章35KV 高压开关柜检修规程 ....................................30 第四章变压器检修规程 .. (48)

第五章电池组件检修规程 ...........................................60 第六章直流防雷汇流箱检修规

程 .....................................62 第七章SVG 设备检修规程 ..................................... .. (69)

第八章调度自动化系统及系统通信系统检修规程 (77)

第九章直流控制电源检修规程 ............................... . (85)

第十章厂用电系统检修规程 ...................................... ..95

第十一章保护测控装置检修规程 (98)

前言

本规程是为光伏发电站设备检修编制的技术标准文件,是企业标准化管理体系文件的组成部分。

本标准在试行中,发现并提出有待改进的地方,以便修正完善。

本标准由XX 有限公司编制、审定、发布实施

本标准归口单位:

本标准起草单位:

本标准的编写人:

本标准的初审人:

页脚内容1

本标准的审核人:

本标准的批准人:

本标准由XX 有限公司负责解释。

本标准于xxxx 年xx 月xx 日首次发布,xxxx 年xx 月xx日实施。

第一章二次设备一般性检修规程

1. 范围

本标准规定了继电器、电流互感器、电压互感器、可编程序控制器(PLC)、二次回路等二次设备一般性检修维护的基本内容。

本标准适用于光伏电站二次设备的一般性检修。

2. 规范性引用文件

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。

本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 1207—1997电压互感器

GB 1208—1997电流互感器

页脚内容2

GB 50171—92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

DL/T 727—2000互感器运行检修导则

DL408—91电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

DL/T 596—1996电气设备预防性试验规程

DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程

3. 二次回路接线及器件安装的一般要求

3.1 二次回路接线应符合下列要求:

3.1.1 二次回路接线应符合图纸设计要求,接线正确;

3.1.2 导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠;3.1.3 盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;

3.1.4 电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色;

3.1.5 配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤;

3.1.6 每个接线端子的每侧接线宜为1 根,不得超过2 根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上;对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片;

3.1.7 二次回路接地应设专用螺栓(铜螺栓)。

3.2 盘、柜内的配线电流回路应采用电压不低于500V 的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm ;其它回路截面不应小于1.5mm ;对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm 截面的绝缘导线。

3.3 连接盘、柜门上的电器、控制台板等可动部位的导线还应符合下列要求:3.3.1 采用多股软导线,敷设长度应有适当裕度;

3.3.2 线束应有外套塑料管等加强绝缘层;

页脚内容3

3.3.3 与电器连接时,端部应绞紧,并应加终端附件或挂锡,不得松散、断股;3.3.4 可动部位两端应用卡子固定。

3.4 引入盘、柜内的电缆及其芯线应符合下列要求:

3.4.1 引入盘、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械拉力;

3.4.2 铠装电缆在进入盘、柜后,应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,并应将钢带接地;

3.4.3 使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆,应采用屏蔽电缆。其屏蔽层应按设计要求的接地方式接地;

3.4.4 橡胶绝缘的芯线应外套绝缘管保护;

3.4.5 盘、柜内的电缆芯线,按垂直或水平有规律地配置,不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量;

3.4.6 强、弱电回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列;

3.4.7 交、直流回路不应使用同一根电缆。

3.5 直流回路中具有水银接点的电器,电源正极应接到水银侧接点的一端,这样有利于灭弧,防止接点烧损。

3.6 油污环境,应采用耐油的绝缘导线。日光直射环境,橡胶或塑料绝缘导线应采取防护措施(采用电缆穿蛇皮管或其它金属管等)。

3.7 安装于继电保护及自动装置盘内的切换压板应接触良好,相邻压板间应有足够安全距离,切换时不应碰及相邻的压板;对于一端带电的切换压板,应使在压板断开情况下,活动端不带电。

3.8 端子排的安装应符合下列要求:

3.8.1 端子排应无损伤,固定牢固,绝缘良好;

3.8.2 端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便;离地高度宜大于350mm;3.8.3 回路电压超过400V 者,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志;

页脚内容4

3.8.4 强、弱电端子宜分开布置;当有困难时,应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板;

3.8.5 正、负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开;

3.8.6 电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好;

3.8.7 潮湿环境宜采用防潮端子;

3.8.8 接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线;

3.8.9 盘内接线端子应按电流、电压、控制及信号各系统分类进行排列,跳合闸的端子不要与直流电源的正极端子排在一起。

3.9 保护及自动装置的结线系统中,开关或继电器的线圈一般应接操作电源的负极,接点接至正3 极。

3.10 导线与盘的距离不得小于3~4 毫米,如情况不允许时,应在导线下衬以绝缘纸,其宽度必须超过导线两边的3—4 毫米以上。

3.11 任何情况下,继电器不绝缘部分与铁质盘间的距离不得小于3~4 毫米。3.12 所有盘上的配线应力求整齐美观,长短合适,减小检修中的误接线的可能。3.13 盘上的每一器具均应在正面底座下注明其设备名称及编号,盘上每根连接线的两端均应标号,并与接线图相符。

3.14 配线应考虑在断开任何母线引出的分支回路时,主要回路不中断。

3.15 保护及自动装置回路中的电缆的连接,应用连接端子连接。

3.16 二次电缆应做电缆头,两端加装电缆标示牌。

3.17 对于二次回路结线应注意防止寄生回路存在对装置正常工作造成影响。3.18 电缆敷设时应放在电缆桥架上,要整齐排列,避免交叉;与动力电缆应分开排列。

3.19 对没有设置电缆桥架的电缆沟要注意防水。

4. 二次回路绝缘的检查

页脚内容5

4.1 二次回路进行绝缘测试时,应有防止弱电设备损坏的安全技术措施。继电保护回路、控制回路和信号回路有大量的弱电元件,例如,电容器、晶体管、集成芯片等,在测量二次回路绝缘之前必须将这些部件短路或从回路中断开。这些部件本身的绝缘检查应使用不超过它们试验电压值的摇表或有关仪表进行测量。4.2 二次回路的绝缘电阻测定,采用500V 或1000V 兆欧表,应满足下列要求:4.2.1 直流小母线和控制盘的电压小母线,在断开所有其它并联支路时不应小于10 MΩ;

4.2.2 二次回路的每一支路和断路器、隔离开关、操作机构的电源回路不小于1 MΩ,在比较潮湿的地方,允许降低到0.5 MΩ。

4.3 电力变压器及电抗器的冷却装置、测温装置、气体继电器、套管中的电流互感器、二次回路等A级检修后的绝缘试验采用2500V兆欧表,其绝缘电阻一般不低于1 MΩ。

4.4 高压组合电器辅助回路和控制回路绝缘试验采用500V或1000V 兆欧表测定,其值不低于2MΩ。

4.5 空气断路器、真空断路器等分合闸线圈的绝缘试验采用1000V 兆欧表,其绝缘电阻不应低于2MΩ。

4.6 检查绝缘之前,必须将所有二次结线的器具清扫干净并将受潮明显的部分加以干燥。

4.7使用摇表时,必须按照下列规定:

4.7.1 摇表使用的测试线应用单根导线,其绝缘电阻值不得小于100MΩ,并在端头装有绝缘套,摇表及连接用的导线本身应干燥清洁;

4.7.2 进行工作前,首先校验一下摇表,将两根导线接到摇表上,开路时摇表指示应为无限大,短路时摇表指示应为零;

4.7.3 测定对地绝缘电阻时,必须正确地连接摇表,即将摇表上标着“地”或“一”的一端接地,当测定线间绝缘时,则摇表的连接法没有区别;

4.7.4 检查绝缘时,摇表转柄的速度应在每分钟120 转左右,使用电摇表时则无此规定。当摇表用于通路检验时,与转柄速度快慢无关;

4.7.5 摇表检验长度超过200~300 米的电缆绝缘时,如果电缆有可能分成几段的则应将电缆分成每段不超过200~300 米来进行检查。否则所使用的摇表必须用示波器检查其波形,其交流电压分量不超过额定电压的10~15%。

页脚内容6

4.8 绝缘降低的情况下,必须查明绝缘劣化的原因,待处理后再重测绝缘。为改善绝缘的降低,可采用下列办法:

4.8.1 改善继电器和辅助器械等的绝缘,可以在具有强力通风烘箱内干燥,如果没有烘箱,允许置于电炉或吹风机近处进行烘干;

4.8.2 改善盘上导线的绝缘,可以使用吹风机吹热空气干燥;

4.8.3 小的绝缘不好的安装零件,如接线端子,各种绝缘垫、绝缘管等则应进行更换;

4.8.4 一般干式仪表变压器电磁线圈及小型变压器应在烘箱内进行干燥,然后浸以绝缘漆再进行烘干;

4.8.5 电缆绝缘不好时,可将有电缆头的部位将绝缘物拆开,检查电缆头部位是否有受潮或脏污现象。处理后再重新测量绝缘。如果不是电缆头部位绝缘劣化,应检查电缆外皮是否有损坏的痕迹,如果是这种情况,应进行处理,重要的电缆应更换。

4.9 电缆的橡皮绝缘被油浸坏时,应当进行更换。如果因为某些原因不能更换全部电缆时,可以只更换损坏的部分,换上去的一段与其余部分的连接,应当使用端子板连接。在条件不许可的情况下,也可将浸坏的橡皮绝缘完全割去,在电缆的每一芯上,重新包上数层绝缘带,然后再刷上防油漆。

4.10 新装置投入运行时,应对全部连接回路用交流1000V 进行1min 的耐压试验。运行的设备及其回路每5 年应进行一次耐压试验,当绝缘电阻高于1MΩ时,允许暂用2500V 摇表测试绝缘电阻的方法代替。

4.11 二次回路交流耐压试验程序如下:

4.11.1 试验前应将回路中的弱电元件短路或断开;

4.11.2 全部二次回路耐压时,应将交流电压、电流回路全部连在一起;

4.11.3 1000 伏摇表测量绝缘电阻,其数值如不符合规定,则不得做耐压试验;4.11.4 耐压试验结束后,再用摇表检查回路绝缘。如果摇表测量的绝缘电阻,较试验前未有降低,则绝缘试验认为合格,如果试验绝缘结果不合格时,则必须对损坏部件进行处理后再进行试验;

4.11.5 试验结束,所有结线系统在完全放电后,结线系统中因试验而变更的部分完全恢复到正常情况。

页脚内容7

光伏电站运行管理规程

光伏电站运行管理规程 1、范围 本标准规定了力诺电力集团下属光伏电站正常运行、维护的内容、方法以及事故处理的原则和程序等,对光伏电站设备和人员等方面的进行了要求。 本标准适用于电压等级为35KV及以下的并网型光伏电站。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 2.1《继电保护和安全自动装置技术规范》GB/14285-2006 2.2《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL/T408-1991 2.3《电力变压器运行规程》DL/T572-2010 2.4《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 3、运行电站对设备的基本要求 3.1 光伏发电单元 3.1.1 逆变器 逆变器应有制造厂商的金属铭牌,在前后柜明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。逆变器交直流电缆接口须用防火泥封堵。逆变器接地须可靠。 3.1.2 直流输入电缆 直流输入电缆进入电缆沟内须有序整齐排列在电缆架上,所接入组件容量须在逆变器承载能力范围之内;每根电缆须挂牌标示清楚所并组件阵列编号及所并组件汇流箱编号。

3.1.3 汇流箱(MPPT柜) 汇流箱在明显位置应标示有光伏电站白己的名称及编号。汇流箱须架设在距地面50cm以上,便于人员维护检修和保护不受积水浸泡的危险。输出总电缆须挂牌标示清楚电缆走向,输入支路每路电缆须挂牌标示清楚所接入支架绳号,且输入输出电缆接口处须用防火泥封堵。 3.1.4 组件支架 组件支架基础埋深须符合相关电力建筑标准要求,灌注桩须使每一组件处在同一水平面上,支架强度须能承载电池组件自身重量及可抗外力。同时确保电池板底部具有一定的通风风道。 3.1.5 电池组件 电池组件封装面须完好无破损;背后引出线及线盒须完好;组件表面应洁净无污垢;组件实测功率须不小于组件标牌功率。 3.1.6 变压器 变压器应有制造厂商的金属铭牌,在设备明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。变压器的基础须高于地面至少20cm,避免设备受积水浸泡的危险。变压器外壳接地须可靠。变压器低压侧断路器须有对应所接入逆变器的编号。3.1.7 通讯柜 通讯柜应有光伏电站自己的名称和编号,并标示在明显位置。通讯线应标示清楚所接入对应的逆变器及电网编号。通讯线应有序排列整齐。 3.1.8 逆变器室 逆变器室外散水台及屋顶防水层应符合相关建筑标准要求,防止雨水进入室内危机设备安全。须安设防火门,并装设防鼠挡板。保证通风良好,室内墙体

光伏电站保护测控装置检修规程

光伏电站保护测控装置检修规程 1 范围 本标准规定了xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜保护测控装置检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 DL/T671-1998 微机发电机变压器保护装置通用技术条件

GB14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件 DL/T623-1997 电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 DL/T587-1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 3 术语和定义 检修周期 指新设备运行投运或经检修投入运行至下一次检修之间的时间间隔。 4 设备主要技术参数及规范 4.1保护综合测控装置性能参数 4.1.1概述 本电站保护有两级保护组成,第一级是高压开关柜所配的保护装置;第二级是失步解列及频率电压紧急控制装置,可保证电网的安全稳定运行。

4.1.2应用范围 (略) 4.2继电保护装置技术参数 继电保护装置技术参数表(略) 5保护测控装置的运行维护和设备管理(略) 6保护测控装置的检修 (略) 7检修前的准备工作 (略) 8保护测控装置检修试验方法 (略) 9检修总结和技术文件整理 (略)

光伏电站运维职责

一、站长职责 站长是电站的具体负责人,是电站运行管理、成本控制、内外关系协调、人员培训、绩效考核的执行者,对公司负责,直接向运营部汇报工作,受运营部经理的直接领导,并对电站的年发电量、上网电量、运营成本负责。 站长岗位职责: 1、负责日常光伏电站安全生产、技术管理、经济运行工作; 2、负责制订和完善各项运行管理制度、岗位职责、工作标准,并组织实施; 3、负责组织编制运行规程、技术措施、管理规定等工作; 4、负责运行人员培训工作,绩效考核,升职初审等工作; 5、全面了解生产的情况,掌握电站的各项经济技术指标,电站生产设备运转情况; 6、负责会同技术人员和运行人员定期分析发电运行情况,合理调整运行方式,提高公司的经济效益; 7、定期分析全场的经济指标和完成情况,完成公司安排的各项任务; 8、负责电站外部关系协调,相关单位联系和组织工作,负责外委单位的管理和资质审查; 9、负责电站备品计划的初步审批和电站运营成本控制; 10、负责组织编制电站年度发电计划及发电计划目标的实现,并确保电站发电量稳定; 11、负责电站内部关系协调,及时掌握全班人员的思想变化,做好政治思想工作。 二、值班长的职责 1、班长是运行班组生产和行政上的负责人,对电气全部设备的安全经济运行负责;领导运行人员完成上级交给的一切工作任务;班长在行政上受站长的领导和指挥;

2、班长应熟知电站的一次系统、站用电系统、直流系统、继电保护、自动装置运行方式调整、掌握电站各类电气设备结构、特性、操作维护; 3、班长在值班时间内,负责与调度的联系工作;负责领导本班全体人员完成电气设备的安全、经济运行任务; 三、正值班员的职责1、正值班员是电气设备安全、经济运行的负责人,正值班员应熟知电站主接线系统、直流系统、厂用电系统、照明系统及主要电气设备运行特性、极限参数、继电保护、自动装置、常用系统二次接线、额定数据、动力保险定值等; 2、正值班员在运行操作和行政关系上受班长的领导,并协助班长搞好本班培训及其他管理工作。当班长不在时,正值班员应代替班长的职务; 3、正值班员的主要职责是协助班长运行管理,合理地调整组件运行方式,保证组件的安全、经济运行和电能质量,并能正确使用信号。在班长的统一指挥下,主动、迅速、正确的处理事故及异常运行; 4、负责场用电系统、直流系统、照明系统的检查、定期维护及停、送电操作,监护值班电工进行厂用系统的倒闸操作; 5、根据班长的指示组织做好电站临时小型更换和检修工作;负责检查并备齐高、低配电室、配电箱用的熔断器,并保证定值符合要求; 6、对运行人员不符合电气设备规定的操作流程和不合理的运行方式,提出建议,并给予适当的纠正。 四、值班电工职责1、值班电工在行政上受班长领导,在运行操作及业务技术上受正值班员的领导;

光伏电站验收标准

太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/ (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/ (十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则

GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小组,设组长1名、副组长2名、组员若干名,由建设、设计、监

光伏电站35KV高压开关柜检修规程

光伏电站35KV高压开关柜检修规程 1. 范围 本标准规定了xx电站 35KV 高压设备的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜的检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。2. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 IEC60056 高压交流断路器 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备控制设备 IEC60694 高压开关设备标准的共用条款

GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3~63kV交流高压负荷开关 GB3906 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB7354 局部放电测量 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB1207-1997 电压互感器 GB1208-1997 电流互感器 DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T613 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范 DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规范

光伏电站的运行与维护规范

光伏电站的运行与维护规范 目录 光伏电站的运行与维护规范 (1) 1 总则 (2) 2 一般要求 (2) 3 运行与维护 (3) 3.1 光伏方阵 (3) 3.2 直流汇流箱、直流配电柜 (4) 3.3 控制器、逆变器 (5) 3.4 接地与防雷系统 (6) 3.5 交流配电柜及线路 (6) 3.6 光伏系统与基础、光伏玻璃幕墙结合部分 (8) 3.7蓄电池 (8) 3.8 数据通讯系统 (9) 4 巡检周期和维护规则 (9) 4.1 巡检周期和巡检记录表 (9) 4.2 维护人员和维护记录 (9) 附录A 巡检记录表 (12) 附录B 维护记录表 (15)

1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合理,特制定本规范。 本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会对人员造 成危害,并使系统维持最大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到 要求的部件应及时维修或更换。 c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周围环 境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应 牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情 况,指示灯应正常工作并保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量法的要 求,并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作 之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录 必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。

光伏电站检修维护管理实施方案

光伏电站检修维护管理实施方案 8.1检修管理标准化 1.1.1 检修的分类 7.1.1.1 计划性检修:指有计划的定期检修。 1.1.1.2 计划外检修:指事先未列入计划、临时提出的必须进行的检修工作。 计划外检修又分为预防性临时检修和事故性临时检修两类。 (1)预防性临时检修:既未列入计划而提出的必须进 行的检修工作; (2)事故性临时检修:指发生事故、设备损害,必须 进行的恢复性检修 工作。 1.1.2 检修计划 8.1.2.1检修计划的分类 (1)年度检修计划:主要确定年度内设备的检修项 目和检修月份,解决年度设备运行时间、年发电量、 主要材料储备、备品配件供应来源等。 (2)月度检修计划:根据年度检修计划编制而成。 8.1.2.2检修计划的编制 8.1.2.2.1检修计划编制依据: (1)年度生产计划及本公司制定的反事故措施计 划、更改工程计划的有关项目; (2)设备缺陷;

(3)设备的有关磨损、腐蚀、绝缘老化等规律及各 种预防性试验鉴定分析资料。 8.1.2.2.2检修计划编制程序: (1)运维部每年十月中旬提出下年度的设备检修计 划,以书面形式报公司,计划包括光伏组件定期检 修、电气设备检修内容及时间、制度项目及特殊项 目。 (2)公司主管领导组织,各相关人员参加,进行审核 批准。 8.1.3检修管理标准化 8.1.3.1检修开始后,检修负责人应迅速组织设备解体检查和必要的测绘,并做好原始记录。及时平衡人力、物力和检修进度,发现主要部件重大损坏应及时向上汇报,以便落实处理方法。 8.1.3.2坚持检修中的班前会,布置工作任务,交待安全注意事项,严格执行质量制度、工艺规程和岗位责任制。 8.1.3.3狠抓检修安全管理,贯彻安全工作规程,确保人身及设备安全。现场安全检查必须有专人负责,充分发挥安全员的作用。认真执行安全措施,对于任何违章操作和不安全苗头,必须立即纠正和处置。 8.1.3.4加强技术监督,发现问题及时研究,采取措施。重大

光伏电站的运行与维护规范

目录 光伏电站的运行与维护规范 1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合理,特制定本规范。本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会 对人员造成危害,并使系统维持最大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到要求的部件应及时维修或更换。 c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身 及周围环境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接 线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出 现异常情况,指示灯应正常工作并保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量 法的要求,并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。

在工作之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应. 穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。 3 运行与维护 光伏方阵 4)玻璃松动、开裂、破损等。 1)应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件;应该做到一掸二刮三清洗。 2)应在辐照度低于200W/m2的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件; 3)严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件; 1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化; 2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡; 3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。4Ω。 0℃。装机容量大于50kWp的光伏电站,应配备红外线热像仪,检测光伏组件外表面温度差异。 5%。 1)中空玻璃结露、进水、失效,影响光伏幕墙工程的视线和热性能; 2)玻璃炸裂,包括玻璃热炸裂和钢化玻璃自爆炸裂; 3)镀膜玻璃脱膜,造成建筑美感丧失; 直流汇流箱、直流配电柜 控制器、逆变器 接地与防雷系统 过电压保护装置功能应有效,其接地电阻应符合相关规定。 交流配电柜及线路 1)停电后应验电,确保在配电柜不带电的状态下进行维护; 2)在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置; 3)操作交流侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护; 4)在电容器对地放电之前,严禁触摸电容器柜; 5)配电柜保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内; 6)配电柜保养完毕后,拆除安全装置,断开高压侧接地开关,合上真空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电。. 1)确保配电柜的金属架与基础型钢应用镀锌螺栓完好连接,且防松零件齐全;

光伏电站设备安全操作维护规程

分布式光伏并网发电系统 设备安全操作与运行维护规程 一、安全操作规定 1、光伏电站的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到要求的 部件应及时维修或更换。 2、光伏电站的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周圉环境应通 风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 3、光伏配电房内应有充足完好的灭火器。 4、光伏电站的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 5、光伏电站的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情况,指 示灯应正常工作并保持清洁。 6、光伏电站运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作之前必 须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿 绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事 故隐患。 7、光伏电站运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥 善保管,并对每次故障记录进行分析。 二、日常巡检与维护 1、认真检查光伏组件、支架外观是否有破损、锈蚀,连接螺栓是否牢靠、焊缝 无裂开等。 2、检查汇线箱外观是否有破损、锈蚀,检查汇线箱内部断路器、防雷器等部件 是否有故障,汇线箱进出线及端子连接是否牢固,是否可靠接地,使用嵌型电流 表测试汇线箱各组串进线是否电流正常。 3、检查配电柜外观是否有破损、锈蚀,检查配电柜各仪表指示是否正常,电路 中各个接点是否连接牢固,有无过热、发红、变色的现象,电压电流是否在正常 范圉内,各种低压电器有无异常声音及气味,配电装置及低压电器表面是否清 洁,接地线连接是否良好,母线运行是否正常,有无异常声响。 4、检查逆变器外观是否有破损、锈蚀,检查逆变器工作状态是否正常,逆变器 输出电压、频率是否在允许的范圉内。逆变器进出线是否牢固。 编制: 审核: 日期:

光伏电站的运行与维护规范

光伏电站的运行与维护规范 令狐采学 目录 光伏电站的运行与维护规范 (1) 1 总则 (2) 2 一般要求 (2) 3 运行与维护 (3) 3.1 光伏方阵 (3) 3.2 直流汇流箱、直流配电柜 (6) 3.3 控制器、逆变器 (8) 3.4 接地与防雷系统 (9) 3.5 交流配电柜及线路 (10) 3.6 光伏系统与基础、光伏玻璃幕墙结合部分 (13) 3.7蓄电池 (14) 3.8 数据通讯系统 (15) 4 巡检周期和维护规则 (15) 4.1 巡检周期和巡检记录表 (15) 4.2 维护人员和维护记录 (16) 附录A 巡检记录表 (18)

附录B 维护记录表 (21) 1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合 理,特制定本规范。 本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用 光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护 除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准 的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身 安全,以及系统不会对人员造成危害,并使系统维持最 大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品 标准规定的范围之内,达不到要求的部件应及时维修或 更换。 c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃 易爆物品,设备本身及周围环境应通风散热良好,设备 上的灰尘和污物应及时清理。

d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识 应保持完整,各个接线端子应牢固可靠,设备的接线孔 处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、 声音、气味等不应出现异常情况,指示灯应正常工作并 保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备 和器具必须符合计量法的要求,并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身 职责相应的专业技能。在工作之前必须做好安全准备, 断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要 时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作 完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进 行详细的记录,对于所有记录必须妥善保管,并对每次 故障记录进行分析。 3 运行与维护 3.1 光伏方阵 4)玻璃松动、开裂、破损等。

光伏电站设备检修管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 光伏电站设备检修管理制度(通 用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

光伏电站设备检修管理制度(通用版) 1目的 为使设备的检修管理科学化、高效率,做到有组织、有计划、有准备的进行,达到发电公司对设备管理的要求,制定本制度。 2定义 2.1定期检修:根据《光伏电站检修规程》、《变电站检修规程》的要求,定期对设备进行较全面(对已掌握规律的老光伏发电系统可以有重点的进行)的检查、清理、试验、测量、检验及更换需定期更换的部件等工作,以消除设备和系统缺陷。 2.2临时检修:对临时发现的缺陷或发生的故障的排除。 2.3缺陷:是指主、辅设备及其系统在发电生产过程中发生的对安全、经济稳定运行有直接影响的异常,即在设备运行中发生的因其本身不良或外力影响,造成直观上或检测仪表(试验仪器)反映异常,但尚未发展成为故障的情况和影响安全运行的各种问题,如

振动、位移、摩擦、卡涩、松动、断裂、变形、过热、泄露、声音异常、防洪设施损坏、照明短缺、标识牌不全等均称为设备缺陷。按其严重程度可分为三类:紧急缺陷、重大缺陷和一般缺陷。 2.3.1紧急缺陷:是指威胁人身、设备安全,随时可能酿成事故,严重影响设备继续运行而必须尽快进行处理的缺陷。 2.3.2重大缺陷:是指对设备使用寿命或出力有一定影响或可能发展为紧急缺陷,但尚允许短期内继续运行或对其进行跟踪分析的缺陷。 2.3.3一般缺陷:是指对设备运行安全影响较小,且一般不至于发展成为上述两类缺陷,并能按其铭牌额定值继续运行,允许列入月、季(年)度检修计划中安排处理的缺陷。 2.4故障:设备在工作过程中,因某种原因丧失规定功能或出现危害安全的现象。 3引用标准或参考文件 3.1DL/T969-2005变电站运行导则 3.2GJ/T264-2012光伏建筑一体化系统运行与维护规

光伏电站的运行与维护规范

光伏电站的运行与维护 规范 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

目录 光伏电站的运行与维护规范 1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合理,特制定本规范。 本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不 会对人员造成危害,并使系统维持最大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之 内,达不到要求的部件应及时维修或更换。 c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本 身及周围环境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。

d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个 接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应 出现异常情况,指示灯应正常工作并保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计 量法的要求,并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技 能。在工作之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对 于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。 3 运行与维护 3.1 光伏方阵 4)玻璃松动、开裂、破损等。 1)应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件;应该做到一掸二刮三清洗。 2)应在辐照度低于200W/m2的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件; 3)严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件; 1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化;

光伏电站运行规程完整版

光伏电站运行规程(完整版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

运行总则 1.范围 本规程规定了光伏电站的运行、操作、维护、事故处理的基本原则。本规程适用于国家电投红墩子光伏电站。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡 是注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB26859 电力安全工作规程电力线路部分 GB26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB26861 电力安全工作规程高压试验室部分 GB19964 光伏发电站接入电力系统技术规定 GB29319 光伏发电系统接入配电网技术规定 GB29320 光伏电站太阳跟踪系统技术要求 GB29321 光伏发电站无功补偿技术规范 NB/T 32004 光伏发电并网逆变器技术规范区域、地方电网调度规程、规定 3.一般规定 3.1电站基本情况 3.1.1电站概况 3.1.2电网调度管理范围 3.2管理规定

3.2.1.1新设备的投运或设备大修后投运前,必须有完整的技术资料及相关实验 3.2.1.2继电保护.自动装置定值及计算机内部参数,未经许可不得擅自更改。如需进行整定和更改时按照保护管理规定执行。 3.2.2 运行管理 3.2.2.1运行中发生的重要异常情况,当班值长应按照相关规定向上级调度部门进行汇报,并及时向主管部门及领导进行汇报。 3.2.2.2当班值长必须服从上级电力调度机构的调度。网、省、地调调管的设备,未过网、省、地调值班调度员的指令,均不得自行操作,但危及人身和设备安全的情况可不待调令进行操作,事后必须向相关调度部门汇报。 3.2.2.3当班值长在接受调令时,必须主动复诵并核对无误,调令执行完毕后必须立即向下达指令的值班调度员报告执行情况和时间。 3.2.2.4当班值长在接受调令及进行其他业务联系时应做详细记录并录音,同时必须使用规范的调度术语。 3.3其他管理 3.3.1电站设备正常运行维护及事故处理必须符合本规程规定。本规程如与上级规程、规定相抵触时,应按照上级规程、规定执行。 3.3.2生产现场使用得规范、条例、制度、规定与本规程有同等效力。

光伏电站检修规程

目录 1,目的 2,适用范围 3,上游和参考文件 4,定义 5,职责 6,程序 6.1 变压器检修规程 6.2 110kV电容式电压互感器检修规程 6.3高压氧化锌避雷器检修规程 6.4 110kV SF6断路器检修规程 6.5高压隔离开关检修规程 6.6逆变器检修规划程 6.7光伏阵列检修规程 6.8 SVG检修规程 6.9 35kV高压开关柜及400V低压开关柜检修规程6.10电力电缆检修规程 6.11高压试验基本要求 7,附件 8,附录

1.目的 为规范光伏电站设备运行维护工作,杜绝发生重大设备事故,保证电站的安全、稳定运行,特制定本规程。 2.适用范围 本规程适用于中广核太阳能光伏电站的设备维护工作。 3.上游和参考文件 4.定义 无 5. 职责 5.1 公司安全生产部 (1)对光伏电站设备预防性检修工作进行指导; (2)协调解决光伏电站设备预防性检修中发现的重大问题。

5.2分公司总经理 (1)为本程序的运行提供组织保障、资源保障; (2)对本程序予以批准发布。 5.3分公司生产部 (1)是本规程的归口管理部门,负责本程序的编制与维护; (2)对光伏电站设备检修过程进行监督、指导; (3)对检修过程质量控制文件和试验报告进行检查; (4)协调工程管理中心处理设备运行过程中发现的施工(质保期内)质量、设备(质保期内质量问题); (5)监督检查光伏电站定期巡检、维护情况; (6)负责本程序的指导与宣贯,负责本程序的制定、维护。 5.3 光伏电站运维 (1)学习并掌握本程序的使用,接受项目公司工程生产部的培训和指导; (2)负责按本规程进行光伏电站设备检修维护工作。 6.程序 6.1变压器检修规程 6.1.1设备概述 6.1.1.1 变压器主要技术参数 (1)主变所用变设备参数

分布式光伏电站运行维护方案计划

分布式光伏电站运行与维护

目录 一、概况 二、分布式光伏电站运行管理 三、信息化管理系统 四、电站日常维护

一、概况 中小型光伏电站的特点是占地面积小、安装位置灵活且日常维护量少。由于光伏电站不同的运行环境,为了能够使光伏发电系统更安全、更稳定的运行,提高发电效率,增加用户收益,特编制本运维手册,以便于有一定专业知识人员在条件允许的情况下对电站进行适当维护。 二、分布式光伏电站运维管理 1.1 建立完善的技术文件管理体系 技术文件主要包括: (1)建立电站的设备技术档案和设计施工图纸档案; (2)建立电站的信息化管理系统;

(3)建立电站的运行期档案。 1.2 建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 主要包括: (1)设计施工、竣工图纸; (2)设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤; (3)所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明;(4)设备运行的操作步骤; (5)电站维护的项目及内容; (6)维护日程和所有维护项目的操作规程。 1.3 建立信息化管理系统 (1)利用数字化信息化技术,来统一标定和处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,整合光伏电站设备监控管理、状态监 测管理系统、综合自动保护系统,实现光伏电站数据共享和远 程监控。 (2)光伏电站监控系统一般分为两大类: a.一种是无线网络的分布式监控系统。一般应用于安装区域比 较分散,采用分块发电、低压分散并网的中小型屋顶光伏电站。 由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性和安全性得丌到保 证,因此,一般不应用于10 KV及以上电压等级并网的光伏电站。 b. 另一种是光纤网络的集中式监控系统。一般应用于大型地面 光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站。

光伏电站设备检修管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L4887 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 光伏电站设备检修管理 制度正式样本

光伏电站设备检修管理制度正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 目的 为使设备的检修管理科学化、高效率,做到有组 织、有计划、有准备的进行,达到发电公司对设备管 理的要求,制定本制度。 2 定义 2.1 定期检修:根据《光伏电站检修规程》、 《变电站检修规程》的要求,定期对设备进行较全面 (对已掌握规律的老光伏发电系统可以有重点的进 行)的检查、清理、试验、测量、检验及更换需定期 更换的部件等工作,以消除设备和系统缺陷。

2.2 临时检修:对临时发现的缺陷或发生的故障的排除。 2.3 缺陷:是指主、辅设备及其系统在发电生产过程中发生的对安全、经济稳定运行有直接影响的异常,即在设备运行中发生的因其本身不良或外力影响,造成直观上或检测仪表(试验仪器)反映异常,但尚未发展成为故障的情况和影响安全运行的各种问题,如振动、位移、摩擦、卡涩、松动、断裂、变形、过热、泄露、声音异常、防洪设施损坏、照明短缺、标识牌不全等均称为设备缺陷。按其严重程度可分为三类:紧急缺陷、重大缺陷和一般缺陷。 2.3.1 紧急缺陷:是指威胁人身、设备安全,随时可能酿成事故,严重影响设备继续运行而必须尽快进行处理的缺陷。 2.3.2 重大缺陷:是指对设备使用寿命或出力有

光伏电站的运行与维护细则.doc

企业生产实际教学案例: 光伏电站的运行与维护细则

1总则 (一)为使光伏电站及户用光伏系统运行与维护做到安全适用、技术先进、经济合理,制定本规范。 (二)本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。 (三)光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2一般要求 (一)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会对人员造成危害,并使系统维持最大的发电能力。 (二)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到要求的部件应及时维修或更换。 (三)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周围环境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 (四)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 (五)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情况,指示灯应正常工作并保持清洁。 (六)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量法的要求,并定期校准。 (七)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 (八)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。

完整word版,光伏电站专用运维合同(专业版)

元谋瑞能光伏电站有限公司20MW光伏并网发电项目委托运行、维护及日常管理合同 委托单位: 受托单位: 签订日期: 签订地点: 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为明确双方权利义务,在平等互利、诚实信用、协商一致的原则下,双方就 20mw 光伏并网发电项目(以下简称“电站”)运行、维护及日常管理委托事宜,签订 本合同。 第一条委托事项 1.1 甲方同意将其合法拥有的电站运行、维护及日常管理委托乙方负责,乙方同 意接受委托。 1.2 电站的运维团队的薪资福利、待遇等人力成本及费用等均由乙方承担。甲方 有权指派人员进入电站的运维团队并参与电站运维、资产安保等相关工作并对乙 方运维工作进行监督,乙方应当积极配合并接受甲方工作监督。 第二条乙方工作范围和工作内容 2.1 工作范围 1) 负责电站厂区内的发电设施、厂房、宿舍、工器具、车辆、建筑物等资产的 运行、维护及日常管理。 2) 协调当地电网公司完成配套输电工程的运行、维护和日常管理。协调相关政 府职能部门顺利取得各项资质、批文、许可证及各项证照,并配合相关政府职能 部门的检查活动等。协调当地税务部门如期取得所得税减免优惠政策批文及其他 优惠待遇。(由甲方主导,乙方协助甲方开展工作) 3) 提供甲方并网所需要的资质证书,包括但不限于高压进网操作证、特种作业 操作证(高低压类)、市调度证等各类符合国家规定的工作证件。 4) 其余甲方要求履行的与电站运维工作相关的工作。 2.2 工作内容

1) 乙方负责完成本合同及本合同附件1所规定的所有工作内容。 2) 乙方负责实施电站安全生产管理、电力销售及回款〔含补贴〕、员工教育培训、外部关系协调、建章立制等工作。乙方负责委派专人负责电费回收,配合税务申报、工商事务等工作。 3) 电站大修、年(定)检工作。由乙方根据设备运行工况、检修周期提出书面方案经甲方书面许可后负责实施。电站大修、年(定)检所涉及的工作费用由乙方承担。(备注:如非我方原因所造成的损失, 不予承当责任) 4) 电站设备设施技术升级及改造工作。(1)因设备或施工质量造成的设备设施技术升级及改造工作,乙方根据电站设备的运行工况提出技术升级及改造的书面方案,经甲方书面许可后负责实施,费用由乙方负责(备注:超出质保期或甲供设备质量问题, 我方不承担任何损失责任) 。(2)因甲方或电网公司书面要求对电站设备设施技术升级及改造的,由乙方提出书面方案,经甲方书面许可后负责实施,费用由甲方承担,甲方有权另行选择承接方。 5) 为保证设备可利用率,提升发电量,乙方负责提供电站日常检修维护所需的备品备件和消耗性材料,同时负责保管、日常使用后补充,确保合同结束后归还甲方的库存物资不少于合同签订时交接清单所列种类和数量。 6) 其他依据本合同及甲方要求的,乙方为实现本合同目的需由乙方完成的工作等。 第三条运维期限 3.1 本合同运维期为年,即自年月日起至年月日止。运维期满,双方按照本协议相关约定协商后可以续签。 3.2 如乙方未能达到本合同5.1条发电量要求的,甲方有权随时终止本协议,且不承担任何违约责任。 第四条电站运维人员管理 4.1 乙方负责向甲方电站委派运维负责人,运维负责人作为乙方履行本合同的授权代表,全权代表乙方。运维负责人负责组建运维团队并组织开展电站的运维管理工作。未经甲方书面同意,乙方不得擅自单方更换运维负责人。 4.2 乙方指派的运维负责人应按甲方要求向甲方汇报工作,乙方运维人员同时接受甲方派驻现场代表的监督,如甲方认为乙方的运维工作不符合甲方及/或本合同工作要求的,甲方有权要求整改,乙方接到甲方通知后应当立即按甲方要求进

光伏电站运维管理基本步骤

光伏电站运维管理基本步骤(详读) 前言:从目前太阳能光伏电站的运行管理工作实际经验看,要保证光伏发电系统安全、经济、高效运行,必须建立规范和有效的管理机制,特别是要加强电站的运行维护管理。 建立完善的技术文件管理体系 对每个电站都要建立全面完整的技术文件资料档案,并设立专人负责电站技术文件的管理,为电站的安全可靠运行提供强有力的技术基础数据支持。 1.建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 这是电站的基本技术档案资料,主要包括:设计施工、竣工图纸;验收文件;各设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤;所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明;设备运行的操作步骤;电站维护的项目及内容;维护日程和所有维护项目的操作规程;电站故障排除指南,包括详细的检查和修理步骤等。 2.建立电站的信息化管理系统 利用计算机管理系统建立电站信息资料,对每个电站建立一个数据库,数据库内容包括两方面,一是电站的基本信息,主要有:气象地理资料;交通信息;电站所在地的相关信息(如人口、户数、公共设施、交通状况等);电站的相关信息(如电站建设规模、设备基本参数、建设时间、通电时间、设计建设单位等)。二是电站的动态信息,主要包括: (1)电站供电信息:用电户、供电时间、负载情况、累计发电量等; (2)电站运行中出现的故障和处理方法:对电站各设备在运行中出现的

故障和对故障的处理方法等进行详细描述和统计。 3.建立电站运行期档案 这项工作是分析电站运行状况和制定维护方案的重要依据之一。日常维护工作主要是每日测量并记录不同时间系统的工作参数,主要测量记录内容有:日期、记录时间;天气状况;环境温度;蓄电池室温度;子方阵电流、电压;蓄电池充电电流、电压;蓄电池放电电流、电压;逆变器直流输入电流、电压;交流配电柜输出电流、电压及用电量;记录人等。当电站出现故障时,电站操作人员要详细记录故障现象,并协助维修人员进行维修工作,故障排除后要认真填写《电站故障维护记录表》,主要记录内容有:出现故障的设备名称、故障现象描述、故障发生时间、故障处理方法、零部件更换记录、维修人员及维修时间等。电站巡检工作应由专业技术人员定期进行,在巡检过程中要全面检查电站各设备的运行情况和运行现状,并测量相关参数。并仔细查看电站操作人员对日维护、月维护记录情况,对记录数据进行分析,及时指导操作人员对电站进行必要的维护工作。同时还应综合巡检工作中发现的问题,对本次维护中电站的运行状况进行分析评价,最后对电站巡检工作做出详细的总结报告。 4.建立运行分析制度 依据电站运行期的档案资料,组织相关部门和技术人员对电站运行状况进行分析,及时发现存在的问题,提出切实可行的解决方案。通过建立运行分析制度,一是有利于提高技术人员的业务能力,二是有利于提高电站可靠运行水平。