看看下面的,应该对你有帮助.

6RA70 直流装置简要调试步骤

6RA70 直流装置的外围设计与调试步骤紧密相关,本文针对线材

轧机的主传动应用陈述调试过程。

一. 送电前检查装置和电机

.. 辅助电源系统送电检查

.. 接地线和辅助电源零线检查

.. 电机绝缘检查和编码器安装检查

.. 电机电枢绕组和励磁绕组对地绝缘和电阻检查

.. 检查装置风机和柜顶风机电源和转向

.. 检查电机风机电源和转向

.. 装置电源和控制电源检查

.. 编码器电源和信号线检查

二. 基本参数设定(计算机或PMU 单元完成)

1 . 系统设定值复位及偏差调整

.. 用PMU 执行功能P051= 21,或在PC 中调用缺省的工厂设置参数构成基本参数文件,凡是下文中未提到的参数都利用缺省参数,参数值见手册,用

P052=0 显示那些与初始工厂设置不同的参数。

.. 合上装置控制电源和操作控制电源执行P051=21,偏差调整(P051=22)同时

进行,参数P825.02 被设置。

2 . 整流装置参数设定

.. P067=1-5 选择负载过负荷周期,见手册,当本参数大于1 时,整流器额定直流电流R072.01 将变为所选周期内的基本负载值,P075 参数必须设定为1 或2。一般情况下,装置的计算的晶闸管温升包容上述过载周期

.. P075=0 不允许装置过载,装置最大输出电流为额定电流R072.01

.. =1 电枢电流最大值被限制在P077*1.8*整流器额定直流电流R072.01,当计算的晶闸管温升超过允许值时,报警A039 激活,电枢电流给定自动减小到

2

整流器额定电流R072.01。

.. =2 整流器电枢电流最大值被限制在P077*1.8* 整流器额定直流电流

R072.01,当计算的晶闸管温升超过允许值时,故障F039 被激活。

.. P075 根据电机额定参数值和使用工况,从保护装置过载的角度出发进行设置,与P067 共同作用,对装置的过负荷周期进行设定。

.. P078.01= 630V 主回路进线交流电压,作为判断电压故障的基准值

.. P078.02= 380V,励磁进线电压

.. 作为欠压或过压的判断门槛电压,相关参数见P351,P352,P361-P364.

3 . 电机参数设定

.. P100(F)= 额定电动机电枢电流(A)

.. P101(F)=额定电动机电枢电压(V)

.. P102(F)= 额定电动机励磁电流(A)

.. P103(F)=最小电机励磁电流(A),必须小于P102 的50%.在弱磁调速场合,一般设定到防止失磁的数值.

.. P114(F)=电动机热时间系数,根据本参数和P100 对电动机进行热过载保护:当电机温升达到报警曲线值时触发A037 报警;当温升达到故障曲线值

时触发F037 故障。缺省值10MIN。

.. P115(F)= 电枢反馈时,最大速度时的EMF(%),缺省值100。以整流器进线

标准电压(R078) 为基准, 设置时应考虑进线电压实际值等各种参数影

响.P115= EMF 额定值/R078(见功能图),EMF 额定值=P101-P100*P110。在

P083=3 时,观察编码器波形正常的情况下,令P140=1,P143=电机基速,

观察R024(编码器反馈)和R025(电枢电压反馈),校准P115 参数。

.. P118(F)=额定EMF(V),P119(F)=额定速度(%):P118、P119 是在励磁减弱优化过程中P051=27 设置的,当P100,P101,P110 参数发生变化后,弱磁

点也随着变化,不再是P118,实际额定速度=P119*实际额定EMF/P118。

当P102 变化时,励磁减弱优化重做。

4 . 实际速度检测参数设定

.. P083(F)=实际速度反馈选择当

当P083=2 (脉冲编码器) 时,100%速度为P143 参数值

当P083=3 (电枢反馈) 时,100%速度为P115 参数值所对应的速度

3

.. P140=0 或1,脉冲编码器类型选择。电枢反馈P083=3 时,令其为零;编码器反馈时P083=2,令其为“1”。

.. P141=1024 ,脉冲编码器每转脉冲数

.. P142=1,编码器15V 电源供电

.. P143(F)= 编码器反馈时最高的运行速度(转/分钟)

.. P148(F)=1,使能编码器监视有效(F048 故障有效)

5 . 励磁功能参数设定

.. P081=0 恒磁运行方式(弱磁优化前设置值)

.. P081=1 弱磁运行方式(进行弱磁优化时设置为1)

.. P082=2 励磁运行模式,达到运行状态>07 后,经过P258 的延时,输出经济励磁电流P257.

.. P257(F)= 0 (%P102) 停机励磁

6 . 限幅值参数设定

.. P642.01-04= 100 % 主设定点速度限幅

.. P091=100% 斜坡给定阈值

.. P169=0, P170=0 带电流限幅的闭环电流控制

.. P605.01-04=1 转矩限幅

.. P171.01= 100% (P100 为基值) ,P172.01=-100(P100 为基值)电流限幅7 . 斜坡函数发生器相关参数设定

.. P303.01(F)= 10 S

.. P304.01(F)= 10S

.. P305.01(F)= 0.5S

.. P306.01(F) = 0.5S

8 . 辅助功能参数设定

.. 零速信号:

P373(F)=1% 转速大于1%时状态字bit10 为1

P374(F)=0.5% 回环宽度

P375(F)=0.1S 延迟时间

.. P675=24 端子43,当使用熔断器时,接点动作产生外部故障1。

.. P689.1=B20 端子41,风机信号作为外部报警2

4

.. P771=106 设置开关量输出口1 为装置故障状态输出

.. P755=167,P754=OFFSET,设置模拟量输出2 作为速度表指示

.. P753=10V×电机最大速度/速度表满偏值,规格化

.. P820.04=0 将传动堵转故障使能

.. P644.01=402 内控速度给定由固定量连接器P402 发出。

三. 检查主电机励磁

.. 令P082=2,合励磁进线电源,改变P257=5%,30%,50%,100%,观察励磁

表指示情况。

.. 恢复P257=0。

四. 电机启动

以上参数设置正确后,电机可以恒磁启动,P81=0,接入励磁电

源和电机风机,在P51=40 情况下,传动柜选择开关输入合闸和解

封命令后,由P402 输入给定速度,电机转动。

2007-11-11 16:53:03

SIM工控

侠圣

经验值: 1198

发帖数: 858

主题:回复:6RA70优化前应该先做点什么工作都需要输入那些参数

五. 检查只读参数

R010:开关量输入,0-6 位对应36-42 端子状态,12 位对应ESTOP 信号

R011:开关量输出状态,第0 位代表46 端子重故障,第7 位代表109/110

金币: 68

所发精华帖端子和闸信号

R015:实际电枢进线电压630V,应在允许值范围内

R016:实际励磁进线电压,应在允许值范围内

R017:实际进线频率,应在允许值范围内

R038:实际电枢直流电压,装置未解封状态其值应接近为0。

R039:EMF 给定值,等于P101-P100*P110

六. 检查电枢可控硅及桥臂快熔

令P830=3,合励磁进线电源,合ME 开关,若可控硅及其触发回路故障将报F061 装置故障信号;若桥臂快熔熔断,报F004 故障,R047 故障码为3。

5

若无故障,参数P830 自动恢复为0.

七. 优化

电枢和励磁电流环优化

将励磁,控制,风机电源投入,装置内控状态下在PMU 上选择P051=25

整流装置进入07.0 或07.1 状态等待操作柜门上选择关输入合闸命令和解封命

令,当装置状态<01.0 时,执行优化运行开始,优化过程要保证电机锁死,优化

运行结束时,驱动装置回到07.2 状态.整个过程大约40S。电流限幅将不起作用,

电流峰值与电机额定电流有关.

以下参数自动被设置:

P110 、P111、P112、P155、P156、P255、P256、P826

电流环优化前设定P159=0.01,P160=0(缺省值),优化结束后,重新定义P159,

P160 为如下数值:

P159=0.2 电枢自动翻转的转换阈值%

P160=0.02 附加的无转矩时间间隔S

速度环优化

将励磁,控制,风机电源投入

在电枢反馈方式下启动电机,检查观察R024 参数,保证正向速度给定与实

际轧制方向一致,RO24 参数应和P402 给定值一致。将P140=1,切换到编码器反馈试车。

编码器脉冲信号正常的情况下,停车后修改P080=0,P083=2,P140=1,

P143=电机基速,启动电机,装置内控状态下在PMU 上选择P051=26

整流装置进入07.0 或07.1 状态等待操作柜门上选择关输入合闸命令和解

封命令,装置状态<01.0 时,执行优化运行开始,优化运行结束时,驱动装置回到07.2 状态.整个过程大约6S。电机以45%的额定电枢电流加速,达到20%的最大

电机速度,速调优化得到P225,P226,P228。

这种优化在带上机械负载后必须重新做(因为最高转速值有大的变化)!

6

八. 励磁电流调整

启动电机,运行至20%,50%,80%的速度,观察R038(电枢电压),R037 (EMF 实际值显示)

根据理论计算值与实际值比较,调整P102 参数,完成励磁电流的标定。

九. 励磁特性优化

令P143=电机最高转速,P081=1,P051=27 进行弱磁优化运行。

启动电机至高速,检查P038,P019,P024 是否稳定.

弱磁优化运行后,P169=0,P170=1 选择转矩限幅和转矩控制。

十. 电机和机械考核

十一. 带机械速度环优化和调整

十二. 内外控参数的设置

P055=112,P057=112,将1#组参数拷贝到2#组,选择内外控观察R056,R058 参数组选择情况

P171.2= 150%,P172.2= -150%

P644.2=3002 外控速度给定。

P648.01(B)= 9, P648.02(B)= 3001 内外控时控制字的选择

P649.01(B)=9, P649.02(B)= 9

P676.1(B)=P676.2=17 用开关量输入端子39 作为功能数据组FDS 选择P677.1(B)=P677.2=0

P690.1(B)=P690.2=17 用开关量输入端子39 作为功能数据组BDS 选择P641.1(B)=P641.2=17 用开关量输入端子39 作为选择斜坡函数发生器旁路与否,内控状态选1#组,外控状态选2#组,或令P641.01=0,P641.02=1 励磁控制参数:

P692.2=B3600 低电平为接入励磁

P772.2=B0215 励磁电流阈值比较结果

7

P394.2=10 额定励磁电流的10%作为励磁接入的阈值。

十三. 通讯参数的设定

通讯板CBP 是小板,附着在ADB 板上,PC 机需要数据文件SIEM8045.GSD

P918=通讯站号地址设定,PLC 对应同样站地址

U711.1=0

U712= 2 定义通讯字类型为4PKW+6PZD

U722=0 禁止通讯故障F082

P927=7 CBP+PMU+G-SST1+OP1S 控制接口的使能

U710.1=0 激活CBP 配置

P L C 到传动的信号: (U 7 3 3 显示)

控制字1 P648.02=3001

速度给定P644.02=3002

传动到P L C 的信号: (U 7 3 4 中设定)U734.01=32 状态字1

U734.02=9811 当前故障码

U734.03=167 传动的速度反馈

U734.04=117 传动的实际电流反馈

U734.05=142 传动的实际转矩反馈

U734.06=20 传动的数字输入

夹送辊特有参数设定:

P455.1=1,P455.2=P455.3=K3003 夹送辊限幅值的源

P456.1=B17,P456.2=0 限幅值选择的源为端子39 的反P603.1=K230 电流限幅值

P605.1=1,P605.5=K230 转矩限幅值

P388.2=5 速降报警A031 阈值

2007-11-11 16:56:51

6RA70直流装置简要调试步骤

6RA70直流装置简要调试步骤 6RA70直流装置的外围设计与调试步骤紧密相关,本文针对棒线材轧机的主传动应用陈述调试过程.(设备设计参照茂名恒大高线工程) PLC编程人员应仔细阅读第十三和十四部分, 一. 基本参数设定(离线计算机或PMU单元完成) 1.系统设定值复位及偏差调整 ●用PMU执行功能P051= 21(P051=22偏差调整同时进行),或在PC中调用 缺省的工厂设置参数构成基本参数文件,凡是下文中未提到的参数都利用缺省参数,参数值见手册,用P052=0显示那些与初始工厂设置不同的参数。 . ●合上装置控制电源执行功能P051=22,偏差调整开始,参数P825.II被设置. 上述两步在合上装置控制电源的情况下即可完成。 2.整流装置参数设定 ●P075= 2 整流器电枢电流被限制在 P077*1.5*整流器额定直流电流,当电枢电 流达到允许值时,故障F039被激活,本参数根据电机额定参数值和使用工况,从保护装置过载的角度出发进行设置. ●P078.01= 630V主回路进线交流电压,作为判断电压故障的基准值 P078.02= 380V,励磁进线电压 作为欠压或过压的判断门槛电压,相关参数见P351,P352,,P361-P364. 3.电机参数设定 ●P100(F)= 额定电动机电枢电流(A) ●P101(F)=额定电动机电枢电压(V) ●P102(F)= 额定电动机励磁电流(A) ●P103(F)=最小电机励磁电流(A),必须小于P102的50%.在弱磁调速场合,一

般设定到防止失磁的数值. ●P110(F)= 电枢回路电阻(Ω),由优化过程自动设定 ●P111(F)=电枢回路电感(MH),由优化过程自动设定 ●P112(F)=励磁回路电阻(Ω),由优化过程自动设定 ●P114(F)=电动机热时间系数(MIN),根据本参数和P100参数对电动机进行热 过载保护.当电机温升达到报警曲线值时触发A037报警,当温升达到故障报警曲线值时触发F037故障,缺省值10MIN. ●P115(F)= 电枢反馈时,最大速度时的EMF(%),以整流器进线标准电压(R078) 为基准,设置时应考虑进线电压实际值等各种参数影响.P115= EMF额定值/R078(见功能图,缺省值100),EMF额定值=P101-P100*P110 ●P117(F)=1 励磁特性优化有效,优化完后置1. ●P118(F)=额定EMF(V),EMF额定值=P101-P100*P110 ●P119(F)=额定速度(%) P118,P119是在励磁减弱优化过程中P051=27设置的,当由于P100,P101,P110参数发生变化后,弱磁点也随着变化,不在是P118,实际额定速度=P119*实际额定EMF/P118.当P102变化时,励磁减弱优化重做. 4.实际速度检测参数设定 ●P083(F)=实际速度反馈选择当 当P083=1 (模拟测速机) 时为P741参数值 当 P083=2 (脉冲编码器) 时为P143参数值 当 P083=3 (电枢反馈) 时为P115参数值所对应的速度 当 P083=4 速度实际值自由连接. ●P140=0或1,脉冲编码器类型1,两通道互差90度,有/没有零标志,未对编 码器波形进行校验前电枢反馈P083=3时,令其为零;编码器反馈时P083=2,令其为“1”。 ●P141=1024 脉冲编码器每转脉冲数 ●P142=1 15V电源供电 ●P143(F)=编码器反馈时最高的运行速度(转/分钟) ●P148(F)=1 使能编码器监视有效(F048故障有效)

《银行会计》简答题(课程常见问题解答)

《银行会计》常见问题解答 第一章 常见问题1-1:与国民经济其他部门的行业会计相比较,银行会计具有哪些特点? 答案:(1)会计核算活动和业务处理活动的统一性 (2)反映国民经济活动情况的综合性 (3)会计核算方法的独特性 (4)提供会计核算资料的及时性 (5)会计核算和内部监督的严密性 常见问题1-2:简述银行会计核算法规制度体系的组成内容? 答案:(1)《中华人民共和国会计法》(简称《会计法》) (2)会计准则体系 (3)《金融企业财务规则》 常见问题1-3:简述会计基本假设的内容? 答案:(1)会计主体(2)持续经营(3)会计分期(4)货币计量。 常见问题1-4:怎样理解会计的方法与会计核算方法之间的区别? 答案:会计的方法是由会计核算方法、会计监督方法和会计分析方法等方法所组成,而会计核算方法仅仅是会计方法的一个组成部分,具体包括设置会计科目与账户、复式记账、填制和审核凭证、登记账簿和编制会计报表等七种专门方法。可见会计的方法与会计核算方法是有区别的,不可混为一谈。本课程研究的主要是会计核算的方法,即会计对会计对象进行确认、计量、记录和报告的方法。至于会计的其他方法,本课程不作为重点研究。 第二章 常见问题2-1 :按照会计科目反映的经济内容分类商业银行会计科目分为哪些? 答案:资产类、负债类、所有者权益类、损益类和共同类。 常见问题2-2:银行账户和会计科目之间的联系? 答案:会计科目与账户都是对会计对象具体内容的科学分类,两者口径一致,性质相同,会计科目是账户的名称,也是设置账户的依据,账户是会计科目的具体运用。没有会计科目,账户便失去了设置的依据;没有账户,就无法发挥会计科目

某工厂西门子6RA70直流调速步骤

西门子6RA70直流调速步骤 (2012-04-16 16:10:45) 转载▼ 标签: 分类:PLC相关资料共享 杂谈 拆箱6RA70参数设置与调试 6RA70装置的调试步骤大致分为以下几个步骤: 1、外部逻辑组态 2、6RA70参数设置 3、电枢回路的升压试验 4、励磁回路试验 5、电机空负荷单转 6、电机热负荷调试 下面就上述几个方面进行分析,并按照调试顺序逐一细解: 一、外部逻辑组态 在这一步工作之前,首先要确认: 外部进线端子没有短路; 所有柜内断路器上下进线没有短路,用万用表的200欧姆电 阻档测量,无相间短路也无对地短路,确认稳压电源24V无短路; 在未能确认现场接线正确与否的情况下,先将所有往现场送电的控制操作电源全部断开(电机风机及磁场、电枢线要先确认,可不断),确保柜内电源不送至柜外,尤其是急停,外部油、风温的信号。例如,600,U34,P15,M15都要断开。 在确保上述无误的情况下,将外部控制电源,操作电源, 励磁电源依照先后顺序送电至端子,在端子上测量电压等级,正确的情况下再进入下一步。先将6RA70控制电源合上(Q31),注意观察6RA70箱内部有无冒烟,打火及异常糊味,同时将6RA70的P参数找到P051,调整P051=21,按P键使6RA70的参数全部恢复至出厂设

置。这一步在任何场合或传新的参数时都必须执行,以防止个别参数被修改,下传的参数不能覆盖原有参数。 将Q32脉冲功放电源(DC24V)合上,将Q33(DC24V信号电源)合上,用万用表测量稳压电源的DC24V是否正确,注意:万用表笔测量的量程及表笔插孔位置,以及+、-表笔的顺序。在这一步中,要注意观察S7-200的电源指示灯是否已经点亮,而且是变绿色,当变为黄色时,将S7-200的控制盒(小盖板)打开,将开关拨至RUN状态,S7-200的运行指示灯就变为绿色了。 将Q35合上,柜内风机运行,用很薄的软纸试一下风机的运行方向,柜内风机应该是往柜内排风,因此将纸放置于散热风孔处应该是往里吸的。如果风向反了,将风机开关(Q35)的出线电源A、B相(U35、V35)调换位置,再次试验风向。 将Q36电机风机开关合上,同时将Q34合上,通过门板上的风机启停开关将电机风机启动,并注意门板指示灯点亮。第一次运行时接触器吸合可能有杂音,可以将Q36断开,用手或工具将接触器合几次,确保接点无杂物及尘土。同时根据电机风机功率的大小,将热继电器的调整值设为电机风机的额定电流值。 上述步骤,可以在S7-200程序完成后再进行。 将柜内开关Q31,Q32,Q35、Q36断开,只保留Q33(DC24V信号电源),Q34(PLC电源),将S7-200编程电缆接好,选择好接口及S7-200的CPU类型(注意国产的S7-200与国外的S7-200软件使用有所不同,国产的需要用Step 7 Microwin,并且在工具栏的选项里选择中文并重新启动软件方可使用),开始编译程序。 编译程序时注意以下几个方面的原则: 1、外部重故障及6RA70故障一定要监控,而且要立即封锁使能(Enable); 2、外部轻故障可以和用户商定过几分钟转为重故障,也可以不进线处理直接送至6RA70,经过DP网送至PLC,由操作工自己去判断停机与否; 3、有故障一定要先封锁使能,然后才能断开进线开关; 4、系统不允许带故障合进线开关; 5、当外控时,一定要将使能送至6RA70的38#端子,以便与DP网上的使能相与才能转电机;

工程款支付方式及常见问题

建设工程专项法律 第三编:价格结算 12工程款支付方式及常见问题 曹柏鹏 建设工程施工合同纠纷案件中,关于工程款争议占据大多数。审理工程款纠纷案件的基本思路是确定工程造价和已付款项,工程造价动辄几千万元乃至上亿元,行业内挂靠施工、垫资施工的情形又普遍存在,工程款大多是分数十次乃至上百次支付,付款方式也不尽统一。加之当事人财务管理混乱,查清已支付的工程款数额往往就需要耗费审判人员的大量精力。特别是在施工过程中当事人之间因发生各种矛盾而导致关系恶化、配合欠缺时,繁重的对账工作只能通过法庭主持完成。就审判实践所反映的情况来看,工程款主要通过银行账户、承包人有关人员或特定的第三方来支付,也有部分款项是通过以房屋抵偿或与应扣款项相抵销而视为支付。这些支付方式都不同程度地存在着问题,应当引起承、发包双方的足够重视。 一、直接支付至承包人的指定账户 发包人将工程款支付至承包人的指定账户,无论是转账、现金汇款还是使用票据,对双方来说都无疑是避免纠纷的最有效方式。即使付款或收款的凭证不慎遗失,任何一方都可以到银行查询交易记录完成举证,法院也可以通过调查取证查清付款的详细信息。然而,全部工程款都采用此种方式支付的情况却并不多见,原因在于建筑市场普遍存在着挂靠施工的现象,实际施工人只是借用建筑企业的资质,以其名义签订合同、开具发票和制作施工资料,被挂靠的企业与工程发包人之间实际上并无财务往来。个别建筑企业为了便于实际施工人承建工程,专门为其设立分公司或单独开设账户。这样虽然在一定程度上可以规范款项往来,但毕竟有以合法形式掩盖非法目的之嫌,并且挂靠双方的本意是令彼此资金独立开来,而在法律意义上总公司与分公司的财产、债务具有同一性,这对双方而言都增加了很多不可预见的风险。

6RA70直流装置调试步骤

6RA70调试步骤 6RA70直流装置的外围设计与调试步骤紧密相关,针对 线材轧机,调试人员应该参照6RA70的简要调试步骤进行调试。 A 基本参数设定(离线计算机或PMU单元完成) a系统设定值复位及偏差调整 (1)用PMU执行功能P051=21(P051=22,偏差调整同时进行),或在PC中调用缺省的工厂设置参数构成基本参数文件,凡是下文中未提到的参数都 利用缺省参数,参数值见手册,用P052=0显示那些与初始工厂设置不同 的参数。 (2)合上装置控制电源执行P051=22,偏差调整开始,参数P825.2被设置。(3)上述两步在合上装置控制电源的情况下即可完成。 b 整流装置参数设定 (1)P075=2,整流器电枢电流被限制在P077*1.5*整流器额定直流电流,当电枢电流达到允许值时,故障F039被激活,本参数 根据电机额定参数值和使用工况,从保护装置过载的角度出发 进行设置。 (2)P078.01=630V,主回路进线交流电压,作为判断电压故障的基准值。 (3)P078.02=380V,励磁进线电压。 (4)作为欠压或过压的判断门槛电压,相关参数见P351、P352、P361~P364. C 电机参数设定

(1)P100(F)=额定电机电枢电流(A) (2)P101(F)=额定电机电枢电压(V) (3)P102(F)=额定电机励磁电流(A) (4)P103(F)=最小电机励磁电流(A),必须小于P102的50%,在弱磁调速场合,一般设定到防止失磁的数值。(5)P110(F)=电枢回路电阻(Ω),由优化过程自动设定。(6)P111(F)=电枢回路电感(MH),由优化过程自动设定。(7)P112(F)=电枢回路电阻(Ω),由优化过程自动设定。(8)P114(F)= 电机热时间系数(MIN),根据本参数和P100参数对电机进行热过载保护,当电机温升达到报警曲 线值时触发A037报警,当温升达到故障报警曲线值时 触发F037故障,缺省值10MIN。 (9)P115(F)=电枢反馈时,最大速度时的EMF(%),以整流器进线标准电压(R078)为基准,设置时应考虑进 线电压实际值等各种参数影响。P115=EMF额定值/R078 (见功能图,缺省值100),EMF额定值=P101-P110。(10)P117(F)=1,励磁特性优化有效,优化完后置1. (11)P118(F)=额定EMF(V) EMF额定值= P101-P100*P110。(12)P119(F)= 额定速度的(%) (13)P118 P119是在励磁减弱优化过程中P051=27时设置的,当P100、P101、P110参数发生变化时,弱磁点也 会随之变化,不在是P118,实际额定速度= P119*实

支付系统常见业务问答

支付系统常见业务问答 中国现代化支付系统是中央银行为全社会提供支付清算服务的重要途径,对于维护金融稳定、促进经济金融协调发展具有重要作用。2005年6月,人民银行建成大额实时支付系统,并实现该系统与各银行业金融机构行内支付系统、中央债券综合业务系统、银行卡支付系统、人民币同业拆借和外汇交易系统等多个系统以及香港、澳门人民币清算行的连接,为银行业金融机构及金融市场提供安全高效的支付清算服务,支持香港、澳门人民币清算业务。2006年6月,人民银行建成小额批量支付系统,该系统支撑多种支付工具的应用,实行7×24小时连续运行,为银行业金融机构的小金额、大批量跨行支付清算业务提供了一个低成本的公共支付平台。2007年7月,人民银行建成全国支票影像交换系统,运用影像技术将实物支票转换为支票影像信息,处理银行机构跨行和行内的支票影像信息交换,实现支票全国通用。近年来,人民银行不断改善全社会金融服务环境,推动了现代化支付系统的建设,有效促进了社会资金的安全高效运转,提高了全社会资金的使用效率。当前,我国现代化支付系统在经济领域中已发挥越来越重要的作用,它每天清算的资金量数额巨大。 问:请介绍一下什么是中国现代化支付系统? 答:中国现代化支付系统是人民银行为适应我国市场经济发展的要求,充分利用现代计算机技术和通信网络技术开发建设的,高效、安全处理各银行办理的异地、同城各种支付业务及其资金清算和货币

市场交易资金清算的应用系统。目前,中国现代化支付系统由大额实时支付系统、小额批量支付系统和全国支票影像交换系统三个系统组成。中国现代化支付系统的成功建成标志着以现代化支付系统为核心,商业银行行内系统为基础,票据交换系统和其他支付系统并存的支付清算体系已基本形成,中国金融服务水平已迈上了一个新台阶。 问:大额支付系统的作用是什么? 答:大额支付系统在全国推广使用后,成功取代了全国电子联行系统,解决了“天上三秒,地下三天”资金汇划速度较慢的现状,在国民经济尤其是现代金融体系中发挥着巨大作用,在现代支付体系中,大额实时支付系统是金融基础设施的核心系统,是连接社会经济活动及其资金运行的“大动脉”、“金融高速公路”。大额实时支付系统在加速社会资金周转,畅通货币政策传导,密切各金融市场有机联系,促进金融市场发展,防范支付风险,维护金融稳定等方面正在发挥重要的作用,可以形象地说是“央行支付、中流砥柱”。 大额支付系统给银行和广大企事业单位以及金融市场提供快速、高效、安全的支付清算平台,最大的特点是实时清算,实现了跨行资金清算的零在途。支付指令逐笔实时发送,全额清算资金。该系统处理同城和异地的、金额在规定起点以上的大额贷记支付业务(人民币2万元以上)和紧急的小额贷记支付业务。 大额支付系统连接着境内办理人民币结算业务的中外资银行业金融机构,香港、澳门人民币清算行等,拥有1500多个直接参与机构,6万多个间接参与机构,日均处理业务60多万笔,资金超过1.5

6RA70 入门指南

6RA70入门指南 Hudson 2007-6-8 6RA70 SIMOREG DC MASTER 系列整流器为全数字紧凑型整流器,输入为三相电源,可向直 流驱动用的电枢和励磁供电,额定电枢电流从15A 至2200A。紧凑型整流器可以并联使用,提 供高至12000A 的电流,励磁电路可以提供最大85A 的电流(此电流取决于电枢额定电流)。 (1) 恢复缺省值设置以及优化调试/Resuming defaults and optimization P051=21;恢复缺省值,操作后P051=40 – 参数可改; P052=3;显示所有参数(恢复缺省值后默认就是3); P076.001=50;设置电枢回路额定直流电流百分比; P076.002=10;设置励磁回路额定直流电流百分比; P078.001=380;设置电枢回路供电电压; P078.002=380;设置励磁回路供电电压; P100=5.6;设置电枢额定电流(A); P101=420;设置电枢额定电压(V); P102=0.32;设置励磁额定电流(A); P104、P105、P106、P107、P108、P109、P114;默认值 (P100~P102由电机铭牌读出) P083=2 选择速度实际值由脉冲编码器提供; P140=1 选择编码器类型1 是相位差90度的二脉冲通道编码器; P141=1024 选择编码器脉冲数是1024; P142=1 选择编码器输出 15V信号电压; P143=3000 设置编码器最大运行速度3000转; P051=25 开始电枢和励磁的预控制以及电流调节器的优化运行 P051=26 开始速度调节器的优化运行 Note:修改P051参数前,首先“分闸”,修改完P051参数后整流器转换到运行状态o7.4几 秒,然后进入状态o7.0,此时“合闸”并“运行使能”,开始优化。值得注意的是:端子38 脉冲使能(本实验装置中的第二个开关,DIN2),必须为1电机才能启动。端子37起停信号 (本实验装置中的第一个开关,DIN1),必须有上升沿电机才能启动。即按照如下顺序: OFF?P051=25?ON?OFF。以后在电机运行时也是如此,需要端子38的高电平和端子37 的上升沿才能起动电机。 (2) 6RA70电动电位计的功能参考功能图:G126,G111 P433=240 将电动电位计的输出K240 连接主给定通道P433

面试采购常见问题及答案

采购面试出现的一些问题及答复 面试的时候总是会有问题,如何回答才能令面试官满意呢?今天收集了一些采购方面的常见总是及一些答复,这些方法只能作为一种参考,而不是照本宣科。 1、为什么选择做采购? 答:A可以熟悉商品市场,增长见识。B、可以接触不同的人,提高语言交流能力,增强个人魅力。C、其次要做好采购是不容易的,个人发挥空间比较大,对个人发展很有帮助。采购的压力-如何以成本结构为导向,保证商品采购为最低成本。 2、采购员的价值体现在哪里?谈谈你对采购的认识? 答:采购为公司节省1元相当于销售卖出11元的货,这就是采购员的价值,作为采购就是按照公司的需求,生产产品的需要,从公司利益出发买到所需的物品,即符合产品要求,又是公司可以接受的价钱,那么你算一个合格的采购。 3、如何让公司同供应商共同发展?谈谈你对采购战略的看法? 答:这个问题比较大,但无非是在技术进步、成本的降低、供货周期的缩短、质量控制水平的提高、发展规模和速度等几方面考虑,共同进步。 采购需要的是最好有专业知识,有一定的谈判经验与技巧并且对市场有一定的了解,实行买卖双方高层及经办人一季度一会晤,解决前期存在的不良现象,提出往后的发展目标及战略目标,让供货商有一个明确思想,全力配合我司的一个开发过程。 4、介绍一下工作经历,说说以前的采购部门日常工作、部门组织结构、直接上司是谁?部门人员分工情况介绍? 答: <1>开发合格供应商及与现有合格供应商保持紧密联系 <2>询价,比价,议价,且适时,适量,适质。适价购进公司所需材料 <3>供应商日常评鉴及考核管理 <4>依据用料需求发出订单及交期跟催 <5>与供应商协商如何处理来料异常 <6>配合采购经理达成部门目标 <7>提供快速准确的报价给客户 <8>提供最新的市场行情并参与采购决策 <9>提供物料代用品并分析替代的可行性以降低采购成本 或: <1>以最快速度处理品质异常 <2>每日订货追踪日报表之制定 <3>跟催当日及明后两日物料状况 <4>依据SQ下达PO单 <5>新供应商开发及新机种物料的询价,议价,比价

客服常见问题的回答.doc

一、客服快捷短语回复: 1、顾客进来询问宝贝情况: (1)您好,亲!欢迎光临魅客服饰专营店,我是客服---,,很高兴为您服务! 请问有什么能够帮到您? (2)亲,您好,魅客服饰专营店欢迎您的光临!(玫瑰)我是售前客服,请问有什么能够帮助您的?(飞吻) (3)您好啊,欢迎光临魅客服饰专营店,我是客服(魅客服饰专营店:),,很高兴为您服务!请问有什么能够帮到您? 2、遇到有客户给你联系,没及时给回信息: (1)实在是不好意思,亲,,让你久等了,顾客比较多,请问您看中了 哪款? (2)(笑脸表情)实在是不好意思,让你久等了,咨询的顾客多,请问您看中了哪款? 3、顾客要求优惠些: (1)很抱歉,亲!我们是专柜正品,低价销售,希望您能理解,不过我们有优惠活动!您看看吧! (2)实在不好意思,魅客是官方授权商城,所有产品都是厂家规定的正品最低价格。利润已经很薄,不接受议价,请理解!加上(商城目前推出的活动) 4、顾客要优惠,没有给要去别的店铺看看时: (1)随便逛逛哦~~有什么需要帮忙尽管旺我! (2)随便逛逛哦,有什么需要帮忙的随时旺我,本商城正在搞活动哦,秒杀包邮等,另有好礼相送哦! 5顾客拿不定主意要还是不要? 亲,这款是热卖款,卖的很快的,没准过会就没有了哦,喜欢的话就不要错过哦!快递公司快来了,现在付款,今天就可以发货哦!2天左右就能到! 6、顾客要的款没有货了: (1)实在是抱歉,这款KK,卖的快,仓库暂时没货了,您能否方便说说您的情 况,我给你推荐一下别的款,看看您是否喜欢? (2)亲,不好意思,这款KK,喜欢的人多加上我公司另有批发业务,出货快,库存更新也快,断码断货没来得及下架,给你带来的麻烦请你谅解。 你再看下其它有没有你喜欢的款式,您能否方便说说您的情况,我给你推荐一下别的款,看看您是否喜欢?

6ra70调试步骤

6RA70的调试步骤 参数调节方面:(1)送电: A) 送Q1开关,测量PLC S7-200交流进线电压应为220V,24V直流 电源模块交流进线电压应为220V。 B) 送Q3开关,观察6RA70,应正常显示,应显示O7.0状态。 C) 送Q2开关,测量1#功率柜和2#功率柜脉冲放大板电源变压器T3 和T4进线电压应为380V,四个脉冲板J7:G1、K1、G1,电压应为18V,测量后断开。 D) 送Q5开关,观察柜内风机运转方向,顺时针为正向。 (2)励磁试验 1)先用万用表测量空开的下口,不短路可以送电,看70的状态是否正确,如果一切正常,先对70进行初始化。 2)用万用表测量一下励磁可控硅模块G1和K1,G2和K2之间是否有阻值,阻值应该在10-20Ω左右。 3)送励磁回路电,观察r016的电压是否正确,如果一切正常,可以将示波器接到励磁输出的两端。(示波器加10×衰减) 4)设置装置参数: P051=40 P102=1(可设为电机的励磁额定电流) P082=2 P250=180 P257=50(停机励磁-最大输出为P102×P257 A) A、从70面板慢慢降低P250,观察r035应该逐步增大,增大到50%

后,再降低P250时,r035就保持在50%左右不变,一直降低P250=0,r035仍保持在50%左右不变。在降低P250的过程中,测量以下励磁电流两端的毫伏电压,励磁电流表两侧的电压=P102×r035/分流器额定电流×75=1.825mV。增大P257到80%,r035也应该增大到80%左右,观察示波器的波形。 B、增大P102=2,P257=50, PA2两侧的电压为1/50×75=1.5mV。增大 P257到80%, PA2两侧的电压为1.6/50×75=2.4mV。 C、逐步减小P250,观察示波器励磁电压输出波形。 5)增大P76的负载等级到100%,整定P102的正确设定值: A、拆除示波器的接线。 B、修改P102=31A(飞剪励磁额定电流为32A,一般P102设定为比励 磁额定电流稍小一点的值),P250=0,P257=10。逐步增大P257=100,用万用表测量励磁电流表两端电压,调整为:32/50×75=47mV,(确保分流器和电流表的正确性),观察电流表是否正确。若电流表的示数未达到额定值,以电流表为准改变P102直到电流表的示数等于电动机的额定励磁电流。此时P102的值是正确的设定值。 (3)电枢实验 1)将70初始化,然后用万用表测量电枢正反组各个可控硅的电阻,电阻约为10-20欧姆左右,合上1#功率柜和2#功率柜脉冲变压器电源Q2,测量J7上的左侧(G1,K1,G1)间的电压应为20V左右,用U840发模拟脉冲,设定U840=11,用示波器(5V,2ms)测量1#功率柜和2#功率柜脉冲G11,K11应该有波形,其余的G

淘宝常见问题问答汇总

淘宝交易过程(卖家职责三部曲):(1)礼貌问好-----(2)解答所有疑问-----(3)促进买家下单后,礼貌友好握手告别等等。第一,三部也不能忽略,以便给买家留个好印象,当然对于无心购买的和一再议价不下单的顾客无需进行第三部。 特别注意防止骗子: A,绝对不可以把顾客的地址信息发给除购买旺旺外的其他任何旺旺,无论对方说那个旺旺号就是他的号,就是订单信息只可以发给购买旺旺号!!! B,对方问是否包邮,我们就回答上面显示包邮的就是包邮! 1,任何顾客发出一条新的信息,无论什么内容,都先问好,再解答问题。 问:你好!在吗?这款有货吗?等等。 答:您好! 2,是否有货一般可以在聊天记录右边看到顾客正在询问的产品,若看不到,可以 让顾客发链接过来确认该顾客咨询的是哪一款产品。 问:请问这款衣服有货吗? 答:可以拍的都有货哦,拍不了的就表明近期内没有货了。 问:那什么时候会再有? 答:这个我不能确定哦,这个看公司的安排。 3,询问尺码(一般要顾客提供身高体重) 问:请问这款衣服尺码正吗? 答: 基本是的哦,(确认顾客咨询哪款衣服后),您身高体重多少呢? 然后根据身高体重推荐尺码。 4,问:衣服缩水吗? 答:99%问的是格子衬衫(139元的),回答:快捷键,将缩水描述的快捷键发过去即可。 若不是格子衬衫,直接回答不缩水,薄穿纯棉衬衫回答不缩水。 5,问:衣服褪色吗? 答:我们选用的都是上好的面料哦,不会褪色的,您放心。 6,问:衣服质量好吗? 答: 质量不错的呢,都是一线品牌品质哦,很多老顾客反复购买的。 7,问:衣服还有优惠吗? 答:将不议价的,最多2件包邮的快捷键发过去。一再议价的,发第一,二个不议价的快捷键,换着发。 8,问:可以将几毛钱零头去掉吗? 答:真的很抱歉哦,商城店改不了价哦,即使是一分一毛,还请您理解。(一再纠缠去零头的,就一直这么回复都可以。) 9,问:请问我2件不一样的衣服怎么一起拍呢? 答:您使用购物车,先分别加入购物车,再进入购物车结算,就是一个订单了。 10,关于改运费 一般我们是满80包邮,就是基本2件可以包邮,如果顾客2件一个订单拍下,那么系统会自动免邮,若顾客分2个订单拍下,则会产生2次运费,这时顾客会需要我们把运费去掉,因为他满足免邮的要求。(操作:将顾客的旺旺名字全部复制到“已卖出宝贝”—买家昵称中,其他空全部选择“全部”状态,然后搜索出该顾客的订单,进行免运费操作,点击免运费再确认即可。改好告知顾客已改好。 问:我拍下后,帮我去掉运费吧 答:好的,稍等下。改好了哦,您可以付款了。 (若系统自动去掉运费了,则告知:系统已经去掉了哦,您可以付款了。)

6RA70直流控制器基本调试步骤

6RA70直流控制器基本调试步骤 自动化技术2010-01-06 20:04:52 阅读232 评论0 字号:大中小订阅 一、基本参数输入 首先,直流控制器送电,用通讯线将电脑与控制器连接好并在线。然后,设置P051=21恢复出厂设置。最后,将基本逻辑传送到控制器,跟着输入基本参数(如下表)。 1.整流桥参数

2.电机及整流器参数

二、优化 1.P051=25对于预控制和电流调节器的优化运行(电流优化)一般要求将电机锁死,编码器线从控制器上拨出。 P690=B1(启停由面板控制) P830=2(晶闸管诊断控制字,每一次启动晶闸管被校验)P820=7,18,31,35,36,37,40(故障信息的解除) P082=1 ON 检查风机方向 OFF P082=0 P051=25 ON P082=1 P051=25 ON

P601=141→401(电枢电流调节器给定的源) ON P401=10% I A=160A P601=401→141 2.P051=26速度调节器优化运行(速度优化)将电机锁死装置移开,插上电机编码器线。 P082=1 P820=18,36,40(故障信息的解除) ON 检查电机方向(正确) P051=26 ON 3.P051=27励磁减弱优化运行(弱磁优化)P644=206→401(主给定的源) ON P401=10% I A=96.7A

ON 三、关于飞剪的调试 1.基本参数的输入(同轧机),要注意的是P081=0,因为飞剪不 需要弱磁。 2.P051=25做电流自动优化(同轧机的电流优化)做完自动优化后再用方波给定模拟剪切过程进行手动微调,以求达到良好的快速启动电流的跟随特性。 P082=0 P601=141→203(电枢电流调节器给定的源) 方波给定设置(OUT=203):P480=10%(波谷值) P481=10s (波谷长度) P482=50%(波峰值) P483=0.5s(波峰长度) 启动飞剪 用示波器监示给定及实际电流的波形

西门子6RA70直流调速步骤

拆箱6RA70参数设置与调试 6RA70装置的调试步骤大致分为以下几个步骤: 1、外部逻辑组态 2、6RA70参数设置 3、电枢回路的升压试验 4、励磁回路试验 5、电机空负荷单转 6、电机热负荷调试 下面就上述几个方面进行分析,并按照调试顺序逐一细解: 一、外部逻辑组态 在这一步工作之前,首先要确认: 1.1 外部进线端子没有短路; 1.2 所有柜内断路器上下进线没有短路,用万用表的200欧姆电阻档测量,无相间短路也无对地短路,确认稳压电源24V无短路; 1.3 在未能确认现场接线正确与否的情况下,先将所有往现场送电的控制操作电源全部断开(电机风机及磁场、电枢线要先确认,可不断),确保柜内电源不送至柜外,尤其是急停,外部油、风温的信号。例如,600,U34,P15,M15都要断开。 1.4 在确保上述无误的情况下,将外部控制电源,操作电源,励磁电源依照先后顺序送电至端子,在端子上测量电压等级,正确的情况下再进入下一步。 1.5 先将6RA70控制电源合上(Q31),注意观察6RA70箱内部

有无冒烟,打火及异常糊味,同时将6RA70的P参数找到P051,调整P051=21,按P键使6RA70的参数全部恢复至出厂设置。这一步在任何场合或传新的参数时都必须执行,以防止个别参数被修改,下传的参数不能覆盖原有参数。 1.6 将Q32脉冲功放电源(DC24V)合上,将Q33(DC24V信号电源)合上,用万用表测量稳压电源的DC24V是否正确,注意:万用表笔测量的量程及表笔插孔位置,以及+、-表笔的顺序。在这一步中,要注意观察S7-200的电源指示灯是否已经点亮,而且是变绿色,当变为黄色时,将S7-200的控制盒(小盖板)打开,将开关拨至RUN状态,S7-200的运行指示灯就变为绿色了。 1.7 将Q35合上,柜内风机运行,用很薄的软纸试一下风机的运行方向,柜内风机应该是往柜内排风,因此将纸放置于散热风孔处应该是往里吸的。如果风向反了,将风机开关(Q35)的出线电源A、B相(U35、V35)调换位置,再次试验风向。 1.8 将Q36电机风机开关合上,同时将Q34合上,通过门板上的风机启停开关将电机风机启动,并注意门板指示灯点亮。第一次运行时接触器吸合可能有杂音,可以将Q36断开,用手或工具将接触器合几次,确保接点无杂物及尘土。同时根据电机风机功率的大小,将热继电器的调整值设为电机风机的额定电流值。 上述步骤1.7,1.8可以在S7-200程序完成后再进行。 1.9 将柜内开关Q31,Q32,Q35、Q36断开,只保留Q33(DC24V 信号电源),Q34(PLC电源),将S7-200编程电缆接好,选择好接

电银付常见问题解答

电银付常见问题解答 1.电银付进件审核:用户扫码激活码后系统自动审核,预计1分钟内审核通过。 2.电银付闪付收款说明: 费率0.60不区分0.38/ 单笔5万,单日30万。使用条件:带有芯片的银行卡和安卓支持NFC闪付的手机 2.电银付二维码收款说明: 支付宝费率0.38,个人用户单笔5000元,企业用户单笔20000元,单日20万,具体消费额度根据用户而定。使用条件:安卓/苹果都可使用。支持花呗信用卡银行卡白条。 云闪付费率1000以内0.38,大于1000元0.60费率,单笔10000元,单日30万。 支持手机钱包/银联云闪付/各大银行APP/京东/扫码付款。 说明:手机钱包扫码单笔1万,无笔数限制。银联云闪付扫码单笔最高5000元,每天限制1-5笔,具体根据用户而定,各大银行APP单笔最高1万,具体额度限制根据银行而定,京东扫码单笔500元,白条添加支付宝单笔1000,白条添加手机钱包单笔2000。 3.交易落地商户:单张信用卡半小时内不跳商户,6个小时内不允许跨省交易。交易的商户根据用户手机定位而定。 4.电银付到账时间(全天24小时实时到账),刷自己的信用卡秒到,刷别人的信用卡,大于3000元时需要进行卡的四要素认证(姓名身份证银行卡手机号),验证通过D+0出款,验证不通过D+1出款,单张信用卡认证一次之后刷卡无需认证。刷花呗秒到,白条D+1到账,储蓄卡T+1到账。说明:D+1第二天到账不区分工作日,T+1第二天工作日到账。 5.电银付注册实名后长时间没有审核通过,第一,先检查用户是否通过激活码注册,直接在电银付APP可以注册但不会审核通过,解决办法:让用户保存激活码,看下图扫码区别扫码识别即可。如果是企业进件审核需要1个工作日左右。 6.用户实名认证后显示商户类型认证失败,找到电银共创微信公众号人工客服处理即可。

外汇业务常见问题与回答(一)

外汇业务常见问题与回答(一) 一、国际收支与外汇市场 问题1:企业没有及时在BOP系统中申报外汇收入,已经被外汇局列入“不申报、不解付”名单,是否有补救措施?对企业日后收付汇有什么影响? 答:如果被列入“不申报、不解付”名单,企业应立即到银行补申报并到外汇局领取《上海国际收支统计申报确认书》。在规定期限内企业收到的涉外收入,执行“不申报、不解付”措施。如果企业第二次被列入“不申报、不解付”名单,情节严重的将延长执行期直至移交外汇检查部门处理。 被列入“不申报、不解付”名单的企业,在“不申报、不解付”措施执行期,企业日常收付汇不受影响。 问题2:《国家外汇管理局关于人民币对外汇期权交易有关问题的通知》(汇发…2011?8号)第二条规定,银行开办对客户人民币对外汇期权业务应具备一些条件,如取得外汇局备案核准的远期结售汇业务经营资格3年以上,银行执行外汇管理规定情况考核连续两年为B类(含)以上等,请问此规定适用于银行总行还是包括银行分支机构在内? 答:该规定适用于银行总行。银行及其分支机构备案期权业

务参照远期结售汇业务的市场准入管理程序办理(《中国人民银行关于扩大外汇指定银行对客户远期结售汇业务和开办人民币与外币掉期业务有关问题的通知》(银发…2005?201号))。 二、外汇账户管理 问题3:境内机构开设经常项目外汇账户如何申请?需要提供哪些材料? 答:境内机构按银行要求凭公章、营业执照、组织机构代码证等在银行办理经常项目外汇账户开户手续,无需在外汇局备案。 问题4:注册地在外地的企业,已在当地外汇局登记备案,并在当地银行开立了经常项目外汇账户,如果在上海开立经常项目外汇账户,需要到外汇局上海市分局办理哪些手续? 答:企业凭银行要求的相关材料直接到银行办理开户手续。不需要到外汇局办理。 问题5:新设的外商投资企业,办理外汇登记后开立外汇资本金账户流程是什么?需要提供哪些材料?是否可以申请开立多个资本金账户? 答:新设外商投资企业在外汇局办理外汇登记后,可凭外汇局出具的“业务登记凭证”至银行办理资本金账户开立手续。2013

6RA70直流装置调试手册

直流装置调试手册 1恢复装置到出厂设置 1.1P51=21 2通讯设置 2.1P51=40 (使参数可写) 2.2P918.001=13 (第一DP通讯地址,根据程序硬件配置定) 2.3P918.002=23 (第二DP通讯地址,根据程序硬件配置 定,冶金设备不用) 2.4控制字 P648.001=3001 (9)(控制字1通讯控制,启动指令) P649.001=3002 (9) (控制字2通讯控制,外部故障) P433.001=3003 (11) (控制字3通讯控制,速度给定) P605.001=3004 (2) (控制字4通讯控制,力矩限幅) ?=3005 (控制字5通讯控制,可加) ?=3006 (控制字6通讯控制,可加) 2.5状态字 U734.001=32 (状态字1,装置状态) U734.002=20 (状态字2,外部端口) U734.003=179 (状态字3,实际速度) U734.004=117 (状态字4,电枢电流) U734.005=43 (状态字5,位置高字节) U734.005=42 (状态字6,位置低字节)

2.6切断装置电子板电源,后重新上电。 2.7正常通讯时,通讯板上绿、黄、红灯一齐闪烁。若装置显 示A083,应检查通讯程序。 3电机参数设置 3.1P51=40 (使参数可写) 3.2P078.001=? (主回路供电电压V) 3.3P078.002=? (励磁回路供电电压V) 3.4P100=?(电机额定电流A,电机铭牌) 3.5P101=? (电机额定电压V,电机铭牌) 3.6P102=? (电机额定励磁电流A,电机铭牌) 3.7P140=1 (电机编码器类型选择,一般为1) 3.8P141=?(编码器每转脉冲数,编码器标签注) 3.9P142=?(编码器电源电压,编码器标签注) 3.10P143=?(编码器运行的最高转速,根据工艺最高速 度反算到电机的转速) 4.端子接口参数: P772.001=107 (故障灯) 5 控制参数 P081=? (0为不弱磁运行,1为弱磁运行) P082=1 (励磁运行模式,详见装置说明书) P083=2 (速度实际值通道选择编码器)

SIEMENS_6RA70_调试(PROFIBUS)

SIEMENS 6RA70 调试 1)如果使用通讯的话,需要短接外部控制端子。34 to 37合闸信号、34 to 38使能信号, 因为这两个外部信号在何种控制下始终有效。 2)装置复位到缺省值及偏差调整:因为出厂调试针对的电机不同,有些参数已更改,为安 全起见,在现场需恢复缺省值 ?数P051=21,设置参做此过程中电子板的电源必须保持接通 ?偏差调整设置参数P051=22,是对于励磁电流实际值通道的偏差补偿 3)访问授权 ?P051=40 参数可以改变 ?P052=3 显示所有参数 4)通讯设置(CB): ?P918.001 选择CB总线地址,与PLC地址一致 ?P927 用于参数化接口的使能,如果想同时使用CB、PMU、G-SST1则需选择7 ?如果设定参数后不能通讯上,则需设定U710为零,使之与附加板的连接重新初始化,一般即可通讯上了 5)控制字设置(需视具体工艺情况和通讯方式而定) ?P648.001=3001,对应通讯中的第一个字,作为命令字,具体对应控制位见手册,具体控制用B3100TOB3115来实现控制装置中的连接 ?如果需要单个的位控制,可将3002作为一个随意编程的控制字设在P649.001中,具体控制位用B3200 to B3215来实现控制装置中的连接 ?PLC速度给定:P438.001中的K值设为3003,对应通讯中的PZD3 ?PLC力矩给定:P605.001设为3004,可实现PLC对力矩的控制,在PLC中完成T*D,其输出的力矩值可直接作用在P605.001上。为实现恒张力的控制,注意须 设置P169=0、P170=1,这样T不变的情况下,随着卷径的变化,T*D即力矩在变,在基速以下时由于磁通恒定,这样系统自动调整电流正比与卷径的变化;在基速以 上时,由于系统在自动弱磁,即磁通在变,此时电流不再变化,而磁通正比与卷径 的变化,从而实现在最大力矩控制下的恒张力控制。如在通讯状态下,此参数一定 需有一个固定值,否则装置报A031故障 6)状态字的读出 ?若需读出速度值,可设U734.001为32,其为状态字一 ?若需读出电流值,可设U734.002为33,其为状态字二 ?若需读出速度值,可设U734.003为167,其为速度反馈值;166为速度绝对值 ?若需读出电流值,可设U734.004为117,其为实际电枢电流值;116为电流绝对值?其他数值的读出从上 7)装置对装置的通讯 ?连接图参见9-29页的PEER并行连接 ?P790=5 选择装置对装置通讯 ?P791=1~5 选择过程数据的数量 ?P793 选择波特率,主从必须一致 ?P794 通过P794选择要传送的值 ?在通讯建立的情况下K6001~K6005对应来自主机P794相应位置的值 ?在终端需设置P795=1

外汇业务常见问题与回答

外汇业务常见问题与回答 一、国际收支与外汇市场 问题1:企业没有及时在BOP系统中申报外汇收入,已经被外汇局列入“不申报、不解付”名单,是否有补救措施?对企业日后收付汇有什么影响? 答:如果被列入“不申报、不解付”名单,企业应立即到银行补申报并到外汇局领取《上海国际收支统计申报确认书》。在规定期限内企业收到的涉外收入,执行“不申报、不解付”措施。如果企业第二次被列入“不申报、不解付”名单,情节严重的将延长执行期直至移交外汇检查部门处理。 被列入“不申报、不解付”名单的企业,在“不申报、不解付”措施执行期,企业日常收付汇不受影响。 二、外汇账户管理 问题2:注册地在外地的企业,已在当地外汇局登记备案,并在当地银行开立了经常项目外汇账户,如果在西藏开立经常项目外汇账户,需要到外汇局西藏分局办理哪些手续? 答:企业凭银行要求的相关材料直接到银行办理开户手续。不需要到外汇局办理。 问题3:新设的外商投资企业,办理外汇登记后开立外汇资本金账户流程是什么?需要提供哪些材料?是否可以申请开立多个资本金账户? 答:新设外商投资企业在外汇局办理外汇登记后,可凭外汇局出具的“业务登记凭证”至银行办理资本金账户开立手续。2013

年发布的《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》,取消了外商投资企业开立资本金账户的个数限制。 问题4:开设在外地的外商投资企业,要在西藏再开一个资本金账户,操作流程是什么? 答:外商投资企业在注册地外汇局办理外商投资企业外汇基本信息登记手续后,可获得外汇局出具的“业务登记凭证”,然后可于异地银行办理资本金账户开立手续时出示。2013年发布的《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》,取消了外商投资企业开立资本金账户的异地开户限制。 三、货物贸易外汇管理 问题5:如何申请“货物贸易外汇监测系统”企业的用户代码和密码? 答:企业在外汇局办理名录登记手续时,受理窗口会同时为其开通货物贸易外汇监测系统网上业务,并告知其国家外汇管理局应用服务平台(https://www.wendangku.net/doc/d213167626.html,/asone)系统管理员用户代码(ba)和初始登录密码。如企业遗失初始登录密码,可致电58845215或58845281查询。企业系统管理员登录后,在系统中创建本企业业务操作员和密码,并分配权限。 问题6:到外汇局办理名录登记需要提供哪些资料? 答:自2012年8月1日起,进出口企业在依法取得对外贸易经营权后,应当持《货物贸易外汇收支企业名录登记申请书》、法人代表签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》及以下材料的原件和加盖公章的复印件,到外汇局办理名