文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆沟施工方案

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案
电缆沟施工方案

电缆沟施工方案

第一章编制说明

第一节编制依据

1.1 《XX市黄金大道北侧强电电缆沟工程招标文件》

1.2 《黄金大道北侧电缆沟设计方案》

1.3 我单位进一步现场踏勘所掌握的情况和资料;

1.4 招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范;

1.5 我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路排水工程建设的经验。

第二节编制原则

2.1在充分理解招标文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。

2.2在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。

2.3施工工艺与施工规范、设计要求及招标文件要求相符,并力求达到完善。

2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。

2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。

2.6 针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。

第三节工程技术规范本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。

3.1《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002)

3.2《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2000)

3.3《砼结构工程施工质量验收条文说明》

(GB50204-2002)

3.4《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90);

第二章工程概况

第一节工程位置及范围

本工程位于XX市黄金大道北侧,此次业主招标的范围为黄金大道北侧的强电电缆沟工程,具体内容为:电缆沟长5.1公里,电缆井18座及施工过程中的三通一平。

第二节工程施工条件

目前,施工现场的三通一平工作尚未进行,场外道路已接通,目前整个施工场地的水、电、交通及通讯条件均需要施工单位自行接通,才能满足施工需求。

第三节主要工程数量表

第四节工程工期业主要求

本工程的总工期为90天,但根据本工程的现场实际情况,结合我公司的“集中优势兵力,打歼灭战”的战略思路,将本工程的实际工期控制在72天内完成,比业主指定工期提前18天完成。若未能按期完工,每延误一天按中标价的

0.1%进行处罚。

第三章主要施工方法

第一节主要项目的施工流程图电缆沟、电缆井施工

第二节工程测量

测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点、《平面布

置图》进行施工控制网测量。对甲方、监理机构所提交的坐标点、高程点位进行复测,并对场区内的现状地面标高进行统一复测,建立场区平面控制网,绘制控制网桩位图,施工控制网桩位及测量资料须经各方审定签认后方可实施。

2.1 平面控制基准点的测设根据该工程总平面图设计

沿线布设一条闭合导线,以此作为今后施工各种结构物、各种管线的首级控制点。导线起始于建设方已交坐标点,导线点的布设应根据工程范围,通视条件均匀分布,但必须满足施工放样的要求,边长≤250m,方位角闭合差≤10√n(n为

测站数),相对闭合差≤1/1500.控制点的选择应便于长期保存,既要满足精度要求,又要分布均匀方便今后施工需要,同时要考虑到加密控制点的布设。点位外业观测完成后,进行内业数据的计算整理和复核,边长与角度经过整理平差后反算得出的成果资料,需报监理工程师审验后方可投入使用。

随着各项工程的展开,控制点将不能满足施工需要,如通视情况不理想或距离较远影响精度,因此需在首级控制点

的基础上进行加密控制点布设。布设点均要进行闭合或符合到相临的首级控制点三个,内业计算出的成果报监理工程师审批后投入使用。

2.2 高程控制的测量高程控制点应与平面控制点相同,当平面坐标测试工作完成后,按照《工程测量规范》中四等水准测量的技术要求将高程传至各个平面坐标点位上,并计算出的各个高程应是通过闭合平差后的成果资料,报监理工程师审批后再行使用。

结合本工程的实际情况在施工过程中建立临时水准点,一般距施工现场不少于60m,距构筑物不少于25m,当施工用的水准点桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的构筑物上,精度不应低于原有水准点的等级要求,同时对于所有水准高程控制点要建立复核制度,尤其在雨天后,应进行复测闭合,及时修正避免点位下沉碰撞引起高程不符造成质量事故,在使用任何水准点前必须进行相临两点的复测。

2.3 施工测量测量人员要对每项工程将要施工的设计图纸提供的各种数据以及相关的几何尺寸进行复核,认真学习熟悉图纸,领会设计意图,做到心中有数,发现不符现象及时与设计、监理等有关人员共同解决。

测量内业计算整理出的各种点线角度高程等数据必须

经两人复核无误后方可进行放样。经过复测放样的精度满足设计要求后约请监理工程师现场验收并在验单上签字批准,

再向施工队进行交底。交底以书面形式并配有草图,内容明确,数字准确,交接人均应有签字存档备查。

测量人员在施工过程中,对每一步的测量工作(内业、外业)一定要严肃认真,做到依据正确、计算精确、一丝不苟,步步校对,杜绝偏差,减少损失,确保工程测量万无一失。

2.4 竣工测量竣工测量不仅是验收和评价工程是否按设计施工的基本依据,更是工程交付使用后进行管理、维修、改建和扩建的依据。因此,竣工图和竣工资料是国家基础建设工程的重要技术档案资料,必须按规定绘制整理并长期保存。

做好竣工测量关键要从施工准备开始就有次序、一项不漏地积累各项报验复测的资料,尤其对隐蔽工程,一定要在还土前或进行下一步工序前及时测竣工位置。

设计图纸、设计变更通知书、洽商记录要在施工全过程保持完好,随着工程进展每一项工程完工后及时竣工报验,未完工的也要心中有数,随时注意积累,每道工序有记录、放样、复测、报检等资料要分类分工期装订成册妥善保管。

第三节电缆沟施工

3.1 沟槽开挖本工程现场土质情况较好,采取人工配合机械严格按施工设计边坡进行,边坡为1:0.3,沟槽两侧留0.3m的操作面宽。若遇到周边环境较差不适合机械开挖的

段面,采用人工进行开挖。在开挖过程中将开挖出的余土就近堆放,但堆放点距沟槽边不少于5米。沟底应按千分之三设置纵坡,每50米设置设置φ500深0.5米的集水井,沟槽开挖过程中及结构施工中,均应进行临时施工排水,用水泵将将集水抽排至施工范围外的排水系统,保持管道施工在无水条件下进行。电缆沟施工后沟槽不得长期停置,应及时回填以保证沟槽回填的质量。

在施工管道时,开挖到设计标高,请设计人员、监理、业主现场验槽后,确保电缆沟基础达到设计要求。

3.2砼底板C20砼底板用木方作侧模,用钢道钉进行固定。底板砼配合比严格按照公司中心试验室的理论配合比,再根据现场材料含水量情况调整施工配合比执行,并严格控制过磅配料及水灰比,操作人员不得随意增减用水量。砂石料进场前,必须对其作一次检验,不符合材质要求的砂石料,在冲洗前一律不得使用,按规范要求数量制作试模,试模要与结构砼同条件养护,底板砼的浇捣按设计沉降缝为一施工段,由一端平行向另一端推进摊铺。砼在拌合场内拌制,机动车送至现场,采用平板振动器拖平密实,人工收浆抹平收光平整,浇筑砼时,随时进行跟踪测量,并做好记录,严格按高程收浆到位,用平整尺检测,人工收浆不少于三遍,并将侧墙体与底板结合处的砼底板面凿毛并清洗干净,以利于墙体与底板结合牢固。底板采用麻袋湿水养护14天。

3.3 墙体施工、盖板压顶安装当底板砼强度达到

2.5Mpa(即三天后)时,方可砌墙,砌墙前由测量人员放出墙体框线。砌墙粘土砖使用前用清水浸湿,底板与墙体相接处凿毛并清洗干净,墙体用M10水泥砂浆砌75#粘土砖挤浆砌筑。砌体砂浆必须饱满,以防渗水漏水,砌缝砂浆要刮平,上下错缝平顺。在砌筑墙体的过程中,应及时将电缆支架沿沟长每800mm埋设,并两边错开布置。当砌筑到过路电缆沟的墙体时,应及时在墙体内安装隔板。每隔50米预埋一根φ100PVC管,与雨水管相连。

压顶采用在专业生产厂集中购买,再运至施工现场进行安装,安装时,在墙体表面座浆,人工将压顶安装在墙体上,注意要挤揉砂浆,保证压顶与墙体粘结密实。

压顶安装完成后,内侧墙体按设计要求进行原浆勾缝,勾缝宽度要均匀一致,并挂麻袋进行养护。

预制盖板采用在专业生产厂集中购买,再运至施工现场进行安装,安装前,由测量员用墨线放出每块板位置,再按相应位置将盖板人工抬至压顶上。盖板分为普通沟盖板和承重沟盖板,安装盖板时,在小路的过道、企事业单位门前的过道处安装承重沟盖板,其余的均安装普通沟盖板。

3.4 沟槽回填电缆沟施工结束后,应及时回填,回填前先清除槽底积水及杂物,沟槽两侧同步人工回填高差不超过0.3米,采用电动夯进行压实,回填土密实度按规范要求压

实。回填时,按基坑的排水方向,由高至低分层进行,分层厚度小于0.3米。沟槽内不得回填淤泥质土或含有机物的大块状物。

第四节电缆井施工

电缆井施工时沟槽开挖,底板、墙体、盖板、沟槽回填施工工艺同电缆沟相应施工工艺,其施工工艺为:抹面前清理墙面,洒水湿润,抹面从上到下一次完成,分三层抹面,每层抹成后,用平尺刮平搓毛,最后用铁抹压实收光,抹面施工缝留设要逐层梯次搭接,抹面打底8mm,其它用4一8mm.抹面终凝后挂是麻袋养护。

第六节季节性施工措施

6.1施工准备工作

(1)根据冬雨季施工的工程项目编制冬雨季施工方案,报监理和有关管理部门。

(2)根据冬雨季施工需要落实冬雨季施工的物资器材。

(3)建立以项目经理为首的工作领导组织,实行值班制度,落实其责任制和劳动组织,建立在冬雨季施工期间不定期的检查制度。

6.2冬季施工技术措施当室外日平均气温连续15d稳定低于5℃时,采取冬季施工措施。

6.2.1土方工程

(1)冬季施工的回填土要求:选用未冻结的砂类土,

不用含水量过大的粘性土,未碾压的填土应用彩条布覆盖避免受冻,第二天填土前将表面受冻土刮去后再进入下一层填土的施工。

(2)开挖冻土先采用机械或人工刨除表面冻层。沟槽挖掘到设计标高后,要及时浇筑砼。如当日挖不到设计标高,下班前应将操作面刨松或覆盖,防止冻结。每日开工时,应先开挖向阳处,气温回升后再开挖背阴处。

(3)冬季施工应做好工程的蓄热、养护和保温工作。

6.2.2 砼工程

(1)水泥砼结构冬季施工,重点要防止砼早期受冻,增强砼的抗冻能力,加快各工序的操作,缩短暴露时间,减少散热,减少各项热损失。

(2)对露天堆放的砂石料、半成品,用彩条布覆盖保温。结构砼优先使用普通硅酸盐水泥配制,标号不低于42.5,最少水泥用量不少于300kg/m3,水灰比不大于0.6.

(3)砼掺加复合早强减水剂,以保证砼早强,不受冻。

(4)为防止砼在运输的过程中降温,在砼表面覆盖一层彩条布。

(5)砼入仓前,应先清理模板、钢筋上的冰雪和污垢。

(6)砼收浆时,应增加收浆次数,不能少于三遍,砼终凝后,立即覆盖一层塑料薄膜,并加盖一层麻袋。

(7)拆模应待砼达到一定强度才能进行,以免因拆模

而损坏砼边角。

6.2.3 砌筑工程

(1)砌筑前砖的表面要清除冰霜,在负温条件时,砖不得浇水。

(2)砌筑砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制,砂中不含冰块。可适当加大砂浆的稠度(一般控制在10-12cm)。不得使用无水泥拌制的砂浆。砂浆使用时的温度不能低于5℃。不能使用受冻石灰膏。水泥砂浆中可掺入适量的外加剂;混合砂浆在0-5℃使用时,掺盐量为用水量的2%.水泥砂浆接口时应加热水拌和砂浆,但水温不超过80℃。其接口应盖草帘养护。

(3)每日砌筑完毕,表面要覆盖隔热保温材料(草袋、彩条布等)。

6.3 雨季施工技术措施

(1)砂石料雨季含水量要经常测定,砼拌制时随骨料等的含水率提供合适的现场配合比,以保证砼的强度。砼运输车要加强覆盖,砼严禁受雨淋,现场预备轻便易于挪动的工作雨棚。

(2)雷雨期间,构筑物(含筋)施工考虑接地钢筋,防止雷击。

(3)雨季施工砼浇筑尽量安排在无雨或小雨天气下进行,并搭设雨棚作覆盖作用,且雨天不安排进行管道接口施

工。

(4)雨季施工运输不便,要注意施工材料的供应问题,可适当在雨季来临之前储备。

(5)施工现场及加工车间合理设置排水系统,保证水流畅通,不集水,施工便道良好,并做好路拱以利排水,待晴天后迅速恢复施工。

(6)给施工人员配备必要的雨鞋、雨衣,施工便道采取必要的防滑措施,确保安全生产。

(7)所有机电设备采取防雨防潮措施,用电设备安装接地保护装置。

(8)原材料及半成品等怕雨淋材料,放入棚内或屋内垫高码好,有良好通风,勿使水泥遭雨、受潮。

第四章工程投入的主要物资和机械设备情况

第一节工程投入的主要物资

第二节计划投入本工程的主要施工机械设备

第三节计划投入本工程的仪器、试验设备

第五章劳动力计划安排及劳务分包情况表

第一节劳动力计划安排

根据本工程的施工需求,我公司将选派业务素质高的工程技术人员和施工熟练的管理施工人员和民工队伍,保证所有人员均持证上岗,施工管理人员6人,试验、测量人员各2人,在生产最峰高配备劳动力240人,由于本工程工期非

常紧,每天考虑按1.5个工日来安排,确保整个工程按预定的工期目标的实现。

第二节劳务分包情况表

第六章确保工程质量技术组织措施

第一节质量目标竣工验收交付

使用的工程质量达到国家标准或规范要求,全部部位(工序)检验项目合格率的平均值达到85%以上,工程质量达到优良等级。若工程质量经质量监督部门验收达不到国家验收规范优良等级,我单位愿接受建设方按工程合同总造价的0.5%进行处罚。

第二节质量保证措施

2.1组织体系为了确保本工程质量目标的实现,我们将组建以项目经理、项目总工总负责,各专业工程师直接负责的质量保证体系网络.

2.2 管理职责“明确职责,责任到人”是实现工程质量目标的重要保障,为此,针对本工程质量特点,对项目部质保组织体系主要成员制定明确的岗位职责。各工作岗位定岗定员,分工明确,责任到人。

2.3 管理制度严明全面的管理制度、严谨科学的管理措施,是实现工程质量目标的前提,才能更好地确保质量保证措施落到实处,才能实现我们的承诺,向业主交上一份满意的答卷。

2.4 质量保证措施建立以总工程师为主的质量保证体系,加强质量管理。

认真执行自检、互检、交叉检,坚持“三检”制度的落实,未按规定进行自、互检、交叉检“三检”的工序,不许转入下

道工序。同时由工程负责人在质量管理职能部门配合下,管理和掌握工程中各项标准化工作的实施情况,并保证同业主、监理及政府监督部门的信息沟通,确保其相关质量要求得到准确传达并执行。

由公司总工审批发放的实施性的施工组织设计,项目部提交业主和监理认可后方可执行。

项目部负责人依据审定的施工组织设计和公司质量体

系文件组织实施,若遇特殊情况设计变更或其他原因所致,应对实施的施工组织设计进行修改和补充事宜,并报公司总工审批后实施。

项目部技术负责人向各作业队下达各工序质量标准和

质量执行计划。

各类材料的试配、检测均在使用前取得业主、监理认可。

所有原材料、半成品必须有材质证明、出厂报告,钢材、水泥必须有质检试验报告,不允许不合格品投入使用,无

出厂证明、出厂报告和复检报告的材料禁用。

每道工序完成,必须经专职质检人员签证质量合格的自检资料,报监理签证合格后方可进行下道工序,所有隐蔽工

程必须通过监理人员验收签证之后方可进行下道工序。

加强质量意识,对全体技术管理人员、职工包括民工进行上岗前系统化和正规化培训,增强质量控制观念,定期或不定期召开质量分析会,提高全员素质。

浇筑砼符合下列要求:拌合砼时每车材料均应过磅计量,重量偏差不得超过规范要求,拌合时间严格控制在两分钟以上。

砼浇筑按规范要求进行水泥抽样检验,同时检验砂和石的含泥量和压碎值,不合要求的不准使用,浇筑砼时按规范要求作好砼塌落度试验,留置试块,按时送试验室试压。

施工测量前对仪器进行认真校核,及时消除测量中产生的误差,采用经纬仪控制道路、管涵和构筑物的轴线,浇筑砼前对搅拌设备和计量器具进行一次检查,消除故障,减少误差。

施工中发现的问题坚持按规范办理变更或签证手续,经甲方监理或设计签证认可后方为有效。

强化质量检测工作和施工质量的规范化、标准化、程序化管理。

认真做好成品保护工作:重点保护已成型沥青路面及基层,按作业指导书条款认真执行。

质量记录是质量追溯的依据,做到真实和详尽。

工程项目部所有管理、操作人员持证上岗,因无指挥员、

无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的除要追究

直接责任人的责任外,还要追究分管领导的责任。

建立质量事故报告及调查制度:工程发生质量事故首先标识,隔离再组织评审事故程度,(请业主和监理参加),然后按评审意见处置,对事故上报不及时或隐蔽不报的要追究有关人员责任。

施工中计量管理制度:计量仪器必须经技术监督局验证有标签标识,并统一建卡,专人保管。

计量配备成套率达99%,送检率100%,工作检测率95%.定期和不定期对砼搅拌设备的计量进行检查、调整。

测量仪器经常校核并做记录,消除测量中的误差。

所有测量、测试仪器需妥善存放。

第七章确保工程安全生产的技术组织措施

在施工中贯彻“安全第一、预防为主”的方针,严格贯彻执行国家和当地政府、行业的有关法令和规章制度,项目的安全生产目标为:实现“五无”(即无死亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无火灾),减少一般事故,轻伤率控制在3% 以下。若达不到“五无”愿按工程总造价的0.3%处罚。

第一节项目经理部安全保证体系

成立以项目经理为首的分级负责的安全保证体系,组织落实,严格安全生产责任制,施工现场配备专职、兼职安全员。对安全生产进行目标管理,层层落实,责任到人。

安全保证体系

第二节建立健全安全管理制度

项目经理部全体人员开工前进行安全培训教育,特别要抓好对民工和外包工人的培训教育,并经考试合格后上岗。

针对不同部位,不同工序的特点和要求,施工前要对操作人员进行安全交底,并在施工中检查落实。

由项目经理组织,各职能部门、各施工区域有关管理人员参加,对施工现场每月进行一次联合安全大检查。各施工区域每周进行一次检查,安全员及作业班组管理人员现场每日进行一次巡查,并填写《安全检查日志》。

第三节施工现场安全保证措施

项目部在项目经理的领导下,安全员具体全负责安全技术措施的制定和监督管理。建立交通安全、施工安全和文明安全的综合性管理小组,项目经理任负责人,安全员任安全生产技术负责人。

3.1 建立交通安全、施工安全和文明安全的综合性管理小组,项目经理任负责人,安全工程师任安全生产技术负责人。

3.2 做好挂牌施工,将工程名称、工程规模、施工期限、各级负责人及工程示意图公布于众,接受社会监督。

3.3 在沟槽开挖前,探明地下管线走向标高,并开挖样洞,插上红旗,施工中随时监测,并加以保护。

3.4 在道口和沟槽周围设置全封闭安全护栏,设红灯示警,并派专人监护和指挥过往车辆。

3.5 根据土质情况做好沟槽放坡、降水或支护工作,沟槽旁边不得堆放建筑材料,并防止车辆振动引起土壁坍塌,施工人员不得擅自更改施工设计。

3.6 机械挖运土方,应有专人指挥运行,沟槽内修坡清底人员与铲斗保持一定距离。

3.7 施工工期间,所有工作人员应佩带标牌,戴安全帽进入现场。

3.8 加强现场电器安全管理,所有线路按规定架凤,所有电器均设漏电保护器。

3.9 加强现场防火安全管理,在堆放易燃材料和重点仓库设置灭火器材。

第八章确保工程工期的技术组织措施

工期目标为:在72天内工程全部完工,比业主指定的

工期提前12天完工,为达到此目标,采取如下措施。

第一节缩短施工准备期,尽早形成正常施工能力我单

位立即组织项目主要管理人员及其他有关人员在确定开工

日前进入现场,进行详细的施工调查、积极开展复测、三通一平和临时工程等施工准备工作,缩短施工准备期。

施工人员进入工地后若施工用电未能及时接通,即自备电源和内燃动力作为前期过渡。并积极与甲方和相关方联系,

解决施工用电,确保施工要求。

组织好施工机械、设备和材料的调运,急用机械设备在一周之内进入施工现场,以满足施工的需要。

第二节建立高效的施工组织机构和有效的管理制度

抽调实践经验丰富,又年富力强的管理人员和有施工经验、战斗力强的整建制施工队伍,按照工程的需要统一部署,组建高效、精干的项目经理部及作业队。

经理部领导、参与施工前的各项工作,使施工班子尽快熟悉工程特点、业主要求和投标书内容,以便认真实现我方的工期承诺。

加强现场施工组织指挥,做到指挥正确、指挥得力、效率高、应变能力强。以项目经理和项目部工程师为首的管理体系,决策重大施工问题,确定重大施工方案,全面负责施工进度管理。

建立健全岗位责任制,施工人员定岗定责,严格技术标准、工艺措施,明确施工纪律,按设计要求施工。

深化改革、完善竞争机制和激励机制,实行全员风险承包,任务层层落实,把施工进度与职工的收益挂钩,兑现奖罚,充分调动全体职工的积极性。

第三节采用新工艺、新设备加快施工进度加强施工的动态管理,积极采用新工艺、新设备,依靠科技加快施工进度:精心安排施工,强化管理,在深入调查复核、吃透设计

文件意图的基础上,编制实施性施工组织设计,认真贯彻实施,并在实践中不断优化。

抓施工的程序化作业和标准化施工,通过合理的组织与正确的施工方法,尽快形成生产能力,提高施工进度,保证施工质量。

认真做好工程的统筹、网络计划工作,科学组织、合理安排、均衡生产,充分考虑冬季施工的影响。

牢牢抓住关键工序的管理与施工,控制循环作业时间,减少工序衔接时间,提高施工效率。

注重依靠科技和技术进步。采用新技术,新工,对施工技术难题,组织QC小组攻关,充分听取各方面的合理化建议和开展岗位技术创新活动,保证施工生产的顺利进行。

根据施工总进度的要求,编制施工生产计划,实施中对照检查,找差距,找原因,完善管理,促进施工。在施工中采用微机进行管理,以实现施工管理的科学化和信息化。

第四节提高机械化作业程度以提高施工进度按施工

方案中的作业线配备数量充足、机况完好、搭配合理的机械设备,承担本标段施工任务。

加强对施工设备管、用、养、修的动态管理,提高机械设备使用率,使机械设备安全、高效、低耗地运行。

建立一支技术精、能吃苦的机械修理队伍,提高机械设备的完好率,保证各机械化作业线的正常作业。

认真按生产计划编制机械配件计划,超前定货加工,并备有足够的库存量,保证机械配件供应。

第五节加强物资储备,保证物资供应按生产计划编制材料供应计划,超前定货加工,并备有足够的库存量,保证工程物资供应。

派专门的队伍对进场道路进行养护,保证物资运输车辆的畅通。

冬季施工中,要超前考虑季节影响,施工现场准备足够的物资和人员,将冬季对施工的影响降低到最低限度。

第九章确保工程文明施工的技术组织措施

项目经理部认真执行当地建设工程现场文明施工管理

办法的规定和要求。推行现代管理方法,科学组织施工,做好现场文明施工的各项工作,争创市、区文明示范工地。我公司此项目承诺达到文明样板工地,若不能实现文明施工及环境目标,愿以工程总造价的0.5%进行处罚。

建立健全项目部文明施工保证体系,实行项目经理负责制,项目经理对施工期间的文明施工全面责任。

第一节文明施工的具体组织措施

1.1 施工现场在明显位置没置“五牌一图”标牌,并按施工总平面布置图设置各项临时设施。

1.2 施工现场道路保持清洁,临时道路进行路面硬化处理,强度满足施工和行车要求。现场排水系统完整、通畅。

光伏发电项目电缆沟施工方案(模板)

中广核枣阳七方100MW农光互补光伏发电项目 电缆沟施工技术方案 批准: 审核: 编制: 中国电建集团贵州工程有限公司 中广核枣阳七方光伏项目EPC项目部 二零一九年十一月五日

一、工程规模: 本工程占地面积约 2450 亩,共安装263172块380Wp 的单晶硅光伏组件。光伏发电系统由32个3.15MWp 子方阵组成,各方阵逆变器采用175kW 组串式逆变器方案,配置一台容量为3150kVA 箱式升压变,电压比为36.75±2×2.5%/0.8kV 。本工程光伏场区共配置32台箱式升压变压器。将32台箱式升压变压器分为8回接线,每回连接3~5台箱式升压变压器,经8回集电线路送至光伏电站内新建的110kV 升压站35kV 母线。项目配套新建110kV 升压站,拟建1回110kV 线路接入枣襄州区大岗坡110kV 变电站。 二、工艺流程: 沟槽放线 土方开挖 地基处理 砼垫层浇筑 土工试验 复核高程 沟壁及沟底预留孔 支模 预埋件安装 砼浇筑 模板加工 拆除模板 盖板支模 砼浇筑 拆除模板 砼养护 按照规定留置试块 砼养护 砼养护 按照规定留置试块 砼养护

三、施工质量标准、技术措施: 1.测量放线 就近从站区测量主控网的控制桩进行引测。引桩布置完成后必须从不同的控制桩对测量成果进行复核,确认无误后方可进行下道工序施工。引桩四周砌砖灌混凝土进行保护,做明显标识,防止被堆土埋没,堆土时要考虑轴线可以通视。 2.土方开挖 2.1土方开挖工艺流程 测量定位 人 工 清 理 边 坡 修 整 土 方 开 挖 撒 开 挖 灰 线 计 算 开 挖 边 线 地 基 验 槽 2.2计算开挖边线 基底工作面一般按300㎜考虑。挖方边坡坡度根据现场土质、地下水位、挖方深度、地面荷载、土体稳定等实际情况确定。常规情况按下表数值计算。 临时性挖方边坡值 土的类别边坡值(高:宽) 砂土(不包括细砂、粉砂) 1:1.25~1:1.50 一般性粘土 硬1:0.75~1:1.00 硬、塑1:1.00~1:1.25 软1:1.50或更缓 碎石类土充填坚硬、硬塑粘性土1:0.50~1:1.00 充填砂土1:1.00~1:1.50 2.3土方开挖以机械为主,人工为辅(机械开挖至设计底标高上200mm,余下为人工清基)。土方开挖分批依次进行,待第一批基础回填后,再施工第二批基础。

电缆沟施工方案73236

电缆沟施工方案 一、工程概况: 电缆沟从0+030—0+679.59,长649.59米,其中0+590—0+679.59段为电缆埋管。0+007.5—0+540段电缆沟位于道路东侧距中心线13米处。设计电缆沟断面形式为1.2m×1.8m,每4米设置一构造柱,每40米设置一道沉降缝,变形缝材料采用聚氨酯密封膏,填缝材料采用浸沥青的木丝板。过路电缆沟断面形式为1.2m×1.5m。过路构造柱间距为2.5米。电缆横过路预留采用6根碳素管保护敷设至对面道路红线外一米处。共设两处余量井,分别在0+190和0+510处。电缆沟内双侧安装玻璃钢支架,支架为六层。支架悬挂承重不小于150kg,电缆沟检查井处爬梯做好接地处理,接地电阻≤4Ω。 二、具体施工方法 1、沟槽开挖: 1)沟槽开挖前,应由技术员、施工员、测量员共同定位放线,并及时请监理单位进行定位复核,在确认无误和对地上、地下管线调查清楚后,由施工员负责指挥用小型挖掘机或人工分层开挖。 2)在开挖至负1.0m左右时,测量人员要及时在沟槽边打设腰桩,控制开挖深度,并由作业队派专人负责及时平整槽底,机械开挖至槽底以上20cm时停止下挖,由人工配合把余土清理干净,以下的20cm采用人工开挖,确保不出现超挖现象。开挖时要注意槽底的坡向修整,保证渗水井处为最低点。 3)沟槽开挖要分段进行,开挖部位、开挖长度由项目部根据管线调查、物资到位、天气预报等情况综合考虑、统一组织安排,不得随意开挖,特别是各种路口的施工,要由业主代表、监理单位统一协调、统一安排组织施工。 4)沟槽开挖修整、槽底平整夯实和清理干净后,经质检员验收合格

后,及时向监理单位报请验槽。在验收合格后,方可进行下道工序的施工。 2、电缆沟混凝土平基 1)经监理方验收合格后的电缆沟沟槽,要及时进行混凝土平基的施工,电缆沟平基为C20混凝土,宽3140mm,厚200mm(过路段300mm)。 2)电缆沟平基混凝土浇筑时,要注意做好渗水井、沉降缝的留置和电缆沟层架接地角钢的打设。平板振捣器振捣密实,人工抹面找平,路口等处的平基混凝土施工时,还要及时按设计要求插入构造柱钢筋。在抹面找平时要注意找好坡度,一旦有水进入电缆沟,保证能及时排入渗水井。 3)排水坡度采用道路坡度,道路坡度不足0.5%时按0.5%,渗水井每40m设一处,过路段、最低点、余量井、检查井处必须设置,渗水井为φ200mm(余量井内为1000mm×500mm),深度为1000mm,渗水井内填充卵石。 4)计量员、试验员要控制好混凝土的施工配合比,严格按比例进行混凝土的拌制,送样员会同监理工程师现场取样,做好试块的留置。 3、电缆沟砖墙砌筑与粉刷抹面 1)电缆沟采用MU10机砖、M7.5水泥砂浆砌筑,墙厚370mm,墙高1680mm;砌筑时每40m设沉降缝一道,基础与墙体同时断开,沉降缝内填充乳化沥青木丝板。层架埋件横向间距为800mm,纵向间距为250mm,底层埋件距混凝土平基上面150mm。检查井、余量井处要按设计要求安放爬梯便于检修。 2)砌筑应满铺满挤,上下搭砌,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm,不得有竖向通缝;曲线段的竖向灰缝,其内侧灰缝宽度不小于5mm,外侧灰缝不大于13mm;墙体采用一丁一顺法砌筑,底皮与顶皮应用丁砖砌筑,砌筑时随手将挤出的砂浆刮平。以便粉刷和节约材料。 3)埋件安装要准确竖向垂直、横向水平,间距留置准确,埋件露出墙面15mm,与粉刷后墙面相平。电缆沟采用承插式玻璃钢支架,支架露出墙面265mm。检查井处的爬梯采用φ20圆钢。

室外电缆沟施工方案(中英文)_secret

电缆沟开挖施工方案 Work Method of Cable Trench Excavation 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by: 2009年10月21日 October 21, 2009

目录 Content 一. 概况OVERVIEW (3) 1.1 工程概况PROJECT OVERVIEW (3) 1.2 施工范围SCOPE OF WORK (3) 二.编制依据COMPILATION BASIS (4) 三.施工工艺流程CONSTRUCTION PROCESS: (4) 四. 前期准备PREPARATIONS (4) 4.1 技术准备TECHNICAL PREPARATION (4) 4.2 材料准备MATERIAL PREPARATION (5) 4.3 主要机具准备MAIN EQUIPMENTS PREPARATION (5) 4.4 作业环境准备OPERATING ENVIRONMENT PREPARATIONS (5) 五. 电缆沟施工 (5) 5.1 电缆沟测量、定位CABLE TRENCH MEASUREMENT AND POSITIONING (5) 5.2 电缆沟开挖CABLE TRENCH EXCA V ATION (6) 六. 质量控制QUALITY CONTROL (7) 6.1 电缆沟外形尺寸允许偏差表ALLOWABLE DEVIATED EXTERNAL DIMENSIONS OF CABLE TRENCH TABLE (7) 6.2 应注意的质量问题QUALITY ISSUES (8) 七. 成品保护FINISHED PROTECTION (8) 八. 施工记录CONSTRUCTION OF RECORD (8) 九. 安全生产、文明施工要求和措施SAFETY AND CIVILIZED CONSTRUCTION REQUESTS AND MEASURES (8) 附厂区电缆沟图:ATTACHED: CABLE TRENCH DRAWING (8)

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

电缆沟施工方案

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表 拟投入的主要机械设备 主要机械设备表

主要周转材料表 二工区进度计划从2012年3月15日至2012年4月30日,一工区进度计划从2012年4月15日至2012年5月31日。 计划横道图如下:

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

110kV东山变电站迁改移建工程 电 缆 沟 施 工 方 案 云南德泰宏森源电力工程有限公司 二零一六年九月

一、工程概况 110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟具体概况如下:SW-400×400电缆沟长为米,SW-400×600电缆沟长为米,SW-600×600 电缆沟长为米,SW-800×800电缆沟长为米,SW-1000×1200电缆沟长为米;GGL-800×800电缆沟长为米,GGL-1000×1200电缆沟长为米,GGL-1200×1500电缆沟长为米。电缆沟包边采用∠50×5×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 SW-400×400电缆沟、SW-400×600电缆沟及SW-600×600电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》Q/GDW183-2008 三、电缆沟施工 施工准备 (1)材料的准备

本工程电缆沟分为钢筋混凝土浇筑和砖砌电缆沟,其钢筋混凝土电缆沟采用商品混凝土浇筑,模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料检查,并经取样送检复试合格。砖砌电缆沟砌体采用Mu10砖,水泥砂浆砌筑(2)技术准备 1)图纸会审:会审由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会审后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:由于本工程部分电缆沟在变电站带电区域,施工前应与本变电站运行维护人员协商,并请设计人员一同到现场踏勘,做好相应安全技术措施。每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。浇筑混凝土底板垫层

电缆沟现场施工工艺标准

精心整理 2.1电缆沟施工工艺标准 1 适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2DL/T5210.1-2005 3.33 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。

3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 弯曲机。4.44 4.1

4.2、操作工艺 4.2.1、电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至设计标高,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单4.2.2、浇筑混凝土底板垫层 20mm 时,应采好稠度。砌砖时铺灰长度不应超过500mm ,并图4.2.3电缆沟墙体砌筑及压顶钢筋绑扎 砌筑过程中,将预埋铁件砌入电缆沟墙体内,应根据预设的粉刷层厚度拉线控制预埋铁件标高及凸出墙体位置。铁件应事先制作完成。电缆沟墙体按照规范砌筑,顶层砖均应采用“全丁”砌筑,砌筑完成后,砌体顶面采用砂浆灌缝。墙体应按设计要求或规范规定留置变形缝,上下贯通,并应和底板、垫层变形缝位置一致。

室外电缆井及电缆沟专项施工方案

一、编制依据及原则 1.1编制依据 (1)《电缆敷设》(94D164) (2)《地沟及盖板》(02J331) (8)招标文件规定的适用于本工程的各种施工规范; (9)中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网发电工程施工图。 (10)我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事相关工程的管理经验。 1.2 编制原则 (1)在充分理解施工图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 (2)在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 (3)施工工艺与施工规范、设计要求相符,并力求达到完善。 (4)施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 (5)采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 (6)针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 二、工程概况 2.1工程简介 本工程位于中民投宁夏(盐池)新能源综合示范一期2GW光伏并网

发电工程中,为光伏厂区至110kV升压站户外电缆沟,具体内容为:电缆沟长4.7公里,结构为素混凝土。 三、施工安排 3.1 施工进度安排 计划施工时间40天计划开工时间:2015年11月26日 计划完工时间:2012年1月6日 3.2 施工任务的安排 施工人员组织机构表 3.3主要施工机具设备安排: 根据各工种工程量总计划、工程预算指标,以及人员、材料计划得出施工机具需求量计划,并根据准备进场的施工机械设备用量情况计算出用电负荷。主要施工机具、设备清单。

主要检验机具配置表 四、电缆井及电缆沟施工 4.1施工流程 电缆沟井及过道路电缆沟:定位放线→沟槽开挖→垫层→模板安装→底板混凝土浇捣→电缆沟壁模板安装→混凝土浇捣→拆模→电缆支架安装→-5×50镀锌扁钢安装→电缆沟盖板覆盖。 4.2工程测量

电力工程电缆沟道施工方案

(一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作

(1)、钢筋进场检验: (2)、钢筋放样: (3)、钢筋加工 4、电缆隧道及检查井底板、墙、顶板钢筋绑扎 (1)、底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑扎连接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚30㎜。 (2)、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,长向钢筋接头相互错开。 (3)、墙体钢筋绑扎先绑外侧,再绑内侧,双排钢筋之间绑扎拉筋@400mm (4)、顶板钢筋绑扎:清理模板上面杂物,放出下层主筋间距线,按间距先放主筋,再放分布筋,预埋件及时配合安装。绑扎完毕后放上马凳再绑上层钢筋。 (5)、钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距600mm。厚度以设计要求为准。 5、模板工程 模板安装 垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶斜撑间距不大于800mm加固。 基础底板与墙模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板接缝严密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加固采用木方及钢管结合用∮12止水螺栓加固。

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

电缆沟施工方案42911

五、施工方案和施工方法 (一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础

面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落度,不合格的混凝土不准使用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作 (1)、钢筋进场检验: 每批钢筋进场必须具有原材质量证明书,其质量必须符合GB/T99及JGJ95-95等有关标准的规定。原材复试符合有关规范要求,且见证取样数必须≥总实验数的30%,钢筋进场应按批检查和验收。进场热轧光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热轧圆盘条》(GB701)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)的规定;进场热轧带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)的规定。热轧钢筋进场时每批由同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋≤60T可作为一批;但每批应≤6个炉号、每炉号含碳量之差应≤0.02%、含锰量之差≤0.15%。原材料实验报告单下部栏内必须填上“根据HRB335标准”,该组钢筋力学性能符合HRB335技术条件:屈强比大于1.25,屈标比小于1.3。 外观检验:进场钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等。直筋每1m弯曲度≤4mm(用凹形尺测量) 力学性能:从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试样分别进行

电缆沟施工方案

第一章施工前准备........................ 错误!未定义书签。 1、材料准备:........................ 错误!未定义书签。 2、电缆沟做法:...................... 错误!未定义书签。 3、机械投入.......................... 错误!未定义书签。 4、劳动力安排........................ 错误!未定义书签。第二章工艺流程.......................... 错误!未定义书签。第三章主要施工方法...................... 错误!未定义书签。 1、管沟开挖......................... 错误!未定义书签。 2、管道敷设.......................... 错误!未定义书签。 3、砖砌电缆沟........................ 错误!未定义书签。 4、土方回填.......................... 错误!未定义书签。第四章质量标准.......................... 错误!未定义书签。 1、保证项目.......................... 错误!未定义书签。 2、允许偏差项目...................... 错误!未定义书签。第五章注意事项.......................... 错误!未定义书签。第六章成品保护.......................... 错误!未定义书签。 附图1 ............................... 错误!未定义书签。

电缆沟工程施工方案

电缆沟工程施工方案 (1)电缆沟: 本工程电缆沟横断面尺寸为:净宽×净高=1.0m×1.0m,长1200m。电力电缆沟施工工艺框图 a、测量放线,设立中线桩。 b、人工配合机械挖基坑并整平夯实。 c、浇筑素砼基础:用移动式搅拌机拌制砼,机动翻斗车运送砼,人分灰浇筑,插入式和平板振动器捣固,人工抹平,终凝后酒水养护。 d、人工砌筑沟壁,砌筑前红砖应充分洒水湿润,水泥砂浆配合比应送市检站做试验确定,砂浆用200L 的砂浆搅拌机拌制,砌筑砂浆必须饱满,测量放线管沟开挖抽水验槽砼垫层预埋支架砼基础砌筑砖墙砼压顶钢筋制安墙体抹灰盖板沟外回填夯实密实度检测墙面应平整垂直,砌筑时应按设计图要求安砌电缆支架,电缆沟每25m,设一道沉降缝,缝宽3cm,缝中填塞沥青木丝板和防水胶泥。 e、沟内壁水泥砂浆抹面,外壁用防水砂浆抹面,抹面应用水泥膏压光,不得有空鼓或裂缝等现象。 f、预制钢筋砼盖板,按设计图纸要求委托业主指定的预制厂预制或在施工现场的预制场预制。 g、盖板安装:采用人工安装,安装时,支承面用1:2.5 砂浆座底,安装必须平整顺直。 h、沟侧回填土:回填用人工分层进行,边回填边夯实,两侧回填应

对称进行。 (2)电缆排管施工: 本工程过路电缆排管采用水煤气钢管,GG2×8φ150 长146m,和GG2 ×8φ151 长32m,GG-6φ150(砼包封)长43m。过路均采用C25 包封。 a、测量定线,作好标桩。 b、基槽开挖,整平夯实。 c、浇筑垫层砼。 d、垫层砼强度达到2.5Mpa 后,进行排管敷设。 e、排管敷设后,两侧安模,进行浇灌砼包封。 f、回填:当砼强度达到80%后,进行回填、分层夯实。 (3)电力接力井、人孔井施工 本工程电缆方形接力井2 座,管道衔接井13 座。墙体采用100 号水泥砂浆砌75 号红砖,内外壁用1:2.5 防水砂浆抹面厚1.5cm,外壁涂氯丁胶沥青防水涂料,底板采用100 号素砼,接力井盖板采用250 号钢筋砼,手孔井用铸铁井盖作盖板。 a、测量定位。 b、基坑开挖,整平夯实。 c、浇筑底板砼。 d、井壁砌筑,待底板砼强度达到2.5Mpa 后,进行井壁砌筑,砖缝砂浆要饱满(红砖要充分洒水湿润),墙体要平整垂直。 e、内外壁抹防水砂浆,用水泥膏压光,不得有空鼓或裂缝等现象。 f、外壁涂沥青防水涂料。

开挖电缆沟施工方案资料

新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标 肇庆信号工程打过道施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁七局集团有限公司佛肇城际GZZH-10标项目部 2014年10月28日

一、工程概况: 1.工程名称:新建佛山至肇庆城线轨道交通大冲至肇庆段站前及全部铺轨工程施工GZZH-10标肇庆信号工程 2.建设单位:广东珠三角轨道交通公司 3.设计单位:铁四院集团有限公司 4.监理单位:华铁工程咨询有限责任公司佛肇城际GZJL-2标项目监理部 5.施工范围:广茂线里程K106+825至K111+199 主要技术特征:信号系统采用卡斯珂微机联锁,正线采用ZD6-E/J型电动辙机,侧线采用ZD6-D型电动转辙机;轨道电路采用25Hz双套微电子相敏轨道电路;电码化采用ZPW-2000A制式;区间64D半自动闭塞,通道采用电话线传输。 二、主要工程数量: 信号机43架(列车信号机18架,调车信号机架25架);轨道区段42个,道岔32组,电缆长度40.225条/公里。 三、施工组织机构: 施工负责人:姜汉高 技术负责人:余伟伟 安全负责人:黄久凌 物资负责人:方海英 四、商酒务站开挖电缆沟人员构成及施工安排 1、作业人员构成

作业队长:罗新强 作业人员:民工30人 驻站联络员:王芳 室外防护员:杨建华、杨宏辉 2、施工按排 11月8日至14上午8:10分~10:10分上行天窗点内,进行电缆沟开挖施工,电缆工程是本标段信号程施工中使用劳动力最多的项目,而且电缆工程是整个信号工程的控制性工程,因此电缆工程施工必须安排充足的劳动力、施工机具来保证该工程项目按期完工。 3开始施工 施工准备期间,把与有关单位签订施工配合协议和施工组织及措施送至相关单位并与之沟通,发现问题好及时解决,所需的车辆、人员、工具等安排到位,按施工组织计划进行施工。 施工测量由项目经理部专业工程师负责组织技术人员,并邀请设计、监理、接管等相关单位人员参加,结合路基、站场情况对电缆路径进行详细测量。径路定测时,采用100m长测量绳和测量标,保证线路长度的测量精度。对站场、桥梁、穿越障碍物等重要部位测量时,请设计单位、监理单位、接管单位共同确定最佳路径和施工方案,如电缆上路肩、在站场内的径路、电缆过轨、过桥等。 在电缆工程施工前要复核实际电缆径路是否与电缆径路图的走向、长度、过道地点等相符。同时根据电缆径路的实际情况选择正确的电缆径路、电缆防护方法以及做好防护工作量的统计,防护件加工。进一步还需掌握

电缆沟施工方案

A1 施工方案报审表 工程名称:宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程 (K0+000~K1+320) 电缆沟施工方案 宜昌恒生建筑安装有限公司 城乡路项目部 二0一三年十月二十二日

宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程 (K0+000~K1+320) 电缆沟施工方案 编制人 审核人 宜昌恒生建筑安装有限公司 城乡路项目部 二0一三年十月二十二日

电缆沟施工方案 第一章编制说明 一、编制依据 1、宜昌市城乡路(东站路~共同南路)市政工程《施工图设计》; 2、我公司与建设单位签订的《建设工程施工合同》; 3、我单位对现场踏勘所掌握的情况和资料; 4、本工程所适用的各种施工规范、标准; 5、我单位现有的施工技术、管理水平和机械设备配备能力及从事道路电缆沟工程施工的经验。 二、编制原则 1、在充分理解设计图纸的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2、在施工组织中体现环保意识,保护环境,并有较周密的环保措施。 3、施工工艺与施工规范、设计要求相符,并力求达到完善。 4 、施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 5 、采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 6 、针对本工程的地质情况和气候特征,有目的地优选施工方案。 三、工程技术规范 本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。 1、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2011); 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011; 第二章工程概况 一、工程位置及范围 1、本工程位于宜昌市伍家区伍家乡共同村,城乡路起点为东站路,桩号:K0+000,止点为共同南路,止点桩号:K1+320,道路全长1.32Km。道路规划红线宽36m,设计车行道宽22m,双向六车道。车行道路面结构为沥青混凝土路面,人行道采用荷兰砖铺装。 2、设计概况

电缆沟施工方案

一、工程概况 杭州市聚首路(沿江大道-月雅河)10kV电缆沟工程位置聚首路南起之江东路,北至月雅河,标准路幅宽度为40m全长约为1170m,10KV电缆沟的排管长度约为1764m(包括横穿管及支沟长度)。工作内容包括挖填土方、沟管浇捣铺设、电缆井浇筑预埋等。 二、施工准备 1.工程开工前,先由测量人员根据站区控制桩布设控制桩点,所有控制 桩都用混凝土进行加固围护,如有必要,还应用围栏围护。 2.土方工程开工前,根据施工图纸及轴线桩测放基槽开挖线。土方开挖 要注意不能让弃土掩盖控制桩及轴线桩。由于本工程为新建工程,场地高低不平,为保证能洒出开挖边线,应先用人工对场地周围进行平整。 3.组织有关技术人员熟悉图纸,了解各部分尺寸,制定相应的施工工序。 4.根据进度计划编制材料进场计划,组织施工力量,做好材料、成品、半 成品的加工订货及进场工作。 5.施工前做好各级技术交底,尤其是对工程的特殊性及技术质量要求要 详细交底,做到人人心中有数,严格按图纸及规范要求施工。 三、施工顺序 1.直埋玻璃钢套管电缆施工 定位放线→挖土→人工清槽→垫层施工→电缆管敷设→回填土→恢复原路面→竣工清理

直埋玻璃钢套管电缆基槽先用挖掘机破碎锤凿除混凝土路面后再进行开挖,挖除的所有垃圾经人工装自卸车运至水电处工地(运距约1.5km),再装车外随土方外弃。施工时所有材料都经人工装车从水电处工地运至施工现场。 2.钢筋混凝土电缆沟施工 基础部分:定位放线→挖土→人工清槽→测量放线→垫层混凝土浇筑→底板防水层施工→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→底板混凝土养护→侧壁定位放线→侧壁钢筋绑扎→满堂脚手架搭设→侧壁(及顶板)模板安装加固→(顶板钢筋绑扎)→混凝土浇筑→模板拆除→电缆沟身防水施工→回填土→竣工清理 四、主要施工方法 1.土方工程 (1)挖方 根据开挖深度,开槽放坡开挖,坡度系数1:0.75,以确保施工安全。 沟槽开挖采用挖掘机,由施工员用水准仪随时抄平,放出距坑底20cm 的水平桩,每隔2.5米打一个钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出。以确保槽底土壤不被扰动或破坏。挖出的土应随水电处场面土方及时运走,无法运走应堆放在离基坑5米以外堆放,土不宜堆得过高,用推土机及时碾平压实。基底每边加宽30cm 的施工工作面进行开挖。基坑经建设、监理、甲方验收后,方可进行下一步施工。 (2)填方 回填的土方用挖机运至基坑边,由于汽车及压路机不能进入基坑内,

电缆沟工程施工方案及方法

电缆沟工程施工方案及 方法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电缆沟工程施工方案及方法 1、土方工程: 电缆沟采用人工挖土,其挖土边坡作垂直立面。挖土时不一次性挖至基底标高,留5- 10cm土方,以防标高控制不准和雨后扰动,引起槽底超深,天气睛好后用水准仪抄平,每2m设一测点,定子桩,按设计坡度一次性铲平到垫层底标高,验收符合要求后,抓紧浇筑混凝土垫层,混凝土垫层现场搅拌,并用平板振动器振实。为不致使电缆浸泡在雨水中,不允许电缆沟内长期积水,应确保流水畅通,在电缆内需设千分之二的泻水坡度。所有土方除留足回填土外,余土用装卸机运至业主指定地点。 2、电缆沟墙体 ⑴找平:弹线砌墙前,应先在垫层顶面用水泥砂浆或细石混凝土找平。然后根据所提供的尺寸弹出墙身轴线。 ⑵立皮数杆:皮数杆是控制墙体高度的标志杆。其上划有每皮砖和灰缝的厚度,予埋件的位置。用以控制砌体的竖向尺寸,皮数杆一般立在墙体的转角处,每隔10-15m立一根,使皮数杆上的±与提供的±相吻合。 ⑶盘角、挂线:墙角是确定墙面的主要依据,故可以根据皮数杆先砌墙角,然后拉准线砌中间墙身。 ⑷铁件予埋:砌筑过程中,根据皮数杆上的标志的予埋铁件位置预埋,施工中需注意:①钢筋需热镀锌,在施工过程中不得破坏钢筋的镀锌层则需作防腐处理;②钢筋两端的高度应保持一致。 ⑸检查:砌筑过程中应及时进行检查。尤应注意墙的检查。轴线位移不大于10mm,墙顶尺寸不超过±15mm,墙身垂直度用托线板检查,垂直度偏差5mm,砖水平度用水平尺检查水平缝的平直度允许偏差,在10m长度内,不大于10mm。 3、电缆沟粉刷 ⑴设计采用1:2水泥防水砂浆粉刷,厚度20mm,转角处抹成钝角。 ⑵抹灰前,砖墙表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净。对于过于干燥的基层,要洒水湿润,并在墙上先刷水泥浆或洒水泥浆处理。 ⑶为有效的控制墙面抹灰厚度与平直度,抹灰前应先检查基层表面的平整度,并用1:2水泥砂浆设置标志和标筋,作为底层抹灰的依据以便找平。 ⑷施工过程中每层厚度不宜过厚,否则不但操作困难,也易于空鼓,起壳。而且,由于内外收水快慢不同,也容易引起裂纹。涂抹每遍厚度控制在5-7mm范围内。 4、墙身压顶找平 人行走时电缆沟板有晃动,发出响声,压顶面不够平整是其重要原因之一。为此,应事先分段在电缆沟,两侧的墙身顶面设置标志,按标志抹面平整,检查其表面是否在同一直线上。 5、预制钢筋混凝土盖板 ⑴为有效的控制电缆沟盖板边框的变形,依据图纸尺寸制作定型模具,焊接电缆沟盖板边框及钢筋网片。 ⑵电缆沟盖板混凝土的浇筑,按照混凝土配合比通知单,严格控制计量,用平板振捣器来回振捣,移动间距应能保证振捣到已振实部分的边缘。随捣随抹。

电缆沟电缆施工方案

电缆沟电缆施工方 案

天街华府项目高压电缆迁移敷设工程 施工方案 建设单位: 施工单位: 日期: 9月9日

一、工程概况 “项目”内原有的中国电波传播研究所海南电波观测站国防科研电缆及原红塔集团的高压电缆承担电力电缆迁移敷设工程,主要施工的内容是拆除及迁装电力电缆YJV22-3×120mm2长度为260米及YJV22-3×70mm2长度为260米,新增外线高压电缆YJV22-3×120mm2及YJV22-3×70mm2长度各50米以及电力电缆试验等内容。 二、组织措施 (一)组织机构 为了确保工程能够安全、顺利的完成,特成立如下组织机构: 现场总负责人: 现场工作负责人: 现场安全员: 工作班人员: (二)参加班组 高压电力电缆敷设:主要负责10KV电缆拆除及敷设工作并负责电缆沟的开挖及恢复。 (三)计划工作时间 计划工作时间为6个工作日完成电缆所有的施工及调试。 三、技术措施 (一)施工前期准备 (1)确定线路走向,敷设方式 (2)确定电缆型号、规格、数量。

(3)落实采购、运输、电缆场地堆放 (二)工器具的准备 手提式切割机1台、压线钳1套、弯管器1套、绝缘摇表1套、万用表1个、电工常见工具1套、电缆耐压试验仪器1台。 四、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2、电缆进场检查验收: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 3.1、技术准备。认真研究并掌握电缆的分布走向情况,在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 3.3、现场准备。检查现场安装条件并清理沟内的杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。

电缆沟施工方案

第一章施工前准备 (2) 1、材料准备: (2) 2、电缆沟做法: (2) 3、机械投入 (3) 4、劳动力安排 (3) 第二章工艺流程 (3) 第三章主要施工方法 (4) 1、管沟开挖 (4) 2、管道敷设 (5) 3、砖砌电缆沟 (5) 4、土方回填 (7) 第四章质量标准 (8) 1、保证项目 (8) 2、允许偏差项目 (8) 第五章注意事项 (8) 第六章成品保护 (9) 附图1 (10)

第一章施工前准备 1、材料准备: 施工所需材料:页岩实心砖、水泥、砂、成品C30混凝土盖板;C15商品混凝土。 2、电缆沟做法: 原电缆沟位于红线外1m,因设计图纸变更,地下室开挖需进行护壁支撑,该电缆沟处于我公司开挖线内,应业主要求委托我公司对原电缆沟外移动5米,(电缆沟返工长度为148m),以保证现场土方工程顺利开展。(详见附图1) 为保证现场供电需求,电缆沟垫层宽度1440mm。沟深900mm;砖砌壁厚内外抹灰,混凝土垫层厚100mm,C30成品盖板;砖砌墙体240mm;抹灰厚度20mm;沟底找平层厚度20mm。

3、机械投入 序号机械名称规格型号数量(台)备注 1 挖掘机PC260型 1 2 挖掘机PC65型 1 3 自卸运输车20T 2 4、劳动力安排 工种名称数量(人)备注 技工8 砖工10 抹灰工8 混凝土工 5 普工20 第二章工艺流程 放线→挖土及外运→混凝土垫层→砖砌电缆沟侧壁→回填侧壁→电缆敷设安装→沟盖板施工

第三章主要施工方法 1、管沟开挖 1.1. 主要机具 (1)挖土机械有:260型挖掘机、65型挖掘机、自卸汽车。 (2)一般机具有:铁锹(尖头与平头两种)、手推车、小白线或20#铅丝和2m钢卷尺、坡度尺等。 1.2.作业条件 (1)土方开挖前,原电缆沟位于我公司土方开挖线内,为保证现场土方工程顺利开展,应业主要求委托我公司对原电缆沟进行转移施工区域外 (2)(2)场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及沟槽的灰线尺寸,已按照业主要求完善。 (3)夜间施工时,应有足够的照明设施,在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 (4)施工机械进入现场所经过的道路,按照安全文明施工标准进行硬化、加宽等准备工作。 (5)在机械施工无法作业的部位,修整边坡坡度和清理基槽均应配备人工进行。 1.3管沟土方开挖及外运 (1)采用反铲、拉铲挖土机开挖管沟时,采用侧向挖土法:挖掘机一面沿着管沟的一侧移动自卸汽车在另一侧装运土。

相关文档