文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设计秒流量的计算

设计秒流量的计算

设计秒流量的计算
设计秒流量的计算

附 1.5设计秒流量的计算

1。5.1设计流量计算

(1)最高日用水量Qd

最高日用水量按式(1-1)计算:

3(/)1000

d

d mq Q m d =

(1-1) 式中m —设计单位数(如人数、床位数等) q d 一用水定额,见表1-9、10 采用公式(1-1)应注意以下几点:

1)该公式适用于各类建筑物用水、汽车库汽车冲洗用水、绿化用水、道路浇洒用水。 2)对于多功能的建筑物,如商住楼、宾馆、大会堂、影剧院等,应分别按不同建筑物的用水量定额,计算各自的最高日用水量,然后将同时用水者叠加,取最大一组用水量作为整幢建筑物的最高日用水量。

3)对一幢建筑可用于几种功能时,应按耗水量最大的功能计算。

4)一幢建筑物的服务人数超过范围时,设计单位数应按实际单位数计算,如集体宿舍内附设公共浴室,该浴室还为其它人员服务时,其浴室用水量应按全部服务对象计算。 5)建筑物实际用水项目超出或少于范围时,其用水量应作相应增减.如医院、旅馆增设洗衣房时应增加洗衣房的用水量。

6)设计单位数应由建设单位或建筑专业提供。当无法取得数据时,在征得建设单位同 意下,可按卫生器具一小时用水量和每日工作时数来确定最高日用水量。

(2)工业企业生产用水量:应根据工业生产工艺、设备、工作制度、供水水质和水温等因 素并结合供水系统状况来选择和确定生产用水量。 (3)消防用水量:见第2章.

(4)最大小时生活用水量:最大小时用水量按式(1—2)计算:

3(/)d

h Q Q K m h T

=

(1-2) 式中Qh —最大小时用水量3

(/)m h

Qd 最高日用水量3

(/)m d 或最大班用水量3

(/)m 班;

T —每日或最大班用水时间(h ) K—小时变化系数,见表1-9,10 (5)生活给水设计秒流量:

1)住宅、集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、幼儿园、办公楼、学校等建筑物生活给水设计秒流量,应按式(1-3)计算:

0.2(/)g g q KN L s =

(1-3)

式中g q —设计秒流量(L/s )

a ,K—根据建筑物用途而定的系数,见表1-20;

N—计算管段的卫生器具给水当量总数,见表1-16 g

采用公式(1-3)应注意几点:

①如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量.

②如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。

③在已知计算管段卫生器具当量总数和建筑物类别时,也可由表1-21查得该管段的生活给水设计秒流量。

④对综合功能的建筑物,含有二种或以上不同用途的建筑,其u ,)值、可采用加权平 均法求得总引人管的数值。按式 (1-4)、式(1-5)计算:

1122...n n

N N N N

αααα+++=

∑ (1-4)

1122...n n

K N K N K N K N +++=

(1-5)

式中。1α,2α,n α,1K ,2K ,n K 为综合楼不同用途部分的α,K 值; 1N 2N n N 为综合楼不同用途部分的给水当量总数. ⑤当大便器采用自闭式冲洗阀时,按式(1-6)计算:

0.2 1.2g g q N =+ (1—6)

式中g q —计算管段的给水设计秒流量(L/s )

Ng-计算管段的卫生器具给水当量总数;

1.2—个自闭式冲洗阀给水额定流量(L/s)。

⑥当建筑物内除生活用水外,其它的用水(如空调、化验室、设备用水等),应将其水量 加人设计秒流量中。

2)工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、实验室、影剧院、体育场等建筑生

活给水设计秒流量,按式(1-7)计算:

00(/)g q q n b L s =∑ (1-7)

式中g q —计算管段的设计秒流量(L /s );

0q -同类型的一个卫生器具给水额定流量(L/s )见表7-16; 0n —同类型卫生器具数;

b-卫生器具的同时给水百分数,见表1-22~ 25.

1。5。2管网水力计算

(1)计算目的:在于确定给水管网各管段的管径,求得通过设计秒流量时造成的水头损 失,复核室外给水管网水压是否满足使用要求,选定加压装置所需扬程和高位水箱的设置高 度。

(2)计算要求:

1)根据建筑物类别正确选用生活给水设计秒流量公式。 2)充分利用室外给水管网的水压。

3)经过技术经济比较选取合理的供水方案。 4)应满足室内管网中最不利配水点所需水压。

5)对允许断水的给水管网,引人管应按同时使用率计算。对不允许断水的给水管网,

如从几条引人管供水时。应假定其中一条被关闭时,其余引人管应能通过全部用水量。 6)引人管管径不宜小于D N20,

7)确定管径时,应使设计秒流量通过计算管段时的水流速度符合下列要求:

①生活和生产给水管道:干管不宜大于2.0m/s;当有防噪声要求,且管径小于或等于25mm 时,其流速可采用0.8~1.0m/s 。

②消火栓系统给水管道水流速度不宜大于2.5m/s

②自动喷淋系统管道流速不宜大于5。0m/s,其配水支管流速不得大于10m/s 。 8)建筑物尤其是高层建筑物卫生器具承受不同的压力,应根据卫生器具承压能力而采取

分区给水的措施和减压措施.

9)当外部给水压力不足时,应采取措施,如设水池、水泵加压或其它加压措施,在管网计

算时应予考虑。 (3)计算步骤:

1)根据建筑物类别选择生活给水设计秒流量公式,并正确计算设计秒流量。 2)确定建筑物给水的方案和管材。 3)绘制给水流程图或系统图。

4)根据计算管段的设计秒流量、室外管网能保证的水压和最不利点的所需水压及管道流速,确定管径.

5)计算管道的水头损失。

6)确定建筑物供水的所需水压,用以校核室外供水压力或室内加压设备的压力参数。 (4)管道水头损失: 1)单位长度水头损失:

①给水钢管和铸铁管的单位水头损失,按式(1-8)、式(1-9)计算:

当v<1 。2m /s时,

0.3

21.30.8670.000009121(/)j v i Mpa m d v ??

=+ ???

(1-8)

当v<1 .2m /s 时,

2

1.30.0000107(/)j

v i Mpa m d = (1-9)

式中

I —-管道单位长度的水头损失( Mpa/m ) ; V ——管道内平均水流速度(m/s)

dj —管道计算内径(m ) 。

②UP VC塑料管单位长度的水头损失按式(1—10)计算:

1.774

4.774

0.00000915(/)j

Q i Mpa m d = (1-10)

式中i-—-塑料管的单位长度的水头损失(/)Mpa m

Q —计算管段的计算流量(m3 /s ); Dj---管道计算内径(m ).

③为简化计算,塑料给水管的单位长度水头损失可按图1-1查得。

④为简化计算、钢管和铸铁管及U PVC 塑料管、铜管等单位长度的水头损失可查表得出。详见给排水设计手册第1册《常用资料》。

2)管道局部水头损失:

①给水管局部水头损失应按式(1-11 )计算:

2

10.012v h g

ξ=∑ (MPa ) (1—11)

式中1h —管道各局部水头损失之和(MPa)

ξ∑—管道局部阻力系数之和;

v —平均水流速度,一般指局部阻力后(水流方向)的平均水流速度(m /s ) ; g—重力加速度(m/s2)

相关文档