第一章参考答案

1.什么是低压电器?低压电器是怎样分类的?

答:(1)低压电器通常是指工作在交流50Hz(60Hz)、额定电压小于1200V和直流额定电压小于1500V的电路中,起通断、保护、控制或调节作用的电器。

(2)低压电器的分类方法很多,按照不同的分类方式有不同的类型,主要有按照用途分类、按照工作条件分类、按照操作方法分类和按照工作原理分类等分类方法。

2.什么是额定电流?什么是约定发热电流?两者有什么区别?

答:

(1)额定工作电流:在规定的条件下,保证电器正常工作的电流。

(2)约定发热电流:在规定的条件下实验,电器在8小时工作制下,各部件的温升不超过极限数值时所承载的最大电流。

额定电流通常是持续工作的条件下,而约定发热电流是在8小时工作制下,后者大于前者。

3.我国的低压电器经历了哪几代?

答:

我国的低压电器产品大致可分为如下四代。第一代产品:20世纪60年代至70年代初;第二代产品:20世纪70年代末至80年代;第三代产品:20世纪90年代;第四代产品:20世纪90年代末至今。

4.低压电器的发展趋势是什么?

答:

(1)智能化

(2)电子化

(3)产品的模块化和组合化

(4)产品的质量和可靠性明显提高

5.防止触电有哪些措施?

答:

(1) 防止接触带电部件

常见的安全措施有绝缘、屏护和安全间距。

(2) 防止电气设备漏电伤人

(3) 采用安全电压

(4) 使用漏电保护装置

(5) 合理使用防护用具

(6) 加强安全用电管理

6.接地有哪些种类?保护接地有哪些形式?

答:

按照接地的目的可将接地分为如下几类:

①工作接地。

②保护接地,也称安全接地。

③过电压保护接地。

④防静电接地。

7.保护接地要注意哪些问题?工作接地要注意哪些问题?

答:

保护接地要注意的问题:

①电气设备都应有专门的保护导线接线端子(保护接线端子),并用‘’符号标记,也可用黄绿色标记。不允许用螺丝在外壳、底盘等代替保护接地端子。

②保护接地线用粗而短的黄绿线连接到保护接地端子排上,接地排要接入大地,接地电阻要小于4。

③保护接地不允许形成环路。

④设备的金属外壳良好接地,是抑制放电干扰的最主要措施。

⑤设备外壳接地,起到屏蔽作用,减少与其他设备的相互电磁干扰。

工作接地要注意的问题:

①设备的接地不能布置成环形,一定要有开口,保护接地也遵循这一原则。

②采用光电隔离、隔离变压器、继电器等隔离方法,切断设备或电路间的地线环路,抑制地线环路引起的共阻抗耦合干扰。

③设备内的数字地和模拟地都应该设置独立的地线,最后汇总到一起。

④工作地浮地方式只适用于小规模设备和工作速度较低的电路,而对于规模较大的复杂电路或者设备不应该采用浮地方式。

⑤电柜中的工作地线、保护地线和屏蔽地线一般都接至电柜中的中心接地点,然后连接大地,这种接法可使柜体、设备、屏蔽地和工作地保持在同一电位上,保护地和屏蔽地最终都连在一起后又与大地连通。

8.怎样制作接地装置?

答:

正规的接地装置有两种简易的做法,借助埋入地下的金属棒和金属板实现对大地的电接触。其中,钢接地体的规格和接地线的规格都要按照相关规定。

选择地势较低、较为潮湿的地方将金属棒打入或者埋入地下。往往要使用多个金属棒并联构成接地电阻小于4的接地极,金属棒的一段加工成尖型,以便打入地下,棒长为2.5m 9.电磁辐射的危害是什么?如何防止电磁辐射?

答:

主要危害如下:

(1)对人体的危害

(2)对电气、电子设备和系统的危害

(3)对电器元件的危害

防止电磁辐射的方法:

电磁屏蔽是防止电磁辐射的主要措施。

10.何谓接地电阻?

答:

接地体或自然接地体的对地电阻的总和称为接地的接地电阻

11.常见的触电事故的主要原因有哪些?怎样防止触电?

答:

(1)常见触电事故的主要原因

常见的触电事故的主要原因有以下几个。

①电气线路、设备检修中措施不落实。

②电气线路、设备安装不符合安全要求。

③非电工任意处理电气事务,接线错误。

④现场临时用电管理不善。

⑤操作漏电的机器设备或使用漏电的电动工具(包括设备、工具无接地和接零保护措施)。

⑥设备、工具已有的保护线中断。

⑦移动长、高金属物体触碰高压线,在高位作业(天车、塔、架、梯等)误碰带电体或误送电触电。

⑧电焊作业者穿背心、短裤,不穿绝缘鞋,汗水浸透手套,焊钳误碰自身,湿手操作机器按钮等。

⑨水泥搅拌机等机械的电机受潮,打夯机等机械的电源线磨损。

⑩暴风雨、雷击等自然灾害。

第二章参考答案

2.交流接触器在运行中有时在线圈断电后,衔铁仍掉不下来,电动机不能停止,这时应如何处理?故障原因在哪里?应如何排除?

答:首先用电源开关将整个回路的电源切断,再用手动按钮下压,查看主触头是否复位,若已经复位,可再通电,若因主触头熔焊在一起,则可将接触器拆除更换。

3.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别?

答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致;而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致。

4.接触器的使用类别的含义是什么?

答:接触器用于不同的负载时,其对主触头的接通和分断能力要求不同,按不同的使用条件来选用相应的使用类别的接触器便能满足其要求。

5.线圈电压为220V的交流接触器误接入380V交流电源会发生什么问题?为什么?

答:通常会烧毁。因为电压过大。

6.中间继电器的作用是什么?中间继电器和接触器有何区别?在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机?

答:中间继电器的作用是:

中间继电器主要起中间转换(传递、放大、翻转分路和记忆)作用,其输入为线圈的通电和断电,输出信号是触头的断开和闭合,它可将输出信号同时传给几个控制元件或回路。中间继电器的触头额定电流要比线圈额定电流大得多,因此具有放大信号的作用,一般控制线路的中间控制环节基本由中间继电器组成。

区别如下:

用途上的区别:接触器是指仅有一个起始位置,能接通、承载或分断正常条件(包括过载运行条件)下电流的非手动机械开关电器。接触器不能切断短路电流,它可以频繁地接通或分断交、直流电路,并可实现远距离控制。其主要控制对象是交、直流电动机,也可用于电热设备、电焊机、电容器组等其他负载。中间继电器触头和线圈通常都用在控制回路。

使用回路区别:中间继电器的触点和线圈一般都用于控制回路,而接触器线圈在控制回路。

结构上的区别:中间继电器一般没有灭弧装置,而接触器通常有。

小功率、轻负载的电动机。

7.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么?

答:正常情况下不会动作;因为电动机启动的时间比较短,因此热继电器不会动作。

8.某电动机的额定功率为5.5kW,电压为380V,电流为12.5A,启动电流为额定电流的7倍,现用按钮进行启停控制,要有短路保护和过载保护,应该选用哪种型号的接触器、按钮、熔断器、热继电器和开关?

解:额定电流I=12.5A,接触器、按钮、熔断器、热继电器可分别选择:

CJX1-12、LAY3-22、RT23-63/16和JRS2-25/Z。

9.什么是电流继电器和电压继电器?

答:

电流继电器(Current Relay)是反映输入量为电流的继电器。电流继电器的线圈串联在被测量电路中,用来检测电路的电流。电流继电器的线圈匝数少,导线粗,线圈的阻抗小。

电压继电器(Voltage Relay)是指反映输入量为电压的继电器。它的结构与电流继电器相似,不同的是,电压继电器的线圈是并联在被测量的电路两端,以监控电路电压的变化。电压继电器的线圈的匝数多,导线细,线圈的阻抗大。

10.按钮和行程开关的工作原理、用途有何异同?

答:按钮和行程开关的工作原理基本相同,当按下按钮时,先断开常闭触头,后接通常开触头;当按钮释放后,在复位弹簧的作用下,按钮触头自动复位的先后顺序相反。

用途:

一般用于发出启动或停止指令,它可以与接触器或继电器配合,对电动机等实现远距离的自动控制,用于实现控制线路的电气联锁。多为手控制。

行程开关用于控制机械设备的运动部件行程及限位保护。在实际生产中,将行程开关安装在预先安排的位置,当安装在生产机械运动部件上的挡块撞击行程开关时,行程开关的触头动作,实现电路的切换。

11.温度继电器和热继电器都用于保护电动机,它们的具体作用、使用条件有何不同?

答:

温度继电器和热继电器一样,主要是用来对电动机进行过载保护

温度继电器主要是对大、中容量异步电动机实行过载保护。在使用中一般将它埋设在电动机的发热部位(如定子槽中或绕组端部),无论是电机本身出现的温度升高,还是其他原因引起的温度升高,温度继电器都可以起到保护作用,所以温度继电器直接反映该处的发热情况,并在温度达到设置值时动作,具有“全热保护”作用。

热继电器是按电流原则工作的,这种继电器所反映的是电动机的电流,虽然电动机过载是其绕组温升过高的主要原因,而且可通过反映电流的热元件间接反映出温升的高低。

12.第8小题中若选用了低压断路器,还一定需要选用熔断器和热继电器吗?请选择适合的低压断路器型号。

答:不一定要选用熔断器和热继电器;型号是:DZ47-63/16。

13.熔断器的额定电流和熔体的额定电流有何区别?

答:熔断器的额定电流大于等于熔体的额定电流。

14.在什么情况下,电动机可以不进行过载保护?

答:短时间运行的电动机。

15.说明熔断器和热继电器的保护功能有何不同?

答:熔断器:短路保护和严重过载保护;

热继电器:过载保护。

16.现使用CJX1-9接触器控制一台电动机,若改用固态继电器,请选用合适的型号。

答:适合的型号很多,但额定电流一定要比9A大,如:10A。

17.空气式时间继电器如何调节延时时间?JS7-A型时间继电器触头有哪几类?画出它们的图形符号。

答:用螺丝刀调节。

其触头有如下类型:

18.空气式时间继电器与晶体管时间继电器、数显式时间继电器相比有何缺点?

答:空气式时间继电器体积大,定时范围小,精度低,价格低,基本已经淘汰;

晶体管时间继电器体积小,定时范围大,精度高,价格低,使用广泛;

数显式时间继电器体积小,定时范围大,精度高,价格高,使用广泛。

19.什么是主令电器?常用的主令电器有哪些?

答:在控制系统中,主令电器用做闭合或断开控制电路,以发出指令或作为程序控制的开关电器。它一般用于控制接触器、继电器或其他电气线路,从而使电路接通或者分断,来实现对电力传输系统或者生产过程的自动控制。

主令电器应用广泛,种类繁多,按照其作用分类,常用的主令电器有控制按钮、行程开关、接近开关、万能转换开关、主令控制器及其他主令电器(如脚踏开关、倒顺开关、紧急开关、钮子开关等)。

21.智能电器有什么特点?其核心是什么?

答:智能电器有保护、监测、自诊断、显示等功能;

22.三线式NPN型接近开关怎样接线?

答:

23.电容式和电感式开关传感器的区别是什么?

答:工作原理不同;能够探测的物体种类多少有区别,前者多,后者少。

24.两线/三线式NPN和PNP型接近开关怎样接线?

二线式NPN型接近开关接线图二线式PNP型接近开关接线图

三线式NPN型接近开关接线图三线式PNP型接近开关接线图

25.根据国家标准,三线式接近开关的信号线、电源线分别是什么颜色?

答:棕色-电源正极;黑色-信号线;蓝色-电源负极。

26.常用的接近开关有哪些类型?

答:按照工作原理区分,接近开关分为电感式、电容式、光电式和磁感式等形式。另外,根据应用电路电流的类型分为交流型和直流型。

27.怎样选用合适的接近开关?在选择接近开关的检测距离时要注意什么问题?

答:选型:

①接近开关类型的选择。检测金属时优先选用感应式接近开关,检测非金属时选用电容式接近开关,检测磁信号时选用磁感式接近开关。

②外观的选择。根据实际情况选用,但圆柱螺纹形状的最为常见。

③检测距离的选择。

④信号的输出选择。

⑤触头数量的选择。

⑥开关频率的确定。

⑦额定电压的选择。

28.固态继电器与接触器相比有何优势?

答:体积小;动作快;允许动作频率大;无触点,噪声小。

29.某学生用万用表判定按钮的接线端子的定义,他的操作和结论如下:

(1)用万用表的“欧姆挡”测定1号和3号端子间的电阻约为0,所以判定1号和3号端子间是常闭触头。

(2)用万用表的“欧姆挡”测定1号和2号端子电阻为无穷大,所以判定1号和2号端子间是常开触头。

请问该学生的结论是否正确?为什么?

答:第一个判断正确;但第二个判断不准确,若压下按钮,用万用表的“欧姆挡”测定1号和2号端子电阻为零,才能判定1号和2号端子间是常开触头。

30.常见的启动器的种类和用途是什么?

答:按照启动方法分类,启动器有直接启动和减压启动两大类。其中,减压启动器又分为星形-三角形启动器、自耦减压启动器、电抗减压启动器、电阻减压启动器和延边三角形启动器。

31.只用两个单相固态继电器,而把电源的第三相与电动机直接相连,这种设计方案的优缺点是什么?

答:优点:成本低;

缺点:当定子短路和接地断开时,可能会触电。

32.交流接触器的线圈能否串联使用?为什么?

答:不能,电压过低时,接触器不能动作。

33.怎样区分常开和常闭触头?时间继电器的常开与常闭触头与中间继电器的常开与常闭触头有何区别?

答:本章的实训中有具体的方法。

34.电压继电器和电流继电器在电路中起什么作用?

欠电流继电器常用于直流电动机和电磁吸盘的失磁保护。而瞬动型过流继电器常用于电动机的短路保护,延时型继电器常用于过载兼短路保护。过流继电器分为手动复位和自动复位两种。

过电压继电器在电压为额定电压的110%~115%以上时动作,欠电压继电器在电压为额定电压的40%~70%时动作,零电压继电器在电压为额定电压的5%~25%时动作。过电压继电器在电路正常工作条件下(未出现过压),动铁芯不产生吸合动作,而欠电压继电器在

电路正常工作条件下(未出现欠压),衔铁处于吸合状态。

35.是否可以用过电流继电器取代热继电器作为电动机的过载保护?

答:可以。

36.简要说明漏电保护器的工作原理。

答:当被保护电路中出现漏电事故时,由于有漏电的存在,三相交流电的电流矢量和不为零,零序电流互感器的二次侧有感应电流产生,当剩余电流脱扣器上的电流达到额定漏电动作电流时,剩余电流脱扣器动作,使漏电断路器切断电源,从而达到防止触电事故的发生。

37.电子式电器的特点是什么?

答:体积小;精度高;动作频率大;使用方便;功能强大。

38.继电器有什么功能?

答:继电器的作用如下:

①输入与输出电路之间的隔离。

②信号切换(从接通到断开)。

③增加输出电路(切换几个负载或者切换不同的电源负载)。

④切换不同的电压或者电流负载。

⑤闭锁电路。

⑥提供遥控功能。

⑦重复信号。

⑧保留输出信号。

39.同一电器的约定发热电流和额定电流哪个更大?

答:约定发热电流大。

第三章参考答案

1.三相异步交流电动机换向的原理是什么?

答:改变通电相序。

2.直流电动机换向的原理是什么?

答:改变定子或者转子的极性。

3.三相异步交流电动机有哪几种调速方法?

答:变频调速;变极调速;变转差率。

4.直流电动机有哪几种调速方法?

答:弱磁调速;调压调速;串电阻调速。

5.电气控制系统的常用保护环节有哪些?

答:电压保护;电流保护;还有速度保护、漏电保护、超速保护、行程保护、油压(水压)等。

6.常用的电气系统图有哪些?

答:原理图、接线图和布置图。

7.多地启动和停止控制用在什么场合?

答:多用于大型设备的控制。

8.根据图3-4所示的电动机单向点动线路图,画出对应的接线图和布置图。

9.根据图3-8所示的电动机正/反转原理图,画出对应的接线图和布置图。

10.图3-6所示为自动往复循环控制线路,指出SQ3和SQ4的作用是什么。

答:当SQ1或SQ2损坏时,SQ3和SQ4可替代SQ1或SQ2限位,实质上起保险作用。

11.大功率的三相异步交流电动机为何要减压启动?

答:电动机空载启动电流通常是额定电流的4~8倍,若不降压启动,较大的电压降将严重影响周边设备或者变压器的正常工作。

12.直流电动机启动时为何要在电枢中串入电阻?

答:直流电动机的空载启动电流通常是额定电流的10~20倍,在电枢中串入电阻是为了降压启动,减小启动电流。

13.三相异步交流电动机减压启动的常用方法有哪些?

答:星形-三角形减压启动、自耦变压器减压启动等。

14.三相异步交流电动机制动的常用方法有哪些?

答:机械制动、反接制动、自励发电-短接制动、电容-电磁制动和能耗制动等。

15.直流电动机制动的常用方法有哪些?

答:反接制动和能耗制动。

16.三相异步交流电动机调速的常用方法有哪些?

答:变频调速;变极调速;变转差率。

17.有一台电动机功率为7.5kW,现要求其反接制动I

Z ≤1/2I

st

,估算在三相电路中应该串入多

大阻值和功率的电阻。

解:先估算电动机的额定电流和启动电流

额定电流约为AUPI7.193807500

一般,可取II st)7~4(AII st6.1087.195.55.5

8.26.1082005.12005.1==st IRz

WWRIP ZZ752.28.2)6.1085.0(3/1)()4/1~3/1(22=)(

18.有一台笼型电动机,功率为20kW,额定电压为380V,额定电流N I=38.4A,=14.9A,定子绕组的电阻为0.83,定子绕组为Y接线,估算这台电动机采用全波能耗制动时所需的直流电压、直流电流以及变压器的二次侧电压和功率。0I

解:AII Z7.599.144)4~5.3(0==

VRIU ZZ3.6683.07.59=

变压器二次侧的电流为:

AII Z3.669.0/7.599.0/2=

变压器二次侧的电压为:

VUU Z559.0/5.499.0/2=

变压器的容量为:

kWIUP7.33646553.6622=

19.单相异步电动机只有一个绕组吗?

答:实用单相异步电动机通常有2个绕组。

20.简述家用电风扇的电抗器调速的原理。

答:单相异步电动机有一个主绕组和副绕组,属于电容启动运行式电动机。当选择开关

选择“低”挡位时,由于电抗器的分压最多,导致主绕组的电压最低,因此转速也最低;当选择开关选择“高”挡位时,由于电抗器不分压,主绕组的电压最高,因此转速也最高;当选择开关选择“中”挡位时,由于电抗器的分压中等,主绕组的电压中等,因此转速也是中等。

21.单相异步电动机有几种启动方法?

答:单相异步电动机的启动方法分为单相分相启动、单相电容启动、单相电容启动运转3种方法

22.单相异步电动机有几种常用的调速方法?

答:电抗器调速和晶闸管调速。

24.图3-16中的反接制动采用了速度继电器,若不使用速度继电器,而采用时间继电器,应该如何设计控制线路?

M13RFRSB2KM1FRKM2KM1QS FU2FU1L3L2L1KM2SB1KM1KM2KM1KM2KTKT

第四章参考答案

1.为什么图4-1中的M1电动机没有进行短路保护,而M2、M3电动机有短路保护?

答:QF对M1进行短路保护;M2和M3的功率相对较小,因此QF不能对M2和M3起到短路保护。

2.为什么图4-1中的M3电动机没有进行过载保护,而M1、M2电动机有过载保护?若图中不使用热继电器,可以使用什么电器取代?

答:M2电动机的运行时间很短;一般不会过载。QF对M1进行过载保护;可以用断路器取代。

3.图4-1中的电动机不进行接地有什么问题?

答:可能发生触电事故。

4.分析图4-4和图4-5,若变速手柄推不上,应该怎么办?

答:压下行程开关SQ5,使接触器KM1和KM2瞬时接通,主轴就作瞬时转动。

5.分析图4-4和图4-5,主轴是怎样制动的?

答:按停止按钮SB1或者SB2,切断KM1或者KM2线圈的供电线路,并且接通YC1主轴制动电磁离合器,主轴即可停止转动。铣床主轴的制动是机械制动。

6.分析图4-4和图4-5,简述圆工作台的工作过程。

答:圆工作台的回转运动是进给电动机经过传动机构驱动的,使用圆工作台时,先将SA3转到接通位置,然后操纵启动按钮,则接触器KM1和KM3相继接通,圆工作台开始

转动。圆工作台的回路为:SQ6→SQ4→SQ3→SQ1→SQ2→SA3→KM4(触头)→KM3(线圈)。

7.分析图4-4和图4-5,设计XA5032铣床的接线图和布置图。

8.若图4-7中不用限位开关SQ,会出现什么问题?是否影响液压系统的保压与补压?

答:到达极限位置后,液压系统仍然在工作,对油缸不利。

9.若图4-7中不用断路器QF2、QF3,可用什么电器取代?

答:熔断器和热继电器取代。

11.在图4-10中,若将PNP接近开关换成NPN接近开关,应该怎样接线?若将接近开关换成行程开关,则应该怎样设计原理图?

13.在图4-11中,RC1、RC2、RC3的作用是什么?

答:消灭电弧。

14.在图4-12中,控制系统电动机M1是怎样进行调速、制动和换向的?

答:调速:采用的是模拟量无级调速;制动采用的是再生制动。

15.在图4-13中,换刀是怎样进行的?

答:当HNC-21的Y06输出低电平发出刀具松紧信号时,使KA4的线圈上电,刀具松紧电磁阀通电,刀具松开,将刀具拔下,延时一段时间后,HNC-21的Y12输出低电平发出吹气信号,使KA7的线圈上电,继电器KA7的常开触头闭合,主轴吹气电磁阀通电,吹掉主轴锥孔内的脏物,延时一段时间后,HNC-21的Y12输出高电平,吹气电磁阀断电,停止吹气。HNC-21数控系统实际上就是一台特殊的工业控制计算机,它具有定时功能,因此虽然吹气时有延时,仍然不需要时间继电器。

第五章参考答案

1.PLC的主要性能指标有哪些?

答:(1)输入/输出(I/O)点数

(2)存储容量

(3)扫描速度

(4)指令系统

(5)内部寄存器(继电器)

(6)扩展能力

2.PLC主要用在哪些场合?

答:

(1)顺序控制

(2)计数和定时控制

(3)位置控制

(4)模拟量处理

(5)数据处理

(6)通信连网

3.PLC怎样分类?

答:(1)从组成结构形式分类

可以将PLC分为两类:一类是整体式PLC(也称单元式),其特点是电源、中央处理单元、I/O 接口都集成在一个机壳内;另一类是标准模板式结构化的PLC(也称组合式)。

(2)按输入/输出(I/O)点数分类

①小型PLC。小型PLC的I/O点数一般在128点以下。

②中型PLC。中型PLC采用模块化结构,其I/O点数一般在256~1 024点之间。

③大型PLC。一般I/O点数在1 024点以上的称为大型PLC。

4.PLC的发展趋势是什么?

答:PLC的发展趋势如下。

①向高性能、高速度、大容量的方向发展。

②网络化。

③小型化、低成本、简单易用。

④不断提高编程软件的功能。

⑤适合PLC应用的新模块。

⑥PLC的软件化与PC化。

5.PLC的结构主要由哪几个部分组成?

答:可编程控制器的功能结构区由CPU(中央处理器)、存储器和输入/输出模块三部分组成。

6.PLC的输入和输出模块主要由哪几个部分组成?每部分的作用是什么?

答:输入接口电路由接线端子、信号调理和电平转换电路、模块状态显示、电隔离电路和多路选择开关模块组成。

输出接口电路由多路选择开关模块、信号锁存器、电隔离电路、模块状态显示、输出电平转换电路和接线端子组成。

7.PLC的存储器可以细分为哪几个部分?

答:一种是只读类型的存储器,如EPROM和EEPROM,另一种是可读/写的随机存储器RAM。

8.PLC是怎样进行工作的?

答:PLC用扫描工作方式进行工作,主要分为3个阶段:输入扫描、程序执行和输出刷新。

9.举例说明常见的哪些设备可以作为PLC的输入设备和输出设备?

答:输入端的设备类型可以是限位开关、按钮、压力继电器、继电器触点、接近开关、选择开关、光电开关等。

输出端的设备类型可以是电磁阀的线圈、电动机的启动器、控制柜的指示器、接触器的线圈、LED灯、指示灯、继电器的线圈、报警器和蜂鸣器等。

10.什么是立即输入和立即输出?它们分别在何种场合应用?

答:立即输入适用于要求对反映速度很严格的场合,例如,几毫秒的时间对于控制来说十分关键的情况下。立即输入时,PLC立即挂起正在执行的程序,扫描输入模块,然后更新特定的输入状态到输入映像表,最后继续执行剩余的程序。

所谓立即输出功能就是输出模块在用户程序时,能立即被刷新。PLC临时挂起(中断)正常运行的程序,将输出映像表中的信息输送到输出模块,立即进行输出刷新,然后再回到程序中继续运行。

11.S7系列的PLC有哪几类?

答:SIMATIC S7系列产品分为通用逻辑模块(LOGO!)、微型PLC(S7-200系列)、中小型PLC (S7-300系列)和大中型PLC(S7-400系列)4个产品系列。

12.S7-200系列PLC有什么特色?

答:(1)有功能强大的指令集

(2)丰富的通信功能

(3)编程软件容易使用且功能强大

(4)提供多种扩展模块

(5)有较好的性能价格比

13.S7-200系列CPU有几种工作方式?下载文件时,能否使其置于“运行”状态?

答:STOP、RUN;下载文件时,PLC不能处于“运行”状态。

14.使用模拟量输入模块时,要注意什么问题?

答:①模拟量模块有专用的扁平电缆(与模块打包出售)与CPU通信,并通过此电缆由CPU 向模拟量模块提供5V DC的电源。此外,模拟量模块必须外接24V DC电源。

②每个模块能同时输入/输出电流或者电压信号,对于模拟量输入的电压或者电流信号选择通过DIP开关设定,量程的选择也是通过DIP开关来设定的。一个模块可以同时作为电流信号或者电压输入模块使用,但必须分别按照电流和电压型信号的要求接线。但是DIP开关设置对整个模块的所有通道有效,在这种情况下,电流、电压信号的规格必须能设置为相同的DIP开关状态。如表5-6中,0~5V和0~20mA信号具有相同的DIP设置状态,可以接入同一个模拟量模块的不同通道。

③对于模拟量输入模块,传感器电缆线应尽可能短,而且应使用屏蔽双绞线,导线应避免弯成锐角。靠近信号源屏蔽线的屏蔽层应单端接地。

④未使用的通道应短接,如图5-21中的B+和B?端子未使用,进行了短接。

⑤一般电压信号比电流信号容易受干扰,应优先选用电流信号。电压型的模拟量信号由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10M),极易引入干扰。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用。电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。

⑥对于模拟量输出模块,电压型和电流型信号的输出信号的接线不同,各自的负载接到各自的端子上。

⑦前述的CPU和扩展模块的数字量的输入点和输出点都有隔离保护,但模拟量的输入和输出则没有隔离。如果用户的系统中需要隔离,请另行购买信号隔离器件。

⑧模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地必须连接(工作接地),否则将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值,测量结果可能是一个变动很大的不稳定的值。

⑨模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址。即便有些模块(EM 235)只有一个实际输出通道,它也要占用两个通道的地址。在计算机和CPU实际联机时,使用Micro/WIN 的菜单命令“PLC”|“信息”,可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配。

15.在例5-2中,如果不经过转换能否直接用晶体管输出CPU代替?应该如何转换?

答:不能;加中间继电器。

16.以下哪些表达有错误?请改正。

AQW3、8#11、10#22、16#FF、16#FFH、2#110、2#21

答:改正如下:

AQW2、9、22、16#FF、16#FF、2#110、2#11

17.如何进行S7-200的电源需求与计算?

答:所谓电源计算,就是用CPU所能提供的电源容量减去各模块所需要的电源消耗量。

S7-200 CPU模块提供5V DC和24V DC电源。当有扩展模块时,CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定值。若不够用,不能外接5V 电源。

18.通信口参数如何设置?

答:

19.是否可以通过EM 277模块控制变频器?

答:不能

20.为什么重新设置EM 277地址后不起作用?

答:必须将EM 277断电,设置的地址才起作用。

21.S7-200系列PLC的输入和输出怎样接线?

答:参考图5-6 输入/输出接口。

22.PLC控制与继电器控制有何优缺点?

(完整版)电气控制与PLC试题及答案.docx

一、填空题(每空 1 分,共 25 分) 1. 选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用___交流接触器 _______;控制直流负载则选用 _______直流接触器 ___。 2.当接触器线圈得电时,使接触器 ______常开触头 ______闭合、 ____常闭触头 ______断开。 3.中间继电器的作用是将一个输入信号变成 ______多个 ____输出信号或将信号 _____放大 ____。 4.当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过 ____1.25~1.3______倍的额定电流而不熔断。当流过熔断器的 电流 _________过载 _____时,熔体熔断切断电路。 5.试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器:_______刀开关 _____、 _______转换开关 _____。 6.试举出两种主令电器: ________按钮 ______、_____行程开关 _________。 7. PLC 是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期包括____输入采样,用户程序执行,输出刷新__ ______、______________、______________三个阶段。 8. 当运行如下图所示的PLC 程序时: 若输入继电器X0 得电,则经过 __ 5 __s 后,常开触头 _____闭合,输出继电器Y0__得电接通, _____;若输入继电器 X1 得电,则输出继电器Y0______失电断开 ______。 9. JO2-51-2 型 10kW 异步电动机,电源频率为50Hz,转子额定转速 n N=2930 r/min,则其额定转差率 s N=_________。 10.试举出交流异步电动机的三种调速方法: __调压调速,串级调速,变频调速(或矢量控制 ______________________、__________________________、。 11. 试举出 FP1 的两种特殊功能: _________________、_________________。 1~5. ×√√××6~10. ×√√×√ 二、判断题(正确划“√”,错误划“×”。每小题 1 分,共 10 分) () 1.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁。 () 2.低压断路器具有失压保护的功能。 () 3.行程开关、限位开关、位置开关是同一种开关。 () 4.三相笼型异步电动机的电气控制线路中,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路保护。 () 5.在反接制动控制线路中,必须采用以时间为变化参量进行控制。 () 6.绘制电气原理图时,电器应是未通电时的状态;二进制组件应是“1”时的状态;机械开关应是接通的状态。 () 7.小型 PLC 的 I/O 点数一般在 128 点以下。 () 8. FP1 的 CT 计数器为预置计数器,当计数输入端信号由OFF 变为 ON 时,计数器减 1;当计数值减为 0 时,计数器为 ON,使其接点动作。 () 9. ED 是有条件结束指令,而 CNDE 是无条件结束指令。 () 10. 直流电动机闭环调速系统的机械特性比开环系统的机械特性硬得多。 三、指出如下图所示控制线路有何错误?应如何改进?( 8 分) 控制要求: (1)对三相异步电动机进行“正—停—反”控制(在主电路中,KM1 、KM2 分别为实现正、反转的接触器主

电气控制技术复习题及答案

中南大学现代远程教育课程考试复习题及参考答案 电气控制技术 一、填空题: 1.低压电器基本结构是、和灭弧装置。 2.在交流接触器的铁心上一定要安装,目的是。 3.直流电动机的调速方法有:1)改变调速、2)改变调速、3)调速等三种。 4.用Y-△降压起动时,起动电流为直接用△接法起动时的 ,所以对降低很有 效。但启动转矩也只有直接用△接法启动时,因此只适用于启动。 5.反接制动时,当电机接近于时,应及时防止。 6.伺服电动机为了防止“反转”现象的发生,采用的方法。 7.低压电器的基本结构是、、。 8.熔断器又叫保险丝,用于电路的保护,使用时应接在电路中。 9.机床电气控制是对控制对象进行控制。 10.电磁制动是使电动机产生一个与旋转方向的方法实现的;按其产生的制动转矩方法 的不同可分为:能耗制动、再生制动、反接制动。 11.摇臂钻床的主运动是主轴带着钻头的旋转运动;进给运动是主轴的垂直运动;辅助运动主要有三 种:。 12.电动机的降压起动控制电路主要有:、、自耦变压器及延边 三角形降压起动。 13.在电气控制原理电路图中常用到几种“锁”字电路,如自锁、以及顺序联锁等。 14.直流电机的调速方法有、、。 15.笼型异步电机的降压起动方法有:、、。 16.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控 制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 17.接触器可用于频繁通断电路,又具有保护作用。 18.伺服电机又称电机,在自动控制系统中作为元件。它将输入的电压信 号变换成转矩和速度输出,以驱动控制对象。 19.速度继电器是用来反映变化的自动电器。动作转速一般不低于300r/min,复位转 速约在。 20.刀开关安装时,手柄要向装,不得装或装,否则手柄可能因动下落而引 起,造成人身和设备安全事故。接线时,电源线接在端,端接用电器,这样拉闸后刀片与电源隔离,用电器件不带电,保证安全。 二、判断题: 1.直流电动机的起动方法有直接起动、电枢回路串电阻起动降压起动。() 2.中间继电器主要用途是:信号传递和放大,实现多路同时控制,起到中间转换作用。() 3.热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。() 4.选用空气式时间继电器要考虑环境温度的影响。() 5.一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。() 6.三相笼型异步电动机的电气控制线路,如果使用热继电器作过载保护,就不必再装设熔断器作短路 保护。() 7.刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。() 8.按钮用来短时间接通或断开小电流,常用于控制电路,绿色表示起动,红色表示停止。() 9.交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致线圈烧毁。() 10.交流接触器铁心端嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动和噪声。()

电气控制技术试题及答案

机床电气控制技术试题及答案 一、填空题: 1、电器按动作性质分为手动和自动电器。 2、接触器的结构主要由电磁机构,触头系统,灭弧装置等组成。 3、电流继电器的励磁线圈应串接于被测量电路。 4、中间继电器具有触点对数多,容量小的特点。 5、常见的灭弧方法有电动力吹弧,窄缝灭弧室,栅片灭弧,磁吹灭弧。 6、机械开关电器在需要修理或更换机械零件前所能承受的无载操作次数,称为机械寿命。在正常工作条件下,机械开关电器无需修理或更换零件的负载操作次数称为电寿命。 7、电气控制系统中常见的保护线路用欠压保护、过载保护、缺相保护、短路保护和电气、机械互锁等。 8. 中间继电器在电路中的作用是增加触头的数目;热继电器在电路中的作用是过载保护,熔断器在控制线路中的作用是短路保护。9. 通常构成机械设备的电气工程图有电气原理图、电器位置图和安装接线图等三种。而设计电气控制线路,常用的方法是经验设计法和逻辑设计法。 10. 交流接触器从结构上看是由触头系统、触头系统和灭弧装置、以及其他部分组成,通常用它可作为零压保护和欠压保护。二、选择题

1. 在低压电器中,用于短路保护的电器是( B )。 A. 过电流继电器 B. 熔断器 C. 热继电器 D. 时间继电器 2. 在电气控制线路中,若对电动机进行过载保护,则选用的低压电器是( C )。 A. 过电压继电器 B. 熔断器 C. 热继电器 D. 时间继电器 3. 下列不属于主令电器的是( D )。 A. 按钮 B. 行程开关 C. 主令控制器 D. 刀开关 4. 用于频繁地接通和分断交流主电路和大容量控制电路的低压电器是( B )。 A. 按钮 B. 交流接触器 C. 主令控制器 D. 断路器 5. 下列不属于机械设备的电气工程图是( D )。 A. 电气原理图 B. 电器位置图 C. 安装接线图 D. 电器结构图 6、接触器是一种自动控制电器,其作用是:(C ) (A)不频繁地接通或断开电路 (B)频繁地接通或断开电路,但不具备任何保护功能。 (C)频繁的接通或断开电路,且具有一定的保护功能。 (D)和普通开关的作用基本相同,只是能够控制的距离较远。

电气控制与PLC应用期末总复习

考试题型 第一部分填空题 第一章常用低压控制电源(33’) 1、低压电器用于交流电压1200V、直流电压1500V以下的电路中。 2、接触器主要由电磁系统、触头系统和灭弧装置组成。 3、电磁系统包括铁心(衔铁)、静铁心和电磁线圈3部分。 4、常见的灭弧装置有电动力灭弧、灭弧栅灭弧和磁吹灭弧。 5、时间继电器按延时方式可分为通电延时和断电延时。 6、速度继电器主要有定子、转子和触头3个部分组成,动作转速在120r/min 左右,复位转速在100r/min以下。 7、低压断路器又称自动空气开关或自动开关。 8、低压断路器相当于刀开关、熔断器、热继电器、过电流继电器和欠电压继电器组合。 9、当低压电网发生人体触电或设备漏电时,漏电保护器能迅速自动切断电源,从而避免造成事故。 10、漏电保护器按其检测故障信号的不同可分为电压型和电流型。 11、低压隔离器也称刀开关,品种主要有低压刀开关、熔断器式刀开关和组合开关3种。 12、位置开关按其结构不同可分为直动式、滚轮式和微动式。 第二章电气控制线路的基本原则和基本环节(26’) 1、电气控制线路的表示方法有:电气原理图、电气元件布置图和电气安装接线图3种。 2、电气控制工程图中,文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。 3、三相笼型电动机减压启动的方法有定子绕组串电阻减压启动、自耦变压 器减压启动、Y-△减压启动和延边三角形减压启动等。 4、三相异步电动机常用的电气制动方法有:反接制动、能耗制动、发电制 动和电容制动等。

5、三相异步电动机的调速方法有:改变电动机定子绕组的磁极对数p、改 变电源频率f1和改变转差率s等。 第三章可编程控制器基础(14’) 1、PLC的存储器单元可分为两个部分:系统程序存储器和用户程序存储器。 2、PLC的输入单元通常有直流、交流和交直流3种类型。 3、PLC的输出方式通常有继电器方式、晶体管方式和晶闸管方式3种方式。 4、PLC的运行周期一般可分为输入采样、程序执行和输出刷新3个阶段。 5、一个继电接触器控制系统必然包括3个部分:输入部分、逻辑电路部分 和输出部分。 第四章S7-200 PLC的系统配置(6’) 1、PLC的存储器主要用于存放:系统程序、用户程序和工作状态数据。 2、S7-200 PLC的接口模块有数字量I/O模块、模拟量I/O模块和智能模块等。 第五章S7-200 PLC的指令系统(34’) 1、使用SIMATIC指令集,可以用梯形图、功能块图和语句表编程语言编程。 2、S7-200 PLC的指令参数所用的基本数据类型有1位布尔型(BOOL)、8位 字节型(BYTE)、16位无符号整数(WORD)、有符号整数(INT)、32位无符号 双字整数(DWODE)、有符号双字整数(DINT)、32位实数型(REAL)。 3、PlC的存储器分为程序区、系统区、数据区3个部分。 4、S7-200 PLC定时器的时基有3种:1ms、10ms、100ms。 5、S7-200 PLC定时器有3种类型:TON(通电延时)、TONR(有记忆通电延时)、TOF(断电延时)。 6、S7-200 PLC计数器有3种类型:增计数、减计数、增减计数。 7、S7-200 PLC寻址方式有3种:立即寻址、直接寻址、间接寻址。 8、用户程序可分为3个程序区:主程序、子程序、中断程序。 9、每一个SCR程序段中均包含3个要素:输出对象、转移条件、转移目标。 10、S7-200 系统提供3个顺序控制指令:顺序控制开始指令(LSCR)、顺序 控制转移指令(SCRT)、顺序控制结束指令(SCRE)。 第九章S7-200可编程控制器的通信与网络(22’) 1、按照传输数据的时空顺序,数据的通信可分为并行通信和串行通信两种。 2、串行通信按信息传输格式分为同步通信和异步通信。 3、按串行通信的数据在通信线路进行传送的方向可分为单工、半双工和全 双工通信方式3种。

(完整版)电气控制技术试题库和答案

电气控制技术试题库及答案 一、名词解释:(每题5分) 1、低压电器:(B) 是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器:(B) 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器:(B) 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器:(B) 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图(B) 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁(C) “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。 7、自锁电路:(C) 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护(B) 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护(B) 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法:(A) 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法:(C) 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动(A) 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。13、主电路:(A) 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;(B)

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器:(C) 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。 16、继电器:(C) 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式) 17、热继电器:(C) 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器:(C) 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动:(C) 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压:(A) 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速:(A) 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速:(C) 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题2分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流( )V以下、直流( )V以下的电器。(B) 1200、 1500 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。(C)

电气控制与PLC期末试题及知识点详细总结大全

《电气控制》复习资料 一、填空题 1.按用途分类,低压电器分为(控制电器)、(主令电器)、(保护电器)、(配电电器)和(执行电器)。 2.按执行机能分类,低压电器分为(有触点)电器和(无触点)电器。 3.按工作原理分类,低压电器分为(电磁式电器)和(非电量控制电器)。 4.电磁机构由(吸引线圈)、(铁心)、(衔铁)等几部分组成。 6.刀开关接线时,电源进线应接在(静插座)一边的进线端,用电设备应接在(动触刀)一边的出线断。 7.使用铁壳开关时,外壳应可靠(接地),防止以外漏电造成触电事故8.接触器主要由(电磁系统)、(触点系统)、和(灭弧装置)组成。9.(直流)接触器不会产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。 10.继电器是一种根据(外界输入)信号来控制电路通断的自动切换电器。11.继电器和接触器相比用于切换(小电流)的控制电路和保护电路,故继电器没有(灭弧)装置,也无(主辅)触点之分。 12.速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接)制动控制。13.接近开关又称做(无触点)行程开关。 14.熔断器主要由(熔体)和(安装熔体的熔管)组成。15.断路器主要由(触点)、(灭弧系统)和(脱扣器)组成。16.常用的短路保护电器是(熔断器)和(自动空气断路器)。17.常用的过载保护电器是(热继电器)。 18.PLC的硬件是由(主机)、(I/O扩展模块)和各种外部设备组成。19.PLC的软件系统由(系统程序)和(用户程序)组成。 20.PLC执行程序的过程分为(输入采样或输入处理)、(程序执行)和(输出刷新或输出处理)三个阶段。 21.通常一条PLC指令由(步序号)、(助记符)和(元件号)三部分组成。22.PLC等效电路中的继电器并不是实际的继电器,为了将其与实际继电器区别,通常把它们称为(“软继电器”)。 23.状态转移图中,每一状态提供:(驱动负载)、(指定转换条件)、(置位新状态)三个功能。二、选择题 1.接触器属于( A )电器。 A.有触点

电气控制技术习题一

(一)常用低压电器 一、填空题 1、选择接触器时应从其工作条件出发,控制交流负载应选用(交流接触器);控制直流负载 则选用(直流KM)。 2、接触器选用时,其主触点的额定工作电压应(大于)或(等于)负载电路的电压,主 触点的额定工作电流应( > )或( = )负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路(电压相一致)。 3、中间继电器的作用是将一个输入信号变成(多个)输出信号或将信号(转化成其它信号)。 4、试举出两种不频繁地手动接通和分断电路的开关电器( KT )、( FR )。 5、试举出两种主令电器(按钮SB )、(行程开关SQ )。 6、试举出组成继电器接触器控制电路的两种电器元件( KM )、( FR )。 7、当电路正常工作时,熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流而不熔断。当电路发生(短 路)或(过载)时,熔体熔断切断电路。 8、熔断器熔体允许长期通过1.2倍的额定电流,当通过的(电流)越大,熔体熔断的(时间) 越短。 9、凡是继电器感测元件得到动作信号后,其触头要(延迟)一段时间才动作的电器称为(时 间)继电器。 10、当接触器线圈得电时,使接触器(敞开触点)闭合、(常闭触点)断开。 11、热继电器是利用电流的(发热)原理来工作的保护电器。它在电路中主要用作三相异步 电动机的(过载及断相保护)。 12、控制设备按其操作方式分为(点动)控制和(连动)控制。 13、自动空气开关又称(低压断路器),当电路发生(过载或短路)以及(欠电压) 等故障时,能自动切断故障电路。 14、主令电器种类繁多,常用的主令电器有(按钮)和(行程开关)等。 15、熔断器主要由(熔体)和安装熔体的(外壳)组成。 16、交流接触器上的短路环的作用是减少吸合时产生的(强烈震动和噪声)。 17、低压控制电器常用的灭弧装置有(灭弧罩)、(灭弧栅)两种。 二、判断题 1、一台额定电压为 220V 的交流接触器在交流 220V 和直流 220 V的电源上均可使用。(×) 2、交流接触器通电后如果铁心吸合受阻,将导致圈烧毁。(×) 3、交流接触器铁心端面嵌有短路铜环的目的是保证动、静铁心吸合严密,不发生震动与噪声。(√) 4、直流接触器比交流接触器更适用于频繁操作的场合。(√) 5、低压断路器又称为自动空气开关。(√) 6、只要外加电压不变化,交流电磁铁的吸力在吸合前、后是不变的。(×) 7、直流电磁铁励磁电流的大小与行程成正比。(×) 8、闸刀开关可以用于分断堵转的电动机。(×) 9、熔断器的保护特性是反时限的。(√) 10、低压断路器具有失压保护的功能。(√) 11、一定规格的热继电器,其所装的热元件规格可能是不同的。(√) 12、无断相保护装置的热继电器就不能对电动机的断相提供保护。(×) 13、热继电器的额定电流就是其触点的额定电流。(×) 14、热继电器的保护特性是反时限的。(√) 15、行程开关、限位开关、终端开关是同一种开关。(√) 16、万能转换开关本身带有各种保护。(√)

电气控制技术试题库及答案.doc

《电气控制技术》试题库及答案 一、名词解释:(每题 5 分) 1、低压电器: 是指在交流额定电压 1200V,直流额定电压 1500V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。 2、主令电器: 自动控制系统中用于发送控制指令的电器。 3、熔断器: 是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。 4、时间继电器: 一种触头延时接通或断开的控制电器。 5、电气原理图 电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图 6、联锁 “联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。 K1 动作就禁止了 K2 的得电, K2 动作就禁止了 K1 的得电。 7、自锁电路: 自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。 8、零压保护 为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。 9、欠压保护 在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措 施切断电源,这就是欠压保护。 10、星形接法: 三个绕组,每一端接三相电压的一相,另一端接在一起。 11、三角形接法: 三个绕组首尾相连,在三个联接端分别接三相电压。 12、减压起动 在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。 13、主电路: 主电路是从电源到电动机或线路末端的电路,是强电流通过的电路, 14、辅助电路;

辅助电路是小电流通过电路 15、速度继电器: 以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时 输出开关信号。 16、继电器: 继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力 (有触头式 )或使输出状态发生阶跃变化(无触头式 ) 17、热继电器: 是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。 18、交流继电器: 吸引线圈电流为交流的继电器。 19、全压起动: 在电动机容量较小时,将电动机的定子绕组直接接入电源,在额定电压下起动。 20、电压: 电路两端的电位差 21、触头 触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。 22、电磁结构 电磁机构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作。 23、电弧 电弧实际上是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象 24、接触器 接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容 量控制电路的自动控制开关电器 25、温度继电器 利用过热元件间接地反映出绕组温度而动作的保护电器称为温度继电器。 26、点动电路 按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转, 27、电气控制系统 电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成 28、变极调速: 异步电动机调速中,改变定子极对数的调速方法。 29、电器元件位置图 电器元件布置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图 30、电器元件接线图 电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的 实际位置和实际接线来绘制的 31、变频调速: 异步电动机调速中,改变电源频率的调速方法。 二、填空:(每题 2 分) 1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200)V 以下、直流 (1500 )V 以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应(不小于 )电路正常工作时的电压和电流。 3、行程开关也称(限位)开关,可将 (机械位移)信号转化为电信号,通过控制其它电器来

电气控制与PLC应用期末考试卷子

电气控制与P L C应用期 末考试卷子 Revised as of 23 November 2020

试卷一 一、填空题。(30分,每空分) 1、说明下列指令意义: ON 并联的常闭触点 ALD电路块的串联指令 OLD 电路块的并联指令 LD 装载指令 LPS 入栈指令 TON 通电延时定时器指令 AN串联的常闭触点 CTU加计数器指令 2、继电器的线圈断电时,其常开触点断开,常闭触点闭合。 3外部的输入电路接通时,对应的输入映像寄存器为 1 状态, 梯形图中对应的常开触点接通,常闭触点断开。 4、点动控制要变为长动控制,需在启动按钮上加上自锁环节。 5、星形—三角形换接的采用是三相笼型异步电动机中常用的起动方法。 6、电气控制图一般分为论主电路和控制电路两部分。 7、热继电器是对电动机进行过载保护的电器;熔断器是用于供电线路和电气设备的短路保护的电器。 8、将编程器内编写好的程序写入PLC时,PLC必须处在 STOP 模式。(RUN,STOP) 二、指出下列电路有何错误应如何改进(画图说明)(15分) 评分标准:能正确画出电气互锁的给5分。两个机械互锁画出的给10分,少画一个扣5分 三、写出下图语句表。(10分)

四、简答题(15分) 试比较交流接触器与中间继电器的相同及不同之处,并说明如果采用PLC控制,还需要中间继电器吗(5分) 相同:电磁机构相同;(5分) 不相同:用途不同。接触器用于自动接通和断开大电流负荷电路。中间继电器用于增加控制点数或信号放大。 不需要。(5分) 五、设计控制一台电动机长动和点动的电气控制电路。 (主电路6分,控制电路9分,共 15分) 要求:1.有启动和停止及点动按 钮;2.有短路和过载保护。请画 出主电路和控制电路。 评分标准:画出主电路的给6分,没 有画保险的扣2分,没有画过载保护 的扣2分接接触器没有正确换向的扣 4分。 控制电路:没有启动按钮的扣分,没 有停止按钮的扣分。没有画自锁的扣 分 没有画电气互锁的扣分 六、试用PLC来实现第五题的控制。 要求1。画出I/O分配图;2。画出 梯形 图或写出语句表。(I/O分配图5 分,画出梯形图或写出语句表 10 分) 评分标准:没有画出扣I/O分配图5分,其中少一输入和输出扣1分。画出梯形图或写出语句表 10分)两个网络少一个扣5分,其中每网络少一环节扣1分

电气控制试题及答案

电气控制试题及答案 一、填空题:(每空1分,共20分)1.行程开关也称开关,可将信号转化为电信号,通过控制其它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。2.电流继电器的线圈应联在电路中,绕组较,电压继电器的线圈应在电路中,绕组较。3.常用的低压电器是指工作电压在交流以下、直流以下的电器。4.低压电器触点的接触形式有_______、_______和接触。5.低压电器基本结构是、 和。6. 电磁机构中的__________是静止不动的,只有_______是可动的。7.自动空气开关又称开关,它是既能通断电路,又能进行、、、保护。二、简答题(每小题5分、共10分)1、交流电磁线圈误接入直流电源,直流电磁线圈误接入交流电源,会发生什么问题?为什么?2、一台具有自动复位热继电器的接触器正转控制电路的电动机,在工作过和中突然停车,过一段时间后,在没有触动任何电器情况下,电路又可重新起动和正常工作了。试分析其原因。三、设计题(10分)有一台专机,由二台三相异步电动机拖动,要求M1先起动,经过20秒后M2自行起动,M2起动后M1自行停转。四、实作题(60分)按图安装三相异步电动机星形—三角形降压起动

控制线路1、设负载为3kW、额定电压380伏、工作转速1440转/分的三相笼型异步电动机。根据考题及负载要求,选择电器元件。2.按给定的电气原理图在规定的安装板上配线安装线路。(1)按钮固定在安装木板上,按钮、电源、负载均应经接线端子排出入。(2)主回路选用BLV—2.5mm2导线,控制回路选用BV—1.5mm2导线,按钮进出线选用BVR—1mm2导线。(3)在安装板上进行板前配线,导线敷设要求平直、整齐、合理。各接点必须牢固、板面整洁。3.安装完毕,考生应主动向监考教师提出通电试车要求,经同意,由监考教师陪同进行通电。通电试车时不得对线路作改动或对线路是否正确进行带电检查。在通电试车前将时间继电器动作延时时间调整到合适。4.一次通电试车不成功,必须断电检修故障,检查完毕,应再次向监考教师提出通电要求。5.考试完毕,保留安装板备查。考生打扫完工位的清洁卫生后,经监考教师同意,方可离开。电气控制原理图如下:答案一、填空题1.限位、机械位移2.串联、短粗、并联、细长3.1200V、1500V4.点、线、面5.电磁机构、触点系统、灭弧装置6.静铁心、动铁心7.空气开关或自动开关、短路、过载、失压、欠压保护二、 简答题1.交流电磁线圈误通直流电源时,因其等效直流电阻较小,将导致线圈发热。直流电磁线圈误通交流电时,因线圈铁心为整块硅钢做成,会产生较大涡流,产生大量热量,

电气控制技术课后习题答案第一章

第一章 1-1电器为什么需要灭弧装置 答:电路中的电压超过10~12V和电流超过80~100mA,则在动、静触头分离时在它们的气隙中间就会产生强烈的火花或电弧。电弧时一种高温高热的气体放电现象,其结果会使触头烧坏,缩短使用寿命,因此通常要设灭弧装置。 1-2单相交流电磁机构中的短路环的作用是什么三相交流电磁机构中是否也需短路环当接触器内部发出振动噪声时,产生的原因可能有哪几种 答:单相交流电磁机构中的短路环的作用在于它产生的磁通滞后于主磁通一定相位差,它们产生的电磁力与F1之间也就有一相位差。三相交流电磁机构中不需短路环。交流电流要周期过零值,其产生的电磁吸力也要周期过零,这样在释放弹簧反力和电磁力的共同作用下衔铁就要产生振动。 1-3“将三只20A的接触器的触头并联起来,就可正常控制60A的负载;若控制30A的负载,它们的寿命就约延长一倍。”对吗为什么答:不对,前半句是对的,将三只20A的接触器的触头并联起来,就可正常控制60A的负载,但若控制30A的负载,它们的寿命就约延长一倍,是错误的。 1-4额定电流30A的电动机带稳定负载,测得电流值为26A,应如何整定热继电器的额定电流值对于三角形接法的电动机应如何选择热继电器

答:整定热继电器的额定电流值: 三角形接法的电动机在有可能不满载工作时,必须选用带断相保护功能的热继电器。 1-5对保护一般照明线路的熔体额定电流如何选择对保护一台电动机和多台电动机的熔体额定电流如何选定 答:对保护一般照明线路的熔体额定电流等于或稍大于线路的工作电流;对保护一台电动机或多台电动机的熔体额定电流等于或稍大于可能出现的最大电流除以,其中多台电动机,可能出现的最大电流等于容量最大一台电动机起动电流,加上其他各台电动机的额定电流。1-6固态继电器有哪些优缺点在什么场合应优先选用固态继电器 答:优点:工作可靠、寿命长、对外界干扰小、能与逻辑电路兼容、抗干扰能力强、开关速度快、无火花、无动作噪声和使用方便; 缺点:过载能力低,易受温度和辐射影响,通断阻抗比小。 1-7断路器可以拥有哪些脱扣器用于保护电动机需要哪些脱扣器用于保护灯光球场的照明线路需要哪些脱扣器断路器与熔断器相比较,各有什么特点 答:断路器可以拥有分励脱扣器、漏电脱扣器、热脱扣器与过电流脱扣器等;用于保护电动机需要电流脱扣器;用于保护灯光球场的照明线路需要复式脱扣器;断路器是能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间并分断电流的开关电器;熔断器是当通过它的电流超过规定值达一定时间

电气控制与PLC期末复习重点内容

1、常用的低压电器是指工作电压在交流(1200 )V以下、直流(1500 )V以下的电器。 2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应()电路正常工作时的电压和电流。 不小于 3、行程开关也称()开关,可将()信号转化为电信号,通过控制其 它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。 限位机械位移 4、按钮常用于控制电路,()色表示起动,()色表示停止。 绿红 5、熔断器是由()两部分组成的。 熔体和熔管 6多台电动机由一个熔断器保护时,熔体额定电流的计算公式为()I>(1.5~2.5 )INmax+ 刀IN 。 7、交流接触器是一种用来()接通或分断()电路的自动控制电器。 频繁主 8、交流接触器共有()个触头,其中主触头为()个,辅助触头为()个。 14 6 8 9、时间继电器是一种触头()的控制电器。 延时接通或断开

10、一般速度继电器的动作转速为()r/min,复位转速为()r/min。 120 100

11、三相异步电动机的能耗制动可以按()原则和()原则来控制。 时间速度 12、反接制动时,当电机接近于()时,应及时()。 零断开电源防止反转 13、双速电动机的定子绕组在低速时是()联结,高速时是()联 结。 三角形双星形 14、通常电压继电器()联在电路中,电流继电器()联在电路中。 并串 15、自锁电路是利用()来保持输出动作,又称“自保持环节”。 输出信号本身联锁 16、在机床电气线路中异步电机常用的保护环节有 短路过载零压和欠压 18、电气原理图一般分为()和()两部分画出。 主电路和辅助电路 19、电气原理图设计的基本方法有()两种。 经验设计逻辑设计 20、异步电动机的转速公式n=( n= 60fh(^s) P

(完整版)电气控制与PLC期末试题及知识点详细总结大全

《电气控制及PLC 应用》复习资料 一、填空题 1.按用途分类,低压电器分为(控制电器)、(主令电器)、(保护电器)、(配电电器)和(执行电器)。 2.按执行机能分类,低压电器分为(有触点)电器和(无触点)电器。 3.按工作原理分类,低压电器分为(电磁式电器)和(非电量控制电器)。 4.电磁机构由(吸引线圈)、(铁心)、(衔铁)等几部分组成。 5.电磁式电器分为(直流)和(交流)两大类,都是利用(电磁铁)的原理制成的。 6.刀开关接线时,电源进线应接在(静插座)一边的进线端,用电设备应接在(动触刀)一边的出线断。 7.使用铁壳开关时,外壳应可靠(接地),防止以外漏电造成触电事故 8.接触器主要由(电磁系统)、(触点系统)、和(灭弧装置)组成。 9.(直流)接触器不会产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。 10.继电器是一种根据(外界输入)信号来控制电路通断的自动切换电器。 11.继电器和接触器相比用于切换(小电流)的控制电路和保护电路,故继电器没有(灭弧)装置,也无(主辅)触点之分。 12.速度继电器主要用于笼型异步电动机的(反接)制动控制。 13.接近开关又称做(无触点)行程开关。 14.熔断器主要由(熔体)和(安装熔体的熔管)组成。 15.断路器主要由(触点)、(灭弧系统)和(脱扣器)组成。 16.常用的短路保护电器是(熔断器)和(自动空气断路器)。 17.常用的过载保护电器是(热继电器)。 18.PLC 的硬件是由(主机)、(I/O 扩展模块)和各种外部设备组成。 19.PLC 的软件系统由(系统程序)和(用户程序)组成。 20.PLC 执行程序的过程分为(输入采样或输入处理)、(程序执行)和(输出刷新或输出处理)三个阶段。 21.通常一条PLC 指令由(步序号)、(助记符)和(元件号)三部分组成。 22.PLC 等效电路中的继电器并不是实际的继电器,为了将其与实际继电器区别,通常把它们称为(“软继电器”)。 23.状态转移图中,每一状态提供:(驱动负载)、(指定转换条件)、(置位新状态)三个功能。 二、选择题 1.接触器属于( A )电器。 A .有触点 B .无触点 2.吸引线圈的作用是将( A )。 A .电能转换为磁场能 B .磁场能转换为电能 3.( A )不会产生涡流和磁滞损耗。 A .直流接触器 B .交流接触器 4.根据外界输入信号来控制电路通断的自动切换电器是( B )。 A .接触器 B .继电器 5.常用的过载保护电器是( C )。 A .接触器 B .继电器 C .热继电器 D .自动空气断 路器 6.常用的短路保护电器是( D )。 A .接触器 B .继电器 C .热继电器 D .自动空气断 路器 7.直流电器的线圈能否串联使用?( A ) A .能 B .不能 8.交流电器的线圈能否串联使用?( B ) A .能 B .不能 9.电气控制系统中,常用的起过载保护作用的电器是( B )。 A .自动空气开关 B .热继电器 C .接触器 D .电磁式电压 继电器 10.( A )是用来频繁地接通或分断带有负载(如电动机)的主电路的自动控制电器,按其主触头通过电流的种类不同,分为交流、直流两种。 A .接触器 B .继电器 C .接近开关 11.下列属于PLC 用户程序的是( D )。 A .系统管理程序 B .用户程序编辑和指令解释程序 C .标准子程序 D .逻辑符号图 12.某PLC 的I/O 点数为3072点,那么该PLC 属于( C )。 A .小型PLC B .中型PLC C .大型PLC D .超大型PLC 13.PLC 等效的输入继电器由什么驱动?( B )。 A .PLC 内部信号 B .外部信号 C .程序内部指令 D .定时 器信号 14.PLC 等效的输出继电器由什么驱动?( C ) A .输入信号 B .外部信号 C .程序内部指令 D .定时器信号 15.PLC 中的什么继电器相当于继电器控制电路中的中间继电器?( B ) A .输入继电器 B .辅助继电器 C .输出继电器 D .顺序控制继 电器 16.下列哪种是表示数据按“字节”寻址方式进行数据的存取( C )。 A .I3.2 B .Q0.0 C .IB3 D .VD100 17.在PLC 梯形图中,哪种软继电器的线圈不能出现( A )。 A .输入继电器 B .辅助继电器 C .输出继电器 D .变量存储器 18.PLC 中,什么软继电器的触点才可以驱动外部负载( C )。 A .输入继电器 B .辅助继电器 C .输出继电器 D .变量存储器 三、简答题 1.什么是电器? ——凡是根据外界特定信号自动或手动地接通或断开电路,实现对电路或非电对象控制的电工设备都称为电器。 2.什么是低压电器? ——工作在交流电压1200V ,或直流1500V 及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫做低压电器。 3.交流电磁铁的短路环是如何消除振动和噪声的? ——短路环把铁心中的磁通分为两部分,即不穿过短路环的和穿过短路环的,切滞后,使合成吸力始终大于反作用力,从而消除振动和噪声。 4.电弧是如何产生的?对电路有何影响?常用的灭弧方法有哪些? ——在大气中断开电路时,如果被断开电路的电流超过某一数值,断开后加在触点间隙两端电压超过某一数值(在12~20V 之间)时,则触点间隙中就会产生电弧。 ——电弧产生后,一方面使电路仍旧保持导通状态,延迟了电路的断开;另一方面会烧毁触点,缩短电器的使用寿命。 ——常用的灭弧方法有——机械灭弧;电动力灭弧;磁吹灭弧;窄缝灭弧;栅片灭弧;气吹灭弧。 5.PLC 执行程序的过程分为哪三个阶段?其工作方式的主要特点是什么? ——PLC 执行程序的过程分为输入采样或输入处理、程序执行和输出刷新或输出处理三个阶段。 ——工作方式的主要特点是采用扫描周期循环扫描、集中输入与集中输出的方式。这种“串行”工作方式可以避免继电器控制系统中触点竞争和时序失配问题,使PLC 具有可靠性高,抗干扰能力强的优点,但也存在输出对输入在时间上的响应滞后,速度慢的缺点。 6.可编程控制器如何按I/O 点数分为哪几类? ——可编程控制器如何按I/O 点数分小型、中型和大型3种。I/O 点数在256点及以下的,属于小型;I/O 点数在256~2048点,属于中型;I/O 点数在2048点及以上的,属于大型。 7.简述PLC 控制系统设计的基本原则 ——1)充分发挥PLC 的功能,最大程度地满足被控对象的控制要求;2)在满足控制要求的前提下,力求使控制系统简单、经济,使用及维修方便;3)保证控制系统安全可靠;4)在选用PLC 时,在I/O 点数和内存容量上适当留有余地,以满足今后生产的发展和工艺的改进。 8.简述PLC 程序设计的一般步骤 ——1)对于较复杂的系统,需要绘制系统功能表(简单控制系统可省去);2) 设计梯形图程序;3)根据梯形图编写语句表清单;4)对程序进行模拟测试及及修改,直到满意为止。 四、阅读分析题(答案仅供参考) 1.试说明图1、2、3电路的控制功能(是什么控制电路),并分析其工作原理(过程)。图1解答: 是一台三相异步电动机定子串电阻降压启动的控制电路。 其工作过程如下: 1KM 线 圈得电 常开触点 闭合,自锁 常开触点 闭合,M 定子中接入R 降压启动 KT 线圈得 闭合→2KM 电,延时后 闭合,自锁 断开,1KM 线圈失电 断开 闭合,M 正常运行 按2SB →2KM 线圈失电→M 停转 按 1SB

电气控制技术试卷及答案

电气控制技术题库 三、判断:(每题2分) 1、开关电器在所有电路都可直接接负载。(X ) 2、主令电器在自动控制系统中接入主回路。(X ) 3、刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。(√) 4、熔断器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X ) 5、热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X ) 6、接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。(√) 7、继电器在任何电路中均可代替接触器使用。(X ) 8、电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小。(√) 11、电气原理图设计中,应尽量减少电源的种类。(√) 12、电气原理图设计中,应尽量减少通电电器的数量。(√) 13、电气接线图中,同一电器元件的各部分不必画在一起。(X ) 14、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。(X ) 15、一台线圈额定电压为220V的交流接触器,在交流220V和直流220V的电源上均可使用。(X ) 16、检修电路时,电机不转而发出嗡嗡声,松开时,两相触点有火花,说明电机主电路一相断路。(√) 18、时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚一些。(X ) 19、熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。(√) 20、中间继电器实质上是电压继电器的一种,只是触点多少不同。(√) 21、分析控制电路最基本的方法是查线读图法。(√) 24、交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈烧毁。(√) 25、低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护。(X ) 27、热继电器的电流整定值是触点上流过的电流值。(X ) 29、正在运行的三相异步电动机突然一相断路,电动机会停下来。(X ) 30、在控制电路中,额定电压相同的线圈允许串联使用。(X ) 31、在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联锁。(√) 33、低压断路器具有失压保护的功能。(√) 34、电压线圈并联在电源两端,匝数多,阻抗小,电流线圈串联在电路中,导线细,电流大。(X ) 35、电动机采用制动措施的目的是为了停车平稳。(X ) 36、电动机采用制动措施的目的是为了迅速停车。(√) 37、在点动电路、可逆旋转电路等电路中主电路一定要接热继电器。(X ) 38、交直流电压线圈电磁机构其衔铁动作不会引起线圈电流的变化。(X ) 48、接触器的额定电流指的是线圈的电流(X) 49、接触器的额定电压指的是线圈的电压。(X) 50、交流接触器的衔铁无短路环。(X) 51、直流接触器的衔铁有短路环。(X) 53、行程开关可以作电源开关使用。(X)) 55、刀开关可以频繁接通和断开电路。(X)) 60、中间继电器在控制电路中,起中间中间转换作用,永远不能代替交流接触器。(X) 61、电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。(√)62、在原理图中,各电器元件必须画出实际的外形图。(X) 63、全压控制,主回路电压一定是380V。(X) 64、电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制。(√) 79、正确选用和使用低压电器元件对电器安全运行是极其重要的。(√)

相关文档