文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工作票三种人安规考试题库

工作票三种人安规考试题库

工作票三种人安规考试题库
工作票三种人安规考试题库

郑州裕中能源有限责任公司

2016年度机、炉、电、热专业工作票签发人、工作负责人

安全规程考试学习题库

一、填空题:

1.一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。一个工作负责人

或工作组成员不得在同一时间段内担任两个及以上工作票的负责人或工作组成员。

2.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过安

全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。

3.所有检修工作人员必须正确佩戴、使用个人防护用品,任何人进入检修现场必须戴好安全帽,

高处作业必须正确使用安全带、安全绳。

4.安全生产“三宝”物品指:①安全帽;②安全带;③安全网。

5.安全生产“三违”行为指:①违章作业;②违章指挥;③违反纪律。

6.对安全风险较大的施工作业现场必须配备专(兼)职安全员,并深入现场做好安全监护工作。

7.加强文明施工管理,杜绝野蛮施工行为,爱护成品设备、警示牌及各类标识牌等。

8.检修现场必须做好通风、防暑降温等措施,放置必要的防暑和应急救护药品。

9.所有施工人员应提高成品保护意识,地面动火前要铺设防火布,高空动火要做好防止火星飞落

(飞溅)的措施,严禁踩踏保温层或未采取包角措施利用建筑物柱、梁或工艺管道等进行起吊、支撑等作业。

10.要规范使用生产现场的配电箱,使用专用防爆插头,不准直接在配电箱母线上或电源接线柱上

接线。施工用电要做到“一机一闸一保护”。

11.不得未提出申请并批准就私自开启现场水消防箱。经批准使用后应将水带控干、水枪头整理好

后放回箱体内,并告知消防管理单位。

12.在重点防火部位和存放有易燃易爆物品场所实施电焊、火焊或切割作业时,必须办理动火工作

票,且依照要求放置灭火器、消防水桶以及做好防止火花飞溅、跌落的措施,避免引发火灾。

13.开工前必须办理好工作票,工作期间工作负责人必须持票全程监护。开工前工作负责人必须对

工作组成员进行安全技术交底。工作负责人若因故需离开工作地点时,应指定能胜任工作的人员临时代替,离开前应将安全措施交待清楚。原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。

14.脚手架必须经验收合格并签字后才能使用。高处作业要使用工具袋,拆下的零碎东西严禁放在

脚手架上,防止坠落伤人。

15.起重设备及起重类工器具使用前必须进行载荷试验或正规检查,验收合格后才能投入使用。操

作起重类设备的操作人员、指挥人员必须持特种设备作业证。

16.依照裕中公司施工作业“谁污染、谁治理”的管理原则,搞好安全文明生产工作,要做到当

日工完、料净、场地清。重要物资和设备存放在安全位置或做好必要的保卫措施。

17.在进行设备保温的拆除、清理灰斗及风烟管道等高污染风险作业时,要采取相应的隔离措施,

减少对环境的污染。

18.所有施工用电气设备(起重机械、电焊机、电气工器具、切割机等),其金属外壳均应良好接

地。使用中不准将其拆除。

19.强化以人为本理念,施工作业时要做好防止作业人员气体中毒、飞尘污染、弧光灼伤、高温烫

伤、触电等防护措施。并掌握其基本的应急救护知识。

20.施工垃圾、废旧物品需分类存放。拆下的废旧保温棉需装在塑料袋内,及时运出检修现场,放

至指定地点,集中处理。严禁高空抛弃垃圾和废旧物品。严禁将施工垃圾倒入现场放置的生活垃圾箱内。

21.交叉作业时,应认真落实“四防措施”,即:防止高空落物和高空坠落;防止烫伤;防止触电;

防止机械伤害。

22.电缆沟的盖板开启后,应自然通风一段时间后方可下去工作。电缆井、隧道内工作时,通风设

备应保持常开,以保证空气流通。

23.在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,禁止使用金属梯子。

24.只有经批准允许的电气人员才能单独巡视高压电气设备。巡视高压电气设备时,不得进行其他

工作,不得移开或越过遮栏。

25.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。

26.如工作需要改变原工作票安全措施范围时,应重新签发新的工作票。

27.一级动火区,是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。一级动火工作票必

须测量空气中易燃易爆介质含量,控制合格值分别为:空气中含氢量≤0.4%;空气中含氨量≤

0.2%;空气中原油气含量≤0.2%;空气中煤粉尘含量≤20g/m3。

28.高压电气设备不停电时的安全距离分别为:额定电压500KV时,5米;额定电压220KV时,3

米;额定电压6KV时,0.7米。

29.砂轮片有缺损或裂纹者不准使用,其工作转速应与砂轮机的转速相符。砂轮片的有效半径磨损

到原半径的三分之一时应更换。

30.所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何

工作。

31.在金属容器(如汽包、凝汽器、槽箱等)内工作时,应使用24V以下的电气工具,否则应使用

戴绝缘外壳的工具,并装设额定动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器,且应设专人在外不间断的监护。漏电保护器、电源连接器和控制箱等应放在容器外面。

32.进入煤粉仓前,应进行彻底通风,并经过工作负责人检查(如用仪表测量或用小动物检查)合

格后,方可进入工作。

33.清扫煤粉仓的工作人员应戴防毒面罩、防护眼镜、手套、服装应合身,袖口、裤脚应用带子扎

紧或穿专用防尘服。进入仓内应戴好安全带,其绳子应缚在仓外固定物上,并至少有两人在外严密监护。

34.清扫煤粉仓时,禁止在仓内或仓外附近吸烟或点火。

35.在炉膛内工作需加强照明时,可由电工架设110V、220V临时性的固定电灯。电灯及电线需绝

缘良好,安装漏电保护器,并安装牢固,放在碰不着人的高处。由检修工作负责人检查良好后才能使用。禁止带电移动110V、220V的临时照明灯具。

36.安装完升降脚手架(平台)后,应进行载荷试验,并经有关部门验收合格后才能使用。

37.炉内升降脚手架(平台)使用前,检修工作负责人应对作业人员进行一次安全措施交底,对卷

扬机、滑轮、钢丝绳等进行认真检查,经三级验收合格后方可使用。

38.炉内升降脚手架(平台)上的作业人员应系安全带,且安全带应系在另外设置的安全绳上。

39.电除尘器试运行期间,禁止打开人孔门检查电场内部情况。

40.在沟道或井下进行工作时,地面上应有一人担任监护。

41.禁止在油管道上进行焊接工作。在拆下的油管上进行焊接时,必须事先将管子冲洗干净。

42.机组供氢站、液氨站应采用防爆型电气装置。并采用木制门窗。门应向外开,室外还应装防雷

装置。

43.从事含有腐蚀性或毒性介质的作业时,应戴防护手套,必要时,穿防护服、戴口罩。作业过程

中应谨慎操作,严防介质泄漏或喷溢。

44.起重设备、吊索具和其它起重工具的工作负荷,不准超过铭牌规定。

45.起重机上应备有灭火装置,驾驶室内应铺橡胶绝缘垫,禁止存放易燃物品。

46.起吊重物不准让其长期悬在空中。有重物暂时悬在空中时,禁止驾驶人员离开驾驶室或做其他

工作。

47.凡参加高处作业的人员,应每年进行一次体检。担任高处作业人员应身体健康。患有精神病、

癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员,不准参加高处作业。

48.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m时,应使用安全带,或采取其

他可靠的安全措施。

49.高处作业人员应衣着灵便,穿软底鞋,并正确佩带个人防护用具。

50.高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,工件、边角余料应放置在

牢固的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。

51.在6级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气下,应停止露天高处作业。

52.应尽量减少立体交叉作业。必须交叉时,作业负责人应事先组织交叉作业各方,商定各方的作

业范围及安全注意事项。

53.禁止随手用木桶、木箱、砖及其他建筑材料搭临时铺板来代替正规脚手架。

54.悬吊式脚手架和吊篮禁止使用麻绳,其所用的钢丝绳和其他绳索应做2倍静荷重试验;此外吊

篮还需进行动荷重试验。

55.焊工应穿帆布工作服,戴工作帽,上衣不准扎在裤子里。口袋应有遮盖,脚面应有鞋罩,以免

焊接时被烧伤。

56.禁止在储有易燃易爆物品的房间内进行焊接。在易燃易爆材料附近进行焊接时,其最小水平距

离不得小于5m,并根据现场情况,采取安全可靠措施。

57.在室内或露天进行电焊工作,应在周围设挡光屏,防止弧光灼伤眼睛。

58.储存气瓶仓库周围10m距离以内,不准堆置可燃物品,不准进行锻造、焊接等明火工作,更不

准吸烟。

59.氧气瓶内的压力降到0.2MPa,不准再使用。用过的瓶上应写明“空瓶”。

60.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m,

气瓶的放置地点,不准靠近热源,距明火10m 以外。

61.热处理场所不得存放易燃、易爆物品。热处理场所应设围栏并挂安全标示牌。

62.紧急抢修单的使用:指夜间或节假日期间,生产设备等发生故障被迫停运,需立即抢修或排除

故障,而工作票签发人不在现场的情况下,可使用紧急抢修单。紧急抢修单的有效时间为4小时。

63.在危及人身和设备安全的紧急情况下,经值长许可后,可以没有工作票即进行工作。但工作前

必须做好相应的安全措施。事后由运行值班员或值长将采取的安全措施及无票工作的原因详细记录在值班记录本上。

64.脚手架搭设或拆除必须由架子工操作。脚手架的荷载不得超过270Kg/m2。因特殊工作超荷载时

应进行单独设计,批准后方可搭设,并经验收合格后才能使用。

65.严禁以运行的设备、管道以及脚手架、平台等做为起吊重物的承力点。

66.严禁在带有压力的容器、管道上及运行中的转动机械及带电设备上进行焊接、切割与热处理作

业。

67.焊接、切割或热处理作业时,作业人员应戴专用护目镜、皮手套,穿符合安规要求的工作服、

绝缘鞋等劳动防护用品。

68.特殊工种作业人员,如起重机械的操作工、指挥员、电焊工、架子工、电工、化验工等必须经

专业的技术培训,并经实际操作及有关安全规程考试合格、取得合格证后方可独立操作。

69.施工现场的配电箱均应装设漏电保护器,而且要求做到一机一闸一保护。

70.无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。若必须移开遮栏时,应

有监护人员在场,并符合设备不停电时的安全距离。

71.电气设备不停电时的安全距离分别为:额定电压500KV时, 5 米;额定电压220KV时, 3 米;

额定电压6KV时, 0.7 米。

72.经审核批准允许单独巡视高压设备的人员,在巡视高压设备时,不得进行其它工作,不得移开

或越过遮栏。雷雨天气,巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,不得靠近避雷器和避雷针。73.在金属容器内或潮湿区域工作时,照明必须使用行灯。行灯电压不应超过36伏。在金属容器

内工作时,行灯电压不应超过24伏。在潮湿的金属容器内或有爆炸危险的场所工作时,行灯电压不应超过12伏。行灯电源应由携带式或固定式的降压变压器供给,有漏电保护功能。变压器不准带入容器内。

74.所有工作人员都应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、

气体中毒等急救常识。

75.发现有人触电时,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢

救时必须采取防止高空坠落的措施。

76.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。避免盲目救火导致人

身触电伤亡等情况发生。

77.检修工作开始前,工作许可人会同工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查,确认所列安全

措施完善和正确执行。工作许可人向工作负责人详细说明哪些设备带电、有压力、高温、爆炸和触电危险等,双方共同签字完成工作票许可手续。

78.开工后,严禁运行或检修人员单方面变动安全措施。

79.开工后工作负责人应在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程。工作期间,

工作负责人因故必须离开工作地点时,应指定能胜任工作的人员临时代替,交待注意事项并告知全体工作班成员,同时将工作票交代替人携带。原工作负责人返回工作地点时,应履行同样的交接手续。离开工作地点超过两小时者,必须办理工作负责人变更手续。

80.工作期间工作负责人必须随身携带工作票,并随时接受安监部门或主管部门管理人员的检查。

81.工作间断时,工作班人员应从现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。

间断后继续工作前,工作负责人应重新认真检查安全措施应符合工作票的要求,确认正确后方可开工。

82.若工作不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前2小时向工作许可人申明理由,办理延期

手续。延期手续只能办理一次。如需再延期,应重新签发新的工作票。

83.检修设备试运时,由工作负责人提出申请,经工作许可人同意并收回工作票,全体工作班成员

撤离工作地点,由运行人员进行试运的相关工作。严禁不收回工作票,以口头方式联系试运设备。试运结束后仍然需要工作时,工作许可人和工作负责人应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。

84.工作结束后,工作负责人应全面检查并组织清理现场,确认无问题后,带领工作人员撤离现场,

工作许可人和工作负责人共同到现场验收、检查设备状况,有无遗留物件、是否清洁等,然后在工作票上填写工作结束时间,双方签名,工作方告终结。

三、问答题:

1.对现场工作人员的着装有什么具体要求?

答:工作人员的工作服不应有可能被转动的机器绞住的部分;工作时必须穿着工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾和穿长衣服。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防工作服遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋。辫子、长发必须盘在工作帽内。做接触高温物体的工作时,应戴手套和穿专用的防护工作服。

2.那些人员不准参加高处作业?

答:患有精神病、癫痫病、高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员,不准参加高处作业。发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止登高作业。

3.水不能扑救哪些火灾?

答:不能扑救带电、油类和遇水起化学反应的火灾。

4.电气工器具的使用有那些注意事项?

答:电气工具和用具应由专人保管,每六个月须电气试验单位进行定期检查;使用前必须检查电线是否完好,有无接地线;坏的或接触不良的不准使用;使用时应按有关规定接好漏电保护器和接地线;使用时发生故障,须立即找电工修理。

5.在热力和机械设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?

答:①停电;②隔离;③泄压;④通风;⑤吹扫与冲洗;⑥检测;⑦加锁、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

6.保证电气工作安全的技术措施主要有哪些?

答:①停电;②验电;③装设接地线;④悬挂标示牌和装设遮拦。

7.工作结束后,工作负责人如何办理终结手续?

答:工作结束后,工作负责人应全面检查并组织清理现场,确认无问题后,让工作组成员撤离现场。工作负责人会同工作许可人一块到现场验收、检查设备状况、有无遗留物件、设备和环境卫生是否良好等,然后在工作票上填写工作结束时间,双方签名,工作方告终结。

8.在金属容器内进行焊接作业时应采取哪些防触电措施?

答:①电焊时焊工应避免与铁件接触,要站立在橡胶绝缘垫上或穿橡胶绝缘鞋,并穿干燥的工作服。

②容器外面应设有可看见和听见焊工工作的监护人,并设有开关,以便根据焊工的信号切断电源。③容器内使用的行灯,电压不准超过12伏。行灯变压器的外壳应可靠接地,不准使用自耦变压器。④行灯用的变压器及电焊变压器均不得携入锅炉及金属容器内。

9.如何对烫伤人员实施急救?

答:①立即用冷水冷却烫伤部位(10~15分钟),直到沒有疼痛与灼热感。②若烫伤范围过大,可全身浸泡在凉水中(冬天除外),发现有颤抖现象时,立刻停止冷却。③不宜在烫伤的地方敷搽任何东西和药物。如有水泡,不可压破,以免引起感染。④火焰烧伤或高温汽(水、气)烫伤均应保持伤口清洁。若烫伤部位被粘住了,不可硬脱下來。可以一面浇水,一面用剪刀小心剪开伤员的衣服鞋袜后除去。伤口全部用清洁布片覆盖,防止污染,四肢烧伤时,先用清洁冷水冲洗,然后用清洁布片覆盖送医院医治。

10.在什么情况下必须使用漏电保护器?

答:(1)手持式电动工具(除Ⅲ类外)移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电设备,以及触电危险性大的用电设备,心须安装漏电保护器。(2)建筑施工场所临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器。(3)潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其他导电良好的场所,以及必要的辅助场所,必须安装漏电保护器。

11.工作票签发人的安全职责?

答:①工作是否必要和可能。②工作票上所填写的安全措施是否正确和完善。③经常到现场检查工作是否安全地进行。

12.工作负责人的安全职责?

答:①正确地、安全地组织工作。②对工作人员给予必要地指导。③随时检查工作人员在工作中是否遵守安全工作规程和安全措施。

安规考试试题带答案

X X公司安规考试试题(一) 姓名成绩 (考试时间100分钟) 一、填空题(每空1分,共45分) 1、作业人员对安全规程每年考试一次。因故间断电气工作连续 3 个月 以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 2、任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。 3、电气设备分为高压和低压两种: 高压电气设备系指电压等级在1000V及以上者。 低压电气设备系指电压等级在1000V以下者。 4、无论高压设备带电与否,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作:若必须移开遮拦时,人 体与带电设备的安全距离:10kV及以下的安全距离为0.7 m,35kV的安全距离为 1 m, 110kV的安全距离为 1.5 m,220kV的安全距离为3 m. 5、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点 4 m,室外不准接近故障点8 m以内. 进 入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 6、倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向法令人报告。待发令人再行许可后,方可进 行操作。 7、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度 和上级部门。 8、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全措施和和组织措施。 9、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,禁止在只经断路器断开的设备上工作,应 拉开隔离开关,应使各方面有明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器, 应将设备各侧断开,防止向停电检修设备倒送电。 10、验电时,应使用相应相应电压等级、合格的接触式验电器,验电时应先在上 进行试验,确证验电器良好。高压验电时应戴绝缘手套。 11、装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。装、拆接地线 均应使用绝缘棒和绝缘绳。 12、接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面积不得小于25 mm2, 同时应满足装设地点短路电流的要求。 13、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸、 有人工作“的标识牌。 14、转动着的发电机,即使未加励磁,亦应认为有电压。 15、在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时工作人员应特别小心,不得 使衣服及擦拭材料被机器挂住,扣紧袖口,发辫放在帽内。 16、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接 地。 17、电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路。

工作票“三种人”资格考试题工作许可人答案

2016年工作票“三种人”资格考试题工作许可人答案 2016年工作票“三种人”资格考试题 ——工作许可人 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。 一、填空(请将正确答案填入横线内,每空1分,共30分) 1、 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三人不得互相兼任。 2、 工作票是为保证电力生产设备的检修工作顺利进行,保护和保障人身及设备的安全而使用的一种具有严格执行流程和规范的、必须经过一定的审核和批准手续的针对于检修中应做的安全措施的文件。 3、 值长在审核工作票安全措施和补充安全措施无误后进行批准,启动隔离操作程序,在所有的措施完成后,工作负责人和工作许可人应共同到现场检查和确认,工作负责人应认真进行核对检查。 4、 值长负责安全措施的批准,在审核安全措施和补充安全措施之后进行批准操作,启动隔离操作程序。 5、 在所有的措施完成后并经过工作负责人和工作许可人的共同现场检查和认可工作负责人应认真进行核对检查。 6、 工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。 7、 许可开工前,值班负责人布置值班人员执行工作票所列安全措施。重要措施应由值班负责人或集控主值班员等主要工种监护执行。 8、 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底后方可进行工作。 9、 事故抢修时或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票

签发人时,可不填写工作票,但必须由值长同意,做好安全措施,设专人监护发令内容和安全措施记录在记录簿中。如果检修时间超过4小时的应需办理工作票手续。 10、工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更改安全措施,工作中如有特殊情 况需要变更时,在确保安全前提下还应事先取得对方的同意。 11、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工作 票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。 12、在未办理工作票终结手续以前,任何人不得将检修设备投入运行。 13、已开工的工作票应保存在工作地点,由工作负责人收执。 14、工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可根据情 况,临时停止工作。 15、如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作票延期手续。 16、二种工作票有效时间,以批准的检修期为限。 17、更换工作负责人后,先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行详细的交代, 清楚后,办理工作负责人变更手续。 二、不定项选择题(请将正确答案代码填入括号内,每题2分,共30分) 1、在高压设备上工作,必须遵守下列各项: 一、填用工作票或口头、电话命令; 二、(B); 三、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 A.应有两人在一起工作 B.至少应有两人在一起工作 C.必须有两人在一起工作 2、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、 漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( C )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码,许可工作时间 B.工作任务,工作票号码

电厂三种人安规考试题

电厂三种人安规考试复习题(电气有答案) 一、单项选择题 1、高压室的钥匙至少应有( A ),由运行人员负责保管,按值移交。 A. 三把 B. 五把 C. 四把 2、倒闸操作要求操作中应认真执行监护( C )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 3、如工作需要改变原工作票安全措施范围时,应( C )。 A、停止作业 B、修改工作票中的安全措施 C、重新签发新的工作票 4、停电拉闸操作必须按照( A )的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(A)断路器、负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关; (B)断路器、电源侧隔离开关、负荷侧隔离开关 (C)负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关、断路器; 5、室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( C )m以内。 A. 2.0 B. 4.0 C. D. 6、工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( B )情况,办理新的工作票。 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 7、( B )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:B 《变电安规: 》 A. 交接班制度 B. 工作票制度 C. 操作票制度 8、所有工作人员(包括工作负责人)不许( B )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A. 多人 B. 单独 C. 随意 3、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应(B )并在工作票上增填工作项目。 A、由工作负责人通过许可人 B、由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意 C由工作票签发人通过工作负责人并征得工作许可人同意 9、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应( B )方可执行,并应采取下列措施(略)。 A、先将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人,在得到他们可以送电的答复后 B、先通知工作负责人,在得到工作班全体人员离开工作地点、可以送电的答复后 C、先由运行值班负责人将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知当值调度员,在得到调度员可以送电的确切指令后 10、在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,( A )使用一张工作票。 A、允许 B、不允许 C、必须

2016年工作票三种人考试题A卷(热机)

姓名:单位:日期:…………………………………………………………………………………………………………………………… 2005年工作票签发人负责人许可人考试题(A卷) (热力机械部分) 一、选择题(40分,每题2分) 1、各级领导人员都不准发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的命令,应()。任何人员除自己 严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程。如发现违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 A 逐级反映b拒绝执行c停止工作 2、各单位可根据现场现场情况补充条文,经厂(局)主管领导(总工程师)()执行,但补充条文不准与本 规程条文抵触。 A同意后 b 签发后c批准后 3、生产厂房内应备有救药箱,存放()的包扎材料和必需的药品。 A应急用b消过毒c未使用 4、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于()高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修 期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮拦,并在检修结束时将遮拦立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动。 A1100mm b1050mm c1150mm 5、坚决贯彻电力生产“()”的方针。安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则;要充分发动群众,依靠 群众;要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督本规程的贯彻执行。 A安全第一b效益第一c质量第一 6、所有楼梯、平台、通道、栏杆都必须保持完整,铁板必须()。铁板表面应有纹路以防滑跌。 A符合要求b坚固耐用c铺设牢固 7、生产厂房及仓库应备有必要的消防设备。例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。 消防设备应定期检查和试验,保证()。不准将消防工具移做他用。 A完好状态b数量充足c随时可用 8、生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的(),必须用防火材料严密封闭。 A电缆孔洞b电缆盖板c电缆隔栏 9、各单位领导人员应组织、教育职工学习和遵守本规程,督促检查规程中规定的安全设施和()的完整齐全。 分场、工区、变电所的领导和班、组长应负责和监督本规程的贯彻执行。 A各种工具b劳保用品c安全用具 10、任何人进入生产现场,必须() a穿工作服b戴安全帽c着装合格 11、工作票的签发只能由()填写。 A工作票负责人B工作票签发人C工作票签发人或工作票负责人 12、参加工作的全体人员,在开始工作前应全体整齐列队,由工作()宣读工作票,严肃、认真、详细地交待 工作地点和工作任务、工作时间,安全措施及注意事项等,明确邻近运行设备和带电设备。 A工作票负责人B工作票签发人C工作许可人 13、工作开工后,工作负责人和工作许可人任何一方()随意变更接线方式和安全措施。 A允许B均不允许C经另一方同意可以 14、发现检修人员违反安全工作规程或没按工作票内容进行工作,应及时()其工作,收回工作票,令检修人 员退出现场。 A劝阻B向安监人员举报C停止

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

安规两票三种人考试试卷(附答案)

风电场《安规》、两票“三种人”考试试卷 姓名:得分: 一、填空题(每空0.5分,共30分) 1、高压电气设备是指电压等级在1000V及以上者;低压电气设备是指电压等级在1000V 以下者。 2、任何人发现有违反《安规》的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 4、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称。 5、一张操作票只能填写一个操作任务。 6、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 7、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 8、作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“己执行”字样。操作票应保存一年。 9、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 10、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。11、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 12、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 13、上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。 14、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 15、工作票关键字不得涂改,字体端正,非关键字最多可改三处。

三种人试题(工作票负责人)

工作票负责人考试试题 部门:专业:姓名:分数: 一.填空题(每空1.5分,共60分) 1.为保证员工在生产活动中的人身安全,防止误操作及设备损坏事故的发生,在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,都必须使用(操作票或工作票)。 2.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护法,特别要学会(触电急救法)、(窒息急救法)、(心肺复苏法)等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 3. “三讲一落实”,指班组在组织生产工作过程中,在讲工作任务的同时,要讲作业过程的(安全风险),讲安全风险的(控制措施 ) ,并抓好(安全风险控制措施)的落实。 4一级动火工作票适用于一级动火区域内的动火作业,有效时间为(48)小时 5. 二级动火工作票适用于发电厂的二级动火区域内的动火作业,有效时间为(7)天; 6.工作负责人和工作许可人不允许在检修工作开工后,单方面变动(安全措施)。 7.检修工作开始前,工作许可人会同工作负责人持打印工作票共同到现场对照工作票(逐项检查),确认所列安全措施完善和(正确执行)。 8. 不需要运行人员做安全措施的现场工作,须填用(工作联系单),工作联系单后附相应的(危险点分析预控卡),编号与工作联系单的编号(一致)。工作联系单由分管该工作区域的运行值班员履行(许可、终结手续),并登录备案。 9.工作期间,如果需要增加(变更)工作班成员,新加入人员必须进行工作地点和工作任务、(危险点分析)和控制措施学习、接受(安全措施)交底并在(危险点控制措施票)上签名后,方能加入工作。 10.工作票中的(设备名称)、编号、接地线位置、日期、时间、动词以及人员姓名不得改动。 11.检修工作如有具体审批过的工作措施和工作范围,则工作票的安全措施内容不得有超过审批的措施和工作范围的内容,即不得(擅自扩大检修范围)或“搭车作业”。 12. 工作负责人、工作许可人、(消防监护人 )人检查现场的安全措施是否正确和完善,动火设备、区域是否与运行设备和易燃易爆物品可靠隔离,测定( 可燃气体含量 )或( 粉尘浓度)是否合格,配备的消防设施和采取的消防措施是否符合要求等,并在监护下作明火试验,确认无问题后方能许可动火作业。 13. 一个工作负责人不得在同一时间内担任(两个及以上)工作任务的工作负责人。 14.工作票的填写必须使用标准的(名词术语)、(设备的双重)名称。 15.检修设备试运工作由(工作负责人)提出申请,经工作许可人同意并(收回)工作票,在不变动其它工作组安全措施时,进行试运工作。在试运前,工作负责人负责将全体工作班成员(撤离)工作地点,履行试运许可手续后,方可试运。 16.试运结束后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按(安全措施)执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。如需要改变原工作票安全措施,应重新(签发工作票)。 17.工作负责人变动时,应经(工作票签发人)同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。 18. 工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前(2小时)向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理(申请延期)手续。 19.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部(安全措施)不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 20.一级动火区系指(火灾危险性)很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。在一级动火区域内作业时,动火部门负责人或技术负责人、(消防队人员)应始终在现场监护。 21.一级动火区作业过程中,应每隔(2-4小时)(动火间隔超过4小时的,每次动火前)测定一次现场可燃气体和粉尘浓度是否合格,发现异常情况应立即(停止动火),未查明原因或排除险情前,不得重新动火。 二.选择题(每题1分,共15分) 1.“工作班成员”栏:工作班成员在(B)的,应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员”栏。 A、10人以下 B、10人或10人以下 C、5人以下 2.工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前( B )办理申请延期手续。 A、一个小时 B、两个小时 C、三个小时 3.第一种工作票的有效期,以(C)批准的工作期限为准。 A、工作许可人 B、运行班长 C、值长 4.危险点控制措施随(A)一并保存。 A工作票、操作票 B、操作票、检修作业指导书 C、工作票、检修作业指导书。 5.任何生产工作都存在着不同程度危及人身及设备安全的因素,凡进行(ABC)工作必须进行危险点分析。

工作票“三种人”资格考试题工作签发人答案

2016年工作票“三种人”资格考试题 ——工作许可人 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份试卷满分100分,考试时间120分钟。 一、填空(请将正确答案填入横线内,每空1分,共30分) 1、 一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三人不得互相兼任。 2、 工作票由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写。 3、 值长在审核工作票安全措施和补充安全措施无误后进行批准,启动隔离操作程序,在所有的措施完成后,工作负责人和工作许可人应共同到现场检查和确认,工作负责人应认真进行核对检查。 4、 签发工作票时,工作票签发人应将工作票有关内容向工作负责人交代清楚。 5、 在所有的措施完成后并经过工作负责人和工作许可人的共同现场检查和认可工作负责人应认真进行核对检查。 6、 工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。 7、 许可开工前,值班负责人布置值班人员执行工作票所列安全措施。重要措施应由值班负责人或集控主值班员等主要工种监护执行。 8、 需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行安全交底后方可进行工作。 9、 事故抢修时或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票签发人时,可不填写工作票,但必须由值长同意,做好安全措施,设专人监护发令内容和安全措施记录在记录簿中。如果检修时间超过4小时的应需办理工作票手续。

10、工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。 工作许可人不得填写工作票。 11、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工 作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。 12、在未办理工作票终结手续以前,任何人不得将检修设备投入运行。 13、已开工的工作票应保存在工作地点,由工作负责人收执。 14、工作中遇任何威胁到工作人员安全的情况时,工作负责人或专责监护人可根据 情况,临时停止工作。 15、如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作票延期手续。 16、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。 17、更换工作负责人后,先后两个工作负责人必须对现场工作情况进行详细的交 代,清楚后,办理工作负责人变更手续。 二、不定项选择题(请将正确答案代码填入括号内,每题2分,共30分) 1、工作票应由下列( AB)填写。 A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 2、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、 漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。值班员应将( C )记入操作记录簿中。在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 A.工作票号码,许可工作时间 B.工作任务,工作票号码 C. 工作票号码, 工作任务, 许可工作时间 3、第一种工作票应在( A )工作交给值班员,临时工作可在工作开始以前直接交 给值班员。 A.前一日 B.前二日 C.当天 4、工作间断时,工作班人员应从工作现场全部撤出,所有安全措施保持不动,工作票 仍由工作负责人执存。间断后继续工作,( C)。

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

工作票三种人考试答案 - A卷-20160623

电厂工作票“三种人”考试试卷(A卷) 部门(单位):姓名: 时间年月日成绩: 一、填空题:(每空分,共60分) 1、工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则,(运行、检修)主管部门是确保工作票正确施工的最终责任部门,(安全监督)部门是工作票的监督考核部门。 2、工作票的工作内容栏内对所检修设备应填双重名称,既(设备名称)和(设备编号)。 3、一个工作负责人只能发给(一)张工作票,一张工作票中,工作签发人、工作负责人、工作许可人、不能(相互兼任)。 4、检修工作开始前,(工作许可)人和(工作负责)人应共同到现场检查安全措施”的规定,必须认真执行。 5、在受限空间危险作业进行过程中,应加强(通风换气),严禁用(氧气)进行通风换气; 6、工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得(相互兼任)。一个工作负责人不应同时执行(两张)及以上工作票。. 7、计划检修工作票应提前(24)小时办理,一般计划消缺工作票应提前(8)小时办理,当日消缺的工作票应在开工前(2)小时送交运

行人员办理。运行交班前(30分钟)与接班后(30分钟)内一般不办理有关工作票手续。 8、工作票设备名称编号、操作动词、(时间)、(姓名)不许涂改,每份工作票涂改不许超过两处,涂改处应(签名)确认。 9、需要变更工作班成员时,应经(工作负责人)同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可工作;需要变更工作负责人时,应经(工作票签发人)同意,并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上。 10、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票(签发人)和(工作许可人)同意。工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不应擅自变更(安全措施)。若需变更或增设安全措施者应填写(新的工作票),并重新履行工作许可手续。 11、工作任务不能按照批准工期完成时,工作负责人应在批准结束时间前2小时向运行人员申明理由,填写检修交代,申请办理延期手续。检修工作票延期手续最多只能办理(一次),如需再延期,应重新(办理工作票),(动火工作票)不能办理延期手续。 12、工作票的终结:工作结束后,工作负责人应将设备检修、变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行(书面交待)并签名。工作许可人确认可以办理工作票终结手续后,在工作票上记入终结时间,工作许可人、工作负责人签名后在工作票第一页编号处盖(“已

安规考试卷试题库题集及标准答案.doc

精品文档 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B 、三个C、四个 D 、一个 3 、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B 、工作票签发人 C 、工作负责人D、工作班成员 4 、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D 、所有工作人员(包括工作负责人) 5 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚, 并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B 、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6 、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B 、检修人员C、调度员 D 、任何人员 7 、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B 、第二种工作票 C 、带电作业工作票 8 、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B 、工作负责人和签发人 C 、工作负责人和工作班成员 9 、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B 、 1.5m C 、 1.9m D、 3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B 、半年 C 、一年 D 、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由()进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在() 时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D 、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过() 时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、 1.0m B、1.5m C、2.0m D 、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作()

三种人考试试卷答案

三种人考试试卷 考试时间:90分钟姓名:成绩:考试日期: 一、 一、填空题(每题2分,共20分) 1、凡在坠落高度基准面(2m及以上)的高处进行的作业,都应视作高处作业。 2、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点(4m)以内,室外不准接近故障点(8m )以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴( 绝缘手套)。 3、装卸高压熔断器,应戴(护目镜)和(绝缘手套),必要时使用绝缘夹钳,并站在(绝缘垫)上。 4、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关(刀闸)和做好(安全措施)前,不得(触及设备)或( 进入遮拦),以防突然来电。 5、在高压设备上工作,应至少由(两人)进行,并完成保证安全的(组织措施)和(技术措施)。 6、一张工作票中,(签发人)、(许可人)和(负责人)三者不得互相兼任。 7、承发包工程中,工作票可实行(双签发)形式。签发工作票时,双方(工作票签发人)在工作票上分别签名,各自承担本规程(工作票签发人)相应的安全责任。 8、在电气设备上工作,保证安全的技术措施:(停电)、(验电)、(装设接地线)、(悬挂标识牌和装设遮拦)。9、验电时,应使用相应(电压等级)、合格的接触式验电器,在(装设接地线)或(合接地刀闸)处对各相分别验电。 10、装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设(强力通风装置),风口应设置在(室内底部),排风口不应朝向居民住宅或行人。 二、填空题(每题2分,共20分) 1、火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到(A)分管领导批准。 A、设备运行管理单位 B、上级调度部门 C、当地公安部门D、当地交通部门 2、高压室的钥匙至少应有3把,由(A)负责保管。

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案)

2019 电力安规工作票三种人考试题库(带答案) (本文档为WORD格式下载后可以任意修改使用为方便使用答案在最后一页) 选择部分(单选+ 多选) 1. 两票是指工作票和()。 A操作票B许可票C施工票 2. 三制是指交接班制、巡回检查制和()。 A实验轮换制B设备定期实验轮换制C定期巡检制D巡检确认制 3. 三种人是指工作签发人、工作负责人和()。 A工作实施人B工作监护人C工作许可人 4. 工作票是指保证检修设备与运行可靠隔离,保证()的作业安全,准许检修 人员进入生产现场工作的凭据。 A.检修人员 B.点检人员 C.维护人员 5. 操作票是指保证()操作设备的正确性、保证操作过程中人身安全和设备安 全的有力措施,是准许运行人员操作设备的书面凭据。 A.点检人员 B.运行人员 C.检修人员 6. “受限空间”是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物 质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及 场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、()、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑 ( 池) 、下水道或其他封闭、半封闭场所。 A.炉膛 B.阀门井 C.半封闭场所 7. “受限空间”作业是指进入()或探入进行的作业。 A.炉膛 B.受限空间 C.罐 D.封闭或半封闭场所 8. 高处作业是指在距坠落基准面()有可能坠落的高处进行的作业。 A.3m及3m以上 B.2m及2m以上 C.4m及4m以上 D.5m及5m以上 9. 吊装作业是指利用()将设备、工件、器具、材料等吊起使其发生位置变化 的作业过程。 A.行车 B.各种吊装机具 C.吊车 10. 临时用电是指正式运行的电源上所接的()。 A.非永久性用电 B.临时用电 C.暂时接电 11. “动土作业”是指挖土、打桩、钻探、坑探、();使用推土机、压路机 等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿 车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 A.地锚入土深度在1m以上 B.地锚入土深度在0.5m以上 C.地锚入土深度在 0.3m以上D.地锚入土深度在 1.5m 以上

2018年安规考试题库

一 一、填空题(每题2分,共30分) 1.生产必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。 2.电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必须管安全”的原则,做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 3.2018年是靖煤集团确定的“主体责任落实年”。 4.公司结合安全生产实际确定2018年为“主体责任落实、夯实基础年”。 5.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 6.电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在250V以上者为高压,设备对地电压在250V及以下者为低压。 7.应避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方,例如;汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门附近;煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门附近;除氧器、热换器以及捞渣机等处。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安全措施。 8、事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过2小时。 9、测量绝缘时,在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。 10、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须采取防止高处坠落的措施。 11.三级安全教育是指、、,员工必须经三级安全教育合格后方可上岗作业。 12.工作场所必须设有符合规定照度的照明。主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有事故照明。工作地点应配有应急照明。高度低于2.5 m的电缆夹层、隧道应采用安全电压供电。 13.使用灭火器灭火时,喷射火焰最有效。

电厂2013工作票“三种人”考试试卷(附答案)

XXX电站 2013年“三种人”考试试卷 工作负责人 签发人 许可人 岗位:姓名: 一、填空题(每空1分,合计20分) 1、“两票”的使用和管理要做到。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票 票库。 2、实现是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为随意性的重要措施。 3、集团公司《工作票操作票使用和管理标准》规定:“工作票、操作票”实施“、 ”的管理原则。 4、电力生产的各项检修、、等工作都必须使用工作票。 5、工作负责人变动时,应经同意并通知,在工作票上办理变更手续。 6、危险点分析应包括三方面内容,简单说即:人的不安全行为、和。 7、为保证员工在生产活动中的,防止的发生,电力生产的各 项运行操作、检修、维护、试验等工作都必须使用。 8、更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作,需办理工作票。 9、《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由本厂办理 工作票手续。 10、行灯电压不准超过 V。在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在汽鼓、凝 汽器、加热器、蒸发器、除氧器以及其他金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过 V。 11、工作负责人在试运前应将全体撤至安全地点,然后将所持工作票交人。 试运后尚需工作时,工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行手续后,工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。二、单项选择题(每题1分,合计20分) 1、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者,应该使用 ()工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 2、在原工作票的安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可 人同意,可以()工作许可手续。 A、重新填写工作票并履行 B、重新履行 C、不重新履行 3、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、工作是否必要和可能 B、是否按规定进行危险点分析工作 C、召集、主持工作班人员进 行危险点分析并制定控制措施 4、工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定临时工作负责人,工作负责人离开时 间超过(),必须办理工作负责人变更手续。 A、2小时 B、4小时 C、6小时 D、24小时 5、“四级控制”是指()。 A、个人控制失误和差错、班组控制未遂和异常、分厂控制轻伤和障碍、总厂控制重伤和事故 B、个人控制未遂和异常、班组控制轻伤和障碍、分厂控制非停、总厂控制死亡 C、个人控制轻伤、班组控制重伤、分厂控制死亡、总厂控制重大伤亡 6、《电业安全工作规程》规定承包方必须制定在施工中应采取的安全措施,并经()批准后, 方可开始工作。 A、本厂监护人员 B、本厂有关部门 C、承包方法人代表 7、一个班组在同一个设备系统上依次进行()的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作 开始前一次完成,应分别办理工作票。 A、同类型 B、非同类型 C、同一厂家 8、请找出下面工作票签发人安全责任的描述错误()。 A、所派工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当,是否能够安全地进行工作 B、工作是否必要和可能 C、安全措施已完善和正确地执行 9、较复杂的系统调试,容易引发人身和设备事故的或危险性较大的操作实验,工作前应有完善 和符合实际的安全措施。同时由()交底。

工作票三种人考试题(电气带答案解析)

工作票签发人、工作负责人(电气类)资格考试 一、填空题(每空1分,共25分) 1、工作负责人、工作许可人应持票共同到现场检查安全措施。 2、工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时由工作负责人送交运行班长。 3、工作票执行应逐渐完善标准化工作,建立标准工作票库。 4、工作票延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。 5、工作负责人应认真履行其安全职责,对特殊工作应按规定指派监护人。 6、电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在250V以上者为高压,设备对地电压在250V及以下者为低压。 7、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。 8、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是0.7米。 9、220KV电气设备不停电的安全距离是3米。 10、500KV电气设备不停电的安全距离是5米。 11、电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。 12、对企业发生的事故,坚持四不放过原则进行处理。 13、高压验电笔的试验周期是六个月。 14、安全带的试验周期是六个月。 15、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。

16、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。 17、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、_安全罩上_或运行设备的_轴承_上行走和站立。 二、单项选择(每题1分,共15分) 1、带电作业和在带电设备外壳上的工作,应填用(B)。 A、电气第一种工作票 B、电气第二种工作票 C、热机工 作票 2、第一、二种工作票的有效时间,以(C)为限。 A、计划工作时间 B、实际工作时间 C、许可时间 3、对企业发生的事故,坚持(B)原则进行处理。 A、预防为主 B、四不放过 C、三同时 4、生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用(A)严密封闭。 A、防火材料 B、绝热材料 C、水泥 5、热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的开关、刀闸和检修设备控制开关的操作把手上悬挂“(A)”警示牌。 A、禁止合闸有人工作 B、禁止操作有人工作 C、禁止操作 6、电气工作人员对本规程应(B)考试一次。 A 两年 B 每年 C 半年 7、电气工作人员因故间断电气工作连续(B)以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A 两个月 B 三个月 C 半年 8、设备对地电压在( B)V以上者为高压设备。 A、380V B、250V C、220V。 9、任何施工人员,发现他人违章作业时,应该( B)。 A、报告违章人员的主管领导予以制止 B、当即予以制止 C、报告专职安全人员予以制止;

相关文档
相关文档 最新文档