文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防排烟系统联合试运行记录1

防排烟系统联合试运行记录1

防排烟系统联合试运行记录1
防排烟系统联合试运行记录1

工程名称:长葛市人民医院综合病房楼空调设备购置及安装编号施工单位安阳建工(集团)有限责任公司试运行时间2小时试运行项目试运行楼层全楼风道类别镀锌钢板

电源型式380V 防火(风)阀

类别

70℃、280℃排烟阀

序号风口尺寸

风速

(m/s)

风量(m3/h)

相对差风压(Pa)

设计风量(Q设) 实际风量(Q实)

1 200*200 4.8 600 5400 40

2 250*250 4.1 600461

3 45

3 320*250 4.6 10005175 54

4 320*320 3.9 1200 4388 76

5 500*320 3.

6 10804050 306

6 500*400 3.

7 22704163 340

7 800*400 3.9 33704388 360

8 800*630 3.8 44354875 508

9 1000*400 3.6 5184 5198 525

10 1000*500 3.9 7981 8123 514 试运行结果:符合设计要求

监理(建设)单位:

专业监理工程师:

(建设单位(项目)负责人):

年月日施工单位:

安装项目技术负责人:

施工员:

质检员:

年月日

工程名称:长葛市人民医院综合病房楼空调设备购置及安装编号施工单位安阳建工(集团)有限责任公司试运行时间2小时试运行项目试运行楼层全楼风道类别镀锌钢板

电源型式380V 防火(风)阀

类别

70℃、280℃排烟阀

序号风口尺寸

风量(m3/h)

相对差风压(Pa)

设计风量(Q设) 实际风量(Q实)

1 800*63024390 14055 710

2 1000*80023000 13308 680

3 1000*10003089

4 14402 690

4 1250*50023000 23100 710

5 1600*50032000 32200 836

6 1000*40011400 40300 570

7 800*400 14302 14400 680

8 1000*500 32000 3289 836

9 1000*500 1328413789 589

10 500*400 38894100 680

11 800*400 1430215670 680

12 500*400 798111000 508

13 500*400 30783768 448 试运行结果:符合设计要求

监理(建设)单位:

专业监理工程师:

(建设单位(项目)负责人):

年月日施工单位:

安装项目技术负责人:

施工员:

质检员:

年月日

防排烟联合调试验收记录报验申请表

工程名称:长葛市人民医院综合病房楼空调设备购置及安装

致:河南宏业建设管理有限公司

我单位已完全楼防排烟联合调试质量验收工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收

附件:

1.防排烟联合调试验收记录1份

承包单位(章):安阳建工(集团)有限责任公司

项目经理:

日期:年月日

审查意见:

监理单位:

总/监理工程师:

日期:年月日

相关文档
相关文档 最新文档