文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016国家高压电工复审试卷11

2016国家高压电工复审试卷11

2016国家高压电工复审试卷11
2016国家高压电工复审试卷11

2016国家高压电工复审试卷11

1、为防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物出入口和人行道边的距离不应小于3m,距电气设备装置要求在5m以上对

2、据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇错

3、当继电器线圈中的电流为整定值时,继电器的动作时限与电流的平方成正比错

4、过电流继电器的动作电流除以返回电流称为返回系数错

5、在变压器的保护中,过电压保护是位于后备保护。错

6、配电装置中高压断路器属于一次设备对

7、配电装置中高压断路器的控制开关属于一次设备。错

8、端子排垂直布置时,排列顺序由上而下,水平布置时,排列顺序由左而右对

9、电压互感器的熔丝熔断时,备用电源的自动装置不应动作对

10、变电所开关控制、继保、检测与信号装置所使用的电源属于操作电源对

11、石墨、碳等在温度升高时,电阻增大错

12、反映二极管的电流与电压的关系曲线叫二极管的伏安特性曲线,有正向特性曲线和反向特性曲线之分对

13、整流电路就是利用整流二极管的单向导电性将交流电变成直流电的电路。对

14、JDJ-10电压互感器,额定电压为10kV 对

15、工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式错

16、配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m 错

17、所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭或隔离起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电对

18、临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围错

19、检查架空线路导线接头有无过热,可通过观察导线有无变色现象对

20、低压架空线路的线间距离在的弧档距40m及以下时一般为0.3m 对

21、输电线路的电压等级在35kV及以上对

22、、架空导线的结构可以分为三类:单股导线、多股绞线和复合材料多股绞线。对

23、操作隔离开关时应准确迅速,一次分(或合)闸到底,中间不得停留对

24、使导线的稳定温度达到电缆最高允许温度时的载流量,称为允许载流量对

25、输电线路都是以交流形式输送的错

26、钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害对

27、测量高压电路的电流时,电流表应串在被测电路中的高电位端。错

28、电阻、电感、电容可以用万用表直接测量对

29、三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果错

30、直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点对

31、在35/0.4kV的配电系统中,应在变电器的高低压侧分别装设阀型避雷器作防雷保护对

32、电力系统中超过允许范围的电压称为过电压对

33、操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压对

34、弧光接地过电压一般只在中性点非直接接地系统中发生单相不稳定电弧接地时产生对

35、中性点经消弧线圈接地属于有效接地系统错

36、供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的5% 对

37、运行值班人员的基本素质会影响供电可靠性对

38、消弧线圈对接地电容电流的补偿实际应用时都采用过补偿方式对

39、、继电器属于一次设备错

40、接地变压器的绕组相电压中无三次谐波分量对

41、可移动手车式高压开关柜在断路器手车未推到工作位置或拉到试验位置时断路器

都不能正常合闸对

42、带负荷操作隔离开关可能造成弧光短路对

43、、隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀,后断开主闸刀错

44、与断路器并联的隔离开关,必须在断路器分闸状态时才能进行操作错

45、在紧急情况下,可操作脱扣杆进行断路器分闸对

46、断路器切除短路电流是其保护功能对

47、断路器在合闸状态时,在操作机构指示牌可看到指示“合”字对

48、负荷开关分闸后有明显的断开点,可起隔离开关的作用对

49、在特殊环境如湿热、雨雪以及存在爆炸性或腐蚀性气体的场所,使用的移动式电气

设备必须符合相应防护等级的安全技术要求对

50、电工刀可以用于带电作业错

51、、在抢救触电者脱离电源时,未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的

皮肤或潮湿衣服。对

52、在爆炸危险场地,应将所有设备的金属外壳部分、金属管道以及建筑物的金属结构

分别接零或接地,并连成连续整体对

53、在高压线路发生火灾时,应迅速拉开隔离开关,选用不导电的灭火器材灭火错

54、避雷器可以用来防止雷电侵入高压电气设备,也可以用来保护小型独立的建筑物免

遭雷击错

55、检查触电者是否有心跳的方法是将手放在触电者的心脏位置错

56、保护接地的目的是为了防止人直接触电,保护人身安全错

57、人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救对

58、对于高压电气设备,无论是否有绝缘或双重绝缘,均应采取屏护或其它防止接近的

措施对

59、、变压器二次电流是由一次电流决定的。错

60、、变压器油枕可减少变压器油氧化和受潮的机会对

61、、运行中的电压互感器不允许开路错

62、降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压10%左右错

63、配电变压器按用途分为升压和降压变压器对

64、变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用对

65、、操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来错

66、、电网倒闸操作,必须根据值班调度员的命令执行,未得到调度指令不得擅自进行操

作对

67、、操作票应进行编号,已操作过的应注明“已执行”保存期不宜少于6个月对

68、工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工

作票布置安全措施和办理开工,终结等手续对

69、高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点对

70、操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连对

[ ] [单选题] 71、2000KW以下的高压电动机应采用()保护。(1.0分) 正确答案:A

? A、过流速断B、纵联差动C、过电压

[ ] [单选题] 72、定时限电流保护具有()的特点。(1.0分)

正确答案:A

? A、动作时间不变B、动作电流不变C、动作时间改变

[ ] [单选题] 73、以下设备属于二次系统的是()。(1.0分)

正确答案:C

? A、高压隔离开关B、断路器C、电流互感器

[ ] [单选题] 74、电流继电器的文字符号表示为()。(1.0分)

正确答案:A

? A、K B、KM C、KT

[ ] [单选题] 75、1伏安等于()微伏安。(1.0分)

正确答案:B

? A、1000 B、1000000 C、1000000000

[ ] [单选题] 76、倒闸操作应由二人进行,一人唱票与监护,另一人()。(1.0分)

正确答案:C ??

? A、 .操作B、.复诵C、.复诵与操作

[ ] [单选题] 77、脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用()材料制成。(1.0分) 正确答案:A

? A、钢材B、绝缘材料C、木材

[ ] [单选题] 78、钢芯铝绞线广泛应用于()线路上。(1.0分)

正确答案:C

? A、配电B、低压C、高压

[ ] [单选题] 79、架空电力线路跨越架空弱电线路时,对于一级弱电线路的交角应大于等于()。(1.0分)

正确答案:C

? A、15° B、30° C、45

[ ] [单选题] 80、配电线路的作用是()电能。(1.0分)

正确答案:B

? A、输送B、分配C、汇集

[ ] [单选题] 81、用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则()。(1.0分) 正确答案:C

? A、有可能损坏万用表B、可以直接测量出电压值C、测出的电压值需取反才是真正电压值

[ ] [单选题] 82、()仪表属于直读式仪表。(1.0分)

正确答案:B

? A、电桥B、兆欧表C、接地电阻测量仪

[ ] [单选题] 83、氧化锌避雷器的阀片电阻具有非线性特性,在()电压作用下,其阻值很小,相当于短路状态。(1.0分) 正确答案:A

? A、过B、额定C、恒定

[ ] [单选题] 84、雷电过电压又称为()过电压。(1.0分)

正确答案:B

? A、内部B、外部C、磁电

[ ] [单选题] 85、供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万kW以下者绝对值不大于()Hz。(1.0分) 正确答案:C

? A、0.3 B、0.4 C、0.5

[ ] [单选题] 86、低压照明用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的()。(1.0分) 正确答案:B

? A、±5% B、±(5% C、10%) D、10%

[ ] [单选题] 87、在变配电所中B相的着色是()色。(1.0分)

正确答案:B

? A、黄B、绿C、红

[ ] [单选题] 88、可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在()位置时才能移动手车。(1.0分)

正确答案:B

? A、合闸B、分闸C、任何

[ ] [单选题] 89、箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于()Ω。(1.0分) 正确答案:A

? A、4 B、10 C、15

[ ] [单选题] 90、对带有接地闸刀的高压开关柜必须在主闸刀()的情况下才能闭合接地闸刀。(1.0分)

正确答案:A

? A、分闸B、合闸C、操作时

[ ] [单选题] 91、移动式电气设备的电源线应采用()类型软电缆。(1.0分)

正确答案:C ?

? A、塑胶绝缘B、带有屏蔽层C、橡皮绝缘

[ ] [单选题] 92、我国规定的安全电压额定值等级为()。(1.0分)

正确答案:C

? A、50V,42V,36V,24V,12V B、48V,36V,24V,12V,6V C、42V,36V,24V,12V,6V

[ ] [单选题] 93、干粉灭火器适用于()kV以下线路带电灭火。(1.0分)

正确答案:C

? A、0.6 B、10 C、50

[ ] [单选题] 94、电流对人体的伤害可以分为电伤、()两种类型。(1.0分) 正确答案:C

? A、电烫B、电烙C、电击

[ ] [单选题] 95、10kV/0.4kV配电变压器一、二次绕组的匝数比K等于()。(1.0分) 正确答案:C

? A、10 B、20 C、25

[ ] [单选题] 96、油浸的温度计是测量其()油温的。(1.0分)

正确答案:A

? A、上层B、下层C、中层

[ ] [单选题] 97、纯净的变压器油具有优良的()性能。(1.0分)

正确答案:B

? A、导热B、冷却C、导电

[ ] [单选题] 98、手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸已闭合,称之为()状态。(1.0分)

正确答案:C

? A、备用B、运行C、检修

[ ] [单选题] 99、在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用()。(1.0分) 正确答案:A

? A、第一种工作票B、第二种工作票C、口头指令

[ ] [单选题] 100、操作票填写中,合上或拉开的隔离开关,刀开关统称为()。(1.0分) 正确答案:C

? A、负荷开关B、开关C、刀闸

最新电子电工试题带答案

电子技术练习题 一、填空题 1.PN 结的基本特性是 单向导电性 。 2.半导体二极管导通的条件是加在二极管两端的正向电压比二极管的死区电压 死区电压 。 3.晶体三极管工作在放大状态时,其发射结处于正向偏置,集电结处于 反向偏置 偏置。 4.三极管的静态工作点过低,将使输出电压出现 截止 失真。 5.图1所示稳压电路,稳压管V 1与V 2相同,其稳压值U Z =5.3V 、正向压降0.7V ,输出电压U 0为 6v 。 6.电路如图2所示,二极管D1,D2,D3均为理想组件,则输出电压uo 0 V 。 图2 7.理想运算放大器的两个输入端的输入电流等于 0 。 8.在直接耦合的多级放大电路中,由于温度的影响将产生 零点漂移 现象,可采用差分放大电路来克服这种现象。 9.根据逻辑函数表达式,F=A +AB 可以化简为 A +B 。 10.根据逻辑函数表达式,F ABC BC AB =++可以化简为 。 图1

二、选择题 1.晶体管三极管的主要特性是具有( D )。 A 、单向导电性 B 、滤波作用 C 、稳压作用 D 、电流放大作用 2.某硅三极管三个电极的电位V e 、Vb 和Vc 分别为3V 、3.7V 和6V ,则该管工作在( A )状态。 A 、饱和 B 、截止 C 、放大 D 、损坏 3.工作在甲乙类状态的互补对称功率放大电路,通常提供一个偏置电路以克服( D )失真。 A 、截止 B 、饱和 C 、截止和饱和 D 、交越 4. 图2所示若使运算放大电路的输出电压U 0=3V ,则P 点必须( D) A.接n 点 B.接地 C.悬空 D.接m 点 5. 下列电路中属于时序逻辑电路的是(D )电路。 A 、加法器 B 、编码器 C 、译码器 D 、计数器 6. 构成一个十二进制的计数器,需要( B )个触发器。 A 、2 B 、4 C 、6 D 、12 A.0 B.1 C.保持不变 D 不能确定 7.射极输出器电路如图2所示,C1、C2足够大,对输入的交流信号ui 可视作短路。则输出电压u0与输入电压ui 之间的关系是( B )。 A 、两者反相,输出电压大于输入电压 B 、两者同相,输出电压小于且近似等于输入电压 C 、两者相位差90°,且大小相等 D 、两者同相,输出电压大于输入电压 8.将交流电变为直流电的电路称为 ( C ) A.稳压电路 B.滤波电路 C.整流电路 D.放大电路 9.图示逻辑门电路所对应的逻辑关系式为( C ) A .F=A+ B B .F=A ·B C .F=B A + D .B A ? 10.无论J -K 触发器原来状态如何,当输入端J =1、K =0时,在时钟脉冲作用下,其输出端Q 的状态为(B ) 图1

精选最新高压电工证考试题库500题(答案)

精选高压电工证考试题库500题(含答案) 一、单选题 1.作用于人体的电压升高,人体电阻还会(),致使电流更大,对人体的伤害更严重。 A下降B增加C不变 【参考答案】:A 2.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备三相短路并()。 A放电B测量接地电阻C接地 【参考答案】:C 3.如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率()变压器一次输入功率。 A大于B等于C小于 【参考答案】:B 4.停电检修线路,应将所有()及联络断路器和隔离开关都拉开。 A断路器B电源C接地刀闸 【参考答案】:A 5.交流高压真空接触器适用于交流系统中()的场合。 A需要频繁操作B不需要频繁操作C操作机率很低 【参考答案】:A 6.间接接触触电包括()和接触电压触电两种类型。 A跨步电压触电B接触电压触电C直接接触触电 【参考答案】:A 7.设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在()状态。 A运行B检修C设备用 【参考答案】:A 8.变压器接在电网上运行时,变压器()将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具备一定的调压能力。 A二次侧电压B一次侧电压C最高电压 【参考答案】:A 9.架空线路导线通过的()不应超过其允许电流。

A额定电流B短路电流C最大负荷电流 【参考答案】:C 10.电流互感器的一次绕组匝数很少,()在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流。 A串联B并联C混联 【参考答案】:A 11.()用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A登高板B安全带C脚扣 【参考答案】:B 12.()的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。 A安装接线图B屏面布置图C归总式原理图 【参考答案】:C 13.在中性点直接接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。 A不变B升高C降低 【参考答案】:A 14.额定容量是指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力()。AkVBkVCk 【参考答案】:A 15.在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在()小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。 A12B13C14 【参考答案】:C 16.高压熔断器以动作特性可分为()和固定式。 A自动跌落式B插入式C非限流式 【参考答案】:A 17.为提高功率因数;运行中可在工厂变配电所的母线上或用电设备附近装设(),用其来补偿电感性负载过大的感性电流,减小无功损耗,提高末端用电电压。 A并联电容器B并联电感器C串联电容器 【参考答案】:A 18.供电质量指()与供电可靠性。

2020年特种作业操作证高压电工作业复审模拟题库及答案(共200题)

2020年特种作业操作证高压电工作业复审模拟题库 及答案(共200题) 1. 高压熔断器熔体中间焊有(A )的小锡(铅)球。 A. 降低熔点 B. 升高熔点 C. 保持熔体材料熔点 2. 在运行中,电流的热量和电火花或(A )等都是电气火灾的直接原因。 A. 电弧 B. 电压高低 C. 环境温度 3. 避雷线的作用原理与避雷针相同,保护范围(A )。 A. 较小 B. 较大 C. 相同 4. 扑灭火灾时,灭火人员应站在(A )进行灭火。 A. 上风侧 B. 下风侧 C. 侧面 5. 流过导体单位截面积的电流叫电流密度,其单位为(B )。 A. 安培 B. 安培/平方米 C. 安培/平方毫米 6. 架空导线型号LGJ-35/6表示的含义为(C )。 A. 钢芯铝绞线,电压等级为35kV,额定电流6k B. 铝芯钢绞线,电压等级为35kV,额定电流6k C. 钢芯铝绞线,铝线部分标称截面为35mm2 7. 发生短路时,冲击电流会产生很大的电动力,其大小可用来校验电气设备在发生短路时的(A )。 A. 动稳定性 B. 动平衡性 C. 热稳定性 8. 主保护属于按(C )分类。

A. 被保护的对象 B. 保护原理 C. 保护所起作用 9. 携带型接地线是将欲检修的设备或线路作临时性的(B )的一种安全用具,所以,也称之为临时接地线。 A. 接零保护 B. 短路接地 C. 接地保护 10. 高压电容器应在额定电压下运行,当长期运行电压超过额定电压的( A )时,高压电容器组应立即停运。 A. 1.1倍 B. 1.2倍 C. 1.3倍 11. 当导体材料及长度确定之后,如果导体截面越小,则导体的电阻值(B ) A. 不变 B. 越大 C. 越小 12. TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的(B )低压供电系统。 A. 三相五线制 B. 三相四线制 C. 三相三线制 13. 一个(A )不能同时执行多张工作票。 A. 工作负责人 B. 工作班成员 C. 施工班组 14. (A )是将系统的高电压改变为标准的低电压(100V或1003 V),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。 A. 电压互感器 B. 电流互感器 C. 变压器 15. 电源是将其他能量转换为(C )的装置。 A. 电量 B. 电压 C. 电能 16. 在运行中,(A )和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。 A. 电流的热量 B. 电压高低 C. 环境温度

最新电工试题题库及答案

试题题库 填空题 1. 新版劳动竞赛中台区精益运维管理指数中2级指标分别有配变三相负荷不平衡台区占比、 电采集中器离线率低电压台区占比、百户抢修工单率、 过载台区占比等。 2. 星级供电所创建五项管理类别分别有基础保障扎实、安全管理严密、业务协同 运行、人员一专多能、服务一次到位; 1.全能型供电所分为综合班班和配电营业班班两种班组。 2.实训基地建设包括室内和室外两个方面。 3.劳动竞赛指标体系共包括 6 项一级指标和15 项二级指标。 4.供电服务“零容忍”对于自立收费项目和未按标准向客户收费,违规收取装表接 电、也扩报装、农网改造、故障抢修等费用的,对主要责任人处以3000 元,对次要责任人、责任班组负责人处以2000 元,对责任部门分管负责人、责任部门负责人、责任单位分管负责人处以1000 元罚款。 5.为深入贯彻国家电网有限公司全能型乡镇供电所建设和公司本质提升工 作要求,国网河南省电力公司下发了豫电营销414 号文。 “全能型”乡镇供电所建设和公司本质提升工作要求,以标准化管理和创新考核机制为抓手,全面落实综合柜员制、台区客户代表制、网格化片区化 8.按照“全能型”乡镇供电所建设新要求,梳理制定乡镇供电所职责、流程、制度、标准、考核等管理办法,实现“五位一体” 协同机制全覆盖。 6.申报四星级乡镇供电所应具备条件:本年度8-9月劳动竞赛平均成绩排名及10 月排名均在全省400 名之内,供电所员工不低于15 人,建筑面积不低于500 平方米。 7.加快推进乡镇供电所营业厅转型升级,推进“大所制”建设,规模较大的 乡镇供电所设 C 级营业厅,撤并利用率低的CD 级营业厅。 8.2018年星级供电所创建必备条件补充说明中,0.4千伏线损率取本年度1月至 评定月累计值,四星级乡镇供电所要求排名在全省前800 名,五星级要求排名全省前600 名

高压电工复审试题

高压电工复审试题(2) 1、断路器故障跳闸后,值班人员应立即进行“事故特巡”检查。 您的答案:正确答案:正确 2、用电单位在未经允许的情况下,在自己所不能控制的设备或线路上工作,必须挂好临时接地线, 以保证工作安全。 您的答案:正确答案:错误 3、经过耐压试验合格的变压器,运行中肯定不会出现因绝缘下降引发的事故。 您的答案:正确答案:错误 4、巡视工作应根据值班员的走路习惯,确定变配电室的巡视路线。 您的答案:正确答案:错误 5、倒闸操作中给上或取下操作保险,可以不列入操作票。 您的答案:正确答案:错误 6、检修清扫工作时,对于突然来电进行防护的措施是指挂接临时接地线,不包括合上接地开关。 您的答案:正确答案:错误

7、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识。 您的答案:正确答案:正确 8、变压器因为一、二次侧绕组匝数相同,所以能够变换电压。 您的答案:正确答案:错误 9、检测干式变压器的运行温度,是从预埋在高压绕组中的热敏电阻获得的。 您的答案:正确答案:错误 10、杆上安装的变压器,其容量一般不超过500kVA。 您的答案:正确答案:错误 11、较大的过负荷会使变压器发出轻微的“嗡嗡”声。 您的答案:正确答案:错误 12、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,无权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。 您的答案:正确答案:错误 13、用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件,并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。

高压电工复审题库-2019特种作业

国家高压电工练习题 —、判断题 1.“禁止合闸,有人工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合 断路器和隔离开关。(Y) 2.“在此工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔 离开关。(N) 3.1000kW以下的高压电动机,装设电流速断保护时宜采用两相不完全星型接线并动作于跳闸。(N) 4.10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。(N) 5.220/380V配电线路一般称为低压配电线路。(Y) 6.35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。(Y) 7.35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(Y) 8.RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。(Y) 9.RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。(N) 10.RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,来判断熔丝是否熔断。(N) 11.S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV 电力变压器。(N)

12.S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量 100kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。(N) 13.安全色标中“黑色”表示强制执行。(N) 14.安装接线图是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的 图纸。(Y) 15.按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、 地区变电所、配电变电所、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。(Y) 16.按照国家标准,铭牌上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造 年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(Y) 17.保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般小于或等于1A。(Y) 18.保护间隙是最简单、最经济的防雷设备,它结构十分简单,维护也方便。(Y) 19.备用电源自动投入装置属于自动调节装置。(N) 20.避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。(Y) 21.避雷器用来防护高压雷电波侵入变、配电所或其他建筑物内,损坏被保护设备。(Y)

2020低压电工模拟考试复审试题

2020低压电工模拟考试复审试题 一、判断题 1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。(√) 2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×) 3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。(×) 4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×) 5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×) 6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(√) 7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。(√) 8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。(√) 9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(√) 10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有10%的差值。(√) 11、电压互感器工作是相当于一台负载运行的降压变压器。(√) 12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。(×) 13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧 迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结.(√) 14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×) 15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。(×) 16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√) 17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。(√) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×) 19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定 位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。(√) 20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。(√) 21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。(√) 22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√) 23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√) 24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×) 25、35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的金线段架设避雷线。(√) 26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。(√) 27、发电厂变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。(√) 28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。(√)

2016年版维修电工中级题库

职业技能鉴定国家题库 维修电工中级理论知识试卷(1) 一、单项选择题 1.在市场经济条件下,职业道德具有( C )的社会功能。 A.鼓励人们自由选择职业 B.遏制牟利最大化 C.促进人们的行为规范化 D.最大限度地克服人们受利益驱动 2.在市场经济条件下,促进员工行为的规范化是( D )社会功能的重要表现。 A.治安规定 B.奖惩制度 C.法律法规 D.职业道德 3.职工对企业诚实守信应该做到的是( B )。 A.忠诚所属企业,无论何种情况都始终把企业利益放在第一位 B.维护企业信誉,树立质量意识和服务意识 C.扩大企业影响,多对外谈论企业之事 D.完成本职工作即可,谋划企业发展由有见识的人来做 4.要做到办事公道,在处理公私关系时,要( C )。 A.公私不分 B.假公济私 C.公平公正 D.先公后私 5.对待职业和岗位,( D )并不是爱岗敬业所要求的。 A.树立职业理想 B.干一行、爱一行、专一行 C.遵守企业的规章制度 D.职定终身,绝对不改行6.不符合文明生产要求的做法是( D )。 A.爱惜企业的设备、工具和材料 B.下班前搞好工作现场的环境卫生 C.工具使用后按规定放置到工具箱中 D.冒险带电作业 7.并联电路中加在每个电阻两端的电压都( B )。 A.不等 B.相等 C.等于各电阻上电压之和 D.分配的电流与各电阻成正比 8.电功的常用实用的单位有( C )。 A.焦耳 B.伏安 C.度 D.瓦 9.基尔霍夫定律的( A )是绕回路一周电路元件电压变化为零。 A.回路电压定律 B.电路功率平衡 C.电路电流定律 D.回路电位平衡 10.把垂直穿过磁场中某一截面的磁力线条数叫作( A )。 A.磁通或磁通量 B.磁感应强度 C.磁导率 D.磁场强度 11.在RL串联电路中,UR=16V,UL=12V,则总电压为( B )V。 A.28 B.20 C.2 D.4 12.将变压器的一次侧绕组接交流电源,二次侧绕组的电流大于额定值,这种运行方式称为( B )运行。 A.空载 B.过载 C.满载 D.轻载 13.三相异步电动机的优点是( D )。 A.调速性能好 B.交直流两用 C.功率因数高 D.结构简单 14.三相异步电动机的转子由转子铁心、( B )、风扇、转轴等组成。 A.电刷 B.转子绕组 C.端盖 D.机座 15.三相异步电动机工作时,其电磁转矩是由旋转磁场与 ( B )共同作用产生的。 A.定子电流 B.转子电流 C.转子电压 D.电源电弧 16.交流接触器的作用是可以( A )接通和断开负载。 A.频繁地 B.偶尔 C.手动 D.不需 17.面接触型二极管应用于( B )。 A.整流 B.稳压 C.开关 D.光敏 18.如图4-1所示为( A )符号。 A.光敏二极管 B.整流二极管 C.稳压二极管 D.普通二极管 19.如图4-2所示,该电路的反馈类型为( B )。 A.电压串联负反馈 B.电压并联负反馈 C.电流串联负反馈 D.电流并联负反馈 图4-1元件符号图4-2反馈电路 20.扳手的手柄越短,使用起来越( D )。 A.麻烦 B.轻松 C.省力 D.费力

高压电工复审选择题

()及以上的电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。6kV "在此工作"属于()标示牌。准许类 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,经查证特种作业人员有()以上违章行为,复审或延期复审不予通过。2次 10/0.4kV变压器,容量为800kVA,其二次额定电流约为()。1100A 10/0.4kV变压器的二次额定电流是一次额定电流的()倍。25 10kV变配电室电源进线,可配置()等保护。定时限过电流 10kV杆上变压器的接地装置,每()测试一次。两年 10kV户外跌落式熔断器,其对地安装高度不低于()。4.5米 10kV架空线路耐张绝缘子串,通常采用()盘型悬式绝缘子。两片 10kV架空线路巡视检查,至少()一次。每季度 10kV配电变压器过流保护动作跳闸,判断故障范围在()。变压器低压侧 10kV配电变压器过流保护动作跳闸,判断故障范围在()。变压器高压或低压两侧 10kV配电变压器零序保护动作跳闸,判断故障范围在()。变压器高压侧 10kV配电变压器容量用()表示。kVA 10kV配电变压器容量有400kVA、500kVA和()kVA等。630 10kV配电变压器速断保护动作跳闸,判断故障范围在()。变压器高压侧 10kV配电室4#和5#母线各带一台变压器,其中5#母线变压器编号为( )。2# 10kV配电室4#和5#母线之间的联络开关编号为()。245 10kV配电室接线方式为单母线不分段,其母线编号应为()。3# 10kV配电室接线方式为单母线分段,其母线编号应为()。4#和5# 10kV用户分界负荷开关,可以切除用户侧()故障。单相接地 10kV油浸式变压器分接开关有3个档位,当电源电压为10.5kV时,分接开关应在()位置。1 档 10kV油浸式变压器分接开关有3个档位,当电源电压为10kV时,分接开关应在()位置。2档 10kV油浸式变压器分接开关有3个档位,当电源电压为9.5kV时,分接开关应在()位置。3档 10kV与0.4kV线路分支杆同杆架设,其横担最小垂直距离()。1.0米 10kV与0.4kV线路直线杆同杆架设,其横担最小垂直距离()。1.2米 10kV真空断路器的动静触头安装在()。真空灭弧室内 DL系列电流继电器有()电流线圈。两个 DX系列电磁式信号继电器有()和电压型两种。电流型 DX系列电流型信号继电器是与其它元件()在电路中工作。串联 FLN36-12负荷开关兼有隔离电源、接地和()三种功能。通断负荷 FLN36-12负荷开关兼有接地、通断负荷和()三种功能。隔离电源 FLN36-12负荷开关兼有通断负荷、隔离电源和()三种功能接地 FLN36-12负荷开关内充()Mpa气压的SF6气体。0.045 FLN36-12负荷开关配有()操作机构。弹簧 FLN36-12是10kV()负荷开关。产气式 FLN36-12是10kV()负荷开关。六氟化硫式 FZN25-12是10kV()负荷开关。真空式

高压电工(复审)(含答案)

高压电工复审 一判断题 1、10kV杆上变压器的底部距地面高度不应少于 3.5m。(X) 2、《北京市安全生产条例》规定,安全警示标志应当明显、保持完好、便于从业人员和社会公众识别。(V) 5、《北京市安全生产条例》规定,生产安全事故案例是安全生产的教育和培训主要内容之一。(V) 6、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当保护事故现场;需要移动现场物品时,应当做出标记和书面记录,妥善保管有关证物。(V) 9、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度,应当包括危险作业管理制度。(V) 12、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。(V) 13、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即进行处理。(V) 18、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员发现危及人身安全的紧急时,无权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。(X) 23、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识。(V) 24、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,正确佩戴和使用劳动防护用品。(V)29、《中华人民共和国安全生产法》规定,国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。(V) 30、《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。(V) 31 、《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。(V) 33、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴。(V) 34、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利,并应当依法履行安全生产方面的义 务。(V) 36、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承 担的责任的,该协议无效;对生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处五万元以上十万元以下的罚款。(X) 37、《中华人民共和国安全生产法》规定,未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。(V) 38、10kV单路电源进线,拉开进线柜201断路器后,即可视为全站无电。(X) 40、10kV跌落式熔断器,其熔管内衬有在低温下能产生气体的消弧管。(X) 43、10kV跌落式熔断器能分断短路电流,也属于限流式熔断器。(X) 44、10kV环网柜发生两相保险同时熔断,必须查明原因,不得盲目恢复送电。(V) 48、10kV架空绝缘导线免遭雷击断线的措施有,在直线杆安装放电穿刺线夹。(V) 49、10kV架空绝缘导线为免遭雷击断线的措施有,在直线杆安装放电箝位绝缘子。(V) 50、10kV用户分界负荷开关,当用户侧发生单相接地故障时,会立即自动跳闸。(V) 51、10kV用户分界负荷开关,具有自动隔离用户侧相间短路故障的作用。(V) 52、10kV中置式开关柜,泄压盖板的作用是吸收柜内发生故障时的高压气体,防止事故扩大。(X) 55、10kV中置式开关柜不能带负荷推拉隔离车,可以带负荷推拉断路器车。(X) 56、10kV中置式开关柜的断路器车在检修位置时,接地开关不能进行合闸操作。(X) 57、10kV中置式开关柜的断路器车在检修位置时,接地开关不能进行合闸操作。(X) 58、10kV中置式开关柜的断路器小车具有工作、备用和检修三个位置。(V) 59、10kV中置式开关柜的手车在工作位置时,二次插头可以拔出。(X) 61、10kV中置式开关柜的小车拉出后,因电源母线未停电,故应在柜内放“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(X) 62、10kV中置式开关柜的小车在在备用(试验)位置时,一、二次回路均不连通。(X) 64、10kV中置式开关柜具有“五防”联锁,当值班员送电操作受阻时,可立即紧急解锁,尽快完成操作。(X) 67、CD10型电磁操作机构,其合闸电流可达4?5安培。(X) 68、D X-31 型信号继电器采用掉牌的方式作为动作指示。(X) 70、FZRN25-12D是负荷开关一熔断器组合电器。(V) 71、GL型过流继电器也具有定时限过电流保护特点。(X) 72、GL型过流继电器也具有定时限过电流保护特点。(X)

维修电工基础知识考试题库【最新版】

维修电工基础知识考试题库 1.扑灭电气火灾应用哪几种消防器材?如何正确使用和保管? 答:变压器、油断路器、电容器等充油电气设备都有比较的绝缘油。这些电气设备发生事故时,应采用电气火灾灭火器,如:二氧化碳,“1211”干粉灭火机等可进行带电灭火。 对灭火机的正确使用的保管要求如表14-4。此外,采用上述灭火机进行灭火时,灭火机与代电导体之间应保持如下安全距离: 110千伏及以下不小于1米; 110-220千伏不小于2米; 使用二氧化碳灭火时,扑救人员要离火区2-3米,小心喷射,勿使干冰沾着皮肤,同时要打开门窗加强通风。 2.如何区分高压,低压和安全电压?具体规程如何? 答:从安装技术方面考虑,通常将电气设备为分为高压和低压两种:如:凡设备对电压在250伏以上者为高压,设备对地电压在250伏

及以下者为低压。而36伏及以下的电压则称为安全电压(在一般情况下对人身无危害)。 潮湿环境和特别危险的局部照明及携带式电动工具等,如无特殊安全装置和安全措施,均应采用36伏的安全电压,风工作场所潮湿或在金属容器内,隧道内、矿井内的手提电动用具或照明灯,均应采用12伏安全电压。 3.触电者触电时的危险程度与哪些因素有关? 答:人触电后都将要威胁触者的生命安全,其危险程度和下列因素有关: ①通过人体的电压; ②通过人体的电流; ③电流作用时间的长短; ④频率的高低; ⑤电流通过人体的途径;

⑥触电者的体质情况; ⑦人体的电阻。 4.常见的触电事故有几种? 答:用电中发生各种不同形式的触事故,从总的情况来看,常见的触电形式有如下几种: ①直接触碰上了带电的导体。这种触电往往是由于用电人员缺管用电知识或在工作中不注意,不按有关规程和安全工作距离办事等,直接触碰上了裸露外面导电体,这种触电是最危险的。 ②由于某些原因,电气设备绝缘受到了破坏漏了电,而没有及时发现或疏忽大意,触碰上了漏电的设备。 ③由于外力的破坏,如雷击、弹打等,使送电的导线断落地上,人行走时跨入了有危险电压的范围内,造成不电压触电。 ④高压送电线路处地大自然环境中,由于风力或与其它带电导线并架等原因,受到感应,在导线上带了静电。工作时不注意或未采取

高压电工作业复审考试-模拟试题一

高压电工作业复审考试-模拟试题一

高压电工作业复审考试模拟试题一 一、判断题 1.10kV及以下三相供电的;电压允许偏差为额定电压的为±10%。 A.对 B.错 2.220/380V配电线路一般称为低压配电线路。 A.对 B.错 3.RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。 A.对 B.错 4.RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出;来判断 熔丝是否熔断。 A.对 B.错 5.避雷线的作用原理与避雷针相同;只是保护范围较大。 A.对 B.错 6.避雷针一般安装在支柱(电杆)上或其他构架、建筑物上;必须经引下 线与接地体可靠连接。 A.对 B.错 7.变压器并列运行;一般允许阻抗电压有±10%的差值;若差值大;可能 阻抗电压大的变压器承受负荷偏高;阻抗电压小的变压器承受负荷偏低;从而影响变压器的经济运行。 A.对 B.错 8.变压器的故障可分为油箱内和油箱外两种。 A.对 B.错

9.操作票中;一项操作任务需要书写多页时;须注明转接页号;且页号相 连。 A.对 B.错 10.磁力线是描述磁场结构的一组曲线;磁力线的疏密程度;反映磁场 中各点磁场的强弱。 A.对 B.错 11.大小方向都随时间变化的电流叫做直流电。 A.对 B.错 12.当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时;首先要切断电 源。 A.对 B.错 13.当横截面积相同时;同种材料导体的长度越长;导体的电阻越大。 A.对 B.错 14.当系统短路或接地时;通过很大的短路电流;变压器会产生很大的 噪音。 A.对 B.错 15.导体在磁场中做切割磁力线运动时;导体内就会产生感应电动势。 A.对 B.错 16.倒闸操作中发生疑问时;根据设备实际状况可更改操作票;但不准 随意解除闭锁装置。 A.对 B.错 17.低电压保护属于110kV及以下并联电容器组保护测控装置在保护 方面的主要功能。

高压电工复审复习题

特种作业高压电工作业(复审)复习题 一、单项选择题 1.电力变压器一二次线圈的绝缘电阻不得小于初值的(B)%,才允许投入运行。 A.40 B.50 C.60 2.变比不同的变压器并列运行时,由于(B)的存在,变压器不能按比例带满负荷行。 A.电压差 B.循环电流 C.具有不同的损耗 3.对于有足够遮断容量的油开关发生自动跳闸时,经检查无异常现象时应(B)。 A.停电后进一步检查 B.强送电一次 C.马上请示上级进行处理 4.把油开关合闸指示灯的回路与跳闸线圈串联,其作用是(C)。 A.起到降压 B.起到限流 C.起到监视跳闸线圈的完好情况 5.型号味GL是(B)过流继电器。 A.电磁式 B.感应式 C.电动式 6.型号为CD的操作机构是(B)机构。 A.手动操作 B.电磁操作 C.弹簧操作 7.运行中当电压互感器出现明显的内部故障时,应立即(B)进行停电处理。 A.拉开隔离开关 B.断开上级油开关 C.报告领导后 8.变压器的重瓦斯继电器动作跳闸时,应(B)。 A.先检查原因,排除故障前,严禁投入变压器 B.先投入备用变压器后检查 C.应先检查动作原因,认为不能运行即投入备用电压器 9.复式整流操作电源中硅整流器的电源由(C)供给。 A电压互感器 B.电流互感器 C.电流互感器和低压变压器10母线送电操作时,电压互感器应(A)投入。 A.最先 B.延时 C.最后 11.型号为GN的高压一次设备是(A)。 A.高压隔离开关 B.高压负荷开关 C.高压少油量断路器 12.在高压设备上工作,需要全部或部分停电时,应填写(B)。 A.操作票 B.第一种工作票 C.第二种工作票 13.高压设备及母线的绝缘电阻测定标准,一般(A)。

2018年度电工试题资料题库

l、电工作业人员必须年满( D )岁。 A.15 B. 16 C.17 D.18 2、装设接地线的顺序为( B )。 A.先导体端后接地端 B.先接地端后导体端 C.可以同时进行 D.装设顺序和 3、一般居民住宅、办公场所,若以防止触电为主要目的时,应选用漏电动作电流为( C ) mA的漏电保护开关。 A.6 B.15 C.30 D.50 4、电气工作人员连续中断电气工作( A )以上者,必须重新学习有关规程,经考试合格后方能恢复工作。 A. 三个月 B.半年 C.一年 D.两年 5、我国标准规定工频安全电压有效值的限值为( B )V。 A.220 B.50 C.36 D.6 6、关于电气装置,下列( B )项工作不属于电工作业。 A.试验 B.购买 C.运行 D.安装 7、电工作业人员必须典备( C )以上的文化程度。 A.小学 B.大专 C.初中 D.高中 8、电阻电感电容串联电路中,电源电压与电流的相位关系是( C )。 A.电压超前电流 B.电压滞后电流 C.不确定 D.同相 9、额定电压( D )V以上的电气装置都属于高压装置。 A.36 B.220 C.380 D.1000 10、电能的单位是( D )。 A.A B.V.A C.w D.kw.h 11、R,Xl,Xc串联电路中,已知电源电压有效值U=220V和R =Xl=Xc=440Q,则电路中的电流为( C ) A.O B.0. 25 C.0.5 D.1 12、某直流电路电流为1. 5A,电阻为4 Q,则电路电压为( B ) V 。 A.3 B.6 C.9 D.12 13、电压的单位是( B )。 A.A B.V C.w 14、并联电路的总电容与各分电容的关系是( A )。 A.总电容大予分电容 B.总电容等于分电容 C.总电容小于分电容 D.无关 15、1 KΩ与2 KΩ的电阻串联后接到6V的电压上,流过电的电流为( D )。 A.0. 25 mA B.0.125 mA C.0.083333333 mA D.2 mA

高压电工特种作业证考试题库整理版.doc

高压电工特种作业证考试试题【附答案】 1 ?对于10kV的设备,人体与带电体的距离无遮拦者不得小于(C) m. A、0.1 B、0.35 C、0.7 D、0.1 2.装有气体继电器的变压器,从变压器油箱的一边向储汕柜的一边应有(B)的上升坡度。 A、0.5%?1% B、1% ?1.5% C、3% ?5% D、10% 3.电气设备的冷备用状态指断路器和隔离开关处于(D)位置的状态。 A、断路器合闸,隔离开关合闸 B、断路器合闸,隔离开关分闸 C、断路器分闸,隔离开关合闸 D、断路器分闸,隔离开关分闸 4.电流互感器的两相接线需要装用(B)台电流互感器。 A、一 B、二 C、三 D、四 5.髙压配电室和髙压电容器室耐火等级不应低于(B)级。 A、一 B、二 C、三 D、四 &—张操作票可以填写(A)项操作任务。 A、一 B、二 C、三 D、四 7.电压互感器的额定电压指(C)。 A、一次线圈端子之间的电压 B、二次线圈端子之间的电压 C、一次线圈接用线路的额定电压 D、一次线圈端子与二次线圈端子之间的电压 8.10kV电源供电,单母线分段的接线方式,一路电源供电时,两台变压器并列进行的正确做法是(B)。 A、高压联络开关接通,低压联络开关分断 B、高、低压联络开关均接通 C、高,低压联络开关均分断 D、高压联络开关分断,低压联络开关接通 9.绝缘电阻指的是(C)电阻。 A、工频交流 B、高频 C、直流 D、冲击 10.对于电击而言,工频电流与高频电流比较,其危险性是(A〉。 A、工频危险性较大 B、髙频危险性大得多 C、髙频危险性略大 D、二者危险性一样大X.爆炸危险环境1区的固泄式白炽灯应选用(A)型防爆灯具。 A、正压 B、隔爆 C、充油 D、增安 12.不应在已经停电的(A)上装设临时接地线。 A、本单位不能控制的电气;设备 B、隔离开关负荷侧 C、隔离开关电源侧 D、高压 母线 13.低压开关设备的安装高度一般是(C) mo A、0.8-1.0 B、1.1-1.2 C、1.3-1.5 D、1.6-2.0 14.《劳动防护用品监督管理规立》生产经营单位所提供的劳动防护用品,必须符合(B)。 A、国家标准或企业标准 B、国家标准或行业标准 C、行业标准或企业标准 15.调査。 A、安监总局 B、国务院 C、电监会 16.《生产安全事故报告和调查处理条例》规泄,重大事故由(B)电力监管机构组织事故调査

[荐]高压电工证复审模拟考试题库

高压电工证复审模拟考试 1、【判断题】完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其他注意事项。(√) 2、【判断题】变电所中,信号设备所使用的电源为操作电源。(√) 3、【判断题】当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越小。(√) 4、【判断题】对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。(√) 5、【判断题】当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(√) 6、【判断题】为防止跨步电压触电,进入故障点区域人员应穿绝缘鞋。(√) 7、【判断题】高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。(√) 8、【判断题】在断路器异常运行及处理中,值班人员发现当断路器发生分闸脱扣器拒动时,应申请立即处理。(√) 9、【判断题】停用电压互感器,应将有关保护和自动装置停用,以免造成装置失压误动作,为防止电压互感器反充电,停用时应拉开一次侧隔离开关,再将二次侧保险取下。(×)

10、【判断题】对运行中的高压电容器巡视检查时,一般不检查高压电容器组的工作电流。(×) 11、【判断题】在三相对称电路中,总的有功功率等于线电压,线电流和功率因数三者相乘积的倍。(×) 12、【判断题】配电装置的长度超过6m时,屏后应有两个通向本室或其他房间的出口,其距离不宜大于20m。(×) 13、【判断题】在使用变压器时,要注意绕组的正确连接方式,否则变压器不仅不能正常工作,甚至会烧坏变压器。(√) 14、【判断题】若系统中过多的有功功率传送,则可能引起系统中电压损耗增加,电压下降。(×) 15、【判断题】在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。(×) 16、【判断题】电力系统无功补偿可起到降低线损、节约电能、提高设备利用效率的作用。(√) 17、【判断题】在开关电器中,按照气体吹动电弧的方向不同,吹动电弧的方法可分为纵向吹动(纵吹)和横向吹动(横吹)两种。(√) 18、【判断题】触头断开后,触头之间如果电弧已熄灭,则电路实际上没有被切断。(×) 19、【判断题】交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。(×)

2017年电工证模拟考试试题及答案

2017年电工证模拟考试试题及答案 一、填空题(每小格1分) 1、负载的作用是把(电能)转换为(其它形式的能)。 2、欧姆定律告诉我们,通过电阻元件两端的(电流)与其两端之间的(电压)成正比;电压固定时,则与(电阻)成反比。 3、电流通过电阻时,电阻会发热,将电能转换成热能,这就是(电流的热效应)。 4、交流电的优点很多,其中输电时将电压升高,以减少(线路) 损失;用电时把电压降低,以降低(使用电压) 。 5、电容充电是将电提供的(电场能)储存起来;电容器放电是将(电场能)释放出来。 6、各种电气事故中,(短路)占有特别突出的地位。 7、我国规定(42)、(36)、(24)、(12)、(6)为安全电压。在潮湿环境中应使用(12)伏以下。 8、10000赫高频交流电的感知电流,男性约(1.5)毫安,女性约为(0.6)毫安;平均摆脱电流,男性约为(16)毫安,女性约为(10.5)毫安。 9、一般来说,触电形式有(接触触电)、(感应触电)和 (跨步电压触电)三种。 10、青、中年人以及非电工触电事故很多,主要是由于这些人是主要的操作者、(电气安全知识相对不足)、(安全措施不完备)的缘故。 二、选择题 1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。

A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 2、万用表的转换开关是实现( A )。 A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 3、绝缘棒平时应( B )。 A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角 4、绝缘手套的测验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 5、绝缘靴的试验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 7、值班人员巡视高压设备( A )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 8、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 9、接受倒闸操作命令时( A )。

全考点-高压电工复审真题模拟考试

高压电工复审模拟考试 1、【判断题】正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。(×) 2、【判断题】零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。(√) 3、【判断题】国家规定要求:从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。(√) 4、【判断题】干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(√) 5、【判断题】火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。(√) 6、【判断题】检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(√) 7、【判断题】配电所运行管理条例中规定两票制度必须严格执行,其所指的两票是倒闸操作票和交接班当值票。(×) 8、【判断题】安装接线图是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。(√)

9、【判断题】电路中电流大小可以用电流表进行测量,测量时是将电流表并联在电路中。(×) 10、【判断题】用户变电站或配电室进行并路倒闸时,不应自行停用进线保护。(×) 11、【判断题】在高压电气设备(包括线路)上工作,需要全部停电或部分停电的工作应使用第一种工作票。(√) 12、【判断题】对运行中的高压电容器巡视检查时,一般不检查高压电容器组的工作电流。(×) 13、【判断题】高压开关柜传感器损坏的常见故障原因为内部高压电容击穿。(√) 14、【判断题】安全色标中“黑色”表示强制执行。(×) 15、【判断题】对差动保护来说,变压器两侧的差动CT均应接成星型。(×) 16、【判断题】对电动机而言,频率增高将使其转速降低,导致电动机功率的降低,将影响所带动转动机械的出力,并影响电动机的寿命。(×) 17、【判断题】通过电磁感应现象可以知道,导体在磁场中切割磁力线的运动速度越快,导体的感应电动势越小。(×) 18、【判断题】变电所运行中,如交接班时发生事故,应由接班人员负责处理。(×)

相关文档
相关文档 最新文档