新修订的《消防法》已于5月1日开始实施,国家也越来越重视对消防知识的推广和普及,那么电工朋友应该了解哪些消防知识呢?这里向大家简单介绍一下。

电工防火须知

1.电工必须具有高度的工作责任心,自觉遵守操作规程和防火责任制度,掌握用电防火安全知识,掌握扑救电气火灾的一般常识和灭火器的使用方法,严禁违章操作。

2.要根据使用场所的环境特点,正确选用电气设备和导线类型,不准私拉乱接电源。对不符合规定的用电设施,应停止使用。

3. 经常对用电设备、电气线路进行检查,发现问题应及时维修更换,防止由于漏电、短路、过负荷、接触电阻过大、电火花和电弧等而引起火灾事故。

4. 配电室应保持清洁,不准堆放杂物,值班时不得擅离职守,无关人员不准入内。

5. 发生电气事故时,应立即采取有效措施,并查明原因,及时向有关部门报告。

灭火注意事项

为了尽快地扑灭火灾和抢救国家财产,在灭火时,要求灭火人员既要大胆勇敢,又要沉着镇静,掌握好灭火注意事项,服从统一指挥,紧张而有秩序地进行灭火。

1. 当灭火人员身上着火时,可就地打滚或撕脱衣服。其他人员不能用灭火器直接向着火人员身上喷射,应该用湿麻袋、石棉布、湿棉被等覆盖到身上灭火。

2. 灭火人员应尽可能站在上风位置进行灭火。当发现有毒烟气,如电缆燃烧产生的毒气,威胁人的生命时,应戴上防毒面具。

3.发现有灭火人员受伤时,要立即送医院进行抢救。如果有人触电,应立即进行现场触电急救。

4. 在夜间灭火时,应该准备足够的照明和消防用电设施。

5. 当火焰蹿上屋顶时,在场人员要特别注意防止屋顶上的可燃物(如沥青、油毡等)着火后落下而烧着设备和人员。灭火人员要注意所站立房屋的房梁,要防止木梁烧断。

6. 转动设备和电气元件着火时,不准使用泡沫灭火器和沙土灭火。

7. 室内着火时,千万注意不要急于打开门窗,防止因空气流通而加助火势,只有在做好充足灭火准备之后,才能有选择地打开门或窗。

消防工程师必须掌握的100个知识点(完整版)..

消防工程师必须掌握的100个知识点(一) 一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机 械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m

14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25% 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 消防工程师必须掌握的100个知识点(二) 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。 20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于 2.5h的非燃烧体 21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。 22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。 23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m;(从地面算起)。 24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S 25、20。按建筑面积计算。 25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。

消防工程学复习知识点

消防工程学复习知识点 1火灾是失去控制而蔓延的一种灾害性燃烧现象。火灾发生的必要条件是可燃物,热源和氧化剂(多数情况下为空气)。 2火灾分类:根据火灾发生地点分类:地上火灾,地下火灾,水上火灾,空间火灾,根据燃烧对象分类,可以分为:固体可燃物火灾,液体可燃物火灾,气体可燃物火灾,带电物体火灾(E类),烹饪器具里物质火灾(F类),可燃金属火灾。 3评定可燃液体的火灾危险性物质的物理量是闪点,闪点少于28℃的可燃液体物质属于甲类火险物质,例如汽油;闪点大于及等于28℃,小于60℃的可燃液体属于乙类火险物质,例如煤油;大于等于60℃的可燃液体属于丙类火险物质,例如柴油、植物油。 4闪点:能引起可燃物质发生闪然燃的最低温度称作该物质的闪点。闪点是评定可燃液体火灾危险性的物理量, 4爆炸下限:可燃蒸气体与空气组成混合物遇到火源即能发生爆炸的最低浓度。 5火灾的发生既有确定性,又有随机性,火灾发生是自然因素和社会因素共同作用的结果,火灾的发生随时代进步而增大。 火灾防治:主要包括一下几个方面建立消防队伍和机构,研制各种防火设备,制定有关防灭活法规,研究火灾机理和规律。 6火灾是一种有害的燃烧现象,火灾过程可分为火灾的发生、蔓延和熄灭三个阶段。 7可燃物的种类很多,根据其存在形态可分为气体可燃物,液体可燃物和固体可燃物。 8可燃混合气体的着火方式有两种,一种称为自燃着火,一种称为强迫着火或点燃 9自燃机理(也称谢苗诺夫自然理论):是指在外部热源加热的条件下,使反应混合气达到一定的温度,在此温度下,可燃混合气发生化学反应所释放的能量大于容器器壁所散失的热

量,从而使混合气得温度升高,这又促使混合气的反应速率和放热速率增大,这种相互促进的结果,导致极快的反应速率而达到着火。 10自燃温度与什么有关系?(1)当混合气压力增大时,自燃温度降低,混合气 热自燃容易发生。(2)自燃温度还与燃料和空气的组分比有关。 11着火反应有以下两个特征:(1)具有一定的着火温度Ti。当反应系统达到该温度时,反应速率急剧增大,气体压力急升,并伴有放热、发光等着火现象。(2)在着火温度达到之前有一个感应期,即着火延迟时间。在着火延迟时间内,反应速率极慢,可燃混合气体浓度变化很小。 12强迫点火和自燃着火的不同:第一:强迫点火仅在混合气体的局部(点火源)附近进行,而自燃则在整个可燃混合气体中进行。第二:自燃过程必须使全部可燃气体在一定的环境温度To下。第三:强迫着火过程包括在可燃混合气中形成局部火焰,以及火焰在混合气中传播两阶段,因此强迫着火过程比自燃过程复杂的多。 13闪点是表示蒸发特性的重要参数。闪点越低,越易蒸发,反之则不易蒸发。 14液滴的燃烧速度由蒸发速度来决定。 15阴燃向有燃燃烧的转变:在一定的条件下,阴燃可转化为有焰燃烧。当灼热燃烧区的温度增加时,热解碳化区的温度也随之增加,热解速度加快,烟气中的可燃气体浓度增加,当遇到明火时,课着火燃烧;即使没有明火,当温度继续升高,也可以使之着火,产生火焰。16阴燃发生的条件:(1)可燃物在受热分解后必须能产生具有一定刚性结构的多孔碳(2)发生阴燃需要一个适当的供热源。 17当可燃气体与空气混合后,就形成了预混可燃混合气,一旦着火燃烧,就形成了气体可燃物的火灾蔓延。 18当液体温度低于闪点时,火焰蔓延速度较慢;当液体温度大于闪点后,蔓延速度急剧加

消防工程师技术实务《第一篇-消防基础知识》练习题

第一章:消防基础知识 第一章燃烧基础知识 一.单项选择题 1.在液体(固体)表面产生足够的可燃素气,遇火能产生一闪为即灭的火焰燃烧现象称为( )。 A.闪点 B.闪燃 C.燃点 D.爆燃 2.在规定的试验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为( )。 A. 自燃点 B.闪点 C. 自燃 D.燃点 3.阴燃是( )的燃烧特点。 A. 固体 B.气体 C.液体 D.固体、液体、气体 4.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点( )。 A. >28℃ B. <28℃ C. ≥28℃ D. ≤28℃ 5.物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的( )过程而产生热量,使温度上

升, 产生自行燃烧的现象称为自燃。 A.物理、化学 B.化学、生物 B.C.物理、生物 D.生物、物理、化学 6.可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有( )现象,称为燃烧。 A.火焰、发光 B.发光、发烟 C.火焰、发烟 D..火焰、发光和(或)发烟 7.下列( )储罐燃烧可能发生沸溢、喷澱。 A.汽油 B.煤油 C.柴油 D.原油 8.木材的燃烧属于( )。 A.素发燃烧 B.分解燃烧 C.表面燃烧 D. 阴燃 9.液体的燃烧方式是( )。

A. 一闪即灭 B.蒸发燃烧 C.沸溢燃烧 D.分解燃烧 10.下列物质中( )为最典型的未完全燃烧产物。 A. H20 B. C0 C. C02 D.HCN 二、简答题· 燃烧分为哪些类型? 参考答案与精析 -、単项选择题 1.【精析】 B。本题考查的是闪燃的定义。闪燃是指易燃或可燃液体(包括可熔化的少量固体,如石蜡、樟脑、萘等)挥发出来的素气分子与空气混合后,达到一定的浓度时,遇 火源产生一闪即灭的现象。故本题答案为 B。 2.【精析】 D。本题考査的是燃点的定义。在规定的试验条件下,应用外部热源使物质表面起火并持续燃烧一定时间所需的最低温度, 称为燃点。故本题答案为 D。

完整word版一级消防工程师重点学习笔记

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节燃烧条件 1.燃烧的必要条件-点火三角形-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)。 2.燃烧的必要条件-点火四面体-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)、链式反应自由基。 3.直接引火源包括:明火、电弧、电火花、雷击,高温、自燃引火源不属于直接引火源。 第二节燃烧类型 4.燃烧分为两种,着火和爆炸,点燃和自燃都属于着火。 5.闪点是判断液体火灾危险性大小对可燃性液体进行分类的主要依据。闪点<28℃的为甲类,28℃≤闪点<60℃的为乙类,闪点≥60℃为丙类。 6.对于液体、气体可燃物,其自燃点受压力、氧浓度、催化、容器的材质和表面积与体积比等因素的影响。而固体可燃物的自燃点,则受受热熔融、挥发物的数量、固体的颗粒度、受热时间等因素的影响。 第三节燃烧方式及其特点 7.气体燃烧分为扩散燃烧与预混燃烧。 8.液体燃烧分为闪燃、沸溢、喷溅三个阶段。

固体燃烧分为蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴9. 燃)、动力燃烧(爆炸)。 第二章火灾基础知识 第一节火灾的定义、分类与危害 10.火灾的定义:是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 11.按照燃烧对象的性质火灾分为:A类火灾(固体物质火灾)、B类火灾(液体或可溶化固体物质火灾)、C类火灾(气体火灾)、D类火灾(金属火灾)、E类火灾(带电火灾)、F类火灾(烹饪器具内的火灾)。 12.按照火灾事故所造成的灾害损失程度火灾可以分为: 13.火灾的危害:危害生命安全、造成经济损失、破坏文明成果、影响社会稳定、破坏生态环境。 第二节火灾发生的常见原因 14.火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、放火、纵火。

一级注册消防工程师必须掌握的100个知识点

一级注册消防工程师必须掌握的100个知识点 一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。 4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。

9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h 的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。

一级注册消防工程师重要知识点汇总

由于注册消防工程师专业技术实务、综合能力、案例分析三科很多章节的知识点都是你中有我,我中有你的,所以无论在哪本教材中,看到如下的60个知识点,都重点记忆一下,一定会对考试有帮助的。 一、建筑物的耐火等 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡. 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械) ④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡. 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。

消防工程师综合能力知识点汇总学习资料

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确,存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练; ⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。

3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾,必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。 7)规定被责令停止施工、停止使用、停产停业的单位,应当在整改后向公安机关消防机构报告,经公安机关消防机构检查合格,方可恢复施工、使用、生产、经营。 同时,《消防法》还规定,任何单位都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。 3、简述消防责任事故罪概念及立案标準。

一级消防工程师《技术实务》习题[第一篇消防基础知识多选题(1)]

2016一级消防工程师《技术实务》习题[第一篇-消防基础知识-多选题(1)] 1.固体可燃物燃烧方式主要有以下()。 A.蒸发燃烧B.分解燃烧C.表面燃烧D.阴燃E.预混燃烧 【解析】ABCD。根据各类可燃固体的燃烧方式和燃烧特性,固体燃烧的形式大致可分为5种,其燃烧各有特点。分别是蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。实务教材p6 2.同种物质的热导率的会因()等因素的变化而变化。 A.材料的结构B.材料的密度C.材料的湿度D.材料的温度E.材料的化学组成【解析】ABCD。不同物质的导热能力各异,通常用热导率,即用单位温度的梯度时的热通量来表示物质的导热能力。同种物质的热导率也会因材料的结构、密度、湿度、温度等因素的变化而变化。实务教材。实务教材p14 3.影响热辐射的主要因素有()。 A.辐射物体温度与辐射面积B.辐射物体间距离C.辐射物体的相对位置 D.物体表面情况E.辐射物体的密度 【解析】ABC。火场上的火焰、烟雾都能辐射热能,辐射热能的强弱取决于燃烧物质的热值和火焰温度。物质热值越大,火焰温度越高,热辐射也越强。辐射热作用于附近的物体上,能否引起可燃物质着火,要看热源的温度、距离和角度。实务教材P15 4.影响热对流发展的因素有()。 A.环境空气密度B.温度差C.通风孔洞与面积D.通风孔洞所处位置E.环境湿度【解析】BCD。热对流中热量的传递与流体流动有密切的关系。当然,由于流体中存在温度差,所以也必然存在导热现象,但导热在整个传热中处于次要地位。实务教材p14 5.典型的室内火灾根据温度变化可分为()阶段。 A.初起阶段B.发展阶段C.轰燃阶段D.下降阶段E.熄灭阶段 【解析】ABD。对于建筑火灾而言,最初发生在室内的某个房间或某个部位,然后由此蔓延到相邻的房间或区域,以及整个楼层,最后蔓延到整个建筑物。其发展过程大致可分为初期增长阶段、充分发展阶段和衰减阶段。实务教材P17 6.发生有焰燃烧必须具备的条件是()。 A.可燃物B.氧化剂C.温度D.未受抑制的链式反应E.助燃物 【解析】ABCDE。有焰燃烧是通过链式反应进行的。实务教材P18

电气设备消防基础知识试题

电气设备消防基础知识考试题 部门:____________ 姓名:_____________ 得分:________________ 一填空题(20分) 1 按电气火灾发生的规律,电气火灾有明显的(季节性)、(时间 性)特点,自然灾害和电气设备的维修、管理不到位对电气设备火灾也有很大的影响 2 电气火灾的季节容易发生在(夏季)和(冬季) 3 电气火灾容易发生在(节假日)或(夜间) 4 直击雷的防护主要装(避雷针)、(避雷网)、(避雷线)等保 护措施 5 电焊过程中的电弧温度达(6000)℃,可将金属迅速熔化 6 电动机的保护方式有(短路保护),(失压保护),(过载保 护),断相保护及接地保护。 7 碘钨灯和聚光灯表面温度极高,大约为(500~800)摄氏度 8 在闷顶内布线时要用(金属管)保护 9 电气火灾的三个特征(隐蔽性)、(速灾性)、(突发性)。 10 在没有切断电源时千万不能用水冲浇,而要用(砂子)或(四氯 化碳灭火器)灭火。 二判断题(20分) 1 电焊设备应保持良好的状态,电源线无须要足够的导线截面,焊 工必须持证上岗(X) 2 山洪、地震等自然灾害虽有极大的破坏力,但是不可能使电气设 备倒塌及造成短路和断线,不会酿成电气火灾(X) 3 架空电力线与甲、乙类厂(库)房,易燃、可燃材料堆垛的最近 水平距离不应小于电杆高度的1.5倍。(√) 4 在闷顶内布线时要采用塑料管保护(X) 5 大截面导线的连接可用缠绕或压接法(X) 6 电热设备功率比较大,应防止线路过载,用耐火或耐热电缆配 线,并装设熔断器保护(√) 7 雷电波侵入的防护,一般对架空线路加装管形或阀型避雷器,对 金属管道进行多点接地(√)

消防工程入门(水电基础图解)

消防工程入门(水电基础图解) 消防工程最基本的包括火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统、消火栓系统、喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统等(水/电/暖通)。1.电系统 1.1常用图例

1.2接线方式 1.2.1火灾自动报警有多线制(已淘汰)、总线制。 多线制(已基本淘汰):优点:每个设备独立、系统稳定方便检修。缺点:施工复杂、废工废料

总线制:可靠性比多线制差。容易出现回路问题,查线困难。1.2.2总线制又分树形总线和环形总线 树形总线成本低,但是不如环形稳定。树形为单向某一点损坏后面就不能用。 目前消防多使用树形。环形回路主机国内较少且多为贴牌产品。 1.2.3对于重压消防设备仍采用类似多线的联动方式。 消防水泵/风机等重压消防设备除可以现场启动/报警系统联动启动外,每个设备通过多线连接到控制室的手动控制盘上,

可以多线启停。 1.2.4现规范要求每台主机不超过3200个点,每回路不超过200个点,分支回路设总线隔离器,每分支回路不超过32个点。 此要求作为计算依据,但实际施工中为节约成本,根据设备厂家/型号不同单回路设备数可以超过200,如海湾可达到242。总线隔离器经常出现每楼层或多楼层才安装1个。1.3线型及设备接线 1.3.1常用线型说明

ZN阻燃耐火 NH 耐火型 ZR 阻燃型 WDZC W无卤,D低烟,Z阻燃,C是等级 RVS是双绞线2*1.5 2为根数1.5为粗细型号 BV BYJ为单芯硬直线,设计多标注为BV-2*1.5但算量及采购数量应注意实际应为BV-1.5,数量应乘以2。

消防基本知识,一级消防工程师

消防工程师 消防安全技术实务 精讲班 主讲老师:孙志明 第一篇消防基础知识 第一篇消防基础知识 引言 火灾是失去控制的燃烧现象,是常发性灾害中发生频率较高的灾害之一。人们对火灾危害的认识由来已久,如何运用消防技术措施防止火灾发生、迅速扑灭已发生的火灾,一直是人类研究的一个重要课题。 第一篇消防基础知识 消防技术中涉及的防火工程技术和消防安全设计与管理方法等内容,需要运用大量的自然科学知识和理论,这就要求从事消防专业技术工作的人员要认真研究火灾规律和特点,掌握必要的消防基础理论与技术手段,增强对火灾发生机理的科学认识,鉴别火灾现象,并能对消防基础知识的应用研究成果、工程应用领域和发展前景有较为全面的了解。 通过本章学习,应了解燃烧的必要条件和充分条件,掌握燃烧的四种类型,熟悉气体、液体、固体燃烧的特点及燃烧产物的概念和几种典型物质的燃烧产物。 燃烧基础知识主要包括燃烧条件、燃烧类型、燃烧方式与特点及燃烧产物等相关内容,是关于火灾机理及燃烧过程等最基础、最本质的知识。

第一节燃烧条件 一、可燃物 图1—1—1 着火三角形 第一节燃烧条件 二、助燃物(氧化剂) 三、引火源(温度) 四、链式反应自由基 图1-1-2着火四面体 燃烧过程中未受抑制的链式反应自由基 第一节燃烧条件 因此,完整地论述,大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基,燃烧条件可以进一步用着火四面体来表示,如图1-1-2所示。

一、燃烧类型分类 按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,燃烧可分为着火和爆炸。 (一)着火 1.点燃(或称强迫着火) 2.自燃 (1)化学自燃。例如金属钠在空气中自燃;煤因堆积过高而自燃等。这类着火现象通常不需要外界加热,而是在常温下依据自身的化学反应发生的,因此习惯上称为化学自燃。 (2)热自燃。如果将可燃物和氧化剂的混合物预先均匀地加热,随着温度的升高,当混合物加热到某一温度时便会自动着火(这时着火发生在混合物的整个容积中),这种着火方式习惯上称为热自燃。 (二)爆炸 爆炸是指物质由一种状态迅速地转变成另一种状态,并在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,或是气体、蒸气瞬间发生剧烈膨胀等现象。爆炸最重要的一个特征是爆炸点周围发生剧烈的压力突变,这种压力突变就是爆炸产生破坏作用的原因。作为燃烧类型之一的爆炸主要是指化学爆炸,关于爆炸的具体分类及其特点见本篇第三章第一节。 二、闪点、燃点、自燃点的概念 气体、液体、固体物质的燃烧各有特点,通常根据不同燃烧类型,用不同的燃烧性能参数来分别衡量气体、液体、固体可燃物的燃烧特性。 (一)闪点

消防工程喷淋系统知识大汇

自动喷淋系统一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。1)开式: )闭式: 23)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护2。详见规范6.1.2。面积为3.6m

信号蝶阀 末端试水装置P 截止阀(球阀) 供水 4)玻璃球洒水喷头颜色: 1 工作液色标公称工作温度(℃

57橙68红黄79 93绿100灰121天蓝141 蓝色二、湿式报警阀: 1. 组成:20m DN20,宜长度<A. 水力警铃:对触电(市面),程序启动。B. 压力开关:启动泵,2 2. 湿式报警阀山下两侧必须装有信号蝶阀或带有 启闭功能的阀。个喷头。800每个湿式阀宜带动个喷头,干式阀宜 带5003. 下面距墙不应小于,两侧距墙不小于0.5m,4. 距地面高度宜为1.2m 。 1.2m 控制器应显示,消防应启动。5. 报警发足功能测试时压力开关动作,三、末端试水装置 1. 组成:压力表、球阀作用:检测压力,安装于系统保护的每个防火分区和楼层中配水 2. 管道最不利点喷头处,用于检验系统及专用组件的基本性能。位置:每个分区一个。3. 喷头三、分平方米的喷头,流量为喷水强度:1. DN156L/8L// 2 3.6m,2. 喷头距墙不得>1.8m,喷头的保护直径为 150mm,3. 上喷距顶板距离为:75—顶板 h=70--150

消防工程基础知识

消防工程基础知识 消防工程系统主要分三大部分:消防水、消防电、消防风。 ·消防水系统消防水系统有两类:手动水灭火系统和自动水灭火系统。 (1)手动水灭火系统手动灭火系统:通过人工的方式使用的灭火系统,主要包括: ①室外消火栓系统:由室外消火栓、管道、阀门等组成。②室内消火栓系统:由室内消火栓、阀门、管道,消防泵、消防水箱、稳压设备等组成。 ③消防炮灭火系统:由消防炮、管道、泵等组成。 ④灭火器。 (2)自动水灭火系统自动灭火系统:通过仪器侦测火情并进行自动灭火的系统。主要包括:闭式系统、开式系统、气体灭火系统。 闭式系统包含 ①湿式自动喷水灭火系统:由喷头、阀门、水流指示器、末端试水装置、喷淋泵、管道、水箱、稳压设备等组成。②干式自动喷水灭火系统:由喷头、阀门、水流指示器、末端试水装置、喷淋泵、管道、水箱、稳压设备、空压机等组成。 ③预作用自动喷水灭火系统:由喷头、阀门、水流指示器、末端试水装置、喷淋泵、管道、水箱、稳压设备、空压机、火灾探测系统等组成。 ④自动喷水—泡沫联用灭火系统:由喷头、阀门、水流指示器、

末端试水装置、喷淋泵、管道、水箱、稳压设备、泡沫罐、泡沫混合装置、泡沫发生器、电磁阀、泡沫喷头系统等组成。 ⑤大空间消防炮自动灭火系统:由自动水炮、电磁阀、管道、泵等组成。 开式系统包含 ①雨淋系统:由雨淋阀、开式喷头、管道,传动装置、泵等组成。 ②水喷雾系统:由水喷雾喷头、管道、阀组、泵等组成。③高压细水雾系统:由水喷雾喷头、管道、阀组、泵等组成。 ·气体灭火系统包含 按灭火药剂分为热气溶胶灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG541灭火系统; 按系统形式分为有管网式和无管网式,有管网式组成为高压管道、气体喷头、气体存贮装置、气体驱动装置、气体灭火控制器,无管网式组成为成套柜式气体灭火装置、气体灭火控制柜、线管等组成。 ·消防电系统消防电系统主要包含 ①火灾报警及联动系统:由探测器、声光报警、消火栓按钮、手动报警按钮、消防电话、消防广播、联动模块、楼层显示器、消防主机、管线等组成。 ②电气火灾监控系统:由探测器、监控主机、监控分机、管线等组成。 ③消防电源监控系统:由传感器、监控主机、监控分机、管线

电气火灾消防基本操作.

电气火灾消防基本操作. 项目目的 掌握电气火灾基础知识及消防器材的使用方法。 项目内容 采取正确的方法对发生火灾的电气柜实施灭火。 相关知识概述 一、发生电气火灾的原因 在火灾事故中,电气火灾所占比重比较大,几乎所有的电气故障都可能导致电气火灾特别是在可能存在着石油液化气、煤气、天然气、汽油、柴油、酒精、棉、麻、化纤织物、木材、塑料等易燃易爆物的场所;另外一些设备本身可能会产生易燃易爆物质,如设备的绝缘油在电弧作用下分解和汽化,喷出大量的油雾和可燃气体;酸性电池排出氢气并形成爆炸性混合物等。一旦这些环境遇到较高的温度和微小的电火花即有可能引起着火或爆炸。例如:短路时,短路电流为正常电流的几十甚至上百倍,可在短时间内使周边温度急剧升高,从而导致火灾;过载时,流经电路的电流将超过电路的安全载流量,电气设备长时间的工作在此状态下,由于设备、电路过热而引起火灾;此外漏电,照明及电热设备,开关动作,熔断器烧断,接触不良以及雷击,静电等,都可能引起高温、高热或者产生电弧、放电火花,从而导致火灾或爆炸事故。 二、如何预防电气火灾的发生 为了防止电气火灾事故的发生,首先应当正确地选择、安装、使用和维护电气设备及电气线路,并按规定正确采用各种保护措施。所有电气设备均应与易燃易爆物保持足够的安全距离,有明火的设备及工作中可能产生高温高热的设备如喷灯、电热设备、照明设备等,使用后应立即关闭。其次,对于火灾及爆炸危险场所,即含有易燃易爆物、导电粉尘等容易引起火灾或爆炸的场所,应按要求使用防爆或隔爆型电气设备,禁止在易燃易爆场所使用非防爆型的电气设备,特别是携带式或移动式设备;对可能产生电弧或电火花的地方,必须设法隔离或杜绝电弧及电火花的产生。外壳表面温度较高的电气设备应尽量远离易燃易爆物,易燃易爆物附近不得使用电热器具,如必须使用时,应采取有效的隔热措施爆炸危险场所的电气线路应符合防火防爆要求,保证足够的导线截面和接头的紧密接触,‘采用钢管敷设并采取密封措施,严禁采用明敷方式。爆炸危险场所的接地(或接零)应高于一般场所的要求,接地(零)线不得使用铝线,所有接地(零)应连接成连续的整体,以保证电流连续不中断,接地(零)连接点必须可靠并尽量远离危险场所。火灾及爆炸危险场所必须具有更加完善的防雷和防静电措施。此外,火灾及爆炸危险场所及与之相邻的场所,应用非可燃材料或耐火材料构筑。在爆炸危险场所,一般不应进行测量工作,也应避免带电作业,更换灯泡等工作也应在断电之后进行。 预防电气火灾,首先应了解和预防静电的产生。静电的产生比较复杂,大量的静电荷积据,能够形成很高的电位。油在车船运输中,在管道输送中,会产生静电;传送带上,也会产生静电。这类静电现象在塑料、化纤、橡胶、印刷、纺织、造纸等生产行业是经常发生的,而这些行业发生火灾与爆炸的危险又往往很大。 静电的特点是静电电压很高,有时可高达数万伏;静电能量不大,发生人身静电电击时,触电电流往往瞬间被释放,一般不会有生命危险:绝缘体上的静电泄放很慢,静电带电体周围很容易发生静电感应和尖端放电现象,从而产生放电火花或电弧。静电较严重的危害就是可能引起火灾和爆炸事故。特别是在易燃易爆场所,很小的静电火花即可能带来严重的后果。因此,必须对静电的危害采取有效的防护措施。 对于可能引起事故危险的静电带电体,较有效的措施就是通过接地,将静电荷及时释放,从而消除静电的危害。通常防静电接地电阻不大于100 几。对带静电的绝缘体应采取

消防工程知识

1H412100 消防工程安装技术 1H412101 掌握消防工程的验收 消防验收的性质 消防验收是一个针对性强的专项工程验收,验收的目的是检查工程峻峰后其消防设备配置是否负荷已获审核批准得消防设计的要求,验收组织主持者时公安消防机构,验收的申报者是工程的建设单位,验收的机构是判定工程是否可以投入使用或生产,或者需进行必要的整改。 消防验收的顺序 验收顺序通常为验收受理、现场检查、现场验收、结论评定和工程移交等阶段。 验收受理 由建设单位向公安消防机构提出申请,要求对军工工程进行消防验收,并提供有关书面资料,资料包括消防验收申请表、建设单位组织的对该工程自检自验合格的报告,相关的隐蔽工程记录和公安消防机构在施工过程中检查提出的整改意见落实情况记录等,资料要真实有效,符合申报要求。否则,应将缺失部分补充齐全后才能被受理。 现场检查 公安消防机构受理验收申请后,按计划安排时间到报验工程现场进行检查。 现场验收 公安消防机构安排分组,用符合规定的共哭、设备和仪表,根据技术标准对已安装的消防工程实行现场测试,并将测试的结构形成记录,该记录经参加现场验收的建设单位人员签字确认。 结构评定 现场检查、现场验收结束后,一句消防验收有关评定规则,比对检查验收过程中形成的记录进行综合评定,得出验收结论,并形成消防验收意见书。 工程移交 这个阶段有公安消防机构组织主持的消防验收已基本完成,工程使用或生产在即,整个工程将由建设单位、监理单位和施工单位交给使用单位或生产单位,工程移交包括工程资料移交和工程实体移交两个方面。 工程资料移交 按有关管理规定和工程承包合同约定,将消防工程在设计、施工和验收过程中所形成的技术、经济稳健经整理、立卷、建档、交付给使用单位。 实体移交 为了方面消防验收顺利进行,有利于对消防工程施工实施全过程监督检查,安全重点工程可以按施工程序划分为三种消防验收性,即隐蔽工程消防验收、粗装修消防验收、精装修消防验收。 1H412102 熟悉消防工程安装要求 消防工程安装要求主要表现在施工企业资质和施工人员、工程设计图纸、执行时诡诞,工程使用的设备和材料、工程的调试和验收、行政监督和检查等几个

第5章 电气消防基础知识

第5章电气消防基础知识 一、选择题 1、电荷有规则的定向移动称为电流。凡方向不随时间变化的电流称为__A__。 (A)直流电流 (B)稳恒电流 (C)交流电流 (D)稳压电流 4、串联电路中,流过每个电阻的电流__A__。 (A)相等 (B)成正比 (C)成反比 (D)没关系 5、串联电路中,总电阻等于分电阻__D__。 (A)相等 (B)成正比 (C)成反比 (D)之和 6、串联电路中,各电阻分得的电压与其阻值___B_。 (A)相等 (B)成正比 (C)成反比 (D)之和 7、把几个元件的一端连在一起,另一端也连在一起,然后把两端接入电路的方式称为_A___。 (A)并联 (B)串联 (C)串并联 (D)混联 8、并联电路中,每一元件两端的电压U__A__。 (A)相等 (B)成正比 (C)成反比 (D)没关系 9、电流通过导体会产生热,这种现象称为电流的_A___。 (A)热效应 (B)磁效应 (C)机械效应 (D)电效应 10、电流流过导体产生的热量,与电流强度的__C__、导体的电阻及通电时间成正比。 (A)三次方 (B) -次方 (C)平方 (D)四次方 12、电荷有规则的定向移动称为电流。凡大小和方向都不随时间变化的电流称为_B___。 (A)直流电流

(B)稳恒电流 (C)交流电流 (D)稳压电流 13、通常所说的交流电的大小是指它们的__B__。 (A)瞬时值 (B)有效值 (C)最大值 (D)最小值 回答错误正确答案是:(B)有效值 15、要测哪一个元件或哪一段电路两端的电压,就将电压表_C___在这个元件或这段电路两端。 (A)串联 (B)串并联 (C)并联 (D)混联 19、电流表要__A__在电路中。 (A)串联 (B)串并联 (C)并联 (D)混联 20、万用表是电子测量中最常用的工具,它能测量_C___。 (A)电流、电压、电能 (B)电流、电压、电功率 (C)电流、电压、电阻 (D)电流、电压、电动势 21、万用表不用时,最好将档位旋至D.最高档,避免因使用不当而损坏。 (A)频率 (B)电阻 (C)电流 (D)交流电压 22、如果不知道被测电压或电流的大小,应先用B,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。 (A)最低档 (B)最高档 (C)中间档 (D)较低档 23、电荷有规则的定向移动称为电流。凡大小和方向都随时间变化的电流称为__C__。 (A)直流电流 (B)稳恒电流 (C)交流电流 (D)稳压电流 24、测量A时,如将两支表棒短接,调“零欧姆”旋钮至最大,指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。 (A)电阻

级注册消防工程师重要知识点汇总

一级注册消防工程师重要知识点汇总(必须掌握) 由于注册消防工程师专业技术实务、综合能力、案例分析三科很多章节的知识点都是你中有我,我中有你的,所以无论在哪本教材中,看到如下的60个知识点,都重点记忆一下,一定会对考试有帮助的。 一、建筑物的耐火等 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡. 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡.

8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m. 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。 12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于. 14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+)=.。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于的防火挑檐或高度不小于的窗。 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m.

消防施工基础知识

消防基础知识 1 绪论 1.1 智能建筑 智能建筑(Intelligent Building,IB)也称为智能大厦,它是采用计算机技术对建筑物内的设备进行自动控制、对信息资源进行管理和对用户提供信息服务等一种新型建筑。 现代智能建筑主要由三大系统组成:建筑物自动化系统(Building Automation System,BAS);办公自动化系统(Office Automation System,OAS);通信系统(Telecommunication System,TCS)。 1.2 火灾报警及消防联动控制系统 在智能建筑中火灾报警及消防联动控制系统是建筑物自动化系统(BAS)中非常重要的一个子系统,其原因一方面是因为现代高层建筑的建筑面积大、人员密集、设备材料多,建筑上竖向孔洞多(电梯井、电缆井、空调及通风管等),使得引发火灾的可能性增大,另一方面是由于智能建筑比传统的建筑投资了较多技术先进、价格昂贵的设备和系统,一旦发生火灾事故,除了造成人员伤亡外,各种设备及建筑物遭受损害造成的损失也比一般建筑物严重得多,由此我们不难了解到,在火灾报警及消防联动控制系统中,火灾报警系统的重要性更加突出,火灾的发生在其初期阶段往往只是规模甚小而又易于扑灭的,但是由于火灾的初期阶段人们不易发觉或疏于防范,而使火灾蔓延,酿成灾难,这就对于系统的安全可靠性、技术先进性及网络结构、系统联网等方面提出了更新、更高的要求。 1.2.1 消防系统的组成 所谓消防系统主要由两大部分组成:一部分为感应机构,即火灾自动报警系统,另一部分为执行机构,即灭火及联动控制系统。 火灾自动报警系统由探测器、水动报警按扭、报警器和警报器等构成,以完成检测火情并及时报警之用。 灭火系统的灭火方式分为液体灭火和气体灭火两种,常用的为液体灭火方式。如目前国内经常使用的消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。无论哪种灭火方式,其作用都是:当接到火警信号后应执行灭火任务。 联动系统有火灾事故照明及疏散指示标志、消防专用通讯系统及防排烟设施等,均是为火灾下人员较好的疏散、减少伤亡所设。 综上所述,消防系统的主要功能是:自动捕捉火灾探测区域内火灾发生时