文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1、五星级酒店设计消防专篇

1、五星级酒店设计消防专篇

1、五星级酒店设计消防专篇
1、五星级酒店设计消防专篇

消防专篇

一、建筑消防

1、设计执行主要规范

《建筑设计防火规范》

《高层民用建筑设计防火规范》

《民用建筑设计通则》

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

2、建筑类别及耐火等级

本工程为高级酒店,共九层,建筑高度40.05M,属于一类高层建筑,耐火等级为一级.附属车库为地下车库,耐火等级为一级.

3、总平面布局

<1)总平面中建筑四周设有环形消防通道.

<2)本工程与周围其它多层建筑之间地距离大于9M,满足防火间距要求.

<3)消防控制中心设于首层,设有直通室外地安全出口.

4、防火分区及防烟分区

<1)本工程为一类高层,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,依此确定防火分区面积.

<2)建筑一,二层为高层裙房,其中健身房区域,大宴会厅区域不在高层投影下,无楼梯与高层直接连接,在一层直接对外疏散,按照裙楼考虑,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,防火分区<5000 m2.裙房其余区域,大空间<包括大堂,会议,商业等)根据每个功能区域,每个防火分区<4000 m2.办公,餐饮,洗浴,棋牌室,小会议区,以及设备用房区域,每个防火分区<2000 m2.二层局部客房区域,防火分区<2000 m2.车库部分每个防火分区<4000 m2.

<3)建筑三—九层为客房层,每个防火分区<2000 m2.

<4)防烟分区及挡烟垂壁:大厅厅及停车库每2000m2设一个防烟分区,其它部位每500m2设一个.挡烟垂壁利用结构梁或采用500MM高防火夹丝玻璃或隔墙.

<5)各层防火分区面积表:

5、安全疏散

1、安全疏散出口数量

<1)、地面以上各楼层,每个防火分区至少有两部安全疏散楼梯直达底层并直通室外.

<2)、地下车库每个防火分区地安全出口不小于两个,当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间地防火墙上设有防火门时,每个防火分区分别设一部安全疏散楼梯直通室外.

<3)、地下汽车库停车数量大于300辆,为Ⅰ类地下汽车库.汽车疏散出口采用双车道,三个出入口.

2、安全疏散出口位置分布及疏散距离

<1)、安全疏散出口均分散布置,出入口之间距离均大于5M.<“建规”第5·3·6A条)

<2)、酒店客房房间门到最近疏散楼梯间地距离均不超过30M,位于袋形走廊尽端地房间门到最近疏散楼梯间地距离均不超过15M,符合“高规”第6·1·5条地规定.

<3)、大厅室内任何一点至最近地疏散出口地直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门地直线距离不宜超过15m,符合“高规”第6·1·7条地规定.

<4)、停车库按“汽车库防火规范”规定,室内任何一点到最近疏散口直线距离均不超过60M.

3、安全疏散宽度

建筑安全疏散宽度按“高规”第6·1·9条执行.

6、防火设施与构造

<1)防火分区之间由防火墙分隔,走廊处由于使用要求设置防火墙有困难,采用特级防火卷帘.

<2)防火墙上地门为甲级防火门,疏散楼梯间及前室采用乙级防火门,管井门、电缆井门为丙级防火门.

<3)铝合金复合板及中空玻璃组合幕墙地每层楼板外沿设高900地防火板,形成室内窗台,防火板采用玻璃纤维增强水泥珍珠岩空心板,其耐火极限不低于1小时.组合幕墙于每层楼板交接处复合板与主体结构地缝隙,用防火岩棉严密填实.

二、消防给水

1、设计依据

<1)《民用建筑设计防火规范》GB50016-2006;

<2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95<2005年版);

<3)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版>;

<4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97;

<5)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005.

<6)《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219-95

2、设计范围

包括本工程室内外消防给水系统.

3、消防用水量

一类高层公共建筑,高度小于50m,其消防用水量为:

室外消火栓 30l/s火灾延续时间 3小时

室内消火栓 30l/s火灾延续时间 3小时

自动喷淋 40l/s火灾延续时间 1小时

4、消防水源

以市政自来水为水源,从用地西北侧市政给水管上引入一根DN200给水管,供基地内消防用水;在酒店底层设置912m3消防水池一座<分两格),其中贮存室外消防水量324 m3、空调系统补水120m3.

5、室外消火栓系统

消防水池贮存室外消防水量324 m3.在地下室消防泵房内设置XBD3/30-100型室外消防泵两台,一用一备,Q=30L/S,H=30m,N=15kW.室外消防给水采用低压给水系统.室外消防管网与市政给水管旁通,平时管网内压力由市政水压维持,紧急情况时,手动启动室外消防泵或由消防控制中心启动室外消防泵,以保证灭火时室外消火栓处地水压不低于0.10Mpa.

基地内沿消防车道设置环状室外消防给水管及地上式室外消火栓,室外消火栓间距不超过120m,消火栓距道路边小于等于2m.

6、室内消火栓系统

消防水池内贮存室内消防水量324 m3.室内消火栓系统采用临时高压给水系统.在消防泵房内设置XBD7.3/30-100型室内消火栓泵两台,一用一备,Q=30L/S,H=73m,N=37kW.在酒店屋顶水箱间内设置18 m3地消防水箱一座.

建筑内依据规范设置室内消火栓.室内消火栓设于明显和易于取用处,其布置保证同层任何一点均有2股水柱同时达到.消防电梯前室均设消火栓,出屋面地楼梯间内设置实验用消火栓.水枪充实水柱大于10m,流量大于等于5L/S.

每个消火栓箱内均配置DN65消火栓一个,DN65长25M地麻质衬胶水带一条,φ19水枪一支,消防启泵按钮和指示灯各一个.另外,消火栓箱内设置消防卷盘,配19mm内径胶带及6mm口径喷嘴各一只.箱底设手提式干粉灭火器.

消火栓栓口处出水压力超过0.5Mpa时,采用减压稳压型消火栓.

系统控制:室内消火栓泵由消火栓箱内地启泵按钮启动,也可在消防控制中心和水泵房内手动控制启动.消防结束后,手动停泵.

室内消火栓系统设置3套地上式消防水泵接合器,并在其40m范围内设置室外消火栓.

7、自动喷水灭火系统

建筑内除不宜用水扑救地设备机房、屋顶水箱间、楼梯间、小于5m2地卫生间外均设有自动喷淋保护.

酒店客房及裙房部分均按中危险级Ⅰ级设计,喷水强度6L/min· m2,作用面积160 m2;汽车库按中危险级Ⅱ级,喷水强度8 L/min· m2,作用面积160 m2.

消防水池贮存自动喷淋用水量144 m3.在消防水泵房内设置XBD9.1/40-150型自动喷淋泵两台,一用一备,Q=40L/S,H=91m,N=55kW.在酒店屋顶水箱间内设置ZWL-I-Z-10型增压稳压设备一套,配套25LGW3-10*4型稳压泵两台,一用一备,Q=0.83L/S,H=40m,N=1.5kW,V=150L隔膜式气压罐一台.平时自动喷水灭火系统由屋顶水箱和稳压设备保证系统压力,消防时由自动喷淋泵加压供水.

汽车库内采用预作用系统,其它部位均采用湿式系统.报警阀相对集中设置,每套报警阀负担地喷头数不超过800个<不计吊顶内喷头).报警阀前地管道布置成环状.

湿式系统采用湿式报警阀组.预作用系统采用预作用报警阀组,并由配套地火灾自动报警系统启动.平时阀组后管道内充有低压气体,0.035Mpa<压力<0.05Mpa.阀组前水压由屋顶消防水箱和稳压设备保证,阀组后管道内气压由压力控制器和空气维护装置组成地连锁装置控制.

在每层每个防火分区均设置水流指示器和电触点信号阀,每个报警阀所带地最不利喷头处,设置末端试水装置,其它每个水流指示器所带地最不利喷头处,均设试水阀.系统地最低点设置泄水阀和排污口.预作用系统每个防火分区管网上设电磁阀和快速排气阀.电磁阀<常闭)应在接到火灾探测信号后开启.

汽车库内喷头采用74℃温级易熔合金直立型喷头,其它部位均采用快速反应玻璃球喷头,吊顶下为装饰性,吊顶上及不吊顶处为直立型.厨房内采用93℃温级喷头,其余均采用68℃温级喷头.

系统控制:湿式系统,火灾时,喷头动作,水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处地压力开关动作联动启动自动喷淋泵.预作用系统,火灾时,火灾探测器动作报警,火灾报警控制器接到信号后发出指令,打开预作用阀上地电磁阀<常闭)和快速排气阀前地电磁阀,系统排气充水,转为湿式系统;然后水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,压力开关动作联动启动自动喷淋泵.另外自动喷淋泵及预作用阀也可在消防控制中心和水泵房内手动控制启动.消防结束后,手动停泵.

8、水喷雾灭火系统

柴油发电机房、燃气锅炉房采用水喷雾灭火系统保护.设计喷雾强度按日用油箱间20L/ min· m2,锅炉房及柴油发电机房10L/min· m2,火灾延续时间0.5h,系统用水量40L/S.

系统加压泵利用自动喷淋泵.管道系统地平时压力由屋顶消防水箱和稳压系统保证,灭火时,喷淋泵加压供水.

喷头选用ZSTWB-80-120型高速离心雾化型喷头,K=43.

系统设置4套雨淋阀组,雨淋阀组靠近锅炉房、柴油发电机房设置.

系统控制:系统设自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式.自动控制由火灾自动报警系统联动.

9、气体消防

变电所采用S型气溶胶灭火系统,由业主委托专业公司另行设计.

10、移动式灭火器

建筑内按规范设置磷酸铵盐干粉灭火器.锅炉房、柴油发电机房和变电间设置推车式磷酸铵盐干粉灭火器;车库内按中危险级B类设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器;酒店裙房部分按严重危险级A类设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器;酒店客房部位按中危险级A类设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器.

11、消防排水

消防电梯基坑底部附近设置消防排水设施,集水坑容积大于等于2m3,潜水泵流量大于等于10L/S.

12、管材

室内消防给水管采用热镀锌钢管,管径<DN100时采用丝扣连接,管径≥DN100时采用卡箍连接.室外消防给水管采用球墨铸铁管,橡胶圈柔性接口.

三、电气消防

1、火灾自动报警及消防联动系统

(1>、工程性质

本工程火灾自动报警系统保护等级为一级.根据规范要求,本工程设置一套火灾自动报警及消防联动系统(FAS>.

(2>、FA中心

在建筑物内设置消防控制中心一处,分控中心一处,位置设在酒店地一层,两个控制中心由光缆连接.FA中心与BAS控制室合用.消防控制中心内设置火灾自动报警屏、消防联动控制屏及火灾应急广播和消防专用电话控制设备.

(3>、火灾探测报警系统

火灾探测报警系统由集中火灾报警控制器、楼层区域报警显示器、火灾探测器、手动报警按钮等组成.集中火灾报警控制器选用智能型控制器,能显示各报警点地位置,并根据报警信号发出联动控制指令.控制器预留RS232通讯接口,能将有关信号传输到BA系统.

探测区域内地每个房间至少设置一个探测器,火灾探测器类型地选择原则如下:客房、办公室、电子计算机房、走道、楼梯间、电梯机房等场所选用感烟探测器;厨房、发电机房、地下汽车库等场所选用感温探测器;

每个防火分区应至少设置一个手动报警按钮,并且尽量设置在公共活动场所地出入口.

(4>、消防联动控制系统

在消防控制室内设置消防联动控制屏,对消防设备进行联动和监视;

消防泵、喷淋泵、防烟和排烟风机启动、停止及工作状态显示、手动/自动状态显示和故障报警;

各类防火门、防火阀、排烟阀地控制及状态显示;

应急广播地程序控制,电梯地控制和楼层显示;

火灾区有关部位地非消防设备(空调设备和风机等>电源地切除;

火灾应急照明和疏散指示灯地控制;

对重要地机房实施气体自动灭火地控制.

(5>、火灾应急广播系统

本工程地火灾应急广播与公共广播合用,火灾时在消防控制室能将火灾疏散层地扬声器和公共广播扩音器强制切换转入火灾应急广播状态.

(6>、消防专用电话

本工程设置独立地消防专用电话网络,在消防控制室设置消防专用电话总机和直接报警地外线电话.消防水泵房、发电机房、变配电所、主要通风机房、排烟机房、消防电梯机房等设置消防电话分机.手动报警按钮处设电话插孔.

2、消防电源系统

为保证消防电源地可靠性,本工程消防负荷按一级负荷要求供电,设置应急柴油发电机组作为一级负荷地备用电源.

消防泵、消防电梯、消防控制室等消防设备地供电均设置双电源未端自动切换设备,消防设备配电装置均设置明显地消防标志.

(3)引至消防设备地配电线路采用WDZAN-低烟无卤电力电缆.

(4)至消防设备地配电方式采用放射式.

每层设置电气垂直竖井,电气垂直竖井内设置楼层配电箱及安装垂直电缆桥架和母线槽.施工结束后采用防火材料将楼板地预留孔封堵.

3、照明设计

变电所、消防泵房、消防控制室、排烟机房等重要房间应设置应急照明.应急照明灯应设玻璃或其他非燃烧材料制作地保护罩.

(2)疏散走道及疏散楼梯等场所设置应急疏散诱导照明.

(3)地下停车库等场所设置应急照明和应急疏散诱导照明.

(4)所有地应急照明灯具地连续供电时间不应小于90min.

引至应急照明和应急疏散诱导照明地导线采用耐火导线穿金属管在墙、楼板暗敷<其保护层厚度不应小于3cm)或在吊顶内敷设(在吊顶内敷设地管线应刷防火涂料>.

四、防排烟

1、一层车库设机械排风兼排烟系统,轴流式排烟风机楼板下吊装,出地面设排风井和进风井.有直通室外汽车出入口地防火分区利用车道自然进风,其余火灾时采用机械补风,补风量不小于排烟量地50%.

2、自然排烟系统:有外窗地防烟楼梯间及其前室、合用前室、消防电梯间前室采用自然排烟系统.地上各房间均设置可开启外窗,开窗面积满足自然排烟要求.

3、防烟系统:不具备自然排烟条件地防烟楼梯间及其前室、合用前室、消防电梯间前室,均设置机械加压送风系统.

4、所有穿越防火墙、机房及与竖向风井联接处地送排风管地一侧皆设防火阀,防火阀在熔断时能顺气流方向严密关闭,并设独立支吊架,穿防火墙部分风管外加30mm厚隔热层再加35mm厚水泥砂浆填缝.

5、走廊机械排烟系统控制:大楼内一旦确认火警,即开启该层地走廊排烟阀,同时联锁排烟风机开启,当烟气温度达280℃时,熔断丝断而关闭排烟阀同时返回关闭信号,在排烟总风管最高处设280℃熔断温度之排烟用防火阀,当总管烟气温度达280℃而关闭时,联锁排烟风机停,返回信号.必要时可强制开启或就地开启任一排烟阀,联锁动作相同.

6、一层车库排烟控制:地下车库设有专用排烟系统,当确认火警后,遥控或就地手动开启排烟风机,在排烟总风管设280℃熔断温度之排烟用防火阀,当总管烟气温度达280℃而关闭时,联锁排烟风机停,返回信号,火警时开启地下室该防火分区地所有排烟风机.地下室各送风系统在火灾时继续运行,只通过熔断温度70℃地防火阀关时联锁停机,作为排烟地补风.

中国建筑上海设计研究院有限公司

2009.5

五星级酒店设计-消防专篇

消防专篇 一、建筑消防 1、设计执行主要规范 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 2、建筑类别及耐火等级 本项目为高级酒店,共九层,建筑高度40.05米,属于一类高层建筑,耐火等级为一级。附属车库为地下车库,耐火等级为一级。 3、总平面布局 (1)总平面中建筑四周设有环形消防通道。 (2)本工程与周围其它多层建筑之间的距离大于9米,满足防火间距要求。 (3)消防控制中心设于首层,设有直通室外的安全出口。 4、防火分区及防烟分区 (1)本工程为一类高层,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,依此确定防火分区面积。 (2)建筑一,二层为高层裙房,其中健身房区域,大宴会厅区域不在高层投影下,无楼梯与高层直接连接,在一层直接对外疏散,按照裙楼考虑,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,防火分区<5000 m2。裙房其余区域,大空间(包括大堂,会议,商业等)根据每个功能区域,每个防火分区<4000 m2。办公,餐饮,洗浴,棋牌室,小会议区,以及设备用房区域,每个防火分区<2000 m2。二层局部客房区域,防火分区<2000 m2。车库部分每个防火分区<4000 m2。 (3)建筑三—九层为客房层,每个防火分区<2000 m2。 (4)防烟分区及挡烟垂壁:大厅厅及停车库每2000m2设一个防烟分区,其它部位每500m2设一个。挡烟垂壁利用结构梁或采用500MM高防火夹丝玻璃或隔墙。 (5)各层防火分区面积表:

酒店消防报警设计说明

酒店消防报警系统设计说明 一、工程概述 酒店消防报警系统设计:酒店是人口集中地区,往来人员较多,在其内部还有各种贵重设备、资料、文献等,所以一定要做好防火等工作。该区域共一层,层高4M。 二、工程依据 建筑功能平面图(设层高为4米)。 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001年版) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2001年版) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98,1998年版) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92,1992年版) 三、设计内容及要求 1、电气设计:火灾自动报警系统及消防联动控制系统 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具 有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。

火灾自动报警系统原理图 2、具体设计 (1)报警触发装置的设置 ①办公室设点型感烟探测器,主食库、副食库采用感光探测器,其他均采用感温探测器。探测器至墙边、梁边的水平距离不得小于0.5m,其周围0.5m内,不得有遮挡物。 ②消防栓箱内有手动报警按钮。 (2)火灾应急广播及警报设置 各防火分区内设置火灾应急广播和火灾声光报警器,柱上或墙上明装,由消防控制室控制不同时作用。 ①火灾报警后,通过总线联动火警声光报警器。 ②火灾确认后,自动接通应急广播控制机。 ③可在总线联动盘上进行分区控制并显示工作状态。 (3)消防通信设备设置 ①消防控制室内可直接报警的119外线电话。 ②消防控制室内设多线式消防电话总机。 ③手动火灾报警按钮处设置电话插孔。 (4)消火栓灭火系统 ①通过总线显示消防水池液位状态、显示启泵按钮所处的区位、自动控制消火栓水泵 的启、停。 ②另设置一组控制信号线作按钮启泵控制及反馈水泵运行信号。 ③在多线盘上进行手动直接控制并显示设备的工作、故障状态。 (5)自动喷水系统 ①压力开关联动气泵 ②通过总线自动控制系统的启、停;显示报警阀、压力开关、水流指示器、安全信号 阀的工作状态。 ③可在多线联动盘上进行手动直接控制并显示设备的工作、故障状态。 ④控制预作用系统电磁阀,并反馈其状态信号。 (6)防排烟设施 ①通过总线监控各种防火阀的状态、监视防排风机的工作状态及故障信号。 ②火灾报警后,通过总线联动关闭相关部位的70℃常开电动防火阀MFD。 ③火灾报警后,通过总线联动打开相关部位的常闭电动排烟阀BSFD、防排烟风机、 常闭排烟口和加压送风口。 ④可在多线联动盘上进行手动直接控制并显示防排烟风机的工作、故障状态。 四、用料清单

消防设计说明

消防设计专篇说明 一建筑部分 一、工程概况: 工程名称: 建设单位: 工程地点: 工程规模:总建筑面积:平方米 1、建筑设计依据 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》公安部住建部(公通字[2009]46号). 2、本工程地下一层,地上二十三层,为钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑占地面积4344m2,建筑面积24564m2,建筑总高度为84.1m(建筑主体屋面离室外地坪高度)。 3、建筑物的使用性质为公共建筑。划分建筑类别:一类高层。 4、耐火等级为一级。 二、总平面布置: 大楼周边设置环形消防车道,北向可作为消防车登高操作面。建筑物防火间距均满足消防要求(第4.1.7条、第4.3.1条))。 三、平面布置 1、大楼首层设消防控制室、并设直通室外的安全出口。消防 控制室、消防水泵房设置在大楼首层,并有直接对外的出口,选用甲级防火门。消防水池独立设置在基地东北侧。 2、本建筑地下一层为酒店办公及员工用房,为一个防火分区。

首层为中西餐厨房、桑拿中心,设备房分别设置于不同防火分区,二层为大堂、宴会厅,划分为两个防火分区。三层以上每层为一个独立防火分区,三层为西餐厅及会议室,与二层中庭相通的过厅、通道以及会议室,设有乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘进行分隔(第 5.1.4条)。四层为中餐厅包房、KTV房(每间房建筑面积小于50m2,所有房门采用乙级防火门),大楼内所有玻璃隔断均为乙级防火玻璃。五层为设备及管道层,六、七层为水疗中心,八至二十三层为酒店客房。每个防火分区面积均小于2000平方米(设有火灾自动报警系统和自动灭火系统)。(第5.1.1条) 四、安全疏散 本大楼裙楼部分每个防火分区均至少有两个以上独立安全出口,大楼高层部分东、西侧各设一座防烟楼梯,西侧设一台消防电梯。走廊净宽为 1.8m。疏散宽度、各房间门距离安全出口、房间内任何一点至房间门的疏散距离符合规范要求。 五、其他要求 设备用房等选用甲级防火门,梯间选用乙级防火门,管井选用丙级防火门. 本工程的设备管道井待设备安装施工完毕后,用耐火材料进行防火分隔。

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物

酒店客房的消防疏散图的设计制作

酒店客房消防疏散图设计及制作 酒店客房的消防疏散图(星级标准表述为“应急疏散图”)既是消防安全的需要,也是星级标准的规定,星标里规定星级饭店必须“显著位置张贴应急疏散图及相关说明”。那么此图如何设计和制作呢?其相关说明又应该如何表述?笔者曾对国内数十家各类型的酒店客 房消防疏散图进行了比较研究,现介绍给大家。 安全与酒店 安全对于酒店来说,可谓是酒店整体运作与系统运转中的“重中之重”。很多酒店把“安全”放在自己的经营方针的首位,可见消防及治安在酒店人眼中的重视程度。 在国外,国际酒店管理集团林林种种的酒店管理培训课程或运作程序中,有专门针对酒店安全的部分,有的编写了相应的处理程序,有的编撰了安全手册(如华美达酒店集团)、危机处理手册(如香格里拉集团),有的将本酒店、本集团发生的案例进行了汇编(如开元旅业的《饭店安全管理案例汇编》。在国际性酒店,负责安全事务的负责人往往级别可以达到总监(DIRECTOR)级(一般涵盖工程、保安等),而一般的部门负责人只能是经理(MANAGER)级。美国饭店协会(AH & LA)教育学院组织最早编辑并引入中国的系列酒店业教材中,也专门设置了一门《安全与损失预防管理》(SECURITY & LOST

PREVENTION)的课程。可惜的是进入国外酒店管理近三十年的中国酒店业,很多内资酒店虽在国家相关部门的三令五申下对酒店及客人安全有了一定的重视,但是仍没有有效的、针对性的措施和手段去预防和应对,不同管理模式、不同经营方式下的酒店的安全状况不尽相同,总体来看不容乐观,关键还是认识不够。 酒店保安部是由英文SECURITY翻译来的,在国内保安部一般负责酒店的消防安全和治安安全两大块,大型酒店则有可能设立安全部,安全部总监下辖保安部经理和总工(工程部负责人),这样就将单纯的保安工作和工程例行巡检工作有机地结合起来,治安员的巡检和工程万能工的巡检计划进行统筹计划,有效了解决了人员编制不足、巡检力度不够和巡检缺乏监督的一系列问题。 酒店安全管理是一个大课题,在国内少有人涉足。笔者将从酒店安全的一些细节着手,谈谈酒店安全,将个人一些心得和少许的经验和业内同仁分享。 这次我们的话题将围绕酒店客房安全开展,首先谈谈现代酒店的消防疏散图设计及制作。大家可先看看我实地考察过的如下几家由国际或国内酒店管理公司管理的酒店的消防疏散图样式。 消防疏散图样式 一般来说位于酒店客房后的消防疏散图制作时选用的材质基本上是亚克力、塑料、写真喷绘之类的,现在比较流行的是亚克力材质。亚克力(ACRYLIC)新型材料其实是一种特殊的有机玻璃(PMMA)。由

九龙大酒店消防设计专篇

一、工程概况: 1、建设地点:九龙大酒店地处漳州市华安县县城。 2、建筑结构形式:建筑结构形式为钢筋混凝土框剪结构。 3、工程规模:总建筑面积:19784.3平方米,地上建筑面积:16600.1 平方米。地下室建筑面积:3184.2平方米; 建筑层数为地上十层,地下一层;建筑总高度:40.95m;建筑最高点高度:45.60m。 建筑占地面积:3184.2平方米。 4、功能布局:地下室为停车库,地上一层为店面、消控中心、大堂、 休息厅和前室;二至十二层为宴会厅、厨房、KTV包厢、服务间、 音响控制、KTV夜总会、茶室、卫生间和客房。 5、建筑防火分类:地上建筑为二类高层建筑,耐火等级二级;高层建 筑地下室,耐火等级一级。 二、设计范围: 1、消火栓灭水系统(含灭火器配置); 2、自动喷淋灭火系统; 3、火灾自动报警与联动控制系统; 三、设计依据和设计原则: (一)、设计依据: 1、建设单位提供的地形图,选址位置; 2、建筑专业图纸; 3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 4、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版); 5、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版);

6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 7、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997 年版) 8、《建筑给水排水设计手册》(第2册建筑给水排水第二版) 9、《中国消防工程手册》蒋永琨主编 10、《民用建筑电气设计规范》JGJ∕T16-1992 11、《低压配电设计规范》GB50054-95 12、《供配电系统设计规范》GB50052-95 13、《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-98 14、《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 15、《民用建筑电气设计数据手册》戴瑜兴黄铁兵主编 16、《民用建筑电气设计手册》戴瑜兴主编 17、国家强制执行的标准,法规与有关规定 (二)、设计原则: 1、贯彻“预防为主,防消结合”的原则,严格执行规范和有关政策。 2、建筑结构材料,装饰材料等均采用非燃烧材料。 3、建筑物的布置,交通道路的组织满足防火要求。 4、消防设备选用经国家有关产品质量监督部门检验合格的产品,并 要求安全可靠,使用方便,技术先进,经济合理。 四、消火栓灭火系统 1、室内消火栓灭火系统 本设计按防火分区布置消火栓,室内消火栓间距小于30米,保证 同层有相邻二支水枪水柱到达着火点。消火栓选成套产品箱体为钢 质材料,箱体尺寸为800×600×240毫米(厚)。栓口直径DN65, 内配φ65水带,φ19水枪一支。消火栓安装高度为距楼地面0.95 米,栓口距地1.1米。每套消火栓配4g磷酸铵盐干粉灭火器2具。 值班室、配电间、客房等位置按规范要求配置灭火器。 立管管径为DN100,每根立管流量不小于10L/S,支管为DN70,管

酒店消防设计方案

酒店消防设计方案 一、建筑设计防火要求 商场的新建、扩建和改建,除必须符合《建筑设计防火规范》外,还应注意以下要求: (一)提高耐火等级 1、商场营业厅的建筑耐火等级,一般不应低于二级。 2、商场中的吊顶和其他装饰材料,应严加控制,不准使用可燃材料。吊顶应采用轻钢龙骨,装饰材料须选用不燃烧并经过防火测试合格、核准销售的防火装饰材料和绝热材料。 3、对原有可燃的木结构建筑和耐火极限较低的钢架结构建筑,以及可燃的吊顶等,必须进行改建,提高其耐火极限。在钢屋架和钢柱上可喷涂防火涂料或敷贴防火隔热材料。 4、商场内的货架和柜台,应采用金属框架和玻璃板组合制成。柜台外侧与地面之间应密封。如有空隙,需用非燃烧材料封堵,以免顾客乱丢烟头,进入柜台内,引燃抛落在地面的可燃物。 (二)注意布局和分隔 1、商场作为公共场所,顾客所占的面积应认真予以考虑,满足下列要求:(1)柜台、货架同顾客所占的公共面积应有适当比例,综合性大型商场或多层商场,一般应不小于1:1.5,较小的商场最低应不小于1:1。 建筑面积和工程量计算表

1总则 1.0.1为规范工业与民用建筑工程的面积计算,统一计算方法,制定本规范。1.0.2本规范适用于新建,扩建,改建的工业与民用建筑工程的面积计算。1.0.3建筑面积计算应遵循科学,合理的原则。 1.0.4建筑面积计算出应遵循本规范,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2术语 2.0.1层高上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。 2.0.2自然层按楼板,地板结构分层的楼层。 2.0.3架空层建筑物深基础或坡地建筑吊脚架空部位不回填土石方形成的建筑空间。 2.0.4走廊建筑物的水平交通空间。 2.0.5挑廊挑出建筑物外墙的水平交通空间。 2.0.6檐廊设置在建筑物底层出檐下的水平交通空间。 2.0.7回廊在建筑物门厅,大厅内设置在二层或二层以上的回形走廊。2.0.8门斗在建筑物出入口设置的起分隔,挡风,御寒等作用的建筑过渡空间。 2.0.9建筑物通道为道路穿过建筑物而设置的建筑空间。 2.0.10架空走廊建筑物与建筑物之间,在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。

最新完整版酒店消防工程施工组织设计方案

最新完整版酒店消防工程施工组织设计方案 第一部分工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 **酒店消防工程位于**市南大街,主体为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 (二)工程特点 1、本工程为**酒店消防工程,对本项目的防火安全要求很高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的

各程序必须达到设计规范要求。 2、消防警报器、火灾报警及消防联动系统安装工程自动化控制程度高,对综合技术人员的施工素质要求严,施工安装、检测、测试质量是本设计安全运行的关键。 3、本项目设施设有吊顶,所有水电工艺设施在顶上分层次明敷,各专业工种标高统一协调,统一布置才能保证顶部整齐美观。 4、本安装工程系统复杂,前期必须与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,进行详细的细部深化设计,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的管道、电气和设备安装。 二、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程竞标文件,着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,是项目经理受企业法人代表的委托,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。 三、本工程执行的技术标准 1、本工程执行的技术标准 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 2005版 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-2005 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2005版

宾馆酒店疏散宽度消防设计专篇

消防设计专篇 1、设计依据: 1.1 本设计依据广州市易发商务酒店有限公司与广州市泰昌消防工程有限公司签订的合同进行。 1.2 广州市易发商务酒店有限公司提供的设计基础资料。 2、设计内容: 2.1对广州市易发商务酒店有限公司设室内消火栓给水系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统,灭火器配置,应急灯和疏散指示灯系统及机械排烟设施保护。 3、设计中遵循的规范、标准: 3.1 《高层民用建筑设计防火规范》50045-95(2005年版) 3.2 《火灾自动报警系统设计规范》50116-2007 3.3 《建筑灭火器配置设计规范》50140-2005 3.4 《自动喷水灭火系统设计规范》50084-2001 3.5 业主提供建筑图及资料等。 4、工程概况 4.1 、广州市易发商务酒店有限公司位于广州市白云区人和镇方华路。本工程总建筑面积为9000.00平方米。首层建筑面积为1485平方米,二层建筑面积为1375平方米,三至六层建筑面积均为1440平方米,七层建筑面积为380平方米。装修后首层为商铺、二层为房;三层为桑拿,四层为沐足,五层、六层为客房,七层为餐厅用途。

4.2、该场所设有四个安全出口,四座疏散楼梯。 4.3、疏散宽度计算: 4.3.1、首层疏散宽度计算:《高层民用建筑设计防火规范》50045-95第6.1.9条规定,高层建筑首层疏散外门的总宽度,按人数最多的二层每100人不小于1.00m计算,疏散外门的最小净宽按表6.1.9规定不应小于1.2m。 首层疏散门宽度=1485m×0.5人÷100人7.425m 22首层实际疏散门宽度=1.825+1.5+1.5+3.0=7.825m>7.4m且每樘疏散门的宽度均大于1.2m,故符合规范要求。 条规定,疏6.2.9第50045-95《高层民用建筑设计防火规范》、二层疏散宽度计算:4.3.2. 散楼梯总宽度按其通过人数每100人不小于1.00m计算,疏散楼梯的最小净宽按表6.2.9规定不应小于1.2m。每个房人数按2人计算,二层房数为44个。三至六层疏散楼梯宽度=44个客房×2人÷100人0.88m, 三至六层实际疏散宽度=1.821+1.5+1.5+1.75=6.571m>0.88m且每座疏散楼梯宽度均大于1.2m,符合规范要求。 4.3.3、三至六层疏散宽度计算:《高层民用建筑设计防火规范》50045-95第6.2.9条规定,疏散楼梯总宽度按其通过人数每100人不小于1.00m计算,疏散楼梯的最小净宽按表6.2.9规定不应小于1.2m。每个客房人数按2人计算,三至六层客房数均为44个。 三至六层疏散楼梯宽度=48个客房×2人÷100人0.96m, 三至六层实际疏散宽度=1.75+1.5+1.5+1.75=6.50m>0.96m且每座疏散楼梯宽度均大于1.2m,符合规范要求。

火灾自动报警系统设计说明书

目录 1 引言.............................................. 错误!未定义书签。 2 工程概况.......................................... 错误!未定义书签。3火灾自动报警系统设计.............................. 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统保护对象分级.................... 错误!未定义书签。 火灾自动报警系统形式的确定...................... 错误!未定义书签。 探测区域和报警区域划分.......................... 错误!未定义书签。 确定火灾探测器的种类、设置部位和数量............ 错误!未定义书签。 火灾探测器种类的选择......................... 错误!未定义书签。 火灾探测器的设置............................. 错误!未定义书签。 手动火灾报警按钮的设置.......................... 错误!未定义书签。 火灾报警控制器和监控系统的选择和系统布线以及工程应用错误!未定义书签。 消防联动控制设计................................ 错误!未定义书签。 火灾应急广播或火灾警报装置设置.................. 错误!未定义书签。4设计体会.......................................... 错误!未定义书签。参考资料............................................ 错误!未定义书签。

关于酒店消防报警系统解决方案

一、系统概述 火灾是发生频繁较高的一种灾害,在任何时间、任何地点都可能发生。它不仅在顷刻间可以烧掉大量的财富,甚至可以危急人们的生命。尤其是近几年随着经济的发展和城市化步伐的加快,酒店已经成为人们日常活动比较频繁的场所,并且酒店已经是城市现代化的标志,而且新建的酒店都具备人员密集、设备先进、功能多、装饰豪华等特点,由于酒店的楼层高、建筑面积大、可燃物多而集中,在发生火灾时,燃烧猛烈,火势蔓延快,酒店的人员多疏散不容易,无法保证有效和成功的扑灭着火的地点,故发生在酒店的火灾是非常严重的,一旦发生将造成不可估量的损失。因此有必要针对酒店设计一套多层次消防联网报警系统,能在火灾初期探知并发出警报,通知相关人员,得到及时控制跟处理。 二、系统设计原则 作为一套专业的联网报警系统解决方案,在前期构思和设计时,我们应该紧紧围绕“用户最需要的是什么”这一核心命题来统筹规划,具体要遵循的原则如下: 1)以人为本——“人”是整个联网报警服务的主体,系统设计应紧紧围绕着人们的实际需求,以实用、简便、经济、安全为原则,同时兼顾各种不同层次、不同年龄用户的需要,满足“安全”这一特定使用功能。 2)可行性——以现有成熟的系统和新产品为设计对像,同时还考虑周边信息通信环境的现状和技术发展的趋势,并考虑行政主管部门归类管理的要求,设计方案现实可行。 3)可靠性——系统的设计具有较高的可靠性,在系统故障或事故造成中断后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能。 4)先进性——系统的设计和新产品的选用在投入使用时应具有一定的技术先进性,但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能,充分保护了业主的投资。 5)可扩充性——系统设计已充分考虑今后技术发展和使用的需要,具有更新、扩充和升级的空间。 6)方便易用性——恒博联网报警运营服务系统是面向各类文化层次包括保安人员的系统,系统及功能的配置以能给用户提供安全、方便、快捷、舒适为准则,其操作应简便易学。 7)标准化、开发性——标准化、开放性是信息技术发展的必然趋势。系统中采用的无线频率、通信协议均严格遵循国际上通用的行业标准。应用软件是已商品化的通用软件,减少了二次开发的工作量和利于日后的使用维护。 三、系统设计依据 1)《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94); 2)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92); 3)《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81); 4)《主动红外入侵探测器》(GB10408.4-89);

星级酒店设计之消防设计与验收规范

星级酒店设计之消防设计与验收规范 消防设计是酒店设计尤其是星级酒店设计的重要环节,下面简单介绍一下星级酒店设计中消防设计要求及验收规范。 1.系统布线: (1)火灾自动报警系统工程的布线,应符合现行国家标准《电气装置1KV 及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 的规定。 (2)火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面,除满足技术条件外,还应满足机械强度要求。穿管敷设的铜芯绝缘导线最小截面不应小于1.0mm2;线槽内敷设的绝缘导线,最小截面不应小于0.75mm2;多芯电缆最小截面不应小于0.5mm2。 (3)其传输线路应采用穿金属管,经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。 (4)当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于3cm (5)当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。(6)当采用经阻燃处理的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。 (7)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同槽孔内。 (8)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。 (9)从接线盒,线槽等处引至探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱的线路,均应加金属软管保护。(10)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。 (11)火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。 2.火灾探测器的安装 (1)探测器至墙壁,梁边的水平距离不应小于0.5m。 (2)探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。

酒店消防设计说明

酒店消防设计说明 消防设设设篇 有限公司. 2010. 06 设目名,称 设制设位, 法人代表, 设设设, 设核, 消防设设设设设明 酒店 1.设设依据本工程依据《建筑设设防火设范》:(GB30016—2006) 《建筑设火器配置设设设范》(GB30140—2005) 《民用建筑设设通设》(GB 50352-2005) 《住宅设设设范》(GB 50386-2005) 《工程建设设准强制性文》;房屋建筑部分,条 《民用建筑设设设设范》;气,JGJ16-2008 《建筑设水排水设设设范》;,GB5001o-2003 《消防安全疏散设志设设设范》;,DBJ/T15-42-2005 二、工程述概 、酒店?占地面设平方米?设建筑面设设平方米?架框设?高138038009 度设米米。23

、耐火等设二设。2 : 、防火分区防火分区个。3 :3 三安全疏散出口本酒店安全出口个?出口均直至室外大道。1. :2 疏散人数每安全出口人不超个数人。2. : 40 疏散距离少于。3. : 19. 5M 四室消防栓内设酒店设消防栓共设每栓耗水量水设保设室.1. ; 17. 5L/S. 25M.. 内任何地方有股设水柱同设到?均设原主工程安设设好。冲达体装2 室外消防栓本工程一设前、后设置地面栓各个?消防接合器个?均设2. :22 原主工程安设设好。体装 消防水池设立设水管独和地下消防水池立方米、天面水池3. : (DN150) 150 3?均设原主工程安设设好体装。80m 消防水设设消防水设台一设一用。4. : 2,. 五设火设设在每消火栓下方设个挂手提式酸设设干粉磷瓶?在物管和设.: 3kg2 班保设设存放各瓶。2 六在消防栓设设警设和消防指示箱灯启设消防设自设和手设设设设置自设设警系设、设.,. 淋系设、设设安按施工设范要求施工。装 设设合同 一、方在设设本合同前?设设设设本合同设。本合同一设设设?具有法律效力?方必设设格履行。双真即双 二、本合同必设由用人设位(中方)的法定代表人(或者委托代理人)和设工(乙方)设自设章?加盖用并

消防设计专篇说明

一、设计依据 (1)、《建筑工程设计编制深度的规定》(建设部2008版);(2)、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); (3)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50054-95)(2005年版);(4)、《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2010);(5)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012); (6)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);(7)、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2010); (8)、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); (9)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版);(10)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013);(11)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001);(12)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); (13)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (14)、《供配电系统设计规范》(GB50045-2009); (15)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011); (16)、《住宅设计规范》(GB50096-2011); (17)、《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013);(18)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (19)、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011);(20)、《工程建筑标准强制性条文》; (21)、其他有关国家消防设计规范及标准; (22)、供电部门、电信部门等上级单位提供的有关资料及文件。

消防设计专篇

消防设计专篇 (建筑部份由设计院补充) 机电系统 设计规范 消防 1) 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 (2005年版) ) 2) 自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001(2005年版) ) 3) 自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 4) 汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97) 5) 水喷雾灭火系统设计规范(GB50219-95) 6) 固定消防炮灭火系统设计规范(GB50338-2003) 7) 气体灭火系统设计规范(GB50370-2005) 8) 建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005) 9) 建筑设计防火规范(GB50016-2006) 10) 建筑给水排水设计规范(GB50015-2003(2009版) ) 暖通消防设计 1) 全国民用建筑工程设计技术措施–暖通空调、动力(2009年版) 2) 全国民用建筑工程设计技术措施–节能专篇、暖通空调、动力(2007年版) 3)锅炉房设计规范(GB50041-2008) 电气消防设计 1) 火灾自动报警设计规范(GB50116-2008) 2) 民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008) 3) 民用建筑电气防火设计规程(DG/TJ08-2048-2008) 4) 供配电系统设计规范(GB50052-2009) 5) 低压配电设计规范(GB50054-2011) 6) 建筑物防雷设计规范(GB50057-2010) 7) 10kV及以下变电所设计规范(GB50053-94) 8) 建筑照明设计标准(GB50034-2004) 9) 建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2004) 10) 电力工程电缆设计规范(GB50217-2007) 11) 电力装置的继电保护和自动装置设计规范(GB50062-2008) 12) 通用用电设备配电设计规范(GB50055-2011) 13) 工业与民用电力装置的接地设计规范(GBJ65-83) 14) 3~110kV高压配电装置设计规范(GB50060-2008) 15) 无障碍设施设计标准(DGJ08-103-2003)

五星级酒店的消防设计

五星级酒店的消防设计 摘要:随着我国社会经济的快速发展,旅游业也蓬勃兴起,越来越多五星级酒 店及超五星级酒店投入建设。现代化的星级酒店将客房、餐饮、会议等功能集为 一体,酒店内部装饰材料和陈设用具多采用木材、塑料和棉、麻、丝、毛等可燃物,酒店人员比较集中,多数旅客对建筑物内部环境及安全疏散设施不熟悉,所 以一旦引发火灾,火势蔓延速度快,火灾扑救难度大,人员疏散困难,极易造成 重大人员伤亡。越早发现越能尽快扑灭火灾,所以承担早期报警的火灾自动报警 系统的设计就显得尤为重要。 关键词:五星级酒店;消防设计;防火分区 前言:五星级酒店项目由于其功能复杂、裙楼体形庞大、走道疏散距离长、 疏散人员多、火势不易控制等特点,使设计人员在建筑消防设计中备觉头痛。本 文谈论五星级酒店项目的消防设计在不同阶段中控制的难点及其目标,对照相应 的防火规范要求,结合各功能空间在酒店运营中的功能合理及使用方便的要求, 探讨我们如何去把握五星级酒店的消防设计。 1、工程概况 1.1总平面布局 某假日大酒店位于成都市中心,酒店按五星级要求设计,建筑面积38000m2,地下2层,地上25层,地面上高度99.9m。平面功能布局如下:地下2层为平时汽车库,战时人防;地下1层设有柴油发电机房、冷冻机房、锅炉房、洗衣房、 厨房初加工、员工餐厅及酒店管理用房;1层为酒店大堂、大堂吧、餐厅、酒吧;2层为餐厅、散座及包间、厨房;3层为游泳池、SPA、健身房等;4层为大宴会厅、厨房等;5层为设备夹层;6层为酒店管理办公;7层~24层为客房。 1.2酒店的电梯设计 本酒店项目Ⅰ期的塔楼(标准层建筑面积约为1236㎡)共设置了3部客梯、1部消防电梯和1部专用货梯。酒店的大堂独立布置在酒店南侧的入口的第二层(设有直接通向室外地面的坡道)处,具有很好的景观视线面。为满足酒店的特 殊需要,在大堂入口正下方巧妙地(地面一层)设置了室内开敞式车库,功能与 美观两不误;类似的处理手法出现在需要考虑对外营业的餐饮空间的进出组织。 同时在酒店的大堂专设了1部观光电梯,在二层餐饮的入口大厅中也专设了2部 自动扶梯(1部上行、1部下行)来连接一层的大宴会厅。此外,在酒店裙楼的 合适的位置我们还考虑了客梯、货梯和食梯,满足功能要求,方便使用。 1.3酒店的结构设计特点 鉴于本项目的特殊性,结构设计尽量优化,做到经济合理。因而,塔楼采用 框架-剪力墙结构体系,裙楼整体上采用了框架结构体系(在宴会厅和酒店大堂等 空间的特别要求下,结构设计中还采用了钢管混凝土柱子和空间钢结构体系)。 2、火灾自动报警系统设计 2.1消控中心的设置 由于首层建筑面积相对较小,业主为了提高首层建筑面积使用率,经与建筑 专业商定,将消控中心设置在地下1层,并直接开门至防烟楼梯间,确保消控中 心的安全。为方便以后酒店的管理,将消控中心与安保监控中心合用。 2.2探测器的设置 根据消防规范,地下汽车库、锅炉房、柴油发电机房、厨房等场所采用感温 探测器,厨房燃气采用液化石油气,沿液化石油气管道设可燃气体探测器,由于

火灾自动报警设计说明标准格式

火灾自动报警设计总说明 一.工程概况:本项目位于核心地段,东临商业用地;南侧临路,对面为新建的中低档次的多层集资房和农民自建房; 西侧紧邻新区主干道 ,道路西侧为项目; 北侧路,对面是最大市民休闲广场广场。区域规划为未来市行政中心,市政府、市政广场、体育馆、图书馆、博物馆、银行等公共配套齐全。其中用地面积约为:万平方米,总建筑面积万平方米。 为大型城市综合体,含商业、餐饮、电影院、酒店、公寓等功能,建筑高度小于100米。地下一层为车库、变配电室、冷冻机房、发电机房、电话网络机房,等部分设备房,地下二层为地下车库、联通与移动通信机房、水泵房间等设备房;消防控制室设在一层;商业安保监控机房设置在商业的地下一层;酒店安保监控机房设置在酒店一层;同时在酒店四层分别设置电话、电脑机房专为酒店服务。 二.设计依据: 1.甲方提供的设计任务书、扩初有关批复文件及有关市政条件。 2.国家现行的有关规程、规范: 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2002年版) GB50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》(2005版) GB50016-2006 《建筑设计防火规范》 GB50067-97 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

GB50084-2001 《自动喷水灭火系统设计规范》第11章 GB50096-99 《住宅设计规范》(2003年版) GB50368-2005 《住宅建筑规范》(2005年版) JGJ 16-2008 《民用建筑设计规范》 3.建筑、结构、暖通、给排水等专业提供的设计资料。 三.设计范围及内容: 1.火灾自动报警系统。 2.联动控制系统。 3.消防广播系统。 4.消防电话系统。 5.火灾点亮及消防状态下非消防电源切除。 四.火灾自动报警系统设置: 1.本工程火灾自动报警为一级保护对象,采用控制中心报警系统。 2.设置范围:根据火灾自动报警系统设计规范,在地下停车库、商铺、公寓电梯前室、酒店电梯前室、客房、办公室。 3.楼梯间及设备机房等处设置火灾自动报警及联动控制系统。设置消防控制中心,协调管理小区火灾自动报警及联动控制系统。消防控制中心安装报警控制柜、消防联动控制柜、消防广播及消防专用电话系统控制柜。柜体采用柜式(落地安装)。地下室消防水池和屋顶水箱的液位反应到消防控制室。 4.报警系统采用无极性二总线技术,探测器选用智能型,以提高报警的可靠性。其中地下车库停车区设(差定温)感温探测器,分区域由

酒店消防应急预案设计

酒店消防应急预案设计 应急预案指面对突发事件如自然灾害、重特大事故、环境公害及人为破坏的应急管理、指挥、救援计划等。本人精心为你整理了酒店消防应急预案,希望对你有所借鉴作用哟。 为加强本酒店火灾发生时的应急处置工作,明确职责分工、处置程序和有关要求,制定本酒店火灾应急预案。 灭火组织机构分为总指挥和4个工作组组成,具体的人员安排和职责如下: 灭火总指挥由酒店总经理担任,其主要职责是: 1、根据火灾现场情况,迅速协调施救配合工作; 2、果断向下达已发生或者可能发生的突然事件的紧急处置指令; 3、按火情扑救实际,随时调整施救方案,尽可能地将损失降到最低限度。 公安消防队到场后,总指挥应当将指挥权交公安消防队,按照公安消防队伍现场指挥员的要求,做好协助配合工作。 总经理不在时,由授权消防工作负责人担任,均不在时,由在场的单位最高领导担任。 现场灭火行动组组长由安全部负责人担任,安全部负责人不在现场时,由总指挥指定。其主要职责是: 1、立即向公安消防队报警,并如实报告火灾发生的范

围、火势大小、有无人员被围困等情况; 2、在第一时间组织当班安全部人员、义务消防队员和在场员工启用现场消防设备设施进行自救; 3、密切注意扑救人员的人身安全;遇有重大危险时,应当撤离。 疏散引导组组长由消防主管担任,客房疏散引导各个楼层义务消防员负责、娱乐、ktv 区域疏散引导由该区域义务消防员负责,公共区域各自服务范围所在部门负责,餐饮区域按照前后台,餐厅的类别由经理负责,后勤办公区域疏散引导由行政办、后勤办义务消防员负责,地下车库、工程设备房区域疏散引导由工程部值班工程师、安全值班人员共同负责。 其主要职责是:按照事先分工在安全出口、疏散走道疏散,引导人员从就近的安全楼梯、通道疏散。 警戒救援组组长由安全部主管担任,成员由工程部、人资部组成,其主要职责是: 负责救援行动不便或者受伤人员撤离火灾现场,协助疏散组引导、疏散人员,阻止无关人员进入、处理突发事件,维持现场秩序,清点人员,记录火灾情况。 当消防控制中心接到火警报警时,其中一名值班员应当手持对讲机或者通知安全员立即到报警现场查看,确定是误报还是火灾,并马上通过对讲机向消防控制中心报告;

消防设计说明

电气专业设计说明 1.设计依据:建筑设计防火规范(GB50016-2014) 火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013) 民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008) 2.自动报警系统设计范围:全栋设自动报警系统,消防控制中心设于 首层,消防控制中心设直接对外出口。无关线路及管道不应穿过消控中心。消控中心门口处设置灯光显示牌标志,消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。 3.本系统包括火灾自动报警系统,消防联动控制柜,紧急疏散广播系统, 消防电话系统。 4.控制室内设备的组成及功能: 1).室内消火栓系统的控制装置;2).自动喷淋系统的控制装置; 3).电动防火门、防火卷帘的控制装置;4)通风空调、防烟排烟设备及防火阀的控制装置;5).电梯控制装置;6)火灾事故广播设备控制装置;7)消防通讯设备;8)剩余电流火灾警装置。 5.需要火灾自动报警系统联动的消防设备,其联合触发信号应采用两个 独立的报警信号的“与”逻辑组合。 6.消防控制室设备应具有功能: 1).控制消防水泵的启、停;显示水泵按钮启动的位置;显示消防水泵的工作、故障状态。

2).控制喷淋水泵的启、停;显示报警阀、闸阀及水流指示器工作状态;显示喷淋水泵的工作、故障状态。 3).火灾报警后,能停止有关部位的风机、关闭防火阀,并接收其反馈信号;启动有关部位的防、排烟风机、排烟阀,并接收其反馈信号。 4).火灾确认后,应能关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收其反馈信号;发出控制信号,强制电梯全部首层,并接收其反馈信号; 接通火灾事故照明灯和疏散指示灯;切断有关部位非消防电源。 5).各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制其发出的联动控制信号相匹配。模块严禁设置在配电柜、配电箱内。 7).系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。 7.联动功能要求: (1) 防排烟系统: a.加压风机:防火分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器和 一只手报报警信号作为送风口开启和加压风机启动的联动触发信 号,并应由联动控制器联动控制相关加压风机和加压送风口, b.排烟风机:防火分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器和 一只手报报警信号作为排烟口、排烟阀开启和排烟风机启动的联动触发信号,并应由联动控制器联动控制相关排烟风机和排烟口、排烟阀,同时停止该防烟分区空调系统。排烟风机入口处总管上设置的280度排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止。 2).喷淋系统:应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,

相关文档
相关文档 最新文档