GXH822A35KV线路保护测控屏调试报告

GXH822A35KV线路保护测控屏调试报告
GXH822A35KV线路保护测控屏调试报告

GXH822A-35KV线路保护测控屏

调试报告

屏号:08D2216

结构:JD(N1)-6A/2/G3

产平规格:DC:220V;AC110V,5A

调试日期:2009年10月16日

调试单位:锦能电力安装公司

调试人员:

审核人:

3、配线检查正确

是 否 4、绝缘性能检查

a 、对地的绝缘不能小于100兆欧(500V ) 是 否

b 、装置于屏体的接地线屏体接地螺栓的电阻不能大于0.1欧是否

c 、回路之间的绝缘检查,各个回路之间的绝缘电阻怒能低于100兆欧(500V )是

5、上电检查

6.回路检查

7、整组测试功能是否正确 是

8、屏内所含装置信息记录(上电前线检查程序版本) 9、稳定性试验就拷机无故障 是 否

10、连续通电试验

11、试验恢复工作

保护试验报告

10k V2#电源进线柜 保护试验报告 试验人员:保越高试验负责人:保越高 试验日期:2015-06-19型号:BJ-100 生产厂家:云南航宇输配电设备有限公司试验装置:博电保护试验仪(PW31A)一、装置外部检查 二、保护屏压板检查 三、回路绝缘检查(用1000V兆欧表)

五、开入、开出检查:正确 六、微机保护拉合直流试验 线路开关及微机投入运行,拉合盘上交流220V电源,微机保护应无误动及异常行为。 检查结果:正确 七、数据采集系统检查 (1)、电压线性度及零漂检查:

(1)过流保护 定值:110VT:1.0S 外加110V电压延时1.01秒可靠动作。 (4)欠电压保护 定值:60VT:1.0S 外加100V电压,电压降至60V延时0.99秒可靠动作。(5)重合闸时间测试(定值:2S) 重合闸检无压、检同期不检,线路可靠重合。 测试结果:2S 九、断路器传动试验 十、断路器防跳回路检查 十一、本装置检验结果及意见:合格。 10kV2#馈线柜 保护试验报告 试验人员:保越高试验负责人:保越高

试验日期:2015-06-19型号:BJ-100 生产厂家:云南航宇输配电设备有限公司试验装置:博电保护试验仪(PW31A)一、装置外部检查 二、保护屏压板检查 三、回路绝缘检查(用1000V兆欧表) 四、通电初步检验

五、开入、开出检查:正确 六、微机保护拉合直流试验 线路开关及微机投入运行,拉合盘上交流220V电源,微机保护应无误动及异常行为。 检查结果:正确 七、数据采集系统检查 (1)过流保护

定值:110VT:1.0S 外加110V电压延时1.02秒可靠动作。 (4)欠电压保护 定值:60VT:1.0S 外加100V电压,电压降至60V延时1.01秒可靠动作。 (5)重合闸时间测试(定值:2S) 重合闸检无压、检同期不检,线路可靠重合。 测试结果:2S 九、断路器传动试验 十、断路器防跳回路检查 十一、本装置检验结果及意见:合格。 10kV1#电源进线柜 保护试验报告 试验人员:保越高试验负责人:保越高 试验日期:2015-6-19型号:BJ-100 生产厂家:云南航宇输配电设备有限公司试验装置:博电保护试验仪(PW31A)一、装置外部检查

线路保护调试方案

工程施工方案审批单 包头供电局2016年主网技改-4 高新变500kV线路保护更换工程施工方案审批单批准: 生产副总审核: 生产处审核: 运行单位审核: 检修(维护)单位审核: 监理单位审核: 施工单位批准: 施工单位审核: 施工方案编制: 包头供电局2016年主网技改-4工程

高新变500kV线路保护屏更换 施工方案 (修试一处) 内蒙古电力建设集团有限责任公司 包头供电局生产处2016年主网技改、配网行动计划施工建设工程项目部 2017年8月23 日 1.编制和试验依据: 1.1包头供电局2016年主网技改工程设计图纸: 1.2 设备制造厂家的产品技术说明、资料等文件 1.3 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 1.4 DL/T587-2007《微机继电保护装置运行管理规程》 1.5 DL/T995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 1.6 DL/T 559-2007《220--750kV电网继电保护装置运行整定规程》

1.7 《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分) 1.8 《继电保护及电网安全自动装置反事故措施》 1.9 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 1.10 华北电网调(2006)30号《华北电网继电保护基建工程验收规范》 1.11 国家和电力行业的有关标准及规范 2.工程概况 高新变500kV线路保护屏屏更换项目共更换500kV线路保护屏4面。500kV 响高I、II回各1面线路保护屏,500kV华新I、II回各1面线路保护屏。 3. 工作计划时间、工作内容: 3.1计划工作时间:2017年09月07日——2017年12月31日 3.2工作内容 将500kV响高I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:RCS-931AMV纵联电流差动保护装置1台,RCS-925A保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 将500kV华新I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:CSC-103A纵联电流差动保护装置1台,CSC-125保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 3.2工作步骤 1)原保护屏拆除,更换的电缆敷设 2)安装新保护屏 3) 二次接线,回路检查 4)保护调试、传动验收、综合自动化对点、投入运行。 4. 组织机构 为了保证更换工程各项施工工作能够顺利进行,协调好与建设单位、运行单位及各有关单位的关系,组织安排本单位的施工力量,在规定的工期内圆满的完成施工任务,特成立以下施工组织机构: 项目经理:孙彪 项目总工:王欣 技术负责人:王欣 技术员:李雪飞赵旭任利辉 安全员:陈兵刘欢赵占博 5.施工方案 5.1 500kV华新I线线路保护更换方案(工期:2天) 1)500kV华新I线线路停电,华新I线5011、5012断路器转检修。断开华新I 线线路保护装置电源,断路器控制电源,测控装置电源,再从直流屏将空开断开。 2)拆除电压时认真核对相应端子,先从电压转接屏打开用绝缘胶布包好,再拆除保护屏处,防止保护电压失压,短路、接地。

WXH801(802)线路保护装置检验方法

百度文库- 让每个人平等地提升自我 WXH-801(802)线路保护装置检验

WXH-801(802)线路保护装置检验 1 保护装置概述 WXH-801(802)系列超高压线路保护装置适用于 110kV 及以上电压等级的成套数字式保护装置。主保护原理为纵联方向的装置包括 WXH-801、 WXH-801/A、 WXH-801/D, 主保护原理为纵联距离的装置包括WXH-802/A、WXH-802/D, WXH-801/E 装置不配置主保护。WXH-801(802)、WXH-801(802)/D 主要适用于 220kV 及以上电压等级单、双母线接线方式;当纵联保护与收发信机配合时,WXH-801(802)/D 装置高频通道逻辑由保护完成,WXH-801(802)装置高频通道逻辑由收发信机完成。 WXH-801型保护面板布置图如下: 2 检验流程 2.1 检验前的准备工作 在进行检验之前,工作人员要认真学习《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》等有关规程和厂家说明书,理解和熟悉检验内容和要求。 2.2 WXH-801(802)线路保护装置检验作业流程 线路保护检验作业流程如图1-1所示。

图线路保护检验作业流程图3 检验项目 新安装检验、全部检验和部分检验的项目如表所示。

4 检验的方法与步骤 4.1 外观及通电前检查 外观及通电前检查包括以下内容: (1) 检查保护装置的装置配置、装置型号、额定参数及接线等是否与设计相符; (2) 检查保护装置各插件上的元器件的外观质量、焊接质量良好,所有芯片插紧,型号正确,芯片放置位置无误; (3) 检查保护装置的背板接线无断线、短路和焊接不良等现象,检查背板上抗干扰元件的焊接、连线和元器件外观状况是否良好; (4) 检查逆变电源插件的额定工作电压,保护装置额定参数应满足要求; (5) 检查电子元件、印刷线路、焊点等导电部分与金属框架间距大于3mm; (6) 保护装置的各部件固定是否良好,装置外形端正,无明显损坏及变形现象; (7) 各插件插、拔灵活,各插件和插座之间定位良好,插入深度合适; (8) 保护屏柜端子排和装置的端子排连接可靠,且标号清晰正确; (9)切换开关、按钮、键盘等操作灵活,切换良好; (10)检查装置内、外部是否清洁无积尘;清扫电路板及端子排上灰尘; (11) 检查TV、TA、开入、开出量等二次回路的接线应正确; (12)按照装置技术说明书描述的方法,根据实际需要,检查、设定并记录装置插件内的选择跳线和拨动小开关的位置。 二次回路反措检查 (1) 电缆反措检查: 1)二次回路全部采用屏蔽电缆,且两端接地; 2)严禁交直流共用一根电缆; 3)严禁强弱电共用一根电缆 (2)直流回路反措检查: 1)两组直流电源相互独立,且保护装置和对应跳圈必须采用同一组直流电源; 2)有直流消失监视信号缆; (3) 交流电流回路反措检查: 1)电流回路相互独立; 2)电流互感器各组二次回路分别且只有一点接地; 3)多组电流互感器二次组合的电流回路一点接地(地点宜选在控制室) (4) 交流电压回路反措检查: 1)公用电压互感器的二次回路只允许在控制室内一点接地。线路保护所用电压回路的N只在保护屏通过N600接地,检同期用电压回路的N在端子箱不接地,而应并入N600。 2)电压回路应有电压断线信号,并闭锁相应保护 (4) 接地网反措检查: 1)保护屏接地铜排与保护室内等电位地网可靠连接; 2)端子箱接地铜排与等电位地网可靠连接; 3)电缆沟内等电位地网应可靠焊接。 4.2 绝缘检测 4.2.1 试验前准备工作

三段电流保护实验报告

BeijingJiaotongUniversity 电力系统继电保护实验报告三段电流保护实验 姓名: 学号: 班级:电气1103 实验指导老师:倪平浩

一、电力系统继电保护实验要求 ①认真预习实验,保证在进实验室前,要掌握继电保护实验基础知识,熟悉继电保护实验环境。 要有一份详细的预习报告,预习报告必须认真写,须包含自己设计的实验电路。不得有相同的或者复印的预习报告。如果没有预习报告、预习报告雷同或者复印预习报告,则报告相同的同学都不得进入实验室做实验,回去重新预习,以后约时间做实验。 ②实验过程中要认真记录数据和实验中出现的问题,积极思考实验中的问题,可以讨论,但不能大声喧哗,不得做与实验无关的事情。 ③实验报告要认真写,要写出调试过程的问题,分析问题原因,和如何解决问题,不得抄袭。 ④保持实验室卫生,不得在实验室里乱丢弃垃圾。实验结束后,把实验桌周围的垃圾打扫干净。 二、电力系统继电保护常用继电器 1、电流继电器 电流继电器装设于电流互感器二次回路中,当电流大于继电器动作电流时动作,经跳闸回路作用于断路器跳闸。 结构图内部接线图 1.电磁铁2.线圈3.Z型舌片 4.弹簧5.动触点6.静触点 7.整定值调整把手8.刻度盘9.舌片行程限制杆 10.轴承 图13-1 DL-11型电流继电器结构图 动作原理: 如图13-1,当继电器线圈回路(图中2)中有电流通过时,产生电磁力矩,使舌片(图中3)向磁极靠近,但由于舌片转动时必须克服弹簧(图中4)的反作用力,因此通过线圈的电流必须足够大,当大于整定的电流值时(图中7、8),产生的电磁力矩使得舌片足以克服弹簧阻力转动,使继电器动作,接点闭合(图中5、6)。 电流继电器动作电流、返回电流、返回系数:

RCS900南瑞线路调试

RCS-902系列线路保护试验指导书 1 交流回路校验 1.进入“保护状态”菜单中“DSP采样值”子菜单,在保护屏端子上(标准屏上一般电流端子分别为1D1、1D3、1D5、1D7。电压端子分别为4D151、4D154、4D157、1D12、线路电压为1D14)分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入量相等,其误差应小于±5%。 2.进入“保护状态”菜单中“CPU采样值”子菜单,在保护屏端子上分别加入额定的电压、电流量,在液晶显示屏上显示的采样值应与实际加入 量相等,其误差应小于±5%。 3.进入“保护状态”菜单中“相角显示”子菜单,在保护屏端子上分别加入对称的额定电压、电流量,并且把电压超前电流的相角固定为某一角 度,如? 30,线路电压并接在A相既4D157上,在液晶显示屏上显示的角度如下表: 2 输入接点检查 1.进入“保护状态”菜单中“开入状态”子菜单,在保护屏上分别进行各接点的模拟导通,在液晶显示屏上显示的开入量状态应有相应改变。如下 表所示:

注:在做跳闸位置开入试验时,应分别跳A 、B 、C 相开关,不要三相一起跳,以便检查二次回路接线的正确性。另外,保护的合闸出口压板要退出。 3 整组试验 试验前整定压板定值中的内部压板控制字“投闭锁重合压板”置0,其它内部保护压板投退控制字均置1,以保证内部压板有效,试验中仅靠外部硬压板投退保护,“电压接线路TV ”置0。 3.1闭锁式纵联距离保护 1.若配有收发信机,将收发讯机整定在“负载”位置。若未配有收发信机, 可将本装置的发信输出接至收信输入构成自发自收; 2.投主保护压板,投距离保护压板,重合把手切在“单重方式”(实际系统 中一般都为单重方式); 3.整定保护定值控制字中“投纵联距离保护”置1、“允许式通道” 置0、 “投重合闸” 置1; 4.开关要在合位,用测试仪给本装置加入正序的额定电压(加入方法同交流 回路效验),电流可不加,等保护充电,直至“充电”灯亮; 5.加故障电流I=5A ,故障电压F Z I U **95.0 (F Z 为纵联距离阻抗定值) 分别模拟单相接地、两相和三相正方向瞬时故障; 6.模拟A 、B 、C 正方向单相接地瞬时故障,故障相电流滞后故障相电压的角 度为本装置定值中的零序灵敏角,故障状态时间设置为50MS ,故障状态50MS 后应给本装置再加入一段时间的正序的额定电压,此时间以大于装

线路保护调试方案

工程施工案审批单 供电局2016年主网技改-4 高新变500kV线路保护更换工程施工案审批单 批准: 生产副总审核: 生产处审核: 运行单位审核: 检修(维护)单位审核: 监理单位审核: 施工单位批准: 施工单位审核: 施工案编制:

供电局2016年主网技改-4工程高新变500kV线路保护屏更换 施工案 (修试一处)

电力建设集团有限责任公司 供电局生产处2016年主网技改、配网行动计划施工建设工程项目部 2017年8月23 日 1.编制和试验依据: 1.1供电局2016年主网技改工程设计图纸: 1.2 设备制造厂家的产品技术说明、资料等文件 1.3 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 1.4 DL/T587-2007《微机继电保护装置运行管理规程》 1.5 DL/T995-2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 1.6 DL/T 559-2007《220--750kV电网继电保护装置运行整定规程》 1.7 《电网公司电力安全工作规程》(变电部分) 1.8 《继电保护及电网安全自动装置反事故措施》 1.9 《电网公司十八项电网重大反事故措施》 1.10 华北电网调(2006)30号《华北电网继电保护基建工程验收规》 1.11 和电力行业的有关标准及规 2.工程概况 高新变500kV线路保护屏屏更换项目共更换500kV线路保护屏4面。500kV响高 I、II回各1面线路保护屏,500kV华新I、II回各1面线路保护屏。 3. 工作计划时间、工作容: 3.1计划工作时间:2017年09月07日——2017年12月31日 3.2工作容 将500kV响高I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:RCS-931AMV 纵联电流差动保护装置1台,RCS-925A保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 将500kV华新I、II回原L90型线路保护整屏更换,更换后的保护柜含:CSC-103A 纵联电流差动保护装置1台,CSC-125保护装置1台,新更换的保护柜仍放在原有屏位上。 3.2工作步骤 1)原保护屏拆除,更换的电缆敷设 2)安装新保护屏 3) 二次接线,回路检查

kV线路保护检验调试

模块二110kV线路保护检验调试 概述 新安装投运的线路保护装置,第一年内需进行一次全部检验;微机型线路保护每两年进行一次部检,每六年进行一次全检。 110kV线路保护种类较多,厂家各异,但检验调试内容和步骤基本相同,下面以RCS-941A 线路保护为例,说明其检验调试的基本步骤。 RCS-941A保护包括完整的三段式相间距离和三段式接地距离以及四段式零序方向过流保护,能够实现各种检同期/无压的三相一次重合闸,并配有低周减载功能。 1、工作任务 现场有220kV高压输电线路保护屏一面,需停电进行保护年检,要求在规定时间内完成保护年检项目。 2、工作条件 RCS-941A高压线路保护屏柜。 微机保护测试仪及配套试验线,万用表,兆欧表。 螺钉旋具,绝缘胶布。 3、操作注意事项 3.1新安装检验调试中,应注意检查接入线路保护屏的电流、电压回路极性的正确性。 3.2应认真清理母差保护出口至该线路保护屏的跳闸及重合闸放电回路接线是否正确。 3.3对于内桥变电站,应认真清理主变保护至线路保护屏的跳闸及重合闸放电回路的正 确性。 3.4应注意检查线路保护电压切换回路的正确性。 3.5对于新建或改建线路保护装置,或运行中断路器操作机构更换后,应检查断路器操 作箱跳、合闸保持电流的整定值与实际开关操作机构参数要求是否匹配。 3.6在与安控装置有接口回路的线路保护屏检验调试中,工作前应按《安控现场运行规 程》做好安全措施,断开相应电流回路或停用安控装置。安控装置如要跳该线路开 关,则应清理安控屏至线路保护屏的出口跳闸回路及重合闸放电回路接线的正确 性。 3.7对于装设有备自投的线路,检验工作前应退出相关备自投装置,并认真清理备自投 至线路保护屏的出口跳闸回路。调试中应检查相关备自投开入回路的正确性。

线路保护校验方法

RCS-900系列线路保护测试 一、RCS-901A 型超高压线路成套保护 RCS-901A 配置: 主保护:纵联变化量方向,纵联零序,工频变化量阻抗; 后备保护:两段(四段)式零序,三段式接地/相间距离; 1) 工频变化量阻抗继电器: 保护原理: 故障后 F 点的电压 Uf = 0,等价于两个方向相反的电压源串联, 如果不考虑故障瞬间的暂态分量,则根据叠加定律,有 根据保护安装处的电压变化量U ?和电流变化量I ?,保护构造出一个工作电压op U ?来反映U ?和I ?,其定义为 set op Z I U U ??-?=? ,物理意义如下图所示 当故障点位于不同的位置时,工作电压op U ?具有不同的特征

正向故障: 区内 f op U U ?>? 区外 f op U U ?

)Z Z (I Z I Z I Z I U U set s set s set op +??-=??-??-=??-?=? 短路点处的电压变化量(注意:f U ?的方向!) )Z Z (I U f s f +??=? 所以:动作判据 f op U U ?≥? 等价于 s set s f Z Z Z Z +≤+, 结论:正向保护区是以(-Zs )为圆心,以 |Zset + Zs| 为半径的圆。 当测量到的短路阻抗 Zf 位于圆内(正向区内)则动作, 位于圆外(正向区外)不动; 反向故障时: 工作电压 )Z Z (I Z I Z I Z I U U set R set R set op -??=??-??-=??-?=? 短路点处的电压变化量(注意:f U ?的方向!) )Z Z (I U f R f +??-=? 所以:动作判据 f op U U ?≥? 等价于 R set R f Z Z Z )Z (-≤--, 结论:反向保护区是以 ZR 为圆心,以 |ZR –Zset|为半径的圆。 测量到的短路阻抗(-Zf )永远不可能进入位于第1象限内的动作区, 所以反向不会动作。 测试要点:由于工频变化量阻抗继电器的阻抗特性边界受电源侧等值阻抗Zs 的控制,所以不

弧光保护单元试验报告

电弧光保护装置测试报告 一、参数: 变电站:CB-10kv开闭所测试时间:2015.1.20 型号:BPR342ARC 操作电压:DC220V 保护跳闸电流:1.2I e 保护跳闸条件设定:弧光及电流 额定电流I e:5A 出厂日期:2014.10 生产厂家:弘毅电器有限公司 二、测试内容: 上电前: 1.主单元 (1)单元固定安装是否正确、牢固———————□是□否(2)主单元接线是否按图纸接正确无误—————□是□否(3)主单元设置是否按现场要求设置正确————□是□否2.辅助单元 (1)辅助单元安装是否正确、牢固———————□是□否(2)辅助单元地址等设置是否正确,合乎要求——□是□否(3)辅助单元到主单元之间连接是否正确————□是□否(4)辅助单元与传感器之间连接是否正确————□是□否3.通讯电缆 通讯电缆是否有损坏或压伤————————□是□否 上电后:

1.主单元显示是否正常———————————□是□否 2.辅助单元显示是否正常——————————□是□否 3.主单元上显示的辅助单元数量是否正确———□是□否 4.主单元上显示的传感器数量是否正确————□是□否 5.定值整定: (1)主单元保护定值是否按现场要求设置———————□是□否(2)电流达到定值主单元是否能反映出来———————□是□否(3)实际电流值___6_A___主单元显示值___6.01A___ 6.测试传感器: (1)传感器线是否有损伤或压伤———————————□是□否(2)传感器安装是否正确,牢固———————————□是□否 7.模拟弧光: (1)传感器传到辅助单元的地址是否正确———————□是□否(2)传感器传到主单元显示的地址是否正确——————□是□否(3)在6I e下打开弧光发射器,保护动作是否正常———□是□否

电力系统继电保护实验实验报告

网络高等教育《电力系统继电保护》实验报告 学习中心:奥鹏学习中心 层次:专科起点本科 专业:电气工程及其自动化 年级: 学号: 学生:

实验一电磁型电流继电器和电压继电器实验 一、实验目的 1. 熟悉DL型电流继电器和DY型电压继电器的的实际结构,工 作原理、基本特性; 2. 学习动作电流、动作电压参数的整定方法。 二、实验电路 1.过流继电器实验接线图 过流继电器实验接线图 2.低压继电器实验接线图 低压继电器实验接线图

三、预习题 1.过流继电器线圈采用_串联_接法时,电流动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电流值读出;低压继电器线圈采用__并联 _接法时,电压动作值可由转动刻度盘上的指针所对应的电压值读出。(串联,并联) 2. 动作电流(压),返回电流(压)和返回系数的定义是什么? 答:1.使继电器返回的最小电压称为返回电压;使继电器动作的最大电压称为动作电压;返回电压与动作电压之比称为返回系数。 2.使继电器动作的最小电流称为动作电流;使继电器返回的最大电流称为返回电流;返回电流与动作电流之比称为返回系数。 四、实验容 1.电流继电器的动作电流和返回电流测试 表一过流继电器实验结果记录表

2.低压继电器的动作电压和返回电压测试 表二低压继电器实验结果记录表 五、实验仪器设备

六、问题与思考 1.电流继电器的返回系数为什么恒小于1? 答:由于摩擦力矩和剩余力矩的存在,使得返回量小于动作量。根据返回力矩的定义,返回系数恒小于1. 2.返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途? 答:返回系数是确保保护选择性的重要指标,让不该动作的继电器及时返回,使正常运行的部分系数不被切除。 3. 实验的体会和建议 电流保护的动作电流是按躲开最大负荷电流整定的,一般能保护相邻线路。在下一条相邻线路或其他线路短路时,电流继电器将启动,但当外部故障切除后,母线上的电动机自启动,有比较大的启动电流,此时要求电流继电器必须可靠返回,否则会出现误跳闸。所以过电流保护在整定计算时必须考虑返回系数和自起动系数,以保证在上述情况下,保护能在大的启动电流情况下可靠返回。电流速断的保护的动作电流是按躲开线路末端最大短路电流整定的,一般只能保护线路首端。在下一条相邻线路短路时,电流继电器不启动,当外部故障切除后,不存在大的启动电流情况下可靠返回问题

MCD线路保护检验作业指导书

编号:Q/××× MCD型保护检验作业指导书 华北电网有限公司

前言 为进一步加强华北电网继电保护校验工作的规范性、标准化,强化继电保护现场安全管理,决定编制本作业指导书。通过作业指导书,把继电保护现场工作做实、做细并进行优化,使现场工作可控、在控,以减少现场工作失误,从而有力地保证电网的可靠运行。 本作业指导书以《电力企业标准编制规则》(DL/T800-2001)为基础,参照国家电网公司标准化作业指导书(范本)编写。 本作业指导书的附录A、附录B及附录C、分别为保护装置的主要技术参数、试验报告及现场工作安全技术措施,是本作业指导书不可分割的部分,具有与本指导书相同的效力。 本作业指导书由华北电网有限公司提出,京津唐电网继电保护作业指导书编写工作组负责编写,由华北电力调度局负责解释。 本作业指导书起草人:冯晨虎、李群炬、刘平、赵淑珍、杨心平 本作业指导书审核人:李洪书 本作业指导书自发布之日起执行。

1范围 1.1本作业指导书适用于MCD微机保护线路成套继电保护装置的检验作业。 1.2作业目的是对MCD线路成套继电保护装置运行过程中的周期性全部检验。 2引用文件 下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。 2.1 《国家电网公司电力安全工作规程》 2.2 GB 7261-2001《继电器及继电保护装置基本试验方法》 2.3 GB/T 14285-2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.4 GB/T 15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》 2.5 DL 478-2001《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 2.6 DL/T 559-94 220--500kV《电网继电保护装置运行整定规程》 2.7 DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》 2. 8 DL/T 995-2006 《继电保护和安全自动装置检验规程》

继电保护试验报告标准格式

C S L101B线路保护全部定期检验调试报告 1.绝缘试验 以开路电压为1000V的摇表按下表对各回路进行绝缘试验,绝缘电阻应不小于10兆欧。试验结果填入表1。 2.直流稳压电源检查 2.1 经检查,本装置电源的自启动性能良好,失电告警继电器工作正常()。 2.2各级输出电压值测试结果见表2。 4.经检查,本装置CPU及MMI所使用的软件版本号正确(),记录见附表1。 5.经检查,本装置主网1、主网2及本装置所附带的打印卡、打印电缆线全部完好,打印功能正常()。 6.开入量检查 6.1 保护压板开入量检查全部正确(),记录于表3。

7.开出传动试验 a. 保护开出传动试验 对CPU1、CPU2、CPU3进行开出传动试验,注意观察灯光信号应指示正确,并在装置端子上用万用表检查相应接点的通断(),试验结果记录于表5 。

b. 重合闸开出传动试验 对CPU4进行开出传动试验(),结果记录于表6。 c. 经检查,起动元件三取二闭锁功能正确()。

8.1 零漂调整打印结果记录于附表4,要求允许范围为±0.1()。 8.2 电流、电压刻度调整打印结果记录于附表5,要求误差小于±2%()。 8.3 经检查,电流、电压回路极性完全正确()。 9.模拟短路试验 9.1 各保护动作值检验 a.经检查,高频距离保护在0.95倍定值时可靠动作,在1.05倍定值时 可靠不动作(); b.经检查,高频零序保护在0.95倍定值时可靠不动作,在1.05倍定值 时可靠动作(); c.经检查,相间、接地距离I段保护在0.95倍定值时可靠动作,在1.05 倍定值时可靠不动作(); d.经检查,相间、接地距离II段、III段保护在0.95倍定值时可靠动 作,在1.05倍定值时可靠不动作(); e.经检查,零序I段保护在0.95倍定值时可靠不动作,在1.05倍定值 时可靠动作(); f. 经检查,零序II段、III段、IV段保护在0.95倍定值时可靠不动 作,在1.05倍定值时可靠动作(); g. 经检查,保护装置在单相接地短路和两相短路时可靠不动作,在三相

PCS-931G超高压线路成套保护装置调试大纲

目录 一、线路保护概述: (2) 二、试验接线与参数配置 (2) 1、试验接线 (2) 2、IEC61850参数设置 (2) 3、系统参数设置 (7) 三、电压电流采样及信号测试 (8) 四、稳态差动 (9) 1、保护原理 (9) 2、保护定值与压板 (10) 3、调试方法 (10) 五、距离保护 (17) 1、保护原理 (17) 2、保护定值与压板 (18) 3、调试方法 (18) 六、零序过流保护 (20) 1 保护原理 (20) 2 保护定值与压板 (20) 3 调试方法 (21) 3.1.零序过流动作值测试 (21) 3.2.零序过流保护动作时间测试 (23) 3.3.零序过流动作边界测试 (25) 附录A “IEC61850配置”页面参数说明 (29) 附录B保护测试仪常见问题汇总 (34)

PCS-931G–D超高压线路成套保护装置调试大纲 一、线路保护概述: PCS-931系列为由微机实现的数字式超高压线路成套快速保护装置,可用作220KV及以上电压等级输电线路的主保护及后备保护。 PCS-931包括以分相电流差动和零序电流差动为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成的快速I段保护,由三段式相间和接地距离及多个零序方向过流构成的全套后备保护,PCS-931可分相出口,配有自动重合闸功能,对单或双母线接线的开关实现单相重合、三相重合和综合重合闸。 1、通道类型可选:“0:专用光纤”、“1:复用光纤”、“2:复用载波”、“3: 收发信机” 二、试验接线与参数配置 1、试验接线 测试仪光网口A1接保护装置SV直采口,光网口B1接保护装置GOOSE直跳口,光网口B2接保护装置组网口。 2、IEC61850参数设置 打开测试软件主界面,点击“光数字测试”模块,进入“IEC-61850配置(SMV-GOOSE)” 菜单:

继电保护实验报告

第一章电力自动化及继电保护实验装置交流及直流电源操作说明 一、实验中开启及关闭交流或直流电源都在控制屏上操作。 1、开启三相交流电源的步骤为: 1)开启电源前,要检查控制屏下面“直流操作电源”的“可调电压输出”开关(右下角)及“固定电压输出”开关(左下角)都须在“关”断的位置。控制屏左侧面上安装的自耦调压器必须调在零位,即必须将调节手柄沿逆时针方向旋转到底。 2)检查无误后开启“电源总开关”,“停止”按钮指示灯亮,表示实验装置的进线已接通电源,但还不能输出电压。此时在电源输出端进行实验电路接线操作是安全的。 3)按下“启动”按钮,“启动”按钮指示灯亮,只要调节自耦调压器的手柄,在输出口u、v、w处可得到0~450v的线电压输出,并可由控制屏上方的三只交流电压表指示。当屏上的“电压指示切换”开关拨向“三相电网输入电压”时,三只电压表指示三相电网进线的线电压值;当“指示切换”开关拨向“三相调压输出电压”时,三表指示三相调压输出之值。 4)实验中如果需要改接线路,必须按下“停止”按钮以切断交流电源,保证实验操作的安全。实验完毕,须将自耦调压器调回到零位,将“直流操作电源”的两个电源开关置于“关”断位置,最后,需关断“电源总开关”。 2、开启单相交流电源的步骤为: 1)开启电源前,检查控制屏下面“单相自耦调压器”电源开关须在“关”位置,调压器必须调至零位。 2)打开“电源总开关”,按下“启动”按钮,并将“单相自耦调压器”开关拨到“开”位置,通过手动调节,在输出口a、x两端,可获得所需的单相交流电压。 3)实验中如果需要改接线路,必须将开关拨到“关”位置,保证操作安全。实验完毕,将调压器旋钮调回到零位,并把“直流操作电源”的开关拨回“关”位置,最后,还需关断“电源总开关”。 3、开启直流操作电源的步骤为: 1)在交流电源启动后,接通“固定直流电压输出”开关,可获得220v、1.5a不可调的直流电压输出。接通“可调直流电压输出”开关,可获得40~220v、3a可调节的直流电压输出。固定电压及可调电压值可由控制屏下方中间的直流电压表指示。当将该表下方的“电压指示切换”开关拨向“可调电压”时,指示可调电源电压的输出值,当将它拨向“固定电压”时,指示输出固定的电源电压值。 2)“可调直流电源”是采用脉宽调制型开关稳压电源,输入端接有滤波用的大电容,为了不使过大的充电电流损坏电源电路,采用了限流延时保护电路。所以本电源在开机时,约需有3~4秒钟的延时后,进入正常的输出。 3)可调直流稳压输出设有过压和过流保护告警指示电路。当输出电压调得过高时(超过240v),会自动切断电路,使输出为零,并告警指示。只有将电压调低(约240v以下),并按“过压复位”按钮后,能自动恢复正常输出。当负载电流过大(即负载电阻过小),超过3a 时,也会自动切断电路,并告警指示,此时若要恢复输出,只要调小负载电流(即调大负载电阻)即可。有时候在开机时出现过流告警,这说明在开机时负载电流太大,需要降低负载电流。若在空载下开机,发生过流告警,这是由于气温或湿度明显变化,造成光电耦合器til117漏电使过流保护起控点改变所致,一般经过空载开机(即开启交流电源后,再开启“可调直流电源”开关)预热几十分钟,即可停止告警,恢复正常。 第二章、电力自动化及继电保护实验的基本要求和安全操作规程 一、实验的基本要求 电力自动化及继电保护实验的目的在于培养学生掌握基本的实验方法与操作技能。培养学生学会根据实验目的,实验内容及实验设备拟定实验线路,选择所需仪表,确定实验步骤,测取所需数据,进行电路工作状态的分析研究,得出必要结论,从而完成实验报告。在整个实验过程中,必须集中精力,及时认真做好实验。现按实验过程提出下列基本要求。 1、实

线路保护装置的调试

项目三:线路保护装置的调试 学习内容 1.不同电压等级的电力线路继电保护装置的配置和原理; 2.线路过流保护功能(含闭锁条件)的调试检验方法; 3.线路距离保护(阻抗保护)的调试检验方法; 4.线路光纤纵差保护(含通道检查)的调试检验方法。 学习目标 1.了解各个电压等级输电线路继电保护的配置和保护原理; 2.掌握微机型继电保护装置保护功能调试的基本思路和方法; 3.能对各种线路保护功能进行校验和评价; 学习指导 电力线路(输电线路)是电力系统中输电环节的重要组成部分,输电线路传输距离长,工作环境复杂,故障几率较高,因此线路保护装置就显得尤为重要。1.输电线路的故障 电力线路中输电线路的故障主要有三种,分别是接地故障,短路故障和断线故障。 (1)接地故障:一般分为单相接地故障,两相接地故障和三相接地故障,其中单相接地故障的发生率最高,约占90%以上。发生接地故障以后,电力线路短时间内表现为线路电流急剧增大,而接地相的线路迅速失压。 (2)短路故障:短路故障一般指相间短路故障,发生短路的两相线路电流均会急剧增大,线路电压也会迅速降低。 (3)断线故障:指电力线路被断开,无法完成输送电能的功能,假如出现单相断线故障,且未发生接地和短路的情况,则可能出现短线相电压升高,而非断

线两相线路电压降低等现象。 2.线路保护的配置 根据输电线路电压等级的不同,保护配置也有所不同,我们分110kV以下输电线路,110kV输电线路,110kV以上输电线路3种配置来进行说明。 (1)110kV以下输电线路保护主要以过流型保护为主,主要是检测输电线路中的电流和电压,以此作为主要判据。主要的保护功能有: 1.三段式电流保护:瞬时电流速断保护、限时电流速断保护、定时限过电流保护一同构成三段式电流保护。具体应用时,可以只取其中两段其作用,也可以三者都配置,通过时限配合辅以复合电压闭锁元件和方向闭锁元件等,可以兼顾保护的选择性和速动性。部分装置的第三段过流保护还可以整定为反时限动作特性。 2.三段式零序电流保护:同三段式电流保护类似,以零序电流和零序电压为主要判据,也可以配置零序电压闭锁和零序方向闭锁。 3.过负荷电流保护:过负荷电流保护监视三相负荷电流,最大相电流超过整定值,并且持续时间超过告警延时定值发过负荷告警,也可通过控制字配置为跳闸,延时一般可以设置为反时限动作特性。 4.电压保护:分为过电压保护和低电压保护两种,监视线路电压变化(一般取线电压值为判据),电压过高或过低时动作。 5.其他保护功能还包括低周减载,低压解列和重合闸功能等。 (2)110kV输电线路保护主要距离保护为主,再辅以110kV以下输电线路保护中配置的过流保护,零序过流保护等其他元件。距离保护也称阻抗保护,是以线路电压与电流之间的比值(称为测量阻抗)作为保护动作的主要判据,当发生线路故障时,一般可表现出线路测量阻抗降低的现象。距离保护一般分为接地距离保护和相间距离保护两种,都可设置为三段式,相互配合。 (3)110kV以上侧高压或超高压输电线路保护主要以线路电流纵联差动保护为主,再辅以距离保护和零序过流保护等其他元件。线路电流纵联差动保护是将线路两侧的线路电流向量进行运算(称为差动电流),并以此作为保护动作的判据。保护数据的传输通道一般选择光纤通道或者载波通道。 3.继电保护逻辑框图 对继电保护功能进行说明,一般采用逻辑框图的方式,通常来说,继电保护

kV纵联差动线路保护调试要求

220kV纵联差动保护调试要求(讨论稿) 1初步检查 1.1 外观检查 1.1.1检查记录保护装置的包括额定交流电流、交流电压、直流电压、通信方式、出厂日期、出厂编号、制造厂家、装置型号等数据。(注:通信方式指采用专用光纤或复用2M的方式) 1.1.2 检查保护装置插件上元器件的外观质量、焊接质量良好,所有芯片应插紧。插拔芯片、插件前应检查保护装置已断电,并戴好防静电手环、手套,使用专用工具。 1.1.3 检查保护装置的背板接线有无断线、短路和焊接不良等现象。 1.1.4 检查保护装置及屏柜各部件固定良好,无松动现象,装置外形无明显损坏及变形,切换开关、按钮、键盘、快分开关等操作灵活,标示清晰正确。 1.2 刷灰 1.2.1使用带绝缘手柄的毛刷将保护插件、背板及端子排等部件的灰尘清扫干净;对保护装置插件进行清扫时应戴好防静电手环、手套。 1.3紧螺丝 1.3.1 检查保护屏柜、端子箱及机构箱内端子排接线及连接片牢固可靠,重点检查电流、电压二次回路及跳合闸回路。

1.4 绝缘检查 1.4.1 检查确认保护装置电源、控制电源、信号电源空气开关处于断开位置。检查确认启动失灵、安稳装置(远联切屏)、录波回路二次电缆芯线已解开。 1.4.2 检查前应断开线路保护用电流回路中性线接地点,并将芯线金属裸露部分用黑色防护端头套好。 1.4.3 检查前在本屏柜采取拉开空气开关或解线的方式断开UA、UB、UC、UN及开口三角电压回路,并将芯线金属裸露部分用黑色防护端头套好。 1.4.4 用1000V兆欧表测量电流回路中性线对地绝缘电阻,其值应大于10MΩ。1.4.5用1000V兆欧表测量电压回路中性线对地绝缘电阻,其值应大于10MΩ。1.4.6用1000V兆欧表逐一测量直流强电回路对地绝缘电阻,其值应大于10MΩ;用500V兆欧表测量直流弱电回路(24V)对地绝缘电阻,其值应大于20MΩ。 1.4.7 用1000V兆欧表测量跳合闸正电源与出口压板下端头之间(保护装置出口接点)绝缘电阻,其值应大于50MΩ。 1.4.8 每完成一项绝缘测量工作后,应立即将被测回路对地放电。 2. 基本电气性能检查 2.1上电检查 2.1.1 合上保护装置直流电源空气开关,对保护装置通电,面板上的运行灯点亮,

220kV线路保护检验方法

注意:在试验接线中,将试验仪的UZ接于保护的开口三角电压回路L。 1、纵联方向保护检验:仅投入主保护压板1LP18 (1)短接11D8—11D36,11D9—11D37;1D48—1D55(如有收发信机则将收发信机电源给上,然后将短接片置于“负载”下。 (2)模拟A相接地故障 故障前正常负荷状态为12秒; 直接用阻抗界面时,使Z=0.95*Zzdp2=0.95*2.18=2.07Ω,Φ=Φlm,故障时间=0.1s; 用电流电压界面时,使I=3A,U=0.95*(1+0.83)*3* Zzdp2=11.37V,故障相电压超前故障相电流为零序灵敏角Ps0=80°。(非故障相电压为正常电压,非故障相电流为0A); ( (4)模拟AB相间故障 故障前正常负荷状态为12秒; 直接用阻抗界面时,使Z=0.95*Zzdpp2=0.95*4.6=4.37Ω,Φ=Φlm,故障时间=0.1s; 用电流电压界面时,使IA=3A,Uab=0.95*2*3* Zzdpp2=26.22V,故障相间电流的超前相IA滞后故障相电压超前相UA为正序灵敏角Ps1=80°,滞后相电流IB与IA 相差180°。(非故障相电压为正常电压,非故障相电流为0A); (5)模拟BC、CA相间故障,方法同上。 (6)保护信息为D++。 2、纵联零序方向保护。投入主保护压板1LP18和零序保护压板1LP17 (1)短接1D48—1D55、11D8—11D36,11D9—11D37;(如有收发信机则将收发信机电源给上,然后将短接片置于“负载”下。 (2)模拟A相接地故障 故障前正常负荷状态为12秒; 用电流电压界面时,使I=(I0zdF*1.05)A,U=53V,故障相电压超前故障相电流为零序灵敏角Ps0=80°。(非故障相电压为正常电压,非故障相电流为0A); 故障时间为0.1s 保护发单跳令。

220kV线路保护检验调试

模块一220kV线路保护检验调试 概述 新安装投运的线路保护装置,第一年内需进行一次全部检验;微机型线路保护每两年进行一次部检,每六年进行一次全检。 高压线路保护种类较多,厂家各异,但检验调试内容和步骤基本相同,下面以LFP901A高压线路保护为例,说明其检验调试的基本步骤。 LFP-901A保护装置由工频变化量方向元件和零序方向元件实现纵联快速主保护,由工频变化量距离元件构成快速I段保护,由三段式相间和接地距离及二个延时段零序方向过流作为全套后备保护。保护分相出口,可实现单相、三相和综合重合闸方式。 1、工作任务 现场有220kV高压输电线路保护屏一面,需停电进行保护年检,要求在规定时间内完成保护年检项目。 2、工作条件 2.1 LFP-901A高压线路保护屏柜。 2.2 微机保护测试仪及配套试验线,万用表,兆欧表。 2.3 螺钉旋具,绝缘胶布。 3、操作注意事项 3.1新安装检验调试中,应注意检查接入线路保护屏的电流、电压回路极性的正确 性;应认真清理线路保护屏至母差保护屏相应失灵启动回路及母差出口至该线 路保护屏跳闸回路接线是否正确;应认真清理线路保护屏与安控装置或备自投 装置是否有输入及出口回路的连接。 3.2应注意检查线路保护电压切换回路的正确性,以及旁路保护代路时高频通道切 换的正确性。 3.3对于新建或改建线路保护装置,或运行中断路器操作机构更换后,应检查断路 器操作箱跳、合闸保持电流的整定值与实际开关操作机构参数要求是否匹配。 3.4在与安控装置有接口回路的线路保护屏检验调试中,工作前应按《安控现场运 行规程》做好安全措施,断开相应电流回路或停用安控装置。安控装置如要跳 该线路开关,则应清理安控屏至线路保护屏的出口跳闸回路及重合闸放电回路 接线的正确性。 3.5对于装设有备自投的线路,检验工作前应退出相关备自投装置。调试中应检查 相关备自投开入回路的正确性。 4、危险点分析 4.1为防止线路保护调试过程中可能造成失灵保护误动作全切一段母线,应检查线 路保护屏上的失灵启动或出口压板是否确已退出,并在线路保护屏后,断开其 失灵启动出口回路并用绝缘胶布将解开电缆线分别包好。 4.2在连接有安控的线路保护上工作,为防止调试中安控装置误动作,应检查至安 控装置的电流联结回路是否断开。 4.3在连接有备自投的线路保护上工作,为防止调试中备自投误动作,应检查相关