文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器加装油色谱在线监测系统可行性研究报告

变压器加装油色谱在线监测系统可行性研究报告

变压器加装油色谱在线监测系统可行性研究报告
变压器加装油色谱在线监测系统可行性研究报告

变压器加装油色谱在线监测系统可行性研究报告

一.工程概述

1.1 编制依据

依据国家电网公司《变电设备在线监测系统技术导则》要求,基于在线监测技术的发展水平、在线监测系统应用效果以及变电设备重要程度,在线监测系统配置原则为750 千伏及以上电压等级油浸式变压器、电抗器应配置油中溶解气体在线监测装置;± 400 千伏及以上电压等级换流变压器、 500 千伏油浸式变压器应配置油中溶解气体在线监测装置; 500 千伏( 330 千伏)电抗器、 330 千伏、 220 千伏油浸式变压器宜配置油中溶解气体在线监测装置;对于 110 千伏( 66 千伏)电压等级油浸式变压器(电抗器)存在以下情况之一的宜配置油中溶解气体在线监测装置:①存在潜伏性绝缘缺陷;②存在严重家族性绝缘缺陷;③运行时间超过 15 年;

④运行位置特别重要。根据此配置原则的规定作出新疆xx电业局变压器加装油色谱在线监测系统可行性报告。

1.2 工程现状

目前xx电业局所辖的220kV老满城变电站1#、3#主变、米泉变电站1#、2#主变、三宫变电站1#、2#、3#主变、头屯河变电站1#、2#主变、八户梁变电站1#、2#主变、龙岗变1#、2#主变、钢东变电站1#、2#、3#、4#主变;110kV北京变1#、2#主变、旭日变2#主变需要加装变压器油色谱在线监测系统总计19台。

1.3 项目预期目标、依据及经济技术原则

1.3.1项目预期目标

大型变压器是整个发供电系统重要核心的设备,其安全运行至关重要,由于大型变压器设计、制造、材料质量和运行等诸多方面的原因,设备的恶性故障时有发生,严重影响了电网的安全稳定运行。变压器油色谱在线监测系统,通过对绝缘油中溶解气体的测量和分析,实现了对大型变压器内部运行状态的在线监控,能够及时发现和诊断其内部故障,随时掌握设备的运行状况,弥补了试验室色谱分析的不足,为保证变压器的安全经济运行和状态检修提供了技术支持,是保证变压器及电网系统安全经济运行的重要手段,可以给电力行业带来巨大的经济效益和社会效益。

本期对我局所辖的部分变电站加装19台变压器在线监测系统完成后城区电网运行状况将得到明显改善,有利于促进经济协调发展,为社会经济水平的发展提供保障。

1.3.2依据及经济技术原则

1)国家电网公司《变电设备在线监测系统技术导则》

2)国家电网科〔2009〕1535号《智能变电站技术导则》Q/GDW 383-2009。

3)国家电网科[2010]112号《变电站智能化改造技术规范》Q/GDWZ414-2010 。

4)国家电网基建〔2011〕539号《智能变电站优化集成设计建设指导意见》。

5)其它相关的规程、规范及反措要求。

1.4 可研范围和规模

1.4.1 可研的内容和范围

本期对我局所辖的220kV老满城变电站1#、3#主变、米泉变电站1#、2#主变、三宫变电站1#、2#、3#主变、头屯河变电站1#、2#主变、八户梁变电站1#、2#主变、龙岗变1#、2#主变、钢东变电站1#、2#、3#、4#主变;110kV北京变1#、2#主变、旭日变2#主变加装变压器油色谱在线监测系统总计19台。加装了变压器油色谱在线监测装置后可对各站的变压器进行状态实施在线监控,通过分析油中特征气体浓度,随时可掌握设备的运行状态,及时发现和诊断其内部故障,为实时掌握变压器的运行状态提供了重要数据,从而提高设备的管理水平。

1.5 主要技术经济指标

本工程静态总投资:xx万元。

二、项目的背景及意义

大型变压器作为电力生产和输送的主要设备,是整个发电系统的核心设备之一,其安全性能至关重要。由于诸多方面的原因,设备的恶性故障时有发生,一旦出现严重故障,必须停电检修,严重影响了电网的安全稳定运行,必将造成重大经济损失。因此,为确保大型变压器的安全运行,变大型变压器的定期检修为状态维护,是今后变压器维护方式的发展方向。

变压器油色谱在线监测装置可对大型变压器进行状态实施在线监控,通过分析油中特征气体浓度,随时可掌握设备的运行状态,及时发现和诊断其内部故障,弥补了实验室色谱分析方法不能及时迅速监测的缺憾,为实时掌握变压器的运行状态提供了重要数据,从而提高设备的管理水平,因此是保证变压器及电网系统安全经济运行的重要手段。

该成果推广后,能够大幅度提高大型变压器的状态监测水平,及时发现潜伏的内部故障。以一台三相220KV、180MVA变压器为例,如发生故障,维修费用为数十万元,以每度电0.4元计算,停电一天直接损失可达百万元(24小时×120×103千瓦×0.4)。变压器及系统安全运行,关系到电力企业经济效益和工农业及人民生活用电的可靠性,对工农业生产及居民生活用电造成的间接损失更大。

由于油中溶解气体在线监测的重要意义,国内外都对此做过大量的研究开发工作。早期的技术一般是检测单组分氢气和测可燃气总量。使用气敏元件做传感器,该装置只能起报警作用,不能明确故障状况,作为故障的初期警报,不是真正意义上色谱在线。随着色谱分析技术和油气分离技术的发展,出现了可测量4-7种组分含量的色谱在线分析技术,油气分离采用薄膜渗透法,然后通过色谱柱分离,热导或氢焰检测器分析。该技术存在分析周期长,分析结果误差大等缺陷。

随着电力经济的快速发展,国内外对电力设备的安全运行给予了

极大重视,对在线监测提出了更高的要求。当前该技术的发展趋势和方向是:

①能检测国标中规定的变压器油中全部七种组分,数据与试验室分析结果基本一致;

②具有智能专家诊断功能,能对各种数据进行分析和判断,监测变压器内部运行状态及故障发展趋势;

③分析周期短,能在几小时内检测一次;

④具有远程传输数据和校准功能;

⑤性能稳定可靠。

当前国内对本技术的研究的主要有重庆大学、上海交通大学,采用催化燃烧传感器,可以检测六种组分(不能检测二氧化碳),目前主要是以科研成果形式为主,没有形成成熟产品。美国的GE公司开发的光谱在线监测系统性能较为先进,分析速度快,只需要几分钟,耗油少,数据准确度高,唯一的缺点是灵敏度不够高,最低检测限1μL/L,有效检测限5μL/L。

三、变压器油色谱分析原理

变压器油在变压器内主要起绝缘作用因此又称绝缘油。绝缘油是由许多不同分子量的碳氢化合物分子组成的混合物,分子中含有CH3、CH2、和CH化学基团,并由C—C键结合在一起。在正常情况下,充油电气设备内的油/纸绝缘材料,在热和电的作用下,会逐渐老化和分解,产生少量的各种低分子烃类及二氧化碳、一氧化碳等。若存

在潜伏性过热或放电故障时,就会加快这些气体的产生速度。当产气速度慢,产气量小时,气体大部分溶于油中。随着故障的发展,产气量大于溶解量时,便有一部分气体以自由气体的形态释放出来。

乙烯是在高于甲烷和乙烷的温度(大约为500oC)下生成的(虽然在较低的温度时也有少量生成)。乙炔一般在800oC~1200oC的温度下生成,而且当温度降低时,反应迅速被抑制,作为重新化合的稳定产物而积累。因此,大量乙炔是在电弧的弧道中产生的。当然在较低的温度下(低于800oC)也会有少量乙炔生成。

分解出的气体形成气泡,在油里经对流、扩散,不断的溶解在油中。这些故障气体的组成和含量与故障的类型极其严重程度有密切关系。因此,分析溶解于油中的气体,就能尽早的发现设备内部存在的潜伏性故障,并可随时监视故障的发展状况。

不同故障类型产生的气体

三、系统的组成结构和工作流程

“220kV变压器色谱在线监测系统”由安装在变压器旁边的主机和安装在用户试验室计算机上的监控工作站组成。

1、主机包括以下模块

①气源模块:为色谱分析系统提供净化空气;

②色谱分析模块:由气路控制、油气分离、色谱柱、检测器组成,相当于一台微型色谱仪;

③电路控制模块:由主控板、电源、工控计算机组成整个控制模块;

④无线通讯模块:传输数据,接收指令;

⑤恒温控制系统:有小型工业空调、PTC加热器组成,调节主机环境温度,可使一年四季保证恒定温度;

⑥油路模块:由油箱、电磁阀、传感器组成,控制油路系统。

2、监控工作站

组成

①无线通

讯接收模块;

②工作站监测

软件;③专家

故障诊断系统。

系统的工作流程如下:

用户设定的工作时间到后,系统打开进油管路,变压器本体油依靠自身油压经取样口进入油气分离装置,溶解气体被分离出来,残油排入油箱,溶解气体跟随载气经过色谱柱分离,进入检测器,各组分的浓度被检测器转变为电信号,经过模数转换,送入工控计算机采集成谱图,经过谱图分析和峰处理,得到各组分的浓度数据,通过无线远程通讯系统,将数据传输到带有无线接收系统的色谱在线监测工作站上,工作站软件可对色谱数据进行分析,自动生成浓度变化趋势图,并通过专家智能诊断系统进行故障诊断。

监控人员通过色谱在线工作站可以对在线主机进行报警值、检测周期等参数的调整,并监控主机的工作状态。

多个色谱在线监测系统的数据,通过无线通讯系统可以发送到一台或多台计算机上,同时一台计算机可以监控所有色谱在线系统。

四、本项目的关键技术和工作原理

1、油气分离和自动进样实现的原理

变压器油、气分离技术是色谱在线关键技术。由于色谱分析不能直接分析油中溶解气体,需把油中溶解气体从油中脱出后才能进行色谱分析。目前国内外色谱在线大多采用薄膜渗透法进行脱气,即尽管方式较为简单,但由于油不流动死体积大、渗透周期较长(多达几十小时),时间滞后,不能有效快速地反映设备故障。而真空脱气尽管脱气效率高,但操作环节多、复杂,在现场不易应用,因此,我们经过认真比较和研究,决定使用顶空色谱原理技术。顶空色谱理论成熟,操作环节少,精度高,但计算和对比试验工作量大,可通过计算机软件很方便完成,因此特别适用现场在线使用。

顶空色谱原理说明,在一恒温恒压条件下的油样与洗脱气体构成的密闭系统内,使油中溶解气体在气、液两相达到分配平衡,此时气、液中同一组分的浓度比是一个常数:奥斯特瓦尔德系数。因此,平衡后测出气样的浓度就可以换算出原始油样中溶解气体的浓度。

根据顶空色谱原理,将定量的试油排入密闭的分离装置,通入载气,设定恒温恒压的工况,经过一段时间后,气、液就会达到一种平衡状态,顶部收集的气体样品跟随载气进入色谱柱分离,残油从底部排出,同时对装置进行冲洗,防止本次分析对下次分析有遗留影响。

2、组分分离技术

油气分离得到的气体样品是混合气,需要使用色谱柱分离,当气

样中所含有的混合物经过色谱柱时,就会与色谱柱中的固定相发生相互作用。由于各组分在性质与结构上的不同,相互作用的大小强弱也有差异。因此在同一推动力作用下不同组分在固定相中的滞留时间有长有短,从而按先后不同的次序从固定相中流出,实现了分离的目的。

具体说,它是利用样品中各组分在流动相和固定相中吸附力或溶解度不同,也就是说分配系数不同。当两相做相对运动时,样品各组分在两相间进行反复多次的分配:不同分配系数的组分在色谱柱中的运动速度就不同,滞留时间也就不一样。分配系数

小的组分会较快地流出色谱柱;分配系数愈大的组分就愈易滞留在固定相内,流过色谱柱的速度较慢。这样,当流经一定的柱长后,样品中各组分得到了分离。当分离后的各个组分流出色谱柱而进入检测器时,工作站就记录出各个组分的色谱峰。上述色谱分离过程以AB二组分混合物的分离过程为例可用下图从上到下的四个阶段进一步说明。

变压器油色谱分析

方法概述 用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。 GC-9310SD变压器油色谱分析系统采用一次进样、双柱并联、一次分流的三检测器流程,配TCD检测器和两个FID检测器,其中H2和O2通过TCD检测;烃类气体(甲烷、乙烯、乙烷、乙炔)通过FID1检测,CO、CO2通过FID2检测,克服了大量CO、CO2对烃类气体的影响,特别是乙炔的影响。 执行标准: GB/T 17623-1998《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》 GB/T 7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》 DL/T 722-2000《变压器油中溶解气体分析和判断导则》 气路系统流程图: 性能指标: (1)最小检测量:一次进样,进样量为1mL时的最小检测浓度: 溶解气体的分析(uL/L) H2 CO CO2 CH4 C2H4 C2H6 C2H2 2 2 2 0.1 0.1 0.1 0.1 (2)定性重复性:偏差≤1% (3)定量重复性:偏差≤3% (2)热导检测器(TCD) ◎采用半扩散式结构 ◎电源采用恒流控制方式 ◎敏感度:S≥3000mv.ml/mg(正十六烷/异幸烷) ◎基线噪音:≤20μv ◎基线漂移:≤50μv/30min ◎线性:≥105 ◎载气流速稳定性:≤1%。 (3)火焰离子化检测器(FID) ◎收集极采用圆筒型结构,石英喷口 ◎检测限:≤8×10-12g/s(正十六烷/异幸烷) ◎基线噪声:5×10-14A ◎基线漂移:≤2×10-13A/30min ◎线性:≥107 ◎自动点火 ◎稳定时间10min 主要特点 主机介绍 GC-9310SD变压器油色谱分析系统是上海荆和分析仪器有限公司最新推出的一款新型全微机控制气相色谱仪。仪器充分吸收了国外同类产品的先进技术,大量采用进口元件,使GC-9310的稳定性、可靠性以及灵敏度和重复性蓖美进口同类型产品;并且在结构上更加简洁合理;人性化的中文菜单式操作,精美的外观设计,让色谱分析工作者使用的更加自信。

油色谱在线监测系统专用技术规范(范本)

油色谱在线监测系统专用技术规范(范本) 目次 1 标准技术参数 (1) 2 项目需求部分 (2) 2.1 货物需求及供货范围一览表 (2) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (2) 2.3 图纸资料提交单位及其接收单位 (3) 2.4 工程概况 (3) 2.5 项目单位技术差异表 (3) 2.6 使用条件 (3) 3 投标人响应部分 (4) 3.1 投标人技术偏差表 (4) 3.2 销售及运行业绩表 (4) 3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货 (4) 3.4 最终用户的使用情况证明 (4) 3.5 投标人提供的试验检测报告表 (4) 3.6 投标人提供的鉴定证书表 (4) 1 标准技术参数 投标人应认真逐项填写标准技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表7 投标人技术偏差表。表 1 系统标准技术参数表

中给出,投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时,以差异表给出的参数为准。 2 项目需求部分 2.1 货物需求及供货范围一览表 表 2 货物需求及供货范围一览表 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 表 3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

2.3 图纸资料提交单位及其接收单位 经确认的图纸资料应由卖方提交表 4 所列单位。 2.4.1 项目名称: 2.4.2 项目单位: 2.4.3 工程规模: 2.4.4 工程地址: 2.4.5 交通、运输: 2.5 项目单位技术差异表 项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程实际情况,使用条件及相关技术参数有差异时,应逐项在“表5 项目单位技术差异表”中列出。本表是对技术规范的补充和修改,如有冲突,应以本表为准。

变压器油中溶解气体在线监测概要

变压器油中溶解气体在线监测方法研究

摘要 (3) 1. 导言 (4) 2. 国内外发展现状及发展趋势 (6) 3. 变压器油中溶解气体在线监测方法的基本原理 (9) 3.1.变压器常见故障类型 (9) 3.2.变压器内部故障类型与油中溶解特征气体含量的关系 (10) 4. 基于油中特征气体组分的故障诊断方法 (14) 4.1.特征气体法 (14) 4.2.三比值法 (15) 4.3.与三比值法配合使用的其它方法 (17)

摘要 电力变压器是电力系统中最主要的设备,同时也是电力系统中发生事故最多的设备之一,对其运行状况实时监测,保证其安全可靠运行,具有十分重要的意义。变压器油中溶解气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映设备异常的特征量。如何以变压器油中溶解气体在线监测为手段,实现对运行变压器潜伏性故障的诊断和预测,是本文的出发点。 本文的目标是研究基于油中溶解气体分析(DGA)的电力变压器状态监测与故障分析方法,通过气体色谱分析方法实现对变压器油中溶解的七种特征气体(氢气H2、甲烷CH4、乙炔C2H2、乙烯C2H4、乙烷C2H6、一氧化碳CO、二氧化碳CO2)组分含量在线实时监测,从而达到对电力变压器工作状态的诊断分析。

1.导言 现代社会对能源的巨大需求促进了电力工业的飞速发展。一方面是单台电力的容量越来越大;另一方面是电力网向着超高压的方向发展,并正组织成庞大的区域性甚至跨区域的大电网。然而,随着电力设备容量的增大和电力网规模的扩大,电力设备故障给人们的生产和现代生活所带来的影响也就越来越大。这就要求供电部门在不断提高供电质量的同时,要切实采取措施来保证电力设备的正常运行,以此来提高供电的可靠性。长期以来形成的定期检修已不能满足供电企业生产目标。激烈的市场竞争迫使电力企业面临着多种棘手的问题,例如如何提高设备运行可靠性、如何有效控制检修成本、合理延长设备使用寿命等。因此,状态检修已成为必然。而状态检修的实现,必须建立在对主要电气设备有效地进行在线监测的基础上,通过实时监测高压设备的实际运行情况,提高电气设备的诊断水平,做到有针对性的检修维护,才能达到早期预报故障、避免恶性事故发生的目的。由此可见,以变压器状态监测为手段,随时对其潜伏性故障进行诊断和预测以及跟踪发展趋势是十分必要的。 对于大型电力变压器,目前几乎大多是用油来绝缘和散热,变压器油与油中的固体有机绝缘材料在运行电压下因电、热、氧化和局部电弧等多种因素作用会逐渐变质,裂解成低分子气体;变压器内部存在的潜伏性过热或放电故障又会加快产气的速率。随着故障的缓慢发展,裂解出来的气体形成气泡在油中经过对流、扩散作用,就会不断地溶解在油中。同一类性质的故障,其产生的气体量随故障的严重程度而异。由此可见,油中溶解气体的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度,可以作为反映电气设备电气异常的特征量。 溶解气体分析(Dissolved Gas Analysis简称DGA)是诊断变压器内部故障的最主要技术手段之一。根据GB/T7252-2001《变压器油中溶解气体分析和判断导则》,可以通过分析油中7种分析组分H2、C2H2、C2H4、C2H6、CH4、CO和CO2的含量来判断并分析故障。通过从油样中分离出这些溶解气体,并利用色谱技术对其进行定量分析。变压器油中溶解的各种气体成分的相对数量和形成速度主要取决于故障点能量的释放形式及故障的严重程度,所以根据色谱分析结果可以进

变压器油的气相色谱分析浅析

变压器油的气相色谱分析浅析 【摘要】本文主要对变压器油的气相色谱分析的特征气体、产气原理以及气相色谱分析的取样方法和一些常用的便携式检测仪器做一说明。 【关键词】变压器绝缘油色谱分析 一、气相色谱分析的意义 变压器油是指用于变压器、电抗器、互感器、套管、油断路器等输变电设备的矿物型绝缘油。一般有25#和45#两种变压器油。运行中的电力设备一般只能按周期停电进行预试检查,而且变压器等密封设备根本看不到内部情况。电力变压器的绝缘油气相色谱分析可以很好的补充这一缺陷,而且经过精密的计算和分析可以大概判断出设备内部的情况。气相色谱分析是对设备内的油进行的分析,从分析溶解于变压器中气体来诊断内部存在的故障。 二、气相色谱分析的特征气体及产生的原理 体征气体:气相色谱分析的特征气体主要有氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)。在对所做油样的品质进行判定时,还要对总烃含量做判断。总烃即甲烷、乙烷、乙烯、乙炔四种烃类气体的总和。在对油品检验之后,我们需要对不合格的油品分析其不合格的原因。那么,就需要我们

大概清楚在什么情况下会分解出什么气体。

产气原理:运行中的变压器油在进行气相色谱分析的时候一般会检测出特征气体和总烃。那么这些气体又是从哪里来的呢?首先,绝缘油是由许多不同分子量的碳氢化合物分子组成的混合物,分子中含有CH3*、CH2*和CH*化学基团,并由C-C键键合在一起。由电或热故障可以使某些C-H键和C-C键断裂,伴随生成少量活泼的氢原子和不稳定的碳氢化合物的自由基,它们通过复杂的化学反应迅速重新化合,形成氢气和低分子烃类气体。在低能量故障时,如局部放电。通过离子反应促使最弱的C-H键断裂,主要重新化合成H2而积累。对C-C键的断裂需要较高的温度,然后逊色以C-C 键、C=C键和C三C键的形式重新化合成烃类气体,依次需要越来越高的温度和越来越多的能量。其次,固体绝缘材料的分解也会产生部分特征气体。纸、层压板或木块等固体绝缘材料分子内含有大量的无水右旋糖环和弱的C-O键,它的热稳定性比油中的碳氢键要软,并能在较低的温度下重新化合。在生成水的同时生成大量的CO和CO2及少量的烃类气体,同时油被氧化。 三、气相色谱分析油样的取样方法 气相色谱分析的取样部位应注意,所取油样应能代表油箱本体的油。一般应在设备下部的取样阀门取油样,在特殊情况下,可在不同的取样部位取样。取样量,对大油量的变压器、电抗器等均可为50-80mL,对少油量的设备要尽量少

变压器油色谱分析报告

运行中变压器油色谱分析 异常与解决对策 王海军 (河北大唐国际王滩发电有限责任公司) 摘要:对运行变压器油中氢气含量超标出现的原因进行了详细分析,并提出了氢气含量超标的滤油工艺及防止二次污染的源头控制、过程控制及关键点控制。 关键词:变压器油;色谱分析;热油循环;二次污染 1前言 运行中的变压器油气相色谱分析,以检测变压器油中气体的组成和含量,是早期发现变压器内部故障征兆和掌握故障发展情况的一种科学方法。特征气体的出现与变压器运行中的实际状况及在处理中的工艺有关,处理工艺粗糙可能造成变压器油的二次污染。 本文根据实际运行变压器中出现氢气含量超标的具体情况,分析了产生气体的原因并提出了变压器热油循环的处理工艺,防止变压器油二次污染的要点。 2变压器油中氢气含量超标、二次污染实例 我公司#1高压厂用公用变压器(以下简称#1高公变)于2005年10月1日并网运行,在运行中,根据预防性试验规程对各变压器进行了油色谱跟踪分析,发现#1高公变的氢气值出现过含量超过注意值:H2≤150μL/ L ,具体测量数值见表一: 对#1高公变进行热油循环后的色谱分析中,虽然氢气含量达到标准但在油中又检测到痕量乙炔,见表二

再次热油循环后氢气、乙炔均在标准之内。 3#1高公变油中氢气超标及二次污染原因分析 当变压器油中氢气含量超过注意时,人们根据多年的运行经验及文献[1]中指出: (1)当变压器出现局部过热时,随着温度的升高,氢气(H2)和总烃气体明显增加,但乙炔(C2H2)含量极少。 (2)变压器内部出现放电故障也会出现氢气(H2)。局部放电(能量密度一般很低),产生的特征气体主要是氢气氢气(H2),其次是甲烷(CH4),并有少量乙炔(C2H2),但总烃值并不高;火花放电(是一种间歇性放电,其能量密度一般比局部放电高些,属低能量放电)时,乙炔(C2H2)明显增加,气体主要成分时氢气(H2)、乙炔(C2H2);电弧放电(高能放电)时,氢气(H2)大量产生,乙炔(C2H2)亦显著增多,其次是大量的乙烯、甲烷和乙烷。 对于文献[1]中的阐述具有很强的理论性,变压器油是由烷烃、环烷烃和芳香烃等组成[3]的结构复杂的液态烃类混合物。当变压器内发生放电现象,油中的烷烃、环烷烃和芳香烃等烃类混合物发生分解,不同能量的放电产生的特征气体并伴有其他气体产生,根据产生的特征气体可以判断变压器内部发生的具体故障。 三比值法[1]是利用气象色谱分析结果中五种特征气体的三个比值(C2H2/C2H4、CH4/H2、C2H4/C2H6)来判断变压器内部故障性质。根据三比值法的编码规则,三比值法计算结果见表三 从表中特征值0、1、0判定氢气超标的原因为高湿度引起孔穴中的放电,而引起高湿度的原因在变压器生产过程中绝缘材料干燥彻底的情况下只有变压器运行中水分的进入。 所以根据我厂#1高公变在安装、运行过程中的具体情况对变压器油中氢气含量超标、乙炔二次污染分析如下: (1)#1高公变在电建安装过程中曾出现过气体继电器伸缩节法栏处渗油情况,于2005年10月10日更换新伸缩节后,渗油情况解决。在气体继电器伸缩节渗油期间水分、空气从渗油处进入变压器内,导致高公变在运行过程中油中氢气含量超出注意值。2006年2月5日对高公变进行热油循环48小时后,再检测氢气含量为9.99μL/ L,氢气含量超标问题解决。 (2)而乙炔的产生是由于使用的滤油机在滤油之前未对滤油机内部用合格变压器油进行冲洗,而且之前滤油机滤过其他油质。带内部残油进行滤油后的色谱分析里又出现3.23μL/ L的乙炔。重新滤油后再次做色谱分析,油内氢气、乙炔含量合格:氢气4.57μL/ L,乙炔0.00μL/ L。

设油色谱在线监测装置

设油色谱在线监测装置 变压器需装设油色谱在线监测装置 安装方式:现场机柜安装在变压器现场,后台控制系统主机安装在控制室(具体方式设计联络时确定)。 适应变压器油温:10℃~100℃; 载气:使用时间不小于1年 工作电源:交流220V±10%,50HZ; ●油色谱在线监测装置由安装在变压器现场的现场机柜、油色谱在线监测屏(含数据处理服务器、分析软件等)、色谱数据采集器等组成,每台变压器含油色谱在线监测装置一套。油色谱在线监测屏的尺寸和颜色在设计联络时确定。 ●在线监测系统数据采用有线传输,实现网络远程功能,并能在数据处理服务器上显示监测界面、数据查询、参数设置等功能。 ●应能同时监测变压器油中溶解的氢气(H2)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、乙烷(C2H6)等六种气体组分及总烃的含量、各组 判断所监测设备的状态,对设备初期故障进行预测; ●油气分离装置:采用真空脱气原理,油气分离装置应满足不消耗油、不污染油、循环取油以及免维护等前提条件,确保监测系统的取样方式不影响主设备的安全运行。 ●取样方式须采用循环取油方式,取样后的变压器油必须回到变压器本体内,不能直接排放,不能造成变压器油损耗。取样油必须能代表变压器中油的真实情况。 ●装置具有原始谱图查询功能; ●装置不能使用可燃性气体,实验时不能有火焰; ●装置应通过国家或省级权威机构的产品性能测试和电磁兼容测试,并提供测试报告和测试方法;

●系统设备的安装、使用不影响主设备的正常、安全可靠运行,可以带电安装调试。 ●采用高纯氮气作为载气。 ●载气应为两瓶,一主一备。确保在载气更换过程中不影响监测设备正常运行。 ●监测系统包括在线检测油中溶解气体含量和色谱分析诊断两部分。能自动实现数据采集、智能谱峰识别、三比值分析、立方图分析、大卫三角形分析、相对产气速率和绝对产气速率计算、趋势图分析、色谱谱图分析、原始谱图查询及故障诊断等功能; ●测量周期 监测装置的最小监测周期≤2小时。 监测周期可以通过现场和远程方式自行设定。 ●色谱分离模块须采用单一色谱柱进行气体组份分离,分离模块具备恒温控制系统,恒温精度≤±0.1℃; ●监测系统工程可由用户根据需要设置不同间隔的采样周期.; ●通讯接口:RS485(支持TCP/IP网络协议),具体接口设计联络时确定; ●同一样品多次分析误差不大于其平均值±5%;与试验室分析数据的平行试验结果相差不应大于平均值的±30%。(投标方必须提供至少省级电力试验研究院或实验室出具的产品稳定性、重复性以及最小检测限检测证明); ●后台处理器抗干扰性能符合对变电站综合自动化系统主控室计算机要求的相关标准; ●历史监测数据和原始谱图能够保存10年。能够对历史数据和原始谱图进行查询; ●可设定变压器色谱数据的越限报警值。一旦系统判断设备状态参数超标,系统能够自动报警;报警功能具有二级,为声/光报警。 ●系统应具备谱图控制功能,用户能够根据自己的需要对数据的图形显示结果进行局部放大、缩小以及定制显示效果等多种控制; ●系统具有完善的安全防护措施,采用基于权限的用户管理; ●系统须提供手动启动检测方式,用户可以在任意时间通过软件启动一次检测,并能观察到整个系统的运行控制流程,可以视现场装置运行情况,自行决定何时进样、何时结束检测。 ●油色谱信息上传至供电段,远方后台进复示终端。

变压器油色谱在线检测装置说明书

OGM-701 变压器油色谱在线监测装置 产品使用手册 山东五岳电器有限公司 2012年11月

目录 1 概述 (2) 2 技术指标 (2) 3仪器工作原理 (2) 4系统组成说明 (3) 5安装装置 (4) 6仪器操作说明 (5) 7装置接线端子图 (6)

1 概述 变压器油色谱在线监测装置能够连续监测运行变压器油中氢气、一氧化碳、乙烯、乙炔气体的含量,已达到检测潜伏性故障的目的。该装置结构设计合理,解决了在线油气分离、自动控制操作程序等关键技术,自动化程度高,分析速度快,便于维护。从而帮助电力系统维护人员及时了解变压器绝缘状况及其劣化趋势,使得发生重大绝缘事故之前,进行计划维修,避免不必要的停机。 仪器的主要特点: 1、全微机化操作 实现了监测器控制、监测周期自动设置等全微机操作,是操作极为方便。 2、高灵敏度的气体传感器 采用性能优秀的高灵敏度的电化学传感器,使分析结果的灵敏度大大提高。 3、自诊断功能 根据国标提供的监测标准,实现了在线故障诊断功能。 4、操作使用简单 使用油色谱在线监测仪不需要专门的操作培训,即便是初学者也能在很短的时间内熟练操作。 2 技术指标 1、仪器监测气体浓度范围及其灵敏度 检测范围 5~2000ppm±10% 灵敏度 5ppm 2、系统电源:AC220v,50Hz,2A以上 3仪器工作原理 根据GB7252-87《变压器油中溶解气体分析和判断导则》的要求,油色谱对变压器故障诊断是一个重要的指标。结合当前脱气技术和气体传感器技术的情况,

选用氢气、一氧化碳、乙烯、乙炔4种气体作为变压器的故障特征气体,对产气速率加以重点关注,以气体含量和产气速率两项指标作为故障判断的依据,能及时的反应变压器运行状态,为设备的计划检修过渡到状态检修提供前提条件。 电力变压器油色谱在线监测系统技术方案原理如图1所示。采用高分子透气膜实现自动脱气,通过多次试验,获得平衡转换系数,从而使测量气室中的气体浓度能准确的推断出油中溶解气体的实际浓度。采用高灵敏度气体传感器,连续监测气室中混合气体含量。通讯单元把数据传送到上位机监测软件数据库中,检测软件在把气室中的气体转换成油色谱含量。图2所示,上位机检测软件存储、分析气体的含量,并能够显示气体含量的走势图、进行故障诊断、故障报警。该系统还具有查看历史记录、打印报表、设备档案管理等功能。 图1 电力变压器油色谱在线监测系统 图2电力变压器油色谱在线监测软件系统 4系统组成说明 1、油气分离单元 2、数据采集及其系统控制单元

电力变压器的油色谱判别及分析

电力变压器的油色谱判别及分析 作者:中试高测时间:2013-6-18 阅读: 1 目前,在电力变压器的故障诊断中,单靠电气试验的方法往往很难发现某些局部故障和发热缺陷,中试高测电气变压器油色谱分析仪而通过变压器中气体的油中色谱分析这种化学检测的方法,对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏而有效。 变压器在正常运行状态下,由于油和固体绝缘会逐渐老化、变质,并分解出极少量的气体(主要包括氢H2、甲烷CH4、乙烷C2H6、乙烯C2H4、乙炔C2H2、一氧化碳CO、二氧化碳CO2等多种气体)。当变压器内部发生过热性故障、放电性故障或内部绝缘受潮时,这些气体的含量会逐渐增加。对应这些故障所增加含量的气体成分见表1-1。 表1-1 不同绝缘故障气体成分的变化 故障类型主要增大的气体成 分 次要增大的气体成 分 故障类型 主要增大的气体成 分 次要增大的气体成 分 油过热CH4、C2H4H2、C2H6油中电弧H2、C2H2CH4、C2H4、C2H6油纸过热C2H4、C2H4、CO、CO2H2、C2H6油纸中电弧H2、C2H2、CO、CO2CH4、C2H4、C2H6油纸中局放H2、CH4、C2H2、CO C2H6、CO2受潮或油有气泡H2 油质中火花放电C2H2、H2 根据色谱分析进行变压器内部故障诊断时,应包括: 1.分析气体产生的原因及变化。 2.判断有无故障及故障类型。如过热、电弧放电、火花放电和局部放电等。 3.判断故障的状况。中试高测电气如热点温度、故障回路严重程度及发展趋势等。 4.提出相应的处理措施。如能否继续进行,以及运行期间的技术安全措施和监 视手段,或是否需要吊心检修等。若需加强监视,则应缩短下次试验的周期。 经验表明,油中气体的各种成分含量的多少和故障的性质及程度直接有关。因此在设备运行过程中,定期测量溶解于油中的气体成分和含量,对于及早发现充油电力设备内部 存在的潜伏性有非常重要的意义和现实成效,在1997年颁布执行的电力设备预防性试验规 程中,已将变压器油的气体色谱分析放到了首要位置,并通过近些年来的普遍推广应用和经 验积累取得了显著的成效。 一、特征气体产生的原因 表1-2 变压器内部故障时气体及产生原因

变压器油气相色谱分析

变压器油气相色谱分析 一、基本原理 正常情况下充油电气设备内的绝缘油及有机绝缘材料,在热和电的作用下,会逐渐老化和分解,产生少量的各种低分子烃类及二氧化碳、一氧化碳等。这些气体大部分溶解在油中。当存在潜伏性过热或放电故障时,就会加快这些气体的产生速度。随着故障发展,分解出的气体形成的气泡在油里经对流、扩散,不断溶解在油中。例如在变压器里,当产气量大于溶解量时,变有一部分气体进入气体继电器。 故障气体的组成和含量与故障的类型和故障的严重程度有密切关系。 因此,在设备运行过程中定期分析溶解与由衷的气体就能尽早发现设备内部存在的潜伏性故障并随时掌握故障的发展情况。 当变压器的气体继电器内出现气体时,分析其中的气体,同样有助于对设备的情况做出判断。 二、用气相色谱仪进行气体分析的对象 氢(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、乙烯(C2H4)、乙炔(C2H2)、一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、氧(O2)、氮(N2)九种气体作为分析对象。 三、试验结果的判断

1、变压器等充油电气中绝缘材料主要是绝缘油和绝缘纸。设备在 故障下产生的气体主要也是来源于油和纸的热裂解。 2、变压器内产生的气体: 变压器内的油纸绝缘材料会在电和热的作用下分解,产生各种气体。其中对判断故障有价值的气体有甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、氢、一氧化碳、二氧化碳。在正常运行温度下油和固体绝缘正常老化过程中,产生的气体主要是一氧化碳和二氧化碳。在油纸绝缘中存在局部放电时,油裂解产生的气体主要是氢和甲烷。在故障温度高于正常运行温度不多时,油裂解的产物主要是甲烷。随着故障温度的升高,乙烯和乙烷的产生逐渐成为主要特征。在温度高于1000℃时,例如在电弧弧道温度(3000℃)的作用下,油分解产物中含有较多的乙炔。如果故障涉及到固体绝缘材料时,会产生较多的一氧化碳和二氧化碳。 有时变压器内并不存在故障,而由于其它原因,在油中也会出现上述气体,要注意这些可能引起误判断的气体来源。例如:有载调压变压器中分解开关灭弧室的有向变压器本体的渗漏;设备曾经有过故障,而故障排除后绝缘油未经彻底脱气,部分残余气体仍留在油中;设备油箱曾作过带油补焊;原注入的油就含有某些气体等。还应注意油冷却系统附属设备(如潜油泵,油流继电器等)的故障也会反映到变压器本体的油中。 3、正常设备油中气体含量 4、《导则》推荐的油中溶解气体的注意值

油色谱在线监测系统

ES-2010变压器油色谱在线监测系统 福州亿森电力设备有限公司 安装准备方案 (变压器制造商、电力设计院) “ES-2010变压器油色谱在线监测系统”是一种高可靠性的在线监测设备,可连续、实时、在线、自动分析变压器油中溶解气体的含量和增长率,通过故障诊断专家系统,对变压器故障进行自动诊断。 “ES-2010变压器油色谱在线监测系统”安装的最佳方案是在变压器出厂前即预留好油路安装接口,为便于与变压器制造商更好配合,特编制了以下准备方案,供变压器生产商参考。 一、ES-2010变压器油色谱在线监测系统现场安装示意图 ES-2010系统的现场主机安装在变压器油池边,现场主机与变压器预留接口通过4mm不锈钢管连接,ES-2010数据处理器安装在变电站(电厂)主控室内,与现场主机通过通讯电缆连接,安装示意图如图1 图1:室外安装示意图

二、ES-2010变压器色谱在线监测系统的组成 ES-2010系统包含配置:(图纸附后) 1.色谱在线监测现场主机:型号:ES-2010,1台; 2.数据处理服务器:型号:品牌服务器1台(安装于变电站主控室,建议组屏);3.分析软件: 1套; 4.不锈钢连接管:长度根据现场距离而定(连接变压器上接口与油色谱现场主机);5.配件:通讯电缆(连接油色谱现场主机与数据处理服务器)。 三、ES-2010变压器油色谱在线监测系统安装条件准备: 1.变压器油路接口(变压器厂提供) 由变压器厂在每台变压器本体上开2个接口,并加装阀门,上部接口位置最好在变压器2/3高度,并与下部接口在同一条直线上。 建议两个阀门采用常用的球阀或者闸阀,若采用其他尺寸阀门,变压器厂将接口法兰尺寸告知福州亿森,由福州亿森加工相对应油路接口。 2.现场电源(设计院设计) ES-2010油色谱现场主机电源要求:220V不间断交流电源;由变压器周围配电箱提供,现场设备功耗1000W。 3.油色谱现场主机基础(附图)(设计院设计) ES-2010油色谱在线监测现场主机基础要求用混凝土或水泥材料建立,在砌基础时预埋四个M10×100不锈钢螺栓和三根Ф50镀锌管,膨胀螺栓用来固定油色谱在线监测现场主机,镀锌管用来铺设油管和电缆,附图。 4.数据处理服务器安装位置(设计院设计) ES-2010数据处理服务器外型满足19″工业机箱标准,组屏,可直接在主控室控制屏上安装,要求在控制屏上预留安装位置。 5.主控室电源(设计院设计) ES-2010数据处理服务器电源要求:220V交流电源,所需的交流电源取自室内设备不间断电源,设备功耗400W。 6.主控室网线(设计院设计) 为能达到MIS系统与远程控制的顺利进行,在主控室安装监控服务器系统的控制屏处

变压器油色谱在线监测系统

ES-Y102变压器油色谱在线监测系统 产品说明书福州亿森电力设备有限公司

目录 1、前言..................................................................错误!未定义书签。 2、产品简介 (6) 3、系统组成 (6) 4、工作原理 (7) 5、技术特点 (8) 6、技术参数 (10) 7、装置安装 (11) 8、在线分析及故障诊断专家系统软件 (12)

1、基本介绍 ES-2010油色谱在线监测系统是集控制、测量分析技术于一体的精密设备,对变压器等油浸电力设备进行在线监测,及在线及时准确检测出绝缘油中溶解的各种故障特征气体浓度及变化趋势,这些气体包括氢气、一氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔等。ES-2010油色谱在线监测系统能够快速准确的进行油色谱分析,实现完全在线监测油浸式电力设备的运行信息,为变压器等油浸电力设备的长期稳定运行提供了可靠保证。 2主要特点编辑 1、独特的内置油循环系统 2、世界最先进的真空脱气方式 3、专用复合色谱柱 4、高灵敏度的气敏传感器 ES-2010 5、高精度恒温控制系统 6、最新诊断技术

7、先进的数据处理算法 3产品简介编辑 系统组成: 系统由前端脱气装置(ESTAM-sp)、数据处理器(ESTAM-sm)和系统分析管理软件(ESTAM-st)三部分组成 系统特点: ◆油气分离采用一体化气室,密封性能好 ◆高性能渗透膜抗压力强、平衡快、使用寿命长 ◆数据采集器可自动检测并储存多天的检测数据,主控计算机随时实施数据上传 ◆系统数据处理软件实现数据自动上传、自动捕峰、自动出峰增益和自动故障诊断 ◆系统数据通讯支持TCP/IP网络协议,可实现远程检测诊断和系统远程维护 ◆系统检测前端小,便于维护和现场安装 ◆全汉化软件系统,界面友好、操作方便 在线油色谱检测系统 技术参数:

变压器油色谱分析的基本原理及应用

变压器油色谱分析的基本原理及应用 字数:2509 字号:大中小 摘要:文中阐述了采用色谱分析判断变压器内部故障的意义、原理及方法,并列举了采用色谱分析判断变压器故障的实例。 关键词:变压器色谱分析潜伏性故障 概述 油色谱分析作为在线检测变压器运行的一项有效措施,由于它做到了监测时不需要将设备停电,而且灵敏度高,与其他试验配合能提高对设备故障分析准确性,而且不受外界因数的影响,可定期对运行设备内部绝缘状况进行监测。因此变压器油色谱分析已真正成为发现变压器等重要电气设备内部隐患、预防事故发生的有效途径,在严格色谱分析工作的开展下,使设备的潜伏性故障得到及时消除,确保变压器等设备安全稳定运行。 1.绝缘油色谱分析的基本原理 变压器大多采用油纸复合绝缘,当内部发生潜伏性故障时,油纸会因受热分解产生烃类气体。含有不同化学结构的碳氢化合物有着不同的热稳定性,绝缘油随着故障点的温度升高依次裂解产生烷烃、烯烃和炔烃。在正常情况下,充油电气设备内的绝缘油及有机绝缘材料,在过热或电的作用下会逐渐老化和分解,产生少量的低于分子烃类气体和一氧化碳及二氧化碳气体,这些气体大部分溶解于油中,当充油电气设备内部存在潜伏性过热和放电性故障时,就会加快这些气体的产生速度,随着故障的发展,分解出的气体形成气泡在油中对流、扩散,不断溶解在油中。 2.绝缘油色谱分析的方法 2.1故障下产气的累计性 充油电力设备的潜伏性故障所产生的可燃性气体,大部分会溶解与油中,随着故障的持续,这些气体在油中不断积累,直至饱和甚至析出气泡。因此,油中故障气体的含量及其积累程度是诊断故障存在与发展的一个依据。 2.2故障下产气的速率 正常情况下充油电力设备在热和电场的作用下,同样老化分解出少量的可燃性气体,但产气速率应很慢。有的设备因某些原因使气体含量超过注意值,不能断定故障;有的设备虽低于注意值,如含量增长迅速,也应引起注意。产气速率对反映故障的存在、严重程度及其发展趋势更加直接和明显,可以进一步确定故障的有无及性质。因此,故障气体的产气速率,也是诊断故障的存在与发展程度的另一个依据。 2.3故障下产气的特征 变压器等电力设备内部不同故障下,产生的气体有不同的特征。如:局部放电时会有

油色谱在线监测系统调试手册

ES-2010 变压器油色谱在线监测系统 使 用 手 册 第一章 基本说明 福州亿森电力设备有限公司非常感谢您选用 ES-2010 变压器油色谱在线监测系统。为确保安全正确的使用本系统,请在使用前一定详细阅读本使用手册。阅读后请妥善保存,以便必要时查阅。 本使用手册在安全规程上采用如下三种方式强调一些重要事项: 警告 这种警示栏是指对生命和健康有一定危险的提示。忽视这种警告可能导致严重的或 致命的伤害。 1.1 规定用途 ES-2010 变压器油色谱在线监测系统是用于电力变压器油中溶解气体的在线分析与故障诊断,适用于 110kV 及以上电压等级的电力变压器、电弧炉变压器、电抗器以及互感器等油浸式高压设备。 当心 ES-2010系统是否只用于规定的用途,由用户负责。为了安全起见,在系统的安装、改进投入运行和更新过程中,事前未经本公司同意不能进行其他未授权的作业。 否则可能危害本系统和变压器的安全运行。在变压器油的处置上一定要遵守当地的 环境保护条例。 警告 必须严格遵守所有有关的防火规程。 当心 这种警示栏是指对本设备和用户的其他设备有一定危险的提示,但不会导致严重的 或致命的伤害。 注意 这种提示是对某一事项的重要说明。

1.2相关标准 本设备引用下列标准,通过引用标准中的相关条文构成本标准的条文。由此规定了本设备的技术要求、验收规则、检验方法、适用范围、包装要求、标志、运输及储存。 (1 )GB1094 -1996 电力变压器 (2 )GB2536 -1990 变压器油 (3 )GB7597 -1987 电力用油取样方法 (4 )GB/T507 -1986 绝缘油介电强度测定法 (5 )GB/T7601 -1987 运行中变压器油水分测定法 (6 )GB/T14542 -93 运行中变压器油的维护管理规定 (7 )DL/T 596 -1996 (2005 复审)电力设备预防性试验规程 (8 )DL/T 572 -1995 (2005 复审)电力变压器运行规程 (9 )GB /T 7252 --- 2001 变压器油中溶解气体分析和判断导则 (10 )GB/T17623 -1998 绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法 (11 )GB/T 2423 -2001 电工电子产品环境试验 (12 )GB/T 17626 -1998 电磁兼容试验和测量技术 (13 )GB/T 13384 -1992 机电产品包装通用技术要求 (14 )GB190 — 1990 危险货物包装标志 (15 )GB5099 -1994 钢质无缝气瓶 (16 )GB/T 9361 -1988 计算站场地安全要求 (17 )GB 4943 -2001 信息技术设备的安全 (18 )GB/T 2887 -2000 电子计算机场地通用规范 (19 )GB 4208 -1993 外壳防护等级(IP 代码) 1.3安全规程 从事本设备的安装、投入运行、操作、维护和修理的所有人员 ◆必须有相应的专业资格。 ◆必须严格遵守各项使用说明。 ◆不要在数据处理服务器上玩电子游戏、浏览网页。 ◆不要在数据处理服务器上任意安装软件,避免不必要的冲突。 违章操作或错误使用可能导致: ◆降低设备的使用寿命和监测精度。 ◆损坏本设备和用户的其他设备。 ◆造成严重的或致命的伤害。

变压器油色谱在线监测系统

变压器油色谱在线监测系统 GS101H变压器油色谱在线监测系统 产品及安装讲明 1、欢迎使用本公司GS101H变压器油色谱在线监测系列产品。 2、本手册属上海菲柯特电气科技有限公司知识产权,未经许可,任何单位及个人不得翻录。 3、本手册是GS101H型变压器油色谱在线监测系统产品及安装指南,使用产品前请认真阅读。

4、本手册若有任何修改恕不另行通知。 目录 产品讲明 系统概述------------------------------------------------------------------------3 系统构成------------------------------------------------------------------------3 结构与原理----------------------------------------------------------------------4 技术指标和特点------------------------------------------------------------------6运行使用------------------------------------------------------------------------7 日常爱护------------------------------------------------------------------------9 常见咨询题-----------------------------------------------------------------------10安装讲明 安装前要了解的内容-------------------------------------------------------------10系统标准配置-------------------------------------------------------------------12安装要求-----------------------------------------------------------------------12 变压器信息---------------------------------------------------------------------13 系统安装-----------------------------------------------------------------------13 系统调试-----------------------------------------------------------------------17

变压器油中溶解气体在线监测装置(色谱法,7种气体和微水)

GDDJ-DGA变压器油色谱在线监测装置 一、规定用途 GDDJ-DGA 变压器油色谱在线监测装置是用于电力变压器油中溶 解气体的在线分析与故障诊断,适用于各种电压等级的电力充油变压器、电弧炉变压器、电抗器以及互感器等油浸式高压设备。 二、安全规程 从事本设备的安装,投入运行,操作,维护和修理的所有人员 ◆必须有相应的专业资格。 ◆必须严格遵守各项使用说明。 ◆不要在数据处理服务器上玩电子游戏、浏览网页。 ◆不要在数据处理服务器上任意安装软件,避免不必要的冲突。 违章操作或错误使用可能导致: ◆降低设备的使用寿命和监测精度。 ◆损坏本设备和用户的其他设备。 ◆造成严重的或致命的伤害。 三、GDDJ-DGA 变压器油色谱在线监测装置简介 GDDJ-DGA 变压器油色谱在线监测装置可实现自动定量循环清洗、进油、油气分离、样品分析,数据处理,实时报警;快速地在线监测变压器等油浸式电力高压设备的油中溶解故障气体的含量及其增长率,并通过故障诊断专家系统早期预报设备故障隐患信息,避免设备事故,减少重大损失,提高设备运行的可靠性。该系统作为油色谱在线监测领域的新一代

产品,将为电力变压器实现在线远程DGA 分析提供稳定可靠的解决方案,是电力系统状态检修制度实施的有力保障。 GDDJ-DGA 系统是结合了本公司在电力色谱自动全脱气装置运行 中近二十年的成功经验,并总结国内外油色谱在线监测的优缺点,倾心打造而成。该系统保持了我公司产品向来所具有的稳定性、可靠性、准确性等方面的优势: ?在线检测H2、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H2、C2H6、H20(可选)的浓度及增长率; ?定量清洗循环取样方式,真实地反应变压器油中溶解气体状态; ?油气分离安全可靠,不污染,排放和不排放变压器油可由用户自己选择; ?采用专用复合色谱柱,提高气体组分的分离度; ?采用进口特制的检测器,提高烃类气体的检测灵敏度; ?高稳定性、高精度气体检测技术,误差范围为± 10%; ?成熟可靠的通信方式,采用标准网络协议,支持远程数据传输; ?数据采集可靠性高,采用过采样技术Δ-∑模数转换器,24位分辨率,自动校准; ?多样的数据显示及查询方式,提供报表和趋势图,历史数据存储寿命为10年; ?环境适应能力强,成功应用于高寒、高温、高湿度、高海拔地区; ?抗干扰性能高,电磁兼容性能满足GB/T17626 与IEC61000 标准;

变压器油色谱在线监测系统原理及应用效果

变压器油色谱在线监测系统原理及应用效果 【摘要】变压器故障诊断要综合各种检测手段和方法,在变压器故障和诊断中单靠电气试验方法往往很难发现某些特殊局部部位的故障和发热隐患,色谱分析已成为检测变压器等充油设备故障的重要手段,这种方法能弥补电气试验方法的不足之处。本文论述了变压器故障诊断及色谱分析诊断的原理,阐述了MGA2000—6系统的工作原理和技术特点及应用情况。 【关键词】在线监测变压器绝缘油色谱分析 1引言 在现代电气设备的运行和维护中,变压器是电力系统的主要设备之一,因结构复杂,影响安全运行的因素较多。变压器在线监测系统通过油色谱分析、微水分析、温度的热效应等综合信息来分析判断变压器的绝缘状况,较好地解决了这些问题。 与预防性试验相比,在线监测系统采用更高灵敏度的传感器采集运行中设备的劣化信息,信息量的处理和识别依靠有丰富软件支持的计算机网络,不仅可以把某些预试项目在线化,还可以引进一些新的能更真实反应设备运行状态的特征量,从而实现对设备运行状态的综合诊断,促进电力设备由定期试验向状态检修过渡。 2变压器故障诊断 变压器故障诊断要综合各种检测手段和方法,对检测结果进行综合分析和评判,根据DL/T596—2005《电力设备预防性试验规程》规定的试验项目,各种介质损耗因数的测量作为作为设备状态诊断和检测项目的关键具有重要意义。 目前,电力系统中采用了大量的充油电气设备,采用电气试验的方法对电气设备的绝缘情况进行检测是一个有效的方法。由于有一些设备的早期潜伏或局部故障,如变压器铁心多点接地,变压器内部线圈轻微匝间短路和比较轻微的放电等故障,受试验条件所限,采用电气试验的方法常常检测不出来,但是,如果采用色谱分析方法,对这些设备的绝缘油中溶解的气体进行检测分析,就可以检测出设备故障的所在。

浅谈变压器油的气相色谱分析

浅谈变压器油的气相色谱分析 一、色谱分析在绝缘监督中的作用在电气试验中,通过气相色谱分析绝缘油中溶解气体,能尽早的发现充油电气设备内部存在的潜伏性故障,是绝缘监督的一种重要手段。这一检测技术可以在设备不停电的情况下进行,而且不受外界因素的影响,可定期对运行设备内部绝缘状况进行监测,确保设备安全可靠运行。变压器大多采用油纸复合绝缘,当内部发生潜伏性故障时,油纸会因受热分解产生烃类气体。含有不同化学键结构的碳氢化合物有着不同的热稳定性,绝缘油随着故障点的温度升高依次裂解产生烷烃、烯烃和炔烃。在正常情况下,充油电气设备内的绝缘油及有机绝缘材料,在过热或电的作用下会逐渐老化和分解,产生少量的低分子烃类气体和一氧化碳及二氧化碳气体,这些气体大部分溶解于油中。当充油电器内部存在潜伏性过热和放电性故障时,就会加快这些气体的产生速度,随着故障的发展,分解出的气体形成气泡在油中对流、扩散,不断溶解在油中。故障气体的组成及含量与故障类型和故障严重程度关系密切。因此,在变压器运行过程中,定期做油的色谱分析,能尽早发现设备内部的潜伏性故障,以避免设备发生故障或事故损失。二、实例变压器内部放电性故障产生的特征气体主要是乙炔。正常的变压器油中不含这种气体,如果变压器油中这种气体增长很快,说明该变压器存在严重的放电性故障。某公司送来两台运行中变压器的油样,经色谱分析,其中一台有C2H2气体(4.9PPm),5天后他们再次送来该台变压器油样检测,乙炔含量猛增到12.8PPm,见表1。 表1 从上表可以看出,总的烃类气体不高,惟有乙炔气体超过注意值。氢气含量也比较高。我们分析该变压器内可能存在放电性故障,要他们回去检查,果然发现是分接开关拨叉电位悬浮引起放电,经过处理,避免了事故的发生。还有一次,某电站送来升压变压器油样,经色谱分析烃类气体含量均在注意值范围内,惟有氢气含量高达345ppm,见表2。我们分析该变压器可能有进水现象。经检查,果然发现该变压器进水受潮,经处理,避免了绝缘击穿事故的发生。 表2 变压器油的气相色谱分析在绝缘监督中具有很重要的作用:第一,可检测设备内部故障,预报故障的发展趋势,使实际存在的故障得到有计划且经济的检修,避免设备损坏和无计划的停电;第二,当确诊设备内部存在故障时,要根据故障的危害性、设备的重要性、负荷要求和安全及经济来制定合理的故障处理措施,确保设备不发生损坏;第三,对于已发生事故的设备,有助于了解设备事故的性质和损坏程度,以指导检修。三、气相色谱分析过程气相色谱分析是一种物理分离分析技术,分析程序是先将取样变压器油经真空泵脱气装置将溶解

相关文档