2016年数据中心建设维护部专业技术能力测试试卷

(空调-第1卷)

姓名:分数:

一.填空(每题1分,满分20分)

1、中国移动通信电源、空调维护管理规定(2014版试行)中,明确了机房环境的要求,其

中传输、交换、数据、IDC机房环境温度为()宜()以上,环境湿度()。

2、中国移动通信电源、空调维护管理规定(2014版试行)中,明确了机房环境的要求,其

中对于采用冷热通道隔离或新型空调末端()等的新建机房,要求设备进风口温度为()。

3、中国移动通信电源、空调维护管理规定(2014版试行)中,明确了机房环境的要求,其

中油机室的温湿度要求为()。

4、中国移动通信电源、空调维护管理规定(2014版试行)中,明确了机房环境的要求,其

中电力室的温湿度要求为()。

5、中国移动通信电源、空调维护管理规定(2014版试行)中,明确了机房环境的要求,其

中电池室的温度度要求为(),其中阀控式密封蓄电池对环境温度较高,宜放置在有空调的机房。

6、冷水机组的压缩制冷循环是由( )、( )、()和()四个主要的热力过程

组成。

7、水冷冷水机组的热量通过()把冷水机组的冷凝器热量散发到空气中。

8、水冷冷水机组运行过程中,为冷冻水提供循环动力的是(),为冷却水提供动力

的();

9、水冷冷水机组设置分、集水器的目的为了便于连接通向各个环路的管道和均衡各环路的

(),使汇集在一起的各环路具有相同的起始压力或终端压力,确保流量分配均匀。

10、高压冷机的高压启动柜开关设备应严格遵守厂家的操作规程、操作程序和具体操作

步骤及注意事项,且所有高压配电柜、开关控制柜明显部位必须设有“高压危险”安全警示牌;操作人员在操作机组时,应使用相应电压等级的绝缘工具,维护人员正常活动范围与带电设备的安全距离为()m。

11、高压冷机机组发生接地时,维护人员在室内不得接近故障点()以内,在室外

不得接近故障点()以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

12、空调冷却水系统多采用()实现阻垢缓蚀、杀菌、除藻的目的,或采用微

生物污染控制主要采用防晒、旁滤、前处理和杀生剂等措施。

13、水泵的有效功率与泵内损失功率之和为水泵的()。

14、数据中心蓄冷罐一般采用冷水蓄冷,配套采用释冷水泵应采用()供电,满足

市电断电后工作需求。

15、制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。强度试验压力为阀门公称压力的

()倍,时间不得少于5min;严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍,持续时间30s不漏为合格

16、压缩机的安全保护装置包括运行时排气压力的()保护和吸气压力的( )保

护装置.

17、新型空调末端热管技术是采用制冷剂()变换完成对机房内空气的吸热放热过

程。

18、机房按空调末端布置接近服务器热源的远近分类,制冷方式大概可以分为机房级、

()、()、服务器级制冷等末端形式。

19、压缩式制冷系统为保障系统运行安全,防止排气压力过高造成制冷剂管路爆裂通常

设置高压保护开关和()。

20、水冷空调末端水流量不足情况下,进出水温差将比正常情况下()。

二.单选:(每题1分,满分20分)

1.()是通信用电安全管理的第一责任部门,负责通信用电安全的归口管理。

A.动力维护部门 B.综合值守人员 C.网监中心 D.用电部门

2、定期清洗风冷冷凝器,目的是()。

A、降低冷凝压力,增加制冷量

B、升高蒸发压力,增加制冷量

C、降低冷凝压力,制冷量不变

D、升高冷凝压力,增加制冷量

3.机房空调中的制冷剂节流装置是()

A. 压缩机

B. 燕发器

C. 冷凝器

D. 膨胀阀

4.绝对温度T与摄氏温度t之间的换算关系是()。

A. T=t+273.15

B. T=t-273.15

C. t=T+273.15

D. t=T-273.15

5.空调制冷时,制冷剂流动的顺序为()。

A. 压缩机→蒸发器→冷凝器→膨胀器→压缩机

B. 压缩机→蒸发器→膨胀器→冷凝器→压缩机

C. 压缩机→冷凝器→膨胀器→蒸发器→压缩机

D. 压缩机→冷凝器→蒸发器→膨胀器→压缩机

6.离心式制冷机组运行时会出现一种称作“喘振”的故障,喘振现象当()才会发生,故障发生后要及时分析处理。

A.制冷剂过多

B.制冷剂过少

C.高低压压差比过大

D.高低压压差比过小

7.如果空调室外机冷凝翅片被异物堵住,则空调会发生( )报警.

A.高压报警

B.低压报警

C.低水位报警

D.气流不足报警

8.湿空气的性质不仅与它的组成成分有关,而且也取决于它所处的状态。表征湿空气性质的一些物理量称为状态参数。在空气调节技术中,常用的状态参数是()

A. 压力、温度、含湿量、相对湿度、比热熔及密度

B. 压力、含湿量、相对湿度、比热熔及密度

C.压力、温度、相对湿度、比热熔及密度

D.压力、温度、含湿量、比热熔及密度

9.通信机房的空调区别于一般舒适性空调和常规恒温湿空调主要特点是()。

A.送风焓差小,风量大

B.送风焓差小,风量小

C.送风焓差大,风量大 D《送风焓差大,风量小

10.维护规程规定:中央空调制冷机组润滑制冷回路循环要保持足够量的(),调节阀动作(),系统内无()、无结冰堵塞和()现象。

A.制冷剂,可靠,脏污,渗漏

B.气压,可靠,脏污,渗漏

C.冷冻水,灵活,漏电,良好

D.水压,灵活,漏电,漏水

11.下列()在分体空调的室外机内。

A.压缩机、冷凝器

B.冷凝器、蒸发器

C. 压缩机、蒸发器

D.蒸发器、雪种

12.机柜控制系统通过采集机柜的进风出风温度,据此调整水冷前门( ),已达到调整水冷前门制冷量的目的。

A、压缩机转速

B、风扇转速

C、冷凝水流量

D、供回水流量

13.在一定压力下,饱和蒸汽在冷凝器内被冷凝成液态,这时相对应的温度称为()。A.冷却温度 B.冷凝温度 C.过冷温度 D.过热温度

14.制冷系统出现低压报警,通常不太可能的是()。

A.氟里昂注入量偏小 B.系统中有堵塞现象 C.蒸发器风机风量偏小 D.室外机马达故障15. 水泵的规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。水泵正常连续试运行的时间,不应少于()h。

A.0.5 B. 2 C.3 D.4

16.大型数据中心(机房)多采用大型、高效的离心式冷水机组,采用高压()或低压变频机组(380V)。

A.220V B. 380V C.10kV D.66kV

17.数据中心蓄冷罐一般采用冷水蓄冷,一般按()的冷量蓄冷,可采用开式蓄冷罐或闭式蓄冷罐形式。

A.5min B. 15min C.20min D.30min

18.空调系统在供冷工况下,冷冻水系统的供、回水温差小于()时,宜采取减小流量的措施,但不应影响系统的水力平衡。

A.3℃ B. 5℃ C.7℃ D.10℃

19.空调水系统中的水垢、淤泥、腐蚀产物和微生物黏泥等会引起冷水机组的冷凝器的换热效率()、水阻力( )。

A.提高、增大 B. 降低、增大 C.提高、减小 D.降低、减小

20.数据中心蓄冷装置配套释冷水泵应采用( )供电,满足市电断电后工作需求。

A.UPS B. EPS C.市电 D.油机

三.多项选择题 (每题1分,满分10分)

1、机房专用空调主要区别于普通家用空调,它具有()的功能。

A、恒温

B、恒流

C、恒压

D、恒湿

2、空调机冷凝器太脏,制冷系统中将出现()现象。

A、低压报警

B、高压报警

C、压缩机超载

D、噪声过大

3、蒸气压缩式制冷是利用制冷剂( )的原理进行制冷的。

A、液态制冷剂汽化吸热

B、液态制冷剂汽化放热

C、气态制冷剂凝结放热

D、气态制冷剂凝结吸热

4、中央空调设备维修保养制度运行检查制度有()类设备的保养。

A.空调主机

B.冷冻水泵及冷却水泵

C.冷却塔

D.空调机组

5、按空调末端布置接近服务器热源的远近分类,制冷方式大概可以分为( )制冷等末端形式。

A、机房级

B、列间级

C、机架级

D、服务器级

6、按空调末端换热介质分类有()型等。

A、冷却水

B、冷冻水

C、氟利昂

D、氮气

7、普通分体空调应定期检查,清洁空调()和(),冷凝器等。

A.表面

B.风机

C.过滤网

D.冷却液

8、冷却塔按照空气与水流动方向,分为()。

A、逆流塔

B、横流塔

C、开式塔

D、闭式塔

9、机房专用空调加湿器部分的维护要点()。

A.保持加湿水盘和加湿罐的清洁,定期清除水垢

B.检查给排水管路,保证畅通,无渗漏、无堵塞现象

C.枪柄电磁阀的动作、加湿负荷电流和控制器的工作情况,发现问题及时排除

D.检查电极、远红外管,保持其完好无损、无污垢

10、制订《中国移动通信电源空调维护管理规定》的目的,是为了()。

A.提供良好的机房环境,以确保为客户提供优质的通信服务

B.保障动力系统设备稳定、可靠地运行和优质供电

C.加强动力系统设备的运行维护管理,完善维护管理机制

D.适应市场和维护的需要

四、判断题(每小题1分、本题共10分)

1、当监控系统出现温度误告警时,应检查温度传感器是否有异常。()

2、根据节能运行原则,对于空调温度,夏天设置机房环境允许温度范围的下限,冬天设置机房环境允许温度范围的上限。()

3、制冷系统的氟里昂液态进行膨胀阀节流后被送入蒸发器,属于汽化过程,这时候需要吸收大量热量,使房间温度逐步降低,以达到制冷及去湿效果。()

4、热空气被排出IT设备后,被吸入热管背板末端,空气的热量被热管背板末端中的气态制冷剂吸收,成为冷空气后,被排入机房的环境中。()

5、空调制冷系统的4个基本部件中室内机换热器又称为蒸发器。()

6、空气机组的基本工作原理是:利用室外冷空气与室内空气混合,或者进行热量交换来实

现调节机房内温度。()

7、热泵空调中,冷凝器可以当蒸发器使用,蒸发器也可以当冷凝器使用。()

8、如果机房内的空气湿度过高,则人体在机房内走动时容易产生静电,如果没有经过放电就接触设备容易烧坏电路板。()

9、水冷前门机柜只针对机柜内部制冷,机房与室外环境之间常年保持向外的热渗透,制冷系统负担机房空间的热负荷,更节能。()

10、空调水系统管道与设备的连接在设备安装完毕后进行,与水泵、制冷机组的接管要求为柔性接口。()

五、简答题(满分40分)

1、简述水冷机组正常开机和关机的正确顺序

2、简述数据中心水冷冷冻水型空调系统组成

3、简述冷水机组的维护保养内容

4、简述PUE值定义,PUE指标对数据中心规划运营的意义

5、简述水冷冷水机组空调系统中,压差旁通阀的作用,正确安装位置,主要形式

(空调)专业技术能力测试试卷(第1卷)

姓名:分数:

二.填空(每题1分,满分20分)

21、中国移动通信电源、空调维护管理规定(2014版试行)中,明确了机房环境的要

求,其中传输、交换、数据、IDC机房环境温度为(23℃~27℃)宜(25℃)以上,环

境湿度(30%---70%)。

22、中国移动通信电源、空调维护管理规定(2014版试行)中,明确了机房环境的要

求,其中对于采用冷热通道隔离或新型空调末端(列间空调、热管空调、水冷冷门)等的新建机房,要求设备进风口温度为(23℃~27℃)。

23、中国移动通信电源、空调维护管理规定(2014版试行)中,明确了机房环境的要

求,其中油机室的温湿度要求为(5-40℃,,10%-90%)。

24、中国移动通信电源、空调维护管理规定(2014版试行)中,明确了机房环境的要

求,其中电力室的温湿度要求为(10-30℃,10%-90%)。

25、中国移动通信电源、空调维护管理规定(2014版试行)中,明确了机房环境的要

求,其中电池室的温度度要求为(15-30℃,10%-90%),其中阀控式密封蓄电池对环境温度较高,宜放置在有空调的机房。

26、冷水机组的压缩制冷循环是由(压缩)、(放热)、(节流)和(吸热)四个主要的热力

过程组成。

27、水冷冷水机组的热量通过(冷却塔)把冷水机组的冷凝器热量散发到空气中。

28、水冷冷水机组运行过程中,为冷冻水提供循环动力的是(冷冻泵),为冷却水提供

动力的(冷却泵);

29、水冷冷水机组设置分、集水器的目的为了便于连接通向各个环路的管道和均衡各环

路的(压力),使汇集在一起的各环路具有相同的起始压力或终端压力,确保流量分配均匀。

30、高压冷机的高压启动柜开关设备应严格遵守厂家的操作规程、操作程序和具体操作

步骤及注意事项,且所有高压配电柜、开关控制柜明显部位必须设有“高压危险”安全警示牌;操作人员在操作机组时,应使用相应电压等级的绝缘工具,维护人员正常活动范围与带电设备的安全距离为(0.35)m。

31、高压冷机机组发生接地时,维护人员在室内不得接近故障点(4m)以内,在室外

不得接近故障点(8m)以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

32、空调冷却水系统多采用(化学药剂)实现阻垢缓蚀、杀菌、除藻的目的,或采用微

生物污染控制主要采用防晒、旁滤、前处理和杀生剂等措施。

33、水泵的有效功率与泵内损失功率之和为水泵的(轴功率)。

34、数据中心蓄冷罐一般采用冷水蓄冷,配套采用释冷水泵应采用(EPS)供电,满足

市电断电后工作需求。

35、制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。强度试验压力为阀门公称压力的

(1.5)倍,时间不得少于5min;严密性试验压力为阀门公称压力的1.1倍,持续时间30s不漏为合格

36、压缩机的安全保护装置包括运行时排气压力的(高压)保护和吸气压力的(低压)保

护装置.

37、新型空调末端热管技术是采用制冷剂(相态)变换完成对机房内空气的吸热放热过

程。

38、机房按空调末端布置接近服务器热源的远近分类,制冷方式大概可以分为机房级、

(列间级)、(机架级)、服务器级制冷等末端形式。

39、压缩式制冷系统为保障系统运行安全,防止排气压力过高造成制冷剂管路爆裂通常

设置高压保护开关和(安全阀)。

40、水冷空调末端水流量不足情况下,进出水温差将比正常情况下(增大)。

三.单选:(每题1分,满分20分)

1.(A)是通信用电安全管理的第一责任部门,负责通信用电安全的归口管理。

A.动力维护部门 B.综合值守人员 C.网监中心 D.用电部门

2、定期清洗风冷冷凝器,目的是(A)。

A、降低冷凝压力,增加制冷量

B、升高蒸发压力,增加制冷量

C、降低冷凝压力,制冷量不变

D、升高冷凝压力,增加制冷量

3.机房空调中的制冷剂节流装置是( D )

A. 压缩机

B. 燕发器

C. 冷凝器

D. 膨胀阀

4.绝对温度T与摄氏温度t之间的换算关系是( A )。

A. T=t+273.15

B. T=t-273.15

C. t=T+273.15

D. t=T-273.15

5.空调制冷时,制冷剂流动的顺序为( C )。

A. 压缩机→蒸发器→冷凝器→膨胀器→压缩机

B. 压缩机→蒸发器→膨胀器→冷凝器→压缩机

C. 压缩机→冷凝器→膨胀器→蒸发器→压缩机

D. 压缩机→冷凝器→蒸发器→膨胀器→压缩机

6.离心式制冷机组运行时会出现一种称作“喘振”的故障,喘振现象当(C)才会发生,故障发生后要及时分析处理。

A.制冷剂过多

B.制冷剂过少

C.高低压压差比过大

D.高低压压差比过小

7.如果空调室外机冷凝翅片被异物堵住,则空调会发生(A)报警.

A.高压报警

B.低压报警

C.低水位报警

D.气流不足报警

8.湿空气的性质不仅与它的组成成分有关,而且也取决于它所处的状态。表征湿空气性质的一些物理量称为状态参数。在空气调节技术中,常用的状态参数是(A)

A. 压力、温度、含湿量、相对湿度、比热熔及密度

B. 压力、含湿量、相对湿度、比热熔及密度

C.压力、温度、相对湿度、比热熔及密度

D.压力、温度、含湿量、比热熔及密度

9.通信机房的空调区别于一般舒适性空调和常规恒温湿空调主要特点是(A)。

A.送风焓差小,风量大

B.送风焓差小,风量小

C.送风焓差大,风量大 D《送风焓差大,风量小

10.维护规程规定:中央空调制冷机组润滑制冷回路循环要保持足够量的(A),调节阀动作(),系统内无()、无结冰堵塞和()现象。

A.制冷剂,可靠,脏污,渗漏

B.气压,可靠,脏污,渗漏

C.冷冻水,灵活,漏电,良好

D.水压,灵活,漏电,漏水

11.下列(A)在分体空调的室外机内。

A.压缩机、冷凝器

B.冷凝器、蒸发器

C. 压缩机、蒸发器

D.蒸发器、雪种

12.机柜控制系统通过采集机柜的进风出风温度,据此调整水冷前门( B ),已达到调整水冷前门制冷量的目的。

A、压缩机转速

B、风扇转速

C、冷凝水流量

D、供回水流量

13.在一定压力下,饱和蒸汽在冷凝器内被冷凝成液态,这时相对应的温度称为(B)。A.冷却温度 B.冷凝温度 C.过冷温度 D.过热温度

14.制冷系统出现低压报警,通常不太可能的是(D)。

A.氟里昂注入量偏小 B.系统中有堵塞现象 C.蒸发器风机风量偏小 D.室外机马达故障15. 水泵的规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。水泵正常连续试运行的时间,不应少于(B)h。

A.0.5 B. 2 C.3 D.4

21.大型数据中心(机房)多采用大型、高效的离心式冷水机组,采用高压(C)或低压变频机组(380V)。

A.220V B. 380V C.10kV D.66kV

22.数据中心蓄冷罐一般采用冷水蓄冷,一般按(B)的冷量蓄冷,可采用开式蓄冷罐或闭式蓄冷罐形式。

A.5min B. 15min C.20min D.30min

23.空调系统在供冷工况下,冷冻水系统的供、回水温差小于(A)时,宜采取减小流量的措施,但不应影响系统的水力平衡。

A.3℃ B. 5℃ C.7℃ D.10℃

24.空调水系统中的水垢、淤泥、腐蚀产物和微生物黏泥等会引起冷水机组的冷凝器的换热效率(B)、水阻力( )。

A.提高、增大 B. 降低、增大 C.提高、减小 D.降低、减小

25.数据中心蓄冷装置配套释冷水泵应采用( B )供电,满足市电断电后工作需求。

B.UPS B. EPS C.市电 D.油机

三.多项选择题 (每题1分,满分10分)

1、机房专用空调主要区别于普通家用空调,它具有( A D )的功能。

A、恒温

B、恒流

C、恒压

D、恒湿

2、空调机冷凝器太脏,制冷系统中将出现( B C)现象。

A、低压报警

B、高压报警

C、压缩机超载

D、噪声过大

3、蒸气压缩式制冷是利用制冷剂( A C )的原理进行制冷的。

A、液态制冷剂汽化吸热

B、液态制冷剂汽化放热

C、气态制冷剂凝结放热

D、气态制冷剂凝结吸热

4、中央空调设备维修保养制度运行检查制度有( ABCD )类设备的保养。

A.空调主机

B.冷冻水泵及冷却水泵

C.冷却塔

D.空调机组

5、按空调末端布置接近服务器热源的远近分类,制冷方式大概可以分为(A B C D)制冷等末端形式。

A、机房级

B、列间级

C、机架级

D、服务器级

6、按空调末端换热介质分类有(B C)型等。

A、冷却水

B、冷冻水

C、氟利昂

D、氮气

7、普通分体空调应定期检查,清洁空调(A)和(C),冷凝器等。

A.表面

B.风机

C.过滤网

D.冷却液

8、冷却塔按照空气与水流动方向,分为( A B )。

A、逆流塔

B、横流塔

C、开式塔

D、闭式塔

9、机房专用空调加湿器部分的维护要点( ABCD )。

A.保持加湿水盘和加湿罐的清洁,定期清除水垢

B.检查给排水管路,保证畅通,无渗漏、无堵塞现象

C.枪柄电磁阀的动作、加湿负荷电流和控制器的工作情况,发现问题及时排除

D.检查电极、远红外管,保持其完好无损、无污垢

10、制订《中国移动通信电源空调维护管理规定》的目的,是为了( ABCD )。

A.提供良好的机房环境,以确保为客户提供优质的通信服务

B.保障动力系统设备稳定、可靠地运行和优质供电

C.加强动力系统设备的运行维护管理,完善维护管理机制

D.适应市场和维护的需要

四、判断题(每小题1分、本题共10分)

1、当监控系统出现温度误告警时,应检查温度传感器是否有异常。(√)

2、根据节能运行原则,对于空调温度,夏天设置机房环境允许温度范围的下限,冬天设置机房环境允许温度范围的上限。(×)

3、制冷系统的氟里昂液态进行膨胀阀节流后被送入蒸发器,属于汽化过程,这时候需要吸收大量热量,使房间温度逐步降低,以达到制冷及去湿效果。(√)

4、热空气被排出IT设备后,被吸入热管背板末端,空气的热量被热管背板末端中的气态制冷剂吸收,成为冷空气后,被排入机房的环境中。(×)

5、空调制冷系统的4个基本部件中室内机换热器又称为蒸发器。(√)

6、空气机组的基本工作原理是:利用室外冷空气与室内空气混合,或者进行热量交换来实

现调节机房内温度。(√)

7、热泵空调中,冷凝器可以当蒸发器使用,蒸发器也可以当冷凝器使用。(√)

8、如果机房内的空气湿度过高,则人体在机房内走动时容易产生静电,如果没有经过放电就接触设备容易烧坏电路板。(×)

9、水冷前门机柜只针对机柜内部制冷,机房与室外环境之间常年保持向外的热渗透,制冷系统负担机房空间的热负荷,更节能。(×)

10、空调水系统管道与设备的连接在设备安装完毕后进行,与水泵、制冷机组的接管要求为柔性接口。(√)

五、简答题(满分40分)

1、简述水冷机组正常开机和关机的正确顺序

答:开机顺序:冷却水泵-冷塔-空调末端-冷冻泵-冷水机组

关机顺序:冷水机组-冷塔-冷却泵-空调末端-冷冻泵

2、简述数据中心水冷冷冻水型空调系统组成

答:主要有水冷型冷水机组、冷却塔、循环水泵、补水定压装置、水处理设备、分集水器、板式换热器、蓄冷装置、释冷水泵、及管路、阀门和配电、监控和控制系统等组成。

3、简述冷水机组的维护保养内容

答:冷水机组每年按照随机说明书中的维护保养要求,更换压缩机的油过滤器、回油过滤器、干燥器;更换压缩机的润滑油,对电机的耐磨轴承定期添加润滑油;定期检查并加固所有电气连接,防止松动,每年测量电机绕阻,检查绕阻是否损坏;清洁冷凝器和蒸发器的管束;更换启动器冷却剂、空气过滤器等。

4、简述PUE值定义,PUE指标对数据中心规划运营的意义

答:PUE是Power Usage Effectiveness的简写,翻译为:电力使用效率,是评价数据中心能源效率的指标,是数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比,是DCIE(data center infrastructure efficiency-数据中心基础设施效率)的反比。PUE=数据中心总设备能耗/IT设备能耗,PUE是一个比值,基准是2,越接近1表明能效水平越高。PUE值已经成为国际上比较通行的数据中心电力使用效率的衡量指标。PUE值越接近于1,还表示一个数据中心的绿色化程度越高。因此,在数据中心机房设计和规划前期,要充分考虑PUE要素,并作为数据中心节能的重要评价指标。后期,在数据中心运营过程中,能够做到更加节能、环保,以期投资收益比的最大化。

5、简述水冷冷水机组空调系统中,压差旁通阀的作用,正确安装位置,主要形式

答:压差旁通阀安装在冷冻水系统。用在末端有温度控制的电磁两通阀的系统中,以确保主机冷冻水的流量不小于主机厂家要求的最小值。

压差旁通阀的入水口接在主机出水口,也就是分水器上;压差旁通阀的出水口接在水泵的入水口(水泵压水进主机),也就是集水器上。

常见的压差旁通阀有自力式压差旁通阀与电动的比例积分调节阀。

《空调工程(第3版)》试题(14)

一、选择题(每题2分,共 20 分) 1、当湿空气被冷却时,只有湿空气温度()其露点温度,就不会出现结露现象,因此湿空气的露点温度是判断是否结露的依据。 A、大于或小于; B、大于或等于; C、小于或等于; D、大于且等于 2、确定空调室外计算参数时,下列那个说法是正确的? A、夏季室外干球温度应采用历年平均不保证5天的干球温度; B、冬季室外干球温度应采用历年平均不保证1天的日平均温度; C、冬季室外湿球温度应采用历年平均不保证50h的湿球温度; D、夏季室外日平均温度应采用历年平均不保证1天的日平均温度。 3、空调负荷计算中,有得热量和冷负荷之分,二者区别的实质为下列哪一项? A、得热量考虑了建筑围护结构等的蓄热; B、冷负荷为某时刻房间空气的对流的热量; C、得热量考虑了室内人体、设备等的散热量; D、冷负荷计入了太阳辐射得热量。 4、某空调房间夏季的热、湿负荷计算值为:显热冷负荷35kW,潜热冷负荷10kW,室内余湿0.010kg/s。该房间夏季送风热湿比应为()。 A、3.5; B、4500; C、3500; D、1000。 5、更容易发挥变冷媒流量多联机节能效果的空调系统,是下列哪一项? A、宾馆连续运行的系统 B、办公楼间歇运行的系统 C、频繁起停的系统 D、需要较长输送距离的大型建筑的空调系统 6、某空调房间总余热量ΣQ=3300W,无余湿量,室内空气状态为t=22℃,相对湿度为55%,当地大气压力为101325Pa,新风负荷3.675kW,新风量Gw=0.098kg/s,该空调系统所需的冷量应为多少? A、7.6~8.0kW; B、6.8~7.0kW; C、4.3~4.8kW; D、无解。 7、关于湿度下列叙述()错误。 A、温度增加,相对湿度降低 B、干球温度比湿球温度高 C、相对湿度达100%时,空气饱和 D、露点比湿球温度高 8、人体最舒适的空气湿度约为()。 A、20~30% B、30~40% C、50~60% D、70~80% 9、空调机组内表面式换热器(表冷器)的热湿交换过程,能进行三种空气处理过程,下列哪一组为正确? A、等湿加热、等湿冷却、绝热加湿; B、等湿冷却、绝热加湿、减湿冷却, C、减湿冷却、等温加湿、等湿冷却, D、减湿冷却、等湿加热、等湿冷却。 10、对于风机盘管的水系统,哪种调节方式为变流量水系统()。 A.电动三通阀调节水量B.电动两通阀调节水量 C.三速开关手动调节风量D.自动调节风机转速控器 二、简答题(每题5分,共40分) 1、已知湿空气的一个状态参数(比如温度),能不能确定其他参数?

制冷技术试卷A

制冷技术试卷A 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

昆明理工大学试卷(A)考试科目:制冷技术考试日期:命题教师: 学院:建工专业班级:学生姓名:学号:任课教师:吗上课班级:考试座位号: 一、填空题(每空1分,共40分) 1、制冷是指用人工的方法将被冷却对象 的热量移向周围环境介质,使其达到低于环境介质的温度,并在所需时间内维持一定的低温。 2、最简单的制冷机由压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器四个部件并依次用管道连成封闭的系统所组成。 3、蒸气压缩式制冷以消耗机械能为补偿条件,借助制冷剂的相变将热量从低温物体传给高温环境介质。 4、节流前液体制冷剂的过冷会使循环的单位质量制冷量变大;单位理论压缩功不变。 5、制冷机的工作参数,即蒸发温度、过热温度、冷凝温度、过冷温度,常称为制冷机的运行工况。

6、?逆卡诺制冷循环是一个理想循环,由两个等温过程和两个等熵过程组成。 7、? 活塞式压缩机按密封方式可分为开启式、半封闭式和全封闭式三类。 8、? 活塞式压缩机的输气系数受余隙系数、节流系数、预热系数、气密系数影响。 9、壳管式冷凝器管束内流动的是冷却水,管间流动的是制冷剂。 10、? 空调用制冷系统中,水系统包括冷却水系统和冷冻水系统。 11、活塞式压缩机的理想工作过程包括吸气、压缩和排气 三个过程。 12、常用的载冷剂有水、盐水溶液、有机化合物溶液。 13、按制冷剂供液方式,可将蒸发器分为满液式、非满液式、循环式和淋激式四种。 14、氟利昂系统中若存在过多的水分,则易发生冰塞现象,故系统中必须安装干燥装置。 15、为了防止湿蒸汽进入压缩机造成液击现象,压缩机的吸气要有一定的过热度。

《空调工程(第3版)》试题答案(17)

一、判断题(每题2分,共20分) 1、在一个标准大气压下,湿空气的饱和水蒸气分压力仅仅取决于空气温度。 2、直接蒸发冷却和间接蒸发冷却都能使被处理空气实现降温加湿过程。 3、利用液体吸湿剂除湿时,能实现降温除湿过程。 4、相对湿度的定义是湿空气中含湿量与饱和含湿量的比值。 5、对于空调房间而言,某一时刻的得热量总是大于冷负荷。 6、影响空调区域气流组织分布最主要的因素是回风口位置和形式。 7、二级泵变流量系统中,一次环路定流量运行,二次环路变流量运行。 8、空调房间瞬时得热中,以对流方式传递的显热得热和潜热得热,可以立刻构成房间瞬时 冷负荷。 9、闭式循环一级泵系统中,冷水泵扬程为管道阻力、管件阻力、冷水机组蒸发器阻力和末 端设备空气冷却器的阻力之和,并考虑安全系数。 10、温湿度独立控制空调系统仅改善室内热舒适性,并不起到节能效果。 二、问答题(每题6分,共42分) 1、用表面式换热器处理空气时可以实现哪几种过程?空气冷却器能否加湿? 答:(1)对于空气加热器,当边界层温度高于主体空气温度时,可以实现等湿升温过程;(2)对于空气冷却器,当边界层空气温度虽低于主体空气温度,但高于其露点温度时则将发生等湿、冷却、降温过程; (3)当边界层温度低于主体空气的露点温度时,将发生减湿、冷却、降温过程。 空气冷却器不可以实现加湿过程。 2、直流式空调系统对室内空气品质的改善有何意义? 在应用过程中应注意哪些问题? 答:直流式系统使用的空气全部来自室外, 吸收余热、余湿后又全部排掉, 因而室内空气得到100%的置换。新风机组承担了室内全部的潜热负荷, 室内无冷凝水, 因此大大减少了致病的可能性, 室内空气品质也大大改善, 室内卫生、安全。 新风机组除了承担新风负荷外, 还承担室内全部潜热负荷, 部分或全部显热负荷,负荷大,出风温度低,机器露点低。系统能耗大,因此新风和排风之间采用热回收装置, 进一步节约能耗。

制冷技术试卷及答案(参考模板)

一.填空题每题 3 分,共 30 分 1?制冷是指用(人工)的方法将(被冷却对象)的热量移向周围环境介质,使其达到低于环境介质的温度,并在所需时间内维持一定的低温。 2?最简单的制冷机由(压缩机)、(冷凝器)、(节流阀)和(蒸发器)四个部件并依次用管道连成封闭的系统所组成。 3?蒸气压缩式制冷以消耗(机械能)为补偿条件,借助制冷剂的(相变)将热量从低温物体传给高温环境介质。 4?节流前液体制冷剂的过冷会使循环的单位质量制冷量(变大);单位理论压缩功(不变)。 5?制冷机的工作参数,即(蒸发温度)、(过热温度)、(冷凝温度)、(过冷温度),常称为制冷机的运行工况。 6?在溴化锂吸收式制冷装置中,制冷剂为(水),吸收剂为(溴化锂)。 7?活塞式压缩机按密封方式可分为(开启式)、(半封闭式)和(全封闭式)三类。 8?活塞式压缩机的输气系数受(余隙容积)、(吸、排气阀阻力)、(气缸壁与制冷剂热交换)、(压缩机内部泄漏)影响。 9?壳管式冷凝器管束内流动(水),管间流动(制冷剂)。 10?空调用制冷系统中,水管系统包括(冷却水)系统和(冷冻水)系统。 二.单项选择题每小题 2 分,共 20 分 1?空调用制冷技术属于 (A ) A .普通制冷 B .深度制冷 C .低温制冷 D .超低温制冷 2?下列制冷方法中不属于液体汽化法的是( B) A .蒸气压缩式制冷 B .气体膨胀制冷 C .蒸汽喷射制冷 D .吸收式制冷 3?下列属于速度型压缩机的是(D ) A .活塞式压缩机 B .螺杆式压缩机 C .回转式压缩机 D .离心式压缩机 4?将制冷系统中不能在冷凝器中液化的气体分离掉的设备是(C ) A. 油分离器 B. 气液分离器 C. 空气分离器 D. 过滤器

通风与空调工程试卷C附答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷 C(闭) 月 一、填空题(每空1分,共40分) 1、按通风系统动力的不同,通风方式可以分为____________和____________两类。 2、地下建筑内的排烟措施可分为__________________和__________________两类。 3、按照民用建筑室内污染物在空气中存在的状态可以分为__________________和__________________两类。 4、空气幕按风机形式的不同,可分为___________、_____________、____________。 5、一般通风房间的气流组织形式有:__________________、_______________、__________________和__________________。 6、空调系统按空气处理设备的设置情况划分,可分为、 和。 7、夏季空调室外计算干球温度的确定,即取历年平均每年不保证 ;冬季空调室外计算温度的确定,即取历年平均每年不保证 。 8、风机盘管系统的三种新风供给方式分别为、 和。 9、按空调系统的用途不同,可以将其分为_________________和_________________两类。。 10、新风量的确定要考虑三个因素:、、和。 11、按照驱动动力不同,冷水机组可以分为和两类。 12、风管水力计算方法主要有三种:、、 第1页共6页和。 13、按其原理分,消声器主要有、、和 四种类型。 14、净化空调的空气过滤器的两个性能指标是__________________和_________________。 15、太阳能空调系统主要由___________、_____________、____________三部分组成。二.判断题 1.利用喷水室喷循环水处理空气,可以实现等焓加湿过程。() 2.机械送风系统的进风口应尽量设在排风口的上风侧,且低于排风口。() 3.在非等温自由射流中,冷射流的轴线往上翘,热射流的轴线往下弯。() 4.变风量空调系统中,无论采用何种末端装置,都可以节约风机动力。() 5.喷水室前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进风均匀的作用。() 6.表冷器处理空气,空气量多时宜串联,空气温降大时宜并联。() 7.阿基米德数Ar的正负和大小决定了非等温自由射流弯曲的方向和程度。()8.群集系数可以大于1。() 9.通风管道的水力计算目前常采用静压复得法。() 10.噪声在风管内经过弯头、变径管等处时,可产生自然衰减。() 三.简答题(每题6分,共24分) 1.什么是空调房间的得热量和冷负荷,两者有什么区别和联系? 第2页共6页

模拟题一及参考答案

模拟题一及参考答案 1. 关于C +十与C语言的关系的描述中,—是错误的。(2分) A. C 语言是C +十的一个子集 B. C++是兼容C语言的 C. C +十对C语言进行了一些改进 D. C++ 和C 语言都是面向对象的 2. C++对C语言作了很多改进,下列描述中________ 使得C语言发生了质变,即从面向过程变 成又面向对象。(2 分) A. 增加了一些新的运算符 B. 允许函数重载,并允许设置默认参数 C. 规定函数说明必须用原型 D. 引进了类和对象的概念 3. 按照标识符的要求,________ 符号不能组成标识符。(2 分) A. 连接符 B. 下划线 C. 大小写字母 D. 数字字符 4. 下述关于break语句的描述中,________ 是不正确的。(2分) A. break 语句可用于循环体中,它将退出该重循环 B. break 语句可用于switch 中,它将退出switch 语句 C. break 语句可用于if 体内,它将退出if 语句 D. break 语句在一个循环体内可以出现多次 5. 以下关于do-while 语句的叙述正确的是_________ 。(2 分) A. 不能使用do-while 语句构成的循环 B. do —while语句构成的循环必须用break语句才能退出 C. do-while 语句构成的循环,当while 语句中的表达式值为非零时结束循环 D. do —while 语句构成的循环,当while 语句中的表达式值为零时结束循环 6. _____ 是给对象取一个别名,它引入了对象的同一词。(2 分) A. 指针 B. 引用 C. 枚举 D. 结构 7. 下列数组的定义中,__是错误(2 A.char cal[ ]={ ,'ch,'' a, '' r '} B.char ca2[5]= ” char C.char ca3[4]= ” char D.int array[ ]={6 ,5,3,4}

《空调工程(第3版)》试题参考答案(4)

参考答案4 一、填空题:(每空1分,共25分) 1、空调负荷计算的目的在于确定空调系统的(送风量)并作为选择(空调设备容量)的基本依据。 2、二次回风系统与(一次回风系统)相比,既节省了(再热器的加热量),又节省了(数值等于再热器加热量的冷量)。 3、风机盘管加新风空调系统比全空气系统节省(空间),比带冷源的分散设置的空气调节器和变风量系统造价(低廉)。 4、下部送风系统包括(置换通风)系统、(工位与环境相结合的调节)系统和(地板下送风)系统。 5、空调水系统包括(冷热水)系统、(冷却水)系统和(冷凝水)系统。 6、空气的净化处理按被控制污染物分为(除尘式)和(除气式)。 7、空调房间内温度、湿度通常用(温度、湿度基数)及(允许波动范围)两组指标来规定。 8、水与空气的热湿交换与湿球周围的(空气流速)有很大的关系,(空气流速)愈大,所测得的(湿球温度)愈准确。 9、一个典型的空调系统应由空调冷热源、(空气处理设备)、(空调风系统)、(空调水系统)及空调自动控制调节装置五大部分组成。 10、在空调工程中,最常用的固体吸湿剂是(硅胶和氯化钙);使用固体吸湿剂的空气处理过程是(等焓升温)过程。 二、简答题:(每题4分,共40分) 1、为什么湿工况下的空气冷却器比干工况下有更大的热交换能力? 答:因为边界层空气与主体空气之间不但存在温差,也存在水蒸气分压差,所以通过换热器表面不但有显热交换,也有伴随湿交换的潜热交换。 2、为什么说在空调设计中,正确的决定送风温差是一个相当重要的问题? 答:因为在保证既定的技术要求的前提下,加大送风温差有突出的经济意义;但送风温度过低,送风量过小,则会使室内温度和湿度分布的均匀性和稳定性受到

小学语文毕业模拟试卷及参考答案

六年级语文期末试题7 学校班级姓名得分 一、抄写下面一段话,要求书写正确、工整。(5分) 我的家乡安徽凤台,坐落在淮河岸边,它既没有峰峦雄伟的高山,也没有让人心旷神怡的风景区,但它有远近闻名、历史悠久的地方特产——豆腐。 。 二、看拼音写词语。(6分) bào zào xuán guàxuān xiāo yùhán chōng jǐng shìhào ( ) ( ) ( ) ( ) ( )() 三、给带点字选择正确的解释。(填序号)(4分) 1、顾:相顾一笑()三顾茅庐()顾客盈门()奋不顾身() A、前来购买东西的 B、拜访 C、看 D、注意;照管 2、素:银装素裹()素质教育()素不相识()衣着素净() A、颜色单纯;不艳丽 B、本色;白色 C、本来的;原有的 D、素来;向来 四、按要求写成语。(8分)

1、含有动物 名: 2、含有两对反义词 的: 3、给广告词“消毒”,恢复原貌。 例:消炎药广告词:快治人口——(脍炙人口) 热水器广告词:随心所浴——()止咳药广告词——咳不容缓() 摩托车广告词:骑乐无穷——()营养液广告词——口蜜腹健() 五、根据课内外阅读填空:(24分) 1、“我们爱你——()奏出的古曲,()谱写的新歌”中,“古曲”的含义是;“新歌”的含义是。(4分) 2、默写出《烟台的海》一文中描写冬天的海波浪汹涌的句 子: 。(4分) 3、人们常用“黄河之水天上来,奔流到海不复回”来赞美黄河的雄伟气势。你能借用古人的诗句来赞美下面的景观吗?(6分)

庐山瀑 布: 大草 原: 长 江: 4、一年之计,();十年之计,();终身之计,() 5、吾志所向(),愈挫愈勇() 6、开弓不放箭——() 7、()知马力,()见人心。 8、()异乡为异客,每逢()倍思亲。 六、修改病句:(8分) 1、电视机里传出雄壮有力的战士们的歌声。 2、他们都跑得很快,所以跑得相当轻松。 3、刘老师好几天都没来上课,他肯定是生毛病了。 4、有没有动脑筋,是考出好成绩的重要原因。 七、阅读与感悟。(10)分

空调工程试题.

华 北 科 技 学 院 20 13 /20 14 学年第 2 学期考试试卷(20 11级) 考试科目: 空调工程 选用试卷 A 适用专业 建环B 一、填空题 (20分) 1、以建筑环境为主要控制对象的空调系统,按其用途或服务对象不同可分为 空调系统和 空调系统。 2、HV AC 是控制 和 的技术,同时也包含对 系统本身所产生 的控制。 3、暖通空调设备容量的大小主要取决于 、 与 的大小。 4、夏季冷负荷计算经建筑围护结构传入室内的热量时,应按 传热过程计算。 5、在假想条件下,空气与水直接接触时的类型变化过程有 种。 6、风机盘管的风量调节分为 、 、 三档。 7、火灾烟气控制的主要方法有隔断或阻挡、 和 。 8、洁净度等级 ,换气次数 ,含尘量越小。 9、工位送风是把处理后的空气直接送到 ,造成一个令人 满意的 。 10、美国ASHRAE55-92标准建议地面上方1.8m 和0.1m 之间的温差 系(部) 专业、班级 姓名 学号 密 封 装 订 线

不大于。 二、选择题(20分) 1、空调工程中常用的衡量送风量的指标是()。 A 空气龄 B 新风量 C 送风量 D 换气次数 2、焓湿图上不能直接查到的湿空气状态参数是()。 A 密度 B 露点温度 C 饱和含湿量 D 水蒸气分压力 3、下列空气处理过程中,水蒸气所需要的热量取自空气本身的是()。 A 等焓加湿 B 等温加湿 C 等湿冷却 D 减焓加湿 4、造成粉尘进一步扩散,污染车间空气环境的主要原因是()。 A 一次气流 B 二次气流 C 尘化气流 D 室外气流 5、实际使用空气过滤器的容尘量与()有关。 A 使用期限 B 初阻力 C 终阻力 D 实验尘 6、民用建筑的厨房、厕所、盥洗室和浴室等,宜采用()。 A 局部通风 B 自然通风 C 机械通风 D 全面通风 7、散发粉尘、有害气体或有爆炸危险物质的房间,应保持()。 A 负压 B 正压 C 正压或负压 D 压力为零 8、PPm是指()。 A 十万分之一的体积浓度 B 百万分之一的体积浓度 C 在1m3体积之中占有1cm3 D B与C均可 9、多级除尘器中第一级。除尘器一般不采用()。 A 袋式除尘器 B 旋风除尘器 C 惯性除尘器 D 重力除尘器

制冷技术试卷一及答案

.填空题每题 3 分,共30分 1?制冷是指用()的方法将()的热量移向周围环境介质,使其达到低于环境介质的温度,并在所需时间内维持一定的低温。 2?最简单的制冷机由()、()、()和()四个部件并依次用管道连成封闭的系统所组成。 3?蒸气压缩式制冷以消耗()为补偿条件,借助制冷剂的()将热量从低温物体传给高温环境介质。 4?节流前液体制冷剂的过冷会使循环的单位质量制冷量();单位理论压缩功()。 5?制冷机的工作参数,即()、()、()、(),常称为制冷机的运行工况。 6?在溴化锂吸收式制冷装置中,制冷剂为(),吸收剂为()。 7?活塞式压缩机按密封方式可分为()、()和()三类。 8?活塞式压缩机的输气系数受()、()、()、()影响。 9?壳管式冷凝器管束内流动(),管间流动()。 10?空调用制冷系统中,水管系统包括()系统和()系统。 二.单项选择题每小题 2 分,共20分 1?空调用制冷技术属于() A.普通制冷 B.深度制冷 C.低温制冷 D.超低温制冷 2?下列制冷方法中不属于液体汽化法的是() A.蒸气压缩式制冷 B.气体膨胀制冷 C.蒸汽喷射制冷 D.吸收式制冷 3?下列属于速度型压缩机的是() A.活塞式压缩机 B.螺杆式压缩机 C.回转式压缩机 D.离心式压缩机

4?将制冷系统中不能在冷凝器中液化的气体分离掉的设备是() A.油分离器 B.气液分离器 C.空气分离器 D.过滤器 5?()一定能够提高制冷循环的制冷系数。 A.蒸气有害过热 B.液体过冷 C.回热循环 D.蒸气有效过热 6?国际上规定用字母()和后面跟着的数字作为表示制冷剂的代号。 A. A B. L C. R D. Z 7?制冷剂压焓图中,等温线在液体区是()。 A.竖直线 B.水平线 C.向右下曲线 D.其它曲线 8?冷凝温度一定,随蒸发温度下降,制冷机的制冷量() A.增大 B.减小 C.不变 D.不能确定9?活塞式压缩机活塞在气缸中由上止点至下止点之间移动的距离称为()A.气缸直径B.活塞位移C.活塞行程D.余隙容积10?制冷系统中,油分离器安装在()之间。 A.蒸发器和压缩机 B.压缩机和冷凝器 C.冷凝器和膨胀阀 D.膨胀阀和蒸发器 三.判断题每小题1分,共10 分 1?制冷是一个逆向传热过程,不可能自发进行。()2?制冷循环中应用液体过冷对改善制冷循环的性能总是有利的。()3?制冷循环中应用蒸气过热是为了提高制冷循环的制冷系数。()4?若制冷剂中含有水,则压缩机压缩过程为湿压缩。() 5?回热循环中的过热属于蒸气有效过热。()

模拟试题一(附答案)

模拟试题 一、选择 1、结冰、积水、积雪的道路,无人看守道口,恶劣天气能见度在30米以内时,每小时不得超过(A)千米 A、10 B、20 C、30 D、5 2、根据现行国家标准将厂内机动车辆分为(C)类。 A、11 B、12 C、13 D、14 3、厂内运输的作业方式有(B)种, A、3 B、4 C、5 D、6 4、机动车不得在平行铁路装卸线钢轨外侧(A)米以内行使。 A、2 B、3 C、4 D、5 5、驾驶员不从事驾驶工作时间为(C)者,再从事驾驶工作时应经厂交通安全管理部门重新复试。 A、1~3 个月 B、3~6个月 C、6~12个月 D、1年以上 6、厂内车辆侧向最小安全间隙应为(C)米。A、0.4 B、0.5 C、0.6 二、填空 1、机动车辆的制动性包括(制动效能)、(制动方向稳定性)。 2、制动效能受(道路)、(气候条件)、(车型)等影响。 3、一般把操纵性和稳定性称为(车辆的操纵稳定性),常用(汽车的稳定转向特性)进行评价。 4、稳定转向特性分为(不足转向)、(过度转向)、(中性转向)。 5、厂内叉车具有(转弯半径小)、(轮距窄)、(载货后重心偏高)等特点。 6、车辆的技术特性有(空车质量)、(载质量)、(总质量)、(车辆外形尺寸)、(最小离地间隙)、(轴距)、(轮距)、(接近角)、(离去角)、(最小转弯半径)、(最大爬坡度)、(最高车速)。

7、厂内运输的作业方式分为(有轨运输)、(无轨运输)、(连续机械运输)、(人力搬运)。 8、进出厂房、仓库大门、停车场、加油站、上下地中衡、危险地段、生产现场、倒车或拖带损坏车辆时不得超过(5)千米每小时。 9、车辆行使经过交叉路口须提前减速,加强了望,礼让“三先”(先慢)、(先让)、(先停)。车轮摩擦力不均是跑偏的主要原因。(√) 10、厂内车辆事故预防措施主要内容有(厂内运输安全生产的组织措施)、(工程技术措施)、(安全检查管理措施)、(安全教育措施)。 11、安全教育包括(安全知识教育)、(安全技术教育)、(安全思想教育)、(典型事故案例教育) 12、厂内车辆事故预防的基本原则有(事故可以预防的原则)、(防患于未然的原则)、(对事故的可能原因必须予以根除的原则)、(全面治理的原则) 13、厂内车辆事故可以预防是指(损失预防措施)和(事故预防措施)。 14、教育对策内容应包括(安全知识)、(安全技能)、(安全态度)等三个方面。 15、厂内车辆事故的特性包括(因果性)、(偶然性、必然性和规律性)、(潜在性、再现性和预测性)。 16、厂内车辆事故一般分为(自然事故)和(人为事故)两大类。 17、厂内车辆事故由(人)、(车)、(路)、(环境情况)构成。 18、环境可分为(社会环境)、(自然环境)、(生产环境)。 19、厂内车辆多发事故的原因有(厂内车辆违章驾驶)、(厂内车辆高速行驶)、(车辆技术状态不良)、(驾驶技术不熟练)、(厂内道路不好)。 20、叉车运行叉齿离地间隙要达(300~400)毫米。 21、安全色有(红)、(黄)、(蓝)、(绿)4种,对比色有(黑)、(白)2种。 22、厂内交通安全标志有(警告标志)、(禁令标志)、(指示标志)、(辅助标志)等 三、判断 1、辅助标志安在主标志的上面,紧靠主标志上缘。(×)

中央空调试卷及答案

一、填空题(每题1分,共40分) 1. 为满足人们生活和生产科研活动对室内气候条件的要求,就需要对空气进行适当的 处理,室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度、气流速度、噪声、含尘浓度等保 持在一定的范围内。这种制造人工室内气候环境的技术措施,称为空气调节。 2. 空气的清洁度主要由新鲜度和洁净度两方面来衡量。 3. 绝对湿度反映湿空气中实际所含水蒸气量的多少,相对湿度反映了湿空气中水蒸气 含量接近饱和的程度。 4. 热湿比,又称为角系数,表示为房间余热与余湿之比;又表示为室内状态点和送风 Q -:h 1000 状态点的焓差和焓湿量之比;用公式表示为W . ;其单位是KJ/kg。 5. 冷却去湿过程的特点是:含湿量减少,焓值减少,干球温度降低,热湿比大于0。 6. 若喷水室的喷水温度t w<进口空气的t i,则实现的过程为冷却去湿过程:若t w = t s,则实 现的过程为等焓加湿过程,又称为喷循环水过程或绝热加湿过程;若t w=100 C,则实现的过程是等温加湿过程过程。 7. 通常喷水室的冷却去湿过程喷水密度为粗喷;色热加湿过程为中喷」温加湿过程 为细喷。 8. 水泵或风机的工作点应处在高效率区和位于q v _ H曲线最高点的右侧下降段。 9. 膨胀水箱的有效容积指的是膨胀管与溢水管之间的容积。 10. 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 (以下简称设计规范),对舒适性 空调的室内设计参数的规定是:夏季空调室内风速不应大于0.3m/s。 11. “设计规范”规定,空调房间的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 12. 按送风管的套数不同,集中式系统可分为单风管式和双风管式。 13. 通常只有面积很大的单个房间,或者室内空气设计状态相同、热湿比和使用时间 也大致相同,且不要求单独调节的多个房间才采用集中式系统。 14. “设计规范”规定,当房间负荷变化较大采用变风量系统能满足要求时,不宜采 用定风量再热式系统。 15. 空调系统按风管中空气流动速度可以分为低速空调系统和高速空调系统。

2018制冷技术试卷及答案1115

1、制冷是指用(人工)的方法将(被冷却对象)的热量移向周围环境介质,使其达到低于环境介质的温度,并在所需时间内维持一定的低温。 2、最简单的制冷机由(压缩机)、(冷凝器)、(节流阀)和(蒸发器)四个部件并依次用管道连成封闭的系统所组成。 3、蒸气压缩式制冷以消耗(机械能)为补偿条件,借助制冷剂的(相变)将热量从低温物体传给高温环境介质。 4、节流前液体制冷剂的过冷会使循环的单位质量制冷量(变大);单位理论压缩功(不变)。 5、制冷机的工作参数,即(蒸发温度)、(过热温度)、(冷凝温度)、(过冷温度),常称为制冷机的运行工况。 6、在溴化锂吸收式制冷装置中,制冷剂为(水),吸收剂为(溴化锂)。 7、活塞式压缩机按密封方式可分为(开启式)、(半封闭式)和(全封闭式)三类。 8、活塞式压缩机的输气系数受(余隙容积)、(吸、排气阀阻力)、(气缸壁与制冷剂热交换)、(压缩机内部泄漏)影响。 9、壳管式冷凝器管束内流动(水),管间流动(制冷剂)。 10、空调用制冷系统中,水管系统包括(冷却水)系统和(冷冻水)系统。 1、空调用制冷技术属于(A) A.普通制冷 B.深度制冷 C.低温制冷 D.超低温制冷 2、下列制冷方法中不属于液体汽化发的是(B) A.蒸汽压缩式制冷 B.气体膨胀制冷 C.蒸汽喷射制冷 D.吸收式制冷 3、下列属于速度型压缩机的是(D) A.活塞式压缩机 B.螺杆式压缩机 C.回转式压缩机 D.离心式压缩机

4、将制冷系统中不能在冷凝器中液化的气体分离掉的设备是(C) A.油分离器 B.气液分离器 C.空气分离器 D.过滤器 5、(B)一定能够提高制冷循环的制冷系数。 A.蒸汽有害过热 B.液体过冷 C.回热循环 D.蒸汽有效过热 6、国际上规定用字母(C)和后面跟着的数字作为表示制冷剂的代号。 A.A B.L C.R D.Z 7、制冷剂压焓图中,等温线在液体区是(A) A.竖直线 B.水平线 C.向右下曲线 D.其他曲线 8、冷凝温度一定,随蒸发温度下降,制冷机的制冷量(B) A.增大 B.减小 C.不变 D.不能确定 9、活塞式压缩机活塞在气缸中由上止点至下止点之间移动的距离称为(C) A.气缸直径 B.活塞位移 C.活塞行程 D.余隙容积 10、制冷系统中,油分离器安装在(B)之间。 A.蒸发器和压缩机 B.压缩机和冷凝器 C.冷凝器和膨胀阀 D.膨胀阀和蒸发器 1、制冷是一个逆向传热过程,不可能自发进行(√) 2、制冷循环中应用液体过冷对改善制冷循环的性能总是有利的(√) 3、制冷循环中应用蒸汽过热是为了提高制冷循环的制冷系数(×) 4、若制冷剂中含有水,则压缩机压缩过程为湿压缩(×) 5、回热循环中的过热属于蒸气有效过热(×) 6、回热器只用于氟利昂制冷系统(√) 7、为了防止冰堵,所有制冷系统都应安装干燥器(×)

模拟卷1及答案

一 一、判断题(每题1分,共15分) 1、人力资源是指一切具有为社会创造物质文化财富、为社会提供劳务和服务的人。() 2、人力资源开发与管理工作主要涉及选人、育人、用人和留人四个方面。() 3、任何工作岗位的员工选择都应遵循“最优原则”。() 4、一线经理是人力资源管理工作的实施者和人事决策的制定者。() 5、职位与职务是一一匹配的,也就是有多少职位就有多少职务,两者数量相等。() 6、工作分析工作主要由人力资源管理的专业人员参与。() 7、人力资源规划的任务就是确保组织需要的时候能获得一定数量的具有一定技能的员工。() 8、人力资源规划的预测主要是人力资源的需求预测。() 9、招聘岗位所需条件越高,劳动力市场的供给就越不足。() 10、组织的发展战略和人事政策决定了组织对人力资源的需求状况。() 11、在一个团体中,所有的人智商越高,则团队的战斗力就越强。() 12、一个人的个性和气质决定了他应该从事什么样的工作。() 13、人力资源开发需求分析既是发现员工潜能的过程,又是发现员工业绩问题的过程。() 14、绩效管理系统的可接受性在很大程度上取决与组织成员对它公平性的认可。() 15、薪酬管理最重要的作用就是要能够吸引、留住员工。() 二、填空题(每题2分,共20分) 1、人力资源开发与管理的含义是指从其外在要素即,和内在要素即进行管理 2、日本人事管理的最大特点可以概括为。 3、影响职务分析的动态特征是,,。 4、心理测试从形式上可以划分为,,,

。 5、群体的形成方式可以分为和。 6、人才流动的原则有,,,。 7、影响报酬系统的内部因素有,,, ,。 8、人才流动的基本理论有,,, ,。 9、职业生涯的四个阶段分别是,,, 。 10、在岗培训可分为,,,。 三、简答题(每题5分,共20分) 1、工作分析的文件和具体内容。 2、培训开发的主要方法。 3、进行绩效评估的主要克服的误差。 4、内部招聘的主要方式并简述其作用。 四、问题分析题(15分) 如何对员工进行有效的激励? 五.案例题(30分) 亨利的困惑 亨利已经在数据系统公司工作了5个年头。在这期间,他从普通编程员升到了资深的程序编制分析员。他对自己所服务的这家公司相当满意,很为工作中的创造性要求所激励。 一个周末的下午,亨利和他的朋友及同事迪安一起打高尔夫球。他了解到他所在的部门新雇了1位刚从大学毕业的程序编制分析员。尽管亨利是个好脾气的人,但当他听说这新来者的起薪仅比他现在的工资少30美元时,不禁发火了。亨利迷惑不解。他感到这里一定有问题。 下周一的早上,亨利找到了人事部主任埃德华,问他自己听说的事是不是真的?埃德华带有歉意地说,确有这么回事。但他试图解释公司的处境:“亨利,编程分析员的市场相当紧俏。为使公司能吸引合格的人员,我们不得不提供较高的

通风与空调工程试卷A答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷答案 A 年 月 一.填空题(每空1分,共40分) 1、物理性污染、化学性污染、生物性污染 2、热压,风压,通风机 3、毒害作用,遮光作用,高温危害 4、污染物浓度,人的感觉 5、室内空气的温度;室内空气的相对湿度;人体附近的空气流速;维护结构内表面及其他物体表面温度 6、湿球温度;相对湿度 7、闭式;开式 8、全空气系统;全水系统;空气-水系统;冷剂系统 9、节流型末端装置,旁通型末端装置,诱导型末端装置 10、阻性;抗性;共振型;复合型 11、固体吸湿剂干燥空气 12、等湿加热;等湿冷却;减湿冷却 13、散流器;孔板送风口;喷射式送风口;旋流送风口 14、温差;水蒸气压力差 二.判断题(每题1分,共10分) 1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 6.√ 7.× 8.√ 9.× 10.√ 四、简答题(每题6分,共24分) 1、确定空调房间的新风量要考虑下面四个因素: (1)卫生要求 空调房间的最小新风量应当保证人体健康所需要的新风量。 (2)补充局部排风量 空调房间内有排风柜等局部排风装置时,为了不使车间和房间产生负压,在系统中要有相应的新风量来补充排风量。 (3)保持空调房间的正压要求 为了防止外界环境空气渗入空调房间,干扰空调房间温湿度均匀性或破坏室内洁净度,需要在空调系统中用一定量的新风来保持房间的正压。 (4)总风量的10%。 第1页 共3页 2、①一次回风系统的空气处理流程简单,操作管理方便,对于允许采用机器露点送风的场合应优先选用。但在送风温差Δto 有限制时,由于有冷、热量的抵消,系统经济性下降。 ②二次回风系统夏季工况可节省再热冷负荷和再热量。在回风量很大和全年固定新风比的空调系统中应优先选用。但二次回风系统机器露点较低,使制冷机运转效率下降,也限制了天然冷源的利用。当ε线较平时,可能找不到合适的机器露点。此外,空气处理流程复杂,运行管理不便。 3、第一种方案较好。方案一是将室外空气首先送到工作位置,再经有害物源排至室外,这样工作地点的空气可保持新鲜。方案二是室外空气先送至有害物源,再流到工作位置,这样工作区的空气会受到污染。 4、原理:置换通风是基于空气的密度差而形成热气流上升、冷气流下降的原理,从而在室内形成近似活塞流的流动状态。 特点:置换通风的送风温度通常低于室内空气温度2~4℃,以极低速度从房间地步的送风口送出,由于其动量很低,不会对室内主导气流造成影响,像倒水一样在地面形成一层很薄的空气层,热源引起的热对流使室内产生温度梯度。 四、计算题(共21分) 1、解:污染物最高容许浓度为 苯:y p1=40 mg/m 3, 醋酸乙酯: y p2=300 mg/m 3。 送风中不含这两种蒸气,故y s1= y s2=0。 取安全系数k =6,则 苯: 醋酸乙酯: 全面通风量为两者之和: 2、解:列空气平衡和热平衡方程 G zj +G jj =G zp +G jp ΣQ d =ΣQ s Q 1+ct w G zj +ct jj G jj =Q 2+ct zp G zp +ct n G jp 根据t n =24℃,t w =-9℃,t zp =28℃,以及密度计算公式: ρ=353/(273+t),得 ρn =1.189 kg/m 3;ρw =1.337 kg/m 3;ρzp =1.173 kg/m 3。 第2页 共3页 s /m 150 40100 631=-?=L s /m 2.10 30060 632=-?=L s /16.2m 2.115321=+=L L L +=

制冷技术与应用考试试题及答案

@@学院 2011-2012学年第 二 学期 《 制冷技术与应用》期末考试试卷 年级 10级 专业 供暖通风 层次:普通高职 普通本科 (本试卷考试时间120分钟 满分100分) 一、选择题(每空2分,共30分): 1、用于食品冷却的房间称为冷却间,冷却间的温度通常为( )左右。 A 、—23~—30℃ B 、—15℃ C 、0℃ D 、—35℃ 2、( )是决定物体间是否存在热平衡的物理量。 A 、温度 B 、比体积 C 、压力 D 、热量 3、蒸气定压发生的过程中,不包括( )区域。 A 、未饱和液体 B 、过热蒸气 C 、湿饱和蒸气 D 、饱和蒸气 4、当几根毛细管并联使用时,为使流量均匀,最好使用( )。安装时 要垂直向上。 A 、分液器 B 、电子膨胀阀 C 、热力膨胀阀 D 、感温包 5、水果采后生理活动不包括( )。 A 、呼吸作用 B 、蒸发作用 C 、光合作用 D 、激素作用 6、冷库的集中式制冷系统中,双级压缩还需增加一个( )。 A 、蒸发回路 B 、冲霜回路 C 、供热回路 D 、冷却回路 7、气调库在结构上区别于冷藏库的一个最主要的特征是( )。 A 、安全性 B 、观察性 C 、气密性 D 、调压性 8、610F80G —75G 中,610是指( )。 A 、开启式6缸V 型,缸径为100mm B 、开启式6缸Y 型,缸径为100mm C 、开启式6缸S 型,缸径为100mm D 、开启式6缸W 型,缸径为100mm 9、制冷量大、效率高、易损件少、无往复运动、制冷量可实现无极调控等优点 属于( )压缩机。 A 、离心式 B 、螺杆式 C 、涡旋式 D 、滚动转子式 10、冷库容量不包括( )。

个人与团队模拟卷1及参考答案

《个人与团队管理》期末网考模拟试题一 一、单项选择题(1~60题,每题1分,共60分。请从四个备选答案中选择一个最恰当的答案,将正确答案前的字母填到题目中的括号内,多选、不选或错选均不得分)1.获取优质信息可以提高工作的效率,优质信息具有的特点不包括()。 (A)正确的内容 (B)恰当的时间 (C)适度的费用 (D)别出心裁的形式 2.关于副语言沟通,说法不正确的是()。 (A)副语言沟通可以影响人们对信息的理解以及交流双方的相互评价 (B)副语言沟通因素中任何一个或全部被加到词语中时,往往能使其意义产生一些变化 (C)副语言沟通可以表现出一个人的情绪状况和态度 (D)副语言沟通是通过词语来实现的 3.小陈下周要向公司作个报告,他很想知道哪种方法能帮他抓住听众的心理。不能帮助他抓住听众心理的方法是()。 (A)经常使用PPT配合他的陈述 (B)在陈述过程中,经常提一些具有启发性的问题 (C)在结束一个话题后,做一些阶段性的总结 (D)陈述中用很快的语速说话 4.根据组织内营销类部门有影响力的员工所掌握的信息来获取客户需求信息的缺点是()。 (A)员工为保证自身利益,不轻易将这些信息进行分享 (B)少而且不容易得到 (C)分散,可靠性一般 (D)不同客户群体的需求差异大,所以工作量大 5.张扬时代公司的组织体制具备详细的工作描述、程序手册、明确的职责、等级性的职业发展道路,适合这个公司的组织文化类型是()。 (A)任务文化 (B)角色文化 (C)个人文化 (D)权力文化 6.许多组织都拥有一套约束自身行为的价值标准或行为理念,这些价值标准和行为理念称为()。 (A)组织目标 (B)组织行为 (C)组织价值观

通风与空调工程试卷BC附答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷 B(闭) 年月 一、填空题(每空1分,共40分) 1、按通风系统作用范围的不同,通风方式可以分为____________和____________两类。 2、自然通风是依靠室外风力造成的__________________和室内外空气温度差造成的__________________使空气流动。 3、常用的避风天窗主要有____________、____________、____________。 4、空气幕按送出气流温度的不同,可分为___________、_____________、____________。 5、风管水力计算方法有__________________、_______________、__________________。 6、一次回风全空气空调系统,冬夏季都采用喷水室对空气进行处理:夏季喷水室处理空气进行的是过程,其喷水温度;冬季喷水室处理空气进行的是过程,其喷水温度。 7、空调系统设计时,夏季采用夏季空调室外计算干球温度和确定室外状态点;冬季采用冬季空调室外计算温度和确定室外状态点。 8、空调系统按负担室内热、湿负荷所用的介质种类划分,可分为、 、和。 9、某工艺性空调,采用一次回风全空气系统,系统所需的冷量包括、 和。 10、一次回风全空气系统,夏季采用表冷器对空气进行处理,表冷器处理空气进行的是过程;冬季采用喷干蒸气对空气进行处理,进行的是过程。 11、过滤器未沾尘时的阻力称为,需要更换或清洗时的阻力称为。 12、气流组织,就是在空调房间内合理的布置,使得经过处理后的空气 第1页共6页由送风口送入室内后,在扩散与混合的过程中,均匀的消除室内余热和余湿,从而使工作区形成比较均匀而稳定的、、和。 13、按其原理分,消声器主要有、、和 四种类型。 14、空调系统的主要噪声源是 。 二.判断题 1.φ(相对湿度)值小,说明湿空气接近饱和的程度小,吸收水蒸气的能力强。()2.通风系统的送风口尽量接近操作地点,排风口尽量靠近有害物源。() 3.过滤器在进行阻力计算时,应采用初阻力。() 4.表冷器处理空气,空气量多时宜串联,空气温降大时宜并联。() 5.喷水室前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进风均匀的作用。() 6.与二次回风系统相比,一次回风系统空气处理流程简单,夏季可节省再热量。()7.湿工况下的表冷器比干工况下有更大的热交换能力。() 8.防烟分区可以跨越防火分区。() 9.通风管道的水力计算目前常采用静压复得法。() 10.噪声在风管内经过弯头、变径管等处时,可产生自然衰减。() 三.简答题(每题6分,共24分) 1.为什么根据送风温差确定了送风量之后,还要校核换气次数? 第2页共6页

空气调节用制冷技术试题及答案

一、填空题:(每空1分,共20分) 1、逆卡诺循环是理想的可逆制冷循环,它是由两个___膨胀过程______和两个___压缩过程____组成。 2、实际循环与理想循环的区别是_______用膨胀阀代替膨胀机______、______蒸汽的压缩在过热区进行而不是在湿蒸汽区内进行_______ 、___两个传热过程均为等压过程,并且具有传热温差______。 3、制冷压缩机的工况分为__蒸发温度___、__吸气温度___、__冷凝温度___和__再冷温度___。 4、通常单级压缩P K/P0比的合理范围大致为:氨≤________,R22和R12≤________。 5、活塞式压缩机主要由_运动部分_、__吸、排气部分_、_密封部分_、_润滑部分_、_机体部分__和_安全部分、能量调节部分_等组成。 6、活塞式压缩机的理想工作过程包括_吸气__、__压缩__、__排气__三个过程。 二、名词解释:(每题5分,共30分) 1、制冷:使自然界的某物体或者空间达到低于周围环境的温度,并使之维持这个温度。 2、过冷度:在一定压力下冷凝水的温度低于相应压力下饱和温度的差值 3、制冷剂:制冷装着中进行循环制冷的工作物质 4、载冷剂:以间接冷却方式工作的制冷装置中,将被冷却物体的热量传给正在蒸发的制冷剂的工质 5、活塞行程: 6、工作容积: 三、简答题:(每题8分,共32分) 1、画图并说明蒸发温度对循环性能的影响 2、为什么要停止使用CFC类型的制冷剂 CFC类物质就是不含氢的氟里昂。CFC物质对大气忠的臭氧和地球高空的臭氧层有严重的破坏作用,会导致地球表面的紫外线辐射强度增加,破坏人体免疫系统。还会导致大气温度升高,加剧温室效应。因此,减少和禁用CFC类物质的使

相关文档
相关文档 最新文档