文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 固结灌浆(专项试验方案)

固结灌浆(专项试验方案)

固结灌浆(专项试验方案)
固结灌浆(专项试验方案)

目录

一.灌浆试验目的、任务 (1)

二.灌浆试验依据 (2)

三.固结灌浆试验场地的选择和布孔 (2)

3.1工程地质概述 (2)

3.2试验场地的选择 (3)

3.3试验孔的布置 (3)

3.4试验目的 (4)

3.5 施工工期 (4)

四.固结灌浆试验 (4)

4.1灌浆试验参数的选择: (4)

4.2灌浆试验施工步骤、工艺流程 (5)

4.3灌浆试验施工使用的主要机械设备及人员: (5)

五、钻孔 (6)

5.1钻孔施工(地质钻机) (6)

5.2钻孔保护 (6)

5.3钻孔的冲洗 (6)

5.3.1 钻孔冲洗及裂隙冲洗 (6)

5.4压水试验 (6)

5.5钻孔的灌浆试验 (7)

5.5.1试验孔灌浆方法 (7)

5.5.2检查孔封孔方法 (7)

六. 灌浆材料、制浆和灌浆设备 (7)

6.1水泥 (7)

6.2水 (7)

6.3掺合料 (7)

6.4灌浆设备和机具 (7)

七、灌浆监测设备及手段 (8)

7.1抬动观测仪监测 (8)

八.特殊情况处理 (9)

九.质量检查 (9)

十.施工质量、安全保证措施 (10)

11.1施工质量保证措施 (10)

11.2施工安全保证措施 (11)

11.3文明施工施工措施 (11)

十一.施工进度计划 (11)

十二.提交试验报告 (11)

固结灌浆试验专项方案

一.灌浆试验目的、任务

1.1工程概况

龙峡水库工程位于重庆市城口县境内的石溪河中上游,水库坝址位于厚坪乡场上游场口公路桥以上约190m处,距城口县城约47km。有城口县城至厚坪乡镇公路从三级跌(余)水电站经过。龙峡水库工程是以城乡供水和农业灌溉为主,兼有发电等综合利用功能的中型水利工程。工程主要由水库枢纽、电站工程和渠系工程三部分组成。

拦河大坝采用埋石混凝土重力坝,最大坝高为51.5m,三级跌(余)水电站装机容量2×1000kW+2×4000kW+2×3000kW。

坝址以上控制集雨面积为62km2,水库正常蓄水位1292.0m,相应库容992万m3,水库总库容1061万m3。

大坝固结灌浆范围大坝坝基、左右岸坝肩和护坦,固结孔共343个,钻孔进尺约2561m。

1.2.固结孔布置及要求

龙峡水库大坝枢纽工程固结灌浆共分6个区(A、B、C、D、E、F),共布置343个,呈方形布置,其中(A、B、C、D、F)区,固结孔间距为3.5和4m,排距均为4m,深度5m。位于右坝肩7#、8#两坝段(E区)F2断层破碎影响带的固结灌浆孔加深、加密。孔间、排距为2.5m,孔深6m。孔径为Φ38-76mm,孔位倾角:向上游倾斜15o,成孔偏差不大于10cm。并根据现场施工岩层渗透性地质条件,上报监理及建设单位现场踏勘,决定是否增加补灌浆孔。

根据设计要求龙峡水库大坝固结灌浆必须在有压重的情况下进行,坝基(A区、C 区、D区、E区、F区)处混凝土压重厚度不小于2m,根据施工进度计划,为保证工期,安全度汛,根据报告单13号将A区固结灌浆压重厚度提高至1244m。B区处混凝土压重厚度为1.5m,其他各区固结灌浆均在混凝土压重不小于2m的情况下施工。固结灌浆采用从上下游向中间加密的方法施工。

1.3本次固结灌浆试验的目的在于验证设计提出的各项灌浆参数和施工工艺的合理性与可行性,探索岩体及各类构造带的可灌性,检验灌浆效果。通过试验灌浆,调整、改进和完善固结灌浆设计参数。具体任务如下:

(1)论证固结灌浆在技术上的可行性、效果上的可靠性、经济上的合理性;

(2推荐合理的施工程序、良好的施工工艺、合宜的灌浆材料、最优的浆液配合比;

(3)提供有关的技术数据,如孔距、排距、固结孔灌浆深度、灌浆施工定额资料、选定灌浆压力、提出灌浆机械设备意见等,作为编制大坝基岩灌浆施工组织设计和施工技术要求文件的依据。

(4)通过检查孔做岩体波速,确定固结灌浆合格标准;

(5)提供灌浆段单位注入水泥量(kg/m)。

二.灌浆试验依据

2.1坝基灌浆部分施工设计图纸及说明。

2.2《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-94)

2.3《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5124-2001)

2.4《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL31-2003)

2.5《水利水电工程钻探规程》(SL291-2003)

2.6水利水电建设工程验收规程(SL223-2008)

2.7设计提供的灌浆试验技术要求

三.固结灌浆试验场地的选择和布孔

3.1工程地质概述

左坝肩为寒武系上统三游洞群(∈

3sn2)白云岩,右坝肩发育倾向右岸偏下游的f

2

层,受f

2断层的切割影响,f

2

断层面以下岩性为三游洞群(∈

3

sn2)白云岩,f

2

断层面以

上坝肩受力范围内岩性为奥陶系下统分乡组(O

1

f)白云岩薄层页岩。重力坝可完全避开右岸下游的大湾组页岩。

岩层产状:走向N71°W,倾向SW,倾角86°,岩层倾角较陡,近于直立,为横向河谷。右坝肩1888m高程发育f2逆推断层,断层产状:走向N14°W,倾向SW,倾角35°,断面倾向右岸偏下游。

主要发育三组:(1)N20~30°E/SE∠37~52°,大致平行岸坡。裂面较平直,局部有转折,裂面微有起伏,铁锈浸染。延伸长度短,一般0.3~0.8m,多闭合;(2)N60~70°E/SE∠12~14°,缓倾下游偏左岸,局部弯曲。裂隙张开度一般2~20mm,裂面略有起伏,延伸长度短,一般0.1~0.4m;(3)N70~80°W/NE或SW∠85~90°,倾向上

游,胶结较好,为层间裂隙。一般闭合,延伸较长。

根据右岸平洞勘探揭示,右坝肩发育的L4裂隙,走向N26°E,倾向SE,倾角52°,平行岸坡,倾向坡外,为强、弱卸荷带的分界,属卸荷裂隙。裂面平直,部分闭合,局部张开,裂隙充填方解石脉,断续夹泥,裂隙宽约5-20cm。L4裂隙属卸荷裂隙,L4裂隙影响坝肩稳定,

3.2试验场地的选择

由于试验段的地质情况需具有代表性,且兼顾有不利地质条件的地段。拟定在各坝段设置试验孔,待混凝土浇筑至压重高程后开始进行实验,具体孔位由现场监理工程师指定。

3.3试验孔的布置

(1)本次固结灌浆试验段钻孔深度为入岩5.0m,间距为3.5m,排距4m,孔径为不小于38mm。

(2)灌浆试验孔为向上游倾斜15o,固结灌浆试验孔分三序布置。本工程固结灌浆共分为6个区,即A区、B区、C区、D区、E区、F区。坝基A区划分为110个孔,11个单元,护坦B区划分为42个孔,5个单元;左岸C区划分为56个孔,6个单元,右岸D区划分为80个孔,8个单元;右岸坝肩断层E区划分为40个孔,4个单元,右岸坝肩F区划分为15个孔,2个单元,共计36个单元。灌浆孔遵行环间分序环内加密的原则。

(3)在砼强度达到70%后进行钻孔作业;

(4)本次试验孔拟定在A区布置,布置试验孔18个。检查孔2个《详见试验孔布置图》

(6)灌浆施工程序:我项目部在所有灌浆施工前严格按照施工图纸精确放样,将孔位进行统一编号和编序,并用油漆标识出来,严格按照:放样——布孔——钻孔——Ⅰ序孔施工——Ⅱ序孔施工——Ⅲ序孔施工——质量检查;检查孔应按规范要求处理。

(7)透水率压入量稳定标准:在稳定的压力下,每5min钟测读一次压入量。连续四次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%,或最大值与最小值之差小于1L/min时,本阶段试验即可结束,取最终值作为计算值。

采用单点压水试验成果计算,压水试验成果以透水率q表示,单位为吕荣(Lu)。定义为:压水压力为1MPa时,每米试段长度每分钟注入水量为1L时,称为1Lu。若压水压力小于1MPa时,按直线延伸方式换算。

式中 q—透水率,Lu

Q—压入水流量,L/min

P—作用于试验段内的全压力,MPa

L—试验段长度,m

(8)试验孔质量检查采用单点压水试验方法,合格为:透水率不大于5Lu。

3.4试验目的

为验证设计提出的各项目灌浆施工技术参数在实际坝址区域施工的可行性和灌浆效果能否达到预期目标指标,确定最终指导施工的固结灌浆的施工工艺及参数。灌浆试验结束后,使坝基固结灌浆岩体达到设计要求。

3.5 施工工期

根据施工总进度的要求及气候条件的影响,我部拟于2015年10月01日开始施工,2016年10月30日结束施工。

各区试验施工时间安排

四.固结灌浆试验

4.1灌浆试验参数的选择:孔深、孔径、孔距、压力、浆液配合比的参数值。

(1) 孔深:入岩5m和6m;

(2) 孔径: 76mm;

(3) 孔距:间排距3.5、4和2.5m;

(4)段长、压水及灌浆压力

灌浆段围岩长度不大于6m时单孔全段一次性灌注完成。

冲水压力为灌浆压力的80%但不大于1MPa。

5m段灌浆压力0.3 ~0.9MPa;6m段灌浆压力0.5~0.9MPa。

(5)灌浆浆液水灰比采用3:1、2:1、1:1、0.6:1或O.5:1四个比级。

浆液配比表

4.2灌浆试验施工步骤、工艺流程

固结灌浆试验施工的步骤:钻孔灌浆根据分序加密的原则,按三序进行,先钻灌Ⅰ序孔,后钻灌Ⅱ序孔,最后Ⅲ序孔。待全部灌浆试验孔完成3天后再进行固结检查孔施工,其试验步骤和工艺流程见下图。

试验步骤和工艺流程图

4.3灌浆试验施工使用的主要机械设备及人员:

灌浆设备及人员一览表

五、钻孔

5.1钻孔施工(地质钻机)

5.1.1钻孔钻进采用地质钻或潜孔钻实施。钻孔过程中采用压力水冲孔。

5.1.2同一区段内的同一次序孔可全部或部分钻出后,再进行灌浆。也可单孔分序钻进和灌浆。

5.1.3施工中严格按照分序逐渐加密的原则进行施工,先钻灌Ⅰ序孔,再钻灌Ⅱ序孔,后Ⅲ序孔。最后钻灌检查孔。

5.1.4钻孔结束后会同监理工程师进行检查验收,检查合格并经监理工程师签认后,才进行下一道工序施工。

5.1.5钻机的安放、孔序、孔位、孔深、倾斜度等方面进行严格控制。

5.2钻孔保护

需对所有钻孔均进行妥善保护,直到验收合格为止。

5.3钻孔的冲洗

5.3.1 钻孔冲洗及裂隙冲洗

钻孔结束后,采用风、水轮换进行冲洗,冲洗压力:风压采用10%~20%灌浆压力,并不大于0.5MPa;水压采用80%灌浆压力,但不超过1.0MPa。冲洗至回清水后延续10min 结束。

裂隙冲洗方法:采用高低压脉冲冲洗的方法,压力为灌浆压力的80%,但不超过1.0MPa。冲洗时间可至回水清洁时结束或不小于20min。串通孔按群孔阻塞,并联冲洗的方式进行。

5.4压水试验

①灌前的压水试验按简易压水方式进行,压水压力为灌浆压力的80%,但不超过

1.0MPa,压水20min,每5min测读一次压入流量,取最终值作为计算岩体透水率q值的计算值。

②质量检查孔使用单点法进行稳定压水试验。

③吸水量的稳定标准:在设计压力下,每5min测读一次压入流量,当试验成果符合下列标准之一时,试验工作即可结束,以最终流量读数作为计算流量。

Ⅰ、连续四次读数,其最大值与最小值之差小于最终值的10%。

Ⅱ、其最大值与最小值之差小于1L/min。

5.5钻孔的灌浆试验

5.5.1试验孔灌浆方法

(1)采用全孔一次性灌注完成。开灌压力为0.3aMpa。

(2)基岩固结灌浆方式采用孔内循环灌浆灌浆法,射浆管安装在距孔底50cm位置。

(3)溶腔、溶洞段采用纯水泥浆进行回填,特殊涌水段需添加外加剂(如水玻璃等)进行封堵。

(4)无特殊地质段的孔段,灌浆结束后待凝。

5.5.2检查孔封孔方法

在设计的检查孔位置钻孔、灌浆,采用测量岩体波速检查,最后进行全孔低压灌浆、封孔施工。

六. 灌浆材料、制浆和灌浆设备

6.1水泥

龙峡水库大坝枢纽工程固结灌浆采用纯水泥浆灌注,水泥采用(华新P.0 42.5普通硅酸盐水泥)。水泥细度通过80?方孔筛的筛余量的5%,制浆前对灌浆材料按重量比进行称量,称量误差应小于5%,水泥以整袋计(50Kg/袋),水量以水表读数计,最后结束耗量变小,以浆桶容积测算计量。同样,对于灌浆孔每分钟的吸浆量,通过流量表每5分钟记录一次。

6.2水

灌浆用水应符合拌制水工砼用水的要求,不含油污、淤泥等杂质,PH值及物质含量等符合规定要求,拌浆水的温度应控制在5~40C。之间。

6.3掺合料

在施工中若遇特殊处理的围岩而需掺入砂或其它掺合料时,掺合料的质量必须符合规定要求,掺入量通过试验确定。

6.4灌浆设备和机具

(1)搅拌机的转速和拌和能力,分别与所搅拌浆液类型、灌浆泵的排浆量相适应,并保证了均匀、连续地拌制浆液。

(2)灌浆泵性能容许工作压力,均大于最大灌浆压力的1.5倍,并有足够的排浆量和稳定的工作性能。

(3)灌注纯水泥浆液均采用了多缸柱塞式灌浆泵。

(4)灌浆管路浆液流动通畅,并能承受1.5倍的最大灌浆压力。

(5)灌浆泵和灌浆孔口处均安有压力表。使用压力在压力表最大标值的1/4~3/4之间。压力表经常进行了检定。压力表与管路之间设有隔浆装置。

(6)灌浆塞和采用的灌浆方式、方法、压力及地质条件能相适应。且具有良好的膨胀性和耐压性能,在最大灌浆压力下能可靠地封闭灌浆孔段,易于安装和卸除。

(7)所有灌浆设备维护保养良好,并有备用设备随时更换,保证了灌浆过程的正常和连续。

七、灌浆监测设备及手段

7.1抬动观测仪监测

灌浆时应加强观察,避免出现抬动混凝土。由于坝基A区固结灌浆盖重砼增加为6.5m,砼较厚,在设计压力不会发生变形,因此不在进行砼变形观测。在护坦及坝肩固结灌浆时应设置抬动变形,允许地基抬动变形小于300um.

(1)抬动观测孔孔径为Φ76mm,采用地质钻机配金刚石钻头钻孔,在灌浆试验区内布置2个钻孔,各安置1套抬动变形观测装置。

(2)在裂隙冲洗、压水试验及灌浆过程中,派专人进行抬动变形观测并作记录,抬动变形允许值照300μm进行控制。当变形值接近变形允许值或变形值上升速度较快时,及时采取降低压力措施。

(3)抬动变形观测使用的千分表,使用前经过率定,并经常检查,确保其灵敏性和准确性。

(4)抬动变形观测过程中,严格防止碰撞,保证在正常工作状态下进行观测,确保测试精度。

(5)抬动观测孔钻孔深度为入岩6.0m及8.0m,以便准确测得变形抬动值,防止灌浆串漏对观测装置的影响。采用千分表在试验孔冲洗、压水、灌浆过程中进行抬动变形观测。(6)灌浆工作结束后,按固结灌浆要求进行抬动观测孔的灌浆回填。

抬动变形观测装置图

说明:

八.特殊情况处理

8.1灌浆过程中,发现冒浆漏浆,应根据具体情况采用嵌缝、表面封堵、低压、浓浆、限流、限量、间歇灌浆等方法进行处理。固结灌浆过程中发生串浆时,如串浆孔具备灌浆条件,可采用群孔并联灌注,孔数不宜多于3个,并应控制压力,防止混凝土面抬动。应一泵灌一孔。否则应将串浆孔用塞塞住,持灌浆孔灌浆结束后。串浆孔并行扫孔、冲洗,而后继续钻进和灌浆。

8.2灌浆须连续进行,若本次试验若因故中断,可按照如下处理:

(1)应及早恢复灌浆。否则应立即冲洗钻孔,而后恢复灌浆。若无法冲洗或冲洗无效,则应进行扫孔,而后恢复灌浆。

(2)恢复灌浆时,应使用开灌比级的水泥浆进行灌注。如注入率与中断前的相近,即可改用中断前比级的水泥浆继续灌注;如注入率较中断前的减少较多,则浆液应逐级加浓继续灌注。

(3)恢复灌浆后,如注入率较中断前的减少很多,且在短时间内停止吸浆,应采取补救措施。

九.质量检查

(1)固结质量检查在灌浆结束7-10天内完成,以测定灌后岩体弹性波速及分析岩体完整性成果为主,压水试验透水率为辅,检查孔压水试验的采用单点法压水。检查孔

数量不宜小于总灌浆孔数的5%。其孔位确定由监理工程师、施工单位共同商定。

(2)灌浆试验孔全部结束后,待凝7d布打检查孔,检查孔布置原则,一般布置在地质条件不良地段,由建设单位、监理及施工方商议决定布置在两个灌浆孔之间。

(3)打检查孔用地质钻机进行采取岩芯。送检有资质质检试验单位(公司)检测,出具试验检测报告,并与规范及设计要求标准进行对照检查。

(4)检查孔压水的压力为灌浆压力的80%,若该值大于1.0Mpa,则采用1.0Mpa。

(5)压水稳定标准:在稳定的压力下,每5min测读一次压入流量。连续四次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%,或最大值与最小值之差小于1L/min时,本阶段试验即可结束,取最终值作为计算值,计算公式如下:

q=Q/PL

式中:q——透水率(Lu);

Q——压入流量(L/min);

P——作用于试段内的全压力(Mpa);

L——试段长度(m)。

(6)检查孔压水合格标准:合格标准为85%以上试段的透水率不大于设计规定,其余试段的透水率不超过设计规定值的150%,且分布不集中。在设计规定压力下,透水率不超过5Lu即为合格。

根据以上试验、检查等数据,结合施工过程中发生的系列现象进行综合分析,评价效果,从而得出各种施工建议参数报告监理工程师审批。

十.施工质量、安全保证措施

11.1施工质量保证措施

1、由有经验的专业工程师负责本项目的施工,同时组建专业施工队伍,建立施工质量检查机构;每班都有技术员现场值班监督检查,执行“三检”制度,机长(班长)“一检”,技术员“二检”,质检“终检”的“三检制”。按设计要求、技术规范及监理工程师的指示施工;上道工序未完成,下道工序不得施工,使每道工序符合质量要求。

2、开工前,做好技术交底与技术培训工作,不合格者不得上岗,按岗位职责各负其责。

3、灌浆设备及器材的性能要充分满足灌浆的要求,并有足够的备用量;各种灌浆材料确认合格后,经监理工程师批准后方可使用。

4、施工中,认真做好原始记录,做到清晰、真实、准确,专业技术人员及时将原始记录进行汇总,整理分析并报送监理工程师,以便工程施工顺利进行。

5、施工中若出现异常情况,立即采取积极措施,并及时报告监理工程师。

6、当灌浆全部结束后,立即向工程师提交全套灌浆资料,按监理工程师指定的检查孔位置进行造孔。

11.2施工安全保证措施

1、严格执行《钻孔、灌浆安全施工管理办法》,开工前对施工环境条件及安全施工注意事项进行交底。

2、要求所有人员进入作业区必须正确佩带安全帽,在边坡灌浆施工时必须做好安全防范,才能进行施工作业。

3、钻孔、灌浆设备一律做好保护罩,以免机器运转伤人。

4、加强电源管理;经常检查施工排架,防止意外事故发生。

5、坚持做好“每班班前安全会”,并做好记录。

11.3文明施工施工措施

1、从工作面移交到进点、施工、退场,随时进行工作面的清理工作,保证工作面的卫生。

2、风动钻孔设备配带消音装置,不允许干钻,减少工作面的污染,保持工作面的清洁、干净。

3、施工过程中随时进行废水的抽排,选择适当的地点作废浆沉淀池,冲洗工作面及封孔养护用水采用工作面所积清水循环使用。

4、浆管路和水管摆放有序,电源线路装设整齐。

十一.施工进度计划

根据本次灌浆试验的试验内容和工程量,试验工期需一个月大坝固结灌浆试验施工进度计划安排:A区、B区2015年10月05日~2015年10月15日,C区、D 区10天,E区、F区10天,试验结束后,按监理工程师的指示,提交试验成果分析报告。

十二.提交试验报告

在固结灌浆试验效果检查结束后提交试验报告,其中主要内容包括:

1、灌浆试验目的、任务

2、灌浆试验区的地质条件

3、灌浆试验依据

4、灌浆试验区域与孔位的布置

5、灌浆试验施工

6、完成工作量及质量、效果的检查

7、试验成果的分析和评述

8、结论、建议

固结灌浆施工方案

新疆兵团水利水电工程集团有限公司十三师八大石水库工程项目部 坝基固结灌浆施工方案 编制: 复核: 批准: 日期: 十三师八大石水库工程项目部

2015年9月 固结灌浆施工方案 一、工程概况 1、概述 新疆兵团十三师八大石水库工程位于庙尔沟河出山口,行政区划属于新疆生产建设兵团第十三师黄田农场。工程区距黄田农场约25km,距哈密市约48km,距乌鲁木齐市678km,国道G312在水库下游18km处经过。 八大石水库是庙尔沟河上的控制性水利枢纽,由拦河大坝、灌溉供水洞以及表孔溢洪道组成,设计洪水标准为50年一遇,校核洪水标准为1000年一遇,水库总库容990万m3,为IV等小(1)型工程。大坝为碾压式沥青混凝土心墙砂砾石坝,长311.93m,最大坝高115.7m。大坝为3级建筑物,灌溉供水洞及溢洪道为4级建筑物;其余次要建筑物级别为5级。水库工程区地震基本烈度为Ⅶ度,主要建筑物的地震设防烈度为Ⅶ度。 大坝心墙基础建基于基岩弱风化层上部,基岩上设1m厚强度等级为C30混凝土基座,基座底宽5.5m—10.5m。混凝土基座下部设固结灌浆4道,灌浆深度5m,中间设2道,灌浆孔排距1.5m,孔距2m;基座两侧各设一道,距基座底边,孔距3m,其中断层段(0+—0+)挖除表层破碎层至1106m高程后,浇筑3m厚混凝土盖板,盖板宽度10.5m,布置6排固结灌浆孔,固结灌浆深度7m,孔距。 0+~0+段采用10.5m宽,1m厚心墙基座,灌浆布置形式同0+—0+段。 2.工程地质条件 左坝肩基岩裸露,岩性为华力西中期第二侵入次中细粒闪长黑云母二长花岗岩,肉红色,块状构造,岩体强风化层厚度~5.0m。岩体多为块状,整体性较好,左岸基岩透水率q≤5Lu的界线埋深在基岩面以下22~25m,q≤3Lu的界线埋深在基岩面以下30~35m。

大坝基础固结灌浆专项方案

广西隆林县三轮河水库 大坝基础固结灌浆专项施工方案 1.工程概况 三轮河水库位于百色市隆林各族自治县境内德峨和革步两个乡交界处的三轮河上,坝址位于德峨乡大坡屯附近,距隆林县城距离约37km。隆林各族自治县隶属百色市,县城距百色市165km,距南宁市380km。324国道与天生桥至隆林县的322省道在县境东北交汇,工程区内有隆林县~坝顺村县道及坝顺村~大坡屯乡道,本工程公路对外交通较为便利。 工程布置特点 三轮河水库主要建筑物由大坝、取水系统、输水管道组成。 挡水坝轴线位于三轮河大坡屯上游230m处,挡水坝坝型为混凝土重力坝。挡水坝由左、右岸重力坝段、河床溢流坝段组成,整个挡水坝共计分12个坝块,坝顶总长213.5m,坝顶高程1079.4m,最低建基面高程1033m,最大坝高46.4m。溢流坝采用开敞式泄流方式,溢流坝段长36.8m,宽38.98m,溢流堰堰顶高程为1075m,为开敞式实用堰,设单孔净宽为10m的3孔溢流坝进行泄流;消能防冲采用挑流消能,由于下游河道微向左转弯,为避免水流冲刷右岸岸坡,故将溢流坝导墙两侧各向内收缩5°,经收缩后鼻坎末端宽31.5m,挑流鼻坎顶高程1043.4m。 取水系统布置在紧邻溢流坝的右岸挡水坝9#坝块上,进水口采用坝式进水口,长4.2m,宽3.7m,设有闸门检修平台和启闭机房。进水口设拦污珊,拦污珊后设事故闸门孔口尺寸为B×H=1×1.2m,进水口底部高程

1052.2m。进水口事故闸门后通过3m长渐变段连接直径DN0.7m的压力钢管,压力钢管从坝体穿出后沿右岸山坡装置,压力钢管段总长54m,压力钢管末端设取水阀房,其后接DN0.6m输水管道和DN0.3m灌溉及河道内生态基流取水管。 坝区两岸属低中山地貌,河流河谷呈宽底“V”字型,两岸地形基本对称,坝址段左岸山坡坡度18~21°,右岸山坡坡度30~40°,山体雄厚,坝址河床仅宽13~17m。坝区均为坡地且场地狭窄,施工布置较困难。 2.试验场地的选择及钻孔布置 2.1钻孔布置 灌浆按分序加密的原则进行。 布孔方式:采用梅花形布孔。具体孔位布置方式见附图一,监理工程师会同承包人根据现场试验情况调整布孔方式和数量。 2.2主要工程量 主要工程量见表1。 表1 固结灌浆工程量表 表1说明:1、表中数据为投标工程量。

帷幕固结灌浆现场施工方法

帷幕固结灌浆现场施工 方法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

广西右江鱼梁航运枢纽船闸及二期坝主体土建工程帷幕、固结灌浆施工方案 编制单位:中交四航局-葛洲坝五公司右江鱼梁工程联合项目经理部审批: 审核: 编制: 日期: 目录 第一章工程概况 本工程为广西右江鱼梁航运枢纽工程地基处理钻孔灌浆工程。 上闸首及刺墙结构浇筑到84.10m高程,再进行帷幕灌浆施工;接岸段的帷幕灌浆待地面回填至100.50m高程,再进行施工。上闸首灌浆、非溢流坝孔底高程为71.50m,刺墙段孔底高程为74.50m,接岸段孔底高程为76.50m。 上、下闸首固结灌浆待基础浇筑至84.10m高程后,再进行施工,固结灌浆孔底标高75.50m,孔距离3.6m。闸室左侧墙及右侧墙前趾和后趾固结灌浆孔距3.5m,待闸室墙前趾浇到83.70m和后趾浇到84.10m高程形成平台进行施工。 第二章工程地质 坝址区出露地层较简单,主要有第四系全新统地层覆盖层,下伏基岩为第三系地层始—渐新统那读组。 下伏基岩(第三系始—渐新统那读组): 第三系始—渐新统那读组主要由泥岩、钙质泥岩、粉砂岩及钙质砂岩组 成,第三段(E 3 3 2n -)主要为泥岩夹钙质泥岩,第二段(E 2 3 2n -)主要为粉砂岩, 第一段(E 1 3 2n -)主要为泥岩夹钙质泥岩。 坝址区E 3 3 2n -、E 1 3 2n -和E 2 2 1-泥岩、钙质泥岩属极软岩,成岩作用差,半成岩

状,具遇水易软化、崩解,抗风化能力差,快速风化的特点。 第三章编制依据 (1)《广西右江鱼梁航运枢纽工程施工图设计》 (2)工程合同及招标技术文件要求 (3)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62-94、DL/T5148-2001) 第四章施工前期准备 4.1人员、设备进场 4.2熟悉图纸 组织施工人员学习和掌握有关设计图纸和相关施工技术规范的有关规定。结合本工程的工程地质和水文气象条件,编制技术交底书,组织所有相关人员进行安全技术交底。落实岗位责任制,确保工程质量、安全和进度。

固结灌浆和帷幕灌浆的区别

两者设计的目的不同,帷幕主要目的是形成水泥幕墙,防止水渗流的;固结目的是通过水泥使破碎的岩石粘结起来,提高其整体性,改善岩石的力学性能。没有什么联系,仅在施工顺序上有一点联系,即在同一区域如果有两者的话,先施工固结,固结完了再施工帷幕。两者区别还有帷幕孔通常情况下比固结孔深 第七节隧洞灌浆 隧洞灌浆主要是指用于水工隧洞、竖井、斜井和其它地下洞室的围岩或混凝土(钢衬)支护结构加固、防渗的灌浆工程,较多使用的有回填灌浆、围岩固结灌浆和接触灌浆。此外还有在隧洞掘进过程中遇地下水丰富的地层或十分破碎的地层时,用于阻水和临时支护的超前注浆;用于加强结构、改善受力状态的预应力灌浆等。在隧洞中还可能进行其它用途的灌浆,如帷幕灌浆、深层岩体固结灌浆等。 本节主要叙述回填灌浆和围岩固结灌浆。其它内容可参见本手册第2卷有关章节。 1 隧洞灌浆的一般要求 施工顺序 当隧洞中同一部位有多种灌浆时,一般应遵循先进行较低压力的灌浆,后进行较高压力的灌浆的原则。具体可按照下列顺序施工: (1)在混凝土衬砌段内的灌浆,应当先进行回填灌浆,后进行围岩固结灌浆; (2)当该部位布置有帷幕灌浆或高压固结灌浆时,应当先进行回填灌浆和围岩固结灌浆,后进行帷幕灌浆或高压固结灌浆。当该部位的防渗帷幕是由上下两层搭接而成时,宜先进行水平衔接帷幕的灌浆,后进行垂直帷幕的灌浆。 有一些工程由于没有按照正确的顺序施工,致使施工资料混乱,严重者甚至导致隧洞衬砌混凝土开裂的事故。 (3)对于钢板衬砌的隧洞,如钢板衬砌是在混凝土浇筑后施工,各种灌浆的顺序同上。如钢板衬砌与混凝土浇筑同时完成时,则灌浆工程应在钢衬内钻孔或通过预留孔进行。 (4)混凝土衬砌与围岩之间的回填灌浆,应在衬砌混凝土强度达到70%后进行。如以龄期计算,建议在衬砌混凝土浇筑14d后进行。有的时候工期很紧,可在衬砌混凝土中加入适量早强剂,这样7d龄期的强度也可接近28d强度的70%左右。总的考虑是希望衬砌混凝土有足够的强度,水化热温升趋于稳定。 围岩固结灌浆宜在该部位回填灌浆结束7d后进行。 (5)钢衬接触灌浆施工应当在混凝土温度稳定、体积收缩完成或基本完成以后,规范要求在衬砌混凝土浇筑结束60d后进行。 施工布置 隧洞内施工场地十分狭窄,有时候还有多个分部工程平行或交叉作业,因此搞好施工布置是实现安全施工,保证灌浆工程质量和加快工程进度的重要条件。

(11)隧洞固结灌浆方案

(11)隧洞固结灌浆施工技术措施 A、固结灌浆的主要目的是对隧洞衬砌以外一定范围内的围岩进行注浆,使注浆范围内的围岩力学指标获得改善从而达到加固围岩的作用,使衬砌与围岩形成较坚强的承载圈。同时也可提高一定的堵水能力。固结灌浆又分为常规固结灌浆与高压固结灌浆。其不同点为:a高压固结灌浆是对较深层的围岩进行灌浆加固;b对较深层的围岩进行灌浆,需要克服较大的注浆阻力因而需要较高的灌浆压力。c高压固结灌浆是在先做好回填灌浆,在作常规固结灌浆,待衬砌与围岩形成较强的承载圈后,在钻孔作较深层的高压固结灌浆。 B、固结灌浆应在该部位回填灌浆结束7天后,按环间分序,环内加密先压无水孔,后压有水孔的原则进行。根据降水漏斗的原理,一般从拱顶顺序向下压注。 C、固结灌浆的施工顺序为: 钻孔→冲洗→压水试验→灌浆→封孔→检查→需要时进行补灌。 固结灌浆孔位布置,按设计进行钻孔孔径不小于38mm,双层钢筋衬砌段,按施工详图预埋灌浆管。孔位偏差不大于20厘米,开孔误差不大于5。,孔深符合设计要求。 D、灌浆材料及设备 (A)采用普通硅酸盐水泥,标号不低于425#,受潮结块不得使用。 (B)需要掺入外加剂时,其最佳掺量通过试验确定并报监理工程师批准。 (C)采用制浆能力为3m3/h的立式灰浆搅拌机,注浆机拟用KBY-50/70型注浆泵,压力0.5~7Mpa,排量0~50L/min,功率

7.5KW。 E、冲孔:固结灌浆前应对孔壁和裂隙进行冲洗,可用压水冲洗的方法直至回水澄清并延续10分钟即可,冲洗压力不宜大于设计灌注压力的80%。 F、压水试验:压水试验的目的在于测定围岩吸水性,核定围岩的渗透性。为灌浆时选取泵量,泵压及浆液浓度或配方提供依据,同时冲洗钻孔,检查止浆塞和灌浆管路情况。 固结灌浆前,选择有代表性的孔作压水试验,压水试验孔数为总孔数的50%,压水试验压力可采用0.3Mpa逐渐增大至规定压力,在规定的压力下,每5分钟测一次压入流量,满足下列条件之一,试验即可结束,且以最终流量值为计算流量。 (A)连续四次测量其最大最小值之差小于最终一次测值的10%。 (B)连续四次测量,其最大最小值之差小于1L/min。 G、灌浆: (A)本隧洞固结灌浆孔深不太大,拟采用单孔、循环式、全段一次注浆。 (B)确定合适的灌浆压力。从理论上讲是很困难的,因为影响因素较多。如地质及水文地质条件,浆液类型、浓度、注入方式、注入时间等。 固结灌浆(包括高压固结灌浆)压力应按施工详图或监理工程师规定的压力使用实施时调好压力调节旋纽严格控制灌浆压力,防止压力过大,造成围岩错动或抬动。 灌浆过程中控制注浆压力,一般有两种方法: a、一次升压法:灌浆开始后在较短时间内将压力升到设计规定

最新引水隧洞洞内灌浆生产性试验大纲

引水隧洞洞内灌浆实验大纲 批准: 校核: 编制:

目录 引水隧洞洞内灌浆试验大纲 (1) 1 概述 (1) 2 试验目的 (2) 3 试验依据和试验内容 (2) 4 试验方法 (3) 5 试验准备 (3) 6 灌浆材料 (3) 7 试验程序及方案 (4) 8 灌浆质量检查 (7) 9 试验成果分析整理 (8) 10 资源配置 (9) 11 质量保证体措施 (10) 12 安全生产保证措施 (11) 13 文明施工管理 (11)

引水隧洞洞内灌浆试验大纲 1概述 1.1工程概况 1、本工程引水系统永久混凝土衬砌洞段和Ⅳ1类围岩段布置有固结灌浆,混凝土衬砌段在回填灌浆结束后7天再进行固结灌浆。 2、Ⅳ1类(非衬段)和Ⅳ2类围岩固结灌浆设计参数:孔径φ50mm,两孔间距36°夹角,排距5.0m,梅花型布置,深入岩石4.0m,灌浆压力0.5~0.8MPa; 3、Ⅴ类围岩固结灌浆设计参数:孔径φ50mm,两孔间距30°夹角,排距4.0m,梅花型布置,深入岩石5.0m,灌浆压力MPa0.5~0.8 MPa; 4、Ⅳ2类围岩回填灌浆设计参数:孔径φ50mm,拱顶90°范围,两孔间距36°,排距2.5m。灌浆压力灌浆压力0.3~0.5MPa 5、Ⅴ类围岩回填灌浆设计参数:孔径φ50mm,拱顶90°范围,两孔间距30°,排距2.0m。灌浆压力0.3~0.5MPa。 6、本工程的钻孔主要为灌浆孔、检查孔的钻孔,以及钻孔和灌浆所需进行的钻孔冲洗、压水试验、灌浆前孔口加塞保护等全部钻孔作业和各类灌浆等的全部施工作业实施。主要工程量为:L=4m的固结灌浆孔一共500m,L=4~5m的固结灌浆孔共75157m;灌浆作业主要为主洞、施工支洞封堵固结灌浆和回填灌浆,主要工程量为:回填灌浆33368m2,固结灌浆75657m。 1.2工程地质 1、隧洞区出露的地层有三叠系上统曲嘎寺组(T3q)砂岩、板岩、玄武岩夹灰岩;中统(T2)砂岩、长石石英砂岩夹板岩与玄武岩;下统领麦沟组(T1l)玄武岩、砂岩夹板岩。 2、引水隧洞区3号冲沟附近发育一小向斜,轴向为N85?E,核部及两翼地层均为T3q薄至中厚层砂岩夹板岩及少量灰岩,两翼产状分别为:EW,S∠30?~45?、EW,N

固结灌浆施工方案

固结灌浆施工方案 1.工程概况 1.1概述 溢洪道布置于坝址区右肩,为开敞式溢洪道,溢洪道由侧槽段、调整段、泄槽段、挑流段、下游护坦段五部分组成,校核洪水下泄流量Amax=123.51 m3/s,设计洪水下泄流量Amax=81.38m3/s。堰顶高程1164.45m,全长310m。 1.2主要工程量 2、施工布置 2.1施工用风、水、电 施工用风、水、电由开挖施工时已形成的系统供给,各施工面根据需要再铺设临时管线引入。 2.2制浆站布置 浆液搅拌机、灌浆泵等布置在溢0+128左侧平台上,制浆系统安放高速制浆机2台、0.5m3搅拌桶2台。灌浆采用BW150型灌浆泵,输浆管采用直径50软管连接到各用浆点。制浆材料采用重量法称量,水泥采用42.5R水泥。 2.3材料运输 水泥等施工材料采用自卸汽车运输,人工搬运至施工平台上按规定堆放。 3、灌浆材料 3.1水泥

水泥采用42.5R普通硅酸盐水泥。水泥必须新鲜,受潮、结块及出厂期超过三个月的水泥不得用于工程中。水泥细度要求通过80μm方孔筛的筛余量不超过5%;水泥应分期分批进行品质鉴定,严禁将不合格的材料灌进孔内。 3.2 水 灌浆用水应符合拌制水工混凝土用水的要求,不得含有油污、淤泥等杂质,PH值及物质含量等符合规定要求。 3.3 外加剂 根据灌浆需要,可在水泥浆液中加入下列外加剂: 1.速凝剂,水玻璃、氯化钙、硫酸钠等 2.减水剂,木质素磺酸盐类减水剂、萘系高效减水剂、聚羧酸类高效减水剂等。 3.稳定剂,膨润土及其他高塑性黏土等(膨润土宜加水润胀后再加入)。 4、固结灌浆施工 4.1设计参数 灌浆孔深入围岩5.0m,孔、排距2.5*2.5m,混凝土底板内预埋DN100钢管1.5m长。 4.2固结灌浆施工 溢洪道固结灌浆施工在底板浇筑混凝土达到设计强度后方可进行,底板预留灌浆孔,固结灌浆采用单孔纯压式。 1.固结灌浆施工工艺流程为: 定孔——钻孔——冲洗——压水(≥总孔数5%)——灌浆——封孔——质量检查 2.定孔 根据设计图纸,首先对灌浆孔进行孔号编排,进行测量定点,再由钢卷尺将具体孔位现场标出。固结灌浆孔、排距2.5*2.5m。 3.钻孔 固结灌浆孔钻孔采用YTP-26手风钻,孔位、孔向和孔深应满足设计要求。因故要移动孔位的,

固结灌浆施工专项方案

杭州市钱塘江引水入城隧洞试验段工程某支洞 固 结 灌 浆 施 工 专 项 方 案 编制:审核:审批: 年月日

固结灌浆施工专项方案 一、编制依据 1、杭州市钱塘江引水入城隧洞试验段某支洞工程施工组织设计 2、水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(sL62--94) 3、杭州市钱塘江引水入城隧洞试验段某支洞工程施工图纸及现场设代技术联系单 4、本单位隧洞施工经验及拥有的科技工法成果 二、设计要求 1、固结灌浆浆液水灰比为1:1 2、固结灌浆孔深入围岩3.5m,每排9孔,排距2m,灌浆压力孔口2m为0.2mpa,孔内其余段为0.5mpa,内段灌浆时止浆塞应塞于基岩面以下1.5m处。 3、固结灌浆检查孔数量不应小于灌浆孔总数的5%,具体位置根据现场情况确定,压水试验标准为不大于3Lu。 4、固结灌浆实施后对仍有局部渗水区段采用风钻钻孔(¢46)穿透砼层伸入岩面15cm并埋设PVC管进行集中引排。具体位置为0K+434及0K+619两处位置 三、施工内容 某支洞固结灌浆作业段为Ⅳ类围岩段、Ⅲ类围岩局部地段及近主洞段50m区域内,主要内容为: 灌浆孔:灌浆孔排距2m,每排9个梅花型交错布置。 固结灌浆:该工序设计要求分段进行灌浆,先进行孔口2m灌浆,

待孔口2m灌浆完成后再进行其余段灌浆。 三、灌浆施工技术 (一)、一般规定 1、固结灌浆在有混凝土覆盖的情况下进行。钻孔灌浆必须在相应部位的混凝土达到50%的设计强度后方可进行 2、固结灌浆应按分序加密的原则进行,可分为二序或三序施工。 (二)、钻孔 1、钻灌浆孔时应对岩层、岩性以及孔内各种情况进行详细记录 2、钻孔遇有洞穴、塌孔或掉块难以钻进时,可先进行灌浆处理,而后继续钻进。如发现集中漏水,应查明漏水部位、漏水量和漏水原因,经处理后,再行钻进。 3、钻进结束等待灌浆或灌浆结束等待钻进时,孔口均应堵盖妥加保护。 (三)、钻孔冲洗、裂隙冲洗和压水试验 1、灌浆孔在灌浆前应采用压力水进行裂隙冲洗,直至回水清净为止。冲洗压力可为灌浆压力的80%,该值若大于1mpa时,采用1mpa 2、灌浆孔灌浆前的压水试验应在裂隙冲洗后进行,采用单点法,(按下表执行)试验孔数不少于总孔数的5%。 单点法压水试验成果计算和表示方法:压水试验成果以透水率q 表示,可按公式计算。 q=Q/pL q—透水率,Lu;Q—压入流量,L/min;P—作用于试段内的全部压力,MPa;L—试段长度,m;

引水隧洞固结灌浆试验报告

洞松水电站引水隧洞 C标固结灌浆生产性试验成果报告 批准: 审核: 编写: 中铁十八局集团有限公司洞松水电站项目部二0一三年七月二十一日

洞松水电站C标 引水隧洞固结灌浆试验报告 一、概述 洞松水电站C标引水隧洞位于洞松电站末端,起止桩号为S12+ 300~S17+200,该洞段侧向埋深300-500m,垂直埋深300-350m,隧洞围岩以软质岩及中硬岩为主,岩层走向与洞轴线交角较小,地下水活动弱,围岩以IV1类及IV2类为主,次为Ⅲ类,少量V类。岩石以炭质板岩和变质砂岩为主,岩性呈微~弱风化层板岩,岩体破碎,层理与劈理发育,特殊岩性及岩层受断裂及断层影响,小断层和层间错动破碎带发育。永久衬砌混凝土厚度为50cm~62cm,衬砌后过流直径为6.28m。 固结灌浆钻孔深度按围岩类别分为IV1类孔深入岩6.0m,IV2类孔深入岩7.0m,V类孔深入岩8.0m,排距3m,C标固结灌浆生产性试验段选择在地质条件具有代表性的区域,桩号为S14+855.00-S14 +831.00(V类围岩),S14+807.00~S14+783.00(IV2类围岩)进行,本试验区按设计提供的《洞松水电站引水隧洞工程灌浆施工技术要求》分两段灌注,第一段均为2.0m,灌浆压力0.8Mpa;第二段为5.0 m 或6.0m, 灌浆压力1.2Mpa。每个试验区共8环孔,每环8个孔,共有64个孔,环间间距为3.0 m,环内8个孔均匀分布,灌浆次序按先灌奇数环(I序排)I序孔、再灌奇数环(I序排)Ⅱ序孔、再灌偶数环(Ⅱ序排)I序孔、最后灌偶数环(Ⅱ序排)Ⅱ序孔。 二、试验目的

为验证和优化设计灌浆参数及灌浆效果,寻求合理的施工程序、施工工艺与方法,测试隧洞围岩灌浆相应透水率,确定岩石破碎带断层等的可灌性及灌浆工艺及灌浆材料配合比,观测在灌浆作业下基岩变形情况,提交有关的灌浆施工技术参数,检测现场灌浆设备性能等,采用有效、可靠、经济、合理的灌浆方法。 三、试验依据 ①《洞松水电站工程设计更改通知》,文号:川设洞电改(2010)002号; ②《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL/T5148-2001); ③《水利水电工程钻孔压水试验规范》(SL31-2003); ④《四川省甘孜州乡城县洞松水电站引水隧洞工程(合同编号:SDS/D102-C)招/投标文件》; ⑤其它相关设计图纸及文件; ⑥《洞松水电站引水隧洞工程灌浆施工技术要求》; ⑦《洞松水电站C标生产性固结灌浆试验大纲》及其批复。 四、完成情况 1、本次固结灌浆生产性试验为两个区段,于2013年06月11日开始至2013年07月12日灌浆试验完成,共完成钻孔:砼177.38m,基岩960.00m,共计钻孔1137.38m,灌浆段长960.00m,总耗灰量294.06T(含封孔及弃灰量),注入水泥286.82 T,平均单位注灰量298.77kg/m,详情见附表1:

固结灌浆总结

固结灌浆总结 1、概述 1.1工程概况 本工程枢纽建筑主要包括大坝、厂房两部分。水库正常蓄水位126.5m,大坝包括左岸土石坝段、左岸混凝土重力坝段、厂房坝段、河床溢流坝段和右岸混凝土重力坝段。河床中部为低堰式闸坝,共设9孔10×9m弧形闸门,单孔净宽10m。电站厂房位于河床左岸,装3×11MW的灯泡贯流式水轮发电机组。开关站位于厂房左侧左岸土石坝段下游。 坝址处河床高程为EL112.3-114.4m,覆盖层以第四系冲积为主,河床砂卵石厚3.6-7.3m,基岩主要为三迭系中统巴东组岩组,岩性以粉砂岩为主,岩石较坚硬,其次为粉砂质泥岩,岩石柔软,两岸风化深度较深,河床风化深度较浅。 基础固结灌浆设计:排距、孔距均为3m,呈梅花形布置,孔深为5m,灌浆施工按二序施工,灌浆材料采用水泥浆。 1.2固结灌浆工程量 本次固结灌浆范围为7#、8#溢流坝段,桩号为:B0+076-B0+106m,2005年5月13日开始钻灌施工至6月23日结束,施工布置见附图,完成工程量见表1-1。 表1-1 固结灌浆工程量表 投入本次固结灌浆施工的主要设备见下表2-1。 表2-1 固结灌浆施工主要设备配置表

制浆工艺流程见图3-1。 4 (1)钻孔、裂隙冲洗和压水试验 固结灌浆孔与设计孔位偏差不大于20cm,孔径为75mm,孔深符合设计规定。 固结灌浆孔各孔段灌浆前采用压力水进行裂隙冲洗,冲洗时间至回水清净,压力灌浆压力的80%。 固结灌浆孔灌浆前的压水试验在裂隙冲洗后进行,试验孔数为4孔(不少于总孔数的5%),试验采用单点法,成果见附表,其余孔段结合裂隙冲洗进行简易压水。(2)灌浆方法和灌浆方式 固结灌浆采取混凝土压重灌浆形式,灌浆按分序加密原则,分两序施工,第Ⅱ序孔在周围第Ⅰ序孔施工完毕且封孔后实施钻灌,灌浆方法采用全孔一次灌注法;固结灌浆原则上一泵灌一孔,当灌浆孔发生串浆时,则采用并联灌浆。灌浆方式采用循环式,射浆管距孔底不大于50cm。 (3)灌浆压力 固结灌浆压力为0.15~0.2MPa,固结灌浆压力以安装在回浆管路上的灌浆压力表的中值控制。 (4)浆液水灰比和变浆标准

钻孔及灌浆施工方案

钻孔及灌浆施工方案 一、工程项目及工程量 本章规定适用于尾水系统工程中尾水隧洞出口段(12m)的钻孔与灌浆工程,包括固结灌浆、回填灌浆、其它孔施工等。 主要工程量分项统计见表1 钻孔及灌浆主要工程量分项统计表 表1 二、工程地质描述 尾水隧洞出口段(12m)围岩多为新鲜砂岩和砂岩泥板互层岩体,围岩类别属Ⅳ~Ⅴ类,且有断层与洞室轴线斜交,所以围岩整体性较差。 三、施工布置 1、制浆、输浆系统

在7#公路旁比较宽的位置布置一座集中制浆站,统一制备0.5:1水泥浆液。0.5:1水泥浆液经(Φ48mm)铁管沿边坡送至尾水出口边坡的各用浆点,同时供应尾水隧洞固结灌浆、回填灌浆等项目施工用浆。制浆站建筑面积60 m2,其中储灰平台占40 m2,储灰量60T。配备一台ZJ-400型高速搅拌机,一台普通搅拌机,一台SGB6-10高压泥浆泵。 水泥浆集中制浆系统布置见图1。 图水泥浆集中制浆系统布置图 2、施工程序 同一部位按先回填灌浆,再固结灌浆的施工程序组织施工。不同部位之间根据施工具体情况穿插作业。 3、排污 隧洞内灌浆施工时,在尾水隧洞出口用编织袋(袋内用粘土或稻草充填)设置一道拦污坎,随时派人清理沉渣,沉渣运至指定弃渣场。流出隧洞的水在洞前集污池汇集,经处理达到业主要求后排至指定地点。 在进行基础固结灌浆时,储浆桶内弃浆直接用泵抽至业主指定位置,

其余弃浆用编织袋收集,运至指定弃渣场。 四、灌浆材料及施工设备 1、灌浆材料 (1)水泥:灌浆水泥必须使用符合质量标准规定的新鲜水泥,出厂期超过3个月的水泥不得使用,固结灌浆和回填灌浆使用425#水泥;水泥细度要求通过80um方孔筛,其筛余量不大于5%,施工过程中,按监理工程师指示,使用超细水泥。 (2)水:灌浆用水符合JGJ63-89的规定,拌浆的水温低于400C; (3)掺合料: 水泥浆液中掺入的砂、粘性土、粉煤灰等符合SL62-94中有关条文的规定,其掺量通过室内试验和现场灌浆试验确定,试验配比成果报监理人同意后方可使用。 (4)外加剂:水泥浆液中掺入的速凝剂、减水剂、稳定剂等符合SL62-94中有关条文的规定,其掺量通过室内试验和现场灌浆试验确定,所有能溶于水的外加剂均以水溶液状态加入,试验配比成果报监理人同意后方可使用。 2、钻孔和灌浆设备 尾水系统钻孔灌浆工程主要施工设备见表2: 表2

导流隧洞固结灌浆施工方案

固结灌浆单孔工艺流程见图 2.2 施工机械 灌浆孔及检查孔的造孔均采用YT-28型凿岩钻机进行造孔;压水、灌浆采用3SNS型高压灌浆泵,配高速搅拌桶。 2.3 灌浆材料 (1)水泥:I、II序固结灌浆孔均采用P.C32.5普通硅酸盐水泥,P.C32.5普通硅酸盐水泥细度要求通过80μm方孔筛筛余量≤5%。固结灌浆用的普通硅酸盐水泥质量必须符合GB175-2007标准的规定,不得使用受潮结块的水泥,出厂期超过三个月的水泥不应使用。 在灌浆施工过程中,对每批水泥进行取样检测。检测取样以200t同品种、同强度等级水泥为一个取样单位,一批重量不足200t时也应作为一取样单位,检测的项目包括:3d、28d水泥抗压及抗折强度、凝结时间、体积

安定性、标准稠度、细度、密度。 (2)水:固结灌浆用水应采用当地河水,符合《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)的规定。 (3)外加剂及掺和料:根据灌浆需要,经监理同意,可在水泥浆液中掺速凝剂、减水剂、稳定剂以及其他外加剂。各种掺合料和外加剂的质量应符合DL/T5148-2012的规定,其掺量应通过室内浆液试验和现场灌浆试验确定。 (4)浆液:制浆材料必须按规定的浆液配比计量,且计量误差应小于5%,制浆时应搅拌均匀并测定浆液密度。纯水泥浆液的搅拌时间,使用高速搅拌机时应大于30s,使用普通搅拌机时应大于3min。浆液在使用前应过筛,水泥浆液自制备至用完的时间不超过4h。制浆必须符合规范《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T5148-2012)中第3.3条的规定。 固灌孔段的灌浆水灰比采用试验确定的2:1、1:1、0.8:1、0.5:1四级水灰比。 2.4 造孔 (1)孔径:检查孔孔径采用为φ38mm开孔。一般固结灌浆孔采用φ38mm 钻头造孔。 (2)孔位:开孔孔位必须符合设计图纸的要求,钻孔开孔孔位误差不大于10cm,因故变更孔位应需设计和监理同意,并记录实际孔位,孔深应符合设计规定。 (3)钻孔过程中,遇岩层、岩性变化,发生掉钻、坍孔、钻速变化、回水变色、失水、涌水等异常情况,应及时上报监理并进行详细记录。 2.5 孔深 灌浆孔深有4m、5m、6m(基岩内深度)。 2.6 钻孔冲洗、裂隙冲洗与压水试验 (1)灌浆孔灌前均应进行孔壁冲洗和裂隙冲洗。钻孔冲洗后孔内残存的沉积物厚度不得超过20mm。

固结灌浆监理细则样本

XXX工程 固结灌浆工程监理实施细则 1工作内容 XXX工程导流泄洪洞、供水发电洞及竖井固结灌浆。 2 监理范围 导流泄洪洞、供水发电洞及竖井固结灌浆的施工监理。 3 灌浆监理细则的编制依据 1)《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148- ; 2)《XXX工程施工合同文件》STSDZ-TJ- -01; 3) 工程建设文件、设计文件、设计图纸及技术资料等; 4)《XXX工程监理合同文件》STSDZ-JL- -01; 5)《XXX工程监理规划》。 4 监理细则 4.1总则 1) 理解掌握质量标准、设计图纸及技术要求, 正确评定工程质量; 2) 监督承包人制定并实施保证质量的措施和手段, 随时组织质量抽检, 检查现场记录及操作规程; 3) 建立质量评定报告制度, 每月以图表或其它形式向总监提出质量控制分析报告和质量检查情况报告; 4) 凡钻孔、测斜、压水、灌浆所用的各种表格可由承包人提供, 经审批由监理工程师督促使用; 5) 随时了解掌握工程进度, 以准确控制进度; 6) 随时了解材料进场数量和质量, 以及消耗情况, 作为核对支付申请的依据; 7) 对重大质量问题, 报告总监发布开工、停工、返工通知等。 8) 灌浆、压水的汇总、统计、分析、评定等表格使用规范规定的统一表格, 钻孔、洗孔、测斜、压水、灌浆、封孔等原始记录表格由承包人提供报监理部审核后实施。

4.2开工申请控制 1)灌浆作业施工前, 承包人应按技术规范和设计文件要求, 完成灌浆现场试验。在满足设计要求的条件下, 模拟实际施工条件, 经过试验调整、优化和确定灌浆施工相关参数和施工工艺。生产试验部位、试验方案均应事先报经监理部批准。试验结束后, 承包人应将灌浆试验成果的详细资料报送监理部审批。 2)承包人应在灌浆作业前21天, 根据灌浆试验成果及技术条款的规定, 将施工措施计划报送监理部审批。施工措施计划应包括以下内容(但不限于): ○1钻孔和灌浆工程平面布置图。 ○2原材料( 包括水泥、外加剂等) 。各种材料需有生产厂家的出厂合格证、试验报告、使用说明书等和承包人按合同或规范要求对上述材料进行抽样检测的资料。 ○3施工设备和机械, 承包人应按合同要求组织施工设备进场, 进场的各种机械设备、仪器仪表、计量观测装置和其它辅助设备必须经过检查、率定、安装调试并经监理认证合格后方可使用。 ○4施工程序和工艺( 包括放样、造孔、终孔、制浆、灌浆作业等) 。 ○5施工方法( 包括造孔、水泥浆的制备、灌浆作业工艺参数控制、接头的处理、特殊地质条件下的处理、施工中断后的处理等) 。 ○6施工进度计划。 ○7质量控制和安全生产措施。 3)承包人必须配备具有实际工作经验的灌浆专业工程师、施工机具和岗位技术工种, 并制定主要技术工种操作规程和各工种岗位责任制, 对所有上岗技工必须严格培训和安全教育。机具设备必须在施工前做好检修工作并保证其具有完好状态。 4.3施工过程监理 1)承包人必须按施工图纸要求预埋灌浆孔位, 并在实地注明各孔序号与孔号。 承包人在钻孔前应及时通知监理工程师。钻孔应按设计序次进行, 未经设计修改或监理工程师的同意, 承包人不得随意改变钻孔序次。

固结灌浆施工工艺

固结灌浆施工工艺 固结灌浆施工按照设计文件以及《水工建筑物水泥灌浆施工规范》DLT51842001的要求进行施工。施工按以下程序进行: (1)施工程序 固结灌浆施工程序图 (2)灌浆试验 灌浆作业开工前,进行浆液试验和现场灌浆试验。浆液试验根据监理人指示,对不同水灰比、不同掺合料和不同外加剂的浆液进行试验。现场灌浆试验根据设计图纸和监理人指示选定试验布孔方式、孔深、灌浆压力、灌浆分段等参数。在每一灌浆试验区内,按监理人批准的灌浆试验大纲进行灌浆试验,试验后对实验结果进行整理分析,并上报监理人。 (3)钻孔 采用地质钻机钻孔,钻机安装应平整稳固。帷幕灌浆孔的开孔孔位与设计位置的偏差不得大于10cm,施钻过程中,所有帷幕孔进行全孔测斜,如发现钻孔偏斜超过规定时,即时采取纠偏措施或采取监理人批准的补救措施。严格按照技术规范、施工图纸和监理人要求进行。

钻孔结束后,及时报请监理工程师进行孔位、深度、孔径、钻孔顺序和孔斜等项目的检查验收工作,合格后方可进行下一道工序。 (4)灌浆孔冲洗及裂隙冲洗 灌浆孔冲洗及裂隙冲洗在已搭设的钻孔平台上进行。 采用导管通入大流量水流从孔底向孔外冲洗的方法进行冲洗。冲洗水压采用80%的灌浆压力,当压力超过1MPa时,采用1MPa。 灌浆孔冲洗应冲至回水澄清后10min结束,孔内残存的沉淀物厚度不超过20cm。 钻孔冲洗完成后,采用压力水对灌浆孔进行裂隙孔冲洗,裂隙冲洗压力采用80%的灌浆压力,压力超过1Mpa时,采用1Mpa。裂隙冲洗直至回水清净后10min结束,且总的时间要求,单孔不少于30min,串通不少于2h。 若邻近有正在灌浆的孔或邻近灌浆结束不足24h时,不得进行裂隙冲洗。 灌浆孔裂隙冲洗后,该孔应立即连续进行灌浆作业,因故中断时间间隔24h的,在灌浆前重新进行裂隙冲洗。 (5)压水试验 固结灌浆孔灌浆前的压水试验在裂隙冲洗后进行,试验孔数不少于总孔数的5%,选用一个压力阶段,压力值可采用该灌浆段灌浆压力的80%(或100%)。压水的同时,要注意观测岩石的抬动和岩面集中漏水情况,以便在灌浆时调整灌浆压力和浆液浓度。 (6)灌浆 ①制浆 按已批准的水灰比进行配料,水泥等固相材料以重量计,称量误差应小于5%,将称量好的制浆材料加入高速搅拌机,搅拌机转速应大于1200r/min,搅拌时间不应少于30s,浆液必须搅拌均匀,并测定浆液密度、粘滞度等参数,并作好记录。 ②施灌 固结灌浆孔孔深均为5m,孔距、排距均为3m,每排孔分二序灌浆,灌浆作业在钻孔平台上进行。 固结灌浆的施工次序遵循逐渐加密的原则。先钻灌第I次序孔,再钻灌第Ⅱ次序孔,依次类推。这样可以随着各次序孔的施工,及时地检查灌浆效果。

帷幕、固结灌浆施工方案

广西右江鱼梁航运枢纽船闸及二期坝主体土建工程帷幕、固结灌浆施工方案 编制单位:中交四航局-葛洲坝五公司右江鱼梁工程联合项目经理部审批: ________________________________________ 审核:_________________________________________ 编制:_________________________________________ 日期:_________________________________________ 目录 第一章工程概况 (1) 第二章工程地质 (1) 第三章编制依据 (1)

第四章施工前期准备. (1) 4.1 人员、设备进场 (1) 4.2熟悉图纸 (2) 4.3原材料 (2) 第五章施工工艺及方法. (2) 5.1 一般规定 (2) 5.2 钻孔 (3) 5.3钻孔冲洗、裂隙冲洗和压水试验 (3) 5.4 制浆 (4) 5.5灌浆方法和灌浆方式. (5) 5.6灌浆压力和浆液变换. (6) 5.7 灌浆结束和封孔 (7) 第六章特殊情况处理. (7) 第七章工程质量检查. (8) 第八章质量保证措施. (9) 第九章安全、环保措施. (10) 第十章文明措施 (11) 第一章工程概况 本工程为广西右江鱼梁航运枢纽工程地基处理钻孔灌浆工程。 上闸首及刺墙结构浇筑到84.10m高程,再进行帷幕灌浆施工;接岸段的帷幕灌浆待地面回填至100.50m高程,再进行施工。上闸首灌浆、非溢流坝孔底高程为71.50m,刺墙段孔底高程为74.50m,接岸段孔底高程为76.50m。 上、下闸首固结灌浆待基础浇筑至84.10m高程后,再进行施工,固结灌浆孔底标高75.50m,孔距离3.6m。闸室左侧墙及右侧墙前趾和后趾固结灌浆孔距3.5m,待闸室墙前趾浇到83.70m和后趾浇到84.10m高程形成平台进行施工。 第二章工程地质 坝址区出露地层较简单,主要有第四系全新统地层覆盖层,下伏基岩为第三系地层始—渐新统那读组。

固结灌浆生产性试验

洞松水电站引水隧洞 C标生产性固结灌浆试验大纲 一、概述 引水隧洞C标围岩以IV1类、IV2类、V类为主,岩石主要为炭质板岩,围岩以软质岩为主。隧洞垂直埋深300m~350m。岩石层走向与洞轴线夹角大于80°,几乎与洞轴线平行。引水隧洞开挖为马蹄型,混凝土衬砌后过流断面为φ6.28m的圆型。 为确保固结灌浆耐久性能满足隧洞内水高水头长期运行的要求,必须在正式进行固结灌浆施工前,先进行固结灌浆试验。对设计技术参数的合理性进行验证,摸索在本地层固结灌浆的合理施工参数。 固结灌浆生产性试验将选择洞室围岩具有代表性的洞段实施,6#洞下游混凝土全部衬砌完,现已进入灌浆施工,固结灌浆生产性试验段将择在6#洞下游一区S14+831~S14+855(V类围岩,洞长24m)及二区S14+783~S14+807(IV2类围岩,洞长24m)施作。 二、固结灌浆试验的任务 2.1 验证固结灌浆设计技术参数如孔排距和布置方式的合理性、以及研究利用固结灌浆起到提高岩体的整体性和抗变形能力。 2.2 确定安全经济的施工程序、方法和灌浆材料及其配合比,提出固结灌浆的经济、合理的施工参数和施工工艺。 2.3 研究提升固结灌浆II序孔灌浆压力的可能性。在采取防止地层抬动措施的条件下,能否使固结灌浆II序孔的最大灌浆压力达到1.4MPa,隧洞1.0~2.0倍内水水头压力(即1.4MPa)。提出提升灌浆压力的措施。经过疲劳性和破坏性压水试验,期望能满足防渗、抗变形耐久性的要求。 三、固结灌浆试验选址 根据本工程工期及地层结构,根据混凝土目前浇筑情况及监理工程师指示,选择变形段较为有特征Ⅴ~Ⅳ2的洞段,建议试验地址拟在S14+783~S14+807(IV2类围岩)及 S14+831~S14+855(V类围岩)进行固结灌浆试验,在固结灌浆试验前先进行该段回填灌浆。这样,所得到的灌浆成果资料,更符合实际地质条件,更具有代表性。灌浆试验完毕后,试验区即可作为固结灌浆的一部分,从而可以节省灌浆工程量,亦不影响工期。具体部位经过监理工程师批准。 四、固结灌浆试验孔布置 固结灌浆试验孔布置拟采用:孔排(环)距3.0m,每排布8孔,并排分布; 具体布置详见固结灌浆试验孔布置图,应经过监理工程师批准。 五、固结灌浆试验工程量

引水隧洞回填 固结灌浆施工方案

临沧市云县xxx二级水电站 引水系统、厂房建筑及金属结构安装工程(合同编号: LCXH/(xxx二级) 102-12/2013-ZT/JA]) 引水隧洞灌浆施工方案 xxx水利水电工程有限公司 xxx水电站工程项目经理部 二〇一五年五月

审查: 校核: 编制: 目录

1.工程概况 xxx二级水电站位于xxx云县境内的澜沧江右岸一级支流xxx下游,距云县县城45km,以发电为单一任务,装机容量为2×25MW,水库总库容3164万m3,工程等别为Ⅲ等。 发电引水系统由岸墙式进水口、有压圆形隧洞和压力管道等组成,从进水口至岔管分岔点全长约687m,有压圆形隧洞衬后洞径。 进水口采用岸墙式,长。进水口底板高程为,进口喇叭口尺寸×。进水口闸门井内设事故检修闸门1扇,检修平台高程,启闭平台高程。进水口及闸门井采用C25钢筋混凝土结构。 2.隧洞灌浆要求 2.1.非压力钢管段 固结灌浆范围为Ⅲ及Ⅳ类围岩段,回填灌浆范围为砼衬砌段。

2.1.1.喷砼段固结灌浆 固结灌浆采用一次全孔灌浆形式,终孔灌浆压力 2.1.2.衬砌段固结灌浆 砼衬砌段固结灌浆孔沿洞周均匀布置,排距3m,每排9孔,呈梅花形布置,孔深要求深入围岩,灌浆压力为,局部岩石破碎带或断层处视实际情况加密加深灌浆孔,固结灌浆在该部位回填灌浆结束7天后进行。 2.1. 3.回填灌浆 在顶拱中心角120°内进行,每排1~2孔,排距3m,呈梅花形布置,孔深应深入围岩10cm,灌浆压力为,待砼强度达到70%设计强度后才能进行回填灌浆。 2.1.4.检查孔 回填灌浆和固结灌浆质量检查孔的数量应不少于灌浆孔总数的5%,检查孔布置由施工、监理、地质人员根据实际情况确定。固结灌浆质量控制标准为透水率不超过5Lu。 灌浆过程中应加强观测并作好记录,出现异常情况要及时、妥善处理,灌浆施工应严格按照《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(DL/T 5148-2012)执行,确保灌浆质量和安全。 2.2.压力钢管段 隧洞钢管内衬段,砼与围岩间必须进行回填灌浆;围岩滴渗水地段必须进行固结灌浆,无滴渗水地段经试灌后决定取舍;钢衬接触灌浆位置须经锤击检查后确定。 2.2.1.回填灌浆 在顶拱中心角120°内进行回填灌浆,每排2~3孔,排距,孔深应深入围岩10cm,灌浆压力为,衬砌砼强度达到70%后才能进行回填灌浆。

最新大坝基础固结灌浆专项方案

大坝基础固结灌浆专 项方案

广西隆林县三轮河水库 大坝基础固结灌浆专项施工方案 1.工程概况 三轮河水库位于百色市隆林各族自治县境内德峨和革步两个乡交界处的三轮河上,坝址位于德峨乡大坡屯附近,距隆林县城距离约37km。隆林各族自治县隶属百色市,县城距百色市165km,距南宁市380km。324国道与天生桥至隆林县的322省道在县境东北交汇,工程区内有隆林县~坝顺村县道及坝顺村~大坡屯乡道,本工程公路对外交通较为便利。 工程布置特点 三轮河水库主要建筑物由大坝、取水系统、输水管道组成。 挡水坝轴线位于三轮河大坡屯上游230m处,挡水坝坝型为混凝土重力坝。挡水坝由左、右岸重力坝段、河床溢流坝段组成,整个挡水坝共计分12个坝块,坝顶总长213.5m,坝顶高程1079.4m,最低建基面高程 1033m,最大坝高46.4m。溢流坝采用开敞式泄流方式,溢流坝段长 36.8m,宽38.98m,溢流堰堰顶高程为1075m,为开敞式实用堰,设单孔净宽为10m的3孔溢流坝进行泄流;消能防冲采用挑流消能,由于下游河道微向左转弯,为避免水流冲刷右岸岸坡,故将溢流坝导墙两侧各向内收缩5°,经收缩后鼻坎末端宽31.5m,挑流鼻坎顶高程1043.4m。 取水系统布置在紧邻溢流坝的右岸挡水坝9#坝块上,进水口采用坝式进水口,长4.2m,宽3.7m,设有闸门检修平台和启闭机房。进水口设拦污珊,拦污珊后设事故闸门孔口尺寸为B×H=1×1.2m,进水口底部高程

1052.2m。进水口事故闸门后通过3m长渐变段连接直径DN0.7m的压力钢管,压力钢管从坝体穿出后沿右岸山坡装置,压力钢管段总长54m,压力钢管末端设取水阀房,其后接DN0.6m输水管道和DN0.3m灌溉及河道内生态基流取水管。 坝区两岸属低中山地貌,河流河谷呈宽底“V”字型,两岸地形基本对称,坝址段左岸山坡坡度18~21°,右岸山坡坡度30~40°,山体雄厚,坝址河床仅宽13~17m。坝区均为坡地且场地狭窄,施工布置较困难。2.试验场地的选择及钻孔布置 2.1钻孔布置 灌浆按分序加密的原则进行。 布孔方式:采用梅花形布孔。具体孔位布置方式见附图一,监理工程师会同承包人根据现场试验情况调整布孔方式和数量。 2.2主要工程量 主要工程量见表1。 表1 固结灌浆工程量表