电气工程施工质量控制

一、主要设备、材料、成品和半成品的质量控制

1 对主要设备、材料、成品和半成品应进场验收合格,当设计有技术参数要求时,应核对其技术参数,并应符合设计要求。

2 实行生产许可证或强制性认证(CCC认证)的产品,应有许可证编号或CCC认证标志,并应抽查生产许可证或CCC 认证证书的认证范围、有效性及真实性。

3.变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品的迸场验收应包括下列内容:

3.1查验合格证和随带技术文件:变压器应有出厂试验记录;

3.2外观检查:设备应有铭牌,表面涂层应完整,附件应齐全,绝缘件应无缺损、裂纹,充油部分不应渗漏,充气高压设备气压指示应正常。

4.高压成套配电柜、蓄电池柜、UPS柜、EPS柜、低压成套配电柜(箱)、控制柜(台、箱)的进场验收应符合下列规定:

4.1 查验合格证和随带技术文件:高压和低压成套配电柜、蓄电池柜、UPS柜、EPS柜等成套柜应有出厂试验报告;

4.2 核对产品型号、产品技术参数:应符合设计要求;

4.3 外观检查:设备应有铭牌,表面涂层应完整、无明显碰撞凹陷,设备内元器件应完好无损、接线无脱落脱焊,绝缘导线的材质、规格应符合设计要求,蓄电池柜内电池壳体应无碎裂、漏液,充油、充气设备应无泄漏。

5.柴油发电机组的进场验收应包括下列内容:

5.1对主机、附件、专用工具、备品备件和随机技术文件:合格证和出厂试运行记录应齐全、完整,发电机及其控制柜应有出厂试验记录;

5.2观检查:设备应有铭牌,涂层应完整,机身应无缺件。

6.电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等的进场验收应包括下列内容:

6.1验合格证和随机技术文件:内容应填写齐全、完整;

6.2观检查:设备应有铭牌,涂层应完整,设备器件或附件应齐全、完好、无缺损。

7.灯具及附件的进场验收应符合下列规定:

7.1验合格证:合格证内容应填写齐全、完整,灯具材质应符合设计要求和产品标准要求;新型气体放电灯应随带技术文件;太阳能灯具的内部短路保护、过载保护、反向放电保护、极性反接保护等功能性试验资料应齐全,并应符合设计要求。

7.2观检查:

1)灯具涂层应完整、无损伤,附件应齐全,Ⅰ类灯具的外露可导电部分应具有专用的PE端子;

2)固定灯具带电部件及提供防触电保护的部位应为绝缘材料,且应耐燃烧和防引燃;

3)消防应急灯具应获得消防产品型式试验合格评定,且具有认证标志;

4)疏散指示标志灯具的保护罩应完整、无裂纹;

5)游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的防护等级应符合设计要求,当对其密闭和绝缘性能有异议时,应按批抽样送有资质的试验室检测;

6)内部接线应为铜芯绝缘导线,其截面积应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm2。

8.蓄电池的供电时间检测:对于自带蓄电池的应急灯具,应现场检测蓄电池最少持续供电时间,且应符合设计要求。

9.绝缘导线、电缆的进场验收应符合下列规定:

9.1验合格证:合格证内容填写应齐全、完整。

9.2观检查:包装完好,电缆端头应密封良好,标识应齐全。抽检的绝缘导线或电缆绝缘层应完整无损,厚度均匀。电缆无压扁、扭曲,铠装不应松卷。绝缘导线、电缆外护层应有明显标识和制造厂标。

9.3测绝缘性能:电线、电缆的绝缘性能应符合产品技术标准或产品技术文件规定。

9.4查标称截面积和电阻值:绝缘导线、电缆的标称截面积应符合设计要求,其导体电阻值应符合现行国家标准《电缆的导体》GB/T 3956的有关规定。当对绝缘导线和电缆的导电性能、绝缘性能、绝缘厚度、机械性能和阻燃耐火性能有异议时,应按批抽样送有资质的试验室检测。检测项目和内容应符合国家现行有关产品标准的规定。

二、变压器、箱式变电所安装

1 变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。

2 变压器中性点的接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求。

3 变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全。检查数量:紧固件及防松零件抽查5%,其余全数检查。

检查方法:观察检查。

4 变压器及高压电气设备应按本规范第3.1.5条的规定完成交接试验且合格。

检查数量:全数检查。

检查方法:试验时观察检查或查阅交接试验记录。

5 箱式变电所及其落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽应齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。对于金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应与保护导体可靠连接,且有标识。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查和手感检查。

三、成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)安装

1 柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。

2 柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠的防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子,并应可靠连接。当设计未做要求时,连接导体最小截面积应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定。

3 手车、抽屉式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触应紧密,投入时,接地触头应先于主触头接触;退出时,接地触头应后于主触头脱开。

四、电动机、电加热器及电动执行机构检查接线

1 电动机、电加热器及电动执行机构的外露可导电部分必须与保护导体可靠连接。

2 低压电动机、电加热器及电动执行机构的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。

五、柴油发电机组安装

1对于发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低压馈电线路不应小于0.5MΩ,高压馈电线路不应小于1MΩ/kV;绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。

2柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系统的相序一致。

3 当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。。

4 燃油系统的设备及管道的防静电接地应符合设计要求。

六、母线槽安装

1 母线槽的金属外壳等外露可导电部分应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定:

1)每段母线槽的金属外壳间应连接可靠,且母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处;

2)分支母线槽的金属外壳末端应与保护导体可靠连接;

2 母线槽安装应符合下列规定:

1)母线槽不宜安装在水管正下方;

2)母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm;

3)当母线槽段与段连接时,两相邻段母线及外壳宜对准,相序应正确,连接后不应使母线及外壳受额外应力;4)母线的连接方法应符合产品技术文件要求;

5)母线槽连接用部件的防护等级应与母线槽本体的防护等级一致。

3 检查母线槽与配电柜、电气设备的接线相序应一致。

七、电缆敷设

1 金属电缆支架必须与保护导体可靠连接。

2 电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

3 当电缆敷设存在可能受到机械外力损伤、振动、浸水及腐蚀性或污染物质等损害时,应采取防护措施。

4 除设计要求外,并联使用的电力电缆的型号、规格、长度应相同。

5 交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内,固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路。

6 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘。对穿过零序电流互感器后制作的电缆头,其电缆接地线应回穿互感器后接地;对尚未穿过零序电流互感器的电缆接地线应在零序电流互感器前直接接地。7敷设和排列布置应符合设计要求,矿物绝缘电缆敷设在温度变化大的场所、振动场所或穿越建筑物变形缝时应采取“S”或“Ω”弯。

八、导管内穿线和槽盒内敷线

1 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。

2 除设计要求以外,不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。

3 绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内,不得设置在导管和槽盒内,盒(箱)的设置位置应便于检修。

九、塑料护套线直敷布线

1 塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内。

2 塑料护套线与保护导体或不发热管道等紧贴和交叉处及穿梁、墙、楼板处等易受机械损伤的部位,应采取保护措施。

3 塑料护套线在室内沿建筑物表面水平敷设高度距地面不应小于2.5m,垂直敷设时距地面高度1.8m以下的部分应采取保护措施。

十、灯具安装

1 灯具固定应符合下列规定:

1)灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定;

2)质量大于10kg的灯具,固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。

3 吸顶或墙面上安装的灯具,其固定用的螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。

4 由接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的绝缘导线应符合下列规定:

1)绝缘导线应采用柔性导管保护,不得裸露,且不应在灯槽内明敷;

2)柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接。

5 普通灯具的Ⅰ类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识,铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。

6 除采用安全电压以外,当设计无要求时,敞开式灯具的灯头对地面距离应大于2.5m。

7 埋地灯安装应符合下列规定:

1)埋地灯的防护等级应符合设计要求;

2)埋地灯的接线盒应采用防护等级为IPX7的防水接线盒,盒内绝缘导线接头应做防水绝缘处理。

8 庭院灯、建筑物附属路灯安装应符合下列规定:

1)灯具与基础固定应可靠,地脚螺栓备帽应齐全;灯具接线盒应采用防护等级不小于IPX5的防水接线盒,盒盖防水密封垫应齐全、完整。

2)灯具的电器保护装置应齐全,规格应与灯具适配。

3)灯杆的检修门应采取防水措施,且闭锁防盗装置完好。

9 安装在公共场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩向下溅落的措施。

10 LED灯具安装应符合下列规定:

1)灯具安装应牢固可靠,饰面不应使用胶类粘贴。

2)灯具安装位置应有较好的散热条件,且不宜安装在潮湿场所。

3)灯具用的金属防水接头密封圈应齐全、完好。

4)灯具的驱动电源、电子控制装置室外安装时,应置于金属箱(盒)内;金属箱(盒)的IP防护等级和散热应符合设计要求,驱动电源的极性标记应清晰、完整;

5)室外灯具配线管路应按明配管敷设,且应具备防雨功能,IP防护等级应符合设计要求。

十一、插座安装

1 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,插座不得互换;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

检查数量:按每检验批的插座数量抽查20%,且不得少于1个。

检查方法:观察检查并用插头进行试插检查。

2 不间断电源插座及应急电源插座应设置标识。

检查数量:按插座总数抽查10%,且不得少于1套。

检查方法:观察检查。

3 插座接线应符合下列规定:

1)对于单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性导体(N)连接;对于单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体(N)连接。

2)单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔;插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。

3)保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接。

4)相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。

建筑电气安装工程的质量控制要点

编号:SM-ZD-86107 建筑电气安装工程的质量 控制要点 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

建筑电气安装工程的质量控制要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、电气设备、材料质量控制 1.明确设备、材料采购者的质量责任,以及审批者、执行者、材料领用者的职责和权限。建立设备、材料入、出库的复验制度。 2.设备、材料入场应检验内外包装标识、产品合格证、有关技术资料、说明书等,其材料和设备实物应与设计图和装箱单吻合。对高压开关、变压器、电容器、蓄电池、高压配电柜、变压器油、电缆等,应具有泄漏电流试验、绝缘耐压试验、绝缘遥测试验等检验合格的报告。 3.大批量的设备、材料事前应对生产厂家进行资质调研,对其产品质量、检测能力、质量保证体系进行审核。 4.高压聚乙稀半硬塑料管及槽盒附件等应符合防火要求,氧指数不低于27%,用火烧阻燃;不出现燃烧火焰为合

建筑电气质量控制及管理

建筑电气质量控制及管理 随着经济条件的提升和人们对生活质量要求的逐渐提高,新建建筑的配套设施的标准不断提升,一些新技术、新材料也应运而生。建筑电气作为建筑工程中的一项重要部分,对其质量的要求就越来越高。 摘要:建筑电气项目是整个建筑施工项目的重点部分之一,其施工质量的好坏对整个建筑项目的质量有着直接的影响,并且与使用者的日常生活质量息息相关。笔者结合自身的工作经验,主要从施工前的设计准备阶段、施工阶段和施工的竣工验收阶段,给出了建筑电气质量控制及管理的一些方法和措施,以供相关工作人员参考。 关键词:电气施工,质量控制,电气管理 建筑电气项目是专业性质较强的一项工程,其质量要求提高的同时,电气系统施工的复杂程度也越来越大。另外,目前建筑电气中施工人员的素质较低,国家对电线电缆等方面的复检规定也不完善,所以这就要求加强建筑电气各个环节的质量控制和管理。从施工前的设计准备阶段到施工阶段,再到施工的竣工验收阶段,每个阶段的每道工序都要严格控制其质量,从而保证整个电气工程的施工质量。 一、设计阶段 设计阶段是建筑电气工程的首要阶段,而目前对于设计阶段的管理多数企业在这个方面还是比较欠缺的,所以把握好设计阶段的质量管理就为整个电气工程的质量先打下了坚实的基础。同时,这也是管理企业的一个扩展方向。作为电气工程师,其在接到业主的委托之后,说先要

弄清其建设意图,了解其对强电和弱电系统的要求及使用特点,并较为详细地编写出符合业主要求的设计方案。图纸的设计还要注意与土建、水暖等相关专业的配合,确保设计图纸的可操作性。另外,还要进一步加强设计图纸的审核工作。在电气方案的确定过程中,电气工程师还要考虑技术上可行性和经济上可取性,并及时与业主联系,经过多次讨论和修改,最后确定最优的可行方案。 二、准备阶段 在建筑电气工程施工前,电气管理人员首先要认真审阅图纸,结合现场的实际情况检查图纸中是否有修改的部分,认真阅读每一份设计修改通知单,梳理后及时绘到图纸中。因为项目是依据工程图纸来进行施工的,要进行项目质量管理首先要保证图纸的正确性。否则按照不合格的图纸进行施工的项目,不仅质量会有很大问题,整个工程也会与设计原意有差异;同时,工程项目的施工也不会顺利进行,当然项目就不会按照预期的工期完成了。在图纸的审核过程中不能出现一点的马虎,要认真做好校对工作,及时提出并改变不合理的地方,还有一些图纸的设计虽然是按照规范的得到的。但是,具有较大的施工难度,那就需要在确保项目质量的基础之上对原设计图纸进行适当的优化。另外,电气管理人员还要做到对正确图纸了然于心。这样才能做到对及时发现现场存在的问题,并采取相应的措施纠正错误,保证整个电气系统的安全。同时,要会同土建、水暖等其他专业的管理人员一同对各专业的施工图纸进行查对,检查有交叉施工的部分,排出交叉施工部分的进度计划合理分配时间,防止遗漏和发生差错。在施工前,对于制构件的制作、防腐

建筑电气工程质量管理措施

建筑电气工程质量管理措施 摘要:随着建筑智能化的迅速发展,电气工程的地位和作用越来越重要,直接关系到整个工程的质量、工期、投资和预期效果。本文结合工作实际,针对建筑电气工程质量存在的问题进行分析,并提出解决措施。 关键词:建筑电气,工程质量,管理 abstract: with the rapid development of the intelligent building, electrical engineering status and functions are becoming more and more important, relates directly to the whole project quality, time limit, investment and the expected effect. based on the working practice, construction of electrical engineering quality according to the analysis of existing problems, and proposes the solution measures. keywords: electrical building, engineering quality, management 中图分类号:f407.6文献标识码:a 文章编号: 目前高楼大厦遍地矗立,十分现代化,建筑电气增添了不少的新内容,可是在内部有些设备都运转不起来,就是运转起来也不如人意,由于建筑电气是现今新兴的一种技术,他还不完善,在建设施工中还有很多问题、在质量上还有很多通病。 一、建筑电气工程质量存在的问题

建筑电气工程的质量控制

建筑电气工程的质量控制 电气施工管理,要本着安全、优质、高效的原则,并切实贯彻执行以促进电气施工企业的发展。本文探讨了建筑电气工程施工中的问题与预防对策。 标签:建筑电气工程质量问题对策 0 引言 近年来,伴随着经济的高速发展,建筑行业的竞争也日趋激烈,无论是住宅建设,还是办公场所的建设,其整体结构都呈现出复杂化的趋势。而建筑电气作为整个建筑工程的“血脉”,其复杂化的发展趋势更加势不可挡。随着科技的迅猛发展,建筑电气工程中,简单地穿线埋管,电通灯亮早已不能满足现代人们的需要,现代化电气设备在社会生活中出现的频率越来越高,已可以用来作为衡量建筑物现代化水平的一个重要标志。当前,人们的生活质量显著改善,现在一般的住宅设施都要有电话、有线电视;高层住宅要具备的设施更多、更齐全,高层供水,消防报警,空调、防盗,计算机网络及通信系统;而且必须要有各种生产、科研教育用房的自动化系统及设备;还有文化娱乐场所的音响,各类建筑的现代化照明灯光装饰,电梯等,上面提到的这些方面对于现在的建筑电气工程来说都很重要。建筑物最核心的功能就是使用功能,要完善建筑物使用功能,一定不能忽视建筑电气工程的工程管理及质量控制所发挥的作用。 1 建筑电气工程中的施工质量问题 1.1 配电箱配电箱容易出现的问题主要体现在以下几个方面:①安装好配电箱以后,不检查配电箱内的线路就直接送电,配电箱内导线间、导线对地间的绝缘电阻也不进行测量。②不能准确确定配电箱坐标、标高,或者凹入墙面,移位、变形,未能及时清除箱盖内杂物,防腐工作不能及时进行。③箱面板与墙面之间不能高度贴合,无编号的回路,布线混乱,导线也为捆扎,多股线未搪锡或压接,有的线甚至被剪断,管进箱未利用敲落孔及箱内零线、地线交接,箱体无专用接地螺栓。 1.2 电线管铺设在铺设电线管时,没能规范使用“点焊”,焊穿管子的情况也会时常出现,而且不少情况下镀锌管和薄壁钢管都是使用焊接的方法,而正确的操作是使用丝接;钢管不接地或没能牢固的接地。用厚壁管而不是薄壁管,用黑铁管而不是镀锌管,用PVC而不是金属管;没弄好金属管口的毛刺,就直接对口焊接,不焊跨接钢筋丝扣连接处和通过中间接线盒时,或焊接长度不够;管子未达到要求的埋墙、埋地深度,不能保障土建施工顺利完成;管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱,会造成一些安全事故等等。 1.3 照明如果开关、插座面板达不到要求的平整度,就会与建筑物表面间存在缝隙,那么开关就无法切断相线,这样就会使开与关的方向不一致。插座的相、零、地线接线不清晰、甚至混论,有些三孔插座没有接地线。螺口灯头没能正确接线,软线吊灯灯头线达不到要求的长度,绞织线做吊线,掉盒内缺少保险扣或保险扣不够大而不能发挥作用。没能够将日光灯与启辉器、镇流器来配套应用,没有齐全的挂线盒设置,双链不平行,还有的偷工减料,将铁钉直接钉在木塞上。成排灯具,吊扇中心线偏差太大,不符合标准,没有按相关规定安装室内吊扇、室外灯具,l类灯具以及那些不高于1.2m的灯具没有PE保护线。 1.4 防雷避雷装置采用非镀锌圆钢,不能收到良好的感观效果,没有一个合理的定位方式;避雷带截面大于引下线截面,并且焊接联合处质量也达不到标

建筑电气施工及质量控制

建筑电气施工及质量控制 发表时间:2019-08-27T11:59:20.327Z 来源:《工程管理前沿》2019年第12期作者:李国旗 [导读] 针对常见的质量问题,建议电气安装施工人员应该严格按照既定技术要求,实行规范化操作,确保安全生产效果。 八冶建设集团有限公司甘肃金昌 737100 摘要:电气安装工程作为建筑工程的重点施工部分,其施工质量的好坏会对建筑工程主体质量的安全性产生直接影响。为进一步提高电气安装工程的质量安全,从事于电气安装的工作人员必须切实加强自身的技术能力,明确电气安装施工技术要点,并将各项技术措施有效贯彻与落实到现场施工当中。与此同时,针对常见的质量问题,建议电气安装施工人员应该严格按照既定技术要求,实行规范化操作,确保安全生产效果。 关键词:建筑电气安装;施工技术;质量控制 1建筑电气安装工程概述 电气设备是建筑工程的重要组成部分,也是应用最为频繁的部分。为了提高安装作业的整体效率,必须要保证技术人员具备良好的专业素质和基本能力,对电气安装的各个环节进行合理控制,确保电气设备性能稳定。 2建筑电气安装工程中的技术问题分析 2.1没有形成技术管理模式 在建筑电气安装工程的施工过程中,缺乏完善的管理机制,无法有效落实施工计划。由于管理人员自身的综合素质不高,没有根据项目的实际情况建立科学、合理的监督管理机制,导致管理流于表面。责任意识不强,出现问题之后,无法在第一时间找到责任人,严重影响了安装工程的整体质量。所以要加大对管理人员的技术培训,让他们能够掌握电气安装的相关技术和管理知识,确保建筑电气安装工程的整体质量得到有效提升。 2.2安装作业缺乏有效监管 很多施工企业忽视了对电气安装工程的管理和监督,无法及时发现安装过程中出现的问题,对其他专业或工序的后续施工造成严重影响。针对这些问题,必须要加强施工企业的责任意识和安全意识,重点对建筑电气安装工程进行质量监督。 2.3技术要点不明确,影响实际应用效果 安装人员如果没有熟练掌握安装技术,或者是没有按照技术要求进行施工,很容易影响安装技术的应用效果。为此必须加强施工人员的技术培训,让施工人员能够全面掌握电气安装的技术要点,确保电气安装工程的质量。 3建筑电气安装技术内容分析 3.1配电箱安装技术内容 正式应用配电箱安装技术时,现场技术人员需要紧密结合现场实际情况与设计要求,将各项规范要求及内容贯彻与落实到配电箱安装施工当中。一般来说,相关规范明确要求配电箱底边位置与地面之间的距离必须保持在1.5米左右的高度,且配电板底边与地面之间的距离不得小于1.8米。 配电箱进出线的开孔位置需要结合实际情况进行合理确定,为配电箱安装工作提供技术保障。需要注意的是,箱体高度必须不得超过50厘米,垂直度的允许偏差需要保持在1.5厘米左右,箱体高度不得高于50厘米。除此之外,各导线连接施工必须严格确保牢固紧密要求,且在导线与电子元件接线端子的连接过程中,所配装的弹簧垫圈必须达到牢固要求。 3.2管路敷设安装技术内容 一方面,现场技术人员根据施工图纸内容,严格选取管线规格、型号以及敷设方式,确保施工结构预埋施工安全。并根据设计图纸内容,合理规划各楼层暗管敷设方式。待混凝土垫层施工结束24小时之后,技术人员应该按照规定方法,拆除出线口分线盒上的塑料盖装置。另一方面,针对管路连接、防腐、保护层等方面的技术工作需要进行技术交底工作。需要注意的是,管路敷设施工过程应该加强现场监管力度,将各项监管措施有效贯彻与落实到现场施工当中,目的在于确保管路通畅、合理,避免出现安装隐患问题[2]。 3.3开关插座安装技术内容 对于开关插座的安装工作而言,主要是以插座、灯具开关为主。在进行插座、灯具开关的预埋工作时,现场技术人员需要严格按照安装图纸要求,践行施工规范要求。一般来说,左右、前后盒位在安装方面,允许偏差范围不超过50毫米。同一室内成排布置的灯具与吊扇在安装方面,允许偏差范围不超过5毫米。与此同时,在预埋安装施工过程中,现场技术人员需要根据现浇板厚度要求,合理安装开关插座。需要注意的是,待模板拆除施工完成之后,现场技术人员需要将会吊环进行合理处理,必要时可以进行刷防锈漆工作,避免腐蚀问题。 3.4防雷接地安装技术内容 防雷接地安装技术主要是以建筑物内的保护干线、设备金属总管以及金属构件等防雷接地安装工作为主。目的在于通过合理防雷处理,及时规避雷击漏电问题。在具体施工过程中,现场技术人员需要明确搭接焊施工要求,进行三面施焊处理。与此同时,现场技术人员还需要明确接地干线连接问题,至少应该在不同两点与按地网位置处,进行连接处理工作,并将主接地线与建筑基础接地网作为避雷引下线的主钢筋部位进行合理处理,如焊接处理,确保最终的施工效果。 4建筑电气安装施工质量控制措施 4.1加强安装技术人员的专业能力,确保安装质量效果 从某种程度上来说,安装技术人员的专业能力是衡量电气设备安装水平的关键因素。针对现阶段安装技术人员专业素质不高的问题,建议企业管理人员应该加强对安装技术人员专业能力的培养,为电气设备的安装质量提供保障。在具体落实过程中,建议施工单位可以从设计、技术以及现场监督等方面加强管理,提升现场施工人员的安装意识,将现场安装技术内容落实到安装过程当中。与此同时,管理人员可以针对目前安装情况,定期开展相关的安装培训活动,向现场安装人员传达安装技术要点,让其明确安装重点内容与质量控制内容。 4.2构建现场安装质量机制,贯彻与落实现场安装责任 对于现场安装工作而言,唯有切实贯彻与落实现场安装责任,才能够从根本上提升电气设备的安装质量,规避各类安装隐患问题的出现。针对于此,建议施工单位可以立足于电气设备安装情况,构建科学、合理的现场安装质量机制。所谓的现场安装质量机制主要是从建

建筑电气工程施工的质量控制与安全管理

管理制度参考范本 建筑电气工程施工的质量控制与安全管 理 S a M 撰写人: 门:___■__ 间:__|1| 引言 现代建筑电气工程是以电能、电气设备、电气自 动化技术为主体的综合性应用项目,在保证可靠供电 的前提下,要充分利用自动化检 测、监控手段,对通风空调系统、变配电系统、给排水 系统、电梯运输系统、照明系统、火灾自动报警系统 等实行最佳化控制,以确保电气工程施工的安全可 靠。随着电气工程在建筑总投资中所占比例的不断增 大,其在建筑施工中的重要性日益显著,电气施工质量

及其安全保证成为实现建筑使用功能质量标志的至关重要环节。 电气工程中的质量控制,按工程实体形成过程的 3 个时间阶段,可分为施工前控制,施工时控制和施工后控制,三者之间有着密切的联系并互相影响。 施工前控制 即在施工前准备阶段的质量控制,指在电气工程正式施工前,对影响质量的各个因素和各有关方面进行的质量控制。在这期间必须做到: 认真了解施工合同,审查施工方案、施工计划及施工预算,确认施工人员资质、施工材料、施工机具、施工方法、施工进度等是否符合施工合同的要求。 对施工图纸及其说明进行认真研读,熟悉、掌握图纸中的错漏要及时提请设计单位予以修改,并形成会议纪要。 将图纸及图纸的会审记录、施工方案等对施工队伍进行技术交底。 在对电气图纸进行审核的过程中,重点要注意以下几个方面: 检查图纸是否有设计单位正式签署的出图章,无出图章的图纸不能用于施工。 审核电气平面图与系统图中管、线、槽的标志是否一致,配管及配槽的大小及走向是否符合规范要求,在实际施工中是否可行。如电缆在桥架上敷设时,转弯处能否满足其弯曲半径的要求等。 检查和确认建筑图中电气设备的基础、电缆沟、电缆竖井等是否满足电气安装要求。 检查和确认应急照明的灯具型号、敷线方式、供电电源以及排烟风机、消防水泵等的敷线方式和供电电源是否满足建筑防火规范中对消防电气的要求。 综合参照土建、给排水、通风空调、装饰装修等各专业的施工图,了解建筑物层高、防火等级、内外装修及吊顶形式,检查和确认电气安装的配电柜(配电箱)、电缆桥架(金属线槽)、线管等的安装位置及走向与排水管、通风管等的安全距离、隔热间距及防水措施是否符合规范、标准的要求,检查灯具的位置是否符合规范、标准的要求,检查灯具的位置是否与烟感器、扬声器、喷淋头等的安装位置相冲突以及与装修留位是否吻合。 施工时控制 对施工过程中所有的与工程质量有关的环节进行控制,包括设备与材料的进场检验、验收,施工工艺、方法、工序质量监督,隐蔽工程质量检验,电气系统

建筑电气工程施工质量控制要点

建筑电气工程施工质量控制要点 随着我国城市化进程的加快,电气工程得到了更为广泛的应用。在当前建筑电气工程施工的环节中,仍然存在着施工质量上的问题。比如施工技术操作不专业导致施工质量不佳等,使建筑工程的整体质量受到了严重的影响。因此,随着经济的快速发展,电气工程质量的控制成为了各个企业和相关部门非常重视的问题。由此可见,要想建筑工程质量得到整体的提升,不断促进我国电气工程的发展是十分必要的。所以,在实际的电气工程施工中,必须采取切实可行的措施对施工质量进行良好的管理和控制,也只有这样才能为人们提供更加安全、舒适以及便捷的生活环境。所以,本文结合理论知识与实践经验,对建筑电气工程质量控制进行分析,对于我国电气工程以及建筑工程的发展有非常现实的意义。 1 建筑电气施工质量控制的特点 根据建筑电气施工实践表明,电气施工质量控制主要存在施工质量控制标准难度大以及控制范围广两大特点: (1)控制标准难度大。在建筑电气施工中,不仅需要涉及到多种管线的安装,还需要安全接线盒以及线缆等装置,而且这些装置大都是位于墙体的内部,也就是说建筑电气工程具有隐蔽性特征,而且电气工程施工专业性较强,既涉及到土建专业,也涉及到电气专业,所以对于管、线、孔动的预埋安装是一项相对复杂的工作。换而言之,电气施工质量控

制标准严格,难度较大,即便在施工中存在问题,也难以发现,所以返工难度较大。因此,随着建筑工程的发展,对电气施工质量的要求也就越高。 (2)质量控制范围广。电气施工是由多个子系统组成的整体,这些子系统之间即存在相互交叉的联系,也可以独立运行。在电气系统中,通常包括照明系统、配电系统、动力系统、安全监控系统、消防系统以及、CATV等系统。这些系统之间并非是对立且分段施工,而是存在着非常紧密的联系。所以,电气施工质量控制的覆盖面积较广,需要施工人员、设计人员在施工过程中统筹兼顾,从多个角度来进行电气施工质量的管理和控制。除此之外,由于电气施工周期长、工序多,所以建筑主体施工中都伴随着电气施工,有时,电气工程的施工周期甚至要比建筑主体工程施工周期还要长。通常,建筑电气施工的环节很多,有地穿线工作、线管的预埋、配电箱安装、照明设备安装、通电试验、设备调试、避雷装置安装等,所以电气施工质量控制的范围非常广泛。 2 建筑电气工程施工质量控制要点分析 2.1 施工准备阶段控制要点 (1)要求相应的施工人员的综合素质要过关,也就是只有高水平、高素质的施工人员才能够保障电气施工质量的整体品质。所以,在电气施工准备阶段要选择高素质的专业施工队伍进行电气工程的施工,并且需要结合建筑工程的实际情况对电气施工队伍进行相关的培训,而且要求施工人员在施工中做好各个环节的交底工作,针对性地建立质量保障体系以

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011

建筑电气工程施工质量验收规范 Code of acceptance of construction quality of electrical installation in building 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收,适用电压等级为10kV及以下。 1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和相应的设计规范配套使用。 1.0.4 建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 建筑电气工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 布线系统 wiring system 一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或母线以及固定它们的部件的组合。如果需要,布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件。 2.0.2 电气设备 electrical equipment 发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。 2.0.3 用电设备 current-using equipment 将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。 2.0.4 电气装置 electrical installation 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。 2.0.5 建筑电气工程(装置) electrical installation in building 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足使用建筑物的人的安全需要。 2.0.6 导管 conduit 在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入。 2.0.7 金属导管 metal conduit 由金属材料制成的导管。 2.0.8 绝缘导管 insulating conduit 没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网、金属涂层等均不存在),由绝缘材料制成的导管。 2.0.9 保护导体(PE) protective conductor(PE) 为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体: ——裸露导电部件; ―—外部导电部件; ―—接地电极(接地装置) ―—电源的接地点或人为的中性接点 2.0.10 中性保护导体(PEN) PEN conductor 一种同时具有中性导体和保护导体功能的接地导体。

建筑电气工程施工中质量控制

建筑电气工程施工中质量控制 【摘要】建筑电气工程的质量,对于建筑工程的使用功能、竣工后运行的安全可靠程度、投资效益的体现等都起着举足轻重的作用,对于一项建筑电气工程而言,从开工到竣工,施工 现场质量管理工作自始至终都起着至关重要的作用。 【关键词】建筑;电气工程;施工;质量控制 1、引言 建筑电气安装工程在建筑行业中属于较为复杂的系统性工程,能够在整个建筑工程实际发展 的过程中具备基础性作用,能够有效影响到建筑项目的整体质量发展,进而影响建筑行业的 经济效益。因此,要想改善建筑电气安装工程的质量发展就需要能够做好建筑电气安装工程 整个过程的管理,有利于促进建筑电气安装工程的实际质量改善。 2、影响建筑电气安装工程施工质量管理的因素 2.1 设备和材料方面 在建筑电气安装工程的实际施工过程中,相关设备和材料方面的内容是关系到建筑电气安装 工程发展的重要方面。材料和设备是作为建筑电气安装工程的重要性前提,假如材料和质量 不能得到质量方面的保障,就难以保障整个建筑电气安装工程的实际质量和效率。假如在实 际的材料和设备的采购过程中,相关的采购人员不具备足够的专业知识对于一些设备和材料 没有足够的了解,再加上其对于一些国家方面的规范和标准都不够了解,那么其购进的材料 和设备很容易不符合标准。另外,我国目前相关的材料市场上假冒伪劣的产品很多,这些假 冒产品导致电气安装工程的实际材料和设备缺乏过硬的质量,就会直接影响电气安装工程的 质量以及其后期的一些电气安装使用的实际情况。 2.2 工程监督 在实际的建筑电气安装工程发展的过程中,事前、事中以及事后性监督都是影响电气安装整 个工程质量的重要方面。然而,工程控制在一定程度上能够有效防止一些安装工程中可能出 现的一些不必要的质量问题,进而提升整个建筑电气安装工程施工质量的发展。施工之前, 相关的工作人员对于相关的项目计划进行、预算的过程中,需要针对施工材料和设备等进行 仔细检查,假如这些工作人员不能及时仔细地发现其中的基本问题,就可能对于工程后期的 质量保证产生威胁。因此,在建筑电气安装工程质量的发展过程中,工程监督是影响质量发 展的又一重要因素。 2.3 人员水平 建筑电气安装工程的发展过程中,施工工作人员的实际专业水平也是影响施工质量的重要方面。施工工作人员的相关性专业水平和技能等是否能够符合标准对于施工工作人员来说是其 能否顺利展开工作的重要影响因素。相关的施工工作人员如果不能针对电气安装的工序以及 相关的技术等具备牢靠的知识,施工工作人员的实际工作人员热情出现不够高昂的情况,就 可能会导致电气安装工程出现问题难以解决的问题,直接影响工程质量的发展。 3、建筑电气施工质量控制的分析 3.1施工之前的准备工作 施工前的准备工作是指电气工程在施工前,对质量可能产生影响的因素进行分析。主要包括:对施工合同的了解;对施工方案、施工计划和施工预算的审查;审核施工人员的资质、施工

建筑电气工程施工质量验收规范试题及答案

建筑电气工程施工质量验收规范试题及答案 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

《建筑电气工程施工质量验收规范》试题 1、安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求(A) A.持证上岗 B.进行培训 C.施工 D.检查资料 2、动力和照明工程的(B)装置应做模拟动作试验。 A.防雷 B.漏电保护 C.等电位 D.供电 3、对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于(B)内部接线为()芯线截面积不小于()橡胶或聚氯乙烯绝缘电线的绝缘层厚度不小于()。() A.4MΩ铜芯绝缘电线0.5mm20.6mm B.2MΩ铜芯绝缘导线0.5mm20.6mm C.10MΩ铝芯电线1.0mm20.6mm D.2MΩ铜芯电缆2.5mm20.6mm 4、箱(盘)内配线整齐,无铰接现象。导线连接紧密,不伤芯线,(C) A.视为合格 B.没有划伤 C.不断股 D.绝缘性好 5、同一端子上导线连接不多于(A)根,防松垫圈等零件齐全。 A.2 B.3 C.4 D.5 6、直线段钢制电缆桥架长度超过(D)、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过()设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。 A.45m20m B.40m15m C.50m15m D.30m15m 7.电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的(C) A.上方 B.平行方向 C.下方 D.右方

8.金属导管(C)对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管连接。 A.不宜 B.可以 C.严禁 D.采用 9.镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于(D) A.6 mm2 B.10 mm2 C.2.5 mm2 D.4 mm2 10、当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于(C) A.5mm B.10mm C.15mm D.2mm 11、金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管(A)接地或接零可靠。 A.必须 B.单独 C.无需 D.与设备 12、镀锌电缆桥架间连接板的两端(B)接地线。 A.必须跨接 B.不跨接 13、镀锌电缆桥架连接版的两端不少于(B)个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 A.4 B.2 C.6 D.8 14、刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于(C),在照明工程中不大于()。 A.1.5m2.0m B.2m4m C.0.8m1.2m D.1.5m2.0m 15、金属导管内外壁应(D),埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不做防腐处理。 A保温处理B防锈处理C镀锌处理D防腐处理 16、不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,(C)。 A.不应穿于不同导管内 B.不应穿于其他导管内

建筑电气工程管理及质量控制

建筑电气工程管理及质量控制
来源:考试大 【天天考试大,天天进步大!】 2011 年 2 月 11 日
本文主要讲述建筑电气工程中电气工程师的管理经验及质量控制方法,同时提到 建筑电气工程需要与土建工程紧密配合提升彼此进度与质量, 并讲述电气工程安全管理的措 施。 随着电气智能化技术的迅速发展, 电气工程的地位和作用越来越重要, 直接关系到整个 工程的质量、工期、投资和预期效果。 电气工程师应对所负责的电气工程质量具有高度负责的责任心, 充分应用自己的专业水 平深入、细致的搞好电气工程的技术、质量、进度、签证、安全等管理工作。 电气工程师首先要有全面的专业知识, 建筑工程的施工包括土建、 装修、 给排水、 暖通、 电气安装等。在施工中,若某一专业只考虑本专业或工种的进度,势必影响其他工种施工, 同时本专业也很难搞好。在建筑基础施工阶段,建筑电气安装应做好接地装置及接地引线、 防雷装置引下线等工作;在建筑主体施工阶段,应做好配管、配线、预留、预埋工作;在建 筑装修阶段,应做好电器安装、调试等工作。 一、施工前的准备工作 在工程项目开工前, 电气安装技术人员应首先熟悉电气施工图纸, 并会同土建施工技术 人员共同查对土建施工图与电气施工图, 列出哪些部分有交叉施工, 根据土建施工进度计划, 对有关基础型钢预埋、支吊架预埋和线路保护管预埋等,排出配合交叉施工计划,确定准确 配合时间,以防遗漏和发生差错。并在配合施工之前,将各种预埋件制作好,并做好必要的 防腐处理,充分做好施工前技术与材料准备工作。 二、施工阶段的质量控制 施工中必须根据已会审后的电气施工图纸和有关技术文件, 按照国家现行的电气工程施 工及验收规范,地方有关工程建设的法规、文件,经审批的施工组织设计(施工技术方案) 进行。施工中若发现图纸问题应及时提出并处理,不允许未经未经同意擅自变更设计。 严格推行规范化操作程序,编制符合规范、工艺标准,具有可操作性的质量控制程序。 每道工序未经有关人员在验收表上签字,不得进行下道工序,记录好工作日志,防止监督流 于形式。 在施工阶段要严把材料质量关,推行质量控制卡措施,每种材料要有完整的资料(出厂 合格证、检测报告、复测报告等)并经过建设单位、监理单位签字才可进场,将不合格材料 进入工程的门路堵死;其次要严格控制分部工程的质量关,重点是工序的质量控制。在施工 阶段中质量控制要注意细节部分,重点检查和控制。 1、基础施工阶段的质量控制:在基础工程施工时,应及时配合土建做好强、弱电专业 的进户电缆穿墙管及止水挡板的预埋、 预留工作。 这一工作要求电气专业应赶在土建做墙体 防水处理之前完成, 避免电气施工破坏防水层造成墙体今后渗漏; 对需要预埋的铁件、 吊卡、 木砖、吊杆基础螺栓及配电柜基础型钢等预埋件,电气施工人员应配合土建提前做好准备, 土建施工到位及时埋入,不得遗漏。电气施工安装中,管理人员只有努力提高自身的素质和 专业能力,才能把好质量关。 2、主体施工阶段的质量控制:首先必须分清工程中的重点环节。在电气工程质量监控 中,确定配电装置、电力电缆、配电箱三个重点设备交接协调环节,明确关系,制定措施,

建筑电气工程施工管理及质量控制

建筑电气工程施工管理及质量控制 随着人们生活水平的提高,居民对于建筑工程的居住环境与居住安全有了更高的要求,对于建筑工程的整体质量要求有了进一步的提升。建筑电气工程作为建筑工程中较为重要的一个分项工程,其施工质量对建筑工程的整体质量有着至关重要的影响。为了提升建筑工程的质量与居住安全性,需对建筑电气工程的施工技术进行充分研究,充分掌握各环节施工技术要点,并严格按照施工要求进行施工,以确保电气工程的施工符合相关规范要求,实现建筑物的居住安全与相关电器的使用功能。本文分析了建筑电气工程施工技术要点,并探讨了施工管理及质量控制,希望为相关工作者起到借鉴作用。 标签:建筑电气工程;施工管理;质量控制 1建筑电气工程施工技术要点 1.1线管预留预埋 为确保线管预留预埋的深度及预埋方式符合施工要求,在施工前,需对施工图纸进行有效分解,了解各电气回路与布线路径的处理方式。为保证安全可靠,在对不同电压等级回路的线路出现交错情况时要对不同电压等级的线缆进行隔开设置,可以将金属垫板配置在配线盒中作为隔离装置。在对回路不同但路径相同的电线进行布线分析时,可以将两者铺设在一个管线槽中,但须保证其中一回路的线缆电源被切断时,另一回路的电源同时被切断,避免出现带电操作,引发安全问题。当管道需要进行切断施工时,采取相应措施避免污染物进入管道内,如对管道进行封堵处理并确保端口的地方平整光滑。 1.2配电设备的安装 配电箱是控制现场电力负荷的主要电气设备,主要用于接受电能和分配电能,是电气工程的主要组成部分。在进行配电设备安装时需对安装方案进行科学合理的规划,对安装要点进行分析。第一,需控制好配电箱底部距离地面高度,配电箱安装高度1.3—1.5米;第二,对配线颜色进行检查。零线的配线颜色应为淡蓝色,A、B、C三相对应的配线颜色分别是黄色、绿色、红色;第三,对配电箱进出线的开孔位置及开孔大小进行控制,确保线缆安装稳固、可靠;第四,对箱体开孔尺寸及零部件的缺损情况进行检查,有效避免配电设备内零部件缺损生锈,影响配电柜的安装效果;第五,须按照安装文件要求对配电箱进行编号。 1.3电缆敷设 施工单位在对电缆敷设作业之前,需要对所要敷设的电缆进行质量、规格、型号等进行综合检查,确保电缆敷设符合临时用电组织设计的要求。在电缆的敷设过程当中尽量采取架空式或者直埋式方式,严禁进行沿地面进行明敷,并且在容易受到机械损伤与介质腐蚀的地方进行设置穿管保护。电缆接头要保持牢固的

建筑电气施工质量通病及预防措施

建筑电气施工质量通病及预防措施 ,其施工质量直接影响建筑物的使用功能和安全。在施工过程中会出一些质量通病,本文对这些通病进行归纳总结,并提出一些实用的防治措施。 关键词】建筑电气;安装;常见问题;防治措施 1 电线套管敷设常见问题及防治 1.1 在施工过程中,由于电气施工人员对施工规范不熟悉,或不专业;操作人员不认真负责;相关监理工程师要求不严,监督不力等原因,在电线套管敷设过程存在较多的问题,常见问题列举如下: 1.1.1 电线套管弯曲半径太小,出现死弯或弯扁度过大; 1.1.2 金属管口毛刺不处理,直接对口焊接;点焊和焊穿管子现象严重;丝扣连接处和通过中间接线盒时不焊接跨接钢筋,或搭接长度不够; 1.1.3 管子敷设好后没有密封处理或封堵不牢,特别是暗敷的管子; 1.1.4 管子通过结构伸缩缝及沉降缝时不设过路箱,留下隐患; 1.1.5 管子敷设于墙壁或楼板中时,埋设深度不够;管子成排或成束排列,影响结构安全; 1.1.6 用薄壁管代替厚壁管,用PVC管代替金属管或两者混用; 1.2 相应的防治措施: 1.2.1 配管时应按相应施工规范标准执行,管路弯曲处弯扁程度不应大于外径的1/10;管子暗敷时,弯曲半径不应小于管子外径的6倍;埋设于地下或砼楼板内时,不应小于管外径的10倍。同时,应注意指导工人正确

使用手扳或油压煨弯器、煨管机,熟练掌握操作要领; 1.2.2 禁用割管器割钢管,用钢锯锯口要平,不斜,管口要用圆锉把毛刺处理干净。管子丝扣连接处和通过中间接线盒时应按规定焊接跨接线,并且两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍;禁止点焊及焊穿管子; 1.2.3 导管敷设好后应及时对接口或端面密封处理,密封应牢固可靠,如缠包防水胶布或塞防水胶泥等,防止水泥砂浆、水或其它杂物进入管内造成堵塞或锈蚀,影响以后穿线; 1.2.4 管子经过变形缝时应按相关规范要求设置接线箱,并且在两侧连接好补偿跨接地线; 1.2.5 管子敷设于墙壁、楼板中时应保证埋设深度足够;管子成排敷设时管子之间应有一定间距,以防楼板或墙壁开裂; 1.2.6 薄壁管不得代替厚壁管, PVC管不得代替钢管混用,应严格按设计要求采用管材,专业监理工程师及现场施工人员要严格把关,不符合要求材料不得进场使用; 2 电缆敷设常见问题及防治 2.1 电缆敷设是供电系统的基础工作,工作量大。电缆是电能输送的主要通道,施工质量直接关系到供电系统的可靠性与安全性,下面对此分项工作在施工中常遇到的问题及防治措施总结如下: 2.1.1 电缆沿桥架敷设时,排列不整齐,交叉严重,拐弯处半径不足; 2.1.2 电缆两端未挂标志牌或标志牌不符合要求; 2.1.3 电缆敷设时破坏保护层或绝缘层;

建筑电气工程施工的质量控制与安全管理(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 建筑电气工程施工的质量控制与安全管理(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

建筑电气工程施工的质量控制与安全管理 (最新版) 引言 现代建筑电气工程是以电能、电气设备、电气自动化技术为主体的综合性应用项目,在保证可靠供电的前提下,要充分利用自动化检测、监控手段,对通风空调系统、变配电系统、给排水系统、电梯运输系统、照明系统、火灾自动报警系统等实行最佳化控制,以确保电气工程施工的安全可靠。随着电气工程在建筑总投资中所占比例的不断增大,其在建筑施工中的重要性日益显著,电气施工质量及其安全保证成为实现建筑使用功能质量标志的至关重要环节。 电气工程中的质量控制,按工程实体形成过程的3个时间阶段,可分为施工前控制,施工时控制和施工后控制,三者之间有着密切

的联系并互相影响。 施工前控制 即在施工前准备阶段的质量控制,指在电气工程正式施工前,对影响质量的各个因素和各有关方面进行的质量控制。在这期间必须做到: 认真了解施工合同,审查施工方案、施工计划及施工预算,确认施工人员资质、施工材料、施工机具、施工方法、施工进度等是否符合施工合同的要求。 对施工图纸及其说明进行认真研读,熟悉、掌握图纸中的错漏要及时提请设计单位予以修改,并形成会议纪要。 将图纸及图纸的会审记录、施工方案等对施工队伍进行技术交底。 在对电气图纸进行审核的过程中,重点要注意以下几个方面:检查图纸是否有设计单位正式签署的出图章,无出图章的图纸不能用于施工。 审核电气平面图与系统图中管、线、槽的标志是否一致,配管

电气工程质量控制要点

电气工程质量控制要点 ?1、总则及适用围: ?1.1总则 ?为规电气工程做法,确保电气工程质量在施工阶段得到有效控制,特制定本控制要点。 ?1.2 适用围: ?适用于山海天城建集团开发的建筑工程项目中的电气工程。 2、检查依据 ?2.1《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303—2002) ?2.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) ?2.3《建筑物防雷设计规》(GB 50057-2010) ?2.4《民用建筑电气设计规》(JGJ16-2008) ?2.5《住宅建筑电气设计规》(JGJ242—2011) ?2.6《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) ?2.7 《建筑消防设施安装质量检验评定规程》(DB37/T242-2008)(消防系统检测) ?2.8 《建筑电气防火检测技术规》(DB37/T655-2011)(消防电气检测) ?2.9设计施工图、设计变更单、工程洽商、图纸会审等资料以及建设单位在使用功能上的特殊要求。 ?3检查容: ?3.1 电气工程质量保证体系 ?3.1.1检查相关合同、图纸、现行规图集等到位并熟悉 ?根据施工合同,熟悉合同中相关电气工程条款,搞好合同履行中的全过程管理。 ?审查全套正式(设计和审图单位盖章)电气图纸到位,有设计和审图单位盖章,图纸中如有消防部分,应经消防主管部门审核完毕,出具审核意见,并出相应变更图纸;现场参建各充分熟悉图纸,搞好图纸会审,确保按图施工。同时,准备并通晓相关现行施工验收规、图集,现场施工安装问题随时查证,图纸不明确或与规有抵触的按相关规、图集执行。 ?对规中强制性条文规定(黑体字)应格按要求,不折不扣的执行,如《建筑电气工程施工质量验收规》中共计16条强制性条文。 ?3.1.2 检查参建各(监理、施工)电气人员到位并审核单位资质、人员职称上岗证,到位人员与所报资料相符。同时注重审查以下资料:

建筑电气安装施工质量管理研究

建筑电气安装施工质量管理研究 发表时间:2020-04-10T07:07:51.394Z 来源:《建筑细部》2019年第21期作者:莫斌斌 [导读] 电气工程实施过程中,工程的质量决定建筑物中的功能,在建筑物的正常运作中发挥着不可替代的作用,所以作为电气工程的管理者一定要加强对安全管理工作的控制,施工人员也一定要严格要求自己的施工质量,这样既保证了工期,也提高了建筑物的经济效益。 莫斌斌 身份证号码:33050119870513xxxx 浙江湖州 313000 摘要:电气工程实施过程中,工程的质量决定建筑物中的功能,在建筑物的正常运作中发挥着不可替代的作用,所以作为电气工程的管理者一定要加强对安全管理工作的控制,施工人员也一定要严格要求自己的施工质量,这样既保证了工期,也提高了建筑物的经济效益。总之,在电气工程施工中应该重点抓工程质量问题,无论是材料的采购还是施工的过程,都应该注重质量问题,并且要建立详细的质量监督体系,提高工程质量。 关键词:建筑电气安装施工;质量管理;措施 1电气安装工程中存在的问题 1.1电气使用设备缺陷 电器使用设备对于电气工程的发展十分关键,设备本身的质量和操作规范与电气安装的施工质量息息相关。很多施工单位一味追求经济效益,使用质量不达标的电气设备,而且一旦电气设备过度使用,容易损耗设备,减少其的使用时间和使用寿命。电气安装中常出现以次充好的现象,施工企业认为电气设备如果不经常使用的话,即使质量不好也不会被发现,未对采购部门进行管控,采购时挪用公款现象屡见不鲜,多方原因导致安装的电气设备不达标。很多单位在采购前没有规划方案,采购人员也不根据技术规定进行操作,尽管设备暂时没有发现问题,可其使用寿命已大打折扣。 1.2安装人员的综合素质不高 目前,许多施工单位在安装电气时,总是选择专业素养较低的安装人员,其不但没有足够的专业素养,也没有专业资格证书,这些都极大降低了电气安装质量,还会造成诸多不可预知的安全风险问题。电气安装工程要求施工人员需要通过专业化的技能考试,并拥有足够的操作经验,还要有丰富扎实的理论基础知识。从业时间较短的电气安装工作者没有足够的实践经验,便无法确保高端电气设备的安装质量。 1.3质量监督措施不完善 电气工程周期较短,不过涉及的内容十分复杂,因此,电气工程的安装质量很可能会被外界因素所干扰。施工单位应全面监督整个安装过程,确保每个流程顺利运行。但是大多数施工单位往往只看重控制质量,施工时却不考虑监督的作用。 1.4制度缺失 电气安装工程十分系统,而且施工时间短、设备性能强,能够极大提升建筑质量。但是很多单位在安装施工时,并没有制定详细的施工章程,只关注成本与工期,未对安装前、安装中及安装后的施工细节进行把控,一味看重眼前利益,导致安装工程质量下降。 2建筑电气安装施工技术 2.1线管暗敷 建筑电气安装施工技术中涉及到的相关暗敷,其实就是在对应的预埋处将建筑装饰材料、抹灰厚度以及标高等一系列基础参数进行确定,之后再把此参数作为调节预埋深度与高度的依据。通常情况下,在完成建筑工程混凝土预埋的时候一定要注意预留电气管线孔,在此之后将末端电线盒以及电箱进行预埋处理,同时必须保持墙体外表与电管线之间的距离适中大于15mm。另外一方面,在使用线管暗敷此类技术手段的时候,必须遵守就近原则,一定要沿着最近线路进行铺设,以此来缩减穿线阻力,并且尽可能减少弯头数量。在整个操作过程分钟非常考量施工技术员的操作手法,要用心做好保护措施,控制好弯曲程度,进而有效预防皱褶、裂缝等质量问题。 2.2电缆敷设 在进行电缆敷设之前,有关施工技术人员一定要主义检查电缆规模与具体型号,必须保证敷设电缆与设计要求相符合,还要检查其外观是否存在破损,同时检测电缆绝缘性能,若发现任何质量问题,则必须进行返工处理,切忌为了缩减施工成本而将劣质电缆混入施工现

相关文档