文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供电变电检修工-高级(技能试题).

供电变电检修工-高级(技能试题).

供电变电检修工-高级(技能试题).
供电变电检修工-高级(技能试题).

文$本$开$始

手动操作机构CS6─17与CS6─2的区别是单握手与双握手柄之别。(

答案: (√

如果避雷针连接到接地网上,而要求避雷针在接地网上的引入点与变压器在接地网上连接点之间,沿地线的距离不得小于10米。( 答案: (×

直流电焊机有正负极之分,采用正接线时,工件应接(+极,焊条应接(-极。(

答案: (√

用同一厚度的件,采用同一种焊条,平焊时的电流强度应大于仰焊时电流强度的10~20%。(

答案: (√

评价屏蔽服蔽性能的好坏,可用穿透率来衡量。(

答案: (√

当每相母线采用三条矩形截面铝排并联固定在绝缘子上运行时,两边的两条导流量各占该相总电流数的三分之一。(

答案: (×

同时焊件不论冬季施工或夏季施工,选择焊接电流时应一致。()

答案: (×

按绝缘材料耐热分类,共分为七级,其中y级绝缘的最高允许温度是最低的一级。(

答案: (√

异步电动机的漏磁通大小主要决定于空气隙的磁阻,空气隙越大磁阻越小,而漏电抗越大。(

答案: (×

SW─110.220型断路器调整中“A”增大时,超程也增大,提升杆加长时超程也增大,而行程则减小。(

答案: (√

一般情况下,交直流回路可合用一条电缆。(

答案: (×

为了保证动触杆连接螺纹中足够强度,要求动触杆与调节杆相联处螺纹外露部分应<53毫米。(

答案: (×

SW-110.220型断路器一般调行程一般先调超程,再调行程,而且应先从第一相调起。(

答案: (×

SW6─110.220型断路器调整动作电压是靠改变分、合闸铁芯顶杆的长短来实现的。(

答案: (√

CD2型机合闸线圈电流是9.75A时,合闸保险应选用30A。(

答案: (√

GN2─10型隔离开关三相合闸不同期差应≤3毫米。(

答案: (√

SW6─110.220型断路器度调整方法是靠改变管路中节流片孔径来实现,节流片内孔变小时速度增大,内孔增大时则速度减小。(

答案:(×

电力电容器能补偿电网无功,减少线路能量损耗和线路压降,提高系统输送功率。(

答案:(√

用隔离开关可以合开励磁涌流不超过5A的空载变压器。(

答案:(×

在10kV电压互感器高压侧安装熔断器中时,其熔断保险丝应选用5A。(

答案:(×

按照电气设备正常运行所允许的最高工作温度,把绝缘材料分为七个等级,其中“A”级绝缘的允许温度是:( 。

A、120℃

B、130℃

C、105℃

答案:C

带电作业用的蚕丝绳索的材料质量要求( 不小于25%。

A、脱水

B、脱硫

C、脱脂

答案:C

根据电力系统的( 来计算短路电流,以校继电保护装置的灵敏度。

A、一般运行方式

B、最小运行方式

C、最大运行方式

答案:B

用并激直流电动机作为原动机的机械,当电压下降10%时,其电机转速( 。

A、不变

B、升高

C、降低

答案:C

断路器额定断路关合电流的选择条件是( 。

A、断路器的额定断路关合电流等于通过的最大短路电流

B、断路器的额定断路的关合电流小于通过的最大短路电流

C、断路器的额定断路关合电流不小于通过的最大短路电流

答案:C

产断路器的重合闸金属短接时间应尽量( 其固有分闸时间。

A、大于

B、小于

C、接近于

答案:C

10kV中性点不接地系统接地点电容电流大于或等于( 安培时,该主要以电力电缆出线的系统应采用中性点经消弧线圈接地。

A、10A

B、20A

C、30A

答案:C

根据电力系统的( 计算短路电流以校验所选用的开关电器的稳定性。

A、最小运行方式

B、一般运行方式

C、最大运行方式

答案:C

卷扬机所需的功率大致是荷重与( 之乘积与正比。

A、效率

B、速度

C、功率因数

答案:B

用异步电动机传动的排水泵,当网络电压下降10%时,电动机电流( 。

A、减少

B、增加

C、不变

答案:B

电气设备接头常用的凡士林油为酸性凡士林油。(

答案:(×

GW5型隔离开关,三相不同期差应不超过( 。

A、3MM

B、5MM

C、7MM

答案:B

接地体的埋体深度,要求应不小于( 。

A、0.4米

B、0.5米

C、0.6米

答案:C

GW2─110型隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是减少合闸操作力。( 答案:(×

高压开关柜金属网门搞度规定一般不提小于( 。

A、2米以下

B、1.7米

C、1.6米

答案:B

变电设备的铝接头过热后,颜色会变得( 。

A、呈灰色

B、呈黑色

C、呈灰白色

答案:C

快分型GW5─110型隔离开关的开断时间为( S。

A、0.2~0.4

B、0.5~0.8

C、10

答案:B

电气设备的铜接头过热后,颜色会变得( 。

A、呈黑色

B、呈紫色

C、呈浅红色

答案:C

瓦斯保护是变压器的( 保护。

A、内部故障时的主要

B、主后备

C、辅助

答案:A

要保证断路器可靠的工作,只重视断路器的灭弧及绝缘等_______是不够的,在运行中断路器的__________很重要。

答案:电气性能; 机械性能(可靠动作

断路器合分闸速度的测量,应在额定操作电压下进行,测量时,应取产品技术条件所规定区段的________速度,_________速度及刚分,刚合速度。

答案:平均; 最大

衡量金属材料的工艺性能主要有铸造性,_______,可焊接性,______。

答案:可锻性; 切削性

钢材热处理的方法,可分为退火,_______,回火,_______等,改弯材料的性能。

答案:正火; 淬火

SF6气体断路器中水分含量,是采用______来计量的,用______表示。

答案:百万分比率; PPM

SF6断路器在零表压下对地或断口间应能承受_______ 电压___分钟。

答案:工频最高相; 5

在安装零序电流互感器时,电缆头接夺线应穿过_________ 互感器后______。

答案:零序电流; 接地

配电屏采用硬母线时,不论铜母线或铝母线,一般都涂有相位漆,涂漆后的母线_____能力增加,母线温度__________。

答案:幅射散热; 下降

什么是断路器操作机构的自由脱扣?

答案:在合闸过程中,不论操作机构处于什么位置,若接到分闸信号后,均能使断路器进行分闸的性能,称为操作机构的自由脱扣。

高压断路器,一般容易发生哪些故障,按发生的多少排列,大致顺序如何?

答案:①密封件失效故障;②运作失灵故障;③绝缘件损坏故障或绝缘不良;④灭弧件、触头的故障;

接地装置的埋设深度有哪些要求?

答案:接地装置的埋设深度及布置方式应按设计要求施工,?一般埋入地中的接地体顶端距地面不小于0.6米。

测量SF6气体水分的含量,不宜在哪些情况下进行?

答案:①不宜充气后立即进行,须在充气24小时后再进行;②不宜在温度很低的情况下进行;③不宜在雨天和雨后进行;④不宜在早晨化露前进行。

应如何正确地充SF6气体?

答案:SF6气体是一种重分子气体。易液化,一般在瓶中的SF6都呈液态,应缓慢地充气,使液态气体充分气化后,进入电气设备中,让SF6的压力,成为真实的压力,否则SF6来不及充分气化,就进入设备中,等完成气化后,气体压力会升高许多,因此充气的速度应以管路不结露为宜。

对液压机构中液压油的要求是什么?

答案:①粘度小,温度与粘度关系特性平缓;②干净无杂质;③化学性能稳定,长期使用不宜变质;④如工作缸在高电位,还应具有电性能要求。

SF6气体充入断路器后,水分含量可能升高,甚至超过容许值,一旦发生上述情况,?如何处理?

答案:将SF6气体抽出,进行净化,去掉水分,对断路器抽真空后,重新进行充气。

断路器中的绝缘油用作灭弧及绝缘介质时,最高允许温度是多少?

答案:①作为灭弧介质时,最高允许温度为80℃;

②作为绝缘介质时,最高允许温度为90℃。

有一起重量不明的滑轮,滑轮直径为254mm,试估算其安全起重量是多少?

答案:解:根据经验公式:Q=D2×0.61估计安全起重量

Q=D2×0.61=2542×0.61=39.35×103(N≈4(T

有一台设备重398kN,需由厂房外滚运到厂房内安装,采用滚杠为φ108×12的无缝钢管。直接在水泥面上滚运,向需多大的牵引力?(?滚杠在水泥路面上的摩擦系

数为0.08,与设备的摩擦系数为0.05,起动附加系数K=2.5,滚杠重量暂不考虑。

答案:解:拖动时的牵引力P起为:P起=2.5××389=11.7×103(N

容量Q C为1000kVar,电压为10kV的电容器,其电容值为多少??若当电容器上的残留电压为工频最大电压时,放电时的能量为多少?

答案:解:C= Q C/wU2=(1000×103)/[314×(10×1032]=32×10-6

P=Q c=1000KVA

已知变压器及木排总重32吨,滚杠直径为φ120mm,滚杠总重量为0.3吨,?滚杠与道路之间,滚杠与木排之间的滚动摩擦系数均为0.2,起动系数取1.3,2─2滑轮组的效率y=0.9,求变压器油箱上牵引绳所受的力是多少?滑轮上牵引绳所受的力是多少?

答案:解:变压器滚动摩擦力f:

f=[(G+gf'+Gf"]/ d=[(32000+300×0.2+32000×0.2]/12×9.8≈10502(N

所需牵引力:P=KF=1.3×10502=13653(N

油箱上所用绳套受力P1:P1= P/2/ COS(φ/2=13653/(2×COS300)=7886(N

牵引钢绳所受力S:S=f/4y=13653/(4×0.9)=3792.5(N

CY3─Ⅱ型机构在20℃时,其额定压力为22±5MPa,如果环境温度在37℃和7℃时,那么额定压力值分别是多少?

答案:解:设37℃时压力值为P2,7℃压力为P3

公式:即P2=×P1

P1=22.0MPa T1=2930K

T2=273+37=310°4

T3=273+7=280°K

则:P2=×22.0=23.3MPa

P3=×22.0=21MPa

电磁型操动机构合闸线圈回路的额定合闸电流为150A,讨问熔断器熔件的额定电流是多少?

答案:解:电磁型操动机构合闸线圈回路,熔断器熔件约按1/3~1/4倍额定合闸电流选择:

I熔=(1/4~1/3IN=(1/4~1/3×150=37.5~50(A

CY3型机构油泵怎样检修?

答案:油泵解体后检查:

⑴、密封部位,密封圈应完好;

⑵、过滤网不应有杂质物堵塞,弹簧不应变形或有滑脱现象,阀片密封面光洁度要求较高不得装反,导向件应装正;

⑶、尼龙垫圈应完好,活塞球阀等无异常,各部油封垫圈,接触面应清洁无锈蚀;

⑷、曲轴和轴承应完好,转动灵活自如,各部的螺丝应不松动;

⑸、回装时应将泵内的残存空气用油挤出,否则会打不起油压。

液压机构的油泵电动机如何检修?

答案:拆下电机端盖,清扫轴承,检查滚珠承有无磨损,并应重新涂润滑油;检查电动机的转动情况,转子与定子间的间隙,应均匀无磨擦痕迹,检查电动机碳刷磨损情况。整流子磨出深沟的,应重新加工平整,用500?伏摇表测量电动机绝缘电阻,其电阻值应在IMΩ以上。若受潮应干燥处理,都无问题后,可与油泵组装在一起。

什么叫变压器的接线组别?

答案:变压器的接线组别,是表示高、低压侧接线方式和相位关系的标志。三相变压器的接线方式有丫和△两种,连接组号是以时钟法表示的,由于高、低压侧不同的有性关系和连接方式,低压侧的线电压可能与对应的高压侧线电压有不同的相位差,这就出现不同的妆线组别。

载流导体接头的温升,主要受什么因素影响?

答案:它主要取决于载流接头的接触电阻,该电阻的大小与接头的施工工艺和运行条件有关,如果接头的接触电阻越大,则流过一定电流的时产生的热量就越大,接

头的温升就越高,反之载流导体接头电阻越小,在同样电流条件下,所产生的热量也少,接头的温升就偏低一些。

SF6断路器,气体中水分达到一定的含量时,会有什么后果?

答案:⑴在SF6作用下易产生金属氟化物,当它发生水解时,生成有害物质;

⑵对金属和含硅的绝缘材料产生腐蚀作用;

⑶影响SF6设备的绝缘性能,灭弧性能和使用寿命。

断路器(电磁机构发生合闸失灵一般如何查找?

答案:⑴当电动合闸失灵时,应先判断是电气回路故障,还是机构部分故障。如接触器不动,则是控制回路故障,若接触器动作,而合闸铁芯不动,则是主合闸回路故障;

⑵若合闸铁芯动作,断路器合不上闸,就是机械故障;

⑶根据以上的判断,缩小故障范围,直至找到故障原因。

焊条的药皮在焊接过程中起什么作用?

答案:焊接过程中,电弧的高温将药皮熔化,形成熔池保护着熔滴,防止溶滴通过电弧外溢及外部有害气体的侵入,溶渣复盖着溶池表面,金属熔液与周围空气隔绝,使焊缝金属的结晶缓慢冷却,达到较理想的焊接效果。

文$本$结$束

《变电检修工(第二版)》高级工理论题库

一、选择题1. 功率因数用cosφ表示,其公式为()。 (D)cosφ=P/S。答案:D 2. 在正弦交流电路中,节点电流的方程是()。 (A)ΣI=0;答案:A 3. 磁力线、电流和作用力三者的方向是()。 (B)三者相互垂直;答案:B 4. 交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于()电路。(C)纯电感;答案:C 5. 在变压器中性点装入消弧线圈的目的是()。 (D)补偿接地及故障时的电容电流。答案:D 6. 变压器的功能是()。(D)传递功率。答案:D 7. 纯净的SF6气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW5-35系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。 (B)5;答案:B 9. 纯电容元件在电路中()电能。(A)储存;答案:A 10. 当温度升高时,变压器的直流电阻()。 (A)随着增大答案:A 11. GN-10系列隔离开关,动触头进入静触头的深度应不小于()。 (D)90%。答案:D 12. Y,d11接线的变压器,二次侧线电压超前一次侧线电压()。(D)30°答案:D 13. 避雷针高度在30m以下与保护半径()关系。 (A)成正比;答案:A 14. GW7-220系列隔离开关的闸刀后端加装平衡的作用是()。 (B)减小分闸操作力;答案:B 15. 高压断路器的额定开断电流是指在规定条件下开断()。 (C)最大短路电流有效值;答案:C 16. 用扳手拧紧螺母时,如果以同样大小的力作用在扳手上,则力矩螺母中心远时比近时()(C)省力答案:C 17. 电气设备外壳接地属于()。 (C)保护接地;答案:C 18. 线路的过电流保护是保护()的。(C)线路;答案:C 19. 发生()故障时,零序电流过滤器和零序电压互感器有零序电流输出。(D)单相接地。答案:D 20. 大气过电压是由于()引起的。(D)雷电。答案:D 21. 线路过电流保护整定的启动电流是()。 (C)大于允许的过负荷电流;答案:C 22. 选用锯条锯齿的粗细,可按切割材料的()程度来选用。(A)厚度,软、硬;答案:A 23. 麻绳用于一般起重作业,其安全系数为5,用于吊人绳索,其安全系数为()。(A)14;答案:A 24. 钢丝绳用于以机器为动力的起重设备时,其安全系数应取()。 (C)5~6;答案:C 25. 钢丝绳用于绑扎起重物的绑扎绳时,安全系数应取()。 (C)10;答案:C 26. 氧化锌避雷器一般情况下()安装(B)垂直;答案:B 27. 变压器大修后,在10~30℃范围内,绕组绝缘电阻吸收比不得低于()。(A)1.3;答案:A 28.SF6设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68μL/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。(B)0.5;答案:B 30. 硬母线引下线制作时一般采用()作样板。 (A)8号镀锌铁丝;答案:A 31. GW7型隔离开关主刀合闸后,动触头与静触头之间间隙为()mm,动触头中心与静触头中心高度误差小于2mm。 (B)30~50;答案:B 32. 变压器吊芯大修,器身暴露在空气中的时间从器身开始与空气接触时算起(注油时间不包括在内),当空气相对湿度大于65%小于75%时,允许暴露()h。 (C)12;答案:C 33. 工频耐压试验能考核变压器()缺陷。 (D)高压绕组与低压绕组引线之间的绝缘薄弱。答案:D 34. 断路器与操动机构基础的中心距离及高度误差不应大于()mm。(C)10;答案:C 35. 消弧线圈交接试验,测量其绕组连同套管的直流电阻的实测值与出厂值比较,其变化应不大于()。 (B)2%;答案:B 36. 并联电容器的电容值在(),测得电容值不超过出厂实测值的±10%时,则此电容值在合格范围内。 (B)交接预试时;答案:B 37. 变压器、互感器器身在蒸汽烘房中进行真空干燥处理时,最高温度控制点是()。(B)105℃±5℃;答案:B 38. 绞线截面35~50mm2,绑线直径2.3mm,中间绑长50mm,则接头长度为()mm。(A)350;答案:A 39. 钢芯铝绞线,断一股钢芯,或铝线部分损坏面积超过铝线导电部分面积的()时必须重接。(C)25%答案:C 40. 在中性点直接接地系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。(A)不会升高;答案:A 41. 装有气体继电器的油浸式变压器,联管朝向储油柜方向应有()的升高坡度。(C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应()。 (B)经储油柜注入;答案:B 43. 独立避雷针一般与被保护物间的空气距离不小于5m,避雷针接地装置与接地网间的地中距离不小于()m。(B)3;答案:B 44. 在非高电阻率地区220kV变电站中,独立避雷针的接地电阻不宜超过()Ω。(C)10;答案:C 45. 断路器的同期不合格,非全相分、合闸操作可能使中性点不接地的变压器中性点上产生()。 (A)过电压;答案:A 46. 变压器接线组别为Y,y0时,其中性线电流不得超过低压绕组额定电流的()。(B)25%;答案:B 47. GW6—220隔离开关在合闸位置与操作绝缘子上部相连的轴的拐臂应越过死点()mm。(C)4±1答案:C 48. 在配制氢氧化钾或氢氧化钠电解液时,为了避免溶液溅到身上,烧伤皮肤或损坏衣服,应备有()。 (B)3%硼酸水溶液供洗涤之用;答案:B 49. 一台SF6断路器需解体大修时,回收完SF6气体后应()。 (B)用高纯度N2气体冲洗内部两遍并抽真空后方 可分解;答案:B 50. 10kV室外配电装置的最小相间安全距离为()mm。(B)200;答案:B

技能鉴定变电检修题库(全)

变电检修职业技能鉴定试题库 目录:选择题判断题简答题计算题绘图题论述题 一、选择题 下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内 La5A1001我们把两点之间的电位之差称为(C)。 (A)电动势;(B)电势差;(C)电压;(D)电压差。 La5A1002 电源电动势的大小表示(B)做功本领的大小。 (A)电场力;(B)外力;(C)摩擦力;(D)磁场力。 La5A1003力的三要素是指力的大小、方向和(D)。 (A)强度;(B)单位;(C)合成;(D)作用点。 La5A1005在30Ω电阻的两端加60V的电压,则通过该电阻的电流是(D)。 (A)1800A;(B)90A;(C)30A;(D)2A。 La5A1006在一电压恒定的直流电路中,电阻值增大时。电流(C)。 (A)不变;(B)增大;(C)减小;(D)变化不定。 La5A1007交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(A)。 (A)线电压;(B)相电压;(C)线路电压;(D)设备电压。 La5A1008正弦交流电的三要素是最大值、频率和(D)。 (A)有效值;(B)最小值;(C)周期;(D)初相角。 La5A2009我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(A)。 (A)有效值;(B)最大值;(C)恒定值;(D)瞬时值。 La5A2010 电源作Y形连接时,线电压U L 与相电压U ph的数值关系为(A)。 (A)U L=3U ph;(B)U L=2U ph;(C)U L=U ph;(D) U L=3U ph。

La5A2011一只标有“1kΩ、10kW”的电阻,允许电压(B)。 (A)无限制;(B)有最高限制;(C)有最低限制; (D)无法表示。 La5A2012交流电路中,某元件电流的(C)值是随时间不断变化的量。 (A)有效;(B)平均;(C)瞬时;(D)最大。 La5A3013当线圈中的电流(A)时,线圈两端产生自感电动势。 (A)变化时;(B)不变时;(C)很大时;(D)很小时。 La5A3015交流电的最大值I m和有效值I之间的关系为(A)。 (A)I m=2I;(B)I m=2I/2;(C)I m=I; (D)I m=3I。 La5A3016在正弦交流电路中,节点电流的方程是(A)。 (A)∑I=0;(B)∑I=1;(C)∑I=2;(D)∑I=3。 La5A5017一段导线,其电阻为R,将其从中对折合并成一段新的导线。则其电阻为(D)。 (A)2R;(B)R;(C)R/2;(D)R/4。 La4A1018三极管基极的作用是(D)载流子。 (A)发射;(B)收集;(C)输出;(D)控制。 La4A1019把交流电转换为直流电的过程叫(C)。 (A)变压;(B)稳压;(C)整流;(D)滤波。 La4A2020铁磁材料在反复磁化过程中。磁感应强度的变化始终落后于磁场强度的变化,这种现象称为(B)。 (A)磁化;(B)磁滞;(C)剩磁;(D)减磁。 La4A2021 电容器在充电过程中,其(B)。 (A)充电电流不能发生变化;(B)两端电压不能发生突变;(C)储存能量发生突变;(D)储存电场发生突变。 La4A3022如果两个同频率正弦交流电的初相角Φ1—Φ2>0°,这种情况为(B)。 (A)两个正弦交流电同相;(B)第一个正弦交流电超前第二个;(C)两个正弦交流电反相;(D)第二个正弦交流电超前第一个。

变电检修工作总结

XX年度,在变电部的正确领导下,我班建立健全了各种组织和制度,强化技术监督与质量管理,全面提高了安全生产水平。加大了反三违力度,严肃了现场劳动纪律,提高了检修质量,保证了检修效果,有效治理设备,强化安全管理,全面完成了生产任务,实现了XX零事故安全年。全体职工精神振奋,干劲十足,情绪饱满,上下形成了一致的认同感,增强了凝聚力,战斗力。 我们在今年工作中根据变电部的统一安排,结合本班的实际情况,紧紧围绕一流工作为主弦,积极开展各项安全活动,做到有计划,有目标、有结果、有成效。较好的完成了上级交付的各项工作任务。在安全管理方面,我们始终贯彻安全第一、预防为主的方针,在工作中积极开展创建无违章企业活动,切实的作好现场工作中的危险点的分析及预控,杜绝了习惯性违章现象。为我局的安全目标作出了贡献。同时我们结合我XX年的春、秋检工作展开了自查、自评、整改工作。做到了措施、人员、内容三落实。强调质量,紧抓安全。圆满的完成全年的计划安排。具体工作如下: 电力自动化 一、建章立制,责任到人 制度的落实是安全生产工作的重中之重,在工作中我们根据实际情况指定了一系列行之有效的规章制度,做到谁带队,谁负责,明确各自责任,落实各项安全措施。使大家在工作中真正做到有章可循、有令可行。现场以安全为主,积极开展创建无违章企业活动。形成相互提醒、相互监督的工作氛围,切实做到人人抓安全,安全人人抓,较好的控制了事故异常和未遂的发生,杜绝了习惯性违章。 二、提高业务技能,严把质量关) 职工业务技艺水平的提高是提升生产力的先决条件之一,我们结合本班现场工作的情况,有重点的开展了形式多样的学习活动,将主要设备和现场出现的常见缺陷汇总,有针对性的组织学习和分析,将理论知识和实际工作有效联系,由浅而深,落根于现场,见效于实处,并通过现场技术问答,现场质量考评等方式,使全员业务技能和检修工艺质量得以提高。zg电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局 三、合理分配,明确分工,确保生产工作任务完成 电力自动化目前我班主要承担主网220kv变电站8座,12座110kv变电站的预试、事故抢修及消缺及主、城网的建设任务,我班采取合理分配工作,合理搭配工作人员等方式,参照变电部下达的生产工作计划,制定本班每月生产工作计划,克服不利因素,精心组织,圆满完成了全年的各项生产任务。 四、XX年度工作情况分析 开关部分: 10kv开关故障发生率较高,其中以城东和龙山变(7182柜)尤为突出。城东由于开关小车的辅助开关的连动设计不合理,容易造成卡涩、断裂。部分开关柜变形,造成小车不能到位等。其中小车的材质问题,造成小车部件锈蚀严重,存在较大的安全隐患。龙山变(7182柜)小车的二次线接头设计不合理,容易造成接触不良,开关拒动。 2、隔离开关,今年出现较多的问题,主要因为由于户外隔离开关主要部件外露,受外界条件的影响,易出现锈蚀,造成操作时传动阻力大,部分甚至出现拒动的现象,如在运行中曾出现因底座轴承完全锈死,无法进行操作的情况。通过对部分隔离开关检修,发现底座内的轴承及传动部位均有不同程度的生锈和干涩现象:有的轴承出厂时根本就没有涂黄油,锈蚀非常严重,几乎锈死;有的黄油已成干块儿,且藏污严重,轴承运转阻力非常大;仅有少数能够勉强转动,但也不够灵活。因而,底座内轴承及传动部位的严重锈蚀和干涩是造成隔离开关拒动的主要原因,其它与传动系统相连部位如机构主轴、转动臂、连杆的活动位置等的锈

变电检修职业技能鉴定试题库1简答题

简答题 ① Lb2C2024 CD10型合闸电磁铁检修质量要求有哪些? 答:(1)缓冲橡胶垫弹性应良好。(2)合闸电磁铁空程5-10mm。 (3)手动合闸顶杆过冲间隙为1~1.5mm。 ② Lb2C2025哪些是气体绝缘材料? 答:气体绝缘材料是指空气、氮气、六氟化硫等气体。 ③ Lb2C2026对操作机构的分闸功能有何技术要求? 答:应满足断路器分闸速度要求,不仅能电动分闸,而且能手动分闸,并应尽可能省力。 ④ Lb2C3027对电气触头有何要求? 答:(1)结构可靠。 (2)有良好的导电性能和接触性能,即触头必须有低的电阻值。 (3)通过规定的电流时,表面不过热。 (4)能可靠地开断规定容量的电流及有足够的抗熔焊和抗电弧烧伤性能。 (5)通过短路电流时,具有足够的动态稳定性的热稳定性。 ⑤ Lb2C4028对操作机构的保持合闸功能有何技术要求? 答:合闸功消失后,触头能可靠地保持在合闸位置,任何短路电动力及振动等均不致引起触头分离。 ⑥ Lb2C4029 断路器大修后,需要做哪些试验? 答:(1)绝缘电阻。 (2)介质损失角。(3)泄漏电流。 (4)交流耐压。 (5)接触电阻。 (6)均压电容值及介质。 (7)油耐压试验。 (8)油化验和油色谱分析。 气体湿度,在哪些情况下不宜进行? ⑦ LblC5030测量SF 6 答:(1)不宜在充气后立即进行,应经24h后进行。(2)不宜在温度低的情况下进行。 (3)不宜在雨天或雨后进行。(4)不宜在早晨化露前进行。 ⑧ LblC5031对操作机构的防跳跃功能有何技术要求? 答:对防跳跃装置的功能要求是当断路器在合闸过程中,如遇故障,即能自行分闸,即使合闸命令未解除,断路器也不能再度合闸,以避免无谓地多次分、合故障电流。

维修电工高级理论知识试卷含答案.doc

职业技能鉴定国家题库 维修电工高级理论知识试卷 注意事项 120min 1、本试卷根据2009年颁布的《维修电工》国家标准命制。考试时间: 2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读答题要求,在规定位置填写答案。 一、单项选择题(第 1 题~第 160 题,每题 0.5 分,共 80 分) 1、职业道德是一种( B )的约束机制。 A、强制性 B 、非强制性 C 、随意性 D 、自发性 2、市场经济条件下,职业道德最终将对企业起到( B )的作用。 A、决策科学化 B 、提高竞争力 C 、决定经济效益 D 、决定前途与命运 3、下列选项中属于企业文化功能的是( A ) A、整合功能 B 、技术培训功能 C 、科学研究功能 D 、社交功能 4、职业道德对企业起到( D )的作用, A、增强员工独立意识 B 、模糊企业上级与员工关系 C 、使员工规规矩矩做事情 D 、增强企业 凝聚力 5、下列选项中,关于职业道德与人生事业成功的关系的正确论述是(A ) A、职业道德是人生事业成功的重要条件 B 、职业道德水平高的人可定能够取得事业的成功 C 、缺乏职业道德的人更容易获得事业的成功 D 、人生事业成功与否与职业道德无关 6、下列说法中,不符合语言规范具体要求的是( D ) A、语言自然,不呆板 B 、用尊称,不用忌语 C 、语速适中,不快不慢 D 、多使用幽默语言,调节气氛 7、职业纪律是从事这一职业的员工应该共同遵守的行为准则,它包括的内容有( D )A、交往 规则 B 、操作程序 C 、群众观念 D 、外事纪律 8、市场经济条件下,不符合爱岗敬业要求的是(D)的观念。 A、树立职业理想 B 、强化职业责任 C 、干一行爱一行 D 、多转行多跳槽 9、下面关于严格执行安全操作规程的描述,错误的是(B) A、每位员工都必须严格执行安全操作规程 B、单位的领导不需要严格执行安全操作规程 C、严格执行安全操作规程是维持企业正常生产的根本保证 D、不同行业安全操作规程的具体内容是不同的 10、在日常工作中,对待不同对象,态度应真诚热情、( C ) A、尊卑有别 B 、女士优先 C 、一视同仁 D 、外宾优先 11、电位是相对量,随参考点的改变而改变,二电压是( C ),不随参考点的改变而改变。 A、衡量 B 、变量 C 、绝对量 D 、相对量 12、若干电阻( A )后的等效电阻比每个电阻值大。 A、串联 B 、混联 C 、并联 D 、星三角形 13、有“ 220V、100W”和“ 220V、 25W”白炽灯两盏,串联后接入220V交流电源,其亮度情况是( B ) A、100W灯泡最亮 B 、25W灯泡最亮 C 、两只灯泡一样亮 D 、两只灯泡一样暗

(完整版)变电检修工初级试题库

一.填空 1.断路器的跳闸、合闸操作电源有(直流)和交流两种。 2.电路就是(电流)通过的路径。 3.铜和铝搭接时,在干燥的室内铜导体应搪锡,在室外或特殊潮湿的室内应使用(铜铝)过渡片。 4.电流强度说明在电场的作用下,单位时间内通过导体的某一横截面的(电荷量)。 5.锯割薄壁管材时,应边锯边向推锯的方向转过一定(角度),沿管壁依次锯开,这样才不容易折断锯条 6.交流10kV母线电压是指交流三相三线制的(线电压)。 7.在电场的作用下,电流在导体中流动时,所受到的阻力称为电阻,用符号(R) 表示。 8.连接到电器端子上的软母线、引流线等不应使设备端子受到(机械应力)。 9.钻孔时,如不及时排屑,将会造成钻头工作部分(折断)。 10.电功率是指单位时间内电流所做的功,用字母(P)表示。 11.使用电工刀时,为避免伤人,刀口应向(外),用完之后,应将刀身折入刀柄。 12.电功率的常用单位名称为瓦特,用符号(W)表示。 13.在使用移动电动工具时,金属外壳必须(接地)。 14.电流通过导体时,由于导体电阻的存在,导体就会产生(热量)。 15.欧姆定律阐明了电路中电压与电流成(正比)的关系。 16.用起重设备吊装部件时,吊车本体接地必须良好,吊杆与带电部分必须保持足够的(安全距离)。 17.串联电路上各电阻的压降比等于其(电阻)之比。

18.在并联电路中,电路的总电流等于电路中各支路电流(之和)。。 19.绝缘油除用于绝缘外,对变压器还有(冷却)作用。 20.在并联电路中,通过各支路的(电流)与各自的电阻成反比。 21.由一个或几个元件(串联)构成的没有分支的电路称为支路。 22.ZN5-10G型真空开关触头开距为(10~11mm)。 23.ZN5-10G型真空开关触头超行程为(3~4mm)。 24.回路电压法规定,回路中各段电压的代数和等于(零)。 25.在电路图上,任何一个闭合电路都叫做(回路)。 27.ZN28-10型真空开关的合闸控制电压范围为(66~143V)。 28.ZN28-10型真空开关的分闸控制电压范围为(66~143V)。 29.在电桥电路中被测值等于比例臂的比值(乘以)比较臂的欧姆数。 30.瓷质绝缘子外表涂一层硬质釉起(防潮)作用,从而提高绝缘子的绝缘性能和防潮性能。 31.测量1kV及以上电力电缆的(绝缘电阻)应选用2500V兆欧表。 32.常见的(非线性)电阻元件有阀型避雷器中的阀片电阻、晶体二极管等。 33.非线性电阻元件,可用(电压)和(电流)关系曲线来表示。 34.非线性电路的功率计算公式只能使用(P=IU)。 35.我国电力工业所用交流电的频率是(50Hz)。 36.交流电完成(一次)循环所需要的时间叫做周期。 37.硬母线开始弯曲处距母线连接位置应不小于(30)mm。 38.少油断路器的行程变大或变小,则超行程也随之(增大)或(减小)。

电力系统技能鉴定变国家变电运行与检修专业行业变电检修工工种初级工试卷试题卷解析

一、判断题 1.>电荷之间存在着作用力,同性相互排斥,异性相互吸引。( ) 答案:√ 2.>金属导体电阻的大小与加在其两端的电压有关。( ) 答案:× 3.>系统电压220V是指三相四线制接线中相线对地电压。( ) 答案:√ 4.>电流在一定时间内所做的功称为功率。( ) 答案:× 5.>串联回路中,各个电阻两端的电压与其阻值成正比。( ) 答案:√ 6.>视在功率是指电路中电压与电流的乘积,它既不是有功功率也不是无功功率。( )答案:√ 7.>通过电阻上的电流增大到原来的2倍时,它所消耗的功率也增大2倍。( ) 答案:× 8.>两根同型号的电缆,其中较长者电阻较大。( ) 答案:√ 9.>在交流电路中,把热效应与之相等的直流电的值称为交流电的有效值。( ) 答案:√ 10.>当线圈加以直流电时,其感抗为零,线圈相当于“短路”。( ) 答案:√ 11.>当电容器的电容值一定时,加在电容器两端的电压频率越大,容抗越小。( ) 答案:√ 12.>电压也称电位差,电压的方向是由低电位指向高电位。( ) 答案:× 13.>电动势与电压的方向是相同的。( ) 答案:× 14.>绝缘体不导电是因为绝缘体中几乎没有电子。( ) 答案:√ 15.>接地线是防止在未停电的设备或线路上意外地出现电压而保护工作人员安全的重要工

具。( ) 答案:× 16.>使用兆欧表测量时,手摇发电机的转速要求为20r/min。( ) 答案:√ 17.>功率因数过低,电源设备的容量就不能充分利用。( ) 答案:√ 18.>铝母线接触面可以使用砂纸(布)加工平整。( ) 答案:√ 19.>低压试电笔在使用前应在已知的带电体上进行安全检查,合格后再使用。( ) 答案:√ 20.>磁力线是闭合的曲线。( ) 答案:√ 21.>在380V设备上工作,即使是刀闸已拉开,也必须用验电器或绝缘杆进行充分验电。( ) 答案:√ 22.>力是物体间的相互作用,力的大小、方向和力臂称为力的三要素。( ) 答案:× 23.>静电或雷电能引起火灾。( ) 答案:√ 24.>在天气较冷时,使用大锤操作,可以戴手套。( ) 答案:× 25.>能量既不能产生也不能消失,只能转换。( ) 答案:√ 26.>固态绝缘体内的少数自由电子或离子在电场作用下运动,逐渐形成大量有规律的电子流或离子流,这种现象称为电击穿。( ) 答案:√ 27.>电气设备的瓷质部分可以视为不带电的部分。( ) 答案:× 28.>一双绕组变压器工作时,电压较高的绕组通过的电流较小,而电压较低的绕组通过的电流较大。( )

《变电检修工第二版》高级工理论题库12页

一、选择题1. 功率因数用cosφ表 示,其公式为()。答案:D 7. 纯净的SF 6 气体是()的。(A)无毒;答案:A 8. GW535系列隔离开关,三相不同期接触不应超过()mm。(A)1.3;答案:A 28. SF 6 设备补充新气体,钢瓶内的含水量应不大于()。 (C)68L/L;答案:C 29. GW7—220型隔离开关触指发生严重烧伤,如烧伤、磨损深度大于()mm时,应更换。 (C)1%~1.5%;答案:C 42. 变压器经真空注油后,其补油应

变电检修工中级工理论部分

《变电检修工(第二版)》中级工理论部分函授作业 一、选择题: 1. 把交流电转换为直流电的过程叫()。 (A)变压; (B)稳压; (C)整流; (D)滤波。 2. 铁磁材料在反复磁化过程中,磁感应强度的变化始终落后于磁场强度的变化,这种现象称为()。 (A)磁化; (B)磁滞; (C)剩磁; (D)减磁。 3. 电容器在充电过程中,其()。 (A)充电电流不能发生变化; (B)两端电压不能发生突变; (C)储存能量发生突变; (D)储存电场发生突变。 4. 如果两个同频率正弦交流电的初相角φ1-φ2>0°,这种情况为()。 (A)两个正弦交流电同相; (B)第一个正弦交流电超前第二个; (C)两个正弦交流电反相; (D)第二个正弦交流电超前第一个。 5. 在RL串联的变流电路中,阻抗的模Z是()。 (A)R+X; (B); (C); (D)。 6. 当线圈中磁通减小时,感应电流的磁通方向()。 (A)与原磁通方向相反; (B)与原磁通方向相同; (C)与原磁通方向无关; (D)与线圈尺寸大小有关。 7. 已知两正弦量,u1=20sin(ωt+π/6),u2=40sin(ωt-π/3),则u1比u2()。 (A)超前30°; (B)滞后30°; (C)滞后90°; (D)超前90°。 8. 某线圈有100匝,通过的电流为2A,则该线圈的磁势为()安匝。 (A)50; (B)400; (C)200; (D)0.02。 9. 将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的()倍。 (A)2; (B)1; (C)0.5; (D)4。 10. 电路中()指出:流入任意一节点的电流必定等于流出该节点的电流。 (A)欧姆定律; (B)基尔霍夫第一定律; (C)楞次定律; (D)基尔霍夫第二定律。 11. 断路器之所以具有灭弧能力,主要是因为它具有()。 (A)灭弧室; (B)绝缘油; (C)快速机构; (D)并联电容器。

变电检修个人工作总结

变电检修个人工作总结 最近发表了一篇名为《变电检修个人工作总结》的范文,感觉写的不错,希望对您有帮助,看完如果觉得有帮助请记得收藏。 篇一:变电检修工作总结变电检修工作技术总结 本人于1990年在电力通信公司变电检修班从事变电检修一直工作至今,二十几年来,在各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都在不断进步,个人综合素质也得到了一定的提高,工作刚开始期间,我发现学校里学到的专业知识同生产实际有很大的不同和差距。为了迅速融入实际的工作当中去,能和老师傅们一道解决实际的技术问题,我努力学习变电检

修专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,并且虚心向老师傅请教工作中的技术问题,并结合自身所学的专业知识,运用到实际的变电检修工作中去。下面就从专业技术角度对我这二十几年来的工作做一次总结: 一变压器检修项目及要求1、检修油位计,调整油位:油位计内部无油垢,红色浮标及温度标示线清晰可见,油位调整到合格位置。放出储油柜积污器中污油,并进行更换。 2、检修冷却装置:包括油泵、风扇、油流继电器、差压继电器等,必要时吹扫冷却器管束;油泵的检修:无异常声响;前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查接线柱及绝缘板,内部清洁无油污及灰尘。风扇的检修:叶轮无损伤变形;电动机前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查密封情况,线圈引线接头牢固并外套塑料管,牢固接在接线柱上;风扇电动机运行平稳、声音正常、转动方向正确。

3、检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器、速动油压继电器等。检查接地系统:接地可靠,范文写作无断裂现象。检修吸湿装置,检查法兰盘,硅胶以及吸湿器中的油位。法兰盘密封良好,无漏气,无渗漏油。硅胶无变色。如硅胶从蓝色变为粉红色,应对硅胶进行更换。 4、检修测温及其它装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等;检修调压装置,对有载调压或无载调压装置进行检查。检查所有的变压器套管,有无破裂和渗漏油。擦拭伞群。检修全部阀门和塞子,检查全部密封状态,处理渗漏油。清扫油箱和附件,必要时进行补漆,应做到清洁无油垢。清扫绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽):清洁无油垢,套管顶部将军帽应密封良好,与外部引线的连接接触良好。 二断路器检修项目及要求 1、闭锁机构检修:开关处于机械闭

变电检修职业技能鉴定试题库(论述题)汇编

变电检修职业技能鉴定试题库 答:一般的准备工作如下: (1) 编制大修项目表。 (2) 拟定大修的控制进度,安排班组的施工进度。 (3) 制定必要的技术措施和安全措施。 (4) 做好物质准备,包括材料、备品、配件、工具、起重设备、试验设备、安全用具及其布置等。 (5) 准备好技术记录表格,确定应测绘和校验的备品配件图纸。 (6) 组织班组讨论大修计划的项目、进度、措施及质量要求,做好劳动力安排,进行特种工艺培训,协调班组和工种间的配合工作,确定检修项目施工和验收负责人。 答:原因有以下3点: (1) 因为钨的气化温度为5950C比铜的2868C高得多,所以铜钨合金气化少,电弧根部直径小, 电弧可被冷却,有利于灭弧。 ⑵因铜钨触头的抗熔性强,触头不易被烧损,即抗弧能力高,提高断路器的遮断容量20%左右。 ⑶ 禾U用高熔点的钨和高导电性的金属银、铜组成的银铬、铜钨合金复合材料,导电性高,抗烧损性强,具有一定的机械强度和韧性。 答:完成工作许可手续后应做的工作有: (1) 应向工作班组人员交待现场的安全措施。 (2) 应向工作班组人员交待现场的带电部位。 (3) 应向工作班组人员交待现场的其他注意事项。 (4) 工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对班组员工的安全认真监护。 (5) 及时纠正班组人员违反安全的动作。

答:应考虑的内容有: (1) 桅杆随着使用形式的不同受力情况也比较复杂,必须事先进行力的分析和计算。 (2) 桅杆的高度要计算好,防止桅杆高度不够而使设备吊不到位,造成返工。 (3) 桅杆柱脚与地面或支座应垫牢,如有缝隙需用木楔塞紧,使用木制人字桅杆时,在两面圆 木叉接处应打入木楔。 (4) 卷扬机至桅杆底座处导向滑轮的距离应大于桅杆高度,即使受吊装场地限制其距离也不能小于8m 把钢丝绳跑绳,引入卷扬机绳筒时,应接近水平方向。 (5) 使用桅杆前应进行安全检查,桅杆各部分构件和连接螺栓等均应符合标准,如有不妥应及时修理,否则不准使用。 (6) 当起吊设备刚离开支撑面时,应仔细检查,确认各部件均良好时,才能继续起吊,地锚应有专人看守。 (7) 装卸或起吊设备时,设备不得与桅杆碰撞,操作人员应听从统一指挥,集中精力谨慎操作。 (8) 设备起吊后,不得悬空停留过久,如需停留时间很长,则要在设备下面搭设支架或枕木垛,将设备落在上面。 (9) 使用回转桅杆时,其回转桅杆(副杆)放得越平,允许的吊重就越小,因此必须按使用要求进行工作。 5. Je2F4056 为什么断路器都要有缓冲装置?SN10-10型断路器分闸时是如何缓冲的? 答:断路器分、合闸时,导电杆具有足够的分、合速度。但往往当导电杆运动到预定的分、合 位置时,仍剩有很大的速度和动能,对机构及断路器有很大的冲击。故需要缓冲装置,以吸收运动系统的剩余动能,使运动系统平稳。SN10-10型油断路器采用的是油缓冲器,断路器分、合闸时,因导电杆有一段是空心的,固定插入在底座上的一个螺杆中,孔比螺杆大,有小缝隙,利用空心杆 内的油流过缝隙的阻力来起缓冲作用。 6. Je2F4057 为什么少油断路器要做泄漏试验。而不做介质损试验? 答:少油断路器的绝缘是由纯瓷套管、绝缘油和有机绝缘等单一材料构成,且其极问电容量不

《变电检修工》调考试题一试题和答案

2015年度运行维护专业知识调考 《变电检修工(第二版)》调考试题一 一、填空题(每空一分,共35分) 1、高压电气设备是指电压等级在(1000)V及以上的电气设备。 2、只能在截面积不小于(120 )mm2的软线上,使用竹梯或竹杆横放在导线上进行作业。 3、凡在离地面( 2 )m及以上的高度进行工作,都视为高空作业。 4、测量10kV以上变压器绕组绝缘电阻,采用(2500 )V兆欧表。 5、用1000V兆欧表测量二次回路的绝缘电阻值,二次回路绝缘电阻标准是:运行中设备不低于 ( 1 )M Q o 6互感器呼吸的塞子带有垫片时,在带电前(应将垫片取下)。 7、在防雷措施中,独立避雷针接地装置的工频接地电阻一般不大于(10 )Q。 8、多台电动机在起动时应(按容量从大到小逐台起动)。 9、变压器温度计所指示的温度是(上层油温)。 10、绝缘材料的机械强度,一般随温度和湿度升高而(下降)。 11、隔离开关因没有专门的(灭弧)装置,故不能用来接通负荷电流和切断短路电流。 12、吊钩在使用时,一定要严格按规定使用,在使用中(不能超负荷使用)。 13、在检修工作中,用倒链起重时,如发现打滑现象则(需修好后再用)。 14、变压器运输用的定位钉应该(拆除或反装)。 15、使用万用表时应注意(功能及量程)转换开关,弄错时易烧坏表计。 16、任何施工人员,发现他人违章作业时,应该(当即予以制止)。 17、当物体受平衡力作用时,它处于静止状态或作(匀速直线运动)。 18、绝缘油做气体分析试验的目的是检查其是否出现(过热放电)现象。 19、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源切断),然后进行救火,应使用1211灭火器灭火。 20、SF6后断路器是利用SF6乍为绝缘和(灭弧介质)的高压断路器。 21、干粉灭火器综合了四氯化碳、二氧化碳和泡沫灭火器的长处,适用于扑救(电气火灾),灭火速度快。 22、操作票应保存(一)年。 23、断路器的(控制回路)主要由三部分组成:控制开关、操动机构、控制电缆。 24、(二次回路)的任务是反映一次系统的工作状态,控制和调整二次设备,并在一次系统发生事故时,使事故部分退出工作。 25、只有在同一停电系统的(所有工作票)都已终结,并得到值班调度员或运行(值班负责人)许可指令后,方可合闸送电。

变电检修工高级是非

变电检修工(高级)练习卷 一、判断题 1.储存在电容器电场中的能量与其电压的平方成正比。 ( ) √ 2.配电盘上红灯亮表示断路器在合闸回路的。 ( ) 3 3.安装GGF型防酸隔爆式铅酸蓄电池后,蓄电池就可以不用严禁烟火了。 ( ) 3 4.电流通过电阻所产生的热量与电流的平方,电阻的大小及通电时间成反比。 ( ) 3 5.右手定则也称发电机定则,是用来确定磁场中运动直导体产生感应电动势方向。( ) √ 6.左手定则也称电动机定则,是用来确定载流直导体在磁场中受力方向。 ( ) √ 7.常在绕线式异步电机的转子回路中串入启动电阻,目的是减少起动电流。 ( ) √ 8.串联谐振电路的特征是电路组抗最小(Z=R)。 ( ) 3 9.额定电压1KV以上的电气设备,在各种情况下均采取保护接地。 ( ) √ 10.额定电压为1KV以下的电气设备,在各种情况下均采用保护接零。 ( ) √ 11.电力系统中,当中性点为经电阻接地时,能使单相接地时,接地点电流为最小。( ) 3 12.当每相母线采用三条矩形铝排并联运行时,各条铝排导流量为该相总电流的1/3。( ) 3 13.按绝缘材料耐热分类,其中Y级绝缘最高允许温度是最低一级。 ( ) 3 14.电磁式电流表和电压表的测量机构完全一样,只是各自电路中阻抗值不同。 ( ) √ 15.磁电式仪表可以交直两用。 ( ) √ 16.电池串联后,接上负载,总电流等于各电池供给的电流之和。 ( ) 3 17.事故紧急处理可以不填工作票,但应事后补办工作票,做好安全措施。 ( ) 3 18.基尔霍夫定律指出:对于电路中任一节点,流入节点电流之和比等于流出该节点的电流之和。 ( ) √ 19.基尔霍夫电压定律指出:对任一回路,沿任一方向绕行一周,各电源电势的代数和,等于各电阻电压将的代数和。 ( ) √ 20.所谓正玄量的三要素为最大值,平均值,有效值。 ( ) 3 21.电压等级较低的电缆,其绝缘层厚度随导体截面加大而增厚,主要是考虑机械强度。 ( ) 3 22.电缆的基本结构主要有绝缘层,保护层,防腐层三个部分。 ( ) √ 23.变压器中性点接地属于工作接地。 ( ) √ 24.中性点不接地系统中,发生单相死接地故障时,系统的三相电压不变。 ( )

变电检修工第二版》高年级技师理论题库

电力职业技能鉴定考试 《变电检修工(第二版)》高级技师理论题库 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共19题) 1. 直流电路中,电容的容抗为()。 (A)最大; (B)最小; (C)零; (D)无法确定。 答案:A 2. 戴维南定理可将任一有源二端网络等效成一个有内阻的电压源,该等效电源的内阻和电动势是()。 (A)由网络的参数和结构决定的; (B)由所接负载的大小和性质决定的; (C)由网络结构和负载共同决定的; (D)由网络参数和负载共同决定的。 答案:A 3. 刀开关是低压配电装置中最简单和应用最广泛的电器,它主要用于()。 (A)通断额定电流; (B)隔离电源; (C)切断过载电流; (D)切断短路电流。 答案:B 4. 高压设备试验后,个别次要部件项目不合格,但不影响安全运行或影响较小的设备为()。 (A)一类设备; (B)二类设备; (C)三类设备; (D)不合格设备。答案:B 5. 母线接头的接触电阻一般规定不能大于同长度母线电阻值的()。

(A)10%; (B)15%; (C)20%; (D)30%。 答案:C 6. SF6断路器交接实验时,DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》 气体的微水含量应小于()ppm。 规定SF 6 (A)100; (B)150; (C)200; (D)300。 答案:B 7. SF6气瓶存放时间超过()以上时,在使用前应进行抽验,以防止在放置期间可能引起的成分改变。 (A)3个月; (B)半年; (C)1年; (D)2年。 答案:B 8. 绝缘油作为灭弧介质时,最大允许发热温度为()℃。 (A)60; (B)80; (C)90; (D)100。 答案:B 9. 为了改善断路器多断口之间的均压性能,通常采用的措施是在断口上()。 (A)并联电阻; (B)并联电感; (C)并联电容; (D)串联电阻。答案:C 10. 在检修真空开关时测量导电回路电阻,一般要求测量值不大于出厂值的()倍。 (A)1.1; (B)1.2; (C)1.25; (D)1.3。 答案:B 11. 电力变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系称为()。

变电检修中级工试题及答案

变电检修工-中级工 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共40.0分) 1.对人体伤害最轻的电流途径是()。 A.从右手到左脚 B.从左手到右脚 C.从左手到右手 D.从左脚到右脚。 该题得分:0 正确答案:D 2.在220kV带电区域中的非带电设备上检修时,工作人员正常活动围与带电设备的安全距离应大于()。 A.0.35m B.0.6m C.1.5m D.3.0m 该题得分:0 正确答案:D 3.最大极限尺寸与最小极限尺寸之差称为()。 A.尺寸偏差 B.实际偏差 C.尺寸公差 D.极限偏差 该题得分:0 正确答案:C 4.测量绝缘电阻和吸收比时,一般应在干燥的晴天,环境温度不低于()℃时进行。 A.-5 B.5 C.10 D.0 该题得分:0 正确答案:B 5.下列电学计量器具中,不是主要标准量具的有()。 A.标准电池 B.标准电阻 C.标准电感

D.标准电能表 该题得分:0 正确答案:D 6.绝缘子串顶端加装均压环作用是() A.均匀电场分布 B.改善分布电压C-平衡机械力 D.美观 该题得分:0 正确答案:A 7.黄铜是()合金。 A.铜锌 B.铜锡 C.铜镁 D.铜钨 该题得分:0 正确答案:A 8.变压器各侧线圈的电流比和它们的线圈匝数比()。 A.相等 B.成正比 C.成反比 D.不确定 该题得分:0 正确答案:C 9.起重钢丝绳虽无断丝,但每根钢丝磨损或腐蚀超过其直径的()时即应报废,不允许再作为降负荷使用。 A.50% B.40% C.30% D.20% 该题得分:0 正确答案:B 10.事故抢修()。 A.用第一种工作票 B.用第二种工作票 C.不用工作票 该题得分:0 正确答案:C 11.公制螺纹标注M8×0.75,其中“0.75”表示()。 A.单线螺纹 B.1级螺纹 C.螺距 D.螺纹深 该题得分:0 正确答案:C

相关文档
相关文档 最新文档