项目名称:太湖县牛镇至弥陀(龙田线)乡级公路畅通道路工程记录人:

监理日志

项目名称:太湖县牛镇至弥陀(龙田线)乡级公路畅通道路工程

日期:年月日星期:天气:气温:℃风力:级施工

现场

生产

状况

监理

工作

情况

发现

问题

处理

情况

备忘

驻地监理工程师

项目名称:淮南市大通区朝阳东路2号集聚区棚户区该造项目一期工程

日期:2011年7月2日星期:六天气:中到大雨气温:28 ℃风力:级

施工现场安全生产状况施工现场人员、机械能够按照规范要求施工下午1:30开始下大雨现场施工停滞。

安全监理工作情况

对施工现场的临时用电、围挡防护、安全警示标识牌、防火器材进行检查,督促焊工、机械操作手等人员安全规范文明施工,并对施工中的重点工序进行监督。

上午落实建设中心及各级领导的防洪抗旱指示,提示施工方注意施工安全,开挖6#墩支架之间的筑坝增加河道泄洪量。

发现问题处理情况

在开挖6#墩右侧支架附近的筑坝被水冲开,施工方组织人员填沙袋在用挖掘机压实。

下午1:30开始下大雨,猪龙河河水速涨,要求施工单位严密监视河水水位。

备忘

记录人:

项目名称:淮南市大通区朝阳东路2号集聚区棚户区该造项目一期工程日期:2011年7月3日星期:日天气:晴气温:33℃风力:级

施工现场安全生产状况

由于昨天大雨造成施工现场便道上有浮泥。

施工现场人员、机械能够按照规范要求施工

龙门吊2台、塔吊2台、装载机一台、挖掘机一台设备运转一切正常。

安全监理工作情况

对施工现场的临时用电、围挡防护、安全警示标识牌、防火器材进行检查,督促焊工、机械操作手等人员安全规范文明施工,并对施工中的重点工序进行监督。

责令施工方全面检查用电设备,消除因大雨导致的隐患

发现问题处理情况

由于昨天大雨造成施工现场便道上有浮泥,要求施工单位尽快进行清理特别高速路底的要及时消除安全隐患。

备忘

记录人:

安全监理日志

项目名称:

日期:2011年7月4日星期:一天气:晴气温:33℃风力:级

施工现场安全生产状况

由于前天大雨造成施工现场便道上有浮泥。

同施工单位的安全长对用电设备进行检查发现个别漏保有失灵的现行要求施工单位进行更换。

备忘

记录人:

安全监理日志

项目名称:

日期:2011年7月5日星期:二天气:晴气温:34 ℃风力:级

施工现场安全生产状况

安全监理日志填写内容 日期 年月日 星期 白天气候夜间 最高℃ 气温最低℃ 每天监理人员填写日志内容如下(每天应检查如下内容,若发生就必须监督实施和填写)。 (1)现场天气、气候异常及周边环境情况(如:特殊须记录的周边社会、行政、水、电、道路等对本程有影响的事项)记录。 (2)历史遗留问题的追踪检查、处理或处理结果(对遗留问题形成闭合,处理必须有结果)。 (3)审查施工单位编制的施工组织设计和各专项安全施工、应急处理等方案,特别要审查危险性较大的分部分项工程专项方案,尤其是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程还必须有专家论证;检查施工单位安全生产许可证、安全员岗位证、特殊工种上岗证(如:电工、焊工、起重机械、电梯操作员、塔吊操作工和指挥工、登高架设脚手架工、爆破作业工等)、特种设备(如:电梯、压力锅炉、塔吊等)使用许可及验收各种证书等是否符合规定要求,安全员、电工、架子工、指挥工等人数是否符合要求。

(4)定期和不定期检查施工单位安全管理体系运行是否正常(主要是项目经理、技术负责人、安全员、施工员等是否在岗和履行了在岗的作用),各级安全技术交底、机械设备运行、电气用电维护等记录是否真实齐全。 (5)巡视现场对发现的安全问题或隐患、处理情况、处理未完的追踪情况。监理对现场安全巡视检查主要内容如下: ①施工现场平面、立面布置(施工、安全、防火)是否符合设计、规范和施工组织设计要求,实际施工过程是否按平、立面布置的相关要求实施; ②施工现场临时用电系统:是否符合三级配电、两级漏电保护、一机一闸、线路架设、接地保护、电气防火等相关规范的技术和用电方案要求; ③施工工程外围立面、水平、、四口临边、人行通道、加工作业场所等的安全防护是否符合规范和施工组织设计要求; ④施工机械设备(塔吊、施工提升人货电梯、整体式爬升脚手架、钢筋和木工加工设备、现场运动的运输和吊装设备等)的安装、验收、运行、撤除离场等是否符合相关技术要求和程序操作要求;电动工具的使用是否符合安全要求; ⑤施工现场有爆破作业的专项检查是否符合公安部门相关规定的要求和设计、规范的要求; ⑥施工现场危险品存放、使用安全检查是否符合相关要求;重大危险源检测、评估、监控措施等是否符合要求;⑦施工现场作业人员的

安全监理日志范本

日期:星期:天气:气温:℃风力:级 施工 现场 安全 生产 状况 安全 监理 工作 情况 发现 问题 处理 情况 备忘 记录人:

日期:2011年7月2日星期:六天气:中到大雨气温:28 ℃风力:级 施工现场安全生产状况施工现场人员、机械能够按照规范要求施工下午1:30开始下大雨现场施工停滞。 安全监理工作情况 对施工现场的临时用电、围挡防护、安全警示标识牌、防火器材进行检查,督促焊工、机械操作手等人员安全规范文明施工,并对施工中的重点工序进行监督。 上午落实建设中心及各级领导的防洪抗旱指示,提示施工方注意施工安全,开挖6#墩支架之间的筑坝增加河道泄洪量。 发现问题处理情况 在开挖6#墩右侧支架附近的筑坝被水冲开,施工方组织人员填沙袋在用挖掘机压实。 下午1:30开始下大雨,猪龙河河水速涨,要求施工单位严密监视河水水位。 备忘 记录人:

日期:2011年7月3日星期:日天气:晴气温:33℃风力:级 施工现场安全生产状况 由于昨天大雨造成施工现场便道上有浮泥。 施工现场人员、机械能够按照规范要求施工 龙门吊2台、塔吊2台、装载机一台、挖掘机一台设备运转一切正常。 安全监理工作情况 对施工现场的临时用电、围挡防护、安全警示标识牌、防火器材进行检查,督促焊工、机械操作手等人员安全规范文明施工,并对施工中的重点工序进行监督。 责令施工方全面检查用电设备,消除因大雨导致的隐患 发现问题处理情况 由于昨天大雨造成施工现场便道上有浮泥,要求施工单位尽快进行清理特别高速路底的要及时消除安全隐患。 备忘 记录人:

施工现场安全生产状况 由于前天大雨造成施工现场便道上有浮泥。《监理日志》及《监理日记》及 记录要求

《监理日志》、《监理日记》及其记录要求 一、监理日志、监理日记及其重要作用。 监理日志是项目监理机构每日对建设工程监理工作及施工进展情况所做的记录。监理日志由项目监理机构(总监)指派专人(专监以上人员)撰写。监理日志以单位工程为单元撰写,是重要的工程档案资料。 监理日记则是监理机构规定的每个监理人员必须记录的个人工作日记;它是逐日填写的其所负责的工作范围的监理工作记录;它是监理单位对每个监理人员进行工作评价与考核的重要依据。 监理日志与监理日记能动态地反映出监理工程的实际施工全貌和监理部工作成效,为监理工程师的辛勤工作留下痕迹。每位监理工程师都应该详细填写。 二、监理日志与监理日记的记录内容及要领: (一)监理日志的记录内容: 2013新版监理规范明确规定,监理日志应包括下列主要内容: ⑴天气和施工环境情况。 ⑵当日施工进展情况。 ⑶当日监理工作情况,包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。 ⑷当日存在的问题及协商解决情况。 ⑸其他有关事项。 (二)、监理日志记录要点

1、气候与施工环境情况。主要包括当日最高、最低气温;当日降雨(雪)量;当天的风力:因气候原因损失的施工工时。在气候方面,既要根据当地气象预报又要做现场测定,如现场设置温度计进行实地测量。气候条件不仅对工程进度而且也影响工程质量(如同条件养护试块检测评定),因此我们监理人员一定不要小看气候条件的记录情况。 2、施工进展情况。主要包括当日的施工内容、部位、进度,施工人员(工种、数量)、施工投入使用的机械设备(数量、名称)等以及当日实际施工进度与计划施工进度的比较。若发生施工延期或暂停施工应说明原因,如停电、停水、不利气候条件等。一般情况下,即使施工单位再有详细的进度计划都是纸上谈兵,因为在每日的施工过程中都存在不同的干扰因素对进度计划的实施造成影响。监理工程师要深入施工现场对每天的进度计划进行跟踪检查,检查施工单位各项资源的投入和施工组织情况并详细记录进监理日志。 3、当日进场的原材料名称、数量、产地、拟用部位及见证取样情况。对进场的原材料应根据其外包装标识,对照产品合格证、使用说明书、质保书等核实无误后,登记入监理日志。在数量方面,必要时进行复核;需要进行见证取样的,应及时取样送检,并将取样数量、部位及取样送检人等情况记录清楚。特别要注意,该部分内容应与材料/设备/构配件报验单闭合。 4、混凝土、砂浆试块的留置、数量、取样部位,配合比及坍落度的检查结果。混凝土、砂浆试块涉及结构安全性能,因此试块制取工作必须在监理方见证下进行,该部分内容记录务必真实、

监理日志记录填写规范

监理日志记录填写规范 监理日志是工程实施过程中监理人员工作的原始记录和最真实的工 作依据,是项目监理部监理工作状况的综合反映,是监理的工作量及 价值的体现,它作为监理的工程跟踪资料是监理资料的重要组成部分,其内容必须要真实、准确、全面。 今天给大家整理记录填写的规范,不管你是监理还是施工,都需要认 真学习! 一、监理日志分类与填写 1、监理日志可分项目监理日志和专业监理日志,每个工程项目必须设 项目监理日志,对于专业不复杂的工程项目,由项目总监理工程师确 定亦可取消专业监理日志,只设项目监理日志。 2、专业监理日志和项目监理日志不分层次,平行记载并归档。 3、专业监理日志由专业监理工程师填写,定期由项目总监理工程师审 阅并逐日签字;项目监理日志可与主要专业(如土建专业)监理日志 合并,由项目总监理工程师或项目总监理工程师指定专人当日填写, 项目总监理工程师每日签阅。 二、专业监理日志记录内容 1、日期及气象情况 记录当天日期、气温及天气情况(分上午、下午及晚上)。 2、施工工作情况 2.1施工进度情况 记录当天施工部位、施工内容、施工进度、施工班组及作业人数。施 工进度除应记录本日开始的施工内容、正在施工的内容及结束的施工 内容外,还应记录留置试块的编号(与施工部位对应)。重要的隐蔽 工程验收、施工试验、检测等应予摘要记录,以备检索。

2.2建筑材料情况 记录当天建筑材料(含构配件、设备)进场情况,填写材料(含构配件、设备)名称、规格型号、数量、所用部位、取样送检委托单号、试验合格与否(补填)、验证情况、不合格材料处理等。 2.3施工机械情况 记录当天施工机械运转情况,填写机械名称、规格型号、数量及机械运转是否正常,若出现异常,应注明原因。 3、本专业监理工作情况 3.1现场质量(安全)问题的发现和处理 监理人员应做好旁站、巡视和平行检验等现场工作。现场监理工作要深入、细致,这样才能及时发现问题、解决问题,监理人员应在当天现场检查工作结束后,按不同施工部位、不同工序进行分类整理,并按时间顺序记录当日主要监理工作及监理在现场发现及监理予见到的问题,并应逐条记录监理所采取的措施及处理结果,对于当日没有结果的问题,应在以后的监理日志中得到明确反映。 3.2当日收发文号、收发文的主题以及重要文件的内容摘要,包括收到的各方要求、请示来文和当日签发的监理指令(如指令单、通知单、联系单)、监理报表(各种施工单位报审表及监理签证等),并应逐一说明监理落实处理上述收发文的情况。 3.3有关会议纪要及工程变更及洽商摘要。 3.4本专业重要监理事件的记录。 3.5其他事宜。 三、项目监理日志记录内容 1、日期及气象情况

安全监理日志范本

安全监理日志范本 江苏苏科建设项目管理有限公司

安全巡查记录 项目名称:薛埠村至东进村道路工程

安全监理日志项目名称:薛埠村至东进村道路工程日期:年月日星期:天气:气温:℃ 施工 现场安全生产状 安监工情 发问处情备 总监理工程记录人

日期:2011年7月2日星期:六天气:中到大雨气温:28 ℃风力:级施工施工现场人员、机械能够按照规范要求施工 下午1:30现场开始下大雨现场施工停滞。 安全生产状况对施工现场的临时用电、围挡防护、安全警示标识牌、防火 器材进行检查,督促焊工、机械操作手等人员安全规范文明安工,并对施工中的重点工序进行监督监上午落实建设中心及各级领导的防洪抗旱指示,提示施工方工 意施工安全,开6墩支架之间的筑坝增加河道泄洪量情在开6墩右侧支架附近的筑坝被水冲开施工方组织人填沙袋在用挖掘机压实发

下问3开始下大雨,猪龙河河水速涨,要求施工单位密监视河水水位处 情备 记录人: 安全监理日志 2号集聚区棚户区该造项目一期工程项目名称:淮南市大通区朝阳东路 日期:2011年7月3日星期:日天气:晴气温:33℃风力:级 施工由于昨天大雨造成施工现场便道上有浮泥。

施工现场人员、机械能够按照规范要求施工现场 龙门吊2台、塔吊安全 2台、装载机一台、挖掘机一台设备运转一切正常。生产 状对施工现场的临时用电、围挡防护、安全警示标识牌、防器材进行检查,督促焊工、机械操作手等人员安全规范文明安 工,并对施工中的重点工序进行监督监 责令施工方全面检查用电设备,消除因大雨导致的隐工情由于昨天大雨造成施工现场便道上有浮泥,要求施工单位快进行清理特别高速路底的要及时消除安全隐患发 问处情备 记录人: 安全监理日志项目名称: 日期:2011年7月4日星期:一天气:晴气温:33℃风力:级

监理日志填写范例

监理日记 项目名称: 监理单位: 建设单位: 施工单位: 年月日至年月日 监理日志 概念和作用 (1)监理日志是监理公司、工作内容、效果的重要外在表现;管理部门也可以通过监理日志的记录内容了解监理公司的日常管理活动。 (2)通过监理日志,监理工程师可以对一些质量问题和一些重要事件进行准确追溯和定位,为监理工程师或总监的重要决定提供依据。 (3)对监理日志进行统计和总结,可以为、质量评估报告、监理、监理会议等提供重要内容。 (4)监理日志需要正确反映工程建设过程中监理人员参与工程投资、进度、质量、合同管理及现场协调的实际情况,尤其是施工中存在的安全、质量隐患和对承包商的重要建议、要求等,因此,监理日志也是监理和监理企业用于检查、评价日常工作的重要依据之一。 (5)监理日志是记录项目管理过程中施工质量、安全、费用、工期等各方面最原始最可靠的资料,因此,监理部门需要妥善保管监理日志,特别是在发生有工程延期、索赔、结算的纠纷或法律诉讼的时候将成为最主要的举证资料。因此,除总监授权和主管部门调阅以外,即使是建设单位也通常只能查阅,但不能复印和拍照,监理部门也不允许将监理日志提供给任何的第三方(包括但不限于承包商)使用,以免影响监理工作的公平、公正及其独立性。 监理日志的内容 监理日志应该真实、准确、全面地记录与工程进度、质量、安全相关的问题,用词要准确、专业、严谨、规范。把所发生的问题以及解决途径、方法记录下来,这样不仅便于查找,也有利于业主和主管部门更全面地了解监理工作内容与监理工作业绩。 主要事件、重大的施工活动均应记录在监理日志上,尤其是施工中存在的安全、质量隐患和对承包商的重要建议、要求等。通过多年的探索、改革、引进先进制度,我国监理市场正逐步走向成熟,监理人员也应不断提高素质,使自己适应不断变化的环境,监理日志的填写就是这种素质的一个侧面反映。全面、详细的监理日志不仅能为监理工作提供方便,同时还是工程延期、索赔的依据。 监理日志的记录内容应包括以下几点: 1、日期、天气 2、、分部工程开工、完工时间及施工情况 3、承包商的组织机构、人员动态 4、承包商主要材料、设备进场及使用情况

安全监理日志范本

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源

管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令,该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库;终端用户也可使用只利用一个子系统或部分数据库的口令。 □安全分析过程 大多数公司的办公人员询问关于信息和计算中心的安全时,往往问“一切都行了吗?”其实他们应该问“对于信息和计算中心的安全,我们应该做什么?”。 用户管理人员应该与信息服务管理人员定期地共同研究,进行安全分析,这种安全分析为各方都愿意接受。简言之,这种安全分析意指决定要多大的一把“挂锁”。遗憾的是,

监理日志范例表

监理日志 2015 年 5 月 30 日星期六累计施工天数: 天气情况晴 最高温度31℃风向:西南 施工部位 1#一层 2#一层最低温度18℃风力:3级 监理记录 1、现场施工情况 施工人员50人(写详细各个工种人数)施工机械:塔吊、吊篮,混凝土搅拌机,钢筋弯 曲机,电焊机等运转正常(如有机械不使用可以注明未运转);材料进场和使用及时符合工 程需要(如有异常情况,应注明)。 1#一层西单元1--12轴XB钢筋绑扎,模板支护。东单元13-15轴XB混凝土浇筑。 2#一层中单元剪力墙钢筋绑扎,模板支护。(具体写详细施工部位,施工情况) 2、监理工作情况(旁站、巡视、材料进场报验和见证取样、平行检验、会议、 监理通知等):(材料进场和见证取样时间要根据实验报告,日志内监理通知,在 收到回复后再记录到当天,与本页的监理通知形式闭合) 对1#、2#新进场材料穿线管、钢筋,进行验收和见证取样。(具体到数量、组数) 1#一层东单元13-25轴XB混凝土浇筑旁站1份;混凝土试块见证取样1组标养,1组同 条件;一层中单元剪力墙拆模尺寸平行检验1份;安全监理通知1份;质量监理通知1份 2#一层东单元剪力墙拆模尺寸平行检验1份;安全监理通知1份;质量监理通知1份; 二层脚手架安全巡视1份,安全定期检查记录1份。(注明具体文件编号) 存在的问题及协调解决情况:(质量、进度、投资,合同、信息及安全等方面考虑) 上午8点30至下午17点40,共进行两次巡视,发现以下主要问题:1#XB钢筋保护层厚度 过大,板筋钢筋间距过大。梁内腰筋漏绑。2#剪力墙钢筋,水平筋入暗柱尺寸不符合图集 11G101要求。模板未进行清理,拼缝过大。一层临边防护不到位,安全通道垃圾较多。 经监理人员XXX、XXX现场提出和指正,施工单位XXX及时将不符合要求的部位进行整 改,保证施工顺利进行。 3、安全施工及扬尘治理情况:(记录安全文明施工检查情况;记录安全文明 施工存在问题和处理情况) (1)进行安全文明施工检查,参加人员XXX、XXX等。 (2)现场材料堆放混乱,一层分箱私拉乱接。车辆扬尘防治不到位。安全文明施工情况正 常。B区负5层有一焊机电线拖地,已指出施工单位现场整改;在进行钢结构安装时发现有 一个工人未扣安全带已要求立刻整改 4、重大事件、文件往来记录:(该项有就注明,没有可以不写) 编制本月监理月报一份经总监理工程师签字后报建设单位和公司。 今日召开工地例会,记录会议纪要一份,下发给参会各方。 1#油烟机插座位置设计变更1份。 县质安站对工程进行例行检查,监理公司对本工程进行月度考核。(主管部门去 工地检查、现场试验等情况) 记录人签章: XXX 山东省建设工程监理文件资料管理规程

监理日记填写样板

监理日记填写样板 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

监理日记填写样板 XXXX工程项目管理有限公司(C系列) C-1 监理日志 工程名称:编号: 施工情况: 1.记录当天的施工内容、施工部位; 2.投入的机械、劳动力(分工种); 3.进场原材料及设备的名称、规格、数量; 监理情况: 1.监理机构在岗、请假、变更人员; 2.监理工作内容; 旁站监理情况; 1.简述旁站内容、部位、时间、地点,具体应祥见旁站记录; 巡视、检查、验收情况;

施工安全: 1.记录当日重大危险源:深基坑、工具式模板及高大模板、大型机械设备、脚手架等包括专 家论证; 2.施工用电、临边洞口防护、安全检查存在问题及处理情况; 3.文明施工、防火、防盗、防中毒; 工程试验、检测、专项验收; 1.工程试验:原材料、半成品、试块、防水、保温、门窗、屋面瓦、环刀、扣件、钢管、管 材、电线、屋面淋水、卫生间蓄水、通球通水、给水管道清洗及其他需要见证取样、复试情况等; 2.工程检测:防雷接地、室内环境、电梯、桩基、空调通风、探伤等; 3.专项验收;公共安全、消防、电梯、规划、防雷、环保、节能、园林绿化、档案资料等; 存在问题及处理、闭合情况; 1.当日发现的问题及处理情况; 2.前面日志中存在的问题闭合情况; 收发文情况: 1.关于质量、安全、进度、造价等方面的监理通知单、监理工作联系单、洽商记录、工程变 更、参建单位的往来文件等;

会议; 1.涉及本工程的所有会议,记录会议名称、时间、地点、具体内容应详见会议纪要; 大事记; 1.记录上级或主管部门的检查、指示、指令、分部工程验收、竣工验收、建设单位要求等; 其他; 1.记录索赔(经济签证)、合同争议、现场停水停电及不可抗力等;

安全监理日志填写内容

安全监理日志填写容 日期 年月日 星期 白天气候夜间 最高℃ 气温最低℃ 每天监理人员填写日志容如下(每天应检查如下容,若发生就必须监督实施和填写)。 (4)定期和不定期检查施工单位安全管理体系运行是否正常(主要

是项目经理、技术负责人、安全员、施工员等是否在岗和履行了在岗的作用),各级安全技术交底、机械设备运行、电气用电维护等记录是否真实齐全。 (5)巡视现场对发现的安全问题或隐患、处理情况、处理未完的追踪情况。监理对现场安全巡视检查主要容如下: ①施工现场平面、立面布置(施工、安全、防火)是否符合设计、规和施工组织设计要求,实际施工过程是否按平、立面布置的相关要施; ②施工现场临时用电系统:是否符合三级配电、两级漏电保护、一机一闸、线路架设、接地保护、电气防火等相关规的技术和用电方案要求; ③施工工程外围立面、水平、、四口临边、人行通道、加工作业场所等的安全防护是否符合规和施工组织设计要求; ④施工机械设备(塔吊、施工提升人货电梯、整体式爬升脚手架、钢筋和木工加工设备、现场运动的运输和吊装设备等)的安装、验收、运行、撤除离场等是否符合相关技术要求和程序操作要求;电动工具的使用是否符合安全要求; ⑤施工现场有爆破作业的专项检查是否符合公安部门相关规定的要求和设计、规的要求; ⑥施工现场危险品存放、使用安全检查是否符合相关要求;重大危险源检测、评估、监控措施等是否符合要求;⑦施工现场作业人员的作业行为是否符合安全操作程序和要求;使用各种安全防护和劳保用

监理日记填写样板

监理日记填写样板 XXXX工程项目管理有限公司(C系列) C-1 监理日志 工程名称:编号: 日期星期天 气 气 温 最高:雨量 最低:风力 子项(分部)工程 ●施工情况: 1.记录当天的施工内容、施工部位; 2.投入的机械、劳动力(分工种); 3.进场原材料及设备的名称、规格、数量; ●监理情况: 1.监理机构在岗、请假、变更人员; 2.监理工作内容; ●旁站监理情况; 1.简述旁站内容、部位、时间、地点,具体应祥见旁站记录; ●巡视、检查、验收情况; 1.应详细描述巡视、检查、验收的部位、项目、结果及合格率等。 ●施工安全: 1.记录当日重大危险源:深基坑、工具式模板及高大模板、大型机械设备、脚手架等包括专家论证; 2.施工用电、临边洞口防护、安全检查存在问题及处理情况; 3.文明施工、防火、防盗、防中毒; ●工程试验、检测、专项验收; 1.工程试验:原材料、半成品、试块、防水、保温、门窗、屋面瓦、环刀、扣件、钢管、管材、电线、屋 面淋水、卫生间蓄水、通球通水、给水管道清洗及其他需要见证取样、复试情况等; 2.工程检测:防雷接地、室内环境、电梯、桩基、空调通风、探伤等; 3.专项验收;公共安全、消防、电梯、规划、防雷、环保、节能、园林绿化、档案资料等; ●存在问题及处理、闭合情况; 1.当日发现的问题及处理情况; 2.前面日志中存在的问题闭合情况; ●收发文情况: 1.关于质量、安全、进度、造价等方面的监理通知单、监理工作联系单、洽商记录、工程变更、参建单位 的往来文件等; 2.会议纪要、监理月报、建立备忘及公司往来文件; ●会议; 1.涉及本工程的所有会议,记录会议名称、时间、地点、具体内容应详见会议纪要; ●大事记; 1.记录上级或主管部门的检查、指示、指令、分部工程验收、竣工验收、建设单位要求等; ●其他; 1.记录索赔(经济签证)、合同争议、现场停水停电及不可抗力等;

最新监理日志等表格.pdf

监理日志 NO 甘监(施)C07 气温最高29℃天气上午:晴2016年8月5日 星期一最低12℃下午:阵雨转多云 施工情况 工程名称XX住宅小区1#楼 施工单位XX建设集团有限公司 施工部位施工内容施工情况 5层、9层、15层、16层基坑南侧15层墙柱模板加固 16层梁板钢筋安装 9层填充墙砌筑 5层样板房施工 16层水电安装工预埋预 留施工 基坑南侧土方回填 钢筋工20人,木工26人,砌筑工14人, 装修工8人,其它工种合计27人 项目部管理人员11人 现场施工机械无变化 监理巡检记录 巡视:1、巡视15层墙柱模板加固,发现横向扫地杆未连续设置,部分用于加固柱子的对拉螺杆螺帽松动, 剪力墙、柱底部缝隙未采用砂浆等材料堵塞,以上问题口头通知质检员刘XX,下午17时施工单位报验该部位,验收时上述问题已全部整改完毕。 2、早上9时30分,监理工程师张XX一行三人巡视9层填充墙砌筑和5层样板房施工,5层样板房施工满足设计要求和相关规定,9层填充墙砌筑工2人正在使用干砖砌筑,立即责令施工员停止以上2人作业,并在我监理人员的监督下将干砖清理下楼,其余工人施工正常。 3、下午巡视16层梁板钢筋安装,使用新疆八一钢厂8、10、12、20、22钢筋,出场合格证、复试报告齐 全有效,施工作业人员能够按设计要求及相关规定施工。 4、早10时巡视基坑南侧土方回填,监理员张XX现场旁站监理,下午下班前共计回填三层,约360方土,施工方能够按照要求分层回填压实并现场进行密实度试验,每层环刀取样6个点,试验结果均符合设计要求。 进场材料、构配件的数量及质量情况:1、上午进场钢筋一车,10盘条3件共7.21吨, 14直条5件共21.62吨、20直条3件共13.12吨。 2、下午进场预埋电管一车,规格20、25,总重量 2.25吨。 旁站项目及旁站记录情况基坑南侧土方回填旁站,详见土15号旁站记录表。 见证项目及见证记录情况10、14、20钢筋各取样1组,回填土取样18个点。 隐蔽工程验收情况9层填充墙墙体拉结钢筋隐蔽验收,验收合格。16层梁板钢筋隐 蔽验收,验收合格。 分项工程检验批验收情况16层梁板钢筋检验批验收,验收合格。 工程(例会)会议情况召开第二次安全专题会议,详见会议纪要。 施工安全问题及处理后落实情况16层楼板作业面西侧外防护脚手架搭设高度未高出作业面150CM(仅高出50CM),电话通知项目经理立即停止该楼层施工作业,进行外防护脚手架搭设,下午14时,脚手架搭设高度已经满足要求,施工作业人员恢复施工。

最新监理日志范文监理日志写

最新监理日志范文监理日志写 1、监理日志记录内容 1.1、每日必须记录内容;日期、气象、施工部位及作业内容、施工人数、使用的主要设备材料等、对主要分部分项开工完工做出标记。 1.2、每日主要事项记录内容; 1.2.1、施工过程巡视检查和旁站监理,见证取样 1.2.2、材料、设备、构配件和主要施工机械设备进场情况及进场验收记录。 1.2.3、施工测量放线,工程报验情况及验收结果。 1.2.4、施工单位资料报审及审查结果。 1.2.5、施工图交接、工程变更的有关事项。 1.2.6、发出的监理通知(文字、口头)的主要内容及签发、接收人。

1.2.7、建设单位提出的有关事项及处理意见。 1.2.8、施工单位提出的有关事宜及处理意见。 1.2.9、工地会议议定的有关事项及协调确定的有关问题。 1.2.10、工程质量事故(缺陷)及处理方案。 1.2.11、异常事件(可能引发索赔的事件)及对施工的影响情况 1.2.12、设计人员到工地及处理、支持的有关事项。 1.2.13、质量监督人员、有关领导来工地检查、指导工作情况及有关指示。 1.2.14、其他重要事项记载。 我也是做监理的给你一共一份监理日记做参考吧 题头日期等就不写了监理日记本的格式应该都一样吧(主体施工)

一、现场施工人数约200人,各工种齐全。(这里要说明现场施工的工人人数和工种) 二、今日进场加气砌块5000块合格证齐全办理委托,见证取样送检。 委托C35砼试块3组同条件养护用于主体20层 (主要表明材料构配件进场实验等情况) 三、巡视发现二十五层顶钢筋帮扎过程中存在钢筋漏绑、钢筋位移现象 已下发建立通知要求施工单位立即整改(主要将质量情况及验收情 况) 四、二十五层顶梁板钢筋帮扎、模板支设管线预埋,十九层拆模清理模

如何正确地记录《监理日志》

如何正确地记录《监理日志》 一、《监理日志》的作用及重要性: 1、动态地反映和记录施工过程监督管理的真实过程和监理程序、监理工作成效; 2、采集和记录了施工过程及监理过程的相关信息,具有可追溯性; 3、《监理日志》的记录最有效地协助监理人员对施工质量控制、进度控制、投资控制的规律及活动进行及时分析的有效依据; 4、工程竣工结算时,甲、乙双方对工期延期执罚引起争论时,监理工程师出示工期判定资料时,《监理日志》作为最有效的依据; 5、应当针对所记录的承包单位当日进行或完成的工作内容,在《质量检查》或《巡视/旁站/平行检验》或《记事》栏内填写相应完成的监理对质量或安全检查结果,以记录当天监理人员所做的工作业绩和应完成的监理程序及职责; 二、记录《监理日志》应遵守的要求: 1、记录内容要求真实可靠,注意时效性; 2、书写规范、字迹清晰、文字简练,词意表达准确; 3、日志内容要与监理通知单,旁站记录,平行检验记录,质量检测、试验记录,见证取样记录等各相关资料相互验证闭合,记录时间、内容一致; 4、对记录内容应当跟踪检查的必须做到有始有终,完整闭合; 5、《监理日志》应以单位工程为体系,分别记录并保持其完整性; 6、填写《监理日志》各栏目不得缺项空白(如此栏目当日无信息内容应以“O”或“无”表示),每天记录必须有记录人签字、总监(或总监代表)审阅意见及签字,以保证每日记录的完整、真实有效; 7、《监理日志》可由一人负责在当日下班前半小时或第二日一上班时间,汇集各专业(土建、水、电、暖各工种)监理人员沟通交流信息后共同记录于同一页日志表中。 8、遇节假日工地停工放假或因故工地全部暂停施工数日,可在一页《监理日志》中记录××月××日~××月××日工地停工及停工原因。 C4三、《监理日志》各栏目填写说明: 1、【监理人员动态】 记录当日在现场工作的,与本“单位工程”有关的监理人员姓名(因“监理日志”是以一个“单位工程”一本的体系记录,故只记录当日负责本“单位工程”的监理员、资料员、专业监理工程师及总监、总监代表)。应由上岗的监理人员本人签名,以表明本人今日在岗。

公路监理日志填写范例

公路工程监理日志 RSS 打印复制链接大中小发布时间:2011-09-07 10:33:06 监理日志 20xx-7-20 晴 1、巡检 小港口大桥:8#墩6#桩,4#墩6#桩,6#墩3#桩及0#台2#桩钻孔(冲击)正施工;2#墩基坑正开挖; 碎石桩:除7#、10~12#、1#~2#机未进到卵石而停工外,其它桩机都在施工; DK627+109涵边样砌筑施工,抽取砂浆试件一组; 旋喷桩(DK628+383涵基处理)上午未施工。 在碎石桩施工现场口头通知碎石桩现场主管工程师***要抓紧时间将资料及相关施工图表整理出来,并汇总。 2、复检 14:30质检工程师谭李丰自检6号墩3#桩后报检:标高为23.394,检孔器下探深度为26.96m;测锥底(尖)为27.45m;提出再清孔。 钢筋笼质检,长度为13.60+11.68、12.80+12.46m,直径1.13m,主箍筋规格、数量及绑扎焊接合格。 17:00检查钢筋对接立焊及箍筋绑扎符合要求。 测锥尖深度为27.46m。 下导管总长为27.m。 砼检查,其配比为150:289:454:54:0.375,赣珠水泥。值班:*** 19:06以前灌砼(5料斗)封底,测孔深为25.70,导管埋深为1.30m。旁站:***。 3、汇报 17:15~17:55在小港口大桥钢筋加工棚向***站长汇报水下C20砼配比的情况及若干问题(技术力量落弱及卵石料含泥量),***站长讲:可以按南昌提供的配比进行施工,今后抽样送四项目部试验。 4、电话指示:21:20接***站长电话通知,明日上午9:30上级检查内外 l.上班时间:8:00~17:00 2、工程进展情况:1#楼:二层梁板模板支设。 2#楼:三层剪力墙钢筋绑扎。 3#楼:二层结构梁板模拆除;七层楼面放线。 商铺7#楼:结构二层墙体砌筑。 3.进场材料:今日上午钢材进场32吨(Φ20,两个批号),下午已进行见证取样送检,详见见证取样登记台帐。 4.监理工作情况:

安全监理日志和监理月报制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A92687 安全监理日志和监理月报制度标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

安全监理日志和监理月报制度标准 范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 安全监理日志和安全监理月报是对监理日常安全监管工作的记录,为了进一步加强监管工作,明确安全监理职责和工作内容,及时发现和消除安全生产事故隐患,我总监办对安全监理日志和监理月报的内容统一如下,并要求于工程开始时实施。 一、安全监理日志内容 安全监理日志应以表格形式,由安全专监记录,总监理工程师审核;记录内容应真实、详细、准确,

事故隐患应体现直接责任人,对发现的问题和事故隐患应有处理措施,监理程序应闭合。 日志内容包括:⑴当日施工内容和安全生产基本情况;⑵文明施工情况;⑶施工机械设备使用情况; ⑷劳务用工情况;⑸安全技术措施落实情况;⑹现场存在事故隐患;⑺有关安全会议内容;⑻提出口头整改要求或发出的工作指令;⑼口头整改要求及上期隐患整改落实情况;⑽其它安全检查内容和情况。 二、安全监理月报内容 安全监理月报可单独呈报,也可与质量、进度、环保、支付、合同管理等事项一并形成工程监理月报。安全监理月报内容应包含以下内容:

安全监理日记填写内容及方法

安全监理日记填写内容及方法 每天监理人员填写日志内容如下(每天应检查如下内容,若有就必须监督实施和填写)。 (1) 现场天气、气候异常及周边环境情况(如:特殊须记录的周边社会、行政、水、电、 道路等对本工程有影响的事项)记录。 (2) 历史遗留问题的追踪检查、处理或处理结果(对遗留问题形成台账,处理须有闭环结果)。 (3) 审查施工单位编制的施工组织设计和各专项安全施工、应急处理等方案,特别要审查 危险性较大的分部分项工程专项方案,尤其是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程 还必须有专家论证;检查施工单位安全生产许可证、安全员岗位证、特殊工种上岗证(如: 电工、焊工、起重机械、电梯操作工、塔吊操作工和指挥工、登高架设脚手架工等)、特种 设备(如:电梯、塔吊等)使用许可及验收各种证书等是否符合规定要求,安全员、电工、 架子工、指挥工等人数是否符合要求。 (4) 定期和不定期检查施工单位安全管理体系运行是否正常(主要是项目经理、技术负责人、安全员、施工员等是否在岗和履行了在岗的作用),各级安全技术交底、机械设备运行、电气用电维护等记录是否真实齐全。 (5) 巡视现场对发现的安全问题或隐患、处理情况、处理未完的追踪情况,处理无结果向 建设单位、建设行政主管部门的汇报情况。监理对现场安全巡视检查主要内容如下: ①施工现场平面、立面布置(施工、安全、防火、应急等)是否符合设计、规范和施工组 织设计要求,实际施工过程是否按平、立面布置的相关要求实施; ②施工现场临时用电系统:是否符合三级配电、两级漏电保护、一机一闸、线路架设、 接地保护、电气防火等相关规范的技术和用电方案要求; ③施工工程外围立面、水平、四口五临边、人行通道、加工作业场所等的安全防护是否 符合规范和施工组织设计要求; ④施工机械设备(塔吊、施工提升人货电梯、钢筋和木板加工设备、现场运动的运输和吊 装设备等)的安装、验收、运行、撤除离场等是否符合相关技术要求和程序操作要求;电动 工具的使用是否符合安全要求; ⑥施工现场危险品存放、使用安全检查是否符合相关要求;重大危险源检测、评估、监 控措施等是否符合要求; ⑦施工现场作业人员的作业行为是否符合安全操作程序和要求;使用各种安全防护和劳 保用品是否符合相关劳保和健康要求; ⑧施工现场各种安全警示标志设置是否正确;如:存在危险因素的地方,均须设置安全 警示标志,特别是有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置安全标志情况; ⑨检查施工现场临时设施:一是作业面临时设施,二是后勤临时设施;检查临时设施搭 设是否符合结构、防火、用电、使用功能等安全标准要求。 (6) 若发生安全事故的应急处理、报告、调查、事故处理情况。 (7) 监理安全资料方面记录:安全交底记录、安全巡视检查台账、安全周检和月度大检查 纪要、安全日志、安全专题会议纪要、监理通知及回复、安全隐患和事故调查和处理记录

监理日志的内容

监理日志的内容 部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行修改

经过几年来的摸索与学习总结,我认为记录内容应包括以下几点: 1.日期、气象<天气、风力、温度、雨量等)。 监理日志中往往只记录时间,而忽视了气象记录的准确性和工程质量有直接关系,因为在浇注混凝土时、混凝土养护、早期强度、拆摸强度等施工活动均与气温、风力、雨量有着密切的关系,同时大雨会影响深基坑施工等等,所以必须把气象情况记录清楚详细。 b5E2RGbCAP 2.施工情况概述。 工程进度、施工人员分布、操作部位、形象进度情况、合理化建议等情况均应作记录。 3.隐蔽工程施工、检验情况。 4.工程质量情况。 施工质量存在的问题及如何解决、整改<处理各类事故人员名单)。监理日志记录的质量问题,要记录整改情况、整改验收是否符合要求、参加验收的人员情况,前因后果都要记录清楚,以便追溯。p1EanqFDPw 5.各种标准、平行、验证、抽检实验情况。 6.沙浆、混凝土试块的制作、测试情况。 7.当天协调的问题,是否有结果。 8.工地材料、设备进场及检验情况<对不符合要求的要明确记录、以引起注意)。 9.工地例会记录<简况)。

10.工地一般情况的简单记录。 11.审阅记录。 监理日志写好后,驻地高监应该及时抽查、审阅,做到心中有数,以便更好的组织监理人员进行监理工作。 2009.4、17星期六晴南风2~3级-2℃~8℃1、工程进展部位:a>5-11//A-F(I段>一、二层铺地面砖;2、质量情况:正常。(地砖缝隙过大,发出监理通知要求立即整改>3.验收情况:验收车库外坡道顶板钢筋,合格。4、材料、设备情况:*材料进场验收5、施工机械:钢筋煨弯机1台、无齿锯2台、钢筋调直机1台、焊机3台,汽车1台,搅拌机2台,龙门架1台等。6、施工变更:无7、承包单位提出问题:无8、上级通知:无9、来访及会见情况:无10、旁站记录:无11、值班记录:有13、会议情况:无14、其它:无北京xxxx监理公司填表人:张杰DXDiTa9E3d 2018年01月27日17:10回复列表你今天干了什么就写什么,跟施工日志基本相同时间:2018年01月26日20:48监理日志:总监办内由一个人负责书写全天全部工程内容,二○九年四月十五日进入现场,二○九年四月十八日开工,二○九年五月八日基础及一层完工,二○九年七月八日主体封闭,二○九年七月九日开始装修。二○九年九月二十九日竣工。基础:20天主体:两个月装饰:两个半月2、施工部署:⑴、根据本工程结构特点和工期要求,共分二个施工段。其中基础及主体为一个独立施工段。完成装修为第二施工阶段。RTCrpUDGiT

监理日志范文监理日记写

监理日志范文监理日记写 我第沙发,希望能采用: 一:施工情况。 1、现场管理人员X人,施工作业人员X人,(如果需要,可以对每个工种的人数详细统计)施工机械有XXXXX。 2、现场情况(今天施工现场主要干了些什么,逐一列明,可以根据各工种人数详细写明) 二:监理情况(对今天施工各主要部位进行现场检查。对各项隐蔽等验收情况写清楚。对政府或第三方检查机构现场检查也写。对旁站记录包括时间等记录。对取样等情况写。反正就是你这监理今天干了些什么都必须写上。并在每项检查后面写明检查结果,如发现有问题的,写清什么问题,然后要求整改,对没问题的,写明符合设计和施工规范) 三:安全问题施工

这条可以并在监理情况里一起,只是上面写的是质量方面检查,这里写的是现场施工安全的检查,如发现问题写明,并要求整改,如没发现,就写没重大安全隐患。 四:造价控制 这个有的时候写,没有的话就不用谢,这条涉及的,主要有经济签证资料审核、工程款的审核签字什么的,现在有的地方要求对农民工工资发放问题记录在监理日记中,也是记在这里。 五:会议情况 如果今天有什么会议,大概写下是什么会,由哪方组织召开,主要参加人员,大概内容是什么,大概写下就行。 我以前写日记的情况大概就这样,基本是按照监理规范来的,如果你们当地有什么特殊情况,你可以追加问题问我。 1、监理日志记录内容

1.1、每日必须记录内容;日期、气象、施工部位及作业内容、施工人数、使用的主要设备材料等、对主要分部分项开工完工做出标记。