天然气泄漏应急处理

一、天然气泄漏对人体的危害

天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神精系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。

二、天然气的特点

天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。

三、天然气泄漏的应急处理

在处理天然气泄漏时,应根据其泄漏和燃烧特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。在处理天然气泄漏,排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,灵活运用关阀断气,堵塞漏点,善后测试的处理措施。

1.处理天然气泄漏的指导:

1)天然气的性质和泄漏规律:扩散的气体遇到火源即可发生燃烧和爆炸。一旦发生爆炸,将对人们的生命财产安全带来更大的灾害。因此,在处理泄漏的过程中,必须坚持防爆重于排险的思想。

由于现场人员走动,铁器摩擦等因素易产生火花,势必造成扩散的天然气燃烧爆炸,不仅排险人员的生命安全受到威胁,而且周围的建筑物将遭到毁坏。

2)设置警戒区,禁止无关人员进入;严禁车辆通行和禁止一切火源,如禁止开关泄漏区电源。

1.天然气泄漏的处理方法

1)天然气一旦发生泄漏,排险人员到达现场后,主要任务是关掉阀门,切掉气源,如果是阀门损坏,可用麻袋片缠住漏气处,或用大卡箍堵漏,更换阀门。若是管道破裂,可用木楔子堵漏。

积极抢救人员,让窒息人员立即脱离现场,到新鲜空气流通处休息。出现呼吸停止者应进行人工呼吸,呼吸恢复后,立即转运至附近医院救治。

2)及时防止燃烧爆炸,迅速排除险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的

控制方面,为迅速堵漏创造条件。对天然气已经扩散的地方,电器要保持原来的状态,不要随意开或关;对接近扩散区的地方,要切断电源。

3)用开花水枪对泄漏处进行稀释、降温。

4)对进入天然气泄漏区的排险人员,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。

四、公众安全

1.立即将泄漏区周围至少隔离50米。

2.撤离非指派人员。

3.停留在上风向。

4.不要进入地势低洼地区。

五、着火处置方案

1.小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火。

2.大火用喷水或喷水雾。

3.在确保安全的前提下,要把盛有可燃气的容器运离火灾现场。

五、急救方面

1)将患者移到新鲜空气处。

2)呼叫120或者其他急救医疗服务中心。

3)如果患者停止呼吸,应进行人工呼吸

4)如果出现呼吸困难应进行吸氧。

5)脱去并隔离受污染的衣服和鞋子。

6)保持患者温暖和安静。

7)应让医务人员知道事故中涉及的有关物质,并采取自我防护措施。

霍州市永航运业有限公司

(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

天然气管道泄漏应急处置方案

天津海港燃气有限公司 天然气管道泄漏突发事件 应急处置预案 天然气管道泄漏突发事件应急处置预案 1。1事故类型 (1)由于第三方交叉工程施工导致管线遭到损坏,发生破裂,导致管道内天然气大量泄漏; (2)管道本体发生腐蚀穿孔,造成天然气泄漏; (3)管道遭不法分子恶意破坏,造成天然气大量泄漏; (4)因洪水、地震等自然灾害原因导致漂管、悬空、变形或断裂造成天然气大量泄漏得事件。 1、2 危害程度分析 (1)天然气管线因周边工程野蛮施工、第三方恶意破坏或自然灾害等原因,造成管道损坏,大量天然气泄漏,影响了分公司得正常安全生产; (2)大量天然气泄漏,影响管道周边居民及企事业单位得正常生产生活秩序,影响北京及天津地区正常天然气供应; (3)大量天然气泄漏,导致周边环境污染。 1。3应急处理处置基本原则 坚持快速反应,指挥统一,分工协作,形成合力,公司自救社会援救相结合得原则、 2 组织机构及职责 2、1组织机构设置及人员组成 本公司设置突发事件应急处置机构,作为发生突发事件时得现场处置机构,在应急响应状态下立即组成。站长为应急处置第一责任人。成员由维修员工、加气工组成、2、2 应急处置工作职责 2、2。1站长应急职责 (1)负责编制应急处置预案并组织员工培训与演练; (2)负责管道应急响应程序得启动;

(3)获得事件信息后在第一时间向公司领导报现场情况并随时通报处理过程; 2.2。2副站长应急职责 (1)发生应急事件后,立即组织人员进行现场周边警戒; (2)配合抢修单位编制抢修方案并上报; (3)配合应急抢修人员按照审批后得抢修方案进行抢修并现场监护; (4)配合修组对抢修得现场进行验收并上报抢修结果、 2、2、3 管道巡线工职责 (1)负责事件处置过程中信息汇报; (2)听从副站长指令,完成应急事件初期得处理; (3)根据管道副站长指令完成对应急事件现场得警戒; (4)负责接应应急抢修队伍与物资进入抢修现场; (5)对应急事件得抢修现场进行监护。 3 预防与预警 严格执行《中华人民共与国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《压力管道检验规程》等法律、法规、技术标准,并按照要求检查、整改,不断完善压力管道管理制度。4应急处置 4。1.1 响应程序 事件处置流程 4。2 处置措施 4。2、1巡线工处置要点 (1) 发现天然气管道泄漏后立即上报站领导与分公司调度室;

天然气应急预案

天然气应急预案 一、目的:为了防止天然气在生产使用过程中发生突发性事故,尽可能减少损失和环境污染,特制定本办法; 二、适用范围 公司各燃气设备、燃气输送管路及调压站; 三、1、安全防范及事故处理小组成员 组长:公司经理 副组长:公司副经理、公司经理助理 组员:技术科主管、生产科主管、机修车间主管、企管科主管、生产车间主管、安全管理员、设备负责人、调度、门卫成员职责分工 2、组长:负责重大事故的总体协调。 副组长:负责重大事故时的组织人员疏散及人员救护。 组员:技术科主管:负责重大事故的技术解决方案的确定及现场处理指挥工作。生产科主管:负责发生重大事故时确定人员疏散的集合点、后勤救援工作指挥机修车间主管:负责安排人员进行燃气设备和燃气管道的巡视,重大事故时安排技术人员配合技术部门进行现场处理。 办公室主管:负责重大事故的对外联系及协调。 生产车间主管:配合生产部门主管进行后勤救援工作。 设备负责人:负责相应设备的日常巡视。 安全管理员:负责日常安全巡视及监督。 调度:负责发生重大事故时的生产组织。 门卫:负责消防设施的配置和消防设施日常检查,发生重大火灾时,维护重大事故发生的治安秩序; 四、突发事件处理 (一) 重大事故处理

1、发生火灾第一现场发现人在发现火灾后,立即通知当班调度,关闭燃气总阀;必要时拨打119 火警,说明起火的准确位置 (1)组长 召集所有组员进行分工安排,并及时向上级领导汇报。 (2)副组长 确定人员疏散方案。 (3)技术科主管 确定现场火情处理方案,并组织人员控制火情,担任现场总指挥。并在公安消防单位人员到场后进行交接,且积极配合实施救援工作。 (4)生产科主管 人员撤离集合点,组织各生产车间人员做好救援的后勤作。 (5)机修车间主管 组织人员配合技术部门主管进行现场火情处理及事后现场生产设施的恢复 (6)各生产车间主管 配合调度进行人员疏散,并组织人员做好救援的后勤工作。 (7)调度 指挥人员疏散。 (8)安全管理 配合调度指挥人员疏散。 (9)设备负责人配合技术主管确定现场处理方案。 (10)办公室主管 通知相关单位报警救援, (11)门卫 门卫保安要坚守岗位,协助及准许厂内人员撤退,但货物及车辆一概不许离场。除公安、消防、救护人员及车辆外,其他人员(包括已离场的非组员)及车辆一律不准进

燃气泄漏应急处置“20字”工作法示范文本

文件编号:RHD-QB-K5777 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 燃气泄漏应急处置“20字”工作法示范 文本

燃气泄漏应急处置“20字”工作法 示范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (一)报告 1、报告是现场应急处置的首要步骤,报告的目的是为了把发生紧急情况的信息第一时间传递出去(给同伴、上级、地方、相关方)。 2、报告方式可以使用呼喊、对讲机、打电话、传真、群发短信、电视告知等多种方式。 3、报告是一个信息逐级传递的过程,传递等级取决于发生突发应急事件的危险等级。 4、在预案中必须确定报告的对象,采用的方式,传递的次序,需要告知的大概内容。

5、预案中应考虑保证现场信息报告渠道和上级了解现场情况信息渠道的畅通。 (二)关阀 1、关阀是燃气泄漏现场应急处置的关键操作,关阀的目的是切断或减少燃气的来源。 2、关阀有彻底关断阀门和部分关闭阀门降压两种形式。 3、关阀包括关闭来气的上游阀门和下游阀门。 4、在应急过程中,遇到泄漏点不清楚的情况,考虑到应急时间和事故后果,不提倡采用降压处理。其它应急情况,如采用降压处理,应有专人和专门监测装置监控燃气压力变化(根据不同燃气种类,控制在300~800Pa范围),降压过程中应控制降压速度,严禁管道内产生负压。 5、在预案中必须确定在不同地点发生泄漏,关

闭不同阀门的名称或编号(可以采用附表和附图)。 6、在预案中应确定下达关闭不同管道阀门指令的权限,指定关阀的责任人,配备关阀工具,说明关阀失效的措施。 (三)放散 1、放散是燃气泄漏后应急处置的重要手段,放散的目的是人为控制泄漏燃气的浓度。 2、放散方式可以采用打开放散阀安全放散、自然开放通风、风机强制通风等方法。 3、在预案中必须确定在不同地点、不同种类管线发生泄漏时采用放散的方式,指定放散的责任人,配备放散工具。 4、由于放散点周边燃气浓度较高,在放散时,应注意避免放散过程产生火花,所用器具必须防爆。 (四)检测

物业燃气泄漏应急预案

燃气泄漏应急预案 一、适用范围: 本预案适用于燃气突然泄漏,同时无法立即制止的情况。以确保燃气泄漏后的妥善处理并将损失降至到最低。 二、应急小组构成: 1. 应急小组组成 组长:项目经理 组员:商场餐饮部、管理部、保安部、工程部、保洁部部门经理 非标准工作时间内由机电值班负责人担任应急处理小组负责人 2. 相关职责: 1)小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2)工程部负责组织《燃气泄漏预案》的培训,具体培训工作由相关部门负责实施。 3)突发燃气泄漏紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对项目人员及应急物资统一调配,项目所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 4)项目保安部负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 5)项目工程部负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 6)项目客服部负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 7)客服前台接待负责紧急状态下对业主和相关部门的沟通、协调和调度工作。 三、燃气泄漏的监测与预警: 1.商场餐饮部应告知相关用户定期对燃气管线进行检查。燃气灶使用后要关闭 供气阀门,避免发生漏气。 2.工程部对燃气管线的报修工作要及时跟进,确保漏气管线及时处理。 3.配合消防维保公司定期加强设备检查,确保燃气泄漏报警探头灵敏有效。 4.客服前台接待要做好信息沟通和协调。 四、信息分析通报与报告: 1.工程部定期收集燃气泄漏的案例信息,教育培训值班人员,加强责任心,认 真巡视检查供气设备。 2.发生燃气泄漏事件后,工程部值班人员要及时将情况报告部门经理及客服前

天然气泄漏应急处理方案

天然气泄漏的应急处理方案 天然气是一种易燃易爆气体,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神经系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。在处理天然气泄漏时,应根据其泄露和燃烧的特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,设备警戒区,禁止无关人员进入;禁止车辆通行和禁止一切火源,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。灵活运用关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。 一:天然气大量泄漏的处理 泄漏的原因主要是:由于误操作引起的泄漏;由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏;由于密封老化引起密封失效,从而导致设备外漏;压力表损坏和管道破裂。 当站场出现输气设备、设施误操作、故障而引起站内天然气大量泄漏等由抢修部门进行紧急处理。能过站内阀门进行气流隔断,不必动用封堵设备。 1:自动或人工手动切换,放空站内管线气体。 2:根据现场情况,现场拉响警铃,人工手动关闭进站阀

和出站阀、打开站内所有手动放空阀、开始对站内进行事故初步控制。 3:事故初步控制阶段。 (1)如果只是天然气泄漏,没有火灾,则按照以下步骤进行初步控制: ①用便携式可燃气体报警仪检测站场天然气浓度,确定泄漏点,并做标记,设置警戒区。 ②站内设施、设备、照明装置、导线以及工具都均为防暴类型。 ③如室内天然气漏气漏气时,应立即关闭室内供气阀门,迅速打开门窗,加强通风换气。 ④禁止一切车辆驶入警戒区内,停留在警戒区内的车辆严禁启动。 ⑤消防车到达现场,不可直接进入天然气扩散地段,应停留在扩散地段上风方向和高坡安全地带,做好准备,对付可能发生的着火爆炸事故,消防人员动作谨慎,防止碰撞金属,以免产生火花。 ⑥根据现场情况,发布动员令,动员天然气扩散区的居民和职工,迅速熄灭一切火种。 ⑦天然气扩散后可能遇到火源的部位,应作为灭火的主攻方向,部署水枪阵地,做好对付发生着火爆炸事故的准备工作。

港华燃气公司天然气泄漏应急预案

港华燃气公司天然气泄漏应急预案 一、目的 明确天然气泄漏情况下的应急行动方案,避免事故,减少损失。 二、适用范围港华燃气公司出现天然气泄漏突发状况的管理与处置。 三、工作程序 1、任何人发现天然气气泄漏或接到任何天然气泄漏报警信号后应立即拨打 84652018 中控电话,报告具体位置及程度。 2、保安人员接到天然气报警信号后,立即派人员前往现场查看、支援。并及时通知工程部人员至现场查看确认,并以最快的方式通知项目总经理。 3、保安人员至现场后立即负责建立警戒线,防止围观,以天然气泄漏点为中心50米范围内划分为禁区,并设置警戒线,禁止外人入内。 4、保安人员需阻止火源发生,严禁烟火和使用电气设备。包括严禁车辆通行和禁止一切火源;禁区内严禁携带任何火种,所有车辆熄火或禁止活动,关闭一切如对讲机、手机等可能产生静电打火的设备。 5、保安、客服及其他工作人员负责疏散人员至安全区域,并协助总指挥(总经理)现场调度和指挥。

6、工程人员至泄漏现场后,立即关闭天然气总阀,并及时关闭泄漏点阀门,请示总经理联系天然气抢修队抢修。 7、如在室内泄漏,要保持冷静,谨慎行事,对天然气已经扩散的地方,电器要保持原来的状态,不要随意开或关;对接近扩散区的地方,要切断电源。切记现场不可开金属门、启闭照明灯、开换气、打报警电话、使用对讲机以及关闭电闸,也不要脱换衣服,以防静电火花引爆泄漏的气体。 8、施救人员进入室内前,应采取一定的防范措施,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星;如有必要可戴上防毒面具,没有防毒面具,则用湿毛巾捂住口鼻、尽可能屏住呼吸;进入室内后应立即切断天然气总阀,打开门窗,加快气体扩散,如泄漏较大,一时无法清除室内泄漏天然气可将用开花水枪对泄漏处进行稀释,并疏散现场范围内的非相关人员,协助救援,抢修的消防人员和维修人员维持现场秩序。受伤人员的现场 四、受伤人员的现场救护 1、发现有中毒、受伤者,应立即小心、妥善地将受伤人员抬离现场,送往安全地区,必要时施行人工呼吸,并通知急救中心前来救护或将受伤人员送往医院抢救。 2、保安部和工程部应详细记录燃气泄漏的时间、地点、故障情况和修复过程。若有人员伤亡,应详细记录伤亡人

天然气泄漏事故专项应急预案及总结

天然气泄漏事故专项应急预案 1 总则 1.1编制目的 贯彻《中华人民共和国安全生产法》和其它有关危化品法律法规、应急管理的法律法规,提高公司保障安全生产和处置危化品事故的能力,在事件发生时相关人员能迅速就位且能迅速有效地采取各种应变措施,使财产损失、人员伤亡、社会影响降低到最低限度,促进公司事业全面、健康、协调、可持续发展。 1.2编制依据 本预案编制依据如下: 《中华人民共和国安全生产法》、《关于实施化学事故应急救援预案加强重大化学危险源管理的通知》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《危险化学品安全管理条例》、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》、国家安全生产监督管理局《关于加强安全生产应急管理工作的意见》,以及《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家安全生产事故灾难应急预案》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》。 1.3适用范围 本预案适用于公司内部可能或已经发生四级以上危化品泄露事故时,公司所采取的紧急应对工作。 1.4应急处置基本原则 1、以人为本,最大限度保证企业员工和群众生命安全。 2、先抢救人员、控制险情,再消除污染、抢救设备。 2 事故类型和危害程度分析

2.1危险化学品特性 天然气是由碳、氢两种元素构成的碳氢化合物的混合物,其主要成分为CH4,占其总量约96%左右、。这些物质在一定条件下都具有一定的危险危害性。由于天然气主要成分为甲烷,所以天然气的特性可参考甲烷的特性,其主要特性见表2-2-1。 表2-2-1 天然气的化学技术说明书

2.2危险性分析 天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。如发生天然气泄漏能迅速扩散,引起人身中毒窒息、燃烧和爆炸。公司有可能发生天然气泄漏的场所有天然气站、天然气热水锅炉、天然气使用车间等部位。根据公司综合预案对危险源的和风险分析,可能发生天然气泄漏事故类型和事故严重程度分析如表2-2-2: 表2-2-2 天然气泄漏事故类型和事故严重程度分析 (1)管线、设备疲劳应力破坏:站场操作压力有日不均、月不均和年不均的变化,存在压力波动、疲劳引起的设备、管材失效。地上管线或设备在安装过程中,布置不合理,造成附加应力或应力集中现象,造成破坏,引发天然气泄漏。 (2)管线、设备腐蚀失效:对于管线,特别是管线出土处、管线接口处是腐蚀的敏感处。计量调压设备是站场的主要设备,它们均可能因腐蚀发生穿孔或刺漏。 (3)安全附件失效:站内的安全阀失效,可能导致管线和设备超压破坏。和天然气泄漏事故。

燃气泄漏应急演练最终版

不明原因燃气泄漏演练 2014年6月20日报警人员:燃气公司,我现在火炬街物探活动中心西门处,闻到燃气味道,就是不就是燃气泄漏了,请尽快派人瞧瞧吧? 接警人:好的,请问您闻到燃气味道的具体位置? 报警人告知大概位置。 接警人:好的,请您上风口方向迅速撤离到没有燃气臭味的地方,并严禁使用手机、使用明火,请帮助我们制止过往车辆及行人进入该区域,我们抢修人员立即赶往现场,最后请留下您的姓名与联系方式,谢谢。 客服中心接到路人报警后,随即向刘骥骞报告。 接警人:刘主任,接到报警电话。火炬街物探活动中心西门处有疑似燃气泄漏。请派人处理。 刘骥骞:知道,请继续做好维抢修电话接听,将最新情况及时向我汇报。 刘骥骞通知就近巡线人员迅速赶往现场:吴炬,火炬街物探活动中心西门处有人报警有燃气味,请您们立即赶往现场核实、检测,随时向我报告最新情况! 巡线人员吴炬:收到,我马上赶往现场! 客服中心主任继续指派维修人员关玉成赶往现场进行警戒,协助抢修人员吴炬开展前期核实、检测工作。 抢修人员吴炬、关玉成收到指令后迅速赶往现场,到达现场后与报警人沟通。 吴炬:我就是涿州昆仑燃气员工,请问就是您报的警不? 报警人:就是,我闻到这片区域有燃气臭味。 吴炬:请您给我指一下具体位置。 报警人用手指了一片区域。 吴炬:在我检测期间,请您撤离到没有臭味的区域,禁止拨打手机、使用明火、启动车辆,配合我做好警戒工作。 报警人:好的! 关玉成、吴炬开始进行现场燃气浓度检测。 (检测注意事项:1、管道周边有无塌陷;2、管道周边有无动土作业;3、管道周边植被就是否枯萎;4、管道周边三沟三井检测) 昆仑公司领导指示:现在模拟在燃气管道周边阀井内检测到燃气浓度超标,

燃气泄漏火情应急预案

燃气泄漏火情应急预案 燃气泄漏火情应急预案 1目的当乙炔、氢气等燃气泄漏引发火灾时,为能够快速反应、有序行动、控制事态、减少损失,特制定本预案。2 适用范围本局区域内可能发生的因乙炔、氢气等燃气泄漏所引发火灾的控制。3 职责 3.1 局责任事故应急处理领导小组负责对事故处理实施统一指挥和调度。3.2 局义务消-防-队协助专业消防人员进行火灾的扑救与处理。 4 预案4.1 局应成立义务消防组织,定期组织培训,并配备与火灾性质相适应的灭火器材。4.2 发现乙炔、氢气泄漏着火,现场人员应立即拨打119报警并报局责任事故应急处理领导小组,同时采取以下措施控制火情:4.2.1 利用配备的灭火器材控制火灾。4.2.2 若现场情况允许,应关闭着火气瓶阀门。4.2.3 对于一时无法堵漏或封闭的气源,不宜立即将火扑灭,以防泄漏的气体遇明火发生爆炸。可一边对已燃气瓶及与其相邻的未燃气瓶喷水冷却,一边让气体自行燃尽。4.3 报警后,局责任事故应急处理领导小组应派人到交叉路口和单位门口迎候消防人员并引领至火灾现场。4.4 按照局责任事故应急处理领导小组的.统一指挥,局义务消-防-队员应积极配合专业消防人员进行火灾的扑救和处理。4.5 灭火后,局责任事故应急处理领导小组应派专人保护现场,以便对事故原因进行调查。注:潍坊市环境保护局消防安全应急组织机构及人员名单见《潍坊市环境保护局消防安全紧急事故应急预案》化学危险品泄漏应急预案1目的当化学危险品因以外发生泄漏时,为能够快速反应、有序行动、控制事态、减少损失,特制定本预案。2 适用范围本局区域内可能发生的因化学危险品泄漏所引发污染及火灾的控制。3 职责 3.1 局责任事故应急处理领导小组负责对事故处理实施统一指挥和调度。3.2 监测中心站负责泄漏化学危险品的收集和处理。3.3 局义务消-防-队协助专业消防人员进行火灾的扑救与处理。 4 预案4.1 局应成立义务消防组织,定期组织培训,并配备与火灾性质相适应的灭火器材。 4.2 监测中心站药械仓库应配置废液及固体废物收集容器。4.3 发生化学危险品泄漏,现场人员应在保证人身安全的前提下,立即将泄漏物及污染的土壤一并收集于预置的容器内,依据污染物的性质,按照《废液处理作业指导书》要求进行处理或送交专业处理机构进行处理。4.4若因化学危险品泄漏引发火灾,现场人

燃气泄漏应急处置预案

食堂天然气泄漏事故应急处理预案 xxxxxx幼儿园

食堂天然气泄漏事故应急处置预案 幼儿园食堂是全园唯一使用天然气的场所,为保证全园师生的人身安全和园内财产安全,结合幼儿园实际特制订xxxxxx幼儿园食堂天然气泄漏事故应急预案: 一、食堂天然气使用现场基本情况 1.使用天然气的设备共两个:天然气炉灶(两个接口)和燃气蒸车(1个接口),共计三个燃气接口。 2.食堂内外的消防设施:食堂外备有消防栓1套、4公斤干粉灭火器2具,食堂内备有4公斤干粉灭火器1具,均能正常使用。 二、预防食堂天然气系统发生事故的措施 1.加强食堂工作人员的安全教育工作,严格落实岗位责任制,天然气双灶及蒸车有专人使用、专人负责,其他人员不得随意使用。 2.要求食堂人员每天进厨房第一件事必须是开窗通风,并且用便携式燃气报警器检测燃气接口,确定无泄漏方可启动电源及其他设备。 3.厨房人员要求熟练掌握燃气报警系统的使用方法及注意事项。 4.闲杂人员严禁进入厨房。 5.使用燃气设备时,应注意通风换气,且人不得远离,以防引发意外情况,甚至造成事故。 6.当遇意外停气时,必须及时关闭燃器具自身阀门和燃器具前阀门,待供气恢复正常时方可使用;不使用后,必须检查燃器具自身阀门和燃器具前阀门是否关好,做到人离阀关。 7.严禁在燃气设施附近堆放易燃、易爆等物品。 8.按规定方法使用合格专用燃气胶管,为防鼠患,使用保护胶管的套管(套

管为金属性管或带增强金属网或纤维网软管),胶管按规定期限更换。 9.注意对燃气设施的保护,不要擅自拆除、改装、移动、包装燃气设施。 10.应积极协助和配合天然气公司对户内外燃气设施的检查、维护、抢修等工作。 11.保持灶具清洁,燃烧器上的火孔应随时去污,保持灶面清洁,燃气畅通,保持良好的受热状态。 三、发现燃气泄漏时处置方法: 1.迅速关闭燃气总阀,让门窗全开保持空气流通 2.立即到户外安全距离拨打xxxxx报修电话,通知xx天然气公司派人处理; 3.熄灭一切火种并严禁开关任何电器或使用室内电话; 4.若事态严重,厨房人员应立即撤离现场,同时通知园长,立即启动应急预案,迅速安排全园师生疏散到安全地带,拨打119报警。 5.园方立即封锁现场,禁止闲杂人等及车辆靠近。 四、报警及通讯方式 1.报警方法:食堂天然气系统一旦突发事故,工作人员立即向园长、食堂管理人员、天然气公司、消防队报警。园长接到报警后根据现场情况启动现场处置应急预案。 2.电话报警内容:泄露部位、泄漏量、有无人员伤亡、现场风向等。 3.报警电话 物业报修电话:xxxxxx消防大队:119 xx天然气公司:xxxx xxxxxx幼儿园 2016年7月

小区天然气泄漏应急预案

1 目的. 为防止天然气泄漏对人身、财产的侵害,对可能发生的紧急状态采取切实可行的应急措施,积极防范,迅速消除隐患,使侵害损失减少到最低程度。 2 适用范围 江汽生活区天然气发生泄漏于发生泄漏并发生火情的事故处理。 3 职责 3.1 物业管理公司相关人员根据情况需要合理安排物业管理公司人员实施救援。 3.2 联系天然气公司组织施救。 4 工作程序 4.1 发生泄漏 4.1.1 工作人员与住户应首先要挺身而出,自发组织起来实施自救立即关闭天然气管 道阀门,救护受害对象。 4.1.2 迅速打开所有门窗,防止因静电起火,杜绝明火并实施自救,防止窒息与中毒 引发伤亡。 4.1.3 引导安置住户到安全场所。 4.1.4 拒绝无关外来人员进入现场。 4.1.5 立即通知天然气公司现场进行抢修;电话:65133333。 4.2 发生泄漏并发生火情: 4.2.1 首先拨打119报警。 4.2.2 全力以赴组织住户撤离现场。 4.3 同时做好以下工作: 4.3.1 打电话报110和物业管理公司;电话:2296822,报告时不要惊慌,说清你的 姓名、身份,发生的时间、地点及简要情况。 4.3.2 保安人员迅速到达现场,确认后做好控制并保护现场工作,汇报公司有关领导 立即赶到现场。 4.3.3 根据险情,由物业管理公司立即报告天然气公司。 4.3.4 携带必要的对讲机、记录本器材等。 4.3.5 布置保安维持现场秩序,划定警戒线,控制无关人员进入,疏散现场围观人员。 4.3.6 专人对具体部位进行控制——引导相关车辆、人员进入现场。 4.3.7 向当事人、报案人、知情者了解事情原因并记录。 4.3.8 对现场进行拍照。 4.3.9 协助抢救伤员,如需要送医院,应会同医务人员一同前往,并向伤员了解记录 有关案件发生的情况。

天然气泄漏事故应急预案【最新版】

天然气泄漏事故应急预案 一、事故类型和危害程度分析 公司的生产特点使用的天然气,存在火灾爆炸、中毒、窒息、等危险,可能导致重大安全事故天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神精系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。 二、天然气泄漏的原因和特点 1. 天然气泄漏的原因: 1.1 阀门垫片损坏,出现裂缝,引起泄漏。 1.2 压力表损坏。 1.3 管接口处紧固不牢漏气。 1.4 管道(管线)破裂。 1.5 其他原因损坏

2. 天然气泄漏的特点: 天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。 三、应急基本原处置则 以人为本、减少危害、快速反应、统一指挥、分级负责相结合。 四、天然气管线阀门控制布置 1. 铆焊车间中间门口处有一管线阀门 2. 铆焊车间西墙根有一管线阀门 3. 下料工序火焰切割机处有一管线阀门 4. 下料工序西墙根处有一管线阀门 5. 车间外围西北角处有一管线阀门

6. 集团餐厅西墙处有一管线阀门 五、漏点例行检查 检查方法:用肥皂水试压检查漏点,冒泡处即时漏气点,关闭阀门进行处理。 六、泄漏严重的应急处理 1. 天然气一旦发生泄漏,部位现场人员立即关掉阀门,切掉气源。 2. 在处理天然气泄漏时,应根据其泄漏和燃烧特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。 3. 在处理天然气泄漏,排除险情的过程中,须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则。 4. 天然气性质和泄漏规律:扩散的气体遇到火源即发生燃烧和爆炸。立即停止焊接等作业。 5. 用水枪对泄漏处进行稀释、降温。

液化石油气和天然气泄漏应急处置八项措施

编号:SM-ZD-10715 液化石油气和天然气泄漏应急处置八项措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

液化石油气和天然气泄漏应急处置 八项措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 液化石油气和天然气是一种广泛应用于工业生产和居民日常生活的燃料,发生泄漏时要采取以下应急处置措施。 (1)建立警戒区。立即根据地形、气象等,在距离泄漏点至少800米范围内实行全面戒严。划出警戒线,设立明显标志,以各种方式和手段通知警戒区内和周边人员迅速撤离,禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。 (2)消除所有火种。立即在警戒区内停电、停火,灭绝一切可能引发火灾和爆炸的火种。进入危险区前用水枪将地面喷湿,以防止摩擦、撞击产生火花,作业时设备应确保接地。 (3)控制泄漏源。在保证安全的情况下堵漏或翻转容器,避免液体漏出。如管道破裂,可用木楔子、堵漏器堵漏或卡箍法堵漏,随后用高标号速冻水泥覆盖法暂时封堵。 (4)导流泄压。若各流程管线完好,可通过出液管线、排

燃气泄漏应急预案

燃气泄漏应急预案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

天燃气泄漏应急预案 一、适用范围: 本预案适用于燃气突然泄漏,同时无法立即制止的情况。以确保燃气泄漏后的妥善处理并将损失降至到最低。 二、组织机构 1. 应急小组组成 总指挥:金安丽 副总指挥:于鹏、李玉娟 组长:吴光剑 组员:高净炀、佟晓燕、吕春花、王雨春、周东辉、唐航、于思洋、张照东 2. 相关职责: 1)小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2)物业部负责组织《天燃气泄漏预案》的培训,具体培训工作由相关部门负责实施。 3)突发燃气泄漏紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对项目人员及应急物资统一调配,项目所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 4)保卫部负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 5)物业部负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 6)运营部负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 三、燃气泄漏的监测与预警: 1.商场运营部应告知相关用户定期对燃气管线进行检查。燃气灶使用后 要关闭供气阀门,避免发生漏气。 2.物业部对燃气管线的报修工作要及时跟进,确保漏气管线及时处理。 3.配合消防维保公司定期加强设备检查,确保燃气泄漏报警探头灵敏有 效。

三、信息分析通报与报告: 1.物业部定期收集燃气泄漏的案例信息,教育培训值班人员,加强责任 心,认真巡视检查供气设备。 2.发生燃气泄漏事件后,物业部值班人员要及时将情况报告部门经理、 保卫部,物业部要将情况逐级向上报告。 3.事故(协调)处理完毕后,物业部及时将事故情况报告上交部门经理 及相关上级主管部门。 四、燃气泄漏时的行动方案: 4.燃气管线发生泄漏后,发现人应立即通知商场保卫部或物业部。 5.保卫部人员接到报告后应立即携带防护器材赶到现场,设置警戒线, 视情况对现场人员疏散,阻止无关人员进入,现场严禁使用明火、通讯及各种电器,现场准备好灭火器材,做好防护准备。 6.物业部人员接报后立即关闭泄漏区域上端阀门,查找泄漏点,协调进 行抢险,及时通知燃气公司到场维修,并在防爆的前提下做好通风换气工作。 7.运营部人员负责对现场滞留人员进行疏导,以免发生混乱。 8.如现场有人员中毒休克,应立即抬往空气流通处,采取必要救护,事 故处理结束后由物业部及时填写《事故分析调查报告》并归档保存。 五、预防燃气泄漏的准备: 1.要建立管理制度并制定落实的检修计划。 2.商场内配备足够的消防器材及排风设备。 3.确保商场消防报警系统的正常使用。 六、突发燃气泄漏应急队伍的建设、培训和演练: 管理部部负责建立培训制度,定期对员工进行培训并组织燃气泄漏演练。

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然 及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时

振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、

燃气锅炉应急处置措施

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、《防火防爆十大禁令》、《安全规程》、《运行规程》、《设备维修保养制度》以及各岗位人员责任制,加强锅炉房的安全管理。 4.3 加强职工教育培训,提高职工安全防范和应急能力。

天然气泄漏应急处理方案

天然气泄漏应急处理方 案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

 2:根据现场情况,现场拉响警铃,人工手动关闭进站阀和出站阀、打开站内所有手动放空阀、开始对站内进行事故初步控

制。 3:事故初步控制阶段。 ⑧利用喷雾水蒸汽吹散裂漏的天然气,防止形成可爆气。 ⑨在初步控制中,应有人监护,有必要情况下,应戴防毒面具。

煤气泄漏应急预案

1主要依据: 1.1中华人民共和国安全生产法 1.2中华人民共和国职业病防治法 1.3中华人民共和国消防法 1.4中华人民共和国工会法 1.5危险化学品安全管理条例——国务院令第344号 1.6国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定—国务院令第302号 1.7工业企业煤气安全规程——GB6222—86 2指导思想和原则 明确职责,针对可能发生的事故,做到安全第一,预防为主;在事故应急救援中,做到有组织的应急,保护员工的安全与健康,将事故损失和对社会的危害减至最小。 3单位概况 4主要事故类型、危害因素分析和应急救援措施 4.1煤气事故 4.1.1事故类型: 煤气泄漏、中毒、着火、爆炸事故。 4.1.2危害因素分析: a)煤气泄漏,一氧化碳中毒; b)煤气着火烧伤; c)爆炸造成物体坠落砸伤、煤气管网和储存设备设施损坏及其他二次伤害。 4.1.3应急救援措施: 4.1.3.1煤气事故现场应急处理 a)发生煤气大量泄漏、着火、爆炸、中毒等事故时,发生事故区域的岗位人员立即汇报生产科调度室和车间负责人,发生着火事故岗位人员应立即拨打火警电话报警,报出着火地点、着火介质、火势情况等,同时迅速汇报生产科调度室和车间负责人,组织义务消防队员到现 场灭火,并派专人引导消防车到现场灭火。 b)调度室接到煤气事故的通知后,应立即通知相关人员采取应急措施。如:设置安全标识牌、警戒线,煤气事故现场的紧急疏散等等。并根据现场煤气事故的严重程度,应及时通知相关部门、科室/车间,联系、协调,对现场进行戒严和救护。 c)生产科长立即组织成立应急领导小组,抢救事故的所有人员都必须服从统一领导和指挥. d)事故现场应划出危险区域,由武保科负责协调组织布置岗哨,阻止非抢救人员进入。进入煤气危险区域的抢救人员必须佩戴氧气或空气呼吸器,严禁用纱布口罩或其他不适合防止煤 气中毒的器具。 e)煤气大面积泄漏时,应立即设立警戒范围,所有人员依据“逆风(煤气)而逃的原则, 迅速疏散到安全地带,防止中毒人员扩大。 f)未查明事故原因和采取必要安全措施,不得向煤气设施恢复送气. 4.1.3.2煤气泄漏的应急处理 a)燃气区域内发现煤气泄漏后,岗位人员应立即向燃气调度室汇报。

天然气泄漏应急预案新编

天然气泄漏应急预案 一、指导思想 公司一旦发生天气然泄漏或燃爆,针对可能造成的严重后果及灾害,抢险工作立足于依靠自救力量迅速有效地把灾害控制在初起阶段,快速将人员撤离至安全区,防止燃爆,消除泄漏。 二、组织机构 总指挥:总经理: 副总指挥:工程安保总监: 成员: 餐饮部: 事故发生所在部门领班以上骨干力量和部分义务消防员。 三、处理程序 1、发现事故者应在第一时间向大堂副理、消防中心、值班经理报告。 2、操作人员应当立即关闭天然气总阀(挂有标牌)或各分阀(挂有标牌)。 3、若天然气泄漏无法控制,应急指挥领导小组应当立即拨打“119”和天然气抢修电话报警,并宣布单位进入应急状态,应急小组立即实施救援行动。 4、战斗小组应当根据泄漏影响规模立即划出警戒区,疏散小组引导危险区域的所有人员撤离至上风向的安全区域。 5、疏散小组应当阻止一切车辆及无关人员进出公司,有效制止附近机动车辆发动。任何人在警戒区域内不得使用手机、对讲机、开关电源等一切可能发出火星的电器设备。

6、危险区域人员有条件的应当用湿毛巾捂住口、鼻。 7、排险抢修小组和外部救援人员立即对设施进行抢修。 8、医疗救护小组应当对中毒者或受伤者开展救治。对中毒或受伤严重者送医院抢救,或打120求援。 9、如发生闪爆,应严格按照公司“灭火应急预案”进行处理。 10、将事故情况及时向上级主管部门报告。 四、蒸汽泄漏事故应急预案 为迅速、有效地处理蒸汽泄漏事故,防止人员伤害发生,减少对周边环境造成环境影响及损失,特制定蒸汽泄漏事故应急预案。 1、蒸汽泄漏事故是指饭店蒸汽系统管道、阀门、压力容器在、疏水器、电锅炉及附件等出现故障发生蒸汽泄漏,造成一定影响的事故。 2、工程部报修值班人员接到漏汽报修后应立即通知维修人员直到现场,初步判断漏汽原因,并通知综合水暖组领班或工程部总值班。 3、维修人员根据现场情况采取必要措施控制蒸汽泄漏,现场加设警示标志,防止人员、设备出现更大损失,造成人员伤害的及时进行救治。 4、工程部综合水暖领班或总值班接到漏汽通知后应立即赶到现场,指挥、协助维修人员进行抢修,漏汽无法控制需停供蒸汽的,由综合水暖领班或工程部总值班报请工程部经理或饭店总值班同意后通知综合水暖组运行值班人员停供相应区域蒸汽,并通知可能受到影响的相关部门。 5、维修时应首先确认管道、设备内的蒸汽余量,确定没有压力后方可施工,维修部位应局部降温,防止烫伤。 6、维修现场应确保有良好通风,防止高温环境下作业

205010燃气泄漏应急预案

招商局物业管理有限公司广州管理片区企业标准 Q/CMPMC GZ/JSG 205010-2010 燃气泄漏应急预案 1范围 本预案适用于物业管理区域内燃气突发泄漏事件,且无法立即制止的情况,保证燃气泄漏时的妥善应急处理。 2应急小组组成及职责 2.1应急小组组成: 组长:物管中心(处)负责人 副组长:工程维修部门负责人、安管部门负责人 组员:各部门(班组)负责人(主管)、全体员工、外包方相关人员 非标准工作时间内由值班负责人(由项目指定)担任应急处理小组临时负责人 2.2相关部门职责 2.2.1应急小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2.2.2突发停电紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对中心人员及应急物资统一调配,中心所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 2.2.3安管部门负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 2.2.4工程部门负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 2.2.5客服部门负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 3燃气泄漏的监测与预警 3.1客服部门应告知所有用气单位负责人定期对燃气管线进行检查,例如:餐厅负责人定期对燃气管线进行检查。餐厅下班后,由餐厅专人负责检查炉灶阀门状态,工程部门定期抽查,做好监管工作,杜绝漏气隐患。 3.2工程部门对餐厅内部燃气管线的报修工作要及时跟进,保证漏气管线及时处理。3.3配合消防维保公司或燃气公司定期加强设备检查,保证燃气泄漏报警探头灵敏有效。 3.4工程部门负责燃气锅炉供气设备的运行管理,保证24小时有人值班。 3.5燃气检漏仪完好,保证监测数据的准确有效。 3.6工程部门应配合燃气公司按照要求定期进行燃气管道及用具检测工作。 4信息分析通报与报告 招商局物业管理有限公司广州管理片区2010–10–01批准2010–10–01实施