文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 导线及灯具敷设安装方式、部位的标注

导线及灯具敷设安装方式、部位的标注

导线及灯具敷设安装方式、部位的标注
导线及灯具敷设安装方式、部位的标注

导线及灯具敷设安装方式、部位的标注

灯具的安装方式

一、灯具的安装方式:引用wangccad在2006-10-18 22:34:42.0发表的内容 1 线吊式 CP Wire(Cord) Pendant 2 链吊式 CH Chain Pendant 3 管吊式 P Pipe(Conuit) erected 4 壁装式 W Wall mounted 5 吸顶式或直附式 S Ceiling mounted (Absorbed) 6 嵌入式 R Recessed in 7 顶棚内安装 CR Coil Recessed 8 墙壁内安装 WR Wall Recessed (侧墙上安装:E) 9 台上安装 T Table 10 柱上安装 CL Colum 二、国标的符号; 线吊式自在器线吊式 SW Wire suspension type 链吊式 CS Catenary suspension type 管吊式 DS Conduit suspension type 壁装式 W Wall mounted type 吸顶式 C Ceiling mounted type 嵌入式 R Flush type 顶棚内安装 CR Recessed in ceiling 墙壁内安装 WR Recessed in wall 支架上安装 S Mounted on support 柱上安装 CL Mounted on columm 座装 HM Holder mounting

表达内容 三、标注代号对照 英文汉语拼音代号本图集代号线吊式 自在器线吊式 固定线吊式 防水线吊式 吊线器式 链吊式 管吊式 吸顶式或直附式 嵌入式(嵌入不可进人的顶棚) 顶棚内安装(嵌入可进人的顶棚) 墙壁内安装 台上安装 支架上安装 壁装式 柱上安装 座装cp cp cp1 cp2 cp3 ch p s r cr wr t sp w cl hm x x1 x2 x3 l g d r dr br t j b z zh x x1 x2 x3 l g d r dr br t j b z zh 施工图专用——线路敷设方式代号 施工图专用——线路敷设方式代号 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设

线路敷设方式的标注

线路敷设方式的标注 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 线路敷设方式标注 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS

暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC 各种管材的说明 SC为普通焊接钢管,俗称黑铁管,是厚壁钢管,在明敷设时(包括地埋)内外壁要做防腐处理,SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3 mm KBG管是SC管的更新换代产品, 采用优质冷轧带钢,经高精度焊管机高频焊接而成,双面镀锌保护,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全快速。KBG管有冷镀锌和热镀锌,壁厚1.5m明敷、暗敷都可以, 不需要焊接,把要端接的两根管子插入套管的两头,用扣压钳压接连接。成品外径分为16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,壁厚为1.2mm,标准长度为4000mm。 JDG套接紧定式电冷镀锌钢导线管,采用优质冷轧带钢,经高频焊接一次成型,双面镀锌保护 ,壁厚均匀,焊缝光滑,管口边缘平滑无毛刺,穿线安全快速。是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择。产品分jdg镀锌白管和 jdg镀锌彩管。产品如需打弯,可配套弯管器或jdg弯头。成品外径分为16mm、20mm、25mm、 32mm、40mm、50mm,,标准长度为4000mm TC薄璧电线钢管, TC是英文代号,DG是汉语拼音代号. TC代表穿薄电线管敷设. RC水煤气管, 是镀锌焊接钢管. FPC聚氯乙烯半硬质电线管,可自由弯曲、折叠、卷绕, G 厚电线管

灯具安装符号

一、灯具的安装方式: 1 线吊式 CP Wire(Cord) Pendant 2 链吊式 CH Chain Pendant 3 管吊式 P Pipe(Conuit) erected 4 壁装式 W Wall mounted 5 吸顶式或直附式 S Ceiling mounted (Absorbed) 6 嵌入式 R Recessed in 7 顶棚内安装 CR Coil Recessed 8 墙壁内安装 WR Wall Recessed 9 台上安装 T Table 10 柱上安装 CL Colum 二、国标的符号 线吊式自在器线吊式 SW Wire suspension type 链吊式 CS Catenary suspension type 管吊式 DS Conduit suspension type 壁装式 W Wall mounted type 吸顶式 C Ceiling mounted type 嵌入式 R Flush type 顶棚内安装 CR Recessed in ceiling 墙壁内安装 WR Recessed in wall 支架上安装 S Mounted on support 柱上安装 CL Mounted on columm

座装 HM Holder mounting 三、标注代号对照 施工图专用——线路敷设方式代号 施工图专用——线路敷设方式代号 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设 ⑦线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设

导线敷设符号标注

文字符号 导线敷设方式的标注 SC 穿焊接钢管敷设 KBG 穿镀锌管敷设 FPC 穿阻燃半硬质塑料管敷设 CT 用电缆桥架敷设 SR 用线槽敷设 PVC 穿PVC管敷设 PVC和PE 是都属于烯烃类,PVC为聚氯乙烯,是三大烯烃类中强度最大的一种,PE为聚乙烯,分为低密度聚乙烯、高密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯三种。 PE管刚度不够,韧度有余 导线敷设部位的标注 BC 暗敷设在梁内 CLC 暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 FC 暗敷设在地面或地板内 CC 暗敷设在屋面或顶板内 ACC 暗敷设在不能进入的吊顶内 MT25是穿直径25mm的电线管敷设; SCE是在吊顶内敷设; 电线电缆中常用符号的意义 2009-06-04 08:45 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯 (主人解释:R.软电线;VV.PVC绝缘和PVC护套,只有一个V是指前者,且没有护套;P.屏蔽线 K.控制电缆;B.电线;-105.表示最高可用于105摄氏度,橡胶电缆,主要用于电动工具的电源电缆 最后字母是B,表示扁平电缆,就是那种一排多股线粘在一起那种,有白色、灰色等,有些人叫“排线” ,中间有L是铝导线,有J是交联,有ZR连在一起是“阻燃”,有NH连在一起是“耐火” 有下标22表示钢铠装,2表示铜铠装, 最后的P有下标2好象是铜屏蔽层,没有是编织屏蔽) 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量

安装电气中敷设方式符号大全

电气设计施工图中常用线路敷设方式 SR:沿钢线槽敷设BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE:沿墙面敷设CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱内W C:暗敷设在墙内CC:暗敷设在顶棚内ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内SCE:吊顶内敷设,要穿金属管。 一,导线穿管表示: SC-焊接钢管MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管C T-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀 锌钢管。 二、导线敷设方式的表示: DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷 在墙内CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设F -地板及地坪下SR-沿钢索BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷。 三、灯具安装方式的表示: CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶R-嵌入S-支架CL-柱上沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚

氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC HSM8-63C/3P、DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,HSM8-63C/ 3P 适用于照明回路中,为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种,额定电流32A,2极开关其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下

电气图纸常用标注解释

管线敷设方式 sc:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE :沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE :在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC :暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 RC管与SC管的区别: RC管镀锌焊接钢管,俗称白铁管,SC管是焊接钢管,俗称黑铁管,都是厚壁钢管,壁厚应该基本一致,就差一层薄的镀锌层而已。RC管用在埋地比较多,SC管用在楼板墙内比较多。

CP CP X X CP1X1X1 CP2X2X2 CP3X3X3 Ch L L P G G S D D R R R CR DR DR WR BR BR T T T SP J J W B B CL Z Z HM ZH ZH

电气设计施工图中常用线路敷设方式SR:沿钢线槽敷设 BE :沿屋架或跨屋架敷设 CLE :沿柱或跨柱敷设 WE :沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE :在能进入人的吊顶内敷设 BC :暗敷设在梁内 CLC :暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC :暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 灯具安装方式的表示 CS-链吊

电线电缆安装方式、敷设方式

电线电缆安装方式、敷设方式 导线穿管: SC-焊接钢管MT-电线管PC-塑料硬管FPC-阻燃硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索PR-塑料线槽 RC-水煤气管 导线敷设方式: DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷梁内CLC-暗敷柱内 WC-暗敷墙内CE-沿天棚顶扳敷设CC-暗敷天棚顶扳内 SCE-吊顶内敷设F--地板及地面下敷设SR-沿钢索敷设 BE-沿屋架,梁敷设 动具安装方式: CS-链吊DS-管吊W--壁装C--吸顶 R--嵌入S-支架CL-柱上 标注安装方式的文字符号 导线敷设方式的标注(新标准) 1 K 瓷瓶或瓷珠敷设Wiring on porcelain knob or isolator 2 PR 塑料线槽敷设Installed in P.V.C.wireways 3 MR 金属线槽敷设Installed in metallic wireways 4 SC 穿焊接钢管敷设Run in welded steel conduit 5 MT 穿电线管敷设Run in electrical metallic tubing 6 PC 穿硬聚氯乙烯管敷设Run in rigid P.V.C.conduit 7 FPC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设Run in flame-retardant semiflexible P .V.C.c onduit 8 CT 用电缆桥架敷设Installed in cable tray 9 PL 用瓷夹敷设Laying by porcelain clip 10 PCL 用塑料夹敷设Laying by P.V.C. clip 11 FMC 穿蛇皮管敷设Run in Flexible metal conduit 12 DB 直接埋设Direct burial 敷设部位的标注(新标准) 序号文字符号中文名称英文名称 1 M 用钢索敷设Supported by messenger wire 2 AB 沿梁或跨梁敷设Along or across beam 3 AC 沿柱或跨柱敷设Along or across column 4 WS 沿墙面敷设On wallsurface 5 CE 沿天棚面或顶板面敷设Along ceiling or slab surface 6 SCE 吊顶内敷设Exposed laying in hollow spaces of ceiling 7 BC 暗敷设在梁内Concealed in beam 8 CLC 暗敷设在柱内concealed in column 9 W 墙内敷设In wall 10 FR 地板或地面下敷设In floor or ground 11 CC 暗敷设在屋面或顶板内Concealed in ceiling or slab

线路敷设、灯具安装方式符号大全

一、灯具的安装方式: 1 线吊式CP Wire(Cord) Pendant 2 链吊式 CH Chain Pendant 3 管吊式P Pipe(Conuit) erected 4 壁装式W Wall mounted 5 吸顶式或直附式S Ceiling mounted (Absorbed) 6 嵌入式 R Recessed in 7 顶棚内安装CR Coil Recessed 8 墙壁内安装WR Wall Recessed 9 台上安装T Table 10 柱上安装 CL Colum 二、国标的符号; 线吊式自在器线吊式SW Wire suspension type 链吊式CS Catenary suspension type 管吊式DS Conduit suspension type 壁装式W Wall mounted type 吸顶式 C Ceiling mounted type 嵌入式R Flush type 顶棚内安装 CR Recessed in ceiling 墙壁内安装 WR Recessed in wall 支架上安装 S Mounted on support 柱上安装 CL Mounted on columm 座装 HM Holder mounting

表达内容 三、标注代号对照 英文汉语拼音代号本图集代号线吊式 自在器线吊式 固定线吊式 防水线吊式 吊线器式 链吊式 管吊式 吸顶式或直附式 嵌入式(嵌入不可进人的顶棚) 顶棚内安装(嵌入可进人的顶棚) 墙壁内安装 台上安装 支架上安装 壁装式 柱上安装 座装cp cp cp1 cp2 cp3 ch p s r cr wr t sp w cl hm x x1 x2 x3 l g d r dr br t j b z zh x x1 x2 x3 l g d r dr br t j b z zh 施工图专用——线路敷设方式代号 施工图专用——线路敷设方式代号 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设

导线敷设方式和敷设部位的文字符号

导线敷设方式和敷设部位的文字符号 序号导线敷设方式和部 位 文字符 号 序 号 导线敷设方式和部位 文字符 号 1用瓷瓶或瓷柱敷设K14沿钢索敷设SR 2用塑料线槽敷设PR15沿屋架或跨屋架敷设BE 3用钢线槽敷设MR16沿柱或跨柱敷设CLE 4穿水煤气管敷设RC17沿墙面敷设WE 5穿焊接钢管敷设SC18 沿顶棚面或顶板面敷 设 CE 6穿电线管敷设TC19 在能进人的吊顶内敷 设 ACE 7 穿聚氯乙烯硬质管 敷设 PC20暗敷设在梁内BC 8 穿聚氯乙烯半硬质 管敷设 FPC21暗敷设在柱内CLC 9 穿聚氯乙烯波纹管 敷设 KPC22暗敷设在墙内WC 10用电缆桥架敷设CT23暗敷设在地面内FC 11用瓷夹敷设PL24暗敷设在顶板内CC 12用塑料夹敷设PCL25暗敷设在不能进人的ACC

吊顶内 13穿金属软管敷设CP 线管的代号及敷设方式 预算知识2009-02-18 08:30:17 阅读1279 评论0 字号:大中小 线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP

线管敷设代号及方式

线管的代号及敷设方式 一、线管的代号 SC:焊接钢管,TC:电线管,PC:硬质塑料管, CT:电缆桥架,CP:金属软管,SR 钢线槽RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设,CLE:沿柱或跨柱敷设,WE:沿墙面敷设,CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设,BC:暗敷设在梁内,CLC:暗敷设在柱子内,WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内,CC:暗敷设在顶板内 中国建筑标准设计研究所出版的00DX001 《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》规定: 线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE

地板或地面下敷设:F JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷

水电计算方法识图符安装大全

水电计算方法识图符号安装大全SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线): A项(黄) B项(绿)C项(红) KV:(电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 ①线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ②线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA—暗设在地面或地板内

PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁内安装 ⑤设备标注方法 配电线路的标注方法 a—b(c×d)e—f 其中:a--回路编号 b--导线型号c--导线根数 d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位 照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: a-b(c×d×L)/e f 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量, e--灯泡安装高度, f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 一、室内电气工程的组成:指供电和用电工程 外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工程、照明工程、防雷工程、接地工程、发电工程 和弱点工程(消防报警|广播、电话|闭路电视、互联网等) 二、室内电气施工图的作用、组成、特点 1、图纸的作用:说明电气工程的构成和功能,描述电气工程的工作原理,提供安装技术数据和使用维护的依据。 2、图纸的组成:设计说明、电气系统图、电气平面图、设备布置图、安装接线图、电气原理图、详图等。 3、图纸的特点: 各种装置或设备中的元部件都不按比例绘制它们的外形尺寸,而是用图形符号表示,同时用文字符号、安装代号来说明电气装置和线路的安装位置、相互关系和敷设方法。

敷设方式的表示方法

管路敷设标注方法 sc:焊接钢管 tc:电线管薄钢管 pc:硬质塑料管 Ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC :水煤气管(镀锌)导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设 SR:沿钢索敷设 CLE :沿柱或跨柱敷设 WE :沿墙面敷设 CC :沿现浇板内暗敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 AC :吊顶内敷设 ACE :在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC :暗敷设在柱子内 wc:暗敷设在墙内 WE:沿墙明敷设 FC:预埋在地面内 cc:暗敷设在顶板内 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE :在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC :暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC :暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC 塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽

M- 钢索 CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌 钢管二,导线敷设方式的表示 DB- 直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC- 暗敷在柱内 WC- 暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁WE-沿墙明敷三,灯 具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL- 柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷 设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻 燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥 架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑 料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿 聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:穿金 属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电 缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在 KPC 梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷 设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在 屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设: SCE 地板或地面下敷设:FC

照明灯具标注方法之欧阳家百创编

照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: 欧阳家百(2021.03.07) 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数 d--灯泡容量,W e--灯泡安装高度,m f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 配电线路的标注方法 a—b(c×d)e—f 其中:a--回路编号 b--导线型号 c--导线根数 d--导线截面 e--敷设方式及穿管管径 f--敷设部位 LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内④照明灯具安装方式代号D——吸顶式 L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式 R———嵌入式 BR———墙壁内安装 灯具安装方式的表示 : CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 欧阳家百创编

DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设线路敷设方式标注 PR 塑料线槽敷设 PC 硬制塑料管敷设 FPC 半硬制塑料管敷设 SC 薄电线管敷设 RC 水煤气管敷设 MR 封闭式金属线槽敷设 CT 电线桥架或托盘敷设 K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设 PCL 塑料夹敷设 CP 蛇皮管/金属软管敷设 QR 铝合金线槽敷设 PL阻燃半硬聚乙烯管敷设 AL 铝皮线卡敷设 SR 沿钢索敷设 BE 沿屋架或跨屋架敷设 CLE 沿柱或跨柱敷设 WE 沿墙面敷设 ACE 能进入的吊顶内敷设 CE 沿顶棚面或顶板面敷设 BC 暗敷设在梁内 CLC 暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 FC 暗敷在地面 CC 暗敷在顶板内 ACC 暗敷在不能进人的吊顶内 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 怎样看室内照明电气施工图 一、室内电气工程的组成:指供电和用电工程、 外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工 程、照明工程、防雷工程、接地工程、发电工程 欧阳家百创编

电气图中的符号标注

电气图中的常用符号标注 一、导线敷设方式标注: 1、用瓷瓶或瓷柱——K 2、塑料线槽——PR 3、金属线槽——MR 4、穿焊接钢管——SC 5、穿电线管——MT 6、穿硬聚氯乙烯管——PC 7、穿阻燃半硬聚氯乙烯管——FPC8、用电缆桥架——CT 9、用瓷夹——PL10、用塑料夹——PCL 11、穿金属软管——CP12、钢索敷设——M 13、穿聚氯乙烯塑料波纹电线管——KPC14、直接埋设——DB 15、电缆沟敷设——TC16、混凝土排管敷设——CE 二、导线敷设部位的标注: 1、暗敷设在不能进入的吊顶内——ACC 2、沿屋架或跨屋架——AB 3、沿柱或跨柱——AC 4、沿墙面——WS 5、沿天棚或顶板面——CE 6、吊顶内——SCE 7、暗敷设在梁内——BC8、暗敷设在柱内——CLC 9、暗敷设在墙内——WC10、暗敷设在地面或地板内——FC 11、暗敷设在屋面或顶板内——CC 三、灯具安装方式的标注文字符号: 1、线吊式——SW 2、自在器线吊式——SW 3、座装——HM 4、柱上安装——CL 5、支架上安装——S 6、链吊式——CS 7、管吊式——DS8、壁装式——W 9、吸顶式直附式——C10、嵌入——R 11、顶棚内安装——CR12、墙壁内安装——WR

13、台上安装——T 线路敷设方式的标注 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》0 0DX00173页规定: 线路敷设方式标注 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

灯具安装方式

灯具安装方式 1、定制型小功率三防投射灯(照树灯) 照树灯具自带插泥支架,灯具安装时首先检查灯具的完整性及是否符合安装要求,检查灯具的供电电压是否符合安装要求,检查灯具的安装配件是否完整。对灯具进行装配,安装插泥支架,在安装配件时一定要紧固插泥支架与灯具的连接螺丝,装配完成后检查稳固性。照树灯安装时根据要求及照射光效安装在绿色植物的根部,按照要求调整灯具与树干之间的距离,一般要求在150mm—300mm,插泥支架全部深入土壤之中。安装示意图如图1-1。 图1-1

屋面照射灯安装在屋面瓦脊侧面,因屋面为琉璃瓦,为了保证不损坏建筑物屋面琉璃瓦和防水,不能进行打孔安装。所以,屋面灯具采用定制型安装底座,采用结构胶粘结安装。灯具安装时首先检查灯具的完整性及是否符合安装要求,检查灯具的供电电压是否符合安装要求,检查灯具的安装配件是否完整。安装灯具之前首先黏胶安装定制型配件,等待配件完全稳固在琉璃瓦上之后,再把灯具与定制型配件进行连接,紧固连接螺丝。安装示意图如图2-1. 图2-1

檐口灯具安装在建筑物檐口椽头部位,因为檐口照射灯照射建筑物斗拱和人字造型灯具由上向下照射,安装之间在上部,考虑到安装的稳固性,采用打孔安装的方式。灯具安装时首先检查灯具的完整性及是否符合安装要求,检查灯具的供电电压是否符合安装要求,检查灯具的安装配件是否完整。灯具安装时首先在椽头部为使用小型冲击钻头钻φ6mm的孔,塞入PVC膨胀栓,使用高强度自攻螺丝连接灯具支架,安装灯具。在安装过程中,注意紧固所有的连接螺丝,灯具距离照射部位距离为1800mm—2000mm。安装示意图如图3-1. 图3-1

电缆导线敷设方式及其表示方法

电力电缆的型号及品种主要有以下几个方面: 35kV及以下电力电缆型号及产品表示方法 1.用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。 2.用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。 3.电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。

4.电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积的阿拉伯数字。如VV42-10 3×50表示铜芯、聚氯乙稀绝缘、粗钢线铠装、聚氯乙稀护套、额定电压10kV、3芯、标称截面积50mm2的电力电缆。 电力电缆型号各部分的代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。 3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F氯丁橡胶护套。 4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。 5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。 6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。 充油电缆型号及产品表示方法 充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。 充油电缆外护层代号含义为 1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带纵向加强。 2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。 3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。 铠装电缆规格型号】产品说明铠装电缆规格型号 矿用铠装控制电缆;MKVV22,MKVV32 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装控制电缆;KVV22,KVV32,KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装屏蔽控制电缆KVVP-22,RVVP-22,KVVRP-22,KVVP2-22,KVVRP2-22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃控制电缆;ZR-KVV22,ZR-KVV32,ZR-KVVR22 2*0.5,3*0.75,4*4,------37*1.5mm 铠装阻燃屏蔽控制电缆;

照明电缆及灯具标注方式

总代号汇总 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三、导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC 线路敷设方式代号PVC——用阻燃塑料管敷设DGL——用电工钢管敷设VXG——用塑制线槽敷设GXG——用金属线槽敷设KRG——用可挠型塑制管敷设线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内DA——暗设在地面或地板内PNA—暗设在不能进入的吊顶内

LED灯具标志

符号说明符号说明 A 安培Ⅱ类 HZ 赫兹Ⅲ类 V 伏特保护性接地 W 瓦特功能性接地交流电源Ac 底架接地 直流电源Dc 独立式标志 直流和交流电源中国强制认证标志(安全) 适宜于直接安装在普通可燃材料 表面的灯具 中国强制认证标志(电磁兼容) 不适宜直接安装在普通可燃材料 表面的灯具(只适宜于安装在非 可燃材料表面上) 欧洲共同体认证标志 不隔热材料可能盖住灯具时灯具 适宜于安装在普通可燃材料表面 上(内) 窒内使用标志 防护等级设计成只能使用自带防护屏卤 钨灯的灯具 使用需要带外触发器(连到光源)的高压纳灯的灯具使用带内启动装置的高太纳灯 的灯具 恶劣条件使用的灯具热保护式控制装置的温度标志绕组的额定温升镇流器上的额定最大工作温度 端子输出最大电压Tc 镇流器外壳的额定晨大工作温 度 高压钠灯(内部有启动器)用的灯具

高压钠灯(需外部启动)用的灯具 反射泡用的灯具 电器控制阀 线圈变压器/镇流器 III类手提灯(含白炽灯)用变压器。 内装白炽灯的III类照明设备用的安全隔离变压器 温度保护变压器/镇流器在过载或短路的异常状态下,其表面温度<100℃,可用具体的温度代替·。 IP5X防尘不能完全防止尘埃进入,但进入量不能达到妨碍设备正常运转的程度。 IP6X尘密无尘埃进入 European Communities 对21个欧共体国家实行的强制性标识(针对电器和玩具),源于对玩具产品的标识,属自我宣称,无需认证。在产品上的高度>5mm。 Nelson 客户标识用于12V灯 环保标识德国包装法规,对欧共体国家强制实行。直接印在外箱上,表明已做好回收准备或做无害处理。 普通循环使用符号普通符号用于同一颜色的印刷材料(对标识要求容易识别),如对比色。 简化循环使用符 号 简化符号用于自身颜色的材料,如聚苯乙烯包装。 类似上述的标志不应标记在螺钉或类似的部件上,标志要清晰、耐久,耐久性检验同节能灯。所有符号高度>5mm,字母高度>2mm

电线管敷设标注

根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 线路敷设方式标注 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管 本文转载于:【恩点建筑精英论坛】查看原文:https://www.wendangku.net/doc/d02956453.html,/read.php?tid=5164 经常看到有人问图纸上的管线方式的含义,对标注看不懂,现将我收集整理的给大家参考;希望大家补充! 序号敷设方式标注名称旧代号新代号 1 用瓷瓶或瓷柱敷设 CP K 2 用塑料线槽敷设 XC PR 3 用金属线槽敷设 MR

4 穿水煤气管敷设 RC 5 穿焊接钢管敷设 SC 6 穿电线管敷设 DG MT 7 穿聚氯乙烯硬质管敷设 VG PC 8 穿聚氯乙烯半硬质管敷设 RVG FPC 9 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设 KPC 10 用电缆桥架敷设 CT 11 用瓷夹敷设 CJ PL 12 用塑料夹敷设 VJ PCL 13 穿金属软管敷设 SPG CP 14 直接埋设 DB 15 电缆沟埋设 TC 16 混凝土排管埋设 CE 17 沿钢索敷设 SPG M 18沿屋架或跨崖架敷设 LM AB 19 沿柱或跨柱敷设 ZM AC 20 沿墙面敷设 QM WE 或WS 21 沿天棚面或顶板面敷设 PM CE 22 在能进人的吊顶内敷设 PEM SCE 23 暗敷设在梁内 LA BC 24 暗敷设在柱内 ZA CLC 25 暗敷设在墙内 QA WC 26 暗敷设在地面内 DA FC 27 暗敷设在屋面或顶板内 PA CC 28 暗敷设在不能进人的吊顶内 PNA SCE 29 线吊式 SW 30 自在器线吊式 X SW 31 固定线吊式 X1 SW1 32 防水线吊式 X2 SW2 33 吊线器式 X3 SW3 34 链吊式 L CS 35 管吊式 G DS 36 壁装式 B W 37 吸顶式 D C 38 嵌入式 R R 39 顶棚内安装 DR CR 40 墙壁内安装 BR WR 41 台上安装 T T 42 支架上安装 J S 43 柱上安装 Z CL 44 座装 ZH HM PR 塑料线槽敷设 PC 硬制塑料管敷设

管线敷设方式的标注

管线敷设方式的标注敷设方式: ACE:敷设于人能进入的吊顶内; ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内; BC:暗敷设在梁内 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CC:暗敷设在顶棚内 CE:沿天棚面或顶棚面明敷; CT:沿桥架敷设 CLC:暗敷设在柱内 CLE:沿柱或跨柱敷设 FC:暗敷地面或地板下 MR:沿金属线槽 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 SR:沿钢线槽敷设 WE:沿墙明敷 WC:沿墙暗敷 线路明敷部位代号: LM:沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设

PL——沿天棚敷设 QM——沿墙敷设 线路暗敷部位代号: LA—暗设在梁内 ZA—暗设在柱内 QA—暗设在墙内 PA—暗设在屋面内或顶棚内 DA—暗设在地面或地板内 PNA—暗设在不能进入的吊顶内 管线敷设材质的标注 PVC——阻燃塑料管 DGL——电工钢管 VXG——塑制线槽 KRG——可挠型塑制管 KBG——紧定式(薄壁镀锌)钢管 GXG——金属线槽 FPC ——阻燃半硬聚氯乙烯管 SC ——焊接钢管

PC40——代表直径40PC管(塑料管)。 PE——代表的是"聚乙烯塑料管 关于管道等级的说明应该去<管道等级的工程规定>里面找 第一位的数字应该是指磅级为150# 第二位的字母应该是指材质,S表示不锈钢,C表示碳钢 第三位的数字一般就是序列号 照明灯具的标注格式为 a—b(c×d×L)/e f 例如:5—YZ402×40/2.5Ch表示5盏YZ40直管型荧光灯,每盏灯具中装设2只功率为40W的灯管,灯具的安装高度为2.5m,灯具采用链吊式安装方式。如果灯具为吸顶安装,那么安装高度可用“—”号表示。在同一房间内的多盏相同型号、相同安装方式和相同安装高度的灯具,可以标注一处。 再例如:20—YU601×60/3CP表示20盏YU60型U形荧光灯,每盏灯具中装设1只功率为60W的U形灯管,灯具采用线吊安装,安装高度为3m。 照明灯具安装方式代号 D——吸顶式 G——管吊式 R——嵌入式 BR—-墙壁内安装 L——链吊式 B——壁装式 照明灯具的标注一般用于平面图中。文字标注方式 一般为 c x d x l a-b --------- f e 当灯具安装方式为吸顶安装时,则标注应为

相关文档