1、开机前请确认接线及24电源
2、第一次送电LCD显示OFF(有DIGIT IN)或OPEN(无DIGIT IN),有DIGIT IN时按SELECT键3秒后开机,进入操作使用状态,若无DIGIT IN,请确认是否将DI短路。
3、开机后按UP或DOWN键,可设定温度1℃(连续按2秒,连续快速变化)按ENTER键一次,数字闪烁表示完成。
4、按SELECT键,选取其他功能再按UP或DOWN更改,再按ENTER键即存储。
5、按SELECT键至SENSOR显示,0表示内置传感器,1表示外置传感器。予设为0。
6、按SELECT键至MODE显示:予设为0。
AO为制冷工况,DO×
AO为加热工况,DO×
AO为制冷工况,DO为加热工况
AO为加热工况,DO为制冷工况
AO为制冷工况,DO为LOW TEMP.LIMIT
AO为加热工况,DO为HIGH TEMP.LIMIT
7、按SELECT键至MANUAL显示,0表示自动控制,1表示手动输出控制(0-100%)。予设为0。
8、按SELECT键至DISPLAY显示,0表示LCD上方显示环境温度,下方显示设定温度,1表示LCD上方显示输出百分比,下方显示环境温度。予设为0。
9、按SELECT键至F1显示(积分时间)予设为15秒,范围:0.1-60秒。
10、按SELECT键至F2显示(高低温报警)予设为30℃,(SENSOR 0时,10-60℃)(SENSOR 1时,-20-110℃)。
11、按SELECT键至OFFSET显示(温度补偿校正)予设为0℃,范围:-3℃-+3℃。
12、按SELECT键至PBAND显示(比例带),予设为2℃,范围:2℃-19℃。
13、按SELECT键至DIFF显示(动作偏差),予设为0℃,范围:0℃-3℃,同时使用制冷及加热(电热)时,其中一点DO控制时,可设定DIFFERENTIAL VA
LUE使温度控制于偏差范围内。
14、按SELECT键至ZBAND显示(零能源带),予设为1.5℃,范围:1.5℃-3℃,同时使用制冷及加热(电热)时,本功能才有作用,温度在ZBAND范围内,不做控制。