文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 倒杆、倒塔和断线事故的预防措施(正式)

倒杆、倒塔和断线事故的预防措施(正式)

倒杆、倒塔和断线事故的预防措施(正式)
倒杆、倒塔和断线事故的预防措施(正式)

编订:__________________

单位:__________________

时间:__________________

倒杆、倒塔和断线事故的预防措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.

Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7556-82 倒杆、倒塔和断线事故的预防措施

(正式)

使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。

一、加强线路勘测设计工作

在线路选线工作时,所选择的路径,不仅经济上要求合理。还要安全可靠。为此,在选线时,必须考虑沿线的气象、水文、地、地形等自然环境和交通运输等方面的因素。线路应该避开淤地、地质不稳定地带、地震强度六级以上地区、严重覆冰区、风口等严重影响线路安全运行的地区,并且,线路沿线交通条件尽量要好,以便于施工及运行维护。

在线路勘测中,应包括地质、气象、水文等各方面的内容。地质勘测包括一般地质勘测和重点地质勘测。一般地质勘测是对地质条件、地貌单元、简单地

段的地质勘测,要按设计要求提供杆塔地基岩土的物理力学指标和工程地质、水文地质条件。重点地质勘测是对特殊的地貌、岩熔、滑坡、泥石流、崩塌、冲沟等不良地质现象,黄土、软土、膨胀土、人工填土等特种岩土,大的或重要的交叉跨越以及特殊设计、特殊基础等地点的地质勘测,并针对这情况,提出勘测、测试和评估资料。气象工作除向有关气象部门收集有关资料外,还要进行大风调查和重冰观测。水文工作则包括河床演变、供水位调查、设计洪水位确定和杆塔基础冲刷计算。对于塔位的选择,要妹地基稳固,应尽量避开洼地、水库、冲、陡波、河边等水文、地质不良处。

在线路设计中,要充分考虑地形、地、气象等条件,例题配置杆塔型号,确保杆塔强度能满足各种地形、地质、气象条件的要求。杆塔的选择,要求运行安全可靠,设计经济合理,施工简单方便,因地制宜、全面比较,要避免片面强调经济性的错误倾向;在设

计中,要考虑到施工是短时的,运行是长期的,电力线路建成后,要在比较复杂的环境中运行。这就要求在选择杆塔时,要充分考虑运行条件,重视运行的安全可靠性。特别是在地形复杂、气象条件恶劣、交通困难地段的杆塔,要充分考虑修复困难和停电损失,适当增加杆塔的强度。

对于杆塔基础的设计,要在一定的经济条件下,给杆塔基础结构最大的可靠度,设计中要考虑地基的强度和变位。特殊情况时,如松软地基的特高塔基础,还要考虑对沉降和位移量的核算。设计中要进行基础上拔稳定计算、基础倾复稳定计算、基础下压稳定计算和基础本体强度算。

对于杆塔的载荷,主要有架空线的自重载荷、冰载荷、风载荷、杆塔身的风载荷、导线张力和施工与检修载荷。载荷的分类可分为永久载荷、可变载荷和偶然载荷。在载荷的组合上有运行情况、事故断线、

安装情况三种。继线情况组合的目的是使杆塔的纵向强度有保证,而安装情况组合的目的是保证在安装作业时有必要的强度。在设计中,杆塔结构要作强度计算,必要时还要作变形校核和钢筋混凝土结构的裂缝情况核算。另外,还要考虑防腐措施。

在套用标准杆塔时,要密切结合具体情况,不要一概而论,上级设计部门,要把已经淘汰废止的塔型明确通知到各级设计单位(包括供电单位的设计室),防止盲目套用造成事故。

对于架空线路,要在架空线力学计算的基础上,合理选择架空线路的张力和弧垂,使其在各种气象条件下符合机械安全强度。同时设计中要考虑防止导线地线断线的措施,中导线的防振措施,可利用导线的自阻尼或铁塔横担的阻尼、护线条、防振锤、阻尼线等来防止导线振动;发导线的防舞动措施,可以考虑使用防舞动金具等。

对于导线的金具,设计中要有明确的要求并确保牢固可靠。金具将杆塔、导线、避雷线和绝缘子等连接起来,在大自然中长期运行,除需要承受导线、避雷线和绝缘子等自身的载荷外,还需承受其覆冰和风的载荷,因此,金具必须连接对象相适应。对于非标准金具,要通过试验,试验合格后方能使用,所有金属的组合连接,应灵活并与各作用力的方向相适应,不得使金具承受扭力、弯曲或摩擦等附加应力。

在线路设计中,要有施工图设计,包括施工图纸和施工说明书、计算书、地面标桩等,施工说明书主要应说明施工方法、原则和工艺标准。

在设计中,对于可能遇到洪水、暴雨冲刷的杆塔,要采取可靠的防洪措施。二、加强施工安装与验收工作

在施工时,要严格按照设计的规范、材质、工艺要求等进行施工,各施工单位应根据规定,并结合施工现场情况和杆塔类型,编制施工方案和起吊布置以及安全技术措施,并向施工人员进行技术交底并切实执行。试验和推广新技术、新工艺、新机具、新设备,必须经过试验,应结合实际情况采用,并须经有关领导批准,专业技术人员在现场监督实施。施工人员相互协调配合、严格遵守劳动纪律,听从施工负责人(指挥人)的分配和指挥,不得擅自离开岗位。

在进行杆塔基础等隐蔽工程施工时,要严格保证质量。建设单位要严格检查验收,基础等隐蔽工程未经验收合格,不准立杆、立塔。

在杆塔的施工中,当桩锚受力过大,抱杆受力不均,左右缆布置不合理等情况下,较容易引发倒杆事故。

为了防止施工倒杆事故,所用的工器具和设备应根据受力情况正确选用,并定期进行技术检验,不合格者严禁使用。拆除受力构件,必须事先采取补强措施,要认真做好安全监护工作。每次使用前必须由使用人进行外观检查,不得以小代大。采用机械设备起吊和牵引时,制动装置必须灵活可靠,其他部件完整良好,机械操作人员应熟悉电杆起吊和牵引的有关知识,在牵引和受力过程中,操作人员应精神集中,听从指挥。使用倒落式抱杆时,主牵引绳、尾绳、杆塔中心及抱杆顶应在一条直线上,抱杆应受力均匀,两侧拉绳应拉好,不得左右倾斜,固定临时拉线时,不得固定在有可能移动的物体上,或其他不可靠的物体上。现场调协的锚桩,应根据土质情况和受力大小确定,其方位必须与受力一致。不宜利用活树或外露岩石代替临时锚桩,如需利用时,必须经施工负责人鉴定后方能使用。杆塔起立离地后,应对各受力点处做一次全面检查,确定无问题后,再继续卢立,起立60°后,应减缓速度,注意各侧拉绳。使其一次准确就位,

倒杆断线抢修预案(精制研究)

倒杆、断线抢修施工预案 输电工区 2011年8月

倒杆、断线抢修施工预案 第一部分:旧杆塔、导地线拆除 (一)器材检验 1、电杆放倒所用的工器具,在使用前要进行认真检查,其规格、型号必须符合安全工作规程要求。 (二)导地线拆除 1、拆除悬垂线夹及防震锤,加挂滑轮,为抽线做好准备。 2、旧导线注意避免损伤,若出现损伤,应按施工工艺规程要求进行处理,防止拆线时刮滑子。 3、拆除悬垂线夹后及防震锤后,要及时拆除缠绕在导地线上的铝包带。 4、在抽线段两侧分别打好临时拉线,锚固牢固后方可松线。(三)旧杆塔拆除 铁塔使用吊车进行拆除,拆除前先将地脚螺帽卸掉后,用钢丝绳栓牢后起吊拆除。旧杆使用突然倒杆法进行拆除,在倒杆现场由工作负责人统一指挥,除必留工作人员外,其余人员必须远离杆高度的1.2倍以外,保持足够的安全距离。杆塔上不得留有异搁的工具或材料,以防倒杆过程中甩脱伤人。 (四)安全措施 1、工作班成员必须服从分配、听从指挥、坚守岗位、密切配合,全

面完成本相工作任务。 2、设专人对工具进行认真细致的检查,严禁使用不合格的施工工具。如果发现因工具到工地后出现问题,将对小组负责人严格考核。 3、施工人员必须自觉学习有关规程制度,人人有执行贯彻规程和制度的义务和权利。 4、参加高空作业人员,必须经医师鉴定,无妨碍工作的病症,并经考试合格。高空作业人员必须扎安全带或安全绳,工作前严禁饮酒。高空作业人员应设安全监护人,作业人员的安全带必须系在主材或牢固的构件上。 5、施工现场除必要的工作人员外,其他人员应离开杆塔高的1.2倍以外,任何人不得在受力钢丝绳的内角侧逗留。 6、接到线路停电许可通知后,执行工作票制度,工作人员在工作地点两端分别正确验电、挂接地线。采取好一切安全措施后方可组立。 7、在工作地段的直线杆、塔,把导地线线夹打开放进滑轮工作中,挂线套子、滑轮,一定要符合使用要求。有交叉跨越的电力线通讯线或公路,每基杆塔都应加装保险套并设专人监护。 9、杆上工作不准将安全带系在合成绝缘子上,安全绳系在横担上同时并用,应系在牢固的铁件上,下导线前要对绝缘子串进行检查、冲击,在绝缘的架空地线上工作,应将地线接地,然后进行工作。 10、出车前,驾驶员应对车辆进行检查,严禁病车上路、酒后开车及超速行驶。在使用吊车时,应设专人指挥,吊点使用的钢丝绳应符合要求,严禁以小代大,吊点应栓牢并不得脱扣,在吊车起吊时,

54送出线路杆塔倒塌、断线事故应急预案

54 送出线路杆塔倒塌、断线事故应急 预案 (指导性范本) 中国华能集团公司编制 2006年12月

目录 1 总则1 1.1 编制目的1 1.2 编制依据1 1.3 适用范畴1 2 事故类型和危害程度分析1 3 应急处置的差不多原则1 4 组织机构及职责1 4.1 应急组织体系1 4.2 指挥机构及职责1 5 预防与预警3 5.1 危险源监控3 5.2 预警行动3 6 信息报告程序4 7 应急处置5 7.1 响应分级5 7.2 响应程序和处置措施5 8 后期处置6 9 应急物资与装备保证7 10 培训和演练7 10.1 培训7 10.2 演练7 11 附则7

送出线路杆倒塌断线事故应急预案 1 总则 1.1 编制目的:为加大电厂送出线路的安全运行治理,提升电站送出线路杆倒塌断线突发事件的应对能力,尽量缩短停电处理时刻,提升供电可靠性,最大程度保证人民群众的生命安全、减少缺失。 1.2 编制依据:《电业工作安全规程》、《中国华能集团公司重大突发事件(事故)应急治理方法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等法律法规。 1.3 适用范畴:本预案适用于华能集团公司所辖的各发电厂。 2 事故类型和危害程度分析 2.1 送出线路杆倒塌断线事故要紧包括由于自然灾难、外力破坏等缘故,发生送出线路倒杆、断线事故。 2.2 送出线路倒杆、断线容易造成机组甩负荷,对发电设备造成损害,同时带电线路会对杆、线下的行人造成砸伤、触电等人一辈子损害,损坏杆、线下的房屋等建筑,导致重大人身伤亡事故或重大设备事故,危及人民的生命财产安全。 3 应急处置的差不多原则 本预案方针:“安全第一、预防为主,综合治理” ,差不多原则:统一领导、分级负责、反应及时、措施果断、依靠科学、实事求是,抢险工作应遵循保证人身安全优先、生产设施安全其次的原则。 4 组织机构及职责 4.1 应急组织体系 预案启动后,电厂送出线路杆倒塌断线事故应急指挥小组为现场应急指挥的决策机构,下设运行、抢修、后勤等应急救援小组,必要时,应向地点政府有关部门及电力部门申请支援。 4.2 指挥机构及职责 4.2.1 送出线路杆倒塌断线事故应急指挥小组 总指挥:厂长(总经理)

供电突发事件专项应急预案(word版)

供电突发事件专项应急预案 (完整正式规范) 编制人:___________________ 审核人:___________________ 日期:___________________

供电突发事件专项应急预案 1. 事故类型与危险程度分析 公司在矿区内有1座35kV/6 kV变电所, 35kV电源来自市供电公司变电所(专线金冶线、备用线金四线), 所内安装有1台3150kV A的变压器、2台4000kV A的变压器, 现运行23150kV A和14000kV A各1台, 在6kv侧并联运行, 也可单列运行。该变电所担负公司生活和生产用电。 另外1台4000kV A的变压器作为备用。各矿区下井均为6kV双回路, 电源一用一备, 分别来自该变电所6kV的Ⅱ段母线。 (1)矿变电所1、2主变及35kV、6kV主供电设备出现故障, 金冶线(专供线35kV), 出现断线、倒杆、供电设备故障等, 可能造成变电所全所失电, 致全矿供电中断, 影响全公司生产和居民生活, 最严重的是不但造成井下一片漆黑, 提升系统失效, 而且矿井要面临被淹没的危险。 (2)矿区各供电支线6kV侧雷击跳闸、断线、倒杆、设备故障, 造成矿各线路停电24小时以上, 严重影响社会安定、居民生活及有关单位的生产经营。

(3)重大自然灾害, 造成供电专线停电、变电所停电全矿无供电24小时以上, 严重影响居民生活、各单位生产经营, 造成社会不安定的。 2. 应急处置基本原则 各单位、部门和个人在供电突发事件处置中应执行科学预警、紧急处置、统一指挥、分级负责的工作原则: (1)科学预警:包括群策群防和科学预测, 充分发挥全体职工的责任感和积极性, 把预防和处置突发事件的责任落实到各相关职能部门、个人。各相关职能部门(个人)应定期收集、分析供电综合信息, 建立灵敏的预警机制, 对可能发生的突发事件及时预防和化解, 争取把供电突发问题解决在萌芽状态。 (2)紧急处置:按照就地就近、及时处置的要求, 任何单位、部门和个人接到突发事件信息时, 有义务在第一时间报告相关主管部门, 并立即采取有效措施进行处置, 不得延误。责任部门按应急预案采取紧急处置措施, 避免事态进一步扩大, 同时按规定上报。 (3)统一指挥:对发生各类突发事件, 由指挥部统一指挥和处置, 各职能部门、单位的专业小组按照职能范围负责处置突发事件, 各相关部门和个人应积极协调配合。 (4)分级负责:在突发事件中, 各部门、单位和个人按规定及时报告和行动, 听从指挥, 对分工负责的工作不得推诿回避。 3. 组织机构及职责 3.1应急组织体系

倒杆断线应急处置预案

110kV台射及金南线事故应急处理预案 批准: 审核: 编制: 二○一一年一月

第一章总则 一、适用范围 本预案制定了生产维护中心输电线路事故应急处理的组织、技术和安全保障等方面的内容,适用于110kv台射及金南线倒杆、断线的应急联动处理工作。 二、编制目的 由于近期我司110kv电网运行方式变化,原为备用的110kv台射现已成为我县电网输电主动脉;110kv金南线大幅度增加输运容量。为确保该2条输电线路,在事故处理时能及时有效的遏制故障范围,缩短抢修时间,明确生维中心和各科室、队在事故抢修时的职责和范围,最大限度的发挥生维中心整体应急处理优势,减少事故造成的社会影响和经济利益,特制定本预案。 三、处理原则 保证重点、反应及时、措施果断、依靠科学。在事故处理中,将保证人身安全放在第一位,其次是采取一切必要手段,尽快线路正常运行。 四、引用标准和制度 (1)国家电网公司大面积停电事故预案 (2)国家电网安全生产事故预防与应急处理暂行规定 (3)国家电网公司安全生产规程规定 (4)国家电网公司电业生产事故调查规程

(5)国家电网公司生产管理文件汇编 (6)川电安监转发关于印发《国家电网公司电力安全预警管理办法(试行)》的通知 (7)明珠公司安全生产奖惩规定 第二章事故应急处理组织机构及职责 为了确保事故应急处理体系有系统、分层次、上下一致、分工明确、相互协调,特成立事故应急处理领导小组、事故应急处理办公室和事故应急处理专业组。 一、事故应急处理领导小组及工作职责 1、组长:吴平 副组长:肖斌杨晓冰 成员:何志斌付铭何勇鲜建明 2、工作职责 ⑴贯彻落实国家电网公司、省电力公司、市公司及明珠公司有关事故应急救援与处理的法律、法规有关规定。 ⑵组织制定生产维护中心安全事故应急处理预案并定期对其评优和修改。 ⑶发布生产维护中心安全生产事故应急处理预案启动命令。 ⑷指挥协调生产维护中心安全生产事故应急处理预案的实施。 ⑸上报、通报和发布生产维护中心安全事故应急救援和处理的进展情况。 二、领导小组下设事故应急处理办公室,办公室设在安全科

输,配电线路倒杆断线预案

输、配电线路倒杆断线事故应急预案 1目的为了加强我公司风电场区域内输、配电网设备安全运行管理,一旦因自然灾害、外力破坏等原因,发生倒杆断线事故后,要尽量缩短停电处理时间,提高输、配网的供电可靠性。 2适用范围本“输、配电线路倒杆断线事故应急预案”适用于负责维护管理输、配电网设备的设备运行部下属的设备运行班和变电站两个岗位。 3职责 3.1设备运行部负责组织、协调与应急预案相关的工作,各生产岗位,要制订紧急情况下的安全措施,监督执行相关的规程、制度和要求; 3.2110KV 变电站,得到输、配电线路倒杆断线的信息时,要在第一时间通知有关人员到现场进行检查,并由设备运行部组织得力人员进行抢修; 3.3 当负责维护管理输、配电设备的单位,不能在最短的时间 内完成倒杆断线事故的处理时,可申请其他单位支援。接到申请的

单位如电力检修部门等应积极调配人力、物力参加紧急情况下的临时抢修、事故抢修工作; 4应急预案 4.1输电网发生倒杆断线事故时,发现人员应立即通知 110KV 变电站值班员及设备运行部经理; 4.2110KV 变电站接到事故报告后,应迅速启动本方案,观查站内自动化系统显示故障,确认故障线路后立即切断该路的供电,防止发生触电和设备损坏事故,同时当值值班员应向设备运行部汇报,必要时要电网区调汇报; 4.3运行班维护人员有关指令时,要及时赶到事故现场,带齐必要的安全工具及通讯工具;赶到事故现场,运行维护人员应马上疏散周边人员,防止事故扩大;将事故现场进行安全控制和隔离。等待电力部门抢修队的到达; 4.4发生较大面积停电事故时,由设备运行部负责组织,调配人力、物力进行抢修工作,并与相关部门协调,想方设法减少停电损失,在最短时间内恢复供电;

防止倒杆塔和断线事故(正式版)

文件编号:TP-AR-L6800 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 防止倒杆塔和断线事故 (正式版)

防止倒杆塔和断线事故(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 为了防止倒杆塔和断线事故的发生,应严格执行 《110kV~500kV架空送电线路设计规程》(DL/ T5092-1999)和《架空送电线路运行规程》(DJ/ T7413-2001)以及其他有关规定,并提出以下重点 要求: 1 设计时要充分考虑特殊地形、气象条件的影 响(尽量避开可能引起导线、地线严重覆冰或导线舞 动的特殊地区),合理选取杆(塔)型、杆塔强度。 对地形复杂、气象条件恶劣、交通困难地段的杆塔, 应适当增加杆塔强度。原则上,500kV线路不宜采用 拉线塔。

2 对重要跨越处,如铁路、高等级公路和高速公路、通航河流以及人口密集地区应采用独立挂点的双悬垂串绝缘子结构。 3 设计中应有防止导地线断线的措施,对导地线、拉线金具要有明确要求。 4 对可能遭受洪水、暴雨冲刷的杆塔应采用可靠的防汛措施;采用高低腿结构塔的基础护墙要有足够强度,并有良好的排水措施。 5 铁塔螺栓的紧固应严格按照规定的周期进行,并明确责任,做好记录。新建线路投产后,次年应对铁塔螺栓全部紧固一次。 6 为防止风偏事故的发生,“干”字型耐张塔中相跳线串必须按双挂点配置。 7 严格按设计进行施工,隐蔽工程应经监理单位质量验收合格后方可掩埋,否则严禁立杆塔、放

倒杆断线应急预案演示教学

倒杆断线应急预案

输电线路反事故技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 输电线路反事故技术措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

输电线路反事故技术措施(最新版) 措施实施细则 国家电力公司颁布的《关于防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》修订版(简称《二十五项反措》),总结了我国近年来电力系统发生的各种重大事故的经验和教训,具有很强的针对性、可操作性。为了更好地贯彻落实《二十五项反措》,确保我局输电线路安全可靠运行,结合我局输电线路近几年来运行的实际情况,同时依据《架空送电线路运行规程》以及其他相关规定,我们制定了武陟县电业局《输电线路反事故技术措施实施细则》,具体内容如下:第一章防止倒杆塔和断线事故 1.1加强设计、基建及运行单位的沟通,充分听取运行单位的意见。条件许可时,运行单位应从设计阶段介入工程。设计时要重视已取得的运行经验,并充分考虑特殊地形、气象条件的影响(尽量

避开可能引起导线、地线严重覆冰或导线舞动的特殊地区),合理选取杆(塔)型、杆塔强度,对易覆冰、风口、高差大的地段,宜缩短耐张段长度,同时杆塔设计应留有裕度。另外,且设计中应充分考虑防止导(地)线断线的措施,对导(地)线、拉线金具要有明确要求。1.2新建线路的设计,线路应尽可能避开矿场采空区等可能引起杆塔倾斜、沉陷的地区。在重要跨越处,如跨越防汛专用通讯线、铁路、高速公路、一级公路、通航河流以及人口密集地区,应采用自立式铁塔,并加强杆塔强度。1.3在新建输电线路的重要跨越处,绝缘子串应采用独立挂点的双联绝缘子串结构,已运行的输电线路在重要跨越处,应及时改造为双联形式。1.4对可能遭受洪水和暴雨冲刷的山区、河道等处的杆塔,应组织有关专家和技术人员进行分析,及时提出并落实可靠的防护措施,将有关资料备案。采用高低腿结构的基础护坡要有足够强度,并有良好的排水措施。在每年的5月-9月雨季期间,增加冲涮区巡视检查次数,并在洪水、暴雨冲涮过后,及时对冲刷区杆塔基础进行检查。1.5铁塔螺栓的紧固应严格按照规定周期进行,并明确责任,做好记录。新建线路投产

综合应急预案专项应急预案与现场处置方案

综 合 应 急 预 案 、 专 项 应 急 预 案 与 现 场 处 置 方 案 xx水电工程有限责任公司1.、1编制目的

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,进一步做好安全生产工作,积极预防和有效的处理好重大生产安全事故的发生,最大限度地遏制事故、降低事故损失,并在事故发生后能迅速有效的展开组织救援工作,使紧急事件对人员、财物及环境所造成的伤害减至最低,保护公司时产和职工生命安全., 1、2编制依据依据 《中华人民全生产法》,《中华人民国电力法》、《中华.人民国消防法》、《电力监管条例》等有关法律法规、规章、标准,结合公司实际,按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求,制定本 预案。 1、3适用围 本预案适用于xx水电工程生产过程中发生的各类事故 (1)电气火灾事故 (2)触电事故 (3)高处坠落事故 (4)供电系统大面积停电事故 (5)主变压器跳闸停电事故 (6)灾害性天气事故 1、4应急预案体系

本应急预案体系由综合应急预案、现场处置方案和灾害性天气应急救援专项预案三部分组成:综合应急预案是从总体上阐述处理事故的应急方针、政策、应急组织结构及相关应急职责,应急动、措施和保障等基本要求和程序,是应对各类事故的综合性文件;专项应急预案是针对具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案,明确救援程序和具体的应急救援措施,是综合应急预案的组成部分;现场处置方案是针对具体的装置、场所或施、岗位所制定的 应急处置措施。 1、5应急工作原则 1、领导负责制原则:事故发生后,一切行动都要听从 救灾指挥中心的指挥。 2、快速反应原则 事故发生后,各部门立即按抢险救灾预案运作。 3、应急作业坚持“以人为本,安全第一”的原则 保障人民群众的生命安全和身体健康、最大程度地预防和减 少安全生产事故造成的人员伤亡作为首要任务。切实加强应 急救援人员的安全防护。 4、主动配合,相互支援的原则:各部门不仅要独立完成本部门的应急抢险任务,而且要求在不可预见的紧急情况下,相互配合,提高事故应急的整体效能。 2、生产经营单位危险性分析

线路倒杆(塔)断线事件现场处置方案(范本)

线路倒杆(塔)断线事件现场处置方案 一、工作场所 XX电力公司**电业局**线路倒杆(塔)断线事件现场。 二、事件特征 输电线路杆塔倒塌,导地线断脱,设备损坏;倒杆断线造成周围环境人员伤害、财产损失。 三、现场人员应急职责 1、线路运检人员 (1)立即汇报调度和上级领导。 (2)设置警示标志,阻止行人、车辆通行。 (3)收集汇报设备损坏、人员伤害、财产损失情况。 2、抢修组织者 (1)组织现场勘查。 (2)组织编制并实施抢修方案。 (3)组织抢修材料。 3、设备管理单位 (1)主动联系政府,做好地方协调。 (2)统计设备损坏、人员伤害、财产损失情况。 (3)下跨线路停送电联系。 四、现场应急处置 1.现场应具备条件 (1)通信工具及上级电话号码。 (2)充足的应急照明。

(3)警示标志。 (4)具有资质的抢修队伍。 2.现场应急处置程序及措施 (1)立即报告调度和上级领导。 (2)设置警示标志,防止行人、车辆进入危险区域或 交通管制。 (3)清理影响通车、通行的通道。 (4)疏散周边人员,防止意外伤害及扩大事故范围。 (5)倒杆断线5级及以上事件,第一时间报告省公司、 当地政府、财产保险公司。 (6)视现场情况,向上级提出支援要求。 (7)准备好充足的抢险物资,设备并将其运抵现场。 (8)做好地方协调和赔偿。 (9)做好停送电联系、配合和现场安全风险控制。 (8)随时向上级领导汇报抢修情况。 (9)收集汇报设备损坏、人员伤害、财产损失情况。 五、注意事项 1.所有人员不得靠近断线点8米以内; 2.紧急清理影响通车、通行的通道时,下跨线路必须停电。 3、设置警示标志,防止行人、车辆进入危险区域或交通管制。

电力系统反事故措施详细版

文件编号:GD/FS-6094 (解决方案范本系列) 电力系统反事故措施详细 版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电力系统反事故措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、通用部分(6条) 1、防止火灾事故 2、防止人员伤亡事故 3、防止交通事故 4、防止重大环境污染事故 5、防止压力容器爆破事故 6、防止垮坝、水淹厂房和厂房坍塌事故 二、电气部分(11条) 7、防止电气误操作事故 8、防止发电机损坏事故 9、防止继电保护事故 10、防止系统稳定破坏事故

11、防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故 12、防止开关设备事故 13、防止接地网事故 14、防止污闪事故 15、防止倒杆塔和断线事故 16、防止全厂停电事故 17、防止枢纽变电所全停事故 三、汽机部分(2条) 18、防止汽轮机超速和轴承系统断裂事故 19、防止汽轮机大轴弯曲和轴瓦烧损事故 四、锅炉部分(5条) 20、防止大容量锅炉承压部件爆漏事故 21、防止锅炉尾部再次燃烧事故 22、防止锅炉炉堂爆炸事故 23、防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故

35kV 线路倒杆(塔)、断线应急预案,35kV 线路突发事故抢修预案

35kV线路倒杆(塔)、断线 事故处理应急预案 批准: 2008年4月30日发布 2008年5月1日实施 线路二工区 一、编制目的

为了在线路突发事故情况下快速、有效地组织抢修,防止事故的进一步扩大并及时恢复故障线路送电,结合工区具体情况,特制定本措施。 二、事故抢修的基本原则: 1.严格遵循事故就是命令的原则,事故抢修期间一定做到令行 禁止、分工明确,一切行动听指挥。 2.在保证安全的前提下,合理组织人员,快速有效地进行事故 抢修。 3.严格遵照《电业安全工作规程》有关规定以及公司各项管理 制度的相关规定。 二、事故抢修人员组织及分工 (一)抢修成员职责分工及结构 1.抢修总指挥:负责抢修工作的总体部署和协调 2.副总指挥兼现场指挥:负责制定有效的抢修方案,布置抢 修工作内容,指挥布置现场安全措施、施工措施,调配抢修 施工车辆,指定工作负责人和专责监护人,签发抢修票和线 路工作票。 3.技术组:负责抢修线路参数的统计分析,抢修材料的统计, 杆塔图纸资料的准备,导线架设弧垂的计算。 4.停送电联系人:负责与公司调度进行停、送电联系,下达抢 修开工命令

5.工作负责人:负责抢修工作的实施,进行抢修人员的任务分 工,完成抢修现场各项安全措施的实施,抢修工器具的准备安排。 6.专责监护人:负责抢修工作现场的安全监督,检查各级安全 措施完备、可靠性。 7.抢修班组:负责线路故障抢修工作具体实施;负责实施地面 各项施工准备措施,抢修材料及工器具的准备,配合杆上工作人员进行施工措施准备。根据线路抢修工作的具体分工要求每个大组可机动划分成若干工作小组,便于有效组织施工。大组负责人归工作负责人直接领导。 8.后勤组:负责抢修工器具的发放,照明、通讯工具的准备发 放,后勤车辆的保障 附:组织结构图 (二)组织人员构成 总指挥:*** 下列人员可担任线路抢修票签发人:***

输电线路反事故技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.输电线路反事故技术措施 正式版

输电线路反事故技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 措施实施细则 国家电力公司颁布的《关于防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》修订版(简称《二十五项反措》),总结了我国近年来电力系统发生的各种重大事故的经验和教训,具有很强的针对性、可操作性。为了更好地贯彻落实《二十五项反措》,确保我局输电线路安全可靠运行,结合我局输电线路近几年来运行的实际情况,同时依据《架空送电线路运行规程》以及其他相关规定,我们制定了武陟县电业局《输电线路反事故技术措施实施细

则》,具体内容如下: 第一章防止倒杆塔和断线事故 1.1加强设计、基建及运行单位的沟通,充分听取运行单位的意见。条件许可时,运行单位应从设计阶段介入工程。设计时要重视已取得的运行经验,并充分考虑特殊地形、气象条件的影响(尽量避开可能引起导线、地线严重覆冰或导线舞动的特殊地区),合理选取杆(塔)型、杆塔强度,对易覆冰、风口、高差大的地段,宜缩短耐张段长度,同时杆塔设计应留有裕度。另外,且设计中应充分考虑防止导(地)线断线的措施,对导(地)线、拉线金具要有明确要求。 1.2 新建线路的设计,线路应尽可能避开矿场采空区等可能

倒杆断线抢修预案

倒杆断线抢修预案 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

倒杆断线抢修预案 第一部分:旧杆塔、导地线拆除(一)器材检验1、电杆放倒所用的工器具,在使用前要进行认真检查,其规格、型号必须符合安全工作规程要求。 (二)导地线拆除1、拆除悬垂线夹及防震锤,加挂滑轮,为抽线做好准备。 2、旧导线注意避免损伤,若出现损伤,应按施工工艺规程要求进行处理,防止拆线时刮滑子。 3、拆除悬垂线夹后及防震锤后,要及时拆除缠绕在导地线上的铝包带。 4、在抽线段两侧分别打好临时拉线,锚固牢固后方可松线。 (三)旧杆塔拆除铁塔使用吊车进行拆除,拆除前先将地脚螺帽卸掉后,用钢丝绳栓牢后起吊拆除。旧杆使用突然倒杆法进行拆除,在倒杆现场由工作负责人统一指挥,除必留工作人员外,其余人员必须远离杆高度的1.2倍以外,保持足够的安全距离。杆塔上不得留有异搁的工具或材料,以防倒杆过程中甩脱伤人。 (四)安全措施1、工作班成员必须服从分配、听从指挥、坚守岗位、密切配合,全面完成本相工作任务。 2、设专人对工具进行认真细致的检查,严禁使用不合格的施工工具。如果发现因工具到工地后出现问题,将对小组负责人严格考核。 3、施工人员必须自觉学习有关规程制度,人人有执行贯彻规程和制度的义务和权利。 4、参加高空作业人员,必须经医师鉴定,无妨碍工作的病症,并 第 2 页共 23 页

经考试合格。在使用吊车时,应设专人指挥,吊点使用的钢丝绳应符合要求,严禁以小代大,吊点应栓牢并不得脱扣,在吊车起吊时,起重臂下或装卸的车上严禁站人。重物装好后,应固定牢固,以防运输途中滚动。 11、工作全部结束后,应拆除杆塔上的遗留物和接地线,待全面检查后再通知调度恢复送电。未尽事宜请按照规程执行!(五)风险点分析: 1、挂导、地线的滑子口一定要封好,并采取后备保护措施以防止导、地线掉落。 2、拆除原杆时,工作人员应远离杆高的1.2倍,闲杂人员不得进 第 3 页共 23 页

地面架空线路反事故应急预案

仅供参考[整理] 安全管理文书 地面架空线路反事故应急预案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共3 页

仅供参考[整理] 地面架空线路反事故应急预案 1.预防 1.1春检期间做好线路走廊的清理工作,将可能危急线路运行安全的树木按《线路运行标准》的规定做砍伐工作。 1.2定期巡视全线路,及时排查并处理线路受损变形、有裂纹的电杆,并确保杆基、拉线完好,导线对地距离符合《架空线路运行标准》的规定。 1.3为避免因零线断线造成局部电压升高,低压架空线路必须设置重复接地,且线路末端必须有重复接地。 1.4高压架空线路在春检期间必须完成避雷器的试验安装工作。 2.故障处理:高压线路故障处理必须严格执两票三制;低压线路故障处理必须执停电票制度;临时应急处理必须执行停电、验电、放电、装设线路短路接地线、闭锁挂牌措施,坚持谁停电谁送电的原则,并设专人看守线路分段开关。 2.1倒杆故障处理:严格执行撤线、撤杆、起重运输、立杆、放线、紧线及杆上作业的专项安全技术措施。 2.2断线、接地事故的处理:发现断线或接地事故时,巡线人员应始终认为线路带电,发现故障点后,室外应严禁进入故障点8米以内,室内不得进入故障点4米以内,并设法阻止他人进入。立即联系将故障线路电源停掉,并做好防止突然来电的措施,然后组织人员抢修。 3.排除线路短路故障点前,必须落实好停电、验电、放电、装设短路接地线措施,杆上作业要遵守杆上作业的安全技术措施。 第 2 页共 3 页

仅供参考[整理] 安全管理文书 整理范文,仅供参考! 日期:__________________ 单位:__________________ 第3 页共3 页

倒杆断线作业现场安全控制措施

编号:AQ-JS-07315 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 倒杆断线作业现场安全控制措 施 Safety control measures on site of pole down and line breaking operation

倒杆断线作业现场安全控制措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 (一)、放紧线安全控制措施 1、撤线、紧线工作应设专人统一指挥、统一信号; 1、提升地线前必须做好防止地线脱落的保护措施; 2、取脱地线连接金具前应先做冲击试验; 3、后备保护钢绳应有足够的强度; 4、严禁采用突然剪断地线的方法松线; 5、紧线端、固定端、线头牵引端都应保持好通信联络。 6、展放钢绞线时,应选择有经验的人员展放。工作人员不得站 在导线圈内或转角内侧,防止挂伤,同时注意监护无关人员进入施 工现场。 (二)、交叉跨越安全控制措施: 1、现场勘查时,顺线路走向全程勘查,对跨越的高、低压线路 记录好线路双重名称和杆号;

2、安排独立工作负责人负责跨越线路的停送电联系,并履行许可手续。 3、在放、紧线过程中,对跨越的高、低压线路、弱电线路、交通要道均安排专人守护,保持好通信联络,防止损伤导线或挂伤行人、车辆。 (三)、工作许可与终结环节现场安全控制措施: 1、工作负责人应按照停电申请书批准的停电时间及时与停电工作许可人进行联系。在许可人许可工作开始的电话联系时应有影像资料保存。 2、在工作完工后,工作负责人应对施工质量、工艺标准进行自检验收; 3、运行单位负责人对现场进行验收; 3、查明全部工作人员下杆收齐后,拆除全部接地线,并核对地线组数无误后,收回并完善各小组工作任务单,向工作人员宣布作业结束。此时,即认为该线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作;

防止倒杆塔和断线事故通用范本

内部编号:AN-QP-HT547 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 防止倒杆塔和断线事故通用范本

防止倒杆塔和断线事故通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 为了防止倒杆塔和断线事故的发生,应严格执行《110kV~500kV架空送电线路设计规程》(DL/T5092-1999)和《架空送电线路运行规程》(DJ/T7413-2001)以及其他有关规定,并提出以下重点要求: 1 设计时要充分考虑特殊地形、气象条件的影响(尽量避开可能引起导线、地线严重覆冰或导线舞动的特殊地区),合理选取杆(塔)型、杆塔强度。对地形复杂、气象条件恶劣、交通困难地段的杆塔,应适当增加杆塔强度。原则上,500kV线路不宜采用拉线塔。 2 对重要跨越处,如铁路、高等级公路和

防止倒杆塔和断线事故

编号:SM-ZD-30141 防止倒杆塔和断线事故Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

防止倒杆塔和断线事故 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 4 对可能遭受洪水、暴雨冲刷的杆塔应采用可靠的防

√8电力生产安全事故专项应急预案

焦煤公司电力生产安全事故专项应急预案 1 危险性分析 1.1电网概况 焦煤公司供电网络运行,目前主要以冯营电厂(2×60MW)、李封电厂(3×25MW)和演马电厂(25MW)3座火电厂为主要电源支撑,以110kV天官区、九里山、冯营升压站、李固变、赵固变、合晶变等110kV变电站和35kV演马升压站、小马变等变电站为骨架,并依托系统电网,构成矿区供电网络。 焦煤公司内部电网与系统电网一共有20个接入点,其中110kV 有韩营东、西线、韩李南线3个系统接入点,35kV有北李北、南线、北西线、冯七北线、夏九线、夏冯线、马演线、马罗线、夏方Ⅰ线、夏方Ⅱ线10个接入点,另外在马村变、牛庄变还有7个10(6)kV 接入点。在电厂机组正常运行情况下,焦煤公司内部电网仅依靠韩营东、西(冯营电厂并网线路)与系统联络进行电力功率交换,矿井变电站采用一路自网、一路系统并网线路分列运行。 焦煤公司现有110kV变电站10个,35kV变电站21个,10(6)kV变电站3个。变压器71台,总容量153万kVA。统计线路总运行长度460km。用电负荷270MW(高峰期达到280MW),其中矿井占70MW,地面200MW,电厂供电170MW,自网缺口100MW 左右。 1.2事故类型及危险性分析

本预案中可能发生的电力生产安全事故是指公司本部因电力生产发生重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害、电力供应中断等引起的对公司正常生产经营秩序构成重大影响和严重威胁矿井、化工安全的大面积停电事故。事故类型主要有: 1)上级电网瓦解,备用电源线不带电,矿区电网无异常。 2)矿区内部电网故障,造成部分停电。 3)线路故障,矿区电网部分失压。 4)矿井井下中央变电所全部失压,主排水系统瘫痪。 事故可能发生的类别和可能造成的后果 2.组织机构及职责 2.1应急救援指挥部 为加强电力生产安全事故应急救援的指挥、协调工作,焦煤公司成立电力生产安全事故应急救援指挥部。 总指挥:薛志俊谢述新

35kV线路抢修应急预案

检修分厂35kV线路事故处理抢修 应急预案 起草单位: 审核单位: 批准单位: 2011年01月01日发布 2011年02月01日实施 检修分厂

一、编制目的 为了在伊河水电中心所属线路突发事故情况下快速、有效地组织抢修,防止事故的进一步扩大并及时恢复故障线路送电,结合工区具体情况,特制定本措施。 二、事故抢修的基本原则 1.严格遵循事故就是命令的原则,事故抢修期间一定做到令行 禁止、分工明确,一切行动听指挥。 2.在保证安全的前提下,合理组织检修分厂人员,快速有效地 进行事故抢修。 3.严格遵照《电业安全工作规程》有关规定以及伊河水电中心 各项管理制度的相关规定。 三、事故抢修人员组织及分工 (一)抢修成员职责分工及结构 1.抢修总指挥:负责抢修工作的总体部署和协调 2.副总指挥兼现场指挥:负责制定有效的抢修方案,布置抢 修工作内容,指挥布置现场安全措施、施工措施,调配抢修 施工车辆,指定工作负责人和专责监护人,签发抢修票和线 路工作票。 3.技术组:负责抢修线路参数的统计分析,抢修材料的统计, 杆塔图纸资料的准备,导线架设弧垂的计算。 4.停送电联系人:负责与公司调度进行停、送电联系,下达抢 修开工命令

5. 工作负责人:负责抢修工作的实施,进行抢修人员的任务分工,完成抢修现场各项安全措施的实施,抢修工器具的准备安排。 6. 专责监护人:负责抢修工作现场的安全监督,检查各级安全措施完备、可靠性。 7. 抢修班组:负责线路故障抢修工作具体实施;负责实施地面各项施工准备措施,抢修材料及工器具的准备,配合杆上工作人员进行施工措施准备。根据线路抢修工作的具体分工要求每个大组可机动划分成若干工作小组,便于有效组织施工。大组负责人归工作负责人直接领导。 8. 后勤组:负责抢修工器具的发放,照明、通讯工具的准备发放,后勤车辆的保障 附:组织结构图 总指挥 副总指挥 工作负责人抢修一队停送电联系人后勤组专责监护人技术组 抢修二队

防止电力系统重大事故项反措

防止电力系统重大事故 项反措 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 (国电发【2000】589号) 国电公司印发《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》为进一步落实《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》中“关于坚持预防为主,落实安全措施,确保安全生产”的要求,完善各项反事故措施,进一步提高电力安全生产水平,国家电力公司通过总结分析近年来发供电企业发生重大事故的特征,在原能源部《防止电力生产重大事故的二十项重点要求》的基础上,制订了《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,并于9月28日以国电发[2000]589号印发系统各单位。 国电发[2000]589号文说,做好防止电力生产重大事故的措施,是保证电力系统安全稳定经济运行的重要条件,是制造、设计、安装、调试、生产等各个单位的共同任务。因此,各有关方面都应认真贯彻落实二十五项重点要求。本重点要求并不覆盖全部反事故技术措施,各单位应根据本要求和已下发的反事故技术措施,紧密结合各自实际情况,制定具体的反事故技术措施,认真贯彻执行。 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中的二十五项重点要求分别是: 1.防止火灾事故; 2.防止电气误操作事故; 3.防止大容量锅炉承压部件爆漏事故;

4.防止压力容器爆破事故; 5.防止锅炉尾部再次燃烧事故; 6.防止锅炉炉膛爆炸事故; 7.防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故; 8.防止锅炉汽包满水和缺水事故; 9.防止汽轮机超速和轴系断裂事故; 10.防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故; 11.防止发电机损坏事故; 12.防止分散控制系统失灵、热工保护拒动事故; 13.防止断电保护事故; 14.防止系统稳定破坏事故; 15.防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故; 16.防止开关设备事故; 17.防止接地网事故; 18.防止污闪事故; 19.防止倒杆塔和断线事故; 20.防止枢纽变电所全停事故; 21.防止垮坝、水淹厂房及厂房坍塌事故; 22.防止人身伤亡事故; 23.防止全厂停电事故; 24.防止交通事故; 25.防止重大环境污染事故。 二十五项重点要求(1)-防止火灾事故

相关文档
相关文档 最新文档