文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气题库

电气题库

电气题库
电气题库

目录

1.基尔霍夫定律的基本内容是什么? (4)

2.什么叫集肤效应? (4)

3.并联谐振的概念及特点是什么? (4)

4.涡流是怎样产生的?什么叫涡流损耗? (4)

5.什么叫过渡过程?产生过渡过程的原因是什么? (4)

6.什么是叠加原理? (4)

7.采用三相发、供电设备有什么优点? (4)

8.为什么三相电动机的电源可以用三相三线制,而照明电源必须用三相四线制? (4)

9.晶体管有哪些主要参数? (4)

10.什么是晶体管的反馈?反馈分哪几种? (4)

11.什么是微分电路和积分电路? (4)

12.滤波电路有什么作用? (4)

13.如何用可控硅实现可控整流? (4)

14.三相全波整流器电源回路有时发生直流母线电压显著下降的情况是什么原因? (4)

15.电气工作人员必须具备什么条件? (4)

16.什么是人身触电?触电形式有几种? (4)

17.为什么要采用安全色?设备的安全色是如何规定的? (5)

18.“防误闭锁装置”应该能实现哪5种防误功能? (5)

19.遇有电气设备着火时应如何处理? (5)

20.操作中发生疑问时怎么办? (5)

21.低压带电作业时应注意什么? (5)

22.在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取哪些安全措施? (5)

23.检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,如何布置安措? (5)

24.从事电业工作中造成触电的原因主要有哪些? (5)

25.进行人工救护操作前应注意什么? (5)

26.发电机定子、转子主要由哪些部分组成? (5)

27.什么叫同步发电机电枢反应? (5)

28.什么是发电机的轴电压及轴电流? (5)

29.发电机的损耗分为哪几类? (5)

30.25项反措中,关于水内冷发电机的线圈温度是如何规定的? (5)

31.同步发电机的基本运行特性有哪些? (5)

32.同步发电机和系统并列应满足哪些条件? (5)

33.什么是发电机的调整特性? (6)

34.发电机冷却介质的置换为什么要用CO2作中间气体? (6)

35.发电机气体置换合格的标准是什么? (6)

36.发电机运行特性曲线(P-Q曲线)四个限制条件是什么? (6)

37.发电机自动励磁调节系统的基本要求是什么? (6)

38.励磁系统的电流经整流装置整流后的优点是什么? (6)

39.发电机励磁回路中的灭磁电阻起何作用? (6)

40.为什么同步发电机励磁回路的灭磁开关不能装设动作迅速的断路器? (6)

41.对发电机内氢气品质的要求是什么? (6)

42.常用的气体置换方法有哪些?采用抽真空法置换气体必须具备什么条件? (6)

43.大型发电机的定期分析内容有哪些? (6)

44.何谓发电机漏氢率? (6)

45.冷却介质分为哪几类? (6)

46.氢气泄漏的检测目的是什么? (6)

47.为什么提高氢冷发电机的氢气压力可以提高效率? (6)

48.提高发电机的功率因数对发电机的运行有什么影响? (6)

49.发电机入口风温为什么规定上下限? (7)

50.发电机的短路试验目的何在?短路试验条件是什么? (7)

51.如何防止发电机绝缘过冷却? (7)

52.励磁调节器运行时,手动调整发电机无功负荷时应注意什么? (7)

53.发电机进相运行受哪些因素限制? (7)

54.运行中在发电机集电环上工作应哪些注意事项? (7)

55.水冷发电机在运行中要注意什么? (7)

56.为什么发电机要装设转子接地保护? (7)

57.一般发电机内定子冷却水系统泄漏有哪几种情况? (7)

58.发电机过热的原因是什么? (7)

59.进风温度过低对发电机有哪些影响? (7)

60.发电机在运行中功率因数降低有什么影响? (7)

61.短路对发电机有什么危害? (7)

62.发电机定子绕组单相接地对发电机有何危险? (8)

63.氢冷发电机漏氢有几种表现形式?哪种最危险? (8)

64.如何根据测量发电机的吸收比判断绝缘受潮情况? (8)

65.发电机启动升压时为何要监视转子电流、定子电压和定子电流? (8)

66.发电机漏氢的薄弱环节有哪些? (8)

67.什么叫同步发电机的同步振荡和异步振荡? (8)

68.发电机常发生哪些故障和不正常状态? (8)

69.运行中,定子铁芯个别点温度突然升高时应如何处理? (8)

70.发电机电压达不到额定值有什么原因? (8)

71.氢冷发电机在运行中氢压降低是什么原因引起的? (8)

72.运行中如何防止发电机滑环冒火? (8)

73.大型发电机解决发电机端部发热问题的方法有哪些? (8)

74.发电机过负荷运行应注意什么? (9)

75.发电机逆功率运行对发电机有何影晌? (9)

76.运行中引起发电机振动突然增大的原因有哪些? (9)

77.发电机断水时应如何处理? (9)

78.运行中励磁机整流子发黑的原因是什么? (9)

79.发电机非全相运行要注意哪些问题? (9)

80.变压器的油枕起什么作用? (9)

81.什么是变压器分级绝缘? (9)

82.什么是变压器的铜损和铁损? (9)

83.什么是变压器的负载能力? (9)

84.变压器的温度和温升有什么区别? (9)

85.分裂变压器有何优点? (9)

86.变压器有哪些接地点、各接地点起什么作用? (9)

87.干式变压器的正常检查维护内容有哪些? (9)

88.发电机并、解列前为什么必须投主变压器中性点接地隔离开关? (9)

89.变压器运行中应作哪些检查? (9)

90.对变压器检查的特殊项目有哪些? (10)

91.采用分级绝缘的主变压器运行中应注意什么? (10)

92.强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行? (10)

93.主变压器分接开关由3档调至4档,对发电机的无功有什么影响? (10)

94.变压器着火如何处理? (10)

95.变压器上层油温显著升高时如何处理? (10)

96.变压器油色不正常时,应如何处理? (10)

97.运行电压超过或低于额定电压值时,对变压器有什么影响? (10)

98.变压器油面变化或出现假油面的原因是什么? (10)

99.运行中变压器冷却装置电源突然消失如何处理? (10)

100.轻瓦斯动作原因是什么? (10)

101.在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用? (10)

102.变压器反充电有什么危害? (10)

103.变压器二次侧突然短路对变压器有什么危害? (11)

104.变压器的过励磁可能产生什么后果?如何避免? (11)

105.变压器运行中,发生哪些现象,可以投入备用变压器后,将该变压器停运处理? (11)

106.变压器差动保护动作时应如何处理? (11)

107.变压器重瓦斯保护动作后应如何处理? (11)

108.什么是手车开关的运行状态? (11)

109.常用开关的灭弧介质有哪几种? (11)

110.为什么高压断路器与隔离开关之间要加装闭锁装置? (11)

111.断路器、负荷开关、隔离开关在作用上有什么区别? (11)

112.简述少油断路器的基本构造是什么? (11)

113.高压断路器在电力系统中的作用是什么? (11)

114.SF6断路器有哪些优点? (11)

115.高压断路器采用多断口结构的主要原因是什么? (11)

116.什么叫防止断路器跳跃闭锁装置? (11)

117.操作隔离开关的要点有哪些? (12)

118.正常运行中,隔离开关的检查内容有哪些? (12)

119.禁止用隔离开关进行的操作有哪些? (12)

120.断路器分、合闸速度过快或过慢有哪些危害? (12)

121.为什么断路器掉闸辅助接点要先投入,后切开? (12)

122.SF6断路器通常装设哪些SF6气体压力闭锁、信号报警装置? (12)

123.机组运行中,一台6kV负荷开关单相断不开,如何处理? (12)

124.操作隔离开关时,发生带负荷误操作时怎样办? (12)

125.油断路器起火或爆炸原因是什么? (12)

126.液压操动机构的断路器泄压应如何处理? (12)

127.断路器拒绝合闸的原因有哪些? (12)

128.断路器拒绝跳闸的原因有哪些? (12)

129.断路器越级跳闸应如何检查处理? (12)

130.电压互感器的作用是什么? (13)

131.为什么电压互感器的二次侧是不允许短路的? (13)

132.为什么电流互感器的二次侧是不允许开路的? (13)

133.电流互感器与电压互感器二次侧为什么不能并联? (13)

134.电流互感器在运行中的检查维护项目有哪些? (13)

135.为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器? (13)

136.电流互感器为什么不允许长时间过负荷? (13)

137.电流互感器、电压互感器发生哪些情况必须立即停用? (13)

138.电流互感器、电压互感器着火的处理方法有哪些? (13)

139.引起电压互感器的高压熔断器熔丝熔断的原因是什么? (13)

140.什么叫中性点直接接地电网?它有何优缺点? (13)

141.消弧线圈的作用是什么? (13)

142.什么叫并联电抗器?其主要作用有哪些? (13)

143.如何提高厂用电设备的自然功率因数? (13)

144.中性点非直接接地的电力网的绝缘监察装置起什么作用? (13)

145.厂用电接线应满足哪些要求? (13)

146.倒闸操作的基本原则是什么? (14)

147.母线停送电的原则是什么? (14)

148.什么叫电压不对称度? (14)

149.在什么情况下禁止将设备投入运行? (14)

150.电气设备绝缘电阻合格的标准如何? (14)

151.厂用系统初次合环并列前如何定相? (14)

152.如何判断运行中母线接头发热? (14)

153.电缆着火应如何处理? (14)

154.什么是三相电度表的倍率及实际电量? (14)

155.电能表和功率表指示的数值有哪些不同? (14)

156.为什么摇测电缆绝缘前,应先对电缆进行放电? (14)

157.为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用? (14)

158.用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为lmin? (14)

159.怎样选用兆欧表? (15)

160.用兆欧表测量绝缘时,若接地端子E与相线端子L接错,会产生什么后果? (15)

161.电动机的设备规范一般应包括哪些? (15)

162.对三相感应电动机铭牌中的额定功率如何理解? (15)

163.电机中使用的绝缘材料分哪几个等级?各级绝缘的最高允许工作温度是多少? (15)

164.发电厂中有些地方为什么用直流电动机? (15)

165.电动机的启动间隔有何规定? (15)

166.什么叫电动机自启动? (15)

167.三相异步电动机有哪几种启动方法? (15)

168.电动机检修后试运转应具备什么条件方可进行? (15)

169.为什么要加强对电动机温升变化的监视? (15)

170.电动机绝缘低的可能原因有哪些? (15)

171.异步电动机空载电流出现不平衡,是由哪些原因造成的? (15)

172.电动机启动困难或达不到正常转速是什么原因? (15)

173.电动机空载运行正常,加负载后转速降低或停转是什么原因? (15)

174.绕线型电动机电刷冒火或滑环发热是什么原因? (15)

175.电动机在运行中产生异常声是什么原因? (16)

176.电动机温度过高是什么原因? (16)

177.三相电源缺相对异步电动机启动和运行有何危害? (16)

178电动机接通电源后电动机不转发出“嗡嗡”声、熔丝爆断或开关跳闸是什么原因? (16)

179.异步电动机在运行中,电流不稳,电流表指针摆动如何处理? (16)

180.电动机振动可能有哪些原因? (16)

181.电动机发生着火时应如何处理? (16)

182.什么叫内部过电压? (16)

183.为什么绝缘子表面做成波纹形? (16)

184.什么是沿面放电? (16)

185.电力系统过电压有哪几种类型? (16)

186.在什么情况下容易产生操作过电压? (16)

187.什么叫雷电放电记录器? (16)

188.电力系统内部过电压的高低与哪些因素有关? (16)

189.什么叫负荷曲线?什么叫系统备用容量? (16)

190.电力系统对频率(周波)指标是如何规定的? (17)

191.电力系统中的无功电源有几种? (17)

192.电力系统对电压指标是如何规定的? (17)

193.对电气主接线有哪些基本要求? (17)

194.制订电气运行方式的原则是什么? (17)

195.什么是系统的最大、最小运行方式? (17)

196.常见的系统故障有哪些?可能产生什么后果? (17)

简答题

1. 基尔霍夫定律的基本内容是什么?

(1) 基尔霍夫第一定律也叫基尔霍夫电流定律即KCL,是研究电路中各支路电流之间关系的定律,它指出:对于电路中的任一节点,流入节点电流之和等于从该节点流出的电流之和。其数学表达式为:ΣI=0;

(2) 基尔霍夫第二定律也叫基尔霍夫电压定律即KVL,是研究回路中各部分电压之间关系的定律,它指出:对于电路中任何一个闭合回路内,各段电压的代数和等于零。其数学表达式为:ΣU=0;

2. 什么叫集肤效应?

在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

3. 并联谐振的概念及特点是什么?

在电感和电容并联电路中,出现并联电路的端电压与总电流同相位的现象叫做并联谐振。并联谐振的特点是:在通过改变电容C 达到并联谐振时,电路的总阻抗最大,因而电路的总电流变得最小。但是对每一支路而言,其电流都可能比总电流大得很多,因此并联谐振又称为电流谐振。另外,并联谐振时,由于端电压和总电流同相位,使电路的功率因数达到最大值,即cos 等于1,而且并联谐振不会产生危害设备安全的谐振过电压。因此,为我们提供了提高功率因数的有效方法。

4. 涡流是怎样产生的?什么叫涡流损耗?

在有铁芯的线圈中通入交流电流,铁芯中便产生交变磁通,同时也要产生感应电势。在这个电势的作用下,铁芯中便形成自感回路的电流,称为涡流。

由涡流引起的能量损耗叫涡流损耗。

5. 什么叫过渡过程?产生过渡过程的原因是什么?

过渡过程是一个暂态过程,是从一个稳定状态转换到另一个稳定状态所要经过的一段时间内的这种过程。

产生过渡过程的原因是由于储能元件的存在。储能元件如电感和电容,它们在电路中的能量不能跃变,即电感的电流和电容的电压在变化过程中不能突变,所以,电路中的一个稳定状态过渡到另一个状态要有一个过程。

6. 什么是叠加原理?

在线性电路中,如果有几个电源同时作用时,任一条支路的电流(或电压)是电路中各个电源单独作用时,在该支路中产生的电流(或端电压)的代数和。在运用叠加原理时对电压源应视作短路状态,而对于电流源,应视作开路状态。

7. 采用三相发、供电设备有什么优点?

发同容量的电量,采用三相发电机比单相发电机的体积小;三相输、配电线路比单相输、配电线路条数少,这样可以节省大量的材料。另外,三相电动机比单相电动机的性能好。所以多采用三相设备。

8. 为什么三相电动机的电源可以用三相三线制,而照明电源必须用三相四线制?

因为三相电动机是三相对称负载,无论是星形接法或是三角形接法,都是只需要将三相电动机的三根相线接在电源的三根相线上,而不需要第四根中性线,所以可用三相三线制电源供电。照明电源的负载是电灯,它的额定电压均为相电压,必须一端接一相相线,一端接中性线,这样可以保证各相电压互不影响,所以必须用三相四线制,但严禁用一相一地照明。

9. 晶体管有哪些主要参数?

(1) 放大倍数(β),是衡量晶体管放大能力的;

(2) 反向饱和电流(Icbo),说明晶体管集电结质量;

(3) 穿透电流(Iceo),说明三极管性能。 10. 什么是晶体管的反馈?反馈分哪几种?

在晶体管放大器中,将输出端的一部分电压或电流用某种方法反回到输入端,这种方法叫反馈。

反馈有两种:引入反馈后,使放大器的放大倍数增加的叫正反馈,使放大倍数减小的叫负反馈。

11. 什么是微分电路和积分电路?

利用电容器两端间的电压不能突变的原理,能将矩形波变成尖脉冲波的电路称微分电路,能将矩形波变成锯齿波的电路称为积分电路。

12. 滤波电路有什么作用?

整流装置把交流电转化为直流电,但整流后的波形中还包含相当大的交流成分,这样的直流电只能用在对电源要求不高的设备中。有些设备如电子仪表、自动控制等电路,要求直流电源脉动成分特别小,因此,为了提高整流电压质量,改善整流电路的电压波形,常常加装滤波电路,将交流成分滤掉。

13. 如何用可控硅实现可控整流?

在整流电路中,可控硅在承受正向电压的时间内,改变触发脉冲的输入时刻,即改变控制角的大小,在负载上可得到不同数值的直流电压,因而控制了输出电压的大小。

14. 三相全波整流器电源回路有时发生直流母线电压显著下降的情况是什么原因?

(1) 交流电源电压过低; (2) 硅整流器交流侧一根相线断路,直流电压比正常降低33%;

(3) 硅整流器的元件在不同相不同侧有两只整流元件断路,直流电压降低33%;

(4) 硅整流器有一只元件开路时,直流母线电压降低17%; (5) 硅整流器在不同相同一侧有两只整流元件开路时,直流母线电压降低50%。

15. 电气工作人员必须具备什么条件?

(1) 经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次); (2) 具备必要的电气知识;按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》的有关部分;经《电业安全工作规程》考试合格;

(3) 学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

16. 什么是人身触电?触电形式有几种?

电流通过人体是人身触电。

触电形式有:单相触电,两相触电和跨步电压触电,接触触电四种形式。

17.为什么要采用安全色?设备的安全色是如何规定的?

为便于识别设备,防止误操作、确保电气工作人员的安全,用不同的颜色来区分不同的设备。

电气三相母线A、B、C三相的识别,分别用黄、绿、红作为标志。接地线明敷部分涂以黑色,低压电网的中性线用淡蓝色作为标志。二次系统中,交流电压回路,电流回路分别采用黄色和绿色标识。直流回路中正、负电源分别采用赭红、蓝两色,信号和告警回路采用白色。另外,为了保证运行人员更好的操作、监盘和处理事故,在设备仪表盘上,在运行极限参数上画有红线。

18.“防误闭锁装置”应该能实现哪5种防误功能?

(1)防止误分及误合断路器;

(2)防止带负荷拉、合隔离开关;

(3)防止带电挂(合)接地线(接地隔离开关);

(4)防止带地线(接地隔离开关)合断路器;

(5)防止误入带电间隔。

19.遇有电气设备着火时应如何处理?

遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。发电厂和变电所控制室内应备有防毒面具,防毒面具要按规定使用并定期进行试验,使其经常处于良好状态。

20.操作中发生疑问时怎么办?

(1)应立即停止操作;并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作;

(2)不准擅自更改操作票;

(3)不准随意解除闭锁装置。

21.低压带电作业时应注意什么?

一般情况下,电气维护和检修工作均应在停电的情况下进行,但在某种特殊情况下,也允许带电作业,但应注意:

(1)工作时应有两人进行,一人操作,一人监护;

(2)使用的工具必须带绝缘手柄,严禁使用没有绝缘柄的锉刀、金属尺和带金属柄的毛刷、毛掸等工具;

(3)工作时应带绝缘手套、穿长袖衣服、穿绝缘鞋、戴安全帽,并站在干燥的绝缘物上;

(4)工作中要保持高度的注意力,手与带电设备的安全距离应保持在100mm以上,人体与带电设备应保持足够的安全距离;

(5)在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地短路的隔离措施。

22.在带电的电压互感器二次回路上工作时应采取哪些安全措施?

(1)严格防止电压互感器二次侧短路或接地;

(2)工作时应使用绝缘工具、带手套,必要时,工作前停用有关保护装置;

(3)二次侧接临时负载,必须装有专用的隔离开关和熔断器。

23.检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,如何布置安措?

(1)全体工作人员撤离工作地点;

(2)将该系统所有工作票收回,拆除临时遮拦、接地线和标示牌,恢复常设遮拦;

(3)应在工作负责人和值班人员进行全面检查无误后,由值班人员进行施加电压。工作班若需继续工作时,应重新履行工作许可手续。

24.从事电业工作中造成触电的原因主要有哪些?

(1)缺乏电力安全作业知识,作业时,不认真执行《电业安全工作规程》和有关安全操作的规章制度;

(2)对电气接线及电气设备的构造不熟悉;

(3)对电气设备安装不符合规程要求;

(4)电气设备的保养维修质量差或不及时造成绝缘不良而漏电。

25.进行人工救护操作前应注意什么?

应注意在没有急救断电前不可赤手直接接触触电者的身体;急救断电的同时,要做好防止触电者再次摔倒跌伤的措施;如因急救断电影响肇事地点照明时,应解决临时照明措施。

26.发电机定子、转子主要由哪些部分组成?

(1)发电机定子主要由定子绕组、定子铁芯、机座和端盖等部分组成;

(2)发电机转子主要由转子铁芯、激磁绕组、护环、中心环、风扇、滑环以及引线等部分组成。

27.什么叫同步发电机电枢反应?

由于电枢磁场的作用,将使气隙合成磁场的大小和位置与空载时的气隙主磁场相比发生了变化,我们把发电机带负载时,电枢磁动势的基波分量对转子激磁磁动势的作用,叫同步发电机的电枢反应。

28.什么是发电机的轴电压及轴电流?

在汽轮发电机中,由于定子磁场的不平衡或大轴本身带磁,转子在高速旋转时将会出现交变的磁通。交变磁场在大轴上感应出的电压称为发电机的轴电压;轴电压由轴颈、油膜、轴承、机座及基础低层构成通路,当油膜破坏时,就在此回路中产生一个很大的电流,这个电流就称为轴电流。

29.发电机的损耗分为哪几类?

分为铜损、铁损、通风损耗与风摩损耗、轴承摩擦损耗等。

30.25项反措中,关于水内冷发电机的线圈温度是如何规定的?

发电机定子线棒层间测温元件的温差和出水支路的同层各定子线棒引水管出水温差应加强监视。温差控制值应按制造厂家规定,制造厂家未明确规定的,应按照以下限额执行:定子线棒层间最高与最低温度间的温差达8℃或定子线棒引水管出水温差达8℃应报警,应及时查明原因,此时可降低负荷。定子线棒温差达14℃或定子引水管出水温差达12℃,或任一定子槽内层间测温元件温度超过90℃或出水温度超过85℃时,在确认测温元件无误后,应立即停机处理。

31.同步发电机的基本运行特性有哪些?

(1)空载特性;

(2)短路特性;

(3)负载特性;

(4)外特性;

(5)调整特性。

32.同步发电机和系统并列应满足哪些条件?

(1)待并发电机的电压等于系统电压。允许电压差不大于5%;

(2)待并发电机频率等于系统频率,允许频率差不大于0.1Hz;

(3)待并发电机电压的相序和系统电压的相序相同;

(4)待并待并发电机电压的相位和系统电压的相位相同。

33.什么是发电机的调整特性?

发电机的调整特性是指在发电机定子电压、转速和功率因数为常数的情况下,定子电流和励磁电流之间的关系。

34.发电机冷却介质的置换为什么要用CO2作中间气体?

氢气与空气混合能形成爆炸气体,遇到明火即能引起爆炸。二氧化碳气体是一种惰性气体,二氧化碳与氢气混合或二氧化碳与空气混合不会产生爆炸性气体,所以发电机的冷却介质的置换首先向发电机内充二氧化碳驱走空气,避免空气和氢气接触而产生爆炸性气体。二氧化碳制取方便,成本低,二氧化碳的传热系数是空气的1.132倍,在置换过程中,效果比空气好,另外,用二氧化碳作为中间介质还有利于防火。

35.发电机气体置换合格的标准是什么?

(1)二氧化碳置换空气:发电机内二氧化碳含量大于85%合格;

(2)氢气置换二氧化碳:发电机内氢气纯度大于96%,含氧量小于1.2%合格;

(3)二氧化碳置换氢气:发电机内二氧化碳含量大于95%合格;

(4)空气置换二氧化碳:发电机内空气的含量超过90%合格。

36.发电机运行特性曲线(P-Q曲线)四个限制条件是什么?

根据发电机运行特性曲线(P-Q曲线),在稳态条件下,发电机的稳态运行范围受下列四个条件限制:

(1)原动机输出功率极限的限制,即原动机的额定功率一般要稍大于或等于发电机的额定功率;

(2)发电机的额定视在功率的限制,即由定子发热决定的容许范围;

(3)发电机的磁场和励磁机的最大励磁电流的限制,通常由转子发热决定;

(4)进相运行时的稳定度,即发电机的有功功率输出受到静态稳定条件的限制。

37.发电机自动励磁调节系统的基本要求是什么?

(1)励磁系统应能保证所要求的励磁容量,并适当留有富裕;

(2)具有足够大的强励顶值电压倍数和电压上升速度;

(3)根据运行需要,应有足够的电压调节范围;

(4)装置应无失灵区,以保证发电机能在人工稳定区工作;

(5)装置本身应简单可靠动作迅速,调节过程稳定。

38.励磁系统的电流经整流装置整流后的优点是什么?

(1)反应速度快;

(2)调节特性好;

(3)减少维护量;

(4)没有碳刷冒火问题;

(5)成本低、较经济;

(6)提高可靠性。

39.发电机励磁回路中的灭磁电阻起何作用?

发电机励磁回路中的灭磁电阻Rm主要有两个作用:

(1)防止转子绕组间的过电压,使其不超过允许值;

(2)将转子磁场能量转变为热能,加速灭磁过程。

40.为什么同步发电机励磁回路的灭磁开关不能装设动作迅速的断路器?

由于发电机励磁回路存在较大的电感,而直流电流又没有过零的时刻,若采用动作迅速的断路器突然动作,切断正常运行状态下的励磁电流,电弧熄灭瞬间会产生过电压,且电流变化速度越大,电弧熄灭越快,,过电压值就越高,这可能大大超过励磁回路的绝缘薄弱点的耐压水平,击穿而损坏。因此,同步发电机励磁回路不能装设动作迅速的断路器。

41.对发电机内氢气品质的要求是什么?

(1)氢气纯度大于96%;

(2)含氧量小于1.2%;

(3)氢气的露点温度在-25℃~0℃之间(在线)。

42.常用的气体置换方法有哪些?采用抽真空法置换气体必须具备什么条件?

常用的气体置换方法有抽真空置换法和中间气体置换法。

采用抽真空置换法能够大大缩短换气时间和节省大量的中间介质,必须具备如下条件:

(1)设置容量充足的水力抽气装置,以供抽真空用;

(2)保证气油系统在真空情况下的严密性;

(3)特别注意密封油压的调整,防止发电机进油,密封瓦温度不高;

(4)采取切实可行的安全防爆措施。

43.大型发电机的定期分析内容有哪些?

定期测量分析定子测温元件的对地电位,以监视槽内线棒是否有松动和电腐蚀现象;定期测量分析定子端部冷却元件进出水温差,以监视是否有无结垢现象;定期分析定、转子绕组温升;定子上下线圈埋置检温计之间的温差,定子绝缘引水管出口端检温计之问的温差,以监视是否有腐蚀阻塞现象;定期分析水冷器的端差,以监视是否有结垢阻塞现象。

44.何谓发电机漏氢率?

发电机漏氢率是指额定工况下,发电机每天漏氢量与发电机额定工况下氢容量的比值。

45.冷却介质分为哪几类?

冷却介质有气体和液体两大类,气体有空气、氮气、氦气、二氧化碳和氢气,液体冷却介质只有纯水。

46.氢气泄漏的检测目的是什么?

氢气泄漏的检测目的是:检修现场常有铁的撞击、焊接、电弧发生,如有氢气存在将很危险。能否在机房和发电机周围进行动火工作,就需要检测现场是否有氢气存在,以确保设备及设备安全。

47.为什么提高氢冷发电机的氢气压力可以提高效率?

氢压越高,氢气密度越大,其导热能力越高。因此,在保证发电机各部分温升不变的条件下,能够散发出更多的热量;这样,发电机的效率就可以相应提高,特别是对氢内冷发电机,效果更显著。

48.提高发电机的功率因数对发电机的运行有什么影响?

发电机的功率因数提高后,根据功角特性,发电机的工作点将提高,发电机的静态稳定储备减少,发电机的稳定性降低。因此,在运行中不要使发电机的功率因数过高。

49.发电机入口风温为什么规定上下限?

发电机入口风温低于下限将造成发电机线圈上结露,降低绝缘能力,使发电机损伤。发电机入口风温高于上限,将使发电机出口风温随之升高。因为发电机出口风温等于入口风温加温升,当温升不变且等于规定的温升时,入口风温超过上限,则发电机出口风温将超过规定,使定子线圈温度、铁芯温度相应升高,绝缘发生脆化,丧失机械强度,发电机寿命缩短。所以发电机入口风温规定上下限。

50.发电机的短路试验目的何在?短路试验条件是什么?

新安装或大修后,发电机应作短路试验,其目的是测量发电机的线圈损耗即测量铜损。发电机在进行短路试验前,必须满足下列条件:

(1)发电机定子冷却水正常投入;

(2)发电机内氢压达额定值、氢气冷却水正常投入;

(3)发电机出口用专用的短路排短路;

(4)励磁系统能保证缓慢、均匀从零起升压。

51.如何防止发电机绝缘过冷却?

发电机的冷却器只有在发电机准备带负荷时才通冷却水(循环水),当负荷增加时,逐渐增加冷却器的冷却水量,以便使氢(空)气保持在规定范围内;在发电机停机前减负荷时,应随负荷的减少逐渐减少冷却器的冷却水量,以保持氢(空)气温度不变,防止发电机绝缘过冷却。

52.励磁调节器运行时,手动调整发电机无功负荷时应注意什么?

(1)增加无功负荷时,应注意发电机转子电流和定子电流不能超过额定值,既不要使发电机功率因数过低。否则无功功率送出太多,使系统损耗增加,同时励磁电流过大也将是转子过热;

(2)降低无功负荷时,应注意不要使发电机功率因数过高或进相,从而引起稳定问题。

53.发电机进相运行受哪些因素限制?

当系统供给的感性无功功率多于需要时,将引起系统电压升高,要求发电机少发无功甚至吸收无功,此时发电机可以由迟相运行转变为进相运行。

制约发电机进相运行的主要因素有:

(1)系统稳定的限制;

(2)发电机定子端部结构件温度的限制;

(3)定子电流的限制;

(4)厂用电电压的限制。

54.运行中在发电机集电环上工作应哪些注意事项?

(1)应穿绝缘鞋或站在绝缘垫上;

(2)使用绝缘良好的工具并采取防止短路及接地的措施;

(3)严禁同时触碰两个不同极的带电部分;

(4)穿工作服,把上衣扎在裤子里并扎紧袖口,女同志还应将辫子或长发卷在帽子里;

(5)禁止戴绝缘手套。

55.水冷发电机在运行中要注意什么?

(1)出水温度是否正常。出水温度升高不是进水少或漏水,就是内部发热不正常,应加强监视;

(2)观察端部有无漏水,绝缘引水管是否断裂或折扁、部件有无松动、局部是否有过热、结露等情况发生;

(3)定、转子线圈冷却水不能断水,断水时只允许运行30秒钟;

(4)监视线棒的震动情况,一般采用测量测温元件对地电位的方法进行监视;

(5)对各部分温度进行监视。注意运行中高温点及各点温度的变化情况。

56.为什么发电机要装设转子接地保护?

发电机励磁回路一点接地故障是常见的故障形式之一,励磁回路一点接地故障,对发电机并未造成危害,但相继发生第二点接地,即转子两点接地时,由于故障点流过相当大的故障电流而烧伤转子本体,并使励磁绕组电流增加可能因过热而烧伤;由于部分绕组被短接,使气隙磁通失去平衡从而引起振动甚至还可使轴系和汽机磁化,两点接地故障的后果是严重的,故必须装设转子接地保护。

57.一般发电机内定子冷却水系统泄漏有哪几种情况?

(1)定子绝缘引水管有裂缝或水接头有泄漏;

(2)定子水接头焊缝泄漏或汇流管焊缝、法兰连接处泄漏;

(3)定子线棒空心导线被小铁块等异物钻孔而引起泄漏;

(4)定子线棒空心导线材质有问题产生裂纹而泄漏。

58.发电机过热的原因是什么?

(1)外电路过载及三相不平衡;

(2)电枢磁极与定子摩擦;

(3)电枢绕组有短路或绝缘损坏;

(4)轴承发热;

(5)冷却系统故障。

59.进风温度过低对发电机有哪些影响?

(1)容易结露,使发电机绝缘电阻降低;

(2)导线温升增高,因热膨胀伸长过多而造成绝缘裂损。转子铜、铁温差过大,可能引起转子绕组永久变形;

(3)绝缘变脆,可能经受不了突然短路所产生的机械力的冲击。

60.发电机在运行中功率因数降低有什么影响?

当功率因数低于额定值时,发电机出力应降低,因为功率因数越低,定子电流的无功分量越大,由于电枢电流的感性无功电流起去磁作用,会使气隙合成磁场减小,使发电机定子电压降低,为了维持定子电压不变,必须增加转子电流,此时若保持发电机出力不变,则必然会使转子电流超过额定值,引起转子绕组的温度超过允许值而使转子绕组过热。

61.短路对发电机有什么危害?

短路的主要特点是电流大,电压低。电流大的结果是产生强大的电动力和发热,它有以下几点危害:

(1)定子绕组的端部受到很大的电磁力的作用;

(2)转子轴受到很大的电磁力矩的作用;

(3)引起定子绕组和转子绕组发热。

62.发电机定子绕组单相接地对发电机有何危险?

发电机的中性点是绝缘的,如果一相接地,表面看构不成回路,但是由于带电体与处于地电位的铁芯间有电容存在,发生一相

成正比。当机端发生金属性接地,接地电流最大,接地,接地点就会有电容电流流过。单相接地电流的大小,与接地绕组的份额

而接地点越靠近中性点,接地电流愈小,故障点有电流流过,就可能产生电弧,当接地电流大于5A时,就会有烧坏铁芯的危险。此外,单相接地故障还会进一步发展为匝间短路或相间短路,从而出现巨大的短路电流,造成发电机的损坏。

63.氢冷发电机漏氢有几种表现形式?哪种最危险?

按漏氢部位有两种表现形式:

(1)外漏氢:氢气泄漏到发电机周围空气中,一般距离漏点0.25m以外,已基本扩散,所以外漏氢引起氢气爆炸的危险性较小;

(2)内漏氢:氢气从定子套管法兰结合面泄漏到发电机封闭母线中;从密封瓦间隙进入密封油系统中;氢气通过定子绕组空芯导线、引水管等又进入冷却水中;氢气通过冷却器铜管进入循环冷却水中;

(3)内漏氢引起氢气爆炸的危险性最大,因为空气和氢气是在密闭空间内混合的,若氢含量达4%~75%时,遇火即发生氢爆。64.如何根据测量发电机的吸收比判断绝缘受潮情况?

吸收比对绝缘受潮反应很灵敏,同时温度对它略有影响,当温度在10~45℃范围内测量吸收比时,要求测得的60s与15s绝缘电阻的比值,应该大于或等于1.3倍(R60"/R15"≥1.3),若比值低于1.3倍,应进行烘干。

65.发电机启动升压时为何要监视转子电流、定子电压和定子电流?

(1)若转子电流很大,定子电压较低,励磁电压降低,可能是励磁回路短路,以便及时发现问题;

(2)额定电压下的转子电流较额定空载励磁电流明显增大时,可以判定转子绕组有匝间短路或定子铁芯片间有短路故障;

监视定子电压是为了防止电压回路断线或电压表卡,发电机电压升高失控,危及绝缘。

监视定子电流是为了判断发电机出口及主变高压侧有无短路现象。

66.发电机漏氢的薄弱环节有哪些?

(1)机壳的结合面;

(2)密封油系统;

(3)氢冷却器;

(4)出线套管。

67.什么叫同步发电机的同步振荡和异步振荡?

同步振荡:当发电机输入或输出功率变化时,功角δ将随之变化,但由于机组转动部分的惯性,δ不能立即达到新的稳定值,需要经过若干次在新的δ值附近振荡之后,才能稳定在新的δ下运行,这一过程即同步振荡,亦即发电机仍保持在同步运行状态下的振荡。

异步振荡:发电机因某种原因受到较大的扰动,其功角δ在0~360°之间周期性的变化,发电机与电网失去同步运行的状态。在异步振荡时,发电机一会工作在发电机状态,一会工作在电动机状态。

68.发电机常发生哪些故障和不正常状态?

(1)发电机定子绕组、水温、铁芯等测温元件失灵而引起的温度升高误报警;

(2)冷却水系统不正常,造成超温;

(3)励磁系统碳刷冒火,冷却风机跳闸等。

69.运行中,定子铁芯个别点温度突然升高时应如何处理?

运行中,若定子铁芯个别点温度突然升高,应当分析该点温度上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系,并检查该测点的正常与否。若随着铁芯温度、进出风温度和进出风温差显著上升,又出现“定子接地”信号时,应立即减负荷解列停机,以免铁芯烧坏。

70.发电机电压达不到额定值有什么原因?

(1)磁极绕组有短路或断路;

(2)磁极绕组接线错误,以致极性不符;

(3)磁极绕组的励磁电流过低;

(4)换向磁极的极性错误;

(5)励磁机整流子铜片与绕组的连接处焊锡熔化;

(6)电刷位置不正或压力不足;

(7)原动机转速不够或容量过小,外电路过载。

71.氢冷发电机在运行中氢压降低是什么原因引起的?

(1)轴封中的油压过低或供油中断;

(2)供氢母管氢压低;

(3)发电机突然甩负荷,引起过冷却而造成氢压降低;

(4)氢管破裂或阀门泄漏;

(5)密封瓦塑料垫破裂,氢气大量进入油系统、定子引出线套管,或转子密封破坏造成漏氢,空芯导线或冷却器铜管有砂眼或运行中发生裂纹,氢气进入冷却水系统中等;

(6)运行误操作,如错开排氢门等而造成氢压降低等。

72.运行中如何防止发电机滑环冒火?

(1)检查电刷牌号,必须使用制造厂家指定的或经过试验适用的同一牌号的电刷;

(2)用弹簧秤检查电刷压力,并进行调整。各电刷压力应均匀,其差别不应超过10%;

(3)更换磨得过短,不能保持所需压力的电刷;

(4)电刷接触面不洁时,用干净帆布擦去或刮去电刷接触面的污垢;

(5)电刷和刷辫、刷辫和刷架间的连接松动时,应检查连接处的接触程度,设法紧固;

(6)检查电刷在刷盒内能否上下自如地活动,更换摇摆和卡涩的电刷;

(7)用直流卡钳检测电刷电流分布情况。对负荷过重、过轻的电刷及时调整处理,重点是使电刷压力均匀、位置对准集电环(滑环)圆周的法线方向、更换发热磨损的电刷。

73.大型发电机解决发电机端部发热问题的方法有哪些?

(1)在铁芯齿上开小槽阻止涡流通过;

(2)压圈采用非磁性材料,并在其轴向中部位置开径向通风孔,加强冷却通风;

(3)设有两道磁屏蔽环,以形成漏磁通分路,使端部损耗减少,温度降低;

(4)铁芯端部最外侧加电屏蔽环。它是由导电率高的铜、铝等金属制成。其作用是削弱或阻止磁通进入端部铁芯;

(5)端部压圈和电屏蔽环等温度高的部件设置冷却水铜管。

74.发电机过负荷运行应注意什么?

在事故情况下,发电机过负荷运行是允许的,但应注意:

(1)当定子电流超过允许值时,应注意过负荷的时间不得超过允许值;

(2)在过负荷运行时,应加强对发电机各部分温度的监视使其控制在规程规定的范围内。否则,应进行必要的调整或降出力运行;

(3)加强对发电机端部、滑环和整流子的检查;

(4)如有可能加强冷却,降低发电机入口风温;发电机变压器组增开油泵、风扇。

75.发电机逆功率运行对发电机有何影晌?

一般发生在刚并网时,负荷较轻,造成发电机逆功率运行,这样的情况对发电机一般不会有什么影响;

当发电机带着高负荷运行时,若引起发电机逆功率运行可能造成发电机瞬间过电压,因为带负荷时一般为感性(即迟相运行)

即正常运行的电枢反应磁通的励磁电流在负荷瞬间消失后,会使全部励磁电流使发电机电压升高,升高多少与励磁系统特性有关,从可靠性来讲,发生过电压对发电机有不利的影响,可能由于某种保护动作引起机组跳闸。

76.运行中引起发电机振动突然增大的原因有哪些?

总体可分为两类,即电磁原因和机械原因。

(1)电磁原因:转子两点接地,匝间短路,负荷不对称,气隙不均匀等;

(2)机械原因:找正找得不正确,联轴器连接不好,转子旋转不平衡;

(3)其他原因:系统中突然发生严重的短路故障,如单相或两相短路等;运行中,轴承中的油温突然变化或断油。由于汽轮机方面的原因引起的汽轮机超速也会引起转子振动,有时会使其突然加大。

77.发电机断水时应如何处理?

运行中,发电机断水信号发出时,运行人员应立即看好时间,做好发电机断水保护拒动的事故处理准备,与此同时,查明原因,

尽快恢复供水。若在保护动作时间内冷却水恢复,则应对冷却系统及各参数进行全面检查,尤其是转子绕组的供水情况,如果发现水流不通,则应立即增加进水压力恢复供水或立即解列停机;若断水时间达到保护动作时间而断水保护拒动时,应立即手动拉开发电机断路器和灭磁开关。

78.运行中励磁机整流子发黑的原因是什么?

(1)流经碳刷的电流密度过高;

(2)整流子灼伤;

(3)整流子片间绝缘云母片突出;

(4)整流子表面脏污。

79.发电机非全相运行要注意哪些问题?

(1)不能打闸;

(2)不能断励磁开关;

(3)根据发电机容量控制负序电流小于额定电流6%~8%;

(4)如励磁开关动作跳闸,主汽门已关闭应立即断拉开发—变组所接母线上的所有开关。

80.变压器的油枕起什么作用?

当变压器油的体积随着油温的变化膨胀或缩小时,油枕起储油和补油的作用,以此来保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,

使变压器与空气的接触面减小,减缓了油的劣化速度.油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位变化。

81.什么是变压器分级绝缘?

分级绝缘是指变压器绕组整个绝缘的水平等级不一样,靠近中性点部位的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低。

82.什么是变压器的铜损和铁损?

铜损(短路损耗)是指变压器一、二次电流流过该绕组电阻所消耗的能量之和。由于绕组多用铜导线制成,故称铜损。它与电流的平方成正比,铭牌上所标的千瓦数,系指绕组在75℃时通过额定电流的铜损。铁损是指变压器在额定电压下(二次开路),在铁芯中消耗的功率,其中包括励磁损耗与涡流损耗。

83.什么是变压器的负载能力?

对使用的变压器不但要求保证安全供电,而且要具有一定的使用寿命。能够保证变压器中的绝缘材料具有正常寿命的负荷,

就是变压器的负载能力。它决定于绕组绝缘材料的运行温度。变压器正常使用寿命约为20年。

84.变压器的温度和温升有什么区别?

变压器的温度是指变压器本体各部位的温度,温升是指变压器本体温度与周围环境温度的差值。

85.分裂变压器有何优点?

(1)限制短路电流作用明显;

(2)当分裂变压器一个支路发生故障时,另一支路的电压降低很小;

(3)采用一台分裂变压器和达到同样要求而采用两台普通变压器相比,节省用地面积。

86.变压器有哪些接地点、各接地点起什么作用?

(1)绕组中性点接地:为工作接地,构成大电流接地系统;

(2)外壳接地:为保护接地,为防止外壳上的感应电压高而危及人身安全;

(3)铁芯接地:为保护接地,为防止铁芯的静电电压过高使变压器铁芯与其它设备之间的绝缘损坏。

87.干式变压器的正常检查维护内容有哪些?

(1)高低压侧接头无过热,电缆头无过热现象;

(2)根据变压器采用的绝缘等级,监视温升不得超过规定值;

(3)变压器室内无异味,声音正常,室温正常,其室内通风设备良好;

(4)支持绝缘子无裂纹、放电痕迹;

(5)变压器室内屋顶无漏水、渗水现象。

88.发电机并、解列前为什么必须投主变压器中性点接地隔离开关?

因为主变压器高压侧断路器一般是分相操作的,而分相操作的断路器在合、分操作时,易产生三相不同期或某相合不上、拉不开的情况,可能在高压侧产生零序过电压,传递给低压侧后,引起低压绕组绝缘损坏。如果在操作前合上接地隔离开关,可有效地限制过电压,保护绝缘。

89.变压器运行中应作哪些检查?

(1)变压器声音是否正常;

(2)瓷套管是否清洁,有无破损、裂纹及放电痕迹;

(3)油位、油色是否正常,有无渗油现象;

(4)变压器温度是否正常;

(5)变压器接地应完好;

(6)电压值、电流值是否正常;

(7)各部位螺丝有无松动;

(8)二次引线接头有无松动和过热现象。

90.对变压器检查的特殊项目有哪些?

(1)系统发生短路或变压器因故障跳闸后,检查有无爆裂、移位、变形、烧焦、闪络及喷油等现象;

(2)在降雪天气引线接头不应有落雪熔化或蒸发、冒气现象,导电部分无冰柱;

(3)大风天气引线不能强烈摆动;

(4)雷雨天气瓷套管无放电闪络现象,并检查避雷器的放电记录仪的动作情况;

(5)大雾天气瓷瓶、套管无放电闪络现象;

(6)气温骤冷或骤热变压器油位及油温应正常,伸缩节无变形或发热现象;

(7)变压器过负荷时,冷却系统应正常。

91.采用分级绝缘的主变压器运行中应注意什么?

采用分级绝缘的主变压器,中性点附近绝缘比较薄弱,故运行中应注意以下问题:

(1)变压器中性点一定要加装避雷器和防止过电压间隙;

(2)如果条件允许,运行方式允许,变压器一定要中性点接地运行;

(3)变压器中性点如果不接地运行,中性点过电压保护一定要可靠投入。

92.强迫油循环变压器停了油泵为什么不准继续运行?

原因是这种变压器外壳是平的,其冷却面积很小,甚至不能将变压器空载损耗所产生的热量散出去。因此,强迫油循环变压器完全停了冷却系统的运行是危险的。

93.主变压器分接开关由3档调至4档,对发电机的无功有什么影响?

主变压器的分接开关由3档调至4档,主变压器的变比减小,如果主变高压侧的系统电压认为不变,则主变低压侧即发电机出口电压相应升高,自动励磁系统为了保证发电机电压在额定值,将减小励磁以降低电压,发电机所带无功将减小。

94.变压器着火如何处理?

发现变压器着火时,首先检查变压器的断路器是否已跳闸。如未跳闸,应立即断开各侧电源的断路器,然后进行灭火。如果油在变压器顶盖已燃烧,应立即打开变压器底部放油阀门,将油面降低,并往变压器外壳浇水使油冷却。如果变压器外壳裂开着火时,则应将变压器内的油全部放掉。扑灭变压器火灾时,应使用二氧化碳、干粉或泡沫灭火枪等灭火器材。

95.变压器上层油温显著升高时如何处理?

在正常负荷和正常冷却条件下,如果变压器上层油温较平时高出10℃以上,或负荷不变,油温不断上升,若不是测温计问题,则认为变压器内部发生故障,此时应立即将变压器停止运行。

96.变压器油色不正常时,应如何处理?

在运行中,如果发现变压器油位计内油的颜色发生变化,应取油样进行分析化验。若油位骤然变化,油中出现炭质,并有其他不正常现象时,则应立即将变压器停止运行。

97.运行电压超过或低于额定电压值时,对变压器有什么影响?

当运行电压超过额定电压值时,变压器铁芯饱和程度增加,空载电流增大,电压波形中高次谐波成分增大,超过额定电压过多会引起电压和磁通的波形发生严重畸变。当运行电压低于额定电压值时,对变压器本身没有影响,但低于额定电压值过多时,将影响供电质量。

98.变压器油面变化或出现假油面的原因是什么?

变压器油面的正常变化决定于变压器油温,而影响变压器温度变化的原因主要有:负荷的变化,环境温度及变压器冷却装置的运行情况等。如变压器油温在正常范围内变化,而油位计内的油位不变化或变化异常,则说明油位计指示的油位是假的。运行中出现假油面的原因主要有:油位计堵塞、呼吸器堵塞、防爆管通气孔堵塞等。

99.运行中变压器冷却装置电源突然消失如何处理?

(1)准确记录冷却装置停运时间;

(2)严格控制变压器电流和上层油温不超过规定值;

(3)迅速查明原因,恢复冷却装置运行;

(4)如果冷却装置电源不能恢复,且变压器上层油温已达到规定值或冷却器停用时间已达到规定值,按有关规定降低负荷或停止变压器运行。

100.轻瓦斯动作原因是什么?

(1)因滤油,加油或冷却系统不严密以致空气进入变压器;

(2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下;

(3)变压器故障产生少量气体;

(4)发生穿越性短路;

(5)气体继电器或二次回路故障。

101.在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用?

变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用:

(1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时;

(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压;

(3)差动保护互感器一相断线或回路开路;

(4)差动回路出现明显的异常现象;

(5)误动跳闸。

102.变压器反充电有什么危害?

变压器出厂时,就确定了其作为升压变压器使用还是降压变压器使用,且对其继电保护整定要求作了规定。若该变压器为升压变压器,确定为低压侧零起升压。如从高压侧反充电,此时低压侧开路,由于高压侧电容电流的关系,会使低压侧因静电感应而产生过电压,易击穿低压绕组。若确定正常为高压侧充电的变压器,如从低压侧反充电,此时高压侧开路,但由于励磁涌流较大(可达到

额定电流的6~8倍)。它所产生的电动力,易使变压器的机械强度受到严重的威胁,同时,继电保护装置也可能躲不过励磁涌流而误动作。

103.变压器二次侧突然短路对变压器有什么危害?

变压器二次侧突然短路,会有一个很大的短路电流通过变压器的高压和低压侧绕组,使高、低压绕组受到很大的径向力和轴向力,如果绕组的机械强度不足以承受此力的作用,就会使绕组导线崩断、变形以至绝缘损坏而烧毁变压器。另外在短路时间内,大电流使绕组温度上升很快,若继电保护不及时切断电源,变压器就有可能烧毁。同时,短路电流还可能将分接开关触头或套管引线等载流元件烧坏而使变压器发生故障。

104.变压器的过励磁可能产生什么后果?如何避免?

变压器过励磁时,当变压器电压超过额定电压的10%,将使变压器铁芯饱和,铁损增大,漏磁使箱壳等金属构件涡流损耗增加,造成变压器过热,绝缘老化,影响变压器寿命甚至烧毁变压器。

避免方法:

(1)防止电压过高运行,一般电压越高,过励情况越严重,允许运行时间越短;

(2)加装过励磁保护。根据变压器特性曲线和不同的允许过励磁倍数发出告警信号或切除变压器。

105.变压器运行中,发生哪些现象,可以投入备用变压器后,将该变压器停运处理?

(1)套管发生裂纹,有放电现象;

(2)变压器上部落物危及安全,不停电无法消除;

(3)变压器严重漏油,油位计中看不到油位;

(4)油色变黑或化验油质不合格;

(5)在正常负荷及正常冷却条件下,油温异常升高10℃及以上;

(6)变压器出线接头严重松动、发热、变色;

(7)变压器声音异常,但无放电声;

(8)有载调压装置失灵、分接头调整失控且手动无法调整正常时。

106.变压器差动保护动作时应如何处理?

变压器差动保护主要保护变压器内部发生的严重匝间短路、单相短路、相间短路等故障。差动保护正确动作,变压器跳闸,变压器通常有明显的故障象征(如喷油、瓦斯保护同时动作),则故障变压器不准投入运行,应进行检查、处理。若差动保护动作,变压器外观检查没有发现异常现象,则应对差动保护范围以外的设备及回路进行检查,查明确属其他原因后,变压器方可重新投入运行。

107.变压器重瓦斯保护动作后应如何处理?

变压器重瓦斯保护动作后,值班人员应进行下列检查:

(1)变压器差动保护是否有掉牌;

(2)重瓦斯保护动作前,电压、电流有无波动;

(3)防爆管和吸湿器是否破裂,释压阀是否动作;

(4)气体继电器内部是否有气体,收集的气体是否可燃;

(5)重瓦斯掉牌能否复归,直流系统是否接地。

通过上述检查,未发现任何故障迹象,可初步判定重瓦斯保护误动。在变压器停电后,应联系检修人员测量变压器绕组的直流电阻及绝缘电阻,并对变压器油做色谱分析,以确认是否为变压器内部故障。在未查明原因,未进行处理前,变压器不允许再投入运行。

108.什么是手车开关的运行状态?

手车开关本体在“工作”位置,开关处于合闸状态,二次插头插好,开关操作电源、合闸电源均已投入,相应保护投入运行。109.常用开关的灭弧介质有哪几种?

(1)真空;

(2)空气;

(3)六氟化硫气体;

(4)绝缘油。

110.为什么高压断路器与隔离开关之间要加装闭锁装置?

因为隔离开关没有灭弧装置,只能接通和断开空载电路。所以在断路器断开的情况下,才能拉、合隔离开关,严重影响人生和设备安全,为此在断路器与隔离开关之间要加装闭锁装置,使断路器在合闸状态时,隔离开关拉不开、合不上,可有效防止带负荷拉、合隔离开关。

111.断路器、负荷开关、隔离开关在作用上有什么区别?

断路器、负荷开关、隔离开关都是用来闭合和切断电路的电器,但它们在电路中所起的作用不同。断路器可以切断负荷电流和短路电流;负荷开关只可切断负荷电流,短路电流是由熔断器来切断的;隔离开关则不能切断负荷电流,更不能切断短路电流,只用来切断电压或允许的小电流。

112.简述少油断路器的基本构造是什么?

主要由绝缘部分(相间绝缘和对地绝缘),导电部分(灭弧触头、导电杆,接线端头),传动部分和支座、油箱等组成。

113.高压断路器在电力系统中的作用是什么?

高压断路器能切断、接通电力电路的空载电流、负荷电流、短路电流,保证整个电网的安全运行。

114.SF6断路器有哪些优点?

(1)断口电压高;

(2)允许断路次数多;

(3)断路性能好;

(4)额定电流大;

(5)占地面积小,抗污染能力强。

115.高压断路器采用多断口结构的主要原因是什么?

(1)有多个断口可使加在每个断口上的电压降低,从而使每段的弧隙恢复电压降低;

(2)多个断口把电弧分割成多个小电弧段串联,在相等的触头行程下多断口比单断口的电弧拉伸更长,从而增大了弧隙电阻;

(3)多断口相当于总的分闸速度加快了,介质恢复速度增大。

116.什么叫防止断路器跳跃闭锁装置?

所谓断路器跳跃是指断路器用控制开关手动或自动装置,合闸于故障线路上,保护动作使断路器跳闸,如果控制开关未复归或

控制开关接点、自动装置接点卡住,保护动作跳闸后发生“跳—合”多次的现象。为防止这种现象的发生,通常是利用断路器的操作机构本身的机械闭锁或在控制回路中采取预防措施,这种防止跳跃的装置叫做断路器防跳闭锁装置。

117.操作隔离开关的要点有哪些?

(1)合闸时:对准操作项目;操作迅速果断,但不要用力过猛;操作完毕,要检查合闸良好;

(2)拉闸时:开始动作要慢而谨慎,闸刀离开静触头时应迅速拉开;拉闸完毕,要检查断开良好。

118.正常运行中,隔离开关的检查内容有哪些?

正常运行中,隔离开关的检查内容有:隔离开关的刀片应正直、光洁,无锈蚀、烧伤等异常状态;消弧罩及消弧触头完整,位置正确;隔离开关的传动机构、联动杠杆以及辅助触点、闭锁销子应完整、无脱落、损坏现象;合闸状态的三相隔离开关每相接触紧密,无弯曲、变形、发热、变色等异常现象。

119.禁止用隔离开关进行的操作有哪些?

(1)带负荷的情况下合上或拉开隔离开关;

(2)投入或切断变压器及送出线;

(3)切除接地故障点。

120.断路器分、合闸速度过快或过慢有哪些危害?

(1)分闸速度过慢,不能快速切断故障,特别是刚分闸后速度降低,熄弧时间拖长,且容易导致触头烧损,断路器喷油,灭弧室爆炸;

(2)若合闸速度过慢,又恰好断路器合于短路故障时,断路器不能克服触头关合电动力的作用,引起触头振动或处于停滞,也将导

致触头烧损,断路器喷油,灭弧室爆炸的后果;

(3)分、合闸速度过快,将使运动机构及有关部件承受超载的机械应力,使各部件损坏或变形,造成动作失灵,缩短使用寿命。121.为什么断路器掉闸辅助接点要先投入,后断开?

串在掉闸回路中的断路器触点,叫做掉闸辅助接点。

先投入:是指断路器在合闸过程中,动触头与静触头未接通之前,掉闸辅助接点就已经接通,做好掉闸的准备,一旦断路器合入故障时能迅速断开。

后断开:是指断路器在掉闸过程中,动触头离开静触头之后,掉闸辅助接点再断开,以保证断路器可靠地掉闸。

122.SF6断路器通常装设哪些SF6气体压力闭锁、信号报警装置?

(1)SF6气体压力降低信号,即补气报警信号。一般它比额定工作气压低5%~10%;

(2)分、合闸闭锁及信号回路,当压力降低到某数值时,它就不允许进行合、分闸操作,一般该值比额定工作气压低5%~10%。123.机组运行中,一台6kV负荷开关单相断不开,如何处理?

(1)6kV负荷开关在操作中确认一相断不开时,应降低机组负荷,投油保持锅炉稳定燃烧;

(2)将该负荷开关所在的6kV母线上的负荷,能转移的,转到另一段母线母线带;不能转移的,安排停运。在转移负荷时,不能使6kV另一工作段过负荷;

(3)机、炉均单侧运行,负荷不宜超过50%。要调整好燃烧,保证机组安全运转;

(4)将故障负荷所在的6kV备用电源开关由热备用转为冷备用;

(5)将故障负荷所在的6kV工作电源开关由运行转为冷备用;

(6)通知检修人员设法将故障开关拉出柜外,由检修人员对开关故障进行处理;

(7)将停运的6kV母线恢复运行;

(8)逐步恢复正常运行方式,增加机组负荷,停油。

124.操作隔离开关时,发生带负荷误操作时怎样办?

(1)如错拉隔离开关:当隔离开关未完全断开便发生电弧,应立即合上;若隔离开关已全部断开,则不许再合上;

(2)如错合隔离开关时:即使错合,甚至在合闸时发生电弧,也不准再把刀闸拉开;应尽快操作断路器切断负荷。

125.油断路器起火或爆炸原因是什么?

(1)断路器开断容量不足;

(2)导体与箱壁距离不够造成短路;

(3)油量不适当(油面过高或过低);

(4)油有杂质或因受潮绝缘强度降低;

(5)外部套管破裂;

(6)断路器动作迟缓或部件损坏。

126.运行中液压操动机构的断路器泄压应如何处理?

若断路器在运行中发生液压失压时,在远方操作的控制盘上将发出“跳合闸闭锁”信号,自动切除该断路器的跳合闸操作回路。运行人员应立即断开该断路器的控制电源、储能电机电源,采取措施防止断路器分闸,如采用机械闭锁装置(卡板)将断路器闭锁在合闸位置,断开上一级断路器,将故障断路器退出运行,然后对液压系统进行检查,排除故障后,启动油泵,建立正常油压,并进行静态跳合试验正常后,恢复断路器的运行。

127.断路器拒绝合闸的原因有哪些?

断路器拒绝合闸有可能是以下原因:

(1)操作、合闸电源中断,如操作、合闸熔断器熔断等;

(2)操作方法不正确,如操作顺序错误、联锁方式错误、合闸时间短等;

(3)断路器不满足合闸条件,如同步并列点不符合并列条件等;

(4)直流系统电压太低;

(5)储能机构未储能或储能不充分;

(6)控制回路或操动机构故障。

128.断路器拒绝跳闸的原因有哪些?

断路器拒绝跳闸的原因有以下几个方面:

(1)操动机构的机械有故障,如跳闸铁芯卡涩等;

(2)继电保护故障。如保护回路继电器烧坏、断线、接触不良等;

(3)电气控制回路故障,如跳闸线圈烧坏、跳闸回路有断线、熔断器熔断等。

129.断路器越级跳闸应如何检查处理?

断路器越级跳闸后,应首先检查保护及断路器的动作情况。如果是保护动作断路器拒绝跳闸造成越级,应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,给其他非故障线路送电。如果是因为保护未动作造成越级,应将各线路断路器断开,合上越级跳闸的断路器。再逐条线路试送电(或其他方式),发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再给其他非故障线路送电,最后再查

找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。

130.电压互感器的作用是什么?

(1)变压:将按一定比例把高电压变成适合二次设备应用的低电压(一般为100V),便于二次设备标准化;

(2)隔离:将高电压系统与低电压系统实行电气隔离,以保证工作人员和二次设备的安全;

(3)用于特殊用途。

131.为什么电压互感器的二次侧是不允许短路的?

因为电压互感器本身阻抗很小,如二次侧短路,二次回路通过的电流很大,会造成二次侧熔断器熔体熔断,影响表计的指示及可能引起保护装置的误动作。

132.为什么电流互感器的二次侧是不允许开路的?

因为电流互感器二次回路中只允许带很小的阻抗,所以在正常工作情况下,接近于短路状态,如二次侧开路,在二次绕组两端就会产生很高的电压,可能烧坏电流互感器,同时,对设备和工作人员产生很大的危险。

133.电流互感器与电压互感器二次侧为什么不能并联?

电压互感器是电压回路(是高阻抗),电流互感器电流回路(是低阻抗),若两者二次侧并联,会使二次侧发生短路烧坏电压互感器,或保护误动,会使电流互感器开路,对工作人员造成生命危险。

134.电流互感器在运行中的检查维护项目有哪些?

(1)检查电流互感器有无过热现象,有无异声及焦臭味;

(2)电流互感器油位正常,无渗、漏油现象;瓷质部分应清洁完整,无破裂和放电现象;

(3)定期检验电流互感器的绝缘情况;对充油的电流互感器要定期放油,试验油质情况;

(4)检查电流表的三相指示值应在允许范围内,不允许过负荷运行;

(5)检查二次侧接地线是否良好,应无松动及断裂现象;运行中的电流互感器二次侧不得开路。

135.为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?

因为110kV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110kV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。

136.电流互感器为什么不允许长时间过负荷?

电流互感器是利用电磁感应原理工作的,因此过负荷会使铁芯磁通密度达到饱和或过饱和,则电流比误差增大,使表针指示不正确;由于磁通密度增大,使铁芯和二次绕组过热,加快绝缘老化。

137.电流互感器、电压互感器发生哪些情况必须立即停用?

(1)电流互感器、电压互感器内部有严重放电声和异常声;

(2)电流互感器、电压互感器发生严重振动时;

(3)电压互感器高压熔丝更换后再次熔断;

(4)电流互感器、电压互感器冒烟、着火或有异臭;

(5)引线和外壳或绕组和外壳之间有火花放电,危及设备安全运行;

(6)严重危及人身或设备安全;

(7)电流互感器、电压互感器发生严重漏油或喷油现象。

138.电流互感器、电压互感器着火的处理方法有哪些?

(1)立即用断路器断开其电源,禁止用闸刀断开故障电压互感器或将手车式电压互感器直接拉出断电;

(2)若干式电流互感器或电压互感器着火,可用四氯化碳、砂子灭火;

(3)若油浸电流互感器或电压互感器着火,可用泡沫灭火器或砂子灭火。

139.引起电压互感器的高压熔断器熔丝熔断的原因是什么?

(1)系统发生单相间歇电弧接地;

(2)系统发生铁磁谐振;

(3)电压互感器内部发生单相接地或层间、相间短路故障;

(4)电压互感器二次回路发生短路而二次侧熔丝选择太粗而未熔断时,可能造成高压侧熔丝熔断。

140.什么叫中性点直接接地电网?它有何优缺点?

发生单相接地故障时,相地之间就会构成单相直接短路,这种电网称为中性点直接接地电力网。

优点:过电压数值小,绝缘水平要求低,因而投资少,经济。

缺点:单相接地电流大,接地保护动作于跳闸、降低供电可靠性,另外接地时短路电流大,电压急剧下降,还可能导致电力系统动稳定的破坏,接地时产生零序电流还会造成对通信系统的干扰。

141.消弧线圈的作用是什么?

消弧线圈的作用主要是将系统的电容电流加以补偿,使接地点电流补偿到较小的数值,防止弧光短路,保证安全供电。降低弧隙电压恢复速度,提高弧隙绝缘强度,防止电弧重燃,造成间歇性接地过电压。

142.什么叫并联电抗器?其主要作用有哪些?

并联电抗器是指接在高压输电线路上的大容量的电感线圈。

并联电抗器的主要作用:

(1)降低工频电压升高;

(2)降低操作过电压;

(3)避免发电机带长线出现的自励磁;

(4)有利于单相自动重合闸。

143.如何提高厂用电设备的自然功率因数?

(1)合理选择电动机的容量,使其接近满负荷运行;

(2)对于平均负荷小于40%的感应电动机,换用小容量电动机或改定子绕组三角形接线为星形接线;

(3)改善电气设备的运行方式,限制空载运行;

(4)正确选择变压器的容量,提高变压器的负荷率;

(5)提高感应电动机的检修质量。

144.中性点非直接接地的电力网的绝缘监察装置起什么作用?

中性点非直接接地的电力网发生单相接地故障时,会出现零序电压,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高为线电压,因此绝缘监察装置就是利用系统母线电压的变化,来判断该系统是否发生了接地故障。

145.厂用电接线应满足哪些要求?

(1)正常运行时的安全性、可靠性、灵活性及经济性;

(2)发生事故时,能尽量缩小对厂用系统的影响,避免引起全厂停电事故,即各机组厂用系统具有较高的独立性;

(3)保证启动电源有足够的容量和合格的电压质量;

(4)有可靠的备用电源,并且在工作电源发生故障时能自动地投入,保证供电的连续性;

(5)厂用电系统发生事故时,处理方便。

146.倒闸操作的基本原则是什么?

(1)不致引起非同期并列和供电中断,保证设备出力、满发满供、不过负荷;

(2)保证运行的经济性、系统功率潮流合理,机组能较经济地分配负荷;

(3)保证短路容量在电气设备的允许范围之内;

(4)保证继电保护及自动装置正确运行及配合;

(5)厂用电可靠;

(6)运行方式灵活,操作简单,事故处理方便、快捷,便于集中监视。

147.母线停送电的原则是什么?

(1)母线停电时,应断开工作电源断路器、检查母线电压到零后,再对母线电压互感器进行停电。送电时顺序与此相反;

(2)母线停电后,应将低电压保护熔断器取下;母线充电正常后,加入低电压保护熔断器。

148.什么叫电压不对称度?

中性点不接地系统在正常运行时,由于导线的不对称排列而使各相对地电容不相等,造成中性点具有一定的对地电位,这个对地电位叫中性点位移电压,也叫做不对称电压。不对称电压与额定电压的比值叫做不对称度。

149.在什么情况下禁止将设备投入运行?

(1)开关拒绝跳闸的设备;

(2)无保护设备;

(3)绝缘不合格设备;

(4)开关达到允许事故遮断次数且喷油严重者;

(5)内部速断保护动作未查明原因者;

(6)设备有重大缺陷或周围环境泄漏严重者。

150.电气设备绝缘电阻合格的标准如何?

(1)每千伏电压,绝缘电阻不应小于1MΩ。

(2)出现以下情况之一时,应及时汇报,查明原因:

1)绝缘电阻已降至前次测量结果的(或者出厂测试结果的)1/3─1/5;

2)绝缘电阻三相不平衡系数大于2;

3)绝缘电阻的吸收比R60?/R15?<1.3(粉云母绝缘小于1.6)。在排除干扰因素,确证设备无问题,方可送电。否则,送电可能造成设备事故。

151.厂用系统初次合环并列前如何定相?

新投入的变压器与运行的厂用系统并列,或厂用系统接线有可能变动时,在合环并列前必须做定相试验,其方法是:

(1)分别测量并列点两侧的相电压是否相同;

(2)分别测量两侧同相端子之间的电位差。

若三相同相端子上的电压差都等于零,经定相试验相序正确即可合环并列。

152.如何判断运行中母线接头发热?

(1)采用变色漆;

(2)采用测温腊片;

(3)用半导体点温计带电测量;

(4)用红外线测温仪测量;

(5)利用下雪、下雨天观察接头处是否有雪融化和冒热气现象。

153.电缆着火应如何处理?

(1)立即切断电缆电源,及时通知消防人员;

(2)有自动灭火装置的地方,自动灭火装置应动作,否则手动启动灭火装置。无自动灭火装置时可使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或砂子进行灭火,禁止使用泡沫灭火器或水进行灭火;

(3)在电缆沟、隧道或夹层内的灭火人员必须正确佩戴压缩空气防毒面罩、胶皮手套,穿绝缘鞋;

(4)设法隔离火源,防止火蔓延至正常运行的设备,扩大事故;

(5)灭火人员禁止用手摸不接地的金属部件,禁止触动电缆托架和移动电缆。

154.什么是三相电度表的倍率及实际电量?

电度表用电压互感器电压比与电流互感器电流比的乘积就是电度表的倍率。

电度表倍率与读数的乘积就是实际电量。

155.电能表和功率表指示的数值有哪些不同?

功率表指示的是瞬时的发、供、用电设备所发出、传送和消耗的电功数;而电能表的数值是累计某一段时间内所发出、传送和消耗的电能数。

156.为什么摇测电缆绝缘前,应先对电缆进行放电?

因为电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时会被充电,电缆停电后,电缆芯上积聚的电荷短时间内不能完全释放。此时,若用手触及,则会使人触电,若用兆欧表,会使兆欧表损坏。所以摇测绝缘前,应先对地放电。

157.为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用?

摇测绝缘电阻时,为了使测量值尽量准确,两条引线要荡开,不能编织在一起使用。这是因为兆欧表的电压较高,如果将两根导线编织在一起进行测量,当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时,相当于在被测设备上并联了一只低值电阻,将影响测量结果。特别是测量吸收比时,即使是绝缘良好的两根导线编织在一起,也会产生分布电容而影响测量的准确性。

158.用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为lmin?

用兆欧表测量绝缘电阻时,一般规定以摇测lmin后的读数为准。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过1min已趋于稳定,所以规定以加压1min后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。

159.怎样选用兆欧表?

兆欧表的选用,主要是选择其电压及测量范围,高压电气设备需使用电压高的兆欧表。低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是:500V以下的电气设备选用500~1000V的兆欧表;绝缘子、母线、刀闸应选用2500V以上的兆欧表。兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值避免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从1MΩ或2MΩ开始。这种表就不适宜用于测定处在潮湿环境中的低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻可能小于1MΩ,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,而得出错误结论。

160.用兆欧表测量绝缘时,若接地端子E与相线端子L接错,会产生什么后果?

与兆欧表的相线端子L串接的部件都有良好的屏蔽,以防止兆欧表的泄漏电流造成测量误差;而E端子处于地电位,没有考虑屏蔽。正常摇测时,兆欧表的泄漏电流不会造成误差;但如E、L端子接错,则由于E没有屏蔽,被测设备的电流中多了一个兆欧表的泄漏电流,一般测出的绝缘电阻都要比实际值偏低,所以E、L端子不能接错。

161.电动机的设备规范一般应包括哪些?

电动机的设备规范一般应包括:设备名称、型号、额定容量、额定电压、额定电流、额定转速、接线方式、绝缘等级、相数、功率因数、生产厂家、出厂号、出厂日期等。

162.对三相感应电动机铭牌中的额定功率如何理解?

电动机的额定功率(额定容量),指的是在这额定情况下工作时,转轴上所输出的机械功率。如100kW的电动机,能带100kW的泵或风机。这个功率不是从电源吸取的总功率,与总功率差一个电动机本身的损耗。

163.电机中使用的绝缘材料分哪几个等级?各级绝缘的最高允许工作温度是多少?

电机中使用的绝缘材料按照耐热性能的高低,分为7个等级,即Y、A、E、B、F、H、C级。

各级绝缘的最高允许工作温度是:Y级绝缘,90℃;A级绝缘,105℃;E级绝缘,120℃;B级绝缘,130℃;F级绝缘,155℃;H 级绝缘,180℃;C级绝缘,180℃以上。

164.发电厂中有些地方为什么用直流电动机?

(1)直流电动机有良好的调节平滑形及较大的调速范围;

(2)在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻、效率高,且有较大的启动力矩;

(3)直流电源比交流电源可靠,为了安全,在特殊场合采用直流电动机比交流电动机更可靠。

165.电动机的启动间隔有何规定?

在正常情况下,鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动2~3次,每次间隔时间不得小于5min,允许在热态下启动1次。只有在事故处理时,以及启动时间不超过2~3s的电动机可以视具体情况多启动一次。

166.什么叫电动机自启动?

感应电动机因某些原因如所在系统短路,换接到备用电源等,造成外加电压短时消失或降低致使转速降低,而当电压恢复正常后转速又恢复正常,这就叫电机自启动。

167.三相异步电动机有哪几种启动方法?

(1)直接启动:电机接入电源后在额定电压下直接启动;

(2)降压启动:将电机通过一专用设备使加到电机上的电源电压降低,以减少启动电流,待电机接近额定转速时,电机通过控制设备换接到额定电压下运行;

(3)在转子回路中串入附加电阻启动:这种方法使用于绕线式电机,它可减小启动电流。

168.电动机检修后试运转应具备什么条件方可进行?

电动机检修后的试运转,应具备下列条件方可进行:

(1)电动机检修完毕回装就位,冷态验收合格;

(2)机械找正完毕,对轮螺丝紧固齐全,电动机的电源装置检修完毕回装就位,一经送电即可投入试运转;

(3)工作人员撤离现场,收回工作票。

169.为什么要加强对电动机温升变化的监视?

电动机在运行中,要加强对温升变化的监视。主要是通过对电动机各部位温升的监视,判断电动机是否发热,及时准确地了解电动机内部的发热情况,有助于判断电动机内部是否发生异常等。

170.电动机绝缘低的可能原因有哪些?

(1)绕组受潮或被水淋湿;

(2)电动机过热后绕组绝缘老化;

(3)绕组上灰尘、油污太多;

(4)引出线或接线盒接头绝缘即将损坏。

171.异步电动机空载电流出现不平衡,是由哪些原因造成的?

(1)电源电压三相不平衡;

(2)定子绕组支路断线,使三相阻抗不平衡;

(3)定子绕组匝间短路或一相断线;

(4)定子绕组一相接反。

172.电动机启动困难或达不到正常转速是什么原因?

(1)负荷过大;

(2)启动电压或方法不适当;

(3)电动机的六极引线的始端、末端接错;

(4)电源电压过低;

(5)转子铝(铜)条脱焊或断裂。

173.电动机空载运行正常,加负载后转速降低或停转是什么原因?

(1)将角形接线误接成星形接线;

(2)电压过低;

(3)转子铝(铜)条脱焊或断开。

174.绕线型电动机电刷冒火或滑环发热是什么原因?

(1)因电刷研磨不好而与滑环的接触不良;

(2)电刷碎裂;

(3)刷架压簧的压力不均匀;

(4)滑环不光滑或不圆;

(5)滑环与电刷污秽;

(6)电刷压力过大或过小;

(7)电刷与刷架挤得过紧。

175.电动机在运行中产生异常声是什么原因?

(1)三相电线中断一相;

(2)三相电压不平衡;

(3)轴承磨损严重或缺油;

(4)定子与转子发生磨擦;

(5)风扇与风罩或机盖磨擦;

(6)机座松动。

176.电动机温度过高是什么原因?

(1)电动机连续启动使定子、转子发热;

(2)超负荷运行;

(3)通风不良,风扇损坏,风路堵塞;

(4)电压不正常。

177.三相电源缺相对异步电动机启动和运行有何危害?

三相异步电动机缺相电源时,电动机将无法启动,且有强烈的“嗡嗡”声,长时间易烧毁电动机;若在运行中的电动机缺一相电源,虽然电动机能继续转动,但转速下降,如果负载不降低,电动机定子电流将增大,引起过热,甚至烧毁电动机。

178.电动机接通电源后电动机不转,并发出“嗡嗡”声,而且熔丝爆断或开关跳闸是什么原因?

(1)线路有接地或相间短路;

(2)熔丝容量过小;

(3)定子或转子绕组有断路或短路;

(4)定子绕组一相反接或将星形接线错接为三角形接线;

(5)转子的铝(铜)条脱焊或断裂,滑环电刷接触不良;

(6)轴承严重损坏,轴被卡住。

179.异步电动机在运行中,电流不稳,电流表指针摆动如何处理?

如果发现异步电动机电流不稳,电流表指针摆动时,应对电动机进行检查,有无异常声响和其他不正常现象,并启动备用设备,通知检修人员到场,共同分析原因进行处理。

180.电动机振动可能有哪些原因?

(1)电动机与所带动机械的中心找得不正;

(2)电动机转子不平衡;

(3)电动机轴承损坏。使转子与定子铁芯或线圈相摩擦(即扫膛现象);

(4)电动机的基础强度不够或地脚螺丝松动;

(5)电动机缺相运行等。

181.电动机发生着火时应如何处理?

发现电机着火时,必须先切断电源,然后用二氧化碳或干式灭火器灭火或用消防水喷成雾状灭火,严禁将大股水注入电动机内。

182.什么叫内部过电压?

内部过电压是由于操作(合闸,拉闸)、事故(接地、断线等)或其他原因,引起电力系统的状态发生突然变化,将出现从一种稳态转变为另一种稳态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压,这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所

引起的,所以叫内部过电压。这可分操作过电压和谐振过电压、前者是产生于系统操作或故障,后者是电网中电容元件和电网中电感元件(特别是带铁芯的铁磁电感元件),参数的不利组合谐振而产生的。

183.为什么绝缘子表面做成波纹形?

(1)将绝缘子做成凹凸的波纹形,延长了爬弧距离,所以在同样有效高度下,增加了电弧爬弧距离,而且每一个波纹又能起到阻断

电弧的作用;

(2)在雨天能起到阻止水流的作用,污水不能直接由绝缘子上部流到下部,形成水柱引起接地短路;

(3)污尘降落到绝缘子上时,其凹凸部分使污尘分布不均匀,因此在一定程度上保证了耐压强度。

184.什么是沿面放电?

电力系统中有很多悬式和针式绝缘子、变压器套管和穿墙套管等,它们很多是处在空气中,当这些设备的电压达到一定值时,这些瓷质设备的表面的空气发生放电,叫做沿固体介质表面的沿面放电,简称沿面放电。当沿面放电贯穿两极间时,形成沿面闪络。沿面放电比在空气中的放电电压低。沿面放电电压和电场的均匀程度、固体介质的表面形状及气象条件有关。

185.电力系统过电压有哪几种类型?

过电压按产生机理分为外部过电压(又叫大气过电压或雷电过电压)和内部过电压。外部过电压又分为直接雷过电压和感应雷过电压两类;内部过电压又分为操作过电压,工频过电压和谐振过电压三类。

186.在什么情况下容易产生操作过电压?

(1)切合电容器或空载长线路;

(2)断开空载变压器、电抗器、消弧线圈及同步发电机;

(3)在中性点不接地系统中,一相接地后产生间歇性电弧引起过电压;

187.什么叫雷电放电记录器?

放电记录器是监视避雷器运行,记录避雷器动作次数的一种电器。它串接在避雷器与接地装置之间,避雷器每次动作,它都以数字形式累计显示出来,便于运行人员检查和记录。

188.电力系统内部过电压的高低与哪些因素有关?

系统内部过电压的高低,不仅取决于系统参数及其配合,而且与电网结构、系统容量、中性点接地方式、断路器性能、母线出线回路数量以及电网的运行方式、操作方式等因素有关。

189.什么叫负荷曲线?什么叫系统备用容量?

将电力负荷随着时间变化关系绘制出的曲线称为负荷曲线。

为了保证系统供电的可靠性,系统的装机容量在任何时刻都必须大于系统综合最大容量,它们的差值叫做系统备用容量,包括负荷备用,事故备用,检修备用和国民经济备用等几种。

190.电力系统对频率(周波)指标是如何规定的?

我国电力系统的额定频率为50Hz,其允许偏差对3000MW及以上的电力系统规定为50±0.2Hz,电钟指示与标准时间偏差不大于30秒;对3000MW以下的电力系统规定为50±0.5Hz,电钟指示与标准时间偏差不大于1分钟。

191.电力系统中的无功电源有几种?

(1)同步发电机;

(2)调相机;

(3)并联补偿电容器;

(4)串联补偿电容器;

(5)静止补偿器。

192.电力系统对电压指标是如何规定的?

目前我国对用电单位的供电电压规定为:低压有单相220V,三相380V;高压有3,6,10,35,110,220,330,500kV,750kV等。对用户受电端的电压变动范围规定如下:

10~35kV及以上电压供电的用户和对电压质量有特殊要求的用户规定为额定电压的±5%;

低压照明用户规定为,额定电压的-5%~+10%。

193.对电气主接线有哪些基本要求?

(1)具有供电的可靠性;

(2)具有运行上的安全性和灵活性;

(3)简单、操作方便;

(4)具有建设及运行的经济性;

(5)应考虑将来扩建的可能性。

194.制订电气运行方式的原则是什么?

(1)电源与负荷合理配置,当发生事故时,影响范围最小,应有适当的解列点。厂用电应分段运行,分段上辅机有自保,厂用系统有可靠的工作电源及备用电源;

(2)继电保护应准确配合;

(3)保证系统的静态、稳态及动态的稳定;

(4)线路重合闸应正确使用;

(5)符合防雷与过电压保护要求;

(6)满足开关断流容量的要求,并且考虑运行方式变更的灵活性,运行经济性,便于记忆,便于掌握。

195.什么是系统的最大、最小运行方式?

最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。

最小运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。

196.常见的系统故障有哪些?可能产生什么后果?

常见的系统故障有单相接地、两相接地、两相及三相短路或断线。其后果是:

(1)产生很大短路电流,或引起过电压损坏设备;

(2)频率及电压下降,系统稳定破坏,以致系统瓦解,造成大面积停电,或危及人的生命,并造成重大经济损失。

197.在大电流接地系统中发生单相接地故障时零序参数有什么特点?

(1)产生零序电压,在数值上故障点处最高,从故障点至变压器接地中性点处逐渐减小,接地中性点处为零;

(2)产生零序电流,其大小决定于零序阻抗和零序电压。其分布决定于电网的接线和中性点接地变压器的分布;

(3)产生零序功率,其大小为零序电压与零序电流的乘积,其方向为从故障点指向变压器中性点。

198.电力系统对继电保护装置的基本要求是什么?

(1)快速性。要求继电保护装置的动作尽量快,以提高系统并列运行的稳定性,减轻故障设备的损坏,加速非故障设备恢复正常运行;

(2)可靠性。要求继电保护装置随时保持完整、灵活状态。不应发生误动或拒动;

(3)选择性。要求继电保护装置动作时,跳开具故障点最近的断路器,使停电范围尽可能缩小;

(4)灵敏性。要求继电保护装置在其保护范围内发生故障时,应灵敏地动作。

199.对电力系统运行有哪些基本要求?

(1)保证可靠的持续供电;

(2)保证良好的电能质量;

(3)保证系统的运行经济性。

200.什么叫电力系统的静态稳定?

电力系统运行的静态稳定性也称微变稳定性,它是指当正常运行的电力系统受到很小的扰动,将自动恢复到原来运行状态的能力。

201.什么叫电力系统的动态稳定?

电力系统运行的动态稳定性是指当正常运行的电力系统受到较大的扰动,它的功率平衡受到相当大的波动时,将过渡到一种新的运行状态或回到原来的运行状态,继续保持同步运行的能力。

202.提高电力系统动态稳定的措施有哪些?

(1)快速切除短路故障;

(2)采用自动重合闸装置;

(3)采用电气制动和机械制动;

(4)变压器中性点经小电阻接地;

(5)设置开关站和采用强行串联电容补偿;

(6)采用联锁切机;

(7)快速控制调速汽门等。

203.为什么电气运行值班人员要清楚了解本厂的电气一次主接线与电力系统的连接?

电气设备运行方式的变化都是和电气一次主接线分不开的,而运行方式又是电气运行值班人员在正常运行时巡视检查设备、监盘调整、倒闸操作以及事故处理过程中用来分析、判断各种异常和事故的依据。

204.对发电厂全厂停电事故的处理原则是什么?

(1)从速限制发电厂内部的事故发展,解除对人身和设备的威胁;

(2)优先恢复厂用电系统的供电;

(3)尽快恢复厂用重要电动机的供电;

(4)积极与调度员联系,尽快恢复厂外电源(利用与系统联络线路等)。电源一旦恢复后,机、炉即可重新启动,具备并列条件时,将发电机重新并入系统。

205.遇有哪些情况,现场值班人员必须请示值班调度员后方可强送电?

(1)由于母线故障引起线路跳闸,没有查出明显故障点时;

(2)环网线路故障跳闸;

(3)双回线中的一回线故障跳闸;

(4)可能造成非同期合闸的线路跳闸。

206.当母线上电压消失后,为什么要立即拉开失压母线上未跳闸的断路器?

这主要是防止事故扩大,便于事故处理,有利于恢复送电三方面综合考虑,具体说:

(1)可以避免值班人员,在处理停电事故或切换系统进行倒闸操作时,误向发电厂的故障线路再次送电,使母线再次短路或发生

非同期并列;

(2)为母线恢复送电作准备,可以避免母线恢复带电后设备同时自启动,拖垮电源,此外一路一路试送电,可以判断是哪条线路越

级跳闸;

(3)可以迅速发现拒绝跳闸的断路器,为及时找到故障点提供线索。

207.发生发电厂全厂停电的原因是什么?

(1)由于发电厂内部的厂用电、热力系统或其他主要设备的故障处理不当导致机炉全停,全厂出力降至零,造成全厂停电;

(2)由于发电厂和系统间的联络线故障跳闸,此时,发电厂发出的功率远小于所带的其他负荷,引起发电厂严重低频率、低电压,

若处理不当,可能造成机炉全停,导致全厂停电;

(3)发电厂主要母线故障,使大部分机组被迫停运,并涉及到厂用电系统的正常供电时,也可能导致全厂停电;

(4)发电厂运行人员误操作,使保护装置的一、二次方式不对应,或者造成某些主要设备主变压器、厂用电母线失电,也可能扩大为全厂停电。

208.短路和振荡的主要区别是什么?

(1)振荡过程中,由并列运行发电机电势间相角差所决定的电气量是平滑变化的,而短路时的电气量是突变的;

(2)振荡过程中,电网上任一点的电压之间的角度,随着系统电势间相角差的不同而改变,而短路时电流和电压之间的角度基本上是不变的;

(3)振荡过程中,系统是对称的,故电气量中只有正序分量,而短路时各电气量中不可避免地将出现负序和零序分量。

209.二次设备常见的异常和事故有哪些?

(1)直流系统异常、故障;

(2)二次接线异常、故障;

(3)电流互感器、电压互感器等异常、故障。

(4)继电保护及安全自动装置异常、故障。

210.什么叫主保护、后备保护、辅助保护?

主保护是指发生短路故障时,能满足系统稳定及设备安全的基本要求,首先动作于跳闸,有选择地切除被保护设备和全线路故障的保护。

后备保护是指主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。

辅助保护是为补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护。

211.保证保护装置正确动作的条件有哪些?

(1)接线合理;

(2)整定值与计算值相符;

(3)绝缘符合要求;

(4)直流电压不低于额定值的80%;

(5)保护装置整洁,连接片使用正确。

212.继电保护及自动装置的基本作用是什么?

继电保护及自动装置的基本作用是:

(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行;

(2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。

213.何谓近后备保护?近后备保护的优点是什么?

近后备保护就是在同一电气元件上装设A、B两套保护,当保护A拒绝动作时,由保护B动作于跳闸。当断路器拒绝动作时,

保护动作后带一定时限作用于该母线上所连接的各路电源的断路器跳闸。

近后备保护的优点是能可靠地起到后备作用,动作迅速,在结构复杂的电网中能够实现选择性的后备作用。

214.发电厂中设置同期点的原则是什么?

发电厂同期点和同期方式设置的原则如下:

(1)直接与母线连接的发电机引出端的断路器、发电机—双绕组变压器单元接线的高压侧断路器、发电机—三绕组变压器单元接线各电源侧断路器,应设为同期点;

(2)双侧有电源的双绕组变压器的低压侧或高压侧断路器(一般设在低压侧)、三绕组变压器有电源的各侧断路器,应设为同期点;

(3)母线分段断路器、母线联络断路器、旁路断路器,应设为同期点;

(4)接在母线上且对侧有电源的线路断路器,应设为同期点;

(5)多角型接线和外桥接线中,与线路相关的两个断路器,均设为同期点;一个半断路器接线的运行方式变化较多,一般所有断路器均设为同期点.

215.零序电流互感器是如何工作的?

由于零序电流互感器的一次绕组就是三相星形接线的中性线。在正常情况下,三相电流之和等于零,中性线(一次绕组)无电流,互感器的铁芯中不产生磁通,二次绕组中没有感应电流。当被保护设备或系统上发生单相接地故障时,三相电流之和不再等于零,

一次绕组将流过电流,此电流等于每相零序电流的三倍,此时铁芯中产生磁通,二次绕组将感应出电流。

216.零序功率方向继电器如何区分故障线路与非故障线路?

在中性点不接地系统中发生单相接地故障时,故障线路的零序电流滞后于零序电压90o;非故障线路的零序电流超前于零序电压90o。即故障线路与非故障线路的零序电流相差180o。因此,零序功率方向继电器可以区分故障线路与非故障线路。217.为什么有的过电流保护要加装低电压闭锁?

过流保护的启动电流是按躲过最大负荷电流来整定的,为防止保护误动,过流保护的整定值应大于允许的过负荷电流,当保护动作电流值较大而外部故障稳态短路电流值较小时,过流保护满足不了灵敏度的要求,为了提高该保护的灵敏度,则利用短路时母线电压显著下降,而过负荷时,母线电压降低甚少的特点,采用低电压闭锁装置,可避免过负荷时引起保护误动作,从而提高了过流保护的灵敏度。

218.发电机强励的作用?

(1)增加系统的稳定性;

(2)在切除系统短路故障后使系统电压迅速恢复;

(3)提高带时限保护的动作可靠性;

(4)改善系统事故时电动机的自启动条件。

219.发变组的非电量保护有哪些?

(1)主变、高厂变瓦斯保护;

(2)发电机断水保护;

(3)主变温度高保护;

(4)主变冷却器全停保护等。

220.为什么现代大型发电机应装设非全相运行保护?

发电机—变压器组高压侧的断路器多为分相操作的断路器,常由于误操作或机械方面的原因使三相不能同时合闸或跳闸,或在运行中突然一相跳闸,这种异常工作,将在发电机—变压器组的发电机中流过负序电流,如果靠反应负序电流的反时限保护动作(对于联络变压器,要靠反应短路故障的后备保护动作),则会由于动作时间较长,而导致相邻线路对侧的保护动作,使故障范围扩大,甚至造成系统瓦解事故。因此,对于大型发电机—变压器组,在220kV及以上电压侧为分相操作的断路器,要求装设非全相运行保护。

221.简述大型发电机组加装电力系统稳定器(PSS)的作用?

电力系统稳定器(PSS),是作为发电机励磁系统的附加控制,在大型发电机组加装电力系统稳定器(PSS),适当整定电力系统稳定器(PSS)有关参数可以起到以下作用:

(1)提供附加阻尼力矩,可以抑制电力系统低频振荡;

(2)提高电力系统静态稳定限额。

222.发电机-变压器组保护动作掉闸后应如何处理?

(1)根据故障现象及断路器动作情况判定属变压器、发电机内部故障、外部故障,还是系统故障引起掉闸;

(2)检查是哪种保护动作掉闸,应记录保护及自动装置的动作情况,并根据各种保护的动作情况分别进行处理;

(3)检查是否由于人员的误操作或误碰引起保护跳闸,如确认,应尽快恢复机组的运行;

(4)发-变组保护动作掉闸时,应查看厂用电源是否自投成功,否则,应抢合备用电源一次,保证发电机厂用电系统的正常运行。223.中性点可能接地或不接地的分级绝缘变压器(中性点装有放电间隙),其接地保护如何构成?

(1)中性点接地:装设零序电流保护,一般设置两段,零序I段作为变压器及母线的接地后备保护,零序Ⅱ段作为引出线的后备保护;

(2)中性点不接地:装设瞬时动作于跳开变压器的间隙零序过流保护及零序电压保护。

224.为什么变压器差动保护不能代替瓦斯保护?

变压器瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧灼、油面降低等,而差动保护对此无反应。又如变压器绕组发生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上其量值却不大,所以差动保护反应不出,但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应。因此,差动保护不能代替瓦斯保护。

225.变压器零序保护的保护范围是什么?

变压器零序保护用来反映变压器中性点直接接地系统侧绕组的内部及其引出线上的接地短路,也可作为相应母线和线路接地的后备保护。

226.什么叫断路器失灵保护?

失灵保护又称后备接线保护。该保护装置主要考虑由于各种因素使故障元件的保护装置动作,而断路器拒绝动作(上一级保护灵敏度又不够),将有选择地使失灵断路器所连接母线的断路器同时断开,防止因事故范围扩大使系统的稳定运行遭到破坏,保证电网安全。这种保护装置叫断路器失灵保护。

227.厂用电动机低电压保护起什么作用?

(1)当电动机供电母线电压短时降低或短时中断时,为了防止多台电动机自起动使电源电压严重降低,通常在次要电动机上装设低电压保护;

(2)当供电母线电压低到一定值时,低电压保护动作将次要电动机切除,使供电母线电压迅速恢复到足够的电压,以保证重要电动机的自起动。

228.大容量的电动机为什么应装设纵联差动保护?

电动机电流速断保护的动作电流是按躲过电动机的启动电流来整定的,而电动机的启动电流比额定电流大得多,这就必然降低了保护的灵敏度,因而对电动机定子绕组的保护范围很小。因此,大容量的电动机应装设纵联差动保护,来弥补电流速断保护的不足。

229.简述什么叫母差双母线方式,什么叫母差单母线方式?

母差双母线方式是指:母差有选择性(一次结线与二次直流跳闸回路要对应),先跳开母联以区分故障点,再跳开故障母线上所有开关。母差单母线方式是指:(1)一次为双母线运行:母差无选择性,一条母线故障,引起两段母线上所有开关跳闸;(2)一次为单母线运行:母线故障,母线上所有开关跳闸。

230.母差保护的保护范围包括哪些设备?

母差保护的保护范围为母线各段所有出线断路器的母差保护用电流互感器之间的一次电气部分,即全部母线和连接在母线上的所有电气设备。

231.对振荡闭锁装置的基本要求是什么?

(1)系统发生振荡而没有故障时,应可靠地将保护闭锁;

(2)在保护范围内发生短路故障的同时,系统发生振荡,闭锁装置不能将保护闭锁,应允许保护动作;

(3)继电保护在动作过程中系统出现振荡,闭锁装置不应干预保护的工作。

232.为什么要装设联锁切机保护?

装设联锁切机保护是提高系统动态稳定的一项措施。所谓联锁切机就是在输电线路发生故障跳闸时或重合不成功时,联锁切除线路送电端发电厂的部分发电机组,从而提高系统的动态稳定性。也有联锁切机保护动作后,作用于发电厂部分机组的主汽门,使其自动关闭,这样可以防止线路过负荷,并可减少机组并列、启机的复杂操作,待系统恢复正常后,机组可快速的带上负荷,避免系统频率大幅度波动。

233.什么叫重合闸后加速?

在被保护线路发生故障时,保护装置有选择性地将故障部分切除,与此同时重合闸装置动作,进行一次重合。若重合于永久故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作跳开断路器这种保护装置称为重合闸后加速。

234.遇哪些情况应停用微机线路保护?

(1)装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业;

(2)装置内部作业;

(3)继电保护人员输入定值;

(4)带高频保护的微机线路保护装置如需停用直流电源,应按照高度命令,待两侧高频保护装置停用后,才允许停直流电源。235.微机继电保护硬件构成通常包括那几部分?

(1)数据采集系统;

(2)数据处理单元,即微机主系统;

(3)数字量输入/输出接口,即开关量输入和输出系统;

(4)通讯接口。

236.直流系统在发电厂中起什么作用?

直流系统在发电厂中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对发电厂的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂安全运行的保证。

237.直流负荷干线熔断器熔断时如何处理?

(1)因接触不良或过负荷时熔断者,更换熔断器送电;

(2)因短路熔断者,测绝缘寻找故障消除后送电,故障点不明用小定值熔断器试送,消除故障后恢复原熔断器定值。

238.直流动力母线接带哪些负荷?

直流动力母线主要是接大的直流动力负荷,如断路器合闸及储能电源、直流润滑油泵、直流密封油泵、UPS的直流电源及事故照明等。该系统正常情况下不带负荷或接带瞬时负荷,因此只保留浮充电电流。事故情况下靠蓄电池放电维持直流母线电压。239.直流系统发生正极接地或负极接地对运行有哪些危害?

直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操作机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就可能会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果操作回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。

240.查找直流电源接地应注意什么?

(1)查找和处理必须二人进行;

(2)查找接地点禁止使用灯泡查找的方法;

(3)查找时不得造成直流短路或另一点接地;

(4)断路前应采取措施防止直流失电压引起保护自动装置误动。

241.直流母线电压消失,如何处理?

(1)直流母线电压消失,则蓄电池出口保险必熔断,很可能由母线短路引起;

(2)若故障点明显,应立即将其隔离,恢复母线送电;

(3)若故障点不明显,应断开失电母线上全部负荷开关,在测母线绝缘合格后,用充电装置对母线送电;正常后再装上蓄电池组出口保险,然后依次对各负荷测绝缘合格后送电。

(4)如同时发现某个负荷保险熔断或严重发热,则应查明该回路确无短路后,方可对其送电。

(5)直流母线发生短路后,应对蓄电池组进行一次全面检查。

242.什么是蓄电池浮充电运行方式?

直流系统正常运行主要由充电设备供给正常的直流负载,同时还以不大的电流来补充蓄电池的自放电。蓄电池平时不供电,只有在负载突然增大(如断路器合闸等),充电设备满足不了时,蓄电池才少量放电。这种运行方式称为浮充电方式。

243.为什么要定期对蓄电池进行充放电?

定期充放电也叫核对性放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次。

244.在何种情况下,蓄电池室内易引起爆炸?如何防止?

蓄电池在充电过程中,水被分解产生大量的氢气和氧气。如果这些混合的气体,不能及时排出室外,一遇火花,就会引起爆炸。

预防的方法是:

(1)密封式蓄电池的加液孔上盖的通气孔,经常保持畅通,便于气体逸出;

(2)蓄电池内部连接和电极连接要牢固,防止松动打火;

(3)室内保持良好的通风;

(4)蓄电池室内严禁烟火;室内应装设防爆照明灯具,且控制开关应装在室外。

245.发电厂电气设备运行分析应掌握哪些原则?

(1)运行分析应从安全经济运行的主要目标出发,应用科学的方法,对积累的各种运行资料通过专业人员的整理、比较、分析,进一步系统和深化,从而为制定对策、改进运行方式和操作方法以及进一步治理和改进设备提供技术依据;

(2)运行分析应紧紧围绕生产中的薄弱环节,做到安全运行与治理设备相结合,指标分析与技术攻关相结合;

(3)运行分析工作必须坚持全员、全方位、全过程进行,通过各级人员的共同努力,不断提高分析质量和解决问题的效率。246.什么叫UPS系统?有几路电源?分别取至哪里?

交流不间断供电电源系统就叫UPS系统。

一般UPS系统输入有三路电源:

(1)工作电源:取自厂用低压母线;

(2)直流电源:取自直流220V母线;

电气专业题库完整

. ――全能值班员培训教材-- 电 气 篇

一、系统的作用、流程 1.发电厂的主要电气设备都有哪些? 发电机、变压器、母线、开关、电缆及 线路、电压互感器、电流互感器、继电 保护装置及自动装置、防雷设备等。2.什么为电气一次设备? 指在电气一次接线图中,表示直接进行 电气连接的设备。 3.什么为电气二次设备? 电气二次设备是与一次设备有关的保 护、测量、信号、控制和操作回路中所 使用的设备。 4.什么是电气主接线? 用来完成电能的产生、汇集和分配的电 路。 5.我厂电气系统的电压等级各是多少? 500KV、220kV、35KV、24kV、20KV、10kV、6kV、380V、220V(直流)。 6.何为电气设备的额定电流? 电气设备能够长期安全运行的最大电 流。 7.何为电气设备的额定电压? 电气设备能够长期安全运行的最高电 压。 8.我厂中性点接地方式有哪几种? 中性点直接接地系统、中性点经电阻接 地系统,中性点经变压器接地系统,中 性点不接地系统。9.何为中性点直接接地系统? 指该系统中的变压器的中性点与直接 连接。 10.何为中性点非直接接地系统? 中性点不接地、经电阻接地、经消弧 线圈接地的电网。 11.我厂220kV系统中性点如何接地? 主变、启动变高压侧绕组中性点经刀 闸接地。 12.我厂6kV中性点采用何种接地方式? 经电阻接地。 13.我厂有无中性点不接地系统? 有。灰场10kV系统、水厂35KV系统 为中性点不接地系统,220V不间断电 源系统。 14.中性点不接地系统的优点? 接地电流小、接地时线电压对称不变、 不影响对负荷的供电,保证了供电的 可靠性。 15.中性点不接地系统的缺点? 1)发生接地时,接地过电压数值大,对电网绝缘水平要求高,投资大; 2)单相接地时,非故障相电压升高3倍,存在电弧接地过电压的危险; 3)接地保护复杂。 16.中性点直接接地系统的优点? 接地过电压数值小,对电网绝缘水平 要求低,投资少。 17.中性点直接接地系统的缺点?

电气试验考试题库

电气试验调考题库 一、选择题(共107题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A) R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A) 的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B 6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A) 的1/2成正比; (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反比。 答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A) ; (B) 1; (C) 1/; (D) 1/。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。 (A) 无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为()。 (A) 电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,X L=15Ω,X C=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω; (B) 7Ω; (C) 5Ω; (D) 3Ω。 答案:C 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A) ; (B) I=U C; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 (A) Q C=U2C; (B) Q C=I2C; (C) Q C=X C i2; (D) 。

最新电工试题题库及答案

试题题库 填空题 1. 新版劳动竞赛中台区精益运维管理指数中2级指标分别有配变三相负荷不平衡台区占比、 电采集中器离线率低电压台区占比、百户抢修工单率、 过载台区占比等。 2. 星级供电所创建五项管理类别分别有基础保障扎实、安全管理严密、业务协同 运行、人员一专多能、服务一次到位; 1.全能型供电所分为综合班班和配电营业班班两种班组。 2.实训基地建设包括室内和室外两个方面。 3.劳动竞赛指标体系共包括 6 项一级指标和15 项二级指标。 4.供电服务“零容忍”对于自立收费项目和未按标准向客户收费,违规收取装表接 电、也扩报装、农网改造、故障抢修等费用的,对主要责任人处以3000 元,对次要责任人、责任班组负责人处以2000 元,对责任部门分管负责人、责任部门负责人、责任单位分管负责人处以1000 元罚款。 5.为深入贯彻国家电网有限公司全能型乡镇供电所建设和公司本质提升工 作要求,国网河南省电力公司下发了豫电营销414 号文。 “全能型”乡镇供电所建设和公司本质提升工作要求,以标准化管理和创新考核机制为抓手,全面落实综合柜员制、台区客户代表制、网格化片区化 8.按照“全能型”乡镇供电所建设新要求,梳理制定乡镇供电所职责、流程、制度、标准、考核等管理办法,实现“五位一体” 协同机制全覆盖。 6.申报四星级乡镇供电所应具备条件:本年度8-9月劳动竞赛平均成绩排名及10 月排名均在全省400 名之内,供电所员工不低于15 人,建筑面积不低于500 平方米。 7.加快推进乡镇供电所营业厅转型升级,推进“大所制”建设,规模较大的 乡镇供电所设 C 级营业厅,撤并利用率低的CD 级营业厅。 8.2018年星级供电所创建必备条件补充说明中,0.4千伏线损率取本年度1月至 评定月累计值,四星级乡镇供电所要求排名在全省前800 名,五星级要求排名全省前600 名

维修电工技师理论试题库

理论知识考核试卷(一) 一、填空题(请将正确的菩案填在横线空白处}每空 1 分,共26分) 1.集成运放中与输出端电压极性相反的输人端称为___________ ,与输出端电压极性相同的输入端称为——。 2 备课时应首先确定“技能操作指导”的——,然后在掌握指导内容的前提下——。 3 Fuse 的中文意思为——。 4.电阻器的英文是——。 5.三相异步电动机变频调速的控制方式有——、——和——控制方式三种。 6.数控加工程序编制方法有——和——两种。 7 直流主轴传动系统中又分——一方式和——方式两种。 8.无环流逻辑控制器的任务是确保正组晶闸管和反组晶闸管不会——。9.液压缸是液压系统的——元件, 10.选择PLc 包括PLC 的——,一—,—、电源的选择。 11.PLc 的输出接线方式一般有——式输出和——式输出两种。 12.传感器接输出信号分可分为——传感器和——传感器。 13 数控机床坐标系各进给轴运动的正方向总是假定为假设——不动,——远离工件的方向为正。 14.SIMODRIVE 6RA27 6DV55 调速系统中引入了————负反馈和——负反馈。 ' 二、判断题(下列判断正确的谙打“V” ,错误的打“X” ;每题2分,共18分) 1 选用光栅尺时,其测量长度要略低于工作台最大行程。( ) 2 逻辑无环流可逆系统,是当其中一组晶闸管工作时,用逻辑电路封锁另一组晶闸管的触发脉冲,使它完全处于阻断状态,确保两组晶闸管不同时工作A从而解决了环 流产生的问题。( ) 3.液压马达在液压系统中的作用是将液压能转换成机械能,属于执行元件。( ) 4.I/0 点数是根据被控对象的输人、输出信号的实际个数来确定的。( ) 5 光电传感器属于非接触式传感器,具有结构简单、可靠性高、糖度高和反应速度快等优点。( ) 6.交交变频器把工频交流电整流为直流电,然后再由直流电逆变为所需频率的交流电。 7. 运放的反相输人端标上“一”号表示只能输入负电压()。 8. 由集成运放组成的加法电路,输出为各个输人量之和()。 9.如果在基本的坐标轴x、y、z 之外,另有轴线平行于它们的坐标轴,则附加的坐标轴指定为A、B、c。( ) 三、单项选择艇(下列每题的选项中,只有 1 个是正确的,请将其代号填在横线空白处;每 题 2 分,共16 分) 1. 集成运算放大器的开环差模电压放大倍数高,说明 . A ?电压放大能力强 B.电流放大能力强 C?共模抑相能力强 D.运算精度高 2?共模抑制比KCMR是——之比。 A. 差模输入信号与共模输入信号 B. 输出量中差模成分与共模成分 C. 差模放大倍数与共模放大倍数(绝对值) D. 交流放大倍数与直流放大倍数(绝对值) 3.在变频调速系统中t 调频时须同时调节定子电源的——,在这种情况下机械特性平

电气专业考试题库完整

电气专业考试题库(I) 一、单项选择题: 1、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的()。 A.接零保护 B.接地保护 C.电击保护 正确答案:C 2、柜(屏、台、箱、盘)保护导体应有()连接外部保护导体的端子。 A.金属的 B.裸露的 C.绝缘的 正确答案:B 3、接地(PE)或接零(PEN)支线必须( )与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 A.可靠地 B.单独 C. 用绝缘导线 正确答案:B 4、额定电压交流()及以下,直流1.5KV及以下的应为低压电器设备、器具和材料。 A.380V B.220V C.1KV 正确答案:C 5、金属电缆桥架及其支架全长应不少于()与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。

A.1处 B.2处 C.3处 正确答案:B 6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于() A.2.5 mm2 B.4 mm2 C.6 mm2 正确答案:B 7、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于()的钢导管不得套管熔焊连接。 A.1.5mm B.2 mm C.2.5 mm 正确答案:B 8、三相或单相的交流单芯电缆,()穿于钢导管。 A.不得 B.允许 C.不得单独 正确答案:C 9()环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管。 A.有毒气体 B.湿度特别大的 C.爆炸危险 正确答案:C 10、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6 mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按()做过载试验。 A.灯架重量的2倍 B.灯具重量的1.5倍 C.灯具重

电厂电气运行试题库大全含答案

电厂电气运行试题库大全 含答案 Final revision on November 26, 2020

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m, 500KV规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、 (绿色)、(红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功 功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔 霍夫(笫一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于 电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率, 降低(系统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相 电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧 或其他较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损 坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的, 而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系 是线电流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相 电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单 位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值, 也称(幅值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的

2019年初级电工证考试题库及答案

2019年初级电工证考试题库及答案 一、单项选择题 1.用右手握住通电导体,让拇指指向电流方向,则弯曲四指的指向就是()。 A、磁感应 B、磁力线 C、磁通 D、磁场方向 2.变压器的基本作用是在交流电路中变电压、变电流、变阻抗、变相位和()。 A、电气隔离 B、改变频率 C、改变功率 D、改变磁通 3.下列说法中,不符合语言规范具体要求的是()。 A、语感自然,不呆板 B、用尊称,不用忌语 C、语速适中,不快不慢 D、多使用幽默语言,调节气氛 4.严格执行安全操作规程的目的是()。 A、限制工人的人身自由 B、企业领导刁难工人 C、保证人身和设备的安全以及企业的正常生产 D、增强领导的权威性 5.对自己所使用的工具,()。 A、每天都要清点数量,检查完好性 B、可以带回家借给邻居使用 C、丢失后,可以让单位再买 D、找不到时,可以拿其他员工的 6.电路的作用是实现能量的()和转换、信号的传递和处理。 A、连接 B、传输 C、控制 D、传送 7.()反映导体对电流起阻碍作用的大小。 A、电动势 B、功率 C、电阻率 D、电阻 8.如图2-14所示,有源二端网络A,在a、b间接入电压表时,其读数为100V;在a、b 间接入10Ω电阻时,测得电流为5A。则a、b两点间的等效电阻为()。

A、20Ω B、15Ω C、5Ω D、10Ω 9.电容器上标注的符号224表示其容量为22×104()。 A、F B、μF C、mF D、pF 10.磁感应强度B与磁场强度H的关系为()。 A、H=μB B、B=μH C、H=μ0B D、B=μ0B 11.在企业的经营活动中,下列选项中的()不是职业道德功能的表现。 A、激励作用 B、决策能力 C、规范行为 D、遵纪守法 12.下列选项中属于职业道德作用的是()。 A、增强企业的凝聚力 B、增强企业的离心力 C、决定企业的经济效益 D、增强企业员工的独立性 13.变压器的器身主要由铁心和()两部分所组成。 A、绕组 B、转子 C、定子 D、磁通 14.三相异步电动机的转子由转子铁心、()、风扇、转轴等组成。 A、电刷 B、转子绕组 C、端盖 D、机座 15.三相异步电动机工作时,其电磁转矩是由旋转磁场与()共同作用产生的。 A、定子电流 B、转子电流 C、转子电压 D、电源电压 16.交流接触器的文字符号是()。 A QS B SQ C SA D KM 17.三相异步电动机的启停控制线路中需要有短路保护、过载保护和( D )功能。 A.失磁保护 B.超速保护 C.零速保护 D.失压保护 18.当二极管外加电压时,反向电流很小,且不随()变化。 A、正向电流 B、正向电压 C、电压 D、反向电压 19.三极管的fα高于等于()为高频管。 A、1MHz B、2MHz C、3MHz D、4MHz 20.基极电流iB的数值较大时,易引起静态工作点Q接近( A、截止区 B、饱和区 C、死区 D、交越失真 21.如图所示,该电路的反馈类型为() A、电压串联负反馈 B、电压并联负反馈 C、电流串联负反馈 D、电流并联负反馈 22.单相桥式整流电路的变压器二次侧电压为20伏,每个整流二极管所承受的最大反向电压为()。 A、20V B、28.28V C、40V D、56.56V 23.测量直流电压时应注意电压表的()。 A、量程 B、极性 C、量程及极性 D、误差 24.扳手的手柄越长,使用起来越()。 A、省力 B、费力 C、方便 D、便宜 25.喷灯的加油、放油和维修应在喷灯()进行。 A、燃烧时 B、燃烧或熄灭后 C、熄火后 D、高温时 26.()的工频电流通过人体时,人体尚可摆脱,称为摆脱电流。 A、0.1mA B、2mA C、4mA D、10mA 27.在开始攻螺纹或套螺纹时,要尽量把丝锥或板牙放正,当切入()圈时,再仔细观察和校正对工件的垂直度。 A、0~1 B、1~2 C、2~3 D、3~4 28.电器通电后发现冒烟、发出烧焦气味或着火时,应立即()。

维修电工技师职业技能鉴定国家题库

职业技能鉴定国家题库 维修电工技师理论知识试卷(1) 注意事项 1、考试时间:120min。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的、号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4 1分,共20分。) 1.劳动的双重含义决定了从业人员全新的劳动态度和___________。 2.职业道德的容包括:___________、职业道德行为规和职业守则等。 3.___________是职业道德中的最高境界,同时也是做人的最高境界。 4.采用YY/△接法的三相变极双速电动机变极调速时,调速前后电动机的__功率______基本不变。 5.使用直流双臂电桥测量电阻时,动作要迅速,以免________。 6.熔断器的选用首先应确定___________,再根据被保护电路的性质选择熔断器的类型。 7.变频器的逆变器是利用功率器件,有规律地控制逆变器中主开关的通断,从而得到________频率的三相交流电输出。 8.在齿轮传动中,________稳定往往是对传动的一个基本要求。 9.测绘电气主线路图时,首先应从________向下查。 10.不可控电力电子器件,它具有整流的作用而无________的功能。 11.半可控器件通常为三端器件,它能在控制信号的作用下导通,但不能________。 12.晶闸管中频感应加热电源,随着科学技术的发展必将被________感应加热电源所取代。 13.新型的高性能高压变频调速装置的主电路的开关器件使用________,实现PWM 技术更方便。 14.机电一体化是多学科领域综合交叉的________系统工程。 15.电气设计基本完成后,应反复,并进一步完善设计的电气控制电路。 16.ISO9000族标准包括质量术语标准、质量技术标准及________系列标准。 17.制定ISO14000系列标准的直接原因是环境的________。 18.维修电工班组主要是为生产服务的,活动课题一般都需要围绕提高________、保证设备正常运转而提出。 19.提高劳动生产率;必须设法缩短所占比例大的那些因素,降低________,使劳动生产率有明显地提高。 20.精益是适用于现代制造企业的组织管理方法,以“人”为中心,以“简化”为手段,以________为最终目标,增强企业适应时市场的应变能力。

电气专业试题带答案

电气专业试题带答案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

电气专业试题(答案) 一、填空题(每空1分,共25分) 1、常见的制动方式有(机械)制动、(再生)制动、(反接)制动、(单相)制动、(能耗)制动、(涡流)制动。 2、国家标准规定的电气设备绝缘等级有(Y)级、(A)级、(E)级、(B)级、(F)级、(H)级、(C)级。 3、变频器按变换环节可分为(交—交)型变频器和(交—直—交)型变频器。 4、PLC的中文名称是(可编程逻辑控制器)[可编程控制器也给分]。 5、目前三相交流异步电动机调速方式有(调压)调速、(电磁离合器)调速、(绕线式异步机转子串电阻)调速、(绕线式异步机串级)调速、(变极对数)调速、(变频)调速。、 6、三相异步电动机的定子由(机座)、(定子铁芯)、(定子绕组)三部分组成。 二、单选题(每题1分,共10分) 1、变压器的空载损耗是指变压器的(A)。 A、铁损 B、铜损 C、其它损耗 2、某台变压器铭牌上标明容量1250KVA,它表示的是(C)。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 3、某电机型号为Y250M—4,其中250表示的是(B)。 A、铁芯长度 B、输出轴的中心高 C、转子直径 4、电流互感器二次侧不允许(A)。

A、开路 B、短路 C、接地 5、电路图中,KM表示(B)。 A、自动开关 B、接触器 C、转换开关 6、晶闸管的正向电流(B)维持电流时,晶闸管将自动关断。 A、大于 B、小于 C、等于 7、晶体管时间继电器是根据(C)原理获得延时动作的。 A、电磁感应 B、空气通过小孔获得节流 C、RC电路充放电 8、交流电路中,电感性负载,其功率因数(B)。 A、大于1 B、大于0小于1 C、等于1 9、某台电动机工作时,定子绕组通交流电,转子绕组通直流电,此台电动机是(C)。 A、直流电动机 B、交流异步电动机 C、同步电动机 10、用手触摸变压器的外壳时,如有麻电感,可能是变压器(C)。 A、内部发生故障 B、过负荷引起 C、外壳接地不良 三、多选题(每题2分,共20分) 1、变频器的制动方式有(A、B、C)。 A、能耗制动 B、直流制动 C、回馈制动 D、单相制动 2、变压器并列运行的条件包括(A、B、C)。 A、绕组接线组别相同 B、电压比相同 C、短路阻抗相同 D、制造厂相同 3、Yyn0(Y/Y—12)接线组别的变压器,下列说法正确的是(A、B、D)。 A、一次绕组是星形接线 B、高低压绕组对应相的相电压同相位 C、二次绕组是角形接线 D、二次中性线引出到外部接线柱上 4、正弦交流电的三要素是(B、C、D)。

电气考试试题试题库(带答案与解析)

电气人员测试题 :得分: 一、填空题(每空1分) 1、所谓安全电压就是在任何情况下,两导体间或一导体与地之间均不得超过工频有效值为50v 。在这一规定下,有五个电压等级 42V 、 36V 、 24V 、 12V 、 6V 。 2、目前我公司使用的料位计有音叉式料位计、旋转式料位计、移动式料位计。 3、电机直接起动电流是额定电流的 4-7倍。 4、人身触电时电流对人体的伤害,是由电流的能量直接作用于人体或转换成其它形式的能量作用于人体造成的伤害,可以分为电击和电伤两类。其中后者分为电烧伤、电烙印、皮肤金属化。 5、5、装备管理的七大方面是:润滑管理体系、维修体系、预检预修体系、工具管理体系、五落实、责任制度、专业巡检。 6、要形成持续的电流必须具备两个条件,一是要有电压,二是要形成闭环回路。 7、变压器是一种变换电压的设备,常用变压器按相数分类为单相、三相。 8、108机,88机,60机切割锯每米脉冲参数应设置为5000 ,6551 ,3721 9、变压器温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃,运行中的油温监视定为85 ℃。 10、手动开启喷码机墨线的步骤是:进入高级服务菜单,通过左右键转换选择手动操作,依次开启主泵、供墨电磁阀、喷嘴电磁阀即可手动将墨线开启。

11、喷码机正常开机步骤是:接通电源,打开主机开关,长按屏幕左侧椭圆状的墨线开关2-3秒钟,系统提示喷码机正在开机,等待3分钟左右显示喷码机可以打印,转动机箱左侧的墨线开关即可打印。快速开机的步骤是:进入服务菜单,选择墨水系统,依次选择“放弃机器清洗”、“开机”键即可实行快速开机,开机后转动墨线开关即可打印。 12、挤出机主电机变频器故障复位按钮是:面板上的Resert键 本地、远程控制按钮是:面板上的LOC/REM键。13、人身体触电的形式有直接触电、间接触电、跨步触 电、感应电压触电、剩余电荷触电、静电触电。 14、在切割锯的气路系统中有三项控制任务切割锯电机台的升降,下压板的下压,锯台的前后移动。 15、设备的状态分运行、热备用、冷备用、停电检修状态。 16、功率小于 3 kW的电机接线为星形,大于 4 kW的均为三角形接线,功率为18kW以下的三相交流电机可以直接启动。 17、挤出机ABB变频器面板显示“L”表示变频器处于本地控制状态,不显示“L”表示变频器处于远程控制状态。 18、定型台前进时电机接线为三角形,后退时电机接线为双星形。 19、本安地应独立设置接地系统,接地电阻≤4 Ω,本安地的接地系统应保持独立。 20、事故处理必须遵循“四不放过”原则,即原因不清不放过、责任人未经处理不放过和相关人员未受到教育不放过、防措施没有制订和落实不放过。 21、三大OK表的编制是依据“岗位有巡检、工段有评审、专业有分

低压电工证考试题库附答案

单选题 1.ⅱ类工具的绝缘电阻要求最小为(B)MΩA.5B.7C.92.锡焊晶体管等弱电元件应用(A)W的电烙铁为宜。A.25B.75C.100 3.带”回”字符号标志的手持电动工具是(B)工具。A.I类B.类C.III类 4.手持电动工具按触电保护方式分为(B)类A.2B.3C.4 5类工具的绝缘电阻要求最小为(B)MΩA.1B.2C.3 6.固定电源或移动式发电机供电的移动式机械设备,应与供电电源的(C)有金属性的可靠连接。 A.外壳B.零线C.接地装置 7.移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套软绝缘(B)A.导线B.电缆C.绞线 8.静电引起爆炸和火灾的条件之一是(A)。 A.有爆炸性混合物存在B.静电能量要足够大C.有足够的温度 9.在生产过程中,静电对人体、设备、产品都是有害的,要消除或减弱静电,可使用喷雾增湿剂,这样做的目的是(C) A.使静电荷通过空气泄露B.使静电荷向四周散发泄露C.使静电沿绝缘体表面泄露 10.为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于(B)mA.2.5B.3C.4 11.避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过(C)ΩA.2B.4C.1012.接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(C) A.变配电设备B.房屋较大面积的建筑物C.高压输电线路 13.在建筑物、电气设备和构筑物上能产生电效应、热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于(C)A.球形雷B.感应雷C.直击雷 14.在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网,需要共用时,其接地网电阻要求(B)Ω。 A.≦2.5B.≦1C.≦10 15.电气火灾的引发是由于危险温度的存在,其中短路、设备故障、设备非正常运行( A )都可能是引发危险温度的因素。A.导线截面选择不当 B.电压波动 C.设备运行时间长 16.在易燃、易爆危险场所,电气线路应采用(C)火灾铠装电缆敷设。 A.穿金属蛇皮管再沿铺沙电缆沟 B.穿水煤气管 C.穿钢管 17.当车间发生电气火灾时,应首先切断电源,切断电源的方法是( B ) A.拉开刀开关 B.拉开断路器或者磁力开关 C.报告负责人请求断总电源18.用喷雾水枪可带电灭火,但为安全起见,灭火人员要带绝缘手套,穿绝缘靴还要求水枪头(A) A.接地 B.必须是塑料制成的 C.不能是金属制成的 m )A以下高压带电体不得小于(10带电灭火时,如用二氧化碳灭火器的机体和喷嘴柜喷嘴距19.

电气控制试题和答案284题

一、判断题 01、一项工程的电气工程图一般由首页、电气系统图与电气原理图组成。 (×) 一项工程的电气工程图一般由首页、电气系统图与电气原理图、设备布置图、安装接 线图、平面图等几部分组成 02、电气原理图中所有电气的触点,都按照没有通电或没有外力作用时的状态画出。 (√) 03、按照电气元件图形符号和文字符号国家标准,接触器的文字符号应用KM来表示。 (√) 04、电路中触头的串联关系可用逻辑与,即逻辑乘(?)关系表达;触头的并联关系可用逻 辑或,即逻辑加(+)的关系表达。(√) 05、电气控制电路中继电器KA1的逻辑关系式为 KA f? ? =, SB + KA 1 3 SQ 1 )1 (SQ

则对应的电路图为(×) =+?+ f KA SB KA SQ SQ (1)(1)(13) 06、机床控制线路中电动机的基本控制线路主要有启动、运行与制动控制线路。(√) 07、机床电气控制系统中交流异步电动机控制常用的保护环节有短路、过电流、零电压与 欠电压保。 (√) 08、阅读分析电气原理图应从分析控制电路入手。 (√) 09、X62W铣床工作台做左右进给运动时,十字操作手柄必须置于中间零位以解除工作台 横向进给、纵向进给和上下移动之间的互锁。 (√) 10 在检查控制回路电压是否正常。

(√) 11、T68镗床所具备的运动方式有主运动、进给运动、辅助运动。 (√) 12、T68镗床主轴电动机在高速运行时,电动机为YY形连接。 (√) 13、T68镗床主轴电动机只有低速挡,没有高速挡时,常见的故障原因有时间继电器KT 不动作或行程开关SQ2安装的位置移动造成的SQ2处于始终断开的状态。 (√) 14、20/5 t 制屏来实现控制。 (×) 20/5 t起重机电气控制线路中的主钩电动机由主令控制器配合磁力控制屏来实现控制。 15、20/5 t起重机主钩既不能上升又不能下降的原因,主要有欠电压继电器KV不吸合、欠

2020年初级电气工程师考试题库388题[附答案]

2020年初级电气工程师考试题库388题[含答案] 一、多选题 1.变压器的高.低压绝缘套管的作用是( )。 A.对分接开关绝缘 B.对地绝缘 C.引出变压器高.低压绕组引线 D.对器身绝缘 标准答案:BC 2.各种防爆电气设备的保护装置和附属元件必( )整定可靠。 A.运行良好 B.齐全 C.可靠 D.完整 标准答案:BCD 3.( )等必须有保护接地。 A.橡套电缆芯线 B.铠装电缆的钢带(或钢丝) C.铠装电缆的铅皮 D.电压在36 V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳与构架 E.电缆的屏蔽护套 标准答案:BCDE 4.属于行政法规的是( ) 。 A.安全生产法 B.煤矿安全监察条例 C.煤炭法 D.安全生产许可证条例 标准答案:BD 5.安全生产管理,坚持( )的方针。 A.预防为主 B.安全责任制 C.安全第一 D.监督检查 E.综合治理 标准答案:ACE

6.架空电力线路验电时应注意( )。 A.先验远侧,再验近侧 B.先验低压,后验高压 C.先验近侧,再验远侧 D.先验上层,再验下层 E.先验下层,再验上层 F.先验高压,后验低压 标准答案:BCE 7.变压器差动保护动作的可能原因是( )。 A.二次线路故障 B.定值不合理 C.外部出线故障 D.变压器内部故障 标准答案:ABD 8.( )可造成电动机过负荷。 A.电源电压过低 B.重载启动电机 C.超载运行 D.机械性堵转 标准答案:ABCD 9.《煤矿安全规程》是煤矿安全法规体系中一部重要的安全技术规章,它具有( )的特点。 A.规范性 B.科学性 C.相对稳定性 D.强制性 标准答案:ABCD 10.计算短路电流时基准量通常选择( )。 A.电抗 B.电流 C.电压 D.容量 标准答案:CD 11.射极输出器的特点是( )。

电工理论考试试题及答案

高级电工模拟题(理论) 一、选择 1、多极放大器的总电压放大倍数等于各级电压放大倍数之() A、和 B、差 C、积 D、商 2、磁场周围存在一种物质具有力和能的特性,该物质叫() A、磁性 B、磁场 C、磁力 D、磁体 3、自感电动势的方向应由()来确定 A、欧姆定律 B、椤次定律 C、焦耳定律 D、法拉第电磁定律 4、SR-8型双踪示波器中的“DC- ┴ -AC”中是被测信号反馈至示波器输入端耦合方式的选择开关,当此开关置于“┴”时表示() A、输入端接地 B、仪表应垂直放置 C、输入端能通直流 D、输入端能通交流 5、在电磁铁线圈电流不变得情况下,衔铁被吸合过程中,铁芯的磁通将() A、变大 B、变小 C、不变 D、无法判断 6、在实际调整模拟放大电路的静态工作点时,一般以()为标准. A、I b B、Ic C、Vce D、V be 7、直流放大器中,产生零点漂移的主要原因是()的变化. A、频率 B、集电极电流 C、三极管β值 D、温度 8、硅稳压管电路适用于()场合。 A、高电压 B、低电压 C、负载大 D、负载小 9、在或非门RS触发器中,当R=S=1时,触发器时,触发器状态() A、置1 B、置0 C、不变 D、不定 10、一异步三位二进制加法计数器,当第8个CP脉冲过后,计数器的状态为() A、000 B、010 C、110 D、101 11、带平衡电位器的双反星形可控整流电路中两组三相半波电路() A、同时并联 B、同时串联 C、不能同时并联 D、不能同时并联 12、最常用的显示器件是()数码显示器 。 A、五段 B、七段 C、九段 D、十一段 13、绝缘栅双极晶体管的开关速度()电力场效应管. A、稍高于 B、低于 C、等于 D、远高于 14、变压器铁芯有()大部分构成。 A、2 B、3 C、4 D、5

维修电工基础知识考试题库【最新版】

维修电工基础知识考试题库 1.扑灭电气火灾应用哪几种消防器材?如何正确使用和保管? 答:变压器、油断路器、电容器等充油电气设备都有比较的绝缘油。这些电气设备发生事故时,应采用电气火灾灭火器,如:二氧化碳,“1211”干粉灭火机等可进行带电灭火。 对灭火机的正确使用的保管要求如表14-4。此外,采用上述灭火机进行灭火时,灭火机与代电导体之间应保持如下安全距离: 110千伏及以下不小于1米; 110-220千伏不小于2米; 使用二氧化碳灭火时,扑救人员要离火区2-3米,小心喷射,勿使干冰沾着皮肤,同时要打开门窗加强通风。 2.如何区分高压,低压和安全电压?具体规程如何? 答:从安装技术方面考虑,通常将电气设备为分为高压和低压两种:如:凡设备对电压在250伏以上者为高压,设备对地电压在250伏

及以下者为低压。而36伏及以下的电压则称为安全电压(在一般情况下对人身无危害)。 潮湿环境和特别危险的局部照明及携带式电动工具等,如无特殊安全装置和安全措施,均应采用36伏的安全电压,风工作场所潮湿或在金属容器内,隧道内、矿井内的手提电动用具或照明灯,均应采用12伏安全电压。 3.触电者触电时的危险程度与哪些因素有关? 答:人触电后都将要威胁触者的生命安全,其危险程度和下列因素有关: ①通过人体的电压; ②通过人体的电流; ③电流作用时间的长短; ④频率的高低; ⑤电流通过人体的途径;

⑥触电者的体质情况; ⑦人体的电阻。 4.常见的触电事故有几种? 答:用电中发生各种不同形式的触事故,从总的情况来看,常见的触电形式有如下几种: ①直接触碰上了带电的导体。这种触电往往是由于用电人员缺管用电知识或在工作中不注意,不按有关规程和安全工作距离办事等,直接触碰上了裸露外面导电体,这种触电是最危险的。 ②由于某些原因,电气设备绝缘受到了破坏漏了电,而没有及时发现或疏忽大意,触碰上了漏电的设备。 ③由于外力的破坏,如雷击、弹打等,使送电的导线断落地上,人行走时跨入了有危险电压的范围内,造成不电压触电。 ④高压送电线路处地大自然环境中,由于风力或与其它带电导线并架等原因,受到感应,在导线上带了静电。工作时不注意或未采取

注册电气工程师考试试题及答案题库

注册电气工程师考试试题及答案 注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1.电气接地按其接地的作用,可分为( )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( )。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m

C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有( )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是( )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7.电气功能性接地,主要包括( )等。 A.防静电接地 B.直流接地 C.交流接地 D.信号接地

电工证题库及答案

电工证题库及答案

姓名成绩 温馨提示:同学们,经过培训学习,你一定积累了很多知识,现在请认真、仔细地完成这张试题吧。加油! 一、判断题: [错]1、当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。[对]2、使用电气设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过大而引发火灾。 [错]3、在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。 [ 对 ]4、熔断器的文字符号为FU。 [ 对 ]5、熔体的额定电流不可大于熔断器的额定电流。 [ 对 ]6、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。 [ 错 ]7、热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称正比时限特性。 [ 错 ]8、自动开关属于手动电器。 [ 对 ]9、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。 [ 错 ]10、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。 [ 对 ]11、胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。

[ 错 ]12、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。 [ 对 ]13、在供配电系统和设备自动系统中,刀开关通常用于电源隔离。 [ 错 ]14、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。 [ 对 ]15、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。[ 对 ]16、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。 [ 对 ]17、摇测大容量设备吸收比是测量(60秒)时的绝缘电阻与(15秒)时的绝缘电阻之比。 [ 错 ]18、电度表是专门用来测量设备功率的装置。 [ 对 ]19、测量电流时应把电流表串联在被测电路中。 [ 对 ]20、接地电阻表主要由手摇发电机、电流互感器、电位器以及检流计组成。 [ 对 ]21、电压表内阻越大越好。 [ 对 ]22、交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。[ 错 ]23、交流钳形电流表可测量交直流电流。 [ 对 ]24、并联电容器所接的线停电后,必须断开电容器组。[ 错 ]25、电容器放电的方法就是将其两端用导线连接。 [ 对 ]26、电容器室内应有良好的通风。 [ 对 ]27、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产

电气维修电工考试题库

电气维修电工考试题库公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电气维修电工考试题库 {TX|填空}23 ) [答案] Х 2、一个实际电流源等效为一个理想电流源与内阻相串联。() [答案] Х 3、在对称三相交流电路中,线电流为相电流的3倍。() [答案] Х 4、“与”门的逻辑功能可记为:输入全1出1,输入全0出0。() [答案] Х 5、“或”门的逻辑功能可记为:输入全0出0,输入有1出1。() [答案] √ 6、由于反接制动消耗能量大,不经济,所以适用于不经常启动与制动的场合。()[答案] √ 7、交流三相系统中L1、L2、L3三相裸导线的涂色分别为红、绿、黄色。()[答案] X 8、可编程控制器程序的表达方式只有梯形图。()

9、导体中电子定向移动的方向就是电流的方向。() [答案] X 10、电阻并联时等效电阻小于电阻值最小的电阻。() [答案] √ 11、电阻并联时阻值小的电阻分得的电流大。() [答案] √ 12、电容串联时,等效电容大于其中容量最大的电容。()[答案] X 13、电容并联时,等效电容小于其中容量最大的电容。()[答案] X 14、正弦交流电的三要素是最大值、周期、角频率。() [答案] X 15、正弦交流电的频率高,周期短。() [答案] √ 16、交流电的频率越高、电感越大,电感线圈的感抗越大。()

17、在电阻R和电感L串联的正弦交流电路中,若U R =30V,U L =40V,则总电压U=70V。 () [答案] X 18、只要三相负载是三角形联结,则线电压等于相电压。() [答案] √ 19、变压器在额定运行时,其效率最高。() [答案] X 20、三相异步电动机的起动电流约等于其额定电流。() [答案] X 21、数字电路中的信号只有“1”和“0”两种状态。() [答案] √ 22、电流表内阻越小,电压表内阻越大,测量越准确。() [答案] √ 23、用万用表测电阻时,测量前和改变欧姆档位后,都必须进行一次欧姆调零。()[答案] √

电气专业试题库 (最新)

电气试题库 1.防止直击雷的保护装置有:(避雷针)和(避雷线)。 2.运行中,若自动励磁调节器不投入,发电机突然甩负荷后,会使端电压(升高)、使铁芯中的(磁通)密度增加,导致铁芯损耗(增加)、温度(升高)3.对变压器进行全电压冲击试验,目的是检查变压器的绝缘(强度)能否承爱全电压和操作(过电压)的考验。 4.所谓变压器分级绝缘就是变压器线圈靠近(中性点)部分的主绝缘,其绝缘水平比线圈(端部)绝缘水平低。 5.异步电动机的原理三相定子绕组流过三相对称交流电流时,产生(旋转)磁场,其磁力线切割转子导线感应出(电流)。由于定子磁场与载流导体相互作用产生(电磁)转矩而转动起来的。 6.电动机电压可以在额定值的(95~110%)范围内运行,其额定出力不变。当电压低于额定值时,电流可以相应的增加,但最大不得超过额定值的(1 0%)。 7.同步电机定子与转子之间的空隙叫做(气隙)。电机在运行中空隙里有两个磁场:(定子)磁场和(转子)磁场。 8.水内冷发电机的端部构件发热与端部(漏磁场)有关,它切割端部的构件,感应出(涡流)产生损耗而使端部构件发热。 9.在停电的高压设备上工作,应填用(第一种)工作票。 10.如果是二次回路故障导致重瓦斯保护误动作,使变压器跳闸,应将重瓦斯保护(退出运行),而将变压器(投入运行)。

11.运行中若变压器的呼吸器下部的透气孔堵塞,当变压器油温变化时,会引起呼吸器或油枕内出现(真空)状态或(压力)升高,可能引起瓦斯继电器动作。 12.变压器保护的出口中间继电器均采用(自保持)线圈的辅助继电器,其目的是保证瓦斯保护(瞬时)动作时,可靠跳闸。 13.变压器运行电压一般不高于该运行分接额定电压的(0.5%)。无载调压变压器电压在额定值的(±5%)内改换分接头时,其额定容量不变。 14.投入保护装置的顺序为:先投入(直流电源),后投入(出口压板);投入(出口压板)前运行人员须检查信号指示正常,工作后的保护装置还应用高内阻电压表以一端对地测(端子电压)的方法验证保护装置确未有跳闸脉冲。 15.异步电动机启动力矩小,其原因是启动时(功率因数)低,电流的(有功)部分小。 16.厂用电率整体反映发电厂厂用电设备(经济运行)的水平,它是火电厂的主要(技术经济)技术经济指标之一。 17.在高压设备上工作的安全措施分为三类:(全部停电)的工作;(部分停电)的工作;(不停电)的工作。 18.中间继电器在继电保护中的作用有:提高接点的(容量),增加接点的(数量),按继电器固有动作时间取得(短延时),构成各种(逻辑)电路。 19.衡量电能质量的指标是(频率)和(电压)。 20.变压器的接线组别一般是指用时钟表示法表示三相变压器(一、二次)线圈的连接方式和它们的(线电压)相位关系。 21.保护及自动装置投入和停用由运行人员根据调度命令操作相应的保护压板和方式开关,其投、停需拆二次线时,由(保护工作人员)进行。 22.正常运行的变压器,一次绕组中流过两部分电流,一部分用来(激磁),另一部分用来平衡(二次)电流。

相关文档