1.通过查找网络或资料,列出至少四种不同类型发电厂的名称。答:三峡水电站、葛洲坝水电站、二滩水电站、华能汕头燃煤电厂、洛阳热电厂、新疆风力发电厂、秦山核电站、广东大亚湾核电站、田湾核电站、岭澳核电站等。

2.变电所和配电所的区别是什么?

答:变电所的任务是接收电能、变化电压和分配电能而配电所的任务是接受电能和分配电能。

3.典型建筑供配电供电电压是10kV。

4.简述典型建筑常用供配电系统运行方式。

答:一般为两路电源进线,电压10kV。可采用两路电源一路供电一路备用的母线不分段运行方式;也可以采用两路电源同时供电,给带一台或两台变压器,各带50%的负荷,单母线分段联络,正常是联络断路器断开,互为备用的运行方式。

5.电压质量包括哪些内容?

答:电压和频率是衡量电能质量的两个基本参数,另外还有谐波分量和波形质量等。

6. TN、TT、IT系统的含义。

答:TN系统是指电源侧中心点直接接地,电气设备的外露导电部分通过PE线或者PEN线与该接地点连接的系统。建筑中的低压配电系统一般采用TN系统,对建筑物,国际电工委员会(IEC)和国际电信联盟(ITU)都推荐使用TN-S系统。

TT 系统是指电源中性点直接接地,电气设备的外露导电部分通过独立的接地体接地。在TT 系统中必须使用过电流保护器或剩余电流动作保护器做保护。TT 系统中各个设备的PE 线没有直接的电气联系,相互之间不会影响,适于对抗电磁干扰要求的场所。

IT 系统是指电源部分与大地间不直接连接,而电气设备的外露可导电部分则是通过独立接地体接地。这种IT 系统应用在不间断供电要求较高的场所

7. 确定下图所示供配电系统中线路WL1和电力变压器T1、T2和T3的额定电压。

kV 3.6 kV 5.38 kV 35 kV 6.6

kV 985.5 kV 4.0

8. 谐波:是指非正弦波按傅里叶级数分解后得到的一系列频率为基波频率整数倍的正弦波。

9. 电力系统中性点:是指电源(发电机或者变压器)的中性点。

10. 电气系统图:只表示电气回路中各个元器件的连接关系,不表示元器件的具体安装位置和具体连线方法。

11.某教室照明灯具的标注方式为15.260217CP FL ???-,说明其含义。 答:该教室内共有17套灯具,每套有两个灯管,每个灯管的功率为60W,光源为荧光灯,采用吊线式安装,安装高度为2.5m.

12.某配电标注为ZR-YJV (161254?+?)SC40-CC ,说明其含义。

答:该导线为具有阻燃作用的交联聚氯乙烯护套电力电缆,三根相线和中性线的截面积为25mm2,一根保护线的截面积为16mm2,穿直径为40mm的焊接钢管,沿屋面或顶板暗敷。

13.某断路器标注C65N/4P+vigi30mA,63A,说明其含义。

答:断路器型号为C65N,极数为4,断路器的脱扣器额定电流为63A,带动作电流为30mA的漏电保护。

14.变压器的作用:把输入的交流电压升高或降低为同频率的交流电压,以满足不同电压等级负荷需要的电气设备。

15.建筑中为什么常使用干式变压器?

答:建筑中安全防火要求高,广泛应用干式变压器。干式变压器还具有噪声低、损耗低、难燃、不污染环境、防潮湿、过负荷能力强、热稳定性好、体积小、重量轻、安装简单方便、免维护等优点。

16.什么是变压器的连接组别?

答:三相变压器一二次绕组对应电压之间的相位关系,称为连接组别。

17.试比较高压断路器、高压负荷开关和高压隔离开关的区别。

答:高压断路器的作用是在正常时用于接通及断开负荷电流;在线路或设备或设备发生短路故障时,通过继电保护作用自动切断故障电流,从而隔离故障,由于故障切除的时间应尽可能短,尽快的熄灭断口电弧,因此要有可靠的灭弧装置。

高压负荷开关只设有简单的灭弧室,其灭弧能力比高压断路器差,因而只可以接通或断开工作电流但不能断开短路电流。

高压隔离开关主要用于在检修电气时形成明显的可靠断开点,通

常做安全电器用,没有专门的灭弧机构,不具备接通和断开负荷电流和短路电流的能力,与高压断路器有根本区别。

18.避雷器安装的基本原则:避雷器与被保护设备并联且位于电源侧,其放电电压低于被保护设备的绝缘耐压值。

19.残压:雷电流在流过阀片电阻时要形成电压降,这就是残余的过电压,成为残压。残压不能超过设备绝缘允许的耐压值,否则设备绝缘可能被击穿。

20.频闪效应:采用气体放电光源作为照明光源时,以一定频率变化的光照射下,观察到的物体运动显现出不同于其实际运动的现象。

21.民用建筑的节能灯是荧光灯的一种。

22.变电所选址的原则。

答:原则包括:尽可能接近负荷中心(降低能耗,节省电缆);保障进出线方便;电气设备吊装、运输方便;环境要求干燥、清洁、安全。

23.防误型高压开关柜GG-1A(F)型的防务功能有哪些?

答:防止误分合断路器;防止带负荷拉合隔离开关;防止带电挂接地线;防止带接地线合隔离开关;防止误入带电间隔。

24.高电压配电装置的最小安全净距。

答:最小安全净距是指在此距离下无论出于最高工作电压之下还是出于内部过电压下,空气间隙均不至于被击穿。

25.电气装置接地:电气设备的某部分与大地之间做良好的电气连接;接地装置是接地体与接地线的总称。

26.将对地电压(U E)、接触电压(U t)和跨步电压(U s)填入下图的

相对位置。

27.工作接地:在正常或故障情况下,为了保证电气设备可靠地运行,而将电力系统中某一点接地称为工作接地,如变压器和发电机的中性点接地。保护接地:为保障人身安全、防止间接触电而将设备的外露可导电部分接地。重复接地:在TN系统中,为确保公共PE线或PEN线安全可靠,除中性点进行工作接地外,还应该在PE或PEN线上的一点或多点与大地再次做电气连接,称为重复接地。

28.接地装置的接地电阻是接地体的对地电阻和接地线电阻的总和。

29.测量接地电阻标注几个探针的名称(被测接地体、电位探针和电流探针)。

30.建筑供配电系统二次回路:用来控制、指示、监测和保护供配电系统一次电路运行的电路,又称二次接线系统。它可分为断路器控制

回路、信号回路、保护回路、监测回路和自动装置,操作电源回路等。

31.电力变压器是建筑供配电系统中最关键的设备,一般设有过电流保护、电流速断保护/纵联差动保护、瓦斯保护(油变压器)、过负荷保护等,作用于跳闸或作用于信号。试画出下图的展开图:

解:上图的展开图为:

32.APD :备用电源自动投入装置;ARD :电力线路自动重合闸装置。

33.民用建筑包括公共建筑和居住建筑,其设计一般分为方案设计、 QF QF YR -BC +BC +BC +BS +BC -BC

-BC 1KA KA KT KS KM TAa TAc 去信号 I> I>

初步设计和施工设计三个阶段,其中如果经批准,初步设计阶段可以省略。

34.电力负荷:简称负荷,可以指用电设备或用电单位,也可以指用电设备或用电单位的功率或电流的大小。

35.建筑供配电的强弱电系统

答:(1)强电系统:电力系统;照明系统;防雷保护、安全措施及接地系统。

(2)弱电系统:综合布线布线系统;有线电视系统;室外有线广播系统(包括背景音乐及应急广播);安全防范系统。

36.已知某机修车间的金属切削机床组,有电压为380V 的电动机30台,其总 的设备容量为120kW 。试求其计算负荷。已知K d =0.2,5.0cos =?,73.0=?tg 。

解:根据题意有:

37.电压损耗(损失)是指线路首端线电压和末端线电压的代数差。 为保证供电质量,一般配电线路的允许电压损失不得超过线路额定电压的5%。

38.某区域有一座第二类防雷建筑物(滚球半径hr=45m ),高为8m ,其屋顶最远一角距离高为40m 的水塔18m ,水塔上中央装有一支高

2.5m的避雷针。试通过计算判断该避雷针能否保护该建筑物。

解:(参照P129例题8)

39.某教室,长12m,宽6m,高3.3m,安装YG1-1型40W荧光灯(2200lm),灯具悬挂高度2.8m,该层房间内的各表面的反射比和室内空间的划分见下图,试确定所需灯具数,并确定是否符合节能要求。(参照P136例题9,注意前两问)

39.变配电所的运行管理制度包括:变配电所值班制度、交接班制度、巡视检查制度、设备缺陷管理制度和变配电室运行维护制度。

40.电气设备的状态:电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。

各状态的具体含义:

(1)运行状态隔离开关和断路器已经合闸,电源和用电设备连成电路。

(2)热备用状态电气设备的电源由于断路器的断开已停止运行,但断路器两端的隔离开关仍处于合闸位置。

(3)冷备用状态设备的所有隔离开关和断路器均已断开。

41.倒闸与倒闸操作:通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式,这一过程叫倒闸,这种操作叫倒闸操作。

42.图为某66KV/10VK变配电所电气系统图,现欲停电检修101断路器,请填写WL1的停电倒闸操作票。

解:根据电气设备运行状态及转换过程,拟定操作票如下:

43.节约电能的基本措施

答:加强管理、计划用电;采用新技术、新设备;改造设备;实现经济运行;无功补偿,提高功率因素。

44.哪些因素影响人触电后的伤害程度?

答:通过人体电流的大小;频率;持续的时间;通过人体的路径;人体的电阻。

45.常见触电形式有几种?

答:直接接触触电(单相触电和两相触电),间接触电(含跨步电压触电)。

46.触电急救的基本措施:心肺复苏法(胸外挤压15次,人工呼吸两次)。

47.感知电流:

通过人体引起任何感觉的最小电流称为

感知电流;摆脱电流:人触电后能自行

摆脱电极的最大电流称为摆脱电流;最

小致命电流:在较短时间内危及生命的电流称为致命电流。

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

2013年建筑供配电技术(曹祥红)试卷2

一、填空题(每小题1分,共10分) 1.电力系统由____ ____等四部分组成。 2.电力系统中性点的运行方式根据中性点的接地型式有_________________________等四种运行方式。 3.电力负荷根据___________________________________划分负荷等级。 4.低压配电系统的接地型式有TN系统、TT系统和IT系统三种,其中TN系统中字母T和N两个字母的含义分别是_。5.变电所选址的一个非常重要的原则就是要靠近,接近电源测,且进出线方便。 6.当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本保持不变的系统,可以视为_______________电源系统。 7.在三相电力系统中,可能发生的短路类型有_________ 等。8.为了保证人身安全,漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认的人体安全电流值为_______ 。 9.年预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑划分为___类防雷建筑。 10.根据《建筑物防雷设计规范GB50057-2004》规定,一类防雷建筑物应采取的防雷击类型有_________________________。 二、单项选择题(每小题1分,共10分) 1.某10kV电网,架空线总长度80km,电缆线路总长度20km。则此中性点不接地系统发生单相接地时的接地电容电流为_________________A。 A、20 B、22.3 C、30 D、10 2.在进行建筑供配电系统设计时,卫生间要进行________________,可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,有效保障人身安全。 A、总等电位联结 B、局部等电位联结 C、辅助等电位联结 D、以上三者3.19层及以上的高层民用建筑中的消防控制室、消防水泵、消防电梯及排水泵等消防负荷应划分为_________负荷。 A、二级 B、一级 C、三级 D、一级负荷中特别重要 4. 容量大、负荷集中或重要的用电设备应采用____________配电方式 A、放射式 B、树干式 C、链式 D、环网式 5. 在低压电网中,宜选择_______联结组别的三相变压器作为配电变压器。 A、Dyn0 B、Dyn11 C、Yyn0 D、 Yyn11 6、一般电压互感器二次侧的线电压为________V。 A、100 B、57.7 C、380 D、220 7、选择低压断路器时,为保证前后级低压断路器之间的选择性配合,一般要求前一级(靠近电源)低压断路器采用_______延时的过电流脱扣器,而后一级(靠近负荷)低压断路器采用______过电流脱扣器,动作电流为前一级大于后一级1.2倍。 A、短延时、长延时 B、长延时、短延时 C、短延时、瞬时 D、瞬时、短延时 8、《电工成套装置中的导线颜色》(GB2681-1981)规定的交流三相系统中裸导线的涂漆颜色,正确的是: A、绿色——A相 B、红色——C相 C、黄色——B相 D、PEN线黄绿双色 9、《全国民用建筑工程设计技术措施电气规定》要求的铜芯导线截面最小值,其中正确的是: A、进户线 4mm2 B、动力、照明配电箱 4mm2 C、控制箱2.5mm2 D、动力、照明分支线 2.5mm2 10、对于高度超过____m的钢筋混凝土、钢结构的第二类防雷建筑物,还应做防侧击雷的措施。 A、30 B、45 C、60 D、75 三、(10分)确定图1电力系统中字母A、B、C、D标记处各级额定电压。 第1页/共4页

建筑供配电与照明课程标准

建筑供配电与照明课程标准 课程编码:021984 课程性质:职业能力必修课 学分:4 计划学时:64 适用专业:建筑电气工程技术 1.前言 1.1课程定位 建筑供配电与照明是建筑电气工程技术专业一门重要的职业能力必修课。建筑供配电与照明在建筑电气工程技术专业的课程体系中有着重要的地位和作用。它的先修课程有建筑制图、电工基础Ⅰ、电工基础Ⅱ、模拟电子技术、数字电子技术,它的后续课程有建筑电气控制技术、电气消防技术、楼宇智能化技、建筑弱电技术等课程。通过本课程的学习,使学生掌握建筑供配电设计的基本内容和基本方法,培养学生供电与照明工程设计能力,分析问题、解决问题及工程设计的能力。 1.2设计思路 本课程将“示范与讲解”、“实践与理论”、“技能与知识”、“单元与综合”、“训练与考核”有机地融于一体;从“任务与职业能力”分析出发,按照建筑配电设计员的岗位工作任务进行整合序化,设定职业能力培养目标,建立任务引领型课程体系,紧紧围绕完成工作任务的需要来选择课程内容;依据项目的难易程度组织教学,达到教学内容与职业岗位需求一致,培养学生建筑供配电与照明工程设计能力。 2.课程目标 2.1总体目标 通过本课的学习,使学生掌握建筑供配电与照明的理论知识,能完成本专业相关岗位的工作任务。具有诚实、守信、善于沟通和合作的品质,树立安全、环保、节能等意识,为发展职业能力奠定良好的基础。 2.2具体目标 (1)知识目标

①会识读建筑电气安装图。 ②掌握负荷计算的方法。 ③掌握电气照明的设计程序、方法和技术规范。 ④能根据实际需求进行电气设备的选择与校验。 ⑤掌握供电系统的防雷与接地方法。 (2)能力目标 ①具有收集材料并给出设计方案。 ②具有独立进行系统分析、设计、实施评估的能力。 ③具有获得获取、分析、归纳、交流、使用信息和新技术的能力。 ④具有自学能力、理解能力与表达能力。 ⑤具有知识与技能的综合运用与转换能力。 (3)素质目标 ①具有良好的职业道德和敬业精神。 ②具有团队意识和妥善处理人际关系的能力。 ③具有良好的沟通和交流能力。 ④具有计划组织能力和团队协作能力。 3.课程内容与要求 序号学习项目课程内容学习要求活动设计参考学时 1 供配电基本知 识建筑电气中的基本概 念 掌握建筑电气的基本 概念 通过案例分析教 学方法,充分利用 多媒体教学手段 展示照明发展及 其重要性,激发学 12 负荷等级的划分及对 电源的要求 掌握负荷等级的划分 及对电源的要求

《建筑供配电与照明》试卷A答案

《建筑供配电与照明》 试卷A答案 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

、建筑供电系统图表示整个工程供配电系统的各级组成和连接. 、配电箱线路上标注回路的编号及导线的型号、规格、根数、 敷设部位敷设方式等,照明配电系统图是配电装置加工订货的依据. 、阅读建筑电气工程图的一般程序 1 看标题栏及图纸目录,2)看设计说明,3)看系统图 /看平面布置图,5)看安装接线图, 6)看设备材料表 、电气照明施工图读图要点1)照明系统图部分 2)照明平面图部分 、开关标注为 m3-(DZ20Y-200)-200/200 则表示设备编号为m3,开关的型号为 DZ20Y-200,额定电流为 200A的低压空气 、 表示设备编号为m3,开关型号为 DZ20Y-200,额定电流为200A的低压空气断路器,断路器的整定电流值为200A,引入导线为塑料绝缘铜线,三根50mm2,用悬式绝缘端子沿屋架敷设。 、照明工程设计包括照明光照设计和照明电气设计两大部分。其中光照设计的主要任务是选择照明方式和照度计算、 /在TN系统中的三种具体接线方式是TN-C 、 TN-S、TN-C-S 、按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在 0.9以上,低压供电的用户必须在按照低压供电的用户必须在0.85以上。 、互感器的工作原理与变压器相同,一般电流互感器二次侧的额定电流为5A,电压互感器二次侧的额定电压为100V。 、下列用电负荷不属于二级负荷的( B ) A、省级会议室用电 B、一级旅馆餐厅 C、一级旅馆一般客房照明 D、高层宿舍客梯 、选择低压类开关时,不需要考虑的因素是(A) A.功率 B.电压 C.极数 D.电流 . 下列选项中,关于熔断器,错误的是(B ) A.结构简单,体积小 B.熔断电流值小 C.动作可靠 D.熔断电流与熔断时间分散性大、一般设备的绝缘电阻值不得小于(A)( A ) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ 5、电气施工图组成与识图注意事项中尤其重要的一点是( C ) A.熟悉建筑概况 B.仔细阅读施工说明、图纸目录、标题栏、图列 C.注意相互对照 D.仔细记录技术交流以及在组织施工时不同工种的相互配合 、熔断器的运行和维护时,以下更换熔体注意的事项中不正确的是( B)A.安装熔体必须保证接触良好,并经常检查 B.更换熔体不一定要与原来的熔体规格相同;需将熔体管整体更换时,应用相 同规格熔管备件 C.熔体安装时,应注意不能使熔体受损伤,表面氧化的应更换。 2

建筑供配电及照明课程设计修订版

建筑供配电及照明课程 设计修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气 06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数: 2周 设计成绩: 2010年 1 月 22 日 目录 1.课程设计目的 (3) 2.课程设计正文 (3) 2.1设计主要任务及技术要求 (3)

2.2项目概况....................................................... . (3) 2.2.1负荷计算 (3) 2.2.2备用电源计算 (6) 2.2.3设备选型 (7) 2.2.4照明部分计算 (9) 3、课程设计总结与结论 (10) 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点:(1)巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2)学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定;

《供配电技术》试卷1

级专业《供配电技术》期末试卷(A 卷)班级姓名学号 一、判断题(正确的打√,错误的打×;每题1分,共10分) 1、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。 ( ) 2、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度。 ( ) 3、定时限的动作时限先是按10倍动作电流整定,实际的动作时间则与短路电流呈反比关系变化,短路电流越大,动作时间越短。 ( ) 4、当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置后动作。 ( ) 5、事故信号表示供电系统运行中,若发生了某种异常情况,但不要求系统中断运行,只要求给出示警信号。() 6、自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等。() 7、电气设备保护接地的作用主要是保护设备的安全。() 8、避雷器和避雷针的保护原理相同。() 9、需要系数法适用于计算设备台数不多,而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。 ( ) 10、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。 ( ) 二、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分) 1、在配电设计中,通常采用的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A、20min B、30min C、60min D、90min 2、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为左右的最大负荷电流。

A、1~2s B、5~6s C、15~20s D、30~40s 3、不是电气主接线的基本要求。 A、可靠性 B、灵活性 C、经济性 D、紧凑性 时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为。 4、在求计算负荷P 30 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、以上都不对 5、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、四级负荷 6、按电力网的供电范围可分为输电网。 A、近距离、远距离 B、高、中、低 C、水力、火力、核能 D、区域、地方 7、电流互感器的二次侧额定电流为,使用时要注意二次侧不能。 A、50A ,短路 B、5A,开路 C、5A ,短路 D、50A,开路 8、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的,导线截面选择过大则会出现。 A、运行时会产生过大的电压损耗和电能损耗。 B、难以保证供电质量和增加运行费用。 C、可能会出现接头温度过高而引起事故。 D、有色金属的消耗量增加,初始投资显著增加。 9、高压电力线路接线方式中,变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷的接线方式可分为直接连接树干式、链型树干式和低压式的接线方式是。 A、放射式接线 B、树干式接线 C、环状式接线 D、开环式接线 10、定时限过流保护动作值是按躲过线路电流整定的。 A、最大负荷 B、三相短路 C、两相短路电流 D、未端三相短路最小短路电流 三、填空题(每个空格1分,共15分) 1、在线路故障点附近行走,两脚之间出现的电位差称为。

建筑供配电及照明课程设计

建筑环境与设备工程专业 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:某小区一六层综合住宅楼建筑照明设计 班级:建电0941 姓名: 学号: 指导教师:段春丽 完成日期: 2012年7月1日 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室 课程设计成绩评定表

本论文主 要阐述了某小 区一六层综合 住宅楼建筑电 气的设计依 据、原则和方法及设计选择的结论。该建筑一层为车库,一共有20个,二---六层是住宅,共四套住房,三个户型,其中套房三和套房四户型一样。主要设计内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算、电力负荷的计算等;进行导线及电气设备的选择与确定,灯具及插座的选择与布置。 本次设计完成图纸共7幅,具体参见图纸目录。 本设计为课程设计,其目的的通过学生在完成设计的同时更好的掌握所学的专业知识,将所学的知识运用到实际中去,锻炼学生解决问题的能力。 关键词 照度,插座,防雷接地,负荷计算 目录 第一章绪论 (3) 1.1 建筑电气概况 (3) 1.2 设计原则 (4) 1.3设计内容 (4) 第二章照明设计 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 照明设计原则及计算方法 (5) 2.2.1照明设计原则 (5) 2.2.2 平均照度的计算 (5) 2.3 照明设计 (6) 2.3.1 光源类型的选择 (6) 2.4 照明配电系统设计 .................................. 错误!未定义书签。 第三章插座的设计 ..................................... 错误!未定义书签。 3.1 一般规定(规范) (7) 3.2 插座的安装 (8) 3.3 插座的布置 (8) 3.4 具体房间的布置 (9) 第四章低压设备的选择 (9)

供配电技术(项目)B卷答案

供配电技术B 卷 一、是非题 1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.× 6.× 7.√ 8.√ 二、选择题 1.A 2.B 3.D 4.D 5.A 6.B 7.D 8.C 三、填空题 1. 220/380、直接、正常照明、应急照明、局部照明 2. 3盏 每盏32w 吸顶安装 3. In>=I30 温度校正系数K 4. 顺势脱扣 、三段式保护脱扣器、复式脱扣器 5、铜芯塑料绝缘线三相导线截面积为50mm^2零线25mm^2穿50mm 钢管暗敷 6、SC 、TC 7、铜芯绝缘纸,铅色,双钢带铠装,纤维外皮层,三芯50mm^2电压10kv 、长度250m 8、动稳定、热稳定 9、直埋、电缆沟、穿管、岩墙、桥架、 10、过载长延时、短路短延时、短路瞬时 11、将一次大电流转换为二次小电流、 5A 、 小 12、内桥、外桥 四、名词解释 1、照度:被照物体表面单位面积投射的光通量 2、BZT :电源自动投入装置的简写,保证在一路电源故障的情况下,能够自动投入另一电电源的装置. 3、环网:供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线再一 路的通过高压开关向外配电。 五、简答 1、(1)照明设备容量:1)热辐射光源Pe=Pn 2)气体放射光源 Pe=(1+α)Pn 3)插座100W/个 (2)分支负荷P 30f P 30f =Kd ∑=n 1i i e )(P (3)干线P 30g P 30g =Kd ∑=n 1 i i f 30)(P (4)进户P 30z =Kd ∑=n 1 i i P30g ) ( 2、合闸时,高触头先合上,数毫秒后低触头才合上,通过其内部电阻限制合闸通流。 分闸时,低出头先分闸,数毫秒后高触头才分闸,通过其内部电阻限制分闸过电压。 3、短路原因:(1)设备陈旧老化、受到机械力破坏绝缘、本身质量不好或绝缘强度不 够击穿 (2)雷电过电压击穿 (3)未按照安全操作规程误操作 (4)动物导致绝缘损坏或在母线上跳窜 (5)风暴引起线路断线、搭接、碰撞而短路

建筑供配电及照明课程设计资料讲课教案

科信学院 课程设计说明书(2015 /2016 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:图书馆供配电及照明设计 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师:岑毅南等 设计周数: 2周 设计成绩: 2015年 12月 31日

一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。 三、课程设计要求 在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。 四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会

《工厂供配电技术》考试试卷卷

2011/2012学年第一学期 《工厂供配电技术》考试试卷(A卷) 班级姓名学号成绩 一、填空题(每空1分,共30分) 1、变配电所主接线绘制方法有两种:一种是,另一种是。 2、工厂供配电线路按结构主要分为和两类。 3、敷设车间电力线路时,离地面 m及以下的电力线路应采用绝缘导线,离地面3.5m 以上的允许采用。离地面 m及以下的导线必须加以机械保护,如穿钢管或穿塑料管保护。 5、工厂供配电系统的二次回路是指用来、、与一次电路运行的电气回路:亦称为。 6、在高低压开关柜面板上,一般用指示灯指示断路器状态,灯表示断路器处于合闸位置,灯表示断路器处于分闸状态。 7、通常将中性点不接地和中性点经消弧线圈接地称为接地系统,而中性点直接接地称为接地系统。 8、防雷装置一般都由、及地装置三部分组成。 9、二次回路的交流电流回路由供电,交流电压回路由供电。 10、我国的安全电压额定值的等级为 V、36V、 V、12V和 V. 11、保证电气设备安全的技术措施常见的有、和安全距离。 12、在电源插座安装接线时,面对插座,“、”(或“、”)。带保护零的三相插座,从保护零时针数起为:L1、L2、L3。 二、选择题(每题1.5分,共15分) 1、电流互感器二次侧负荷通常用()值表示。

A.有功功率 B.无功功率 C.视在功率 D.二次回路阻抗 2、单台用电设备的计算负荷常按()确定。 A.设备的额定容量 B.用电设备一小时的最大平均负荷 C. 用电设备半小时的最大平均负荷 D.一天的平均负荷 3、高压开关柜是一种将()组合为一体的电气装置。 A.开关本体 B.操作电源 C.保护装置 D.电缆终端接头 4、选择断路器的遮断容量应根据安装处的()来决定。 A.变压器容量 B.三相最大负荷 C.最高电压 D.最大三相短路电流 5 、小电流接地系统发生一相接地时,开口三角的开口处电压约为()。 A.0V B.57.7V C.33.3V D.100V 6、交流绝缘监视装置不适用于()。 A.中性点直接接地系统 B中性点不接地系统 C.中性点经高阻接地 D.中性点经消弧线圈接地系统 7、TT系统属于三相四线制,采用的是()保护系统。 A.保护接地 B.重复接地 C.防雷接地 D.工作接地 8、变压器的结构和运行上的一些特殊性能产生不平衡电流,下面()能产生不平衡电流。 A变压器两侧的电流大小和相位不同 B.空载合闸时在电源端出现的励磁电流 C.电流互感器变比不合适 D.差动继电器的选型不同 9、瓦斯继电器动作时,下列说法正确的是()。 A 轻瓦斯作用于信号 B 重维修作用于跳闸 C 重瓦斯作用于信号 D轻瓦斯作用于跳闸 10、负荷曲线主要用于分析()的。 A 负荷变化规律 B 负荷的大小 C 损耗 D用电量 三、判断题(共15分)

供配电试题库2016

1.电力系统由发电厂、电力网、电能用户组成。2.决定物体明暗程度的是照度(照度或亮度)。 3.根据发光原理,电光源可分为热辐射发光光源气体放电发光光源和其他发光光源。 4.供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济(环保)。 5.我国采用的工业频率是 50hz 。 6.某企业2012年停电时间达1756小时,则该企业当年的供电可靠性为 81%(全年 8784h)。 7.接闪器主要有避雷针、避雷线、避雷带 和避雷网等形式。 8.设备容量是指经过换算至统一规定的工作剩下的额定功率称设备容量,用Pe表示。 9.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 10.某企业2011年年最大负荷为50kW,年最大负荷利用小时为4380小时,则该企业的年平均负荷为 25kw ,全年消耗电能为 219000kw.h 。 11.变压器的空载电流指二次侧开路,一次侧有部分电 流。 12.电流互感器在使用时不得开路,电压互感器在使用时不得短路。 13.电源进线使用断路器和隔离开关组合时,合闸过程应该先闭合再闭 合,分闸过程应该先断开再断开。 14.GIS开关设备是指是我们经常可以看到的开关站,也叫高压配电装置。 15.高压配电线路常用的接线方式有放射式、树干式、环 式。 16.继电保护装置的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠 性。 17.二次回路是指用来控制、指示、监测、保护一次回路的电路。 3.在断路器和隔离开关串联使用的电路中,关合电路时应该先关合隔离开关 再关断路器。 4.卤钨灯属于热辐射光源。 5.工厂高压线路的继电保护装置采用两相一继电器式接线,发生三相短路时接线系数为 1 。 6.以时间为横坐标,以负荷功率为纵坐标画出的图形叫负荷曲线。 7.三相交流母线涂漆的颜色为L1涂黄色、L2涂绿色、L3涂红色、N 线浅蓝色、PE线黄绿色。 8.灯具的主要光学特性光效、寿命、气温三项。 9.继电保护的基本要求有选择性、速动性、灵敏性、可靠性。 10.接地体按设置方式分为外引式和环路式。 11.带时限的过流保护按动作时间特性分为定时限过电流保护 和反时限过电流保护。 13、二次回路的操作电源主要有直流和交流两大类。 14.TN-S接线方式是指三相五线制。 15.电力线路的作用是输送电能,并把发电厂、变配电所和电能用户连接起来。 16.配电所的任务是接受电能、分配电能 17.变电所可分为升压变电所、降压变电所 18.通常把电压在35kv及以上的高压电力线路称为送电线路,把10kv及以下的电力线路称为配电线路。 19.电压偏移是指用电设备端电压U与用电设备额定电压UN之差对额定电压UN的百分比即△U=U-UN/UN*100% 20.我国电力系统采用的工业平率时 50 Hz。 21.供电可靠性指标一般用全年平均供电时间表示在全年时间的百分数 22.设备容量是指经过换算至统一工作制下的额定功率称为设备容量,用Pe表示 23.用电设备按照工作制可分为上三类。(长期工作制、短时、断续周期)

建筑供配电技术试卷

一、填空题(每空 2分,共 20分)A.10 B .10.5 C .9.8 D .11 1.需要系数值一般都小于 1,只有在 _________________________________________时, 才能为 1。台数少于 3 的用电设备组需要系数为 _________。 2.两台变压器的明备用是指_____________,暗备用是指 _______________。 3.电力系统中中性点的运行方式根据中性点的接地型式有中性点不接地、 直接接地、 __中性点经消弧线圈接地 _等三种运行方式。 ____中性点 图 1 4.无穷大功率电源的特征是当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变 电所馈电母线上的 _________能基本保持不变。 3.图 2所示主接线方式为 __________D___________接线。 A.单母线不分段接线 B.单母线分段接线 C.线路 -变压器单元接线 D.桥式接线5.短路电流是有 ___周期 _____分量和 __非周期 _______分量两部分组成的。 6.系统发生短路时对电气设备和线路影响最大的两个效应是 __________和 _____________,因此短路计算的目的主要是对电气设备或线路进行 和_________稳定性校验。 __________稳定性 7.年均雷暴日是指 _____气象台多年累积的多年雷暴日的平均值_。建筑物防雷装置主 要由 _________、_______________、接地装置、电涌保护装置及等电位连接导体等部分 组成。 8.一类防雷建筑物架空避雷网网格应不大于___5*5________。二类防雷建筑物当建筑 物高度高于 _45___米时,还应采取防侧击雷和等电位的保护措施。图 2 9.接地装置由 _________接地线 ____和___接地体 _________组成。 二、单项选择题(每题 2分,共 10分)4.以下产生最大三相短路电流条件错误的是 A.短路前处于空载状态 _____________: B.短路瞬间电压瞬时值正好过零点 1.以下不是提高自然功率因数方法的是______B______。C.短路回路近似为纯感性负荷D.短路回路负荷阻抗最大 A.合理选择电动机的容量,使其接近满载运转。B.正确选择变压器容量,提高变压器的负载率。C.采用静电电容器补偿。5.在按机械强度选择导线和电缆截面积使用的最小截面积数据时,还要满足《全国民用建筑工程设计技术措施电气规定》的要求,即:铜芯导线截面积最小值,进户线不小 2 2 _____________mm,动力、照明分支线于_____mm,动力、照明配电箱的进线不小于 2 D.对于实际负荷不足 40% 的电动机,更换为小容量的电动机。不小于____________mm。以下正确的是 ______C________。 2.图 1中所示供电系统变压器1T 的一次侧额定电压为 ______B_______kV。A.10,6,4 B.6,4,2.5 C.10,6,2.5 D.16,10,6 第1页/共 4页 节约用纸两面书写

建筑供配电与照明

2015~2016学年第二学期 《建筑供配电与照明》课程设计 题目世纪名城建筑照明系统的设计 班级 13建筑电气与智能化 姓名孟祥阁 学号 1309151022 指导教师王俊傢 电气工程系 2016年6月6日

建筑供配电与照明课程设计任务书

世纪名城建筑照明系统的设计 摘要 建筑电气技术的发展,是随着建筑技术的发展和电气科技的发展而同步的。尤其是随着信息技术的发展,如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展,使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。自从改革开放以来,与国际上进行广泛的技术交流,国际上许多先进的新产品、新技术不断进入我国建筑市场,从而是我国建筑电气行业迈出了新的一步。建筑电气设计是在认真执行国家技术经济政策和有关国家标准和规范的前提下,进行工业与民用建筑电气的设计,并满足保障人身、设备及建筑物安全、供电可靠、电能节约、技术先进和经济合理。 本次课程设计题目是世纪名城建筑照明系统设计,本工程总建筑面积为158m2,地上20层,地下一层,其中一层为商铺,二到四层为办公楼,五到二十层为住宅楼。本次设计主要为住宅跃层顶层照明系统的设计。跃层顶层包含两户,其中每户有客厅、阳台、卫生间、两间卧室等,面积为130m2.其平面设计图见附录的图纸一。两户照明系统完全一样,本设计只设计其中一户。供电电源引自小区变电站,电源电压为380V/220V。依据相关规范对工程的照明系统、插座系统、供配电系统等进行设计。照明系统设计包括照度计算、照明干线、导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统设计包括插座布置、插座选择以及插座的正确安装高度,插座回路与照明回路由不同支路供电,空调插座为单独回路。 关键字:住宅跃层顶层、照明系统、插座系统、供配电系统、照度计算、敷设方式。

建筑供配电与照明(完)

一、填空题 1、一个完整的电力系统由各种不同类型的发电厂、变电所、输电线路及电力用户组成。 2、供电的基本要是求安全、可靠、优质、经济。 3、6~10 kV室内变电所布置主要由高压配电室、变压器室、低压配电室三部分组成。 4、避雷器是一种专用的防雷设备。它主要用来保护保护电气设备,也可用来防止雷电波沿架空线路进入建筑物内,还可用于抑制操作过电压等。 5、为了保证前后级保护装置动作的选择性,过电流保护装置的动作时间应按其动作时限特性分进行整定。对于定时限过流保护,可取因采用DL型电流继电器,其可动部分惯性小,可取0.5;对于反时限过流保护,因采用GL型电流继电器其可动部分(铝盘)惯性较大,可取0.7秒。 6电力线路的敷设方式有直接埋地、电缆沟敷设、沿墙敷设和电缆桥架敷设。 7、电力线路的电阻RWL的计算方法为l R 0;电力线路电抗XWL的计算方法为 l x 。 8、并联电容器是改善功率因数的人工补偿方法,在供电系统中装设的位置有高压集中补偿、低压集中补偿、低压单独就地补偿等三种方法。 9、建筑物直击雷防护装置包括接闪器、引下线、接地装置等;接闪器是专门用来 接受雷击的金属导体。常用的接有避雷针、避雷器、避雷网、避雷带。 二、单选题 1、终端变电所变压器二次侧电压为( A )。 A、400V B、380V C、220V D、110V 2、二级用电负荷要采用( B )。 A、两路以上独立电源供电 B.两回路供电 C.单路供电 D.环网供电 3、大型企业供电一般采用( B )。 A.直接供电 B.一次降压供电 C.二次降压供电 D.二次配网供电 4、具有反时限动作特性的继电器为( B )。 A.电磁式电流继电器 B.电磁式时间继电器 C.电磁式信号继电器 D.感应式电流继电器 5、在二次电路中,时间继电器的作用是为了保证继电保护的( D )。 A.选择性 B.速动 C.可靠性 D.灵敏性 6、十八大会议现场的用电设备属于( A )。 A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.四级负荷 7、对线路断路器进行定期检修或故障检修后,送电时各开关闭合的先后顺序是( A )。 A、母线隔离开关→线路隔离开关→线路断路器 B、母线隔离开关→线路断路器→线路隔离开关 C、线路断路器→母线隔离开关→线路隔离开关

注册电气工程师电力协会习题集 试卷

第 4 套试卷 试卷所属书目:供配电专业 试卷所属章节:节能 试卷备注:节能 试卷 单选题 1. 在GB/T3485《评价企业合理用电技术导则》中规定企业供配电系统一次变压线损率不得超过()。 A. 3.5% B. 1.5% C. 2.0% D. 5.5% 2. 在GB/T3485《评价企业合理用电技术导则》中规定企业供配电系统二次变压线损率不得超过()。 A. 3.5% B. 5.5% C. 5.0% D. 6.5% 3. 在GB/T3485《评价企业合理用电技术导则》中规定企业供配电系统三次变压线损率不得超过()。 A. 3.5% B. 5.5% C. 5.0% D. 7.0% 4. 某变电所有一台额定容量为8000kVA的电力变压器,其空载损耗为10.9kW,短路损耗为52.8kW,变压器负载系数为0.457,当变压器二次侧负载功率因数时,该变压器的效率为()。 A. 90.59% B. 97.29% C. 99.39% D. 85.49% 5. 三相异步电动机在额定电压下运行,关于电动机的效率,下列说法正确的是()。 A. 三相异步电动机空载运行时的效率约为50% B. 三相异步电动机的效率随负荷减少而升高 C. 三相异步电动机空载运行时的效率为最高 D. 三相异步电动机空载运行时的效率为零 6. 某车间有一台额定容量为8000kVA电力变压器,其二次侧负载为4500kW,时,该变压器的负载率为()。

B. 41.1% C. 56.2% D. 62.5% 7. 一台水泵用交流异步电动机安装在距供电点300m的水井附近。电机额定容量为10kW,额定电压380V,额定电流21.4A,空载电流为额定电流的35%。为了减少线路损失,拟在该电机附近安装一组补偿电容,最合适的无功功率补偿量为()。 A. 4.9kvar B. 5.5kvar C. 3.5kvar D. 6.0kvar 8. 某钢铁厂由发电厂用架空线供一路110kV电源,输电线路长9.71km,导线电阻为0.103W/km,该线路全年输送的有功功率为50836kW,电力线路输送负荷的平均功率因数为0.87,该线路全年功率损耗为()。 A. 310kW B. 282kW C. 245kW D. 0.282kW 9. 某水泵站一台水泵,总扬程为8.5m,流量为260L/s,水泵效率为0.82,机械传动效率为0.92,电动机备用系数选为1.15,该水泵配套电机的容量约为()。 A. 28.71kW B. 24.91kW C. 3.37kW D. 33.02kW 10. 变压器的铜损Pcu与变压器负载电流I的关系式为()。 A. Pcu∝I B. Pcu∝I*I C. Pcu∝1/I2 D. Pcu与I无直接关系 11. 三相异步电动机的效率随电动机负荷的减少而()。 A. 升高 B. 降低 C. 不变 D. 关系不定 12. 三相异步电动机空载运行的效率约为()。 A. 70%~80% B. 15%~20%

(整理)供电技术试题A卷试卷及答案

中国矿业大学徐海学院2007~2008学年第2学期 《供电技术》试卷(A)卷 考试时间:120分钟考试方式:闭卷 学院班级姓名学号 一、填空题(本题共25分,每空1分) 1、短路电流中产生非周期分量的原因是(1),当(2)时短路的暂态过程结束。 2、去游离的两种方式是(3)和(4)。 3、按短路条件校验电气设备的动、热稳定以及开关开断能力时,一般按(5)验 算。 4、保护装置的可靠动作系数应该用(6)校验。 5、电力系统继电保护的基本要求是(7)、(8)、(9)、(10)。 6、内桥接线适用于(11)故障相对多,而(12)故障相对少的场合。 7、电网中性点接地方式有(13)、(14)、(15)、(16)。 8、变压器常用的保护种类有(17)、(18)、(19)、(20)。 9、电流互感器与电流继电器的接线方式包括(21)、(22)、(23)。 10、隔离开关不能切断大负荷电流是因为它没有装设(24)。 11、变电所防护感应雷的措施是(25)。 二、判断题(共10分,每题1分) ()1、变压器的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ()2、断路器与隔离开关在操作时应严格遵守倒闸操作的规定,分闸时先分断路器,合闸时先合隔离开关。 ()3、中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。 ()4、大接地短路电流系统供电可靠性方面比小接地短路电流系统有明显的

优越性。 ()5、电压互感器二次侧不能短路运行。 ()6、保护接地就是将平时不带电而在绝缘损坏时可能带电的电气设备的金属外壳接地。 ()7、带电质点的复合,就是触头间电弧中正负带电质点(即正离子与电子)重新结合为中性质点。 ()8、电弧由热游离产生,碰撞游离维持。 ()9、阀型避雷器与被保护设备之间的电气距离是越远越好。 ()10、电网中广泛采用过电流保护作为本线路的主保护,利用电流速断保护作为本线路和相邻元件的后备保护。 三、选择题(共10分,每题1分) 1、小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。 A相电压; B线电压; C过电压。 2、某相产生冲击短路电流的条件是________发生三相短路。 A 短路前电路空载且该相电动势过最大值瞬间; B 短路前电路满载且该相电动势过最大值瞬间; C 短路前电路空载且该相电动势过零值瞬间; D 短路前电路满载且该相电动势过零值瞬间。 3、低压电网常采用380/220V三相四线制系统供电,最主要是考虑______需要。 A 接零保护; B 照明和动力共用一个系统; C 降低设备绝缘水平。 4、电力系统发生短路时,电路发生的变化是_______。 A 电流增大而电压下降;B电压升高而电流减少;C阻抗增大而电压降低。 5、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降,人在 接地点周围,两脚之间出现的电压称为。 A跨步电压; B跨步电势; C临界电压; D故障电压 6、隔离开关最主要的作用是________。 A 进行倒闸操作; B 切断电气设备; C 使检修设备和带电设备隔离。 7、变电所防护直击雷的措施是_______。

建筑供配电与照明设计说明书

建筑环境与设备工程 (暖通方向) 《建筑供配电及照明》 课程设计 设计题目:锦江花园五区1#楼建筑电气设计 指导教师:王亚杰 班级:建环1241班 姓名: 学号: 日期: 15年07月 能源动力工程学院建筑电气与智能化教研室

课程设计成绩评定表

目录 摘要 (1) 关键词 (1) 一.设计题目 (2) 二.原始资料 (2) 三.课程设计的目的与要求 (2) 四.建筑概况 (2) 五.课程设计内容 (2) 1.设计任务 (2) 2.设计依据 (3) 3.设计方案 (3) 六.课程设计步骤 (3) 1.灯具选择和照度计算 (7) 2.灯具布置 (7) 3.灯具安装 (7) 4.插座布置 (7) 5.插座安装 (8) 6.配电箱设计 (9) 7.导线截面积的选择 (9) 8.防雷系统的设计 (10) 9.接地系统的设计 (11) 谢辞 (15) 参考文献 (16)

摘要 本论文主要阐述了锦江花园五区1号楼建筑电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要内容包括:低压配电系统;照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等、电力负荷的计算;进行导线及电气设备的选择与确定 本次设计完成图纸共8幅,其中照明供配系统图2幅,各层照明平面图2幅,各层插座平面图2幅,屋面防雷平面图1幅,防雷接地及等电位联结平面图1幅,绘图采用AUTOCAD,天正电气软件绘制。 本办公楼电气设计为课程设计,其目的是通过设计实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为未来的工作奠定坚实的基础。 关键词: 照度,插座,导线,防雷,接地